文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电所运行工

变电所运行工

变电所运行工
变电所运行工

煤矿变电运行中级工考试复习题

填空题

1、倒闸操作的步骤:(1)接受命令(2)对图写票(3)审核批准(4)核对图板(5)唱票复诵及逐项操作(6)检查设备(7)汇报完成

2、输电线路停送电操作顺序:停电顺序:先断开线路断路器,接着断开负荷侧隔离开关,最后断开母线侧隔离开关;送电顺序:先合上母线侧隔离开关,接着合上负荷侧隔离开关,最后合上线路断路器。

3、事故处理的一般原则:(1)迅速限制事故的发展,尽快消除事故的根源,解除对人身和设备安全的威胁(2)限制停电范围的扩大,用一切可能的办法保持设备继续运行以保证对用户的正常供电,首先要确保所用电源(3)迅速对已停电的用户恢复供电,对重要用户应优先恢复供电(4)调整系统的运行方式,使其恢复正常。

4、造成母线失压的原因:(1)母线保护范围内的设备发生故障(2)母线保护误动使母线失压(3)线路故障但其断路器拒动,越级跳闸使母线失压(4)人员误操作或误碰造成母线失压(5)上一级电源消失造成母线失压

5、母线过热、变形出现异常声响的原因处理:(1)母线过热,因严重过负荷或母线与引线间接触不良,都会引起母线过热。当发现母线严重过热发红时,值班人员应立即向值班调度员报告,采取倒母线或转移负荷,直至停电检修的方法惊醒处理。(2)造成母线变形的原因:除外力造成的机械损伤外,母线过热或通过较大短路电流产生的电动力都会使母线变形。因此,发现母线有变形情况,一方面应尽快报告值班调度员请求处理,另一方面应尽可能找出变形原因,以利尽快消除变形。(3)母线出现异常声响,可能是与母线连接的金具松动铜铝搭接处氧化引起的,此时可通过倒母线,停用故障母线进行处理。

6、系统振荡的主要原因:(1)系统发生故障,特别是连续多重故障,造成系统稳定破坏。(2)系统不正常的操作(3)故障时断路器或继电保护及安全自动装置拒动或误动(4)自动调节装置失灵(5)大机组失磁(6)失去大电源(7)长距离传输功率突增

超极限(8)其他偶然因素。

7、变压器并列条件:(1)变压器接线组别必须相同(2)变压器的电压比应相等,其变比最大允许相差±0.5%(3)变压器短路电压或阻抗电压的百分比应相等,允许误差不超过10%(4)变压器容量比不超过3/1

8、变压器声音异常的原因及处理方法:(1)粗细不均的尖响噪声,电网发生单相接地或产

生谐振过电压时,都会使变压器声音增大,出现这种情况时,可结合电压表记的指示进行综合判断。(2)沉重的嗡嗡声,当变压器过负荷时,将会使变压器发出此声。视其情况,应改变电网的运行方式,减少变压器负荷,或停止变压器运行。(3)有杂音,变压器声音比正常时增大且有明显的杂音,但电流、电压无明显异常时,则可能是内部夹件或压紧铁芯的螺钉松动,使硅钢片振动增大所造成。(4)有放电吱吱声,变压器内部或表面发生局部放电,声音中就会夹杂有噼啪放电声。(5)有水沸腾声,则可能是绕组有较严重的故障,使其附近的零部件严重发热,或分接开关因接触不良引起严重过热,应立即停用变压器进行检查(6)有爆裂声,则是变压器内部或表面绝缘击穿现象,此时应立即停止变压器运行,进行检修。(7)有撞击声和摩擦声,则是变压器外部某些零件的摩擦声,或外来高次谐波源所造成,应根据情况进行处理。

9、变压器温度异常的原因及处理方法:(1)内部故障引起温度异常,变压器内部异常有绕组匝间或层间短路、线圈对围屏放电、内部引线接头发热、铁芯多点接地使涡流增大过热、零序不平衡电流等。(2)冷却器运行不正常引起温度异常1)检查变压器的负荷和绝缘油的温度,并与在同一负荷和绝缘油正常情况下的温度核对。2)检查温度测量装置温度计指示是否正常。3)检查冷却系统是否正常或变压器室的通风情况。

10、变压器油位过高或过低的原因及处理:过低的原因:(1)变压器严重漏油(2)注油不当,未按标准温度油位线加油。(3)设计不当,油枕容量与变压器油箱容量配合不当,当气温过低且油量不足,或油枕容积偏小,则不能满足运行要求。过高的原因:变压器温度超过85℃,油位上升时,应检查

核实变压器负荷和环境温度,并分析比较以判断变压器油位上升是因过负荷还是由于内部故障引起,应设法尽快消除。油位过高或过低的处理:(1)变压器油位急剧下降,可能是严重漏油或隔膜胶囊破裂引起,应针对实际情况,停电检查处理。(2)变压器油位因温度上升而逐渐升高,当高出最高油位时,应放油,以免变压器油溢出,同时检查油枕呼吸器是否畅通。以免出现假油位(3)当变压器中的由以凝固时,允许将变压器投入运行,逐步带负荷,同时必须监视上层油温,直至油循环正常为止。

11、断路器拒合故障的电气原因及机械原因:判断:用控制开关再重新合一次,目的是检查前一次拒合闸是否因操作不当引起的。电气原因:(1)检查合闸控制电源是否正常;(2)检查合闸控制回路熔丝和合闸熔断器是否良好;(3)检查合闸接触器的触点是否正常;(4)将控制开关扳至“合闸时”位置看合闸铁芯是否动。若合闸铁芯动作正常,则说明电气回路正常。机械原因:(1)传动机构连杆松动脱落(2)合闸铁芯涩(3)断路器分闸后机构未复归到预合位置(4)跳闸机构脱扣(5)合闸电磁铁动作电压太高,使一级合闸阀打不开(6)弹簧操作机构合闸弹簧未储能(7)分闸连杆未复归(8)分闸锁钩未钩住或分闸器连杆机构

调整未越过死点,因而不能保持合闸(9)机构卡死,连接部分轴销脱落,使机构空合(10)有时断路器合闸时多次连续做分合动作,此时系开关的辅助动断触点打开过早。

12、断路器拒跳故障的电气及机械原因:电气原因:(1)控制回路熔断器熔断或跳闸回路各元件接触不良(2)液压(气动)机构压力降低导致跳闸回路被闭锁,或分闸控制阀未动作(3)SF6断路器气体压力过低,密度继电器闭锁操作回路(4)跳闸线圈故障。机械原因:(1)跳闸铁芯动作冲击力不足,说明铁芯可能卡涩或跳闸铁芯脱落(2)分闸弹簧失灵,分闸阀卡死,大量漏气等(3)触头发生焊接或机械卡涩,传动部分故障(如销子脱落等)13、运行中断路器误跳的原因及处理:原因:(1)若由于人员误碰、误操作或受机械力振动,保护盘受外力振动引起自动脱扣的

“误跳”,应排除开关故障原因,立即送电。(2)对其他电气机械部分故障,无法立即恢复送电的则应联系调度及有关领导将“误跳”断路器停用,转检修处理。处理:(1)电气方面①保护误动作或整定值不当,或电流电压互感器回路故障②二次回路绝缘不良,直流系统发生两点接地。机械方面:①合闸维持支架和分闸锁扣维持不住,造成跳闸②液压机械中分闸一级阀和逆止阀处密封不良、渗漏时,造成二级阀门误动,从而使断路器跳闸。

14、运行中断路器“误合”的原因及处理:(1)直流两点接地,使合闸控制回路接通(2)自动重合闸继电器动合触点误闭合,或其他元件某些故障接通控制回路,使断路器合闸(3)若合闸接触器线圈电阻过小,且动作电压偏低,当直流系统发生瞬间脉冲时,会引起断路器误合闸(4)弹簧操作机构的储能弹簧锁扣不可靠,在有振动情况下,锁扣可能自动解除,造成断路器自行合闸。

15、断路器过热的原因:(1)过负荷(2)触头接触不良,接触电阻超过标准值(3)导电杆与设备接线卡连接松动(4)导电回路内各电流过渡部件、紧固件松动或氧化,导致过热。

16、隔离开关的操作及安全注意事项:(1)操作隔离开关时,应先检查相应回路的断路器确实在断开位置,以防止带负荷拉合隔离开关(2)线路停送电时,必须按顺序拉合隔离开关(3)隔离开关操作时,应有值班人员在现场逐项检查其分合位置,同期情况,触头接触深度等项目,确保隔离开关动作正常,位置正确(4)隔离开关一般应在远方进行操作,当远控电气操作失灵时,可在现场就地进行电动或手动操作,但必须征得所长或技术负责人的许可,并在有现场监督的情况下才能进行(5)隔离开关、接地刀闸和断路器之间安装有房子误操作的电气、电磁和机构闭锁装置,倒闸操作时,一定要按顺序进行。

17、造成电流互感器二次开路的原因:(1)端子排上电流回路导线端子的螺钉未拧紧、松动脱落,造成电流互感器二次开路(2)保护盘上,电流互感器端子连接片未放或铜片未接触而压在胶木上,造成保护回路开路,相当于电流互感器二次开路(3)经可切换三相电流切换开关接触不良,造成电流互感器二次开路。

18、造成电压互感器高压侧,熔丝熔断的原因:(1)互感器内部线圈匝间、层间或相间短路及一相接地等故障(2)电压互感器一、二次回路故障,可能造成电压互感器过电流。(3)当中性点不接地系统中发生一相接地时,其他两项电压升高3倍;或由于间歇性电弧接地,可能产生数倍的过电压(4)系统发生铁磁谐振。

19、造成电压互感器二次侧熔丝熔断的原因:(1)二次回路导线受潮、腐蚀及损伤而发生一相接地,便可能发展成二相接地短路(2)电压互感器内部存在着金属性短路,也会造成电压互感器电路短路。

20、电缆线路的交接和预防性试验项目有哪些:(1)测量绝缘电阻和吸收比(2)直流泄漏及直流耐压试验,是检查和鉴定电力电缆绝缘状况的主要试验项目(3)检查电力电缆的相位。

21、电力电缆线路常见故障有哪些:(1)当电缆受外力破坏造成机械损伤(2)因中间接头盒及终端接头盒密封不好或施工不良,使水分浸入盒内,或因电缆铝包被腐蚀而穿孔或被外物刺穿,使得电缆绝缘受潮(3)因电缆长期散热不良或长期过负荷运行,导致电缆绝缘老化变质(4)因电缆本身存在严重缺陷、雷击或其他冲击过电压造成电缆损坏(5)电缆过热故障。

22、所用电系统低压侧不停电操作步骤:(1)向调度申请将所用变压器高压侧母线短时并列,合上10KV(35KV)母线的母线分段断路器(2)检查一、二段所用电电压差不大于5%后,合上所用电380V分段断路器,将所有电一、二段进行并列(3)检查两台所用变压器的负荷之和小于不需停役的所用变压器的额定负荷(4)拉开需停役的所用变压器的低压侧(380V)进线断路器(5)拉开需停役的所用变压器的低压侧(380V)进线隔离开关(6)拉开需停役的所用变压器高压侧(10KV)母线隔离开关(7)拉开需停役的所用变压器的高压侧(10KV)高压熔丝(8)向调度申请,拉开所用变压器高压侧10KV(或35KV)的母线断路器。

23、所用电低压侧短时停电操作步骤:(1)拉开需停役的所用变压器的低压侧(380V)进线断路器(2)拉开需停役的所用变压器的低压侧(380V)进线隔离开关(3)检查两台所用变压器的负荷之和小于不需停役的所用变压器的额定负荷(4)合上所用电380V分段断路器(5)拉开需停役的所用变压器的高压侧(10KV)母线隔离开关(6)拉开需停役的所用变压器的高压侧(10KV)高压熔丝。

24、GVA系列硅整流装置的开停机步骤:(1)开机方法①接通交流电源,此时停止灯亮②将直流充电隔离开关和于充母线③将自动—手动转换开关和稳压—稳流转换开关放到空挡位置,手动调压、自动稳压、自动稳流电位器均逆时针旋到底④按下运行按钮,吃运行灯亮,停止灯灭,直流电压表有读数,其值应小于调压范围的下限值,直流电流表可能有少许读数⑤当用手动调压时,将自动—手动转换开关置于手动位置,然后顺时针方向缓缓旋动手动调

压电位器,使直流电压升至要求值⑥当用自动稳压时,将自动—手动转换开关置于自动位置,稳压—稳流转换开关置于稳压位置,缓缓旋动自动稳压电位器,使直流电压、电流升至要求值⑦当用自动稳流时,将自动—手动转换开关位置置于自动位置,稳压—稳流转换开关置于稳流位置,缓缓旋动自动稳流电位器,使直流电压、电流升至要求值⑧旋动电位器的调节应缓缓进行,以免电压、电流迅速上升至超过范围而损坏元件⑨正常运行时,充进蓄电池的电流应控制在0.5A左右(2)停机操作:①手动调压、自动稳压、自动稳流电位器均逆时针旋到底②将自动—手动转换开关和稳压—稳流转换开关到空挡的位置③按停止按钮,此时停止灯亮,运行灯灭④将直流充电开关置于断开位置⑤如硅整流装置本身无检修工作,交流电源可不必断开。

25、电气工作摆正安全的组织措施、技术措施有哪些:组织措施:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断转移和终结制度;技术措施:停电、验电、挂接地线、装设遮拦、悬挂标示牌

一、操作票使用管理规定:1、倒闸操作应根据值班调度员或值班运行负责人的指令,受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,既设备的名称和编号。2、发令人和受令人应互报单位和姓名,发布指令的全过程(包括复诵指令工程)和听取指令的报告时,都要录音并做好记录。3、操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序,对指令有疑问时,应向发令人询问清楚无误后方可执行。4、监护操作时,其中一人对设备较为熟悉者作监护,特别重要和复杂的倒闸操作,由熟悉运行值班人员操作,值班负责人监护。5、操作票应由操作人员填写。6、操作票应用钢笔或圆珠笔逐项填写,用计算机开出的操作票应与手写格式一致。7、操作票的票面应清楚整洁,不得任意涂改,操作票要填写设备双重名称。8、操作人和监护人应根据模拟图或一次接线图,逐项核对所填写的操作项目,无误后分别签名,经运行负责人审核签名后,方可执行。9、每张操作票只能填写一个操作任务。10同一变电站的操作票应事先连续编号,按顺序使用,计算机生成的工作票应在正式出票时连续编号。11、报废的操作票,应注明以“已作废”的字样,未执行的操作票应注明“未执行”的字样,已执行的操作票应注明“已执行”的字样,操作票应按顺序装订成册,保存一年。

二、工作票的管理规定:1、据工作性质不同,工作票分为第一种和第二种两大类。2、工作票应用钢笔或圆珠笔填写,一式两份,内容应正确清楚,不得任意涂改,如用个别错、漏字,要涂改时应使用规范的符号,字迹清楚。3、用计算机生成或打印的工作票,应使用统一的票面格式,由工作票签发人审核无误或电子签名后方可执行。4、工作票一份保存在工作地点,由工作负责人收执。5、同一张工作票,工作签发人、工作负责人、工作许可人三者不可互兼。工作负责人可以填写工作票。6、工作票由设备运行管理单位签发。7、已终结的工作票、事故应急抢修单,应得保存一年。

三、填写倒闸操作票的要求:1、倒闸操作票由操作人员填写,每张操作票只准填写一个操作任务。2、操作票上的操作项目要详细具体,必须填写被操作开关设备的双重名称(既设备名称和编号),拆除接地线要写明具体地点和接地线编号。3、操作票填写字迹要清楚,严禁并项(如验电和接地线不得合在一起)添项,以及用勾画的方法颠倒顺序。4、操作票不得随意涂改,每张操作票修改处不得超过3处,且要有修改人签章.。5、下列检查内容应列入操作项目,单项列一项填写:(1)、拉合隔离开关前,检查断路器的实际开合位置。(2)、操作中拉合断路器,隔离开关后,要检查实际开合位置。(3)、并解时要检查负荷分配情况。(4)、设备检修后,合闸通电前,检查送电范围内的接地线开关,是否确已拉开,接地线是否被解除。6、有关术语规定:(1)、隔离开关断路器的切合要用“拉开”“合上”。(2)、验电时,“验电却无电压”。

课堂笔记

1、安全色:传递安全信息的颜色。红:禁止;蓝:指令;黄:警告;绿:指示;标志牌一年至少检查一次。

2、三相交流母线:A相黄色;B相绿色;C相红色

直流母线:正极褐色;负极蓝色

电路中的中性线的颜色为淡蓝色;保护中性线竖条间隔淡蓝色;接地保护线为绿黄双色线,接地线明敷部分为深黑色。

3、电力系统:由发电、供电、用电设施及其有关的继电保护自动装置、计量装置、电力通信设施、电网调度自动化设施所构成的整体,其中连接发电设备和用电设备的电能传输、分配网络称为电网。

4、电网调度:电网调度机构为保障电网的安全、优质、经济运行,对电网运行进行组织、指挥和协调。电网调度分为五级调度体系(国调、网调、省调、县调),电网运行实行统一调度分级管理。

5、电能的质量是以频率、电压和波形来衡量。

6、系统电压:标志电力系统运行状态(安全、经济)的重要运行指标,各级调度,运行值班人员必须加强对管辖范围内各级运行监视和调整工作。

7、系统电压监视点的电压主要取决于(无功功率)的平衡。

8、变压器运行电压一般不得超过其相应分接头电压的±5%

9、电网频率是否合格取决于电网发电能力和用电负荷(有功功率),在每一个时刻是否平衡,当发电功率大于用电功率时为高周率,反之则低周率。

10、变电所的电气主接线:由高压电器设备通过连接线组成的接受和分配电能的电路,又称一次接线或电气主系统。

11、电气主接线分为母线和无母线,有母线类单母线—单母线分段—双母线—双母线带旁路—双母线分段带旁路;无母线类:变压器线路连接(或称单元制接线)—桥形接线(内桥、外桥)—多角形接线等。

12、当只有两台变压器和两条输电线路时,采用桥形接线。内桥和外桥(多适应内桥:输电线路长,故障几率多,变压器不经常切换)

13、变压器送电顺序:电源侧断路器—负荷侧断路器—(高压侧断路器、中压侧断路器、低压侧断路器);停电的顺序:负荷侧断路器—电源侧断路器(低压侧断路器、中压侧断路器、、高压侧断路器)

14、母线停电事故处理:母线故障处理与母线失电事故处理。

15、母线失电:母线本身无故障失去电源,一般是由于系统故障或相邻元件故障该跳闸的元件开关拒动引起越级跳闸所致。

16、系统频率超过(50+0.2)HZ为事故频率,超过(50+0.2)HZ。

17、变压器在电力系统中主要用作交流电压等级的交换,变换过程中,频率保持不变。

变压器组成:芯体、油箱、冷却装置、保护装置、出线装置。变压器铁芯和绕组是最基本的部件,铁芯是磁路部分为了提高磁路的磁导率和降低铁芯的内部涡流损耗,厚0.35毫米,表面涂绝缘漆的含硅量较高的硅钢片。

18、绕组是变压器的电路部分,接到高压电网的绕组称高压绕组,接到低压电网的绕组为低压绕组(同或交叠式)变压器油既起冷却作用,又起加强绝缘

19、油枕上的油位表-30度(空载)20度40度(满载)低加油满放油;油箱分为:箱盖、箱体、箱底。变压器容量的大小有箱式和钟罩式。

19、变压器调压分接开关有两种:无载分接,(停电时切换)有载分接开关(带负荷切换),(有载调压分接开关)

20、无励磁调压常用的绕组分接头方式有四种:中性点调压抽头方式、中性点“反接”调压抽头方式、中部调压抽头方式和中部并联调压抽头方式,大型变压器一般采用中部调压和中部并联调压抽头方式,均采用单相中部调压无励磁分接开关。100%,95%,105%。

21、油浸式变压器分为油浸自冷式,油浸风冷式,强迫油循环。

22、变压器绝缘:主绝缘和纵向绝缘。主绝缘:绕组对地之间,相间和同一相而不同电压等级的绕组之间的绝缘。纵向绝缘:同一电压等级的一个绕组,其不同部位之间的绝缘。

绕组中性点的绝缘分为:全绝缘UN小于等于60KV高压电网;分级绝缘(半绝缘)

23、变压器运行电压不应高于该运行分接头额定电压105%,绝缘耐热等级为A级,极限温度为105度。

级别 Y A E B F H C

℃ 90 105 120 130 135 180 >180

24、按照灭弧介质的不同,断路器分为:油断路器、压缩空气断路器,SF6断路器、真空断路器、固体产气断路器、磁吹断路器。

25、断路器的分合闸动作是靠操动机构来实现的,按操动机构所用操作能源的能量形式不同,操动机构可分为手动机构(CS)电磁机构(CD)弹簧机构(CF)电动机机构(CJ)液压机构(CY)气动机构(CQ)

26、用于直接合闸的操作机构称为手动操作机构。

27、隔离开关又名隔离刀闸(局刀闸)是高压开关的一种,没有专门的灭弧装置,只有断路器开后才能进行操作。用途:隔离电源分合无阻抗的并联支路接通或断开小电流的电路。

28、互感器分为:电压互感器(PT)和电流互感器(CT)。电流互感器二次侧不允许开路;电压互感器二次侧不允许短路。

29、五防:1防止误入带电间隔2防止带负荷拉合隔离开关3防止带接地线或接地刀开关合闸4防止带电挂接地线或带电合接地开关5防止误拉合断路器。

30、电网调度的管理任务:(1)以设备最大出力为限,尽量满足负荷的需要(2)使整个电网安全可靠运行和连续运行和连续供电(3)保证电网电能质量,全电网所有发、供、用电单位的协同运行,应由调度统一指挥来实现(4)经济合理利用能源,使电网在最大效率的方式下运行,以达到低耗多供电,成本最低。

30、变电所安全危险点分析和预防:(1)、防止误操作事故的措施。(2)、防止带负荷拉隔离开关的措施。(3)、防止带地线或接地开关的措施。(4)、防止带电挂接地线或带电合接地开关的措施。(5)、防止误拉、合断路器的措施。(6)、防止人身触电事故的措施。

倒母线的操作票:

1、接Ⅰ母线停电命令后,复诵无误进行全面检查。

2、对Ⅱ母线进行外部检查。

3、合母联断路器两侧隔离开关。

4、合上母联断路器。

5、检查母联断路器在合闸位置,电流指示正常。

6、取下母联断路器操作熔断器。

7、依次全部合上Ⅱ母侧隔离开关。

8、依次拉开Ⅰ母侧隔离开关。

9、检查Ⅰ母联负荷。

10、断开Ⅰ母线电压互感器低压开关。

11、合上母联断路器操作熔断器

12、断开母联断路器。

13、检查母联断路器在断开位置。

14、取下母联断路器合闸断路器。

15、拉开母联断路器两侧隔离开关。

16、拉开Ⅰ母线电压互感器隔离开关。

17、取下母联断路器操作熔断器。

18、检查Ⅰ母线所有隔离开关均在断开位置。

19、检查Ⅰ母线,进行验电、放电确证母线无电。

20、按要求采取安全措施。

电网运行方式

电网运行方式 变电站运行方式 1)变电站运行方式是标明变电站通过主要电力设备运行连接方式。变电站运行方式的特点是: 保证对重要用户的可靠供电,对于重要用户应采用双回路供电,就是2个独立的电源同时对用户供电。 便于事故处理,考虑部分供电设备在发生故障时能通过紧急的倒闸操作,恢复对用户的供电,对于变电站有多台变压器的,应考虑到当其中一台变压器发生故障或者失去电源时,其他的变压器能担负起失电用户的负荷转供任务。 要考虑运行的经济性,在编制各种运行方式时,尽量使负荷分配合理,减少由于线路潮流引起的电能损耗。对于双回路供电的变电站,应将双回线同时投入运行,以减少电流密度。 断路器的开断容量应大于最大运行方式时短路容量,如果断路器短路容量低于系统计算点短路容量,则当被保护区发生短路故障时,断路器由于容量过小,不能正常断开,回进一步使事故扩大,在成断路器爆炸的可能。 变电站满足防雷、继电保护及消弧线圈运行要求。 2)变电站一次主结线图 变电站一次主结线图是为了方便运行人员熟悉变电站设备接线

方式,同时在进行倒闸操作时,可按照主结线图进行模拟操作,以防止误操作事故发生,最主要的是,一次主结线图能明确反映出各电气设备实时状态。一般变电站主接线类型有如下几种: ?有母线的主接线:有母线的变电站接线可分单母线和双母线二类, 一般单母线接线又分成单母有分段、单母无分段、单母分段加旁路。双母线接线的变电站可分成单开关双母线、双开关双母线、二分之三开关双母线及带旁路母线的双母线。 供电可靠性最好的是双母线带旁路母线接线形式。 ?无母线的主要接线有:单元接线、扩大单元接线、桥型接线和多 角接线等。 通常变电站常用接线方式有:单母线或单母分段、双母线加分段、双母线带旁路。 3)各种接线图例 ?单母线接线

变电所分列运行管理制度(通用版)

变电所分列运行管理制度(通 用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0229

变电所分列运行管理制度(通用版) 煤矿安全规程规定,变电所正常运行情况下,应实行分列运行, 为将规定落实到实处,特制定如下管理制度: 一、变电所分列运行是指变电所双回路母线段分列运行方式,联络开关在分闸状态;地面变电所、风井变电所、井下中央变电所、采区变电所以及各双回路低压供电系统等,均应实行分列运行方式。 二、在供电线路或设备出现故障单回路供电时,可采取并联运行,但必须与地面变电所联系并请示矿机电副总经理或副总工程师,同意后按操作票要求实施。 三、母联投运前,必须先断开故障线路并闭锁,并对停电母线分开关进行完好确认检查,正常后合上母联开关,再逐级送电。 四、线路、开关维修后,必须进行相序核对工作,否则不得并

联,并及时恢复分列运行供电。 五、以上操作严格执行两人操作制度,副值班操作,主值班监护,每个操作前必须进行手指口述。 六、交接班时要对运行方式进行交接,母联开关应挂“禁止合闸”警示牌。 七、凡正常供电不采用分列运行的,要按重大隐患追究有关责任人。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

220kV变电站主变中性点运行方式

220kV变电站主变中性点运行方式 摘要:220kV主变中性点接地方式与电网结构、绝缘水平、供电可靠性、保护的配置及发生接地故障时的短路电流及分布等方面都有很大的关系。本文介绍了变压器中性点的几种运行方式及其特点,分析了220kV变电站主变中性点正常情况下的运行方式,及其零序网络。 关键词:主变;运行方式;零序网络 引言 电网中变压器中性点接地方式的选择,对电网的安全经济运行具有重要的作用。它与电网的绝缘水平、保护配置、系统的供电可靠性、发生接地故障时的短路电流及分布等关系密切[1]。 一、变压器中性点运行方式 三相交流电力系统中,变压器的中性点有三种运行方式:中性点不接地、中性点经阻抗或消弧线圈接地、中性点直接接地。 (一)中性点不接地 中性点不接地系统发生单相短路时,故障相电压为零,正常相电压为原来的3倍,中性点电位由零变为相电压,

此时的短路电流为电容电流,线电压不变。因此变压器中 性点不接地方式运行对变压器的绝缘工频耐压水平要求更高,由于电容电流较小,当发生单相接地故障时,允许系统短时运行,提高了系统的可靠性。 中性点不接地系统中,零序网络没有形成回路,在发生不平衡故障时,系统中没有零序阻抗,也不会产生零序电流。 (二)中性点经消弧线圈接地 对于线路较长的系统,输电导线对地电容较大,因而电容电流较大,中性点消弧线圈可以有效补偿电容电流,泄放线路上的过剩电荷来限制过电压。然而,这种接地方式会使中性点电位升高,对变压器中性点绝缘要求较高。 (三)中性点直接接地 当发生单相短路故障时,中性点直接接地系统的故障点短路电流较大,会引起停电,同时对运行人员及设备的安全构成威胁。但这种运行方式下,中性点电位稳定,接近于零,正常相电压不变,不易引起相间短路。 中性点直接接地方式多见于110kV以上的电网。因为110 kV以上的电网单相接地的概率比中低压电网小,所以只要提高输电线路的耐雷水平,安装自动重合闸装置,就可以基本实现系统的安全运行[2]。 二、220kV站主变中性点运行方式与继电保护的配合 调度运行方式规定,220kV变电站主变中性点接地的原

变电站运行管理规范

变电站运行管理规 范 1

变电站运行管理标准 (试行) 前言 按照公司管理思想现代化、管理制度规范化、管理手段信息化、管理机制科学化的要求,为指导和规范公司变电站的运行管理工作,实现变电站运行管理标准化、科学化、现代化,确保电网的安全、稳定、可靠运行,特制定本标准。 本标准适用于公司有人值班变电站的运行管理。 本标准由生产技术部提出、起草、归口并解释。 本标准主要编写人员: 本标准主要审核人: 执行中的问题和意见,请及时反馈至生产技术部。 1、范围 本标准明确了公司有人值班变电站的主要业务及工作规范。 本标准适用于公司有人值班变电站的运行管理。 2、规范性引用文件 下列文件中的条款经过本标准的引用而成为本标准的条款。 2.1<电业安全工作规程>(发电厂和变电所电气部分)(DL 408-91) 2.2<变电运行管理标准>(QB/CSG 2 0001- ) 2

2.3<电气工作票实施细则> 2.4<变电站电气操作票实施细则 > 3、术语和定义 3.1变电站运行人员:指具体负责变电运行业务、变电站运行管理的生产人员。 3.2设备维护:指为维持设备正常运行工况,对运行设备所采取的除检修、技术改造外的检查、维修、试验、保养等工作。 3.3设备缺陷:指运行或备用的设备、设施发生异常或存在的隐患。这些异常或隐患将影响:人身、电网和设备安全;电网和设备的可靠、经济运行;设备出力或寿命;电能质量。 3.4设备状态评价:指依据设备运行状态信息,进行科学的综合分析,确定设备当前健康状况,为设备检修提供依据。 4、总则 4.1贯彻”安全第一、预防为主、综合治理”的方针,遵循”保人身、保电网、保设备”的工作原则,以控制异常和未遂、不发生轻伤和障碍为班组安全目标,以设备运行管理为核心,开展变电运行管理业务。 4.2本标准明确变电站运行人员是变电站电气设备运行管理的主体,对变电站电气设备的安全运行负责。 4.3本标准凡与上级有关标准和规定有抵触的地方,应按上级有关标准和规定执行。 3

变电运行的安全管理及故障排除正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.变电运行的安全管理及故障排除正式版

变电运行的安全管理及故障排除正式 版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 加强设备管理,防止设备事故的发生,是变电运行工作的重要内容。变电运行中出现的安全问题、设备检修和故障排除应严格按照程序,找出原因,采取应对措施。文章就变电运行的安全保证、设备检修和故障排除进行分析,以供同人参考。 一、变电运行的安全管理 (一)强化变电操作员的专业素质 根据变电运行实际工作的经验,人员综合素质的提高应以个人主动提高为主,单位组织培训为辅,分层次、结合实际来

进行。同时,教育和引导职工学会善于总结、善于吸取教训、加强个人修养。变电运行人员要认真贯彻变电所运行管理制度,提高变电运行管理技术水平,熟练掌握处理各种电气事故的能力,缩短处理事故的时间,并确保变电设备安全运行,认真执行各种规程制度,控制工作中的危险点,避免事故的发生。 (二)落实规章制度和安全生产责任 加强思想培训教育,用黑板报、安全标语、事故教育录像、事故快报、安全简报等手段和安全活动、安全形势分析讨论会、典型事故案例分析等形式进行安全教育,增强运行人员的安全生产意识;同时,要建立健全安全生产责任制和奖罚机

变电站运行规程

变电站运行规程

变电站运行规程

第一章总则 第一节本规程编写依据和适用范围 第一条本规程依据: 1. 部颁电力工业技术管理法规。 2. 部颁电业安全工作规程《发电厂和变电所电气部分》 3. 部颁电气事故处理规程。 4. 部颁电力变压器运行规程。 5. 部颁蓄电池运行规程。 6. 部颁继电保护及自动装置运行管理规程。 7. 部颁电气设备预防性试验规程。 8. 省、中调、地调度规程。 9. 其它有关规程制度技措及技术资料。 第二条本规程的目的: 1. 为各变电站的值班人员规定出设备正常运行的方式。 2. 倒闸操作及事故处理的原则对现场运行值班工作起指导作用。 3. 对各变电站值班人员起技术培训作用。 第三条适用范围: 1. 全体运行值班人员均应严格按照本规程之规定运行进行设备的运行、维护和事故处理工作。 4. 变电站班长每周至少对本站设备全部巡查一次。

5,设备专责人对所辖设备每月最少一次全面检查。 二、设备巡视检查项目: 1. 瓷质表面应清洁,无破损、裂纹、无放电痕迹、无结冰情况。 2. 注油设备的油色、油位应正常,无渗漏,铁质外壳无变形或破损,吸潮剂无变色。 3. 设备无异音、臭味、变色、发热、冒烟及其它异常现象。 4. 导线无过紧、过松现象,无落挂物、烧伤断股情况。接头应紧固,试温片不应熔化,雨天无水汽蒸发现象. 接头及连接处温度不得超过70℃。雪天无融雪现象。 5. 所有仪表、信号、指示灯、压板、插头、设备位置指示器应与运行要求相符。 6. 变压器冷却装置是否正常。检查变压器的油温、瓦斯继电器的油面和连接的油门是否正常,防爆管的隔膜是否完整无损。 7. 油开关安全阀是否良好,避雷针及其它架构,基础应无倾斜,地基无塌陷现象。设备外壳应接地良好,避雷器放电记数器是否动作。 8. 设备加热应按要求投解,分线箱门应关好,防止进水、潮气及小动物。 9. 主控室、配电室、所用变室的门、窗、门栓应良好,照明应充足,温度<室内)要适宜。 10. 蓄电池运行,单电池电压、比重应正常,温度要适宜,直流母线电压和浮充电流应符合要求。备用电池约放电电流要符合要求,维护直流母线电压要调整电池端电池电压调整器。

(完整版)《智能变电站运行管理规范》(最新版)

《智能变电站运行管理规范》(最新版) 为进一步规范电网智能化变电站运行管理工作,保证智能设备安全可靠运行,本规范结合国家电网公司及相关网、省电力公司相关管理标准及现场运行实际,参考各省的《智能变电站运行管理规范》,完成现《智能变电站运行管理规范(最新版)》,供各单位参考和借鉴。 目录 1 总则 2 引用标准 3 术语 4 管理职责 4.1 管理部门职责 4.2 运检单位职责 5 运行管理 5.1 巡视管理 5.2 定期切换、试验制度 5.3 倒闸操作管理 5.4 防误管理 5.5 异常及事故处理 6 设备管理 6.1 设备分界 6.2 验收管理 6.3 缺陷管理 6.4 台账管理 7 智能系统管理 7.1 站端自动化系统 7.2 设备状态监测系统 7.3 智能辅助系统 8 资料管理 8.1 管理要求 8.2 应具备的规程 8.3 应具备的图纸资料 9 培训管理 9.1 管理要求 9.2 培训内容及要求 1 总则 1.1 为规范智能变电站设备生产管理,促进智能变电站运行管理水平的提高,保证智能变电站设备的安全、稳定和可靠运行,特制定本规范。 1.2 本规范依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度,智能变电站技术标准、规范等,并结合智能变电站变电运行管理的实际而制定。 1.3 本规范对智能变电站设备的管理职责、运行管理、设备管理、智能系统管理、资料管理和培训管理等六个方面的工作内容提出了规范化要求。 1.4 本规范适用于江苏省电力公司系统内的智能变电站的运行管理。常规变电站中的智能设

备的运行管理参照执行。 1.5 本规范如与上级颁发的规程、制度等相抵触时,按上级有关规定执行。 2 引用标准 Q/GDW 383-2010《智能变电站技术导则》 Q/GDW 393-2010《110(66)kV~220kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW394 《330kV~750kV 智能变电站设计规范》 Q/GDW 410-2010《高压设备智能化技术导则》及编制说明 Q/GDW 424-2010《电子式电流互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 425-2010《电子式电压互感器技术规范》及编制说明 Q/GDW 426-2010《智能变电站合并单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 427-2010《智能变电站测控单元技术规范》及编制说明 Q/GDW 428-2010《智能变电站智能终端技术规范》及编制说明 Q/GDW 429-2010《智能变电站网络交换机技术规范》及编制说明 Q/GDW 430-2010《智能变电站智能控制柜技术规范》及编制说明 Q/GDW 431-2010《智能变电站自动化系统现场调试导则》及编制说明 Q/GDW 441-2010《智能变电站继电保护技术规范》 Q/GDW580 《智能变电站改造工程验收规范(试行)》 Q/GDWZ414 《变电站智能化改造技术规范》 Q/GDW640 《110(66)千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW6411 《220kV 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW642 《330kV 及以上330~750 千伏变电站智能化改造工程标准化设计规范》 Q/GDW750-2012 《智能变电站运行管理规范》 国家电网安监[2006]904 号《国家电网公司防止电气误操作安全管理规定》 国家电网生[2008]1261 号《无人值守变电站管理规范(试行)》 国家电网科[2009]574 《无人值守变电站及监控中心技术导则》 国家电网安监[2009]664 号国家电网公司《电力安全工作规程(变电部分)》 国家电网生[2006]512 号《变电站运行管理规范》 国家电网生[2008]1256 号《输变电设备在线监测系统管理规范(试行)》 3 术语 3.1 智能变电站 采用先进、可靠、集成、低碳、环保的智能设备,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、控制、保护、计量和监测等基本功能,并可根据需要支持电网实时自动控制、智能调节、在线分析决策、协同互动等高级功能的变电站。 3.2 智能电子设备 包含一个或多个处理器,可以接收来自外部源的数据,或向外部发送数据,或进行控制的装置,例如:电子多功能仪表、数字保护、控制器等,为具有一个或多个特定环境中特定逻辑接点行为且受制于其接口的装置。 3.3 智能组件 由若干智能电子装置集合组成,承担主设备的测量、控制和监测等基本功能;在满足相关标准要求时,智能组件还可承担相关计量、保护等功能。 可包括测量、控制、状态监测、计量、保护等全部或部分装置。 3.4 智能终端 一种智能组件,与一次设备采用电缆连接,与保护、测控等二次设备采用光纤连接,实现对

变电所的运行发展及其管理(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变电所的运行发展及其管理(最 新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

变电所的运行发展及其管理(最新版) 做好变电所的运行管理工作,是实现安全、可靠、经济、合理供电的重要保证。因此,变电必须备有与现场实际情况相符合的运行规章制度,交由值班人员学习并严格遵守执行,以确保安全生产。 一、运行制度 1.交接班制度 交接班工作必须严肃、认真进行。交接班人员应严格按规定履行交接班手续,具体内容和要求如下。 (1)交班人员应详细填写各项记录,并做好环境卫生工作;遇有操作或工作任务时,应主动为下班做好准备工作。 (2)交班人员应将下列情况做详尽介绍:1.所管辖的设备运行方式,变更修饰情况,设备缺陷,事故处理,上级通知及其它有关事项;2.工具仪表、备品备件、钥匙等是否齐全完整。

(3)接班人员应认真听取交接内容,核对模拟图板和现场运行方式是否相符。交接完毕,双方应在交接班记录簿上签名。 (4)交接班时,应尽量避免倒闸操作和许可工作。在交接中发生事故或异常运行情况时,须立即停止交接,原则上应由交班人员负责处理,接班人员应主动协助处理。当事故处理告一段落时,再继续办理交接班手续。 (5)若遇接班者有醉酒或精神失常情况时,交班人员应拒绝交接,并迅速报告上级领导,做出适当安排。 2.巡回检查制度 为了掌握、监视设备运行状况,及时发现异常和缺陷,对所内运行及备用设备,应进行定期和特殊巡视制度,并在实践中不断加以修订改进。 (1)巡视周期。有人值班的变电所每小时巡视一次,无人值班的变电所每四小时至少巡视一次,车间变电所每班巡视一次。特殊巡视按需要进行。 (2)定期巡视项目。

110kV变电站电气主接线及运行方式

110kV变电站电气主接线及运行方式 变电站电气主接线是指高压电气设备通过连线组成的接受或者分配电能的电路。其形式与电力系统整体及变电所的运行可靠性、灵活性和经济性密切相关,并且对电气设备选择、配电装置的布置、继电保护和控制方式的拟定有较大影响。所以,主接线设计是一个综合性问题,应根据电力系统发展要求,着重分析变电所在系统中所处的地位、性质、规模及电气设备特点等,做出符合实际需要的经济合理的电气主接线。 一变电所主接线基本要求 1.1 保证必要的供电可靠性和电能质量。 保证供电可靠性和电能质量是对主接线设计的最基本要求,当系统发生故障时,要求停电范围小,恢复供电快,电压、频率和供电连续可靠是表征电能质量的基本指标,主接线应在各种运行方式下都能满足这方面的要求。 1. 2 具有一定的灵活性和方便性。 主接线应能适应各种运行状态,灵活地进行运行方式切换,能适应一定时期内没有预计到的负荷水平变化,在改变运行方式时操作方便,便于变电所的扩建。 1. 3 具有经济性。 在确保供电可靠、满足电能质量的前提下,应尽量节省建设投资和运行费用,减少用地面积。 1. 4 简化主接线。 配网自动化、变电所无人化是现代电网发展的必然趋势,简化主接线为这一技术的全面实施创造了更为有利的条件。 1. 5 设计标准化。 同类型变电所采用相同的主接线形式,可使主接线规范化、标准化,有利于系统运行和设备检修。 1. 6 具有发展和扩建的可能性。 变电站电气主接线应根据发展的需要具有一定的扩展性。 二变电所主接线基本形式的变化 随着电力系统的发展,调度自动化水平的提高及新设备新技术的广泛应用,变电所电气主接线形式亦有了很大变化。目前常用的主接线形式有:单母线、单母线带旁路母线、单母线分段、单母线分段带旁路、双母线、双母线分段带旁路、一个半断路器接线、桥形接线及线路变压器组接线等。从形式上看,主接线的发展过程是由简单到复杂,再由复杂到简单的过程。在当今的技术环境中, 随着新技术、高质量电气产品广泛应用,在某些条件下采用简单主接线方式比复杂主接线方式更可靠、更安全,变电所主接线日趋简化。因此,变电所电气主接线形式应根据可靠性、灵活性、经济性及技术环境统一性来决定。 三 110kV变电站的主接线选择 在电力系统和变电所设计中,根据变电所在系统中的地位和作用,可把电网中110kV变电所分为终端变电所和中间变电所两大类。下面就这两类变电所高压侧电气主接线模式作一分析。 3. 1 110kV终端变电所主接线模式分析

变电站运行管理规范

 2、规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。 2.1《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)(DL408-91) 2.2《变电运行管理标准》(QB/CSG 2 0001-2004) 2.3《电气工作票实施细则》

2.4《变电站电气操作票实施细则》 3、术语和定义 3.1变电站运行人员:指具体负责变电运行业务、变电站运行管理的生产人员。 4、总则 4.1贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,遵循“保人身、保电网、保设备”的工作原则,以控制异常和未遂、不发生轻伤和障碍为班组安全目标,以设备运行管理为核心,开展变电运行管理业务。 4.2本标准明确变电站运行人员是变电站电气设备运行管理的主体,对变电站电气设备的安全运行负责。 4.3本标准凡与上级有关标准和规定有抵触的地方,应按上级有关标准和规定执行。 5、岗位职责

变电所的运行发展及其管理制度(标准版)

变电所的运行发展及其管理制 度(标准版) Safety management refers to ensuring the smooth and effective progress of social and economic activities and production on the premise of ensuring social and personal safety. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

变电所的运行发展及其管理制度(标准版) 做好变电所的运行管理工作,是实现安全、可靠、经济、合理供电的重要保证。(2)交班人员应将下列情况做详尽介绍:佀芟降纳璞冈诵蟹绞健⒈涓奘郧榭觥⑸璞溉毕荨⑹鹿蚀怼⑸霞锻ㄖ捌渌泄刈⒁馐孪睿?工具仪表、备品备件、钥匙等是否齐全完整。有人值班的变电所每小时巡视一次,无人

变电站倒闸操作学习

变电站的倒闸操作学习(一) 目录 一、倒闸操作的定义、电气设备状态内容、重要性。 二、倒闸操作的类别、基本任务、基本内容、原则、操作前的思考。 三、倒闸操作的要求。 1、技术人员技术水平要求。 2、组织措施及一些规定的要求。 3、技术措施及一些规定的要求。 四、电气设备倒闸操作的实施过程及要求。 五、倒闸操作中应注意的其它事项。 六、变电站的遥控操作 七、倒闸操作实例学习。 一、变电站的倒闸操作的定义 电气设备由一种状态转变成另一种状态或由一种运行方式转换成另一种运行方式所要进行的有序操作叫倒闸操作。变电站的倒闸操作内容涉及了安全规程、技术规程、运行管理规程、继电保护技术规程、站内的保护投运情况、设备的结构、性能、运行方式、实际运行情况等内容。体现了变电站值班员的综合技能水平。变电站的电气设备可分为:运行、热备用、冷备用、检修四种状态。倒闸操作遵循的基本规律就是按以下顺序转换状态:即设备停电时,其顺序由运行→热备用→冷备用→检修。设备供电时,其顺序相反。运行方式的改变时通过多台设备状态的改变来实现的。 电气设备每个基本状态的内容 1、运行:设备的刀闸及开关都在合上位置,保护和自动装置以及二次设备按规定投入,设备带有规定电压的状态。

2、热备用:设备的开关断开,而刀闸在合上位置。此状态下如无特殊要求,保护均应在运行状态。 3、冷备用:设备没有故障,也无安全措施,刀闸及开关都在断开位置,可以随时投入运行状态。 4、检修:设备的所有开关、刀闸均断开,并装设接地线或合上接地刀闸的状态。 5、运行方式:指站内电气设备主接线方式、设备状态及保护和自动装置等运用情况。 倒闸操作工作的重要性 倒闸操作是一项重要而复杂的工作,既有一次设备的操作也有二次设备的操作,少者两三步,多着上百步。其工作内容一般涉及到:正常修试、调整负荷及运行方式、消除缺陷、处理事故,贯穿于整个变电站的运行工作中。因此说倒闸操作的规范性和正确性不仅关系到电力系统安全和稳定运行还关系着电气设备上的工作人员与操作人员的安全。误操作的发生可能导致全站断电,严重时还会造成系统的崩溃。所以说值班员要从思想上高度注视此项工作,为避免误操作的发生,保证操作的安全,除了紧急情况与事故处理,一般不在交接班和高峰期间安排倒闸操作,尽量安排在低谷段进行操作,避免对用电车间的影响及厂内供电网络造成不必要的冲击。因为进行这些工作时,有的需要变换运行方式而进行倒换电气设备的一系列操作,在整个过程中稍有不慎将会出现断电、短路的事故,因此要求技术人员、管理人员、操作人员严格执行规章制度,尤其是管技人员应带头执行和遵守规章制度。在操作中要思想集中,认真负责。 二、倒闸操作的类别 正常计划操作,事故状态操作,与新设备投入操作三大类。 倒闸操作的基本任务 1、电气设备四种运行状态的互换。 2、改变一次回路运行方式。 3、二次回路上工作。 4、事故和异常处理。 5、继电保护及自动装置的投退和更改保护定值。 6、直流系统的工作。(切换、充放电) 倒闸操作的基本内容 1、线路停送电操作。 2、变压器停送电操作。 3、母线倒换、停送电操作。 4、发电机并网、解列操作。 5、变压器合环、解列操作。 6、继电保护及自动装置的投退操作。 7、站用电、直流回路、二次回路的操作。 做好倒闸操作前的思考工作 1、了解清楚我分厂110KV站及10KV站的运行方式及设备实际运行情况和生产工艺的要求。 2、倒闸操作的类别。 3、确定操作时设备的状态的改变还是运行方式的改变。,制定的运行方式要安全、经济。 4、遵循安全、技术操作规程及倒闸操作的原则。安全措施到位,要求从技术措施与组织措施两个方面100%的做到。 5、做好操作过程危险点的预知,进行分析制定详细的预控措施,防止意外发生。 6、进行事故预想,从电气操作出现最坏情况出发,结合实际生产的情况,全面考虑按应急方案与应急处置方案的具体步骤执行。 倒闸操作的原则 ?熟知倒闸操作的原则:从实际生产情况出发以“安全第一”为原则,本着保证生产车间用电及电气设备能安全、正常、经济运行为目的。遵循以下原则:1、不发生误操作而出现断电或人为事故。2、尽量不影响生产车间的用电或少影响生产车间的用电。3、操作的顺序以先低压后高压,先负荷后电源,先停开关后拉刀闸,送电相反的顺序操作。严禁带负荷拉合隔离刀闸。3、尽量不对系统造成扰动而影响系统的安全运行。4、再无特殊要求和必要时不得将保护退出运行。5、改变运行方式需要进行系统并解列操作与变压器的合环解列操作时要遵循国家电力规程中的规定条件。6、事故状态下的操作要以“先拉后合再调整”为原则,严禁在不明情况与事故点不明确的情况下强行送电,避免造成二次事故,扩大断电范围。7、遵循国

变电所的技术管理(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 变电所的技术管理(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9512-71 变电所的技术管理(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一节应具备的设备技术档案、规程、图纸、图表 第一条应具备的设备技术档案(或复印件) 1、电气设备预防性试验报告; 2、设备出厂使用说明书、安装记录; 3、安装图纸、交接试验报告及有关资料; 4、设备改造和大、小修记录及其试验记录; 第二条应具备的规程 1、电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)DL408-91; 2、国家电网公司“电力安全工作规程”变电站和发电厂电气部分(试行)-2009; 3、国家电网公司电力安全工器具管理规定-2005; 4、电气设备运行规程、检修规程、操作规程、事

故处理规程; 5、电力设备预防性试验规程 DLT 596-1996 第三条应具备的图纸 1、一次系统结线及主要参数; 2、全所平面图; 3、所用电交流系统图、正常和事故照明结线图; 4、直流系统图; 5、继电保护及自动装置原理及展开图; 6、接地装置布置图、直击雷保护图; 7、电缆敷设图(包括电缆路径、截面及芯数); 第四条应悬挂的图表 1、一次系统结线图及主要参数; 2、操作模拟图板; 3、电气设备平面布置图; 4、定期工作计划表; 5、定期巡视路线图; 6、所用电交、直流系统结线图; 7、反事故措施及安全技术措施表。

变电站运行管理制度

变电站运行管理制度 变电站运行管理制度 总则 1.1 变电站是电网的重要组成部分,为了提高安全、经济运行水平,适应现代化管理的要求,必须加强运行管理。 1.2 本制度根据电力部《变电所运行管理制度》,结合我公司实际情况而制定。 1.3 本制度适用于博汇公司变电站运行人员,有关生产技术管理人员要熟知本制度,并认真贯彻执行。 2 运行管理的基本要求 2.1 坚决执行“安全第一”的方针,工作中要严肃认真,细致周到。为实现“安全、经济、多供、少损”的方针,站好岗、放好哨。 2.2 执行规程是运行人员的天职。必须严格执行部颁和各级领导所颁发的规章制度和指示,重点贯彻执行《电业安全工作规程》、现场运行现程、事故处理规程和调度规程。遵守公司规章制度、坚守岗位、服从运行工作纪律。

2.3 服从系统、服从调度。严肃认真、正确地执行电网各级当值调度员发布的调度命令,及时消除事故,防止事故扩大。 2.4 运行人员要积极参加培训活动,学习理论知识,练好基本功,达到…三熟、三能”的要求。“三熟?即:熟悉设备、熟悉系统、熟悉 操作和事故处理。“三能”即:能分析运行情况,能发现和排除故障,能掌握一般的维修技术。 2.5 变电站检修时,应按《安规》的规定,认真负责地做好可靠的安全技术措施和组织措施,检修后做好设备的验收交接工作。要定期巡视设备,发现缺陷按照缺陷管理制度逐级汇报,直到缺陷消除为上。 2.6 努力做好运行监督分析工作,根据气候、负荷、温度等变化规律,做到“三勤”,即:勤分析、勤监视、勤检查,防患于未然。要做好技术资料管理工作,搞好有关图纸和各种记录,使之为运行服务。 2.7 变电站是运行工作的基地。要重视文明生产,保持运行场所的整齐清洁,努力创造一个良好的工作环境和生活环境。 2.8 运行人员应熟知和掌握以下内容:

(完整版)变电站的安全管理

变电站安全管理制度 目的 为了规范电力管理,促进变电站的运行管理水平提高,保证供电系统安全稳定运行特制定本制度。 适用范围 本制度适用各高、低压配电房安全管理工作。 引用文件 本制度依据国家和电力行业的有关法规、规程、制度等,并结合变电运行管理的实际而定。 术语和定义 电力行业的有关法规、规程、制度等术语和定义。 一次设备:指运行的高压部分设备。 二次设备:指控制、信号、计量、测量等设备。 灭火器:电器灭火器应该选用CO2灭火器。 两措:运行措施和事故防范措施。 职责 站长职责 1、站长是安全第一责任人,全面负责本站工作。 2、组织本站的政治、业务学习,编制本站年、季、月工作计划,值班轮值表,并督促完成、落实全站人员的岗位责任制。 3、组织本站安全活动,开展季节性安全大检查、安全性评价、危险点分析等工作。参与本站事故调查分析,主持本站障碍、异常和运行分析会。 4、定期巡视设备,掌握设备运行状况,核实设备缺陷,督促消缺。并按时提报各种报表。 5、做好新、扩、改建工程的准备工作,组织或参与验收。 6、检查、督促两票、两措、设备维护和文明生产等工作。 7、主持较大的停电工作和复杂操作的准备工作,并现场把关。

技术管理职责 1、监督检查现场规章制度执行情况,参加较大范围的停电工作和复杂操作的监督把关,组织处理技术问题。 2、监督修试计划的执行,掌握设备的运行状况。 3、负责站内各种设备资料的收集、整理、管理、建立健全技术档案和设备台帐。 4、负责组织编写、修改现场运行规程。编制培训计划、完成站内值班人员的技术培训和考核工作。 5、制定保证安全的组织措施和技术措施,并监督执行。 值长职责 1、值长是本值的负责人,负责当值的各项工作:完成当值的设备维护、资料的收集工作:参与新、扩、改建设备的验收。 2、领导全值接受、执行调度命令,正确迅速地组织倒闸操作和事故处理,并监督执行倒闸操作。 3、及时发现和汇报设备缺陷。 4、审查工作票和操作票参加验收工作。 5、组织做好设备巡视、日常维护工作、审查本值记录。 6、组织完成本值的安全活动、按规定组织好交接班工作。 副值职责 1、在值长的领导下对设备的事故、障碍及异常运行进行处理。 2、按本单位规定受理调度命令,向值长汇报,并填写倒闸操作票,经审查后在值长的监护下正确执行操作。 3、做好设备的巡视、日常维护、监盘和缺陷处理工作。 4、受理工作票并办理工作许可手续。 5、做好运行记录,保管好工具、仪表、钥匙、备件等。 6、参加设备验收、站内安全活动,执行各项安全技术措施。

变电所的运行管理(标准版)

变电所的运行管理(标准版) Safety management refers to ensuring the smooth and effective progress of social and economic activities and production on the premise of ensuring social and personal safety. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

变电所的运行管理(标准版) 做好变电所的运行管理工作,是实现安全、可靠、经济、合理供电的重要保证。因此,变电必须备有与现场实际情况相符合的运行规章制度,交由值班人员学习并严格遵守执行,以确保安全生产。 A.运行制度 1.交接班制度 交接班工作必须严肃、认真进行。浅谈变电站运行管理的问题及解决方法

浅谈变电站运行管理的问题及解决方法 为满足社会各个行业的发展需求,电力行业发展突飞猛进,电力供应能力、电能质量等都得到不断提高。为了实现电力企业的进一步发展,应保证供电的质量与安全性,加强对变电站的管理,合理控制变电站运行系统,提高运行管理水平,及时消除运行管理中所存在的诸多问题,以提升整个变电站系统性能的稳定性。提高变电站运行的安全性,必须重视运行管理工作,及时了解运行管理中所存在的缺陷,进而从中寻求合理的解决办法。 一、变电站运行管理的问题 目前,随着电力行业的全面发展,新型变电站逐渐被建立起来,其相对于传统的变电站变得更具智能化与人性化色彩,但是从变电站实际运行的情况来看,还存在着诸多的问题,使得电力系统中的安全事故层出不穷,进而引发一系列的安全问题,损失惨重。 1、安全防范不足 从目前变电站运行管理现状来看,安全防范是一项突出性的问题。在变电站运行管理系统中,会受到多种因素的影响,存在主观与客观两个层面,再加之相关管理人员缺乏足够的安全意识,安全管理

不到位,致使一系列安全问题不断滋生。一些值班的人员未严格按照一定的操作流程运用接地倒闸解锁的钥匙,不重视对各类危险点的控制,很多行为与操作应付了事,使得整个变电站系统操作存在不规范现象,致使安全问题出现。另外,安全防范意识与前期的安全教育工作有关,由于安全教育工作力度不足,使得相关人员的安全意识淡薄,容易引发一系列的安全事故。 2、运行管理工作较为混乱 变电站是一个系统性的工程,其中涉及到的因素较多,运行内容复杂,容易在变电站运行方面产生混乱的状态,由于管理混乱,会滋生安全事故。在运行管理时,一些工作人员未能按照相应的监护、许可与间断制度来进行管理,容易在施工现场发生安全事故。与此同时,在施工现场,也常常出现由于监管力度不足而引发的安全事故,制约着变电站的高效运行与管理工作。 3、运行管理制度不够完善 当前,运行管理问题相对突出,管理操作不到位,未能及时落实好各项安全管理职责,使得运行管理情况不尽人意,会大大影响运行管理效果。在变电站运行管理上,对变电站的检查力度不足,整改力度大,缺乏完善的考核机制,成为运行管理中运行中存在的主要问题

变电所的运行发展及其管理制度(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 变电所的运行发展及其管理制度 (通用版)

变电所的运行发展及其管理制度(通用版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 做好变电所的运行管理工作,是实现安全、可靠、经济、合理供电的重要保证。