一、服务器基本配置信息

联想RD450,2U高度,2*E5-2609v3(六核1.9),2*8GB DDR4内存,8*3.5硬盘位,2*1T SATA硬盘, LSI 9260-8i RAID 卡,2*450W黄金电源,DVD-RW机架式服务器。

二、RAID配置

两块硬盘,配置RAID1。

开机按F1进入bios,

(一)选择Boot Manager

Adapters and UEFI Drivers回车

LSI MegaRAID Configuration回车

Configuration Management回车

Create Virtual Drive回车

选择配置RAID1:Select RAID Level [RAID1]然后再选Select Drives

将2块硬盘Disabled状态改为Enabled:

Drive Port 0 –3:01:00: SATA, 931GB, Unconfigured Good,(512B) [Enabled]*注意2块硬盘都改成Enabled* 然后选择Apply Changes(有2个,最上面或最下面的都可以)

选择OK后,返回上一级菜单,再选Save Configuration(也有2个,最上面或最下面的都可以)回车,出现的菜单将Confirm [Disabled]状态改为[Enabled],然后选择Yes (如果confirm状态不是Enabled无法选择Yes),再选择OK,依次ESC保存,不要退出(也可以F10保存,不要退出)。

(二)选择Boot Manager

将Boot Mode [Auto]状态改成[Legacy Only]

选择Miscellaneous Boot Settings回车

将Storage OpROM Policy [UEFI Only]状态改为[Legacy Only]。

保存退出,重启服务器,即可看到RAID1(未配置前,服务器启动看不到RAID信息)。

三、虚拟机安装

该型号服务器只能安装VMware ESXi 5.5及以上版本。

(一)按F12选择光盘启动,安装VMware ESXi 5.5.0 Update 2,安装包全称为VMware-VMvisor-Installer-5.5.0.update02-2068190.x 86_64.exe。

(二)找一台PC,安装虚拟机管理平台VMware vCenter Server 5.5 Update 2,安装包全称为VMware-viclient-all-5.5.0-1993072.exe。

二〇一六年三月八日

联想8871 raid 配置

一、进入阵列卡配置界面并查看硬盘状态 开机看到Lenovo System x Logo的时候按F1键进入BIOS配置界面 依次进入System Settings / 系统设置

Storage / 存储 然后进入阵列卡,一般配备的是ServeRAID M5210或者M1215阵列卡

进入Main Menu / 主菜单 此界面即阵列卡配置主界面,然后进入Drive Management / 磁盘管理查看硬盘状态 注意硬盘的状态,只有Unconfigured Good状态的硬盘才能配置RAID,Online状态表示该盘已在某个阵列中,JBOD状态表示该盘为单盘直通模式,Unconfigured Good状态

与JBOD状态的相互转换请看下文“设置JBOD模式” 二、创建RAID 0/1/5阵列 进入阵列卡配置主界面,进入Configuration Management / 配置管理

再进入Create Virtual Drive,创建一个阵列 RAID Level / RAID级别选择RAID 0、RAID 1或者RAID 5。 本节只介绍创建RAID 5阵列的操作步骤,创建RAID 0或者RAID 1阵列参照本节操作执行 注意:RAID 5等RAID级别需要阵列卡硬件支持或者激活相应功能,亦需要可配置硬盘数量满足最低要求,否则不会出现相应RAID级别或者该RAID级别为灰色不可选(如本机虽然已激活RAID 5/50功能,但不满足创建RAID 50硬盘数量最低要求:6块,所以RAID 50选项未出现)

选择好RAID级别后进入Select Drives / 选取硬盘 在将要加入阵列的硬盘上按空格或者回车键,然后Apply Changes / 应用更改。 注意: 1、不同RAID级别有不同的硬盘数量要求,如RAID 5至少需要3块硬盘,RAID 1只能

DELL服务器RAID配置详细教程

D E L L服务器R A I D配置教程 在启动电脑的时候按CTRL+R进入RAID设置见面如下图 名称解释: Disk?Group:磁盘组,这里相当于是阵列,例如配置了一个RAID5,就是一个磁盘组 VD(Virtual?Disk):?虚拟磁盘,虚拟磁盘可以不使用阵列的全部容量,也就是说一个磁盘组可以分为多个VD PD(Physical?Disk):?物理磁盘 HS:Hot?Spare?热备 Mgmt:管理 【一】创建逻辑磁盘 1、按照屏幕下方的虚拟磁盘管理器提示,在VD?Mgmt菜单(可以通过 CTRL+P/CTRL+N切换菜单),按F2展开虚拟磁盘创建菜单 2、在虚拟磁盘创建窗口,按回车键选择”Create?New?VD”创建新虚拟磁盘 3、在RAID?Level选项按回车,可以出现能够支持的RAID级别,RAID卡能够支持的级别有RAID0/1/5/10/50,根据具体配置的硬盘数量不同,这个位置可能出现的选项也会有所区别。 选择不同的级别,选项会有所差别。选择好需要配置的RAID级别(我们这里以RAID5为例),按回车确认。 4、确认RAID级别以后,按向下方向键,将光标移至Physical?Disks列表中,上下移动至需要选择的硬盘位置,按空格键来选择(移除)列表中的硬盘,当选择的硬盘数量达到这个RAID级别所需的要求时,Basic?Settings的VD?Size中可以显示这个RAID的默认容量信息。有X标志为选中的硬盘。 选择完硬盘后按Tab键,可以将光标移至VD?Size栏,VD?Size可以手动设定大小,也就是说可以不用将所有的容量配置在一个虚拟磁盘中。如果这个虚拟磁盘没有使用我们所配置的RAID5阵列所有的容量,剩余的空间可以配置为另外的一个虚拟磁盘,但是配置下一个虚拟磁盘时必须返回VD?Mgmt创建(可以参考第13步,会有详细说明)。VD?Name根据需要设置,也可为空。 注:各RAID级别最少需要的硬盘数量,RAID0=1,RAID1=2,RAID5=3,RAID10=4,RAID50=6 5、修改高级设置,选择完VD?Size后,可以按向下方向键,或者Tab键,将光标移至Advanced?Settings处,按空格键开启(禁用)高级设置。如果开启后(红框处有X标志为开启),可以修改Stripe?Element?Size大小,以及阵列的Read?Policy 与Write?Policy,Initialize处可以选择是否在阵列配置的同时进行初始化。 高级设置默认为关闭(不可修改),如果没有特殊要求,建议不要修改此处的设置。

DELL服务器RAID配置教程

在启动电脑的时候按CTRL+R 进入RAID 设置见面如下图 名称解释: Disk Group:磁盘组,这里相当于是阵列,例如配置了一个RAID5,就是一个磁盘组 VD(Virtual Disk):虚拟磁盘,虚拟磁盘可以不使用阵列的全部容量,也就是说一个磁盘组可以分为多个VD PD(Physical Disk):物理磁盘 HS:Hot Spare 热备 Mgmt:管理 【一】创建逻辑磁盘 1、按照屏幕下方的虚拟磁盘管理器提示,在VD Mgmt菜单(可以通过CTRL+P/CTRL+N 切换菜单),按F2展开虚拟磁盘创建菜单 2、在虚拟磁盘创建窗口,按回车键选择”Create New VD”创建新虚拟磁盘

3、在RAID Level选项按回车,可以出现能够支持的RAID级别,RAID卡能够支持的级别有RAID0/1/5/10/50,根据具体配置的硬盘数量不同,这个位置可能出现的选项也会有所区别。 选择不同的级别,选项会有所差别。选择好需要配置的RAID级别(我们这里以RAID5为例),按回车确认。

4、确认RAID级别以后,按向下方向键,将光标移至Physical Disks列表中,上下移动至需要选择的硬盘位置,按空格键来选择(移除)列表中的硬盘,当选择的硬盘数量达到这个RAID级别所需的要求时,Basic Settings的VD Size中可以显示这个RAID的默认容量信息。有X标志为选中的硬盘。 选择完硬盘后按Tab键,可以将光标移至VD Size栏,VD Size可以手动设定大小,也就是说可以不用将所有的容量配置在一个虚拟磁盘中。如果这个虚拟磁盘没有使用我们所配置的RAID5阵列所有的容量,剩余的空间可以配置为另外的一个虚拟磁盘,但是配置下一个虚拟磁盘时必须返回VD Mgmt创建(可以参考第13步,会有详细说明)。VD Name根据需要设置,也可为空。 注:各RAID级别最少需要的硬盘数量,RAID0=1,RAID1=2,RAID5=3,RAID10=4,RAID50=6 5、修改高级设置,选择完VD Size后,可以按向下方向键,或者Tab键,将光标移至Advanced Settings处,按空格键开启(禁用)高级设置。如果开启后(红框处有X标志为开启),可以修改Stripe Element Size大小,以及阵列的Read Policy与Write Policy,Initialize 处可以选择是否在阵列配置的同时进行初始化。 高级设置默认为关闭(不可修改),如果没有特殊要求,建议不要修改此处的设置。

联想ThinkServer RD450服务器RAID配置及WMware vShpere虚拟机安装

联想ThinkServer RD450服务器RAID配置及WMwarevShpere虚拟机安装 一、服务器基本配置信息 联想RD450,2U高度,2*E5-2609v3(六核1.9),2*8GB DDR4内存,8*3.5硬盘位,2*1T SATA硬盘, LSI 9260-8i RAID 卡,2*450W黄金电源,DVD-RW机架式服务器。 二、RAID配置 两块硬盘,配置RAID1。 开机按F1进入bios, (一)选择Boot Manager Adapters and UEFI Drivers回车 LSI MegaRAID Configuration回车 Configuration Management回车 Create Virtual Drive回车 选择配置RAID1:Select RAID Level [RAID1]然后再选Select Drives 将2块硬盘Disabled状态改为Enabled: Drive Port 0 –3:01:00: SATA, 931GB, Unconfigured Good,(512B) [Enabled]*注意2块硬盘都改成Enabled* 然后选择Apply Changes(有2个,最上面或最下面的都可以)

选择OK后,返回上一级菜单,再选Save Configuration(也有2个,最上面或最下面的都可以)回车,出现的菜单将Confirm [Disabled]状态改为[Enabled],然后选择Yes (如果confirm状态不是Enabled无法选择Yes),再选择OK,依次ESC保存,不要退出(也可以F10保存,不要退出)。 (二)选择Boot Manager 将Boot Mode [Auto]状态改成[Legacy Only] 选择Miscellaneous Boot Settings回车 将Storage OpROM Policy [UEFI Only]状态改为[Legacy Only]。 保存退出,重启服务器,即可看到RAID1(未配置前,服务器启动看不到RAID信息)。 三、虚拟机安装 该型号服务器只能安装VMware ESXi 5.5及以上版本。DELL服务器RAID配置教程 在启动电脑的时候按CTRL+R 进入RAID 设置见面如下图 名称解释: Disk Group:磁盘组,这里相当于是阵列,例如配置了一个RAID5,就是一个磁盘组VD(Virtual Disk):虚拟磁盘,虚拟磁盘可以不使用阵列的全部容量,也就是说一个磁盘组可以分为多个VD PD(Physical Disk):物理磁盘 HS:Hot Spare 热备 Mgmt:管理 【一】创建逻辑磁盘 1、按照屏幕下方的虚拟磁盘管理器提示,在VD Mgmt菜单(可以通过CTRL+P/CTRL+N 切换菜单),按F2展开虚拟磁盘创建菜单 2、在虚拟磁盘创建窗口,按回车键选择”Create New VD”创建新虚拟磁盘

IBM System x3650 M3_RAID服务器做RAID步骤

IBM System x3650 M3_RAID服务器做RAID步骤 ServeRAID MR SAS/SATA Controller WebBIOS CU配置方法 (注:本文适用于ServeRAID MR RAID controller MR-10i/ 10K/ 10M) 一启动WebBIOS CU 1. 添加有ServeRAID MR RAID controller MR-10i/ 10K/ 10M的服务器开机自检时,会有+的提示(类似于): Copyright? LSI Logic Corporation Press + for WebBIOS 此时,请按下组合键+。此时会出现选择RAID卡的界面。 2. 如果服务器上装有多个ServeRAID-MR控制器,请选择需要配置的RAID卡。 3. 选择选项,继续后,会出现WebBIOS CU的界面。 二WebBIOS CU主界面选项 1. 默认视图 进入WebBIOS CU后,主界面显示如下:

默认界面是逻辑视图界面(左侧选项Logical View),在右侧,上方窗口显示该控制器所连接的物理驱动器(Physical Drivers)的状态信息,下方窗口显示该控制器上已经配置的虚拟驱动器(Virtual Drivers)的状态信息。 可以通过点击左侧逻辑视图(Logical View)或物理视图(Physical View)选项,可以切换右侧窗口显示的连接到该控制器上存储设备的(Logical View)或物理视图(Physical View)。在物理视图(Physical View)界面时,右侧界面中下方窗口显示的信息是该控制器上已经配置的阵列(Array)信息。 2. 视图左侧主要选项说明 Adapter Properties(适配器属性):显示该适配器的属性信息。 Scan Devices(扫描设备):该选项用来重新扫描连接到该控制器上的物理驱动器(Physical drivers)及虚拟驱动器(Vitrual dirvers)的配置信息和物理信息。并将结果更新后显示在物理驱动器(Physical disks)和虚拟驱动器(Virtual disks)窗口中。 Virtual Disks(虚拟驱动器):选择该选项,用来查看虚拟驱动器页面,在此页面中可以更改和查看虚拟驱动器的属性,删除虚拟驱动器,初始化驱动器和其他一些任务。 Physical Drivers(物理驱动器):该选项用来查看物理驱动器页面。可以查看物理驱动器属性,创建热备磁盘和其他一些任务。

联想thinkserverrd450服务器raid配置及wmwarevshpere虚拟机安装

一、服务器基本配置信息 联想RD450,2U高度,2*E5-2609v3(六核),2*8GB DDR4内存,8*硬盘位,2*1T SATA硬盘, LSI 9260-8i RAID卡,2*450W黄金电源,DVD-RW机架式服务器。 二、RAID配置 两块硬盘,配置RAID1。 开机按F1进入bios, (一)选择Boot Manager Adapters and UEFI Drivers回车 LSI MegaRAID Configuration回车 Configuration Management回车 Create Virtual Drive回车 选择配置RAID1:Select RAID Level [RAID1]然后再选Select Drives 将2块硬盘Disabled状态改为Enabled: Drive Port 0 –3:01:00: SATA, 931GB, Unconfigured Good,(512B) [Enabled]*注意2块硬盘都改成Enabled*然后选择Apply Changes(有2个,最上面或最下面的都可以) 选择OK后,返回上一级菜单,再选Save Configuration(也有2个,最上面或最下面的都可以)回车,出现的菜单将

Confirm [Disabled]状态改为[Enabled],然后选择Yes (如果confirm状态不是Enabled无法选择Yes),再选择OK,依次ESC保存,不要退出(也可以F10保存,不要退出)。 (二)选择Boot Manager 将Boot Mode [Auto]状态改成[Legacy Only] 选择Miscellaneous Boot Settings回车 将Storage OpROM Policy [UEFI Only]状态改为[Legacy Only]。 保存退出,重启服务器,即可看到RAID1(未配置前,服务器启动看不到RAID信息)。 三、虚拟机安装 该型号服务器只能安装VMware ESXi 及以上版本。 (一)按F12选择光盘启动,安装VMware ESXi Update 2,安装包全称为。 (二)找一台PC,安装虚拟机管理平台VMware vCenter Server Update 2,安装包全称为。

DELL服务器RAID阵列配置步骤(经典)

对RAID进行操作很可能会导致数据丢失,请在操作之前务必将重要数据妥善备份,以防万一。 名称解释: Disk Group:磁盘组,这里相当于是阵列,例如配置了一个RAID5,就是一个磁盘组 VD(Virtual Disk):虚拟磁盘,虚拟磁盘可以不使用阵列的全部容量,也就是说一个磁盘组可以分为多个VD PD(Physical Disk):物理磁盘 HS:Hot Spare 热备 Mgmt:管理 CTRL+r进入 【一】,创建逻辑磁盘 1、按照屏幕下方的虚拟磁盘管理器提示,在VD Mgmt菜单(可以通过CTRL+P/CTRL+N切换菜单),按F2展开虚拟磁盘创建菜单 2、在虚拟磁盘创建窗口,按回车键选择”Create New VD”创建新虚拟磁盘

3、在RAID Level选项按回车,可以出现能够支持的RAID级别,RAID卡能够支持的级别有 RAID0/1/5/10/50,根据具体配置的硬盘数量不同,这个位置可能出现的选项也会有所区别。VD Name根据需要设置,也可为 空。 注:各RAID级别最少需要的硬盘数量,RAID0=1 RAID1=2 RAID5=3 RAID10=4 RAID50=6

联想万全服务器的RAID组建步骤全服务器板载RAID配置方法

万全服务器板载RAID(集成LSI MEGA RAID )配置方法 适用于以下机型的板载sata RAID 配置: T168/468 G2 T220/270 G5 TR350 G6B R510 G5 T168/468 G3 T220 G5B TR350 G6C R510 G6 T168/468 G4 T220 G5X TR350 G6D R520 G6 T168/468 G5 T260/T262 TR350 G6X R520 G6 T150 T260 G2 TR350 G7 R520 G6X R150 T260 G3 TR280 TR280 G2 TR280 G3 在系统POST(自检)过程中,当出现“Press Ctrl-M to run LSI Logic Embedded SATA RAID Setup Utility”时按Ctrl+M(部分机型为 Ctrl+E)进入SATA RAID管理工具界面 注: 如果自检时没有该提示,可以在进bios下main 或boot 菜单中的找到quiet boot,将其设置为disabled,禁用开机lenovo logo 查看。

Configure-(配置阵列) 注意:对阵列以及硬盘操作可能会导致数据丢失,请在做任何操作之前,确认您的数据已经妥善备份! new configuration.(新建配置)-:选此项创建阵列时,将删除原先存在的阵列信息,配置时可以选择阵列级别、容量和条带大小 view/add Configuration(查看或添加阵列):显示、调整已有阵列配置,或增加阵列。 clear configuration(清除阵列):清除现存阵列 Specify Boot Drive(选择阵列启动顺序):设置阵列的引导顺序 这里我们推荐使用view/add Configuration,选择此项按回车键后出现以下配置界面, 这里,我们以创建raid 1为例:选择两块显示为ready 硬盘,分别敲击空格后, 可以看到两块ready的硬盘已经变成ONLIN 的状态,见下图:

HP服务器阵列配置教程(适合初学者)

注:此文档完全由编者的经验而成,仅供大家参考,故有不正确之处请大家见谅,编者也不承担任何责任。 ProLiant 系列服务器F8阵列配置过程ProLiant 服务器分DL(机架式)和ML(机座式),其阵列配置方法都是一样。DL系列集成阵列卡,ML系列则需要添加阵列卡。ML系列加阵列卡过程:将阵列卡插到PCI插槽上,然后将主板和硬盘笼的SCSI连线(主板端)改接到阵列卡通道上。 F8(ORCA)配置方法 一、服务器加电开机,自检到阵列卡时,会有按F8进行阵列配置的提示。画面如图1: 图1 第一行显示的是:0位置上是hp 6i阵列控制器,缓存为64兆 rom版本为2.26,0个逻辑盘。 第二行显示:1785-在0位置上没有硬盘做了阵列。 第三行显示:请运行阵列配置工具。 第四行显示:按F8运行阵列工具的ROM配置选项(ORCA)。按F8就进入阵列配置菜单。 第五行显示:按F7同意默认的配置—3个硬盘做成阵列5 (阵列控制器检测到有三块硬盘。如果只有两块硬盘,默认配置就会是阵列1)。按F7 ,ORCA将根据硬盘个数智能的配置阵列。 第六行显示:注意,如需更多配置选项请用hp的阵列配置工具(ACU,此工具在随机的导航盘里)。 二、按F8进入ORCA进行手工配置阵列。主菜单画面如图2: 图2 第一行:建立逻辑磁盘。也就是建立阵列。 第二行:查看逻辑磁盘,也就是查看阵列。 第三行:删除逻辑磁盘,也就是删除阵列。 此时,按上下键选择选项,按进入选项,按退出配置工具。 1、建立阵列,选择图2中的第一项。画面如图3: 图3 最下端是操作键:按建立阵列;按键切换选项;键移动;返回主菜单;<空格>键选择选项。左边:是服务器里所有的硬盘的情况,所在的位置和容量大小。图3中有三块COMPAQ的36.4GB SCSI硬盘,分别在第二通道上的0,1,2上。三块硬盘都被选中。

DELL服务器RAID配置图文教程

DELL服务器RAID配置图文教程 名称解释: Disk Group:磁盘组,这里相当于是阵列,例如配置了一个RAID5,就是一个磁盘组VD(Virtual Disk):虚拟磁盘,虚拟磁盘可以不使用阵列的全部容量,也就是说一个磁盘组可以分为多个VDPD(Physical Disk):物理磁盘HS:Hot Spare 热备Mgmt:管理【一】创建逻辑磁盘 1、按照屏幕下方的虚拟磁盘管理器提示,在VD Mgmt菜单(可以通过CTRL+P/CTRL+N切换菜单),按F2展开虚拟磁盘创建菜单 2、在虚拟磁盘创建窗口,按回车键选择”Create New VD” 创建新虚拟磁盘 3、在RAID Level选项按回车,可以出现能够支持的RAID 级别,RAID卡能够支持的级别有RAID0/1/5/10/50,根据具体配置的硬盘数量不同,这个位置可能出现的选项也会有所区别。选择不同的级别,选项会有所差别。选择好需要配置的RAID级别(我们这里以RAID5为例),按回车确认。 4、确认RAID级别以后,按向下方向键,将光标移至Physical Disks列表中,上下移动至需要选择的硬盘位置,按空格键来选择(移除)列表中的硬盘,当选择的硬盘数量达到这个RAID级别所需的要求时,Basic Settings的VD Size中可以

显示这个RAID的默认容量信息。有X标志为选中的硬盘。选择完硬盘后按Tab键,可以将光标移至VD Size栏,VD Size可以手动设定大小,也就是说可以不用将所有的容量配置在一个虚拟磁盘中。如果这个虚拟磁盘没有使用我们所配置的RAID5阵列所有的容量,剩余的空间可以配置为另外的一个虚拟磁盘,但是配置下一个虚拟磁盘时必须返回VD Mgmt创建(可以参考第13步,会有详细说明)。VD Name 根据需要设置,也可为空。注:各RAID级别最少需要的硬盘数量,RAID0=1,RAID1=2,RAID5=3,RAID10=4,RAID50=65、修改高级设置,选择完VD Size后,可以按向下方向键,或者Tab键,将光标移至Advanced Settings处,按空格键开启(禁用)高级设置。如果开启后(红框处有X 标志为开启),可以修改Stripe Element Size大小,以及阵列的Read Policy与Write Policy,Initialize处可以选择是否在阵列配置的同时进行初始化。高级设置默认为关闭(不可修改),如果没有特殊要求,建议不要修改此处的设置。6、上述的配置确认完成后,按Tab键,将光标移至OK处,按回车,会出现如下的提示,如果是一个全新的阵列,建议进行初始化操作,如果配置阵列的目的是为了恢复之前的数据,则不要进行初始化。按回车确认即可继续。7、配置完成后,会返回至VD Mgmt主界面,将光标移至图中Virtual Disk 0处,按回车。

dell服务器RAID配置1

名称解释: Disk Group:磁盘组,这里相当于是阵列,例如配置了一个RAID5,就是一个磁盘组 VD(Virtual Disk):虚拟磁盘,虚拟磁盘可以不使用阵列的全部容量,也就是说一个磁盘组可以分为多个VD PD(Physical Disk):物理磁盘 HS:Hot Spare 热备 Mgmt:管理 【一】,创建逻辑磁盘 1、按照屏幕下方的虚拟磁盘管理器提示,在VD Mgmt菜单(可以通过CTRL+P/CTRL+N切换菜单),按F2展开虚拟磁盘创建菜单 2、在虚拟磁盘创建窗口,按回车键选择”Create New VD”创建新虚拟磁盘

3、在RAID Level选项按回车,可以出现能够支持的RAID级别,RAID卡能够支持的级别有 RAID0/1/5/10/50,根据具体配置的硬盘数量不同,这个位置可能出现的选项也会有所区别。 选择不同的级别,选项会有所差别。选择好需要配置的RAID级别(我们这里以RAID5为例),按回车确认。 4、确认RAID级别以后,按向下方向键,将光标移至Physical Disks列表中,上下移动至需要选择的硬盘位置,按空格键来选择(移除)列表中的硬盘,当选择的硬盘数量达到这个RAID级别所需的要求时,

Basic Settings的VD Size中可以显示这个RAID的默认容量信息。有X标志为选中的硬盘。 注:各RAID级别最少需要的硬盘数量,RAID0=1 RAID1=2 RAID5=3 RAID10=4 RAID50=6 5、修改高级设置,选择完VD Size后,可以按向下方向键,或者Tab键,将光标移至Advanced Settings 处,按空格键开启(禁用)高级设置。如果开启后(红框处有X标志为开启),可以修改Stripe Element Size 大小,以及阵列的Read Policy与Write Policy,Initialize处可以选择是否在阵列配置的同时进行初始化。 高级设置默认为关闭(不可修改),如果没有特殊要求,建议不要修改此处的设置。

联想thinkserverrd450服务器raid配置及wmwarevshpere虚拟机安装

联想T h i n k S e r v e r R D450服务器R A I D配 置及W M w a r e v S h p e r e虚拟机安装-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

联想ThinkServer RD450服务器RAID配置及WMware vShpere虚拟机安装 一、服务器基本配置信息 联想RD450,2U高度,2*E5-2609v3(六核1.9), 2*8GB DDR4内存,8*3.5硬盘位,2*1T SATA硬盘, LSI 9260-8i RAID卡,2*450W黄金电源,DVD-RW机架式服务器。 二、RAID配置 两块硬盘,配置RAID1。 开机按F1进入bios, (一)选择Boot Manager Adapters and UEFI Drivers回车 LSI MegaRAID Configuration 回车 Configuration Management回车 Create Virtual Drive回车 选择配置RAID1:Select RAID Level [RAID1]然后再选Select Drives 将2块硬盘Disabled状态改为Enabled: Drive Port 0 – 3:01:00: SATA, 931GB, Unconfigured Good,(512B) [Enabled]*注意2块硬盘都改成Enabled*

然后选择Apply Changes(有2个,最上面或最下面的都可以) 选择OK后,返回上一级菜单,再选Save Configuration(也有2个,最上面或最下面的都可以)回 车,出现的菜单将Confirm [Disabled]状态改为[Enabled],然后选择Yes(如果confirm状态不是Enabled无法选择Yes),再选择OK,依次ESC保存,不要退出(也可以F10保存,不要退出)。 (一)按F12选择光盘启动,安装VMware ESXi 5.5.0 Update 2,安装包全称为VMware-VMvisor-Installer- 5.5.0.update02-2068190.x86_64.exe。 (二)找一台PC,安装虚拟机管理平台VMware vCenter Server 5.5 Update 2,安装包全称为VMware-viclient-all-

联想万全服务器的RAID组建步骤全服务器+板载RAID配置方法

联想万全服务器的RAID组建步骤全服务器+板载RA ID(集成LSI+MEGA+RAID+)配置方法 万全服务器板载RAID(集成L S I M E G A R A I D )配置方法 适用于以下机型的板载sata RAID 配置: 在系统P O S T(自检)过程中,当出现“Press Ctrl-M to run LSI Logic Embedded SATA RAID Setup Utility”时按Ctrl+M(部分机型为 Ctrl+E)进入S A T A R A I D管理工具界面 注:如果自检时没有该提示,可以在进b i o s下main或b o ot菜单中的找到quiet boot,将其设置为disabled,禁用开机lenovo logo查看。

Configure(配置阵列) 注意:对阵列以及硬盘操作可能会导致数据丢失,请在做任何操作之前,确认您的数据已经妥善备份! new configuration.(新建配置)-:选此项创建阵列时,将删除原先存在的阵列信息,配置时可以选择阵列级别、容量和条带大小 view/add Configuration(查看或添加阵列):显示、调整已有阵列配置或增加阵列。 clear configuration(清除阵列):清除现存阵列 Specify Boot Drive(选择阵列启动顺序):设置阵列的引导顺序 这里我们推荐使用view/add Configuration,选择此项按回车键后出现以下配置界面,

这里,我们以创建raid 1为例:选择两块显示为ready 硬盘,分别敲击空格后,可以看到两块ready的硬盘已经变成O N L I N的状态,见下图: 接下来连续敲击两下回车键,弹出跨度选择的对话框: 敲击一下空格,出现sp an-1

服务器RAID配置全程与RAID基础知识

服务器RAID配置全程 一、RAID介绍 RAID是Redundent Array of Inexpensive Disks的缩写,直译为“廉价冗余磁盘阵列”,也简称为“磁盘阵列”。后来RAID中的字母I被改作了Independent,RAID就成了“独立冗余磁盘阵列”,但这只是名称的变化,实质性的内容并没有改变。可以把RAID理解成一种使用磁盘驱动器的方法,它将一组磁盘驱动器用某种逻辑方式联系起来,作为逻辑上的一个磁盘驱动器来使用。 RAID的优点 1. 传输速率高。在部分RAID模式中,可以让很多磁盘驱动器同时传输数据,而这些磁盘驱动器在逻辑上又是一个磁盘驱动器,所以使用RAID可以达到单个的磁盘驱动器几倍的速率。因为CPU的速度增长很快,而磁盘驱动器的数据传输速率无法大幅提高,所以需要有一种方案解决二者之间的矛盾。 2. 更高的安全性。相较于普通磁盘驱动器很多RAID模式都提供了多种数据修复功能,当RAID中的某一磁盘驱动器出现严重故障无法使用时,可以通过RAID中的其他磁盘驱动器来恢复此驱动器中的数据,而普通磁盘驱动器无法实现,这是使用RAID的第二个原因。RAID的分类 RAID 0,无冗余无校验的磁盘阵列。数据同时分布在各个磁盘上,没有容错能力,读写速度在RAID中最快,但因为任何一个磁盘损坏都会使整个RAID系统失效,所以安全系数反倒比单个的磁盘还要低。一般用在对数据安全要求不高,但对速度要求很高的场合,如:大型游戏、图形图像编辑等。此种RAID模式至少需要2个磁盘,而更多的磁盘则能提供更高效的数据传输。

RAID 1,镜象磁盘阵列。每一个磁盘都有一个镜像磁盘,镜像磁盘随时保持与原磁盘的内容一致。RAID1具有最高的安全性,但只有一半的磁盘空间被用来存储数据。主要用在对数据安全性要求很高,而且要求能够快速恢复被损坏的数据的场合。此种RAID模式每组仅需要2个磁盘。 RAID 0+1,从其名称上就可以看出,它把RAID0和RAID1技术结合起来,数据除分布在多个磁盘上外,每个磁盘都有其物理镜像盘,提供全冗余能力,允许一个以下磁盘故障,而不影响数据可用性,并具有快速读写能力。但是RAID0+1至少需要4个磁盘才能组建。 RAID 5,无独立校验盘的奇偶校验磁盘阵列。同样采用奇偶校验来检查错误,但没有独立

联想万全服务器T400 1002服务器上安装操作系统

联想万全服务器T400 1002服务器上安装操作系统 我们中学信息站的服务器都是联想万全T400 1002服务器,由于万全服务器的磁盘采用的是IDE RAID磁盘阵列,所以安装系统的时候和常规的安装有一些不同之处,我今天就如何在联想万全服务器上安装windows操作系统跟大家一起讨论一下。 一、磁盘阵列的意义 如何增加磁盘的存取速度,如何防止数据因磁盘的故障而失落及如何有效的利用磁盘空间,一直是电脑专业人员和用户的困扰;而大容量磁盘的价格非常昂贵,对用户形成很大的负担。磁盘阵列技术的产生一举解决了这些问题。 过去十年来,CPU的处理速度几乎是几何级数的跃升,内存的存取速度亦大幅增加,而数据储存装置(主要是磁盘)的存取速度相较之下,较为缓慢,整个I/O吞吐量不能系统匹配,形成电脑系统的瓶颈,拉低了电脑系统的整体性能,若不能有效的提升磁盘的存取速度,CPU、内存及磁盘间的不平衡将使CPU 及内存的改进形成浪费。 为了提高低端服务器的数据安全性和系统可用性,万全 T400 1002服务器为用户提供IDE RAID控制卡。它能够在硬盘上提供RAID0(磁盘条带集)、RAID1(磁盘镜像)、RAID10(具有冗余功能的条带集)和SPAN(磁盘合并)等这几项功能,分

担CPU在I/O处理上的事务,提高整机的工作性能。 二、磁盘阵列的工作状态 1、SPAN:用廉价的资源来突破现有磁盘空间限制,最大限度的利用磁盘空间。对用户来说就象使用一个超大熔炼的硬盘。但它不能改善磁盘读写性能和数据可靠性。 2、RAID 0(磁盘条带集):按照一定大小将数据分成多个数据块,并存储在不同的物理硬盘上。系统从特定磁盘读取数据时可以同志下一个目标盘准备数据。这样提高了磁盘读写数据的性能。 3、RAID 1(磁盘镜像):将相同的数据同时写人多个磁盘中,当其中一个硬盘失效时,可以从其余的硬盘中备份回数据,提高了系统的可用性。对磁盘写数据性能有一定的影响。 4、RAID 0+1(具有冗余功能的条带集):结合了上述2种功能,在RAID 1的基础上实现RAID 0,从而提高硬盘读写数据性能的情况下又提供数据的安全性。 三、RAID系统设置 ㈠RAID信息显示 系统启动时,IDE RAID卡被BIOS初始化后,在屏幕上显示了适配器的BIOS版本信息和磁盘阵列状态以及当前的磁盘阵列配置。其中阵列状态“status”中包括了三种可能出现的情形: 1、正常状态(Functional):出现这一状态时,表明磁盘阵

服务器RAID配置方法

使用ARC对ServeRAID 8k-l/8k/8i配置 RAID 说明 目录 第一部分如何配置阵列 (2) 初始化硬盘 (4) V OLUME: (6) RAID0: (10) R AID1: (14) 如何为阵列添加热备盘H OT-S PARE (17) 第二部分其他操作: (21) 1.删除阵列 (21) 2.恢复阵列 (24) 3.如何选择第一引导阵列(选择哪个阵列为第一引导启动阵列): (27) 4.重新扫描硬盘 (29) 5.安全擦出硬盘和格式化硬盘: (30) 6.恢复阵列卡出厂设置 (35) 7.查看阵列卡日志 (38)

第一部分如何配置阵列 开机自检过程中有Ctrl+A提示: 按下组合键Ctrl+A进入配置程序。 ARC是内嵌的BIOS的程序,您可以通过它配置ServeRAID-8k-l/8k/8i SAS 控制器.其包括: Array Configuration Utility (ACU) - 创建,配置,管理逻辑驱动器.也可以对驱动器进行初始化及重新扫描. Serial Select - 改变设备及控制器的设置 Disk Utilities–格式化或校验媒体设备

配置阵列,选择Array Configuration Utility一项回车,出现如下界面: 下面文档列举了如何配置Volume,Raid0,Raid1。其他阵列级别配置方法相同。 第一步:新拆箱的服务器在配置阵列之前先进行初始化。注:初始化会全清掉您硬盘上的

数据和阵列信息,操作时请阅读警告提示。 初始化硬盘 1.选择Initialize Drives 2.使用“Ins”或空格键把要初始化的硬盘选择到右边的方框中:

服务器RAID阵列配置教程

服务器RAID阵列配置教程 第一部分如何配置阵列 开机自检过程中有Ctrl+A提示:《阵列卡不同,按键组合也不同,也有Ctrl+H 的,这个主要根据阵列卡来的,不过,系统启动的时候都有提示的,看屏幕就行了。 按下组合键Ctrl+A进入配置程序。 ARC是内嵌的BIOS的程序,您可以通过它配置ServeRAID-8k-l/8k/8i SAS 控制器.其包括: Array Configuration Utility (ACU)- 创建,配置,管理逻辑驱动器.也可以对驱动器进行初始化及重新扫描. Serial Select- 改变设备及控制器的设置 Disk Utilities–格式化或校验媒体设备

配置阵列,选择Array Configuration Utility一项回车,出现如下界面:下面文档列举了如何配置Raid1。其他阵列级别配置方法相同。 第一步:新拆箱的服务器在配置阵列之前先进行初始化。注:初始化会全清掉您硬盘上的数据和阵列信息,操作时请阅读警告提示。 初始化硬盘 1、选择Initialize Drives ,新硬盘都是需要初始化才能被使用的,所以如果你的硬盘是新的就必须进行初始化

2、使用空格键把要初始化的硬盘选择到右边的方框中: 3、按“Enter”回车键继续下一步 4、弹出警告红色框按“Y”键接受提示警告,继续 5、开始初始化,等待进程完成:

7、完成后自动返回创建阵列总菜单。 1、初始化硬盘后,选择Create Arrays创建阵列: 2、用I空格键选择1和2块硬盘,回车 3、按回车进入阵列配置菜单:

3、Array Label输入阵列标识(名字任意,符合8、3原则):注Array Label 可以不填,但如果配置多个阵列,则后面的阵列必须写。 4、Array Size默认回车,Create RAID via一项选择Quick Init, 5、然后在Done上回车,结束配置,等待创建进程,