装表接电技师

一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共44题) 1. 在低压线路工程图中M 标志( )类。

(A)发电机; (B)电动机; (C)电流表; (D)测量设备。 答案:B

2. 二极管的主要特性有( )。

(A)单向导电性; (B)电流放大作用; (C)电压放大作用; (D)滤波作用。 答案:A

3. 把一条32m 长的均匀导线截成4份,然后将四根导线并联,并联后电阻为原来的( )。 (A)4倍; (B)1/4倍; (C)16倍; (D)1/16倍。 答案:D

4. 电压互感器( )加、减极性,电流互感器( )加、减极性。 (A)有,无; (B)无,有; (C)有,有; (D)无,无。 答案:C

5. 纯电感元件在正弦交流电路中,流过的正弦电流( )。

(A)与电压同相位; (B)超前电压90°相位角; (C)滞后电压90°相位角; (D)滞后电压30°相位角。 答案:C

6. 某线路导线电阻为2W ,电抗为4W ,终端接有功负荷为200kW ,功率因数为0.85,线路额定电压为10kV ,则电压损失为( )。 (A)40V ; (B)46V ; (C)86V ; (D)106V 。 答案:D

7. 按DL/T 825—2002规定,二次回路的绝缘电阻不应小于( )MW 。 (A)5; (B)20; (C)100; (D)250。

答案:A

8. 普通单相机电式有功电能表的接线,如将火线与零线接反,电能表( )。

(A)仍正转; (B)将反转; (C)将停转; (D)将慢转。 答案:A

9. 根据法拉第电磁感应定律,当与回路交链的磁通发生变化时,回路中就要产生感应电动势,其大小( )。

(A)与回路中的电阻值成正比; (B)与回路中通过的磁通成正比; (C)与磁通的变化率成正比; (D)与回路中通过的磁通成反比。 答案:C

10. 只在电压线圈上串联电阻元件以改变夹角的无功电能表是( )。

(A)跨相90°型无功电能表; (B)60°型无功电能表; (C)正弦无功电能表; (D)两元件差流线圈无功电能表。

答案:B

11. 15min 最大需量表计量的是( )。

(A)计量期内最大的一个15min 的平均功率; (B)计量期内最大的一个15min 功率瞬时值; (C)计量期内最大15min 的平均功率的平均值; (D)计量期内最大15min 的功率瞬时值。

答案:A

12. 中性点非有效接地系统一般采用三相三线有功、无功电能表,但经消弧线圈等接地的计费用户且年平均中性点电流(至少每季测试一次)大于( )IN (额定电流)时,也应采用三相四线有功、

单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

无功电能表。

(A)0.2%; (B)0.1%; (C)0.5%; (D)1.0%。

答案:B

13. 钳形电流表的钳头实际上是一个()。

(A)电压互感器; (B)电流互感器; (C)自耦变压器; (D)整流器。

答案:B

14. 在机电式电能表中,将转盘压花是为了()。

(A)增加导电性; (B)增加刚度; (C)防止反光; (D)更美观。

答案:B

15. 低压三相用户,当用户最大负荷电流在()以上时应采用电流互感器。

(A)20A; (B)25A; (C)40A; (D)80A。

答案:D

16. 电流型漏电保护器的安装接线要()。

(A)相线穿入零序电流互感器,零线要用专用零线但不必穿入; (B)相线穿入零序电流互感器,零线可搭接其他回路; (C)零线需专用,并必须和回路相线一起穿入零序电流互感器; (D)零线穿入零序电流互感器,相线不允许穿入零序电流互感器。

答案:C

17. 在下列计量方式中,考核用户用电需要计入变压器损耗的是()。

(A)高供高计; (B)高供低计; (C)低供低计; (D)高供高计和低供低计。

答案:B

18. 在功率因数的补偿中,电容器组利用率最高的是()。

(A)就地个别补偿; (B)分组补偿; (C)集中补偿; (D)分片补偿。

答案:C

19. 下列行业中,用电负荷波动比较大,容易造成电压波动,产生谐波和负序分量的是()。

(A)电炉炼钢业; (B)纺织业; (C)水泥生产业; (D)商业城。

答案:A

20. 对两路及以上线路供电(不同的电源点)的用户,装设计量装置的形式为()。

(A)两路合用一套计量装置,节约成本; (B)两路分别装设有功电能表,合用无功电能表; (C)两路分别装设电能计量装置; (D)两路合用电能计量装置,但分别装设无功电能表。

答案:C

21. 在功率因数的补偿中,补偿效果最好的是()。

(A)就地个别补偿; (B)分组补偿; (C)集中补偿; (D)不能确定。

答案:A

22. 多功能电能表除具有计量有功(无功)电能外,还具有()等两种以上功能,并能显示、储存和输出数据。

(A)分时、防窃电; (B)分时、测量需量; (C)分时、预付费; (D)测量需量、防窃电。答案:B

23. 互感器二次侧负载不应大于其额定负载,但也不宜低于其额定负载的()。

(A)10%; (B)25%; (C)50%; (D)5%。

答案:B

24. 电流互感器的额定动稳定电流一般为额定热稳定电流的()倍。

(A)0.5倍; (B)1倍; (C)2.55倍; (D)5倍。

答案:C

25. 在采用无线电控制的负荷集中控制系统中,国家规定一般控制端发射功率应不超过()。

(A)20W; (B)25W; (C)50W; (D)75W。

答案:B

26. 运行中Ⅱ类电能表至少每()个月现场检验一次。

(A)3; (B)6; (C)12; (D)18。

答案:B

27. 检查兆欧表时,我们可以根据以下方法来判断兆欧表的好坏()。

(A)L和E开路时,按规定转速摇动手柄指针应指向∞处; (B)L和E短路时,轻摇手柄指针应指向0处; (C)未摇动手柄时指针指向不确定; (D)上述全部。

答案:D

28. 运行中的Ⅴ类电能表,从装出第()年起,每年应进行分批抽样,做修调前检验,以确定整批表是否继续运行。

(A)10; (B)6; (C)5; (D)3。

答案:B

29. 按照DL/T 448—2000规程规定,运行中的Ⅰ类电能表,其轮换周期为()。

(A)2年; (B)3年; (C)3~4年; (D)5年。

答案:C

30. 沿墙敷设的接户线(档距不大于6m)线间距离不应小于()。

(A)100mm; (B)150mm; (C)200mm; (D)250mm。

答案:C

31. 某电能表,其电表常数为2000r/kWh,测得10转的时间为12s,则功率为()。

(A)6kW; (B)3kW; (C)1.5kW; (D)12kW。

答案:C

32. 将原理图按不同回路分开画出并列表的二次接线图是()。

(A)原理图; (B)展开图; (C)平面布置图; (D)安装接线图。

答案:B

33. 在三相负载平衡的情况下,某三相三线有功电能表W相电流未加,此时负荷功率因数为0.5,则电能表()。

(A)走慢; (B)走快; (C)正常; (D)停转。

答案:D

34. 8.7/10kV橡塑绝缘电力电缆的直流耐压试验电压是()。

(A)10kV; (B)25kV; (C)37kV; (D)47kV。

答案:C

35. 0.6/1kV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(VV22)20℃时线芯绝缘电阻常数应不低于()。

(A)36.7MW; (B)36.7MW2km; (C)10MW; (D)10MW。

答案:B

36. 在二次负荷的计算中,三台单相互感器星形接法的总额定负荷为单台额定负荷的()倍。

(A)3; (B)1.73; (C)0.577; (D)1/3。

答案:A

37. Ⅲ类计量装置应装设的有功表和无功表的准确度等级分别为()级。

(A)0.5、1.0; (B)1.0、3.0; (C)1.0、2.0; (D)2.0、3.0。

答案:C

38. 电流互感器额定一次电流的确定,应保证其在正常运行中负荷电流达到额定值的60%左右,当实际负荷小于30%时,应采用电流互感器为()。

(A)高准确度等级电流互感器; (B)S级电流互感器; (C)采用小变比电流互感器; (D)

采用大变比电流互感器。

答案:B

39. 某计量装置由于互感器离表计距离较远,二次负载超标导致计量不准确。下列措施中不正确的做法是()。

(A)换用额定二次负载较大的互感器; (B)换用线径较粗的铜导线; (C)换用准确度等级较高的互感器; (D)以上(A)、(B)方法均正确。

答案:C

40. 在检查电能表接线时常采用力矩法(跨相去中相电压法),其中对三相二元件电能表断开V相电压会使电能表()。

(A)快一半; (B)慢一半; (C)基本正常; (D)几乎停止。

答案:B

41. 在检查某三相三线高压用户时发现其安装的三相二元件电能表V相电压断路,则在其断相期间实际用电量是表计电量的()倍。

(A)1/3; (B)1.73; (C)0.577; (D)2。

答案:D

42. 在三相负载平衡的情况下,三相三线有功电能表U相电压未加,此时负荷功率因数为0.5,则电能表()。

(A)走慢; (B)走快; (C)计量正确; (D)停转。

答案:C

43. 电气作业的安全技术措施主要有()。

(A)作业相关设备的停电和验电; (B)作业相关设备的安全接地; (C)悬挂标示牌和装设遮栏; (D)作业相关设备的停电和验电、作业相关设备的安全接地、悬挂标示牌和装设遮栏。

答案:D

44. 标准化的常用形式包括:简化、统一化、()。

(A)通用化; (B)系列化; (C)组合化; (D)通用化、系列化和组合化。

答案:D

二、判断题(正确的请在括号内打"√",错误的打"3",每题1分,共31题)

1. 在电工学中,用以表示正弦量大小和相位的矢量叫相量。()答案:√

2. 电流互感器接入电网时,按相电压来选择。()答案:3

3. Ⅰ类计量装置电能表准确等级为有功电能表0.5级、无功电能表1.0级。()答案:3

4. 按计量装置分类:Ⅰ类用户应安装0.2级或0.2S级的电流互感器。()答案:√

5. 按计量装置分类:Ⅱ类用户应安装0.5级或0.5S级的电流互感器。()答案:3

6. S级电流互感器在0.1%~120%电流范围内,其误差应能满足规程要求。()答案:3

7. 电压互感器二次电压有100、57.7V两种。()答案:√

8. 三相四线电能计量装置不论是正相序接线还是逆相序接线,从接线原理来看均可正确计量有功电能。()答案:√

9. 带电检查高压计量电能表接线时,应先测量电能表各端子对地电压。()答案:√

10. 35kV电压供电的计费电能表,应采用专用的互感器或电能计量箱。()答案:√

11. 电子式复费率电能表的峰、平、谷电量之和与总电量之差不得大于±0.1%。()答案:√

12. 装设复费率有功电能表可以考核用户的功率因数。()答案:3

13. 自动抄表系统不能持手抄器现场抄表。()答案:3

14. 在电缆敷设中,低压三相四线制电网应采用三芯电缆。()答案:3

15. 高压互感器每5年现场检验一次。()答案:3

16. 由电力电子器件等非线性元件组成的用电设备,是电力系统产生谐波的主要谐波源之一。()

答案:√

17. 当电路中串联接入电容后,若仍维持原电压不变,电流增加了,则原电路是感性的。()

答案:√

18. 高压电压互感器二次侧要有一点接地,金属外壳也要接地。()答案:√

19. 电子式三相电能表无论测量有功电能还是测量无功电能,其采样、A/D转换部件的功能是相同的。()答案:√

20. 导线截面应根据导线的允许载流量、线路的允许电压损失值,导线的机械强度等条件来选择。()答案:√

21. 接入中性点非有效接地的高压线路的计量装置,宜采用三相四线有功、无功电能表。()

答案:3

22. 接入中性点有效接地的高压线路的三台电压互感器,应按Y0/y0方式接线。()答案:√

23. 对三相三线制接线的电能计量装置,其两台电流互感器二次绕组与电能表之间宜采用简化的三线连接。()答案:3

24. 对计量装置电流二次回路,连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少应不小于4mm2。()答案:√

25. 三相三线制供电的中性点有效接地系统应装三相三线电能表。()答案:3

26. 电子式电能表在停电时宜采用不可充电的锂电池维持电能表的显示和时钟等基本功能。()

答案:√

27. 为防止电流互感器在运行中烧坏,其二次侧应装熔断器。()答案:3

28. 互感器实际二次负荷应在30%~100%额定二次负荷范围内。()答案:3

29. 三相三线制接线的电能计量装置,当任意一台电流互感器二次侧极性接反时,三相三线有功电能表都会反转。()答案:3

30. W相电压互感器二次侧断线,将造成三相三线有功电能表可能正转、反转或不转。()答案:√

31. 10kV及以下公用高压线路供电的,以用户厂界外或配电室前的第一断路器或第一支持物为产权责任分界点,第一断路器或第一支持物属供电企业。()答案:√

三、简答题(请填写答案,每题5分,共11题)

1. 低压自动空气断路器的选用原则是什么?

答案:答:低压自动空气断路器的选用原则是安全合理、操作简便、维护容易、节约投资。

2. 哪些电气设备需要保护接地?

答:需要保护接地的电气设备有。

(1)变压器、电动机、电器、手握式及移动式电器。

(2)电力设备的传动装置。

(3)配电装置的金属构架,配电柜及保护控制屏的框架。

(4)配电线的金属保护管,开关金属接线盒等。

3. 在线路上产生电压损失的主要因素是什么?

答案:答:其主要因素如下。

(1)供电线路太长,超出合理的供电半径。

(2)用户用电的功率因数低。

(3)线路导线截面太小。

(4)冲击性负荷,三相不平衡负荷的影响。

4. 异步电动机的启动有哪几种方式?

答案:答:有以下几种启动方式。

(1)直接启动。

(2)串接电阻或电抗器降压启动。

(3)三角形接线变星形接线启动,启动后再还原成三角形接线。

(4)补偿器启动。

5. 带电检查电能表的接线有哪几种方法?

答案:答:有以下几种方法。

(1)瓦秒法(实际负荷功率比较法)。

(2)力矩法。

(3)六角图(瓦特表或相位伏安表)法。

6. 互感器二次回路的连接导线应如何选择?

答案:答:互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线,不得采用软铜绞线或铝芯线。对于电流二次回路,连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少应不小于4mm2;对于电压二次回路,连接导线截面积应按允许的电压将计算确定,至少应不小于2.5mm2。

7. 简述异步电动机的工作原理?

答案:答:当对称的三相交流电通入对称的定子三相绕组后,产生了一个旋转磁场,旋转磁场的磁力线通过定子和转子铁芯构成磁闭合回路,在转子导体中产生感应电动势,因转子导体是短路或闭合的,便有感应电流,进而产生电磁转矩使转轴转动。

8. 用户在装表接电前必须具备哪些条件?

答案:答:必须具备如下条件。

(1)检查用户内部工程和与其配合的外线工程,均必须竣工并验收合格。

(2)业务费用等均已交齐。

(3)供用电协议已签订。

(4)计量室已配好电能表和互感器。

(5)有装表接电的工作单。

9. 带实际负荷检查电能表接线正确与否的步骤是什么?

答案:答:其步骤如下。

(1)用电压表测量相、线电压是否正确,用电流表测量各相电流值,并判断接线方式。

(2)用相序表测量电压是否为正相序。

(3)用伏安相位表或其他仪器测量各相电流的相位角。

(4)根据测得数据在六角图上画出各电流、电压的相量图。

(5)根据实际负荷的潮流和性质,分析各相电流是否应处在六角图上的区间。

10. 怎样用秒表和实际负荷核对有功电能表的准确度?

答案:答:其核对方法如下。

(1)在已知负荷相对稳定时,用秒表测出表的转速(r/s)。

(2)根据已知负荷计算电能表所测转数应需时间,即

式中 N ——电能表测试圈数;

P ——已知实际有功功率,W;

C ——电能表常数,r/kWh。

(3)计算电能表的误差,即

式中 T0 ——应需时间,s;

Tx ——实测时间,s。

11. "电力安全工作规程"中规定工作负责人(监护人)的安全责任是什么?

答案:答:其安全责任如下。

(1)正确安全地组织工作。

(2)结合实际进行安全思想教育。

(3)督促、监护工作人员遵守安全规程。

(4)负责检查工作票所载安全措施是否正确完备和值班人员所做的安全措施是否符合现场实际条件。

(5)工作前对工作人员交待安全事项。

(6)工作人员变动是否合适。

四、计算题(请填写答案,每题5分,共20题)

1. 有一个RCL串联电路,电阻R=289Ω,电容C=6.37μF,电感L=3.18H。当将它们作为负载接电压为100V、频率为50Hz的交流电源时,求电流I、负载功率因数cos?、负载消耗的有功功率P和无功功率Q。

答案:解:按题意求解如下。

(1)X L=2πfL=2×3.14×50×3.18=999(Ω)

X C ===500(Ω)

|Z |==

=577(Ω)

所以I ===0.173(A)

(2)cosφ===0.501

(3)P=I2R=0.1732×289=8.65(W)

Q=I2(X L-X C)=0.1732×(999-500)=14.9(var)

答:I为0.173A,cos? 为0.501,P为8.65W,Q为14.9var。

2. 试利用如图D-9所示的桥式电路,求电感L值。(○G 为检零计,R1及R2为无感电阻,L及电容C 无损耗。)

图D-9

答案:解:因电桥平衡,G中无电流流过,因此流过R1及C中的电流相等,流过R2及L中的电流相等,即

联合求解得

所以L=R1R2C

答:电感L值为R1R2C。

3. 在如图D-10所示的交流电路中,施加电压=100V,=j200V。求流过各支路的电流。

图D-10

答案:解:根据基尔霍夫第一定律:

(1)

根据基尔霍夫第二定律,在回路①中有

10-j10=100 (2)

在回路②中有

-j10+j5=j200 (3)

联合(1),(2),(3)式可求出

= -15-j25 A

= -10+j50 A

= -25+j25 A

答:为-15-j25 A,为-10+j50 A,为-25+j25 A。

4. 已知RL串联电路中的R=3Ω,L=2H,其端电压为

U=10sin t+5sin2t V

求电路吸收的有功功率。

答案:解:按题意求解

===2.8∠-33.7°A

===1∠-53°A

P=U1I1cos?1+U2I2cos?2

=10×2.8cos33.7°+5×1×cos53°

=26.3W

或P=P1+P2=R+R=2.82×3+12×3=26.5W

答:电路吸收的有功功率为26.3W。

5. 如图D-11所示,E1和E2是理想电压源,E1=10V,E2=20V;I S是理想电流源,I S=5A;R1=2Ω,R2=100Ω,R=80Ω。求负载电流I。

图D-11

答案:解:因为理想电流源的内阻是无穷大,所以,当其与理想电压源相串联时,理想电压源对外电路的作用可忽略,图D-11可用等效图D-12表示,有

I S1=E1/R1=10/2=5(A)

=I S1+I S=5+5=10(A)

R′=R1//R2=1.96Ω

所以

I==0.24(A)

答:I为0.24A。

图D-12

6. 在如图D-13所示的平衡电桥中,试证明电源的频率与电阻R3成正比。

图D-13

答案:解:由电桥平衡条件Z1Z4=Z2Z3有

R1R4=

=

要使该式成立,左边和右边的实部应相等,而且右边的虚部应为零,即

则有

所以

答:由R3式可知,电源频率f与电阻R3成正比。

7. 有一只三相四线有功电能表,V相电流互感器反接达一年之久,累计电量W=2000kWh。求差错电量?W1(假定三相负载平衡且正确接线时的功率P cor=3U p-p I p-p cos?)。

答案:解:由题意可知,V相电流互感器极性接反的功率表达式

P inc=U U I U cosφ+U V(-I V)cosφV+U W I W cosφW

三相负载平衡:U U=U V=U W=U p-p,I U=I V=I W=I p-p,? U= ? V= ? W=?,则

P inc=U p-p I p-p cos?

正确接线时的功率表达式为

P cor=3U p-p I p-p cos?

更正系数

K=

差错电量 ?W1=(K-1)W=(3-1)×2000=4000(kWh)

答:应补收差错电量?W为4000kWh。

8. 检定一台额定电压为110kV的电压互感器(二次电压为110V),检定时的环境温度为20℃,其二次负荷为10V A,功率因数为1,计算应配负荷电阻的阻值范围。

答案:解:先求应配电阻的额定值R n为

R n==1210(Ω)

求R n的允许范围

R nmax=R n×(1+3%)=1246.3Ω

R nmin=R n×(1-3%)=1173.7Ω

故1173.7Ω≤R n≤1246.3Ω

答:1173.7Ω≤R n≤1246.3Ω。

9. 已知三相三线有功功率表接线错误,其接线形式为:U相元件,,W相元件,,请写出两元件功率P U、P W表达式和总功率P inc表达式,并计算出更正系数K(三相负载平衡且正确接线时的功率表达式P cor=U p-p I p-p cos?)。

答案:解:按题意有

P U=U VW I U cos(90°-φ)

P W=U VW(-I W)cos(30°+φ)

在对称三相电路中,U VW=U VW=U p-p I U=I W=I p-p,则

P inc=U p-p I p-p[cos(90°-?)+cos(30°+?)]

=

更正系数

K===

答:P U=U VW I U cos(90°-?),P W=U UW(-I W)cos(30°+?),P inc=U p-p I p-p cos(30°-?),K=。

10. 已知三相三线有功电能表接线错误,其接线方式为:U相元件,,W相元件,,请写出两元件功率P U、P W表达式和总功率P inc表达式,并计算出更正系数K(三相负载平衡)。

答案:解:按题意有

P U=U WU I U cos(150°+φ)

P W=U VU I W cos(90°+φ)

在对称三相电路中:U WU=U VU=U p-p I U=I W= I p-p,则

P inc=P U+P W=U p-p I p-p[cos(150°+?)+cos(90°+ ?)]

=

更正系数

K ==

=

答:P U=U WU I U cos(150°+?),P W=U VU I W cos(90°+ ?),P inc=-U p-p I p-p cos(60°-?),K=。

11. 已知三相三线有功电能表接线错误,其接线形式为U相元件,,W相元件,,请写出两元件功率P U、P W表达式和总功率P inc表达式,并计算出更正系数K(三相负载平衡且正确接

线时的功率表达式P cor= U p-p I p-p cos ?)。

答案:解:按题意有

P U=U WU(-I W)cos(150°-φ)

P W=U VU(-I U)cos(30°+φ)

在对称三相电路中:U WU=U VU=U p-p,I U=I W= I p-p,则

P inc=P U+P W= U p-p I p-p[cos(150°-φ)+cos(30°+ ?)]=0 更正系数

K=

因分母为"0",无意义。不能得出更正系数,此时应根据正常接线时的用电量与客户协商电量补收。

答:P U=U WU(-I W)cos(150°-?),P W=U VU(-I U)cos(30°+?),P inc=0,K值无意义。不能得出更正系数,此时应根据正常接线时的用电量与客户协商电量补收。

12. 已知三相三线电能表接线错误,其接线形式为,U 相元件,,W 相元件,,请写出两元件的功率P U、P W表达式和总功率P inc表达式,并计算出更正系数K。(三相负载平衡,且正

确接线时的功率表达式P cor

= U p-p I p-p cos ?)

答案:解:按题意有

P U=U UV(-I W)cos(90°+φ)

P W=U WV I U cos(90°+φ)

在三相对称电路中:U UV=U WV=U p-p,I U=I W= I p-p,则

P inc=P U+P W=U p-p I p-p[cos(90°+ ?)+cos(90°+ ?)]

=-2U p-p I p-p sin?

更正系数

K ===

答:P U=U UV(-I W)cos(90°+ ?),P W=U WV I U cos(90°+ ?),P inc= -2U p-p I p-p sin?,。

13. 现场检验发现一用户的错误接线属P

= UI cos(60°-?),已运行两月共收了8500kWh电费,

负载的平均功率因数角? =35°,电能表的相对误差r=3.6%。试计算两个月应追退的电量?W。

答案:解:求更正系数

K ===

==0.904

应追退的电量为 ?W =×8500=-1093(kWh)

答:两个月应退给用户电量1093kWh。

14. 某条线路长度为20km,导线是LJ-70型,电压U n为10kV。当输送有功功率P为400kW、无功功率Q为300kvar时,求线路电压损失?U 和电压损失百分数?U%(查手册,R=9.2Ω,X=0.35Ω/km×20=7Ω)。

答案:解:按题意有

?U = ?U ==578V ?U %=×100%

?U %=×100%=5.78%

答:线路电压损失为578V,电压损失百分数为5.78%。

15. 某两元件三相三线有功电能表第一组元件的相对误差为r1,第二组元件相对误差为r2,求该电能表的整组相对误差r公式。

答案:解:先计算该有功电能表整组绝对误差值

?=UI[r1cos(30°+ ?)+r2cos(30°-?)]

=

UI

再求整组相对误差r为

r ===

答:r =。

16. 被检电能表为2.0级电子式单相电能表,220V,5(20)A,C L=900imp/kWh。用固定低频脉冲数测量时间的方法检定,在满负载点,cos=1.0,被检表输出50个低频脉冲时,两次测得所需时间分别为46.12s和45.84s,试求该点误差。

答案:解:两次测量的时间平均值为

算定时间为

该点误差为

答:该点误差为-1.152%。

17. 用一台电能表标准装置测定一只短时稳定性较好的电能表某一负载下的相对误差,在较短的时间内,在等同条件下,独立测量5次,所得的误差数据分别为:0.23%,0.20%,0.21%,0.22%,0.23%,试计算该装置的单次测量标准偏差估计值和最大可能随机误差。

答案:解:平均值

残余误差

标准偏差估计值

随机误差范围为

最大可能随机误差为

答:标准偏差估计值为0.013%,最大可能随机误差为±0.039%。

18. 一块0.1级标准电能表,在参与U=220V、f=50Hz,I=5A 下,对的负载点,重复测量10次基本误差,其结果如下:

求该点的标准偏差估计值。

答案:解:误差平均值为

标准偏差估计值为

答:该点标准偏差估计值不超过0.01%。

19. 某三相高压电力用户,三相负荷平衡,在对其计量装置更换时,误将W相电流接入表计U 相,U相电流反接入表计W相。已知故障期间平均功率因数为0.88,故障期间表码走了50个字。若该户计量TV比为10000/100,TA比为100/5,试求故障期间应退补的电量?W。

答案:解:先求更正系数

K =

=

=1.605

∵K>1,少计电量,故应追补电量

?W =50×××(1.605-1)=60500(kWh)

答:?W为60500kWh。

20. 某110kV供电的用户计量装置安装在110kV进线侧,所装TA可通过改变一次接线方式改变变比,在计量装置安装中要求一次串接,其计量绕组变比为300/5,由于安装人员粗心误将W相TA一次接成并联方式,投运5天后,5天中有功电能表所计码为10.2kWh(起始表码为0kWh),试计算应退补的电量?W。(故障期间平均功率因数为0.86)

答案:解:TA一次串接时,其变比为300/5,则一次并接时其变比为600/5,故使得实际W相二次电流较正常减小了一半。

更正系数

K ==1.505

∵K>1,少计电量,故应追补的电量

?W =10.2××(1.505-1)=339966(kWh)

答:?W为339966kWh。

五、绘图题(请填写答案,每题5分,共10题)

1. 有电源变压器T(220V/12V)一台、整流二极管VD四只,滤波电容器C、限流电阻R、稳压管V和负载电阻R L各一只,将它们连接成全波桥式整流稳压电路。

答案:答:如图E-7所示。

图E-7

2. 画出用两只单相有功电能表计量单相380V电焊机等设备的接线图(直接接入)。

答案:答:如图E-20所示。

图E-20

3. 画出GDJOG-04-01C一次接线图(环网式)。

答案:答:如图E-21所示。

图E-21

4. 画出用两只单相电能表计量单相380V电焊机等设备的接线图(经TA接入,分用电压线和电流线)。

答案:答:如图E-22所示。

图E-22

5. 有两台单相双绕组电压互感器采用V/v接线,现场错误接线如图E-23所示。画出错误接线时线电压的相量图(三相电压对称)。

图E-23

答案:答:如图E-24所示。

图E-24

6. 画出三相三线有功电能表在负荷功率因数为0.866(感性)时,二次电流I u反接时的相量图。

答案:答:如图E-27所示。

图E-27

7. 有两台单相双绕组电压互感器采用V/v接线,现场错误接线如图E-25所示。画出错误接线时线电压的相量图(三相电压对称)。

图E-25

答案:答:如图E-26所示。

图E-26

8. 一用户三相三线有功电能表的错误接线方式为画出此错误接线方式的相量图。

答案:答:如图E-28所示。

图E-28

9. 画出电动机正转控制线路图。

答案:答:如图E-31所示。

图E-31

10. 画出电动机正、反转(接触器连锁)控制线路图。

答案:答:如图E-32所示。

图E-32

六、论述题(请填写答案,每题5分,共6题)

1. 三相四线制供电系统中,中性线的作用是什么?为什么中性线上不允许装隔离开关和熔断器?

答案:答:按题意分述如下。

(1)三相四线制供电系统中性线的作用,是做单相负荷的零线或当不对称的三相负载接成星形连接时能使每相的相电压保持对称。

(2)在有中性点接地的电路中,偶然发生一相断线,也只影响本相的负载,而其他两相的电压保持不变。但如果中性线因某种原因断开,则当各相负载不对称时,势必引起中性点位移,造成各相电压的不对称,破坏各相负载的正常运行甚至烧坏电气设备。而在实际运行中,负载大多是不对称的,所以中性线不允许装隔离开关和熔断器,以防止出现中性线断路故障。

(3)当负载为三相三线,而电能表为三相四线表时,若果中性线断开,则电能表产生计量误差。2. 什么叫电动机的星形接法和三角形接法?接错了有什么影响?

答案:答:按题意分述如下。

(1)星形接法是把三相绕组的尾端接在一起,三个绕组的首端分别连接三相电源;三角形接法是把三相绕组的首尾相接,由三个连接节点分别连接三相电源。

(2)根据电动机额定电压与电网电压一致的原则,三相电动机绕组可接成星形,也可以接成三角形。如果应接成星形而错接为三角形,则每相绕组的电压升高倍,电流大大增加会将电动机烧毁。如果应接成三角形而错接为星形,则每相绕组的电压降低了倍,电流相应降低,则电动机出力减少,如带额定负荷,同样会将电动机烧毁。

3. 电子式电能表与感应式电能表相比有何优势?

答案:答:(1)电子式电能表更能适应于恶劣的工作环境。

(2)电子式电能表易于安装,尤其对安装位置的垂直度要求没有机械表高。

(3)电子式电能表易于实现防窃电功能。

(4)电子式电能表易于实现多功能计量。

(5)电子式电能表的安装、调试简单,易大批量生产。

(6)电子式电能表能长期稳定地运行。

(7)电子式电能表可实现较宽的负载。

4. 用三只单相电能表计量有功电能,接线正确,但其中有一只电能表的铝盘反转是什么原因?请以单相电焊机为例说明。

答案:答:其原因如下。

(1)在三相四线制系统中,采用三只单相电能表计量有功电能,在接线正确的前提下,由于负荷极

装表接电技师题库

装表接电技师题库 (单选题44、实操题0、填空题0、多选题0、计算题20、问答题27、判断题31。) 一、单选题(只能选择一个答案,不选、多选、选错都不得分,共44 题)。 1、在采用无线电控制的负荷集中控制系统中,国家规定一般控制端发射功率应不超过()。 A. 20W B. 25W C. 50W D. 75W 【标准答案: B】 2、15min最大需量表计量的是()。 A. 计量期内最大的一个15min的平均功率 B. 计量期内最大的一个15min功率瞬时值 C. 计量期内最大15min的平均功率的平均值 D. 计量期内最大15min的功率瞬时值 【标准答案: A】 3、二极管的主要特性有()。 A. 单向导电性 B. 电流放大作用 C. 电压放大作用 D. 滤波作用 【标准答案: A】 4、低压三相用户,当用户最大负荷电流在()以上时应采用电流互感器。 A. 20A B. 25A C. 40A D. 80A 【标准答案: D】 5、纯电感元件在正弦交流电路中,流过的正弦电流()。 A. 与电压同相位 B. 超前电压90°相位角 C. 滞后电压90°相位角 D. 滞后电压30°相位角 【标准答案: C】 6、电气作业的安全技术措施主要有()。 A. 作业相关设备的停电和验电 B. 作业相关设备的安全接地 C. 悬挂标示牌和装设遮栏

D. 作业相关设备的停电和验电、作业相关设备的安全接地、悬挂标示牌和装设遮栏 【标准答案: D】 7、沿墙敷设的接户线(档距不大于6m)线间距离不应小于()。 A. 100mm B. 150mm C. 200mm D. 250mm 【标准答案: C】 8、按照DL/T448—2000规程规定,运行中的Ⅰ类电能表,其轮换周期为()。 A. 2年 B. 3年 C. 3~4年 D. 5年 【标准答案: C】 9、8.7/10kV橡塑绝缘电力电缆的直流耐压试验电压是()。 A. 10kV B. 25kV C. 37kV D. 47kV 【标准答案: C】 10、把一条32m长的均匀导线截成4份,然后将四根导线并联,并联后电阻为原来的()。 A. 4倍 B. 1/4倍 C. 16倍 D. 1/16倍 【标准答案: D】 11、普通单相机电式有功电能表的接线,如将火线与零线接反,电能表()。 A. 仍正转 B. 将反转 C. 将停转 D. 将慢转 【标准答案: A】 12、钳形电流表的钳头实际上是一个()。 A. 电压互感器 B. 电流互感器 C. 自耦变压器 D. 整流器 【标准答案: B】 13、电压互感器()加、减极性,电流互感器()加、减极性。 A. 有,无 B. 无,有 C. 有,有 D. 无,无 【标准答案: C】

装表接电高级技师试卷

2012年冀北电力公司高技能培训 《装表接电工》高级技师鉴定前培训理论试卷 注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3 本试卷共有5道大题,满分85分,考试时间120分钟。 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共20题) 1. 失压计时仪是计量( )的仪表。 (A)每相失压时间; (B)失压期间无功电量; (C)失压期间有功电量; (D)失压期间最大需量。 2. 电能表型号中"Y"字代表( )。 (A)分时电能表; (B)最大需量电能表; (C)预付费电能表; (D)无功电能表。 3. 在磁路欧姆定律中,与电路欧姆定律中电流相对应的物理量是( )。 (A)磁通; (B)磁通密度; (C)磁通势; (D)磁阻。 4. 下列各种无功电能表中,不需要加装阻容元件的是( ) 。 (A)跨相90°型无功电能表; (B)60°型无功电能表; (C)正弦无功电能表; (D)采用人工中性点接线方式的无功电能表。 5. 全电子式电能表采用的原理有( )。 (A)电压、电流采样计算; (B)霍尔效应; (C)热电偶; (D)电压、电流采样计算,霍尔效应和热电偶。 6. 某一闭合矩形线框,在匀强磁场中绕垂直于磁场的定轴线匀速转动,定轴线过一对边框并与该边框垂直,则下列说法正确的是( )。 (A)轴线与边框距离相等时产生的感生电动势最大; (B)轴线与边框距离不影响感生电动势大小; (C)轴线与任一边框重合时产生的感生电动势最大; (D)轴线与边框的距离等于边框长度的1 2时,产生 感生电动势最大。 7. 电流铁芯磁化曲线表示的关系是( )。 (A)电流和磁通成正比; (B)电流和磁通成反比; (C)电流越大磁通越大,但不成正比; (D)电流越大,磁通越小。 8. 在变压器铁芯中,产生铁损的原因是( )。 (A)磁滞现象; (B)涡流现象; (C)磁阻的存在; (D)磁滞现象和涡流现象。 9. 变压器并列运行的基本条件是( )。 (A)连接组标号相同; (B)电压变比相等; (C)短路阻抗相等; (D)(A)、(B)、(C)所列均正确。 10. 由专用变压器供电的电动机,单台容量超过其变压器容量的( )时,必须加装降压启动设备。 (A)10%; (B)20%; (C)30%; (D)15%。 11. 变压器容量在( )及以上的大工业用户实行两部制电价。 (A)2000kVA ; (B)315kVA ; (C)100kVA ; (D)50kVA 。 12. 变压器容量在( )及以上的用户实行功率因素调整电费。 (A)2000kVA ; (B)315kVA ; (C)100kVA ; (D)50kVA 。 13. 某电焊机的额定功率为10kW ,铭牌暂载率为25%,则其设备计算容量为( )。 (A)10kW ; (B)5kW ; (C)2.5kW ; (D)40kW 。 14. 由于电能表相序接入发生变化,影响到电能表读数,这种影响称为( )。 (A)接线影响; (B)输入影响; (C)接入系数; (D)相序影响。 15. 运行中Ⅱ类电能表规定现场检验时间是( )。 (A)半年一次; (B)每季一次; (C)三个季度一次; (D)一年一次。 16. 在某一平面图中有一标注为a-b(cxd)e-f ,其中f 表示( )。 (A)回路编号; (B)导线型号; (C)敷设方式; (D)敷设部位。 17. 某三相三线有功电能表C 相电流线圈接反,此时负荷功率因数为1.0,则电能表( )。 (A)走慢; (B)走快; (C)倒走; (D)停转。 18. 在检查某三相三线高压用户时发现其安装的DS862型电能表A 、C 相电流线圈均接反,用户的功率因数为0.85,则在其错误接线期间实际用电量是表计电量的( )倍。 (A)1; (B)31/2; (C)3-1/2; (D)-1。 19. 在检查某三相三线高压用户时发现其安装的DS862型电能表A 相电流线圈接反,用户的功率因数为0.85,则在其断相期间实际用电量是表计电量的( )倍。 (A)1/3; (B)31/2; (C)3-1/2; (D)2。 单位___________________考生姓名_________

装表接电工技师理论考试题库计算题指导

装表接电工技师理论考试计算题指导 1、三相三线有功电能表错误接线类 三相三线有功电能表错误接线类题型在题库中占比46.30%,通常是给出功率因数(角),求更正系数或退补电量。错误接线的已知条件又分为两类,一类是直接给出接线方式,一类是给出接线图,要求考生自己判断接线方式。 此类题型重点是根据接线方式求得A、C两元件的电流、电压的夹角,难点是更正系数的化简。在实际考试的过程中,由于采用网络机考的形式,不要求写出解题过程,只需写出最终结果,且可借助于计算器计算,故理论考试的时候,可以将功率因数角直接代入化简式,以避免在将更正系数化到最简的过程中可能出现的失误。题库中此类题目涉及到的错误接线方式共11种,现总结如下:

例1-1:已知三相三线有功电能表接线错误,其接线方式为:A 相元件U ca I a ,C 相元件U ba I c ,功率因数为0.866,该表更正系数是 。(三相负载平衡,结果保留两位小数) 解: )150cos( a ca a ?+=I U P )90cos( c ba c ?+=I U P 在对称三相电路中: U ca =U ba =U ,I a =I c =I ()()[]??+++=+=90cos 150cos UI P P P c a 误 更正系数: []) ()()()(误正??????+++=+++==90cos 150cos cos 390cos 150cos UI UIcos 3P P K (化简式) 化到最简: ? tg 312-K +==-1.00 (最简式) 答:该表更正系数是-1.0。 例1-2:用户的电能计量装置电气接线图如图, ?=35,则该用户更正系数是 。(结果保留两位小数)

电力行业特有职业(工种)高级技师鉴定考评办法

附件1: 电力行业特有职业(工种)高级技师 鉴定考评办法 第一章总则 第一条为进一步完善电力行业特有职业(工种)高级技师鉴定考评制度,根据原劳动和社会保障部《关于开展技师考评社会化管理试点工作的通知》(劳社厅发[1999]25号)、《关于健全技能人才评价体系推进职业技能鉴定工作和职业资格证书制度建设的意见》(劳社部发[2004]15号)和《电力行业职业资格证书核发管理办法》等文件规定,结合电力行业实际情况制定本办法。 第二条高级技师是在技术密集、工艺复杂的职业(工种)中设置的技能等级(国家职业资格一级)。电力行业特有职业(工种)高级技师名称设置见附件1。 第三条高级技师鉴定考评遵循标准统一、自主报名、专业考评、综合评审的原则。 第二章机构设置及职责 第四条电力行业设电力行业高级技师资格评审委员会,下设评审委员会办公室和各专业专家评审委员会。 (一)电力行业高级技师资格评审委员会由电力行业职业技能鉴定指导中心(以下简称“指导中心”)负责组建。设主任1人,副主任1人,委员若干。主任由中国电力企业联合会领导担任,副主任由电力行业职业技能鉴定指导中心主任担任,委员由国家电网公司、中国南方电网有限公司、各发电集团公司、各水电建设集团公司人力资源部负责人组成。 其主要职责是: 1、全面负责电力行业高级技师资格评审工作,制定电力行业高级技师资格评审有关政策、规定; 2、指导评审委员会办公室和各专业专家评审委员会工作;

3、组织开展电力行业高级技师鉴定考评工作,并对各专业专家评审委员会的评审结果进行审核、认定; 4、协调解决电力行业高级技师资格评审工作中出现的问题。 (二)评审委员会办公室设在电力行业职业技能鉴定指导中心,由指导中心代章。 其主要职责是: 1、负责电力行业高级技师资格考核评审日常管理工作; 2、负责高级技师申报材料接收、初审、汇总、分类工作; 3、负责评审专家数据库的更新和管理。 (三)各专业专家评审委员会根据电力行业特有职业(工种)属性划分。各专业专家评审委员会设主任1人,副主任1人,评审专家若干。主任在各鉴定中心主任中聘任,副主任根据评审工作需要进行聘任,评审专家在电力行业高级技师评审专家数据库中随机选取聘任,各专业评审专家数据库采取不定期调整。 其主要职责是: 1、负责本专业范围内高级技师资格评审工作,并将评审结果报送评审委员会办公室; 2、各专业专家评审委员会主任、副主任根据评审原则,制定本专业评审细则。 (四)评审专家须具备以下条件: 1、具有相关专业高级技师任职资格或高级专业技术职务任职资格满3年及以上; 2、参加过技师及以上的技能鉴定考核工作; 3、工作扎实,责任心强,能够认真履行职责,自觉遵守职业道德和评审纪律。 第五条各电力行业职业技能鉴定中心(以下简称“鉴定中心”)主要职责是: 1、受理员工申请,对提交申请的人员进行资格审查工作; 2、开展职业技能鉴定、考评工作; 3、将符合推荐条件人员的材料报送评审委员会办公室。 各鉴定中心成立高级技师考评委员会,委员会下设若干专业考核小组。 第三章申报条件

装表接电(第二版)高级工题库及答案计算题

La3D1018 某感性负载,在额定电压U 为380V ,额定功率P 是15KW ,额定功率因数是0.4,额定频率是50HZ ,求该感性负载的直流电阻R 和电感L 各是多少? 解:设负载电流为I ,则 A U P I 7.984.03801015cos 3=??==? 设负载阻抗为 Ω===85.37.380Z ,I U Z 则 则 m H H f X L R Z X Z R L L 2.110112.0)502(53.3253.354.14.085.3cos 22 ==?==Ω =-= Ω =?==ππ? L a3D2019 一个2.4H 电感器,在多大频率时具有1500Ω的感抗? 一个2μF 的电容器,在多大频率时具有2000Ω的容抗? 解:感抗 fL wL X L π2== ,所以,感抗为1500Ω时的频率为 HZ L X f L 5.99)4.214.32(150021=??==π 容抗 fC wC X C π21 1 ==,所以,容抗为2000Ω时的频率为 HZ C X f C 8.39)102200014.32(12162=????==-π L a3D3020 电阻R 1=1000Ω,误差为2Ω,电阻R 2=1500Ω,误差为-1Ω,当将二者串联使用时,求合成电阻的误差和电阻实际值。 解:合成电阻的计算式为 R=R 1+R 2 误差为 △R=△R 1+△R 2=2-1=1Ω ∴ 合成电阻的实际值为 R=R 1+R 2-△R=1000Ω+1500Ω-1Ω=2499Ω L a3D3021 有一个三相三角形接线的负载,每相均由电阻 R=10Ω,感抗 X L =8Ω组成,电源的线电压是380V ,求相电流φI ,线电流I ,功率因数 φcos 和有功功率P 。 解:① 设每相的阻抗为|Z|,则 Ω=+=+=8.12810222 2L X R Z

装表接电高级一答案

电力职业技能鉴定考试 《装表接电工(第二版)》高级工理论试卷答案 题号 一 二 三 四 五 六 合计 统分人 得分 注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3 本试卷共有6道大题,满分100分,考试时间120分钟。 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共25题) 1. LFZ -35表示( )。 (A)单相环氧树脂浇铸式35kV 电流互感器型号; (B)单相环氧浇注式10kV 电压互感器型号; (C)母 线式35kV 电流互感器型号; (D)环氧浇注线圈式10kV 电流互感器型号。 答案:A 2. 在同一回路相同负荷大小时,功率因数越高( )。 (A)电流越大; (B)线路损耗越大; (C)线路压降越小; (D)线路压降越大。 答案:C 3. 在单相机电式电能表中,除了( )外,均设计了补偿调整装置。 (A)轻载调整装置; (B)相位角调整装置; (C)平衡调整装置; (D)防潜动装置。 答案:C 4. 接户线跨越通车困难的街道时,其对地最小距离为( )。 (A)6m ; (B)5m ; (C)3.5m ; (D)2.5m 。 答案:C 5. 接户线跨越人行道时,其对地最小距离为( )。 (A)3.5m ; (B)5.5m ; (C)7.5m ; (D)9m 。 答案:A 6. 当单相电能表相线和零线互换接线时,用户采用一相一地的方法用电,电能表将( )。 (A)正确计量; (B)多计电量; (C)不计电量; (D)烧毁。 答案:C 7. 某10kV 用户有功负荷为250kW ,功率因数为0.8,则应选择变比分别为( )的电流互感器和电压互感 器。 (A)30/5、10000/100; (B)50/5、10000/100; (C)75/5、10000/100; (D)100/5、10000/100。 答案:A 8. 用电负荷按供电可靠性要求分为( )类。 (A)3; (B)4; (C)5; (D)2。 答案:A 9. 反复短时工作电动机设备计算容量应换算至暂载率为( )时的额定功率。 (A)25%; (B)50%; (C)75%; (D)100%。 答案:A 10. 对用户属于Ⅰ类和Ⅱ类计量装置的电流互感器,其准确度等级应分别不低于( )。 (A)0.2S ,0.2S ; (B)0.2S ,0.5S ; (C)0.5S ,0.5S ; (D)0.2,0.2。 答案:A 11. 电焊机的设备容量是指换算至暂载率为( )时的额定功率。 (A)25%; (B)50%; (C)5%; (D)100%。 答案:D 12. 某10kV 用户线路电流为40A ,线路电阻2Ω,则线路损耗为( )。 (A)1.6kW ; (B)3.2kW ; (C)6.4kW ; (D)9.6kW 。 答案:D 13. 推动PDCA 循环,关键在于( )阶段。 (A)计划; (B)执行; (C)检查; (D)总结。 答案:D 14. 企业标准包括技术标准和( )两个方面的内容。 单位___________________考生姓名_________准考证号__________________

装表接电(技师)考核表格

四川省电力公司技师技能考核操作任务书 一、任务名称 电能计量装置接线检查 二、适用职业等级 装表接电技师 三、具体任务 现场测试电能计量装置有关参数,计算其更正系数及差错电量,判断该装置的接线是否正确,根据实际情况进行接线更正。 四、工作规范及要求 1、给定条件:用户的电能计量装置为三相三线制(有、无功联合接线,V/v接线,经TV、TA接入)。已知用户主要负荷时段的平均功率因数为(性);抄见电量为:起、止;互感器变比分别为:TV /0.1kV,TA /5A。 2、技师考核模式特别说明: V相已经可靠接地,不得测量对地电压,否则“2.2 测量电压、电流”、“2.3 确定电压接入顺序”、“3.1 画相量图”、“3.4 错误接线方式”等项目全部不得分。 3、按规定应根据具体情况办理第一种或第二种工作票,因在其他模块中已经考核,本模块考核时不再办票,但工作开始、更正错误接线和工作终结时应提出口头申请。 4、安全、正确地使用仪器、仪表对计量装置进行运行参数测试。 5、根据参数测试结果判断电压接入情况;绘制计量装置实时相量图并判断电流接入情况,要求相量标注完整、正确、规范、整洁,应标注同一元件相关相量间夹角。 6、说明错误接线方式,用各元件电流电压相量形式表示;说明表计运行特点(表快或表慢,多计或少计,正转或反转);绘制计量装置现场实际接线图;安全、规范更正接线。 7、正确写出错误接线状态下的计量功率表达式,要求表达式书写清楚、规范、整洁并按各元件计量功率相加的形式,若未经说明应按一、二、……元件顺序书写。 8、计算更正系数,抄见电量、实际用电量及差错电量,给出应追补或退还电量结论,要求计算过程清楚,结果正确,书写规范、整洁。 五、时间要求 操作时间40分钟,时间到立即停止工作。

营业用电专业装表接电工技师理论知识复习题

营业用电专业装表接电工技师理论知识复习题 一、判断题(正确的请在括号内打“/,错误的请在括号内打“X” ,每题2分,共60 分) 1.>电压互感器二次回路连接导线截面积应按允许的电压降计算确定,但至少不应小于 2.5mm2 。( ) 答案:“ 2.>C 相电压互感器二次侧断线,将造成三相三线有功电能表可能正转、反转或不转。 ( ) 答案:“ 3.>一只电流互感器二次极性接反,将引起相接的三相三线有功电能表反转。( ) 答案:X 4.>计量装置的电流互感器二次回路导线截面不小于 1.5mm2 。 ( ) 答案:X 5.>为防止电流互感器在运行中烧坏,其二次侧应装熔断器。 ( ) 答案:X 6.>安装在用户处的 35kV 以上计量用电压互感器 应不装设隔离开关辅助触点和熔 二次回路,断器。 ( ) 答案:X 7.>三相三线制供电的中性点接地系统装三相三线电能表。( ) 答案:X 8.>电流互感器二次回路连接导线截面积应按电流的额定二次负荷来计算,但至少不应小于 4mm2。( ) 答案:“ 9.>对 10kV 以上三相三线制接线的电能计量装置,其两台电流互感器,可采用简化的三线连接。 ( ) 答案:X 10.>接入中性点有效接地的高压线路的三台电压互感器,应按Y0/Y0 方式接线。 ( ) 答案:" 11.>接入中性点非有效接地的高压线路的计量装置,宜采用三相四线有功、无功电能表。 ( ) 答案:X 12.>导线截面应根据导线的允许载流量、线路的允许电压损失值,导线的机械强度等条件来 选择。 ( ) 答案:“ 13.>导线用来连接各种电气设备组成通路,它分为绝缘导线和裸导线两种。( ) 答案:“ 14.>高压电压互感器二次侧要有一点接地,金属外壳也要接地。( ) 答案:“ 15.>二极管的主要特性是有电压放大作用。( ) 答案:X 16.>电磁式仪表只能测量交流电。 ( ) 答案:X

装表接电高级一答案

电力职业技能鉴定测试 《装表接电工(第二版)》高级工理论试卷答案 题号 一 二 三 四 五 六 合计 统分人 得分 注意事项: 1 答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2 答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。 3 本试卷共有6道大题,满分100分,测试时间120分钟。 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共25题) 1. LFZ -35表示( )。 (A)单相环氧树脂浇铸式35kV 电流互感器型号; (B)单相环氧浇注式10kV 电压互感器型号; (C)母 线式35kV 电流互感器型号; (D)环氧浇注线圈式10kV 电流互感器型号。 答案:A 2. 在同一回路相同负荷大小时,功率因数越高( )。 (A)电流越大; (B)线路损耗越大; (C)线路压降越小; (D)线路压降越大。 答案:C 3. 在单相机电式电能表中,除了( )外,均设计了补偿调整装置。 (A)轻载调整装置; (B)相位角调整装置; (C)平衡调整装置; (D)防潜动装置。 答案:C 4. 接户线跨越通车困难的街道时,其对地最小距离为( )。 (A)6m ; (B)5m ; (C)3.5m ; (D)2.5m 。 答案:C 5. 接户线跨越人行道时,其对地最小距离为( )。 (A)3.5m ; (B)5.5m ; (C)7.5m ; (D)9m 。 答案:A 6. 当单相电能表相线和零线互换接线时,用户采用一相一地的方法用电,电能表将( )。 (A)正确计量; (B)多计电量; (C)不计电量; (D)烧毁。 答案:C 7. 某10kV 用户有功负荷为250kW ,功率因数为0.8,则应选择变比分别为( )的电流互感器和电压互感 器。 (A)30/5、10000/100; (B)50/5、10000/100; (C)75/5、10000/100; (D)100/5、10000/100。 答案:A 8. 用电负荷按供电可靠性要求分为( )类。 (A)3; (B)4; (C)5; (D)2。 答案:A 9. 反复短时工作电动机设备计算容量应换算至暂载率为( )时的额定功率。 (A)25%; (B)50%; (C)75%; (D)100%。 答案:A 10. 对用户属于Ⅰ类和Ⅱ类计量装置的电流互感器,其准确度等级应分别不低于( )。 (A)0.2S ,0.2S ; (B)0.2S ,0.5S ; (C)0.5S ,0.5S ; (D)0.2,0.2。 答案:A 11. 电焊机的设备容量是指换算至暂载率为( )时的额定功率。 (A)25%; (B)50%; (C)5%; (D)100%。 答案:D 12. 某10kV 用户线路电流为40A ,线路电阻2Ω,则线路损耗为( )。 (A)1.6kW ; (B)3.2kW ; (C)6.4kW ; (D)9.6kW 。 答案:D 13. 推动PDCA 循环,关键在于( )阶段。 (A)计划; (B)执行; (C)检查; (D)总结。 答案:D 14. 企业标准包括技术标准和( )两个方面的内容。 (A)产品标准; (B)工艺标准; (C)管理标准; (D)服务标准。 答案:C 单位___________________考生姓名_________准考证号__________________

分析装表接电工技师鉴定考前的培训.docx

分析装表接电工技师鉴定考前的培训 分析装表接电工技师鉴定考前的培训 装表接电工技师鉴定是电力行业特有工种职业技能鉴定中的一种,是测量从事装表接电相关工作的劳动者职业技能水平的一种考试。参加鉴定前,要求参加鉴定的人员要经过严格的培训与长期的实践训练。现就怎样组织好装表接电工技师鉴定考前的培训进行探讨。 1装表接电工的重要性装表接电是业扩报装的最后一道程序,它标志着供用电双方关系的确立,是客户用电的开始,也是供电企业电能计量的开始。而装表接电工作的好坏,不仅关系到电网的安全经济运行,还直接影响到用户的切身利益。2针对装表接电技师鉴定前培训的设计在技师考评之前电力行业培训部门会组织相应的鉴定考前培训,培训的内容和形式因地区差异和培训师水平等因素使得各地区培训单位之间有很大差异,现就我单位组织的装表接电技师鉴定前培训来进行探讨。 2.1明确培训目的装表接电技师鉴定前培训的主要目的有两个:一个是使提高参加鉴定人员的专业水平,顺利通过技师鉴定;另一个是初步淘汰与技师水平相差甚远的人员,节省人力和财力的支出。 2.2确定培训对象培训的对象是要参加装表接电技师鉴定的人员。只有具有下列条件之一者才可申报技师资格鉴定: 1)取得装表接电职业(工种)高级职业资格证书后,并在装表接电职业连续工作2年以上; 2)取得装表接电职业高级资格证书2年以上,并具有装表接电职业的中级资格; 3)取得高级技术学校毕业证书并从事装表接电工作2年以上; 4)取得相同专业大学木科学历以上并从事装表接电职业工作3年以上。通过培训对象的分析可以看出,要参加装表接电技师鉴定的人员都是从事装表接电工作2年及以上的专职工作者,其木身都具有较强的技术操作能力。但也可以看出总体的参加鉴定人员重实践,但理论相对薄弱。分析可知,对于装表接电技师鉴定前的培训应该重点放在理论知识培训上。 2.3选取培训内容技师的考评方式分为技能鉴定和综合评审。综合评审是对日常工作表现和实际贡献进行考核,重点考核职业道德、工作业绩、潜在能力,技术革新、传授技艺等方面,这是平时工作的积累,不是几天的培训可以提升的,培训中只需了解鉴定时如何应对考评员的提问即可。技能鉴定是按照技师资格标准的要求,重点考核基础知识、专业知识以及操作技能;参加技师鉴定的人员大部分是一线工人,多年从事该项工作的实际操作,但总体理论水平不是特别高,所以对于参加技师鉴定人员的困难点是基础知识和专业知识的考核。由此决定技师鉴定前的培训重点应该放在基础知识和专业知识的培训上。主要内容有以下几点:1)DL/T448-2000电能计量装置技术管理规程。DL/T448-2000电能计量装置技术管理规程中与装表接电工作相关的内容包括:电能计量装置管理的目的;电能计量装置的分类;电能计量装置的接线方式;准确度等级;电能计量装置的配置原则;电能计量装置的现场检验等。 2)供电营业规则。供电营业规则中与装表接电工作相关联的内容包括:供电企业供电的额定电压;窃电的制止与处理;窃电量的确定方法;供电设施的运行维护管理范围等等。 3)电力安全工作规程。电力安全工作规程中与装表接电工作相关的内容有:作业现场的基木条件;作业人员的基木条件;设备不停电时的安全距离;在电气设备上工作保证安全的组织措施;在电气设备上工作保证安全的技术措施等等。 4)电能表的结构和工作原理。电能表的结构和工作原理主要包括:电能表的型号含义;电能表基木参数的含义;电能表的基木结构和电能表的转动原理等。 5)电流与

职业技能鉴定-装表接电考评标准(高级工、技师、高级技师)

职业技能鉴定-装表接电考评标准(高级工、技师、高级技 师) 川电职鉴[2008]39号 各有关单位和鉴定站: 为统一和规范四川电力行业装表接电高级工、技师、 高级技师职业技能鉴定培训计划和考核评分标准,四川省 电力行业职业技能鉴定中心组织培训单位及专业人员对现 行的考核和评分标准进行修订和完善。现印发给你们,请 遵照执行。 附件:四川省电力公司装表接电高级工、技师、高级 技师职业技能培训计划和考核标准 - 1 - (此页无正文) 二??八年十二月二十三日 主题词:印发高级工、技师、高级技师考核标准通知 - 2 - 附件: 根据《电力工人技术等级标准》和《国家职业标准?装表接电工》 的要求,特制定装表接电高级工职业技能鉴定预备培训与鉴定考核实 施方案如下: 一、 由于参加培训考核的人员来自四川省电力公司各基层电业局,其 所在单位的生产设施与鉴定考核设施有一定差异,因此,在培训期间

主要进行适应性训练,使参加鉴定人员熟悉鉴定设施的运行特性、操 作方式等,以便公平、公正、有效地开展职业技能鉴定工作。 二、 符合高级工申报条件的装表接电人员。 高级工职业技能鉴定培训和考核共18天。 1、职业道德讲座主要包括电力生产人员职业道德规范、职业道 德修养等内容。 2、理论知识辅导主要围绕职业技能鉴定指导书有关知识技能点 进行复习并答疑。 3、专业技能训练主要围绕选定的5个技能操作模块进行,采取课堂授课与现场实际操作训练相结合的方式,模块设置如下: (1)电能计量装置安装。依据DL/T448-2000《电能计量装置技术管理规程》、DL/T825-2002《电能计量装置接线规则》及《四川省 电力公司电力营销管理标准(A1版)》要求在规定时间内完成机电式 低压三相四线有、无功电能表经电流互感器接入计量装置的安装。 - 3 - (2)电能计量装置接线检查。参照《国家电网公司电能计量装 置现场检验作业指导书》有关规定,现场测试电能计量装置有关参数, 计算其更正系数及差错电量,判断该装置的接线是否正确,根据实际 情况进行接线更正。错误接线类型仅限于电能表接线错误,负载功率 因数角范围为0?~+30?。 (3)电能表现场检验。按照《国家电网公司电能计量装置现场 检验作业指导书》、《四川省电力公司标准化作业指导书(电能计量用 电能表现场检验部分)》要求,对一只三相电子式多功能电能表开展

(整理)装表接电 技师(2版)

(11-063) 电力职业技能考试 <<装表接电>>技师理论试卷 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共44题) 1(La2A1046).在低压线路工程图中M标志( )类。 (A)发电机;(B)电动机;(C)电流表;(D)测量设备。 答案:B 2(La2A1047).二极管的主要特性有( )。 (A)单向导电性;(B)电流放大作用;(C)电压放大作用;(D)滤波作用。 答案:A 3(La2A1048).把一条32m长的均匀导线截成4份,然后将四根导线并联,并联后电阻为原来的( )。(A)4倍;(B)1/4倍;(C)16倍;(D)1/16倍。 答案:D 4(La2A2049).电压互感器( )加、减极性,电流互感器(C)加、减极性。 (A)有,无;(B)无,有;(C)有,有;(D)无,无。 答案:C 5(La2A2050).在感应式电能表中,电磁元件不包括( )。 (A)电压元件;(B)电流元件;(C)制动磁钢;(D)驱动元件。 答案:C 6(La2A2051).属于感应式仪表的是( )。 (A)指针式电压表;(B)指针式电流表;(C)DD862型电能表;(D)数字万用表。 答案:C 7(La2A3052).利用三极管不能实现( )。 (A)电流放大;(B)电压放大;(C)功率放大;(D)整流。 答案:D 8(La2A3053).普通单相感应式有功电能表的接线,如将火线与零线接反,则电能表将( )。 (A)正常;(B)反转;(C)停转;(D)慢转。 答案:B 9(La2A3054).根据法拉第电磁感应定律,当与回路交链的磁通发生变化时,回路中就要产生感应电动势,其大小( )。 (A)与回路中的电阻值成正比;(B)与回路中通过的磁通成正比;(C)与磁通的变化率成正比;(D)与回路中

第二版_装表接电工_高级工_计算题

4.1.4 计算题 La3D1018 某感性负载,在额定电压U为380V,额定功率P是15KW,额定功率因数是0.4,额定频率是50HZ,求该感性负载的直流电阻R和电感L各是多少? 解:设负载电流为I,则设负载阻抗为 答:R为 1.54Ω,L 为11.2mH La3D2019 一个2.4H电感器,在多大频率时具有1500Ω的感抗?一个2μF的电容器,在多大频率时具有2000Ω的容抗? 解:感抗,所以,感抗为1500Ω时的频率为 容抗,所以,容抗为2000Ω时的频率为 答:f1为99.5Hz,f2为39.8Hz La3D3020 电阻R1=1000Ω,误差为2Ω,电阻R2=1500Ω,误差为-1Ω,当将二者串联使用时,求合成电阻的误差和电阻实际值。 解:合成电阻的计算式为 R=R1+R2 误差为△R=△R1+△R2=2-1=1Ω ∴合成电阻的实际值为 R=R1+R2-△R=1000Ω+1500Ω-1Ω=2499Ω 答:合成电阻的误差△R为1Ω,R为2499Ω La3D3022 如图D-7所示,已知R=5Ω,开关K打开时,电源端电压Uab为1.6V;开关K闭合后,电源端电压Uab变为1.50V,求该电源的内阻r。 解:由题可知,开关打开时的电压Uab即为该电源电动势。开关接通后,电路电流为 由题意可知,

La3D3021 有一个三相三角形接线的负载,每相均由电阻 R=10Ω,感抗 XL=8Ω组成,电源的线电压是380V,求相电流,线电流I,功率因数和有功功率P。 解:①设每相的阻抗为|Z|,则 ②相电流 ③线电流I ④功率因数 ⑤三相有功功率 La3D4023 电容器 C1=1μF,C2=2μF,相串联后接到1200V电压上,每个电容器上的电压各为多少? 解:两只电容器串联后的等效电容为 因为电容器串联时,C1,C2上的电荷相等,即 ∴ La3D4024 电容器 C1=200μF,工作电压为500V,C2=300μF,工作电压为900V,如将两个电容器串联后接到1kV电路上,问能否正常工作? 解:设电容器C1上的电压为U1,C2上的电压为U2,两电容器串联,极板上的电荷相等,即 U1C1=U2C2-① 而 U1+U2=1000-② 由①式和②式可得: U1=600V,U2=400V可见电容器C1将超过工作电压而被击穿,当C1被击穿后全部电压加在C2上,C2也可能被击穿。电路不能正常工作。 La3D5025 如图D-8所示,已知E1=6V,E2=3V,R1=10Ω,R2=20Ω,R3=400Ω,求b 点电位及a、b点间的电压Uab. a

装表接电技术总结

装表接电技术总结 工作总结就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究,并分析成绩的不足,从而得出引以为戒的经验。范文WTT整理了各类工作总结,可以顶部搜索栏中找到您需要的,供您参考,希望能帮助到您 篇一:装表接电技术总结正文南阳供电公司 2020年10月9技术总结日技术总结张建,男,汉族,1971年11月出生,大专文化、中共党员,1995年进入南阳供电公司,先后在用电营业所、营销客服中心、城区供电分局工作,现任南阳供电公司营业与电费专业抄表催费班班长。在实际工作中,我知道只有不断充实自己,不断更新自己的知识,以便使自己适应工作岗位的需要。学习可以使自己变得有知,有知可以创造全新自我。在领导和老师父的关心、帮助下,业务技术得到了很大的提高,在日常的工作中,充分的发挥自己的特长查获多起技术型的窃电。如 20xx年12月10日,工作班人员到下午查到人民路中段,负责人借口说:钥匙被电工带在身上回家去了,等一下我会打电话与他联系,你们也饿了吧!走现在先去吃饭,等电工回来再来看。其目的是想调虎离山,好恢复窃电现场。搞稽查工作时间长了以后,通过现场用户的言谈举止,基本就能判断其用电是否正常,对这一户怎么又能离开现场呢?全体人员把守好配电室前后门窗,再次向客户说明拖延时间是无用的,如果最后查证确有违

章,其处理将是重上加重,该负责人迫于无奈,在20点10分左右终于将门打开,经检查计量柜一、二次接线,发现供给电能表电压线圈的电压相线被人为松开,形成伪接,使得电能表电压线圈失压,电能表停走,该案最后追补电量51424 kW·h,追补回电费及违约金20203元。工作中的成绩得到了领导和同事们的认可,2020年底在单位领导的推荐下通过了装表接电专业技师的鉴定,同年在企业机构调整后承担了装表班班长工作。我所在的班组负责检查、监督、维护全局范围内客户市场的用电合法秩序,查处违章用电及窃电行为的工作。在班组全体工作人员的辛勤工作下,有力打击、防范了违约用电和窃电行为,以最大限度避免国家和企业利益遭受侵害和践踏。通过学习, 我逐渐掌握了电能营销专业方面、窃电查处专业方面的一些技能,在2020年南阳供电公司电力营销知识技能竞赛中,取得装表接电个人第一名;2020年10月在南阳供电公司举办的营业用电专业技能竞赛中取得装表接电团体二等奖;2020年,按照全面落实《营销稽查工作管理规定》以及电网公司2020年营销工作会提出的“开展营销稽查试点”的要求,全面启动营销稽查试点工作工作以来,我深知营销稽查试点工作的重要性和必要性,参与了中心的营销标准化文件的编写工作。作为班组负责人,我始终认为,“过硬的业务技术本领是保证安全生产的首要条件”,业务技术仍然是我班今年的主要培训内容。所以在制定年度教育培训计划时,针对我专业人员的技术层次制定我班年度教育培训计划、教育培训制度、新

装表接电技师技术总结正文

技 术 总 结 XX供电局 2019年8月9日

技术总结 李雷,男,汉族,1988年10月出生,大学本科文化,装表接电技师。2011年进入供电公司,先后在供电所、市场营销部、设备部工作,现负责全局低压配网管理工作。 在实际工作过程中,装表接电是一项十分复杂的工作,其并不像一般人理解的那样,毫无技术含量,只需要简单地将计量装置依照固有的工作流程安装到客户的位置就算大功告成,其余的事情完全不需要关心了。真正意义上的装表接电是一系列复杂的工作概念,其包括在进行装表接电的开始阶段相关人员就必须树立客户至上,为客户服务的观念,在装表接电工程完成后,更需要全过程地进行监测以及监督,确保客户能够顺利地用上高质量的电。装表接电有着十分重要的意义。从小的角度分析,装表接电工作在整个电力营销过程中处于核心地位,只有该项工作被有效地执行,客户在对电力企业的服务才有了良好的印象,后续服务才能够顺利地开展。从大的方面分析,装表接电工作质量如何,会让客户对电力企业的服务质量产生最为直接的评判,这是关系到企业声誉的重要问题。所以我们必须认识到该项工作对于企业的重要性。 在日常的运行过程中,电表经常会出现各种各样的问题,在最短的时间内对电表出现的问题进行有效解决,是供电企业义不容辞的责任,更是在以人为本、客户至上的服务理念下,转变经营理念、切实提供高效服务、构建良好企业形象的基本要求。之所以将一个

看起来十分微不足道的电表故障问题看得这么严重,是因为表计计量一个小小的故障会直接地对供电企业造成经济影响的同时,还直接关系着用电客户的切身利益,因此必须将该项工作作为重中之重的工作来抓。由于用户使用方法不正确和超容使用等原因,用户的电能计量表出现烧毁等故障的概率也就相应增大,一旦出现电能计量装置故障这类常见的问题,将不仅仅会增加我们装表工的工作强度,也会在管理上为企业造成一定的困难,进而导致供电企业的实际负担增大。为保证用户能够顺利地用上高质量的电和降低供电企业的负担,装表接电工作必须被高效率地完成表计计量这种基本工作的顺利实现,不仅仅能够降低诸多后续问题的出现,也能够有效地保障用户能够高质量地用上电力资源,提升电力计量装置的工作效率在实际工作中拥有着巨大的现实意义,必须高度重视。 在不同的工作岗位,我知道只有不断充实自己,不断更新自己的知识,以便使自己适应各个工作岗位的需要。学习可以使自己的业务技能不断提升,从在供电所到市场营销科,有幸参加安顺供电局举办的各种技能竞赛,如“用电检查”、“装表接线”都取得较好的成绩。曾经两次代表安顺供电局参加省公司举办的“装表接线”技能竞赛。通过这些技能竞赛使我学习到了很多东西,不但有电力系统专业基础知识和生产现场实际操作技能,还有敬业爱岗、刻苦钻研、团结协作、奋力拼搏、优质服务、无私奉献……的精神,这些对我来说这简直就是一笔终身受益的宝贵财富。

关于印发“电力行业特有职业(工种)高级技师职业鉴定考评办法“的通知

—1—

附件: 电力行业特有职业(工种)高级技师 鉴定考评办法 第一章总则 第一条为进一步完善电力行业特有职业(工种)高级技师鉴定考评制度,根据原劳动和社会保障部《关于开展技师考评社会化管理试点工作的通知》(劳社厅发[1999]25号)、《关于健全技能人才评价体系推进职业技能鉴定工作和职业资格证书制度建设的意见》(劳社部发[2004]15号)和《电力行业职业资格证书核发管理办法》等文件规定,结合电力行业实际情况制定本办法。 第二条高级技师是在技术密集、工艺复杂的职业(工种)中设置的技能等级(国家职业资格一级)。电力行业特有职业(工种)高级技师名称设置见附件1。 第三条高级技师鉴定考评遵循标准统一、自主报名、专业考评、综合评审的原则。 第二章机构设置及职责 第四条电力行业设电力行业高级技师资格评审委员会,下设评审委员会办公室和各专业专家评审委员会。 (一)电力行业高级技师资格评审委员会由电力行业职业技能鉴定指导中心(以下简称“指导中心”)负责组建。设主任1人,副主任1人,委员若干。主任由中国电力企业联合会领导担任,—2—

副主任由电力行业职业技能鉴定指导中心主任担任,委员由国家电网公司、中国南方电网有限公司、各发电集团公司、各水电建设集团公司人力资源部负责人组成。 其主要职责是: 1、全面负责电力行业高级技师资格评审工作,制定电力行业高级技师资格评审有关政策、规定; 2、指导评审委员会办公室和各专业专家评审委员会工作; 3、组织开展电力行业高级技师鉴定考评工作,并对各专业专家评审委员会的评审结果进行审核、认定; 4、协调解决电力行业高级技师资格评审工作中出现的问题。 (二)评审委员会办公室设在电力行业职业技能鉴定指导中心,由指导中心代章。 其主要职责是: 1、负责电力行业高级技师资格考核评审日常管理工作; 2、负责高级技师申报材料接收、初审、汇总、分类工作; 3、负责评审专家数据库的更新和管理。 (三)各专业专家评审委员会根据电力行业特有职业(工种)属性划分。各专业专家评审委员会设主任1人,副主任1人,评审专家若干。主任在各鉴定中心主任中聘任,副主任根据评审工作需要进行聘任,评审专家在电力行业高级技师评审专家数据库中随机选取聘任,各专业评审专家数据库采取不定期调整。 其主要职责是: 1、负责本专业范围内高级技师资格评审工作,并将评审结果报送评审委员会办公室; —3—

高级技师-装表接电工理论复习题

《装表接电工》高级技师理论复习题 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共31题) 1. 失压计时仪是计量()的仪表。 (A)每相失压时间; (B)失压期间无功电量; (C)失压期间有功电量; (D)失压期间最大需量。 答案:A 2. 电能表型号中"Y"字代表()。 (A)分时电能表; (B)最大需量电能表; (C)预付费电能表; (D)无功电能表。 答案:C 3. 电流互感器二次回路导线截面A应按A=ρL× 106/R L(mm2)选择,式中R L是指()。 (A)二次负载阻抗; (B)二次负载电阻; (C)二次回路电阻; (D)二次回路导线电阻。答案:D 4. 根据《供电营业规则》,用户的无功电力应()。 (A)就地平衡; (B)分组补偿; (C)集中补偿; (D)集中平衡。 答案:A 5. 计费用电能表配备的电压互感器,其准确度等级至少为()。 (A)1.0级; (B)0.5级; (C)0.2级; (D)0.1级。 答案:B 6. 下列设备中,二次绕组匝数比一次绕组匝数少的是()。 (A)电流互感器; (B)电压互感器; (C)升压变压器; (D)调压器。 答案:B 7. 安装在配电盘、控制盘上的电能表外壳()。 (A)无需接地; (B)必须接地; (C)可接可不接地; (D)必须多点接地。答案:A 8. 在磁路欧姆定律中,与电路欧姆定律中电流相对应的物理量是()。 (A)磁通; (B)磁通密度; (C)磁通势; (D)磁阻。 答案:A 9. 下列各种无功电能表中,不需要附加电阻元件的是()。 (A)跨相90°型无功电能表; (B)60°型无功电能表; (C)正弦无功电能表; (D)采用人工中性点接线方式的无功电能表。 答案:A 10. 根据规程的定义,静止式有功电能表是由电流和电压作用于固态(电子)()器件而产生与瓦时成比例的输出量的仪表。 (A)传感器; (B)加法器; (C)积分器; (D)乘法器。 答案:D 11. 电流铁芯磁化曲线表示的关系是()。 (A)电流和磁通成正比; (B)电流和磁通成反比; (C)电流越大磁通越大,但不成正比; (D)电流越大,磁通越小。 答案:C 12. 关于功率因数角的计算,()是正确的。 (A)功率因数角等于有功功率除以无功功率的反正弦值; (B)功率因数角等于有功功率除以无功功率的反余弦值; (C)功率因数角等于有功功率除以无功功率的反正切值; (D)功率因数角等于有功功率除以无功功率的反余切值。 答案:D 13. 在变压器铁芯中,产生铁损的原因是()。 (A)磁滞现象; (B)涡流现象; (C)磁阻的存在; (D)磁滞现象和涡流现象。 答案:D 14. 当测量结果服从于正态分布时,随机误差绝对值大于标准误差的概率是()。 (A)50%; (B)68.3%; (C)31.7%; (D)95%。 答案:C 15. 某10kV线路长10km,已知导线电阻为0.5Ω/km,导线电抗为0.35Ω/km,有功功率为200kW,功率因素为0.8,则电压损失为()。 (A)100V; (B)152.5V; (C)1000V; (D)1525V。