编制:南通宝钢钢铁有限公司
炼钢厂二分厂应急预案签发:
审核:日期:预案名称电炉漏钢应急预案
目的和适用范围目的:采取紧急果断措施,以保证人员安全、尽最大可能保全设备,尽快恢复生产,将异常事故危害性降为最低。
适用范围:针对电炉渣线漏钢、炉壁漏钢、炉底漏钢、炉门漏钢以及钢渣从水冷设备中异常溢出、烧毁本体或相关设备的事故
潜在危害1、漏出的钢水或钢渣可能烧毁电炉设备、相关设备,引燃电缆、液压、可燃介质等,引发火灾或爆炸。
2、漏出的钢水或钢渣有可能导致人员伤亡。
应急资源1、常用工具(班组工具箱内)
2、移动式灭火器(现场固定消防箱内)
3、现场消防水带、喷枪(现场固定消防箱内)
4、应急物资(各操作室应急物品箱内)
5、对讲机(各操作室)
6、应急灯(各操作室)
7、其他抢险物资(分厂统一定置处)
启动条件冶炼中,电炉发生漏钢或钢渣异常溢出
启动人员作业长现场指挥作业长
行动方案流程
A B C D E F G 当班作业长
当班炉
长、炼
钢工
厂长、安
全员、作
业长
公司调度安保部医院消防队
角色职责(补充说
明)
1.停止冶炼切断电源,停止或通知相关单位停止LPG设备、
关闭氧枪,按照联络体制快速上报,呼叫运保人员待命,
联系特种车辆,通过对讲机与现场人员保持联系
2.关闭或配合关闭漏钢点最近区域(除冷却水外)的能介阀
门,协助专业人员工作。现场有火灾时,负责搬运灭火器
材,实施现场扑救和接应消防车辆
A 1、当班作业长为现场抢险救灾总指挥,负责启动本预案。
2、及时向C、D汇报。
B
到现场确认漏钢情况,检查人员伤亡情况、判断设备损坏情况,如有必要,需携带检测仪。2、关闭或配合关闭漏钢点最近区域(除冷却水外)的能介阀门,协助专业人员工作。现场有火灾时,负责搬运灭火器材,实施现场扑救和接应消防车辆。3、对于漏钢区域冷却水的关闭时机进行判断,确需或允许关闭冷却水时,当现场工作环境不良或情况不明,应先关闭远端总阀、慢慢打开放气阀卸压,再逐步关闭近端阀门
C 在善后处理的同时,按照事故分级管理的原则,相关人员要立即组
织对大沸腾事故进行分析,查找原因并采取措施。
D 根据现场实际情况汇报E、F、G
E 医疗人员现场救助
F 人员救助
G 现场灭火
其它 附件
附表1、2
附表1、逃生通道线路:
附表2:联络单 部 门
姓 名 岗 位 办公室
手机 公 司
姜 敏
总经理 85549099 2001 138******** 景素东 副总经理 85542063
2006 136******** 刘卫东
总经理助理兼炼钢厂厂
长 3001 133********
制造部
公司调度 85433657 8005 安保部
吴 江
部 长 85542552 8002 151******** 周国庆 副部长 85542552 8002 133******** 李 栎 安全主办 85540552 8002 139******** 综管部
王国庆
部 长 85549470 2007 133******** 张勇泉 司 机 85549470 2016 139******** 孟建新 司 机 85549470
2016 133******** 炼钢厂
李斌
厂长 133******** 黄建军
厂长助理
137********
电炉变压器室
沉降室 中控室
密闭罩区域 临时存放点 禁行区域
李守虎副厂长158******** 吕云勇副厂长85542063 3001 139******** 张勇安环组3023 138********
陆平炼钢作业长130********
应急电话:
急救中心:120
火警:119
治安:110
煤防:7083