文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气实践报告

电气实践报告

电气实践报告
电气实践报告

实践报告

变电所概述及运行维护

专业:供用电技术班级:0931 姓名:张妍日期:12.6.1

前言

对于任何一位大学生来说,毕业实习是一个很关键的实习内容,也是一个很好的锻炼机会。对于我们来说,平常学到的都是书面上的知识,而毕业实习正好就给了我们一个在投身社会之前把理论知识与实际设计联系起来的机会,毕业实习作为学校为我们安排的在校期间最后一次全面性、总结性的教学实践环节,它既让我们看到实际中的设计生产状况,也让我们在就业之前“实战预演”,我们可以从中看到的不仅仅是一个车间的生产运作过程,还有大量实际设计方面的知识,以及我们还十分缺乏的实际经验都包含在每个生产设计过程中,通过实习能够使我们更好的完善自己。

对于毕业实习来说,其中一个主要目的就是通过实习所学的内容来完善我们的毕业论文,当然我们在实习过程中还会收集相关资料、了解相关产品设计制造的基本技术和发展现状,从而制定毕业设计思路与方法,了解相关的工艺以及工序,这也是我们在毕业设计中要符合实际的现成参考文件。认真完成好这次实习,为完成好毕业论文做好充分的准备,也为不久以后的工作打下坚实的基础。

实习单位:

本人于2011年十月份开始到中国石油锦州石化公司进行实习。在电气检修队二工段进行学习工作。锦州石化公司是中国石油天然气股份有限公司下属的炼油化工骨干企业。地处辽西走廊,南临渤海湾,所在的锦州市是辽西地区的中心城市,京沈、京哈、京大铁路和京沈高速公路通过市区,海、陆、空交通十分便利。

公司前身始建于1938年,生产出新中国第一滴人造石油、第一块合成顺丁橡胶,是我国顺丁橡胶成套生产技术诞生地和润滑油添加剂的科研生产基地。公司特色产品有异丙醇、针状焦、煅烧焦、润滑油添加剂、稀土顺丁橡胶等。

公司原油加工能力接近650万吨/年,现有生产装置85套。现有员工一万余人,其中专业技术人员总数三千余人。公司重视并积极加强企业文化建设,确定“以人为本、尊重科学、不懈努力、永不满足”的管理哲学,树立“尊重、爱护、发挥、发展”的人才理念;逐步形成了良好的内外部发展环境。

实习目的:

实习是学生大学学习中的实践环节。实习是每一个大学毕业生必须拥有的一段经历,它使我们在实践中了解社会,让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,也打开了视野,增长了见识,为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础。通过实习使我第一次更直接接触企业,进一步了解企业实际,全面深刻地认识企业的实际运营过程,熟悉和掌握市场经济条件下企业的运营规律,了解企业运营、活动过程中存在的问题和改革的难点问题,并通过撰写实习报告,使我学会综合应用所学知识,提高分析和解决企业问题的能力,并为撰写实习报告做好准备。走进社会并融入社会,通过理论联系实际,巩固所学的知识,提高处理实际问题的能力,为毕业设计的顺利进行做好充分的准备,并为自己能顺利与社会环境接轨做准备,深入了解社会并运用社会,创造应有的价值。并查阅资料为毕业设计作准备。

第一章电气主接线

电气主接线是变电所电气设计的首要核心部分,也是电力构成的重要环节。电气主接线设计是依据变电所的最高电压等级和变电所的性质,选择出某种与变电所在系统中的地位和作用相适应的接线方式。

1.1 主接线接线方式

1.1.1 单母线接线

优点:接线简单清晰,设备少,操作方便,便于扩建和采用成套配电装置。

缺点:不够灵活可靠,任一元件(母线或母线隔离开关等)故障时检修,均需使整个配电装置停电,单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部回路仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障母线的供电。

适用范围: 35-63KV配电装置出线回路数不超过3回;110-220KV配电装置的出线回路数不超过2回。

1.1.2 单母线分段接线

优点:用断路器把母线分段后,对重要用户可以从不同段引出两个回路,有两个电源供电。当一段母线发生故障,分段断路器自动将故障切除,保证正常段母线不间断供电和不致使重要用户停电。

缺点:当一段母线或母线隔离开关故障或检修时,该段母线的回路都要在检修期间内停电。当出线为双回路时,常使架空线路出现交叉跨越。扩建时需向两个方向均衡扩建。

适用范围: 35KV配电装置出线回路数为4-8回时;110-220KV 配电装置出线回路数为3-4回时。

1.1.3 单母分段带旁路母线

这种接线方式在进出线不多,容量不大的中小型电压等级为35-110KV的变电所较为实用,具有足够的可靠性和灵活性。

1.1.4 桥型接线

内桥形接线。

优点:高压断器数量少,四个回路只需三台断路器。

缺点:变压器的切除和投入较复杂,需动作两台断路器,影响一回线路的暂时停运;桥连断路器检修时,两个回路需解列运行;出线断路器检修时,线路需较长时期停运。

适用范围:适用于较小容量的发电厂,变电所并且变压器不经常切换或线路较长,故障率较高的情况。

外桥形接线。

优点:高压断路器数量少,四个回路只需三台断路器。

缺点:线路的切除和投入较复杂,需动作两台断路器,并有一台变压器暂时停运。高压侧断路器检修时,变压器较长时期停运。

适用范围:适用于较小容量的发电厂,变电所并且变压器的切换较频繁或线路较短,故障率较少的情况。

1.1.5 双母线接线

优点:

供电可靠,可以轮流检修一组母线而不致使供电中断;一组母线故障时,能迅速恢复供电;检修任一回路的母线隔离开关,只停该回路。

调度灵活。各个电源和各回路负荷可以任意分配到某一组母线上,能灵活地适应系统中各种运行方式调度和潮流变化的需要。

扩建方便。向双母线的左右任何的一个方向扩建,均不影响两组母线的电源和负荷均匀分配,不会引起原有回路的停电。

便于试验。当个别回路需要单独进行试验时,可将该回路分开,单独接至一组母线上。

缺点:

增加一组母线和使每回线路需要增加一组母线隔离开关。

当母线故障或检修时,隔离开关作为倒换操作电器,容易误操作。为了避免隔离开关误操作,需在隔离开关和断路器之间装设连锁装置。

适用范围:6-10KV配电装置,当短路电流较大,出线需要带电抗器时;35KV配电装置,当出线回路数超过8回时,或连接的电源较多、负荷较大时;110-220KV配电装置,出线回路数为5回及以上时,或110-220KV配电装置在系统中占重要地位,出线回路数为4回及以上时。

1.1.6 双母线分段接线

双母线分段可以分段运行,系统构成方式的自由度大,两个元件可完全分别接到不同的母线上,对大容量且相互联系的系统是有利的。由于这种母线接线方式是常用传统技术的一种延伸,因此在继电保护方式和操作运行方面都不会发生问题,而较容易实现分阶段的扩建优点。但容易受到母线故障的影响,断路器检修时需要停运线路。占地面积较大。一般当连接的进出线回路数在11回及以下时,母线不分段。

第二章高压开关柜

2.1高压开关柜简介

开关柜是一种电设备,外线先进入柜内主控开关,然后进入分控开关,各分路按其需要设置。如仪表,自控,电动机磁力开关,各种交流接触器等,有的还设高压室与低压室开关柜,设有高压母线,如发电厂等,有的还设有为保主要设备的低周减载.

高压开关是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。

2.2高压开关柜的组成及元器件

2.2.1开关柜的组成

开关柜应满足GB3906-1991《3-35 kV交流金属封闭开关设备》标准的有关要求,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。

高压开关柜柜体的材料:冷扎钢板或角钢(用于焊接柜);敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜);不锈钢板(不导磁性);铝板((不导磁性)。

高压开关柜柜体的功能单元:主母线室(一般主母线布置按“品”字形或“1”字形两种结构;断路器室;电缆室;继电器和仪表室;柜顶小母线室;二次端子室。

2.2.2 柜内电器元件

柜内常用一次电器元件(主回路设备)常见的有如下设备:电流互感器简称CT[如:LZZBJ9-10],电压互感器简称PT[如:JDZJ-10],接地开关[如:JN15-12],避雷器(阻容吸收器)[如:HY5WS单相型;TBP、JBP组合型],隔离开关[如:GN19-12、GN30-12、GN25-12],高压断路器[如:少油型(S)、真空型(Z)、SF6型(L)],高压接触器[如: JCZ3-10D/400A型],高压熔断器[如:RN2-12、XRNP-12、RN1-12],变压器[如:SC(L)系列干变、 S系列油变],高压带电显示器[GSN-10Q型],绝缘件[如:穿墙套管、触头盒、绝缘子、绝缘热缩(冷缩)护套],主母线和分支母线,高压电抗器[如串联型:CKSC和起动电机型:QKSG],负荷开关[如:FN26-12(L)、FN16-12(Z)],高压单相并联电容器[如:BFF12-30-1] 等等。

2.3高压开关柜分类

按断路器安装方式分为移开式(手车式用Y表示)和固定式(用G 表示)。

按安装地点分为户内(用N表示)和户外(用W表示)。

按柜体结构可分为金属封闭铠装式开关柜、金属封闭间隔式开关柜、金属封闭箱式开关柜和敞开式开关柜四大类。

2.4高压开关柜的“五防”

高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置(防止带负荷合闸)。高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸(防止带接地线合闸)。高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁(防止误入带电间隔)。高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入(防止带电挂接地线)高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置(防止带负荷拉刀闸)。

第三章电力变压器

3.1变压器组成

变压器由铁心、绕组、油箱、散热器等组成,我所在的公司使用的是三相油浸式电力变压器,铁心采用优质、低耗的晶粒取向冷轧硅钢片,设散热油道,绕组全部采用无氧铜导线,油箱有优质钢板制成,上面装有进油阀、排油阀和油样阀,同时有散热器、储油柜、套管、有载分接开关、温度测量装置、气体继电器、压力释放阀和端子箱。

3.2变压器故障及处理

我们在变电站值班,应注意电流变化情况,如有异常升高,且在2S内不能恢复正常,或三相指示显著不平衡时,应立即切断电源,检查、试验查原因。而正常运行时的我们的巡视检查包括:定时、定期对变压器油位、油色、油温、运行声音是否正常进行巡检;变压器整体无渗漏油现象;套管完整无裂纹和放电现象,接线不过紧、过松,呼吸器内干燥剂适量(3/4)有效,完全气道及保护膜完整无积油,冷却系统及通风设备运转正常,接地装置、接地线完好合格,变压器室有无渗漏雨现象,门窗完好,防止小动物进入设施可靠。

当出现下列异常现象之一时,应立即停止运行:变压器温度(或油温)查过允许值,并继续上升;变压器油位降至允许的油位以下;运行声音很大且不均匀或有“噼啪”爆裂声;油枕或防爆管喷油;套管闪络放电或表面有严重裂纹;油质变坏,油色过深,油内出现杂物(碳)微粒。

第四章保护装置

变电站内的保护装置都在高压开关柜的综合保护装置内,有差动保护、温度保护、瓦斯保护、压力释放、过负荷、速断、过流、复合电压闭锁过流保护、复合电压闭锁过流瞬时充电保护、检无压无流自投等保护。他们在不同的位置保护的对象也不同,有变压器保护,有电机保护,还有接地保护等等。

4.1差动保护

差动保护是输入的两端CT电流矢量差,当达到设定的动作值时启动动作元件。保护范围在输入的两端CT之间的设备(可以是线路,发电机,电动机,变压器等电气设备)。差动保护原理:差动保护是利用基尔霍夫电流定理工作的,当变压器正常工作或区外故障时,将其看作理想变压器,则流入变压器的电流和流出电流(折算后的电流)相等,差动继电器不动作。当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流和的正比于故障点电流,差动继电器动作。

差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同极性端都朝向母线侧,则将同极性端子相连,并在两接线之间并联接入电流继电器。在继电器线圈中流过的电流是两侧电流互感器的二次电流之差,也就是说差动继电器是接在差动回路的。

从理论上讲,正常运行及外部故障时,差动回路电流为零。实际上由于两侧电流互感器的特性不可能完全一致等原因,在正常运行和外部短路时,差动回路中仍有不平衡电流Iumb流

过,此时流过继电器的电流IK为Ik=I1-I2=Iumb,要求不平衡电流应尽量的小,以确保继电器不会误动。

当变压器内部发生相间短路故障时,在差动回路中由于I2改变了方向或等于零(无电源侧),这是流过继电器的电流为I1

与I2之和,即 Ik=I1+I2=Iumb 能使继电器可靠动作。

变压器差动保护的范围是构成变压器差动保护的电流互感器之间的电气设备、以及连接这些设备的导线。由于差动保护对保护区外故障不会动作,因此差动保护不需要与保护区外相邻元件保护在动作值和动作时限上相互配合,所以在区内故障时,可以瞬时动作。

差动保护是反映被保护元件(或区域)两侧电流差而动作的保护装置。差动保护是保护变压器的内部短路故障,电流互感器安装在变压器的两侧,在正常负荷情况或外部发生短路时,流入差动继电器的电流为不平衡电流,在适当选择好两侧电流互感器的变压比和接线方式的条件下,该不平衡电流值很小,并小于差动保护的动作电流,故保护不动作;在变压器内部发生短路时,流入继电器的电流大于差动保护的动作电流,差动保护动作于跳闸。由于变压器一、二次电流、电压大小不同,相位不同,电流互感器特性差异,电源侧有励磁电流,都将造成不平衡电流流过继电器,必须采用相应措施消除不平衡电流的影响。

差动保护的主要措施:减小稳态情况下的不平衡电流。变压器差动保护各侧用的电流互感器,选用变压器差动保护专用的D级电流互感器;当通过外部最大稳态短路电流时,差动保护回路的二次负荷要能满足10%误差的要求.

减小电流互感器的二次负荷。这实际上相当于减小二次侧的端电压,相应地减少电流互感器的励磁电流。减小二次负荷的常用办法有:减小控制电缆的电阻(适当增大导线截面,尽量缩短控制电缆长度);采用弱电控制用的电流互感器(二次额定电流为lA)等。

采用带小气隙的电流互感器。这种电流互感器铁芯的剩磁较小,在一次侧电流较大的情况下,电流互感器不容易饱和。因而励磁电流较小,有利于减小不平衡电流。同时也改善了电流互感器的暂态特性。

4.2温度保护

温度保护是根据被保护区域中的温度变化情况作为判断依据的一种保护,是变压器的保护,运行温度对变压器是极其重要的,油温越高,油的劣化速度越快,另一方面油的温度越高,会使变压器绕组绝缘老化、变脆、电器特性变坏,因此必须对变压器有上限温度的设置,监视它的运行,一旦有不正常,温度保护就会自动跳闸,保护变压器的运行。

4.3斯保护

对变压器油箱内的各种故障以及油面的降低,应装设瓦斯保护,它反应于油箱内部所产生的气体或油流而动作。其中轻瓦斯动作于信号,重瓦斯动作于跳开变压器各侧电源断路器。

4.3.1斯保护动作后的处理措施

斯保护动作的处理步骤:对变压器外部进行全面检查,有无严重漏油,喷油现象;取瓦斯,判断瓦斯性质;检查二次回路是否瓦斯保护误动;测量变压器绝缘电阻;经上述检查未发现问题,可对变压器进行零起升压试验,若良好可投入运行;若发现有明显故障,则由检修人员进行处理;如判明确系重瓦斯保护误动作,可停用重瓦斯保护,但恢复送电时,差动保护必须投入.

器轻瓦斯保护信号动作处理步骤:变压器轻瓦斯保护信号动作后,应尽快查明原因,并作好记录,如信号动作时间间隔逐渐缩短时,说明变压器内部有故障,可能会跳闸,此时应将每次信号动作时间作详细记录,并立即向上级领导汇报。

4.4速断保护

4.4.1电压速断保护

线路发生短路故障时,母线电压急剧下降,在电压下降到电压保护整定值时,低电压继电器动作,跳开断路器,瞬时切除故障。这就是电压速断保护。

4.4.2电流速断保护

电流速断保护分为无时限电流速断和带时限电流速断,当线路出现故障时,无时限速断保护能瞬时动作,但它只能保护线路的一部分,带时限电流速断保护能保护全线路,另外带时限速断保护比下一级线路无时限保护大了一个时限差,因此下一段线路首端发生短路时,保护不会误动。本体瓦斯保护,反应变压器本体内部故障和油面降低,轻瓦斯发信号。

为了反应变压器外部故障而引起的变压器绕组过电流,以及在变压器内部故障时,作为差动保护和瓦斯保护的后备,所以需装设过电流保护。

4.5变压器的零序过流保护

对于大接地电流的电力变压器,一般应装设零序电流保护,用作变压器主保护的后备保护和相邻元件接地短路的后备保护,一般变电所内只有部分变压器中性点接地运行,因此,每台变压器上需要装设两套零序电流保护,一套用于中性点接地运行方式,另一套用于中性点不接地运行方式

第五章防雷接地

为了确保低压配电系统及电气设备、用电器具的安全使用,必须采取适当措施,防止使用人员发生电击危险及电气设备、用电器具烧毁。接地是常用的一种方法,因为大地是可导电的地层,其任何一点的电位通常取零,即零电位(当单相接地时,离接地点20m 及以外视为零电位)。对电气设备、用电器具而言,如果将其金属外壳与大地连接,这时金属外壳就接近零电位。即使在故障情况下,如发生电气设备因绝缘破坏造成碰壳短路,由于金属外壳已与大地作良好的电气连接,则金属外壳与大地的电位差变低,若人与之接触,通过人体的电流就也小,提高了间接触电的安全性。

我国配电系统的接地方式已使用IEC规定,其分类仍然是以配电系统和电气设备的接地组合来分,一般分为TN、TT、IT系统等。根据中性线与保护线是否合并的情况,TN系统又分为TN-C、TN-S及TN-C-S系统。

变电所的雷害来自两个方面,一是雷直击变电所,二是雷击输电线路后产生的雷电波沿线路向变电所侵入,对直击雷的保护,一般采用避雷针和避雷线,使所有设备都处于避雷针(线)的保护范围之内,此外还应采取措施,防止雷击避雷针时不致发生反击。

对侵入波防护的主要措施是变电所内装设阀型避雷器,以限制侵入变电所的雷电波的幅值,防止设备上的过电压不超过其中击耐压值,同时在距变电所适当距离内装设可靠的进线保护。

避雷针的作用:将雷电流吸引到其本身并安全地将雷电流引入大地,从而保护设备,避雷针必须高于被保护物体,可根据不同情况或装设在配电构架上,或独立装设,避雷线主要用于保护线路,一般不用于保护变电所。

避雷器是专门用以限制过电压的一种电气设备,它实质是一个放电器,与被保护的电气设备并联,当作用电压超过一定幅值时,避雷器先放电,限制了过电压,保护了其它电气设备。

5.1避雷器的配置原则

配电装置的每组母线上,应装设避雷器。

旁路母线上是否应装设避雷器,应在旁路母线投入运行时,避雷器到被保护设备的电气距离是否满足而定。

220KV以下变压器和并联电抗器处必须装设避雷器,并尽可能靠近设备本体220KV及以下变压器到避雷器的电气距离超过允许值时,应在变压器附近增设一组避雷器。

三绕组变压器低压侧的一相上宜设置一台避雷器。

5.2变电所的进线保护

为使避雷器可靠的保护变压器,还必须设法限制侵入波陡度和流过避雷器的冲击电流幅值。因为避雷器的残压与雷电流的大小有关,过大的雷电流致使残压过高,而且阀片通流能力有限,雷电流若超过阀片的通断能力,避雷器就会坏。因此,还必须增加辅助保护措施配合避雷器共同保护变压器,这一辅助措施就是进线段。

如果线路没有进线段保护,雷直击变电所附近导线时,流过避雷器的雷电流幅值和陡度是有可能超过容许值的。因此,为了限制侵入波的陡度和幅值,使避雷器可靠动作,变电所必须有一段进线段保护。本设计中采用的是在进线进线1~2km 范围内装设避雷器。

5.3接地保护

5.3.1TN系统

在TN系统中,所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上,并与电源的接地点相连,这个接地点通常是配电系统的中性点。TN系统,称作保护接零。当故障使电气设备金属外壳带时,形成相线和零线短路,回路电阻小,电流大,能使熔丝迅速熔断或保护装置动作切断电源。

TN一C系统:该系统中保护线与中性线合并为PEN线,具

有简单、经济的优点。当发生接地短路故障时,故障电流大,可使电流保护装置动作,切断电源。该系统对于单相负荷及三相不平衡负荷的线路,PEN线总有电流流过,其产生的压降,将会呈现在电气设备的金属外壳上,对敏感性电子设备不利。此外,PEN线上微弱的电流在危险的环境中可能引起爆炸。所以有爆炸危险环境不能使用TN-C系统。

TN-S系统:该系统中保护线和中性线分开,系统造价略贵。除具有TN-C系统的优点外,由于正常时PE线不通过负荷电流,故与PE线相连的电气设备金属外壳在正常运行时不带电,所以适用于数据处理和精密电子仪器设备的供电,也可用于爆炸危险环境中。在民用建筑内部、家用电器等都有单独接地触点的插头。采用TN-S供电既方便又安全。

TN--C一S系统:该系统PEN线自A点起分开为保护线(PE)和中性线(N)。分开以后N线应对地绝缘。为防止PE线与N 线混淆,应分别给PE线和PEN线涂上黄绿相间的色标,N线涂以浅蓝色色标。此外,自分开后,PE线不能再与N线再合并。TN-C-S系统是一个广泛采用的配电系统,无论在工矿企业还是在民用建筑中,其线路结构简单,又能保证一定安全水平。

5.3.2TT系统

在T-T系统中,其配电系统部分有一个直接接地点,一般是变压器中性点。其电气设备的金属外壳用单独的接地捧接地,与电源在接地上无电气联系,称为保护接地,适用于对电位敏感的数据处理设备和精密电子设备的供电。

5.3.3ITX系统

IT系统的电源不接地或通过阻抗接地,电气设备外露可导电部分可直接接地或通过保护线接到电源的接地体上,这也是保护接地。

由于该系统出现第一次故障时故障电流小,电气设备金属外壳不会产生危险性的接触电压,因此可以不切断电源,使电气设

备继续运行,并可通过报警装置及检查消除故障。

无论何种配电系统接地方式,下列电气设备和用电器具的外露可导电部分均应通过保护线(PE)接地(如TT、IT系统)或接到中性线上(TN系统)。变压器、电动机、电器、手握式及移动式电器。电力设备的传动装置。配电装置的金属构架、配电柜及保护控制屏的框架。配电线的金属保护管、开关金属接线盒等。

第六章倒闸操作

倒闸操作也有一定的规章制度,我们必须严格遵守制度执行操作,在需要进行倒闸操作时,必须跟调度人员联系,在取得同意后填写倒闸操作票,检查操作中的安全措施,在一切无误后,一人操作,一人监护,由监护人员诵读操作要求,操作人员操作。我在变电站学到了一些倒闸操作的术语和技术要求。

6.1倒闸操作的技术要求

停电拉闸操作,必须按照“断路器(开关)线路侧隔离开关(刀闸)”的顺序依次进行。送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行,严禁带负荷拉闸。

变压器两侧(或三侧)开关的操作顺序规定如下:停电时--先拉开负荷侧开关,后拉开电源侧开关,送电时--顺序与此相反。(即不能带负载切断电源)。

单极隔离开关及跌落式开关的操作顺序规定如下:停电时--先拉开中相,后拉开两边相,送电时--顺序与此相反。

双回路母线供电的变电所,当出线开关由一段母线倒换至另一段母线供电时,应先断开待切换母线的电源侧负荷开关,再合母线联络开关。

操作中,应注意防止通过电压互感器二次返回的高压。

用高压隔离开关和跌落开关拉、合电气设备时,应按照产品说明书和试验数据确定的操作范围进行操作。

6.2倒闸操作术语

发令人:指发出操作任务或命令的人员,一般均由调度员发令,有时由电气负责人发令。发布的任务或命令可用书面或口头形式,重要的操作并应进行录音。

受令人:指接受操作任务或命令的人员,一般均由值班员受令。受令时应严肃、认真,并应对发令人复诵操作任务或命令,同时将操作票的顺序一并复诵。

监护人:执行工作监护任务的人员,可由值班长或正值班员担任。

操作人:直接进行操作的人员,通常由副值班员担任。

下令时间:即以发令人下达操作任务或命令的时间为依据,填写的时间应准确(到“时”、“分”),由受令人填写。

操作开始时间:即正式开始进行操作的时间(到“时”、“分”),由监护人填写在操作票上。

操作完了(结束)时间:即操作顺序的最后一步完结的时间(到“时”、“分”),亦由监护人负责填写。

操作顺序:按操作的正确顺序进行组合后的总顺序依次填写在操作票上。

操作项目:系操作顺序每一步的具体内容(包括检查、核对以及其它应进行的工作内容)。

拉开:指分断刀开关、隔离开关、负荷开关、断路器、跌开式熔断器等的操作。

分闸位置:即高、低压电器分断操作后,该设备并应处于的一种断路状态。

合上:指闭合刀开关、隔离开关、负荷开关、断路器、跌开式熔断器等的操作。

合闸位置:即高、低压电器闭合操作后,该设备并应处于

的一种接通状态。

停用:指继电保护装置或变压器退出运行。操作票中的停用一词常专用于“重合闸装置”等。

投入:与“停用”一词相对应,指继电保护装置或变压器投入运行(如“重合闸装置”,过流、速断保护)。

报数:即数字的读法。下面列出数字的读音(括号内为读音的含义),一般在操作时发令和复诵命令都应采用该读音。通常将0-九读为:零(0)幺(一)、二(二)、三(三)、四(四)、五(五)、六(六)、拐(七)、八(八)、九(九)。

取下:特指熔断器熔丝管摘取下来的操作。也可称此项为“摘下”或“拿下”。

装上:特指熔断器熔丝管装于熔断器的操作。也可称此项为“挂上”或“放上”。

断开:常用于“掉闸压板”和“接线端子”等元件,在操作中需要切断某元件二次回路时,则将该元件断开即可。

接通:与“断开”一词含义相反倒闸操作票。

第七章停送电和工作票的填写

变电所的主要工作就是电气设备巡检和停送电,停送电首先要知道停送电的制度,了解操作章程才能送电。控制柜的开关有五个状态工作位置、开关分闸、试验位置、抽出位置、隔离位置。当需要停送电时,他们需要填写停送电工作票,写明时间和设备,然后签字,由我们送电后签字,执行时一人操作,一人监护。

7.1工作票内容

工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,也是执行保证安全技术措施的书面依据。工作票的内容包括:工作票编号、工作负责人、工作班成员、工作地点和工作内容,计划工作时间、工作终结时间,停电范围、安全措施,工作许可人、工作票签发人、工作票审批人、送电后评语等。

7.2工作票的填写

工作票由发布工作命令的人员填写,一式二份。一般在开工前一天交到运行值班处,并通知施工负责人。一个工作班在同一时间内,只能布置一项工作任务,发给一张工作票。值班人员要接到工作票后,要审查工作票上所提出的安全措施是否完备。发现有错误或疑问时,应向签发人提出。施工负责人在接受工作任务后,应组织有关人员研究所提出的任务和安全措施并按照任务要求在开工前作好必要的准备工作。

第一种工作票填写的几项具体要求。工作许可人填写安全措施,不准写“同左”的字样;装设的地线,要写明装设的确实地点,已装设的地线要写明确实地点和地线编号;作地点保留带电部分,要写明工作邻近地点有触电危险的具体带电部位和带电设备名称并悬挂警告牌;开工前,工作许可人必须按工作票“许可开始工作的命令”栏内的要求把许可的时间,许

电气实训总结3000字

电气实训总结3000字 电气实训总结3000字篇一电气生产实习是教学与生产实际相结合的重要实践性教学环节。在生产实习过程中,学校也以培养学生观察问题、解决问题和向生产实际学习的能力和方法为目标。培养我们的团结合作精神,牢固树立我们的群体意识,即个人智慧只有在融入集体之中才能最大限度地发挥作用。我们不妨看看主人公所写的优秀实习报告。 一、实习目的 通过这次生产实习,使我在生产实际中学习到了电气设备运行的技术管理知识、电气设备的制造过程知识及在学校无法学到的实践知识。在向工人学习时,培养了我们艰苦朴素的优良作风。在生产实践中体会到了严格地遵守纪律、统一组织及协调一致是现代化大生产的需要,也是我们当代大学生所必须的,从而近一步的提高了我们的组织观念。 我们在实习中了解到了工厂供配电系统,尤其是了解到了工厂变电所的组成及运行过程,为小区电力网设计、建筑供配电系统课程设计奠定基础。通过参观四川第一化工集团自动化系统,使我开阔了眼界、拓宽了知识面,为学好专业课积累必要的感性知识,为我们以后在质的变化上奠定了有力的基础。 通过生产实习,对我们巩固和加深所学理论知识,培养

我们的独立工作能力和加强劳动观点起了重要作用。 二、实习内容 (一)安全教育 一、事故的发生及其预防: 1、事故发生的因素人为因素——不安全行为物的因素——不安全因素; 2、发生事故的认为因素; (1)管理层因素; (2)违章: a、错误操作 b、违章操作 c、蛮干 (3)安全责任(素质)差。 二、入厂主要安全注意事项: 1、防火防爆 2、防尘防毒 3、防止灼烫伤 4、防止高处坠落 5、防止车辆伤害 6、防止触电 7、防止机械伤害 8、防止起重机械伤害 9、防止物体打击 10、班前班中不得饮酒 三、设备内作业须知: 1、在各种储罐,槽车,塔等设备以及地下室,阴井,地坑,下水道或是其他密闭场所内部进行工作均属于设备内作业 2、设备上与外界连通的管道,孔等均应与外界有效的隔离 3、应采取措施,保持设备内空气良好

电气工程专业人员的社会实践报告.doc

电气工程专业人员的社会实践报告 这个暑假,我们的学校要求每个学生参加至少15天的社会实践报告。作为一个学电气工程及其自动化的学生,为了为大二的电路学习打好基础,也为了复习大一所学的机械设计制图以及计算机文字处理,从7月1日到8月7日,我来到南京六角数控机床有限公司进行了一个多月的社会实践,感受颇多。 来到的头几天,公司领导还没有给我布置什么任务,于是我就在公司里熟悉一下环境。在机械设计制图课上老师讲了一些制图的基本知识和原理,表达机械的常用方法,零件制造与零件图,机械传动与传动零件的设计以及简单的零件联结与装配图,现在看见了许多各种各样的零件以及由这些零件组装成的各种各样的设备,更有了感性的认识,其中还有一些比课上讲的复杂得多。接着的几天,我进行了简单的零件加工,无非就是打孔,攻螺纹,去毛刺。我还知道了检测螺纹的工具叫做规,通常是两头都有,一头是通规,另一头是止规。检测螺纹时必须要是通规进,而止规能止住,不然零件就报废了。在实际操作中,不是任何一个螺纹都能使通规进,如果再把零件重新加工一下就可能回增大误差,这时就应用丝攻重新回一下或许就好了。若是不行,再回两三遍。当然并不是零件报废了就没有用了,其实不然,通过再次加工使零件重新具有使用价值。说到报废,其实有两种,分为物废和料废。物废吗,就是加工零件是应工人的不当操作而报废;而料废则是因材料问题使零件报废。 机械课上我们画了很多的三视图,,但今天看到那么多的实体模型,更有一种说不出的感觉。这儿还有许多各式各样的机床,如车床、钻床、铣床、刨床、磨床、半自动机床、自动机床和数控机床。不管什么样式的床子,都有着各种不同的传动系统与结构,不同的机床可以加工出不同形状,不同的表面、尺寸与精度。车床用于加工零件上的回转面,如圆柱面,圆锥面各种形状圆弧及螺纹等。车床的运动过程,是采用电机带动皮带传动给主轴系统,主轴变速传动采用的是齿轮传动结构来完成的,拖板的自动进给也是采用齿轮传动和螺杆及齿条传动原理来完成对零件表面加工,包括车削外元表面(包括各级台阶尺寸,外元各种形状尺寸,

大学生电气实习报告(汇总3篇).doc

大学生电气实习报告(汇总3篇) 【寄语】大学生电气实习报告共含3篇,由的会员投稿推荐,我希望以下多篇范文对你的学习工作能带来参考借鉴作用。 第1篇:大学生电气实习报告 这篇大学生电气实习报告范文是我们精心挑选的,但愿对你有参考作用。 1、公司简介 珠江电信设备制造有限公司是专业生产高频开关电源及配套设备的高新技术企业,是目前中国最具实力的通信电源厂家之一。多年来,珠江公司专注于prtem高频开关电源及配套产品的自主研发。具备了较强的技术研发能力,成为了《通信用离网型风光互补系统标准》,《通信用太阳能供电系统》、《通信用风能供电系统》及相关通信行业标准的制定者之一,并形成涵盖大、中、小容量的通信电源系统、电力操作电源、太阳能供电系统、风光互补供电系统、及各种规格的交、直流配电屏、直流变换器和逆变器及相关客户定制产品。 2、实习目的 生产实习是教学与生产实际相结合的重要实践性教学环节。在生产实习过程中,学校也以培养学生观察问题、解决问题和向生产实际学习的能力和方法为目标。培养我们的团结合作精神,牢固树立我们的群体意识,即个人智慧只有在融入集体之中才能最大限度地发挥作用。

通过这次生产实习,使我在生产实际中学习到了电气设备运行的技术管理知识、电气设备的制造过程知识及在学校无法学到的实践知识。在向工人学习时,培养了我们艰苦朴素的优良作风。在生产实践中体会到了严格地遵守纪律、统一组织及协调一致是现代化大生产的需要,也是我们当代大学生所必须的,从而近一步的提高了我们的组织观念。通过生产实习,对我们巩固和加深所学理论知识,培养我们的独立工作能力和加强劳动观点起了重要作用。 3、入厂以来的工作内容 自从xx年6月份我被录取到珠江电信设备制造公司实习工作至今。工作的主要内容是组装、接线、制线和调试。组装、接线和布线主要涉及pr2000ch—6s高阻直流配电屏、pr2000ch—6m高阻直流配电屏、prd100ac 交流配电箱、prs3004综合机架、prte500 机架等;调试主要进行了smps1000、smps2000 、smps3000、smps6300、smps0500、smps0704等系列模块的静态调试和高压测试等等。调试过程要严格按照电气调试步骤手册进行,一步步地发现问题并解决问题。此外,还做了焊接电路板,制作电线,组装模块和安装空插头的工作,主要涉及分压板、整流板、控制板、温度显示电路板和晶升限位等等。 4、我对技术工作的理解 我想在公司的企业文化中有一句话很好地概括了技术工作的全部内容—“研究、试验、设计、制造、安装、使用、维修,七件大事技术人员要一竿子到底!”我认为这里所说的“七件大事”就是技术工作。有些人认为只有研究和设计一些高科技含量的东西才是真正的技术性工作,而贬低

电气实训报告

. . . .. 电气控制实训 ——报告 题目名称:电气控制实训报告 专业班级:机械设计制造及自动化10-3班 学号: 学生姓名: 指导老师: .

目录 一、实习的性质、目的、意义 (2) 二、Z3050摇臂钻床机加工工艺介绍 (2) 三、机床实际电路控制分析 (2) 3.1主电路控制分析 (2) 3.2控制电路的控制分析 (3) 四、机床模拟电气控制原理 (4) 4.1对电路图做适当的调整 (4) 4.2模拟电路的主电路分析 (6) 4.3模拟电路的控制电路分析 (7) 4.4实验电气元件的布置、安装及接线 (7) 五、电气控制系统的调试方法及过程说明 (8) 六、实习工具、仪表及器材 (10) 6.1实习工具 (10) 6.2实习仪表 (10) 6.3实习器材 (10) 七、准备工作 (10) 八、电气实验总结 (11)

一、实习的性质、目的、意义 电气控制技术实习是在学习常用低压电气设备、电气控制线路的基本控制环节,典型机床电气控制线路等章节的基础上进行的实践性教学环节、其目的是培养我们掌握本专业所学必须的基本技能和专业知识。通过学习使学我们熟悉并掌握各种常用的低压电器设备的构造、工作原理及使用方法,初步掌握电气控制基本控制的原理、连接规则、故障排除方法,学习常用机床的电气控制的线路结构、工作原理、故障分析和排除方法。通过实习培养我们热爱专业、热爱劳动、吃苦耐劳、刻苦钻研的精神。 二、Z3050摇臂钻床机加工工艺介绍 钻床是一种用途广泛的孔加工机床。它主要是用钻头钻削精度要求不太高的孔,另外还可用来扩孔、铰孔、镗孔,以及刮平面、攻螺纹等。Z3050摇臂钻床是一种立式钻床,它的最大加工孔径是50mm,适用于单件或批量生产中带有多孔的大型零件的孔加工。 三、机床实际电路控制分析 3.1主电路控制分析 图3-1主电路原理图

电气专业实践与社会调查报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除电气专业实践与社会调查报告 篇一:最新电气工程与自动化专业社会实践报告范文 上海华成电表公司文员工作岗位 社会实践报告 学院: 学号: 姓名:××× 个人原创上海华成电表公司文员实习实践活动总结有效防止雷同值得下载! 本范文适合所有上海华成电表公司文员相关工作岗位实践或实习报告,只需要把正文内容时间、地点和单位名称改成自己的即可,在目录上右键->更新域,就会自动更新目录。 目录 一、社会实践目的................................................. .. (2)

二、社会实践时间................................................. .. (2) 三、社会实践地点................................................. .. (3) 四、社会实践单位介绍................................................. (3) 五、社会实践主要内容................................................. (3) 六、社会实践总结................................................. .. (5) (1)社会实践体会................................................. . (5) (2)社会实践心得................................................. . (7) (3)社会实践反

电气社会实践报告范文2000字

电气社会实践报告范文2000字 您需要登录后才可以回帖登录 | 注册发布 为了丰富自己的暑期生活,我经人介绍。到诸暨市西岩二级水 电站参加实习工作。本次通过自身的工作,了解了水电站的生产过程,变电运行情况。在所学理论的基础上扩大知识范围,培养自身分析实际问题的能力。在为期22天的实习中,了解了水电站的水工建筑, 水轮发电机及其辅助设备和电气设备的作业布置及相互关系,从而对水电站发电的基本过程有了一个比较完整的认识,为今后的专业课大下良好的基矗 诸暨市西岩二级水电站建于19XX年,并于当年运行使用,年发电量3000kw。近年来,该水电站在站长-吴仲良的领导下,不断改进设备,完善管理,先后几次被评为市先进单位,优秀单位。 下面根据我所了解的来介绍一下水电站。 水力发电厂简称水电厂,它是把水的位能和动能转换成电能的 工厂,它的基本生产过程是:从河流高处或水库内引水,利用水的压力或流速冲动水轮机旋转,将水能转变成机械能,然后水轮机带动发电机旋转,将机械能转变成电能;其分类有:按集中落差的方式分,堤坝式水电厂(又分坝后式和河床式),引水式水电厂和混合式水电厂;按径流调节的程度分,无调节水电厂和有调节水电厂;前述水电厂是专供发电用的,另外有一种特殊形式的水电厂,叫抽水蓄能电厂(十 三陵电厂),这类电厂有上下两个水库,电厂中有发电和抽水两类设施,电厂在系统峰荷时发电(调峰),系统低谷时抽水耗电(填谷),另

有调相、调频和备用的作用;我国目前最大的水电厂是三峡,装机容量1820万kw,26台70万kw机组,现在参与发电的是14台机组,即980万kw;(二滩水电厂,装机容量330万kw,6台55万kw机组)最大抽水蓄能水电厂:广东抽水蓄能水电厂,装机容量240万kw,8台30万kw机组。 中国经济已进入新的发展时期,在国民经济持续快速增长、工业现代化进程加快的同时,资源和环境制约趋紧,能源供应出现紧张局面,生态环境压力持续增大。据此,加快西部水力资源开发、实现西电东送,对于解决国民经济发展中的能源短缺问题、改善生态环境、促进区域经济的协调和可持续发展,无疑具有非常重要的意义。另外,大力发展水电事业将有利于缩小城乡差距、改善农村生产生活条件,对于推进地方农业生产、提高农民收入,加快脱贫步伐、促进民族团结、维护社会稳定,具有不可替代的作用。水电开发通过投资拉动、税收增加和相关服务业的发展,将把地方资源优势转变为经济优势、产业优势,以此带动其他产业发展,形成支撑力强的产业集群,有力促进地方经济的全面发展。 建筑物:通常用坝拦蓄水流、抬高水位形成水库,并修建溢流坝、溢洪道、泄水孔、泄洪洞(见水工隧洞)等泄水建筑物宣泄多余洪水。水电站引水建筑物可采用渠道、隧洞或压力钢管,其首部建筑物称进水口。水电站厂房分为主厂房和副厂房,主厂房包括安装水轮发电机组或抽水蓄能机组和各种辅助设备的主机室,以及组装、检修设备的装配常副厂房包括水电站的运行、控制、试验、管理和操作人员

(电气专业) 社会实践报告

社会实践报告 实践是检验真理的唯一标准。在课堂上,我们学习了很多理论知识,但是如果我们在实践当中不能灵活运用,那就等于没有学,实习就是将我们在课堂上学的理论知识运用到实战中。我们怎样才能适应当今飞速发展的社会,怎样才能确定自己的人生坐标,实现自己的人生价值呢? 2011年暑假,我走进了江苏省电力公司XX供电公司,在那里我开始了我的社会实践生活,在此我很感谢江苏省电力公司XX供电公司的领导们,给了我这次实践的机会,给了我一个难忘的、不一般的暑假生活,让我学到了很多,明白的了很多、、、、、、在这段时间里,我认真的跟着师傅学习,让我体会了很多,电工师傅的吃苦耐劳精神也深深感染了我。电工师傅们先向我认真的介绍了安全操作规程,强化了我的安全生产意识。然后又带着我参观了整个供电局,给我简单的介绍了一下。由于我的专业知识还没有学习,师傅就把我先把我安排到窗口,让我在营业厅学习一段时间、、、、、、 供电分局是供电局对外的窗口,也是供电局的形象部门。在营业厅实习的一段时间里,让我初步了解了怎么样和客户打交道。在营业厅繁琐的事情有很多,其中之一就是催收电费,供电企业按照传统的供用电及电费结算模式是先用电后交钱,这就决定了供电企业在经营中必然要面临的经营风险——电力客户拖欠电费。客户拖欠电费不仅是基层供电所最棘手的问题也是整个供电企业最棘手的问题,我体会到营业人员的辛苦。另外,我学会了使用CCS 系统为客户提供过户业务,也学会了收费业务和处理一些常见的业务。 二周的实习后,师傅接着带我来到的是变管所,在这里我了解了500KV的变压以及刚刚投运的220KV的洱源变。认识和学习了设备的基本原理、主要结构和在电网中的作用,型号及技术参数等。也初步了解电气部分、继电保护及自动装置,了解了变电所二次电气设备的构成、配电装置的布置形式及特点,并了解安全距离的意义。了解控制屏、保护屏的布置情况及主控室的总体布置情况。同时也了解了变电站综合自动化系统,除了在各控制保护单元保留紧急手动操作跳、合闸的手段外,其余的全部控制、监视、测量和报警功能均可通过计算机监控系统来完成,监控系统完全满足遥信、遥测、遥控、遥调的功能。 后期师傅就带着我打打下手,我就帮着师傅拿设备、搬东西等,在这期间师傅也会在他的操作中教我点东西,主要是靠我自己看,然后我会问些不理解的地方、、、、、、有一次,师傅去人家检查电路顺便叫上了我,我们检查了人家的总电源盒,发现漏电,因为那家房间较多,我们只好一个房间一个房间的检测电路,费了好大的劲,最后尽然发现原来是那家的总电源盒中的一个触电保压器坏了,后来师傅就让我去买个新的触电保压器,我就去了,结果买了个假冒的产品回来,那触电保压器原本就失去了保护作用,漏电也跳不了,没办法我也只好去换,师傅虽然没说我,但我心里难受极了、、、、、、我也只能怪我自己术业不专,惭愧之极!这件事给了我很大的感触:做事必须认认真真,不可浮躁! 一个多月的社会实践,一晃而过,让我初次接触了实际的工作环境,看到了许多校验仪器和师傅熟练的操作技术,尤其是使书本中学到的平面图形变成了立体的实物展现在面前时,使我增加了对技术的感性认识。在我跟着师傅学习有关电度表校验方面的知识时,从电度表的基本结构、基本原理的知识,到电度表内部结构的安装、简单校验以及控制台的使用等,再结合自己翻阅的一些书籍,包括电能表的校验规程、电能表计量问答、农村电工等杂志的有关资料,动手实践,从而掌握了一些电度表校验的基础知识。从中也体会到了技术是必须认真对待的,必须一丝不苟才行,马虎不得,否则一个步骤错了或是一个螺丝没有拧紧,都会造成设备的损坏以及危害人身的安全。此外,在学习的过程中会有不同的顾客由于不同的原因造成电度表不同程度的损坏,或是加大各项误差指标,对于这些我都积极地听取了顾客反馈的信息,增加了我的阅历,也相对的积累了我的工作经验,开拓了视野。另外在电度表接线方面,我迅速的掌握了各种电能表的不同接线方式,并很快的应用于实践。在工作时,

电气工程及其自动化综合实训

目录 第一部分电气线路安装调试技能训练 (2) 题目一: 三相异步电动机的可逆控制 (2) 一.课题分析 (2) 二.设计电气原理图 (3) 三.设计电气安装接线图 (4) 四.设备清单 (5) 五.故障现象及故障分析 (5) 题目二: 三相异步电动机Y-△降压启动控制 (6) 一.课题分析 (6) 二.设计电气原理图 (7) 三.设计电气安装接线图 (9) 四.设备清单 (10) 五.故障现象及故障分析 (10) 电气线路安装调试技能训练小结 (11) 一电气原理图的绘制要求 (11) 二电气接线图的绘制要求: (12) 三电器安装、接线的工艺要求: (12) 四实训线路发生的故障及排除办法 (13) 第二部分PLC电气控制系统设计 (14) 题目三电镀生产线的PLC控制 (14) 一.课题分析 (14) 二、设计主电路 (16) 三、设计PLC的I/O分配表 (17) 四、设计PLC的I/O接线图 (18) 五、设计功能图 (19) 六、设计梯形图 (20) 七、小结 (26) 第三部分基础知识培训 (27) 一电工基础知识 (27) 二、钳工基础知识 (27) 三、电气安全技术与文明生声及环境保护知识 (27) 四、质量管理知识及相关法律与法规知识 (27) 参考文献 (28)

第一部分电气线路安装调试技能训练题目一: 三相异步电动机的可逆控制 一.课题分析 1课题要求 设计三相异步电机可逆双重联锁控制电气原理图、电气安装接线图;按设计图纸工艺接线,即按横平竖直原则走线,每元件出线需做直角(出线距离6~8厘米),不得背线、跳线、反圈及露铜过多,接线不得松动,保持排线美观;能排查自己或老师设置的故障,并列写故障分析。 2课题分析 接触器控制的三相异步电动机可逆双重连锁控制电路的实质上是两个方向相反的单向运行电路的组合。反转电路只需要将电动机三相当中的任意两相接线方法对调,其他保持不变,就可实现电动机的反转。为了避免正反向同时工作引起电源相间短路,必须在这两个运行电路中加设互锁装置,保证同时只能有一个电路工作。按照电动机正反转操作顺序的不同,分“正—停——反”和“正—反—停”两种控制电路。 而实际运用中则要求直接实现从正转到反转转换的控制(即“正—反—停”控制电路),因为此控制方法电路简单,易于实现,成本较低廉。通常来说,使用此种控制方式要求电机功率相对比较小,且负荷较低,能够迅速实现电动机的反转,否则电动机可能会因为过热而损坏。 在本课题设计的控制电路中,采用复合按钮来控制电动机的正、反转。正转启动按钮SB2的常开触点串接于正转接触器KM1的线圈回路,用于接通KM1的线圈,而SB2的常闭触点则串接于反转接触器KM2线圈回路中,工作时首先断开KM2的线圈,以保证KM2不得电,同时KM1得电。反转启动按钮SB3的接法与SB2类似,常开触点串接于KM2的线圈回路,常闭触点串接于KM1的线圈回路中,从而保证按下SB3使KM1不得电,KM2能可靠得电,实现电动机的反转。 根据设计的要求以及电气的一些基本常识,为防止两个接触器同时得电而导致电源短路,需采用双重互锁来保证其不短路,即利用两个接触器的常闭触点KM1、KM2分别串接在对方的工作线圈电路中,构成相互制约的关系,称为联锁,实现联锁作用的常闭辅助触点称为联锁触点。由复合按钮SB2、SB3常闭触点实现的互锁称为机械互锁。

电气控制综合实训报告

九江学院 电气设计与调试控制系统 实 训 报 告 专业:轨道交通信号与控制 班级:A1341 学号:05 姓名:邹文静 时间:2016 学年第 1 学期第11 周地点:实训楼201

1.实训期间安全用电 ①严禁擅自合、断电源总开关。严禁学生擅自动用与本次操作无关的设备及工具。 ②操作前,了解实训室内的电源布置及电压等级,了解操作所用仪表、设备和工具的规范化使用方法。 ③认真检查电源、线路、设备是否正常,仔细检查设备是否有漏电,消除一切事故隐患,防止事故的发生。 ④严格按照操作步骤操作,并按设备、工具的操作规程使用各种设备、工具。 ⑤接线操作前,应仔细检查设备、器件是否安装牢固,并确保各元器件工作正常;接线时,严格按照工艺要求操作。 ⑥接线完成后,应认真检查接线是否正确;检查无误后,经指导教师检查,确认接线正确后方可通电操作。在通电过程中,学生不得用手及螺丝刀等触及裸露的带电部分。若需改换接线,应在断开电源后进行。 ⑦接通电源后,遇到任何异常情况,应立即断开电源。待故障排除后方可继续操作。 ⑧指导教师有权阻止一切违反安全操作规定行为,并有权纠正违反安全操作规程的行为。 ⑨内不准私自拉接电线,要定期检查开关、插座等电气设施,不得超负荷用电。 2.电机点动及自锁控制 电动机点动和自锁运转控制电路是利用按钮、接触器来控制电动机朝单一方向运转的,其控制简单、经济,维修方便, 广泛用于大于5.5kW以上电动机间接启动的控制。其控制线路图如下。

图2-1 点动控制线路图2-2 点动控制接线线路 图2-3 自锁控制线路图2-4 自锁控制接线线路

3.电机正反转控制 主回路采用两个接触器,即正转接触器KM1和反转接触器KM2。当接触器KM1的三对主触头接通时,三相电源的相序按U―V―W接入电动机。当接触器KM1的三对主触头断开,接触器KM2的三对主触头接通时,三相电源的相序按W―V―U 接入电动机,电动机就向相反方向转动。电路要求接触器KM1和接触器KM2不能同时接通电源,否则它们的主触头将同时闭合,造成U、W两相电源短路。为此在KM1和KM2线圈各自支路中相互串联对方的一对辅助常闭触头,以保证接触器KM1和KM2不会同时接通电源,KM1和KM2的这两对辅助常闭触头在线路中所起的作用称为联锁或互锁作用,这两正向启动过程对辅助常闭触头就叫联锁或互锁触头。 ①正向启动过程 按下起动按钮SB2,接触器KM1线圈通电,与SB1并联的KM1的辅助常开触点闭合,以保证KMl线圈持续通电,串联在电动机回路中的KM1的主触点持续闭合,电动机连续正向运转。 ②停止过程 按下停止按钮SB1,接触器KMl线圈断电,与SB2并联的KM1的辅助触点断开,以保证KMl线圈持续失电,串联在电动机回路中的KMl的主触点持续断开,切断电动机定子电源,电动机停转。 ③反向启动过程 按下起动按钮SB3,接触器KM2线圈通电,与SB3并联的KM2的辅助常开触点闭合,以保证KM2线圈持续通电,串联在电动机回路中的KM2的主触点持续闭合,电动机连续反向运转。 图3-1 正反转控制电路图

电气类专业调研报告

电气类专业调研报告内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

汽车学院毕业生社会实践报告 题目:各种企业对电气工程及自动化的人才的需求 为了适应经济建设的发展,满足社会对电气自动化专业类高等职业技术人才的需求,进一步推动高等职业教育体制改革,把电气自动化专业办成精品专业、特色专业,加快了电气自动化专业的建设步伐,汽车学院按照教育部关于大力发展职业教育的有关文件精神,制定了切实可行的专业人才培养方案和措施。作为一名电气专业的大学生,我利用假期深入走访周边企业,了解企业的生产情况、人才需求状况等,现将调研情况报告如下: 一、电气自动化技术专业的社会需求 1.电气自动化技术专业人才需求的社会背景电气自动化技术是电气控制领域的一门重要学科,其由于和人们的日常生活以及工业生产密切相关,发展非常迅速,现在也比较成熟。已经成为高新技术产业的重要组成部分,广泛应用于工业、农业、国防等领域,在国民经济中发挥着越来越重要的作用。自动控制理论和电力系统是电气自动化专业的基础,电力电子技术、控制技术则为其主要技术手段,同时也包含了系统分析、系统设计、系统开发以及系统管理与决策等研究领域。该专业还有一些特点,就是强弱电结合、电工电子技术相结合、软件与硬件相结合,具有交叉学科的性质,电力、电子、控制、计算机多学科综合,使本专业毕业生具有较强的适应能力,是“宽口径”专业。 2. 临沂市及周边城市的电气自动化专业人才需求现状从专业技术层面看,电气类专业的技术发展迅猛,电气控制装置向系列化、模块化、标准化方向发展。机电一体化的设备日趋增多,高新技术的发展需求更多的电气自动化技术专业的学生。经市场调研,电气自动化技术方面的人才市场有着相当大的潜力,技

电气社会实践报告格式范文

( 实习报告 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电气社会实践报告格式范文Model of electrical social practice report format

电气社会实践报告格式范文 为了丰富自己的暑期生活,我经人介绍。到诸暨市西岩二级水电站参加实习工作。本次通过自身的工作,了解了水电站的生产过程,变电运行情况。在所学理论的基础上扩大知识范围,培养自身分析实际问题的能力。在为期22天的实习中,了解了水电站的水工建筑,水轮发电机及其辅助设备和电气设备的作业布置及相互关系,从而对水电站发电的基本过程有了一个比较完整的认识,为今后的专业课大下良好的基础。 诸暨市西岩二级水电站建于1995年,并于当年运行使用,年发电量3000kw。近年来,该水电站在站长-吴仲良的领导下,不断改进设备,完善管理,先后几次被评为市先进单位,优秀单位。 下面根据我所了解的来介绍一下水电站。 水力发电厂简称水电厂,它是把水的位能和动能转换成电能的

工厂,它的基本生产过程是:从河流高处或水库内引水,利用水的压力或流速冲动水轮机旋转,将水能转变成机械能,然后水轮机带动发电机旋转,将机械能转变成电能;其分类有:按集中落差的方式分,堤坝式水电厂(又分坝后式和河床式),引水式水电厂和混合式水电厂;按径流调节的程度分,无调节水电厂和有调节水电厂;前述水电厂是专供发电用的,另外有一种特殊形式的水电厂,叫抽水蓄能电厂(十三陵电厂),这类电厂有上下两个水库,电厂中有发电和抽水两类设施,电厂在系统峰荷时发电(调峰),系统低谷时抽水耗电(填谷),另有调相、调频和备用的作用;我国目前的水电厂是三峡,装机容量1820万KW,26台70万KW机组,现在参与发电的是14台机组,即980万KW;(二滩水电厂,装机容量330万KW,6台55万KW机组)抽水蓄能水电厂:广东抽水蓄能水电厂,装机容量240万KW,8台30万KW机组。 中国经济已进入新的发展时期,在国民经济持续快速增长、工业现代化进程加快的同时,资源和环境制约趋紧,能源供应出现紧张局面,生态环境压力持续增大。据此,加快西部水力资源开发、

电气实训报告

电气控制实训 ——报告题目名称:电气控制实训报告 专业班级:机械设计制造及自动化10-3班 学号: 学生姓名: 指导老师: 目录

一、实习的性质、目的、意义 电气控制技术实习是在学习常用低压电气设备、电气控制线路的基本控制环节,典型机床电气控制线路等章节的基础上进行的实践性教学环节、其目的是培养我们掌握本专业所学必须的基本技能和专业知识。通过学习使学我们熟悉并掌握各种常用的低压电器设备的构造、工作原理及使用方法,初步掌握电气控制基本控制的原理、连接规则、故障排除方法,学习常用机床的电气控制的线路结构、工作原理、故障分析和排除方法。通过实习培养我们热爱专业、热爱劳动、吃苦耐劳、刻苦钻研的精神。

二、Z3050摇臂钻床机加工工艺介绍 钻床是一种用途广泛的孔加工机床。它主要是用钻头钻削精度要求不太高的孔,另外还可用来扩孔、铰孔、镗孔,以及刮平面、攻螺纹等。Z3050摇臂钻床是一种立式钻床,它的最大加工孔径是50mm,适用于单件或批量生产中带有多孔的大型零件的孔加工。 三、机床实际电路控制分析 主电路控制分析 图3-1主电路原理图 如图3-1所示: (1)M1是主轴电动机,由交流接触器KM1控制,只要求单方向旋转,主轴的正反转有机械手柄操作。M1装在主轴箱顶部,带动株洲及进给传动系统,热继电器FR1是过载保护元件,短路保护电气是总电源开关中的电磁脱扣装置。 (2)M2是摇臂升降电动机,装于主轴顶部,用接触器KM2和KM3控制其正反转。应为电动机短时间工作,故不设过载保护电源。 (3)M3是液压泵电动机,可以做正向转动和反向转动。正向转动和反向转动的气动与停止有接触器KM4和KM5控制。热继电器FR2是液压泵电动机的过载保护电气。该电动机的主要作用是供给加夹紧装置压力油,实现摇臂和立柱的夹紧和松开。 (4)M4是冷去泵电动机,功率小,不设过载保护,有开关QS1直接气动与停止。 控制电路的控制分析 图3-2控制电路原理图 (1)主轴的控制

电气认识实习报告

电气认识实习报告 实习是每一个毕业生必经的一段经历,它使我们在实践中了解社会,巩固知识,下面,小编为大家整理了电气认识实习报告,希望你能喜欢!欢迎参考借鉴。电气认识实习报告一 改革开放以来,高层建筑、公共设施、智能小区如雨后春笋。在此期间,电力系统与电力系统自动化技术、计算机技术、现代控制技术、网络技术和通信技术为我国经济建设发挥了重要的作用! 为此,陈虹老师和曹卫老师在大一即将结束之际,带领我们参观了一些企业,让我们对自己的专业有了更感性的认识。期间我们于周一下午参观了扬州自来水四厂、周二下午参观了江都五十万变电所、周三下午参观了三星电梯有限公司和扬州北辰电气设备有限公司、周四上午参观了泰州引江河管理处高港水利工程枢纽,最后在周五的上午参观了扬州为亨热电有限公司。 其中让我印象最为深刻的就是周三下午参观的位于扬州高新技术开发区德扬州北辰电气设备有限公司。 二、扬州北辰电气设备有限公司位于扬州高新技术开发区,主要从事500kV、220kV、110kVSF6断路器、110kV及以下户外高压交流隔离开关、35kV及以下成套开关设备、35kV及以下真空断路器和负荷开关、配网自动化及电能质量相关产品的开发、生产和销售。公司已通过GB/T19001-2000质量体系认证和国家强制性3C 认证。是江苏省政府授予的高新技术企业。 公司主要产品有GL型500kV、220kV、110kVSF6断路器;GW4型110kV及以下户外高压交流隔离开关;35kV、20KV、10kV系列开关柜、真空断路器、负荷开 关;20KV、10kV环网柜;熔断器、避雷器、绝缘子;110kV及以下变电站综合自动化系统、交直流系统、集抄系统、无功补偿装置、配变综合监测终端、负荷控制终端、端子箱、低压配电箱等。 为了能以更领先的技术服务于社会,公司积极与海内外知名的大公司合作,引进先进技术开发新产品,如ABB、AREVA、SIEMENS、美国GE、德国IN-POWER及清华大学、华中科技大学、北京理工大学、国家电网公司电科院、江苏省电力公司电科院、国电南自总厂等科研单位。

电气自动化实习报告范文

一.实习目的生产实习是教学与生产实际相结合的重要实践性教学环节。在生产实习过程中,学校也以培养学生观察问题、解决问题和向生产实际学习的能力和方法为目标。培养我们的团结合作精神,牢固树立我们的群体意识,即个人智慧只有在融入集体之中才能最大限度地发挥作用。 通过这次生产实习,使我在生产实际中学习到了电气设备运行的技术管理知识、电气设备的制造过程知识及在学校无法学到的实践知识。在向工人学习时,培养了我们艰苦朴素的优良作风。在生产实践中体会到了严格地遵守纪律、统一组织及协调一致是现代化大生产的需要,也是我们当代大学生所必须的,从而近一步的提高了我们的组织观念。 我们在实习中了解到了工厂供配电系统,尤其是了解到了工厂变电所的组成及运行过程,为小区电力网设计、建筑供配电系统课程设计奠定基矗通过参观四川第一化工集团自动化系统,使我开阔了眼界、拓宽了知识面,为学好专业课积累必要的感性知识,为我们以后在质的变化上奠定了有力的基矗 通过生产实习,对我们巩固和加深所学理论知识,培养我们的独立工作能力和加强劳动观点起了重要作用。 二.实习内容 (一)安全教育一.安全教育学习的目的:二.事故的发生及其预防: 1.事故发生的因素人为因素——不安全行为物的因素——不安全因素 2.发生事故的认为因素 1).管理层因素; 2)、违章: a.错误操作 b.违章操作 c、蛮干 3).安全责任(素质)差。三.入厂主要安全注意事项 1.防火防爆 2、防尘防毒 3、防止灼烫伤 4.防止触电 5.防止机械伤害 6.防止高处坠落 7.防止车辆伤害 8.防止起重机械伤害 9.防止物体打击 10、班前班中不得饮酒。四.设备内作业须知: 1.在各种储罐,槽车,塔等设备以及地下室,阴井,地坑,下水道或是其他密闭场所内部进行工作均属于设备内作业 2.设备上与外界连通的管道,孔等均应与外界有效的隔离 3.进入设备内作业前,必须对设备内进行清洗和置换 4.应采取措施,保持设备内空气良好 5.作业前30分钟内,必须对设备内气体采取采样分析,采样应有代表性6.进入不能达到清洗和置换要求的设备内作业时,必须采取相应的防护措施 7.在容器内工作时因照明良好,照明用电应小于等于36V的防爆型灯具 8.多工种,多层次交叉作业应采取互相之间避免伤害的措施,并且搭设安全梯或是安全平台,比要时由监护人用安全绳栓作业人员进行施工 9.设备内作业必须有专人监护,并应有入抢救的措施及有效保护手段10.《设备内安全作业证》由施工单位负责办理,该项目的负责人或是技术员填写作业证,上检修作业单位应填写的各项内容 (二)化工生产特点的简要介绍:化工生产的特点是以天然气作原料,用直接催化法分式合成胺。 1、原料,半成品,成品多分为易燃易爆或是有毒物 2、生产工艺多为高温,高压或是底温高压 3、生产的连续性强,自动化程度高 4、工业三废多,影响环境(三)学习和了解变电所的主要结构型式,结构种类和特点。 (四)学习和了解变电所的主要部件的生产技术资料,包括:各种技术标准,图纸,专用设备说明书等。 (五)了解变电所的主要技术要求以及有关标准。 (六)了解工厂的生产组织管理情况,劳动定额和成本核算的方法。 (七)了解工厂开展的新材料、新工艺、新技术的研究情况。 (八)实习期间进行了社会主义、爱国主义教育、进行爱劳动、守纪律教育,进行安全、保密教育。 三.常规型变电所设备选型(a)、设备的选择配置应力求小型化,要保证技术先进、工作性能稳定可靠,质量有保证且售后服务跟得上。(b)、所内应采用两台主变,要求节能且有载调压型,一般采用S10或SZ10型变压器,S11型也在发展之列,变压器容量要根据电力

低压电气实训总结报告

低压电气实训总结报告 随着高层、超高层建筑的大量出现,如何降低大厦的运行成本,提高经济效益,实现开源节流已成为物业管理公司必须面对的课题。大家都知道,在建筑的运 行成本中,大厦设备用电的电费支出占相当大的比例。而电费单价的高低与大 厦的相关设计和运行管理水平是密不可分的。 我国目前的电价结构仍是由基本电费和计量电费组成。通常,办公商用大厦的 电费支出是供电部门按每台变压器的需量电费(按变压器的总容量计)加计量 电度电费来计算的。而物业管理公司则通常以办公面积计算公共水电费的方式 分摊中央空调、电梯、照明等设备用电的电费。变压器的投入量不同及其利用 率的高低,将直接影响电费的单价水平,造成电费的收支不平衡。因此,通过 提高变压器的利用率,在相同的用电负荷情况下,减少变压器的投入量,将可 以降低变压器的基本电费和变损。而大厦的设计者们容易忽视设备运行的经济性,不能充分考虑设备运行的季节性和大厦使用率的高低对用电需求的影响。 所以,很多大厦的供配电设备常常在设计上存在大马拉小车的现象,造成运行 成本的上升。 时代广场是深圳市首座全面投入使用的智能大厦。地面38层,地下3层,建筑面积87000m2。电力负荷总容量为7500kva,由六台1250kwa的变压器组成。大厦投入使用后,由于受出租使用率和气候温度变化的影响,用电量波幅很大, 通常需要投入1~4台变压器数量不等。但由于电力系统结构设计上的原因, 系统必须同时启动三台变压器,才能保证正常运行,每台变压器的平均利用率

常常不足30%,造成空耗1~2台变压器的基本电费和变损,按该地区的电价 收费标准,仅此一项每年就浪费高达百万元。 1 大厦供配电系统的设计概况及其存在的问题 基于高层建筑供电安全性、可靠性的更高要求,通常均按一级负荷标准进行设计:即高压10kv双电源分段供电,互为备用,如图1(实线部分)所示。六台 低压变压器分三段运行,每二台变压器为一组,分别由不同的高压10kv电源供电。通过联络开关互为备用;通过三台开关柜间的联锁,防止变压器间的并联 运行,避免造成10kv高压系统短路或向10kv高压系统电网反供电的安全事故 发生。系统负荷分布概况:1#、2#变压器供大厦办公和照明用电;3#、4#变压器供四台冷冻机组和其它动力用电;5#、6#变压器供电梯、给排水等其它动力 用电。由于双电源供电,互为备用,从一定程度上提高了供电的可靠性。但由 于六台变压器分三段运行,至少需要同时投入三台变压器运行才能满足整个系 统负荷用电,难以满足大厦在不同的季节,温度不同的出租使用面积等各种工 况下合理调整复压器运行台数的需求。 2 大厦供配电系统的技术改造要点 从大厦一次线路系统图(如图1所示)不难看出,只要在系统的分段点增加二 台联络柜,便能解决上述问题。六台变压器通过五台联络柜的分合,按实际用 电量合理投切变压器,随变压器的投入量分段运行,向整个低压系统负荷供电。

电气认识实习报告

郑州轻工业学院 认识实习报告 姓名: 院(系):电气信息工程学院 专业班级:电气工程及其自动化2012级02班 学号:(54) 指导教师:金楠冯巧玲张文忠孔汉武杰 主要实习单位:河南森源电器河南索凌电器 成绩: 时间: 2014年5月12日至 2014年5月16日 目录 1.绪论 (1) 1.1 实习的意义与概况 (1) 1.2报告的主要内容 (1) 2.实习内容 (2) 2.1专家讲座 (2) 2.2 校内10kv变电站参观 (2) 2.3森源电器参观 (7) 2.4 索凌电器参观 (10) 3.实习总结 (13) 3.1 收获与体会 (13) 3.2 建议................................................................................................14 致谢 (15) 1.绪论 1.1 实习的意义与概况 专业认识实习也称为专业见习,是电气工程及其自动化专业本科生二年级的实践教学环节。大学二年级,是我们从学科基础如电路、模电、数电等课转入专业基础课如电机、电气工程等课程学习的关键阶段。工科的专业学习需要大量的感性认识,而认识实习是培养我们对本专业感性认识的一个重要组成部分。 此时期通过认识实习,使我们增强对社会及电气相关岗位工作的感性认识,了解有关电气工程知识;对电力系统运行和电气相关产品生产的工艺和主要设备,获得一定的感性认识;以便能将课堂中所学的知识与实践中看到的联系起来,进而对自己所学的专业有更深的了解;初步形成工程系统、经济、市场、管理等意识,为以后的专业学习和走上工作岗位打下基础。 从2014年5月12日起,我们开始了为期五天的认识实习。第一天我们听了关于电气安全教育、电力系统、电气设备制造的讲座;第二天,供配电系统参观——校内10kv变电站与箱变;第三天,电气设备研发制造公司参观——河南森源电器;第四天索凌老总讲座和电气设备制造公司参观——河南索凌电器;第五天,编写整理实习报告。 这五天认识实习让我认识到了它的目的:1)了解本专业的主要内容,加深对本专业的了解,提高我们的专业兴趣和专业学习的主观能动性;2)建立有关电力生产方式、原理和设备的初步认识,并初步了解有关系统和设备的操作步骤和方法,提高我们的实践能力,为后续专业基础课程、专业课程的学习打下良好的基础;3)初步了解研究和解决工程实际问题的基本方法,培养我们树立正确的工程意识和工程观点;4)培养我们团结协作、吃苦耐劳的精神,增强我们为社会进步和经济发展服务的使命感和责任感;5)初步了解本专业的发展现状和前景,培养我们树立正确的专业思想和学习态度,明确学习的方向。

电气工程专业人员的社会实践报告文档

电气工程专业人员的社会实践报告文档 Social practice report document of electrical engineerin g professionals

电气工程专业人员的社会实践报告文档 小泰温馨提示:社会实践报告是进行社会实践后需要完成的报告,是 指有目的、有组织、有计划的深入实际、深入社会,对完成的社会实 践活动的一个总结报告。本文档根据社会实践报告内容要求展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文下载后内容可随意修改调 整及打印。 这个暑假,我们的学校要求每个学生参加至少15天的社 会实践报告。作为一个学电气工程及其自动化的学生,为了 为大二的电路学习打好基础,也为了复习大一所学的机械设计制图以及计算机文字处理,从7月1日到8月7日,我来到 xxx有限公司进行了一个多月的社会实践,感受颇多。 来到的头几天,公司领导还没有给我布置什么任务,于 是我就在公司里熟悉一下环境。在机械设计制图课上老师讲了一些制图的基本知识和原理,表达机械的常用方法,零件制造与零件图,机械传动与传动零件的设计以及简单的零件联结与装配图,现在看见了许多各种各样的零件以及由这些零件组装成的各种各样的设备,更有了感性的认识,其中还有一些比课上讲的复杂得多。接着的几天,我进行了简单的零件加工,无非就是打孔,攻螺纹,去毛刺。我还知道了检测螺纹的工具叫

做规,通常是两头都有,一头是通规,另一头是止规。检测螺纹时必须要是通规进,而止规能止住,不然零件就报废了。在实际操作中,不是任何一个螺纹都能使通规进,如果再把零件重新加工一下就可能回增大误差,这时就应用丝攻重新回一下或许就好了。若是不行,再回两三遍。当然并不是零件报废了就没有用了,其实不然,通过再次加工使零件重新具有使用价值。说到报废,其实有两种,分为物废和料废。物废吗,就是加工零件是应工人的不当操作而报废;而料废则是因材料问题 使零件报废。 机械课上我们画了很多的三视图,,但今天看到那么多的 实体模型,更有一种说不出的感觉。这儿还有许多各式各样的机床,如车床、钻床、铣床、刨床、磨床、半自动机床、自动机床和数控机床。不管什么样式的床子,都有着各种不同的传动系统与结构,不同的机床可以加工出不同形状,不同的表面、尺寸与精度。车床用于加工零件上的回转面,如圆柱面,圆锥面各种形状圆弧及螺纹等。车床的运动过程,是采用电机带动皮带传动给主轴系统,主轴变速传动采用的是齿轮传动结构来完成的,拖板的自动进给也是采用齿轮传动和螺杆及齿条传动原理来完成对零件表面加工,包括车削外元表面(包括各级台阶尺寸,外元各种形状尺寸,如圆弧凸凹槽,各种平面,内孔、