文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 设计总说明

设计总说明

设计总说明
设计总说明

设计总说明

(一)工程设计依据:

1.甲方提供的上海市房屋土地测绘中心《房屋土地测绘技术报告书(98—197)》

(1998—05—11);

2.甲方提供的上海市测绘院第二分院《工程测量成果资料(03—2490)》(2003

—06—16);

3.甲方提供的1:1000地形图。

4.上海市浦东新区规划管理局批复的《建筑工程设计方案审核意见单(第2次

送审)》(2005第255号);

5.上海中福建筑设计院有限公司的方案设计文件2009年11月。

6.上海市城市规划管理技术规定。

7.国家及地方颁布的有关规范、标准规定。

(二)工程建设的规模和设计范围。

1.基地概况

金杨商贸中心楼位于浦东金杨新村6-4地块内;南至金杨路,西至金口路,东侧为银行及物业用房,北侧为已建金杨新村三街坊居民住宅。·基地东西长约120米,南北深约55米,呈东西走向的长方形,基地面积5987平方米。

2.建设规模

金杨商贸中心楼的组成包括地下一层停车库及设备用房,地上二层

的商业用房。总建筑面积7912平方米(其中地上部分5244平方米,地下部分2668平方米)。容积率0.88,绿地率30.1%,建筑覆盖率43%。

3.设计范围

本次设计范围为总体及单体的建筑、结构、水、电、风等。

(三)设计指导思想和设计特点

1.设计原则

设计中贯彻国家及本市有关规范和规定

《上海市城市规划管理技术规定(土地使用建筑管理)》(2003.11)

《建筑设计防火规范》GB50016—2006 (2006年版);

《建筑工程交通设计及停车库(场)设置标准》(DBJ08—7—96);

《无障碍设施设计标准》(DQJ08-103-2003 J10264-2003);

各相关的设计规范.

上海市气象、地理条件的有关资料。

2.用新技术、新材料、新设备和新结构的情况

建筑结构结合内部分隔采用框架结构,外围实墙部分采用YTONG轻质砂加气混凝土砌块,透视部分采用断热铝合金门窗。在结构受力构件布置上采用大跨度板。

外墙附加保温板,外窗采用加胶中空玻璃,有效起到隔热保温和密封作用,节约能源。

屋面采用挤塑式屋面保温隔热板,隔热保温效果优良。

3.设计指导思想

1. 充分考虑主消费群体的需求,从布局至外形设计以突出休闲商业的特色。

2. 在功能设置上,与两侧公共绿地保持一定的呼应关系,并尽量减少对北

侧住宅的影响。

3. 建筑风格以新装饰主义风格为主,融合现代建筑简洁、明快的特点。

总平面设计说明

(一)设计依据及基础资料

1.根据《上海市城市规划管理技术规定》、《房屋土地测绘技术报告书

(1998-05-11)》及上海市测绘院第二分院《工程测量成果资料(03-2490)》

(2003-06-16),上海市浦东新区城市规划管理局2005.8.22的《建筑工程规

划设计要求通知单(2005)第255号》的要求,该地块用地性质为公建用地,

容积率0.99,建筑密度43%,绿地面积不低于30%。地块出入口设置在南

面。

2.基地周围通道已建成,市政基础设施也基本到位。

3.基地目前为一平坦空地,场地自然地坪标高在3.90~3.95米之间,周围道路

标高在3.88~3.94米之间。

(二)现状分析

1.地块南面紧临金杨路,东侧为银行及物业用房,北侧为金杨新村三街坊居民

住宅区,西侧临金口路,处理商业与住宅之间的关系至关重要。

2.根据规范要求,与北侧四周住宅保持应有的距离,避免影响住宅日照所需的

时间。与东侧保持应有的防火间距,南与北侧根据规范要求满足必须的退让

距离。(三)总平面布置

在总体规划布局上以功能分区为出发点,并考虑融入周围环境中。整体平面造型呈长条形,东、西、南面均设商铺,北面为地下停车库及货运出入通道。

车辆平时出入口设在地块北面,西侧与金口路相接,东侧与小区主干道连通,有效的利用原有道路,并形成消防环通道。西、南面考虑与人行步道相邻。功能分区清晰,主次分明。平面以逐层收进的方式减少对人行道的压迫感。北面车行道与金杨住宅区相邻处留出大面积集中绿地,使新建筑与原建筑之间有一个缓冲地带,并在新建建筑的第三层收进形成露台,减小对住宅的影响。在建筑东、西两端转角处划出大面积用地作绿化,并在南面临人行道侧分段设有绿化用地,与北侧绿地形成围合形势,优化了建筑周围的环境,同时也和地块两侧的公共绿地相呼应。

(四)竖向设计

根据周围的城市道路标高(3.88~3.94米),结合现有地形和土石方平衡。

场地整平标高确定为4.05米。

(五)交通组织

本设计南侧紧邻金杨路,西侧紧邻金口路,主要人员、车行出入均设置在临道路一侧。在北侧地块内设地下停车出入通道。东侧留有消防紧急出口。

(六)绿化

由于地处主干道一侧北邻居住区,绿化布置首先考虑与北侧居住区的影响。

通过布置大面积集中绿化带形成缓冲,减弱影响,并与西侧城市绿化带彼此呼应。同时在西、南临街处设置局部块状绿化地带来改善环境,丰富视觉感受。

绿化率达30.1%。

(七)日照

本项目由于为公建,不考虑自身受外界的日照影响,主要考虑对北侧住宅的影响。设计通过保持有效的建筑间距,来避免对住宅有效日照时间的影响。(八)主要技术经济指标

总用地面积:5987m2

总建筑面积:7912m2

其中:地上部分5244m2

地下部分2668m2

建筑占地面积:2583m2

建筑密度:43%

容积率:0.88

绿地面积:1805m2

绿地率:30.1%

建筑最高高度:9.95m

机动车停车位:27辆

建筑设计说明

(一)概述

本项目为一栋独立的商业楼,主要分为地上二层商业与地下一层停车库及设备用房。耐火等级均为一级,抗震设防裂度七度,层面防水等级为Ⅱ级。

(二)平面设计

1.商业楼一层设有出租型商铺,东、西两端及中段部位设有直通上层的楼梯,

并附设消防控制室。二层主要为大型商铺空间,上也形式由个体服务对象

自行设置,在北侧有服务用电梯,通过中段的服务楼梯,联系内外服务所

需,并设有男女公共卫生间。

2.商业楼地下一层为全埋式。设有地下停车库、水、电、暖通等的设备用房

及走廊。并还设有部分储藏间。主要为地上部分提供必需的能源支持和功

能的补充。

(三)建筑立面与造型

建筑立面设计以新装饰主义风格为主,融合了现代简洁、明快的建筑形式。

通过古典元素的排列,完成形式上的节奏感,配合局部的铝合金玻璃面,使得轮廓线丰富活跃,烘托出商业的氛围。外墙通过简洁的方形窗以及几个块面不同色块的处理,揉合进现代的风格。整个建筑立面通过高低错落、颜色的变化,线脚的刻画,营造出热闹繁荣的效果。(四)建筑剖面

建筑地上一至二层层高依次为4.8m、4.1m。地下一层为3.1m层高。室内外高差0.60m。建筑最高点高度为9.95m。

(五)建筑用材

1. 墙体、屋面及门窗。

内、外墙除柱外均为240厚Tyong 轻质砂加气混凝土砌块。外墙饰面一至三层均为涂料,配以局部的花岗岩踢脚。配电间、泵房的内墙面、顶面用超细玻璃棉作吸声处理。配电间地面做不发火花地面。

外墙门窗为断热铝合金窗及门。楼梯间门为乙级防火门、设备管道门为丙级防火门。地下室出口处、消防控制中心、变电所等为甲级防火门。风机房、泵房为隔声门。地下储藏间为乙级防火门。

屋面做法:在结构面层上找平后铺40厚挤塑式保温板,上铺高分子卷材一

层,再做保护层涂沥青防水膜,上做40厚钢筋混凝土面层。

2. 室内装饰用料:

装饰用料表

3. 电梯共一台,电梯吨位800kg。

(六)消防设计

建筑耐火等级均为一级。建筑及机电设备防火设计按《建筑设计防火规范》执行。所有建筑结构框架承重、楼板及隔墙等构件均按一级耐火等级考虑。

建筑在东、西两端自地下一层至地上一层分设一封闭疏散楼梯。楼梯间设有防火时间≥2小时的竖墙封闭并设乙级防火门。地上一层至二层分别在东、西及中段设有三部疏散楼梯,。地面以上封闭楼梯间设乙级防火门。设备管道检

修门为丙级。

建筑地下部分为一个防火分区。地面以上一层各单元为一个防火分区,二层为一个防火分区。

(七)无障碍设计

设计依据《城市道路和建筑无障碍设计规范JGJ50-2001》,《无障碍设施设计标准DGJ08-103-2003》。

建筑在地面一层东西两侧室外平台设残疾人坡道及室内可供残疾人使用的电梯。并设有专供残疾人使用的卫生设备。

(八)环境保护、劳动安全卫生

环境保护

1. 编制依据

(1)《中华人民共和国环境保护法》;

(2)《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93);

(3)《上海市建设项目环境保护管理办法》;

(4)《上海市环境保护条例》;

(5)《机动车停车库(场)环境保护设计规程》(DGJ08-98-2002)

2. 设计采用的环保标准

环境噪声达到1类标准:

白天≤55dB(A),夜间≤45dB(A)

3. 环境保护措施

(1)噪声控制措施

①地下汽车库进出口坡道上方布置成片绿化带。

②水泵房、变电所设在地下车库内,对周围住宅无噪声影响。

③水泵、风机选用振动小、噪声低的设备,其基础设隔振措施,风机设减振吊

架,风机进、出风口均做消声、减振处理。

④地下车库采用自然进风机械排风,次数符合国家卫生标准,≥6次/小时。

⑤水泵房、风机房墙面、顶面采取吸声处理,门扇具有隔声作用。

(2)废气排放方式

①下车库排风口设在非人员活动绿化区内。

(3)污水处理

①雨污水分流,地下车库设隔油沉砂池。

②污水集中后排入城市污水系统。

劳动安全卫生设计

1. 餐厅厨房油烟经脱排排至室外。污水集中后排入城市污水系统。

2. 设备均采用低噪声,电梯等均采用劳动局认可之产品和安装单位。

3. 地下车库为机械排风,次数符合国家卫生标准,≥6次/小时。

4. 无自然通风的卫生间设集中排气风道,通至屋面。

(九)建筑物分层面积表

(十)节能设计

(一)设计依据

1.《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134-2001)

2.《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)

3.《建筑外窗气密性能分级及其检测方法》(GB7107-2002)

4.《建筑幕墙物理性能分级》(GB/T15225)

5.《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)

6.《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)

7. 国家、本市现行的相关建筑节能标准和规程。

(二)建筑热工设计

1.建筑热工设计规定指标

(1)屋面传热系数:平屋面、露台为0.66W/(M2.K),平屋面为0.67 W/(M2.K)。

(2) 外墙平均传热系数:Km=0.7911 W/(M2.C)。

(3)底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数:无。

(4)外窗:窗墙面积比:南=0.50, 东=0.23, 西=0.25, 北=0.26.

传热系数: 南=2.7 W/(M2.K) 东=3.5 W/(M2.K)

西=3.5 W/(M2.K) 北=3.5 W/(M2.K)

遮阳系数: 0.45 可见光透视比:>0.4 气密性:>4级

可开启面积:>窗面积的30%

(5)建筑物不设透明屋顶,均为实体屋面.

(6)地下室外墙热阻阻值: R≥1.2

(7)地面热阻限值: R≥1.2

2.建筑围护结构节能技术措施说明

(1)建筑设计为平屋面.屋面40mm厚挤塑聚苯板保温层.详细构成参阅节能计算报告.

(2)外墙采用外保温方式,在外墙敷30mm厚膨胀聚苯板厚聚苯板保温层.详细构成参阅节能计算报告书.

(3)设计不设有玻璃幕墙,不考虑此方面节能技术措施.

(4)设计无底面接触室外空气的架空或外挑楼板, 不考虑此方面节能技术措施.

(5)外窗选用铝合金普通中空玻璃窗.外窗满足《公共建筑节能设计标准》的要求。详细构成参阅节能计算报告书

(6)外门采用双层金属门板,中间填充15mm矿棉板.玻璃选用同窗.

(7)设计采用了外保温设计,在外墙与屋面的热桥部位均采取了保温措施,使外墙与屋面的热桥部位的内表面温度高于室内空气露点温度.

(8) 设计不设中庭, 不考虑此方面节能技术措施.

3.节能计算结果: 建筑的维护结构热工设计满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)中第4章的各项指标要求. 本项目节能由中国建筑科学研究院研制的PKPM建筑节能设计分析软件计算,应用版本:PBECA2008 1.00版。

(三)暖通节能设计

1.暖通节能设计规定指标

(1)冷热源设备效率指标:cop=3.3

(2)风机的单位风量耗功率限值:0.32W/(M3/h)

(3)空调水系统输送能效比:无

2.暖通设计、设备选用及节能技术措施说明.

(1)变制冷剂流量多联分体机空调系统在各种负荷情况下均能保持较高COP;

(2)所有机械设备均采取消声隔振措施。

(3)商铺设的新风换气机回收排风的能量;

(4)空调主机位置满足小区噪声要求;

(5)汽车库排出的废气高出室外地坪2.5M。

(四)建筑照明节能设计

商业建筑照明标准层功率密度值为10W/m2. 建筑照明地下车库功率密度值为5W/m2。

照明设计:

照明灯具采用环保节能产品。优先采用荧光灯和高效气体放电灯并配用电子镇流器或节能型电感镇流器。当采用节能型电感镇流器时,功率因数应补偿至0.9以上。

景观照明采用时间控制或光控制。

(五)电力节能设计

1.用户站设于建筑地下一层,两路进线电源同时运行

2.变压器采用低损耗,高效率的节能环保干式变压器

(六)给排水节水措施

1.给水系统采用合理的用水定额。

2.采用节水型卫生洁具和用水设备;水龙头采用陶瓷密封。

3.采用合格,优质的给水管件和配件,防止渗漏。

4.生活进水管设水表计量。

5.室外明露可能结冻的给水管采取保温措施。

6.采用工作点位于高效区和低噪声的水泵。

(七)能源运行与系统管理控制

供电电源采用高计高量,每层用户安装用户分计量表

(十一)附图

序号图号图名

1 A—1—01 总平面图

2 A—1—02 总平面定位图

3 A—1—03 绿化布置图

4 A—1—04 地下一层平面图

5 A—1—05 一层平面图

6 A—1—06 二层平面图

7 A—1—07 屋顶平面图

8 A—1—08 立面图

9 A—1—09 A-A剖面图

10 A—1—10 B-B剖面图

结构设计说明

(一)设计依据

1.主要标准及法规:

《建筑工程抗震设防分类标准》 GB50223-2004

《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002

《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001(2008年版)

《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001(2006年版)

《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2002

《地下工程防水技术规范》 GB50108-2001

《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008

《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》

03G101-1、04G101-3、04G101-4 2.上海地方规程

《建筑抗震设计规程》DBJ08-9-2003

《地基基础设计规范》DGJ08—11—1999

《地基处理技术规范》 DBJ08-40-94

3.场地地质情况:

根据上海岩土地质研究院有限公司2003年7月提供的《金扬商贸中心工程拟建场地岩土工程勘察报告——2003-142》,本场地属Ⅳ类场地,场地设计特征周期为0.9s,场地地震基本烈度为7度,设计基本地震动加速度值为0.10g,设计地震分组为第一组。地基土在地震烈度7度条件下不会发生砂土液化。场地浅部地下水水位为高水位埋深0.5m,低水位埋深1.5m,拟建场地地下水和土对混凝土结构无腐蚀性。

不良地质状况:拟建场地北部有暗浜存在,该暗浜埋深为3.40~2.60m左右,土性极差,须进行地基加固。

地层的特性见表:

(二) 设计荷载

基本风压 0.55KN/㎡ 地面粗糙度 C 类 阳台 3.5KN/㎡ 商场 3.5KN/㎡ 屋面(上人) 2.0KN/㎡ (不上人) 0.5KN/㎡

(三) 设计说明

1. 本工程的安全等级为二级,设计使用年限为50年,属丙类抗震设防类别,按7度抗震设防。

2. 地下部分:

地基基础设计等级为乙级,建筑原基础采用天然地基,基础持力层为③层,并已施工完成。现因建筑平面改动,新增部分柱,柱下基础采用锚杆桩基础,基础持力层为第⑥层。 建筑物具体情况见表一。 表一:

3. 上部结构选型

此项工程为框架结构,抗震等级为三级;楼面屋面均采用现浇钢筋砼梁板结构。

建筑物具体情况见表二:

表二:

4. 结构计算

上部结构计算程序采用设计软件SATWE,地震作用按照上海市《建筑抗震设计规程》中的参数进行主体结构分析计算。此工程以地下室顶板作为嵌固,上部结构分为左右两部分分别进行计算。上部结构左右两部分之间设置200mm宽抗震缝,地下室部分不设缝,考虑为整体计算。

各子项的计算结果见表三、表四。表三:电算结果分析结构自振特性和基底内力

表四:结构在多遇水平地震作用下的变形

注:表中最大层间位移角取值为单向和双向地震作用下较大值。

5.采用的材料

1)砼强度等级:C30。

2)钢筋:

φ—HPB235; —HRB335; —HRB400

钢材:

Q235;Q345B

3)填充墙:

采用小型砼砌块。

填充墙容重11.6KN/m3

(四)特别说明

此项目为改扩建项目,原结构±0.000以下部分已经施工完成。因为建筑物上部功能发生改变,根据建筑要求对已完成结构部件进行局部封堵与拆除。

并根据计算结果对地下室顶板梁板进行局部加固。

给排水设计说明

一、设计依据

1.《建筑给水排水设计规范》

2.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》

3.《建筑设计防火规范》

4.《自动喷水灭火系统设计规范》

5.《灭火器配置设计规范》

6 《民用建筑水灭火系统设计规程》

7 其他现行的有关设计资料与要求

8 建设单位提供的有关设计资料与要求

9 建筑专业提供的扩初图纸

10 其他相关专业提供的有关设计资料与要求

二、设计范围

金杨商业中心设计范围:室内外给排水系统、室外消防系统、室内消火栓系统、室内自动喷淋系统。

三、给水系统

1.水源:水源采用市政水,基地给水分别从基地南侧金杨路和基地西侧的金口路

市政供水环管各引入一根DN200给水进口管,在基地内形成供水环管,作为基地内生活、消防用水水源,市政水压150KPa.

2.用水量(见下表)

3.生活给水系统

1)基地内所用生活用水除二层采用变频供水外,均采用市政直供。

2)生活用水水源自基地室外供水环管上引一根DN100水管。

3)整个基地生活用水设置室外埋地水表计量。

4)地下室设有水泵房一座,内有不锈钢装配水箱一个3500x2500x1000,及变频

水泵二台。

5)变频水泵一用一备,其电源按二路电源考虑。

四、排水系统

本基地排水实行分流制。室外雨污分流,室内污废分流。

1.污废水排放

1)室内污废水排水量按生活用水量100%计为61.825m3/日。

2)建筑物内污、废水分流,集中卫生间设有专用通气管,且设置环形通气管,

一层卫生间卫生洁具排水单独排放。

3)地下车库排水经隔油处理后用潜水泵提升排入基地室外污水管。

4)基地污废水经室外污水管道后收集排水基地南侧金杨路上市政污水管。

2.雨水排放

1)屋面雨水经管道收集汇同基地场地雨水一并排入基地南侧的金杨路市政雨

水管。

2)屋面雨水按重现期10年计算,室外场地雨水按重现期3年计算,综合经流

系数为0.675,基地雨水量约为189升/秒,需以D500雨水管接出。

五、消防系统

1.消火栓系统

基地室外设有室外消火栓、室内设有室内消火栓系统。1)水源:自金杨路和金口路市政供水环管上引入DN200供水管两根,经地埋式

水平螺翼水表后在基地内成环,环管口径为DN250,作为本项目消防水源。

室内消防泵吸水管经防污隔断阀后直接从基地室外消防环管吸水。

2)消防水量

室内消火栓用水量为20升/秒;

充实水柱为≥10米;

室外消防水量30升/秒;

3)室内消火栓系统

本项目室内消火栓系统采用临时高压系统,屋顶设有18立方米消防水箱。

在地下车库集中消防泵房内设有一组室内消火栓加压水泵,以满足室内消火栓系统的水量、水压要求。室外消防系统采用低压系统,由市政供水管直接供

室外消火栓用水。

4)室内消火栓系统,栓口动压超过0.5MPa时,设减压孔板减压。由于本项目

室内消火栓系统静水压不大于1.0MPa,系统不分区。

5)室内在适宜地点设置室内单出口消火栓,且保证室内任何部位有两股充实水

柱同时到达。单出口消防箱内设DN65单出水消火栓一只,φ19消防水枪一个,25米长衬胶水龙带一根, 25米DN25消防卷盘及不小于φ6可调喷枪一套。下部设置3公斤装磷酸铵盐干粉灭火器二具。

6)室内消火栓系统设置水泵两台,一用一备。水泵流量20升/s。

7)室内消火栓泵设试验放水管及控制阀门,屋顶设试验用消火栓及压力表。

8)室内消火栓系统设有水泵接合器二套,并于接合器15—40m范围内设置室外

消火栓。

9)所有消火栓泵均有二路电源,只能就地停泵。

10)室外于合适位置设地上式三出口室外消火栓若干个,按间距不大于120m布

置。

11)室外地上式消火栓含DN100接口一个,及2个DN65接口。

2.自动喷淋灭火系统

地下车库和一、二层商场,均设自动喷水灭火系统。

1)水源:自金杨路和金口路市政供水环管上引入DN200供水管两根,经地埋式

水平螺翼水表后在基地内成环,环管口径为DN250,作为本项目消防水源。

室内消防泵吸水管经防污隔断阀后直接从基地室外消防环管吸水。

2)屋顶设有18立方米消防水箱。

3)喷淋系统采用临时高压系统,设喷淋加压泵满足消防时,系统的水压水量要

求。屋顶设有局部增压设施,以满足最不利点喷头的水压水量要求。

4)自动喷水灭火系统按中危险Ⅱ级设计,喷淋强度8升/㎡·分,同时作用面

积160平方米,最不利点水压≥0.1Mpa。一层商铺按照中危险Ⅰ级设计,喷淋强度6升/㎡·分,并采用K=115扩展翼快速响应喷头。

5)喷淋加压泵设有试验放水管及控制阀门。

6)本项目自喷系统设有二套湿式报警阀,每套控制喷头数不大于800个。

7)喷头公称动作温度为68度,采用K=80直立玻璃泡闭式喷头。(一层商铺除

外)

8)自动喷淋系统设有地上式水泵接合器二套,并在接合器15—40m范围内设置

地上式三出口室外消火栓。

3.手提式灭火器

每个消防箱内设3公斤装磷酸铵盐干粉灭火器二具。并按照规范规定的保护距离设置灭火器。灭火器的数量、等级需根据其所在保护单元的危险等级经计算确定。但每个放置点的灭火器数量不小于2具,不大于5具。

六、管材选用及其他

1.室内生活给水管采用PP-R管,热熔连接。

2.室外生活、消防给水管采用给水铸铁给水管,内涂水泥防腐层;

3.室内消防给水管DN≤100毫米,采用热锌钢管;DN>100毫米,采用热镀锌无缝

钢管,卡箍连接。

4.室内排水管采用硬聚氯乙烯排水管,承插接口,粘胶连接;地下室有压排水管采

用钢管、内外称塑防腐。

5.室外排水管,采用加筋硬聚氯乙烯埋地排水管。

6.水泵进出水管上均设软接头,并做隔振基座减振降噪。

7.所有卫生洁具采用节水型洁具。

七、问题

再提供一下外场市政给水、雨水、污水接口位置

八、给排水节水措施

1.给水系统采用合理的用水定额。

2.采用节水型卫生洁具和用水设备;水龙头采用陶瓷密封。

3.采用合格,优质的给水管件和配件,防止渗漏。

4.生活进水管设水表计量。

5.室外明露可能结冻的给水管采取保温措施。

6.采用工作点位于高效区和低噪声的水泵。

九、附图

序号图号图名

1 W—1 给排水总平面图

2 W—2 地下一层给排水、室内消火栓平面

3 W—3 地下一层喷淋平面

4 W—4 一层平面

5 W—5 二层给排水、室内消火栓平面

6 W—6 二层喷淋平面

7 W—7 屋顶平面

8 W—8 地下水泵房平面

9 W—9 给水、排水系统图

10 W—10 室内消火栓、喷淋系统图

11 W—11 主要设备器或材料表

空调设计说明

一、设计依据

1.建筑专业提供的图纸及业主对本专业要求;

2.《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003

3.《建筑防排烟技术规程》 DGJ08—88—2006/J10035-2006

4.《建筑设计防火规范》 GB 50016—2006

5.《公共建筑节能设计标准》 GB 50189-2005

6 . 《机动车停车库(场)环境保护设计规范》 DGJ08-98-2002

7 . 《汽车库、停车库、停车场设计防火规范》 GB50067-97

二、设计范围

1.商业、餐饮、娱乐变冷媒流量中央空调设计;

2.地下车库通风设计

3.防排烟设计。三、设计参数

1.室外气象参数:

2.

室内参数:

⑴空调设计参数

⑵机械通风换气次数

四、空调通风设计

1. 一、二层商铺按建筑分隔分别独立设变制冷剂流量多联分体机空调系统,并有各自的新风、排风;空调外机集中布置在屋面;

2.设备用房、卫生间分别设机械排风。

3.地下车库按6次换气设机械排风,采用诱导通风和机械排风组合系统。

五、消防设计

商业用房排烟由建筑设室内面积2%的可开启外窗来满足要求。

六、环保和节能

1.变制冷剂流量多联分体机空调系统在各种负荷情况下均能保持较高COP;

2.所有机械设备均采取消声隔振措施。

3.商铺设的新风换气机回收排风的能量;

4.空调主机位置满足小区噪声要求;

5.汽车库排出的废气高出室外地坪2.5M。七、附图

序号图号图名

1 AC-3-1 主要设备表

2 AC-3-2 地下层平面

3 AC-3-3 一层平面

4 AC-3-4 二层平面

5 AC-3-5 屋顶平面

电气设计说明

一、设计依据

1.民用建筑电气设计规范JGJ 16-2008

2.建筑设计防火规范GB50016-2006

3.低压配电设计规范GB50054-95

4.供配电系统设计规范GB50052-95

5.建筑照明设计标准 GB50034-2004

6.10KV及以下变电所设计规范 GB50053-94

7.建筑物防雷设计规范GB50057-94(2000年版)

8.火灾自动报警系统设计规范 GB50116-98

9.甲方设计要求及各工种提供的相关用电条件

二、设计范围

本项目设计包括变、配电所,动力配电,照明设计,建筑物防雷接地设计。

三、负荷等级、供电电压

本项目除消防用电负荷为二级负荷外其余均为三级负荷。

本项目电源由地区总降压站引二路10KV电源。

四、负荷计算

根据工种、工艺设计部门提供的资料负荷估算如下:

商业:一般商业按 150W/M2计算

1.商业用电(不包括空调外机用电) 397KW

2.水泵.电梯.设备用房 109.5KW

3.地下车库公共照明(包括立面照明) 30KW

4.风机(地下层和公共部位) 40KW

5.空调用电 160KW

6.景观 90kw

安装总容量 790KW(不包括消防)

五、10KV变电所

本项目内附设一座变电所,经计算变压器选用400KVA二台。

量电方式:采用高供高量。

功率因素补偿:在低压侧补偿,要求功率因素经补偿达到0.9以上。六、供配电系统

低压配电系统采用放射式和链式相结合形式,各功能用房均设专用配电箱,对用电负荷进行

七、照明设计

1.照明功率密度值 10W/m2

2.灯具形式除公共走道采用节能灯,办公用房采用荧光灯,并采用电子镇流器。各功能用房待装潢设计后定

建筑物外围设泛光照明。光源选用金属卤化物灯,并采用节能型电感镇流器。

建筑设计总说明word版本

建筑设计总说明 一、工程概况: 本工程为四层框架结构公寓楼,共有建筑面积2431.04平方米,建筑高度为14.85米,层高均为3.60米,抗震设防烈度为6度,冻土深度为0.82米,设计使用年限为50年,屋面防水等级为二级,耐火等级为二级,室内环境污染控制类为一类。宿舍类别为三类。 二、工程设计依据的技术准则: 1.按建设单位提供的设计委托书及我方提供并经建设单位认可签定的各层功能平面配置图。 2.《建筑制图标准》(GB/T50104-2010) 3.《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 4.《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 5.《砌体结构设计规范》(GB50003-2011) 6.《工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》(2009年版) 7.《无障碍设计规范》(GB50763-2012) 8.《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2010) 9.《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004) 10.《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-2005) 11.《屋面工程技术规范》(GB50345-2010) 12.《中小学校设计规范》(GB50099-2011) 13.《严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ26-2010) 14.甘建设[2008]249号关于印发《关于加强5.12汶川地震后我省城乡规划编制及房屋建筑和市政基础设施抗震设防工作的意见》的通知。 15.《民用建筑外墙保温系统级外墙装饰防火暂行规定》甘建设[2013]454号。 16.庆阳市发展和改革委员会关于《西峰区董志镇陈户初级中学学生公寓楼》初步设计的批复。庆市政改[2013]936号 三、施工要求: 1.一层所有外窗几雨篷上方二层外窗均可做可开启式防盗栏,做法见甘02J03-70页-5. 2.本工程四周做1500款散水,做法见甘02J01-19页-散3(3:7灰土厚300),坡度为5%,散水四角双向,1500范围内加配双向单层φ6@200钢筋。 3.落水管、雨斗均为3.5后镀锌铁皮,落水管为φ100,做法见屋顶平面图。距地2.0米范围内为3厚钢管,与落水管采用承插式连接,详见甘02J02-14页-C,落水管距地1.5米范围内做钢筋防护罩,材料做法仿甘02J13-71页-1,与墙体采用φ8×80膨胀螺栓连接。 4.每个落水管底在散水上作混凝土水簸箕,见甘02J02-14页-3. 5.卫生间及盥洗间地坪做1%的坡度向地漏找坡,最高处比楼层低20mm,墙根部做200高C15混凝土条带。 6.所有预埋铁件均除锈后刷防锈漆两道、银粉漆两道。

设计方案说明书

某XXX项目基坑支护工程设计方案综合说明书

基 坑 支 护 设第计一方部案分总 体 说 明 目录 1.工程概况 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2建筑结构及基坑概况 (2) 1.3周边环境 (3) 2.设计依据 (5) 2.1相关设计资料 (5) 2.2 相关规范及规程 (5) 3.工程地质概况 (6) 3.1地质构造 (6) 3.2 地层岩性 (7) 3.3 气象水文条件 (8) 3.4 基坑支护设计参数 (9) 4.基坑支护设计方案选型 (10) 4.1本基坑工程的特点及难点 (10) 4.2支护方案选型 (10) 4.3方案选型小结 (13) 5 支护结构设计 (13) 5.1设计计算模型 (13) 5.2剖面设计 (13) 5.3 地下连续墙施工 (14) 5.4 地下连续墙施工精度要求 (16) 5.5 地下连续墙的检测要求 (16) 5.6 预应力锚索设计 (17) 5.7三轴搅拌桩设计 (18) 5.8高压旋喷桩设计 (19) 5.9土钉墙设计 (19) 5.10地下水处理设计 (20) 6.土方开挖要求 (20) 7.基坑监测与应急措施 (21) 7.1基坑开挖环境监测 (21) 7.2 应急抢救措施 (24)

第一部分:基坑支护设计方案总体说明书 1.工程概况 1.1工程概况 (1)建筑名称 xxxx (2)建筑地点 xxxx (3)主要用途 融酒店、办公、会务、观光旅游、商业等多种功能于一体的综 合性建筑 (4)业 主 xxxx (5)工程规模 地块总用地面积35250.02m 2,总建筑面积375760.19m 2。塔楼 建筑高度为 428m 。 图1 项目位置图 1.2建筑结构及基坑概况 (1)拟建工程占地面积约2.8万m2,主楼占地约5900m2,主楼地上86层,高度约428m (业主暂定);设有裙房地上4层,高度约26.6m 。 (2)整个场地设地下室4层,其中主楼底板埋深24.2m (含基础底板厚度),群房区域、地下车库底板埋深19.7-20.6m (含基础底板厚度)。本工程±0.000相当于绝对标高为15.200m 。上部主体结构拟采用核心筒结构,下部基础拟采用桩筏基础。 (3)基坑规模:基坑开挖面积约3.4万m2,基坑周长约758m,基坑形状呈矩形。基坑支护设计重要性等级为一级。 (4)基坑开挖深度:本工程±0.000=+15..200m 。塔楼区域开挖深度为24.2m ,北侧非塔楼区域开挖深度19.8m ,东西侧开挖深度19.7m ,南侧开挖深度20.6m 。 基坑总平面图: 图2 基坑总平面图

毕业设计总说明

毕业设计总说明 一、课程名称:平潭开发区C、2#楼资金使用计划 二、工程概况 本工程为平潭开发区C、2#楼工程,工程地点位于福州市平潭县,建设单位为联发(厦门)集团有限公司。其中: C#楼:建筑面积11899.64m2,建筑层数7层,建筑总高度23.7m,建筑等级二级,主体结构合理使用年限50年,上部结构为框剪结构体系,抗 震设防烈度为七度,室内外高差1.5m,工程造价为21275851元。 2#楼:建筑面积9985.056m2,建筑层数14层,建筑总高度41.05米,建筑等级二级,主体结构合理使用年限50年,上部结构为框剪结构体系, 抗震设防烈度为七度,室内±0.00相当于绝对标高(罗零)15.700m, 工程造价为12958439元。 开工日期:2011年04月06日,竣工日期:2012年11月20日,合同工期总日历天数为594天。 三、设计依据 1、《福建省建筑工程消耗量定额》(2005)和《福建省建筑装饰装修工程消耗 量定额》(2005)及综合单价表 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008) 3、平潭开发区C、2#楼工程招标工程量清单 4、其他相关计价文件和材价取定; 材料采用福州市平潭县2011年02月综合信息价,钢筋、水泥采用市场 价,采用建融水泥,标号425的555元/吨(散装水泥),标号425的575 元/吨(袋装水泥),标号325的495元/吨;螺纹钢筋钢筋采用闽光牌, 直径20以内的二级钢4880元/吨,20以外的二级钢5000元/吨,20以 内的三级钢4888元/吨,20以外的三级钢5000元/吨。圆钢采用三钢牌, 直径10以内4018.8元/吨,十以外4059.6元/吨。 5、机械台班采用与材料同期机械台班单价。 6、工程劳保等级按甲类计算,工程类别为二类。 四、设计思路和过程 本课题的思路是全过程造价控制。以造价从业人员的不同身份,涉及造价行业的整个过程。 首先,以咨询公司的经济技术人员在工程量清单已知的情况下,拟定施工方案,编制施工图预算,作为第三方人员为甲方提供资金筹集依据和单方造价参

方案设计说明范本(2012试行版)

XXXX方案设计说明 1. 规划依据与参照 1.1设计依据 1.1.1重庆市规划局有关本项目的批复文件; 1.1.2业主提供的设计任务 1.1.3业主提供的本项目CAD图; 1.1.4重庆市城市规划管理条例及技术规定; 1.1.5国家及地方现行的设计规范、规定及标准; 1.1.6业主与我司签订的设计合同。 1.2气象资料 重庆属中亚热带季风气候,温暖湿润,夏热冬冷,春秋多雨。平均气温18.30C,极端最高气温42.20C,极端最低气温-3.80C,最热月平均温度28.60C,最冷月平均气温70C。相对湿度:最热月平均77%,最冷月平均81%。 主导风向及频率:50年一遇基本风压为0.4KN/m2,风向为东南风,全年C33N13,夏季C31N10,冬季C36N15,夏季年均风速1.6米/秒,冬季平均风速1.3米/秒,最大风速27米/分(1961.08.04)。 降雨量:年总量1051.5毫米,最大量192.9毫米,一小时最大量65.2毫米,年雷暴日数40.1日,最大积雪深度30毫米,无冻土,日照时间及百分率:年总量1257.6小时,28%,夏季197.4小时,44.7%;冬季45.3小时,14.3%。 2.规划背景 2.1项目位置 XXXX小区位于大学城内,场地北临规划中的城市道路,南靠沙璧路,西侧

为廊桥水乡三组团,东侧为重大西路。 2.2项目概况 本基地位于重庆市沙坪坝区西部虎溪镇,重庆大学城西南角。基地东侧为通往重庆大学的重大西路,南、北、西三侧均为规划中市政道路。地块内部有一条虎溪河贯穿于基地之中。规划总用地面积141461m2,其中虎溪河西侧地块面积为112855㎡,东西长约380米,南北宽约410米;东侧地块面积28606㎡,东西长约120米,南北宽约375米。整个地块地势较为平缓,靠近河谷处地势低矮,其余局部高起,整体为西高东低走向,最大高差14m。 。 2.3基地自然条件 2.3.1 地形地貌 该规划区为地形较为平缓,北面城市道路为规划城市道路,相对地块标高较高,西面北高南低,南北总共四百多米,高差仅为7.4米。南面道路长513米,高差10米。一条虎溪河把该地块分成两部分,总体来说,场地内原始标高也没有太大的高差变化。 3设计内容和设计范围 3.1设计理念 以漂亮的虎溪河作为设计主线,串联起两岸的各个商业节点。西区主要以住宅和一些小商业为主;东区为综合商业和电影院,商业也以分零的小商业为主。滨河建筑以2层的小体量为主,犹如项链上点缀的颗颗璀璨珠宝。建筑风格现代简约,活泼精致,色彩丰富,局部点缀彩色玻璃和金属穿孔板,营造出丰富多姿的热闹商业气氛。 充分运用虎溪河的独特景观资源,将其打造成周边居民和学生使用的城市休闲客厅。在虎溪河岸布置木质甲板和休闲平台,吸引市民来此休闲运动、观景购物。虎溪河两岸分别设置亲水舞台和观演台阶,节假日里可举办露天演出和主题活动,进一步吸引周边人流。 利用虎溪河面同周边道路之间的高差,在B1层沿河布置亲水餐饮及精品零售,提供顾客独具匠心的滨水消费体验,同时也增加了地下车库使用的便捷性。 将水的元素引入河西侧的商业内街,在街道内部设置水池、瀑布、旱地喷泉

厂房规划设计说明

方案设计说明 一、概述 1.自然条件 泗阳县地处苏北腹地,介于东经118 °20′——118 °45′,北纬33°23′——33 °58′之间,东界淮安市淮阴区,南濒洪泽湖,北临沭阳县,西与宿迁市宿城、宿豫区毗邻。县域总面积1418平方公里。其中,陆地面积998平方公里,占总面积70.38%;水域面积420平方公里,占总面积的29.62%。陆地面积中有可耕地70603公顷。 境内无山丘,属黄泛冲击平原。总地势西高东低,相对高度大多介于12米—17米之间。京杭大运河横穿东西50公里,成为天然“分水岭”。运河以南,北高南低,河流皆流入洪泽湖,统属淮河水系;运河以北,南高北低,河流皆属沂、沭水系。全县境内大小河道有30多条,总长度近700公里。境内气候温和,属北亚热带季风过渡性气候,光照充足,雨量充沛,无霜期长,四季分明。 2.项目地块状况 江苏生辉木业科技有限公司位于江苏省泗阳县木业园区。由生产区,附属区两部分构成。用地面积124588平方米,总建筑面积60072平方米,西临何庄路,南临规划工业区路,北靠徐淮路,基地成不规则梯形。 3.规划内容 根据规划要求该地块为工业用地。本次规划设计的主要内容为该项目地块的生产及其商业、办公配套的规划设计。 4.市场背景 随着城镇化水平的不断的提高,带来了工业用地需求量的不断增加。同时随着经济

发展,人们生活水平的提高,对厂房、商业、办公的需求也越来越高,对房地产的潜在需求也将逐步释放出来。 二、设计依据 1.《中华人民共和国城乡规划法》 2.《城市规划编制办法》 3.《城市工业区规划设计规范》 4.《工业建筑设计规范》 5.《民用建筑设计规范》 6.《建筑设计规范》 7.《建筑设计防火规范》 8.关于该项目的规划设计条件及地形图、红线图等 9.建设方关于该项目的设计要求 10.国家及地方的相关规程、规范等 三、规划设计原则 根据地块周边现状以及整个泗阳县的房产市场,在设计时我们提出以下几点: 1.以人为本———贯彻“以人为本”的思想 设计以满足人们对现代生产、工作环境所要求的舒适性、健康性、安全性和经济性为出发点。创造出一个布局合理、功能齐备、交通便捷、环境优美、节能化的示范现代工业区,充分考虑现代人的生产、生活方式,形成一种绿意盎然、自然和谐、高尚的生产、办公环境。 2.注重品质———追求“新建筑主义”的主题风格 充分满足工人员工的归属感与舒适感。全方位营造高品质生产、办公空间,妥善处

总平面设计说明

2.1设计依据及基础资料 2.1.1国家、深圳市现行的有关规范标准。 2.1.2深圳市规划局、国土局提供的本项目相关的审批文件及依据。 2.1.3设单位提供的“设计任务书”、场地的地形图及实测部分周边市政管线资料。 2.1.4本工程采用深圳市独立坐标系统,1956年黄海高程系统。 2.2场地概况 2.2.1建设用地原为南山文体中心影剧院,南山羽毛球馆,南山乒乓球馆等用地,现已完 成拆迁工作。 2.2.2建设用地形状呈四边形,东西长约220米,南北宽约180米,总用地面积为39587 平方米。

2.2.3场地周边市政设施比较完备,四边市政路均已施工完成。东侧为南山大道,红线 宽度为40米;西侧常兴北路,红线宽度20米;南侧荔园西路红线宽度30米;北 侧红花路红线宽度19米。场地南侧紧邻已建的南山图书馆和南山艺术博览馆。周 边四面临街,交通条件发达、地理位置优越。 2.2.4场地地势较为平坦,东北部最高处标高7.50米左右,西南侧最低点标高约 3.90 米,落差2.60米。地势及地质条件较好,适宜本项目的建设。 2.3总平面布置 2.3.1本项目共有三个场馆: 2.4交通组织 2.4.1用地四边均有市政道路,且互相连接成环形。非常有利于人流及车流的组织。所 以场地内部除满足消防紧急道路的要求无需再设车行道路。 2.4.2项目车行入口分别设在北侧红花路和西侧常兴北路上,通过很短的引道可以迅捷 的进入地下车库,并在西侧的车行出入附近设有大巴车停靠点。 2.4.3本项目场地内实现完全人车分流,并留有足够的疏散场地和活动场地,三栋建筑 的主要人流出入口也面临市政道,人流和车流的流线都很迅捷有效。 2.4.4根据消防的需求,在场地的内部设有三岔紧急消防车道和周边市政路结合起来之 后,各栋建筑周边的消防车道均为环状道路,且相邻的建筑之间都有穿越的消防 通道。

小区规划方案设计说明

居住小区方案设计说明 指导老师: 设计者: 一.概况 1.区位条件:该基地位于南方某发达城市新城区,规划土地使用性质为居住用地,规划用地总面积为10公顷,其中可建设用地面积为10公顷。该基地地形平坦,基地内现有部分闲置建筑,多为一层砖混结构,建筑质量较差,规划予以拆迁。该基地四周均为规划的城市道路,东侧紧邻城市绿地,并有一河道从东侧经过,其余各册均为规划中的居住用地。 二.目标: 重塑和提升区域市环境及城市空间,打造城市内标志性居住社区。 三.规划设计依据: 1.本地块规划设计(土地使用)条件 2.规划建设法规文件 3.业主的相关要求 4.数字地形图 5.国家相关的主要设计规范 a 城市居住区设计规范(GB50180-93) b 住宅设计规范(Gb50096-1999) c 夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准(JGJ134-2001) d 民用建筑设计通则(GB50352-2005) e 高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95.2005年) f 建筑设计防火规范(GBJI6-87.2001年) g 汽车库建筑设计规范(JGJ100-98) 二.设计理念: 设计遵循高品质及现代化的整体构念,强调居,商,景的一体化整合。从对用地现状环境特质的充分分析入手,结合地形的特点,合理安排用地分块及空间形态,功能及交通设计,形成有机秩序。层次丰富的空间序列。形成以下设计理念。 1.以人为本,以自然的生态为思考,以人文空间为参照点,塑造各具形态的居住空间。 2.关注小区公共空间的构合,以烘托小区的“大客厅”功能。 3.注意小区整体环境及空间序列组合及构成,围绕中心区和景观,交通轴线,通过建筑与景观,绿化的纵横穿插,住宅高低错落,景观节点的精心营造。配套设置的科学安排,人,车行系统的合理组织,绿化景观的巧妙梳理,为之提供了具有良好通顺,合理,宜人景色的均好性居住环境。

方案设计说明书

方案设计说明书 第一部分概述 第一节规划范围及内容 该设计主要是针对汤阴县县城道路交通系统的规划,规划其从2004年到2020年的道路与交通,通过对其道路、用地布局的规划来改善县城内部的交通,以方便人们快速、安全的出行。 该设计的内容主要有城市道路方案设计、城市道路交叉口设计、城市道路路段设计、城市道路横断面设计、城市道路景观设计、城市广场及公共停车设计。 第二节自然地理概况 1、地理区位 汤阴县位于河南北部太行山麓与华北平原的交界地带。范围介于北纬35°45′至3601、东经11413至11442之间,东西最大范围约35公里,南北最大距离约20公里,总面积645.86平方公里。 2、自然地理条件 (1)地貌与地形 汤阴县地势总体上西高东低。以京广线为界,大致可以分为西部太行山麓丘陵山区和东部山前洪积冲积的平原区两大部分。整个地势由西南向东北缓缓倾斜,海拔高程最低点54米,最高点186.4米,包括丘陵、平原和泊洼三种类型。 (2)地质与工程地质 汤阴县域范围处于华北的第二沉降带与第三沉降带之间,县境内分布着汤东断裂带与汤西断裂带。汤阴县城即位于这两条断裂带之间的汤阴地堑上。由于县城地质构造复杂,构造活动强烈,汤阴县及周边地区在历史上是一个地震多灾区。汤阴县城属于地震基本烈度8度地区,为河南省地震测报重点监控区之一。 3、气候 汤阴县处于暖温带,属于大陆性季风气候区。受地形条件的影响,汤阴县具有较明显的低山丘陵与平原交界地带的过渡性地方气候特征。春季干旱多风夏季高温多雨,秋季天高气爽,冬季寒冷干燥。四季变化分明。 4、水文气象 汤阴县境内主要有汤河及其支流羑河和永通河三条河流,合称“三河”,属海河流域漳卫河水系。汤河上游建有总库容6200万立方米的汤河水库,控制面积162平方公里。 汤阴县地下水资源比较丰富。县域地下水赋存状况可分为平原区和丘陵区。丘陵区属于地下水量较少的平水区和贫水区,为第三纪风化岩石裂隙水。平原地区地下水量丰富,为第四纪散含水层,沿羑河、汤河两岸及淇河故道附近为富水区和极强富水区,其余平原及泊洼地基本上都属于一般富水层。目前,地下水是汤阴县工农业生产用水和城乡居民生活用水的主要水源。 汤阴县多年平均的年降雨水量为582.3㎜,全县多年平均的年径流量为0.47亿立方米,加上县城范围内泊洼和坑塘总计0.1亿立方米的蓄水量,汤阴县全年地表径流量为0.57亿立方米。 第三节现状分析 1、现状优势

建筑设计总说明

建筑设计总说明 1.工程设计主要依据 (1)工程建设标准强制性条文房屋建筑部分 2013年版 (2)房屋建筑制图统一标准 GB/T 50001-2010 (3)建筑模数协调统一标准 GBJ 2-86 (4)民用建筑设计通则 GB 50352-2005 (5)建筑设计防火规范 GB50016-2006 (6)建筑采光设计标准 GB/T 50033-2001 二、工程概况 本次毕业设计是武昌首义大学教学楼设计,本项目是6层的现浇钢筋混凝土框架结构体系,占地面积约为976.7平方米,总建筑面积约为5860平方米。教学楼平面尺寸是19.2m×50m。每层楼的设计高度是3.8m,采用独立基础,室内地坪为±0.000m,室内外高差为0.45m.框架梁,柱,楼面,屋面板均为现浇。 三、设计标高 1、本工程设计标高±0.000相当绝对标高22.450m. 2、各层标注标高为建筑完成面标高,屋面标高为结构面标高。 3、本工程标高以米为单位,总平面尺寸以米为单位,其它尺寸以毫米为单位。 四、墙体工程 1外墙和内墙的墙皮距轴线距离见平面图; 2外墙是240mm厚灰沙砖,其他所有墙体都是240mm厚的蒸压粉煤灰加气混凝土砌块;3门窗洞口或较大的预留洞口均设过梁,具体位置及构造做法见结施; 4墙体防潮层:在室外地坪下60处做20厚1:2水泥砂浆防潮层,如埋土侧为室外,应刷1.5厚聚氨酯防水涂料(或其他防潮材料); 5凡不同材料墙体连接处加钉200宽,0.8厚,孔眼宽9的钢板网以防抹灰开裂; 6卫生间等用水房间隔墙根浇筑150高C20素混凝土基座,宽度同墙厚。浇筑前楼板须清洗干净,使之与楼板严密。

居住区规划方案设计总说明

居住区规划方案设计总说明 1 设计依据 1.1 政府主管部门批准的用地文件(用地性质、红线坐标)。 △1.2 居住区所在城市已批准的城市总体规划、分区规划、控制性详细规划技术文件。 1.3 规划主管部门对该区提出的规划条件。 1.4 建设单位提出的设计任务书及有关基础资料。 1.5 设计采用的有关规范(住宅设计规范、居住区设计规范、防火规范等) 2 场地概述 2.1 说明规划用地的区域位置、地点、名称、周围环境(四周相临用地性质、归属)、 交通情况(相临道路等级),以及当地能源、水、电等市政设施情况。 △2.2 用地周围可利用的公共设施(小学、中学、大型商业医疗、大型体育娱乐设施等)。△2.3 用地周围已有的特殊景观。 2.4 用地范围的自然地形、高程系统、高低差、坡向,用地周围水域及用地地貌,最 高、最低标高,地形坡度坡向、水域水系、水源流向、深度、最高、最低水位。 △2.5 用地范围内的原有需保留的建筑物、构筑物,性质、高度、建设年限、位置、占地面积、拆迁及改造情况。 2.6 用地范围内的需保留的文物古迹等级(国家、省、市)、建设年限、保护范围、占 地面积。 △2.7 用地范围内需保留的树木、树种、生长年限、高度、位置、数量。 2.8 所在气候分区及有关气象资料,抗震设防裂度、洪水资料。 3 规划布局 3.1 规划指导思想、构思主题,要注重节约用地、节约能源,因地制宜,保护生态环 境,考虑地域文脉及分期建设的完整性与扩建可能性。 3.2 规划结构:住宅、公建分区与景观环境设计的关系,入口位置的确定。 3.3 路网规划:车流、人流、消防、救护、停车(机动车、自行车)的考虑。 3.4 配套(非配套)公共设施的内容及设置。 3.5 住宅群体规划:高、中、低住宅建筑的布置、空间设计,对地形的利用,日照、 通风,以及住宅立面设计风格,主要街景立面的考虑。 3.6 单体平面的选择。 3.7 老年住宅、公寓及无障碍设计。 4 竖向设计

校园规划设计说明

说明书

目录 一、设计院校 二、院校设计背景 三、规划建设依据 四、背景分析 五、规划设计思想 六、规划设计理念 七、功能分区 八、道路系统 九、景观绿化 十、重点地段分析 十一、技术经济指标(一)十二、技术经济指标(二)

一、设计院校: 华北水利水电学院 二、院校背景分析: 华北水利水电学院因水而生,缘水而成,60年来,学校三次搬迁,四易校址,风雨兼程,刚毅坚卓,自强不息,团结奋进,使学校发展壮大,并走向辉煌。现已经发展为以水利水电为特色,工、管、经、文、理、农、法互相渗透的综合型大学。 在2009年,水利部与河南省签署共建华北水利水电学院协议,成为河南省第三所省部共建院校。近期增加了博士硕士点,学校规模逐步扩大,华北水院现共有师生3万余人,规划建立图书馆、专业实验楼,专业教学楼、综合教学楼、学生活动中心。校园文化广场等等。这一系列构思源旨在把华北水院建造成一个学习氛围浓厚的学习环境和舒适的学生教工居住环境,致力将学校打造成一个综合性的高层次大学。 三、规划建设依据: 1.《中华人民共和国城乡规划法》 2.《城市规划编制办法》 3.《普通高等学校建筑规划面积指标》 4.《郑州市总体规划》 5.《郑州市十一·五发展规划》

四、背景分析: 大学的校园规划发展趋势 1、可持续发展 今天的校园规划要树立可持续发展原则,建立既能满足当代人的需求,又能为后人的发展保留必要条件的可持续发展的大学校园,这其中的内涵既包括在空间环境方面的可持续发展,更包含对校园文脉的延续和发展,即精神层面的可持续发展。 2 、以人为本 以人为本,为人创造环境,体现尊重人、理解人、关怀人以及无障碍设计。校园规划的内容实际上就是对校园功能性建筑之间进行某种组织,在此过程中,必然产生大量户外活动,能够随时随意进行交流的生活方式才是现代大学生活的核心内容。因此设计工作应该重视日常生活中的使用高度,重视具体空间对使用者的空间印象,细节设计应符合人性化尺度。 3、从严谨的学院空间到绿色校园环境 新时期的大学新校园在空间景观设计上,逐渐从片面地追求大广场、长轴线的形式主义转向以人为本、人车分流、注重人与自然的和谐、强调生态可持续观念。校园景观设计以尊重自然生态为优先,同时也重视人工生态绿化,使人工与自然结合并相得益彰。大学校园是表达校园生态化、地域化、人文化特征的理想载体,着重于校园文化氛围和交往环境的塑造。强调校园生态中心区的设计,这是营造校园空间特色的重要环节,是体现大学校园学术气氛的重要部分。

包装方案设计说明书(版)

Q/ZT 浙江众泰汽车制造有限公司企业标准 QGZTZZ/ 包装方案设计说明书 2017-03-16发布 2017-03-16实施 浙江众泰汽车制造有限公司发布 前言

为了实现众泰汽车制造公司(ZOTYE)包装管理的标准化,降低物流成本,提高物流和生产效率,能更好地使零件“准时”供应到众泰汽车制造公司各收货点,特制定符合供货要求的通用包装规则。 本标准由浙江众泰汽车制造有限公司提出 本标准由工艺技术部负责归口管理 本标准起草单位:工艺技术部 本标准起草人:郑浩 本标准审核人:应杰 本标准标准化人:王伟绩 本标准审定人:吕憬 本标准批准人:郑映波 本标准首次发布日期:2017年3月16日 文件/制定及修改情况记录 目录 1、目的 2、原则 3、木托盘标准

木托盘规格及技术要求 塑料托盘规格及技术要求 托盘的构成 托盘堆码标识要求 4、塑料箱标准 选择原则 一般要求 塑料箱尺寸及相关标准 塑料箱堆码高度规则 塑料箱堆码规则 塑料箱内衬设计要求 防尘盖设计盖要求 内衬设计要求 内衬材料选用 塑料箱标识要求 5、通用铁箱标准 选择原则 一般要求 材料要求 底部结构 众泰汽车制作公司推荐标准通用铁箱尺寸通用铁箱标识要求 6、专用器具标准

选择原则 一般要求 材料要求 专用器具推荐适用尺寸 专用器具堆跺脚标准 专用器具标识标准 专用器具内部结构 7、牵引装置标准 牵引杆 挂钩 牵引杆和挂钩安装位置 8、通用铁箱和专用器具制作工艺及油漆标准焊接 公差要求 油漆要求 9、脚轮标准 脚轮要求 减震脚轮技术参数 减震脚轮选用标准 脚轮使用年限 脚轮安装要求 10、瓦楞纸箱标准 进口件、贵重件和特殊采购零件要求

系统总体设计说明书

总体设计说明书 一、引言 1、编写目的根据课程设计的要求,结合校园实际情况,我们计划利用GIS 的功能和方法做一个关于校园的高效、易用的导航系统,本系统初步目的是为那些对大学校园还很陌生的人提供就一些服务,让他们通过此系统能快速知道目的地在哪,去目的地怎么走,从而节省他们宝贵的时间;以及为在校大学生提供基本的生活信息,学习信息和活动信息等。 2、背景说明软件名称: “理工之窗”导航系统项目提出者: 毛超荣项目开发者: 毛超荣、王世远、杨克明、彭冠峰、宋红见用户: 3、系统设计意义随着互联网技术的发展,GIS已经深入应用到生活的方方面面,给人们的生产生活带来了很大的便利。 导航系统的出现使人们的出行变得十分便捷,了解的GIS的强大功能后,为此我们试想用所学到的理论知识结合校园实际需求做一GIS导航系统,方便广大以学生为主体的群体的工作、生活和学习,在地理信息系统快速发展的今天,大部分系统是介于大公司、大项目的设计,很少是关于一个像大学校园等小小范围的导航系统,在此背景下,本系统的设计为广大师生及所有的系统访问者提供一个实用的平台,为他们带来便利。 同时也是一个窗口,通过它可以让更多的人了解我们的学校。 4、参考资料 二、用户需求分析成果 1、系统功能需求“理工之窗”学生服务系统围绕着网站的使用情况在用户、信息、服务、数据等方面进行管理。

从系统运行环境来看,系统建设功能大致可分为两大部分: 对外服务网站、内部信息处理系统。 本部分从内部使用者的角度,对系统功能需求进行了分析和描述。 1. 1、系统总体功能需求业务系统是以GIS系统为基础,反映学生服务特点,是集导航和查询功能于一体的的信息系统,其中包括学习信息服务系统、生活信息服务系统、系统维护管理信息系统和人员管理信息系统。 系统各功能模块情况如下图: 1. 2、功能模块的具体内容和需求明细“理工之窗”学生服务系统空闲教室查询学术活动查询最佳路径查询位置服务社团活动查询网络维护数据库维护数据维护普通用户管理员管理学习信息服务生活信息服务系统维护管理人员信息管理 1.2. 1、学习信息服务系统模块描述: 该部分主要是为同学们的学习服务的,为同学们提供实时的与学习方面有关的各种信息。 ①空闲教室查询功能描述: 点击空闲教室查询按钮,出现查询目的地选择框和查询时间段输入框,在两个框中输入相应的文字,点击查询按钮,即可查询三个教学楼及各个学院没有课的教室。 所需输入数据: 目的地名称和时间②学术活动查询功能描述:

方案设计技术说明

6.1 总平面设计说明 香溢生态园是香溢旅业设于德清莫干山山麓的一个休闲度假园区。本项目总规划用地面积约330亩,其中可建设用地约20亩,总建筑面积3985m2,容积率0.30。本项目在地块一规划了一幢会所,并保留原有两幢餐饮楼;在地块二规划了一幢山地别墅;在地块三规划了一幢高尔夫练习场休息平台。 各建筑退红线均满足规划要求。 每个尽端道路设环形车道,道路转弯半径满足消防要求。 度假区主入口位于地块南侧,现状道路为沥青路面,宽约4米。在每幢建筑入口处附近设集中地面机动车停车位。 景观系统以主入口景观为核心,设计主干道景观轴,另有多条临水的步行景观带相辅,形成一个连续的景观系统。充分利用地形,创造出自然的水景系统。 6.2建筑设计说明 会所:分为餐饮区与客房区。餐饮区一层包括门厅大堂、餐饮大厅及设备用房;二层包括餐饮包厢、厨房及会议室。客房区一层为客房门厅;夹层为管理办公用房;二-三层为15个客房。 会所共设了两部电梯:餐饮厨房设了一部餐梯,客房区设了一部客梯 山地别墅:局部两层,主要包括客厅、餐厅、会务及三个单元豪华套间。 高尔夫练习场休息平台:一层,主要包括休息大厅、室外茶座、包厢及活动室。 建筑造型:建筑运用简洁的型体与精致细部,传达出自然亲和,既内敛大气又富有个性的建筑风格。 6.3结构设计说明 6.3.1 工程概况 本工程位于浙江省德清,建筑项目包括会所,山地别墅及练习场休息平台。 6.3.2 设计依据 1)主体结构设计使用年限:50年。 2)自然条件:风荷载标准值: 0.45kN/m2 (重现期50年)。 雪荷载标准值: 0.45kN/m2 (重现期50年)。 抗震设防烈度: 6度,第一组。 工程地质概况:暂无。 3)结构专业设计所执行的主要法规和所采用的主要标准:现行国家建筑结构设计法律、法规与标准。 6.3.3 建筑分类等级 建筑结构安全等级:二级。 建筑抗震设防类别:标准设防类(丙类)。 钢筋混凝土结构的抗震等级:框架抗震等级为四级。 地基基础设计等级:丙级。 建筑场地类别:暂无。 6.3.4 上部结构方案 1)建筑均采用框架结构;楼(屋)面均采用现浇钢筋混凝土梁板式楼(屋)面,楼梯除图纸注明外均采用现浇钢筋混凝土板式(或梁式)楼梯。 6.3.5 基础方案:暂不考虑。 6.3.6 主要结构材料 1)砌体:砌于填土中墙体采用混凝土实心砖,其余墙体均考虑采用混凝土空心砌块或加气混凝土砌块。 2)钢筋:梁柱主筋采用HRB335或HRB400级热轧钢筋,板筋可采用HRB335或HRB400级热轧钢筋,箍筋可采用HPB235或HRB335级热轧钢筋。 3)混凝土强度等级:框架结构均采用:C25~C30。 6.3.7 需要特殊说明的其它问题 1)进行施工图设计前应根据建筑平面做详细地质勘察。 6.4 给排水设计说明

厂区规划设计说明

平阴县孝直镇孵化园规划设计说明 目录 1 设计依据 (2) 2 建设场地 (2) 2.1 厂区位置 (2) 2.2 建筑坐标及高程系统 (2) 3 项目组成内容 (2) 4 总平面布局 (3) 4.1 总平面布置的原则 (3) 4.2 总平面布置 (3) 4.3 工厂交通 (3) 5 消防 (3) 6 定位规划 (4) 7 竖向规划 (4) 8 管线综合 (4) 9 其他事项 (4)

1 设计依据 (1)甲方提供的本项目建设场地地形图。 (2)甲方提供的总体设计要求。 (3)国家主要规范和行业标准。 《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 《工业企业铁路、道路运输安全规程》GB4387-2008 《厂矿道路设计规范》GBJ 22-87 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 2 建设场地 2.1 厂区位置 规划项目位于平阴县孝直镇镇区南部,济菏高速公路出入口延长线上,世纪大道南侧,西距离G105约700米,交通便利。 场地基本为长方形,场地长度方向为南——北向,南北长约460米,宽约370米,面积17.75公顷,用地地形基本平坦。场地北侧现为世纪大道,东、西、南侧规划有三条道路,场地北高南低、西高东低,建设环境好。 场地东北角有一条220KV高压线经过,仅对东北角有些许影响。 2.2 建筑坐标及高程系统 本项目采用甲方提供地形图坐标和高程系统。 3 项目组成内容 该项目主要包括两个部分,分别为办公服务区和生产区。 办公服务区位于东北部,设置办公楼、宿舍、餐厅、广场,供厂区办公、住宿、用餐。五金车间、组装车间、仓库、综合办公楼。配套公共建筑面积 1.12万平方米。

施 工 图 设 计 总 说 明

施工图设计总说明 Ⅰ设计说明 一. 工程概况 项目名称:日溪乡党洋村畲族文化公园 二. 设计依据 1. 现行国家颁布有关工程建设的各类规范、规定与标准。 2. 业主提供的基地现场有关现状基础资料。 3. 业主认可的方案设计有关文件(其中包括业主反馈信息、方案设计与扩初设计评审会意见)。 三. 设计范围 园林景观设计 四. 设计深度 1. 参照“建设工程设计文件编制深度的规定”中建筑施工图设计深度的要求。 2. 本设计单位内部技术管理条例中有关规范要求。 五. 一般说明 1. 本工程设计除注明者外,标高采用绝对标高(业主提供),坐标采用何种坐标系,均与标高一致为业主所提供的数据;图纸中所标的尺寸均以毫米(mm)为单位,标高以米(m)为单位。 2. 除图纸中注明者外本设计所指距地高度均指距离完成面高度。 3. 本工程铺装地面的排水坡度应设在1%左右,若出于景观需要,可将排水坡度设定在2%~3%在的范围;景观道路的路面横坡坡度设定在1%~2%,最小纵坡度设定在0.5%以上,以确保路面排水畅通。 4. 所有地面工程、墙体工程及综合工程中的驳岸与景石布景工程,应在主体工程、地下管线完工后,方可进行施工。 5. 特殊工艺如雕塑、喷泉、艺术假山、钢及膜结构等等,其详细施工图纸与施工安装应由专业队伍负责,但须同时向设计单位提供相关的施工图纸,并由专业队伍派人员赴现场施工或配合土建施工。 6. 各种施工安装必须严格遵守国家颁布的有关部门标准及各项施工验收规范的规定,并与结构、水电、绿化等专业施工图纸密合切地配合。 (二). 图例 本工程设计图纸中总平面图、分区图、铺装平面图、植物配置图、景观灯具及城市家具布置图均示有图例说明。 六. 土建说明 (一). 材料要求 1. 结构材料 1) 混凝土材料:除图纸中注明者外,本工程的混凝土强度等级应采用C20,垫层(在钢筋结构下)为C15;钢筋混凝土若用在景观道路与铺地上,预制的为C20,现浇的为C25;若用在构筑物、园建小品及水池等等上,预制的为C15,现浇的为C20~25;钢筋采用HPB235,应符合国家标准有关规定。 2) 砖砌体材料:除图纸中注明者外,本工程所用的砌体均为MU10非粘土砖,规格为240×115×53mm,M5砌筑砂浆;如果墙体厚度为1/4标准砖,则采用1:2.5水泥砂浆砌筑;用于基础及承重砌块不得使用轻集料混凝土砌块。 3) 金属件材料:除图纸中注明者外,本工程所用的圆钢、方钢、钢管、型钢、钢板等均采用Q235--AF钢;不锈钢材应符合国家标准中的有关规定;焊接及焊接材料也应符合国标中的有关技术规定,焊缝应满焊并保持焊缝均匀,无裂缝、过烧现象,外露处应挫平、磨光;焊条用E43系列,焊缝高度6mm,钢与不锈钢之间的焊接采用不锈钢焊条;各金属构件表面应光滑平直、无毛

方案设计总说明

方案设计总说明 第一章概述 本次设计主要为小区道路,工程位于浮玉路与规划支路交叉口附近,该地块总用地面积56684平方米(其中道路代征3894平方米,绿化代征1389平方米,净用地面积为51401平方米),用地性质:商业、商务、住宅混合用地,道路总长1854.737m。 本工程需同时敷设雨水,污水等管线。 主要设计内容包括道路工程、排水工程2个子项。 第二章工程范围及建设规模 一、工程范围 本次工程范围为小区市政配套工程,道路长1854.737米。 二、建设规模 1、道路部分:小区道路。 2、排水管道:工程道路敷设雨污水管道。 第三章设计依据及主要设计资料 一、设计依据 1、1/1000地形图。 2、现场踏勘收集的相关资料。 3、业主提供的相关资料。 二、设计规范 1、《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012) 2、《城市道路路线设计规范》(CJJ193-2012) 3、《城镇道路路面设计规范》(CJJ169-2012) 4、《城市道路路基设计规范》(CJJ194-2013) 5、《城市道路绿化规划与设计规范》(CJJ75-97) 6、《城市道路交通规划设计规范》(GB50220-95) 7、《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 8、《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002) 9、《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 10、《城市给水工程规划规范》(GB50282-98) 11、《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000) 12、《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98) 13、其他现行的相关规范、技术标准 第四章道路工程设计 一、道路技术标准 1、道路等级:小区道路。 2、设计时速:≤10km/h。 3、路面结构设计轴载:BZZ-100。 4、设计年限:沥青混凝土路面10年。

建筑规划设计说明书

一、背景资料 (一)、地理位置 宝隆金香苑规划设计项目位于白族自治州州府所在地市。白族自治州地处省中部偏西,海拔2090米,东邻州,南靠普洱市、市,西与市、怒江州相连,北接市。地跨东经98°52′~101°03′,北纬24°41′~26°42′之间,东巡洱海,西及点苍山脉,辖市和祥云、弥渡、宾川、永平、云龙、洱源、鹤庆、剑川8个县以及漾濞、巍山、南涧3个少数民族自治县,是中国西南边疆开发较早的地区之一。地处低纬高原,四季温差不大,干湿季分明,以低纬高原季风气候为主,常年气候温和,土地肥沃,以秀丽山水和少数民族风情闻名于世,境以蝴蝶泉、洱海、崇圣寺三塔等景点最有代表性。 (二)、用地条件 用地现状较规整,为近长方形,总用地面积3343.12㎡,地形较为平整。南面为次纬二路,西侧为规划北三路。 (三)、功能要求 依据建设方提出的设计要求,本项目为商住楼,一层为商业用房,二层及以上为住宅,并设计有地下机械停车场。 (四)、设计依据 由建设方提供的用地地形图和场地的道路红线等资料 由建设方提出的设计要求 《中华人民国工程建设标准强制性条文》,

《城市居住区规划设计规》(GB50180-93), 《城市道路交通规划设计规》(GB50220-95), 《城市用地竖向规划规》(CJJ83-99), 《城市工程管线综合规划规》(GB50289-98), 《住宅设计规》GB50096-1999, 《住宅建筑规》GB50368-2005, 《汽车库,修车库,停车库建筑设计防火规》GB50067-97, 《汽车库建筑设计规》JGJ100-98, 《人民防空地下室设计规》GB50038-2005, 《中华人民国城市规划法》 二、规划思考及定位 1、本项目用地西靠苍山,东临洱海,人居环境优越,如何与周边环境协调,形成生态自然的居中空间。 2、如何与周边环境,周边项目协调,形成完善的城市空间,。 3、如何在尽量不破坏周边自然环境的基础上打造一个集优越景观与精致建筑为一体的高品质小区。 三、规划设计 整个项目占地3343.12㎡,项目较小,本着大盘做气势,小盘做精致的原则:只有将更多的细节做好,从市场需求,从户型合理性上下功夫,整个楼盘的品质才能得到极大的提高。 1.用地位于城市边缘,远离喧嚣又融予山林,在满足总的建筑面积要求的同时,尽量做高建筑以留出更多的空地,营造较多的绿色空间,实现小区部景观与 周边自然环境的自然交融。 2.通过畅通的道路设计,使得居住小区更加的舒适和便利,方便小区居民生活和娱乐。建筑立面的设计在运用现代特色的同时,注重细节的设计,使得建筑 外部效果具有强烈的时代感,使该地块成为城市发展的活力点。

建筑设计总说明

建筑设计总说明一、设计依据 (1)国土规划部门及当地有关部门批准的用地红线图、建筑红线图、设计要点及审批意见。 (2)公安消防大队批出的对本工程设计的审批意见。 (3)建设项目所在地的气象、地理、建设场地的工程地质概况。 (4)建设单位提供的使用要求或生产工艺等设计资料。 (5)国家现行的有关规范、标准及地方规程: 《民用建筑设计通则》(GB50352-2005) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 《工程建设性标准强制性条文》房屋建筑部<2013>年版 《住宅建筑规范》(GB50368-2005) 《住宅设计规范》(GB50096-2011) 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》(JGJ75-2012) 《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2015) 《铝合金门窗工程设计、施工及验收规范》(JBJ15-30-2002) 《建筑防水工程技术规程》(DBJ15-19-2006) 《建筑地面设计规范》(GB50037-2013) 《屋面工程设计规范》(GB50345-2012) 《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013) 《预拌砂浆应用技术规程》(JGJ/T223-2010) 《预拌砂浆》(GB/T25181) 《干混砂浆应用技术规程》(DB/T15-36) 二、建设项目概况 (1)民用建筑:Ⅱ类居住建筑。设计使用年限:50年。结构类型:框架结构。抗震设防烈度:7级。

(2)建筑耐火等级:一级。地下车库耐火等级:一级。 (3)屋面防水等级:Ⅱ级。地下室防水等级:Ⅰ级,混凝土抗渗等级为P6. (4)本建筑所在地区为:夏热冬暖地区、南区。 (5)设计标高±0.000相当于黄海高程测量标高12.50m (6)建筑总面积:682.33m2。 (7)建筑层数:地上4层,地下1层。每层使用人数≤50人。 (8)建筑基地面积(或详首层平面图):276.06m2。 (9)建筑高度:(从室外地面至女儿墙或檐口)15.35m。 三、一般说明 (1)本工程图纸标高、总平面单位为米(m),其余尺寸单位为毫米(mm)。 (2)凡是图上未注明和本表未说明者,均按国家有关现行规范执行。 (3)本工程所选用的防火门、防火卷帘、人防门、消火栓等特殊门及配件须使用符合消防、人防等部门批准使用的产品。 (4)图或表中所注材料配合比除注明外,均为体积比。 (5)砌筑砂浆应通过试配确定配合比,并使用预拌砂浆,砂浆强度及要求详见结构设计说明。 (6)本设计图应同有关各专业图纸密切配合施工,在未征得设计单位同意时不得任意修改设计图。如需要修改,应会同设计单位共同研究确定。 (7)工程所用材料的性能、质量应按有关规定检验合格才能使用,应符合国家和当地有关施工及验收规范要求,并应满足施工要求。 (8)本建筑的防水设计,不论何种防水层,在墙角、柱脚、水平面与垂直面交接处、施工缝、后浇带接缝处等,均应用相应的柔性材料做加强处理,并做成圆角R≥50mm。 (9)除注明外,本工程外墙砌采用200厚蒸压加气混凝土砌块;190厚空心砖砌块;180厚实心混凝土砖。外墙保温曾型式:CZ-2保温砂浆保温;20厚聚苯颗粒砂浆,外保温25厚CZ-2保温砂浆内保温,基层外墙面作满挂金属网。梯间墙、商场、车库、设备房的分隔墙等处为180厚,其余内隔墙一般为120厚实心混凝土砖。当墙体高度超过3米,长度超过4米,该砖墙需加构造柱,构造柱及连接要求见专业图纸。不允许采用粘土红砖。 (10)砖砌体阳台栏杆或长外廊砖砌栏杆亦需加构造柱,构造柱的间距≤3米。构造要求见结构专业图纸。

相关文档