文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大平矿副井过卷缓冲装置安装措施

大平矿副井过卷缓冲装置安装措施

大平矿副井过卷缓冲装置安装措施
大平矿副井过卷缓冲装置安装措施

大平矿副井主提升罐笼过卷缓冲装置安装

施工组织措施

一、工程概况

大平矿决定在4月末更换副井2.25m绞车和副井4m绞车的过卷缓冲托罐装置,分为井上和井下两部分,新设备是由武汉市云竹机电新技术开发有限公司根据《煤矿安全规程》规定为防止矿井提升容器过卷及过放而研制的新型缓冲托罐装置。分为2.25m绞车和4m绞车井上及井下两套防坠罐装置,该套装置的结构由套柱、滑柱、横梁、压辊组、逆止锁、钢带构成。

本次施工为井筒作业,故参加施工人员必须充分做好施工准备工作,一定要确保安全,确保质量,在规定的工期内完成是施工任务。施工期间需要厂家跟班指导施工,确定相关尺寸。

计划开、竣工日期:2012年4月29日-----2012年10月30 日,利用每周的星期六和星期天施工,9月30日至10月7日利用放假期间施工,施工期间24小时连续作业,三班制。

二、主要工程量

1、暂设工程量

1.1、回柱绞车安装及拆除JHC-8 1台

1.2、钢丝绳缠绕及拆除φ18.5 100m

1.3、挂设滑轮及拆除 5吨 2个

1.4、平台加工、安装及拆除 2套

1.5、磁力启动器安装及拆除 1台

1.6、声光信号装置安装及拆除 2台

1.7、动力电缆敷设及拆除 MY-1000 3×16+1×10 30m

1.8、动力电缆敷设及拆除MY-1000 3×4+1×

2.5 70m

1.9、动力电缆头制作安装 8个

1.10、接地扁铁敷设及拆除-40×4 30m

1.11、接地极埋设DN50 L;=2500mm 3根

2、拆除工程量

2.1、缓冲平台拆除 8组

2.2、缓冲器拆除 32组

2.3、生根卡具拆除 64副

2.4、钢丝绳拆除(6×19-φ24.5-1770) 64根

2.5、钢丝绳卡子拆除 256副

2.6、托罐装置及立柱拆除 16组

3、安装工程量

3.1、槽钢托梁加工及安装16# L=500mm 192根

3.2、工字钢横梁加工及安装32b# L=6m 24根

3.3、槽钢32b# L=6m 32根

3.4、套柱吊运 32根

3.4、套柱安装 32根

3.6、缓冲装置安装 8套

4、井筒内清货2吨

三、工程质量目标及项目组织

1、为保证施工安全质量,施工中必须按安装措施进行安装,并认真执行煤炭部安装工程质量验收标准。每名参加施工人员必须树立安全第一和质量为主的思想,使本工程交验合格率达到100%。

2、项目组织机构

项目经理:XX

施工员:XXX

技术负责人:XX

技术员:XX XXX XX

四、施工准备工作计划

1、现场勘察:组织施工人员同矿方有关人员一起了解作业环境,掌握矿方的生产动态,明确工程量、构件的存放位置及数量、临时设施的安装位置及施工用电情况。

2、技术准备:工程开工前组织施工人员学习贯彻施工安全技术措施,让全体施工人员明确施工目的、质量标准、施工方法、施工顺序及安全注意事项,使工程在保证安全的前提下,能更快、更好的完成。

3、构件的清点、验收及运搬:开箱检查设备,清点货物单,经过矿方和厂家的验收合格

后,运至副井井口。

4、按照设计图纸,加工过卷缓冲装置的中间套架横梁,横梁使用I32b工字钢制作,制作完毕后涂黄色防锈漆。

五、各项资源需用量计划

1、人力资源计划

本次施工为全天24小时作业,每天安排三班,每班人员安排如下:

跟班干部 1人起重工:2人焊工:2人钳工:1人

绞车司机:1人电工:2人信号工:1人井上、下警戒:2人

2、施工使用机具、材料

序号机具名称规格型号单位数量

1 电焊机BXI-500 台 2

2 防爆开关QZB-80N 台 3

3 回柱绞车JHc-8 台 1

4 动力电缆安MVV-1KV-3*25+1*16 200m

5 跳板60mm*200mm*2500mm 块20

6 跳板60mm*200mm*2000mm 块20

7 铁线8# kg 200

8 对讲机台 4

9 钢丝绳Φ19mm 米200

10 起重机2T 台 6

11 起重机3T 台 2

12 滑轮5T 台 4

13 绳扣Φ19mm、Φ22mm 根10

14 棕绳Φ20mm 米100

15 卡环3T、5T 对 4

16 火焊工具套2套

3、钢丝绳验算

3.1绞车钢丝绳验算

选用钢丝绳为6×19-FC-19mm,吊运的最大构件重量为346kg,回柱绞车钢丝绳按下放50m计算,总重为:0.346T+0.060吨=0.406T。6×19-FC-16mm钢丝绳破断拉力为19.95T,19.95T÷0.391T=49.13倍,大于煤矿安全规程安全系数大于6倍的要求。、

3.2绞车选型

回柱绞车由矿方提供,采用JHc-8型,平均绳速:0.10m/s,荷载:平均静拉力:80kN。

六、施工顺序及主要施工方法

1、主要的施工顺序:

回柱绞车的安装及暂设→清货→井口横梁安装→井口原过卷缓冲装置拆除→井口新过卷缓冲装置安装→井底横梁安装→井底原过卷缓冲装置拆除→井底新过卷缓冲装置安装→试运转及验收 2、施工具体方法

2.1、回柱绞车的安装:

回柱绞车的安装利用井口南侧的混凝土立柱。将回柱绞车利用平板车运至安装地点,使用矿方井棚内的天吊将回柱绞车吊运至安装位置,将回柱绞车使用4根Φ24mm锚杆固定在地面,锚

杆长度为1.2m;再用Φ22mm绳扣锁在南侧混凝土立柱上,作为二次保护,位置见附图,使用4个22mm的元宝卡子固定牢固。在井口立柱及六层防装梁顶部挂设5T滑轮(根据安装部位不同,应将滑轮挂设在安装位置的上方),采用Φ19mm钢丝绳扣及5T卡环进行固定。滑轮的挂设均要加二次保护。定滑轮挂设完毕后,将钢丝绳绳头穿过定滑轮,将钢丝绳竖直下放到井筒内,在井口将回柱绞车钢丝绳头处利用鸡心环制作绳扣,绳头处插接570mm长(按30倍),便于吊运。

2.2、防爆开关的安装:

施工期间1台回柱绞车和2台电焊机的停、送电均采用QZB-80N防爆开关控制,电源电缆型号为MVV-3×25+1×16,停、送电的操作由电工专人负责。

2.3、信号系统:

施工时使用对将机联系。在井口施工时,施工地点、回柱绞车司机及井口信号房内分别放置一部对讲机,并由专人负责。使用回柱绞车吊件时,由施工地点的指挥人员发出信号指令,指挥回柱绞车吊运构件,动罐时,施工地点的指挥人员利用对讲机指挥我方信号工,我方信号工口头传达指令给矿方信号工,由矿方信号工打点指挥罐笼运行。

动车前,各处信号工必须在同一频道调整试验好对讲机,每次动车必须传递清晰准确,并执行口述复述制,经确认无误后方可动车。

2.4、作业地点清理浮货:

施工前,对副井上、下井口、井塔各层浮货清扫干净,将井底老坑内易燃物品清理干净,同时向井底老坑内进行洒水。将井底的梯子间的浮货清理干净,并使用井底水源进行冲洗。

2.5、井上过卷装置横梁的安装:

2.5.1井上过卷缓冲托罐装置安装时,需要在副井的四、五层的套架梁上加装9根32b工字钢横梁和3根32b槽钢横梁,以便于过卷缓冲托罐装置的加固。横梁长度均为6m。在副井的三层设置2台电焊机,接线位置由矿方确定。

2.5.2横梁共计三层,每层3根工字钢梁和1根槽钢梁,横梁的安装为南北方向,横梁之间的垂直距离为2m。横梁安装顺序为由上至下,以安装最下部横梁为例。安装前,将横梁放置在井口的南侧以便于利用天吊配合施工。

2.5.3在距横梁两端部100mm处各切割φ50mm的吊装孔,使用5T卡环将回柱绞车钢丝绳与准备吊装的横梁一端连接,横梁另一端拴系一条25m长φ20mm棕绳和一根3m长Φ19mm的钢丝绳扣,将绳扣与天吊的大钩连接,传递信号,缓慢提升回柱绞车,使横梁沿井口南侧进入井筒,随着横梁的上提,天吊的大钩要控制横梁下部的位置,防止横梁刮碰井口的护栏,同时井口的不锈钢护栏使用皮带包裹保护,回柱与天吊配合将横梁吊运至井筒内。待横梁进入井筒内并稳定后,拆除绳扣上的天吊钩头,再上提横梁。待横梁吊运至副井四层时停止起吊,在副井五层南侧的横梁上挂设1台3T起重机,四层的施工人员使用准备好的铁钩将棕绳和绳扣钩出井口,4名施工人员同时拉拽棕绳,使横梁向起重机方向倾斜,1名施工人员将安全带系在立柱梁上,骑在四层

的横梁上,将3T起重机的钩头与横梁下部的3m长Φ19mm的钢丝绳扣连接,连接完毕后五层的

施工人员起吊3 T起重机,利用起重机与回柱绞车配合将横梁安装在套架梁上,按设计位置进行

找正后使用电焊直接焊接牢固。

2.5.4井上横梁吊运前,要计算绳扣及起重机的安全系数,并检查吊运设备、反滑轮及工具的完好情况,详细检查绳扣、索具安全可靠性,并要进行试吊,确认无问题后方可起吊。

2.5.5在施工过程中,全体施工人员必须系检验合格的安全带,并扣锁在牢固可靠地点,安全带严禁低挂高用。按此方法安装其余的横梁。

井口拆除原过卷缓冲装置施工平台

2.6、井上旧缓冲装置拆除:

2.6.1先拆除主罐侧旧缓冲装置;拆除前,在最下部安装的横梁上搭设临时的施工平台。

横梁之间的水平距离最大为1875mm,横梁距离副井井塔四层地面高度为1.5m,将60mm厚、200mm

宽、2500mm长跳板搭设在横梁之间,跳板与横梁之间使用8#铁线绑扎牢固,严禁有探头跳。临

时平台布置及位置见上图。

2.6.2施工人员利用临时平台进行过卷缓冲装置的拆除工作。施工平台距过卷缓冲装置的

垂直高度约为1m,拆除前在副井五层南、北侧横梁上各挂设两台2T起重机,4台起重机均使用

Φ19mm的钢丝绳扣拴系在过卷缓冲装置的东侧、西侧的横梁上,同时拉动4台起重机使过卷缓冲装置略微提起,4台起重机均匀受力,然后使用火焊将上下部的悬吊绳沿根部切断,同时下放4台起重机,将过卷缓冲装置下放至跳板平台上,落实后,保证起重机带劲,使用火焊将过卷缓冲装置南、北侧小梁切割分解,施工人员直接将南、北侧小梁从跳板平台上拉至五层地面,在北侧的横梁上挂设1台2T起重机,利用东侧横梁已挂设的两台起重机,3台起重机配合将东侧的横梁拉至五层的地面,西侧的横梁使用同样的方法拆除。

2.6.3按此方法拆除副罐侧过卷缓冲装置,待所有过卷缓冲装置拆除完毕后,施工人员将井

口所有过卷缓冲装置的上、下生根绳沿根部切割拆除。

2.7、井上新过卷缓冲装置安装:

2.7.1安装前检查装置立柱的铅垂度,并同厂家一起校核安装尺寸,其全高的铅垂度误差≤5mm。

2.7.2在地面,将连接套柱与横梁的16#槽钢预先加工完毕,根据横梁的间距及套柱的安装位置,将安装的套柱与槽钢进行焊接。同时拆除安装位置的跳板留出安装空间。

2.7.3套柱吊运前,将罐笼罐顶停在井口±0.00m平面,使用1根1.5m长、Φ19mm绳扣从套柱上部的缝隙中穿过,用5T卡环将回柱绞车钢丝绳头与绳扣连接,套柱下部使用1根3m长、Φ19mm绳扣与天吊大钩连接,按横梁的吊运方法将套柱吊运至安装位置。

2.7.4为方便套柱的安装,在加装的3层横梁上铺设跳板作为施工平台。如下图:

井口安装临时施工平台

2.7.5待套柱吊运到五层后,施工人员站在搭设的跳板平台上,将1根1.5m长、Φ19mm钢丝绳扣穿过套柱的连接筋板上,绳扣的两端与五层的2T起重机的钩头连接,利用2T起重机将套柱缓下,调整物件的安装高度及位置,校核套柱的安装位置,符合设计要求后,使用坠线对套柱的垂直度进行找正,待符合安装要求时,将最上面一处连接焊接固定。套柱与横梁共有3处连接固定位置,焊接固定顺序为由上至下。

2.7.6加固后所有由于安装过程中气割、焊接等导致防腐层脱落的地方加补油漆。

2.7.7将横梁等各部件全部安装连接完毕后,检查连接件强度,逆止锁不能外伸。

2.7.8同样的方法再将另一侧过卷缓冲装置固定完毕。

2.7.9最后安装横梁,井上过卷缓冲装置安装完毕。

2.7.10拆除井上套架梁上的临时施工平台。

2.7.11安装后的装置检查:

a、装置套柱与井架各层梁之间的联接须牢实可靠。

b、装置的安装尺寸应符合安装要求,除过卷距离的要求外,容器过卷时,须保证其上部先

与装置横梁接触。

c、钢带应处于自然悬垂状态,组合立柱上端蝶形弹簧组保持松弛,下端夹紧钢带的螺栓(三个)须拧紧(井底装置夹紧钢带的螺栓位于立柱的上端)。

d、逆止锁舌位置正确,卡槽应卡在套柱钢板上或是定位螺钉上,尾部斜面处在正常工作范围内(保证滑柱上行时,套柱联接板能够压在斜面上)。

e、其它各联接螺栓、销等机件的位置、状态正常,滑柱通道内无卡阻物。

2.8、井下横梁的安装:

2.8.1井下过卷缓冲托罐装置安装前,需要在副井的井下的套架梁上加装9根32b工字钢横梁和3根32b槽钢横梁,以便于过卷缓冲托罐装置的加固。工字钢横梁长度为6m,槽钢横梁长度为2.3m,横梁的加固方式为焊接,在井底大巷的出车侧放置2台电焊机,接线位置由矿方确定。同时在井底大巷的入车侧放置氧气、乙炔瓶,氧气、乙炔瓶分开放置间距大于5m,且距离井口不小于5m,并使用氧气、乙炔架保护。

2.8.2横梁共计三层,每层3根工字钢梁和1根槽钢梁,横梁的安装为南北方向,横梁之间的垂直距离为2m。横梁利用罐笼尾部吊运到井下,安装顺序为由下至上,以安装最上部横梁为例:安装前,将罐笼下部停至上1.5m位置,施工人员在罐笼尾部的横梁上拴系一根6m长、Φ19mm 钢丝绳扣用于横梁的吊运。在距横梁两端部100mm处各切割φ50mm的吊装孔,使用5T卡环将罐笼下部钢丝绳扣与准备吊装的横梁上端连接,横梁另一端使用5T卡环拴系1根3m长、Φ19mm 钢丝绳扣。绳扣与天吊的大钩连接,并在横梁的下部拴系1根25m长φ20mm的棕绳,。由运转队负责将井口安全门的闭锁装置拆除,然后传递信号,缓慢提升罐笼,将横梁缓慢吊起,同时天吊的大钩下放,地面施工人员使用撬棍使横梁进入井筒,待横梁吊入井筒内,停止起吊,并使用天吊大钩控制横梁的摆动,防止横梁摆动过大及刮碰井筒构件。待横梁稳定后,拆除天吊大钩的连接钢丝绳扣。然后传递信号,罐笼以2m/s的速度下放,将横梁吊运至井下。待横梁吊运至井底±0.00m平面,停车。施工人员进入梯子间,手持对讲机监视横梁的吊运位置,使用0.1m/s的速度继续下放横梁,待横梁吊运到安装位置时,停车。在横梁两端安装位置的上层套架梁上各挂设1台3T起重机,梯子间内施工人员使用铁钩将横梁下端系的棕绳和钢丝绳扣钩过来,4名施工人员同时拉拽横梁下部的棕绳,使横梁向起重机方向倾斜,1名施工人员通过梯子间平台将起重机的钩头与横梁下端绳扣连接,提升该起重机,使起重机受力,然后用绳扣将横梁上端与另外一台起重机相连,操作起重机,将横梁吊起,待横梁与罐笼间的悬吊绳扣不受力时,停止起吊,拆除横梁与罐笼间的连接绳扣,然后操作两台起重机,将横梁就位,按设计位置找正,直接焊接牢固。按此方法安装所有的横梁。

2.9、井下旧缓冲装置拆除

2.9.1井底旧过卷缓冲装置拆除的构件使用罐笼运至井口,拆除前搭设临时的施工平台。在下层罐笼里面放置60mm厚、200mm宽、2000mm长跳板20块,并留3名佩戴安全带的施工人员,

传递信号,罐笼放至距井下过卷缓冲装置上6m左右停车,罐笼下层的3名施工人员将安全带系在罐笼的扶手上,打开罐笼下层的盖板,将罐笼下层的跳板使用棕绳捆绑牢固后下放,传递给梯子间内的施工人员,梯子间内的施工人员将跳板沿东西方向放置在横梁上,并用8#铁线绑扎牢固。最上层临时平台在横梁之间铺满60mm厚、200mm宽、2000mm跳板,跳板与横梁之间使用8#铁线绑扎牢固,严禁有探头跳。最上层平台距离过卷缓冲装置垂直高度为1m。临时平台见下图。

井底临时施工平台

2.9.2临时平台铺设完毕后,施工人员由梯子间进入到临时施工平台上,将安全带系在过卷缓冲装置的吸能钢丝绳上,在过卷缓冲装置的四角割4个吊装孔。同时在过卷缓冲装置上层的南、北侧梯子间大梁上各挂设2台3T起重机,将起重机钩头使用3T卡环与过卷缓冲装置上的吊装孔连接,同时拉动4台起重机使过卷缓冲装置略微提起,4台起重机均匀受力,施工人员站在临时平台上使用火焊将过卷缓冲装置的悬吊绳沿根部切断,切割完毕后,施工人员从平台上撤离,同时缓慢下放4台起重机,将过卷缓冲装置放置在临时平台上,在临时平台上将过卷缓冲装置切割分解。南、北侧小梁切割分解完毕后,由罐笼下层的施工人员通过方口使用棕绳直接拽至罐笼里。

2.9.3东、西侧的横梁利用罐笼吊运至井口,待南、北侧小梁拉拽至罐笼里面后,使用3T卡环将罐笼下层中间横梁上拴系的6m长、Φ19mm钢丝绳扣与东侧横梁的吊装孔连接,缓慢提升罐笼,待绳扣略微受力后停车,拆除绳扣吊装侧的起重机,拆除完毕后,继续提升罐笼,待横梁基本竖直时,拆除另外1台起重机,在横梁下部系1根10m长、Φ20mm的棕绳。罐笼下层施工人员手持对讲机监视横梁的吊运,将横梁吊运至井底码头门。在码头门,施工人员使用铁钩将棕绳勾住,4名施工人员将横梁从井筒中拉拽出来,放在巷道内,装平板车运到地面。

2.9.4按此方法将井底过卷缓冲装置拆除。

2.10、井底过卷缓冲装置的安装

过卷缓冲装置的安装利用梯子间平台及搭设的临时平台完成。

2.10.1将井底安装的构件全部运到井口摆放好。安装前检查装置立柱的铅垂度,并同厂家

一起校核安装尺寸,其全高的铅垂度误差≤5mm。

2.10.2在地面将连接套柱与横梁的16#槽钢预先加工完毕,根据横梁的间距及套柱的安装位置,将安装的套柱与槽钢进行焊接。

2.10.3安装前,将罐笼下部停至上井口,施工人员将罐笼下层的横梁上拴系的6m长、Φ19mm 钢丝绳绳扣从套柱上部的缝隙中穿过,套柱下部使用1根3m长、Φ19mm绳扣与天吊大钩连接,按横梁的吊运方法将套柱吊运至安装位置(罐笼运行速度不大于2m/s)。

2.10.4待套柱吊运到安装位置后,在加装横梁上部的梯子间大梁上挂1台3T起重机,将1根1.5m长、Φ19mm钢丝绳扣绕过套柱的连接筋板上,绳扣的两端与起重机钩头连接,利用起重机将套柱从罐笼上缓下来。调整套柱的安装高度及位置,校核套柱的安装位置,符合设计要求后,使用坠线对套柱的垂直度进行找正,待符合安装要求时,将最上面一处连接焊接固定。套柱与横梁共有3处连接固定位置,焊接固定顺序为由上至下。同样方法将其余套柱安装固定。

2.10.5加固后所有由于安装过程中气割、焊接等导致防腐层脱落的地方加补油漆。

2.10.6将横梁等各部件全部安装连接完毕后,检查连接件强度,逆止锁不能外伸

2.10.7拆除井下的临时施工平台。

2.10.8安装后的装置检查:

a、装置套柱与井架各层梁之间的联接须牢实可靠。

b、装置的安装尺寸应符合安装要求,除过卷距离的要求外,容器过卷时,须保证其上部先与装置横梁接触。

2.10.9待检查完毕后,将罐笼打至井口,由厂家给出罐笼上下的开口位置,使用火焊切割开口,切割时要使用接火工具接火。

2.11、施工完毕后有运转队恢复各种保护装置,经试验合格后,绞车方可投入运行。

六、质量标准

1、装置立柱的铅垂度,其全高误差≤5mm。

2、容器与缓冲装置之间的间隙为>30mm(误差±5mm)。

3、加固横梁水平度≤1/1000。

4、构件焊接前必须将焊件的氧化铁全部清理干净,焊缝高度不得小于8mm,以确保焊接质量。

七、保证施工安全技术措施

1、安全控制目标:

无轻伤以上人身伤亡及机械列级事故

2、安全控制重点:

2.1井底及井筒内吊装运输构件时,防止人员及构件坠落及与井筒内构件刮碰事故发生。

2.2井底及井塔施焊时,注意煤尘及瓦斯浓度,防止井底浮货引燃。

2.3井底及井筒内吊运构件时,防止信号传递不清发生误操作事故。

2.4防触电措施

3、安全技术措施:

3.1、总则

3.1.1全体施工人员在开工前必须经过安全教育培训,贯彻施工安全技术措施。整个工程必须有专职安检员进行全面安全管理,并且确定每班班长作为班组安全员,对整个班组安全负责。

3.1.2班前、班中严禁饮酒,工作中不得打闹,所有入井人员必须按要求戴好安全帽,并系好帽带,带好自救器,矿灯。

3.1.3在临时平台、罐笼顶部、梯子间、井口及井筒临边2m内施工人员必须系安全带。安全带必须检验合格,扣锁在牢固可靠的地点,严禁低挂高用。

3.1.4吊运构件时应详细检查绳扣、索具是否安全可靠,并要进行试吊,确认无问题后方可继续起吊。

3.1.5井筒内运搬构件时,施工人员必须躲在安全地点,严禁在被吊构件下面施工作业。

3.1.6井口及井下必须各设置一名专职看护人员,负责管理及看护环境及闲杂人员的进入,10米范围内设置警戒旗、警戒护栏,挂“井筒作业,闲人免进”牌。

3.1.7各工种严格执行本工种的操作规程,所有施工人员持有效证件施工。

3.1.8每班安排专人对作业面进行清扫,周围10m范围内不得有杂物和构件。

3.1.9井下施工前,清除井口及井底附近矿车,并可靠挡车。

3.2防止人员、构件坠落及与井筒内构件刮碰事故

3.2.1施工前,对副井上、下井口、井塔各层浮货清扫干净,将井底老坑内易燃物品清理干净,同时向井底老坑内进行洒水。

3.2.2使用回柱绞车及罐笼吊运构件时,必须等构件吊起并且平稳后方可继续起吊,防止刮碰井筒构件。井筒施工严禁两绞车同时运行。需绞车运行时,相关施工人员撤离至安全位置。使用罐笼吊运的构件必须加装二次保护绳。

3.2.3使用钢丝绳时,不准锐角折曲,避免钢丝绳与坚硬物体直接接触,可用木方、垫橡胶板来减少磨损。

3.2.4有明显锈蚀痕迹的卡环严禁使用,吊运构件时应详细检查绳扣、索具是否安全可靠,

确认无问题后方可进行起吊。

3.2.5起吊前,要检查起吊用具及使用的卡环要牢固可靠。不完好的起吊用具及卡环严禁使用。吊运前要进行试吊,经安全确认后方可继续起吊。起吊时均匀缓慢拉紧起重机,下放时要均匀缓慢落下,松链要慢,防止打滑、设备突然落下、设备损坏及伤人。

3.2.6施工工具及拆除和安装的螺栓、小型构件必须装在工具袋内,手递手传递,严禁抛接。使用的各种滑轮、起重机及天吊大钩必须加装二次保护。

3.2.7每次需动罐前,都要认真检查人员是否撤到安全位置,是否有突出物体未收回,是否有易脱、坠物未固定,确认安全可靠后,方可联系动罐。

3.2.8井筒施工严禁交叉平行作业。施工期间小罐不得运行。

3.3注意煤尘及瓦斯浓度,防止井底浮货引燃

3.3.1施焊前由矿方指派一名专职安检员跟班作业,随时监测瓦斯变化情况,瓦斯浓度低于0.5%,由安检员跟班干部联合检查无误后方可动火。

3.3.2施焊人员在施焊前,对使用的氧气、乙炔带进行检查,严防漏气。氧气、乙炔瓶分开放置,间距大于5米,与明火距离大于10米,且距井口5m以上,瓶具的防震圈、支架、帽等必须配备齐全。

3.3.3井底设一条洒水管路,每次施焊前,井底老坑内必须进行洒水,施焊过程中也要洒水。

3.3.4每次施焊完,及时关闭电源和氧气、乙炔阀门。并设专人在现场检查1小时,无问题后方可离开。

3.3.5井筒施焊时,应检查清理施焊现场,不得有易燃物,并采用接火器具接火,不得使大的熔渣落到井底。

3.3.6使用的把线严禁有破损现象,不合格决不允许使用。作业时零线必须直接接到被焊件上,不得利用井筒中其它金属构件做回路。

3.3.7施焊现场配备如下灭火设施:

干粉灭火器 8kg 2台

水桶 0.2立 2个

洒水管 1条

3.3.8施焊人员配备必要的安全防护用品,如:口罩、绝缘手套、绝缘靴、安全带、护目镜、毛巾等。

3.3.9施焊时,绞车严禁运行,以防止打伤钢丝绳等井筒构件。动罐笼时,关闭电焊机电源,防止伤害主提升绳。

3.3.10施工期间矿方提供主提升绞车司机,一人监护,一人操作。

3.4、防止信号传递不清发生误操作事故。

3.4.1施工作业前必须对矿方信号人员进行交底,使其明确施工工艺及操作程序。

3.4.2信号传递人员必须精力集中,发现不安全隐患和信号不清时不许开车,严禁误操作。

3.4.3罐笼吊运构件的运行速度不得大于2m/s。绞车与回柱车配合运行速度不得大于0.3m/s。

3.4.4在吊装构件吊到安装位置时,主提升绞车、回柱绞车必须断电,不得运行。

3.4.4主提升绞车、回柱绞车司机在接到动车信号后必须进行二次确认,信号明确后方可动车。并且执行口述复述制。井筒中的联络方式为对讲机联络。使用对讲机联络时要说普通话,并且吐字清晰、口齿伶俐。

3.4.6传递信号的防爆对讲机必须保证电池满电,每次使用前要进行试验,保证所使用的对讲机在同一频率,且声音清晰可靠后方可使用。与矿方协调好,严禁使用同型号或同频道的对讲机,以免造成误会。

3.5防触电措施

3.5.1建立建全安全用电制度,明确安全用电责任人,组织全体施工人员认真学习安全用电知识,贯彻安全用电措施。

3.5.2电工上岗前必须经过培训,并取得上岗资格证,持证上岗。

3.5.3电器设备的安装、接线、调试及运行前的送电工作必须由电工完成。

3.5.4焊接用把线要完好,外绝缘皮无破损。

3.5.5电工不准带电作业,不准单独一人检修电器设备。

3.5.6所有用电设备各种保护必须齐全,并有漏电保护。

附表-2 检验、试验计划1、材料进场检验和试验计划

序号检验

项目

检验

时间

检验

方法

检验标准

检验

仪器

检验人记录

1 钢丝绳进场后

外观

尺量MT5010—95 卷尺XX

进场材料检验和

试验记录

2 工字钢进场后

外观

尺量MT5010—95 卷尺XX

进场材料检验和

试验记录

3 槽钢进场后

外观

尺量MT5010—95 卷尺XX

进场材料检验和

试验记录

4 焊条进场后外观MT5010—9

5 XX

进场材料检验和

试验记录

5 设备进场后外观MT5010—95 XX

进场材料检验和

试验记录2、过程检验和试验计划

序号检验

项目

检验

时间

检验

方法

检验

标准

检验

仪器

检验

记录

1 横梁安装

安装前、

后外观

检查

MT5010—95 卷尺XX

施工记录

检验批记录

2 套柱安装安装后

外观

测量MT5010—95 卷尺XX

施工记录

检验批记录

3 焊接安装后

外观

测量MT5010—95 卷尺X

施工记录

检验批记录

3、竣工检验试验

序号检验

项目

检验

时间

检验

方法

检验

标准

检验

仪器

检验

记录

1

观感

检查验收竣工后外观MT5010—95

相关

人员

施工记录

验收报告

提升机专项方案

一、工程概况: 1、该工程由金狮房地产开发公司投资建设,由温州市勘察测绘研究院勘察测绘,上海东方建筑研究设计院设计,上海华申监理咨询有限公司监理,由海城建筑工程有限公司承建,建设地点为温州市学院东路与汤家桥路交汇处。 2、该工程为二类建筑,耐火等级为一级,总建筑面积为16835m2,工程由11、12号楼二幢多层住宅组成,地下室1层,地上7层,为框架结构,均为长方型,11号楼东西长为55.60m,(加落地凸窗),南北长为17.1m(加阳台)高;12号楼东西长为90.75m(加落地凸窗),南北长为17.1m(加阳台),两幢楼高度均为±0.00以上23.20m(加阳台室)。 二、安全质量管理体系: 1、安全管理体系:整体工程为标化工地,总公司为该工程建立健全了一只责任过硬,技术精干,制度建全的“安全”管理领导小组,由项目经理任组长,安全员为副组长,质量员、施工员、材料员及各班组长为成员,组成“文明施工”安全生产的管理小组,设置专职安全员,对整个工程施工实施检查并制定出奖罚制度。

2、预防及控制措施 a、进入现场所有的人员必须戴好安全帽,高空作业必须系好安全带,施工现场设置警告牌。 b、所有机电设备实行专人负责操作,并持证上岗,非专业人员不得动用电器设备,供电设备要遮严实,经常检查,并设漏电保护器。 c、所有垂直设备下方设安全罩,外架设安全网及保护栏。 d、施工现场用电严格遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定及要求进行布置架设,并定期对闸刀开关、插座及漏电保护器的灵敏度进行常规的使用安全检查。 e、加强对施工人员的消防安全教育及对现场消防的管理,消防器材配备齐全,安放位置符合消防要求,并定期检查,更换灭火器的药品,保持消防器材完好的备用状态。 f、随时取得气象预报资料,根据气象预报,提前作好防风防雨措施,切实按措施严格执行实施。 3、安全生产合同制管理 对每一位进场工人及时进行现场安全教育,除发放安全知识手册外,还将与其签订安全生产责任制合同,使每一位进场工人都明白,凡属违反安全操作规程引起的安全事故,均由其本人承担主要责任,使工人提前警惕,把安全生产常记在心。现场总平面,各个人流较多的通道及大门均应悬挂足够的安全生产教育意识牌,从而使大家能时刻牢记安全生产的重要性。 4、施工现场安全标识

物料提升机基础方案

目录 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (2) 3、施工物料提升机选型 (2) 4、基础设计情况 (3) 5、施工物料提升机基础定位 (3) 6、1#~5#物料提升机基础计算 (4) 6.1、参数信息 (4) 6.2、基础承载计算 (4) 6.3、地下室顶板结构验算 (5) 7、6#~9#物料提升机基础计算 (6) 7.1、参数信息 (6) 7.2、基础承载计算 (7) 7.3、地基承载力验算 (7) 7.4、基础基础验算 (7) 8、1#~5#物料提升机基础施工 (10) 8.1钢筋绑扎 (10) 8.2安装预埋螺栓 (10) 8.3混凝土施工 (10) 9、6#~9#楼物料提升机基础施工 (10) 9.1基础处理 (10) 9.2钢筋绑扎 (10) 9.3安装预埋螺栓 (11) 9.4混凝土施工 (11) 10、附图 (12) 10.1物料提升机平面布置图 (12) 10.2物料提升机基础图 (13)

物料提升机基础施工方案 1、工程概况 本工程位于烟台市牟平区通港路与滨海路交界处。11-3#~15#楼为叠拼,其中11-3#~9#楼为叠拼八拼,11-10#~15#楼为叠拼六拼,所有叠拼均为地下1层,地上4层,屋脊高度16.38米。为满足二次结构、装饰装修阶段垂直运输要求,拟在本工程11-6#~9#、11-11#~15#叠拼每栋楼处各增设一台物料提升机。物料提升机定位见本方案10.1:物料提升机定位图。 2、编制依据 (1)、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012; (2)、《建筑物料提升机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010; (3)、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010; (4)、《建设工程安全生产管理条例》; (5)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002; (6)、本工程建筑、结构施工图纸; (7)、物料提升机生产厂家提供的产品使用说明书; (8).葡醍海湾小区A-11地块岩土工程勘察报告(金勘字第2011058-3、4号); 3、施工物料提升机选型 拟在本工程11-6#~9#、11-11#~15#叠拼每栋楼处各增设一台物料提升机。提升机型号为SS100/100系列,额定载重量为1000kg。其中11-6#、11-11#~14#叠拼的物料提升机基础设置于车库顶板上,11-7#、8#、9#、15#楼的物料提升机基础位于基坑外复合地基褥垫层填土上。物料提升机型号如下表:

物料提升机基础施工方案

目录 1.编制依据 2.工程概况 2.1工程概况 2.2施工升降机参数 3.施工升降机基础 3.1基础尺寸 3.2基础技术参数 3.3地质情况 4.施工升降机基础位置布置 5.基础施工工艺 5.1、施工升降机基础施工流程 5.2、基础施工 6. 施工升降机自重及基础计算 6.1、自重计算 6.2、动荷载计算 6.3、基础自重计算 6.4、地基承载力验算

1.编制依据 《湖南省黎托强制隔离戒毒所改扩建工程施工图》 《施工现场设施安全设计计算手册》谢建民编著 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《木结构设计规范》GB50005-2003 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《砌体结构设计规范》GB50003-2011 《井架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010 《SSD60/60施工升降机使用说明》 2.工程概况 2.1工程概况 2.2施工升降机参数 SSD60型施工升降机参数

3.施工升降机基础3.1基础尺寸 图3.1.1基础尺寸及基础预埋件

图3.1.2整体尺寸 3.2基础技术参数 1、基础混凝土下的地基承载力不小于0.1Mpa; 2、基础配筋为底筋单层双向B10@150mm; 3、基础混凝土强度等级为C30; 4、基础混凝土强度达到设计强度的75%时始准安装,强度达到100%时始准使用。 3.3地质情况 为确保基础不下沉,我部对井架基础部分的回填土全部加大尺寸挖开至原土,并且回填碎砖渣,每30cm压实一次并用细石粉填缝,直至达到基础垫层标高位置。

井式提升机基础方案

井式物料提升机基础方案 审批: 审核: 编制: 昆明地标机电设备有限公司 年月日

一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、施工单位: 4、工程简况:承建工程面积平方米;建筑结构形式为结构体系; 抗震设防列度为度。 5、安装情况:为满足工程施工垂直运输的要求,安装井式物料提升机 台,酒店安装高度为米,共设置附着道,办公楼安装高度为 米,共设置附着道。 二、技术参数 1、井架高度范围:0m-60m 2、对应提升高度:24m-54m(吊篮底部) 3、吊篮外形尺寸:3.6m(长)*1.38m(宽)*1.98m(高) 4、装载重量: 1000㎏ 5、吊篮提升速度:20.8m/min 6、提升方式:双篮可单独升降操作,垂直升降式。 7、倾斜度小于千分之三 8、电机功率:2—7.5KW 9、地脚螺栓:采用20㎜×800㎜地脚螺栓配双螺母 10、基础厚度:1200㎜,混凝土浇注标号≥C30。 11、基础尺寸:2500㎜×2500㎜。

12、钢筋网:采用Φ14钢筋绑扎,横纵间距200㎜×200㎜双层。 13、钢筋分底层和顶层,上下层必须连接。 备注:安装完毕后吊篮离卸料平台边200㎜。 三、施工要求及简要说明 根据该工程的浇灌、粉刷、装修阶段的施工需要,必须安装一台井式提升机(SSD100/100D)。其基础施工按租赁单位机械部门提供的基础图进行,按施工总平面图现场实际位置布置,同时按以下要求进行: 1、基础尺寸、预埋螺栓规格及位置按基础图施工,基础砼强度等级为C30。 2、井式提升机基础持力层:A、根据现场实际情况,井式提升机基础持力 层为勘查单位提供《地勘报告》揭示基础开挖,地基承载力能满足要求。B、井式提升机基础按要求施工。 3、井式提升机基础位置为: 4、浇灌砼前,先将井架底座安好,用水平仪校平固定,按图纸要求安装 地脚螺栓,地脚螺栓底部用Φ14钢筋网穿入连接好并焊牢。由机械部门检查验收,合格并签字后再进行砼浇灌。 5、当砼浇灌完毕后,再用水平仪进行基座校平,水平误差控制在2㎜内。 6、要求有试验部门开出的砼配合比,计量准确,取试块做强度检查,做 好施工记录及相关资料,签字手续齐全。

物料提升机基础专项施工方案doc资料

物料提升机基础专项 施工方案

一、工程概况: 1、工程简介 工程名称: 工程地点: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 2、工程概况 本方案为宿舍B1栋物料提升机的基础专项方式方案. 宿舍B1栋建筑面积为5538.26m2,结构为框架结构,地上7层,建筑高度为23.9m。 二、编制依据 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》 JGJ88-2010 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-2016 《建筑机械使用安全技术规范》 JGJ33-2012 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2011 《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011 《SSD100型施工升降机使用说明书》 施工图纸 三、设备的选择 本工程项目拟采用广东省佛山市南海区聚龙建设机械有限公司生产的SSD100型施工升降机作为幽幽XXXXXXXXXX工程的垂直运输设备,其主要性能参数及相关部件如下:

(10)避雷装置 四、施工部署 本项目拟定于2018年8月1日进场一台广东省佛山市南海区聚龙建设机械有限公司的SSD100型井架式物料提升机用于宿舍B1栋物料垂直运输,安装位置定于宿舍B1栋东侧,轴线位置1-D~1-E轴/1-10轴处,距离建筑外侧尺寸为1.4m,井架安装高度为27m。 井架基础为天然基础,地基土质为强风化岩层,设计基础尺寸为2500*2500*400mm(长*宽*高),砼强度为C25,配筋为双层双向三级钢Φ12@200。附墙件采用10号工字钢进行拉设,第一道拉设高度距离井架基础9m,第二道距离井架基础18m。 五、基础设计 井架基础尺寸为2500×2500mm,由筏板基础(预埋地脚螺栓M16)与底板砼(吊笼安置位置)组成,筏板基础梁砼强度采用C25,截面尺寸为200×400,配筋为主筋6根Φ8,箍筋为?6@200。板砼强度为C25,厚度为400mm,配筋为双向Φ12@200,并在基础底设置排水孔,确保排水通畅,严禁吊笼位置存有积水。 六、基础验算书 格构式井架计算书 计算依据: 1、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010 2、《建筑施工计算手册》江正荣编著 格构式型钢井架在工程上主要用于垂直运输建筑材料和小型构件,井架立柱、缀条一般由厂家直接预制,施工现场必须严格按照厂商说明书安装。 一、荷载计算 1.起吊物和吊盘重力(包括索具等)G G = K(Q+q)

井架基础专项施工方案

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、施工升降机选型和定位 (2) 四、施工升降机基础设计 (3) (一)基础概况 (3) (二)物料提升机基础设计 (3) 五、基础施工要求 (6) 六、地下室顶板钢管顶托计算书 (6)

(二)物料提升机基础设计 物料提升机性能参数: 井架自重:16.2/1.8×0.35=3.15(t) 井架配重、钢丝绳、卷扬机等:2.95(t) 吊笼自重:0.55(t) 工作荷载:1(t) 根据现场施工的情况,确定基础尺寸:3.6m×2.5m×0.2m 基础面标高为-0.30m,采用C30商品砼. 图:井架基础平面图 . 1、地基承载力验算 (1)物料提升机基础荷载计算 计算数据: 基础:G1=3.6×2.5×0.35×2.55=8.04(t) 井架自重:G2=22.8/1.9×0.35=3.4(t) 井架配重、钢丝绳、卷扬机等:G3=2.95(t) 工作荷载、吊笼自重:G4=1.45(t) (2)物料提升机基础荷载G: G=1.2×(G1+ G2 +G3) +1.4×G4 =1.2×(8.04+3.4+2.95) +1.4×1.45

=19.30(t) 每平方荷载:193KN/(3.5m*2.7m)=20KN/m2 根据结构设计总说明GS-01,本工程地下室顶板设计荷载为10KN/m2,小于20KN/m2,因此需在地下室顶板用钢管扣件进行回顶。计算书详见地下室顶板钢管顶托计算书。 经过受力分板,基础受力符合要求 (3)物料提升机基础水平力受力较小,不作抗拔力核算,故物料提升机基础安全。 2、基础抗冲切承载力的验算 基底净反力Pj=(35.02+2.95+0.8)×1.2/(3×2)=16.53t/m2 基底冲切力计算 根据《建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2003)的规定,受冲切承载力应按下列公式验算: F l≤0.7 βhp f t a m h0 F l = Pj A l a m=(a t+a b)/2 并满足式中 βhp——受冲切承载力截面高度影响系数,因为h0=350<800mm,βhp=1.0。 α——系数,取α=1 βhs——受剪切承载力截面高度影响系数,βhs=(800/h0)1/4,当h0<800mm, 取h0=800,则βhs=1 f t ——混凝土轴心抗拉强度设计值,C30砼,f t=1.27N/mm2 h0——基础冲切破坏锥体的有效高度。h0=250mm a t——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长。a t=2.1m a b——冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积范围内的下边 长。冲且破坏锥体的底面在l方向落在基础底面以内,取ab=b+2h0=2.1+2×0.25=2.6m a m——冲切破坏锥体最不利一侧计算长度。a m=(a t+a b)/2=(2.1+2.6)/2=2.35m

物料提升机基础加固方案.doc

目录 1 工程概况 (1) 2 物料提升机基础加固方法及荷载计算 (1) 3 满堂脚手架加固计算书 (2)

1 工程概况 无锡万达文化旅游城B2-1地块位于无锡市滨湖区太湖新城,基地西临长广溪湿地公园,东邻蠡湖大道,北侧为B1地块。项目由13栋 6层多层住宅(局部7层)、2栋1层沿街商业及一座整体一层地下车库组成(无人防),小区总建筑面积约为83608m2,其中地上 47568m2,地下36040m2。建筑物高度21.4米。施工物料提升机安装高度24米。本工程±0.000相当于绝对标高4.800m。 工程名称:XDG-2014-42号地块开发建设项目B2-1施工工程 建设单位:无锡万达城投资有限公司 设计单位:中国建筑上海设计研究院有限公司 监理单位:安徽省建设监理有限公司 勘察单位:无锡市民用建筑设计院有限公司 总包单位:中建八局第三建设有限公司 SS100施工物料提升机是一种主要在建筑施工中用于提升物料的货用垂直运输设备。它是由一只吊笼,在卷扬机构的牵引下,沿标准节内导轨作上下垂直运动来达到运送物料的目的。吊笼的额定载重量为800KG,额定提升速度为25m/min,整机的独立高度为12m,通过附墙最大安装高度可达60M。同时,该机还配备有停靠装置、上下限位装置、防断绳装置、电器连锁装置。因此,SS100施工物料提升机是中低层建筑施工中理想的一种快捷、安全、高效、经济的建筑施工设备。 因物料提升机基础座落在地下一层车库顶板上,顶板结构板厚250mm。为保证地下室底板具有足够的承载力,确保物料提升机的使用安全,对物料提升机布置的位置,在地下室车库底板与施工升降机基础承台间进行支撑加固。 2 物料提升机基础加固方法及荷载计算 根据施工升降机说明书,选用基础尺寸为3.5mX3m,基础板厚为300mm,基础内配14@200双层双向钢筋,混凝土强度等级为C30。 在升降机基础部位3.5mX3m范围内的地下车库用Ф48X3.0mm钢管盘扣搭设满堂脚手架支撑体系作为对地下室顶板加固。 加固做法:

物料提升机基础及地下室顶板回撑方案

荆门星球?世界城一期项目 物料提升机基础施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:龙元建设集团股份有限公司 2016年月日

物料提升机基础施工方案 一、工程概况 荆门星球?世界城一期项目为:地下1-2层、商业4-5层、1#楼、3#楼(公寓楼) 及4#楼(SOHO商业)为地上30层(包含地下商业部分)、2#楼(写字楼)地上25层(包含地下商业部分)、建筑面积约为241009.74㎡,其中地下室建筑面积约为47545.86㎡,地上建筑面积193463.88㎡、其中集中商业百货建筑面积95422.33㎡、30层SOHO建筑面积18467.5㎡、30层公寓建筑面积50102.86㎡、25层写字楼建筑 面积29471.19㎡,施工总承包单位承接项目施工工作内容为的土方工程、基坑支护、 桩基、基础及主体结构工程、装修工程、安装工程等。 工程名称:荆门星球?世界城一期项目工程。 工程地点:荆门市掇刀区虎牙关大道9号。 建设项目法人:荆门民诚置业股份有限公司。 设计单位:杭州经纬建筑设计有限公司。 结构型式:地下1-2层、商业4-5层、1#楼、3#楼(公寓楼)及4#楼(SOHO商业)为地上30层(包含地下商业部分)、2#楼(写字楼)地上25层(包含地下商业部分)。 该工程拟采用3台物料提升机,均安装在地下室顶板上。 二、物料提升机技术方案 (一)、物料提升机基础 1、物料提升机基本参数 物料提升机型号:标准节长度:2m; 架设总高度:26m;(13节)底笼长:3.5m; 底笼宽:1.7m;底笼高:1.95m; 标准节重:100kg;吊笼载重:1000kg; 单个吊笼重: 1750kg; 两边架体总质量:100*13*2=2600kg 基础:4*0.7=2.8㎡

物料提升机基础专项施工的方案.docx

一、工程概况: 1、工程简介 工程名称: 工程地点: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 2、工程概况 本方案为宿舍B1栋物料提升机的基础专项方式方案. 宿舍B1栋建筑面积为5538.26m2,结构为框架结构,地上7层,建筑高度为23.9m。 二、编制依据 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《SSD100型施工升降机使用说明书》 施工图纸 三、设备的选择 本工程项目拟采用广东省佛山市南海区聚龙建设机械有限公司生产的SSD100型施工升降机作为幽幽XXXXXXXXXX工程的垂直运输设备,其主要性能参数及相关部件如下:

目录 1、工程概况 (3) 2、编制依据 (3) 3、施工物料提升机选型 (3) 4、基础设计情况 (4) 5、施工物料提升机基础定位 (4) 6、1#~5#物料提升机基础计算 (5) 6.1、参数信息 (5) 6.2、基础承载计算 (6) 6.3、地下室顶板结构验算 (6) 7、6#~9#物料提升机基础计算 (8) 7.1、参数信息 (8) 7.2、基础承载计算 (8) 7.3、地基承载力验算 (9) 7.4、基础基础验算 (9) 8、1#~5#物料提升机基础施工 (11) 8.1钢筋绑扎 (11) 8.2安装预埋螺栓 (12) 8.3混凝土施工 (12) 9、6#~9#楼物料提升机基础施工 (12) 9.1基础处理 (12)

9.2钢筋绑扎 (12) 9.3安装预埋螺栓 (12) 9.4混凝土施工 (12) 10、附图 (14) 10.1物料提升机平面布置图 (14) 10.2物料提升机基础图 (15)

目录 1、工程概况 .............................................................. 错误!未定义书签。 2、编制依据 .............................................................. 错误!未定义书签。 3、施工物料提升机选型 ........................................... 错误!未定义书签。 4、基础设计情况....................................................... 错误!未定义书签。 5、施工物料提升机基础定位.................................... 错误!未定义书签。 6、1#~5#物料提升机基础计算 .................................. 错误!未定义书签。 6.1、参数信息............................................................ 错误!未定义书签。 6.2、基础承载计算 .................................................... 错误!未定义书签。 6.3、地下室顶板结构验算......................................... 错误!未定义书签。 7、6#~9#物料提升机基础计算 .................................. 错误!未定义书签。 7.1、参数信息............................................................ 错误!未定义书签。 7.2、基础承载计算 .................................................... 错误!未定义书签。 7.3、地基承载力验算 ................................................ 错误!未定义书签。 7.4、基础基础验算 .................................................... 错误!未定义书签。 8、1#~5#物料提升机基础施工 .................................. 错误!未定义书签。 8.1钢筋绑扎 .............................................................. 错误!未定义书签。 8.2安装预埋螺栓....................................................... 错误!未定义书签。

提升机基础方案

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、提升机选型及选址 四、编制目的 五、提升机地基与基础 六、筏板基础计算 七、基础承载力 八、基础验收

一、编制依据 1、晋愉V时代项目施工图; 2、晋愉V时代项目地堪文件资料; 3、厂家提供的提升机基本信息资料; 4、《施工升降机》(GB/T 10054-2005) 5、《施工升降机安全规则》(GB10055-2007) 6、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 7、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2011) 二、工程概况 工程名称:新建晋愉V时代2#、6#、11#、12#楼及对应车库、商业和生化池工程一标段; 建设单位:重庆晋愉峰秀房地产有限公司; 设计单位:泛华建设集团有限公司; 勘察单位:四川省地质勘察院; 施工单位:重庆市恒隆建筑工程集团有限公司; 监理单位:重庆恒佳工程技术咨询有限公司; 2#楼建筑面积22526.65平方米(不包含车库),地下2层,地上30层,高90米,地下一至二层均为车库和设备用房,吊一层至一层为商业用房和住宅,二至三十层均为住宅;A-4#楼建筑面积584.38平方米,地上2层,高8.7米,均为配套商业。人防我司施工范围建筑面积约为4000平方米,地下2层。 本工程2#楼需要安装提升机,根据地堪报告和现场实际情况的堪查,得知整体地质条件较好,地基为泥岩砂岩。 三、提升机选型及选址 根据本工程特点,本工程提升机选用重庆杰渝建筑机械有限公司生产的施

工升降机(SC200/200A.10),该类型提升机主要特点为:性能先进、结构合理、操作使用安全可靠、载重量大、施工噪音小,提升机采用电动升降结构,可根据建筑物高度而相应的升高进行作业。本提升机操作方便,驾驶员视野宽广清晰。 提升机选址:详施工总平面布置图(附图二) 四、编制目的 因本工程提升机的主要作用是建筑装饰施工阶段解决所需材料的垂直运输,故按施工总平面布置图位置不能变动。为保证提升机基础的稳固性、安全性。特编制本方案明确本工程提升机基础做法。 五、提升机地基与基础 提升机基础作法按提升机厂家提供的施工图纸要求施工,地耐力不小于0.2MPa(即:对于本工程可直接在岩层上做筏板基础的地方)的情况下可采用筏板基础。使用空压机或水钻平整场地至筏板基底标高以下100mm,浇筑100mmC35商品砼垫层,制作安装承台钢筋,混凝土采用商品混凝土关模浇筑(高度500mm),强度等级C35。(基础作法见附图一) 六、筏板基础计算 本计算书主要依据本工程施工图、施工升降机说明书、《施工升降机》(GB/T 10054-2005),《施工升降机安全规则》(GB10055-2007),《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011),《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)等编制。 (一)、参数信息 1.施工升降机基本参数

提升机基础施工方案

2施工工艺 2.1施工工艺 放线→基础开挖→钢筋绑扎→预留孔设置→砼浇筑→养护 2.2放线:场地清理平整后,根据物料提升机平面图拉出基础底板边线据建筑物墙边线,并钉好控制桩,基础料盘要与窗洞口对应布置,放出基础轮廓线;基坑边上设600×600的集水坑(集水坑三面砌120厚砖保护墙并用1:2.5水泥砂浆抹面)。 2.3基础开挖:根据放出的基础轮廓线进行挖土,基坑深800mm,坑边放直坡,表面平整;开挖完毕对基地进行夯实,不少于三遍。 2.4垫层浇筑:垫层采用C15混凝土进行浇筑,厚度100mm,随浇筑随振捣,垫层上表面平整度控制在±5mm之内;待人踩上不产生脚印方可进行下道工序。 2.4钢筋绑扎: 2.4.1基础钢筋采用双层双向,各向起步筋距坑边50mm,先铺长向钢筋,再铺短向钢筋(短方向钢筋在内,长方向在外)。 2.4.2下铁钢筋保护层用50mm厚混凝土垫块,间隔600mm梅花型摆放。 2.4.3采用“几”字型马镫,高度510mm,采用三级Φ12的钢筋,间距为600mm,并与底板下铁钢筋绑牢, 马凳架设在板下铁的上层筋上、上铁的下层筋下。马凳要有足够的刚度,支腿间距300mm,长度300mm,详见下图:

2.5预留孔设置:预留孔尺寸150*150*350,采用15厚竹胶板拼装成四棱柱体,两端封堵牢固,然后安放就位,采用钢筋进行加固,防止混凝土浇筑时位移。2.6砼浇筑:一切安装就位后,采用砼进行浇筑,随浇筑随振捣,插点要均匀排列,混凝土应振捣密实,每一插点振捣时间以15秒为宜,且不得漏振,并应避免碰撞钢筋。 2.7砼养护:在混凝土终凝后,洒水养护。冬季施工还要用草帘子遮盖进行保温养护。 3质量要求 3.1场地要求平整夯实,有足够的承载力。 3.2钢筋绑扎顺直,间距均匀符合要求。 3.3基础水平偏差应不大于3mm/m,应有排水措施。 3.4预留孔位置准确,偏差不大于5mm。 3.5在基础混凝土强度达到设计要求后才可进行架体安装与搭设。 4安全措施 4.1现场禁止吸烟,严禁嬉戏打闹。 4.2工人进入施工现场必须佩戴安全帽,系好下颚带,锁好带扣。 4.3施工队伍在现场要服从项目部的管理,严格遵守现场的各项规定,并根据施工进度随时调整劳动力。

物料提升机基础与地下室顶板回撑方案

荆门星球?世界城一期项目 物料提升机基础 施工方案 ; 编制人: 审核人: 审批人:

( 编制单位:龙元建设集团股份有限公司 2016年月日 物料提升机基础施工方案 一、工程概况 荆门星球?世界城一期项目为:地下1-2层、商业4-5层、1#楼、3#楼(公寓楼) 及4#楼(SOHO商业)为地上30层(包含地下商业部分)、2#楼(写字楼)地上25 层(包含地下商业部分)、建筑面积约为㎡,其中地下室建筑面积约为㎡,地上建筑 面积㎡、其中集中商业百货建筑面积㎡、30层SOHO建筑面积㎡、30层公寓建筑面 积㎡、25层写字楼建筑面积㎡,施工总承包单位承接项目施工工作内容为的土方工程、基坑支护、桩基、基础及主体结构工程、装修工程、安装工程等。 工程名称:荆门星球?世界城一期项目工程。 . 工程地点:荆门市掇刀区虎牙关大道9号。 建设项目法人:荆门民诚置业股份有限公司。 设计单位:杭州经纬建筑设计有限公司。 结构型式:地下1-2层、商业4-5层、1#楼、3#楼(公寓楼)及4#楼(SOHO商业)为地上30层(包含地下商业部分)、2#楼(写字楼)地上25层(包含地下商业部分)。 该工程拟采用3台物料提升机,均安装在地下室顶板上。 二、物料提升机技术方案 (一)、物料提升机基础 1、物料提升机基本参数 @ 物料提升机型号:标准节长度:2m;

架设总高度:26m;(13节)底笼长:; 底笼宽:;底笼高:; 标准节重:100kg;吊笼载重:1000kg; 单个吊笼重: 1750kg; 两边架体总质量:100*13*2=2600kg 基础:4*=㎡ 物料提升机安装在地下室顶板上,顶板底用满堂钢管架进行加固处理,满堂钢管架物料提升机经受力计算后进行搭设。考虑到动荷载、自重误差及风荷载对基础的影响,取荷载系数n=2。同时物料提升机能承受施工升降机工作时最不利条件下的全部荷载,加固后的总受力物料提升机能承受的最大荷载不小于P =(吊笼重+标准节+卷扬+额定载荷重)*2=(1000+2600+800+1000)*2=10800㎏=。 ( 2、回撑搭设方案: 物料提升机总荷载为,基础尺寸为4000*700mm,因此加固范围为5000×1700mm,地下室顶板承担的总荷载为m2此荷载由物料提升机底部5000×1700范围的楼板承担,而根据结构设计地下室顶板施工荷载为20KN/m2,故需要在楼板下面设置钢管支撑,钢管支撑采用螺栓底座(钢定托)顶紧,按400mm纵横间距设置立杆,纵横向水平间距400,高度方向步距h=1000mm加设水平方向拉杆。 3、地下室顶板支撑架计算书: (1)计算依据: 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2011))、《建筑结构荷载规范》(GB5009-2012)、《钢结构设计规范》(GB5017-2003)、《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》等规范。 (2)设计选型: 地下室顶板在物料提升机基础底部采用钢管脚手架回撑的方式以保证板使用安全。钢管脚手架间距纵横为400×400mm,步距为1000mm,45mm×95mm 方木,钢管顶托顶紧。考虑到地下室顶板的使用安全,将物料提升机位置的最大荷载放大至kN/m2进行验算。

物料提升机基础方案

目录 1、工程概况...................................................................... 错误!未定义书签。 2、编制依据................................. 错误!未定义书签。 3、施工物料提升机选型....................... 错误!未定义书签。 4、基础设计情况............................. 错误!未定义书签。 5、施工物料提升机基础定位................... 错误!未定义书签。 6、1#~5#物料提升机基础计算 .................. 错误!未定义书签。、参数信息 ................................... 错误!未定义书签。、基础承载计算................................ 错误!未定义书签。、地下室顶板结构验算........................... 错误!未定义书签。 7、6#~9#物料提升机基础计算 .................. 错误!未定义书签。、参数信息 ................................... 错误!未定义书签。、基础承载计算................................ 错误!未定义书签。、地基承载力验算 .............................. 错误!未定义书签。、基础基础验算................................ 错误!未定义书签。 8、1#~5#物料提升机基础施工 .................. 错误!未定义书签。钢筋绑扎..................................... 错误!未定义书签。安装预埋螺栓.................................. 错误!未定义书签。混凝土施工 ................................... 错误!未定义书签。 9、6#~9#楼物料提升机基础施工 ................ 错误!未定义书签。基础处理..................................... 错误!未定义书签。 10、附图.................................... 错误!未定义书签。物料提升机平面布置图........................... 错误!未定义书签。物料提升机基础图 .............................. 错误!未定义书签。

物料提升机基础设计方案

目录 目录 (1) 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、物料提升机选用及基础设计 (2) 四、53#楼、58#楼物料提升机基础承载力验算 (4) 1、物料提升机荷载计算 (10) 2、物料提升机承台配筋计算 (10) 3、物料提升机基础抗冲切、剪切验算 (11) 五、43#-45#,47#-52#楼,54#-57#楼物料提升机基础承载力验算 (12) 1、物料提升机荷载计算 (12) 2、物料提升机承台配筋计算 (12) 3、物料提升机基础抗冲切、剪切验算 (13) 六、施工技术要求 (16) 七、钢管支顶施工要求 (16) 八、附图 (17)

一、编制依据 1、简明施工计算手册(中国建筑工业出版社) 2、《建筑地基基础设计规范》(GDJ15-31-2003) 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 4、佛山市南海区聚龙建设机械有限公司生产的SSD100型的双笼施工电梯说明书 5、翠湖香山国际花园地块一2期工程施工图纸 二、工程概况 工程规模:本工程建筑面积为65642.46平方米,地上面积43548.40平方米,地下面积22184.06平方米,由 16栋多层住宅组成,具体包括2栋7层(56#、57#),13栋6层(43#-45#、47#-55#、58#)及1栋二层会所(46#)。 43#、53#、58#楼建筑高度为20米,44#、45#、47#-52#、55#楼建筑高度为18.85米,46#楼建筑高度为13.1米,54#楼建筑高度为19.75米,56#、57#建筑高度为21.9米 本方案为物料提升机基础设计方案,拟在43#-45#、47#-58#楼15栋塔楼安装15台同型号物料提升机,具体位置详平面布置图;物料提升机生产年限为2013年~2016年。 三、物料提升机选用及基础设计 1、物料提升机选用:根据现场情况和设计图纸,在满足施工要求的情况下,本工程在43#-45#、47#-58#楼(即除46#楼二层会所外)共设置15台SSD100型物料提升机。43#、53#、54#、58#楼物料提升机拟安装高度为21.6m,44#、45#、47#-52#、55#楼物料提升机拟安装高度为19.8m,56#、57#楼物料提升机拟安装高度为23.4m。 2、物料提升机基础设计:43#-45#,47#-52#楼,54#-57#楼(共13台)物料提升机

物料提升机基础方案

物料提升机基础施工方案 1、工程概况 工程名称:尚锦华城一期工程 勘察单位:河南华兴地质工程有限公司 设计单位:河南省城乡规划设计研究总院 建设单位:商丘华程房地产开发有限公司 监理单位:商丘市建设监理有限公司 施工单位:万利建设有限公司 本工程建设用地位于商丘市商鼎路与木兰大道交叉口东北角, 本项目一期总建筑面积为56000㎡ 其中1#楼建筑层数、高度:层数6层。建筑室内外高差为0.10m,建筑高度23.92m,一至二层为商业用房,三层以上为综合楼,2#楼6层。建筑室内外高差为0.10m,建筑高度23.92m,一至二层为商业用房,三层以上为综合楼,3#、5#楼8层。建筑室内外高差为0.30m,建筑高度26.453m,一至二层为商业用房,三层以上为住宅楼,6#、7#楼9层。建筑室内外高差为0.45m,建筑高度26.95m,一至二层为商业用房,三层以上为住宅楼,8#楼2层。建筑室内外高差为0.45m,建筑高度9.711m,全部为商业用房,9#楼层数为2层。建筑室内外高差为0.45m,建筑 1

高度10.65m,全部为商业及配套用房,10#楼地上9层。建筑室内外高差为0.45m,建筑高度26.55m,全部为住宅楼,11#楼地上3层。建筑室内外高差为0.45m,建筑高度11.15m,全部为幼儿园设施用房。12#、13#楼9层。建筑室内外高差为0.45m,建筑高度26.55m,全部为住宅楼。 2.4 结构形式为1#、2#8#、9#、11#楼为框架结构,3#、5#、6#、7#、10#、12#、13#为剪力墙框架结构,本项目设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度。。为满足二次结构、装饰装修阶段垂直运输要求,拟在本工程1#~13#楼处各设一台物料提升机。物料提升机定位见本方案物料提升机定位图。 2、编制依据 (1)、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012; (2)、《建筑物料提升机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010;(3)、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010; (4)、《建设工程安全生产管理条例》; (5)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002; (6)、本工程建筑、结构施工图纸; (7)、物料提升机生产厂家提供的产品使用说明书; 3、施工物料提升机选型 2

物料提升机基础方案35073

物料提升机基础方案 一、工程概况: 中冠置业大厦1#楼位于萧山金城路西段,东侧为农田,西侧为建筑工地,北侧为2#、3#楼,总建筑面积28141平方米,地下一层、裙房地上五层,裙房高度19.3米。 二、物料提升机基础位置: 根据现场及结构实际情况,在1#楼的裙房9-11轴间设置一台JSD 型物料提升机(简图附后)。 三、基础计算: 1、物料提升机自重 井架架设高度:30M,吊笼提升高度:24M 总重量G1==55KN×2=110KN 2、基础自重 G2=[×2)+×2)]×××2500=1520Kg=15KN G3=×××2500=815Kg=8KN 3、荷载组合 G=G1+G2+G3=110+15+8=133KN。 基础每平方米所受的荷载 P=133÷[(×)+(×)]=M2 根据设计提供的信息,地下室顶板可承受的荷载20KN/M2>M2,满足要求。为了确保安全,在地下室顶板下面用?壁厚的钢管作立杆,纵横双向。间距800作顶撑,步距1500,四周

设剪刀撑,设二道水平剪刀撑。钢管顶上用托将上部力传递地下底板(简图附后)

SSED曳引式货用施工升降机基础方案一、工程概况 中冠置业大厦2#楼位于萧山金城路西段,东边为3#楼,西边为建筑工地,北侧为大浦河。总建筑面积5791M2,架空层一层,上面11层,总高度。考虑工程的实际情况及垂直运输的工作量,现拟采用SSED100曳引式货用施工升降机一台。 二、SSED100曳引式货用施工升降机主要性能参数

三、SSED100曳引式货用施工升降机基础位置及要求: 根据结构特点及机械使用方便性,在2#楼的南面11-13轴间设置一台升降机(简图如下),基础制作时具体要求如下: 1、基础制作时要注意进出料口方向。 2、按方案提供的基础图浇筑基础。 3、按图放置好预埋件,预埋件的水平误差小于3mm。 4、基础两侧设置排水孔,以免基础内积水。 5、基础浇筑完成后,及时地做好混凝土的养护工作。

相关文档
相关文档 最新文档