文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 制冷机房工艺设计

制冷机房工艺设计

制冷机房工艺设计
制冷机房工艺设计

《制冷技术》课程设计说明书

能源与机械工程学院

2014年6月

设计题目 某制冷机房工艺设计

设 计 者

同组成员

指导教师

目录

第一章设计原始资料 (4)

1.1参数条件 (4)

1.2土建资料 (4)

1.3室外气象参数 (4)

1.4空调负荷和冷热源 (4)

第二章方案确定 (5)

2.1制冷系统型式 (5)

2.2冷却方式 (5)

2.3冷量输送方式 (5)

2.4制冷系统循环图 (6)

第三章冷水机组的型号与数量的选择 (7)

3.1机房总制冷量 (7)

3.2制冷剂选取 (7)

3.3确定制冷系统设计工况 (7)

3.3.1 冷凝温度t k的确定 (8)

3.3.2 蒸发温度t0的确定 (8)

3.3.3 过冷温度t g的确定 (8)

3.3.4 压缩机吸气温度t1的确定 (8)

3.4设计工况制冷循环及循环P-H图 (8)

3.5名义工况制冷循环及循环P-H图 (10)

3.6冷水机组选型 (12)

3.6.1特点 (12)

3.6.2主要性能参数 (13)

3.6.3机组结构简介 (14)

第四章制冷机房的布置 (15)

4.1机房的布置 (15)

4.2制冷机组安装 (15)

4.2.1.安装基础 (15)

4.2.2.安装环境 (15)

4.3水泵配管配置 (16)

4.4仪表的设置 (16)

第五章水系统计算与选型 (18)

5.1冷冻水系统的计算 (18)

5.1.1 循环水量计算 (18)

5.1.2 系统补水量 (18)

5.1.3 冷冻水泵选型 (18)

5.1.4分水器和集水器的构造和用途 (19)

5.1.5 分水器和集水器的尺寸 (19)

5.1.6补给水箱的选型和计算 (20)

5.2冷却水系统的计算 (20)

5.2.1 循环水量计算 (20)

5.2.2冷却塔 (21)

5.2.3系统循环阻力计算 (21)

5.2.4 冷却水泵选型 (24)

第六章设备及管道保温 (25)

6.1保温的必要性 (25)

6.2保温的要求 (25)

6.3对保温材料的基本要求 (26)

6.4保温层的结构跟施工 (26)

第七章设备明细 (27)

致谢 (28)

参考文献 (29)

第一章设计原始资料

1.1参数条件

某制冷机房空调冷负荷。

1.2土建资料

机房建筑平面图(附后)。

1.3室外气象参数

南京地区地理位置:北纬32°00′东经118°48′;

夏季空调室外计算干球温度:35.0℃;

夏季空调室外计算湿球温度:28.3℃;

室外风速:夏季 2.6m/s;风向:夏季SE

1.4空调负荷和冷热源

本建筑空调计算冷负荷:3663kW;

根据负荷要求选用冷水机组作为空调冷热源;

空调冷冻水参数:供水7℃,回水12 ℃;

冷却方式可按水冷或风冷考虑。

第二章方案确定

2.1制冷系统型式

制冷系统型式确定是多种因素综合考虑的后果,一般应根据用途、总制冷量、当地环境条件等来确定。本设计为大型集中空调系统的冷冻站,周围无废气余热可供利用,故采用单机压缩式制冷系统,并优先选用冷水机组。

制冷压缩机一般包括活塞式、螺杆式、离心式等,由《制冷设计规范》可得制冷量为580 ~1750kW(50 x 104 - 150 x 104kcal/h)的制冷机房,当选用活塞式或螺杆式制冷机时,其台数不宜少于两台。本设计选用螺杆式,即采用螺杆式水冷冷水机组。

螺杆式与活塞式压缩机相比,具有结构简单,易损部件少,重量轻,单机压缩比大,对湿行程不敏感,振动小,对基础要求低,通常无需采用隔震措施,输气系数高,排气温度低,热效率高,加工件少,压缩机的零件总数只有活塞式的1/10,检修周期长,无故障运行时间可达3~5万小时,制冷量可在10~100%的范围内无极调节,运行稳定、安全。

2.2冷却方式

冷却系统的方式上有水冷、风冷、蒸发冷却等,应以当地自然条件及综合经济指标为原则加以考虑。考虑南京地区靠近长江且雨量丰富,而且冷凝负荷较大因此考虑水冷。

2.3冷量输送方式

在冷量输送方式上有冷风、冷水、直接供冷、间接供冷等,本次设计考虑到实际的工艺要求,采用间接供冷方式。

该机房制冷系统为四管制系统,即冷却水供/回水管、冷冻水供/回水管系统。经冷水机组制冷后的7℃的冷冻水通过冷冻水供水管到达分水器,再通过分水器分别送往各个区域,经过空调机组后的12℃的冷冻水回水经集水器再由冷冻水回水管返回冷水机组,通过冷水机组中的蒸发器与制冷剂换热实现降温过程。

从冷水机组出来的37℃的冷却水经冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔冷却后降温后再返回冷水机组冷却制冷剂,如此循环往复。

2.4制冷系统循环图

图1制冷系统循环图

制冷循环系统:

压缩机吸入蒸发器中的低温低压的制冷剂气体,经压缩为高温高压的气体并将其排入壳管式水冷冷凝器;在冷凝器内,高温高压的制冷剂气体与冷却水进行热交换,冷凝成为常温高压的制冷剂液体,升温后的冷却水被冷却水泵输送到冷却塔经空气冷却后循环使用。具有一定过冷度的制冷剂液体经由干燥过滤器、电磁阀、再经过热力膨胀阀降温降压后进入水冷式蒸发器;在蒸发器内,低温低压的制冷剂液体与冷冻水进行热交换,吸收冷冻水的热量后成为具有一定过热度的低温低压的制冷剂气体,再被压缩机吸入压缩,开始了新的循环。这样,经过蒸发器的冷冻水被冷却、降温并通过冷冻水泵输送到末端设备换热器,与室内空气进行热交换从而不断送出冷风。

第三章冷水机组的型号与数量的选择

3.1机房总制冷量

制冷系统的总制冷量,应该包括用户实际所需要的最大制冷量,供给单位及系统的冷量损耗。用户实际耗冷量可由工艺部分给定,亦可由计算得出。冷量损耗一般由设备和管道等有关情况计算。工程中一般可按附加系数确定。因为间接供冷系统附加系数为7%~15%,本次设计取中间值11%。则总制冷量可按下式计算:

Q=(1+A)×Q0=(1+0.11)×3663=4066kW (3-1)式中:Q —制冷系统的总制冷量(kW)

Q0—用户实际所需要的制冷量(kW)

A—冷损失附加系数,间接供液,取11%。

3.2 制冷剂选取

氟利昂是一种透明、无味、无毒、不易燃烧和爆炸以及化学性能稳定的制冷剂,与空气混合遇火也不爆炸,因此适用于公共建筑或实验室。不同的化学组成和结构的氟利昂制冷剂热力性质相差很大,可适用于高温、中温和低温制冷压缩机,以适应不同制冷温度的要求。常用的氟利昂制冷剂有R12、R22、R502及R134a 等。其中,R22是家用空调中应用较多的一种氟利昂制冷剂,它的热力学性能与氨相近,但不燃、不爆,中低温冷水机组使用中比氨更安全可靠。

R22是一种良好的制冷剂,在空调装置使用R22已很普遍。它的蒸发温度(-40.0℃)比R12低。R22的单位容积制冷量比R12的高60%,稍小于氨,其导热系数比R12的稍高,比氨的小得多。R22稳定性也好,若R22与金属接触则在135~150℃范围内开始分解;R22不燃烧,也不爆炸;故常用在窗式空调器、冷水机组、立柜式空调机组中。R22破坏臭氧层能力是R12的1/20。所以,在中近期内仍不失为一种可靠代用制冷剂。目前国内外已生产和使用R22的离心式冷水机组。

所以,本设计选用R22作为冷水机组制冷工质。

3.3 确定制冷系统设计工况

确定制冷系统的设计工况主要指确定冷凝温度、蒸发温度、过冷温度、吸气温度。有关主要工作参数的确定参考《制冷工程设计手册》进行计算,冷冻水要求参数及冷却剂参数应作为选择确定制冷剂系统型式及设计工况参数的依据。3.3.1 冷凝温度t k的确定

冷凝温度取决于所采用的冷却介质(水或空气)和冷凝器的结构形式。由于冷凝负荷大,故选用水作为冷却介质并设有冷却塔。则冷凝温度为:t k=(t1+t2)/2+(3~5)℃(3-2)式中:t1 —冷凝器冷却水进口温度(℃)

t2 —冷凝器冷却水出口温度(℃)

一般取t1≤32℃,冷凝器进出口温差取:

立式冷凝器:t2-t1=2~4℃

卧式冷凝器:t2-t1=4~8℃

当冷却水进水温度偏高时,温度取下限;进水温度较低,温度取上限。一般根据冷却塔进出水温度t2取37℃,t1取32℃。

本设计中,冷却系统采用循环水冷却,卧式冷凝器,设置冷却塔,t1取32℃,

t2取37℃,则冷凝温度t k=(t1+t2

3.3.2 蒸发温度t0的确定

蒸发温度主要取决于被冷却物体的温度和蒸发器的型式,一般根据用户工艺要求确定。

对于冷却液体的蒸发器:t0=t2-(3~4℃) (3-3)式中:t2 —蒸发器中被冷却液体的出口温度(℃)。

本设计中冷水供水温度为7℃,回水温度为12℃,所以蒸发温度

t0= t2

3.3.3 过冷温度t g的确定

过冷温度取决于冷却介质的温度和过冷器的传热温差。由于过冷器的热负荷较小,可选用较小的温差。通常取过冷温度较相同压力下的冷凝温度低2~3℃,

则过冷温度t g=t k

3.3.4 压缩机吸气温度t1的确定

压缩机的吸气温度根据低压蒸汽离开蒸发器时的状态及吸气管道中的传热情况来确定。对于氟利昂制冷压缩机通常定为15℃,本设计的压缩机吸气温度t1

3.4 设计工况制冷循环及循环p-h图

将设计工况主要参数输入到Solkane 8.0中,得到R22制冷循环p-h图,如图1所示,其中点0为饱和蒸汽点,点1为压缩机吸气口(蒸发器出口),点2为压缩机排气口(冷凝器入口),点3为冷凝器出口,点4为蒸发器进口

根据绘制的p-h图查表求得各状态参数,表1列出了循环各点参数

图2 设计工况制冷循环lgp-h图

表1 设计工况循环各状态点参数

h

m V V p p N Q kW

M N kW

M q Q m kJ V Q q h m M V s kg q Q M kg

kJ h h kg

kJ h h q kg kJ h h q s R m i s i i s k k s v s s s s i s k /14.45268333

.063.37718333.01566.0478.1085.094.01085.094.043.5749

406674980.2345.31481580.233.202/38813600/63.37714066/63.377136001000

02

.4480.23/80.2385

.1704066/45.3163.41408.446/3.20278.24308.446/85.17078.24363.414318.11112

03

0310********====????????-??? ???-=????

??????-???? ??-====

=?===?======??

=====

=-=-==-=-==-=-=λλεωνω 3.5 名义工况制冷循环及循环p-h 图

查螺杆式制冷压缩机(GB/T 19140-2008)及其机组名义工况得到:

50=t ℃ 40=k t ℃ 0=?g t ℃ 压缩机吸气温度不变即151=t ℃

将上述温度分别输入到Solkane 8.0中查得焓值、压力和比体积

kg kJ h /71.4060=

MPa p 584.01= kg kJ h /28.4141= kg L /50.421=ν

MPa p 534.12= kg kJ h h /63.24943==

kW

M q Q s

kg V M h

m V V p p kg

kJ h h q s s

s R s m 405462.2465.164/62.241000

/50.42360011

.3767/11.37678323.014.45268323.01584.0534.1085.094.01085.094.0/65.16463.24928.414001

318.11112410=?===?=

=

=?===?

???????-??? ???-=????

??????-???? ??-==-=-=νλλ

将算出的制冷量和名义工况参数输入到Solkane 8.0,得到完整的各状态点参数表格和名义工况下的R22制冷循环p-h 图。

图3名义工况制冷循环lgp-h 图

表2名义工况循环各状态点参数

23

.5775

405438743600

/11.3767405477562.2448.31482962.2413.196/48.3128.41476.445/13.19663.24976.445001232======

=?===?===-=-==-=-=i s v s i i s k k s i s k N Q kW V Q q kW M N kW M q Q kg

kJ h h kg

kJ h h q εωω

3.6冷水机组选型

根据名义工况,并且考虑到制冷机组运行的稳定性、安全性、产品的可信赖程度及过渡季节的使用特性,我们小队在网上查找了大量冷水机组型式,最终确定了选用两台格力双螺杆式水冷冷水机组,型号为LSBLG2050(名义工况制冷量为2088kw )

格力双螺杆式水冷冷水机组,主要由高效半封闭双螺杆压缩机、高效壳管式冷凝器及壳管式蒸发器、电气控制系统等组合而成。 3.6.1特点

⑴.结构紧凑、体积小、噪音低、冷量大、寿命长、操作简便。

⑵.采用使用范围宽、高效率、高可靠性和运行平稳的双螺杆压缩机,运转及维修费用均大大低于其它类型冷水机组。

⑶.机组运行由微电脑控制系统进行控制,能自动地按照负荷的大小进行压缩机卸载、加载,并采用容量控制装置,单压缩机机组具有0~25%~50%~75%~100%能量调节功能,双压缩机机0~12.5%~25%~37.5%~50%~62.5%~75%~87.5%~100%多级能量调节运行功能。四压缩机机组具有多达16 级的多级能量调节运行功能。在负荷由小至大变化过程中,机组的输出与负荷均能保持最佳匹配,整个系统可达最高效率,真正达到了最佳节能运行。

⑷.多项安全保护功能:电源逆(缺)相保护、电机过载保护、冷冻水防冻结保护、高低压压力保护、排气高温保护、水流开关保护等。

3.6.2主要性能参数

1.制冷量以GB/T18430.1-2001 标准为依据。冷冻水入口温度12℃

冷冻水出口温度7℃

冷却水入口温度30℃

冷却水出口温度35℃

2.工作范围

冷却水入口温度22℃至37℃

冷却水水温差值3.5℃至8℃

冷冻水出口温度5℃至15℃

冷冻水出入温差值2.5℃至8℃

表3 选型参数表

说明:

1.制冷量以GB/T18430.1-2001标准为依据,机组制冷量是在名义工况下测定的。

2.噪声按JB/T4330-1999 有关规定测量和计算。

3.6.3机组结构简介

格力双螺杆式水冷冷水机组采用叠加式组合结构,包括双螺杆压缩机、壳管式冷凝器及蒸发器等(见机组外形图)。

图4 机组外形图

第四章制冷机房的布置

4.1机房的布置

1、制冷机房的设备布置和管道连接,应符合工艺流程,并应便于安装、操作,并应留有适当的设备部件拆卸检修所占用的面积。尽可能地使设备安装紧凑,并充分利用机房的空间,以节约建筑面积,降低建筑费用。

2、制冷机突出部分与配电盘之间的距离和主要通道的宽度,不应小于1.5m,制冷机突出部分之间的距离,不应小于lm;制冷机与墙壁之间的距离和非主要通道的宽度,不应小于0.8m。制冷机房的高度,应根据设备情况确定,对于氟利昂压缩式制冷,不应低于3.6m;

注:①兼作检修用的通道宽度,应根据设备的种类及规格确定。

②布置卧式壳管式冷凝器,卧式壳管式蒸发器,冷水机组和嗅化锉吸收

式制冷机时,应考虑有清洗或更换管簇的可能。

3、制冷机房内压缩机间宜与辅助设备间和水泵间隔开,并应根据具体情况,设备值班室、维修间、贮藏室以主厕所等生活设施。制冷站站房内采用大、中型制冷机时,应考虑在厂房内留有支撑三叉杆或其他起重方法的空间,以确保安装、运输与检修工作的进行。

4.2制冷机组安装

4.2.1.安装基础

⑴、机组的安装基础必须是水泥或钢制结构,应能承受机器的运行重量,且上平面是水平的,机组的安装基础最好能预留排水槽。

⑵、参考机组的安装基础示意图,在基础上准确地安放钢板及防振胶垫,待机组与地脚螺栓一起安装就位后再二次灌浆。地脚螺栓的安装一般露出安装平面约60mm。

4.2.2.安装环境

⑴、留出机组安装、操作、维修所需空间。(见安装及运行空间示意图)

⑵、机组安装处应能确保机器免受曝晒和雨淋;应尽量免受火、易燃物、腐蚀性气体或废气的影响;应预留通风空间;应采取适当的措施,尽可能减小噪音和振动。

图5安装及运行空间示意图

单位:mm

4.3水泵配管配置

进行水泵的配管布置时,应注意以下几点:

1)安装软性接管:在连接水泵的吸入管和压出管上安装软性接管,有利于降低和减弱水泵的噪声和振动的传递。

2)出口装止回阀:目的是为了防止突然断电时水逆流而时水泵受损。

3)水泵的吸入管和压出管上应分别设进口阀和出口阀;目的是便于水泵不运行能不排空系统内的存水而进行检修。。

4)水泵的出水管上应装有温度计和压力表,以利检测。如果水泵从地位水箱吸水,吸水管上还应该安装真空表。

5)水泵基础高出地面的高度应小于0.1m,地面应设排水沟。

4.4仪表的设置

制冷装置中,下列主要参数宜设置检测仪表:

一、蒸发器的冷水进出口温度;

二、冷凝器的冷却水进出口温度:

三、压缩机排气和吸气的压力和温度;

四、离心式压缩机的轴承温度;

五、吸收式制冷机发生器的蒸汽人口温度和压力,凝结水的出口温度;

六、吸收式制冷机屏蔽泵的压力

注:当制冷装置自带检测仪表时,可不另行设置。

第五章 水系统计算与选型

设计各种管道系统,对于空调制冷机房主要是,主要是冷冻水和冷却水管道系统。根据管内介质的流动速度计算水系统管径;根据制冷系统设备和管道实际布置的几何尺寸,计算各部分沿程阻力和局部阻力;根据泵的流量及扬程选择合适的泵;计算膨胀水箱的溶剂;选择相应的冷却塔。本设计为水冷冷水机组

5.1 冷冻水系统的计算

5.1.1 循环水量计算

循环水量)

(12t t C W o

-Φ=

(5-1)

式中:0Φ—每个蒸发器的热交换热量(kW ) t 2 —冷冻水回水温度(℃) t 1 —冷冻水供水温度(℃)

对于本设计,()()

s L t t C W /22.194712187.44066

120=-?=-Φ=

5.1.2 系统补水量

按循环水量的2~4%计,本设计取3%,故系统补水量W 补=W×3%=5.83L/s 。 5.1.3 冷冻水泵选型

水泵按全系统综合选用,考虑到20%的附加流量,水泵输送总流量W=(194.22+5.83)×(1+20%)×3.6=864.22m3/h 。选取3台上海上诚泵阀制造有限公司生产的200-315(I)A 型水泵,额定流量486m3/h ,扬程23mH 2O ,并联布置,二用一备。泵的出口依次连接软连接、调节阀、单向阀、调节阀,入口依次连接软连接、调节阀。

ISG 型泵安装尺寸表

图6 泵尺寸图

5.1.4分水器和集水器的构造和用途

分水器和集水器实际上是一段大管径的管子,在其上按设计要求焊接上若干不同管径的管接头,在集中供水(供冷和供热)系统中,采用集水器和分水器的目的是有利于空调分区的流量分配和调节,亦有利于系统的维修和操作。

确定分水器和集水器的原则是使水量通过集管时的流速大致控制在0.5~

0.8m/s范围之内。分水器和集水器一般选择标准的无缝钢管(公称直径DN200~DN500)。

5.1.5 分水器和集水器的尺寸

供水集管又称分水器(或分水缸),回水集管又称集水器(或回水缸),它们都是一段水平安装的大管径钢管。冷水机组生产的冷水送入供水集管,再经供水集管向各支系统或各分区送水,各支系统或各分区的空调回水,先回流至回水集管,然后由水泵送入冷水机组。供回水集管上的各管路均应设置调节阀和压力表,底部应设置排污阀或排污管(一般选用DN40)。

供回水集管的管径按其中水的流速为0.5~0.8 m/s范围确定。管长由所需连接的管的接头个数、管径及间距确定,两相邻管接头中心线间距为两管外径+1200mm,两边管接头中心线距集管断面宜为管外径+60mm。

根据《中央空调设备选型手册》[4]P650,分水器和集水器尺寸确定方法如下:1)分水器的选型计算

取其中的流速为0.6m/s,循环水量为240.06l/s

,由公式

n

d

体内径为714.76mm,拟选用DN750的无缝钢管。

2)集水器的选型计算

集水器的直径、长度、和管间距与分水器的相同,只是接管顺序相反。 根据以上原则,分水器和集水器选择DN750,长度为5000mm 的尺寸。 5.1.6补给水箱的选型和计算

补给水箱的作用是收容和补偿系统中的水量,因此,膨胀水箱已经成为空调系统中的主要部件之一。

空调水系统的补给水量△V 可以按照下列公式计算: △V=(1

2

1

1

ρρ-)·F V ·F 公式(7-1)

式中:1ρ——系统运行前水密度,kg/l ;

2ρ——系统运行后水密度,kg/l ;

F V ——水容量概算值,l/m 2;

F ——建筑总面积,m 2。

查表得1ρ=0.993925(t=35℃),2ρ=0.99974(t=7℃),查表可得F V =1.0建筑面积约为40000 m 2。则

△ V=(12

1

1

ρρ-)·F V ·F = 231L

因膨胀水量较小,而一般膨胀水箱有效容积为0.5-1.0 m 3,则本系统的膨胀水箱有效容积可取0.5m 3。

注意:膨胀水箱应加盖和保温,常用带有网格线铝箔帖面的玻璃棉作保温材料,保温层厚度为25mm 。

5.2 冷却水系统的计算

5.2.1 循环水量计算

冷凝器冷却水量)

(12t t C Q

W -=

(5-2)

式中:Q —每个冷凝器热负荷(kW ) t 2 —冷却水出水温度(℃)

t 1 —冷却水进水温度(℃)

冷冻机房设计

冷冻机房设计 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

冷冻机房设计 2012届建工系系 专业: 建筑环境与设备工程 学号: 学生姓名: 指导教师: 董圆圆 完成日期 2015年1月1日

目录

第一章设计任务 1.1建筑资料 1.2 设计任务 本楼建筑面积为15000m2,建筑高度为54.3m,一至三层为公共区域,主要包括大厅、餐厅、超市等,一层层高5.1米,二层层高4.5米,三层层高5.1米,四至十四层为客房,层高为3.6m,本楼空调冷负荷 QL=1740KW,空调热负荷为QR=1500KW.本工程设计范围和内容为本楼的空调用冷热源系统设计 1.3设计步骤 查阅资料,确定制冷机房设计冷负荷 (1)选择定型冷水机组并确定台数 定型冷水机组有风冷冷水机组和水冷冷水机组两大类,水冷冷水机组又有蒸汽压缩式冷水机组和吸收式冷水机组两种,通过技术经济分析确定所选用的冷水机组种类。 (2)选择冷却塔 材质推荐使用玻璃钢,注意冷却塔的设计条件应与冷水机组匹配,否则应进行修正。 (3)布置冷却水管道、冷冻水管道 确定管径,并进行阻力计算,选择过滤器、电子水处理仪、集水器、分水器(用户4个环路)等。 (4)选择冷却水泵和冷冻水泵 根据流量和扬程进行确定,并考虑备用泵。 (5)选择确定定压补水设备 (6)编写设计计算说明书

(7)绘制机房平面图、系统图和局部详图

第二章制冷机房 制冷机房是整个中央空调系统的冷(热)源中心,同时又是整个中央空调系统的控制调节中心。 中央机房一般由冷水机组、冷水泵、冷却水泵、集水缸、分水缸和控制屏、换热器等装置组成。 2.1 制冷机房的位置选择 制冷机房通常靠近空调机房,氟利昂制冷设备可以设置在空调机房内,规模小的制冷机房一般附设在其他建筑内,规模较大的制冷机房(特别是氨制冷机房)宜单独修建。制冷机房应设置在靠近空气调节负荷中心,一般应充分利用建筑物的地下室。对于超高层建筑,也可设在设备层或屋顶上。由于条件所限不宜设在地下室时,也可以设在裙房或与主建筑分开独立设置。 本设计中采用氟利昂制冷设备,因本工程中有地下室可利用故为节省空间,制冷机房设置在地下室二层。 2.2 冷水机组的选择 冷水机组是整个空调系统的心脏,为整个系统提供冷水且关系到整个空调系统的日常运行情况。因此空调系统冷水机组的选择是一个很重要的过程。 一般在选择制冷机时应考虑以下几方面的因素。 机组性能、规格适合使用要求。如供冷温度、单机制冷量、设备承压能力等。 能源及能耗供应方便和经济。如电源、热泵或油、气源供应的可能性,电、热、冷综合利用的可能性、经济性。 对周围环境危害的影响要小。如噪声、振动的影响范围;所用制冷剂的毒性、安全性对周围环境的危害程度;ODP值和GWP值要小。 运行可靠、操作围护方便,以及一次性投资和经常运行费用的综合分析比较,对企业的经济效益高,社会效益好。

空调机房设计

第八章 空调机房设计 8. 1 机房位置及技术要求 8.1.1 机房位置的选择与组成 1 .机房的位置选择 离心式、 螺杆式制冷机组的机房按功能分有两类: 一类是为建筑物空调服务的冷冻机房, 提供空调用的低温冷冻水,常采用冷水机组直接供冷或蓄冷槽与制冷机组组合供冷的方法;另一类是为冷藏、 冷冻服务的制冷机房, 常采用螺杆式制冷机组。 冷冻机房位置的合理选择, 对于整个建筑物的合理布局、安全方便地使用是非常重要的。选择机房位置时,应遵循建筑设计防火规范、采暖通风与空气调节设计规范、冷库设计规范等,并应综合考虑下列因素: 1)应与建筑物的总体布局相协调,机房应设在既靠近负荷中心,又能使进出机房的各类管道布置方便的地方。冷藏、冷冻的制冷机房和设备间除了要满足上述要求外,选址时还应避开库区的主要交通干线。 2)由于制冷机房用电功率大,因此机房应靠近变配电房设置,以减少线路压降损失,保证机组正常运行。 3)对于采用不同制冷剂的机房的布置,应符合下列要求: ①卤代烃压缩式制冷装置可布置在民用建筑、生产厂房及辅助建筑物内,但不得直接布置在楼梯间、走廊、和建筑物的出入口处。 ②由于氨制冷剂具有强烈的刺激性、毒性、易燃的危险性,因此氨压缩式制冷装置应布置在隔断开的房间或单独的建筑物内,但不能布置在民用建筑和工业企业辅助建筑物内。 4)单独建造的制冷机房宜布置在全厂厂区夏季主导风的下风向。在动力站区域内,一般应布置在乙炔站、锅炉房、煤气站、堆煤场和散发尘埃的站房的上风向。 5)为保证机组的散热及可靠运行,并创造一个安全、卫生的工作环境,机房位置的选择应使它能具备良好的通风和采光条件,一般应贴邻外墙布置。 6)选择机房位置时.还应考虑到设备运行时的振动和噪声对周围房间和环境的影响,一般不应贴邻办公、会议、卧室等房间布置。 7)采用冷却塔冷却方式的机房,应靠近冷却塔的位置设置,避免粗大的冷却水管占用过多的空间、消耗更多的输送动力。

【原创】采暖毕业论文设计

1.绪论 1.1国内外采暖技术的研究现状 近些年,我国的采暖方式打破了散热器采暖一统天下的传统局面,从热源种类到室内系统型式及设备,已出现了多元化并存和发展的市场趋势。随着我国科技进步,我国的采暖事业有了一个大的发展。目前,多种燃料的热可供选用,已有多种采暖方式可满足不同类型建筑和地区的需要。室内系统的形式也随着设备的发展和人们的要求而不同。 1.1.1能源的丰富构成了多种的采暖热源燃煤锅炉房热源:这类热源由于历史的原因和我国能源资源的构成,使得我国采暖的热源主要以燃煤锅炉房为主。据资料表明,我国的能源资源煤占70%,而煤作为采暖燃料是最好的利用途径。 热电厂热源:热电联产具有提高能源利用率,改善供热质量等特点,是目前提倡的一种采暖热源。一些有热电厂的城市均建设了城市供热管网,得到了较好的效益,并逐渐在发展。 燃气为热源:燃气包括:天然气、液化石油气、煤气等。近些年,一些天然气田的发现,以及有的煤田直接生产煤气等。在采暖地区利用燃气生产热源来采暖越来越普通,甚至一些城市还推出了优惠政策鼓励用燃气采暖。电力为热源:我国近几年电力的发展,为直接采用电能采暖提供了先决条件。电暖气、电热膜、电缆线、电热板的采暖方式应运而生。 利用热泵的热源:利用耗电的热泵将空气的热量转化为高温可采暖的热量,称为空气热泵采暖;将地下水的热量用热泵转化为可采暖的温度称为水源热泵。目前已在有的地区的建筑物中使用。 地热水为热源:地热水为热源的采暖基本上是室内采用散热器采暖或地面辐射采暖的供热方式,我国有多个地区具有地热资源,有的温度高达90C,甚至可直接用于供热,但是由于地热水含有腐蚀性物质,需要处理才能使用。目前,由于技术及投资等原因,以太阳能、低温核能供热并没有推广使用,还处于深入研究试用阶段。

药厂10℃低温空调系统制冷机房设计说明书

武汉市某药厂10℃低温空调系统制冷机房设计 一、课程设计目的 制冷技术是本专业的主干专业课之一,课程设计是该门课程额定主要教学环节。通过课程设计了解制冷机房工艺设计内容、流程和设计规范;学习设计计算方法和步骤;提高工程运算和制图能力。通过课程设计巩固所学的理论知识;并学习运用理论知识解决工程实际问题的能力。 二、设计内容、技术条件和要求 1、原始资料 1)空调负荷总计:360KW。 2)要求供应的载冷剂温度a、冷冻水供回水温度:7~12℃ b、载冷剂供回温度:-2~2℃。 3)冷却剂条件:自来水,夏季水温:28℃。 4)载冷剂系统:闭式系统。 5)冷冻站平面图(层高5米):108㎡(12000×9000mm)。 2、确定制冷系统形式、制冷剂种类及冷凝器、蒸发器的类型,并进行方案论证 1)确定制冷系统形式 人工制冷是指借助于制冷装置,以消耗机械能或电磁能、热能、太阳能等形式的能量为代价,把热能从低温系统向高温系统转移而得到低温,并维持这个低温。制冷方法分为:液体气化制冷、气体膨胀

制冷、热电制冷、磁制冷、热声制冷、涡流管制冷。液体汽化制冷包括蒸气压缩式制冷、蒸气吸收式制冷、蒸气喷射式制冷、吸收式制冷。本设计选用蒸气压缩式制冷的液体汽化制冷方法, 2)制冷剂选择 制冷剂是制冷系统中的工作流体,它在制冷系统中循环流动,通过自身热力状态的循环变化不断与外界发生能量交换,达到制冷的目的。常用的制冷剂有氨、R22、R134a等,其中氨具有较大的毒性,且易燃、易爆;R22无色、无味、不燃烧、不爆炸;R134a易溶于水,如果遇到很少水分就会发生“镀铜”现象;故本设计选用R22作为制冷剂。 3)冷凝器的类型 冷凝器是制冷系统的主要热交换设备之一。冷凝器可采用不同的冷却介质,通常根据其所采用的冷却介质和冷却方式的不同,将其分为三种形式:空冷式冷凝器、水冷式冷凝器、蒸发式冷凝器和淋水式冷凝器。常用的水冷式冷凝器有卧式壳管式冷凝器、立式壳管式冷凝器和套管式冷凝器等形式,水冷式冷凝器由于传热效率高,目前在国内工业制冷系统中国得到了广泛的应用。其中卧式壳管式冷凝器优点:①结构紧凑,体积比立式壳管式的小;②传热系数比立式壳管式冷凝器的大;③冷却水进出口温差大,耗水量少;④室内布置、操作比较方便。立式壳管式冷凝器的缺点:传热系数低,进出口温差小、耗水量大,室外布置、需设较高的操作平台;套管式冷凝器的缺点;冷却水流动阻力大,紧凑性差,清洗困难。综上所述,本设计采用卧

2010届制冷与冷藏技术专业毕业设计(论文)题目

2010届制冷与冷藏技术专业毕业设计(论文)题目 一、多联机空调与集中式中央空调方案设计比较(指导教师:祁小波)(限选6人) 对多联机与集中式中央空调在造价,运行费用,维护管理等方面进行比较。阐述了各种系统的优缺点。 二、中央空调系统的节能及其节能措施(指导教师:祁小波)(限选6人) 节约能源是人类共同的使命。“节约能源”一直是我国的一项基本国策,坚持“节约和开发并举,把节约放在首位”一直是我国节能工作的长期方针。在我国建筑物的能耗约占全国能耗的1/3,中央空调系统的能耗占了我国建筑物能耗的65%,这是一个非常惊人的数字。空调系统的节能对于降低整幢建筑的能耗是非常关键的。 三、V RV空调设计需注意的问题浅析(指导教师:祁小波)(限选6人) VRV 空调系统即可变制冷剂流量空调系统,从90 年代初起,得到了迅速的发展,由于该系统所具有的使用灵活、节能和易于安装等优势,使该系统大量地运用于办公楼、医院、别墅等建筑。但由于VRV 系统属单元式空调系统模式,与传统的集中空调系统相比存在许多差异。 四、家用空调器冷凝水的回收利用(指导教师:祁小波)(限选6人) 主要就家用空调器在夏季运行时产生的冷凝水以及利用冷凝水冷却室外换热器后家用空调器的制冷量、能耗的变化进行分析和研究。在理论和实践上证明利用冷凝水冷却冷凝器后家用空调器的耗电量减少,单位制冷量增加,也避免了冷凝水随意排放带来的不良影响。五、中央空调工程设计(指导教师:祁小波、韩贤贵)(限选16人) 自己选题,学生自己上网查询有关工程图纸,建筑物以宾馆、酒店、商场为主,总建筑面积不得低于3000m3,结合实际工程项目设计中央空调工程,提供计算说明书和施工图纸。根据提供的建筑物图纸,考虑建筑物的实际使用性质、所处当地的气象水文环境等因素,进行正确合理的空调工程设计,所选的空调方式必须能够实现空调房间内温度、湿度、清洁度、流速等各项参数的调节和控制,满足人们的生活、工作、生产要求,具有一定的科学性。而且该空调方式具有经济性能好、先进、工程造价低等特点。要求如下: 1、熟练使用有关专业知识进行正确的工程计算。 2、根据设计任务书的设计项目和工程的要求编写设计书。 3、根据具体情况及相关设计计算进行工程图纸的绘制。 4、培养学生遵从标准(GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》、GB50274-98《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》、GB50243-2002《通风与空调施工质量验收规范》等),细致、认真、耐心、不怕苦、不怕累的工程作风。 六、制冷空调工程预算(指导教师:祁小波、韩贤贵)(限选16人) 自己选题,学生自己上网查询制冷空调工程成套图纸,由指导教师认可后,结合预算定额及相关规范标准,进行工程预算,提供预算编制书。要求如下: 1、熟练使用有关理论知识进行工程量的正确统计,能熟练使用工程定额进行计算,获得初步的预算经验。 2、培养学生遵从标准,细致耐心、不怕苦的工程作风。

基于BIM技术的高效制冷机房深化设计

基于BIM技术的高效制冷机房深化设计 发表时间:2019-07-08T11:35:35.027Z 来源:《电力设备》2019年第5期作者:李逸骏 [导读] 摘要:本文介绍了广州市华南理工大学国际校区项目高效制冷机房使用BIM技术的设计与应用,阐述了在BIM技术被广泛应用的大背景下,工程实践中衍生出来的高效制冷机房概念,为日后基于BIM技术、EPC模式下的类似建筑项目提供参考。 (广州市机电安装有限公司广州 510030) 摘要:本文介绍了广州市华南理工大学国际校区项目高效制冷机房使用BIM技术的设计与应用,阐述了在BIM技术被广泛应用的大背景下,工程实践中衍生出来的高效制冷机房概念,为日后基于BIM技术、EPC模式下的类似建筑项目提供参考。 关键词:BIM技术;高效制冷机房;机电模组化 建筑施工领域发展至今,BIM技术毫无疑问已经成为影响传统施工技术的一股新兴力量。有着信息完备性、信息关联性、信息一致性、可视化、协调性、模拟性、优化性和可出图性八大特点的BIM技术可通过建模及通过深化模型进行施工方案优化,施工前模拟,工程量计算等使用功能,从而完成施工前准备事项,优化施工工序,减少施工误差与施工碰撞,而且由于施工前已完成图纸深化,在施工中因图纸问题引起的设计变更可以在事前解决,大大缩短因变更而造成的停工时间。此处,本文以广州市华南理工大学国际校区项目S1地块设备区高效制冷机房为例进行研究。 一、工程概况 华南理工大学国际校区S1地块项目建筑面积大,设计、施工周期短,任务重,该项目为装配式建筑,走廊窄、装修标准对竖向控制要求高,干管管线多,支管接口密集、工期紧。项目全面采用了BIM技术进行辅助,高效的解决现场各种施工问题。 二、高效制冷机房建模及改进 核对机房设计图纸时,工程人员向设计部门提出问题:平面图中从冷热水泵和冷冻水泵引出的管线过于杂乱,布置麻烦且翻弯过多,施工难度较大,可更改机房及设备安装位置,重新调整管线走向,降低施工难度且优化机房布置。经过与设计部门的共同协商和核算数据,优化了机房布置图纸。 图1:制冷机房设计平面图优化前后对比 优化后的图纸考虑到管线走向的问题,从以前的多层管线布置改为一层管线布置,节省了空间和增加净高高度;考虑到设备吊装孔位置的问题,把整个机房位置进行移动;更改设备安装位置后,冷冻水泵及冷却水泵进出水方式由原来的下进上出更改为两侧进出,优化管线布置位置。 图2:高效制冷机房模型大样 高效制冷机房与普通制冷机房相比,采用了高效设备和管路路由优化。 设备选型: 水泵:选用高效变频水泵(一级电机)。 冷却塔:选用可变风量、变水量运行冷却塔。风机可变频控制,可30%~100%变水量运行。 管路路由按以下几个原则进行优化: 1、主机出口与水泵直接连接,减少弯头数量,可降低阻力损失约30%; 2、将直角弯头、直角三通替换为锐角弯头和锐角三通,可降低阻力损失约40%; 3、直角管段替换为斜管段,减少总管长度且降低水阻; 4、主机与水泵一对一连接,取消部分蝶阀和过滤器; 5、选用阻力更低的过滤器与止回阀; 通过上述原则对初始模型进行深化,重点为改善管线连接方式和对碰撞管线进行翻弯调整;根据图纸要求对管路弯头、三通等部位进

制冷装置课程设计

仲恺农业工程学院 课程设计设计题目200 吨土建果蔬冷藏库 姓名何雨 院(系)机电工程学院热能与动力工程系专业班级热能091 学号 2 指导教师邓玉艳 时间 2012.11.25

目录 1目录 (2) 2原始资料 (4) 2.1建筑概况 (4) 2.2设计依据 (4) 2.2.1气象参数 (4) 2.2.2设计参数 (4) 2.3 主要符号、单位说明 (4) 3 制冷系统设计方案概述 (12) 3.1制冷系统流程………………………………………………………………………… 3.2蒸发温度回路的划分 (12) 3.3系统的供液方式 (12) 3.4冷却水方式 (12) 3.5 融霜方式 (13) 3.6自动控制方法…………………………………………………………. 4 机房的机器、设备的布置情况……………………………………………………………… 5 库房特征……………………………………………………………………………… 6 设计计算书……………………………………………………………………… 6.1 设计依据………………………………………………………………………… 6.2制冷负荷计算………………………………………………………………… 6.3库房冷却设备负荷Qq………………………………………………………………………… 6.4机械负荷Qj………………………………………………………………………… 7机器设备的选型计算……………………………………………………………………… 7.1制冷循环参数的确定………………………………………………………………… 7.2制冷压缩机的选型计算………………………………………………………………… 7.3冷却水系统的选型计算………………………………………………………………… 7.4冷却设备的选型计算………………………………………………………………… 7.5节流阀的选型计算………………………………………………………………… 7.6辅助设备的选型计算………………………………………………………………… 8系统管道设计………………………………………………………………… 8.1管径的选择………………………………………………………………… 8.2管材的选用………………………………………………………………… 8.3管道的伸缩和补偿………………………………………………………………… 8.4管道的隔热………………………………………………………………… 9 设计总结………………………………………………………………… 10 参考文献…………………………………………………………………

制冷机房设计举例

第7章制冷机房设计 制冷机房是整个中央空调系统的冷(热)源中心,同时又是整个中央空调系统的控制调节中心。中央机房一般由冷水机组、冷水泵、冷却水泵、补水装置、集水缸、分水缸和控制屏、换热器等装置组成。 7.1 制冷机房的位置选择 制冷机房通常靠近空调机房,氟利昂制冷设备可以设置在空调机房内,规模小的制冷机房一般附设在其他建筑内,规模较大的制冷机房(特别是氨制冷机房)宜单独修建。制冷机房应设置在靠近空气调节负荷中心,一般应充分利用建筑物的地下室。对于超高层建筑,也可设在设备层或屋顶上。由于条件所限不宜设在地下室时,也可以设在裙房或与主建筑分开独立设置。 本建筑建有专门的制冷机房,故机组布置在专用机房内。 7.2 制冷方式确定 (1)电力等一次能源充足时应选择电力驱动蒸汽压缩式制冷机组(能耗低于吸收式制冷机组);当地电力供应紧张或有热源可以利用,应优先选择吸收式制冷机组(特别是有余热废热场合)。 (2)从能耗、单机容量和调节等方面考虑,对于相对较大负荷(如2000kW左右)的情况,宜采用溴化锂吸收式冷水机组;选择空调用蒸汽压缩式冷水机组时,单机名义工况制冷量大于1758kW时宜选用离心式;制冷量在1054~1758kW时宜选用螺杆式或离心式;制冷量在700~1054kW时宜选用螺杆式;制冷量在116~700kW时宜选用螺杆式或往复式;制冷量小于116kW活塞式或涡旋式。 本工程建筑地有充足的电力供应并且没有特别的余热废热利用场合所以不考虑采用蒸汽吸收式制冷机组,制冷量为510kW,故选用螺杆式制冷机组。 7.3 冷水机组的选择 冷水机组是整个空调系统的心脏,为整个系统提供冷水且关系到整个空调系统的日常运行情况。因此空调系统冷水机组的选择是一个很重要的过程。 一般在选择制冷机时应考虑以下几方面的因素。 机组性能、规格适合使用要求。如供冷温度、单机制冷量、设备承压能力等。

暖通空调毕业设计(论文)任务书

毕业设计(论文)任务书 毕业设计(论文)题目:某市某综合楼空调系统设计 系别能源与动力学院班级建环本121/122 学生姓名学号 指导教师职称 毕业设计(论文)进行地点:校内 任务下达时间: 2015年 12 月 24 日 起止日期:2016年 3 月1日起——至 2016年 6 月日止 教研室主任年月日批准 1、论文的原始资料及依据:

(一)题目来源:某市某综合楼建筑结构图 (二)设计主要技术参数 (1)土建资料 详见建筑图纸。 (2) 气象参数:根据本市的气象资料确定; (3)建筑参数: 外墙体结构:根据地区自行选定,如δ=370 m m红砖,内外抹灰20mm 屋面:根据地区自行选定,如200mm厚混凝土板加12.5mm厚加气混凝土保温层。 外窗:根据地区自行选定,如标准玻璃的单层钢窗,全部挂淡色窗帘,(4)室内空调设计参数:温度t n=26℃; 湿度φn=60%; 风速不大于0.3 m/s。 (5)照明容量: 40W/m2 (6)房间人数:0.5人/m2,群集系数0.92 (三)设计主要技术关键 正确进行空调负荷和新风量的计算,确定出冷气方案,合理地布置管道,并进行水力计算,合理选择及布置设备,做好气流组织。 2、设计(论文)主要内容及要求 通过本次设计使学生系统地掌握空调系统设计的主要方法和步骤,能根据实际情况合理确定空调方案,会计算空调系统的负荷量和新风负荷量,能合理布置管道和设备,了解空调设备的型式及用途,会进行设备的选型,合理进行气流组织,会计算水管、风道的阻力,选取水泵、风机等。使学生能把所学知识灵活运用到实际当中去,让理论与实际相结合,为学生毕业以后的工作打下坚实基础。 主要内容: 空调系统的设计 (1)、由建筑物所在地区确定室内外气象参数; 夏季室内外设计计算参数;室内温度、湿度、风速、新风量等参数。

制冷机房课程设计说明书最新版本

太原理工大学现代科技学院 空 调 系 统 用 冷 源 工 程 设 计 姓名:王海兴 班级:暖通10-3 学号:2010102165 设计日期:2013.12.2-2013.12.13 指导老师:李临平宋翀芳程远达

摘要 本次课程设计以上学期“暖通空调课程设计”为基础。采用西安新建某旅馆一层和三层设计冷负荷拓展至整个建筑。

目录 第一章总论 1.1设计任务及要求………………………………………………… 1.2原始资料及设计依据……………………………………………… 1.3方案设计……………………………………………………………第二章制冷机组的选型……………………………………………… 2.1 制冷机组选型原则……………………………………………… 2.2 制冷机组的选型…………………………………………………第三章冷冻水系统的设计…………………………………………… 3.1 系统形式………………………………………………………… 3.2 冷冻水系统的设计………………………………………………第四章冷却水系统的设计…………………………………………… 4.1 冷却塔选型……………………………………………………… 4.2 冷却水系统的设计………………………………………………第五章其它设计………………………………………………………第六章总结……………………………………………………………第七章附录……………………………………………………………

第一章总论 1.1 设计任务及要求, 1)设计任务; 福州某旅游酒店采暖通风空调系统用冷源工程设计,包括制冷机组的选择,制冷水系统的选择,补水系统的选择,以及制冷机房的设计(包括管路的管径和走向,设备的位置以及施工说明书)。 2)设计要求; 1.提倡进行综合性专业课程设计,培养整体设计的观念; 2.综合应用所学知识,能独立分析解决一般专业工程设计计算问题; 3.了解与专业有关的规范和标准; 4.能够利用语言文字和图形表达设计意图和技术问题; 1.2 原始资料以及设计要求 本设计为福州市贾家庄度假村酒店空气调节工程设计该建筑是一幢集宾馆及办公为一体的综合性大楼。建筑总面积5905㎡,建筑总高 度18.3m。本设计内容主要为办公及宾馆的空调冷源设计。本次设计 中,对于一层大空间区域采用了全空气系统。公共卫生间采用轴流风 机排风。其他楼层选择风机盘管加独立新风系统来进行不同房间的热 湿处理。 1)设计参数 室内设计温度26℃,相对湿度61%。 旅馆室是多功能的建筑,包括客房,多功能会议厅以及办公楼,考虑不同房间不同建筑面积冷负荷估算指标,我取一楼大厅为100W/㎡,二楼及以上房间

冷库的毕业设计论文

摘要、关键词 本次课题是以呼和浩特某冷库为样板进行设计。呼和浩特是我国最大的羊肉产地,为保证羊肉质量需建设相应的冷藏设施。 冷藏间储藏吨位为300t,冷间设计温度为-18℃;冻结间生产能力为30t/24h。室外空气温、湿度根据你建库确定。 这次设计在运用所学知识计算出冷间负荷之后,根据合理利用能源的原则,因地制宜,在比较各种方案的可行性后,选择一个技术可靠、经济合理、管理方便的设计方案。最终确定方案为:氨系统活塞式制冷压缩机双级压缩。根据负荷计算的结果依次选择冷风机、贮液器等辅助设备。在完成设备选型后进行管道布置、机房布置、设备保温等。 【关键词】方案确定负荷计算管道设计压缩机冷凝器结束语 目录 1.前言-------------------------------------------------------------------------1 2.设计任务书----------------------------------------------------------------2 3.制冷方案的确定----------------------------------------------------------3 4.库房负荷的计算----------------------------------------------------------6 5.冷却设备的选型计算---------------------------------------------------15 6.系统管径的确定---------------------------------------------------------18 7.制冷剂注入量------------------------------------------------------------19 8.结束语---------------------------------------------------------------------20 9.致谢------------------------------------------------------------------------21 10.参考书目-----------------------------------------------------------------22

制冷机房课程设计说明书

摘要 工程概况: 该机房制冷系统为四管制系统,即冷却水供/回水管、冷冻水供/回水管系统。经冷水机组制冷后的7℃的冷冻水通过冷冻水供水管到达分水器,再通过分水器分别送往旅馆的各个区域,经过空调机组后的12℃的冷冻水回水经集水器再由冷冻水回水管返回冷水机组,通过冷水机组中的蒸发器与制冷剂换热实现降温过程。从冷水机组出来的37℃的冷却水经冷却水供水管到达冷却塔,经冷却塔冷却后降温后再返回冷水机组冷却制冷剂,如此循环往复。考虑到系统的稳定安全高效地运行,系统中配备补水系统,软化水系统,全程水处理系统等附属系统。 关键词: 住宅、制冷机房、设计

目录 第1章原始资料 (1) 第2章方案设计 (2) 2.1设计方案 (2) 2.2 定压方式 (2) 2.3 管材的选择与防腐 (2) 第3章制冷循环系统热力计算 (3) 第4章冷水机组的选择 (5) 第5章管径的确定 (6) 第6章水泵的选择 (7) 5.1冷冻水泵的选择 (7) 5.2冷却水泵的选择 (7) 5.3补水泵的选择 (7) 第7章其它设备的选型 (8) 7.1冷却塔的选择 (9) 7.2分水器与集水器的选择 (9) 7.3软化水箱及补水箱 (9) 7.4其它附件 (9) 设计小结 (10) 主要参考文献 (11)

第1章原始资料 一、设计题目 民安药厂低温空调系统冷源设计 二、原始资料 1、建筑物修建地区:长春 2、气象资料:查阅《规范》及相关手册 3、空调负荷总计:2500KW 4、要求供应的载冷剂温度:冷冻水供水温度7℃; 5、制冷剂种类:R22;。 6、冷却介质:采用循环水(补充自来水); 7、冷冻站平面图(见附图另发,层高6米)。

宝鸡市某办公楼空调用制冷机房设计

目录 一.原始资料 (4) 2. 室外气象参数 (4) 3. 冷负荷 (4) 4. 建筑材料 (4) 二.确定冷水机组的型号、台数 (4) 三.冷却水系统设计 (6) 1. 冷却塔型号、台数的确定 (6) 2. 冷却水泵型号、台数的确定 (7) 3. 冷却水系统各管段管径的确定 (8) 4. 水处理设备确定 (9) 四.冷冻水系统设计 (10) 1. 集水器和分水器管径、官长的确定 (10) 2. 冷冻水泵型号、台数的确定 (11) 3. 冷冻水系统各管段管径的确定 (11) 4. 膨胀水箱的选型 (12) 5. 水处理设备的确定 (13) 五.制冷机房布置 (13) 1. 技术要求 (13) 2. 建筑布置要求 (14)

3. 设备安装设计 (14) 4. ................................................................................................................................ 设备的隔振与降噪. (15) 六.设备明细表 (16) 七.参考文献 (17) 八.图纸 (18) 九.设计总结 (19)

、八 刖 社会在不断的进步,人民生活水平的不断提高,在我们的生活中越来越多的人们对空调的舒适性、空气品质的要求越来越高。为能使我们能够更好的生活,有更好的空气,空调越来越普遍的运用在生活的各个场所中。 随着人们生活要求的提高,越来越多的空调系统的运用,使得空调技术有了很快的发展,制冷系统也得到了很大发展。 制冷系统机组化是现代制冷装置的发展方向。制冷机组就是将制冷系统中的全部或部分设备在工厂组装成一个整体,为用户提供所需要的冷量和用冷温度。制冷机组不但结构紧凑,使用灵活,管理方便,而且质量可靠,安装简便, 能缩短施工周期,加快施工进度,深受广大工程技术人员和用户的欢迎。 空调制冷站作为空调系统的冷源部分,承担着空调系统提供冷冻水的任务。空调制冷站主要由冷水机组、冷冻水系统、冷却水系统和管路附件等组成,它的设计是整个中央空调系统设计很重要的组成部分。

暖通空调毕业设计(论文)任务书解答

毕业设计(论文)任务书 毕业设计(论文)题目:某市某综合楼空调系统设计 系别能源与动力学院班级建环本121/122 学生姓名___________________ 学号 ________________________ 指导教师________ 职称_______________________ 毕业设计(论文)进行地点:校内 _______________________ 任务下达时间:2015 年12 月24 日 起止日期:2016年3月1日起——至2016年6月日止 教研室主任_________________ 年月日批准 1、论文的原始资料及依据:

(一)题目来源:某市某综合楼建筑结构图 (二)设计主要技术参数 (1)土建资料 详见建筑图纸。 (2 )气象参数:根据本市的气象资料确定; (3 )建筑参数: 外墙体结构:根据地区自行选定,如S =370 m m红砖,内外抹灰20mm 屋面:根 据地区自行选定,如200mm 厚混凝土板加12.5mm 厚加气混凝土保温层。 外窗:根据地区自行选定,如标准玻璃的单层钢窗,全部挂淡色窗帘,(4)室内空调设计参数:温度t n=26C; 湿度? n=60% 风速不大于0.3 m/s 。 (5)照明容量:40W/m (6)房间人数:0.5人/m2,群集系数0.92 (三)设计主要技术关键 正确进行空调负荷和新风量的计算,确定出冷气方案,合理地布置管道,并进 行水力计算,合理选择及布置设备,做好气流组织。 2、设计(论文)主要内容及要求通过本次设计使学生系统地掌握空调系统设计的主 要方法和步骤,能根据实际情况合理确定空调方案,会计算空调系统的负荷量和新风负荷量,能合理布置管道和设备,了解空调设备的型式及用途,会进行设备的选型,合理进行气流组织,会计算水管、风道的阻力,选取水泵、风机等。使学生能把所学知识灵活运用到实际当中去,让理论与实际相结合,为学生毕业以后的工作打下坚实基础。 主要内容: 空调系统的设计 1)、由建筑物所在地区确定室内外气象参数; 夏季室内外设计计算参数;室内温度、湿度、风速、新风量等参数。 (2)、空调房间热湿负荷计算;

制冷机房设计完结版

目录 第一部分、目录 (1) 第二部分、空调用制冷课程设计任务书 (2) 一、制冷工况的确定 (2) 二、压缩机的选择计算 (3) 三、冷凝器的选择计算 (4) 四、蒸发器的选择计算 (4) 五、辅助设备的选择计算 (5) 六、管径的确定 (5) 七、水泵的选型计算 (6) 八、制冷系统的流程图 (7) 九、设备明细表 (8) 十、参考文献 (8)

空调用制冷技术课程设计任务书 已知条件:已知空调系统要求冷负荷800kw ,拟采用R22制冷系统,循环水冷却,冷却水进水温度为32℃,出水温度为37℃,冷冻水出水温度为7℃,冷冻水回水温度12℃。,冷冻水球的压头为25m ,机房面积14400mm ?9000mm ,机房高4000mm ,冷却塔放在机房顶上,其它设备及辅助用房都在机房空间内。 设计说明书 根据设计要求,此系统的设备设计计算、选用与校核如下: 一、制冷工况的确定: 由已知条件冷却水进水温度为32℃,出水温度为37℃,冷冻水出水温度为7℃,冷冻水回水温度12℃。 1t =32℃ 2t =37℃ 1s t =12℃ 2s t =7℃ 1.1 蒸发温度0t : 025s t t =- (比要求供给的冷冻水的温度低5℃) =2℃ 1.2 冷凝温度k t : 121 ()52k t t t =++(冷却水的进口温度取下限。其范围是 5~7℃) =39.5℃ 1.3 吸气温度吸t : 吸t =0t +8 (过热度3~8℃,并选8℃) =10℃ 1.4 过冷温度过冷t : 过冷t =k t -4.5 =35℃ (过冷度:4.5℃) 查R22 lgp-h 图可知 根据0t =2℃,k t =39.5℃,吸t =10℃,过冷t =35℃,可得:

制冷机房设备安装施工设计方案

施工组织设计目录编制说明 编制依据 第一章系统概况 1、设计案简述 2、施工条件 3、工程特点 第二章施工准备部署 1、材料设备要求 2、主要机具准备部署 3、作业条件准备部署 4、工期质量目标 5、施工总平面布置及临时用地表 5.1 施工总平面布置 5.2 临时用地表 第三章主要资源设备 1、主要施工设备机具数量清单 2、施工劳动力需求计划 第四章施工进度计划 1、总体施工程序 2、机房空调水系统安装工艺流程

3、施工进度计划 第五章机房系统安装施工案和施工法1、管道预制加工 1.1.断管 1.2 管段调直 1.3 管道法兰联接 1.4 管道焊接 2、预留洞及预埋铁件 3、套管安装 4、托、吊卡架安装 5、管道安装 6、设备安装 6.1 水泵安装 6.2 冷水机组安装 6.3 热交换器安装 6.4 自控设备及系统安装 7、管道试压 8、管道系统冲洗 9、保温、防腐 10、系统调试 11、质量标准 12、成品保护

13、应注意的质量问题 14、空调水系统人力配备表 15、空调水系统主要设备机具表 第六章保证工程质量及施工安全措施1、技术保证措施 1.1 施工前准备 1.2 各专业技术交底 1.3 格按图纸施工,加强质量监督检查 1.4 建立健全交接检查制度 1.5 建立专业技术会议制度 1.6 设备安装与调试 1.7 工期保证措施 2、施工质量保证措施 3、环境保护措施 4、成品保护措施 5、现场设备与材料的管理措施 6、安全技术措施 7、消防措施 8、保卫措施 9、现场文明施工管理措施

编制说明 一、本《施工组织设计案》(下称案),根据及市建筑安装施工有关规、规定、结合本工程实际情况和业主提出的相关要求,以及本单位多年来的施工经验和实际能力,综合多面具体情况进行编制。 二、案主要包括空调系统装置供应安装调试。工程开始准备到竣工验收、维护保修的整个程序;着重强调工程管理、工程质量、工期、技术、文明施工、安全生产管理措施,突出实用性和可操作性。 三、案以满足业主确定的整体施工总进度计划,推广和运用新工艺、新技术、新材料等面作了探讨。 四、案由于是分专业分工种多位专业人员撰写,有些面欠缺或不妥敬请业主代表及相关单位专家提出批评指导意见,以便更科学地组织本项目施工。 编制依据 1、业主提供的施工蓝图与技术要求文件 2、《制冷设备安装工程施工及验收规》JGJ66-1984 3、《建筑安装工程质量检验规》GBJ300-1988 4、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规》GBJ126-1989 5、《焊接通用技术要求》JB/ZQ4000 3-1986 6、《建筑机械使用安全技术规》JGJ33-86 7、《机械安装工程施工及验收规》GB50231-98 8、管道施工工艺标准第一册

冷冻机房设计

冷冻机房设计 2012届建工系系 专业: 建筑环境与设备工程 学号: 学生姓名: 指导教师: 董圆圆 完成日期 2015年1月1日

目录 第一章设计任务 ...................................... 错误!未定义书签。建筑资料............................................ 错误!未定义书签。 设计任务........................................... 错误!未定义书签。设计步骤............................................ 错误!未定义书签。第二章制冷机房 ..................................... 错误!未定义书签。 制冷机房的位置选择................................ 错误!未定义书签。 冷水机组的选择.................................... 错误!未定义书签。 冷水机组的装机容量.............................. 错误!未定义书签。 冷水机组的台数.................................. 错误!未定义书签。 冷水机组的类型.................................. 错误!未定义书签。 冷却塔的选择...................................... 错误!未定义书签。水泵的选择.......................................... 错误!未定义书签。 冷冻水泵的选择.................................. 错误!未定义书签。 冷却水泵的选择.................................. 错误!未定义书签。 补水定压装置的选择................................ 错误!未定义书签。 分集水器的选择..................................... 错误!未定义书签。 水处理设备的选择................................... 错误!未定义书签。 软水器和软化水箱................................ 错误!未定义书签。 水处理仪........................................ 错误!未定义书签。第三章水力计算 ..................................... 错误!未定义书签。沿程阻力............................................ 错误!未定义书签。局部阻力............................................ 错误!未定义书签。总阻力.............................................. 错误!未定义书签。水力计算............................................ 错误!未定义书签。水力计算表格........................................ 错误!未定义书签。

XXX冷库制冷系统设计

毕业设计(论文) 题目名称:XX冷库制冷系统设计 院系名称:电气工程系 班级:铁供XXXX 学号:XXXX 学生姓名:XXXX 指导教师:XXXX 2014 年03 月

XX冷库制冷系统设计XX cold storage refrigeration syetem design 院系名称:电气工程系 班级:铁供XXXX 学号:XXXX 学生姓名:XXXX 指导教师:XXXX 2014年03 月

中文摘要 本次课题是以某冷库为样板进行设计。 冷藏间储藏吨位为300t,冷间设计温度为-18℃;冻结间生产能力为30t/24h。室外空气温、湿度根据你建库确定。 这次设计在运用所学知识计算出冷间负荷之后,根据合理利用能源的原则,因地制宜,在比较各种方案的可行性后,选择一个技术可靠、经济合理、管理方便的设计方案。最终确定方案为:氨系统活塞式制冷压缩机双级压缩。根据负荷计算的结果依次选择冷风机、贮液器等辅助设备。在完成设备选型后进行管道布置、机房布置、设备保温等。 【关键词】方案确定负荷计算管道设计压缩机冷凝器结束语

目录 1.前言-------------------------------------------------------------------------3 2.设计任务书----------------------------------------------------------------4 3.制冷方案的确定----------------------------------------------------------5 4.库房负荷的计算----------------------------------------------------------8 5.冷却设备的选型计算---------------------------------------------------17 6.系统管径的确定---------------------------------------------------------20 7.制冷剂注入量------------------------------------------------------------21 8.结束语---------------------------------------------------------------------22 9.致谢------------------------------------------------------------------------23 10.参考书目-----------------------------------------------------------------24

相关文档