曝气方案
理论需氧量计算(实际传氧速率,Actual Oxygen Rate,简称AOR)O=a'QLr+b'VN'+4.57QΔNH3-N
a'—氧化每公斤BOD需氧量(kgO2/kgBOD),一般取值0.42~0.530.48
b'—污泥自身氧需氧率(1/d,亦即kgO2/kgMLVSSd),一般取值0.188~0.110.14
Lr—去除的BOD浓度,kg/m30.3
Q—进水设计流量,m3/d2000
V—曝气池容积,m31740
N‘—混合液挥发性悬浮物(MLVSS)浓度,kg/m3,=fN,f—0.7~0.83
O—理论需氧量,kgO2/d1018.8
实际状态需氧量(标准传氧速率,Standard Oxygen Rate,简称SOR)O'=OCs/[α(βCsm-Co)*power(1.024,(T-20))] Ea—氧利用率0.2
Ot—曝气池逸出气体中含氧,%,Ot==21*(1-Ea)/(79+21*(1-Ea))17.537
Csw—清水表面处饱和溶解氧(mg/L),温度为T℃,实际计算压力Pa8.4
Cs—标准条件下清水中饱和溶解氧,等于9.17mg/L9.17
H—曝气池有效水压,MPa0.45
Pb—曝气装置处绝对压力,kg/cm2,Pb=H-0.03+1.033 1.453
Csm—按曝气装置在水下深度处至池面的平均溶解氧值,Csm=Csw(Ot/42+Pb/29.409
T—混合液温度,℃,一般为5~30℃102518
α—混合液中Kla值之比,即Kla污/Kla清,一般为0.8~0.850.8
β—混合液的饱和溶解氧值与清水的饱和溶解氧之比,一般为0.9~0.970.9
O‘—实际状态需氧量,kgO2/d228916041893
实际供气量,Gs=O'/0.3Ea,m3/d38143.9226725.5131551.91
风机风量,m3/min261922
风机功率,N=2.05GsP/75n(kW),P—风压,kg/cm2,n—风机效率,一般为0.7~0.8181315
风机数量,台111
单台风机风量,m3/min261922
气水比19.0713.3615.78