1 主题内容与适用范围

1.1 本标准规定了工程项目基础施工、脚手架工程、洞口临边作业、高处作业、料具存放及化学危险品存放的安全防护要求。1.2 本标准适用于龙潭路项目范围内一切土建、安装、装饰施工等工程项目。

2 引用标准

JGJ59-88《建筑施工安全检查评分标准》

《北京市建筑施工现场安全防护基本标准》

3 基础施工安全防护

3.1 土石方工程安全防护

3.1.1 挖掘土方应从上而下施工,禁止采用挖空底脚的操作方法。

3.1.1.1 当采用机械挖土时,机械旋转半径内不得有人。

3.1.1.2 当采用人工挖土时,人与人之间的操作间距不得小于2M。并应设人观察边坡有无坍塌危险。

3.1.2 开挖槽、坑、沟深度超过1.5M,应按规定放坡或加可靠支撑。

3.1.3 开挖深度超过2M,必须在边沿处设两道护身栏杆或加可靠围护,危险处,夜间应设红色标志灯。

3.1.4 槽、坑、沟边与建筑物、构筑物的距离不得小于1.5M。

3.1.5 槽、坑、沟边1M以内不得堆土、堆料、停置机具。

3.2 挡土墙、护坡桩、大孔径桩及扩径桩及扩底桩的施工安全防护。

3.2.1 施工前必须制定施工方案及安全技术措施,并上报有关部门批准后方可施工。

3.2.2 施工现场应设围挡与外界隔离,非工作人员不得入内。

3.2.3 下孔作业人员必须戴安全帽,腰系安全绳,且保证地面上有监护人。

3.2.4 人员上下必须从专用爬梯上下,严禁沿孔壁或乘运土工具上下。

3.2.5 桩孔应备孔盖,深度超过5M时要进行强制通风,完工时应将孔口盖严。

3.2.6 人工提土需用垫板应宽出孔口每侧不小于1M,板宽不小于30cm,板厚不小于5cm,孔口大于1m时孔上作业人员应系安全带。

3.2.7 挖出的土方应随出随运,暂时不能运走的应堆放在孔口1m以外,且堆放高坡不得超过1m,孔口边不得堆放任何物料。

3.2.8 容器装土不能过满,孔上任何人不准向孔内投扔任何物料。

4 脚手架作业安全防护

4.1 脚手架的材质要求:

4.1.1 钢管脚手架应用外径48~51mm,壁厚3~3.5mm,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的钢管。

4.1.2 木脚手架应用小头有效直径不小于8cm、无腐枯、折裂、枯节的杉篙。脚手杆件不得钢木混搭。北京地区施工严禁使用木脚手架。

4.1.3 钢管脚手架的杆件连接必须使用合格的玛钢扣件,不得使用铅丝和其它材料绑扎。

4.1.4 杉篙脚手架的杆件绑扎应使用8#铅丝,搭设高度在6m以下的杉篙脚手架可使用直径

不小于10mm的专用绑扎绳。

4.1.5 脚手板的材质要求:

4.1.

5.1 木脚手板应用杉木或松木制成,厚度不小于5cm,宽度20~25cm,板长3~6mm,有腐朽、劈裂的不能使用。

4.1.

5.2 钢手脚板用2~3mm厚的钢板压制而成,厚度5cm,宽25cm,长度3~4m,脚手板端头有连接卡;钢板厚度小于2mm,不是用I级钢板制做的不能使用。

4.2 脚手架搭设:

4.2.1 脚手架基础应平整夯实,并有排水措施,以保证地基具有足够的承载能力,避免脚手架整体或局部沉降。

4.2.2 脚手架底部必须垫不小于5×15×200cm的通板,内外立杆加绑扫地杆。杉篙立杆埋地深50cm,加绑扫地杆。

4.2.3结构脚手架立杆间距不得大于1.5m,大横杆间距不得大于1.2m,小横杆间距不得大于1m。

4.2.4 装修脚手架立杆间距杉篙不得大于1.8m,钢管不得磊于1.5m,大横杆间距不得大于1.8m,小横杆间距不得大于1.5m。

4.2.5 脚手架必须按楼层与结构拉接牢固,拉接点垂直距离不得超过4m,水平距离不得超过60m。拉接所用的材料强度不得低于双股8#铅丝的强度。在拉接点处设可靠支顶。高大架子不得使用柔性材料进行拉接。

4.2.6 脚手架的操作面必须满铺脚手板,离墙面距离不得大于20cm,不得有空隙、探头板和飞跳板。脚手板下层兜设水平网。脚手板对接处必须设双排小横杆,两小横杆间距不得大于30cm。

4.2.7 脚手架操作面个侧应设两道护身栏杆和一道挡脚板或设一道护身栏,立挂安全网,下口封严。防护高度应为1.5m,严禁用竹芭作脚手板。

4.2.8 凡高度在20m以上(含20m)的外脚手架纵向必须设置剪刀撑(也叫十字盖),剪刀撑应随架子同步支搭,以保证架子的稳定性。

4.2.8.1 架子的剪刀撑应从脚手架纵向两端和山墙处搭起。搭设宽度为不超过7根立杆,每隔6-7根立杆设一组。

4.2.8.2 剪刀撑与水平面的夹角为45~60。

4.2.8.3 剪刀撑的底部要插到垫板处,与立杆相交点能加扣件的一定要加扣件。剪刀撑应采取搭接方式,搭接长度不少于60cm,且在搭接处加至少两个扣件。

4.2.8.4 脚手架高度在20m以下时可设置正反斜支撑。

4.2.9 脚手架各杆相交伸出的端头均应大于10cm,以防止杆件滑脱。

4.2.10 脚手板操作面的端头(或叫断面)处应绑两道防护栏杆。

4.2.11 脚手板非作业层不铺板时,小横杆可部分拆除,要求是每步保留,相间抽拆,上下两步错开。抽拆后小横杆的距离为,结构架子不大于1.5m,装修架子不大于3m。

4.2.12 因施工需要立杆不能伸到基础时,应经过计算在断杆处加八字撑,将此断杆处的力分卸到的两侧架子上。

4.1.13 建筑物顶部脚手架要高于坡屋面的挑檐板1.5m,高于平屋面女儿墙顶1m,高出部分要绑两道护身栏,并立挂安全网。

4.2.14 特殊脚手架和高度在20m以上(含20m)的高大脚手架,必须有设计方案。高度10m以上20m以下的脚手架搭设前必须有措施和交底。

4.2.15 结构用的里外承重脚手架,使用时荷载不得超过2646N/M2(270kg/M2),脚手架上放砖不允许超过单行侧摆三层砖。装修用的里外脚手架使用荷载不得超过1960N/M2(200kg/M2)。

4.2.16 脚手架具的外侧边缘与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离为

外电线路电压 1KV以下 1-10KV 35-110 KV 154-220 KV 330—500 KV

最小安全操作距离(M) 4 6 8 10 15

4.2.17 脚手架具的外侧边缘与外电架空线路边线之间固特殊情况无法保持安全操作距离时,必须采取有效可靠的防护措施。

4.3 斜道的搭设:

4.3.1 人行斜道的宽度不得小于1m,坡度1:3(高:长);运料斜道的宽度不得小于1.5m,坡度以1:6为宜。

4.3.2 斜道两侧及平台外围,应设防护栏杆及挡脚板或满挂立网,立网与斜道绑牢,人行斜道的脚手板上应加防滑条,其厚度2~3cm,间距不大于30cm。

4.3.3 斜道立杆间距1.5m,大横杆间距1.2~1.4m,小横杆置于斜横杆上间距不大于1m。在拐弯平台处的小横杆还应适当加密。

4.3.4 斜道两侧和端部应设剪刀撑。对于独立搭设的斜道应加密连墙杆。

4.3.5 斜道入口处应设护头棚。

4.3.6 上、下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。

4.4 满堂红架子的搭设:

4.4.1 装修用满堂红架子,立杆间距不大于1.5m,大横杆间距不大于1.4m,小横杆间距不大于1.0m。

4.4.2 满堂红架子高度在6m以下时,可铺花板,间隙不大于20cm,板头要绑牢,高度在6m 以上时,必须铺严脚手板。

4.4.3 当基础为土质时,立杆的底部应平整夯实垫通板。

4.4.4 四角设抱角斜撑,四边设剪刀撑,中间每隔4根立杆沿纵长方向搭设一道剪刀撑,所有斜撑和剪刀撑和剪刀均应由底到顶连续设置。

4.4.5 上料井口四角设安全护栏,上下架子要设爬梯。

4.4.6 满堂红架子临边外线必须设两道防护栏杆和一道挡脚板。

4.5 独立柱子架子的搭设:

4.5.1 立杆间距为1.8~2m,水平横杆间距不大于1.8m。

4.5.2 作业面要满铺板,设两道防护栏杆和一道挡脚板,或一道防护栏杆满挂立网,作业面的宽度不得小于60cm。

4.5.3 独立架子四边设剪刀撑,与水平面角度应为450~600,上下架子要设爬梯。

4.6 墙体、梁的防护

4.6.1绑扎钢筋和安装钢筋骨架时,必须搭设脚手架和马登。绑扎立柱和墙体钢筋时,不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下,绑扎3m以上的柱钢筋,必须搭设操作平台。

4.6.2使用马镫进行钢筋绑扎时,必须满足两块跳板,不准允许有探头板、飞板,严禁使用5*10的木方代替跳板使用,操作工人应佩带安全带。

4.6.3沿墙、梁搭设操作架立杆间距不得大于1.5m,大横杆间距不得大于1.2M。两侧设剪刀撑,与水平面角度应为450~600,上下架子要设爬梯。

4.6.4作业面要满铺板,设两道防护栏杆和一道挡脚板,或一道防护栏杆满挂立网,作业面的宽度不得小于60cm,距墙距离不大于20CM。

4.6.5作业面满铺跳板下方如有人员必须作业时必须支挂水平安全网,网的四周要拴挂牢固、严密。

4.6.6绑扎梁的钢筋时,梁下侧必须用密目安全网兜设

4.6.7脚手架各杆相交伸出的端头均应大于10cm,以防止杆件滑脱。

4.6.8满铺跳板端部必须用铅丝绑扎固定牢靠。使用铅丝型号不小于10号。

5 工具式脚手架作业安全防护

5.1 插口架子:

5.1.1 插口架子的负荷量(包括荷载)不得超过1176N/M2(120kg/M2),架子上严禁堆放物料,人员不得集中停立,保证架子受力均衡。

5.1.2 插口架子提升或降落时,不准使用吊钩,必须用卡环吊运,任何人不准站在架子上随架子升降;别杆等材料随架子升降时,必须放置在妥善的地方,以免掉落。

5.1.3 架子长度不得超过建筑物的两个开间,最长不得超过8m,超过8m的要经上一级技术部门批准,采取加固措施。

5.1.4 插口架子的宽度以0.8m~1m为宜,高度不低于1.8m,最少要有三道钢管大横杆。 5.1.5 插口架子外皮要高出施工面1m,横杆间距不得大于1.5m,并加剪刀撑,安全网从上至下挂满封严并且兜住底部,并与每步脚手板下脚封死绑牢。

5.1.6 插口架子安装就位后,架子之间的间隙不得大于20cm,间隙得应用盖板边接绑牢,立面外侧用安全网封严。

5.1.7 插口架须要悬挑时,挑出长度从受力点起,不准超过1.5m,必须超过1.5m时,要经过技术部门批准,采取加固措施。

5.1.8 插口架子的别杠应别在窗口的上下口。别杠应用10cm×10cm的木方,别杠每端应长于所别实墙20cm,插口架子上端的钢管应用双扣件锁牢。

5.1.9 凡建筑物拐角处相连的插口架子大小面用安全网交圈封严。

5.2 吊篮架子:

5.2.1 吊篮的负荷量(包括人体重)不准超过117N/M2(120kg/ M2),人员和材料要对称分布,保证吊篮两端负载平衡。

5.2.2 严禁在吊篮的防护以外和护头棚上作业,任何人不准擅自拆改吊篮。

5.2.3 吊篮里皮距建筑物以10cm为宜,两吊篮之间间距不得大于20cm,不准将两个或凡个吊篮边在一起同时升降。

5.2.4 以手板葫芦为吊具的吊篮,钢丝绳穿好后,必须将保险搬把拆掉,系牢保险绳。并将吊篮与建筑物拉牢。

5.2.5 吊篮长度一般不得超过8m,吊兰宽度以0.8m~1m为宜。单层吊篮高度以2m、双层吊篮高度以3.8m为宜。

5.2.6 用钢管组装的吊篮,立杆间距不准大于2m,大小面均须找戗。采用焊接边框的吊篮,立杆间距不准超过2.5m,长度超过3m的大面要打戗。

5.2.7 单层吊篮至少设3道横杆,双层吊篮至少设5道横杆。

5.2.8 承重受力的预埋吊环,应用直径不小于16mm的园钢。吊环埋入砼内的长度应大于36cm,并与墙体主筋焊接牢固。预埋吊环距为点的距离不得小于3m。

5.2.9 安装挑梁探出建筑物一端稍高于另一端,挑梁之间用杉篙或钢管连接牢固,挑梁应用不小于14#工字钢强度的材料。

5.2.10 吊篮升降使用的手板葫芦应用3t以上的专用配套的钢丝绳。倒链应用2t以上承重的钢丝绳,直径应不小于12.5mm。

5.2.11 钢丝绳不得接头使用,与挑梁连接处要有防剪措施,至少用3个卡子进行卡接。 5.2.12 吊篮长度在8m以下3m以上的要设3个吊点,长度在3m以下的可设两个吊点,但篮内人员必须挂好安全带。

6 井字架、龙门架的安全防护

6.1 井字架、龙门架的支搭必符合规程要求。高度在10m~15m的应设一组缆风绳,每增高10m 加设一组,每组四根,缆风绳应用直径不小于12.5mm的钢丝绳,并按规定埋设地锚,严禁捆绑在树木、电线杆等物体上,钢丝绳用花篮缧丝调节松紧,严禁用别杠调节钢丝绳长度。缆风绳的固定应不小于3个卡扣,并且卡扣的弯曲部分一律卡在钢丝绳的短头部分。

6.2 钢管井字架立杆就用对接扣件连接,不得错开搭接,立杆、大横杆间距均不大于1m,四角应设双排立杆。天轮架必须绑两根天轮木,加顶桩打八字戗。

6.3 井字架、龙门架首层进料口一侧应搭设长度不小于24m以上的建筑物进出料防护棚应搭设双层防护棚。

6.4 井字架、龙门架首层进料口必须采用联动防护门,吊盘定位必须采用自动联锁装置,应保证灵敏有效,安全可靠。

6.5 井字架、龙门架的导向滑轮至卷扬机卷筒的钢丝绳,凡经通道处应予以遮护。

6.6 井字架、龙门架的天轮与最高一层上料平台的垂直距离应不小于6m,必须设置超高限位装置,使吊笼上升最高位置与天轮间的垂直距离不小于2m。

6.7 工作完毕或暂时停止工作时,吊盘必须落到地面,因故障吊盘暂停悬空位置时,司机不准离开卷扬机。

6.8 严禁人员乘坐吊盘上下。

6.9 井字架、龙门架吊笼出入口均应有安全门,两侧必须有安全防护措施。

6.10 井字架、龙门架楼层进出料必须有安全门,两侧应绑两道护身栏杆,并设挡脚板。 6.11 井字架、龙门架非工作状态的楼层进出料口安全门必须予以关闭。

6.12 井字架、龙门架应设上下联络信号。

7 临边与洞口作业安全防护

7.1 临边作业安全防护

7.1.1 尚未安装栏杆或挡脚板的阳台周边、无外架防护的屋面周、框架结构楼层周边、雨蓬与挑檐边、水箱与水塔周边、斜道两侧边、卸料平台外侧边,必须设置1.2m高的两道护身栏杆并设置固定的高度不低于18cm的挡脚板或搭设固定的立网防护。

7.1.2 护栏除经设计计算外,横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱,栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应在任何一处能经受任何方向的1000N的外力。

7.1.3 当临边的外侧面临街道时,除防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂小眼安全网或其它可

靠措施作全封闭处理。

7.1.4 分层施工的楼梯口、梯段边及休息平台处必须安装临时护栏顶层楼梯口应随工程结构进度安装正式防护栏杆。回转式楼梯间应支设首层水平安全网,每隔4层设一道水平安全网。

7.1.5 阳台栏板应随工程结构进度及时进行安装。

7.2 洞口作业安全防护

7.2.1 楼板、屋面和平台等面上短边尺寸为2.5cm~25cm的洞口,必须设坚实盖板并能防止挪动移位。

7.2.2 25×25cm~50×50cm的洞口,必须设置固定盖板,保持四周搁置均衡,并有固定其位置的措施。

7.2.3 50×50cm~150×150cm的洞口,必须预埋通长钢筋网片,纵横钢筋间距不得大于15cm;或满铺脚手板,脚手板应绑扎固定,任何人未经许可不得随意移动。

7.2.4 150×150cm以上洞口,四周必须搭设围护架,并设双道防护栏杆,洞口中间支挂水平安全网,网的四周要拴挂牢固、严密。

7.2.5 位于车辆行驶道路旁的洞口、深沟、管道、坑、槽等,所加盖板应能承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力2倍的荷载。

7.2.6 墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口应设置防护门或绑防护栏杆,下设挡脚板。低于80cm的竖向洞口,应加设1.2m高的临时护栏。

7.2.7 电梯井必须设不低于1.2m的金属防护门,井内首层和首层以上每隔10m设一道水平安全网,安全网应封闭不顾密。未经上级主管技术部门批准,电梯井内不得做垂直运输通道和垃圾通道。

7.2.8 洞口必须按规定设置照明装置和安全标志。

8 高处作业安全防护

8.1 攀登作业安全防护:

8.1.1 攀登用具,结构构造上必须牢固可靠,移动梯子,应按现行的国家标准验收其质量。8.1.2 梯脚底部应坚实,不得垫高使用,梯子的上端应有固定措施。8.1.3 立梯工作角度以750±50为宜,踏板上下间距以30cm为宜,并不得有缺档。折梯使用时上部夹角以350~450为宜,较链必须牢固,并有可靠的拉撑措施。

8.1.4 使用直爬梯进行攀登作业时,攀登高度以5m为宜,超出2m,宜加设护笼,超过8m,必须设置梯间平台。

8.1.5 作业人员应从规定的通道上下,不得在阳台之间等非规定通道进行攀登,上下梯子时,必须面向梯子,且不得手持器物。

8.1.6 攀登的用具,结构构造上必须牢固可靠。供人上下的踏板其使用荷载不应大于1100N/M2。当梯面上有特殊作业,重量超过上述荷载时,应按实际情况加以验算。

8.2 悬空作业安全防护:

8.2.1 悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护栏网、栏杆或其它安全设施。

8.2.2 悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备。均需经过技术鉴定或验证后方可使用。

8.2.3 高空吊装预应力钢筋混凝土屋架、桁架等大型构件前,应搭设悬空作业中所需的安全设

施。

8.2.4 吊装中的大模板、预制构件以及石棉水泥板等屋面板上,严禁站人和行走。

8.2.5 支模板应按规定的工艺进行,严禁在连接件和支撑件上攀登上下,并严禁在同一垂直面上装、拆模板。支设高度在3m以上的柱模板四周应设斜撑,并应设立操作平台。

8.2.6 绑扎钢筋和安装钢筋骨架时,必须搭设脚手架和马登。绑扎立柱和墙体钢筋时,不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下,绑扎3m以上的柱钢筋,必须搭设操作平台。

8.2.7 浇注离地2m以上框架、过梁、雨蓬和小平台时,应操作平台,不得直接站在模板或支撑件上操作。

8.2.8 悬空进行门窗作业时,严禁操作人员站在樘子、阳台栏板上操作操作人员的重心应位于室内,不得在窗台上站立。

8.2.9 特殊情况下如无可靠的安全设施,必须系好安全带并扣好保险钩。

8.2.10 预应力张拉区域应标示明显的安全标志,禁止非操作人员进入。张拉钢筋的两端必须设置挡板。挡板应距所张拉钢筋的端部1.5m~2m,且应高出最上一组张拉钢筋0.5m,其宽度应距张拉钢筋两外侧各不小于1m。

8.3 高处作业安全防护:

8.3.1 无外脚手架或采用单排外脚手架和工具式脚手架时,凡高度在4m以上的建筑物首层四周必须支搭3m宽的水平安全网,网底距地不小于3m。高层建筑支搭6m宽双层网,网底距地不小于5m,高层建筑每隔10m,还应固定一道3m宽的水平网,凡无法支搭水平网的,必须逐层设立网全封闭。

8.3.2 建筑物出入口应搭设长3m~6m,且宽于出入通道两侧各1m的防护棚,棚顶满铺不小于5cm厚的脚手板,非出入口和通道两侧必须封严。

8.3.3 对人或物构成威胁的地方,必须支搭防护棚,保证人、物安全。

8.3.4 高处作业使用的铁凳、木凳应牢固,不得摇晃,两凳距离不得大于2m,且凳上脚手板至少铺两块以上,凳上只许一人操作。

8.3.5 高处作业人员必须穿戴好个人防护用品,严禁投掷物料。

8.4 操作平台的安全防护:

8.4.1 移动操作平台的面积不应超过10M2高度不应超过5M并采取措施减少立柱的长细比。

8.4.2 装设轮子的移动式操作平台,轮子与平台的接合处应牢固可靠,立柱底端离地面不得超出80mm。

8.4.3 操作平台台面满铺脚手板,四周必须设置防护栏杆,并设置上下扶梯。

8.4.4 悬挑式钢平台应按现行规范进行设计及安装,其方案要输入施工组织设计。

8.4.5 操作平台上应标明容许荷载值,严禁超过设计荷载。

8.5 交叉作业的安全防护:

8.5.1 支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时,不得在同一垂直方向上操作。下层操作必须在上层高度确定的可能坠落半径范围内以外,不能满足时,应设置硬隔离安全防护层。

8.5.2 钢模板、脚手架等拆除时,下方不得有其它人员操作,并应设专人监护。

8.5.3 钢模板拆除后其临时堆放处应离楼层边沿不应小于1m,且堆放高度不得超过1m。楼层边口、通道口、脚手架边缘处,严禁堆放任何拆下物件。

9 料具存放及化学危险品储存的安全要求

9.1 一切材料的存放都要整齐和稳固,存放脚手杆要设支架。

9.2 各种气瓶在存放和使用时,要距离明火10m以上,并且避免在阳光下暴晒,搬动时不得碰撞。

9.3 化学危险物品必须储存在专用仓库、专用场地或专用储存室(柜)内,并设专人管理。 9.4 易燃、易爆材料,必须存放在专用库房内,不得与其它材料混放。

9.5 砖、加气块、小钢模码放必须稳固,砖、小钢模码放高度不超过1.5m,加气块码放高度不超过1.8m。

9.6 存放水泥等袋装材料严禁靠墙码垛,存放沙、土、石料严禁靠墙堆放。

9.7 大模板存放必须将地脚螺栓提上去,下部应垫通长木方,使自稳角成700—800对脸堆放。长期存放必须用拉杆连接绑牢。

9.8 大外墙板、内墙板应放置在型钢制作或用钢管搭设的专用堆放架内。

附加说明:

本标准由安全部提出

本标准由安全部起草

本标准由安全部负责解释

校园网络安全防护解决方案

校园网安全防护解决方案

提纲
校园安全防护需求分析 校园安全防护解决方案 典型案例
https://www.wendangku.net/doc/148298630.html,
2

职业院校网络面临的安全问题
出口网络问题:多出口,高带宽,网络结构复杂 P2P应用已经成为校园主流 病毒、蠕虫传播成为最大安全隐患 核心网络问题:缺少相应的安全防护手段 无法对不同区域进行灵活的接入控制 主机众多管理难度大 数据中心问题: 缺少带宽高高性能的防护方案 无法提供有效的服务器防护 数据中心网络资源有限但浪费严重 用户认证问题: 用户认证计费不准,不灵活 无法针对用户进行有效的行为审计 用户带宽滥用现象严重
https://www.wendangku.net/doc/148298630.html,
3

挑战之一:不断增加的校园出口安全威胁
应用层威胁来势凶猛 网页被篡改 带宽总也不够 服务器应用访问很慢
https://www.wendangku.net/doc/148298630.html,
病毒和蠕虫泛滥 间谍软件泛滥 服务器上的应用是关键应 用,不能随时打补丁
4
?“网络B超” 是优化安全管理的有效工具!

挑战之二:业务系统集中后的数据中心安全
如何解决数据共享和 海量存储的问题? 资源静态配置 数据增长迅猛 访问量越大,性能越 低,如何解决? 大量并发访问 性能无法保障
体系平台异构 管理移植困难 如何保障数据访问不 受设备、时空限制?
招生科研财务 关键信息无保护 数据安全如何保障?
?集中管理是解决问题的前提和基础 ?数据资源整合是优化资源管理的必由之路
https://www.wendangku.net/doc/148298630.html,
5

安全防护专项施工方案

万锦融城5#、6#楼及地下车库安全专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 2014年7月

1、编制依据 1.1《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 1.3《密目式安全网》GB 16909-1997 1.4《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 1.5《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 1.6《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001 1.7《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJl40-2001 1.8《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规程》JGJ 128-2000 1.9《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、工程概况 本工程位于临西县临西县地表水厂工程位于英华街与辽河路交界点西北角。厂区规划总用地面积23401㎡。 本工程的建筑物有:综合办公楼、净水车间、清水池和二级泵房、调节水池和提升泵房、附属用房1、附属用房2、配电室、回收水池、干化场、臭氧反映池、仓库、门卫室等。结构为框架、砖混、钢筋混凝土、钢结构;构建筑物屋面防水等级二级,抗震设防烈度为6度;其中综合办公楼为最高,地上4层,建筑高度18.5米,清水池为最深 -5.21米。 3、安全管理目标 全年无因工亡人、重伤事故,轻伤率控制在0.3%;确保安全管理。施工现场全面标准化管理,无“三违”、无安全隐患。

4、安全防护采用材料 钢管:采用伞48,壁厚3.5mm的可焊性钢管。 扣件:十字扣,旋转扣,接头扣。 钢筋:φ16—φ20工程用剩钢筋焊接,φ16钢筋。 安全网:密目安全网和大眼网。 脚手板、钢丝、铁钉等。 以上材料必须是经检验合格的材料,杜绝使用伪劣产品,安全网必须选用在公司备案的合格分供方的产品,进场必须经项目安全部验收合格后方可使用。 5、各专项安全防护措施 5.1基坑马道、通道的安全防护 基坑土方第一步开挖完成之后,需要立即在基坑周边搭设防护栏杆。具体做法如下: 防护栏杆由三道横杆及立杆组成,立杆顶距地面1.5m,上横杆离地高度为1.5m、中杆离地1.0m、下杆距地0.5m;使用1.8—2.0m钢管作为防护立杆,打入地下30—50cm、间距2.0m;且防护栏杆刷红白间隔油漆:外侧满挂安全网。 土方开挖到槽底后,在收坡道之前,必须完成人行马道的搭设,马道搭设需符合下列要求:立杆间距为1500,立杆底部要垫通长50厚木板,通长横杆间距为1500,休息平台为1500×2000,且在马道两侧沿坡度各设置一道扶手栏杆,扶手栏杆离铺设的木板高度为90cm,人行斜道上每

主动防护网施工技术方案

路堑主动柔性防护网工程施工技术方 案 编制: 审核: 批准: 编制时间:二零一七年七月

目录 一、编制依据-------------------------1 二、工程概况-------------------------1 三、管理人员、设备配置--------------------4 四、施工进度安排-----------------------5 五、主动柔性网防护施工--------------------5 1、工艺原理-----------------------5 2、施工准备-----------------------6 3、施工工艺步骤及流程图-----------------8 4、工艺步骤说明---------------------9 六、质量标准及检验方法-------------------13 七、质量保证措施----------------------13 八、安全保证措施----------------------14 九、环境保护保证措施--------------------16 十、附件--------------------------15

一、编制依据 1、《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006; 2、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004); 3、《公路工程施工安全技术规程》(JTG F80/1-2004); 4、《路基防护工程一般设计图(主动柔性防护系统二)》; 5、本公司在路基边坡主动柔性防护系统施工方面的经验。 二、工程概况 本分部路线全长7.5公里,起点位于贺州市昭平县城西白鸠村(联润拌合厂站附近),起点桩号K47+000;终点位于昭平县昭平镇闽发红砖厂附近,终点桩号K54+500,与昭平至蒙山高速公路起点相接,设置昭平互通与省道S207二级公路连接。全线采用双向四车道高速公路,设计速度为100公里/小时,路基宽26米。 根据现场的实际勘察,边坡地层岩性主要由泥盆系莲花山组基岩组成。根据岩石的风化程度不同,可以分为强风化、中分化两层。本分部共有两段路基边坡采用主动柔性防护系统进行施工,具体的桩号分别为YK47+420~YK47+533和ZK47+535~ZK47+563,总的长度为141m。具体的施工图示如下所示:

施工现场安全防护方案1

施工现场安全防护方案 编制: 批准: ××年×月×日 目录 一、编制依据 (2)

三、施工安全防范部署 (2) 四、主要安全防范方法 (2) 1. ............................................................................................................. 安全网的设置 .. (2) 2. ............................................................................................................. 安全帽的正确使用.. (3) 3. ............................................................................................................. 安全带的使用:. (3) 4. ............................................................................................................. 四口防护 .. (3) 5. ............................................................................................................. 临边防护 .. (3) 6. ............................................................................................................. 悬空作业的安全防护 (4) 7. ............................................................................................................. 交叉作业区段的安全保护 (4) 8. ............................................................................................................. 高空作业的安全防护 (4) 9. ............................................................................................................. 临时用电的安全防护 (4) 10.施工机具的安全防护 (5) 11.消防保卫管理 (5) 12.固定防护层 (5) 五、安全管理措施 (5) 1. ............................................................................................................. 安全防护设施的管理 (5)

安全防护措施及施工方案

安全保护措施及方案 一、安全管理措施 ⑴坚决贯彻执行"安全第一,预防为主"的方针。实施安全生产目标责任制,健全安全保证体系,运用"全管"方法,分阶段、按部位做好安全防护工作,使之做到经常化、制度化、标准化。 ⑵落实安全生产责任制。实行"一把手"负责制。坚持管生产必须管安全的原则。 ⑶强化安全检查制度,各级都要定期检查,采用专业检查和群众检查相结合,平时检查与定期检查相结合,施工高峰期和冬、雨季组织专项检查。检查的重点围绕高空作业、电器线路、机械动力等方面进行,防止发生高空坠落、触电、机械伤人等事故。另外,针对施工特点,如高空吊装、架子平台、防火、防塌、防爆、防毒等进行专业检查。查出的安全隐患,按定人、定时间、定措施的要求落实隐患整改,把安全措施贯穿于生产全过程。 ⑷抓好安全技术交底、安全教育、班前安全活动等基础工作,做好模板工程、外架子搭设等施工方案,并落实安全技术措施。 二、安全技术措施 1、防坠落措施 ①购买有产品合格证的安全帽,购入的安全帽必须经验收后,方准使用。不使用缺衬、缺带及破损的安全帽,正确使用,扣好帽带。 2、安全用电措施 ①临时用电按有关规定编制好施工方案,并建立现场线路、设施定期检查制度。现场电源采用TN-S 系统,现场电线、电缆按规程架设,不得有直接绕钢管乱拖、乱接等现象。施工现场使用的机械电器设备必须绝缘良好,并有可靠的安全接地或接零,严禁没有经过培训或不懂机电设备的人使用和玩弄机电设备。 ②配电箱和开关箱要有门有锁并能防雨雪侵入,配电系统采取分级配电,动力与照明线路要分开设置并有标记,做到一机一闸一保险。配电箱统一编号,箱内开关电器标明用途。 ③加强夜间施工照明管理,确保施工部位的规定照度。职工宿舍照明全部使用36V低压电。电焊机单独设开关,外壳做保护接地或接零。一次线长度小于5米,二次线长度小于30米,两侧接 线应压接牢固,并安装可靠防护罩。不得使用金属管道、脚手架、结构钢筋作回路地线。焊把线应无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 3、施工机具安全防护措施 ①防雨操作棚。停用或停电时,应切断电源②机动翻斗车时速不超过5KM,行车中严禁带人。

政府门户网站安全防护方案汇总

政府门户网站安全防护方案 ■文档编号■密级内部使用 ■版本编号V 1.0 ■日期2015-05-25 ■版权声明 本文中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容,除另有特别注明,版权均属XX科技所有,受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经XX科技的书面授权许可,不得以任何方式复制或引用本文的任何片断。 目录 一. 概述 二. 政府门户网站安全建设必要性 2.1合规性要求 2.2面临的安全威胁 2.3政府网站安全管理现状 三. 政府门户网站安全防护方案 3.1安全防护方案示意图 3.2网络层安全防护 3.2.1安全域访问控制

3.2.2拒绝服务攻击防护 3.3系统层安全防护 3.3.1 Web系统漏洞发现与管理 3.3.2 Web系统安全加固 3.4应用层安全防护 3.4.1 Web应用防护 3.4.2网页防篡改 3.5网站安全云监护 3.5.1网站安全监测服务 3.5.2 WEB应用防护系统及可管理安全服务 3.5.3抗拒绝服务系统及可管理安全服务 注:可支持接入XX安全云的设备型号及版本清单 四. 安全设备及服务主要适用场景 一. 概述 政府网站是政府职能部门信息化建设的重要内容,主要实现国家对政府网站的三大功能定位:信息公开、在线办事、公众参与。政府网站是政府部门履行职能、面向社会提供服务的窗口,是实现政务信息公开、服务企业和社会公众、方便公众参与的重要渠道,同时也是对外宣传政府形象、发布行业信息、开展电子政务的主要平台,是国家重要信息系统。 而近年来,随着政府网站所承载业务的数量和重要性逐渐增加以及其面相公众的性 质,使其越来越成为攻击和威胁的主要目标。据CNCERT/CC的统计数据,2012年全年,中国大陆有16388万个网站被黑客篡改,数量较2011年增加6.1%,但其中被篡改的政府网站高达1802个,与2011年相比大幅增长21.4%。被暗中植入后门的政府

安全防护棚架专项施工综合方案样本

安全防护棚架专项施工综合方案

国道205线三明市区过境段A1合同段安全防护棚架专项施工方案 编制: 编制: 审核: 审批:

中铁航空港集团第一工程有限公司 国道205线三明市区过境段A1合同段项目经理部 2015年6月10日

目录 一、编制依据 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。 二、编制原则 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。 三、适用范围 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。 四、工程概况 ............................................................................................................. 错误!未定义书签。 五、施工工艺 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、总体设计............................................................................................................ 错误!未定义书签。 2、施工工艺流程.................................................................................................... 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 3、安全防护棚架的拆除........................................................................................ 错误!未定义书签。 六、质量保证措施 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。 七、安全保证措施 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、成立交通安全保畅领导小组............................................................................ 错误!未定义书签。 2、交通安全保畅领导小组职责............................................................................ 错误!未定义书签。 3、小组成员职责分工............................................................................................ 错误!未定义书签。 4、安全保证措施.................................................................................................... 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 八、应急预案 ............................................................................................................... 错误!未定义书签。 1、组织机构............................................................................................................ 错误!未定义书签。 2、工作职责............................................................................................................ 错误!未定义书签。 3、应急准备............................................................................................................ 错误!未定义书签。 4、应急处理和响应工作程序................................................................................ 错误!未定义书签。 5、应急救援原则.................................................................................................... 错误!未定义书签。 九、附件:安全防护棚架设计图 ............................................................................... 错误!未定义书签。

主动防护网施工方案设计

国道215线苏洼龙电站库区试验段工程项目 施工技术方案(或专项施工方案)报审单 承包单位:道隧集团工程有限公司合同号: JS-SWL-JJ/YM-G215-03 监理单位:四川公路工程咨询监理公司

国道215线甘孜境金沙江苏哇龙电站库区淹没影响路段 复建公路 TJ2合同段(K17+240~K40+200) 柔性主动防护网专项施工方案 编制: 审核: 批准: 道隧集团工程有限公司G215苏洼龙电站库区段 TJ2标项目经理部 二O一六年七月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工方案 (2) 3.1、施工工艺流程图 (2) 3.2、施工准备 (2) 3.3、钢绳锚杆施工 (3) 3.4、纵横支撑绳安装 (3) 3.5、格栅网安装 (4) 3.6、钢丝绳网的安装 (4) 3.7、质量检验 (5) 四、质量保证措施 (6) 4.1、组织保证措施 (6) 4.2、制度保证措施 (6) 4.3、技术保障措施 (7) 五、文明安全保证措施 (7) 5.1、管理目标 (7) 5.2、场地管理 (7) 5.3、过程管理 (8) 5.4、操作管理 (8) 5.5、安全管理 (8) 5.6、材料管理 (8) 5.7、机械设备管理 (8) 5.8、资料管理 (8) 5.9、施工安全注意事项 (8) 六、环境保护措施 (9) 6.1、保护目标 (9) 6.2、管理措施 (9) 6.3、技术措施 (9)

主动防护网施工方案 一、工程概况 TJ2合同段起讫里程桩号K17+240~K40+200,路线全长22.606公里,工程项目线路平行于竹茨公路五十米到一公里不等,高于竹茨公路四十米到一百米不等。沿线经过苏哇龙乡下归哇村、岗打村和南戈村等。工程项目含挖土方23.97万m3,挖石方175.58万m3,填方38.78万m3,混凝土44.15万m3,主要结构物有桥梁24座,桥长2573.94m;涵洞17道;钢筋砼暗板桥2座;隧道8座,隧道全长13738m;路基长度为6294.06m。 路基工程中的特殊路基段落危岩落石治理和隧道工程的隧道洞口边仰坡防护工程中,均有主动防护网设计。其中隧道洞口边仰坡防护工程均采用GSS2A型主动防护网,工程量为11110m2;特殊路基段k25+050-k25+095、k34+640-k34+820、k35+830-k35+890、k35+970-k36+050、k36+570-k36+640、k38+010-k38+060、k38+480-k38+540、k39+055-k39+140、危岩落石治理根据部位不同分别采用GSR2A或GSS2A主动防护钢绳网,工程量为6980m2。 二、编制依据 1、《公路隧道施工技术规范》(JTG F60—2009) 2、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) 3、《公路路基施工技术规范》(JTG F10—2006) 4、《高速公路施工标准化技术指南》 5、《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) 6、《中华人民共和国安全生产法》 7、《公路工程施工安全技术规程》(JTG F90一2015) 8、《隧道施工安全九条规定》(安监总管二 (2014) 104 号) 9、施工图设计文件及验收标准《公路工程质量检验评定标准》(土建工程)JTG F80/1-2004等国家有关公路工程施工规范规程。

施工现场安全防护方案

施工现场安全防护文明施工方案 一、编制依据 1、编制说明 为确保施工的安全,同时必须满足文明施工之要求,特编制此施工方案。 2、编制依据: 1)、龙城中央施工图 2)、龙城中央总施工组织设计 3)、《建筑施工临时支撑结构技术规范》(JGJ300-2013) 4)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)5)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 6)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 7)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 二. 工程概况 1、施工目标 确保各阶段性评定省优,争创芙蓉奖,获得湖南省建筑工程安全质量标准化示范工地和示范工程。 2、设计概况 龙山耘腾置业发展有限公司投资兴建,重庆银桥工程设计有限公司设计,湘西自治州紫源工程勘察有限公司勘察,湘西自治州鑫诚建设监理有限公司全过程监理,湖南洪山建设集团有限公司组织施工。

建筑物为框架结构,设计使用年限为50年。地下2层,地上31层,建筑高度97.15m,地下室层高4.4/5.75米,1层层高5.1米,2层层高4.9米,标准层层高3米,±0.000相当于绝对标高485.15m。总建筑面积约45918.14平方米,其中地上35538.14平方米,地下10381.92平方米,总工期450天。 3、施工条件 本工程位于龙山县龙凤路与建设路交叉口东南角,地势平坦,交通便利。施工机械及各种建筑材料均可顺利进入施工现场。 施工用水、用电均由建设方接入施工现场。 三、文明施工及环境管理组织结构及岗位职责 组长:项目文明施工管理负责人,负责文明施工现场全面工作;

现场安全防护施工方案(附图)

一、工程概况 二、编制依据 三、管理目标 四、具体防护措施 五、临边防护定期检查制度

现场安全防护施工方案 一、工程概况 二、编制依据 1、中华人民共和国安全生产法; 2、建设工程安全生产管理条例; 3、建筑施工安全检查标准; 4、建筑施工现场环境与卫生标准 5、河北省建筑施工现场“安全质量”标准化达标实施手册 6、河北省建筑施工现场安全防护设施技术规程 7、本企业的相关规章制度 三、管理目标 1、本方案具体指导的安全生产及文明施工的管理,确保该工程的生 产活动能够安全顺利的进行从而达到“环境、职业、安全、健康”的目标。

2、坚持“安全第一,预防为主”的方针,按《建筑施工安全检查标准》考核单项合格率达到100%,职业病发率为零,全年死亡事故为零,重伤事故为零,月一般安全事故不超过1%。,无投诉现象发生。 3、全面贯彻公司的质量、环境与职业健康管理体系管理方针;珍爱生命,保员工健康;改善环境,为人类造福;注重信誉,对用户负责;追求卓越,让社会满意。 四、具体防护措施 1、建筑周边临边防护栏杆搭设要求 ①防护栏杆应由上下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度不低于为 1.0m,下杆离地高度不低于0.5m。24米以上建筑物外临边栏杆上杆离地高度应不低于为1.2 m。坡度大于1: 2.2的屋面,防护栏杆咼度不低于1.5m,并加挂安全立网。 ②横杆长度大于2m时,必须设栏杆柱。防护栏杆柱必须牢固固 定和连接,其整体构造应使防护栏杆任何处,能经受任何方向的1KN 的外力。 ③作业平台、施工通道、运输接料平台以及下方有人员通行或施 工的场所的防护栏杆必须设置自上而下的密目安全网封闭,或在栏杆 下边设置严密牢固高度不低于180mn的挡脚板。 ④当临边外侧临街道时,除设置防护栏杆外,敞口立面必须采取满挂密目安全网作全封闭处理。 ⑤防护栏杆及防护用挡脚板应涂刷醒目的黄黑相间油漆。 ⑥在基坑四周固定,钢管应打入坚实地面以下500mni深,钢管离基坑坑口边沿的距离不应小于500mm

安华金和保险行业数据安全防护方案

■版权声明 本文中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容,除另有特别注明,版权均属安华金和所有,受到有关产权及版权法保护。任何个人、机构未经安华金和的书面授权许可,不得以任何方式复制或引用本文的任何片断。 保险行业数据库安全 解决方案 ■文档编号 ■密级■版本编号v1.0■日期2019.1 ?2019安华金和

目录 保险行业数据库安全 (1) 解决方案 (1) 一.背景概述 (4) 二.保险业务与威胁分析 (6) 2.1系统分析 (6) 2.1.1外网业务系统 (6) 2.1.2内网业务系统 (6) 2.2人员分析 (6) 2.3安全威胁分析 (7) 2.3.1数据库系统具有脆弱性 (7) 2.3.2敏感信息存在泄密威胁 (8) 2.3.3外部SQL注入攻击威胁 (8) 2.3.4违规操作非法篡改风险 (8) 2.3.5安全职责无法准确界定 (8) 2.3.6管理流程缺乏有效手段 (9) 2.3.7出现安全事件取证困难 (9) 三.数据库安全防护方案 (9) 3.1主动防御 (9) 3.1.1细粒度访问控制 (9) 3.1.2网络可信接入 (10) 3.1.3应用身份识别 (10) 3.1.4抵御SQL注入 (10) 3.1.5阻断漏洞攻击 (11) 3.1.6行为有效监控,违规无法抵赖 (11) 3.2底线防守 (11) 3.2.1防止明文存储引起的数据泄密 (11) 3.2.2防止高权限用户进行数据泄密 (11) 3.2.3防止利用合法用户的身份,进行违规数据访问 (12) 四.方案优势 (12) 4.1周期防护构建纵深 (12)

安全防护专项施工方案46469

1、编制依据 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《密目式安全网》GB 16909-1997 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJl40-2001 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规程》JGJ 128-2000 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、工程概况 重庆世纪城A区A组团13-16#楼、商业、幼儿园位于重庆市巴南区,尨洲湾新区,西临龙海大道,交通便捷,总建筑面积万平方米。地下室战时为人防地下掩蔽室,住宅之间为地下车库。 主体结构设计使用年限50年,结构安全等级二级,剪力墙抗震等级三级(26层以上)、四级(26层及以下),设防烈度6度。±以上砼结构环境类别一类,地下室及屋面露天构件砼机构环境类别二类a。基础类型:柱下独立基础、墙下条形基础及人工挖孔桩,基础垫层砼C15,柱下独立基础C30。

3、安全管理目标 全年无因工亡人、重伤事故,轻伤率控制在%;确保安全管理。施工现场全面标准化管理,无“三违”、无安全隐患。 4、安全防护采用材料 钢管:采用伞48,壁厚3.5mm的可焊性钢管。 扣件:十字扣,旋转扣,接头扣。 钢筋:φ16—φ20工程用剩钢筋焊接,φ16钢筋。 安全网:密目安全网和大眼网。 脚手板、钢丝、铁钉等。 以上材料必须是经检验合格的材料,杜绝使用伪劣产品,安全网必须选用在公司备案的合格分供方的产品,进场必须经项目安全部验收合格后方可使用。 5、各专项安全防护措施 基坑马道、通道的安全防护 基坑土方第一步开挖完成之后,需要立即在基坑周边搭设防护栏杆。具体做法如下: 防护栏杆由三道横杆及立杆组成,立杆顶距地面1.5m,上横杆离地高度为1.5m、中杆离地1.0m、下杆距地0.5m;使用—2.0m钢管作为防护立杆,打入地下30—50cm、间距2.0m;且防护栏杆刷红白间隔油漆:外侧满挂安全网。

主动防护网工程施工方案设计

主动防护网专项施工方案 一、编制依据 1、《招标文件》 2、《公路工程国招标文件本》 3、《两阶段施工图设计》 二、工程概况 本标段共有6段主动防护网分别为K206+070-K206+115(高18m)、K206+550-K206+590(高18m)、K206+840-K206+825(高13.5m)、K216+774-K216+829(最大高度37m)、K217+030-K217+050(高18m)、K217+160-K217+220(高13.5m)主动防护网面积共计5442.5m2,以上段落属高山峡谷陡斜坡地貌,出露地层为砂质板岩,节理裂隙发育,目前边坡局部掉块严重。 三、主动防护系统说明 主动防护系统系以柔性钢绳网系统防护堑坡节理发育密集或者路堑外侧陡崖发育有崩塌落石的段落, 用于防止落石/飞石的发生。其纵横交错的φ16纵、横向支撑绳与4.5m×4.5m或2.5m×4.5m(实际施工中可根据地形条件及锚杆位置可在±0.3m作适当调整)模式布置的锚杆相联结,支撑绳构成的每个4.5m×4.5m 或2.5m×4.5m网格铺设一或两(根据设计的单层或双层钢绳网确定)4m×4m或4m×2m的DO/08/300型钢绳网,每钢绳网与四周支撑绳间用缝合绳缝合联结并进行预拉,该拉工艺能使系统对坡面施以一定的法向预紧压力,从而提

高表层危岩体的稳定性,并在钢绳网下铺设小网孔的SO/2.2/50型格栅网, 阻止小尺寸岩块的塌落。 四.施工程序 1、对坡面防护区域的浮土及浮石进行清除或局部加固; 2、放线确定锚杆孔位,并在每一孔位处凿一深度不小于锚杆外露环套长度的凹坑,一般口径20cm,深20cm; 3、按设计深度钻凿锚杆孔并清孔,孔深应比设计锚杆长度长5cm以上,孔径为φ70。 4、插入锚杆并注浆,浆液标号不低于M30,宜用灰砂比1:1~1.2、水灰比0.45~0.50的水泥砂浆或水灰比 0.45~0.50的水泥净浆,水泥宜采用32.5普通硅酸盐水泥,优先选用粒径不大于3mm的中细砂,确保浆液饱满, 在进行下一道工序前注浆体养护不少于三天。 5、安装纵横向支撑绳,拉紧后两端各用三个或四个(支撑绳长度小于30m时用三个,大于30m时用四个)绳卡与锚杆外露环套固定连接。 6、从上向下铺挂格栅网,格栅网间重叠宽度不小于5cm,两格栅网间的缝合以及格栅网与支撑绳间用φ1.2 铁丝按1m间距进行扎结。 7、格栅网铺设的同时,从上向下铺设钢绳网并缝合,缝合绳为φ8钢绳,每4m×4m(或4m×2m)钢绳网均用一缝合绳与根长31m(或23m)的四周支撑绳进行缝合并预拉,缝合绳两端各用两个绳卡与网绳进行固定联结。 8、用φ1.5铁丝对钢绳网和格栅网间进行相互扎结,扎结点纵横间距1m左右。

施工现场安全防护施工方案

施工现场安全防护施工方案

阳高县2016年公租房、棚户区改造安置房建设项目三标段 施工现场安全防护施工方案 编制: 审核: 审批: 大同市第四建筑工程有限责任公司 年月日

一、编制依据 1、《重要用途钢丝绳》 (GB/T8918-2006) 2、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2007) 3、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB1499.1-2008) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2011) 5、《施工升降机》(GB/T10054-2005) 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 8、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 9、《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013 二、工程概括 三、安全文明施工目标 3.1 安全目标:杜绝死亡、重伤事故;保证基础安全施工,避免出现坠物伤人和坠落事

故; 3.2 安全管理方针和原则 方针:“安全第一,预防为主,综合治理”。 原则:“先防护后施工,不防护不施工”;“管生产必须管安全”;“安全生产,人人有责”。 四、临边防护 4.1 基本规定 4.1.1 临边作业时,必须设置满足施工安全需要的防护栏杆等防护设施,确需在防护设施外从事施工作业或设置防护设施仍无法完全满足作业中安全生产需要时,施工作业人员必须配备和使用安全带、安全绳等个人安全防护用品,危险部位还必须有专人指挥和值守。 4.1.2 施工现场内的作业区、作业平台、人行通道、施工通道、运输接料平台等施工活动场所,如临边落差达到或超过2m,必须沿周边设置防护栏杆或防护脚手架或其它有效防护设施。各种垂直运输接料平台必须设置安全门。 4.1.3 临街面的作业区、作业平台、施工通道、运输接料平台,临街立面必须设置防护栏杆或防护脚手架并满挂密目安全网作全封闭。 4.1.4 防护栏杆设置 4.1.4.1 防护栏杆整体构造应使防护栏杆任何处,能经受任何方向的1KN 的外力而不发生明显变形或断裂。当栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物体撞击等可能时,应加大横杆截面,加密柱距。 4.1.4.2 防护栏杆由上下两道横杆及栏杆立柱组成,上杆离防护面高度不低于1.2m,下杆离防护面高度不低于0.6m,横杆长度大于2m 时,必须加设栏杆柱。 4.1.4.3 下方有人员通行或交叉施工的场所的防护栏杆,必须满挂密目安全网封闭,或在栏杆下边设置严密牢固的高度不低于180mm 的挡脚板。防护栏杆及防护用挡脚板应涂刷醒目的黄黑相间油漆。 4.1.5 防护栏杆用材 4.1. 5.1 施工现场作业区、作业平台、人行通道、施工通道、运输接料平台等施工活动场所的防护栏杆采用Ф48×3.5mm 的建筑脚手架钢管制成。 4.1. 5.2 提倡采用可重复安装和拆卸的自制工具式定型栏杆或栏板。自制栏杆、栏板

安全防护施工组织设计方案

目录 第一章 001—总包与分包管理 (4) 第1节 000-封面及卷内文件目录 (4) 第2节 0001-总包与分包的合同书 (6) 第3节 0002-安全生产文明施工协议书 (8) 第4节 0003-安全生产、文明施工管理协议书 (19) 第5节 0004-安全生产、文明施工管理协议书(消防) (21) 第6节 0005-施工现场临时用电管理协议(附机、电、架设备设施移交单) (27) 第7节 0006-防水工程安全管理协议书 (31) 第8节 0007-分项工程安全措施交底单 (34) 第9节 0008-室内电梯安装安全管理协议书 (36) 第10节 0009-电气焊工操作防火安全协议书 (40) 第11节 0010-施工现场消防安全管理协议书 (41) 第二章 002—项目部安全生产责任制 (43) 第1节 000-封面及卷内目录 (43) 第2节 001-项目经理责任制 (46) 第3节 002-主管副经理责任制 (49) 第4节 003-技术负责人责任制 (52) 第5节 004-施工员责任制 (54) 第6节 005-安全员责任制 (57) 第7节 006-劳务员责任制 (61) 第8节 007-班组长责任制 (64) 第9节 008-外施队长责任制 (66) 第10节 009-生产人员责任制 (70) 第11节 010-项目人员安全生产责任状 (71) 第三章 003—安全措施方案 (85) 第1节 000-封面及卷内目录 (85) 第2节 001基础施工安全措施方案 (87) 第3节 002结构施工安全措施方案 (95) 1

第4节 003装修施工安全措施方案 (104) 第5节 004大模板存放、吊运、组装、拆除安全措施方案 (107) 第四章 004—脚手架施工方案 (112) 第1节 000-封面及卷内目录 (112) 第2节 001-脚手架施工方案 (114) 第3节 002-卸料平台方案 (120) 第4节 003-外挂吊篮方案 (122) 第五章 005—各类安全防护设施的验收检查记录 (123) 第1节 000-封面及卷内文件目录 (123) 第2节 001-脚手架安全网验收单 (126) 第3节 002-四口防护验收表 (130) 第4节 003-五临边验收表 (133) 第5节 004-倒料平台验收表 (136) 第六章 006—分部分项工程安全技术交底 (138) 第1节 000-封面及卷内文件目录 (139) 第2节 001-架子工安全技术交底 (141) 第3节 002-信号工安全技术交底 (144) 第4节 003-木工安全技术交底 (147) 第5节 004-混凝土工安全技术交底 (151) 第6节 005-钢筋工安全技术交底 (155) 第七章 007—安全检查记录 (158) 第1节 000-封面及卷内文件目录 (158) 第2节 001-安全生产检查记录表 (161) 第3节 002-文明施工检查表 (163) 第4节 003-安全生产检查隐患通知书 (166) 第5节 004-文明施工整改回执单 (168) 第八章 008—违章登记及奖罚记录 (172) 第1节 000-封面及卷内文件目录 (172) 第2节 0001-违章登记及奖罚记录 (174) 2

相关文档
相关文档 最新文档