文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基槽验线记录

基槽验线记录

基槽验线记录
基槽验线记录

基槽验线记录

鲁JJ-019

检查意见:

符合规划要求

规划科建设单位监理单位施工单位

检查意见:

规划科施工科监察大队建设单位监理单位施工单位

检查意见:

符合规划要求

地基验槽记录表.(范文)

5.方茴说:“那时候我们不说爱,爱是多么遥远、多么沉重的字眼啊。我们只说喜欢,就算喜欢也是偷偷摸摸的。” 6.方茴说:“我觉得之所以说相见不如怀念,是因为相见只能让人在现实面前无奈地哀悼伤痛,而怀念却可以把已经注定的谎言变成童话。” 7.在村头有一截巨大的雷击木,直径十几米,此时主干上唯一的柳条已经在朝霞中掩去了莹光,变得普普通通了。 8.这些孩子都很活泼与好动,即便吃饭时也都不太老实,不少人抱着陶碗从自家出来,凑到了一起。 9.石村周围草木丰茂,猛兽众多,可守着大山,村人的食物相对来说却算不上丰盛,只是一些粗麦饼、野果以及孩子们碗中少量的肉食。 地基验槽(复验)记录 质控(建)表4.1.5.1 共页第页

 地基验槽(复验)记录 共页第页 质控(建)表4.1.5.1

基槽验线记录

基槽验线记录 C01-5-02-001工程名称秋实中学学生餐厅日期2010年月日 验线依据及内容: 依据:(1)定位控制桩。 (2)规划测绘部门给定的高层控制水准点。 (3)基础平面图、剖面图。 内容:校核基底外轮廓线、控制轴线、检查基底标高。 基槽平面、剖面简图: 检查意见: 基底外轮廓线及基础控制轴线最大偏差+5mm,符合规范要求。 基底标高最大偏差+7mm,符合规范要求。 签 字 栏 监理(建设)单位施工测量单位监理工程师(建设单位代表)专业技术负责人专业质检员施测人

基槽验线记录 C01-5-02-001工程名称富兴花园1#综合楼C区日期2010年7月12日 验线依据及内容: 依据:(1)定位控制桩。DB15/427-2005 基槽验线记录 C01-5-02-001工程名称呼市联兴易诚食品有限公司新建3800吨冷库工程日期2010年月日 验线依据及内容: 依据:(1)定位控制桩。基槽验线记录填写范例 (2)

工程名称碧桂园·嘉山公馆(明光)一期二标段 建设单位明光碧胜房地产开发有限公司施工单位中天建设集团有限公司 验线依据《地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 验收部位15#楼基础 项目允许偏差 (mm) 检查记录 标高-50 -1mm,-10mm,-10mm,-13mm,-3mm 长度、宽度+200 16mm,20mm,20mm,17mm,14mm 边坡设计要求符合设计要求表面平整度±20 2mm,-8mm,0mm,0mm,-2mm 基底土质卵石符合设计要求 基 槽 平 、 剖 面 简 图 检 查 验 收 意 见 施工技术负责人: 放线人: 专业质检员: 年月日监理工程师: 年月日

工程名称碧桂园·嘉山公馆(明光)一期二标段 建设单位明光碧胜房地产开发有限公司施工单位中天建设集团有限公司 验线依据《地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 验收部位20#楼基础 项目允许偏差 (mm) 检查记录 标高-50 -1mm,-10mm,-10mm,-13mm,-3mm 长度、宽度+200 16mm,20mm,20mm,17mm,14mm 边坡设计要求符合设计要求表面平整度±20 2mm,-8mm,0mm,0mm,-2mm 基底土质卵石符合设计要求 基 槽 平 、 剖 面 简 图 检 查 验 收 意 见 施工技术负责人: 放线人: 专业质检员: 年月日监理工程师: 年月日

工程名称碧桂园·嘉山公馆(明光)一期二标段 建设单位明光碧胜房地产开发有限公司施工单位中天建设集团有限公司 验线依据《地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 验收部位14#楼基础 项目允许偏差 (mm) 检查记录 标高-50 -1mm,-10mm,-10mm,-13mm,-3mm 长度、宽度+200 16mm,20mm,20mm,17mm,14mm 边坡设计要求符合设计要求表面平整度±20 2mm,-8mm,0mm,0mm,-2mm 基底土质卵石符合设计要求 基 槽 平 、 剖 面 简 图 检 查 验 收 意 见 施工技术负责人: 放线人: 专业质检员: 年月日监理工程师: 年月日

江苏省建筑工程施工资料表格填写范例

江苏省建筑工程施工资料表格填写范例 第1章建筑与结构工程施工资料 土建工程施工资料 工程概况 工程项目施工管理人员名单 施工检查记录 、施工方案审批表 技术交底记录 开工报告 工程竣工报告 图纸会审、设计变更、洽商记录汇总表 图纸会审、设计变更、洽商记录 设计交底记录 工程定位测量、放线验收记录 钢材合格证和复试报告汇总表 水泥出厂合格证、复试报告汇总表 砖(砌块)检验报告汇总表 出厂检验报告和进场复验报告汇总表 防水和保温材料合格证、复试报告汇总表 (其他)建筑材料合格证、复试报告汇总表 混凝土试块试压报告汇总表 混凝土强度评定 结构实体混凝土强度评定 砂浆强度汇总评定表 钢筋连接试验报告、焊条(剂)合格证汇总表 土壤试验记录汇总表 施工日志 现场施工预应力记录 地基验槽记录和地基处理记录 混凝土(其他)构件合格证汇总表 钢筋保护层厚度实测表 屋面泼水、淋水、蓄水试验记录 地下室防水效果检查记录 厕所、厨房、阳台等有防水要求的地面泼水、蓄水试验记录 建筑物垂直度、标高、全高测量记录

烟气(风)道工程检查验收记录 记录 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录单位(子单位)工程观感质量检查记录 分部(子分部)工程验收记录 质量验收记录 土方开挖分项工程检验批质量验收记录 土方回填分项工程检验批质量验收记录 混凝土板桩制作分项工程检验批质量验收记录 锚杆及土钉墙支护分项工程检验批质量验收记录 钢或混凝土支撑系统分项工程检验批质量验收记录 地下连续墙分项工程检验批质量验收记录 沉井(箱)分项工程检验批质量验收记录 灰土地基分项工程检验批质量验收记录 砂和砂石地基分项工程检验批质量验收记录 地基分项工程检验批质量验收记录 粉煤灰地基分项工程检验批质量验收记录 强夯地基分项工程检验批质量验收记录 注浆地基分项工程检验批质量验收记录 预压地基分项工程检验批质量验收记录 振冲地基分项工程检验批质量验收记录1 分项工程检验批质量验收记录 分项工程检验批质量验收记录 土和灰土挤密桩复合地基分项工程检验批质量验收记录 复合地基分项工程检验批质量验收记录 复合地基分项工程检验批质量验收记录 砂桩地基分项工程检验批质量验收记录 模板分项工程(现浇结构模板安装)检验批质量验收记录 模板分项工程(模板拆除)检验批质量验收记录 钢筋分项工程(原材料、钢筋加工)检验批质量验收记录 钢筋分项工程(钢筋连接、钢筋安装)检验批质量验收记录 混凝土分项工程(原材料、配合比设计)检验批质量验收记录 混凝土分项工程(混凝土施工)检验批质量验收记录 现浇结构分项工程(结构施工)检验批质量验收记录 现浇结构分项工程(设备基础)检验批质量验收记录 砖砌体分项工程检验批质量验收记录 防水混凝土分项工程检验批质量验收记录

基槽验线记录填写范例

工程名称成都九芯微研发及产业基地项目 建设单位成都九芯微科技有限公司施工单位武汉吉天建设工程有限公司 验线依据《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 (GB 50202-2018) 验收部位3#楼基础 项目允许偏差 (mm) 检查记录 标高-50 -1mm,-10mm,-10mm,-13mm,-3mm 长度、宽度+200 16mm,20mm,20mm,17mm,14mm 边坡设计要求符合设计要求表面平整度±20 2mm,-8mm,0mm,0mm,-2mm 基底土质稍密卵石符合设计要求 基 槽 平 、 剖 面 简 图 检 查 验 收 意 见 施工技术负责人: 放线人: 专业质检员: 年月日监理工程师: 年月日

工程名称碧桂园·嘉山公馆(明光)一期二标段 建设单位明光碧胜房地产开发有限公司施工单位中天建设集团有限公司 验线依据《地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 验收部位20#楼基础 项目允许偏差 (mm) 检查记录 标高-50 -1mm,-10mm,-10mm,-13mm,-3mm 长度、宽度+200 16mm,20mm,20mm,17mm,14mm 边坡设计要求符合设计要求表面平整度±20 2mm,-8mm,0mm,0mm,-2mm 基底土质卵石符合设计要求 基 槽 平 、 剖 面 简 图 检 查 验 收 意 见 施工技术负责人: 放线人: 专业质检员: 年月日监理工程师: 年月日

工程名称碧桂园·嘉山公馆(明光)一期二标段 建设单位明光碧胜房地产开发有限公司施工单位中天建设集团有限公司 验线依据《地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 验收部位14#楼基础 项目允许偏差 (mm) 检查记录 标高-50 -1mm,-10mm,-10mm,-13mm,-3mm 长度、宽度+200 16mm,20mm,20mm,17mm,14mm 边坡设计要求符合设计要求表面平整度±20 2mm,-8mm,0mm,0mm,-2mm 基底土质卵石符合设计要求 基 槽 平 、 剖 面 简 图 检 查 验 收 意 见 施工技术负责人: 放线人: 专业质检员: 年月日监理工程师: 年月日

全套施工资料填写范例

一、首先进场所准备: 1、工程开工报告、施工许可证、施工组织设计、材料、设备报审。 2、砼配合比设计、材料送检。 3、开工现场验收。临时设施(方案)、安全与文明施工准备。 4、工程测量定位记录 应该所有准备得: 建筑工程基本情况表 建设批文材料(向建设单位所要得立向批文) 建设工程规划许可证(向建设单位所要得规划许可证) 建设工程中标通知书(向建设单位所要得中标通知书) 施工合同(向建设单位所要得施工合同) 监理合同(向监理单位所要得监理合同) 建设单位资质、人员证书复印件 项目监理机构及相关证书复印件 设计单位资质、人员证书复印件 勘察单位资质、人员证书复印件 项目施工机构及相关证书复印件(包括资质证书、人员上岗证(施工员、预算员、质检员、安全员、材料员、劳保员、测量员、取样员、资料员、排水、暖气、电气工程师、项目经理) 图纸会审记录及设计变更文件 设计文件及开工前设计变更 施工现场质量管理检查记录及附表 1、质量责任制一揽表 2、主要专业工种操作上岗证书(塔吊、架子工、龙门架、电焊工、对焊工、直罗纹、电渣焊工) 3、分包单位得资质合同 4、施工图审查情况(施工图审查合格证书) 5、地质勘察文件 6、施工组织设计、施工方案及审批 施工检验批顺序 1、工程测量定位记录 2、土方开挖检验批 3、基础验槽记录 4、地基处理检验批记录 5、垫层(模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除) 6、基础梁(施工测量放线、钢筋加工、钢筋安装、模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除) 7、基础回填土(土方回填检验批) 8、一层柱(施工测量放线、钢筋加工、钢筋安装、模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除) 9、一层梁板楼梯((施工测量放线、钢筋加工、钢筋安装、模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除) 10、后浇带(模板安装、开盘鉴定、混凝土施工、配合比及原材料、模板拆除)

鲁JJ-45基槽验线记录

工程名称老党校地块棚改安置房建设项目4#楼日期2019.9.14 放线部位基槽放线内容基槽宽度、标高、深度 依据:1、施工图纸 2、《工程测量规范》(GB50026-2007) 3、本工程《施工测量方案》 4、定位轴线控制网 内容:根据主控轴线及基底平面图,检验建筑物基地外轮廓线、垫层标高、基槽断面尺寸及边坡坡度等。基槽平面、剖面简图: 检查意见: 经检查,基坑开挖质量符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2015)及设计要求。 签字栏建设(监理)单位 施工单位山东平安建设集团有限公司 项目(专业)技术负责人专业质量检查员施测人

工程名称老党校地块棚改安置房建设项目5#楼日期2019.10.17 放线部位基槽放线内容基槽宽度、标高、深度 依据:1、施工图纸 2、《工程测量规范》(GB50026-2007) 3、本工程《施工测量方案》 4、定位轴线控制网 内容:根据主控轴线及基底平面图,检验建筑物基地外轮廓线、垫层标高、基槽断面尺寸及边坡坡度等。基槽平面、剖面简图: 检查意见: 经检查,基坑开挖质量符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2015)及设计要求。 签字栏建设(监理)单位 施工单位山东平安建设集团有限公司 项目(专业)技术负责人专业质量检查员施测人 自然地面 垫层

工程名称老党校地块棚改安置房建设项目6#楼日期2019.10.17 放线部位基槽放线内容基槽宽度、标高、深度 依据:1、施工图纸 2、《工程测量规范》(GB50026-2007) 3、本工程《施工测量方案》 4、定位轴线控制网 内容:根据主控轴线及基底平面图,检验建筑物基地外轮廓线、垫层标高、基槽断面尺寸及边坡坡度等。基槽平面、剖面简图: 自然地面 垫层 检查意见: 经检查,基坑开挖质量符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2015)及设计要求。 签字栏建设(监理)单位 施工单位山东平安建设集团有限公司 项目(专业)技术负责人专业质量检查员施测人

湖北省建筑工程施工统一用表填写范例

《湖北省建筑工程施工统一用表填写范例》(2009年版) 一、工程管理文件(A表) 1、施工现场质量管理检查记录表(表A2) (1)检查结论(意见):通过上述项目的检查,项目部施工现场质量管理制度明确到位,质量责任制措施得力,主要专业工种操作上岗证书课齐全,施工组织设计、主要施工方案逐级审批,现场工程质量检验制度制定齐全,现场材料、设备按施工组织设计平面图存放,材料、设备管理制度健全。 (2)填写要点:本表是由施工单位在开工之前填写,并将有关文件的原件或复印件附在后边,总监理工程师验收核查合格后签字认可。通常情况下,一个工程的一个标段或一个单位工程只查一次,如分段施工,人员更换,或管理工作不到位,可再次检查。 2、工程开工报告(表A3) (1)检查结论(审查意见):所报工程开工资料齐全、有效,具备开工条件。(2)填写要点:审批结论由总监理工程师签署,在“同意”或“不同意”选择框划“√”并签字。 3、工程竣工报告(表A4) (1)审查意见: 本工程竣工验收项目、内容: ①分部工程:共10个分部,包括地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯、建筑世能; ②质量控制资料;

③安全和主要使用功能; ④观感质量。 经审查,本工程符合我国现行法律、法规、设计文件和有关质量验收规范、标准及施工合同要求。合格。 ☆由总监理工程师审查签字。 4、工程停工报告(表A5) (1)审批意见应填写工程停工后要求承包单位所做的有关工作。 (2)本表要求:由于非施工单位原因或天灾等特殊情况造成较长时间停工时,施工单位应向监理单位呈报工程停工报告。 ☆由总监理工程师审查签字。 5、工程复工报告(表A6) (1)审批意见: ①施工单位已完成工程变更所发生的工程项目。 ②工程暂停的原因已消除,证据齐全、有效。 (2)同意复工时,总监理工程师在“审批结论”栏下的“同意”划“√”,否则在“不同意”处划“√”,并注明不同意复工的原因和对承包单位的要求。 6、不合格项处置记录(表A10) 本表由下达方填写,当工程施工或进场手资不合格时,检验部门、监理(建设)单位或总承包单位下达不合格整改通知,写明不合格的事实并要求处置,整改完毕后反馈并复检。 “验收人”为“签发人”,如监理工程师或总监理工程师。 二、工程技术文件(B类)

基槽验线记录

土方开挖报验申请表 工程名称:六安地矿华府11#楼工程编号: 致:六安市建工建设监理有限公司(监理单位)我单位已完成了六安地矿华府11#楼工程土方开挖工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 1、土方开挖工程检验批质量验收记录 承包单位(章): 项目经理: 日期: 审批意见: 项目监理机构: 总/专业监理工程师: 日期:

土方开挖工程检验批质量验收记录表 GB50202-2002 010101 0 1 单位(子单位)工程名称 六安地矿华府11#楼工程 分部(子分部)工程名称 无支护土方 验收部位 土方开挖 施工单位 陕西建工安装集团有限公司 项目经理 任会民 分包单位 / 分包项目经理 / 施工执行标准名称及编号 GB50202-2002 施工质量验收规范的规定 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 项目 允许偏差或允许值(mm ) 柱基基坑基槽√ 挖方场 地平整 管沟 地(路)面基层 人工 机械 主控项目 1 标高 -50 ±30 ±50 -50 -50 合格 2 长度、宽度 (由设计中心)线向两边量) +200 -50 +300 -100 +500 -150 +10 0 — 合格 3 边坡 设计要求 合格 一般项目 1 表面平整度 20 20 50 20 20 符合要求 2 基底土性 设计要求 符合要求 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员) 施工班组长 主控项目全部合格,一般项目满足施工规范规定要求 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日