动火作业安全规程

一、动火作业

在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。

二、动火作业分类

1、特殊危险动火作业:在生产运行状态下的易燃易爆物品生产装置,输送管道、储罐等部位上及其特殊危险场所的动火作业。

2、一级动火作业:在易燃易爆场所进行的动火作业。

3、二级动火作业:除特殊危险动火作业和一级动火作业以外的动火作业。

三、动火作业安全要求

1、动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品或采取其他有效的安全防护措施,配备足够适用的消防器材。

2、动火作业前,应检查电、气焊工具,保证安全可靠,不准带病使用。

3、动火作业完毕应清理现场,确认无残留火种后方可离开。

4、动火作业前要取样分析。

5、如无法进行取样分析,应由分管领导或总工程师签字同

意,另做具体处理。

四、《动火安全作业证》的管理

1、《动火安全作业证》由申请动火单位指定动火项目负责人办理。办证人应按《动火安全作业证》的项目逐项填写,不得空项,然后根据动火等级,由动火地点所在单位主管领导初审签字,经安环科复检签字,报分管领导和总工程师终审批准。

2、动火负责人持办理好的《动火安全作业证》到现场,检查动火作业安全措施落实情况,确认安全措施可靠向动火人和监火人交代安全注意事项后,将《动火安全作业证》交给动火人。

3、一份《动火安全作业证》只准在一个动火点使用,动火后,由动火人在《动火安全作业证》上签字。参加动火作业的所有动火人应分别在《动火安全作业证》上签字。

4、《动火安全作业证》不准转让、涂改,不准异地使用或扩大使用范围。

5、《动火安全作业证》一式三份,终审批准人、动火人和安环科各持一份存查。

五、职责分工

1、动火项目负责人。对动火作业全面负责,必须在动火作业前详细了解作业内容和动火部位及周围情况,参与动火安

全措施的制定、落实,向作业人员交代作业任务和防火安全注意事项;作业完成后,组织检查现场,确认无遗留火种,方可离开现场。

2、动火人。独立承担动火作业的动火人必须持有特殊工种作业证,并在《动火安全作业证》上签字。动火人接到《动火安全作业证》后,应该对证上各项内容是否落实,审批手续是否完备,若发现不具条件时,有权拒绝动火,并向安环科报告。动火人必须随身携带《动火安全作业证》,严禁无证作业及审批手续不完备的动火作业。

3、监火人。就由动火所在单位指定责任心强、有经验、熟悉现场、掌握消防知识的人员担任。必要时,也可由动火单位和动火点所在单位共同指派。新项目施工动火,由施工单位指派监火人。监火人负责动火现场的监护与检查,随时扑灭动火飞溅的火花;发现异常情况应立即通知动火人停止动火作业,及时联系有关人员采取措施。监火人负责动火现场的监护与检查,随时扑灭动火飞溅的火花,发现异常情况应立即通知动火人,停止动火作业,及时联系有关人员采取措施。监火人必须坚守岗位,不准脱岗。在动火期间,不准兼作其他工作。在动火作业完成后,要会同有关人员清理现场,消除残火,确认无遗留火种方可离开现场。

4、动火部门负责人。被动火单位班组长(值班长、工段长)为动火部位的负责人,应对所属生产系统在动火过程中的安全负责,并参与制定,负责落实动火安全措施。负责生产与动火作业的衔接,检查《动火安全作业证》,对审批手续不完备的《动火安全作业证》有制止动火作业的权力。在动火作业中,生产系统如有紧急或异常情况,应立即通知停止动火作业。

5、动火分析人。动火分析人应对动火分析手段和分析结果负责,根据动火地点所在单位的要求,亲自到现场取样分析,在《动火安全作业证》上填写取样时间、分析数据并签字。

6、执行动火单位和动火点所在单位的安全员应负责检查本标准执行情况和安全措施的落实情况,随时纠正违章作业,特殊危险动火、一级动火,安全员必须到现场。

7、动火作业的审查批准人。各级动火作业的审查批准人审批动火作业时,必须亲自到现场,了解动火部位及周围情况,确定是否需作动火分析,审查并确定动火等级,检查、完善防火安全措施,审查《动火安全作业证》的办理手续,是否符合有关规定要求,在确认准确无误后,方可签字批准动火作业。

高处作业安全规程

一、高处作业

2米(含2米)以上,有可能坠落的高处进行作业,称为高处作业。

二、高处作业分级

1、作业高度2~5米为一级高处作业。

2、作业高度5~15米为二级高处作业。

3、作业高度15~30米为三级高处作业。

4、作业高度在30米以上为特级高处作业。

三、特殊高处作业的类别

在风力为6级(风速10.8米/秒)情况下进行的强风高处作业。

在高温或低温环境下进行的异温高处作业。

在降雨、雪时进行的雨、雪天高处作业。

在室外完全采用人工照明进行的夜间高处作业。

在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业。

四、高处作业安全要求

1、从事高处作业单位必须办理《高处安全作业证》,落实安全防护措施,方可进行作业。

2、《高处安全作业证》审批人员现场检查确认安全措施后,

方可批准高处作业。

3、高处作业人员必须经安全教育,熟悉现场环境和施工要求。对患有职业禁忌症和年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等,不准进行高处作业。

4、高处作业前,作业人员应查验《高处安全作业证》,检查确认安全措施落实后,方可施工,否则有权拒绝施工作业。

5、高处作业人员要按照规定穿戴劳动保护用品,作业前要检查,作业中要正确使用防坠落用品与登高器具、设备。

6、高处作业应设监护人对高处作业进行监护,监护人应坚守岗位。

7、高处作业前,施工单位要制订安全措施,并填入《高处安全作业证》。

8、不符合高处作业安全要求的材料、器具、设备,不得使用。

9、高处作业使用的工具、材料、零件必须装入工具袋,上下时手中不得持物,不准投掷工具、材料。

五、《高处安全作业证》的管理

1、一级高处作业由车间负责人审批;二、三级高处作业由车间审核后,报安全管理部门审批;特级、特殊高处作业由厂安全部门审核后,报分管领导或总工程师审批。

2、施工负责人必须根据高处作业的分级向审批单位提出申请办理《高处安全作业证》。《高处安全作业证》一式三份,一份交作业人员,一份交施工负责人,一份交安全管理部门存档。

设备检修作业安全规程

一、设备检修作业

进入生产区域内的各类塔、罐、炉、管道、容器及地下室、阴井、地坑或其它封闭场所的作业。

二、检修前的准备

1、根据设备检修项目要求,制定设备检修方案,落实检修人员、检修组织、安全措施。

2、检修项目负责人必须按要求组织检修人员到现场,交待清楚检修项目、任务、检修方案,并落实检修安全措施。

3、检修项目负责人对检修安全工作负全面责任。

三、检修前的安全教育

检修前必须对参加检修作业人员进行安全教育,教育内容:

1、检修作业必须遵守有关检修安全规章制度。

2、检修作业现场和检修过程中可能存在或出现的不安全因素及对策。

3、检修作业过程中正确佩戴劳动防护用品。

4、检修作业项目、任务、方案和检修安全措施。

四、检修前的安全检查和措施

1、应对检修作业使用的脚手架、起重机械、电焊用具、手持电动工具、扳手、管钳、锤子等工器具进行检查,凡不符合安

全要求的工器具不得使用。

2、应采取可靠的断电措施,切断需检修设备上的电源,并经启动复查确认无电后,在电源开关处悬挂“有人工作,禁止合闸”的标志牌,并加锁,必要时派人监护。

3、对检修作业使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等器材设备应专人检查,保证完好可靠,并合理放置。

4、对检修现场的爬梯、栏杆、平台、盖板等进行检查,保证安全可靠。

5、对检修用的盲板逐个检查,高压盲板须探伤后方可使用。

6、对检修所使用的移动式电气工器具,必须配有漏电保护装置。

7、对有腐蚀性场所,须备有冲洗用水源。

8、对检修现场的坑、井、沟等应填平或铺设与地面平齐的盖板,也可设置围栏和警告标志,并设夜间警示红灯。

9、应将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、冰雪、积水、废弃物等影响检修安全的杂物清理干净。

10、检查、清理检修现场的消防通道、行车通道,保证畅通无阻。

11、需夜间检修的作业场所,应设有足够亮度的照明装置。

五、检修作业安全要求

1、参加检修作业的人员应穿戴好劳动保护用品。

2、检修作业的各工种人员要遵守本工种安全技术操作规程的规定。

3、在生产和储存危险品的场所进行设备检修时,检修项目负责人要与当班班长联系,如生产出现异常情况或突然排放物料,危及检修人员的人身安全时,生产当班班长必须立即通知检修人员停止作业,迅速撤离作业场所,待上述情况排除完毕,确认安全后,检修项目负责人方可通知检修人员重新进入作业现场。

4、严禁涂改、转借《设备检修安全作业证》,变更作业内容,扩大作业范围或转移作业地点。

5、对《设备检修安全作业证》审批手续不全,安全措施不落实,作业环境不符合安全要求的,作业人员有权拒绝作业。

六、检修结束后的安全要求

1、检修项目负责人应会同有关检修人员检查检修项目是否有遗漏,工器具和材料等是否遗漏在设备内。

2、检修项目负责人应会同设备技术人员、工艺技术人员根据生产工艺要求检查盲板抽堵情况。

3、因检修需要而拆移的盖板、篦子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施要恢复正常。

4、检修所用的工器具应搬走,脚手架、临时电源、临时照明设备等应及时拆除。

5、设备、屋顶、地面上的杂物、垃圾等应清理干净。

6、检修单位会同设备所在单位和有关部门对设备等进行试压、试漏,调校安全阀、仪表和连锁装置,并做好记录。

7、检修单位会同设备所在单位和有关部门,对检修的设备进行单体和联动试车,验收交接。

七、《设备检修安全作业证》的管理

1、《设备检修安全作业证》由公司安环科负责管理。

2、设备检修单位制定安全措施,填写《设备检修安全作业证》。

3、设备所在单位,检修施工单位对《设备检修安全作业证》进行审查,并填写审查意见。

4、公司设备科对《设备检修安全作业证》进行终审审批。

5、检修项目负责单位应将办理好的《设备检修安全作业证》自留一份后,设备科、安环科各持一份存查。

吊装作业安全规程

一、吊装作业

利用各种机具将重物吊起,并使重物发生位置变化的作业过程。

二、吊装作业分级

吊装重物的重量大于80吨时,为一级吊装作业。

吊装重物的重量大于等于40吨小于80吨时,为二级吊装作业。

吊装重物的重量小于40吨时,为三级吊装作业。

三、吊装作业安全要求

1、吊装作业人员必须持有特殊工种作业证,吊装重量大于10吨的物体须办理《吊装安全作业证》。

2、吊装重量大于等于40吨的物体和土建工程主体结构,应编制吊装施工方案、吊装物不足40吨重,但形状复杂、刚度小、长径比大、精密贵重,施工条件特殊的情况下,也应编制吊装施工方案。吊装施工方案经施工主管部门和安全技术部门审查,报分管厂长或总工程师批准后方可实施。

3、各种吊装作业前,应预告在吊装现场设置安全警戒标志设专人监护,非施工人员禁止入内。

4、吊装作业中,夜间应有足够的照明,室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及六级以上大风时,应停止作业。

5、吊装作业人员必须佩戴安全防护用品。

6、吊装作业前,应对起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具进行检查,必须保证安全可靠,不准带病使用。

7、吊装作业时,必须分工明确,坚守岗位,统一指挥。

8、严禁利用管道、管架、电杆、机电设备等做吊装锚点。未经设备、建筑部门审查核算,不得将建筑物、构筑物做为锚点。

9、吊装作业前必须对各种起重吊装机械的运行部位,安全装置以及吊具、索具进行详细的安全检查,吊装设备的安全装置要灵敏可靠。吊装前必须试吊,确认无误方可作业。

10、任何人不得随同吊装重物或吊装机械升降。在特殊情况下,必须随之升降的,应采取可靠的安全措施,并经过现场指挥人员批准。

11、吊装作业现场的吊绳索、揽风绳、拖拉绳等要避免同带电线路接触,并保持安全距离。

12、吊装作业时,必须按规定负荷进行吊装,吊具、索具经计算选择选用,严禁超负荷运行。所吊重物接近或达到额定起重吊装能力时,应检查制动器,用低高度、短行程试吊后,再平稳吊起。

13、悬吊重物下方严禁站人、通行和工作。

14、严格执行十不吊。

(1)指挥信号不明;

(2)超负荷或物体重量不明;

(3)斜拉重物;

(4)光线不足,看不清重物;

(5)重物下站人;

(6)重物埋在地下;

(7)重物紧固不牢,绳打结,绳不齐;

(8)棱刃物体没有衬垫措施;

(9)重物越人头;

(10)安全装置失灵。

15、必须按《吊装安全作业证》上填报的内容进行作业,严禁涂改,转借《吊装安全作业证》、变更作业内容、扩大作业范围或转移作业部位。

16、对吊装作业审批手续不全,安全措施不落实,作业环境不符合安全要求的,作业人员有权拒绝作业。

四、《吊装安全作业证》的管理

1、《吊装安全作业证》由公司安环科负责管理。

2、吊装单位负责人从安环科领取《吊装安全作业证》后,要认真填写各项内容,交施工单位负责人批准;必须编制吊装方案,并将《吊装安全作业证》与吊装方案报设备科审批。

3、《吊装安全作业证》批准后,项目负责人应将《吊装安全作业证》交作业人员,作业人员应检查《吊装安全作业证》,确认无误后方可作业。

4、《吊装安全作业证》由作业单位、设备科、安环科各执一份存查。

盲板抽堵作业安全规程

一、厂区盲板抽堵作业

在设备检修及抢修中,设备、管道内存有物料(气、液、固态)及一定温度、压力情况下的盲板抽堵作业。

二、作业前的准备

1、盲板选材要适宜、平整、光滑,经检查无裂纹和孔洞。高压盲板应经探伤合格。

2、盲板的直径应依据管道法兰密封面直径制作,厚度要经强度计算。

3、盲板应有一个或两个手柄,便于辨识、抽堵。

4、应按管道内介质、压力温度选用合适的材料做盲板垫片。

三、盲板抽堵作业安全要求

1、盲板抽堵作业必须办理《盲板抽堵安全作业证》,没有《盲板抽堵安全作业证》不准进行盲板抽堵作业。

2、严禁涂改,转借《盲板抽堵安全作业证》,变更作业内容,扩大作业范围或转移作业部位时,须重新办理《盲板抽堵安全作业证》。

3、对作业审批手续不全,安全措施不落实,作业环境不符合安全要求的,作业人员有权拒绝作业。

4、生产单位负责绘制盲板位置图,对盲板进行编号,施工单位按图作业,盲板位置图由生产单位存档备查。

5、在有毒气体的管道、设备上抽堵盲板时,应注意安全防护工作。

6、作业需专人监护,作业结束前监护人不得离开作业现场。

7、作业复杂、危险性大的场所,除监护人外,还需医务人员等到场,如涉及整个生产系统,生产调度人员和厂生产部门负责人必须在场。

8、易燃易爆场所作业时,作业地点30米内不得有动火作业;工作照明应使用防爆灯具;禁止用铁器敲打管线、法兰等。

9、高处抽堵盲板作业应按规定办理《高处安全作业证》。

10、严禁在同一管道上同时进行两处及两处以上抽堵盲板作业。

11、抽堵多个盲板时,要按盲板位置图及盲板编号,由施工总负责人统一指挥作业。

12、《盲板抽堵安全作业证》由生产单位办理。

13、生产单位负责填写《盲板抽堵安全作业证》表格,盲板位置图、安全措施,交施工单位确认,厂安环科审核,由分管厂长或总工程师审批。

14、审批好的《盲板抽堵安全作业证》交施工单位、生产部门、安环科各一份存档。

15、作业结束后经施工单位、生产部门、安环科检查无误,施工单位将盲板位置图交生产部门。

设备内检修作业安全规程

一、设备内作业

进入生产区域内的各类塔、槽、罐、炉膛、管道、容器以及地下室、阴井、地坑、下水道或其它封闭场所内进行的作业。

二、设备内作业安全要求

1、安全隔绝。

设备上所有与外界连通的管道、孔洞均应与外界有效隔离,设备上与外界连接的电源应有效切断。

2、清洗和置换。

进入设备内作业前,必须对设备内进行清洗和置换,并达到下列要求:

①氧含量18—21%。

②有毒气体浓度符合《化工企业安全管理制度》的规定。

③可燃气体浓度符合《化工企业安全管理制度》的规定。

3、通风。

要采取措施,保持设备内空气良好流通。

①打开所有入孔、毛孔、料孔、风门、烟门进行自然通风。

②必要时可采取机械通风。

③采用管道空气送风时,通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认。

④不准向设备内充氧气或富氧空气。

4、定时监测。

作业前30分钟内,必须对设备内气体采样分析,分析合格后办理《设备内安全作业证》,方可进入设备。

5、作业中要加强定时监测,情况异常立即停止作业,并撤离人员;作业现场经处理后,取样分析合格方可继续作业。

6、作业人员离开设备时,应将作业工具带出设备,不准留在设备内。

7、涂刷具有挥发性溶剂的涂料时,应做连续分析,并采取可靠通风措施。

8、照明和防护措施。

①进入不能达到清洗和置换要求的设备内作业时,必须采取相应防护措施。

②在缺氧、有毒环境中,应佩带隔离式防毒面具。

③在易燃、易爆环境中,应使用防爆型低压灯具及不发生火花的灯具,不准穿戴化纤织物。

④在酸碱等腐蚀性环境中,应穿戴好防腐蚀护具。

⑤设备内照明电压应小于等于36伏,在潮湿容器、狭小容器内作业应小于等于12伏。

⑥使用超过安全电压的手持电动工具,必须按规定配备漏电保护器。

⑦临时用电线路装置,应按规定架设和拆除,线路绝缘保证良好。

⑧多工种、多层交叉作业应采取互相之间避免伤害的措施。

⑨应搭设安全梯或安全平台,必要时由监护人用安全绳拴住作业人员进行施工。

⑩设备内作业过程中,不能抛掷材料、工具等物品,交叉作业要有防止层间落物伤害作业人员措施。

⑾设备外要备有空气呼吸器(氧气呼吸器)、消防材料和清水等相应的急救用品。

9、监护。

①设备内作业必须有专人监护。

②进入设备前,监护人应会同作业人员检查安全措施,统一联系信号。

③险情重大的设备内作业,应增设监护人员,并随时与设备内取得联系。

④监护人员不得脱离岗位。

⑤设备内事故抢救,救护人员必须做好自身防护,方能进入设备内实施抢救。

三、《设备内安全作业证》的管理

1、设备内作业必须办理《设备内安全作业证》。

八大安全作业票证考试试卷

八大安全作业票证考试试卷 车间岗位姓名分数: 注:本试卷共120分,考核分数线为80分. 一、填空题(本题共计55分,每空,分) 1、动火作业 :能直接或间接产生明火的工艺设置以外的非常规作业,如使用 电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生(火焰 )、(火花)和(炽热表面)的非常规作业。 2、特殊动火作业:在生产运行状态下的( 易燃易爆)生产装置、(输送管道)、 储罐、容器等部位上及其它特殊危险场所进行的动火作业。(带压不置换)动火作业按(特殊动火)作业管理。 3、使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置;氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于(5 )m,二者与动火作业地点不应小于(10 )m,并不得在烈日下曝晒。 4、动火作业完毕,动火人和监火人以及参与动火作业的人员应清理现场,(监火人 )确认(无残留火种)后方可离开。 5、取样与动火间隔不得超过(30 ) min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过(30 ) min,应重新取样分析。特殊动火作业期间还应随时进行监测。 6、(动火人)应随身携带《动火安全作业证》。 7、特殊动火作业和一级动火作业的《作业证》有效期不超过(8 )h。 8、一级动火作业的《作业证》由主管(安全防火 )部门审批。 、《动火作业证》实行(一个动火点、一张动火证)的动火作业管理。 9 10、进行动火作业时,(监火人 )应坚守岗位,不准脱岗;在动火期间,不准兼做其它工作。 11、凡距坠落高度基准面(2 )m及其以上,有可能坠落的高处进行的作业,称 为高处作业。距坠落高度基准面10m的高度,其防坠落半径为( 4 )米。

12、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,应在作业前加以检查,确认其(完好 )后投入使用。 13、雨天和雪天进行高处作业时,应采取可靠的(防滑 )、防寒和(防冻 ) 1 措施。 14、高处作业人员不得在高处作业处(休息 )。 15、作业人员在作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。安全带不得(低挂高用 )。系安全带后应检查扣环是否扣牢。 16、对患有(职业禁忌证 ):如高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、精神疾病等、年老体弱、疲劳过度、视力不佳及其他不适于高处作业的人员,不得进行高处作业。 17、设备检修前,设备使用单位应对参加检修作业的人员进行(安全教育 )。 18、对检修现场存在的可能危及安全的坑、井、沟、孔洞等应采取有效防护措施,设置警告标志,夜间应设(警示红灯 )。 19、对检修设备上的电器电源,应采取可靠的断电措施,确认无电后在电源开关处设置安全(警示 )标牌或(加锁 )。 20、应对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具进行检查;手持式、移动式电气工器具应配有(漏电保护装置 )。凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。 21、参加检修作业的人员应按规定正确穿戴(劳动保护用品 ),安全管理部门应该进行现场检查、监督。 22、检修项目(负责人 )应与设备使用单位负责人共同检查,确认设备、工艺处理等满足检修安全要求。

八大作业审批程序+作业票证及安全规程

动火作业审批程序 1.等级判定:由动火单位负责 (1)正压补焊、未彻底置换、重大危险源区域动火为特级。 (2)生产装置区、设备置换隔离,为一级。 (3)非生产区为二级。 2.取样分析:由动火单位负责 3.安全措施编制:由动火单位负责。 4.填写动火安全作业证: (1)动火单位编制安全措施。 (2)中心化验室填写分析数据 (3)动火执行人、现场监护人、动火负责人签字。 5.报安全科审查: (1)特级动火由分管领导审查,到现场落实各项安全措施,确认可否动火。 (2)一级、二级动火由安全科技术员审查,到现场落实各项安全措施,确认可否动火。 6.审批人签字: (1)特级动火由分管领导签字。 (2)一级、二级由安全技术员签字。 7.动火安全作业证由安全科留存。

受限空间作业审批程序 1.清洗、置换:作业前,作业车间把待检修的设备通过置换、隔离、清洗等措施处 理到安全状态。 2.人员及工器具安排:由作业单位确定进入设备内作业的内容、作业人员、作业负 责人、监护人、使用的防护用具及应急措施。 3.取样分析:要取受限空间内部的样气进行分析。 4.填写受限空间安全作业证: (1)作业负责人填写作业内容、安全措施、应急措施等; (2)作业人、监护人确认后签字; (3)中心化验室填写分析数据; (4)车间主任确认后签字。 5.安全科审查: (1)设备是否彻底隔离; (2)清洗置换是否彻底; (3)分析数据是否合格; (4)人员安排是否到位; (5)应急措施是否可靠。 6.安全科签字同意。 7.受限空间作业证由安全科留存。

登高作业审批程序 1.1、等级判定: (1)2-5米为一级登高作业; (2)5-15米为二级登高作业; (3)15-30米为三级登高作业; (4)30米以上或为特级登高作业。 (5)大风、低温或其他异常工况下的登高作业为特殊登高作业。 2.登高措施及个体防护措施的制定: (1)登高措施由搭架、吊车、使用爬梯等措施 (2)个体防护措施由安全带、切断电源、佩戴防毒面具等 (3)确定对讲机、手势、信号旗等联络措施 (4)确定登高作业人,监护人等 3.填写登高安全作业证: (1)作业负责人填写登高安全措施、监护人职责、个体防护措施。 (2)登高作业人、现场监护人签字确认。 (3)车间主任审核签字 (4)报安全科审查。 4.安全科审查: (1)一级登高作业由安全技术员到现场落实各项措施后,签字批准。 (2)二级、三级登高作业由安全科长到现场落实各项措施后,签字批准 (3)等级登高作业和特殊登高作业由分管领导到现场落实各项措施后,签字批准。 5.登高作业证由安全科留存。

八大作业票证安全作业管理制度

八大作业票证安全作业管理制度 安全作业票证管理制度为保障员工生命安全和公司财产安全,确保公司安全生产,特制定本制度: 必须办理安全作业证后才能进行作业~以下规定及要求必须严格遵守并执行~ 1.1 作业前,作业单位和生产单位应对作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素进行辨识,制定相应的安全措施。 1.2 作业前,应对参加作业的人员进行安全教育,主要内容如下: 1.2.1有关作业的安全规章制度; 1.2.2作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及应采取的具体安全措施; 1.2.3作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项; 1.2.4事故的预防、避险、逃生、自救、互救等知识; 1.2.5相关事故案例和经验、教训。 1.3 作业前,生产单位应进行如下工作: 1.3.1对设备、管线进行隔绝、清洗、置换,并确认满足动火、进入受限空间等作业安全要求; 1.3.2对放射源采取相应的安全处置措施; 1.3.3对作业现场的地下隐蔽工程进行交底; 1.3.4腐蚀性介质的作业场所配备人员应急用冲洗水源; 1.3.5夜间作业的场所设置满足要求的照明装置; 1.3.6会同作业单位组织作业人员到作业现场,了解和熟悉现场环境,进一步核实安全措施的可靠性,熟悉应急救援器材的位置及分布。

1.4 作业前,作业单位对作业现场及作业涉及的设备、设施、工器具等进行检查,并使之符合如下要求: 1.4.1作业现场消防通道、行车通道应保持畅通,影响作业安全的杂物应清理干净; 1.4.2作业现场的梯子、栏杆、平台、箅子板、盖板等设施应完整、牢固, 采用的临时设施应确保安全; 1.4.3作业现场可能危及安全的坑、井、沟、孔洞应应采取有效防护措施, 并设警示标志,夜间应设警示红灯;需要检修的设备上的电器电源应可靠断电, 在电源开关处加锁并加挂安全警示牌; 1.4.4作业使用的个体防护器具、消防器材、通信设备、照明设备等应完好; 1.4.5作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具应符合作业安全要求;超过安全电压的手持式、移动式电动工器具应逐个配置漏电保护器和电源开关。 1.5 进入作业现场的人员应正确佩戴符合GB 2811要求的安全帽,作业时,作业人员应遵守本工种安全技术操作规程,并按规定着装及正确佩戴相应的个体防护用品,多工种、多层次交叉作业应统一协调。 1.5.1特种作业和特种设备作业人员应持证上岗。患有职业禁忌证者不应参与相应作业(注:职业禁忌证依据GBZ/T 157-2009) 1.5.2作业监护人员应坚守岗位,如确需离开,应有专人替代监护。 1.6 作业前,作业单位应办理作业审批手续,并有相关责任人签名确认。 1.6.1同一作业涉及动火、进入受限空间、盲板抽堵、高处作业、吊装、临时用电、动土、断路中的两种或两种以上时,除应同时执行相应的作业要求外,还应同时办理相应的作业审批手续。

(精编)八大作业票证及安全规程

(精编)八大作业票证及 安全规程

星原钢铁集团有限公司电厂八 大 作 业 票 证

星原钢铁集团有限公司电厂八大作业票证目录 一、动火作业 二、高处作业 三、设备检修作业 四、吊装作业 五、盲板抽堵作业 六、设备内检修作业 七、动土作业 八、断路作业

动火作业安全规程 一、动火作业 在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。 二、动火作业分类 1、特殊危险动火作业:在生产运行状态下的易燃易爆物品生产装置,输送管道、储罐等部位上及其特殊危险场所的动火作业。 2、一级动火作业:在易燃易爆场所进行的动火作业。 3、二级动火作业:除特殊危险动火作业和一级动火作业以外的动火作业。 三、动火作业安全要求 1、动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品或采取其他有效的安全防护措施,配备足够适用的消防器材。 2、动火作业前,应检查电、气焊工具,保证安全可靠,不准带病使用。 3、动火作业完毕应清理现场,确认无残留火种后方可离开。 4、动火作业前要取样分析。 5、如无法进行取样分析,应由分管领导或总工程师签字同意,另做具体处理。 五、职责分工 1、动火项目负责人。对动火作业全面负责,必须在动火作业前详细了解作业内容和动火部位及周围情况,参与动火安全措施的制定、落实,向作业人员交代作业任务和防火安全注意事项;作业完成后,组织检查现场,确认无遗留火种,方可离开现场。

八大作业票证及安全规程

星原钢铁集团有限公司电厂 八 大 作 业 票 证

 四、《动火安全作业证》的管理 1、《动火安全作业证》由申请动火单位指定动火项目负责人办理。特级动火作业许可证 注:1、此许可证签发按用火规定手续办理。2、特殊用火要经主管领导审批同意后生效。3、监护人有权随时终止用火,所列措施如未安全落实,用火人可拒绝用火。4、在与本次用火有关的具体措施上划“√”并由责任人签名。5、特殊动火指在处于运行状态的有易燃、易爆物质的生产装置处或罐区内等重要部位的具有特殊危险的动火作业。

一级动火作业许可证 注:1、此许可证签发按用火规定手续办理。2、特殊用火要经主管领导审批同意后生效。 3、监护人有权随时终止用火,所列措施如未安全落实,用火人可拒绝用火。 4、在与本次用火有关的具体措施上划“√”并由责任人签名。 5、一级动火指易燃、易爆区域(如硫磺库、油库、氨罐区)的动火作业。

二级动火作业许可证 注:1、此许可证签发按用火规定手续办理。2、特殊用火要经主管领导审批同意后生效。 3、监护人有权随时终止用火,所列措施如未安全落实,用火人可拒绝用火。 4、在与本次用火有关的具体措施上划“√”并由责任人签名。 5、二级动火指一级动火及特殊动火以外的动火作业。

高处作业许可证 2、作业负责人负责将本票向所有涉及作业人员解释,所有人员必须在本票上面签名。 3、此票一式三份,作业负责人随身携带一份,签发人、安全人员各一份。 4、特级:30米以上;三级:15-30米;二级:5-15米;一级:1-5米。

破土作业许可证 许可证编号: 注:1、审批人必须是施工主管部门负责人和施工区域所属单位领导,作业签发条件有确认人签名确认。 2、一个施工点一票,有效时间最长三天(界区外不超过1周)。 3、此票一式三联,第一联交现场施工管理人员随身携带,第二联交施工主管单位留存,第三联交施工区 域所在单位留存 4、大型危险破土作业要制定施工作业方案,并经公司(厂)主管领导或职能部门审批。

特殊作业安全操作规程及八大作业票证.

特殊作业安全规程山东XXXX有限公司

目录 动火作业安全规程 (2) 进入受限空间作业安全规程 (10) 盲板抽堵安全作业规程 (17) 高处作业安全规程 (19) 吊装作业安全规程 (22) 临时用电安全规程 (25) 动土作业安全规程 (27) 断路作业安全规程 (29)

动火作业安全规程 1.目的 确保公司内动火作业安全,有效地避免火灾和爆炸事故,保障职工作业时的人身安全与国家财产安全。 2.适用范围 公司生产区域内易燃易爆场所及其他场所的动火作业。(批准的固定动火区的动火作业除外)。 3.动火作业 3.1动火作业,是指直接或间接产生明火的工艺设备以外的禁火区内可能产生火焰、火花或炽热表面的非常规作业,主要包括: a)各种气焊、电焊、铅焊、锡焊、塑料焊等各种焊接作业及气割、等离子切割机、砂轮机、磨光机等各种金属切割作业。 b)使用喷灯、液化气炉、火炉、电炉等明火作业。 c)烧(烤、煨)管线、熬沥青、炒砂子、铁锤击(产生火花)物件、喷砂和破拆地面等产生火花的其他作业。 d)生产装置和罐区联接临时电源,并使用非防爆电器设备和电动工具。 e)使用雷管、炸药等进行爆破作业。 3.2易燃易爆场所,是指GB50016、GB50160、GB50074中火灾危险性分类为甲、乙类区域的场所。 3.3动火作业涉及进入受限空间、临时用电、高处、盲板抽堵等特殊作业时,应办理相应的安全作业证。 4.分工与职责 4.1安全处 负责动火作业安全管理方案及措施落实情况的监督、检查。 4.2生产(技术)管理部门 1.负责制定和审核吹扫、处理方案(含盲板图); 2.组织盲板加、拆的检查确认工作;

八大票证作业规程

八大票证作业规程目录

1、动火作业安全规程及作业票证的管理………………………3-6 2、高处作业安全规程及作业票证的管理………………………7-9 3、设备内作业安全规程及作业票证的管理……………………10-12 4、盲板抽堵作业安全规程及作业票证的管理…………………13-14 5、设备检修作业安全规程及作业票证的管理…………………15-17 6、吊装作业安全规程及作业票证的管理………………………18-20 7、断路作业安全规程及作业票证的管理………………………21-22 8、动土作业安全规程及作业票证的管理………………………23-24

动火作业安全规程及作业票证的管理 1. 主题内容与适用范围 本标准规定了生产区域动火作业分类、安全防火要求、动火分析及合格标准、《动火安全作业证》的管理等。 本标准适用于公司生产区域易燃易爆场所的动火作业。 本标准不适用于公司生产区域的固定动火区作业和固定用火作业。 2. 引用标准 HG23011_1999厂区动火作业安全规程 GBJ 16 - 87 建筑设计防火规范 HG 23012 - 1999 厂区设备内作业安全规程 HG 23014 - 1999 厂区高处作业安全规程 3. 定义 本标准采用下列定义。 3.1 动火作业 在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。 3.2 易燃易爆场所 生产和储存的物品的场所符合GBJ16-87中火灾危险分类为甲、乙类的区域。 4. 动火作业分类 动火作业分为特殊危险动火作业、一级动火作业和二级动火作业三类。 4.1 特殊危险动火作业 在生产运行状态下的易燃易爆物品生产装臵、输送管道、储罐、容器等部位上及其它特殊危险场所的动火作业。 4.2 一级动火作业 在易燃易爆场所进行的动火作业。 4.3 二级动火作业 除特殊危险动火作业和一级动火作业以外的动火作业。 4.4 凡厂、车间或单独厂房全部停车,装臵经清洗臵换、取样分析合格,并采取安全隔离措施后,可根据其火灾、爆炸危险性大小,经厂安全防火部门批准,动火作业可按二级动火作业管理。 5. 动火作业安全防火要求 5.1 一级和二级动火作业安全防火要求 5.1.1 动火作业必须办理动火安全作业证,进入设备内、高处等进行动火作业,还须执行HG 23012、HG 23014的规定。 5.1.2 厂区管廊上的动火作业按一级动火作业管理,带压不臵换动火作业按特殊危险动火作业管理。 5.1.3 凡盛有或盛过化学危险物品的容器、设备、管道等生产、储存装臵,必须在动火作业前进行清洗臵换,经分析合格后,方可动火作业。 5.1.4 凡在处于GBJ 16 - 87规定的甲、乙类区域的管道、容器、塔罐等生产设施上动火作业,必须将其与生产系统彻底隔离,并进行清洗臵换,取样分析合格。 5.1.5 高空进行动火作业,其下部地面如有可燃物、空洞、阴井、地沟、水封等,应检查分析,并采取措施,以防火花溅落引起火灾爆炸事故。 5.1.6 拆除管线的动火作业,必须先查明其内部介质及其走向,并制订相应的安全防火措施;在地面进行动火作业,周围有可燃物,应采取防火措施。动火点附近如有阴

八大作业票证及安全规程

八大作业票证及安全规程 八 大 作 业 票 证

星原钢铁集团有限公司电厂八大作业票证名目 一、动火作业 二、高处作业 三、设备检修作业 四、吊装作业 五、盲板抽堵作业 六、设备内检修作业 七、动土作业 八、断路作业

动火作业安全规程 一、动火作业 在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。 二、动火作业分类 1、专门危险动火作业:在生产运行状态下的易燃易爆物品生产装置,输送管道、储罐等部位上及其专门危险场所的动火作业。 2、一级动火作业:在易燃易爆场所进行的动火作业。 3、二级动火作业:除专门危险动火作业和一级动火作业以外的动火作业。 四、《动火安全作业证》的治理 1、《动火安全作业证》由申请动火单位指定动火项目负责人办理。办证人应按《动火安全作业证》的项目逐项填写,不得空项,然后按照动火等级,由动火地点所在单位主管领导初审签字,经安环科复检签字,报分管领导和总工程师终审批准。 2、动火负责人持办理好的《动火安全作业证》到现场,检查动火作业安全措施落实情形,确认安全措施可靠向动火人和监火人交代安全注意事项后,将《动火安全作业证》交给动火人。

7、八大作业票证及安全规程

XXXX集团有限公司 八 大 作 业 票 证

XXXX集团有限公司 八大作业票证目录 一、动火作业 二、高处作业 三、设备检修作业 四、吊装作业 五、盲板抽堵作业 六、设备内检修作业 七、动土作业 八、断路作业

一、动火作业安全规程 一、动火作业 在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。注:1、此许可证签发按用火规定手续办理。新疆宜化化工有限公司 八大安全作业票证考试试卷 事业部:姓名:分数: 一、填空题(本题共计50分,每题1分) 1、动火作业:能直接或间接产生明火的工艺设置以外的非常规作业,如使用电焊、气焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生(火焰)、(火花)和(炽热表面)的非常规作业。 2、特殊动火作业:在生产运行状态下的(易燃易爆)生产装置、(输送管道)、储罐、容器等部位上及其它特殊危险场所进行的动火作业。(带压不置换)动火作业按特殊动火作业管理。 3、使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置;氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于(5)m,二者与动火作业地点不应小于(10)m,并不得在烈日下曝晒。 4、动火作业完毕,动火人和监火人以及参与动火作业的人员应清理现场,(监火人)确认无残留火种后方可离开。 5、取样与动火间隔不得超过(30 ) min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过(30 )min,应重新取样分析。特殊动火作业期间还应随时进行监测。 6、(动火人)应随身携带《动火安全作业证》。 7、特殊动火作业和一级动火作业的《作业证》有效期不超过(8 )h。 8、一级动火作业的《作业证》由主管(安全)部门审批。 9、《作业证》实行(一个动火点,一张动火证)的动火作业管理。 10、进行动火作业时,(监火人)应坚守岗位,不准脱岗;在动火期间,不准兼做其它工作。 11、凡距坠落高度基准面(2 )m及其以上,有可能坠落的高处进行的作业,称为高处作业。 12、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设施和各种设备,应在作业前加以检查,确认其(完好)后投入使用。 13、雨天和雪天进行高处作业时,应采取可靠的(防滑)、防寒和(防冻)措施。 14、高处作业人员不得在高处作业处(休息)。 15、作业人员在作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。安全带不得(低挂高用)。系安全带后应检查扣环是否扣牢。 16、对患有(职业禁忌证):如高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、精神疾病等、年老体弱、疲劳过度、视力不佳及其他不适于高处作业的人员,不得进行高处作业。

动火、动土等八大特殊操作安全作业票证管理制度

动火、动土等八大特殊操作安全作业 (票)证管理制度 为进一步强化特殊操作安全管理工作,杜绝重特大安全事故的发生,根据国家有关文件及标准要求,结合企业自身实际情况,特制订《动火、动土等八大特殊操作安全作业(票)证管理规定》。 动火作业安全规定 一、动火作业基本定义 在“禁烟区”进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行的可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。 二、动火作业级别划分 凡在“禁烟区”进行动火作业,必须办理“动火证”。动火作业分为特级动火作业、一级动火作业和二级动火作业三类。 特级动火作业 ㈠在生产运行状态下的易燃易爆生产装臵、输送管道、储槽、容器等部位上及其他特殊危险场所进行的动火作业。带压不臵换动火作业按特级动火作业管理。(如:带有可燃物动火、煤气装臵上动火、焦油储槽、焦油管道上动火、粗苯储槽、粗苯管道上动火、洗脱苯单元动火等)

一级动火作业 ㈠煤气净化车间冷鼓工段、粗苯工段、油库区、硫铵、脱硫工段和机电动力车间锅炉房。 ㈡厂区所有煤气管道和煤气设备区域 ㈢炼焦车间焦炉地下室和交换机区域 ㈣35 KV变电站、10KV变电站及周围区域 二级动火作业 禁烟区域内除上述规定特级、一级动火区和固定动火区外,其它均为二级动火区域 三、“动火证”申办程序 ㈠特级动火审批除按一级动火办理手续外,还需要由动火单位提出施工方案及安全保障措施,经生产技术部、机电部、安全环保部会审方案,报总经理批准,签发动火证后方可作业。 ㈡一级动火证由动火单位指定专人提出申请,经被动火单位领导审核,生产部、机电部、安全环保部复核, 总经理批准签发(特殊情况下,总经理可授权生产生 产副总批准签发)。 ㈢二级动火证由生产车间工段长提出申请,车间主任审核,生产副总经理批准签发(特殊情况下,生产副 总不在可授权生产技术部批准签发)。

八大特殊安全作业票证电子版

八大特殊安全作业票证电子版 动火安全作业证 申请单位申请人作业证编号动火作业级别 动火方式 动火时间自年月日时分始至年月日时分止 动火作业负责人动火人 动火分析时间年月日时年月日时年月日时分析点名称 分析数据 分析人 涉及的其他特殊作 业 危害辨识 序号安全措施确认人1动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件 2断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板()块 3动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离 4罐区内动火点同一围堰和防火间距内的油罐不同时进行脱水作业 5高处作业已采取防火花飞溅措施 6动火点周围易燃物已清除 7电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或其他设备搭接 8乙炔气瓶(直立放置)、氧气瓶与火源间的距离大于10m 9现场配备消防蒸汽带()根,灭火器()台,铁锹()把,石棉布()块 10其他安全措施: 编制人: 生产单位负责 人 监火人动火初审人

实施安全教育人 申请单位意见签字:年月日时分 安全管理部门意见签字:年月日时分 动火审批人意见签字:年月日时分 动火前,岗位当班班长验票签字:年月日时分 完工验收签字:年月日时分 受限空间安全作业证 申请单位申请人作业证编号受限空间所属单位受限空间名称 作业内容受限空间内原有介质名称 作业时间自年月日时分始至年月日时分止 作业单位负责人 监护人 作业人 涉及的其他特殊作 业 危害辨识 分析分析项目有毒有害介质可燃气氧含量 时间部位分析人分析标准 分析数据 序号安全措施确认人1对进入受限空间危险性进行分析 2所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离,列出盲板清单,落实抽堵盲板责任人 3设备经过置换、吹扫、蒸煮 4设备打开通风孔进行自然通风,温度适宜人员作业;必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器,不能用通氧气或富氧空气的方法补充氧 5相关设备进行处理,带搅拌机的设备已切断电源,电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌,设专人监护

八大作业_票证

检修作业许可证 注意:1、此作业票按相关作业安全管理规定办理。 2、与本作业有关的具体措施上划“√”,并由责任人签名。 3、与作业无关的劳保用品和特殊作业证选项上“/” 4、本作业票一式二联,第一联由作业负责人持有,第二联由证件签发部门持有。

临时用电作业许可证 注意:1、此作业票按进入临时用电安全管理规定办理。 2、与本作业有关的具体措施上划“√”,并由责任人签名。 3、本作业票一式二联,第一联由作业负责人持有,第二联由证件签发部门持有。

进入受限空间作业许可证 备注:1、此作业票按进入受限空间作业安全管理规定办理。 2、与本作业有关的具体措施上划“√”,并由责任人签名。 3、本作业票一式二联,第一联由作业负责人持有,第二联由证件签发部门持有。

新版八大作业票证

动火安全作业证 申请单位申请人作业证编号动火作业级别 动火方式 动火时间自年月日时分始至年月日时分止动火作业负责人动火人 动火分析时间年月日时年月日时年月日时分析点名称 分析数据 分析人 涉及的其他特殊作业 危害辨识 序号安全措施确认人1动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件 2断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板()块 动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手3 段进行隔离 4罐区内动火点同一围堰和防火间距内的油罐不同时进行脱水作业 5高处作业已采取防火花飞溅措施 6动火点周围易燃物已清除 7电焊回路线已接在焊件上,把线未穿过下水井或其他设备搭接 8乙炔气瓶(直立放置)、氧气瓶与火源间的距离大于 10m 9现场配备消防蒸汽带()根,灭火器()台,铁锹()把,石棉布()块 10其他安全措施: 编制人: 生产单位负责人监火人动火初审人实施安全教育人 申请单位意见签字:年月日时分安全管理部门意见签字:年月日时分动火审批人意见签字:年月日时分动火前,岗位当班班长验票签字:年月日时分

受限空间安全作业证 申请单位申请人作业证编号 受限空间所属单位受限空间名称 作业内容受限空间内原有介质名称 作业时间自年月日时分始至年月日时分止作业单位负责人 监护人 作业人 涉及的其他特殊作业 危害辨识 分析项目有毒有害介质可燃气氧含量 时间部位分析人分析标准 分析 分析数据 序号安全措施确认人1对进入受限空间危险性进行分析 2所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离,列出盲板清单,落实抽堵盲板责任人 3设备经过置换、吹扫、蒸煮 设备打开通风孔进行自然通风,温度适宜人员作业;必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器,4 不能用通氧气或富氧空气的方法补充氧 5相关设备进行处理,带搅拌机的设备已切断电源,电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌,设专人监护 6检查受限空间内部已具备作业条件,清罐时(无需用/ 已采用)防爆工具7检查受限空间进出口通道,无阻碍人员进出的障碍物 8分析盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间内的可燃、有毒有害气体含量 9作业人员清楚受限空间内存在的其他危险因素,如内部附件、集渣坑等 10作业监护措施:消防器材()、救生绳()、气防装备() 11其他安全措施: 编制人: 实施安全教育人 申请单位意见签字:年月日时分审批单位意见签字:年月日时分

八大作业票证及安全规程

**钢铁集团有限公司电厂八大作业票证目录 一、动火作业 二、高处作业 三、设备检修作业 四、吊装作业 五、盲板抽堵作业 六、设备内检修作业 七、动土作业 八、断路作业

一、动火作业安全规程 1、动火作业 在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。 2、动火作业分类 ①特殊危险动火作业:在生产运行状态下的易燃易爆物品生产装置,输送管道、储罐等部位上及其特殊危险场所的动火作业。 ②一级动火作业:在易燃易爆场所进行的动火作业。 ③二级动火作业:除特殊危险动火作业和一级动火作业以外的动火作业。 3、动火作业安全要求 ④动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品或采取其他有效的安全防护措施,配备足够适用的消防器材。 ⑤动火作业前,应检查电、气焊工具,保证安全可靠,不准带病使用。 ⑥动火作业完毕应清理现场,确认无残留火种后方可离开。 ⑦动火作业前要取样分析。 ⑧如无法进行取样分析,应由分管领导或总工程师签字同意,另做具体处理。

4、《动火安全作业证》的管理 ●《动火安全作业证》由申请动火单位指定动火项目负责人办理。办证 人应按《动火安全作业证》的项目逐项填写,不得空项,然后根据动火等级,由动火地点所在单位主管领导初审签字,经安环科复检签字,报分管领导和总工程师终审批准。 ●动火负责人持办理好的《动火安全作业证》到现场,检查动火作业 安全措施落实情况,确认安全措施可靠向动火人和监火人交代安全注意事项后,将《动火安全作业证》交给动火人。 ●一份《动火安全作业证》只准在一个动火点使用,动火后,由动火 人在《动火安全作业证》上签字。参加动火作业的所有动火人应分别在《动火安全作业证》上签字。 ●《动火安全作业证》不准转让、涂改,不准异地使用或扩大使用范 围。 ●《动火安全作业证》一式三份,终审批准人、动火人和安环科各持 一份存查。 5、职责分工 ●动火项目负责人。对动火作业全面负责,必须在动火作业前详细了 解作业内容和动火部位及周围情况,参与动火安全措施的制定、落

八大安全作业票证考试试卷

八大安全作业票证考试试卷 事业部:________ 姓名:________________ 分数: _____________ 一、填空题(本题共计50分,每题1分) 1、动火作业:能直接或间接产生明火的工艺设置以外的非常规作业,如使用电焊、气 焊(割)、喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生(火焰)、(火花)和(炽热表面)的非常规作业。 2、特殊动火作业:在生产运行状态下的(易燃易爆)生产装置、(输送管道)、储罐、容器等部位上及其它特殊危险场所进行的动火作业。(带压不置换)动火作业按特殊动火作业管理。 3、使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置;氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于(5)m二者与动火作业地点不应小于(10)m并不得在烈日下曝晒。 4、动火作业完毕,动火人和监火人以及参与动火作业的人员应清理现场,(监火人)确认无残留火种后方可离开。 5、取样与动火间隔不得超过(30 )min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过(30 )min,应重新取样分析。特殊动火作业期间还应随时进行监测。 6、(动火人)应随身携带《动火安全作业证》。 7、特殊动火作业和一级动火作业的《作业证》有效期不超过(8 )h。 &一级动火作业的《作业证》由主管(安全)部门审批。 16、对患有(职业禁忌证):如高血压、心脏病、贫血病、癫痫病、精神疾病等、年老体弱、疲劳过度、视力不佳及其他不适于高处作业的人员,不得进行高处作业

八大作业票及规范

第一节化学品生产单位吊装作业安全规范(AQ3021-2008) 1 范围 本标准规定了化学品生产单位吊装作业分级、作业安全管理基本要求、作业前的安全检查、作业中安全措施、操作人员应遵守的规定、作业完毕作业人员应做的工作和《吊装安全作业证》的管理。 本标准适用于化学品生产单位的检维修吊装作业。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 2811安全帽 GB 5082起重吊运指挥信号 GB 6067重机械安全规程(GB/T 6067-1985 NF E52-122:1975, NEQ) GB 16179安全标志使用导则 3 术语和定义 本标准采用下列术语和定义。 3.1 吊装作业 lift 在检维修过程中利用各种吊装机具将设备、工件、器具、材料等吊起,使其发生位置变化的作业过程。 3.2 吊装机具 crane lift 系指桥式起重机、门式起重机、装卸机、缆索起重机、汽车起重机、轮胎起重机、履带起重机、铁路起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、升降机、电葫芦及简易起重设备和辅助用具。 4 吊装作业的分级 吊装作业按吊装重物的质量分为三级: a)一级吊装作业吊装重物的质量大于100t; b)二级吊装作业吊装重物的质量大于等于40t至小于等于100t; c)三级吊装作业吊装重物的质量小于40t。 5 作业安全管理基本要求 5.1 应按照国家标准规定对吊装机具进行日检、月检、年检。对检查中发现问题的吊装机具,应进行检修处理,并保存检修档案。检查应符合GB 6067。 5.2 吊装作业人员(指挥人员、起重工)应持有有效的《特种作业人员操作证》,方可从事

八大作业票证GB308712014

动火安全作业证 申请单位申请人作业证编号 动火作业级别 动火地点及作业内容 动火方式 动火时间自年月日时分始至年月日时分止动火作业负责人动火人 动火时间分析年月日时年月日时年月日时分析点名称 分析数据 分析人 涉及的其他特殊作业 危害分析 序号安全措施确认人 1 动火设备内部构建清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条件 2 断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板()块 3 动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封 等手段进行隔离。 4 罐区内动火点同一围堰内和防火间距内的油罐不同时进行脱水作业 5 高处作业已采取防火花飞溅措施 6 动火点周围易燃物已清除 7 电焊回路线已经在焊件上,把线未穿过下水井或其他设备搭接 8 乙炔气瓶(直立放置)、氧气瓶与火源间距大于10m 9 现场配备消防水带()根,灭火器()台,铁锨()把,石棉布()块 10 其他安全措施: 生产单位负责人监火人动火初审人 实施安全教育人教育方式 申请单位意见 签字:年月日时分安全管理部门意见 签字:年月日时分动火审批人意见 签字:年月日时分动火前,岗位当班班长验票 签字:年月日时分完工验收 签字:年月日时分本许可证一式三联,一级和特殊动火:第一联存放在动火点所在单位(监护人),第二联动火人持有,第三联安全管理部门存档;二级动火:第一联动火点所在车间操作岗位(监火),第二联动火人持有,第三联生产车间存档。

受限空间安全作业证 申请单位申请人作业证编号 受限空间所属单位受限空间名称 作业内容受限空间内原有介质名称 作业时间自年月日时分始至年月日时分止作业单位负责人 监护人 作业人 涉及的其他特殊作业 危害辨识 分析分析项目有毒有害介质可燃气氧含量 时间部位分析人分析标准 分析数据 序号安全措施确认人 1 对进入受限空间危险性进行分析 2 所有与受限空间有联系的阀门、管线家盲板隔离,列出盲板清单,落实抽堵盲板责任人 3 设备经过重置、吹扫、蒸煮 4 设备打开通风孔进行自然通风,温度适宜人作业看,必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸 器,不能用通氧气或富氧空气的方法是补充氧 5 相关设备进行处理,带搅拌机的设备已切断电源,电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志 牌,设专人监护 6 检查受限空间内部已具备作业条件,清罐时(无需用/已采用)防爆工具 7 检查受限空间进出口通道,无阻碍人员进出的障碍物 8 分析盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间内的可燃、有毒有害气体含量 9 作业人员清楚受限空间内存在的其他危险因素,如内部附件、集渣坑等 10 作业监护措施:消防器材(),救生绳(),气防装备() 11 其他安全措施: 实施安全教育人 申请单位意见 签字:年月日时分审批单位意见 签字:年月日时分完工验收 签字:年月日时分本许可证一式三联,第一联作业负责人持有,第二联监护人持有,第三联受限空间所在单位存档。

相关文档
相关文档 最新文档