文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 景观照明施工工艺

景观照明施工工艺

景观照明施工工艺
景观照明施工工艺

景观照明工程

一、测量放线

1.作业条件:

1.1园路路基已完成,已无大型施工机械进入沟槽动土区域;

1.2确定好园路两侧绿化带及排水沟位置尺寸;

1.3已确定核实原有地下管网走向位置及将要施工各管网位置情况;

2.施工准备

2.1测量放线应由测量技术人员主持;测量仪器必须经法定计量部门校验合格且在有效期内使用。

2.2放线区段完整的施工走向图;

2.3符合要求的完好的测量仪器、木桩、标笔、白灰及定桩工具。

2.4测量放线的基准点是设计控制桩。依据线路平面进行测量放线。

2.5放线宜采用RTK、全站仪测量。

3.工艺流程:

清理除杂→线路测量放线→灯具基础及手孔井位置测量放线→沟槽开挖

4.施工工艺

4.1清理除杂

4.1.1清除施工区域内所有杂物,保证施工作业面清洁干净;

4.1.2根据业主单位提供的地下管网情况,在施工区域内进行位置辨识确定各管网位置并做好标记。

4.2线路测量放线

4.2.1所测线路应在原有地形上或已成型地形上,沿地形进行测量定位;

4.2.2测量线路参照电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,测量设置控制桩。

表3.1电缆之间,电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距(m)

参照依据:《民用建筑电气设计与施工室外布线》08D800-7

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006

图3.1电缆之间,电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距示意图4.2.3在线路的起点、终点、转折点、与其他管网、公路、园路交叉处及存在高差较大的点位必须测设控制桩,根据测量合格的控制桩测定管线中心线;

4.2.4在线路轴线上还应根据设计图纸要求设置纵向变坡桩、百米桩、曲线加密桩、标志桩等辅助控制桩,除按特殊要求标注外,并在桩上注明桩号、里程、回路编号、名称等。

1)纵向变坡桩: 设置纵向边坡桩应注明变坡点位置、角度、曲率半径;

2)轴线百米桩:线路直线段每100米设置一个百米桩;

3)穿越标志桩:根据设计图纸,应在铁路、公路、河流、地下障碍物穿越段的起止点以及线路站场、阀室的两端和防腐层等级分界处设置明显的标志桩,地下障碍物的标志桩应注明名称。

4)曲线加密桩:地势起伏较大的地段,要适当加密标志桩以便于进行弹性敷设施工,弯管、弯头处,采用偏角法测量放线,应在曲线的起点、中点、终点上设桩,并在曲线段中设置曲线加密桩,间隔不应大于10米。

4.2.4由于部分线路控制桩或转角桩的距离较远,需要布设二级附合导线,便于测量管路设施的坐标。

4.2.5二级附合导线的布设采用全站仪,与线路测量同时进行。

4.2.6二级附合导线的导线点选点要求:

1)导线点应选在管线附近,施工作业带之外。

2)在地势较高、视野开阔的地点,便于施测管线周围设施;

3)相邻两导线点见要互相通视,便于测量水平角;

4)导线边长要选得大致相等,相邻边长不应悬殊过大,边长在20m左右为宜; 5)导线点位须能安置仪器,点周围若有转角点或固定点,应选在转角点或固定点上联测。

6)导线控制点选定后,要用标志固定下来,将木桩打入土中与地面齐平或稍高,

并在桩顶中心钉入小钉,以表示点的精确位置。

7)对于所有导线控制点、转角点、固定点都应设置栓桩,栓桩应以点为圆心,以20m为半径引出任意两点组成一个三角形,线路点位丢失后可根据栓桩恢复,线路栓桩设在施工作业带。

4.2.7线路放线:

1)管线轴线的位置应该在管沟开挖前放出,根据现场设定的控制桩位置采用生石灰拉线划定线路沟槽开挖路径;

2)灰线布放采用三点定一线的方法用百米绳拉线后布放。

4.3灯具基础及手孔井位置测量放线

4.3.1路灯的安装高度不宜低于4.5米,灯杆间距25~30m,伸入路面0.6~1.0m;

4.3.2庭院灯灯柱高度宜为路面宽度的0.6~1.2倍,但不高于3.5m,间距15~25m;

4.3.3草坪灯间距宜为光源距地安装高度的3.5~10倍;

4.3.4广场照明灯杆高度单侧时应大于广场宽度的0.4倍,双侧时大于广场宽度的0.2倍,间距宜为灯杆高度的1.6~2.7倍;

4.3.5如以上灯具设计另有其他规定,参照设计安装距离要求;

4.3.6 在道路两侧安装的路灯、庭院灯、草坪灯等灯具,应根据灯具安装间距要求和图纸设计位置进行划线定位,并确保灯杆与路缘石边缘中心距500mm距离要求,当设计有特殊规定时参照设计规定;

4.3.7根据设定的灯具中心位置设置中心桩,用RTK进行采点,并将采集的各坐标点落到施工图纸上;

4.3.8根据中心桩位置,参照灯具基础设计标准图尺寸要求,划定灯具基础开挖尺寸边缘线,可采用生石灰划线法或线绳拉线法;

4.3.9根据线路及灯具划定位置,过街管道两端、直线段超过50m或过路处、转角处、分支处、不同材质预埋管相结合处、灯杆处设置手孔井,工作井不宜设置在交叉路口、建筑物门口、与其他管线交叉处;手孔井尺寸参照设计要求进行划线定位,用RTK进行采点,并将采集的各手孔井坐标点落到施工图纸上;

4.3.10同一直线段上的灯具及手孔井中心位置要在同一直线上;

5.测量控制措施

5.1针对工程的特点,某些地段地方关系较难处理,此时测量放线时应注意

不能与征地协调距离拉开太远,最好能做到边测量、边放线、边征地。

5.2测量放线的过程中应做好各项测量记录,包括控制桩测量(复测)记录、实测中线成果表等。

5.3对于设计资料及平、断面图已标明的地下构筑物和施工测量中新发现的地下构筑物等测量人员应利用雷达地下探测仪进行勘测、核对准确位置,并在线路与地下构筑物交叉范围两端各3米设置标志桩及警告牌,在桩上注明构筑物类型,埋深及交叉尺寸等数据,并画草图记录。

5.4所有控制桩位置进行采点,最终将采集的坐标点落到施工图纸上;

5.5所有导线控制点、转角点、固定点栓桩处采用混凝土浇筑保护;

5.6测量、放线作业人员应认真研究图纸。听项目征地负责人、技术人员交底,对沿线土地占用的具体要求、土质情况、植被的保护要求等情况有一个清楚的了解。

6.危险控制措施

6.1测量人员必须了解当地的环境,其中包括自然、地理、文物、古迹、地方病等情况,以及当地的环保要求、风俗习惯。

6.2在测量作业过程中禁止在高压线下久留;在高压线下,不准使用金属质标尺,放线用拉杆必须采用绝缘材料。

6.3 在山区作业时,测量人员要穿防滑胶鞋,视地形情况登山测量,对没有安全保障的地点可采用交会等其他方法进行测量。

6.4林区作业时,严禁吸烟和使用明火,并遵守林区有关防火规定。

6.5 雷雨天气时,严禁在突起的地貌、构建物、高压线或孤树下停留、避雨。

6.6测量作业钉桩前,应检查锤头的牢固性,不得正对他人抡锤,以免发生危险。

二、沟槽开挖

1.施工准备

1)线路测量放线工作已完成;

2)在沟槽开挖前,探明地下管线走向标高,并开挖样洞,插上红旗,施工中随时监测,并加以保护;

3)确定采用何种挖掘形式;人工挖掘、机械挖掘、人工与机械配合挖掘等。

2.施工工艺

2.1开挖顺序及原则

1)主电源点→主回路→各分电源点→分支回路→用电设备

2)沟槽开挖以配电电源点为单元,各回路走向为分支,按回路分别开挖;

3)根据放线路中心线,沿线路的电源起始点(电箱位置)参照设计图纸各回路走向分别施工;当此电源点涵盖的所有回路沟槽开挖完成后,方可继续下一电源点各回路沟槽的施工;

2.2沟槽开挖必须严格按照设计图纸施工,按照设计技术要求进行开挖;

2.3沟槽开挖的位置、基底标高、尺寸,应该符合图纸要求,在开挖过程中,对各个尺寸标高要严格控制;

2.4线路沟槽深度应符合下列要求:

1)沟槽底距地面的距离不应小于0.8m(注:电缆表面距地面的距离不应小于0.7m)。穿越农田或在车行道下敷设时不应小于1.1m;

2)在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋但应采取保护措施(如加设金属保护管或采用高强度混凝土进行封包处理);

2.3多个回路或单个回路线路沟槽深度应符合下列要求:

1)单个回路:直埋电缆沟槽底部宽度不应小于回路电缆直径,且电缆两侧与沟壁之间距离不小于50mm;穿管敷设的电缆沟槽底部宽度不应小于预埋管直径,且管两侧与沟壁之间距离不小于50mm;

2)多个回路:直埋电缆沟槽底部宽度不应小于各回路电缆直径尺寸之和且电缆之间间距不小于100mm,且外侧两电缆与沟壁之间距离不小于50mm;穿管敷设的电缆沟槽底部宽度不应小于预埋管直径之和且保护管之间间距不小于100m,且外侧两管与沟壁之间距离不小于50mm;

2.5灯具基础坑开挖尺寸参照设计要求实施;设计无要求时,路灯、庭院灯基础埋深不小于600mm,基础平面尺寸应大于灯座尺寸100mm,同一直线段上的灯具基础坑中心位置要在同一直线上,如设计另有规定按设计要求;

2.6手孔井工作坑开挖尺寸应符合下列要求:

①砌筑井:井深不宜小于1m,井内壁净宽不宜小于0.7m,开挖时井坑四周应让出不小于一匹砖长度;

②预制井:井深不宜小于1m,井内壁净宽不宜小于0.7m,开挖时预留出井壁厚

度;

2.7采用机械开挖时,在距离槽底设计标高30cm时采用人工开挖,并采用人工平整槽底;

2.8沟槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为0~-30mm;槽低中线允许偏位为50mm;

2.9挖沟槽时,堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边缘不宜小于0.8m;

2.10沟槽开挖时,注意做好槽内地下水的排水措施和雨水或其他地表水、外来水的防范措施;

3.控制措施

3.1施工前对班组人员进行技术交底,交底层级要到施工作业人员;

3.2每个单元沟槽施工完成后,严格执行三检制度,做到班组互检、项目部技术质量负责人自检合格后,向监理工程师申请专检,验收合格后方可进行下一道工序的施工;

3.3沟槽施工完成后,严禁沟槽两侧1.5米范围有车辆、机械进入并不得堆放其他施工材料;

3.4根据沟槽开挖位置及标高,在标高最低点设置排水沟,排水沟引至附近排水设施内,如附近无排水设施可增设排水泵及时将槽内积水排出;

三、手孔井砌筑安装

1.一般要求

1.1井深不宜小于1m,并应有渗水孔;

1.2井内壁净宽不宜小于0.7m;

1.3如设计有特殊规定按设计施工;

1.4经验槽合格及监理工程师签认后,才允许进行砌筑施工;

2.作业条件

2.1井坑内应排除积水,并应保证坑内无碎土、石、砖以及其他杂物;

2.2砌筑安装前将坑底夯实,若土质等条件无法满足上部结构承载力要求时,应采取相应的防沉降措施;

3.施工工艺

3.1工艺流程

施工放样→砌砖或预制井安装→抹灰→养护

3.2施工放样

手孔井位于草地、园路两侧处,砌筑前根据图纸设计尺寸进行放样。

3.3砖砌井制作

①手孔井采用MU10红砖,M7.5(水泥:砂=1:5.93)水泥砂浆砌筑;

②砖砌体砂浆要满足设计强度,铺砌饱满;砂浆标号要符合要求,拌合均匀稠度要适度;

③砌筑深度应符合要求,预留井盖完成面要与草坪或原地面一平;

3.4预制井制作

①井座为C25混凝土材料,安装时进出线洞口应与对应线路方向一致;

②井座安装深度应符合要求,确保手孔井盖完成面要与草坪或原地面一平,井座吊装落稳后,用水准尺找平找正;

③盖板在安装前应先在盖板槽内做1:2水泥砂浆厚15mm,待标高校正后,用C25混凝土将盖座窝牢。

④进出口封堵严实;

3.5抹灰施工

①抹灰时,要先将砖砌体表面清扫干净,湿度不够时应先浇适当的水润湿,以保证砂浆与砖砌体粘结牢固,避免脱落、空鼓;

②内壁粉刷应用1:2.5防水水泥砂浆抹面15mm厚,外壁1:2水泥砂浆抹面15mm 厚;(如设计特殊要求的参照设计施工)

③内外壁抹灰要平整,井壁光滑;

3.6养护

必须采用洒水养护,养护不少于7天。可根据天气情况适当调整,严禁用高压水枪直接喷洒。

四、管路敷设

1.作业条件

沟槽底部清理干净,底部平整无杂物、土石、积水;

2.一般要求

2.1经验槽合格及监理工程师签认后,才允许进行管路敷设;

2.2管路预埋注意园内各地块之间标高及中间园路标高,对不够设计埋深段进行混凝土包封处理;

2.3在绿地内的管路埋设要结合种植土图纸,指定位置尽量避开中大型树坑位置;

2.4对于埋地敷设的钢导管,埋设深度应符合设计要求,钢导管的壁厚应大于2mm;

2.5电缆保护管应从灯具等钢基础中心穿出,并应超过混凝土基础平面30mm~50mm;

2.6进入配电(控制)柜、台、箱内的导管管口,当箱底无封板时,管口应高出柜、台、箱、盘的基础面50mm~ 80mm;

2.7电缆保护管伸出手孔井壁30mm~50mm,有多根电缆管时,管口应排列整齐,不应有上翘下坠现象;

2.8电缆引入建筑物时,其保护管应超出建筑物散水坡100mm,且管口做成喇叭口;

2.9保护管穿电缆之前应将管口进行封堵,防止杂物堵塞;

3.施工工艺

3.1敷设顺序及原则

1)敷设顺序:主回路→各分电源点→分支回路→用电设备

2)管路敷设以配电电源点为单元,各回路走向为分支,按回路分别敷设;

3)沿线路的电源起始点(电箱位置)参照设计图纸各回路走向分别施工;当此电源点涵盖的所有回路管路敷设完成后,方可继续下一电源点各回路管路敷设;

3.2管路敷设严格按照设计图纸尺寸施工;

3.3同一沟槽内多回路管路的敷设排列应顺直、整齐间距不小于100mm,并不得交叉;

3.4电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时,应穿钢制保护管管径不小于电缆直径且电缆管的内径与电缆外径之比不得小于1.5;电缆管的两端宜伸出道路路基两边0.5m以上;伸出排水沟0.5m;在城市街道应伸出车道路面;

3.5金属电缆管不宜直接对焊,宜采用套管焊接的方式,连接时应两管口对准、连接牢固,密封良好;套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于保护管外径的2.2倍;

3.6硬质塑料管在套接或插接时,其插入深度宜为管子内径的1.1~1.8倍,例

如Φ50-PVC塑料管插入深度不小于55mm,其他小管径采用成品直接连接。在插接面上应涂以胶合剂粘牢密封;

3.7所有管路在施工时,伸出手孔井壁及灯具基础沟槽原地面200mm,并对管口进行封堵;待基础及手孔井完成后留出井壁及基础面30mm~50mm,并对管口进行封堵等待下一道工序;

3.8对于同一沟槽内存在多个回路的线路时,在配电箱、手孔井处的各管路管口处标记回路编号及起始位置;

3.9对于无灯杆的灯具,进入灯具的导线应采用柔性导管防护,柔性导管与刚性导管、电气设备或器具连接时,应采用专用接头;连接的柔性导管长度在动力工程中不宜大于0.8m ,在照明工程中不宜大于1.2m ;

4.成品保护

4.1保护管施工完成后,严禁施工机械及车辆进入,其他施工材料严禁堆放到施工区域;

4.2完成的电缆保护管在各类基础及设备处的管口防护,采用防护木支架整体绑扎防止倾倒破坏;

五、沟槽回填夯实

1.作业条件

1.1回填沟槽内所有管路施工完成;

1.2需要直埋的电缆已敷设完成;

1.3管道沟槽回填应符合下列规定:

1)沟槽内砖、石、木块等杂物清除干净;

2)沟槽内不得有积水;

2.一般要求

2..1沟槽回填分为直埋电缆线路和导管内电缆线路沟槽回填两种;

2.2电缆沟槽回填土前,应经隐蔽工程验收合格,方可施工;

2.3直埋电缆沟槽回填的规定:

1)直埋电缆的上、下应有细沙或软土,回填土应无石块、砖头等尖锐硬物。

2)直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土砂层,并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,保护板可采用成品盖板、混凝土盖板或砖

块。

2.4管内电缆线路沟槽回填土应无石块、砖头等尖锐硬物,一般采用原土进行回填;如设计另有规定按设计要求施工;

3.施工工艺

3.1在穿越园路车行道和支路处的沟槽要分层回填夯实,具体施工工艺如下:

1)沟槽回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内,必须采用人工回填夯实;管顶500mm以上部位,可用机械从管道轴线两侧同时夯实;每层回填高度应不大于200mm;

2)管路位于车行道下,铺设后即修筑路面或管道位于软土地层以及低洼、沼泽、地下水位高地段时,沟槽回填宜先用中、粗砂将管底腋角部位填充密实后,再用中、粗砂分层回填到管顶以上500mm;如条件允许也可采用高强度混凝土封包处理过道管;

3)直埋电缆严禁混凝土封包,如需要进行穿管防护,管头两端要进行临时封堵防护;

4)回填作业的现场试验段长度应为一个井段或不少于50m;

3.2在绿地内及乔木灌木丛间的管段沟槽回填,从管底部位开始到管顶以上500mm范围内,必须采用人工回填夯实;管顶500mm以上部位可不宜压实,预留沉降量、表面整平;

3.3回填压实应逐层进行,且不得损伤管道;

1)管路两侧和管顶以上500mm范围内胸腔夯实,应采用轻型压实机具,管道两侧压实面的高差不应超过300mm;

2)管路基础为土弧基础时,应填实管道支撑角范围内腋角部位;压实时,管道两侧应对称进行,且不得使管道位移或损伤;

3)同一沟槽中有双排或多排管路,管路之间的回填压实应与管路与槽壁之间的回填压实对称进行;

4)同一沟槽中有双排或多排管路但基础底面的高程不同时,应先回填基础较低的沟槽;回填至较高基础底面高程后,再按上一款规定回填;

5)分段回填压实时,相邻段的接茬应呈台阶形,且不得漏夯;

6)采用轻型压实设备时(打夯机),应夯夯相连;

六、灯具基础制作

1.作业条件

1.1浇制灯具基础前,应排除坑内积水,并应保证基础坑内无碎土、石、砖以及其他杂物;

1.2安装模板前将坑底夯实,若土质等条件无法满足上部结构承载力要求时,应采取相应的防沉降措施;

2.一般要求

灯具基础尺寸、位置应符合设计规定。设计无要求时,基础埋深不小于600mm,基础平面尺寸应大于灯座尺寸100mm,基础应采用钢筋混凝土基础,基础混凝土强度等级不应低于C20。

3.施工工艺

3.1工艺流程

施工放样→路灯基础基槽开挖及基坑处理→下放预埋件→接地极制作→报验→路灯基础浇筑下层→上层立模→报验→浇筑上层→拆模→养护

3.2路灯基础施工放样

根据道路中桩确定路灯基础位置中心点,路灯基础位于绿化带中间,参照设计要求进行放样,平交道口单独放样。

3.3基槽开挖及基坑处理

3.3.1由于路灯基础所处位置有限必须人工开挖。路灯基础位于绿化带内,开挖尺寸参照设计要求。

3.3.2基坑底部填入10cm厚天然砂砾,并且进行泡水打夯处理。

3.4下放预埋件

3.4.1预埋件及钢筋结构件制作尺寸要符合设计及灯具安装螺孔尺寸要求。

3.4.2预埋件螺栓孔距与灯具安装孔距一致。

3.4.3将已预制的预埋件、钢筋结构件、接地极及预埋管固定在基础坑内,预埋件要与地面保持水平,同一直线段上的基础高度要保持一致。

3.4.4路灯基础预埋件在加工厂加工完成,进行验收,合格后方可进入施工现场进行施工,对于不符合设计和规范要求的预埋件严禁进入施工现场。

3.4.5预埋件位于路灯基坑中心位置,预埋件在现场安装时需保持水平,垂直且

位于路灯基础中心位置。预埋件下放完成组织验收,对于不符合要求的做返工处理,报验合格后方可进行下道工序。

3.5接地极的制做

3.5.1接地极根据设计要求的位置、数量,材料规格进行加工;

3.5.2接地极施工与基础制作同时进行,将接地极按要求做在基础内部,接地极采用长度为2.5米50*50*5镀锌角钢,并与基础内钢筋网可靠焊接;

3.5.3接地极与钢筋网采用40*4镀锌扁钢连接,接地扁钢与角钢的搭接处采用三面施焊,焊接长度不小于扁钢宽度的2倍,圆钢与扁钢的焊接采用双面施焊焊接长度不小于圆钢直径的6倍,且接地扁钢应伸出基础面200mm;

3.6下层浇筑

下层模板采用基坑土模,浇筑采用人工配合混凝土罐车浇筑,混凝土为高抗C25,下层浇筑尺寸100cm*100cm。浇筑前须做好预埋件螺栓保护措施。浇筑时混凝土不得出现离析现象,小型振动棒振捣,保证基础质量;浇筑时用水平尺随测预埋件水平度和位置。

3.7上层立模

3.7.1待基础下层达到施工所需强度后进行上层支模。

3.7.2模板支模前在已浇筑预埋件内固定预埋穿线管,并且和绿化带内预埋穿线管进行对接安装。进场模板表面必须平整无污染。

3.7.3上层模板内尺寸要符合设计要求,模板采用木模,几何尺寸不得小于基础设计值,模板固定必须稳定方正,不得出现不规则现象,确保浇注混凝土时模板不跑模、胀模,模板涂抹隔离剂。

3.8浇筑上层

3.8.1施工前将路灯基础下层清理干净,不得有土块、杂物并且进行洒水湿润上下层连接处。

3.8.2人工配合混凝土罐车进行浇筑,采用小型振动棒振捣,震捣时边振捣边检查预埋件及模板位置,发现移位随时纠正;

3.8.3浇筑时做好预埋管管口封堵,不允许混凝土进入管道。

3.8.4混凝土初凝后进行抹光处理,混凝土表面保证平整不得出现气孔、蜂窝、麻面现象。表面处理平整后进行塑料薄膜覆盖。

3.8.5浇筑完毕再对预埋件(如固定地脚螺栓)再次进行校核,确保埋设位置在基础中心位置符合设计要求;

3.8.6电缆保护管应从基础中心穿出,并应超过混凝土基础平面30mm~50mm,保护管穿电缆之前应将管口封堵。

3.8.7地脚螺栓外露丝扣涂机油后用防水胶布包裹,防止锈蚀和污染;

3.9拆模

所浇筑路灯基础覆膜洒水养护两天后进行拆模。拆模时注意保护好已成型基础,不得损坏,尤其边角位置。对于表面出现蜂窝、麻面的基础及时处理。

3.10养护

必须采用覆膜洒水养护,养护不少于7天。可根据天气情况适当调整,严禁用高压水枪直接喷洒。

七、线路敷设

1.准备工作

1.1外观检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求。

1.2绝缘摇测或耐压实验:1KV以下电缆,用1KV摇表测线间及对地的绝缘电阻不低于10MΩ;控制电缆用500V摇表测量,其电阻不小于0.5MΩ。

1.3根据设计图纸编制电缆敷设一览表,明确各电源电缆型号及编号。

1.4电缆敷设前根据电缆一览表及设计图纸核实敷设回路电缆型号是否符合设计要求。

2.作业条件

2.1电缆管在敷设电缆前,管道内部应进行疏通,无积水且无杂物堵塞。

2.2 电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合,敷设电缆的机具应检查并调试正常,滚轴中心轴滚动顺畅无卡涩,滚轴与支架无剐蹭,电缆盘应有可靠的制动措施。

3.一般要求

3.1电缆敷设不得存在绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷;

3.2穿电缆时,不得损伤护层,如卡涩时可采用无腐蚀性的润滑剂(粉);

3.3电缆敷设时,不应损坏电缆井和手孔井的防水层;

4.施工工艺

4.1工艺流程

扫管→穿引线→电缆敷设

4.2扫管

穿引线前采用移动气泵或其他措施,将管路内管内积水及砂石杂物吹扫干净;

4.3穿引线

4.3.1电缆敷前管路内穿入引线,对于较长回路可采用钢丝引线,每条回路引线不得存在中间接头;

4.3.2对于较短回路可采用引线盘进行疏通管路牵引电缆;

4.4电缆敷设

4.4.1敷设原则:

1)电缆采用集中敷设,原则是先干线后支线,由远到近、由大到小。

2)敷设时要专人指挥,用力均匀,速度适当,防止电缆划伤和拉伤。

3)电缆沿桥架敷设时,单层敷设,排列整齐,不得有交叉,拐弯处以最大截面电缆允许弯曲半径为准,不同电压等级的电缆采用隔板分开。

4)电缆穿过基础时加设套管,电缆敷设完后将套管用防火材料堵死。

5)电缆敷设时每根电缆按电缆一览表在始、终端处编号。

4.4.2电缆在配电箱处的预留长度不小于箱体半周长;

4.4.3电缆在灯具接线处及手孔井位置预留长度为500mm;

4.4.5导管的管口在穿入绝缘导线、电缆后应做密封处理并且电缆切断面要采取措施防止进水。

4.4.6灯具接线外漏电缆应采用柔性导管防护,柔性导管与刚性导管经、电气设备、器具连接时,应采用专用接头;柔性导管的长度在照明工程中不宜大于1.2m。

4.5回路标识

4.5.1电缆敷设完成后在电缆首末两端或接头处进行回路标识,标识要与系统图相一致;

4.5.2电缆标志采用自粘贴或特制的标识贴,字迹要求清晰明了,具有防水效果。

4.5.3直埋电缆应设标示桩,标示桩应埋在电缆的起点、止点,转角直线段每个20-30米设置一个标示桩。

1)标示桩在道路上时,桩顶与路面齐平;在绿化带桩顶高出地面150mm。

2)电缆标示桩采用钢筋混凝土预制或其它成品,埋设于电缆沟槽中心。

3)电缆标示桩根据现场情况选用合适形式。

4.6成品保护

4.6.1电缆所有端接头、端头部位应做好防水处理,缠绕防水胶带保证电缆的绝缘效果。

4.6.2所有电缆预留长度盘卷不小于3圈放在预留点。

4.6.3电缆与电缆管口缝隙部位填充树脂胶进行密封处理。

八、灯具接线安装

1.作业条件

1.1安灯具安装前基础及固定螺栓应清除干净;

1.2伸出基础表面预埋管路及线缆预留长度要符合规定;

2.一般要求

2.1同一道路、广场、桥梁等的路灯、庭院灯、草坪灯,泛光灯从光源中心到地面的安装高度、仰角、装灯方向宜保持一致;

2.2灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线应一致,灯具横向水平线应与地面平行,灯臂纵向中心线与道路纵向成90°角,偏差不应大于2°;

2.3直线路段安装单挑灯、双挑灯、庭院灯时,无特殊情况时,灯间距与设计间距的偏差应小于2%;

2.4三相用电回路上的灯具安装,每套灯依次接入相应的一相电源,接线时应使主线每个回路上的负荷三相平衡;

2.5灯具的自动通断电源控制装置动作准确,每套灯具熔断器内熔丝齐全,规格与灯具配备。

2.6灯具引至主线路的导线应使用额定电压不低于500V的铜芯绝缘软线,最小允许线芯截面不应小于1.5mm2,功率400W及以上的最小允许线芯截面不宜小于2.5mm2;

2.7采用传统接线的方式时,电缆并头处线芯绕线匝数不少于5匝,且挂锡饱满无夹渣;

2.8对于路灯、庭院灯等高杆灯具安装时,采用水平尺时刻注意水平度和垂直度的要求;

3.施工工艺

3.1工艺流程

灯具检查→灯具组装→灯具接线安装→校正固定

3.2灯具检查

1)附件检查:灯具的产品合格证、检测报告、3C认证是否齐全。

2)参数检查:灯具的额定功率、电压、IP防水等级、工作寿命、显色效果是否符合设计要求。

3)灯具外观检查:

①灯具配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象;

②透明罩外观应无气泡、明显的划痕和裂纹;

③封闭灯具的灯头引线应采用耐热绝缘导线,灯具外壳与尾座连接紧密;

④灯杆、灯臂等外表涂层,外观应无鼓包、针孔、粗糙、裂纹或漏喷区等缺陷,覆盖层与基体应有牢固的结合强度;

⑤检查顶盖螺丝是否牢固,底部进线索头是否松动,并在安装前进行通电试验。

3.3一般要求

3.3.1灯具外露电线或电缆应有柔性金属导管保护,柔性导管的长度在照明工程中不宜大于1. 2m ;柔性导管与刚性导管经、电气设备、器具连接时,应采用专用接头;

3.3.2在灯臂、灯杆内穿线不得有接头,穿线孔口或管口应光滑、无毛刺,并应采用绝缘套管或包带包扎(电缆、护套线除外),包扎长度不得小于200mm;

3.3.3灯杆检修门朝向应一致,宜朝向背对道路侧,检修门要紧固牢固;

3.3.4金属构架和灯具的可接近裸露导体和金属软管的接地(PE)可靠,且有标识,防止人触及而发生安全事故;

3.3.5传统接线接头处理,内层线头接完之后先包裹一层防水胶带(防水胶布、高压防水自粘带、丁基胶带)包裹时一定要勒紧包二层以上,包裹完毕用电工用塑料胶带包裹二层,最后用黑胶布包裹二层,滴水不漏,三重保险;

3.3.6校正固定:

1)灯具安装使用的抱箍、螺栓、压板、垫片等金属构件应采用镀锌构件;

2)各种螺栓紧固,宜加垫片和防松装置。紧固后螺丝露出螺母不得少于两个螺距,最多不宜超过5个螺距;

3)对于无涂层的法兰及螺栓进行防腐处理;

4)灯具基础螺栓低于地面时,基础螺栓顶部宜低于地面150mm,灯杆紧固校正后,将法兰、螺栓用混凝土包封或其他防腐措施;

5)灯具基础螺栓、法兰高于基础面或地面时,灯具紧固校正后,应将根部法兰、螺栓现浇厚度不小于100mm的混凝土保护或采取其他防腐措施,表面平整光滑且不积水;

3.4地埋灯安装工艺

3.4.1工艺流程

划线定位→位置开孔→灯具安装→固定密封

3.4.2施工工艺

1)划线定位:参照图纸大样图在安装部位划线定位,同一直线上的灯位要在同一直线上,尺寸偏差要小于2%

2)位置开孔:根据定位位置,采用与预埋件直径尺寸相适宜钻孔设备;例如:在木结构采用开孔器开孔;在混凝土、石材、砖等结构面开孔采用水钻开孔;

3)灯具安装:

①在地埋灯安装前,应先接照预埋件的外形大小挖好一个孔,将电源进

出线从预埋件(也称预埋套筒)底部的孔中穿出,再将预埋件放入地面

预留孔内固定,外部夯实或在其周围浇筑砼(混凝土),使其固定。

②在地埋灯安装前,地埋灯必须套专用水桶防护,开关电源合理走线,

防护等级不小于IP65。

③在地坪、混凝土、石材、砖等结构面安装,在下部放入碎石、粗砂(排

水用),然后安装预埋外壳,顶部和地面齐平,在预埋外壳和基坑之间

填满细砂或1:3水泥砂浆,接好线后放置灯体。

④灯具接线:拨去线头绝缘层,再将进出线的相线与地埋灯引出线的红

(或棕)线相连接,将进出线的零线与地埋灯引出线的蓝线相连接,将

保护线与地埋灯引出线的黄绿线相连接(如果有黄绿线时);

⑤传统接线接头处理,内层线头接完之后先包裹一层防水胶带(防水胶

布、高压防水自粘带、丁基胶带)包裹时一定要勒紧包二层以上,包裹

完毕用电工用塑料胶带包裹二层,最后用黑胶布包裹二层,滴水不漏,

三重保险;

⑥如在雨量较大的区域,应采用防水接线器进行连接;

4)固定密封:连接完毕检查无误后,将地埋灯灯体方入套筒内用固定;如安装在平整的结构面,灯具边缘部位要采用防水密封胶密封处理;

3.5 LED壁灯的安装

3.5.1按图纸设计位置,在外墙石材安装前把管线安装在灯具中心位置,石材安装时把管线余留出来。

3.5.2开箱检查灯体外观,表面在运输的搬运中是否完好,安装前进行通电试验,把灯具安装牢固并密封好。

3.6 LED点光源安装

3.6.1 按图纸设计要求测量好安装位置,定好位置放线安装。

3.6.2为了安装整体外观效果,LED点光源与LED点光源连接方式采用外部用密封接头串联在灯内部并联方式,使每行电光源看不到电线管,不仅外部美观而且维修方便。

3.6.3开箱检查灯体外观,表面在运输的搬运中是否完好,安装前进行通电试验,把灯具安装牢固并做好建筑表面密封处理。

3.7 LED投光灯安装

3.7.1按图纸设计要求测量好安装位置,定好位置放线安装。

3.7.2开箱检查灯体外观,表面在运输的搬运中是否完好,安装前进行通电试验,把灯具安装牢固并做好建筑表面密封处理,调好灯光角度。

3.8庭院灯/草坪灯

3.8.1在道路两侧安装的路灯、庭院灯、草坪灯等灯具,确保灯杆与路缘石边缘中心距500mm距离要求;

3.8.2庭院灯灯柱高度宜为路面宽度的0.6~1.2倍,但不宜高于3.5m,间距15~25m;

3.8.3草坪灯间距宜为光源距地安装高度的3.5~10倍;

3.8.4灯具安装使用的抱箍、螺栓、压板、垫片等金属构件应采用镀锌构件;

3.8.5各种螺栓紧固,宜加垫片和防松装置。紧固后螺丝露出螺母不得少于2个

螺距,最多不宜超过5个螺距;

3.8.6对于无涂层的法兰及螺栓进行防腐处理;

3.9户外壁灯、嵌墙灯安装

3.9.1壁灯的安装方法比较简单,待位置确定好后,主要是壁灯灯座的固定,往往采用预埋件或打孔的方法,将壁灯固定在墙壁上。

3.9.2各种螺母坚固,宜加热片或弹簧垫。紧固后螺出螺母不得少于两个螺距。

3.9.3同一直线段上的灯具安装要在同一直线上,同一平面上的灯具安装高度要一致;

九、配电箱、柜的安装

1.1配电箱安装时,位置准确,部件齐全,箱体开口合适,切口整齐,零线经零线端子连接,PE线压接牢靠;

1.2配电箱、柜的配线需排列整齐,绑扎成束固定在板上,引入的导线应留有适当的余量以利检修,金属构架,铁盘及电器的金属外壳应有良好接地;

1.3基础槽钢应进行除锈防腐,槽钢顶部高出地面100mm,基础槽钢顶部的平直度小于1,侧面同顶部一样.

1.4箱、柜与基础槽钢连接紧密牢靠,所有接线端子与电器设备连接时均应加平垫和弹簧垫,螺丝与垫片要求使用镀锌件;

1.5所有电器下方均安“卡片柜”其中标明名称,路别等,并在箱、柜门的里面粘贴接线系统图;

1.6线和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应正确,字迹清晰且不易脱色;

1.7箱、柜的电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉,应固定牢固,不得使所接的端子排受到机械应力。

十、接地电阻与线路绝缘遥测

1.接地电阻测量

1.1路灯、庭院灯每五个灯打一根接地极,接地电阻小于10欧;

1.2灯杆与路灯基础底盘法兰、地脚螺栓、接地极与镀锌扁钢接地极焊接连接成电气通路,各个路灯系统用线路的PE 线连通。其中镀锌扁钢压接在法兰与螺帽之间。

景观照明工程施工组织设计方案

施工方案 1.1主要项目施工方法及技术措施 工程项目经理部配备了必要的管理人员。在施工现场筹建现场办公室,配备专用车辆、电脑等必要的办公设施。在建设方的领导下,按照统一的部署和安排开展总承包的各项工作。 项目部根据复兴门北过街天桥工程进度网络图,制定的泛光照明工程详尽的进度计划,计完成计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。 项目经理部将陆续完成如下工作: 编制工程施工综合进度表。 制定工程技术、质量、安全、消防、现场保卫、设备机具、材料、现场文明施工等一系列管理规章制度。 组织施工队伍,进行进场前三级安全教育。包括安全、治安、防火、现场文明施工的教育;施工环境、工程围、施工特点的介绍;保证工期和质量目标的专题介绍等。 组织专业技术人员熟悉图纸资料,深入理解设计意图、施工要点,综合勘察施工现场。 准备各种施工用的国家标准、施工规及各种施工记录、报表。 按照现场总平面部署图组织施工队伍、施工机具及首批施工材料进场。 1.2主要施工方法、安装验收、安装技术要点 施工容:①检查、预埋管子;②各类电缆、电线的敷设及管穿线;③安装电气控制柜及灯具;④电气测试及接线;⑤调整灯具照射角度。 施工流程:检查、吊支架安装 /管线安装、线槽安装/检验/管穿线/测试/安装电气控制柜/检查/安装灯具/测试、接线/试灯/调整灯具照射角度/通电运行/验收。 施工前设计图纸及其他技术文件齐全,并经过审检和技术交底。建立项目级、专业级、班组级的三级技术交底制度,各项施工都必须实行技术交底,未经交底的不得进行施工。安装前技术人员向施工班组作一次技术交底。所有材料、设备

有质量证明书或试验报告单、合格证,进场前经监理公司代表及建设单位代表检查认可方可安装施工。所有安装灯具图纸、使用说明书、线路说明书等技术资料齐全,并对安装班组进行交底。 安装室外灯具壳体均为铸铝成型,表面喷漆处理过,已达到防锈功能,安装螺丝、螺帽为不锈钢的,能满足防锈要求。 灯具安装前装饰工程已验收、保养合格、预埋符合要求,对现场进行清理。 灯具安装牢固、垂直、平整,螺栓均敷设弹簧垫片。预埋件位置准确,安装牢固。成排灯具安装水平、标高均成一直线。 安装灯具时严格按图施工,三相负荷均匀分布,试灯时先每个单相供电调试,符合要求后再三相送电调试。 电缆敷设制定敷设计划,列出电缆清单,准备必要的机具,核定电缆的规格型号、电压等级。 当灯具距地面高度小于2.4M 时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。 1.2.1、电缆敷设 (1)注意事项 A、电缆直埋或在保护管中不得有接头; B、电缆敷设时应从盘的上端引出,不应使电缆在地面磨擦拖拉。电缆外观应无损伤,绝缘良好,不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等机械损伤; C、电缆在敷设前应用 500V 兆欧表进行绝缘电阻测量,阻值不得小于 10MΩ; D、电缆在灯杆两侧预留量不应小于 0.5m; E、电缆埋设深度在绿地、车行道下不<0.7m,人行道下不<0.5m,若不能满足上述要求地段按设计要求敷设; F、电缆接头和终端头整个绕包过程应保持清洁和干燥,绕包绝缘前,应用汽油浸过的白布将线芯及绝缘表面擦干净,塑料电缆宜采用自粘带、粘胶带、胶粘剂、收缩管等材料密封,且护套表面应打毛,粘接表面用溶剂除去油污,粘接良好。

景观照明工程施工组织设计方案

景观照明工程施工组织设计 编制依据 1.工程施工合同; 2.工程设计图纸; 3.现场勘查和公司对类似工程的施工经验; 4.国家、行业现行的施工验收规; 4.1.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》GB50168-2006 4.2.《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规》4.3.《电气装置安装工程接地施工及验收规》 4.4.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-2006 4. 5.《建筑电气工程施工质量验收规》GB50303-2002 4.6.《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 4.7.《建筑工程项目管理规》GB/T50326-2006 4.8.《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003 4.9.《建筑施工安全检查标准》 4.10.《建筑工程施工现场供用电安全规》 4.11.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001,J119-2001 4.12.《建筑节能工程施工质量验收规》GB50411-2007

一.施工方案及技术措施 1.工程概况 1.1.工程名称:沅江市下琼湖综合治理工程景观亮化一期建设项目(一标段)。 1.2.工程地点:本建设项目工程位于沅江市下琼湖公园。 1.3.工程主要容:电缆沟挖填土方、砌筑检查井、电气配管、控制电缆敷设、装饰灯具安装、广场灯安装、雾森系统安装、照明配电箱安装等。 1.4.工程工期: 计划开工日期:年月日; 计划竣工日期:年月日。 1.5.质量标准:合格。 2.施工部署 2.1.工程特点 本工程为沅江市下琼湖综合治理工程景观亮化一期建设项目(一标段)工程,具有施工围广、难度大等特点。 2.2.技术措施 2.2.1.指导思想 2.2.1.1. 以“高效、优质、安全、文明”为施工指导思想,严格管理,优化资源配置,发挥科技领先。采用新技术、新工艺、抓重点难点,确保工程的质量与工期,令业主满意。精心组织管理机构,科学合理制订进度计划,在施工人员、材料和机械设备上做充分准备。建立健全质量保证体系,严格

景观照明项目施工组织方案

目录第一章、编制依据及说明 第二章、工程概况 1. 工程简介 2. 工程范围 第三章、施工组织方案及部署 1. 部署原则 2. 施工部署 3. 施工阶段的设置 4. 施工管理措施 5. 施工方案 5.1进场阶段 5.2主体阶段 5.3竣工验收 第四章、施工准备 1. 施工组织管理机构 2. 人力资源计划 3. 机械设备计划 4. 材料准备 5. 做好与设计的结合工作

第五章、现场平面布置计划 1. 平面布置原则 2. 临时设施需求计划 3. 临时设施平面布置图 第六章、与各单位施工协调配合 1. 工种之间的配合 2. 与监理单位的协调配合 3. 与设计单位及其他专业单位的配合 4. 与政府管理及市政部门的协调 第七章、专业施工方案与技术措施 1. 施工方案的编制和审批程序 2. 配电箱的安装 3. 主电缆沟挖填和电缆的敷设 4. 其它电气配管及管内穿线 5. 接地安装 6. 灯具安装 7. 电缆接地施工方法 8. 各种低压开关试验 9. 电缆试验 10. 避雷器试验 11. 接地电阻测量

第八章、本工程重点、难点及关键技术工艺解决方案第九章、冬季、雨季施工方案 1. 编制原则 2. 冬季施工特点 3. 冬季施工准备 4. 冬季施工措施 5. 安全与防火 6. 雨季施工措施 7. 雨期施工安全文明措施 第十章、项目部管理制度 1. 工程项目部各岗位职责 2. 合同管理 3. 文件和资料的管理 4. 成本管理 5. 工艺管理 6. 物资采购及管理 第十一章、施工进度计划及工期保证措施 1. 施工进度计划 2. 施工进度总体安排 3. 劳动力需用量计划 4. 工期保证措施

景观施工图审图要点及审图标准

景观施工图审核要点1图纸目录(应包含以下图纸) (1)图纸目录 (2)设计说明 (3)物料表 (4)设施选型图 (5)总平面图及全元素合图 (6)分区索引图 (7)竖向平面图 (8)尺寸定位平面图 (9)车行范围定位图 (10)铺装平面图 (11)屋顶美化平面图 (12)市政管网合图 (13)分区放大图 (14)园建通用详图 (15)园建详图 (16)种植设计说明 (17)苗木表 (18)种植总平面图 (19)上木图 (20)下木图

(21)给排水设计说明 (22)给排水总平面图 (23)景观水景给排水详图 (24)电气设计说明 (25)电气照明总平面图 (26)配电系统图 (27)结构设计说明 (28)景观构筑物结构详图 2设计审图要点 (1)设计说明: 设计说明主要介绍工程概况、经济技术指标、设计依据 和原则、对所涉及的园建、种植、水、电气做针对性说 明。 (2)物料表: 1)检查图例与平面图是否对应,是否有照片附件。 2)核查材料图例、材质名、颜色、表面处理、尺寸及基 层做法。 (3)设施选型图: 1)每个选型都应提供实景照片或效果图,尺寸、材料、 颜色等条件; 2)分类:灯具技术参数、设施选型图、雕塑选型图。 (4)总平面图及全元素合图: 1)总平面图包含以下内容:用地红线;消防车道、消防 登高场地、回车场地;公交车站、出租车站、斑马线、 路灯、人行道树池;酒店前场大巴车转弯轨迹;盲道、 残坡; 2)全元素合图包含以下内容:所有灯具、伞座、雕塑、

坐椅、垃圾筒、花钵等景观小品;出挑的二层平面(如 雨篷等)投影线、地下建筑的边界线;地面构筑物如风 井、煤气调压站、市政变配电箱等;标识系统、摄像头、 室外音响、配电箱、有线网络箱、燃气站等设施;所有 井盖。 (5)分区索引图 索引明确,全面覆盖,粗虚线框表示出每个分区的范围。(6)竖向平面图 1)主干道、广场、建筑底层、水面、地形、假山等详细 标高; 2)道路、道牙等现状标高、建筑正负零标高等; 3)起止坡点、坡度、坡长;变坡线、横坡、纵坡; 4)地形等高线,注明最高点标高; 5)排水沟、雨水口; 6)地下车库坡道入口截水沟、坡度; 7)标注地下降板标高; 8)台阶上下级关系和标高; 9)排水沟始末点标高。 (7)尺寸定位平面图 1)单体控制性尺寸(种植池、水景、台阶等); 2)基准控制点、坐标; 3)消防车道、登高面、回车场及上车区域等特殊基层区 域定位。 (8)车行范围定位图 消防车道、登高面、回车场及上车区域等特殊基层区域 定位。 (9)铺装平面图 包含以下内容:排水沟盖板、盲道;所有井盖、消防结 合器、消防栓。

道路照明工程施工组织方案设计

第一章项目简介 一、工程概况 本工程为XXX道路照明工程,道路总长度7.5km,隔离带和人行道各设两道高杆照明灯景观灯及西部路网部分路灯、箱式变压器。 二、工程围: 1、控制箱(含控制系统)、路灯和景观灯的采购与安装、电力 电缆敷设及箱式变压器等项目; 2、西部路网部分路灯采购、箱式变压器采购安装。 第二章施工组织方案与部署 第一节部署原则 1、集中力量保质量、保工期,在人力、物资、机具给该工程以充分保障,各工序管理工作应相互协助,指导好现场的施工工作,搞好各工种的协调配合。 2、组织各工种配合施工,穿插作业,重点部位重点赶工。以达到土建、安装及其它各工种之间互创施工条件,以确保工程总体进度。 第二节施工组织机构 一、本工程项目,负责安装施工组织和管理,

1、其组成成员如下: 二、项目经理将负责各专业施工队伍的施工现场协调和安排。抓好工程质量和安全的同时,抓好对环境保护的要求。 第三节施工管理措施 一、为顺利实现质量目标,我们采取的主要管理措施有: 1、将该工程列为我公司的重点工程,由公司总经理直接领导,并组成施工现场管理机构,发挥公司的优势,在各施工生产要素的配置上对该工程实行重点政策,确保工顺利完成。 2、建精干、高效强有力的项目经理部,选配高素质的项目经理和管理人员,实行项目管理负责制,全权组织技术、质检、材料、安全、劳资、财务等部门对工程施工进行全员、全面、全过程的系统动态管理,并对工程质量、施工进度、安全生产、文明施工、成本核算及经济效益等进行全方位的目标责任管理与控制。

3、用技术熟练,纪律严明,经过多个大型工程锤炼的能打硬仗的高素质的作业队伍,在该工程上进行施工,发挥我公司管理上的优势,强化职能,统筹协调,综合管理,确保工程总体目标的实现。 第四节施工方案 1、进场阶段 对施工现场进行认真堪察,合理选定材料摆放区、制作区、工具存放区及废料堆放区,有条件的应设立材料仓库,便于管理。制定现场作业顺序,不阻障其它工程的施工现场,根据可施工程度合理安排施工人员进场、材料进场及工具进场。组织人力搞好现场的文明环境,临时用电架接灯光准备,施工人员进场前作适当的安全培训,技术培训,规章制度颁布,甲方要求传达等,使进场秩序良好。 2、主体阶段 按工程进度计划,由项目经理部组织计划施工。各阶段的施工存在重叠作业,施工应合理安排,相互提供最宽的工作面,并做好半成品或成品的保护工作,加强工作中的自检工作,对发现的不合格项目应及时组织人力处理,决不让不合格产品流入下道工序。 3、试验阶段 达到满足业主要求,功能达到设计效果,外观达到优良水平。

几种常见的户外景观亮化照明设计方案

几种常见的户外景观亮化照明设计方案 景观亮化照明设计的目的就是要通过人为的设计和创作,让被亮化的对象在灯光作用下显得更有艺术感,这样一来就更能凸显这座城市的地标性建筑和渲染其文化气息。在大部分人的思维中,都会认为景观亮化设计的对象只是针对于建筑物,熟不知,通常的户外景观亮化照明设计的对象还有很多,比如立交桥、塔楼、广场等。灯港照明小编为大家详细介绍三种常见的户外景观亮化照明案例: 一、灯港照明楼宇景观亮化照明 楼宇的夜景照明,最常用的有泛光照明、轮廓照明、内透光照明等。建筑立面的泛光照明就是用投光(泛光)灯按设计计算的一定角度直接照射建筑物立面,重塑建筑物的夜间的形象。其效果不仅能显现建筑物的全貌,而且能将建筑物的造型,立体感,饰石材料和材料质感,乃至装饰细部处理都能有效地表现出来。 二、立交桥景观亮化照明 立交桥往往是处于城市的交通要道上,是城市景观照明总体效果的重要部分。从远处高视点观看立交桥,是一条条上下穿行,然后又四处散开的车道。车道的形象主要是靠车道边的栏杆来表现。立交桥多是层次、多车道垂直重叠,以及层次纵深感的表现等方面的关系,才能真正体现出立交桥的景观魅力。在立交桥区都要设置绿地、绿地对调剂桥区的景观环境有重要的作用,应充分利用。从高视点观赏立交桥全景图案,既有车道边线条轮廓,又有绿地内的灯光构图和灯光雕塑,还有桥区内路灯形成的亮线,这些灯光元素综合在一起,形成一个有机的整体画面。 三、塔楼景观亮化照明 灯港照明要塑造塔的整体性。塔体通常由基座、塔身、塔顶等几个基本部分组成,它们构成了一个和谐的整体。建筑师在进行设计时赋予了每个部分相应的含意。它们都有着相应的作

城市景观照明工程技术规范

城市景观照明工程技术规范(表 摘要:为了规范和发展城市景观照明工程技术,照明学会组织有关单位的专家、学者、工程技术人员成立了《城市景观照明工程技术规范》编制组。 1 总则 1.0.1 为使城市景观照明工程建设走向规范化、标准化,特制定本技术规范。 1.0.2 本规范适用于省市城市建筑物外景、道路、水系、桥梁、立交桥、广场、名胜古迹、公园、商业街、生活居住区、迎宾区、文化休闲区、橱窗、广告及标志等景观照明。 1.0.3 城市道路、体育场、栈场等功能性照明应符合相关专业性标准的规定。 1.0.4 在执行过程中,尚应符合国家或地方现行有关标准规范的规定。 2 术语和符号 2.0.1 灯具luminair 收集、分配或改变光能方向和分布的器具,包括除光源以外所有用于固定保护光源、调节光能的全部部件,以及与电源连接所必需的线路附件。 2.0.2 配光曲线luminous intensity distribution curve 是描述灯具的发光强度在不同方向上变化的曲线,根据灯具的特点它可以是一根或是一组曲线。通常配光曲线是以总光通量为1000 lm来绘制,因此当灯具的光通量不是1000 lm时,发光强度应根据光通量的比例加以修正。 2.0.3 照度(E) illuminace 被照面单位面积上得到的光通量,反映物体被照明程度,单位为勒克斯(lx)。 2.0.4 亮度(L) luminance 发光面在观察方向上单位投影面积发出的光强,是反映人眼对物体明亮感的参数,单位为尼脱(nt)。(1 nt = 1 cd/m2)。 2.0.5 泛光照明floodlighting 用单个或成组的投光灯从外面照射照明对象物,使其亮度和色调区别于周围环境的照明方式。 2.0.6 轮廓照明outline lighting 用白炽灯泡、串灯、霓虹灯管或其他线状、带状光源勾画建筑物轮廓的照明方式。

景观照明专项工程施工方案

景观照明专项工程施工方案

五、施工组织设计第一章编制说明及编制依据 第二章工程概况及特点 第一节总述 第二节工程概况 第三节施工目标 第四节本工程的重点及难点 第三章项目组织管理机构 第四章施工进度计划表及劳动力安排 第五章工程施工方案及技术措施要求 第六章质量目标及保证措施 第七章安全文明目标及保证措施 第八章与总包及其他相关单位的协调配合措施第九章成品、半成品保护措施

第一章编制说明及编制依据 一、编制依据 1、现行国家和地方电气工程、设备管道等安装规范、规程和标准; 2、招标方提供的招标文件及相关图纸; 3、本公司ISO9001质量手册、程序控制文件及作业指导书。 4、本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 5、工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 6、根据招标方提供的文件及相关图纸; 主要规程、规范: 《智能照明节电装置》 GB/T25125-2010 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50203-2002 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB/T50300-2001 《建筑地面工程施工及验收规范》 GB50208-2002 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50194-1993 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 《建筑工程资料管理规程》 DBJ01-51-2003 二、编制说明 本《施组》的编制力求做到详细,具有可操作性和实施性,尽量做到能用于指导实际施工。针对本工程的施工特点,从施工组织、技术方案、质量保 证措施、工期控制、成本控制、安全、环保和文明施工等方面进行具体说明。 我公司将按照甲方的要求,高效、优质、安全、文明完成合同文件中规定的工程任务。我们将全力以赴,做好施工前期准备和施工现场的总体规划部署,发挥我公司的技术、管理优势,以完整的管理组织机构,严格的岗位责任制度,扎实的工作作风,对劳动力、设备、材料、技术等方面进行全面的优化,确保在合同工期内优质、高效的完成本工程。 按照甲方的要求,做好各方面的协调工作,调动全公司的力量,确保达

景观照明施工工艺

景观照明工程 一、测量放线 1.作业条件: 1.1园路路基已完成,已无大型施工机械进入沟槽动土区域; 1.2确定好园路两侧绿化带及排水沟位置尺寸; 1.3已确定核实原有地下管网走向位置及将要施工各管网位置情况; 2.施工准备 2.1测量放线应由测量技术人员主持;测量仪器必须经法定计量部门校验合格且在有效期内使用。 2.2放线区段完整的施工走向图; 2.3符合要求的完好的测量仪器、木桩、标笔、白灰及定桩工具。 2.4测量放线的基准点是设计控制桩。依据线路平面进行测量放线。 2.5放线宜采用RTK、全站仪测量。 3.工艺流程: 清理除杂→线路测量放线→灯具基础及手孔井位置测量放线→沟槽开挖 4.施工工艺 4.1清理除杂 4.1.1清除施工区域内所有杂物,保证施工作业面清洁干净; 4.1.2根据业主单位提供的地下管网情况,在施工区域内进行位置辨识确定各管网位置并做好标记。 4.2线路测量放线 4.2.1所测线路应在原有地形上或已成型地形上,沿地形进行测量定位; 4.2.2测量线路参照电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小净距,测量设置控制桩。 表3.1电缆之间,电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距(m)

参照依据:《民用建筑电气设计与施工室外布线》08D800-7 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006

图3.1电缆之间,电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小净距示意图4.2.3在线路的起点、终点、转折点、与其他管网、公路、园路交叉处及存在高差较大的点位必须测设控制桩,根据测量合格的控制桩测定管线中心线; 4.2.4在线路轴线上还应根据设计图纸要求设置纵向变坡桩、百米桩、曲线加密桩、标志桩等辅助控制桩,除按特殊要求标注外,并在桩上注明桩号、里程、回路编号、名称等。 1)纵向变坡桩: 设置纵向边坡桩应注明变坡点位置、角度、曲率半径; 2)轴线百米桩:线路直线段每100米设置一个百米桩; 3)穿越标志桩:根据设计图纸,应在铁路、公路、河流、地下障碍物穿越段的起止点以及线路站场、阀室的两端和防腐层等级分界处设置明显的标志桩,地下障碍物的标志桩应注明名称。 4)曲线加密桩:地势起伏较大的地段,要适当加密标志桩以便于进行弹性敷设施工,弯管、弯头处,采用偏角法测量放线,应在曲线的起点、中点、终点上设桩,并在曲线段中设置曲线加密桩,间隔不应大于10米。 4.2.4由于部分线路控制桩或转角桩的距离较远,需要布设二级附合导线,便于测量管路设施的坐标。 4.2.5二级附合导线的布设采用全站仪,与线路测量同时进行。 4.2.6二级附合导线的导线点选点要求: 1)导线点应选在管线附近,施工作业带之外。 2)在地势较高、视野开阔的地点,便于施测管线周围设施; 3)相邻两导线点见要互相通视,便于测量水平角; 4)导线边长要选得大致相等,相邻边长不应悬殊过大,边长在20m左右为宜; 5)导线点位须能安置仪器,点周围若有转角点或固定点,应选在转角点或固定点上联测。 6)导线控制点选定后,要用标志固定下来,将木桩打入土中与地面齐平或稍高,

公园景观亮化照明设计技巧(精编文档).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 公园景观亮化照明设计技巧 一、公园夜景亮化设计应符合一下要求: 1、应根据公园的功能类型、周边景观环境、主题风格和夜间照明灯具使用情况,确定公园的照度水平和选择合适的照明设计方式; 2、应该避免溢散光对路人、周围环境以及园林生态的影响; 3、公园公共活动区域的照度标准值应符合表1.1的规定。 二、公园树木照明设计应该符合下列亮化要求: 1、树木的亮化应该精心选择适宜的照射方式和照明灯具安装的位置;尽量避免时间过长的光照和照明灯具的安装对动、植物生长产生相应的影响;不应对古(广州宏硕照明设计整理)树等 珍贵的名木进行近距离照明; 2、在进行亮化时,需要考虑落叶树木的叶状及特征和颜色、常绿树木及季节变化因素对树木亮化的影响,确定树木的照度水平和选择照明光源的色表; 3、尽量避免在路人观赏的角度上产生眩光或者对环境产生一定的光污染。 三、公园花坛、绿地照明设计应该符合以下的要求: 1、花坛宜采用自上向下的照明设计方式,以凸显出花卉本身; 2、照明灯具应该作为景观的元素考虑,并且应该避免由于照明灯具的设置影响景观观赏性;

3、草坪的亮化应考虑对公园内人员活动的影响,光线宜自上向下照射,应避免溢散光对环境和人造成的光污染; 4、公园内观赏性绿地照明的最低照度不宜低于2lx; 5、尽量避免溢散光对景观的观赏或者周边环境的影响。 四、公园水景照明设计应符合下列要求: 1、照明光源、灯具以及其电器附件必须符合本规范附录C 规定的水中使用的防护与安全要求,并应便于维护管理; 2、水景照明灯具应结合景观要求隐蔽,应兼顾无水时和冬季结冰时采取防护措施的外观效果; 3、喷泉照明的照度应考虑环境亮度与喷水的形状和高度; 4、水景的周边需要设置功能性照明,防止观景人员意外落水; 5、应根据水景的形态及水面的反射作用,选择合适的亮化方式。 五、公园的公共设施、入口、指示标牌应设置功能照明和标识照明。 六、公园步道的台阶、坡道、高差处应设置照明设施。 总的来说,公园及广场是人们生活休闲的重要场所,绿地和树木的景观照明应该坚持以人为本,应避免在人的观赏角度上产生眩光和对环境产生光污染,为市民的夜生活的提升营造一个温馨明亮的氛围。 冬季是制造浪漫的最佳时节,白雪皑皑下的景观亮化照明为单调的冬天增添色彩,主题旅游公园也会抓住游客的心理,利用亮化设计制造各种甜蜜、浪漫元素。情侣都喜欢步行在浪漫的灯

景观照明工程施工详细方案70327

五、主要施工方法及技术措施 1. 电缆沟土方 1.1电缆沟开挖 电缆沟开挖采用人工开挖。沟槽开挖上口为400mm深度为700mm沟槽挖好 后及时埋管,待监理工程师验收合格后及时回填,避免影响建委和法院办公环境。挖大门口时先挖出马路宽的1/2,待管路敷设完回填后在施工剩余的1/2,保障大门口道路畅通。 1.2 土方回填 土方回填前将填土部位的垃圾及杂物等清理干净,回填土分层铺摊,每层铺土厚度控制在180 mm内,采用人工夯实,每层夯三遍,一夯压半夯,夯夯相连,行 行相连,纵横交叉,并加强对边缘部位的夯实。 2、线管安装 钢管明装工艺流程为:测定线盒位置一预制加工弯管及支吊架-盒箱固定一管 路连接-变形缝处理一跨接地线连接 2.1材料使用 2.1.1管材采用热镀锌钢管,钢管的壁厚均匀,无裂缝、棱刺和凹扁现象。镀锌管 外表完整无损现象,所有钢管应有产品合格证,并有供应商加盖的红章。 2.1.2线管连接采用镀锌熟铁通丝管箍,管箍应无偏扣和乱扣现象。 2.1.3往灯具位置甩口的线盒采用86x 50mm明装钢制镀铝线盒,管路超过30m时采用钢制 接线盒。 2.1.4护口采用白色塑料护口,护口要完整无损。 2.2安装前预制 2.2.1线管安装前,根据图纸及实际现场情况,画出各段管路和线盒的位置,在实 际墙面上作好标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在草图上,然后按 草图预制加工。

2.2.2管子切断采用手工钢锯,将管子固定在压力案上的压力钳内卡牢固,量准尺寸画好记号,双手推拉钢锯,用力均匀,锯口到底,不准折断,锯断的管口不得歪 斜,锯完后用圆挫把管口内壁的棱角挫去。 223 SC32和SC25的线管煨弯采用手动液压煨弯器冷煨弯,SC20镀锌线管采用 手扳煨弯器,煨弯不得过猛,逐步进行,弯曲半径不小于管子外径的6倍,弯扁程 度不大于管子外径的10% SC25弯曲大样SC20 弯曲大样SC32 弯曲大样2.2.4线盒和线箱开孔使用液压开孔器,所开孔的直径与管径规格吻合,一管一孔。不得使 用电气焊和开长孔。 2.2.5丝扣加工采用手动绞丝扳,套丝用力要均匀,保持丝扣光滑。 2.3线管敷设与连接 2.3.1墙上线管为明设,地面部分埋地暗敷设,线管与线管的连接采用熟铁通丝扣管箍,管箍两端采用卡扣式的跨接地线卡将线径为4mm双色的PE线连接做为跨接 地线。 2.3.2线管与线盒连接用用开孔器开孔,锁母固定,管入盒时一管一孔,并且孔径与管径相吻合管口入至盒内小于5mm露出锁紧螺母的丝扣为2s4扣,两根以上 管入盒、箱要长短一致,间距均匀,排列整齐,其连接方法如下:

硬质景观施工图的设计和深化

硬质景观施工图的设计和深化?? 在园林景观的构成要素中,硬质景观占有相当大的比重,包括地面铺装、照明、建筑小品、休闲设施、标识等。硬质景观作为户外空间设施,以应用功能和艺术效果给人们带来舒适的环境和美的享受。为了在施工过程中最大限度地体现图纸的设计思想,并满足其使用功能,对硬质景观图进行深化设计是一个不容忽视的重要环节。 目前,许多国际知名景观设计公司受到国内众多业主的欢迎,这与他们新颖的创意和丰富的经验分不开。这些公司在项目设计中起着整体景观的主导作用。他们受委托设计的硬质景观图通常分为方案阶段和拓初阶段。其中拓初阶段的图纸是对方案阶段图纸进行完善的过程及初步深化,但并不是施工图,还不能直接用于施工。这需要国内结构师或景观设计师对拓初设计完成的图纸深化设计,即施工图设计。 施工图的设计要考虑尽量采用工程所在地的地方材料和适用技术。适当应用有特色的饰面石料,对于景观工程的地方特色的弘扬和节省投资是十分重要的;适用技术也十分重要,如在成都,配制混凝土使用的是原始卵石,而在其他地方则使用机制碎石。 施工图的完成意味着给硬质景观图进行了第一次深化。但是,结构师或景观设计师在第一次深化时景观场地尚未交付,甚至整体工程尚未开工,所以,此时的深化设计大多是从方案设计空间概念考虑。因此,第一次深化设计的施工图往往在施工时令人颇感棘手。不少事例告诉我们,有些业主不明白景观工程的客观规律,仓促地采用这种第一次深化的施工图施工后,虽然基本是按图施工,有些单位甚至也聘有监理公司,但完工后的遗憾数不胜数。

施工单位按第一次深化的施工图进入施工程序时,景观现场的情况往往已发生变化。这时就需要补充图纸或修改图纸,即更进一步地深化图纸,叫做二次深化。概括起来有以下几种情况:1.补图。设计单位觉得图纸不完整是自己的责任,故由设计单位主动补图。2.现场与图纸不符,需修改图纸。3.建设单位提出的修改。如有些建设单位考虑到造价的因素,提出对部分材料进行更改。这时,很多建设单位都会找回原设计单位,而设计单位也惟有遵照建设单位的意见修改设计。但这种修改一般是施工单位在施工过程中才发现,因此,也容易造成工期延误。要避免这种情况,就需要提前发现问题,但由谁来发现?建设单位、设计单位还是施工单位?建设单位在现场的技术人员较少,即使是经验丰富的工程师也很难做到事事都早期发现;设计单位更不可能由始至终在现场跟踪施工,那就只能指望施工单位了。这样,就需要园林工程施工单位拥有雄厚技术力量和丰富经验以及高度的责任心了。 有经验的施工单位在项目管理的前期,通常会邀请设计单位及有经验的施工技术人员,对施工现场进行详细的观察,并对整套硬质景观图纸进行审图,最大限度地发现原施工图纸上存在的不足和问题,并与设计单位和业主进行沟通。在施工过程中遇到图纸与现场不符的情况,他们会向业主、设计单位及时反映情况,并提出自己的修改意见,尽可能帮助设计单位缩短深化(修改)图纸的时间;对于建设单位提出的材料更改要求,他们会提交效果接近的材料样品以供选择。

景观照明施工组织方案说明

蓟县府君山及鼓楼广场景观照明工程 施 工 方 案

一、电气工程概况 (2) 二、施工准备 (3) 三、施工工艺 (7) 四、电气工程主要施工方法及质量要求 (9) 五、管配线工程 (14) 六、成品保护 (16) 七、施工管理措施 (16)

一、电气工程概况 本工程为鼓楼广场及府君山广场,府君山山脊,天马,神女景观量化工程。 1.鼓楼广场广场施工包括鼓楼,渔阳南楼牌楼,武定街牌楼,街牌楼,渔阳酒楼,新华书店,地下商场入口(4座),3号商铺,蓟州影院,超前通讯连锁,1号商铺,2号商铺的照明工程。每处加控制箱一个。总电源引自蓟州影院与3号商铺之间配电所,配电箱明装在号商铺夹道外墙上。 2.府君山广场增加庭院灯及照树灯,高杆灯光源更换。 3.府君山沿山脊做高杆灯,把山脊照亮。 二、施工准备 施工前技术人员必须详细审图,提出问题并在图纸会审时落实。然后要根据工程特点编制施土方案,并编排进度计划。根据施工方案提出材料计划,并向施工人员下达详细的技术交底。2.1技术准备 2.1.1.施工图纸和技术资料齐全。 2.1.2.施工方案编制完毕并经审批。 2.1. 3.施工前应组织参施人员熟悉图纸、方案,并进行技术、环境、安全交底。 2.2材料准备 因本工程场地比较狭小,所以现场施工技术人员、材料人员

需与建设(监理)和土建单位密切配合,做到材料随用随进。2.2.1.管材、连接套管应采用同一金属材料制作,并符合国家现行标准《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》(CECS120:2000)规定。 2.2.2.管材及附件的规格符合设计要求,管材表面有明显、不脱落的产品标识,有出厂合格证和材质证明。 2.2. 3.管材、连接套管及其金属附件:、外壁镀层均匀、表面光洁、壁厚均匀,无变形等缺陷。 2.2.4.连接套管的长度不小于管外径的2倍~ 3.5倍。 2.2.5.连接套管中心凹型槽弧度均匀,位置垂直、正确,凹槽深度与钢导管管壁厚度一致。 2.2.6.紧定螺钉符合产品设计要求,螺纹整齐、光滑、配合良好,顶针尖固,旋转紧定脱落的“脖颈”尺寸准确。 2.2.7.套接紧定式钢导管管材、管接件、紧定螺钉、螺纹接头爪型螺母规格参见表14-7~表14-10和图14-11~图14-14。

景观照明施工方案35730

景观照明施工方案 35730

施工方案 1.1主要项目施工方法及技术措施 工程项目经理部配备了必要的管理人员。在施工现场筹建现场办公室,配备专用车辆、电脑等必要的办公设施。在建设方的领导下,按照统一的部署和安排开展总承包的各项工作。 项目部根据复兴门北过街天桥工程进度网络图,制定的泛光照明工程详尽的进度计划,计完成计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期。 项目经理部将陆续完成如下工作: 编制工程施工综合进度表。 制定工程技术、质量、安全、消防、现场保卫、设备机具、材料、现场文明施工等一系列管理规章制度。 组织施工队伍,进行进场前三级安全教育。包括安全、治安、防火、现场文明施工的教育;施工环境、工程范围、施工特点的介绍;保证工期和质量目标的专题介绍等。 组织专业技术人员熟悉图纸资料,深入理解设计意图、施工要点,综合勘察施工现场。 准备各种施工用的国家标准、施工规范及各种施工记录、报表。 按照现场总平面部署图组织施工队伍、施工机具及首批施工材料进场。 1.2主要施工方法、安装验收、安装技术要点 施工内容:①检查、预埋管子;②各类电缆、电线的敷设及管内穿线;③安装电气控制柜及灯具;④电气测试及接线;⑤调整灯具照射角度。

施工流程:检查、吊支架安装 /管线安装、线槽安装/检验/管内穿线/测试/安装电气控制柜/检查/安装灯具/测试、接线/试灯/调整灯具照射角度/通电运行/验收。 施工前设计图纸及其他技术文件齐全,并经过审检和技术交底。建立项目级、专业级、班组级的三级技术交底制度,各项施工都必须实行技术交底,未经交底的不得进行施工。安装前技术人员向施工班组作一次技术交底。所有材料、设备有质量证明书或试验报告单、合格证,进场前经监理公司代表及建设单位代表检查认可方可安装施工。所有安装灯具图纸、使用说明书、线路说明书等技术资料齐全,并对安装班组进行交底。 安装室外灯具壳体均为铸铝成型,表面喷漆处理过,已达到防锈功能,安装螺丝、螺帽为不锈钢的,能满足防锈要求。 灯具安装前装饰工程已验收、保养合格、预埋符合要求,对现场进行清理。 灯具安装牢固、垂直、平整,螺栓均敷设弹簧垫片。预埋件位置准确,安装牢固。成排灯具安装水平、标高均成一直线。 安装灯具时严格按图施工,三相负荷均匀分布,试灯时先每个单相供电调试,符合要求后再三相送电调试。 电缆敷设制定敷设计划,列出电缆清单,准备必要的机具,核定电缆的规格型号、电压等级。 当灯具距地面高度小于2.4M 时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。 1.2.1、电缆敷设 (1)注意事项

CAD景观照明施工图操作步骤

CAD景观照明施工图操作步骤 1.首先将业主提供的图纸,包括立面图,平面图,以及有特定说 明的图纸,有选择的区分,以便于后续的删选作图。 2.将与本设计无关图层关闭或删去,包括室内家具,室外的花草 树木以及尺寸标注等,但注意不要将原建筑轴线删除。 3.作图时有平面示意索引图时,要用粗实线表示其位置。 4.定义背景图层(底图),将此底图的颜色设置为#251的颜色, 为参照作用。 5.建立图层,如(XX灯、XX管线、XX电箱、标注、其他等等)线宽、线型,如果有需要的线型,单击“加载”按钮,可以先加载你所需要的线型。 6.拟定草图,确立表达方案,打好腹稿,开始制图。 7.选择要画灯具的图层,先画灯具图例,确定每一种灯为单独一层,然后依次画出不同类型的灯具图例,务必要求每种灯具图例做到“各为一层”“各为一形”“各为一色”相同的灯具事后要结成块。 8.接下来就是就是确定电箱位置,一般选择绿化带或一些比较隐蔽的地方。 9.确定完电箱位置之后,就是管线的添加。首先选择管线图层、线型、比例、线宽等,然后就是画管线(管线用多段线画,电箱的每

一个回路最好用一根多段线画完,那样便于测量管线长度还可以很好的识别每一个回路),管线的颜色要醒目。 10.标注。包括管线型号,管线回路。 11.添加边框和标题栏。 CAD景观照明系统图操作步骤 1. 选择“其他”图层,编写目录、技术要求,设计说明、系统图、图例汇总(包括灯具名称、图例、灯具编号、数量、功率)等。 2.

因为有爱,这个社会织了一个梳不清的网,逃不出的网,因为有爱,大家才走到一起来,生活有了欢乐,有苦恼,有了说不完的千千结,谁也无法去解。因为有爱,你认识了我,我认识了你,也许就因为那一眼,我们从此在也不得分离。因为有爱,人们走南创北,什么地方都去,不管天涯海角,一个爱就有很多的力量,驱使你去很远很远,因为有爱,多少人远走他乡,离乡背景,永远不回头了。 因为有爱,天意会安排你去坐飞机,去坐轮船,去坐火车,去坐大客运,有可能那个上飞机的剪票员,剪过千万张机票,都懒的看他一眼,偏偏就看了你一眼,恰在这时一个证件就让她给拾了,从此相识了,走在一块,永远不分离,爱情的基础,就是剪票口看了一眼,就产生了不可磨灭的真爱。有可能坐在飞机的座位上,那个身边的姑娘在你们的谈话中,彼此就默默的分不开了,至于以前,谁去过问,也勿须过问,有爱还问历史干什么,那种爱是纯真切的,不是对每个人都有这样机遇,所以一旦走到一块,彼此之间格外珍惜,那是神话般的美丽故事,谁能不珍惜呢? 因为有爱,才坐到一个火车上,她就坐在你的身边,瞌睡了,她就倒在你的身上睡了一路,醒来了,她不好意思,你也不好意思,就这样认识了熟悉了,当下了火车时,彼此在也不想分离,当他们走在一起时,两家的距离确是相隔千万里的路程,要是平常,你愿意从万里以外的地方说媳妇吗?就是有,谁给你牵这线,你愿意嫁到万里之遥的地方吗?你肯定没有想过,是天意给他们安排了这次火车的机遇。要不他们怎样能到一块呢? 无边的蓝天,如纱的白云,茫茫的大海,乘风破浪巨轮,因为有爱,一个小小的世界,就会安排他们相见,或许你买的船票,和她就在一个船舱里,就是不在一个船舱,甲板上也会相遇,一块沐浴着海风的吹拂,一块欣赏着大海的波涛。不觉间走到了一块,当谈完大海的宽阔,在论海风凉爽时,才知道对方并不熟悉的人,交谈中就对方说出了自己的姓名,下了船到了一个同一的城市,就是自己的依靠了,相依为命,在艰难在困惑,日子总算一天天的好了起来,你说这是不是因为爱才走到一起来呢? 也许彼此都喜欢上了对方,但谁也不知道谁的名字,也不知道都在什么单位,只在是下班的十字口彼此投过一个眼神,就这样在风雨里等待,也无法去打听,也没有勇气敢问对方,偶然的一次班车上,坐在了一块,去同一个城市玩,也没有什么目地,纯粹是一个人出去散心,有情侣人终成眷属,苍天安排了一次机遇,就走到了一起,当成为一家人时,自己单位的人几个都是她的亲戚,他的单位几个人都是他的亲戚,可当时谁给你介绍呢?苍天安排的亲眷没有一丝缝隙,百分之百的成功。

园林景观照明工程专项施工技术方案

园林景观照明工程专项施工技 术方案(总3页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

(一)施工部署 1、施工准备阶段: 对施工现场进行勘察测量,明确具体尺寸及范围等。 2、第二阶段:电缆敷设、设备就位: 按施工要求,开始挖电缆沟、照明设备基础、敷设电缆;同时开始进行基础的预制并负责将低压柜、高杆灯等设备就位。电缆沟、照明设备基础、敷设电缆施工完成后分别进行下道工序。 3、第三阶段;电缆接线、低压柜安装、照明灯具安装。 4、第四阶段:试验、送交电工。 (二)施工工艺: 一、低压配电柜: 1、材料要求 ①、所有配电柜的规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证书和质量检 验证书。 ②、每轴电缆上应标明电缆的规格和型号、电压等级、长度及出厂日期,电 缆完好无损。 ③、电缆外观完好无损,铠装无锈蚀,无机械损伤,无明显皱折和扭曲现 象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 2、电缆敷设前土建工程应具备的条件: ①、预留孔洞、预埋件符合设计要求,预埋件安装牢固可靠,强度合 格。 ②、电缆沿线模板等设施拆除完毕,场地清理干净,道路通畅。 ③、放电缆用的支架搭设符合安全要求,电缆沿线照明强度满足施工 的要求。 ④、直埋电缆沟按图挖好,并清理沟内杂物,底砂铺齐,标砖及砂子 运至沟旁。 3、安装时有特殊性能要求的灯具,进场时检查其性能是否符合设计要求及相关 国家质量检测要求。 4、安装时需要基础加固的灯具应事先完善基础施工方能进场安装。 照明灯具: (三)、操作工艺: 一、配电柜安装 1、准备工作: ①、测量定位:根据设计图纸结合施工现场进行测量定位,如有偏差作适当调整。 ②、对现场配电柜进行详细检查,规格、型号等均应符合要求,对应设计图纸对各种型号配电柜进行安装前定位。 2、安装 ①、位置正确,部件齐全,箱体开孔与导管管径适配。 ②、安装牢固,垂直度允许偏差为%。 ③、柜、屏、台、箱、盘的金属框架及设备型钢必须接零可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识 ④、柜、屏、台、箱、盘相互间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。

景观照明灯施工方法

景观照明灯 1、土石方工程 基础坑开挖之前应按设计得路径,基位明细表得档距、角度数进行复测,相符时按设计要求得位置与深度进行分坑及开挖,深度误差+100、00mm;—50、00mm,坑底应平整。当坑深误差超过+100、00mm时,超深部份一律按铺石灌浆处理,应用C10级细石砼做垫层找平至设计标高。 当发现地质条件与地质报告不符时,如无水坑变为有水时应及时通知设计单位进行处理。 2、基础工程 预埋件得埋设 (1)埋设前必须先在预埋件上弹好纵横两道中心墨线,支模后,在基础模板上测设出预埋件对应得中心线位置,钉上铁钉. (2)在预埋件上立标杆,使用水准仪控制标高,用小锤小心敲打预埋件四角至设计标高。 (3)在混凝土初凝后,重新用水准仪调整预埋件标高至设计标高。 3、聚氨酯防水 清扫基层→涂刷底胶→细部附加层→第一层涂膜→第二层涂膜→第三层涂膜与粘石渣. (1)清扫基层: 用铲刀将粘在找平层上得灰皮除掉,用扫帚将尘土清扫干净,尤其就是管根、地漏与排水口等部位要仔细清理。如有油污时,应用钢丝刷与砂纸刷掉。表面必须平整,凹陷处要用1∶3水泥砂浆找平。

(2)涂刷底胶: 将聚氨酯甲、乙两组份与二甲苯按1∶1、5∶2得比例(重量比)配合搅拌均匀,即可使用。用滚动刷或油漆刷蘸底胶均匀地涂刷在基层表面,不得过薄也不得过厚,涂刷量以0、2kg/m左右为宜。涂刷后应干燥4h以上,才能进行了一工序得操作。 (3)细部附加层: 将聚氨酯涂膜防水材料按甲组份∶乙组份=1∶1、5得比例混合搅拌均匀,用油漆刷蘸涂料在地漏、管道根、阴阳角与出水口等容易漏水得薄弱部位均匀涂刷,不得漏刷(地面与墙面交接处,涂膜防水拐墙上做100mm高). (4)第一层涂膜: 将聚氨酯甲、乙两组份与二甲苯按1∶l、5∶0、2得比例(重量比)配合后,倒入拌料桶中,用电动搅拌器搅拌均匀(约5min),用橡胶刮板或油漆刷刮涂一层涂料,厚度要均匀一致,刮涂量以0、8~1、0kg/m为宜,从内往外退着操作. (5)第二层涂膜: 第一层涂膜后,涂膜固化到不粘手时,按第一遍材料配比方法,进行第二遍涂膜操作,为使涂膜厚度均匀,刮涂方向必须与第一遍刮涂方向垂直,刮涂量与第一遍同. (6)第三层涂膜: 第二层涂膜固化后,仍按前两遍得材料配比搅拌好涂膜材料,进行第三遍刮涂,刮涂量以0、4~0、5kg/m为宜,涂完之后未固化时,可在涂膜表面稀撒干净得φ2~φ3mm粒径得石渣,以增加与水泥砂浆覆盖层得粘结力。 在操作过程中根据当天操作量配料,不得搅拌过多。如涂料粘度过大不便涂

相关文档