第一节技术方案总则

1.1、总体说明

机房装修为交钥匙工程,我公司到采购人建设场地进行现场勘查,充分了解采购人的需要,并制定完备的解决方案,机房建成后符合国标《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)规范的B级机房要求。机房的整体设计和实施充分体现先进性、可靠性、实用性、安全性、节能环保、兼容性和可扩展性的理念,确保满足整个高性能计算集群应用的需求。机房面积约65平方米,属新建机房项目。

我方组织各专业技术人员进行了设计,力求完整地表达本项目的材料、设备、技术和工艺等诸方面的需求,补充了工程范围内完成整个系统需要的其他设备、材料、辅材、施工等,以最终保证工程招标范围内的系统是一完整系统。

计算机机房的建设,是一门集美学、建筑装饰、环境保护、电气电工、抗干扰、防雷防过压、空气调节、暖通净化、机电安装、安全防范、计算机网络、弱电控制集成、消防等多方面综合学科及技术的系统工程,计算机机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行、各类信息通讯是否能保证畅通无阻。

由于计算机机房内放置的设备绝大部分都是微电子设备、精密机械设备及机电设备,由中、大规模集成电路及其它电子元器件等构成,因此易受环境条件的影响,如果环境条件不能满足这些设备对环境的使用要求,就会降低计算机等微电子设备的可靠性,加速元、器件及材料的老化,甚至丢失重要的数据和出现误动作等。因此为了保证机房内各个系统包括计算机网络系统的安全可靠运行,该电脑机房的建设必须满足这些计算机系统及工作人员对温度、湿度、洁净度、噪声、照度、振动、供配电电源质量、电磁场强度、防火、防盗、防雷、屏蔽、接地等多方面的要求,达到国家信息安全等级保护3级要求。一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。

1.2、工程范围

1)机房结构装修工程;

2)机房电气系统工程;

3)机房制冷系统工程;

4)机房通风系统工程;

5)机房消防系统工程;

6)机房安保系统工程。

1.3、项目重点及难点

1.3.1、机房设备、材料部分

1、设备材料采购中我们考虑应体现设备的实用性、先进性、专业性、安全性、集成性、环保型和经济性。机房设备强调实用性,各设备在技术上应是先进的并能够兼容技术发展趋势。设备购置设置应注重机房使用功能的专业特点,应满足机房日常正常运行要求。采购的设备应达到国际先进水准。设备购置时应充分考虑设备运行成本,并使之达到最小化。

2、所采购的设备遵循以下原则:

●可靠性:设备应具备在规定的条件下和规定的时间内完成本技术文件规定功能的能力。应具备系统长期和稳定工作的能力。

●实用性:设备应具备完成工程中所要求功能的能力和水准。系统应符合本工程实际需要的国内外有关规范的要求,并且实现容易,操作方便。

●先进性:设备应是满足可靠性和实用性前提下最先进的系统,特别是符合计算机和网络通信技术最新发展潮流并且应用成熟的系统,要为机房的发展创造条件。

●开放性:设备应遵循开放性原则。系统应提供符合国际标准的软件,硬件、通信、网络,操作系统和数据库管理系统等诸方面的接口与工具,使系统具备良好的灵活性、兼容性,扩展性和可移植性。

3、在材料及设备进场检查时必须向建设单位相关技术负责人提供随机附带出厂合格证明书、代理证书或原厂家授权书原件,进口设备和进口材料必须提供报关单和随机附带产品品质证书、产品说明书、原产地证书,否则作为不合格产品马上清理出施工现场。

1.3.2、工程施工部分

1、施工过程中不得产生影响周围环境的噪音、粉尘、震动、电火花、气味和电焊烟雾,并保证机房正常的温度、湿度指标;

2、施工前必须对现有的强、弱电线路进行严格可靠保护(在系统切换前不得拆除或发生脱落),施工过程中对机房设备应有严密的防护措施并不得影响对工作人员对设备的管理和操作,不得移动设备位置;

3、施工确保对改造工程的整体保护,并制定具有详实的分步实施方案,分步实施方案报批并经建设方确认后后方可进行施工;

4、施工中必须对运输通道进行防护和保洁,材料、工具或杂物不得推放在走廊或机房内,运输时间必须限制在夜间完成;

5、应妥善处置对设备和材料的搬运的安排;

6、必须保证改造施工不影响或污染工作环境,不得对现有装修环境或现有设施有任何损坏;

7、在安装工程中,由于工程专业种类繁多,各施工工种需交叉作业,穿插施工,这对管理和施工作业增加了很大的难度。也对施工人员的基本功及施工素质提出了更高的要求。

8、此项工程的施工管理是重点中的重点,它是对诸工种协调施工的系统组织管理,是施工的组织者和管理者。并把握室内装饰安装工程的整体效果,是甲方与施工方双方之间的桥梁。其管理和技术水平的高低直接影响装饰安装施工的质量和效果。

1.3.3、工作环境的保护

1、进场后,保护好大楼的管道、消防、电线、门窗等设施,不在墙壁、厕所等地方乱涂乱写,不乱动及损坏灭火器和消防设施。

2、遵守业主的有关规定,进人、进料使用指定电梯;事先给电梯加装防护覆盖物,给电梯控制键盘覆盖防护薄膜;搬运重物时不超过电梯的承载负荷;搬运体积较大的物体事先以发泡物包裹物体的棱角以防止滑伤电梯内部设施。

3、按照业主规定使用所在楼层的卫生间,讲究文明公德。

4、每天施工完毕后,工具、材料归类,施工梯架、设备摆放整齐,现场卫生清洁干净。

5、垃圾及时装袋,堆放在指定区域,清运时由专人负责,协调好电梯及运输公司,材料和设备进场时间尽量安排在夜间进行。

6、针对该项目的特点,对正在施工区域的设备、墙板、玻璃上悬挂或张贴警示牌,提醒到场人员注意保护,在UPS、配电柜、空调等设备外壳及电源断路器上张贴操作权限和说明,避免意外事故发生。

7、在工程收尾阶段作好成品保护工作,采取有效措施对场地内及工作范围以内的在建及完成工程合理保护,并做好清洁。

1.4、规范和标准

我公司依据设计图纸和技术文件要求,对于本工程项目的材料、设备、施工达到以下但不限于以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求,如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准;

第二节各系统设计方案及设备材料选型2.1、机房结构装修工程

2.1.1、天棚工程

1、概述

按照招标文件的技术要求的说明,机房内无需采用天花吊顶,在天棚顶部做防尘防潮漆处理,机房内走线桥架均安装于天棚顶部,走线采用上走线方式。

由于机房内无吊顶,安装灯具等就直接在天棚定安装,其中灯盘采用吊装方式。天棚上空间则要安装各种管路线槽,管线繁多,使各系统管路纵横交错,排列有序,并对电磁干扰具有一定屏蔽作用。便于今后检修和增加线缆。

2、材料选型及材料性能

天棚防尘乳胶漆我公司采用立邦漆品牌,其主要技术参数如下:

1)达到 GB/T9756-2009《合成树脂乳液内墙涂料》、JG/T172-2005《弹性建筑涂料》、GB18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》、HJ/T201-2005《环境标志产品技术要求水性涂料》中优等品指标;

2)表干时间≤2h;耐碱性24h 内无异常;低温稳定性(3 次循环):不变质;

3)耐洗刷性≥500次;拉伸强度≥1.0Mpa;断裂伸长率≥150%;挥发性有

机物含量(VOC)≤120(g/L);

4)游离甲醛≤100mg/kg;重金属可溶性铅≤90Pb(mg/kg);重金属可溶性镉≤75Cd(mg/kg);重金属可溶性铬≤60Cr(mg/kg);

5)重金属可溶性汞≤60Hg(mg/kg);苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和≤300 (mg/kg);

6)符合相应国家标准,具有优质的环保性、遮盖能力、耐污渍性、耐霉菌性。

2.1.2、地板工程

1、概述

首先对地面进行平整光滑,在地板下面作防尘、防潮、净化处理。并作地面保温、隔热。可靠安装等电位网及接地体。在地板选型方面我公司选用地板材料具有较好的防火、防潮性能、不易变形、电性能好、强度高,贴面耐磨、板型规整的进口硫酸钙芯优质无边地板。抗静电的活动地板下需要做防尘处理,在地面找平后刷机房专用防尘漆三遍。

2、材料选型

根据招标书的要求并结合目前顶极抗静电地板的市场情况和产品性能,地板本方案全部采用德国美露纳硫酸钙地板铺设,地板规格为600×600,架空高度为300mm。它采用经筛选的无毒、未经漂白的原生或再利用纤维做加强添加以增强基材强度,由此保证了硫酸钙地板优秀恒久的品质。

硫酸钙地板构成如下:

装饰面层:根据用户的喜好和应用的具体需求,可有很多选择。

镀锌钢板——保护板芯,主要用于智能大厦办公用房;

HPL贴面——抗静电,用于各种机房;

PVC贴面——导静电,用于各种机房及电子厂房;

天然大理石、花岗岩、人造石、陶瓷——各种高档装饰用架空地板;

针绒地毯、木质地板——高档办公室,等等。

硫酸钙板芯(calcium:强度高永久平整,消防防火不燃A级,水浸泡不变形。

智能大厦活动地板常采用硫酸钙板芯地板上下用镀锌钢板面层,装饰边条用ABS包边(裸板)。

装饰边条:一般用ABS包边,抗静电地板用PVC导静电装饰边条。

地板装饰边条经焊缝处理,美观牢固。

底板:一般为镀锌钢板,保护板芯,增加承重。

硫酸钙地板因其环保、防火、高强度、平整等诸多方面优势,已成为架空地板家族中最为广泛使用的材料。在发达国家和地区用量非常大,已超过复合板用量成为设计师最先考虑的活动地板。

在香港有很多个几万平方米的5A级写字楼采用了硫酸钙活动地板,在中国新建的重要数据中心已开始采用硫酸钙板芯抗静电地板,如深圳招商行数据中心采用了四千多平米。

德国美露地板系统先后通过了国际多项权威认证,如ISO9001、IBP、DIN EN12825、RAL-GZ941、CISCA和PSA等。同时,在中国通过了信息产业部防静电产品检测中心的检测,各项检测数据表明,硫酸钙抗静电地板重要性能优于其他类抗静电地板指标。

德国美露地板技术参数

2.1.3、墙柱面及隔断工程

鉴于网络设备对环境的苛刻要求以及计算机机房对防火、清洁、美观等方面的要求,本设计方案中机房墙面采用立邦漆高级涂漆料。原结构门窗的封堵均砌实墙;机房操作间与设备间之间采用12mm防火玻璃隔断。门窗符合防尘、保温等机房要求。

设备间与工作间采用12mm厚“金刚”牌防火玻璃断,玻璃隔断上下钢结构选6号槽钢及L40角钢,刷防锈漆2遍,与顶棚及地面作可靠锚接。隔断的框架采用不锈钢饰面。

2、材料选择

防火玻璃采用12mm厚“金刚”牌防火玻璃,其防火玻璃的耐火时限不小于90min,大面上强度不低3.9KN/m2。防火玻璃与传统的灌浆或夹层玻璃相比,最大的特点就是耐候性。

防火玻璃是一种具有防火功能的玻璃,它是采用物理与化学的方法,对浮法玻璃进行处理而得到的,在紫外线照射下同普通玻璃一样,无发生任何变化。它

在1000摄氏度的火焰中能保持90-120分钟不炸裂,从而有效地阻止火焰与烟雾的蔓延,有利于第一时间发现火情,使人们有足够长的时间撤离现场,并进行救灾工作。它的出现解决了普通玻璃外墙防火安全性差这个致命弱点,极大提高了玻璃外墙的安全系数。

2.2、机房电气系统工程

2.2.1、UPS系统设计

本系统我公司按照招标需求,配备了艾默生的NXR90KVAUPS型号主机来满足甲方需求。

机房动力配电系统采用三相供电(三相五线制:三相线、地线、零线)。供配电系统包括总动力系统、UPS系统、精密空调电源配电系统、其它动力配电系统及照明配电系统、防雷接地系统等一系列设施,为机房中心提供安全、可靠的电力供应、实现对生产用计算器负荷等设备的不间断供电。

在设计电源分配时,充分考虑负荷情况,计算功率平衡,将负荷均匀分配在电源的三相上。

机房为一级负荷,要求供配电系统具有较高的可靠性和可维护性,采用双路市电电源输入。对于机房设备和其他需要UPS应急供电的设备的供电采用总配电箱+ATS双电源自动切换开关+UPS的供电方式。

各个服务器机柜均独自设立空开控制保护,各机柜和市电控制系统按照需要配备断路器和漏保保护。

考虑以后扩展,留出了相应备用容量,使整个供配电系统安全、优质、稳定、经济且维护简便。

UPS主机功率不低于90KVA, 系统负载率在50%-75%的时候,效率能达到96%。系统负载率25%的时候效率大于95%。

UPS系统的电池设立单独的电池柜。电池柜放有64节的12V& 100AH电池,电池空开不小于150A,电池连接线缆不小于35MM2。

由于电池比较多,我公司对此项目采取定制电池柜,初步设计为四个机柜。可根据实际施工情况积极调整。

电池柜的承重计算:

1、电池的质量:64节x36kg=2034kg;

2、电池箱质量约:40kg;

3、电池箱的底面积:0.6x0.3=0.18平方米;

4、电池箱的专用底座,设计底座为8平方米;

5、承重则为:2074kgx9.8/8=2.54kN/M2

现在深圳一般的大楼地板承重超过:2.54kN/M2。这样就不会对地面造成损害了。

艾默生的NXR90KVAUPS型号主机样图如下,配备主要参数:

容量90KVA

型号NXR 90KVA

输入参数

整流器类型IGBT整流

额定电压380/400/415Vac ,三相四线

输入电压范围228-476Vac,-20%~+25%满载,-25%~-40%线性降额。-40%可带70%负载

输入频率范围40-70Hz

输入功率因数满载>0.99,半载>0.98

输出参数

额定输出功率81KW

额定输出电压380/400/415Vac ,三相四线

输出频率50/60 Hz (可设置)

工作方式在线式双变换

输出波形正弦波

转换时间0ms

过载能力110%1小时,125%10分钟,150%1分钟,>150% 200毫秒 电池和运行时间

电池型号免维护密封铅酸电池

标准后备时间30分钟-8小时可选

电池典型充电时间8-12小时

电池电压360V

系统参数及标准

安装方式模块化

整机效率Up to 92%

电磁兼容ICE/EN 620401-2 /AS 62040/ EN50091-2 CLASS-A

浪涌保护IEC61000-4-2.4.5 Level IV

防护类型IP20

通信和管理

接口端口USB/智能卡槽(干接点卡/SIC卡/SNMP卡/RS232)

控制面板6寸超大液晶显示器,中英文显示界面LCD+LED

有声报警市电停电时报警4秒一次:特别的低电池报警每秒一次

物理指标

W 600.00 mm

D 843.00 mm

H 1400.00 mm

重量268.00 KG

颜色黑色

环境

工作环境0 - 40 °C

工作相对湿度0- 95% 无凝露

操作高度0-1000米

存储温度-25- 70 °C (不含电池)

存储相对湿度5- 93%

存储高度0-15000米

听觉噪音距设备表面 1 m 处55~62 dB(随负载率可调整)

2.2.2、防雷接地系统

2.2.2.1、接地系统

1、概述

接地系统是涉及多方面的综合性信息处理工程,是计算机机房建设中的一项重要内容,不仅影响到计算机设备本身的正常运行,而且还直接关系到计算机设备和工作人员的安全。接地系统是否良好是衡量一个机房建设质量的关键性问题之一。

2、综合接地

若大楼综合接地满足机房接地要求(接地电阻小于1Ω),则机房接地采用综合接地方式,即:交流接地和安全工作接地合二为一,与直流接地,防雷接地分别用三根接地引线引至大楼的地面,如下图所示E2,E3,E4。再将它们与避雷地桩E1接成综合接地网。这种接地方式是目前工程上最常见的做法。

2.2.2.2、防雷系统

1、概述

机房内集中安装了大量昂贵计算机服务交换等的微电子设备,这些设备内部结构高度的集成化(VLSI芯片),造成了设备耐过电压、过电流的水平下降,对雷电(包括感应雷及操作过电压)浪涌的承受能力下降。而感应雷侵入机房及计算机网络系统的途径主要有四个方面:交流电源380V、220V电源线引入;信号传输通道引入;地电位反击以及空间雷闪电磁脉冲(LEMP)等。

计算机信息系统加装有效、可靠的防雷器,是国际上通用的最有效的防护措施。防雷分为防直击雷和感应雷两个方面。对直击雷的防护由建筑物所装避雷针完成;计算机机房的防雷工作主要是防感应雷所引起的浪涌和由于其他原因所引起的过电压。

对机房进行全面防雷保护,除了机房所在建筑要有良好的避雷装置外,还必须在机房安装电源防雷器和信号防雷器,对电源系统、信号系统进行可靠、有效的防护。根据中华人民共和国国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》等规范要求,机房应设置三级防雷,进线配电柜采用B+C级,其它配电柜采用C 级。

接地方式采用TN-S接地系统,即交流工作接地、直流工作接地、防雷接地和防静电接地共用一组接地的综合接地方式,综合接地电阻小于1Ω。

2、防雷措施

为了确保机房设备及电脑网络系统稳定可靠运行,以及保证机房工作人员有一个安全的工作环境,根据相关规范并参照招标书技术文件,机房电源系统采取三级防雷措施。

机房环周做接地铜排网(铜排规格30mm×3mm),从大楼联合接地引二路专用地线至机房,地板下用25mm2编制铜带按照不低于1800*1800Mm的规格做静电泄露网,所有设备、机柜、线槽、线管均应进行可靠接地。

1)、机房市电配柜进线端加装德国OBO V25-B/3电源避雷器作为电源第一级保护;所选避雷器技术参数如下:

TN-S系统:雷击测试电流Iimp=50KVA/每相,10/350us,B级产品,保护水平Up小于或等于4.0KV,响应时间ta小于或等于100ns,设定电压(持续工作

电压)Uc大于或等于225V,工作温度零下40摄氏度至零上80摄氏度,符合UL94认证;

2)、UPS电配柜进线端加装德国OBO V20-C/3三相四模块电源避雷器作为电源第二级保护,参考技术参数如下:

标称释放电流In=20KVA/每相,20/80us,最大放电电流In=40KVA/每相,保护水平Up小于或等于1.25KVA(5KVA,8/20时),响应时间ta小于或等于25ns,设定电压Uc大于或等于320V,工作温度零下40摄氏度至零上80摄氏度,外壳阻燃等级Vo,符合UL94认证;有故障显示。

3)、服务器、交换机柜加装OBO防雷插座,达到第三级防护;防雷插排参考技术参数如下:

标称释放电流In=5KVA/每相,(L+N对PE),20/80us,保护水平Up小于或等于1.25KVA(L对N),响应时间ta小于或等于25ns,设定电压Uc大于或等于320V,工作温度零下40摄氏度至零上80摄氏度,外壳阻燃等级Vo,符合UL94认证;

电源防雷器的接线如下图所示:

2.2.3、配电柜系统设计

本配电柜采用施耐德品牌。配电柜应根据专业技术要求所制定标准和规范标书要求制造,所选用元器件性能优良,铜材、线材、板材优质,结构合理,可靠性高,操作维护方便。

设备及其辅助装置的铭牌使用指导、警告标志应以中文标准或通用符号来表示。样品参考图如下:

1)、先进的构造

模块化结构和单元体配电组织,可通过更改其内部构造来满足日益变化的电力需求,并能够最大限度地提高设备服务的连续性,简化设备的维护、保养工作。

配电柜设置多个供电回路,给从配电柜、UPS、空调、照明和其它辅助设备供电,并且须留有充足的备用回路。采用的开关和元器件,导轨式安装法,以便分配负载数量多,增容方便。

2)、外型美观

前面板采用喷塑表面,可防尘、防水,持久耐用;板材色调柔和,富于现代气息与机房环境相协调。

3)、操作可靠

操作安全、可靠,所有开关均安装在带有开口的防护板后面,只有操作手柄及按钮可见。安装完毕后的调试检测简单、明确,方便进行集中检修,确保系统

性能质量的稳定。柜体板块可实时拆卸,使输入输出线根据需求变化接入。

4)、安装灵活、方便

具备一套完整的装备和配件,可在柜体内安装断路器和控制器。外门配锁,以防止他人对开关装置的不当操作。柜内铜排安装位置可变,以实现最优的布局安排;铜排与开关之间距离可调,满足对安全的特别要求。

5)、灵活多变的智能化控制

配电柜在选配电量仪后均可实现全面的智能化监控要求。

6)、显著的防雷功效

电源防雷器可根据用户的实际需要内置于配电柜中。防雷器选用德国OBO 系列防雷产品。由于计算机设备大量采用了CM0S集成电路模块和系统分散控制用的CPU单元,这些由现代化微电子器件组成的电路普遍对电网电压的质量要求很高,对浪涌电压承受能力较弱,因此成为雷电涌侵入的薄弱环节,这就要求计算机机房的电源系统中必须考虑有效的防雷措施。具体方法是:在机房低压配电柜的进线端安装电源防雷器。

根据机房的实际情况,我们推荐选用德国OBO原装进口电源防雷器。该产品具有容量高(最大放电电流为100KA)、反应迅速、可多次击穿(在浪涌电流不超过防雷器最大允许电流的情况下,防雷器可被多次击穿,达到多次保护的目的)等优点。同时,该系列防雷器可以内置于配电柜内,使得整套系统简洁美观。

7)、配电柜还具备以下功能:

A)、电量仪的配电柜的总输入电压、电流、功率、频率的实时显示和监测;并具有声光报警和远程监控接口;

B)、对各开关的开关状态检测;

C)、防浪涌、防雷击;

D)、过流保护。

E)、可实现应急照明系统自动切换和消防系统的联动。在发生火灾报警时主开关可自动切断机房电源。具备RS485接口

8)、每台机柜设置2路32A 380V独立电源,采用防水插座(工业连接器)+PDU方式与设备连接,不能采用地板下普通插座、地插或机柜接线端子排等简单的连接方式。

9)市电输入柜配置ATS双电源自动切换开关,两路市电作为互备电源,当一路市电都中断的情况下,自动切换到另一路市电供电,另一路市电可以承担全部负载供电。转换开关采用进口高档品牌,可与机房消防系统联动。

2.3、机房制冷系统工程

按照招标要求,本工程中:我公司采用2台艾默生DME12MPH1型号的精密空调和1台格力KFR-72TW/K(7256T)-N2型号的吸顶空调空调。其中,吸顶空调放置操作间中。两台精密空调放置在机房中。

一、精密空调的优势简介

机房中的计算机及网络以及其他设备在运行中散热量大而且集中,散湿量极小,散热量的95%是显热,热湿比极大,焓差小。在这种情况下,空气处理可近似作为一个等湿降温过程。

温度是保证电子设备正常工作的关键之一,精密A/C的恒温精度达±1℃。经实验机房温度上升5℃其设备的可靠性下降25%,如上升至10℃,可靠性下降40%,因此保证机房温度恒定就非常重要。

根据热的传播方式—传导、辐射、对流分析,疏散显热的最有效方式是对流,这就需要大量的冷风将热量带走。气流速度(送风量),是保证机房内设备周围的温湿度均匀分布的首要条件.风量小,会造成设备周围及内部的温度升高,尤其是没有自散热功能的设备其故障率达75%以上。

精密空调的送风量达到4000-12000M3/H,可以使机房内每一点压力都能均

匀分布,其误差率不超过5%。

集中空调主要考虑人体对环境的要求,不具备大风量。因此,集中空调方式就会出现虽然冷量够,但设备热量却散不出去的问题。集中空调是用风管送风,而非静压风库,送风均匀度较差,所以集中空调不适合在机房使用。

机房专用精密空调充分考虑了计算机设备的特点,在相同制冷量的基础上,加大了风量。加之专用的送回风风库,送、回风均匀,能够较为迅速、有效地带走机器热量。计算机系统和程控交换机投入正常运行后,一般有个较长时间的运行周期,特别是程控交换机可能全年无休,连续不断地运行。即便在冬季,机房内还有余热。因此,机房空调系统必须考虑长时间运行的可靠性和可操作性。

IDC机房设计规范

中国电信〔2011〕868号 关于印发《中国电信IDC 机房设计规范》的通知 集团公司各省级分公司,信元公司;中国电信股份有限公司并转各省级分公司,各研究院;中国通信服务股份有限公司: 为有效支撑IDC业务的快速发展,实现IDC机房建设的规范化和标准化,集团公司制订了《中国电信IDC机房设计规范》,现印发你们,自2011年10月1日起执行。 本规范由集团公司网络发展部负责解释、修订、监督执行。执行中的问题请及时向集团公司网络发展部反馈。 二○一一年九月二十三日

中国电信集团企业标准 中国电信IDC机房设计规范 (暂行) DXJS1029-2011 主管部门:中国电信集团公司网络发展部 批准: 中国电信集团公司 施行日期:二〇一一年十月一日 2011 北京

前 言 互联网数据中心(IDC)从规划建设、运行维护到经营管理都是一项复杂的系统工程,涉及多个行业,众多子系统和专业。传统数据中心能源消耗量大,能源利用效率低,因此,绿色数据中心(Green Data Center)作为下一代数据中心(Next Generation Data Center)建设的核心理念之一,在未来数据中心建设中极其重要。 为规范中国电信IDC建设,使中国电信以外包为主要特征的IDC业务在行业领域内得到更好的发展,中国电信集团根据目前国内外技术业务发展形势,结合中国电信的自身特色,决定制定中国电信IDC机房设计规范。 本规范是中国电信IDC机房设计规范。施工规范、验收规范、产品规范、服务规范及运维规范等不在本规范的范围内。电磁屏蔽和机房环境要求详见国家标准《电子信息系统机房设计规范》。 本规范结合中国电信外包型IDC业务的特点,在综合考虑不同类型客户对IDC差异化要求的基础上,分等级制定了IDC机房设计要求。本规范共分12章和1个附录,主要内容有:总则、术语、机房分级、机房选址与规划、数据网络、建筑与结构、电气与不间断电源、空调通风、机房智能化、给水排水、消防、节能与环保。 本规范也适用于中国电信灾备中心设计,各类自用型数据机房设计也可参照执行。 本规范由中国电信集团公司网络发展部提出并负责归口管理。 1

深圳市南山区分区规划.文本(1998-2010)

第一章总则 第一条本规划依据《中华人民共和国城市规划法》(1990)、《深圳市城市规划条例》(1998)、《深圳市城市规划标准与准则》(2004) (以下简称《准则》)、《深圳市城市总体规划(1996-2010)》、《深圳市近期建设规划(2003-2005)》、《南山区“十五”经济社会发展战略与规划》、南山区内已批复的法定图则而制定. 第二条本规划是南山区城市建设和发展的法定性指导文件,凡在规划区范围内进行的各项土地及空间利用规划和一切建设活动,均应遵照《中华人民共和国城市规划法》、《深圳市城市规划条例》的规定,执行本规划。 第三条本次分区规划的期限为: 1.近期规划:2002-2005年。 2.远期规划:2006-2010年。 3.远景规划:2011年及其以后。 第四条本次分区规划的范围即南山区行政辖区,包括填海区和内伶仃岛,总规划用地面积178.59平方公里。 第二章分区发展目标与原则 第五条按照市委、市政府确定的建设国际化城市和现代化中心城市的发展目标,“坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济社会和人的全面协调发展”,规划确定南山区城市建设的目标:以高新技术产业、现代物流业、旅游及教育科研基地为支柱,以前海区域性物流中心的建设为契机,在规划期内把南山建设成为经济繁荣、社会稳定、生态环境优美、空间布局合理、设施完善的生态型海滨城区。具体包括以下三个方面: ?提升产业结构:为培育高新技术产业,现代物流业和现代服务业等支柱产业,强化旅游和教育等特色产业,实现产业的协调发展和全面升级,增强南山产业发展的综合竞争力和可持续发展能力,优先提供上述产业发展所必需的空间。 ?整合空间结构:培育区级中心区,完善片区级和社区服务中心的建设,构筑功能互补的多层次服务中心体系,引导城市各大区块均衡协调发展。 ?改善人居环境: 加强社区建设和城市环境的综合治理,改善居民居住条件,建立健全高标准高质量的城市基础设施和公共服务设施体系。 确保土地资源的集约使用,保护水源区等各类生态用地,在注重物质空间环境创造的同时加强区内宝贵自然生态资源的保护。 建立良好的城区景观结构,创造环境优美、富于特色的现代化国际性海滨城区。

广东深圳南山区高中排行榜

广东深圳南山区高中排行榜 1、深圳中学深圳中学是广东省深圳市的一所公办完全中学。1983年6月被定为深圳市的省重点中学;1993年11月被评为广东省首批一级学校;2004年,被定为国家新课改样板校。深圳中学创办于1947年,1998年原洪湖中学并入深圳中学,校园成为其初中部。深圳中学的高中部分为东校区和西校区。深圳中学高中部、初中部与其他一些附属学校,包括深圳亚迪学校、深中龙岗初级中学等共同组“深圳中学教育共同体” 2、深圳外国语学校深圳外国语学校设有小学部、初中部、初中分校、高中部、国际部,创办于1990年。深圳外国语学校以其英语教育、小语种教育、保送生制度,及极快的发展速度而闻名于全市乃至全国。其下设有初中部、高中部、附属小学、初中部龙岗分校,以及已启用的国际部,共五个分部。深外与深圳中学、深圳实验学校被誉为深圳高中的“三面红旗”。 3、深圳实验学校深圳实验学校创建于1985年5月3日,是深圳经济特区成立后由政府举办的首所公办学校,是深圳市教育局直属学校、广东省首批一级学校,所属高中部系广东省首批示范性高中。 4、深圳市高级中学深圳市高级中学简称深高,是示范性高级中学,广东省一级重点学校,深圳市公办完全中学。深圳市高级中学创办于1997年,2003年9月,北校区教学楼主体工程落成正式启用,2010年5月7日,初中部正式与"深圳市深南中学"合并。 5、深圳市宝安中学(集团)深圳市宝安中学成立于1984年8月,后变更为宝安中学(集团),是深圳市宝安区重点中学,是广东省首批示范性普通高中,是北京大学“中学校长实名推荐制”推荐资质学校(深圳仅有三所),全国千所现代教育技术实验学校,全国德育实验学校,全国青少年文明礼仪基地,广东省普通高中新课程实验样本学校,广东省书香校园,联合国教科文组织教师教育教席联席学校,深圳市师德师风先进学校。 6、深圳市福田区红岭中学深圳市福田区红岭中学创办于1981年8月,位于深圳市中心区安托山风景区。学校建筑面积9万平方米,场馆总面积26675.7平方米,各种常规仪器设备按照示范性高中标准配齐。2012年形成高中部、园岭初中部、石厦初中部、南园初中部“一校四部”的办学格局,成为拥有171个教学班,7264名在校学生的基础教育旗舰学校。 7、深圳市南山外国语学校(集团)南山外国语学校是1995年9月由政府创办的实验型学校。经过近12年的发展,学校已成为一所集幼儿、小学、初中、高中为一体的现代化集团学校、省一级学校、省绿色学校。学校总占地面积9.1万平方米,建筑面积6.7万平方米。 8、深圳市翠园中学翠园中学是广东省一级学校,广东省首批示范性高中,罗湖区重点中学。翠园中学高中部,位于罗湖区东门北路1016号,地铁龙岗线翠竹站B1出口,毗邻东门老街,交通便利,地理位置优越。校园占地100亩,绿树葱茏,芳草如茵,环境幽静,是典型的“生态校园”。普通教室、理化生实验室、多媒体教室、科学报告厅、漂流书吧、体艺楼、学生阅览室等都达到示范高中标准。 9、深圳市育才中学深圳市育才中学地处蛇口半岛,面朝大海,背倚南山,与香港隔海相望。是南山区区重点高中,中国教科院基地学校,华南师范大学大学教师培训基地。育才建校于特区开放之初的1983,开创者们在高起点上开拓进取,以国际视野建构新型学校,在诸多方面开特区教育风气之先,办学特色鲜明、教育成就斐然。它是深圳市最早的省一级和市重点中学;1993年,深圳市育才中学成为深圳市三所重点高中之一。 10、深圳市新安中学深圳市新安中学创办于1988年10月,坐落于宝安城区中心地带,是宝安区直属完全中学。在五任校长的引领传承下,历经二十一个春秋的洗礼,伴随着新中人昂扬奋进的步伐,学校秉承科学发展的先进理念,创造了轻负担、有特色、高质量的教育奇迹,2008年10月,顺利通过了“广东省示范性普通高中”终期确认验收,真正成为一所

深圳南山区国库支付中心概况

目录 第一部分深圳市南山区国库支付中心概况 一、部门机构设置、职能 二、人员构成情况 三、决算年度的主要工作任务 第二部分深圳市南山区国库支付中心 2015年度部门决算 第三部分深圳市南山区国库支付中心 2015年度部门决算情况说明 第四部分名词解释

第一部分深圳市南山区国库支付中心概况 一、部门机构设置、职能 深圳市南山区国库支付中心主要职能是:负责配合财政局建立和完善国库单一账户体系,从事国库集中支付制度改革后财政资金的审核、支付和会计核算工作。依法监督预算单位的财务收支活动,管理预算单位支付信息,及时向财政部门提供财政资金支付和清算信息。 二、人员构成情况 深圳市南山区国库支付中心共有全额事业编9名,在编8人;雇员编1名,在编0人;现有离退休人员1人,无公务用车。 三、决算年度的主要工作任务 做好国库集中支付改革后财政资金的审核、支付和会计核算工作,减少资金流转环节,确保财政资金及时、准确、无误、快速拨付到位,方便预算单位用款。加强对纳入集中支付系统的财政资金实施事后监督,建立长效的监督机制,充分发挥财政资金的最大效益。争先创优,进一步树立良好财政形象,进一步提高服务质量,巩固改革成果。继续加强与银行、“金财”工程维护机构的沟通联系,不断完善各专项资金会计账套设置,建立科学、合理、高效的记账方法。

第二部分深圳市南山区国库支付中心2015年度 部门决算

一、收入支出决算总表 公开01表 部门:深圳市南山区国库支付中心单位:万元 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。 25行=(1+2+3+4+5+6)行;29行=(25+26+27)行;54行=(30+31+…+52)行;58行=(54+55+56)行。经济分类详见附表2

中国电信云数据中心

中国电信云数据中心·甘肃 甘肃万维信息技术有限责任公司 二○一一年十一月

一、前言 非常感谢甘肃省兰州市数字办公室提供给甘肃万维信息技术有限公司介绍中国电信云数据中心.甘肃的机会。能为兰州市的信息化建设尽一份力量,我们感到非常荣幸。 中国电信云数据中心(CLOUD DC)是中国电信提供云计算服务的高端数据中心。向客户提供按需使用IT基础资源能力(计算、存储、网络等)的IaaS服务,提供可用于构建开放、灵活、安全、标准的云应用环境的PaaS服务,并聚合合作伙伴,共同为客户提供无处不在的云应用SaaS服务。 中国电信云数据中心已相继推出云托管(VIP机房租赁、端口带宽租赁、机架机位租赁、主机托管、虚拟空间、企业邮局)、云服务(云安全、云灾备、云集成)及云增值产品。目前已为超过30000家政企客户提供高效服务,涵盖互联网、金融证券、党政军、房地产、教育、医疗、制造等行业客户及中小企业客户。 “中国电信云数据中心·甘肃”是甘肃省唯一电信级高端数据中心,位于甘肃省兰州市高新技术开发区兰州第二电信枢纽,地理位置优越交通便利,楼体远离各类污染源,周边无强辐射及强信号干扰设施。荣获中国电信集团、国家电子计算机质量监督检验中心颁发的四星级数据中心认证,并获得国家ISO9000质量管理体系认证与ISO20000服务体系认证。 二、甘肃电信云数据中心功能 中国电信云数据中心(CLOUD DC)面向客户按需提供电信级高端数据中心服务,包括互联网数据中心服务(IDC)、数据中心服务(DC)和灾备中心服务(DRC)。 互联网数据中心服务(IDC:Internet Data Center):为满足客户高速互联网连接和设备托管的需求,为客户提供数据中心机房环境、安全可靠的基础资源服务、高速互联网连接以及各种增值业务的服务。 数据中心服务(DC: Data Center): 为满足党政军、金融、大中型企

深圳市南山高新技术区南地区,法定图则规划研究说明书

深圳市南山07-05~07号片区[高新技术区南地区] 法定图则(技术文件) No. NS07-05~07/01 规划研究报告 深圳市城市规划设计研究院 二00三年三月

深圳市高新技术区南区法定图则规划研究报告 前言 对于一个国家来说,高新技术产业是其经济发展的重要后劲力量。而对于深圳市这样一个传统工业基础极为薄弱的城市来说,高新技术产业的发展更是一条光明而艰难的道路。自1985年7月由深圳市人民政府和中国科学院建立深圳市科技工业园以来,深圳市的高新技术有了长足的进步。1998年,园区内的工业产值为200多亿元,其中高新技术产品产值为170亿元,占全市同类产品产值的26%,年产值超过亿元的企业已达17家。 位于深圳市高新技术产业园区南部的南区(以后简称高新区南区)原来是深圳湾的一部分,其中南区北片在1992年时曾被作为深圳市软件园区来进行规划,由于各方面的原因,软件园区的建设比较迟缓。1995年以后,在深圳市日益重视产业结构转型的氛围下,南区的高新技术工业村进行了及时而正确的规划建设。1996年11月,市委、市政府开始了整个园区的规划工作。《深圳市高新技术产业园区土地利用规划》作为该规划工作的核心内容之一,于1998年10月上报市政府并获审批。高新区南区的各项建设正以该规划为依据和指导有条不紊地进行。 随着1998年“依法治市”被深圳市提为治理城市的最重要举措以来,法定图则的制订便成为城市建设由人治向法治发展的重要标志。高新区南区法定图则正是在这种情况下于1999年被纳入了市政府的工作日程。 第一部分现状研究报告 一、现状概况及分析 (一)、位置及范围 高新区南区位于深圳市高新技术产业园区南部、深圳湾西北部,东起沙河西路,西至南油大道,南临滨海大道,北接深南大道,总面积为5.23平方公里。东边与深圳市重要的 城市组团绿化隔离带(沙河高尔夫)隔路相望,南与南山商业文化中心区相临,西边紧邻 南油集团的住宅区和荔景公园,北边是高新区中区,地理位置十分优越。 (二)、地形地貌 南区内最高的高程为41.59米,最低为0.23米。整个地势呈西北高、东南低且平缓的趋势,地形变化并不复杂。由于整个南区除西北部的深圳大学和粤海门村及桂庙村外都是 填海形成的,因此从西南至东部的地势非常平缓。 (三)、人口状况 高新区南区人口状况一览表表1 注:麻雀岭派出所管辖的高新南区东部指的是深大-粤海门村及后海路以东填海的新区 高新区南区的人口目前分属桂庙、麻雀岭两个派出所管辖。截止至1999年6月,南区总人口为17655人,其中常住人口5478人,暂住人口为12177人,常暂比为1:2.22。详 情见表1。 ·1·

深圳市南山区人才服务中心

深圳市南山区人才服务中心 市外在职人才引进(干部调动)报到流程 一、在南山区人才中心立户办理调动手续的企业员工凭《用工手续登记表》、 《干部情况登记表》(干部履历表)并加盖单位公章到深圳市南山区人才服务中心领取深圳市南山区人事局调动通知。 (注:在南山人事局立户办理调动手续的企业员工,按流程第十条内容办理) 二、持《深圳市南山区人事局干部调动通知》、《调入人员情况登记表》(原件 和复印件)到南山区计划局(区委大楼A0103房)领取深圳市入户指标卡: 三、持《深圳市南山区人事局干部调动通知》、《调入人员情况登记表》、《深 圳市入户指标卡》、《身份证原件和复印件》到深圳市公安局南山分局户籍科领取户口准迁证; 四、若内地有社保需要转入深圳的,持《深圳市南山区人事局干部调动通知》、 《户口准迁证》到南山区社保局开具《深圳市企业员工社会保险关系转入联系函》:(南山区劳动大厦7楼) 五、凭《深圳市南山区人事局调动通知》回内地单位开出行政、工资介绍 信。 六、凭《户口准迁证》回内地派出所开出户口迁移证。 七、凭原工作单位开出的行政、工资介绍信和深圳市南山区人事局调动通知 复印件,到南山区人才服务中心人力资源部6号窗口,办理报到手续(蛇口联合大厦11楼)。 八、调入人员是中共党员的,持《中国共产党党员组织关系介绍信》到南山 区区委组织部组织科(区委大楼14楼1417室)转组织关系。 九、到迁入地派出所办理入户手续。 十、在南山人事局立户的并与南山区人才服务中心签订了档案管理费托收协 议的企业,员工办理干部调动报到手续需填好《用工手续登记表》《干部 情况登记表》(干部履历表)并加盖单位公章并持调动通知复印件、内地开出的行政、工资介绍信到人力资源部6号窗口办理报到手续。 网址:https://www.wendangku.net/doc/188132427.html,

深圳市南山区疾病预防控制中心

深圳市南山区疾病预防控制中心 基本情况介绍 深圳市南山区疾病预防控制中心Shenzhen Nanshan Center for disease prevention Control 网址:https://www.wendangku.net/doc/188132427.html,

21世纪是一个知识经济的时代,高校培养的人才必须是综合素质较高、具有创新精神和创新能力的复合型人才,而实践教学是培养学生综合素质和实践能力的十分重要的环节。深圳市南山区疾病预防控制中心在1998年成为四川大学华西公共卫生学院教学实习基地。 一. 教学基地基本情况 深圳市南山区疾病预防控制中心是在原深圳市南山区卫生防疫站的基础上组建而成的疾病控制机构。负责南山区疾病预防与控制、监测检验与评价、健康教育与促进、应用研究与指导、技术管理与服务。另对外挂牌“深圳市南山区卫生检验中心”。 中心人员职工61人,其中:高级职称13人,中级职称25人,初级职称19人;博士学历2人,硕士7人,本科21人,大专20人。设有办公室、业务管理科、总务科、财务科、健康教育科、体检科、微生物检验科、理化检验科、卫生监督一科、卫生监督二科、劳动卫生、疾病控制科、预防性卫生学评价科等13个科室。 1999年9月启用的办公大楼建筑面积8700m 2,是一座设施先进、功能齐全的综合性业务办公大楼。现拥有固定资产3000多万元,主 要仪器设备有:光谱/质谱仪、高效液相色谱仪、气相色谱仪、 原子

吸收分光光度计、离子色谱仪、自动电位滴定仪、原子荧光测定仪、荧光数码显微镜、精密电子天平、自动细菌鉴定、DNA /RNA 扩增仪、低温超速离心机、MINI-VADAS 自动免疫分析仪、全排式生物安全柜、日本东芝500毫安X 光机等一批先进仪器。疾病控制检测、各项业务管理和内部管理全部实行计算机信息化管理。 “科技兴站”是我站发展的重 要方略;加大科研培训工作力度是 本中心持续发展的重要保障。我中 心参与四川大学华西医学中心申 报的《分支杆菌基因多态性与对消 毒剂抗性关系的研究》, 获得国家 自然科学基金资助;近3年来,先后有23项科研项目获得省、市、区三级立项,通过成果鉴定有6项,有2项科研成果分别获得1999年度及2000年度深圳市科技进步三等奖。有150余篇论文发表于国家级期刊。中心每年派出技术骨干分别前往美国、英国、澳大利亚、新西兰进行学习和考察,中心每年培训费用近100万元。 中心1992年通过省计量认证,2001年被评为国家科技事业单位档案管理省特级单位,2001年1月通过ISO9001质量认证,2001年12月在全国同级卫生系统第一家通过实验室国家认可,2003年9月获省卫生监督检验检测机构认定。获实验室国家认可、计量认证、省卫生监督检验检测机构认定的检测领域包括食品、化妆品、涉水产品、消毒产品、空气、生物样品、疾病控制等共计400 余项检测项目。

四川电信数据中心(IDC)业务介绍及价格标准

四川电信数据中心(IDC)业务介绍及价格标准 1机位托管服务 机位托管服务主要为客户提供电信级数据中心公共机房内的机位服务,以单个机位为销售单位。客户将自带设备放置于数据中心机房的机位上,托管的服务器由客户自行维护或选择代维服务,电信提供电力和相关机房配套保障服务。 机位托管服务主要有以下几种方式: 方式一:按标准机位尺寸,以U(高为 4.445cm)为单位提供,1U 起,并以1U 为单位递增,每U 配备1A 电力负荷;或以1/2机架为单位机位,每1/2 机架配备5A 电力负荷。 方式二:按服务器实际占用空间提供,高度小于4U(含)的塔式服务器,按服务器台数提供;大于4U 的塔式服务器,按实际U 高度取整。刀片式服务器按每套刀片服务器占用1/2 机架空间提供。 2机架托管服务 机架托管服务是为客户提供电信级数据中心公共机房内以机架为单位的托管服务,客户将自带设备放置于数据中心机房的机架上,托管的服务器由客户自行维护或选择代维服务,电信提供电力和相关机房配套保障服务。 整机架托管服务为客户提供42U 至49U 的各种规格的标准机架,电信提供10A 至32A 之间任意整数规格机架电力,超过10A 部分的电量由客户购买,原则上20A(不含)电力以下每机架最多承放15 台设备,20A(含)以上高密度机架最多不得超过20 台设备。 机架服务承放设备规定,普通机房的机架上架设备的摆放方式采用间隔摆放;高密度机架上架设备需保证不超过机架承重和设计功率。中国电信提供10A 至32A 之间任意整数规格机架电力,超过10A部分的电量由客户购买。 3 VIP机房托管服务 VIP 机房托管服务主要为客户提供电信级数据中心公共机房内的封闭或半封闭的空间,用于放置客户的网络设备和服务器。VIP 机房提供独立的门禁系统、按需的电源供应系统、高优先级别的网络监控和客户服务。 VIP 机房中的机架可由电信根据合同约定提供,也可由客户自备,网络设备和服务器等设备由客户自备。客户独立对VIP 机房内的设备进行管理、配置及维护。VIP 机房机架密度参照2.5 至 4 平米(使用面积)置放一个机架标准,机架承放设备个数的标准参照机

深圳市南山区城市更新暂行办法

深圳市南山区城市更新暂行办法 (2019年) 第一章一般规定 第一条为贯彻《深圳市人民政府关于施行城市更新工作改革的决定》(深圳市人民政府令第288号)(以下简称《决定》)及《关于贯彻落实<深圳市人民政府关于施行城市更新工作改革的决定>的实施意见》(深府办〔2016〕32号)(以下简称《实施意见》),规范南山区城市更新工作,完善城市更新工作机制,根据《深圳市城市更新办法》(深圳市人民政府令第290号)(以下简称《办法》)、《深圳市城市更新办法实施细则》(深府〔2012〕1号)(以下简称《实施细则》)、《关于加强和改进城市更新实施工作的暂行措施》(深府办〔2016〕38号)(以下简称《暂行措施》)、以及城市更新其他规定,制定本暂行办法。 本暂行办法适用于南山区行政区域范围内的拆除重建类城市更新,综合整治类城市更新参照适用。 第二条南山区城市更新工作领导小组(以下简称区领导小组)负责领导全区城市更新工作,对城市更新工作的重大事项进行决策。区领导小组办公室设在南山区城市更新和土地整备局。 区领导小组由中共深圳市南山区委员会、区政府主要领导任双组长,区政府常务副区长和分管城市更新工作的区领导任副组长,小组成员包括区发展和改革局、区教育局、区科技创新局、区工业和信息化局、区民政局、区司法局、区财政局、区住房和建设局、区水务局、区文化广电旅游体育局、区卫生健康局、区国有资产监督管理局、区城市管理和综合执法局、区城市更新和土地整备局、区规划土地监察局、区政府公共物业管理中心、区建筑工务署、区企业发展服务中心、区重点片区规划建设管理中心、市规划和自然资源局南山管理局、市交通运输局南山管理局、市生态环境局南山管理局及各街道办事处等有关单位。

电信互联网数据中心(IDC)总体技术要求

电信互联网数据中心(IDC)总体技术要求 前言 本标准是数据中心的系列标准文件之一,该系列标准文件的预计结构及名称如下: 1)YD/T 2542-2013 电信互联网数据中心(IDC)总体技术要求 2)YD/T 2441-2013 互联网数据中心技术及分级分类标准 3)YD/T 2442-2013 互联网数据中心资源占用、能效及排放技术要求和评测方法 4)YD/T 2543-2013 电信互联网数据中心(IDC)的能耗测评方法 5)电信互联网数据中心(IDC)的运维管理技术要求 6)电信互联网数据中心(IDC)网络设备测试方法 7)电信互联网数据中心(IDC)网络设备技术要求 8)集装箱式电信互联网数据中心(IDC)总体技术要求 9)基于云计算的互联网数据中心网络互联技术要求 10)基于云计算的互联网数据中心安全指南 11)电信互联网数据中心(IDC)虚拟资源管理技术架构 随着技术和设备的发展,还将根据情况制定后续相关标准。 本标准按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。 本标准以GB50174《电子信息系统机房设计规范》等国家标准和行业标准为依据制定而成。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。 本标准由中国通信标准化协会提出并归口。 本标准主要起草单位:工业和信息化部电信研究院、中国电信集团公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国移动通信集团公司、中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司、百度在线网络技术(北京)有限公司、阿里巴巴(中国)有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、上海宽带技术及应用工程研究中心。

本标准主要起草人:高巍、蔡永顺、马少武、唐华斌、李明栋、高新菊、陈尚义、张敬、谭杰夫、方行、郭亮、李典林、李洁、张健。 电信互联网数据中心(IDC)总体技术要求 1 范围 本标准规定了互联网数据中心的系统组成,以及服务、资源、网络、机房设施、管理和安全等六个子系统的功能要求,并对电信互联网数据中心网络与信息安全、编址、服务质量和绿色节能等方面提出了要求。 本标准适用于互联网数据中心的规划、设计、建设、运维和评估。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 7588电梯制造与安装安全规范 GB/T 14295空气过滤器 GB 50016建筑设计防火规范 GB 50019采暖通风与空气调节设计规范 GB 50045高层民用建筑设计防火规范 GB 50174电子信息系统机房设计规范 GB 50311综合布线系统工程设计规范 GB/T 50314智能建筑设计标准 GB 50348安全防范工程技术规范 YD/T 1051通信局(站)电源系统总技术要求 YD/T 1363通信局(站)电源、空调及环境集中监控系统 YD/T 1622通信局(站)门禁集中监控系统技术要求 YD/T 5003电信专用房屋设计规范

国定数据中心机房介绍

中国电信上海国定数据中心介绍 ——新一代云计算数据中心 【机房点评】 国定数据中心是上海有孚计算机网络有限公司自建的3星级标准机房,地理位置位于杨浦区国定路323号5-6楼,机房面积约3000平方米,总共有40G骨干网出口带宽。国定数据中心分两期建设成国际级别的数据中心,第一期约300机架,第二期约300机架,总计可供对外使用机架约600个,是上海接入带宽最大、级别最高的数据中心之一,也是上海最大的新一代云计算数据中心。机房全部使用独享带宽接入服务,得天独厚的网络环境、紧邻电信通信枢纽的先天优势,为高端服务器租用托管用户提供一个更好的选择。 【地理位置】 地址:中国上海杨浦区国定路323号5~6楼(国定路三号湾,靠近国定路和邯郸路十字路口)公交:地铁10号线,附近公交749、850、812、559、99、906、140、139、118

【机房介绍】 国定数据中心是上海有孚计算机网络有限公司投资建造的国际级别数据中心,总共有40G骨干网出口带宽,机房建筑面积约3000平方米,第一期五楼约300个机柜,第二期六楼约300个机柜,总计可供对外使用机柜600个,是上海接入带宽最大、级别最高的数据中心之一,是上海最大的新一代云计算中心。 国定数据中心位于上海发展速度最快最好的杨浦区五角场商业中心附近,地处于上海东北角,周围集中着复旦、同济、财大等上海主要的高等院校,是杨浦区的核心地带。国定IDC数据中心定位为国际级别的金融、物流、数据存储和灾备中心、远程教育服务中心、云计算SaaS服务数据中心。 国定数据中心机房充分依托中国电信资源平台,机房内带宽充裕,40G的带宽直通Chinanet 骨干网,分为IDC数据中心机房、重载机房、VIP机房区域。全面领先上海,全冗余网络结构,杜绝单点故障,千兆级带宽,突破网络瓶颈,挑战速度极限,采用H3C高性能路由器和交换机为各种服务提供快速可靠的支撑。 【设计理念】 按照绿色节能理念设计,符合国家A级以上,美国Tier 3以上标准,全力打造新一代云计算数据中心。 具有“设计创新”“应用创新”两大设计理念。 【功能定位】 ※国际级数据存储和灾备中心 ※新一代云计算应用数据中心 ※软件、IT外包服务数据中心 ※国际金融、物流数据中心 ※远程教育服务数据中心 ※现代设计服务数据存储及交换中心

深圳市、南山区规划及产业机构简单版

一、整个深圳市规划 大沙河创新走廊 构建区域性国际化创新体系。发挥区位优势,以深港合作为重点,面向世界加快推进国际化,面向全国增强创新辐射力,提高吸纳和配置全球创新资源的能力。 强力推进“深港创新圈”建设。依托深港两地高校、科研机构和企业,充分利用两地创新资源的互补性,建设“深港创新圈”知识、人才与共性技术的一站式服务平台和核心技术支援平台。结合深港创新和应用的实际,在食品安全、药物研发、重大疾病预防、无线射频等领域及知识产权工作方面设立创新专项。建立深港高等教育合作与交流的长效机制。研究规划建设大沙河深港创新走廊,把南山区打造成为“深港创新圈”先锋城区,以深港创新合作加快深圳创新型城市建设,增强深圳辐射和联动作用,形成香港—深圳—广州为主轴的区域创新布局,推动建立粤港澳联合创新区。(市科工贸信委、发展改革委、规划国土委、教育局、南山区政府牵头)引自2009年12月底,在《深圳市关于〈珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008~2020年)〉的实施方案》

引自《深圳市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 第三产业规划 经济结构不断优化升级。第三产业增加值占GDP比重达到52.4%,比2005年提高6个百分点,初步形成二、三产业协调推动经济发展的良好态势。高新技术产业、现代金融业、现代物流业和文化产业四大支柱产业支撑能力明显增强,占GDP比重超过60%,比2005年提高10个百分点。——经济结构更趋优化。经济增长实现内外需协调拉动的良好态势,产业国际竞争力显著增强,到2015年第三产业增加值占GDP比重达到60%,战略性新兴产业增加值占GDP比重达到20%。引自《深圳市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 二、南山区规划 产业结构 产业结构升级步伐加快。2010年,第一、二、三产业增加值分别达到1.13亿元、1161.9亿元、772.2亿元,三次产业比例由2005年的0.03:69.19:30.78优化为2010年的0.06:60.04:39.9。工业结构进一步优化,高新技术产品产

中国电信idc机房规范

中国通信服务〔2011〕251号 关于转发《中国电信 IDC机房设计规范》的通知 各省级公司、国际公司,宁夏电信实业公司: 现将集团公司《关于印发<中国电信IDC机房设计规范>的通知》(中国电信〔2011〕868号)转发给你们,该规范自2011 年10月1日起实行,请周知并遵照执行。

中国电信〔2011〕868号 关于印发《中国电信IDC 机房设计规范》的通知 集团公司各省级分公司,信元公司;中国电信股份有限公司并转各省级分公司,各研究院;中国通信服务股份有限公司: 为有效支撑IDC业务的快速发展,实现IDC机房建设的规范化和标准化,集团公司制订了《中国电信IDC机房设计规范》,现印发你们,自2011年10月1日起执行。 本规范由集团公司网络发展部负责解释、修订、监督执行。执行中的问题请及时向集团公司网络发展部反馈。 二○一一年九月二十三日

中国电信集团企业标准 中国电信IDC机房设计规范 (暂行) DXJS1029-2011 主管部门:中国电信集团公司网络发展部 批准: 中国电信集团公司 施行日期:二〇一一年十月一日 2011 北京

前 言 互联网数据中心(IDC)从规划建设、运行维护到经营管理都是一项复杂的系统工程,涉及多个行业,众多子系统和专业。传统数据中心能源消耗量大,能源利用效率低,因此,绿色数据中心(Green Data Center)作为下一代数据中心(Next Generation Data Center)建设的核心理念之一,在未来数据中心建设中极其重要。 为规范中国电信IDC建设,使中国电信以外包为主要特征的IDC业务在行业领域内得到更好的发展,中国电信集团根据目前国内外技术业务发展形势,结合中国电信的自身特色,决定制定中国电信IDC机房设计规范。 本规范是中国电信IDC机房设计规范。施工规范、验收规范、产品规范、服务规范及运维规范等不在本规范的范围内。电磁屏蔽和机房环境要求详见国家标准《电子信息系统机房设计规范》。 本规范结合中国电信外包型IDC业务的特点,在综合考虑不同类型客户对IDC差异化要求的基础上,分等级制定了IDC机房设计要求。本规范共分12章和1个附录,主要内容有:总则、术语、机房分级、机房选址与规划、数据网络、建筑与结构、电气与不间断电源、空调通风、机房智能化、给水排水、消防、节能与环保。 本规范也适用于中国电信灾备中心设计,各类自用型数据机房设计也可参照执行。 本规范由中国电信集团公司网络发展部提出并负责归口管理。 1

深圳南山区房地产住宅概况

一、深圳南山地块基本情况 (一)地块位置 地块位于深圳市南山区东滨路于南光路交汇处,属于南油工业区范围内,为原永新印染厂厂址,周边分布有锦都、世纪广场等由工业厂房改造的服装批发市场,交通便利。 地块东面为在建房地产项目,北面为美丽湾小区,南面紧邻东滨路(面对大南山),西面为南光路。目前,地块已经围闭,土地平整。 本案 (二)周边配套 周边配套完善,地块西侧有一变电站(据了解或存在拆迁转移可能)。周边学校有:南山实验学校荔林中学部(省级重点)、南山实验学校鼎太分部、南山弘基学校、北师大南山附小、南海小学、南园小学等;商业配套有蛇口沃尔玛、南油人人乐、南油文化广场、南油顺电、苏宁电器、信和春天、海雅百货、海岸城等;公交线路有20 余条途径地块;医疗设施完善。 二、南山区在售住宅房地产概况 南山区现在售住宅项目相对罗湖区、福田区较多,待开发地块也相对较多,新项目主要集中在后海片区、前海片区及蛇口片区,该3个片区产品面积区间大致在80-200 方之间的2-4房为主,有少量50方左右1 房产品。其中后海片区产品均价最高,都在40000元/㎡以上,其他多在30000元/㎡左右。另南山中心区住宅产品小面积居多,带装修出售的情况相对较为明显,价格在26000-30000元/㎡之间。客户群体以30-40岁的3 口之家居多。

(一)南山区在售住宅项目主要分布 片区项目名项目地址开发商总户 数 产品 类型 面积区间价格 装修 情况 备注 前海田厦.翡翠明 珠大厦 南海大道与桃园 路交接处 深圳市田厦实业 股份有限公司 1376 住宅商 业综合 37-150㎡(1-4 房) 29000元/㎡ 毛坯 (小户 型装修 大量回迁房 鼎太风华奥 斯卡 南山前海路与桂 庙路交汇处 鼎太房地产开发 (深圳)有限公 司 236 (8 期) 住宅 137㎡、143㎡、 180㎡(3-4房 均价30000 元/㎡ 毛坯 大社区,成 熟 四季丽晶 南山南新路与金 鸡路交汇口东南 (南山图书馆旁) 深圳市恒隆泰房 地产开发有限公 司 214 住宅商 业综合 26-60㎡(1-2 房) 26000-29000 元/㎡ 精装修 东方银座公 馆 南山前海路与学 府路交汇处以东 深圳市南山罐头 厂有限公司 374 住宅商 业综合 50㎡(1房), 60㎡(2房) 28000-29000 元/㎡ 精装修 50㎡户型送 60000元家 私 岸芷汀兰 南山科技园南区 滨海大道与科技 南路交汇处(临 近南山外国语学 校) 深圳市利安投资 发展有限公司 305住宅 89-170㎡(2- 3房,4房复 式) 42000元/㎡精装修中国风 ) )

中国电信IDC业务

1.1中国电信IDC业务 互联网数据中心(Internet Data Center,IDC) 是在Internet发展过程中应运而生的一类新型互联网服务。以电信级的机房和网络资源为依托,为政府企业、应用服务提供商、内容服务提供商、系统集成商、ISP提供大规模、高质量、安全可靠的服务器托管、租用以及ASP等增值服务的网络平台。为了充分发挥中国宽带互联网优势,中国电信采用当今最先进的设备与科技,根据国际标准建设了高标准数据机房,以高度自动化的管理系统和高度可扩充的设施系统,为不同用户提供安全、可靠、快速、全面的数据存放业务及其他增值服务。 1.1.1中国电信互联网数据中心特点 1.1.1.1 机房场地保障: ?为给用户提供充裕的空间放置服务器及网络设备,使用电信级标准服务器机架为用户提供服务(机架宽度19英寸)。 ?机房地板承重符合电信机房承重设计要求,整体抗地震级别达8级,可供用户放置一些特型设备。 1.1.1.2 机房环境保障: ?机房温度:冬季20+2摄氏度,夏季23+ 2摄氏度。 ?相对湿度:45%~65%。空调设备均有备份,防止主空调失效。 ?静态条件下,空气中0.5nm的尘粒数少于18000粒/升。 1.1.1.3 网络保障: ?采用先进高端路由器作为上连Internet的核心设备。 ?采取多条高速光纤通道连接ChinaNet骨干结点,保障网络的稳定性和高速性。 ?数据中心的重要网络设备采用双备份,避免了单点故障,增强了网络的可

靠性。 1.1.1.4 电力保障: ?数据中心提供给用户的是交流电220V 50Hz机架。 ?数据中心电力机房安装了智能UPS系统及容量充足的电池,可以保证持续供电。 ?此外,数据中心还配备双备份的柴油发电机组,当电力中断时使用。 1.1.1.5 安全保障: ?数据中心大楼有7*24小时的专业保安人员,用户进入大楼时,需登记或持有通行卡方可入内。 ?为了保证用户的托管设备安全,数据中心具有电视监控及出入机房控制系统,达到整个楼层没有监视盲区。 ?电视墙监控系统有专人7*24小时值守,所有录象保存20天。 ?出入机房门禁系统采用先进的数据库管理,用户身份卡内保存有持卡人编号,进出区域限制,时间限制等,只有经过特殊授权的人员才能进入重要区域。 1.1.1.6 技术支持保障: ?数据中心专业工程师7*24小时待命,为用户提供设备、线路等问题的技术支持; ?协助用户完成安装设备、布放网络线路等工作。

深圳南山学位房各个学位房相对应的小区

南山学位房各个学位房相对应的小区 小学列表 白芒小学北师大南山附属小学赤湾学校小学部大冲小学大磡小学 大新小学海滨实验深圳湾部海滨实验愉康部海湾小学后海小学 华侨城小学留仙小学南海小学南山二外南山实验鼎太部 南山实验南头部南山实验麒麟部南山外语科苑部南山外语文华部南山小学 南头城小学南油小学平山小学前海小学前海学校小学部 沙河小学蛇口小学松坪二小松坪小学塘朗小学 桃源小学桃苑学校小学部同乐学校小学部西丽二小西丽小学 向南小学学府小学海文部学府小学海珠部央校附属小学阳光小学 育才二小育才三小育才四小育才一小月亮湾小学 珠光小学卓雅小学 中学列表 北师附中华侨城中学荔香中学龙珠中学南山二外初中部 南山实验荔林中学部南山实验麒麟中学部南山外语高新初中部前海学校中学部蛇口中学 松坪中学桃源中学同乐学校中学部西丽二中学府中学 央校附中育才二中育才三中南山外语滨海初中部赤湾学校初中部 深大附中桃苑学校初中部南山外语文华初中部 白芒小学 1. 白芒村 2. 荔枝世界 3. 麻磡村 4. 西丽果场 5. 西丽阳光工业区

北师大南山附属小学 1. 电力花园 2. 浪琴屿花园 3. 南粤明珠 4. 瑞铧苑

5. 天海花园 6. 蔚蓝海岸 7. 文德福花园 8. 育德佳园 9. 招商名仕花园 赤湾学校小学部

2. 赤湾花园 3. 赤湾商业街 4. 港湾生活小区 5. 海景公寓 6. 海天楼 7. 海曦楼 8. 马尾田生活区 9. 西坑生活区 10. 西牛埔生活区

1. 城市山谷 2. 大冲村 3. 大冲新村 4. 帝景园 5. 硅谷别墅 6. 豪方花园 7. 豪方现代豪园 8. 豪景花园 9. 汇景豪苑 10. 汇园雅居 11. 晶品居 12. 凯丽花园 13. 科技园 14. 莱英花园 15. 朗景园 16. 阮屋村 17. 深南花园 18. 吴屋村 19. 阳光海景豪苑 20. 英伦名苑 21. 缘来居

深圳市南山区学位对照表

2009学年度深圳南山区入学楼盘与对应学位信息 深圳南山区就近入学查询表 南油小学:1. 碧海天 2. 东滨华苑 3. 海晖大厦 4. 海映山庄 5. 后海村 6. 后海海逸 苑 7. 后海花园1-5栋 8. 后海花园6、7栋 9. 后海名苑居 10. 后海统建楼 11. 金海岸12. 京光海景大厦 13. 矩建大厦 14. 蓝海上城 15. 龙滨花园 16. 龙城花园 17. 南岛花 园 18. 南海花园 19. 南油生活A区 20. 南油生活B区 21. 西海湾 22. 现代城梦想家园23. 新一代国际公寓 24. 信和自由广场 25. 雅仕荔景苑 26. 怡海花园 27. 云海天城 白芒小学:1. 白芒村 2. 麻勘村 3. 西丽阳光工业区 北师大南山附属小学:1. 电力花园 2. 海洋之心 3. 浪琴屿 4. 天海花园 5. 蔚蓝海岸6. 蔚蓝雅苑 7. 文德福花园 8. 育德佳园 9. 招商名仕花园 赤湾小学:1. 赤湾村 2. 赤湾花园 3. 赤湾商业街 4. 港湾生活小区 5. 海景公寓 6. 海天楼 7. 海曦楼 8. 马尾田生活区 9. 西坑生活区 10. 西牛埔生活区 大冲小学:1. 城市山谷 2. 大冲村 3. 大冲新村 4. 帝景园 5. 硅谷别墅 6. 豪方花园 7. 豪方现代豪园 8. 豪景花园 9. 汇景豪苑 10. 汇园雅居 11. 晶品居 12. 凯丽花园 13. 科技园 14. 莱英花园 15. 朗景园 16. 阮屋村 17. 深南花园 18. 吴屋村 19. 阳光海景豪苑20. 英伦名苑 21. 缘来居 大磡小学1. 大磡二村 2. 大磡工业区 3. 大磡一村 4. 福光村 5. 福利农场 6. 麒麟山疗养院 7. 麒麟山庄 8. 深圳市野生动物园宿舍 9. 王京坑 10. 西丽湖动物园总站 11. 西丽湖度假村宿舍 12. 西丽湖工贸公司宿舍 大新小学 1. 仓前村 2. 常兴广场 3. 冲下村 4. 大王庙 5. 大新村 6. 大新新村 7. 东方美地苑 8. 东方新地苑 9. 福惠街 10. 福源街 11. 富强阁 12. 供电公司宿舍 13. 关口居民房 14. 关口下街 15. 关口正街 16. 国兴大厦 17. 国兴苑 18. 红花园村 19. 宏福苑 20. 宏华苑B、C 21. 鸿洲新都 22. 华府花园 23. 环卫宿舍 24. 吉祥花园 25. 家品厂宿舍26. 嘉南美地 27. 金桃源 28. 锦福苑(学府路以北) 29. 丽乐美居 30. 龙屋村 31. 龙 屋村龙腾阁 32. 南景苑 33. 南贸中心 34. 南山豪庭 35. 南山商业大厦 36. 南头办事处综合楼 37. 南头大厦 38. 南头花园 39. 南文楼 40. 前海金岸 41. 深圳发展银行大厦 42. 升平里街 43. 苏豪名厦 44. 太平里街

相关文档
相关文档 最新文档