文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PLC复习及练习题

PLC复习及练习题

PLC复习及练习题
PLC复习及练习题

1、简答PLC系统与继电接触器系统工作原理的差别。

二、填空题

-32MR的PLC,它表示的含义包括如下几部分:它是单元,内部包1、型号为FX

2N

括、、输入输出口及;其输入输出总点数为点,其中输入点数为点,输出点数为点;其输出类型为。

系列PLC实现定时50s的控制功能,如果选用定时器T10,其定时时间常数值2、采用FX

2N

应该设定为K ;如果选用定时器T210,其定时时间常数值应该设定为K 。

系列PLC对多重输出电路编程时,要采用进栈、读栈和出栈指令,其指令助记3、采用FX

2N

符分别为、和,其中和指令必须成对出现,而且这些栈操作指令连续使用应少于次。

4、PLC的输出指令OUT是对继电器的进行驱动的指令,但它不能用于。

5、PLC开关量输出接口按PLC机内使用的器件可以分为型、型和型。输出接口本身都不带电源,在考虑外驱动电源时,需要考虑输出器件的类型,型的输出接口可用于交流和直流两种电源,型的输出接口只适用于直流驱动的场合,而型的输出接口只适用于交流驱动的场合。

6、PLC用户程序的完成分为、、三个阶段。这三个阶段是采用——

工作方式分时完成的。

系列PLC编程元件的编号分为二个部分,第一部分是代表功能的字母。输入继电器7、FX

2N

用表示,输出继电器用表示,辅助继电器用表示,定时器用表示,计数器用表示,状态器用表示。第二部分为表示该类器件的序号,输入继电器及输出继电器的序号为进制,其余器件的序号为进制。

8、PLC编程元件的使用主要体现在程序中。一般可以认为编程元件与继电接触器元件类似,具有线圈和常开常闭触点。而且触点的状态随着线圈的状态而变化,即当线圈被选中(得电)时,触点闭合,触点断开,当线圈失去选中条件(断电)时,触点闭合,触点断开。和继电接触器器件不同的是,作为计算机的存储单元,从实质上说,

某个元件被选中,只是代表这个元件的存储单元置 ,失去选中条件只是代表这个元件的存储单元置 。由于元件只不过是存储单元,可以无限次地访问,PLC 的编程元件可以有 个触点。 三、程序转换

1、写出下图所示梯形图对应的指令表,填入下面的表格中。

( ) END

( )

X0 X1 X2

X3

X4 X5 X6

X7

M0

M1

M2

Y0 Y1

2、画出与下面表格中语句表对应的梯形图。

步数指令元件步数指令元件

1 LD X0 8 AND X5

2 AND X1 9 ORB

3 LD X10 10 LDI X2

4 ANI X11 11 ANI X3

5 LDI M0 12 ORB

6 AND M1 13 OUT T0

7 ORB 14 K100

步数指令元件步数指令元件

15 LD M2 18 AND T0

16 ORI M3 19 OUT Y0

17 ANB 20 END

PLC期末考试试题全和答案

试题(二)答案 一、填空题(每空1分,共30分) 1.交流接触器主要由触头系统、电磁系统、和灭弧系统组成。为了减小铁心的振动和噪音,在铁心上加入短路环。 2.欠电流继电器在正常工作电流流过线圈时,衔铁是吸合状态,而当流过线圈的电流小于整定电流时衔铁释放。 3.三相闸刀开关垂直安装时,电源端应在上方,负载端应在下方。 4.复合按钮的复位顺序为:常开按钮先断开,常闭按钮后闭合。 5.根据工作电压的高低,电器分为低压电器和高压电器。 6.频敏变阻器的等效阻抗随频率的减小而减小。 7.PLC的工作方式为周期循环扫描,其工作过程分为输入采样、程序执行和输出刷新三个阶段。 8.数据寄存器D存放16 位二进制的数据,其中最高位为符号位,当最高位为1时为负数,为0时为正数。 9.FP系列PLC的输入和输出继电器采用十六进制编号,其它内部继电器为十六进制编号。 10.速度继电器常用以接受转速信号,当电动机的转子转速上升到120 r/min以上时触头动作;下降到100 r/min以下时触点复位。 11.在FP系列PLC中,EV是经过值寄存器。 12.FP系列PLC在功能指令中,R900为自诊断错误标志,R9007为操作标志,R9013为初始闭合继电器。 二、画图题(每题10分,共20分) 1.画出下列继电器的图形符号: A.断电延时打开常闭触点;B.通电延时打开常开触点;C.复合按钮;D.热继电器常闭触点。 制回路)。

四、根据梯形图分析程序,完成下列要求:(10分) 试题(四)答案 一、填空(每空0.5分,共30分) 1、低压电器是指工作电压在_直流1500V__或_交流1200V__以下的各种电

plc考试试题题及答案

1、什么是低压电器?常用的低压电器有哪些?

2、熔断器的作用是什么?熔体电流如何确定? 3、常用的继电器有哪些类型?简述其各自在电路中的作用。 4、中间继电器与接触器有何区别? 5、简述通电延时型和断电延时型时间继电器的动作过程。 6、速度继电器的作用是什么?简述其工作原理。 7、什么是固态继电器?它比传统继电器有何优点? 8、什么是主令电器?常用的有哪些电器? 9、接近开关、光电开关与传统的接触式行程开关有何优缺点? 10、电气控制系统图主要包括哪些图形? 11、什么是电气原理图?包括那些电路? 12、电气原理图的阅读方法有哪些? 13、什么是互锁和自锁?各用在哪些场合? 14、电动机的启动方式有哪些? 15、电气控制线路设计的规律和原则是什么?

五、设计题 1、设计一个具有点动、长动和两地控制环节的电路。 2、设计一个时间原则的先启后停控制环节的电路。 3、设计一个Y→△的降压启动控制电路。 4、设计一个速度原则的能耗制动控制电路。 5、设计一个电动机带动机械机构运动的电路。要求如下: (1)按下连续运行按钮,机构前进,当碰到位置开关SQ1后 返回,当碰到位置开关SQ2后自动停车。 (2)前进和后退的任意位置都能停车和重新启动。 (3)机构能够点动前进或后退。 (4)能够两地控制机构连续前进或后退。 五、设计题 6、设计一个两台电动机顺序启动停车的电路。要求如下: (1)按下启动按钮,M1先启动,经10s后M2自行启动。 (2)按下停止按钮,M2先停止,经10s后M1自行停止。 7、设计一台专用机床的电气控制线路,画出电气原理图。动作程序:快进→工进→停留光刀(3秒钟)→快退→停止。机床共有三台电机:主电机M1、工进电机M2、快速电机M3。要求: (1)启动后,工步之间由行程开关转换,设限位保护,为保 证工进定位,须采取制动措施。 (2)快速电机可点动调整,但工进时无效。 (3)设紧急停止按钮。 (4)应有短路和过载保护。

PLC复习题及参考答案(1)精讲

复习题 一、填空题 1. 工作在交流电压1200 V、或直流电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调 节作用的电器产品叫低压电器。 2. 交流接触器的触点系统分为主触点和辅助触点,用来直接接通和分断交流主电路 和控制电路。 3. 热继电器有多种结构形式,最常用的是双金属片结构,即由两种不同膨胀系数的 金属片用机械碾压而成,一端固定,另一端为自由端。 4. 熔断器主要作为电路的短路保护元件。 5. 三相笼型异步电动机的制动方法一般采用机械制动和电气制动,其中电气制动方法 有:反接制动、能耗制动、再生制动等。 6. 电气控制系统中常用的保护环节有短路保护、过电流保护、过载保护、失电压保 护、欠电压保护、过电压保护等。 7. PLC的基本结构由CPU、存储器、输入输出接口、电源、扩展接口、通信接口、 编程工具、智能I/O接口、智能单元等组成。 8. 按PLC物理结构形式的不同,可分为整体式和模块式两类。 9. PLC常用的编程方式有:梯形图编程、指令编程、功能图编程、逻辑图编程。 10. 在电气控制技术中,通常采用熔断器或断路保护器进行短路保护。 11. 当电动机容量较大,起动时产生较大的冲击电流,会引起供电变压器二次电压 下降,因此必须采用降压起动的方法。 12. 对于正常运行在定子绕组接成三角形连接的电动机,可采用星/三角形降压起 动,即起动时,定子绕组先接成星形,当转速上升到接近额定转速时,将定子绕 组联结方式改接成三角形,使电动机进入全压下的正常运行状态。 13. PLC采用周期循环扫描工作方式,其工作过程一般分为五个阶段,即自诊断阶 段、联机通信阶段、输入扫描阶段、程序执行阶段、输出刷新阶段_。 14. PLC的英文全称是Programmable Logic Controller 。 15. 机床中最常见的降压起动方法有星形-三角形转接启动、定子串电阻启动和自 耦变压器降压启动三种。 16. 要实现电动机的多地点控制,应把所有的启动按钮并联连接,所有的停机按钮串 联连接。 17. PLC的系统程序要永久保存在PLC之中,用户不能改变;用户程序是根据生产过程和工 艺要求编写的,可以通过编程器修改或增删。

PLC题库含答案

(适应专业:楼宇智能化工程技术) 一.单项选择 1.世界上第一台PLC生产于( c ) A.1968年德国 B.1967年日本 C.1969年美国 D. 1970年法国 2.世界上第一代PLC所在的年代是(),其特点主要为()。 A.1973-1980,8位CPU.磁芯存储器 B.1969-1972,1位CPU.磁芯存储器 C.1981-1983,16位CPU.半导体存储器 D.1968-1973,4位CPU.磁芯存储器 3.世界上第二代PLC所在的年代是(),其特点主要为()。 A.1973-1975,8位CPU.半导体存储器 B.1969-1972,1位CPU.磁芯存储器 C.1981-1983,16位CPU.磁芯存储器 D.1972-1976,4位CPU.半导体存储器 4.世界上第三代PLC所在的年代是(),其特点主要为()。 A.1973-1975,8位CPU.半导体存储器 B.1969-1972,8位CPU.磁芯存储器 C.1976-1983,8.16位CPU.半导体存储器 D.1983-1999,16.32位CPU.闪存技术应用 5.使用16位.32位高性能微处理器,而且在一台PLC中配置多个微处理器,进行多通道处理是()PLC的突出特点。 A.第五代B.第二代C.第三代D.第四代 6. PLC英文名称的全称是() A.programming logic controller B.programmable logical controller C.programmer logical controller

D.programing logic controller 7.下列不属于PLC硬件系统组成的是() A.中央处理单元 B.输入输出接口 C.用户程序 O扩展接口 8. 下列不属于PLC硬件系统组成的是() A. 用户程序 B.输入输出接口 C. 中央处理单元 D.通讯接口 9.PLC的系统程序不包括() A.管理程序 B.供系统调用的标准程序模块 C.用户指令解释程序 D.开关量逻辑控制程序 10. 以下哪条不是系统管理程序的主要功能( ) A系统自检 B 运行时序分配管理 C 程序执行 D 存储空间分配管理 11. PLC的工作方式是( ) 。 A 等待工作方式 B 中断工作方式 C 扫描工作方式 D 循环扫描工作方式 12. 在扫描输入阶段,PLC将所有输入端的状态送到( )保存。 A 输出映象寄存器 B变量寄存器 C 内部寄存器 D 输入映象寄存器 13. 通讯能力是指PLC与PLC.PLC与计算机之间的( ) 能力 A.数据交换 B.数据运算 C.数据传送D.数据传送及交换 14. PLC模块化结构的特点是() A.拆卸容易,占地小 B.检修方便,易更换 C.易于编程,占地方小 D.利于维护,功能扩充方便

PLC试题库及答案

一、填空 1、可编程控制器的硬件组成与微型计算机相似,其主机由CPu、存储器、输入偷出接口、电源等几大部分组成。 2、输入输出信号有开关量、模拟量、数字量三种类型。 3、可编程控制器的输出有三种形式:一种是晶闸管输出、一种是继电器输出、晶体管输出。 4、一般将输入/输出总点数在128点以内的PLC称为小型PLC;输入/输出总点数大于128点、小于1024点的PLC称为中型PLC;输入/输出总点数超过1024点的PLC称为大型PLC。 5、FX2系列PLC基本单元和扩展单元均采用开关电源。开关电源输出DC5V、 DC12V、DC24V三种电压等级的直流电 6、5V的一路供内部IC用,12V的一路用以驱动输出继电器,24V的一路提供给用户以作传感器的电源。 7、SET指令称为“置位指令”,其功能是驱动线圈,使其具有自锁功能,维持接通状态。 8、置位指令的操作元件为输出继电器Y、辅助继电器M和状态继电器S。 9、NOP指令又称为“空操作指令”。 10、END指令称为“结束指令”。 11、“OUT”称为“输出指令”和“驱动指令”。 12、“LD”为取指令的助记符。“LDI”为取反指令的助记符。 13、双向计数器就是即可设置为增计数,又可设置为减计数的计数器。 14、计数器的设定值除了可由常数K直接设定外,还可通过指定数据寄存器的元件号来间接设定。 15、状态元件S在步进顺控程序的编程中是一类非常重要的软元件,它与后述的步进顺控指令STL组合使用。 16、辅助继电器的线圈与输出继电器一样,由PLC内部各元件的触点驱动。。 17.辅助继电器的电子常开和常闭触点使用次数不限,在PLC内可自由使用。 18.辅助继电器不能直接驱动外部负载,外部负载只能由输出继电器驱动。 19.ANB指令是电路块与指令,ORB是电路块或指令,与and、or指令不同20.MC指令是多路输出指令中的主控指令,MCR与其配合使用称为主控复位指令。

三菱PLC期末考试题库完整

1.PLC 2.PLC运算后得出 3.在反映器件逻辑关系的梯形图中并不出现。 4.PLC 5. 6.使用计数器C201作加法计数时,特殊辅助继电器M8201 态。 7.使用一次MPS指令,而将原有的数据移 8.梯形图中, 9. 10. 11.当变址寄存器V=6时,位组合元件K2X2V的实际地址为 12.存储器是PLC 13.PLC 14.PLC 15.PLC 16.PLC中某个元件被选中,代表这个元件的存储单元失去选中条件,代表这

个元件的存储单元 17.在有几个串联回路并联时, 18.功能指令助记符前标记(D)符号,表示该指令是 19.功能指令助记符后标记(P 20.FX2系列PLC编程元件分为两个部分,第二部分 21.在可编程控制器部主要用于开关量信息的传递、变换及逻辑处理的编程元件, 22、PLC输入输出接点的连接方式有汇点方式和独立方式。 23、S7-200PLC中断优先级按从高到低的顺序是 b a c 。 a.I/O中断 b.通讯中断 c.定时中断 24、将编程器编写好的程序写入PLC时,PLC必须处在 STOP 模式。(RUN,STOP) 25、F1-40E是F1系列PLC的扩展单元(基本单元,扩展单元)。 26、输出指令不能用于输入映像寄存器。 27、PLC需要通过 PC/PPI 电缆与微机连接。 28、AIW0是S7-200 PLC的模拟输入寄存器,其长度是 16位。 29、LDI、AI、ONI等指令中的“I”表示直接功能,其执行时从实际输入点得到相关的状态值。 30、手持式编程器可以为PLC编写指令表方式的程序。 31、STEP 7 Micro是S7-200 PLC的编程软件,使用该软件的微机可以(可以,不可以)直接与PLC通讯,能(能,不能)进行PLC运行状态的在

PLC试题库及答案

PLC试题库及答案

开关电源输出DC5V、DC12V、DC24V 三种电压等级的直流电 6、5V的一路供内部IC用,12V的一路用以驱动输出继电器,24V的一路提供给用户以作传感器的电源。 19.ANB指令是电路块与指令,ORB是电路块或指令,与and、or指令不同 20.MC指令是多路输出指令中的主控指令,MCR与其配合使用称为主控复位指令。21.在PLC栈操作中,有进栈指令MPS,出栈指令MPP和读盏指令MRD。 22.栈操作必须MPS与MPP成队出现,MRD指令可以根据应用随意出现。 23. 置位指令SET驱动线圈,具有自锁功能。RST为复位指令。 24.PLS为上升沿脉冲指令,PLF为下降沿脉冲指令,皆输出一个扫描周期的脉冲信号。 25.状态继电器可以提供普通的常开、常闭触点。也可以作为普通的辅助继电器使用,这时不能提供步进接点。 26、PLC工作过程分为输入处理、程序处理和输出处理三个阶段, 二、判断 1.一类特殊辅助继电器的线圈由PLC自动驱动,用户只能利用其触点。例如: M8000——运行(RUN)监控(PLC运行时即自动接通) 2.M8002——初始脉冲(仅在运行开始瞬间接通)。 3、M8012——100 ms时钟脉冲。 4 这类特殊辅助继电器的线圈可由用户驱动,而线圈被驱动后,PLC将作特定动作。例如:M8030——使BATT LED(后备锂电池欠电压指示灯)熄灭 5.M8033——PLC停止运行时输出保持 6.M8034——禁止全部输出 7.M8039——定时扫描

PLC题库含答案

《PLC与控制技术》课程试题库 (适应专业:楼宇智能化工程技术) 一.单项选择 1.世界上第一台PLC生产于(c ) A.1968年德国B.1967年日本 C.1969年美国D.1970年法国 2.世界上第一代PLC所在的年代是(),其特点主要为()。 A.第五代B.第二代C.第三代D.第四代 6.PLC英文名称的全称是() A.programming logic controller B.programmable logical controller C.programmer logical controller D.programing logic controller 7.下列不属于PLC硬件系统组成的是() A.中央处理单元 B.输入输出接口 C.用户程序O扩展接口 8. 下列不属于PLC硬件系统组成的是() A. 用户程序 B.输入输出接口 C. 中央处理单元 D.通讯接口 9.PLC的系统程序不包括() A.管理程序 B.供系统调用的标准程序模块 C.用户指令解释程序 D.开关量逻辑控制程序 10. 以下哪条不是系统管理程序的主要功能( ) A系统自检 B 运行时序分配管理 C 程序执行 D 存储空间分配管理 11. PLC的工作方式是( ) 。 A 等待工作方式 B 中断工作方式 C 扫描工作方式 D 循环扫描工作方式

PLC复习试题库与答案

5、手持式编程器可以为PLC编写语句表方式的程序。 6、PLC一般能(能,不能)为外部传感器提供24V直流电源。 7、PLC的输出接口类型有继电器,晶闸管与场效应晶体管。 8、PLC的软件系统可分为系统程序和用户程序两大部分。 种。 10、PLC采用_循环扫描_工作方式,其过程可分为五个阶段:

_自诊断检查__,通信处理,输入采样,_执行用户程序_和_输出改写_,称为一个扫描周期。 11、将编程器内编写的程序写入PLC时,PLC必须处在_STOP_模式。 二、简答题 1、在复杂的电气控制中,采用PLC控制与传统的继电器控制有哪些优越性? 2、什么是可编程控制器?它的特点是什么? 3、PLC控制系统与传统的继电器控制系统有何区别? 4、PLC数字量输出接口按输出开关器件的种类不同,有哪几种类型?它们各有什么特点? 5、简述PLC的扫描工作过程。 6、为什么PLC中软继电器的触点可无数次使用? 7、PLC按I/O点数和结构形式可分为几类? 8、PLC执行程序是以循环扫描方式进行的,请问每一扫描过程分为哪几个阶段? 三、判断题 1、PLC的输入电路均采用光电耦合隔离方式。(×) 2、CPU224型PLC本机I/O点数为14/10。(√) 3、PLC的周期性循环扫描方式不会产生输入/输出滞后时间。(×) 4、间接寻址是通过地址指针来存取存储器中的数据。(√)

5、存储器AI、AQ只能使用字寻址方式来存取信息。(√) 四、选择题 1、世界上第1台PLC诞生于(D) A.、日本松下公司,1970年;B、德国西门子公司,1969年; C、美国通用公司,1968年; D、美国数字设备公司,1969年。 2、下列不属于PLC硬件系统组成的是(A) A、用户程序 B、输入输出接口 C、中央处理单元 D、通讯接口 3、CPU226型PLC本机I/O点数为(C) A、14/10 B、8/16 C、24/16 D、14/16 4、S7-200系列可编程序控制器的直流电源输入范围是(C) A、24-220VAC B、220-380VAC C、DC24V D、86-26420VAC 5、S7-200系列继电器输出的可编程序控制器,一个继电器输出点的最大通过电流是(D ) A、1A B、0.5A C、0.75A D、2 A 6、如需要3路模拟量输入1路模拟量输出,在S7-200系列PLC中应选(A)模块。

PLC系统PLC期末考试试题二考试卷模拟考试题

《PLC 期末考试试题二》 考试时间:120分钟 考试总分:100分 遵守考场纪律,维护知识尊严,杜绝违纪行为,确保考试结果公正。 1、按用途分类,低压电器分为( )、( )、( )、( )和( )。( ) 2、按执行机能分类,低压电器分为( )电器和()电器。( ) 3、按工作原理分类,低压电器分为( )和( )。( ) 4、电磁机构由( ) 、( )、( )等几部分组成。( ) 5、电磁式电器分为( )和( )两大类,都是利用( )的原理制成的。 ( ) 姓名:________________ 班级:________________ 学号:________________ --------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线-------------------------

6、刀开关接线时,电源进线应接在()一边的进线端,用电设备应接在()一边的出线断。() 7、使用铁壳开关时,外壳应可靠(),防止以外漏电造成触电事故() 8、接触器主要由()、()、和()组成。() 9、()接触器不会产生涡流和磁滞损耗,所以不发热。() 10、继电器是一种根据()信号来控制电路通断的自动切换电器。() 11、继电器和接触器相比用于切换()的控制电路和保护电路,故继电器没有()装置,也无()触点之分。()

12、速度继电器主要用于笼型异步电动机的()制动控制。() 13、接近开关又称做()行程开关。() 14、熔断器主要由()和()组成。() 15、断路器主要由()、()和()组成。() 16、常用的短路保护电器是()和()。() 17、常用的过载保护电器是()。() 18、PLC的硬件是由()、()和各种外部设备组成。() 19、PLC的软件系统由()和()组成。()

PLC试题及答案

PLC试题及答案(一) 一、填空 1、PLC的一般结构:CPU模块、输入/输出模块、编程器、电源 2、PLC的工作方式:循环扫描方式 3、PLC程序梯形图执行原则:从上到下从左到右 4、工业自动化三大支柱:PLC、工业机器人、CAD/CAM 5、IEC规定的5种编程语言:顺序功能图、梯形图、功能块图、指令表、结构文本 6、S7-200PLC支持的三种语言:梯形图、功能块图、语句表 7、三种输出方式:继电器、晶体管、晶闸管。继电器能控制直流和交流。晶体管输出方式只能控制直流设备、晶闸管只能控制交流设备。 8、计算机数据通信分为串行通信和并行通信。串行通信又分为同步通信和异步通信。 9、S7-200最重要的通信方式为自由口通信。自由口通信指由用户程序控制的通信接口。 二、简答 1、简述PLC的主要特点 答:(1)编程方法简单易学(2)功能强性价比高(3)硬件配套齐全、用户使用方便、适应性强(4)可靠性高、抗干扰能力强(5)系统设计、安装、调试工作量少(6)维修工作量小、维修方便(7)体积小能耗低 2、简述PLC的工作原理 其扫描过程RUN状态为读取输入、执行用户程序、处理通信请求、自诊断检查、改写输出 STOP状态为读取输入,处理通信请求,自诊断检查、改写输出 3、简述PLC日常维护的主要内容 答:(1)运行环境的保证,PLC的运行环境要求极高,要防尘防水防火防高温防雷电,因此电气控制室一般要安排在具有双层玻璃的、安装有水式制冷空调的二楼,电控室温度一般在28度左右,对于防尘则是将PLC安装在1m*2.2m*0.6m的带锁前面板为玻璃门的控制柜中,此柜上部安装有防尘罩的抽风系统进行柜内降温(2)要做好一系列的日常工作,分为日常准备工作和日常点检工作,定时进行人工除尘降温,USB定期维护,PLC程序的定期人工备份和电池备份及各相关坏器件的更换等(3)PLC故障的诊断,总法:一摸二看三闻四听五按迹寻踪法六替换法,一摸查CPU温度;二看:看指示灯是否正常;三闻:有无异味;四听:有无异动;五寻找故障所在地;六对不确定的部位进行部件替换 4、简述顺序功能图 答:顺序功能图的基本结构有单序列、选择序列、并行序列,在顺序功能图中,步的活动状态的进展是由转换的实现来完成的,转换的实现必须同时满足两个条件:(1)该转换所有的前级步都是活动步(2)相应的转换条件得到满足,两个条件缺一不可,另外转换实现时应完成以下两个操作:①使所有由有向连线与相应转换符号相连的后续步都变为活动步②使所有由有向连线与相应转换符号相连的前级步都变为不活动步,以上规则可以用于任意结构中的转换,在绘制顺序功能图时应注意:①两个步绝对不能直接相连,必须用一个转换将它们分隔开②两个转换也不能直接相连,必须用一个步将它们分隔开③顺序功能图中的初始步一般对应于系统等待启动的初始状态④自动控制系统应能多次重复执行同一工艺过程。 5、简述划分步的基本原则 答:顺序控制设计法最基本的思想是将系统的一个工作周期划分为若干个顺序相连的阶段,这些阶段称为步,并用编程元件来代表各步,步是根据输出量的状态变化来划分的,在任何一步之内,各输出量的ON\OFF状态不变,但是相邻两步输出量总的状态是不同的,一个工作周期可以分为3步,还有设置一个等待起动的初始步。与系统的初始状态相对应的步,每个顺序功能图至少有一个初始步。活动步是相当系统正处于某一步所在的阶段时该步处于活动状态。 6、PLC的输入输出端子接线时应注意什么问题? 答:输入接线应注意:①输入接线一般不要超过30m,但如果环境干扰较小,电压降不大时,输入接线可以长些; ②输入输出线不能用同一根电缆,输入输出线要分开; ③可编控制器所能接受的脉冲信号的宽度应大于扫描周期的时间; 输出接线应注意:①输出端接线分为独立输出和公共输出; ②应用熔丝保护输出元件以免烧毁印制电路板; ③采用继电器输出时,继电器工作寿命要长;

最新plc试题及其答案

电器及PLC控制技术期末考试试卷 一、选择题(下列每题只有一个正确答案,将正确答案的代号填入括号内,每题2分,共30分) 1.热继志器的热元件应() A.串联在主电路中 B. 并联在主电路中 C. 串联在控制电路中 D. 并联在控制电路中 2.熔断器在电力拖动控制线路中的作用是() A.欠压保护 B.过载保护 C.短路保护 D.失压保护 3.PLC梯形图逻辑执行的顺序是() A.自上而下,自左向右B.自下而上,自左向右 B.自上而下,自右向左D.随机执行 4.OUT指令是线圈驱动指令,但它不能驱动() A.辅助继电器B.输出继电器C.输入继电器D.定时器 5.在PLC指令系统中,栈指令用于() A.单输入电路 B.单输出电路 C.多输入电路 D.多输出电路 6.在PLC指令系统中,串联一个动断触点采用的指令是() A.OR B.ORI C.AND D.ANI 7.M8000的继电器名称为() A、运行监控继电器 B、汇点式接线方式 C、100ms时钟脉冲发生器 D、禁止全部输出继电器 8.ANB指令用于() A、将一个动断触点与左母线联接B、电路块的并联联接 C、电路块的串联联接D、在母线中串联一个主控触点来实现控制 9.关于选择顺序功能图说法错误的是()

A.选择顺序用单水平线表示 B.选择顺序指在一步后有若干个单一顺序等待选择,而一次仅能选择一个单一顺序C.选择顺序的转换条件应标注在双水平线以内 D.选择顺序的转换条件应标注在单水平线以内 10.可以对计数器、定时器、数据寄存器中内容清零的指令是() A.SET B.PLS C. RST D.PLF 11.与STL触点相连的触点应使用指令是() A.LD 或LDI B.AND或ANI C.OR或ORI D.ANB或ORB 12.有一PLC型号为FX0N—60MR,其中输入点数为36点,则输出地址编号最大为() A.Y024 B.Y027 C.Y028 D.Y036 13.把线圈额定电压为220V的交流接触器线圈误接入380V的交流电源上会发生的问题是:() A、接触器正常工作 B、接触器产生强烈震动 C、烧毁线圈 D、烧毁触点 14.中间继电器的电气符号是:() A、SB B、KT C、KA D、KM 15.下列对PLC软继电器的描述,正确的是:() A、有无数对常开和常闭触点供编程时使用 B、只有2对常开和常闭触点供编程时使用 C、不同型号的PLC的情况可能不一样 D、以上说法都不正确 二、判断题(下面各题正确的在括号内划√,错误的在括号内划×,每题2分,共20分) 1、电磁式交流接触器的铁心端面上必须安装一个铜制的短路环。()

PLC试题库及答案.docx

一、填空 1、可编程控制翠的硬件组成与微型计算机相似,其主机由CPU、存緒器、输入倫出接D、电源等几丸部分组成。 2、输入输出信号有开关量、核拟量、数字量三种类型。 3、可编程控制赛的输出有三种形式:一种是晶闸管输出、一种是继电器输出、晶体管输出。 4、一般将输入/输出总点数在128点以内的PLC称为小型PLC;输入/输出总点数大于128 点、小于1024点的PLC称为中型PLC;输入/输出总点教Mil 1024点的PLC称为犬型PLC。 5、PX2糸列PLC基本单元和护展单元均采用开关电源。开关亀源输出DC5V、DC12V, DC24V三种削压等级的直流电 6、5V的一路供内部1C用,12V的一路用以驱动输出继电器,24V的一路提供给用户以作传感器的亀源。 7、SET指令称为“置住指令”,其功能是驱动线圏,使其具有自锁功能,维持接通状态O 8、置伐指令的操作元件为输出继电翠Y、辅助继色器M和状态继电器5。 9、NOP指令又称为“空操作指令”。 10、END指令称为“结束指令”。 11、“OUT”称为“输出指令”和“驱动指令”。 12、“LD”为取指令的助记符。“LDI”为取反指令的助记符。 13、双向计数麥就是即可段置为增计数,又可段置为烦计数的计数麥。 14、计数麥的段定值除了可由當数K直接段定外,还可通过指定数据寄存器的元件号来问接设定。 15、状态元件S在步进顺控程序的编程中是一类非常重要的软元件,它与后述的步进顺控指令STL组合使用。 16、辅助继削器的线圏与输出继尅器一样,由PLC内部各元件的触盍驱动。。 17、辅助继削器的削子常开和常闭触盍使用次数不限,在PLC内可自由使用。 18、辅助继削器不能直接驱动外部负我,外部负我只能由输出继削器驱动。 19、ANB指令是电路块与指令,ORB是色路块或指令,与and、or指令不同 20、MC指令是多路输出指令中的主控指令,MCR与其配合後用称为主控复住指令。 21、在PLC栈操作中,有进栈指令MPS,出栈指令MPP和读盞指令MRD。 22、栈襟作必须MPS与MPP成队出现,MRD指令可以根据应用随意出现。 23、置住指令SET驱动线圈,具有自荻功能。RST为复伐指令。 24、PLS为上升沿脉冲指令,PLF为下阵沿脉冲指令,皆输出一个扫福周期的脉冲信号。 25、状态继亀器可以提供普通的常开、常闭触点。也可以作为普通的辅助继电器使用,这时不能提供步进接点。 26、PLC工作过程分为输入处理、程序处理和输出处理三个阶段, 二、判浙 1?一类特殊辅助继亀赛的线圈由PLC自动驱动,用户只能利用其触点。例如: M8000 ——运行(RUN)监控(PLC运行对即自动接通) 2. M8002 ----- 初始脉冲(仅在运行开始瞬间接通)。 3, M8012 ----- 100ms 对钟脉冲。 4这类特殊辅助继亀赛的线圈可由用户驱动,而线圈彼驱动后,PLC将作特定动作。

PLC期末考试试题和答案

一 1、由于电弧的存在,将导致( A ) A电路分断时间加长 2、熔断器的额定电流与熔体的额定电流( B ) B不是一回事 3、甲乙两个接触器,欲实现互锁控制,则应( C ) C在两接触器的线圈电路中互串对方的动断触点 4、断电延时型时间继电器它的延时动合触点为( D ) D瞬时断开延时闭合的动合触点 5、电压继电器与电流继电器的线圈相比,具有的特点是( B ) B电压继电器的线圈匝数多,导线细,电阻大 6、同一电器的各个部件在图中可以不画在一起的图是( A ) A电气原理图 B电器布置图 C电气按装接线图D电气系统图 7、下列电器中不能实现短路保护的是( B ) A熔断器B热继电器C过电流继电器D空气开关 8、在延时精度要求不高,电源电压波动较大的场合应选用(A ) A空气阻尼式时间继电器B晶体管式时间继电器C电动式时间继电器D上述三种都不合适 9、CJ20-160型交流接触器在380V时的额定电流是(A ) A 160A B 20A C 100A D 80A 10、按钮,行程开关,万能转换开关按用途或控制对象分属于下列哪一类(C ) A 低压保护电器 B低压控制电器 C 低压主令电器D低压执行电器 1、判断交流或直流接触器的依据是:( B) A、线圈电流的性质 B、主触点电流的性质 2、用于使自动空气开关远距离断开电路的是:(C ) C、分励脱扣器 D、自由脱扣器 3、电磁机构中,吸引线圈的作用是:( A ) A、将电能转化成磁场能量 4、熔断器作为短路保护的电器,它是( B )于被保护电路中的。 A、并接 B、串接 C、串接或并接都可以 5、把线圈额定电压为220V的交流接触器线圈误接入380V的交流电源上会发生的问题是:( C ) C、烧毁线圈 D、烧毁触点 6、下述对PLC存储器描述错误的是:(A) A、存放输入信号 B、存放用户程序 C、存放数据 D、存放系统程序 7、分析电气原理图的基本原则是:( C ) C、先分析主电路、后分析辅助电路 D、先分析辅助电路、后分析主电路 8、自动空气开关的电气符号是:(B ) A、SB B、QF C、FR D、FU 9、下列对PLC软继电器的描述,正确的是:( A ) A、有无数对常开和常闭触点供编程时使用 10、ST指令的作用是:( A ) A、用于单个常开触点与母线连接 1.低压电器标准规定,低压电器通常是指工作在交流电压小于( A ),直流电压小于( B )的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器设备。 [A 1200 V;B 1500 V] 2.对于交流电磁铁,铁心( A ),线圈( A ),吸引线圈做成( A ),且设线圈骨架,线圈与铁心非接触,易于铁心散热。 [A 发热;B不发热。 A 发热;B不发热。 A 短而厚的矮胖型;B 高而薄的瘦长型] 3.对于直流电磁铁,其励磁电流的大小与气隙( A ),动作过程中为恒磁通工作,其吸力随气隙的减小而( A )。 [A 无关;B成正比。 A增大;B减小] 4.中间继电器实质是一种( B )继电器,触点对数( A ),触点容量( A ),动作灵敏度高。 [A 电流;B电压。 A多;B 少。 A大;B小] 5. 电压继电器的线圈与负载( B )。线圈匝数( A ),导线( B )。 [A 串联;B并联。 A多;B 少。A粗;B细] 01、PLC在输入采样阶段执行的程序是(B)。 A:用户程序 B:系统程序 C:初始化程序 02、PLC在用户程序执行阶段完成的主要工作是(C)。 A:执行系统程序 B:执行用户程序 C:解释用户程序井产生相应结果 03、 PLC的实际输出状态取决于(A)。 A:输出锁存器的状态 B:输出映像寄存器的状态 C:程序执行阶段的结果

PLC复习题2及参考答案

☆ ☆ ☆ ☆ 《电气控制与PLC 》复习题2 本套共 3 页 一、填空题(每空1分,共15分) 1、输入继电器只能由 信号来驱动,不能被指令程序来驱动。 2、功能指令中符号(D )表示 ,符号(P )表示 。 3、将程序写入PLC ,PLC 必须处在 状态。(RUN 、STOP ) 4、交流接触器的铁心端面上嵌有 以消除衔铁工作时所产生的振动和噪音。 5、某PLC 型号为FX0N-64MR ,其中64表示 ,M 表示 ,R 表示 。 6、K1Y0表示由位元件 组成的数据,执行指令MOV K6 K1Y0后,这些位元件的状态依次为 。 7、直流电弧和交流电弧相比, 更加难以熄灭。 8、PLC 采用 的工作方式,PLC 的扫描周期主要包括 、 、 三个阶段。 二、判断题(正确打“√”,错误打“×”)(每题1分,共10分) 1、接触器的额定电压就是其电磁线圈的额定电压。 ( ) 2、电动机的起动电流很大,为防止误动作,热继电器应该按电动机起动电流进行整定。( ) 3、PLC 的软元件提供了无数个常开常闭触点供程序使用。 ( ) 4、线圈既可以串联连接又可以并联连接。 ( ) 5、在工程实践中,常把输出映像寄存器称为输出继电器。 ( ) 6、失压保护的目的是防止电压恢复时电动机自起动。 ( ) 7、PLC 程序中END 指令可以有多个,执行到最后一个END 指令时进行输出刷新。 ( ) 8、子程序和中断子程都应该在END 指令后编写。 ( ) 9、继电器只能通断控制电路,不能通断主电路。 ( ) 10、FOR 和NEXT 指令必须成对出现。 ( ) 三、简答(每题5分,共10分) 1、在电气控制线路中,什么是自锁什么是电气互锁和机械互锁 2、简述异步电动机的短路保护、过电流保护和过载保护。

PLC试题库及答案

一、填空 1、可编程控制器得硬件组成与微型计算机相似,其主机由CPu、存储器、输入偷出接口、电源等几大部分组成。 2、输入输出信号有开关量、模拟量、数字量三种类型。 3、可编程控制器得输出有三种形式:一种就就是晶闸管输出、一种就就是继电器输出、晶体管输出。 4、一般将输入/输出总点数在128点以内得PLC称为小型PLC;输入/输出总点数大于128点、小于1024点得PLC称为中型PLC;输入/输出总点数超过1024点得PLC称为大型PLC。 5、FX2系列PLC基本单元与扩展单元均采用开关电源。开关电源输出DC5V、DC12V、DC24V三种电压等级得直流电 6、5V得一路供内部IC用,12V得一路用以驱动输出继电器,24V得一路提供给用户以作传感器得电源。 7、SET指令称为“置位指令”,其功能就就是驱动线圈,使其具有自锁功能,维持接通状态。 8、置位指令得操作元件为输出继电器Y、辅助继电器M与状态继电器S。 9、NOP指令又称为“空操作指令”。 10、END指令称为“结束指令”。 11、“OUT”称为“输出指令”与“驱动指令”。 12、“LD”为取指令得助记符。“LDI”为取反指令得助记符。 13、双向计数器就就就是即可设置为增计数,又可设置为减计数得计数器。 14、计数器得设定值除了可由常数K直接设定外,还可通过指定数据寄存器得元件号来间接设定。 15、状态元件S在步进顺控程序得编程中就就是一类非常重要得软元件,它与后述得步进顺控指令STL组合使用。 16、辅助继电器得线圈与输出继电器一样,由PLC内部各元件得触点驱动。。 17、辅助继电器得电子常开与常闭触点使用次数不限,在PLC内可自由使用。 18、辅助继电器不能直接驱动外部负载,外部负载只能由输出继电器驱动。 19、ANB指令就就是电路块与指令,ORB就就是电路块或指令,与and、or指令不同 20、MC指令就就是多路输出指令中得主控指令,MCR与其配合使用称为主控复位指令。 21、在PLC栈操作中,有进栈指令MPS,出栈指令MPP与读盏指令MRD。 22、栈操作必须MPS与MPP成队出现,MRD指令可以根据应用随意出现。 23、置位指令SET驱动线圈,具有自锁功能。RST为复位指令。 24、PLS为上升沿脉冲指令,PLF为下降沿脉冲指令,皆输出一个扫描周期得脉冲信号。25、状态继电器可以提供普通得常开、常闭触点。也可以作为普通得辅助继电器使用,这时不能提供步进接点。 26、PLC工作过程分为输入处理、程序处理与输出处理三个阶段, 二、判断 1、一类特殊辅助继电器得线圈由PLC自动驱动,用户只能利用其触点。例如: M8000——运行(RUN)监控(PLC运行时即自动接通) 2、M8002——初始脉冲(仅在运行开始瞬间接通)。 3、M8012——100 ms时钟脉冲。 4 这类特殊辅助继电器得线圈可由用户驱动,而线圈被驱动后,PLC将作特定动作。例如:M8030——使BATT LED(后备锂电池欠电压指示灯)熄灭 5、M8033——PLC停止运行时输出保持 6、M8034——禁止全部输出

PLC测试试题

PLC测试题1(西门子PLC试题) 核心提示:1、写出下面梯形图程序对应的语句表指令... 1、写出下面梯形图程序对应的语句表指令。2、根据下列语句表程序,写出梯形图程序。3、使用置位复位指令,编写两台电动机控制程序。(a)启动时,电动机M1先启动,然后才能启动电动机M2,M1、M2同时停 核心提示:1、写出下面梯形图程序对应的语句表指令... 1、写出下面梯形图程序对应的语句表指令。 2、根据下列语句表程序,写出梯形图程序。 3、使用置位复位指令,编写两台电动机控制程序。 (a) 启动时,电动机M1先启动,然后才能启动电动机M2,M1、M2同时停止。

(b) 启动时,电动机M1、M2同时启动,停止时,电动机M2停止后,M1才能停止。 4、设计周期为5S,占空比为20%的方波输出信号程序(输出点可以使用Q0.0)。解: 设启动信号为I0.0,输出点Q0.0,梯形图程序如下:

5、编写一段输出控制程序,假设有8个指示灯,从左到右以0.5S速度依次点亮,循环显示。每按动1次按钮,循环1次或20次。 循环20次,网络1的M0.2改成M0.3。 另外接续网络6和7。 6、现有三条运输皮带,每条皮带都由一台电动机拖动。按下启动按钮以后,3号运输皮带开始运行。5S以后,2号运输皮带自动启动,再过5S以后,1号运输皮带自动启动。停

机的顺序与启动的顺序正好相反,间隔时间仍为5S。试设计出该系统的PLC接线图以及相应的梯形图程序。 解:接线图略 使用置位复位指令的梯形图程序如下: 7、现有三条运输皮带,每条皮带都由一台电动机拖动。按下启动按钮以后,3号运输皮带开始运行。5S以后,2号运输皮带自动启动,再过5S以后,1号运输皮带自动启动。停机的顺序与启动的顺序正好相反,间隔时间仍为5S。试设计出该系统的PLC接线图以及相应的梯形图程序。 解:接线图略 梯形图程序如下: 8、某自动生产线上,使用有轨小车来运转工序之间的物件,小车的驱动采用电动机拖动,其行驶示意图如图所示。电机正转,小车前进;电机反转,小车后退。

PLC原理及应用试题库

PLC试题 1 一、单项选择题(每小题2分,共10分) 1.请从下列语句表选项中选择错误的一个()。 A. OI I3.2 B. MOV B VW1,SMW0 C. RI Q4.5,3 D. CALL SBR_0 2.请从下列语句表选项中选择错误的一个()。 A. NOP12 B. LIFO VB100,AC3 C. END D. CALL SRB_1 3.请从下列语句表选项中选择错误的一个()。 A. SQRT SMD0 B. LDR=VD10,SMD10 C. OW=AC2,2000 D. TON T34,200 4.程序中一运行就ON的触点为。 A.R9010 B.R9011 C.R9012 D.R9013 5、可编程控制器的最小系统一般由几个主要部分构成。 A. 中央处理单元CPU、存储器、I/O接口、定时器/计数器、中断系统等。 B. CPU单元和编程器

C. CPU单元、I/O扩展单元、I/O链接单元、扩展存储器单元及输入/输出设备。 D. 中央处理单元CPU、存储器、外部设备接口、编程器 二、填空题(每空1分,共10分) 1.如果加计数器CTU的复位输入电路(R)______,计数输入电路(CU)由断开变为接通,计数器的当前值加1。当前值达到设定值(PV)时,其常开触点______,常闭触点______。复位输入电路(R)______时计数器被复位,复位后其常闭触点______,当前值为______。 2.程序运行监控可以用以下三种方法:______、功能块图、______,其中只有______监视可以反映指令的______状态。 三、语句表梯型图相互转换题(共25分) 1.请将下列语句表程序转化成梯形图。(7分) LD I0.0 A I0.1 LD I0.2 ONI I0.4 AN I0.3 OLD =Q0.0 2.请将下列梯形图转化成语句表。(9分)

相关文档