建筑中水工程

宜配套建设中水设施的项目:

1. 新建建筑面积大于20000㎡或回收水量≥100m3/d的宾馆、饭店、公寓和高级住宅。

2. 建筑面积大于30000㎡或回收水量≥100m3/d的机关、科研单位、大专院校和大型文化体育建筑。

3. 建筑面积大于50000㎡或回收水量≥150m3/d或综合污水量≥750m3/d的居住小区(包括别墅区、公寓区等)和集中建筑区。

一、建筑中水系统

由中水原水的收集、储存、处理和中水供给等一系列工程设施组成的有机结合体称为建筑中水系统。分为建筑物中水系统和小区中水系统。

1. 建筑中水系统的组成与形式

建筑中水系统由中水原水收集系统、处理系统和中水供水系统3部分组成。

中水原水集水系统有合流集水系统和分流集水系统。

合流集水系统的管道设计要求和计算与建筑内部排水系统相同。

分流集水系统即污、废分流系统。将水质较好的废水作为中水原水。缺点是原水受水量受限制,需要增设一套分流管道。分流集水系统适于设置在洗浴设备与厕所分开布置的住宅、公寓,有集中盥洗设备的办公楼、写字楼、旅馆、招待所、集体宿舍、大型宾馆、饭店的客房和职工浴室,以及公共浴室、洗衣房等。

建筑中水处理系统有前处理、主要处理和后处理3部分组成。前处理—调节水量和水质,需要设置调节池;主要处理—去除有机物、无机物等;后处理—对中水供水水质要求很高时进行的深度处理。

建筑中水供水系统由中水配水管网(干管、立管、横管)、中水贮水池、中水高位水箱、控制和配水附件、计量设备等组成。

建筑物的中水原水收集系统与建筑物的排水系统完全分开(污、废分流),建筑物的中水供应系统与生活给水系统也完全分开时的建筑中水系统称为完全分流系统。

也就是建筑物的排水有污水和杂排水(废水)两套管道,供水有生活给水和中水两套管道。

根据原水集水管道和中水供水管道覆盖建筑小区的范围大小,完全分流系统又分为全部完全分流系统、部分完全分流系统和半完全分流系统。

原水集水管道和中水供水管道覆盖全区时,称为全部完全分流系统。

小区的部分建筑物有原水集水管道和中水供水管道时称为部分完全分流系统。

小区无原水集水管道(建筑排水为合流制或外接中水水源),只有中水供水管道,或有原水集水管道和处理系统,无中水供水管道,处理的中水用于室外杂用水时称为半完全分流系统。

无分流简化系统——小区的建筑物既没有原水集水管道(建筑排水为合流制),也没有中水供水管道,处理后的中水只用于地面绿化、喷洒道路、水景观和人工河湖的补水、地下车库的地面冲洗和汽车清洗。

2. 建筑中水系统的选择

独立建筑和少数几栋大型公共建筑集水范围和中水供水范围较小,其中水系统形式的可选择性较小,往往只能是全覆盖的完全分流系统。

而原水集水和中水供水范围较大的建筑小区中水系统应根据工程实际情况、原水和中水用量平衡情况、系统的技术经济合理性等因素综合考虑确定。一般分4个步骤:书P300 1)收集基础资料:

2)做可行性方案

3)进行技术经济比较

4)选择确定方案

二、中水的水质、水量和水量平衡

1. 中水水源及其水质水量

1)建筑中水水源

应根据排水的水质、水量、排水状况和中水回用的水质、水量确定。

一般取自建筑物内部的生活污水、生活废水、冷却水和其他可利用的水源,建筑屋面雨水可作为中水水源补充。医院污水消毒处理后只可用于滴灌绿化的中水水源。

①建筑物中水系统的中水水源:7种

1沐浴排水;2盥洗排水;3冷却水;4游泳池排污水;5洗衣排水;6厨房排水;7冲厕排水

建筑中水水源一般不是单一水源,而是多水源组合,按混合后水源的水质,有优质杂排水、杂排水和生活排水3种组合方式。

优质杂排水是1+2+3+4;杂排水是出了7之外的其他6种之和;生活排水是指包含杂排水和厕所排水。

②建筑小区中水系统的中水水源

首先选用水量充足、稳定、污染物浓度低、水质处理难度小,安全的中水水源。

建筑小区中水水源选取顺序为:

1小区内建筑物杂排水;

2小区或城市污水处理厂经生物处理后的出水;

3小区附近工业企业排放的水质较清洁、水量较稳定、使用安全的生产废水;

4小区生活污水;

5小区内雨水,可作为补充水源

2)中水原水量

①建筑物中水原水量

②建筑小区中水原水量

3)中水原水水质

在无实测资料时,建筑物的各种排水污染物浓度可参照11.2.2确定。

当建筑小区采用生活污水作为中水水源时,可按表11.2.2中综合水质指标取值;当采用城市污水处理厂出水作为原水时,可采用二级处理实际出水水质或表11.2.3确定。

2. 中水用水的水质水量

1)中水用水水质

建筑中水主要是建筑杂用水和城市杂用水。如冲厕、浇洒道路、绿化用水、消防、车辆冲洗、建筑施工、冷却用水等。

建筑中水用作城市杂用水和建筑杂用水,其水质应符合《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920)的规定。当建筑中水用于多种用途时,器水质应按最高水质标准确定。

2)中水用水量

根据中水的不同用途,按有关的设计规范,分别计算冲厕、冲洗汽车、浇洒道路、绿化等各项中水日用量。将各项中水日用量汇总,即为中水总用水量:

3. 水量平衡

水量平衡就是将设计的建筑或建筑群的中水原水量、处理量、处理设备耗水量、中水调节贮存量、中水用量、自来水补给量等进行计算和协调,是其达到供给与使用平衡一致的过程。

水量平衡的计算分析结果可以合理确定建筑中水系统集流方式、中水处理系统的规模和水处理工艺流程,使原水收集、水质处理和中水供应几部分有机结合。

水量平衡应保证中水原水量稍大于中水用水量。

水量平衡计算是系统设计和量化管理的一项工作,是合理设计中水处理设备、构筑物及管道的依据。

水量平衡设计主要包括:用水量平衡计算与调整、绘制水量平衡图和采取的技术措施1)水量平衡计算

从两方面进行,一方面确定可作为中水水源的污废水可集流的流量,另一方面是确定中水用水量。

水量平衡计算可采用如下步骤:

①实测确定各类建筑物内厕所、厨房、沐浴、盥洗、洗衣及绿化、浇洒等用水量,无实测资料时,可按11.2.1计算。

②初步确定中水供水对象和中水原水集流对象

③计算分项中水用水量和中水总用水量

④计算中水处理水量

⑤计算中水处理能力

⑥计算可集流的中水原水量

⑦计算溢流量或自来水补充水量

2)水量平衡图

水量平衡图——是系统工程设计及量化管理所必须做的工作和必备的资料。在水量平衡计算的同时绘制。图中应注明给水量、排水量、集流水量、不可集流水量、中水供水量、中水用水量、溢流水量和自来水补给水量。以表达水量平衡值关系为准则,能从图中明显看出设计范围中各种水量的来源和去向,各个水量的数值及相互关系以及水的合理分配和利用情况。

3)水量平衡措施

①溢流调节——在原水管道进入处理站之前和中水处理设施之后分别设置分流井和溢流井。

②贮存调节——设置原水调节池、中水调节池、中水高位水箱等进行水量调节,以控制原水量、处理水量、用水量之间的不均衡。原水调节池设置中水处理设施之前,中水调节池设在中水处理设施后。

原水调节池调节容积按中水原水量和中水处理水量的逐时变化曲线求得。无资料时:连续运行时:

间歇运行时:

中水调节池调节容积按中水处理水量和中水用量的逐时变化曲线求得。无资料时按下式计算:

连续运行时:

间歇运行时:

当中水供水采用水泵—水箱联合供水时,其高位水箱的调节容积不得小于中水系统最大时用水量的50%。

③运行调节——利用水位信号控制处理设备自动运行

④用水调节——充分开辟其他中水用途,可以调节中水使用的季节性不平衡

⑤自来水调节——设自来水补水管。

设计建筑中水工程时,为建成后能正常运行,降低中水制水成本,发挥良好的经济效益,应注意4个问题:

中水制水成本与处理的规模呈反比关系,所以中水处理规模不宜太小。

设计规模应与实际运行处理规模相近,否则,制水成本将猛增。

要合理选择设备,做到工艺先进,运行可靠稳定、设备价格低、质量好、维护费低。

提高处理设施的自动化程度。

三、建筑中水处理工艺及设施

1. 建筑中水处理工艺流程

中水处理工艺流程——根据中水原水水量与水质,供应的中水水量与水质,以及当地的自然环境条件和对建筑环境的要求,经过技术经济比较确定的。其中中水原水水质是主要依据。

中水处理流程由各种水处理单元优化组合而成,包括:预处理(格栅、调节池)、主处理(絮凝沉淀或气浮、生物处理、膜分离、土地处理等)和后处理(砂过滤、活性炭过滤、消毒等)3个部分。预处理和后处理在各种工艺流程中基本相同,而主处理工艺则根据中水水源的类型和水质选择确定。

1)当以优质杂排水和杂排水为中水水源时,处理目的主要是去除悬浮物和少量有机物,降低浊度和色度,可采用以物理化学处理为主的工艺流程或采用生物处理和物化相结合的处理工艺。

当原水中有机物浓度较低和阴离子表面活性剂(LAS)小于30mg/L时,可采用混凝沉淀(或气浮)加过滤的物理化学方法。该工艺适用于客房入住率不稳定,可集流原水水量变

化较大或间歇性使用的建筑物。

采用膜处理工艺(膜分离、膜生物反应器等)时,应设计可靠的预处理工艺单元及膜的清洗设施,以保证膜系统的长期稳定运行。

以优质杂排水和杂排水为中水水源时常用的工艺流程:

物理化学工艺流程:

生物处理和物化处理相结合的工艺流程:

预处理和膜分离相结合的处理工艺流程:

膜生物反应器处理工艺流程:

2)当利用生活排水(含粪便污水)为中水水源时,因中水原水中有机物和悬浮物浓度都很高,中水处理的目的是去除中水的有机物和悬浮物。这时应采用二段生物处理与物化处理相结合的处理工艺流程。必须有比较大的调节池进行水质水量的调节均衡,以保证后续处理工序有较稳定的处理效果。

以生活排水为水源的常用工艺流程:

①生物处理和深度处理相结合的工艺流程:

②生物处理和土地处理工艺流程:

3)当利用城市污水处理厂二级生物处理出水作为中水水源时,处理目的主要是去除水中残留的悬浮物,降低色度和浊度,宜选用物化和生化处理结合的深度处理工艺流程常用的工艺流程:

①物化法深度处理工艺流程:

②物化与生化结合的深度处理工艺流程:

③微孔过滤处理工艺流程:

中水用于水景、采暖、空调冷却、建筑施工等其他用途时,当达不到水质标准要求时,可增加深度处理设施。如活性炭、臭氧、超滤、离子交换处理等。

中水处理产生的污泥,应妥善处理。污泥量小时,可排放到化粪池处理;污泥量较大时,可采用机械脱水或其他方法进行处理或处置。

中水回用水质标准

中水回用水质标准 1 总则 为统一城市污水再生后回用做生活杂用水的水质,以便做到既利用污水资源,又能切实保证生活杂用水的安全和适用,特制订本标准。 本标准适用于厕所便器冲洗、城市绿化、洗车、扫除等生活杂用水,也适用于有同样水质要求的其他用途的水。 本标准由城市规划、设计和生活杂用水供水运行管理等有关单位负责执行。生活杂用水供水单位的主管部门负责监督和检查执行情况。 本标准是制订地方城市污水再生回用作生活杂用水水质标准的依据,地方可以本标准为基础,根据当地特点制订地方城市污水再生回用作生活杂用水的水质标准。地方标准不得宽于本标准或与本标准相抵触;如因特殊情况,宽于本标准时应报建设部批准。地方标准列入的项目指标,执行地方标准;地方标准未列入的项目指标,仍执行本标准。 2水质标准和要求 生活杂用水水质标准 项目厕所便器冲洗,城市绿化洗车,扫除浊度,度105溶解性固体,mg/l悬浮性固体,mg/l105色度,度3030臭无不快感觉无不快感觉ph值~9.06.5~,mg/l1010cod cr,mg/l5050氨氮(以n计),mg/l2010总硬度(以caco3计),mg/l450450氯化物,mg/l350300阴离子合成洗涤剂,mg/铁,mg/锰,mg/游离余氯,mg/l管网末端水不小于总大肠菌群,个/l33 生活杂用水的水质不应超过上表所规定的限量。 生活杂用水管道、水箱等设备不得与自来水管道、水箱直接相连。生活杂用水管道、水箱等设备外部应涂浅绿色标志,以免误饮、误用。 生活杂用水供水单位,应不断加强对杂用水的水处理、集水、供水以及计量、检测等设施的管理,建立行之有效的放水、清洗、消毒和检修等制度及操作规程,以保证供水的水质。 3水质检验 水质的检验方法,应按《生活杂用水标准检验法》执行。 生活杂用水集中式供水单位,必须建立水质检验室,负责检验污水再生设施的进水和出水以及出厂水和管网水的水质。 分散式或单独式供水,应由主管部门责成有关单位或报请上级指定有关单位负责水质检验工作。 以上水质检验的结果,应定期报送主管部门审查、存档。] 城市杂用水水质标准 GB/T18920-2002项目冲厕道路清扫、消防城市绿化车辆冲洗建筑施工 PH~ 色/度≤30 嗅无不快感 浊度/NTU≤51010520 溶解性总固体(mg/L)≤1500150010001000 五日生化需氧量(BOD5)/(mg/L)≤1010201015 氨氮(mg/L)≤1010201020 阴离子表面活性剂(mg/L)≤ 铁(mg/L)≤--- 锰(mg/L)≤--- 溶解氧(mg/L)≤

中水渔业2019年财务分析结论报告

中水渔业2019年财务分析综合报告中水渔业2019年财务分析综合报告 一、实现利润分析 2019年实现利润为2,036.25万元,与2018年的5,420.76万元相比有较大幅度下降,下降62.44%。实现利润主要来自于营业外收入。但企业的经营业务处于亏损状态,盈利基础并不稳定。营业收入下降,企业出现了经营亏损,经营形势进一步恶化,应采取措施。 二、成本费用分析 2019年营业成本为55,555.01万元,与2018年的58,958.3万元相比有所下降,下降5.77%。2019年销售费用为3,591.71万元,与2018年的3,433.07万元相比有所增长,增长4.62%。2019年尽管企业销售费用有所增长,但营业收入却有所下降,表明企业销售活动开展得不太理想。2019年管理费用为7,606.51万元,与2018年的7,814.55万元相比有所下降,下降2.66%。2019年管理费用占营业收入的比例为13.14%,与2018年的12.48%相比有所提高,提高0.67个百分点。而企业的营业利润却有所下降,企业管理费用增长并没有带来经济效益的增长,应当关注支出的合理性。2018年理财活动带来收益492.18万元,2019年融资活动由创造收益转化为支付费用,支付162.83万元。 三、资产结构分析 与2018年相比,2019年存货占营业收入的比例出现不合理增长。从流动资产与收入变化情况来看,流动资产下降快于营业收入下降,与2018年相比,资产结构趋于改善。 四、偿债能力分析 从支付能力来看,中水渔业2019年是有现金支付能力的。从企业当期资本结构、借款利率和盈利水平三者的关系来看,企业增加负债不会增加企业的盈利水平,相反会降低企业现在的盈利水平。 五、盈利能力分析 内部资料,妥善保管第1 页共3 页

风景园林中水景观的设计思路

风景园林中水景观的设计思路 水资源日益缺乏已经成为一个全球性的问题,因此,对于如何在缺水的今天去营建美好、宜人的水景是我们每一个景观设计师的责任,正如约翰·西蒙兹先生所言:“我们可以说,景观设计师的终生目标和工作就是帮助人类,使人、建筑物、社区、城市以及他们的生活同生活的地球和谐共处。” 依水景观能否充分表达作者的意图、如何在统一中求变化以及丰富空间表达效果等问题上,都需要设计者全面的思考与探讨,这也是由依水景观自身特点所决定的,所以说,依水景观与水景设计之间的关系,是值得我们耗费精力、气力去追求、探讨的课题。 一、园林水景设计概况 在各种风格的园林中,水体均有不可替代的作用。水是园林艺术中不可缺少的、最富魅力的一种园林要素。有许多设计师把园林水景设计比作是一棵树:她的根是中国传统文化和古代园林理水艺术特色;她的源泉是多姿多彩的大自然水态;她的干就是表现各异、姿态万千的水景,如喷涌、垂落、流变和静态的水景;她的叶就是以水为中心元素的其他园林景观,如亭榭、船桥、动植物、驳岸和其他共同构筑园林形象的景观;以独具的特色的一古一今两个水景园实例作为我国园林水景艺术之花奉献给大家。 中国园林素有“有山皆是园,无水不成景”之说,由此可见水对于景观的重要性。可是,现在的水景现状却令人勘忧。城市中随处可见的大喷泉却静静的躺在水里而不喷水,到处是被污染的河流、小溪,还有那笔直高深的蓄洪大坝,更不用说那些早已干涸的水池了……,这是一种很普遍的水景现象,这是一种很可悲的水景现象!人固然有着亲水的本性,而设计师们也在努力满足人们的这种需求,这本身是件好事,可是结果却是令人失望的。而如今水资源日益贫乏,如何去营造一个既能满足人们观赏的视觉效果又能达到设计艺术的景观设计呢,这成了当前设计师们面临的重要问题。 二、水景观的设计形式 水景观概括来说可以分为两大类:一是利用地势或土建结构,仿照天然水景观而成。如溪流、瀑布、人工湖、养鱼池、泉涌、跌水等,这些在我国传统园林中的有较多应用。近年来,水景的应用技术发展很快,许多技术已大量应用于实践中,水艺景观已逐渐形成相对独立的工程分支,但在工程设计实践中系统的指导理论尚不完善。 城市建设飞速发展,大量建筑物和道路等的建设使城市不透水地面面积快速增长。雨水径流量将大大增加,如果不采取措施而单纯考虑将雨水径流快速排出,所需雨水管道、雨水泵站等设施的容量、输送能力必将随之增大,这对于城市建设是一个沉重的包袱。一个好的水景设计,必然是在优秀的艺术效果设计的基础上,上述各专业系统完美结合的产物,其设计要点如下: 1、水源与水质控制

中水渔业2020年上半年财务分析结论报告

中水渔业2020年上半年财务分析综合报告 一、实现利润分析 2020年上半年利润总额为负4,440.81万元,与2019年上半年负 4,678.24万元相比亏损有所减少,下降5.08%。企业亏损的主要原因是内部经营业务,应当加强经营业务的管理。营业收入有所下降,亏损也相应地下降,企业所采取的减亏政策取得了一定效果,但却带来了营业收入下降的不利影响。 二、成本费用分析 2020年上半年营业成本为15,614.9万元,与2019年上半年的 25,954.38万元相比有较大幅度下降,下降39.84%。2020年上半年销售费用为1,594.15万元,与2019年上半年的1,568.99万元相比有所增长,增长1.6%。从销售费用占销售收入比例变化情况来看,2020年上半年尽管企业销售费用有所增长,但营业收入却仍然出现了较大幅度的下降,企业市场销售活动开展得不太理想。2020年上半年管理费用为2,452.75万元,与2019年上半年的2,644.7万元相比有较大幅度下降,下降7.26%。2020年上半年管理费用占营业收入的比例为16.06%,与2019年上半年的9.48%相比有较大幅度的提高,提高6.58个百分点。2020年上半年财务费用为373.86万元,与2019年上半年的116.05万元相比成倍增长,增长2.22倍。 三、资产结构分析 2020年上半年企业存货所占比例较大,经营活动资金缺乏,资产结构并不合理。2020年上半年存货占营业收入的比例出现不合理增长。从流动资产与收入变化情况来看,流动资产增长的同时收入却在下降,资产的盈利能力明显下降,与2019年上半年相比,资产结构偏差。 四、偿债能力分析 从支付能力来看,中水渔业2020年上半年经营活动的正常开展,在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。企业净利润为负,负债经 内部资料,妥善保管第1 页共3 页

中水回用水质标准

中水回用水质标准 1 总则 1.1 为统一城市污水再生后回用做生活杂用水的水质,以便做到既利用污水资源,又能切实保证生活杂用水的安全和适用,特制订本标准。 1.2 本标准适用于厕所便器冲洗、城市绿化、洗车、扫除等生活杂用水,也适用于有同样水质要求的其他用途的水。 1.3 本标准由城市规划、设计和生活杂用水供水运行管理等有关单位负责执行。生活杂用水供水单位的主管部门负责监督和检查执行情况。 1.4 本标准是制订地方城市污水再生回用作生活杂用水水质标准的依据,地方可以本标准为基础,根据当地特点制订地方城市污水再生回用作生活杂用水的水质标准。地方标准不得宽于本标准或与本标准相抵触;如因特殊情况,宽于本标准时应报建设部批准。地方标准列入的项目指标,执行地方标准;地方标准未列入的项目指标,仍执行本标准。 2 水质标准和要求 生活杂用水水质标准 项目厕所便器冲洗,城市绿化洗车,扫除浊度,度105溶解性固体, mg/l12001000悬浮性固体,mg/l105色度,度3030臭无不快感觉无不快感觉ph值6.5~9.06.5~9.0bod,mg/l1010cod,mg/l50505cr氨氮(以n计),mg/l2010总硬度(以caco计),mg/l450450氯化物,mg/l350300阴离子合成洗3 涤剂,mg/l1.00.5铁,mg/l0.40.4锰,mg/l0.10.1游离余氯,mg/l管网末端水不小于0.2总大肠菌群,个/l33 2.1 生活杂用水的水质不应超过上表所规定的限量。

2.2 生活杂用水管道、水箱等设备不得与自来水管道、水箱直接相连。生活杂用水管道、水箱等设备外部应涂浅绿色标志,以免误饮、误用。 2.3 生活杂用水供水单位,应不断加强对杂用水的水处理、集水、供水以及计量、检测等设施的管理,建立行之有效的放水、清洗、消毒和检修等制度及操作规程,以保证供水的水质。 3 水质检验 3.1 水质的检验方法,应按《生活杂用水标准检验法》执行。 3.2 生活杂用水集中式供水单位,必须建立水质检验室,负责检验污水再生设施的进水和出水以及出厂水和管网水的水质。 分散式或单独式供水,应由主管部门责成有关单位或报请上级指定有关单位负责水质检验工作。 以上水质检验的结果,应定期报送主管部门审查、存档。] 城市杂用水水质标准 GB/T18920-2002 项目冲厕道路清扫、消防城市绿化车辆冲洗建筑施工 PH 6.0~9.0 色/度? 30 嗅无不快感 浊度/NTU? 5 10 10 5 20 溶解性总固体(mg/L)? 1500 1500 1000 1000 五日生化需氧量10 10 20 10 15 (BOD5)/(mg/L)? 氨氮(mg/L)? 10 10 20 10 20 阴离子表面活性剂(mg/L)? 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 铁(mg/L)? 0.3 - - 0.3 - 锰(mg/L)? 0.1 - - 0.1 - 溶解氧(mg/L)? 1.0 总余氯(mg/L) 接触30min后?1.0,管网末端?0.2 总大肠杆菌(个/L)? 3 景观环境用水的再生水水质指标 景观环境用水的再生水水质指标

大连水资源

一、大连市水资源现状 水资源使之可以更新补充,可共用需开发利用和可能被利用的水源,这种水源应当具有足够的数量和可利用的质量,并在某一地点为满足某种用途而能够得以利用。我国《水法》是指水资源是指地表水和地下水,即是指陆地水源。大连独特的自然地理条件和较为封闭的的水文单元,导致水资源十分紧缺,始终成为制约大连经济社会发展的瓶颈之一。 大连地区淡水资源十分短缺,年平均降雨量700毫米左右,人均水资源不足全国人均量的1/4,其主要原因是“蓄水难度大、开采条件差、分布不均匀”。再加之,近年来,由于人类对自然环境的破坏,全球气候变暖,天气异常,自然灾害频发,更是大连地区供水需求矛盾加大。随着大连经济社会的发展及全域城镇化进程的加快,对水的需求量也逐渐加大。节约用水,保护现有水资源变得尤为重要。 二、大连市水资源开发利用特点 开发难度大:受自然条件影响,大连市地表向东南黄海和西北渤海呈阶梯状降低。地表径流短小、狭窄,呈辐射状,多为独流入海、暴涨暴落的季节性河流,调蓄能力低,不利于地表水的集中利用。另外,降水和径流的年内分配不均匀、经常出现连续丰水年和连续枯水的状况也增加了水资源的开发利用难度。 开发程度高:建国以来,大连市克服了自身开发难度大的弊端,大力兴建水利工程,以引碧入连供水工程为依托,以水资源规划为依据,运用市场经济手段开发小水源,基本建成现代化城市供水体系。 用水量大:企业发展需要水,城市发展需要水,市民生活需要水。 三、大连市水资源开发利用的问题 一是水资源开发利用难度越来越大。大连市内径流量2亿立方米以上的河流有6条,即碧流河、复州河、大沙河、英那河、庄河、湖里河,这些和刘占全市地表水资源的61%。在以上河流上已建有全市仅有的碧流河、英那河、转角楼、朱隈、松树、刘大、东风7座大型水库。再加之在其他河流上所建的200余座中小型水库,境内河流水量控制利用已达40%以上,这标志着大连市水资源可利用开发量已达极限。 二是过度开采,导致地下水资源体系破坏。地下水过度开采不仅会导致地下水位急剧下降还会导致地面沉降,影响市政工程的建设,同时还会影响地表径流,影响水利工程的兴建。尤其是大连这座海滨城市,地下水过度开采,地下水位下降还会导致海水倒灌。大连西依渤海,东拥黄海,不同的地质结构、岩层密度导致渤海沿线的海水倒灌问题重于黄海沿线。而对于地下水的过分开采,是引发海水倒灌的重要因素。 三是水资源污染问题严重。随着建造调节流经流的拦蓄工程的增多,改变了河流水文律情,河流径流量不断衰减,河道内的基本水量难以维持,再加之河道非法采砂和侵占河滩现象的存在,河道滩涂水生态环境逐步退化;河流径流量的减少,导致海岸线地下水的过度开采,海水倒灌现象较为严重。此外,重大水源库上游和周边的采砂、养殖、工业等污染源,对水源地水质造成安全隐患。2010年7月16日晚大连新港发生中石油输油管道爆炸事件并引发大火。事故没有造成人员伤亡,但附近空气中弥漫着黑色粉尘,石油燃烧气味浓厚。

大连地区水文气候概况

大连地区水文气候概况 A、地下水 大连地区地下水主要有松散岩类孔隙水、碳酸盐岩类裂隙岩溶水、基岩裂隙水3大类,地下水资源不丰富。最有经济意义的地下水资源是碳酸盐岩裂隙岩溶水,其次是松散岩类孔隙水,但这类地下水大多分布在独流入海的小河河谷区,含水层厚度小,需要采用大口径浅井或地下水库方式开采;基岩裂隙水分布范围很广,但多数难以聚集成有较大水量的开发地段,经济意义不大。 大连地区在12659平方公里的范围内,地下水天然补给资源12.94亿立方米/年,微咸水3.84亿立方米/年,储存资源9.13亿立方米/年。已勘察的面积198平方公里,得到国家批准的地下水开采资源2.4亿立方米/年,这部分地下水资源 可直接用于开发。 大连市工业用地下水年开采量0.82亿立方米,城镇居民生活用水0.197亿立方米,农业灌溉用水1.5222亿立方米。不含农村人畜饮用水井,全市地下水开采井总数8307眼。各地区地下水年开采量:市内三区(中山、西岗、沙河口)0.132亿立方米,甘井子区0.661亿立方米,旅顺口区0.167亿立方米,金州区0.721亿立方米,长海县0.025亿立方米,新金县0.425亿立方米,瓦房店市0.435亿立方米,庄河县0.7亿立方米。全市总计地下水年开采量3.266亿立方米。 一、地下水分类 大连地区地下水资源不丰富,但类型齐全复杂,有些类型还比较独特。 (一)基本类型

大连地区地下水基本类型有松散岩类孔隙水、碳酸盐岩类裂隙岩溶水、基岩裂隙水3大类。 1. 松散岩类孔隙水。主要分布在独流入海的冲积河谷中,面积较小,含水层厚度不大,由第四系的沙和沙砾石组成。 2. 碳酸盐岩类裂隙岩溶水。分布在瓦房店市、金州区的西部以及大连市区和旅顺口区的北部,面积较大,由震旦系中上统和寒武系、奥陶系中下统的碳酸盐岩、碎屑岩组成,含水层分布深度取决于裂隙和溶洞发育深度,多数在地面下80米以内,个别地段可以达到100~200米或更深。这是大连市最有开采意义的地下水类型,也是受海水入侵影响最大的地下水类型。 3. 基岩裂隙水。除了上述2种类型地下水分布地区以外,其他地区都分布着这种类型的地下水,分布范围广大。在庄河县、新金县、长海县的大部分地区以及瓦房店市东部、金州区东部、大连市区和旅顺口区南部均分布着此种类型地下水。其含水层包括火成岩、变质岩及非碳酸盐岩质的沉积岩,但地下水富集条件很差,开采条件比较好的含水层是石英岩、石英沙岩、泥灰岩、钙质板岩、大理岩等,地下水的富集条件相对较好,有利于开发。 (二)存在形式分类 大连地区地下水按水在岩石中的存在形式可分为结合水、重力水、气态水、固态水和矿物中的水。 重力水,即通常讲的地下水。固态水即大地结冻期间存在的暂时性的水分,固态水融化之后表现为土壤的墒情(含水量),对农业具有重要意义。其他类型的地下水在大连地区普遍存在,但水资源意义极小。 (三)埋藏条件分类 大连地区地下水按埋藏条件可划分为包气带水、潜水、承压水和自流水。

中水渔业2020年三季度财务分析详细报告

中水渔业2020年三季度财务分析详细报告 一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 中水渔业2020年三季度资产总额为128,615.75万元,其中流动资产为44,453.04万元,主要以存货、货币资金、应收账款为主,分别占流动资产的62.18%、29.83%和4.46%。非流动资产为84,162.72万元,主要以固定资产、长期股权投资、在建工程为主,分别占非流动资产的51.03%、23.09%和17.58%。 资产构成表(万元) 项目名称 2018年三季度2019年三季度2020年三季度 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 总资产 105,833.62 100.00 102,285.55 100.00 128,615.75 100.00 流动资产50,558.75 47.77 42,216.16 41.27 44,453.04 34.56 存货18,589.82 17.57 16,498.53 16.13 27,642.94 21.49 货币资金24,165.71 22.83 14,870.26 14.54 13,259.62 10.31 应收账款3,726.21 3.52 2,372.86 2.32 1,984.67 1.54 非流动资产55,274.86 52.23 60,069.39 58.73 84,162.72 65.44 固定资产34,364.75 32.47 30,460.81 29.78 42,948.72 33.39 长期股权投资10,805.37 10.21 19,096.27 18.67 19,432.91 15.11

在建工程4,376.73 4.14 3,516.22 3.44 14,794.67 11.50 2.流动资产构成特点 企业营业环节占用的资金数额较大,约占企业流动资产的62.74%,说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响,要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。企业持有的货币性资产数额较大,约占流动资产的29.83%,表明企业的支付能力和应变能力较强。但这种应变能力主要是由短期借款及应付票据来支持的,应当对偿债风险给予关注。 流动资产构成表(万元) 项目名称 2018年三季度2019年三季度2020年三季度 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产50,558.75 100.00 42,216.16 100.00 44,453.04 100.00 存货18,589.82 36.77 16,498.53 39.08 27,642.94 62.18 货币资金24,165.71 47.80 14,870.26 35.22 13,259.62 29.83 应收账款3,726.21 7.37 2,372.86 5.62 1,984.67 4.46 其他流动资产386.54 0.76 5,406.64 12.81 470.55 1.06 预付款项3,181.4 6.29 838.27 1.99 246.87 0.56 3.资产的增减变化 2020年三季度总资产为128,615.75万元,与2019年三季度的

再生水回用于景观水体的水质标准

再生水回用于景观水体的水质标准

再生水回用于景观水体的水质标准 2000-1-10 再生水回用于景观水体的水质标准的制定在国内尚属首次。本标准是在总结“七五”国家科技攻关课题《高效絮凝沉淀过滤技术研究》科技成果的基础上进行编制的。本标准应用并参考了国内外相关标准。 本标准由建设部标准定额研究所提出。 本标准由建设部给水排水产品标准化技术委员会归口。 标准由中国市政工程华北设计研究院负责起草。 本标准主要起草人:陈立、刘晓松、杨珅。 本标准委托中国市政工程华北设计研究院负责解释。 1范围 本标准适用于进入或直接作为景观水体的二级或二级以上城市污水处理厂排放的水。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/T5750-1985 生活饮用水标准检验法 GB/T6920-1986 水质 pH值的测定玻璃电极法

GB/T7488-1987 水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法 GB/T7490-1987 水质挥发酚的测定蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法 GB/T7494-1987 水质阴离子表面活性剂的测定亚甲基蓝分光光度法 GB8978-1996 污水综合排放标准 GB/T11891-1989 水质凯氏氮的测定 GB/T11893-1989 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 GB/T11897-1989 水质游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法 GB/T11898-1989 水质游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 GB/T11901-1989 水质悬浮物的测定重量法 GB/T11903-1989 水质色度的测定 GB/T11906-1989 水质锰的测定高锰酸钾分光光度法 GB/T11911-1989 水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法 GB/T11914-1989 水质化学需氧量的测定重铬酸钾法 GB/T16488-1996 水质石油类和动植物油的测定红外光度法 3定义 本标准采用下列定义。 3.1 再生水reclaimed wastewater 指工业废水与生活污水进入城市污水处理厂经二级或二级以上处理后排放的水的总称。 3.2 景观水体scenic water

中水回用水质实用标准化【新颖精选】

中水回用水质标准【最新精选】 中水回用水质标准 1 总则 1.1 为统一城市污水再生后回用做生活杂用水的水质,以便做到既利用污水资源,又能切实保证生活杂用水的安全和适用,特制订本标准。浅论城市广场中水景观设计

景德镇陶瓷学院科技艺术学 院 本科生毕业论文(设计)题目:浅谈城市广场中水景观设计 学号:X X X X X X X X X X X X 姓名:某某某 院(系):科技艺术学院 专业:陶瓷艺术设计 指导教师:某某某 完成日期:2008年5月14日

目录 ABSTRACT (3) 引言 (4) 1 城市广场景观 (4) 1.1 代表新的历史意义的城市广场 (5) 1.2 城市广场景观设计要点综述 (5) 2 水景艺术 (8) 2.1 水景艺术 (8) 2.2 水景构成 (9) 3 规划中水景设计要点 (10) 3.1 水景设计要满足生态多样性的需要 (10) 3.2水景要符合东方人文美学观念 (11) 3.3 经济实用策略 (11) 3.4 可持续发展策略 (11) 4 总结 (13) 参考文献: (13)

摘要 近来来,城市环境景观规划也变得越来越重要,其中新兴的重点便是城市景观设计中的广场景观设计,本文从从城市景观入手,分析了现代城市广场景以及它们的历史意义、功能定位和文化表达,在对城市广场景观设计的要点进行了有重点的探析和综述的基础之上,介绍了城市广场中水景观设计的地位和作用,阐述了水,植物,石头,声音,光线等水景构成元素的设计方法和原则。最后从艺术角度出发,对水景设计的现存问题进行分析,探索现代城市水景设计艺术发展的新趋势。 关键词:城市广场设计水景观 Abstract Recently, the urban environment landscape planning also becomes more and more important, which is the key emerging in the urban landscape design of landscape design, this article from the square from the urban landscape, the auther analyzes modern

中水回用水水质指标

中水回用水水质指标 中水回用是一系统工程,包括污水的收集系统、污水处理系统、输配水系统、用水技术和监测系统等。污水处理系统是污水回用的关键,中水能杏因用主要取决于水质是否达到相成的问用水水质标准。回用水水质首先要满足卫生要求,主要指标有细菌总数、大肠杆菌群数、余氣量、悬浮物、生物化学需氧量、化学需氧量;其次要满足感观要求,其衡量指标有色度、浊度、臭,味等;再次要求水质不会引起设备管道的严重腐蚀和结垢,主要指标有pH值、浊度、溶解性物质和蒸发残渣等。 1.物理性指标 一般以感观性状指标为主,包括悬浮物、臭、味、色度、含油量、温度、溶解性固体等。 2.化学指标 主要包括硬度、汞、金属与重金属离子、硫化物、氯化物、阴离子合成剂、挥发性酚等。重金属离子、汞、氯化物大多具有毒理学意义,一般不直接对人体产生危害,但可能在生产过程和生活使用中产生不同程度的不良影响,往往对其含最进行一定的限制,构成了毒理学指标。 3.生物化学指标 (1)生化需氧量(BOD)在一定的时间和湿度条件下,利用微生物呼吸所消耗的氧量间接反映有机物的浓度,单位为mg/L。 (2)化学需氧量(COD)在一定条件下,用强氧化剂如重铬酸钾轼化水中的有机物所消耗的氧量,单位为mg/L。 (3)总有机碳(TOC)与总需氧量(TOD)通过仪器采用燃烧法来标定水中的有机碳和有机物含量,可与BOD、COD建立对应的定量关系。 微生物分解过程中需要一定的氧量来保证微生物的生长繁殖,势必会

影响到水中溶解氧的含量,严重时使水体缺氧、水质腐败,BOD、COD、TOC、TOD四个指标是反映水污染、污水处理程度和水污染控制的重要指标,可根据具体情况选用。 除上述指标外,还有细菌学指标(反映威胁人体健康的病原体污染指标,如细菌总数、大肠杆菌、余氯等)及反映在回用过程中对水质有特殊要求的水质指标。

城市杂用水水质标准

城市污水再生利用城市杂用水水质 GB/T 18920-2002 前言 为贯彻我国水污染防治和水资源开发方针,提高水利真是用率、做好城市节约用水工作,合理利用水资源,实现城市污水资源化,减轻污水对环境的污染,促进城市建设和经济建设可持续发展,制定《城市污水再生利用》系列标准。 《城市污水再生利用》系列标准目前拟分为五项: ——《城市污水再生利用分类》 ——《城市污水再生利用城巾杂用水水质》 ——《城市污水再生利用景观环境用水水质》 ——《城市污水再生利用补充水源水质》 ——《城市污水冉生利用工业用水水质》 本标准为第二项。 本标准是在CJ/T48-1999《生活杂用水水质标准》基础上制定的。本标准主要变化如下: (1)用水类别增加消防及建筑施工杂用水; (2)水质项目增加溶解氧,删除了氯化物、总硬度、化学需氧量、悬浮物; (3)水质类别由2个增加到5个; (4)水质指标值进行了相应调整。 本标准自实施之日起,CJ/T48——1999同时废止。 本标准由中华人民共和国建设部提出。 本标准由建设部给水排水产品标准化技术委员会归口。 本标准由中国市政工程中南设计研究院负责起草 本标准主要起草人:张怀宇、李树苑、杨文进、张小平、魏桂珍、张赐承 1 范围 本标准规定了城市杂用城市杂用水规定了城市杂用水水质标准、采样及分析方法。 本标准适用于厕所便器冲洗、道路清扫、消防、城市绿化、车辆冲洗、建筑施工杂

用水。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不对日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 3181 漆膜颜色标准 GB/T 5750 生活饮用水标准检验法 GB/T7488 水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法(neq ISO 5815) GB/T7489 水质溶解氧的测定碘量法(eqv ISO 5813) GB/T 7494 水质阴离了表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法(neq ISO 7875-1) GB/T 11898 水质游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 (eqv ISO7393-2) GB/T 11913 水质溶解氧的测定电化学探头法(idt ISO 5814) GB/T 12997 水质采样方案设计技术规定(idt ISO 5667-1) GB/T 12998 水质采样技术指导(neq ISO 5667-2) GB/T12999 水质采样样品的保存和管理技术规定(neq ISO 5667-3) JGJ 63 混凝土拌合用水标准 3 术语和定义 本标准采用下列本语和定义 3.1 城市设市城市和建制镇。 3.2 城市杂用水 用于冲厕、道路清扫、消防、城市绿化、车辆冲洗、建筑施工的非饮用水 3.2.1 冲厕杂用水公共及住宅卫生间便器冲洗的用水。 3.2.2 道路清扫杂用水道路灰尘抑制、道路打除的用水 3.2.3 消防杂用水市政及小区消火栓系统的用水。 3.2.4 城市绿化杂用水 除特种树木及特种花卉以外的公园、道边树及道路隔离绿化带、运动场、草坪,以

景观用水水质中水回用方案

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 建设项目 污 水 处 理 再 生 利 用 工 程 方 案 XXXXXXXXXXXX有限公司 二零一四年三月

目录 一、技术说明 (1) (一)、工程概况 (1) (二)、编制依据 (2) (三)污水站设计处理能力 (2) (四)、设计水质 (4) (五)、方案设计说明 (5) (六)、工艺流程简述 (10) (七)、处理工艺流程简图 (12) (八)、各处理单元的技术指标 (12) (九)、处理效果分析 (17) (十)、供电系统设计及自控系统设计 (18) 二、污水处理站构筑物及设备一览表 (22) (一)、方案设计范围及说明 (22) (二)、主要建构筑物一览表 (22) (三)、主要设备、材料一览表 (22) (四)、设备、材料采购、安装及调试工程投资 (23) 三、经济运行分析 (24) (一)、运行电费 (24) (二)、药剂费 (24) (三)、人工费 (24) (四)、运行费用汇总表 (25) (五)、经济效益分析 (25) 四、售后服务承诺......................................................................................................... 错误!未定义书签。

一、技术说明 (一)、工程概况 经济指标如下: 表1 4#地块总经济技术指标 项目建成投入使用后,每天将产生一定量的生活污水,本着保护水体环境,节约水资源的原则,根据相关环保法规要求,建设方积极相应城市节水号召,本项目决定在4#地块最南面建设一座污水处理站。将项目区内的部分生活污水收集于中水站处理后回用于项目内绿化、道路广场浇洒、公厕冲厕

中水渔业2019年财务分析详细报告

中水渔业2019年财务分析详细报告 一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 中水渔业2019年资产总额为112,472.52万元,其中流动资产为 38,593.25万元,主要分布在存货、货币资金、其他应收款等环节,分别占企业流动资产合计的54.82%、27.76%和8.97%。非流动资产为73,879.27万元,主要分布在固定资产和长期投资,分别占企业非流动资产的54.48%、31.79%。 资产构成表 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 总资产112,472.52 100.00 104,617.59 100.00 102,682.27 100.00 流动资产38,593.25 34.31 44,994.32 43.01 51,835.92 50.48 长期投资23,489.83 20.88 25,732.33 24.60 15,674.83 15.27 固定资产40,250.78 35.79 31,139.58 29.77 33,452.6 32.58 其他10,138.66 9.01 2,751.35 2.63 1,718.92 1.67 2.流动资产构成特点 企业营业环节占用的资金数额较大,约占企业流动资产的54.82%,说

明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响,要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。企业持有的货币性资产数额较大,约占流动资产的27.76%,表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币资金的投向。 流动资产构成表 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产38,593.25 100.00 44,994.32 100.00 51,835.92 100.00 存货21,156.71 54.82 17,338.91 38.54 19,192.81 37.03 应收账款1,787.83 4.63 2,545.74 5.66 1,721.33 3.32 其他应收款3,461.38 8.97 1,161.84 2.58 978.61 1.89 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 0 0.00 0 0.00 货币资金10,712.73 27.76 13,951.11 31.01 20,648.58 39.83 其他1,474.6 3.82 9,996.73 22.22 9,294.59 17.93 3.资产的增减变化 2019年总资产为112,472.52万元,与2018年的104,617.59万元相比有所增长,增长7.51%。

论园林景观中水的合理利用

论园林景观中水的合理利用 【摘要】随着时代的发展,各式各样的不可再生资源被抛弃,我们的大自然越来越多的东西在永远消失,也许几百年后,大自然再也没有了最原始的东西。所以合理的利用资源才能成为解决这些问题的关键。那么对于各式各样的园林景观设计中,我们应该怎样合理利用各种资源呢? 【关键词】园林景观;水景环境;自然元素 1园林艺术中不可缺少水景环境 第一点,精确地规划,园林艺术中不可缺少的、最富魅力的一种园林要素就要数水了。一个好的区域规划,能够给人以不同的视觉感受,如果能够更加完善的确定各种资源的利用,水景观可以利用地势或土建结构,仿照天然水景观而成,例如在公园,有休息娱乐的场所,如养鱼池,还有供人观赏的场所,如瀑布,泉涌,跌水,更有一些人工河流的地方,如人工湖,人造瀑布等。这些在我国传统园林中也有着广泛的运用,而且近年来,水艺景观已经逐渐成为一个相对独立的工程分支,但在工程设计实践中这些理论还不能够得到充分的利用,所以,如果在园林景观中这些用水的区域规划合理了,水的资源分配也就完善了。 第二点,外界因素的巧妙利用。目前水景所用水源大多数来自自来水,少数使用较为清洁的天然水体或者地下水为水源,我国是一个缺水国,多数城市用水紧张,如何节省水资源,又能够为园林景观做贡献,已经成为一个越来越重要的课题,况且,景观水质要求清澈无色无异味,水景观如果没有良好的水质作保证,就根本谈不上美感,所以我们要巧妙地利用外界因素,业内较为普遍的事采用中水在进行处理,最后成为水景观的的水源,其中可以包括雨水的收集技术,在小一点的方面也包括:1建筑屋面雨水的收集利用,2绿地雨水道路雨水的收集利用,3雨水储存技术以及雨水防渗透的利用。而且,在夏季日照正常的地区,为了使藻类滋生的浊度和色度影响观感,一直达到感官难以接受的程度,一般7-15天需要更换一次水源。 2水的应用方式 形,声,色是水的设计中重要的三大要点,三者都具有很明显的动态特征。水景的基本功能是供人观赏因此他必须能够给人带来美感,使人赏心悦目,所以,对水的应用既要节俭,又要满足对水体的艺术美感,水应用的不同方式也要满足环境的整体性要求。不同的应用场景需要不同的景观形式所以也有了水应用方式的不用。比如为了来给人以视觉和听觉上的快感可以用音乐喷泉,音乐、水形、灯光的相应组合;如小溪环绕,为了体现静谧的气氛,给人们平缓松弛的感觉,从而创造一种宜人的生活环境。在比如,园林中经常用到的水体建亭、水面建桥,水面的高低也是一个重要因素,例如一般的小水面,应该低于其水面,以达到能

几种典型再生水处理工艺出水水质对比分析

给水排水 Vol 137 N o 12 2011 47 几种典型再生水处理工艺出水水质对比分析 冯运玲 戴前进 李 艺 方先金 (北京市市政工程设计研究总院,北京 100082) 摘要 通过对北京市目前运行的4种典型再生水处理工艺中的主要处理单元出水水质进行监测,得到各种再生水处理工艺对主要水质指标的去除情况。结果表明,4种再生水处理工艺出水基本能满足设计及使用要求;T N 和NH 3)N 浓度仍然是影响多数再生水厂最终出水水质的限制性指标;再生水用于地下水回灌时水质要求较高,尤其是其中的/井灌0对水质要求很高,一般的沉淀过滤、超滤及MBR 工艺较难满足要求。 关键词 再生水 水质标准 处理工艺 膜生物反应器 C omparative analysis on effluents of several typical wastewater reclamation processes Feng Yunling,Dai Qianjin,Li Yi,Fang Xianjin (Beij ing G ener al Municip al Eng ineer ing Design &Resear ch I nstitute,Beij ing 100082,China ) Abstract:We got the main water quality removal efficiencies of the four typical wastew ater reclamation processes running in Beijing by monitoring the effluents of the main treating units.The results show ed that effluents of the four wastew ater reclamation processes can meet the design and use requirement basically.TN and NH 3)N are still the limited items to final effluent qualities of the water reclamation plants.The reclaimed w ater quality is required more strictly when it is used for groundwater recharge,especially for injection recharge,and normal filtration and MBR processes are very difficult to meet it. Keyw ords:Reclaimed water;water quality standard;Treatment process;Membrane bioreactor 近年来,随着水资源短缺问题的日渐突出及国家相关政策法规的颁布实施,我国的再生水事业得到了迅猛发展,再生水利用量逐年提高。据资料统计,2007年北京市再生水用量达到4.8亿m 3,2008年北京市再生水利用量提高了近30%,达到6.2亿m 3,占北京市总用水量的17.6%。随着再生水用量的增加和使用对象的多样化,国家相应出台实施了再生水不同使用领域的相关水质标准。北京目前再生水主要使用对象为工业(如热电厂)、景观环境、市政杂用等。为满足各种使用对象的水质要求,采用了多种再生水处理工艺和技术。本文针对北京市目前运行的4种典型再生水处理工艺,通过实测数据,对各工艺出水水质进行了分析,并与现行的4种再生水回用标准进行了对比,以期为今后再生水厂不同处理工艺的选择、设计、运行控制及管理提供参考。 1 典型再生水处理工艺 目前,国内已建设的再生水厂较多选用的处理工艺是借用传统的净水工艺,即混凝、沉淀和过滤工艺,随着膜技术的发展,不少发达地区再生水厂开始推行膜处理工艺,如超滤膜技术、膜生物反应器(MBR)工艺、反渗透(RO)技术及其组合工艺等。本文重点结合北京市再生水工程实际情况,对目前北京市正在运行的4种典型再生水处理工艺出水进行测定和分析,其4种工艺分别如下: (1)工艺1(混凝、沉淀和过滤):二级出水y 混凝y 臭氧脱色y 机械加速澄清池y V 型滤池y 紫外线消毒y 出水。 (2)工艺2(MBR 工艺):城市污水y 曝气沉砂池y M BR y 臭氧脱色y 二氧化氯消毒y 出水。 (3)工艺3(M BR+RO 工艺):城市污水y 曝气

相关文档
相关文档 最新文档