文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 弱电项目要求项目指令单审批表

弱电项目要求项目指令单审批表

弱电项目要求项目指令单审批表
弱电项目要求项目指令单审批表

弱电项目《要求项目指令》单审批表编号:

弱电-机房详细验收标准..

机房建设工程验收标准 目录 一、前言3 二、验收依据4 三、系统验收6 3.1 验收程序6 3.2 验收标准 6 3.3 验收内容 6 四、机房系统工程验收标准8 4.1、吊顶天花工程子项目8 4.2、隔墙工程子项目10 4.3、门工程子项目11 4.4、地板工程子项目13 4.5、配电系统工程子项目14 4.6、灯具安装工程子项目16 4.7、接地系统工程项目17 4.8、火灾自动报警系统工程项目18 4.9、气体灭火系统工程项目19 4.10、机房精密空调系统工程项目20 4.11、新风系统工程项目23 4.12、门禁系统工程项目23 4.13、电视监控系统工程项目24 4.14、防盗报警系统工程项目24 4.15、漏水报警系统工程项目24 4.16、环境监控系统工程项目24 4.17、UPS 系统工程项目28 一、前言本验收标准根据九锦台中心机房建设项目的设计情况和国家相关规范要求进行编制,对于本次验收,首先感谢施工方为九锦台中心机房建设项目付出的辛苦,并请贵单位严格按照此机房系统工程验收标准与要求进行验收,为这个机房建设把好质量关作出努力。 二、验收依据国标:电子计算机机房设计规范( GB50174-93 ) 国标:计算站场地技术条件( GB2887-89 ) 计算机机房用活动地板技术条件( GB 6650-86) 公安部:计算机信息系统实体安全技术要求( GA371-2001 ) 计算机场地安全要求( GB9361-88 ) 建筑内部装修设计防火规范( GB50222-95 ) 高层民用建筑设计防火规范( GB50045-95 ) 建筑设计防火规范( GBJ16-87) 低压配电装置及线路设计规范( GBJ54-83 ) 民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-9F210 )电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92 )火灾自动报警系统设计规范(GB 50116-98 ) 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92 )气体灭火系统施工及验收规范 (GB50163-97 )民用闭路监控电视系统工程技术规范(GB50198-94 )采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87 )建筑物防雷系统规范(GB50057-94 )工业企业采光设计标准

弱电工程一般验收规范表格【最新】

弱电工程一般验收规范 一、总则 1. 为统一弱电安防工程施工质量检查,随工检验和竣工验收本工作参照国家相关标准,制定本规范。 2. 本规范适用于新建、扩建、改建弱电安防工程的验收。 3. 本规范为弱电安防工程能用验收规范,考虑到各弱电安防工程的系统配置不尽相同,验收项目可适当增减,以设计方案描述的功能为准。 4. 本规范尚在不断充实完善,本规范中未涉及系统的验收主要验收施工质量及系统功能,并以设计方案描述的功能为准。 二、综合布线系统验收规范 1. 一般规定 (1) 系统的工程验收应由工程的施工单位、建设单位代表组成验收小组,按设计方案的要求进行。验收时应做好记录,签署验收证书,并应立卷,归档。 (2)各工程项目验收合格后,方可交付使用。当验收不合格时,施工单位返修直到合格后,再行验收。

①系统的验收应包括下列内容: ②系统工程的施工质量; ③系统质量的测试; ④图纸、资料的移交。 2. 系统的工程施工质量 (1)系统的工程施工质量应按施工要求进行验收,检查的项目和内容应符合下表的规定。 (2)建设单位应对隐蔽工程工程随工验收、凡经过检验合格的办理签证,在进行竣工验收时,可不再进行检验。

3. 系统质量测试 (1)系统的测试应符合下列规定: 表1 信道衰减量 表2 基本链路衰减量

在选定的某一频率上信和到和基本链路衰减量应符合上表的要求,信道的衰减包括10m(跳线、设备连接之和)。 表3 信道近端串音(最差线间) 表4 基本链路近端串音(最差线间) 近端串音是对电缆内,二条线对间信号的感应。对近端串音的测试,必须对每对线在两端进行测量。某和频率上,线对间近端串音应符合上表的要求。 4.光纤链路测试

弱电机房建设具体要求

一、环境条件要求: 2、尘埃:机房在静态条件下,粒度≥0.5μm,个数<1800/dm3 . 3、静电:计算机工作区域<1KV。 4、照度:计算机工作区域≥400LUX.应急照明≥60LUX. 5、直流工作地:计算机工作区域≤1Ω,零地电位差≤1V。 6、逻辑地:计算机工作区域≤1Ω。 7、保护地:计算机工作区域≤1Ω。 二、装饰装修要求: 机房内部最低处净高度不低于2.2米,具有防水、防火、防鼠、空调等设施。放置计算机设备标准机柜的设备间应安装烟感报警和录像监控装置,摄像头的方向应对准计算机设备标准机柜,图像效果清晰,并将烟感报警和录像监控信息直接接入保安室。 1、使用材料 机房室内装修采用非燃烧材料(燃烧性能A级),机房区内饰选用气密性好、不起尘、易清洁、不霉变,并在一定温度、湿度作用下变形小的材料,材料的耐火性能符合GBJ45中A级标准。 2、室内地板 机房地面铺设无边抗静电活动地板,规格为600×600×40,活动地板应符合GB6650—86《计算机机房活动地板技术条件》的要求,性能达到A级标准,均布荷载≥6.3×104N/m2(约800Kg/m2),表面系统电阻在1×104~1×109Ω。设备等安装后无松动。 抗静电地板铺设前,地面要作保温处理;地板的铺设高度不得高于400mm。 机房地面下做保温及防尘处理,要求地板下需刷防尘地板漆。

三、配电要求: 1、供配电电气线路容量按照所带负载的2倍设计、安装。应选用国标耐燃铜芯电缆。火线、零线、地线的颜色应按照国家标准规定配色。 2、服务大厅的用电设备应根据其分类和用途分别接入UPS电源和商业供电,严禁非计算机设备接在UPS电源上使用。 1)允许使用UPS供电的设备有:网络设备、业务主机、终端服务器、终端、存折打印机、普通行式打印机、读卡器、票据打印机、便携式复印机、自助设备、柜员用点钞机、安保监控设备、排队机。 2)不允许使用UPS供电的设备包含但不限于以下设备:电视机、LED显示屏、摆放在柜台外的点钞机、大型点钞机、电动门广告牌、擦鞋机、电热器、电水壶等与前台业务运行无关的设备。 3、强电系统由装修公司由装修公司进行设计安装。UPS供电系统由机房建设方设计安装调试。机房内和服务大厅内各配置1台20KVA UPS,后备时间设计要在120分钟以上,UPS前端安装C级避雷器。 四、布线要求: 1、布线应综合考虑、规范施工,不得随意乱拉乱接;现场监控所用视频线、电源线和信息插座所用网线均用打线器标注颜色和号码,并标明与配线架点位的一一对应关系;所有标注和号码均体现在设计图纸中,另设计检修口,便于日常维护。 2、强、弱电分开布线。强、弱电线路平行布线时,长度应避免超过3米,两者之间距离要大于50厘米。强、弱电交叉布线时,以直角进行交叉。 3、综合布线,线缆外部要穿镀锌薄壁钢管。双光纤的要从不同的方向、不同的入口进入室内,预留光纤的双入口,以解决外线入口安全。 4、槽内缆线布放应顺直,尽量不交叉,在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎固定,弯曲半径为电线外径的6—25倍。在线槽中敷设缆线时,应对缆线进行绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,间距应均匀,松紧适度。 5、强电、弱电分开布设插座,安装在柜面以下,距地面30厘米以上,并与其它底盒保持等高、平行。 五、弱电系统布线要求:

弱电安防工程一般验收规范

弱电安防工程一般验收规 一、总则 1.为统一弱电安防工程施工质量检查,随工检验和竣工验收本工作参照国家相关标准,制定本规。 2.本规适用于新建、扩建、改建弱电安防工程的验收。 3.本规为弱电安防工程能用验收规,考虑到各弱电安防工程的系统配置不尽相同,验收项目可适当增减,以设计方案描述的功能为准。 4.本规尚在不断充实完善,本规中未涉及系统的验收主要验收施工质量及系统功能,并以设计方案描述的功能为准。 二、综合布线系统验收规 1. 一般规定 1.1系统的工程验收应由工程的施工单位、建设单位代表组成验收小组,按设计方案的要求进行。验收时应做好记录,签署验收证书,并应立卷,归档。 1.2各工程项目验收合格后,方可交付使用。当验收不合格时,施工单位返修直到合格后,再行验收。 1.3系统的验收应包括下列容: 1.3.1系统工程的施工质量;

1.3.2 系统质量的测试; 1.3.3 图纸、资料的移交。 2. 系统的工程施工质量 2.1系统的工程施工质量应按施工要求进行验收,检查的项目和容应符合下 2.2建设单位应对隐蔽工程工程随工验收、凡经过检验合格的办理签证,在进行竣工验收时,可不再进行检验。 3. 系统质量测试

在选定的某一频率上信和到和基本链路衰减量应符合上表的要求,信道的

近端串音是对电缆,二条线对间信号的感应。对近端串音的测试,必须对每对线在两端进行测量。某和频率上,线对间近端串音应符合上表的要求。4.光纤链路测试 4.1测试前应对所有的光连接器进行清洗,并将测试接收器校准至零位。 4.2测试包括以下容: 1、对整个光纤链路(包括光纤和连接器)的衰减进行测试;

弱电工程验收标准

弱电工程验收标准 一、管道材料选择和施工要求 1、水平子系统 水平子系统的走线管道由两部分构成:一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽,另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。 总线槽要求宽度与高度的比例为3:1,在线槽中放置的双绞线应不超过三层。在线槽中放置的双绞线密度过大会影响底层双绞线的传输性能。 水平线槽一般有多处转弯,在转弯处应留有足够大的空间以保证双绞线有充分的弯曲半径。根据EIA/TIA569标准,超五类4对非屏蔽双绞线的弯曲半径应不小于线径的8倍。最新的标准认为,弯曲半径大于线径的4倍已可以满足传输要求了。但有一点是重要的,即保持足够大的弯曲半径可以保证系统的传输性能。 在水平线槽的转弯处,应有垫衬以减小拉线时的摩擦力。 水平子系统线槽或线管应采用镀锌铁槽或铁管。 双绞线和光纤对安装有不同的要求,双绞线垂直放置于竖井之内,由于自身的重量牵拉,日久之后会使双绞线的绞合发生一定程度的改变,这种改变对传输语音的三类线来说影响不是太大,但对需要传输高速数据的超五类线,这个问题是不能被忽略的,因此设计垂直竖井内的线槽时应仔细考虑双绞线的固定。双绞线的固定时的力的大小是应该受到重视的一种技巧,如果扎线太紧可能会降低NEXT值,从而影响线缆的传输性能。 缆线的敷设和保护方式检验 缆线般应按下列要求敷设: 缆线的型式、规格应与设计规定相符。 缆线的布放应自然平直,不得产生扭绞、打圈接头等现象,不应受外力的挤压和损伤。 缆线两端应贴有标签,应标明编号,标签书写应清晰,端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。 缆线终接后,应有余量。交接间、设备间对绞电缆预留长度宜为0.5~1.0m,工作区为10~30mm;光缆布放宜盘留,预留长度宜为3~5m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。 缆线的弯曲半径应符合下列规定: (1)非屏蔽4对对绞线电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4倍;

弱电机房建设分类及要求

弱电机房建设分类及要求 前言: 机房建设一般分为A/B/C三类,这三类机房的建设要求是什么?三类机房有哪些地方不同呢?今天重点介绍一下机房的分类 正文: 一、系统概述 随着计算机事业的发展和计算机技术的广泛应用,确保计算机设备正常运行的问题,越来越多的被人们所重视。计算机设备不同于其他的机器设备,不同的计算机系统对运行环境有不同的要求。机房环境除必须满足计算机设备对温度、湿度和空气洁净度,供电电源的质量,接地地线、电磁场和振动等技术要求外,还必须满足机房中工作人员对照明、空气的新鲜度和流动速度、噪音的要求。 机房工程解决方案,大体由以下部分构成:机房装修、配电及UPS、防雷及接地、综合布线、精密空调、新风回风、消防报警、环境监控等。 二、机房建设要求 A类:对计算机机房的安全有严格的要求,有完善的计算机机房安全措施。 B类:对计算机机房的安全有较严格的要求,有较完善的计算机机房安全措施。C类:对计算机机房的安全有基本的要求,有基本的计算机机房安全措施。 C类安全 机房 B类安全 机房 A类安全 机房 场地选择无要求有要求有要求

防火等类有要求有要求有要求 内部装修无要求有要求要求供配电系统有要求有要求要求空调系统有要求有要求要求火灾报警及消防设施有要求有要求要求防水无要求有要求要求防静电无要求有要求要求防雷击无要求有要求要求防虫害无要求有要求要求电磁波防护无要求有要求有要求 “要求”表示必须执行规范要求,“有要求”表示 可参照规范要求

2.1、场地选择 B类机房 应避开易发生火灾危险程度高的地方 应避开有害气体来源及存放腐蚀、易燃、易爆物品的地方 应避开低洼、潮湿、落雷区域和地震频繁的地方 应避开强振动源和强噪音源 应避开强电磁场的干扰 应避开设在建筑物的高层或地下室及引水设备的下层或隔壁 应避开重盐害地区 C类机房或参照B类机房各条执行 A类机房如B类机房,还应将其置于建筑物的安全区内 防火要求 C类机房的耐火等类应符合TJ16《建筑设计防火规范》中规定的二类耐火等类B类机房的耐火等类应符合GBJ45《高层民用建筑设计防火规范》中规定的二类耐火等类 A类机房的耐火等类应符合GBJ45《高层民用建筑设计防火规范》中规定的一类耐火等类 B类A类其余工作间和辅助房间耐火等类耐火等类不低于TJ16《建筑设计防火规范》中规定的二类耐火等类 2.2、内部装修 机房装修材料采用难燃材料和非燃材料,应能防潮、吸音、不起尘、抗静电等。吊顶

安防弱电工程验收规范

弱电工程验收规范 弱电系统综合布线 一、一般规定 1、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一机房或设备间相线( L )颜色应统一,零线( N ) 宜用蓝色,保护线( PE )必须用黄绿双色线。过流一般铜芯线为6A/平方,铝芯线为:3A/平方,计算电源供电线缆的粗细可以此标准计算。 2、导线间和导线对地间电阻必须大于 0.5M Ω 。 3 、所有线路必须全程穿管或走线槽,不便于管或走线槽的部位应给采取适当的 保护措施,并且布线要美观大方、横平坚直、劳固结实。 4、直线管的管径利用率应为 50%~60% ,弯管的管径利用率应为 40%~50% 。 5、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。 6 、暗管直线敷设长度超过 30 米时,中间应加装过线盒。 7、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应 ≤ 15 米,且该段内不得有 S 弯。连 续弯曲超过 2 次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准 的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。 8、暗管弯曲半径不得小于该管外径的 6~10 倍。光缆一般不得小于管径的10-15 倍并且缆尾必须缠上电胶布。 9、在暗管孔内不得有各种线缆接头。 10、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。 11、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于 300mm ,交*距离不 应小于 100mm 。 12、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,涮锡并用绝缘带包 缠应均匀紧密。 13、暗盒均应该加装螺接以保护线路。 14、光缆的机设备端预留长度一般小于5-10米,视频电缆到摄像机的预留长度不小于60CM-100CM 二、主要材料质量要求 1、分体设备、器材的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。 ① 电源线:根据国家标准,单个电器支线、开关线用标准 1.5 平方毫米线, 主线用标准 2.5 平方毫米线;空调插座用 4 毫米平方线; ② 背景音乐线:标准 2 × 0.3 平方毫米线

弱电施工验收步骤及相关标准

弱电施工验收标准 弱电施工往往涉及综合布线、门禁监控等方面内容,弱电工程过程中由于工程师的不注意或者线缆等的损坏,可能出现这样那样的问题。因此弱电施工验收是很有必要的。弱电施工验收标准是弱电工程质量好坏的关卡。 弱电施工验收综述 弱电验收分为隐藏工程、分项工程和竣工工程三步: 1、隐藏施工验收 弱电施工中的线管预埋、直埋电缆、接地极等都属于隐藏工程,这些工程在下道工序施工前,应由建设单位代表(或监理人员)进行隐藏工程检查验收,并认真输好隐藏工程验收手续,纳入技术档案。 2、分项工程验收 某阶段工程结束,或某一分项工程完工后,由建设单位会同设计单位进行分项验收;有些单项工程则由建设单位申报当地主管部门进行验收。 3、竣工验收 弱电工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收。在工程正式验收前,由施工单位进行预验收,检查有关的技术资料、工程质量,发现问题及时解决好。再由建设单位会同设计单位和由建设单位申报当地主管部门进行验收。 弱电施工验收步骤: 1、施工图的验收:图纸必须经过ISO小组、总工、总监组织各专业工程师、供应部、项目经理、施工员进行审查。经评定质量合格,填写图纸质量评审表,确认合格方可交出施工图。经多方会审通过方可用于施工。 2、进场材料单证齐备,经质检员认可并向监理填写材料报验单,获得批准方可使用。

3、分项工程:经自检合格、总监复查认可向监察院填写分项工程报检表获准,方可进行下一道工序。 4、隐藏工程:经多方检验合格,向监理填写隐藏工程报验表,合格后才可隐藏。 5、线缆敷设经各种测试合格、标色齐全,方可接入设备。 6、设备到货外观完好无损,三方会检证实配件齐全、主机统统、证书齐备,填写开箱报验表获批,并条件成熟方可安装。 7、设备安装验收按现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定执行,并符合设计分外要求。所有线、管、槽的安装应牢靠、整齐、无破裂。 8、其他系统按照各自的标准执行。 9、系统运行验收当设备安装完毕并调试运行无误后,由乙方派支持人员进行系统联调,并向甲方提交调试报告。乙方认为所承担的工程项目全部完成后,书面通知甲方进行系统运行验收。 10、系统自检100%合格,持续试运行正常,可方作竣工验收报告。填写《智能弱电工程竣工验收证明书》。在自检合格后,我公司在竣工验收前10天,向建设单位、监理单位申报。工程竣工验收由建设单位组织进行。建设单位、监理单位(也可会同专家组)验收完毕并确认工程符合竣工标准和合同条款规定要求以后,签以“竣工验收证明书”。 11、验收合格后,建设单位操作人员经我单位上岗培训合格,方可移交建设单位使用,并发出移交通知书。 12、最后将工程资料、文件、图表等整理成册移交建设单位存档。 13、工程移交:办理“建筑安装工程施工资料移交书”,并由双方负责人签章,并附“技术资料移交明细表”。内容包括:中标通知书、竣工工程一览表、工程竣工图、施工图会审记录、工程设计变更记录、施工变更洽商记录、工程开工报告、蔽工程验收记录、系统调试记录、分项工程质量检验评定、分部工程质量检验评定、单位工程设备安装质量检验评定、系统运行记录、工程质量

弱电机房工程操作规范

九、弱电机房工程操作规程 1 目的 为强调建筑弱电系统中弱电机房电源、环境、防雷及接地系统的重要性,围绕着智能建筑系统中心所在地——弱电主机房的建设需要,突出电源、接地与环境的质量验收。 2 范围 适合于公司所有机房建设的安装,实施与验收工作。 3程序要求 3.1施工准备 (1)施工单位在进场前应进行技术准备,熟悉设计图纸和现场情况,在设计单位进行设计交底时,针对发现的问题与设计单位探讨解决方案。在问题基本解决的条件下,编写施工组织设计,并针对工程中的重点和难点,认真编写施工方案。 3.2工程实施 (1)当机房使用机房专用空调进行制冷,并采用地板下送风时,地板高度宜大于等于400mm;当地板下只用于电缆敷设时,地板高度宜大于等于250mm。 当电缆敷设在活动地板下时,为避免电缆移动导致地面起尘或划破电缆,地面和四壁应平整而耐磨;当同时兼作空调静压箱时,为保证空气的含尘浓度,地面和四壁应选用不易起尘和积灰、易于清洁、且具有表面静电耗散性能的饰面涂料。 (2)为使机房内安装的电气设备美观和便于使用,提出了同类电气设备安装高度应一致的要求。对于其它电气设备的安装高度也宜保持一致。各类电气插座,无论是电气插座还是信息插座、电视插座,安装高度也应保持一致,且安装高度要便于使用并符合设计要求。 安装工作面除墙面外,还有地面、地板面和桌面等。 在吊顶等隐蔽空间内安装的电气装置应考虑便于以后的维修。在不便拆卸的顶板、墙板等隐蔽处的电气装置附近应留有检查口、维修通道和维修空间。检查口和通道的尺寸应满足维修人员进出的需求。 对接入电源箱、柜电缆的弯曲半径提出限定要求的目的就是避免箱、柜内部设备和器件及电缆本身受额外应力,影响安装工程质量,有时甚至会损坏设备、器件和电缆。 蓄电池的种类有很多,对于铅酸电池一类含有腐蚀性液体的电池,在安装时要格外小心,应配戴防护装具,以免在腐蚀性液体泄漏时对安装人员造成伤害或对设备、装置造成损坏。蓄电池组的重量很大,在摆放时要充分考虑该处楼板的承重问题,否则可能造成严重的事故。 电源线的捆扎固定,既要考虑电源线的散热和自重问题,也要考虑对电源箱、柜内部的电气设备及装置带来的额外应力问题,还要考虑便于事后的维护。 (3)浪涌保护器有火花间隙型保护器(B级)和基于压敏电阻类型的保护器(C、D级)等几种,它们的性能各不相同,所以安装时一般都是多级并联配合使用的,B级在前,C、D级在后。当由雷电形成一个浪涌过电压时,浪涌保护器(B级)会首先响应,将大部分高能量的电流通过接地线泻入大地,以避免由于过载而使其后的C、D

弱电机房验收标准

小区机房建设工程验收标准

目录 二、验收依据 (3) 三、系统验收 (5) 3.1验收程序 (5) 3.2验收标准 (5) 3.3验收内容 (5) 四、机房系统工程验收标准 (7) 4.1、吊顶天花工程子项目 (7) 4.2、隔墙工程子项目 (9) 4.3、门工程子项目 (10) 4.4、地板工程子项目 (12) 4.5、配电系统工程子项目 (13) 4.6、灯具安装工程子项目 (15) 4.7、接地系统工程项目 (16) 4.8、火灾自动报警系统工程项目 ..................................................................... 错误!未定义书签。 4.9、气体灭火系统工程项目 (18) 4.10、机房精密空调系统工程项目 (19) 4.11、新风系统工程项目 (22) 4.12、门禁系统工程项目 (23) 4.13、电视监控系统工程项目 (23) 4.14、防盗报警系统工程项目 (23) 4.15、漏水报警系统工程项目 (23) 4.16、环境监控系统工程项目 (23) 4.17、UPS系统工程项目 (27)

二、验收依据 国标:电子计算机机房设计规范(GB50174-93) 国标:计算站场地技术条件(GB2887-89) 计算机机房用活动地板技术条件(GB 6650-86) 公安部:计算机信息系统实体安全技术要求(GA371-2001)计算机场地安全要求(GB9361-88) 建筑内部装修设计防火规范(GB50222-95) 高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95) 建筑设计防火规范(GBJ16-87) 低压配电装置及线路设计规范(GBJ54-83) 民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-9F210) 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范(GB50169-92)火灾自动报警系统设计规范(GB 50116-98) 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 气体灭火系统施工及验收规范(GB50163-97) 民用闭路监控电视系统工程技术规范(GB50198-94) 采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87) 建筑物防雷系统规范(GB50057-94) 工业企业采光设计标准(GB5033-91)

弱电工程施工规范及验收标准

弱电工程施工规范及验收标准 关于弱电工程验收规范的事情,大家可以参照规范,也可以自己公司整理一套验收规范,对于一般的工程还是比较适用的,本文可以作为参考。 一、总则 1. 为统一弱电安防工程施工质量检查,随工检验和竣工验收本工作参照国家相关标准,制定本规范。 2. 本规范适用于新建、扩建、改建弱电安防工程的验收。 3. 本规范为弱电安防工程能用验收规范,考虑到各弱电安防工程的系统配置不尽相同,验收项目可适当增减,以设计方案描述的功能为准。 4. 本规范尚在不断充实完善,本规范中未涉及系统的验收主要验收施工质量及系统功能,并以设计方案描述的功能为准。 二、综合布线系统验收规范 1. 一般规定 (1)系统的工程验收应由工程的施工单位、建设单位代表组成验收小组,按设计方案的要求进行。验收时应做好记录,签署验收证书,并应立卷,归档。(2)各工程项目验收合格后,方可交付使用。当验收不合格时,施工单位返修直到合格后,再行验收。 ①系统的验收应包括下列内容: ②系统工程的施工质量; ③系统质量的测试; ④图纸、资料的移交。 2. 系统的工程施工质量

(1)系统的工程施工质量应按施工要求进行验收,检查的项目和内容应符合下表的规定。 (2)建设单位应对隐蔽工程工程随工验收、凡经过检验合格的办理签证,在进行竣工验收时,可不再进行检验。 3. 系统质量测试 (1)系统的测试应符合下列规定: 表1:信道衰减量 表2:基本链路衰减量

在选定的某一频率上信和到和基本链路衰减量应符合上表的要求,信道的 表4:基本链路近端串音(最差线间) 近端串音是对电缆内,二条线对间信号的感应。对近端串音的测试,必须对每对线在两端进行测量。某和频率上,线对间近端串音应符合上表的要求。

机房建设标准10307

机房建设标准 机房建设也是建筑智能化系统的一个重要部分。机房建设涵盖了建筑装修、供电、照明、防雷、接地、UPS不间断电源、精密空调、环境监测、火灾报警及灭火、门禁、防盗、闭路监视、综合布线和系统集成等技术。 机房建设思想 整体机房建设:将机房设备、监控设备、强弱电系统、数据/非数据设备等作为一个完整的系统考虑,尽量发挥各子系统的联动、互动作用。 可管理、可扩展:现代机房建设已不仅仅是功能上的要求,而且要具有良好的可管理性,为用户提供友善的管理界面,同时要保证容量、性能的可扩展性,以保护用户投资。 高质量项目管理:机房建设是一项专业化的综合性工程。要求对装修、配电、空调、新排风、监控、门禁、消防、防雷、防过压、接地、综合布线和网络等各个子系统的建设规划、方案设计、施工安装等过程中进行严密的统筹管理,以保证工程的质量和周期。 机房建设标准 机房建设应遵循如下标准: 国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) 国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) 国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) 国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) 国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》

《工业企业照明设计标准》〔TJ 34-79〕 《室内装饰工程质量规范》〔QB 1838-93〕 《计算机机房建筑》 《计算机房工程设计与施工》 《计算机房的建设与管理》 机房现场环境及机房建筑图纸 机房建设方案的设计应根据用户提出的技术要求,对机房建设的建筑物进行实地勘查,依据国家有关标准和规范,结合所建各种系统运行特点进行总体设计。总体机房建设方案以业务完善技术规范,安全可靠为主,确保系统安全可靠的运行。在选材投资方面根据功能及设备要求区别对待,并满足用户的特殊要求,做到投资有重点,保证机房场地工作人员的身心健康,延长系统的使用寿命。机房建设的工作就是围绕这个根本任务,通过采用优质产品先工艺把上述设计思想有机地结合起来,为机房里的设备和工作人员创造一个安全、可靠、美观、舒适的工作场地。 一个全面的机房建设主要包括以下几个方面:1、环境;2、动力系统;3、安保系统;4、消防系统;5、网络;6、报警系统

弱电安防工程一般验收规范

弱电安防工程一般验收规范 一、总则 1. 为统一弱电安防工程施工质量检查,随工检验和竣工验收本工作参照国家相关标准,制定本规范。 2. 本规范适用于新建、扩建、改建弱电安防工程的验收。 3. 本规范为弱电安防工程能用验收规范,考虑到各弱电安防工程的系统配置不尽相同,验收项目可适当增减,以设计方案描述的功能为准。 4. 本规范尚在不断充实完善,本规范中未涉及系统的验收主要验收施工质量及系统功能,并以设计方案描述的功能为准。 二、综合布线系统验收规范 1. 一般规定 1.1 系统的工程验收应由工程的施工单位、建设单位代表组成验收小组,按设计方案的要求进行。验收时应做好记录,签署验收证书,并应立卷,归档。 1.2 各工程项目验收合格后,方可交付使用。当验收不合格时,施工单位返修直到合格后,再行验收。 1.3 系统的验收应包括下列内容: 1.3.1系统工程的施工质量; 1.3.2 系统质量的测试;

1.3.3 图纸、资料的移交。 2. 系统的工程施工质量 2.1系统的工程施工质量应按施工要求进行验收,检查的项目和内容应符 2.2建设单位应对隐蔽工程工程随工验收、凡经过检验合格的办理签证,在进行竣工验收时,可不再进行检验。 3. 系统质量测试

在选定的某一频率上信和到和基本链路衰减量应符合上表的要求,信道的

近端串音是对电缆内,二条线对间信号的感应。对近端串音的测试,必须对每对线在两端进行测量。某和频率上,线对间近端串音应符合上表的要求。 4.光纤链路测试 4.1测试前应对所有的光连接器进行清洗,并将测试接收器校准至零位。 4.2测试包括以下内容: 1、对整个光纤链路(包括光纤和连接器)的衰减进行测试; 2、光纤链路的反射测量以确定链路长度及故障点位置。 3、光缆布线链路在规定的传输窗口测量出的最大光衰减应不超过下表的规定。

弱电施工验收标准

弱电施工验收标准 发布日期:2011-12-23 来源:互联网作者:manage 浏览次数:1715 核心提示:弱电施工往往涉及综合布线、门禁监控等方面内容,弱电工程过 程中由于工程师的不注意或者线缆等的损坏,可能出现这样那样的问题。因 此弱电施工验收是很有必要的。弱电施工验收标准是弱电工程质量好坏的关 卡。弱电施工验收综述弱电验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工 弱电施工往往涉及综合布线、门禁监控等方面内容,弱电工程过程中由于工 程师的不注意或者线缆等的损坏,可能出现这样那样的问题。因此弱电施工 验收是很有必要的。弱电施工验收标准是弱电工程质量好坏的关卡。 弱电施工验收综述 弱电验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工程三步: 1、隐蔽施工验收 弱电施工中的线管预埋、直埋电缆、接地极等都属于隐蔽工程,这些工程在 下道工序施工前,应由建设单位代表(或监理人员)进行隐蔽工程检查验收,并认真输好隐蔽工程验收手续,纳入技术档案。 2、分项工程验收 某阶段工程结束,或某一分项工程完工后,由建设单位会同设计单位进行分 项验收;有些单项工程则由建设单位申报当地主管部门进行验收。 3、竣工验收 弱电工程竣工验收是对整个工程建设项目的综合性检查验收。在工程正式验

收前,由施工单位进行预验收,检查有关的技术资料、工程质量,发现问题 及时解决好。再由建设单位会同设计单位和由建设单位申报当地主管部门进 行验收。 弱电施工验收步骤 1、施工图的验收:图纸必须经过ISO小组、总工、总监组织各专业工程师、供应部、项目经理、施工员进行审查。经评定质量合格,填写图纸质量评审 表,确认合格方可交出施工图。经多方会审通过方可用于施工。 2、进场材料单证齐备,经质检员认可并向监理填写材料报验单,获得批准方 可使用; 3、分项工程:经自检合格、总监复查认可向监察院填写分项工程报检表获准, 方可进行下一道工序。 4、隐蔽工程:经多方检验合格,向监理填写隐蔽工程报验表,合格后才可隐蔽。 5、线缆敷设经各种测试合格、标色齐全,方可接入设备。 6、设备到货外观完好无损,三方会检证实配件齐全、主机完整、证书齐备, 填写开箱报验表获批,并条件成熟方可安装。 7、设备安装验收按现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定执行,并符合设计特殊要求。所有线、管、槽的安装应牢固、整齐、无破裂。 8、其他系统按照各自的标准执行。 9、系统运行验收当设备安装完毕并调试运行无误后,由乙方派支持人员进行系统联调,并向甲方提交调试报告。乙方认为所承担的工程项目全部完成后,书面通知甲方进行系统运行验收。

弱电机房要求

关于弱电系统机房建设的要求 弱电系统机房共有2个,分别是楼控机房和视频监控机房,2个机房做法一致。 一.装饰装修 1.吊顶工程 1)在原顶结构板下面、吊顶上方、墙侧面做防潮处理、涂刷环保防尘漆。 2)吊顶上安装灯具、CCD摄像头、烟感、温感探头。吊顶上部空间管路设计排列有序。 3)吊顶考虑机房整体效果,做到协调统一、美观打方,采用铝制微孔方形天花板,方形天花板为600*600mm。吊顶吊杆均用胀栓固定,吊杆表面均刷涂防锈漆。 2.墙面工程 1)机房的墙面:刷乳胶漆,墙面、柱面进行防水、防潮、防霉处理。 2)乳胶漆色调与吊顶、地板、设备主体色调搭配协调。 3)踢脚线选用不锈钢材质。 3.地面工程 1)强电采取地板下走线方式。 2)采用优质抗静电钢制无边活动地板,各项技术指标均达到或超过国家有关标准。厚度:35mm ,规格:600 mm ×600mm。 3)考虑楼板承重,对楼板采取加固措施,达到承重为350KG/平米。 4)活动地板设计高度为不低于300mm。 5)抗静电活动地板安装静电泄漏地网,通过静电泄漏干线和安全保护地接地端子将静电泄漏掉。 4.门窗工程 机房出入口安装甲级钢制防火门,向疏散方向开启。门及配件均选用优质产品,确保长期、频繁的使用特性。 5.照明工程 计算机机房按500LX照明度规划。各组灯具连成光带,嵌入吊顶内,每条灯带由一个开关控制,可开"全灯"、"部分灯"、"单条灯",形成不同照度的照明体系。 安装应急照明灯,紧急情况下,提供照明,以备机房人员进行紧急措施,并在通道口安装疏散指示灯,方便人员紧急疏散。

二.电气系统 弱电机房的电源由强电单位提供,监控机房应为弱电机房设备提供38KW的电源,楼控机房提供8KW 的电源。 三.接地与防雷系统 从大楼联合接地体引专用接地线至机房,机房内分别设局部等电位端子箱LEB。 在机房活动地板下采用铜箔布成等电位基准接地网格,并用干线引至等电位箱接地端子。沿机房四周设置均压等电位带即30*3mm 铜带在活动地板下成环状,金属吊顶板、金属龙骨、金属壁板、不锈钢玻璃隔墙的金属框架等也用导线与其连接,接入等电位箱。并且每一连续金属框架的支线连接点不少于两处。 防雷保护地: 为防止感应雷、侧击雷沿电源线进入机房损坏机房内的重要设备,必须考虑安装防雷装置。 四.通风与空调系统 机房内安装多联机空调系统,保证机房内温湿度达到使用要求,同时需要提供空调机室外机安装位置及排水路由。 五.消防系统 机房建议安装七氟丙烷气体自动灭火系统,根据保护区的布局和现场情况,采用无管网的气体灭火系统。 在吊顶内设置单独的感烟或感温探测器,防区外设置相应的紧急停止按钮、放气按钮、声光报警装置等。 请业主、总包及监理单位协调相关单位进行配合。

2018年最新智能化弱电国家、行业标准.doc

智能化弱电相关国家、行业标准 国家标准编号备注一、入侵报警系统 1 《智能建筑设计标准》GB 50314-2015 2 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013 《安全防范工程技术GB 标准》为国家标准,编 3 《安全防范工程技术规范》号为 GB50348-2018, 50348-2004 自 2018年 12月 1日起 实施 4 《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007 GB 采用标准 IEC 5 《入侵探测器第 1 部分:通用要求》10408.1-200 60839-2-2-1987,IDT 《入侵探测器第 2 部分 : 室内用超声波多普勒探GB 采用标准 IEC 6 10408.2-200 测器》60839-2-4-1990,IDT 7 《入侵探测器第 3 部分 : 室内用微波多普勒探测GB 10408.3 —采用标准 IEC 器》2000 60839-2-5-1990,IDT 8 《入侵探测器第 4 部分 : 主动红外入侵探测器》GB 10408.4 —采用标准 IEC 2000 60839-2-3-1987,NEQ 9 《入侵探测器第 5 部分 : 室内用被动红外探测GB 10408.5 —采用标准 IEC 器》2000 60839-2-6-1990,IDT GB 10 《微波和被动红外复合入侵探测器》10408.6-200 9 GB/T 11 《振动入侵探测器》10408.8-200 8 《入侵探测器第 9 部分 : 室内用被动式玻璃破GB 采用标准 IEC 12 10408.9-200 碎探测器》60839-2-7-1994,IDT 1 13 《磁开关入侵探测器》GB 15209-2006 14 《防盗报警控制器通用技术条件》GB 12663-2001 15 《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》GB/T 16571-2012 16 《银行营业场所安全防范工程设计规范》GB/T 16676-2010

弱电施工规范43593

弱电工程施工流程和规范 (一)、施工流程 施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。结合本公司的实际情况,制定本流程。 一.施工准备 1.学习掌握相关的规范和标准严格遵守建筑弱电安装工程施工及验收规范和所在地区的安装工艺标准及当地有关部门的各项规定。本项目应遵守的规定主要有: 《有线电视系统工程技术规范》(GBJ50200-94) 《通信光缆的一般要求》(GB/T7427-87) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50116-92) 《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》(CECS72-95) 《商用建筑线缆标准》(EAI/TIA-568A) 2.熟悉和审查图纸 熟悉和审查图纸包括学习图纸,了解图纸设计意图,掌握设计内容和技术条件,会审图纸后形成纪要,由设计、建设、施工三方共同签字,作为施工图的补充技术文件。核对土建与安装图纸之间有无矛盾和错误,明确各专业之间的配合关系。

3.施工工期的时间表详见施工进度计划表 4.技术交底明确所承担施工任务的特点、技术质量要求、系统的划分、施工工艺、施工要点和注意事项等,做到心中有数,以利于有计划、有组织,多快好省的完成任务。二是对工程技术的具体要求、安全措施、施工程序、配制等。5.施工预算建筑安装工程预算,按不同的设计阶段编制的可以分为:设计概算、施工图预算、设计预算等。 《安全防范工程费用概算编制办法》(GA/T70-94)由国家公安部发布作为公共安全行业标准在全国推行,参照执行。 6.施工组织设计 二.施工阶段配合土建工程及其他工程,注意和遵循其施工规律。 1.预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合在土建基础施工中,应做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。 2.线槽架的施工与土建工程的配合线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道(风管、给排水管)的安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。 3.管线施工与装饰工程的配合配线和穿线工作,在土建工程完全结束以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。

弱电智能化机房建设要求20180108(参考)

弱电智能化机房建设要求(参考) 一、机房选址: 1、机房尽量避免设在建筑的高层(特别是顶层)和地下室、以及卫生间、茶水间的隔壁或者下层位置。 2、尽量要避开强电配电房,因为强电会对机房设备产生影响。 3、尽量选离弱电井较近的房间,缩短主干到弱电的距离。 4、机房有安全要求,尽量选择走廊的一端,靠近机房的房间尽量作为机房管理人员的办公室。这样可以方便机房区域与普通办公区域进行隔开。 5、选择没有水管通过的房间,如果实在有必须设置套管等多重保护。 6、有适合放精密空调外机的位置。 7、机房整个房间尽量选择周正的房间,对后期整个设备摆放整洁比较重要。 8、机房用电要与普通用电分开,条件允许可以准备多路电源。一般是市电与发电机供电。 9、机房最好在有承重墙的位置,以便于ups电池的摆放。 10、机房面积尽可能预留大一点的房间,便于机器的散热与扩展、维护等。 二、机房建设的需求 首先需要保证机房设备安全可靠地运行,主要考虑机房的供配电系统、UPS不间断电源、防雷和接地等方面。其次要充分满足机房设

备对环境的要求,主要考虑机房环境的温湿度、空气的洁净度、防静电和防电磁干扰、机房智能化等方面。因此不但要通过相应的设备(如空调、新风机等)对机房环境进行控制,而且要考虑装饰材料对机房环境的影响。另一方面针对机房的特点,还要考虑机房环境足够的照度和防眩光处理以及机房对噪声的要求。 三、机房房间的设置及面积要求 1、IT数据网络机房一般设有服务器区、终端区、设备区、人员值守区,总面积应不小于60平方米。 2、指挥中心设备机房一般设有服务器区、监控值守区、设备区、屏幕显示区,总面积应不小于80平方米。

弱电机房工程施工技术方案

弱电机房工程施工技术方案 1. 弱电机房工程技术方案描述 1.1. 系统概述 苏州工业园市场大厦弱电机房包括物业管理机房和各使用单位的弱电机房。物业管理机房包括一层消控中心和计算机机房。电信、广电等部门的公共交换机设在一层计算机机房。各使用单位的弱电机房分别为:二层建设工程有形市场机房、二层质安站资料室、三层房产交易市场机房、三层人力资源市场计算机中心。 机房建设工程不仅仅是一个装饰工程,更重要的是一个集电工学、电子学、建筑装饰学、美学、暖通净化专业、计算机专业、弱电控制专业、消防专业等多学科、多领域的综合工程,并涉及到计算机网络工程、综合布线工程等专业技术的工程。在设计施工中应对供配电方式、空气净化、安全防范措施以及防静电、防电磁辐射和抗干扰、防水、防雷、防火、防潮、防鼠诸多方面给予高度重视,以确保信息系统长期正常运行工作。 1.2. 需求分析及设计原则 物业管理机房,包括一层消控中心和计算机机房,功能较强,要求配置相对齐全,结合将来使用和管理模式,进行规划设计。各使用单位的弱电机房,使用功能较简单,配置满足机房基本要求,考虑经济性和合理性相结合。 1.3. 设计标准规范 《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000) 《智能建筑工程质量验收规范》 (GB50339-2003) 《电子计算机机房设计规范》 ( GB50174-93) 《计算站场地技术要求》 (GB2887-2000) 《计算站场地安全技术》 (GB9361-88) 《计算机机房用活动地板的技术要求》 (GB6650-86) 《电子计算机机房施工及验收规范》 ( SJ/T30003) 《建筑内部装修设计防火规范》 (GB 50222-95) 《建筑电气工程施工质量验收规范》 ( GB50303-2002) 《低压配电设计规范》 (GB50054-95) 《供配电系统设计规范》 (GB50052-95) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 (GB50169-92) 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 (GB 50150-91) 招标文件及相关图纸 1.4. 设计内容 本方案根据国家标准、行业标准及工程招标文件进行设计,内容包括以下方面:机房总体规划(平面功能布置)设计 结构装修工程(吊顶、分隔、墙壁、地板等) 机房电力系统 机房防雷及接地 1.5. 总体设计 根据机房不同设备的功能和特性划分为不同的区域,主要考虑以下方面:

相关文档