一、倒闸操作的基本内容

电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用)、检修三种状态。将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸,所进行的操作叫倒闸操作。通过操作隔离开关、断路器以及挂、拆接地线将电气设备从一种状态转换为另一种状态或使系统改变了运行方式。这种操作就叫倒闸操作。倒闸操作必须执行操作票制和工作监护制。

倒闸操作分为:监护操作、单人操作和检修人员操作。

1.监护操作:由两人进行同一项的操作。监护操作时,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护。

(1)单人值班的变电站操作时,运行人员根据发令人用电话传达的操作指令填用操作票,复诵无误。

(2)实行单人操作的设备、项目及运行人员需经设备运行管理单位批准,人员应通过专项考核。

二、倒闸操作的重要性

倒闸操作是一项复杂而又重要的工作,倒闸操作的正确与否直接关系到运行人员、检修人员的人身安全及设备正常运行。对于每一种类型的电气设备操作,都有一定的顺序原则,当违背操作顺序原则就会造成误操作,它将产生的不良后果:一是直接威胁运行,检修人员的人身安全;二是损坏电气设备。如检修人员在一次设备活二次回路工作,运行人员未将二次回路活一次回路停电,检修人员将有触电危险。设备送电前,值班人员如果漏拆接地线就合断路器送电,造成带地线合闸,不仅造成设备损坏,而且还会造成人员烧伤事故。

三、倒闸操作的技术原则

倒闸操作的技术是为了保证电气设备安全和操作任务顺利完成而制定的,它是拟写操作票的内容、顺序和和执行倒闸操作任务的准则。因此,值班人员在倒闸操作时,应遵守下列技术原则:

1、应使用断路器拉、合开关。

2、断路器两侧隔离开关的拉合顺序为:停电时,应县拉开断路器,然后拉开线路两侧隔离开关,最后拉开线路母线侧隔离开关;送电时顺序相反。

3、厂用变电器送电操作:①对于分级绝缘的变压器停送电时,均应先合上变压器中性点倒闸,这样做主要是因为分级绝缘的变压器是按相电压设计的,绝缘较低,为防止操作过电压对变压器绝缘的威胁,变压器停送电操作过程中,均应将中性点隔离开关合上。②常用变压器停电时,应先拉开低压侧断路器,再拉开高压侧断路器,最后拉开两侧隔离开关;送电时,操作顺序与此相反。③当厂用电为三卷变压器,停电时,应依次断开低、中、高三侧断路器,在拉开各侧隔离开关;送电则相反。变压器停电时,原则步骤为先断开负荷断路器,然后断开电源侧断路器;送电时顺序与此相反。

1、厂用母线停送电操作原则:①厂用母线停电时,应先断开工作电源断路器,检查母线电压到零时,在对母线电压互感器进行停电;送电顺序与此相反。②厂用电停电后,应将低电压保护熔断器取下,母线充电正常后加入低电压,保护熔断器。

2、厂用电源解列操作方法是先并列后解列的方法,使厂用机械负荷供电不中断。

1、允许隔离开关进行的操作:①拉合无故障的电压互感器和避雷针。②拉

合母线和直接连接在母线上设备的电容电流。③拉合变压器中性点的接地开关,但当中性点上接有消弧线圈时只有在系统设有接地时方可进行。④与断路器并联的旁路隔离开关,当断路器在合闸位置时,方可拉合断路器旁路电流。⑤拉

合励磁涌流不超过2A的空载变压器和电流不超过5A的无负荷电路,但当电压在在20KV及以上时,应使用外垂直合成的三联隔离开关。⑥用屋外三联隔离开关拉合电压在10KV及以下且电流在15A以下的负荷。⑦拉合电压在10KV 及以下,电流在70A以下的环路均衡电流。

2、熔断器和隔离开关(或倒开关)电路的操作原则:①对于只有熔断器和隔离开关(或倒开关)的电路,送电操作时应先合上熔断器,后合上隔离开关;停电时,操作顺序相反。②母线、发电机、变压器的电压互感器发生异常时,运行人员停电时应考虑退出有关电压保护后进行异常排除,然后依次投入有关电压保护。

四、电气倒闸操作票

电气操作票在执行中的一般要求:

1、操作票的操作范围不要任意扩大,按《电业安全规程》的规定,允许下列电气操作票不要填写:①事故处理。②拉合断路器的单一操作。③拉合接地倒开关或拆除全厂仅有的一组接线。其他操作均必须填写操作票。

2、操作票的使用必须符合下述规定:①操作票应先编号,并按照编号顺序使用。②一个操作任务填写一张操作票。③操作票中填写的设备名称实行双重编号。

3、操作票应填写的内容:①操作任务。②应拉合的断路器、隔离开关的名称、编号。③检查断路器、隔离开关的分合实际位置。④投入或取下控制回路、信号回路、电压互感器回路的熔断器。⑤定相或检查电源是否符合并列的条件。

⑥检查负荷分配情况。⑦断开或投入保护或自动装置。⑧检查贿赂是否正确无电压。⑨挂拆接地线(合拉接地倒开关),检查接地线是否拆除等。

4、操作票实行“三审制”,“三审”指填写完成后,必须进行三次审查:①自审,

有操作票填写人进行。②初审,由操作监护人进行。③复审,有值班负责人进行。三审后,经值长批准生效,取的调度正式操作令后执行操作。

五、固定操作票的使用

对于与电气运行方式关系不大的频繁操作活特定操作,在不违反《电业安全规程》,不降低安全水平的情况下,经领导批准,可以使用内容、格式统一的固定操作票。

注意:1、使用固定操作票也要审票,并执行监护。

2、一般可考虑使用固定操作票的操作有,①高低压电动机停送电。

②备用励磁机定期测绝缘电阻、试转升压。③发电机(调相机)解并列。④设

备定期联动试验等。

六、倒闸操作票填写规范

(一)操作票中必须填写的内容

(1)应拉合的设备,验电,装拆接地线,合上或断开控制回路或低压互感器回路的空气开关、熔断器。

(2)拉和设备后检查设备的位置。

(3)进行停、送电操作时,在拉合倒闸和手式开关拉出、推入前,检查开关确在分闸位置。

(4)在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况,并记录实际电流值:母线电压互感器送电后,检查母线电压表指示正确。

(5)设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地倒闸已拉开,接地线已拆除。

(6)切换保护回路和自动化装置及检验是否正确无电压等相关压板、切换把手、保护直流、操作直流、信号直流、电流回路切换连片等操作。

(7)在切换电流或电压回路之前,对可能引起保护、自动化装置误动作的保护、自动化装置相关功能位置的状态检查。

(8)投入保护和自动化装置前检查无动作及异常信号、差流超限等。

(9)保护、自动化装置的定制区切换。

(10)其他一些重要检查项目。

(二)具体操作步骤及术语

1 拉合开关的从操作和位置检查

开关的操作方式,可分为遥控操作和就地操作,不论采用何种方式操作,拉合开关和位置检查均要求各作为一项操作步骤。

对遥控操作,具有遥控编号的应注明遥控编号。

根据系统运行方式的不同,开关操作可又分为合环操作和非合环操作,对于合环操作,必须使用同期回路操作,操作后还应检查开关三相电流值不超过限额值。

(1)遥控操作。

1)非合环操作。格式:拉开(或合上)xx开关(遥控编号:xx);

检查xx开关确在分闸(或合闸)位置。

2)合环操作。格式:合上xx开关(遥控编号:xx);检查xx开关三相电流正常(A: B: C: );检查xx开关确在合闸位置。

(2)就地控制开关操作。

1)非合环操作。格式:拉开(或合上)xx开关;检查xx开关确在分闸(或合闸)位置。

2)合环操作。格式:用同期按钮合上xx开关;将xx开关控制开关置于合闸后位置;检查xx开关三相电流正常(A: B: C: );

检查xx开关确在合闸位置。

2 倒闸的操作和位置检查

(1)就地操作的倒闸:拉合道闸和状态检查作为同一项操作步骤。

格式:拉开(或合上)xx倒闸,并检查确已拉开(或合上)。

(2)远方操作倒闸:拉合倒闸和状态检查各作为单独一项操作步骤。

1)就地集控箱操作。格式:拉开(或合上)xx倒闸;检查xx倒闸确在拉开(或合上)位置。

2)当地监控机上遥控操作。

格式:拉开(或合上)xx倒闸(遥控编号:xx);

检查xx倒闸确在拉开(或合上)位置。

3 验电接地

(1)验电操作。

1)验电后悬挂接地线:验电和悬挂接地线作为同一项操作步骤。

格式:在xx与xx间验明却无电压,并挂x号接地线。

2)验电后合上接地倒闸:验电和合上接地倒闸各作为单独一项操作步骤。格式:在xx与xx间验明却无电压;合上xx接地倒闸,并检查确已合上。

(2)验电术语。

1)在线路或母线上验电:仅指明线路侧验明确无电压;在xx母线上验明却无电压。

2)除线路或母线外,其余设备验电均应指明具体验电部位。

格式:在xx与xx间验明却无电压。

(3)拆除接地线。

1)线路或母线上接地线:单独作为一项操作步骤。

格式:拆除xx线路倒闸线路侧x号接地线;拆除xx母线上x号接地线。

2)除线路或母线外接地线:单独作为一项次操作步骤。

格式:拆除xx与xx间x号接地线。

4 开关手车操作

(1)开关手车分为四个状态:运行、热备用、冷备用、检修。其中,运行、热备用对应于手车开关处于“工作”位置,冷备用对应于手车开关处于“试验”或“隔离”位置。

(2)操作术语:讲手车开关推入开关柜“推至”,将手车开关拉出开关柜称为“拉至”。

(3)将手车开关在冷备用、热备用和运行状态时应检查触头接触情况。格式:将xx开关手车推至(运行、热备用、冷备用)位置,并合上定位钩;检查xx 开关手车外触头接触良好。

(4)其他类型手车可参照。

5 转换或切换开关操作

操作时应注明转换或切换开关起止位置。

格式:将xx开关控制转换开关由“遥控”切至“就地”位置。

6 旁路开关(或母分开关)代路操作

在旁路开关代路操作时,应及时抄录旁路开关电能表有关数据,而且单独作为一项操作步骤。

格式:抄录xxkv旁路开关电量。

7 保护定值更改

(1)非微机型保护:直接注明所设定值或所代设备命名。

格式:将xx保护xx定值由xx改为xx;

将xxkv旁路xx保护xx定值改代xx定值。

(2)微机型保护:应注明定制区域。

格式:将xx保护CPU定值拨轮开关拨至xx区,并核对定制区正确。

8 电压互感器低压并列操作

(1)在合上压变低压并列开关后,应检查“xxkv电压互感器切换”光子牌亮,并单独作为一项操作步骤(如无此光字牌,即可省略)。

格式:检查“xxkv电压互感器切换”光字牌亮。

(2)在拉开压变低压并列开关后(倒排操作除外),应检查相应母线二次电压正常,并单独作为一项操作步骤。

格式:检查xx母线二次电压正常。

9 压板两端电压测量

同时具备下列四个条件时,压板在放上前必须测量压板两端却无电压(或合理电压)。

(1)所作用开关在运行状态。

(2)直接跳闸出口压板。

(3)保护工作或二次回路操作后复役。

(4)保护运行状态下压板两端应无电压(或合理电压)。

格式:测量xx压板两端却无电压(或有xx电压),放上;测量xx 压板至“xx”位置两端却无电压(或有xx电压),并放上。

10 差动回路操作

开关TA回路差动电流端子切换后,在停用差动保护后,均应测量差动不平衡电流,抄录数据并与允许值相比较。

格式:取下xxkv母差毫安表短接压板1mp;测量xxkv母差不平衡电流不大于xx 值;检查xxkv母差保护差电流正常。

11 压板操作

压板操作时应注明压板起止位置。

格式:将xx压板由“xx”位置切至“xx”位置。

(三)特殊操作要求

(1)倒排操作时,在合上另一母线倒闸前应检查运行母线倒闸在合上位置;双母线的单间隔由检修改运行,根据实际接线及复役情况,合母线倒闸应检查另一母线倒闸在分闸位置;带旁路母线的,合线路(变压器)倒闸前应检查旁路(旁母)倒闸在分闸位置。以上各项检查各项均作为单独操作步骤。

(2)投入线路重合闸的操作,均应在投入前检查重合闸充电指示良好,并作为单独操作步骤。

(3)对操作设备的保护联跳其它运行开关的压板,原则上应在操作设备开关合上并测量对应压板正确后放上。对作用于操作设备开关的压板,均应在该开关合闸前放上。

(4)对一些装置,既有出口压板,又有投入压板的,停用该装置的,投入压

板可不操作。

(5)对部分高频保护由停用该信号,请根据实际设备“检查xx线x相结合滤波器接地倒闸确在断开位置“,并作为操作步骤单独运行。

(6)主变停、复役时开关两侧倒闸的先后操作顺序,一般应按“先拉负荷侧、后拉电源侧”的原则进行,对个别变电站受设备实际限制的,则根据实际设备决定先后操作顺序。

(7)对装设有两套保护的主变,当操作时切换电流端子需要停用差动保护时,应停一套,切一套,不采用先两套一起停用,再一一切换的方式。

(8)对操作中开关状态的检修

1)由冷备用改为检修,按状态检修进行操作。。

2)又冷备用改为热备用(运行),应先单独一步“检查xx确在冷备用状态”,再在合第一把倒闸或操作手车前,单独一步检查开关确在分闸位置。

(9)在母线停、复役操作中,该母线上所属间隔的状态检查,应严格按各级调度规程中关于“母线的几种状态”定义规范进行。定义中规定为间隔状态的,则检查相关倒闸位置。检查的设备必须包含该母线上所有设备。

1)检查x号xx主变xx确在冷备用状态。2)检查xxkvx号xx所变确在冷备用状态。3)检查xxxx确在冷备用状态。4)检查xxxx正(副)母倒闸确在拉开位置。

(10)对倒排操作

1)倒排操作时对母联开关状态的检查统一为“检查xxkv母联确在运行状态”且应先检查母联开关状态,后拉开母联开关控制电源开关。

2)倒排操作时应变二次回路并列,应采用低压并列开关进行并列。

3)倒排时各间隔的操作方式,除个别变电站上下层布置的母线允许采用连续

倒排方式进行外,其他统一按单间隔倒排方式进行。

中纺变电所倒闸操作票

拟票人:___审核人:___值长:___监护人: ___操作人:___值长:___

七、指定电气主接线

1、接线特点

在图中所示的双母线接中,设置有两组母线1母、2母,其间通过母线联络断路器QFc相连,每回进出线均经一台断路器和两组母线隔离开关可分别接至两组母线,正是由于各回路设置了两组母线隔离开关,可以根据运行的需要,切换至任一组母线工作,从而大大改善了运行的灵活性。

2、优缺点

(1)双母线接线的主要优点

1)母线可以轮流检修而不致使供电中断。当一组母线检修时,可将该母线上的电源和负荷切换至另一组母线上运行。

2)双母线通常采用单母线分段运行。当一组母线故障时,只影响一半左右的电源和负荷停运,而且可将故障母线上的负荷和电源倒向正常母线上工作,能迅速恢复供电。

3)当进出母线隔离开关需要检修时,只需该进线(或出线)和一组母线停电,而不影响其他回路的正常供电。

4)调度灵活,各电源和负荷可以在任意一组母线上运行,病根军潮流变化或其他要求改变运行方式。

5)扩建方便,双母线可以向左右任意一个方向扩建出线,且扩建时不影响供电。

6)便于实验,当需要时可以空出一组母线供出线实验而不影响供电,还可将母联断路器与被试线路断路器串联运行,以保证试验时的安全。此外,当进出线断路器出现异常(如不能操作时),也可以采用上述串联运行方式将线路停运。

7)双母线在我国具有丰富的运行和检修经验。

8)双母线进出线断路器与保护为一对一式,故保护方式比较简单。由于发电机一变压器组只有一台断路器,故可在单元控制室控制,有利于单元机组机、电、炉之间协调配合。

9)布置清晰,便于运行人员记忆和操作。

(2)双母线接线的缺点:

1)首先在改变运行方式时,母线隔离开关作为操作电器使用,倒闸操作较复杂,因而易造成误操作。

2) 双母线存在全停的可能,如母联断路器故障(短路)或一组母线检

修而另一组母线故障。

3)增加了母线的长度,配电装置结构复杂,占地面积与投资都增多。

3母线倒闸操作

母线倒闸操作是采用双母线接线发电厂中一项重要的操作,检修任一组母线时不需要中断供电,只需要将待检修母线上连接的所有回路,通过倒闸操作换接至另一组母线上,即可不中断供电。当另一组母线故障时也只需将接于该母线上的所有回路切换至令一组母线上,便可迅速的恢复供电。

4 双母线接线的运行方式

(1)一套工作、一套备用方式。假定I母线为工作母线,II母线为备用母线。正常运行时,所有电源和引出线的工作母线侧隔离开关接通,所有电源和备用母线侧隔离开关断开,母联单路器断开。备用母线不带电,需要时I、II组母线的工作与备用状态相互切换。

(2)双母线同时工作。正常运行时母联断路器闭合连接两组母线,一个电源和

一部分引出线与I组母线相接,另一个电源与其他引出线与II组母线连接,两组母线功率均匀分配。双母线同时运行时,它具有单母线分段接线的运行特点,另一组母线发生故障,只会引起接至故障母线上的部分电源和引出线停电,经倒闸操作可迅速地将停电部分转移到另一组母线上,便可以恢复工作。

5 双母线的特点

(1)检修母线时不影响正常供电。(2)检修任意母线隔离开关时,只影响本支路供电。(3)工作母线发生故障后,所有支路能迅速恢复供电。(4)可利用母联断路器替代引出线断路器工作。(5)双母线接线的设备较多,配电装置复杂,投资和占地面积较大,运行中要用隔离开关切换电路容易引起误操作。

母联断路器替代引出线断路器工作:(母线工作方式:I组母线工作,II组母线备用)需要检修引出线断路器1QF,具体步骤:

首先拉开断路器1QF及其两侧的隔离开关1QS2、1QSI,将停电的断路器1QF 两端接线折开,然后用“跨条”将1QF短接(图中虚线所示)将1QF与引出线分开,再合入1QSII,1QS2,最后合入母联断路器的隔离开关QSjI、QSjII和母联断路器QFj,恢复送电。

总结

电气设备及系统设计是对这学期所学知识的总结考察,不仅要求全面的掌握知识,还要能综合运用,并结合自学知识才能完成。所以这次课程设计在这些方面有了很多大进步和提高。

本次设计的课题是—电气主接线运行特点与电气倒闸操作票编写。这个课题的内容正好与我们所学的有很大联系,并且参考很多资料,全组的讨论中,才得以顺利完成,提高了我的专业知识和实践能力。

在设计这段时间,让我受益匪浅,是我对所学的有了一个整体的认识。在设计中,我组借阅了各种电气类书,查阅了各种资料,并按要求画了各种图纸,还有同学之间的讨论,向指导老师请教,在解决这些问题的同时让我有很大的收获。

这次设计主要涉及到电气主接线的特点及运行方式,电气倒闸操作的重要性及操作原则,电气操作票的填写规范。使这些本来散乱的知识联系到了一块,是对电气主接线及操作票有了更深刻地认识。

总之,这次设计让我受益匪浅,学习到很多东西。但由于本人水平有限,难免有错误和遗漏,请老师批评指正。

设计参考资料

1、《发电厂电气设备及运行》,宗世杰,中国电力出版社

2、《电气设备运行》(初级工、中级工),陕西省电力工业局,中国电力出版社

3、《电气运行操作必读》,周志敏等,电子工业出版社

4、《电气设备运行技术问答》,杜宗轩,中国电力出版社

5、《电力系统运行操作必读》,周志敏等,电子工业出版社

6、发电厂运行规程

倒闸操作的规定及技术要求

倒闸操作定义 电气设备分为运行、备用(冷备用及热备用)、检修三种状态。将设备由一种状态转变为另一种状态的过程叫倒闸,所进行的操作叫倒闸操作。通过操作隔离开关、断路器以及挂、拆接地线将电气设备从一种状态转换为另一种状态或使系统改变了运行方式。这种操作就叫倒闸操作。倒闸操作必须执行操作票制和工作监护制。 电气设备的几种状态 ⑴运行状态系指某回路中的高压隔离开关和高压断路器(或低压刀开关及自动开关)均处于合闸位置,电源至受电端的电路得以接通而呈运行状态。 ⑵检修状态系指某回路中的高压断路器及高压隔离开关(或自动开关及刀开关)均已断开,同时按保证安全的技术措施的要求悬挂了临时接地线,并悬挂标示牌和装好临时遮栏,处于停电检修的状态。 ⑶热备用状态系指某回路中的高压断路器(或自动开关)已断开,而高压隔离开关(或刀开关)仍处于合闸位置。 ⑷冷备用状态系指某回路中的高压断路器及高压隔离开关(或自动开关及刀开关)均已断开。 倒闸操作规定 ⑴、倒闸操作必须根据值班调度员或电气负责人的命令,受令人复诵无误后执行。 ⑵、发布命令应准确、清晰,使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。 ⑶、发令人使用电话发布命令前,应先和受令人互通姓名,发布和听取命令的全过程,都要录音并做好记录。 ⑷、倒闸操作由操作人填写操作票。 ⑸、单人值班,操作票由发令人用电话向值班员传达,值班员应根据传达填写操作票,复诵无误,并在监护人签名处填入发令人姓名。 ⑹、每张操作票只能填写一个操作任务。 ⑺、倒闸操作必须有二人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护,受令人复诵无误后执行;单人值班的变电所倒闸操作可由一人进行。 ⑻、开始操作前,应根据操作票的顺序先在操作模似板上进行核对性操作。(预演) ⑼、操作前,应先核对设备的名称、编号和位置,并检查断路器、隔离开关、自动开关、刀开关的通断位置与工作票所写的是否相符。 ⑽、操作中,应认真执行复诵制、监护制,发布操作命令和复诵操作命令都应严肃认真,声音宏亮、清晰,必须按操作票填写的顺序逐项操作,每操作完一项应有监护人检查无误后在操作票项目前打"√";全部操作完毕后再核查一遍。

变配电室倒闸操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 变配电室倒闸操作规程(标准版)

变配电室倒闸操作规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 1.关于倒闸 1.1进行倒闸操作必须按规定格式填写倒闸操作票,上报负责人进行审批。 1.2操作人员严格按操作票操作顺序进行操作,并由监护人在现场监护,逐项唱票并记录时间。 1.3配电室内的倒闸操作范围主要包括: 1.3.1开关、闸刀及熔丝合上或拉开。 1.3.2电动操作回路的合上或拉开。 1.3.3继电保护,自动装置的使用或停用。 1.3.4临时接地线的拆除或挂上。 1.3.5核对相序及绝缘测试。 1.4一切倒闸操作不得在交接班时进行,并应尽可能在负荷最小的时候进行。除事故情况外,不得在高峰负荷时进行。 2.关于工作票使用

2.1凡进行下列工作时必须使用工作票 2.1.1第一类为: 2.1.1.1高压设备需要停电或部分停电的工作。 2.1.1.2高压室内二次回路等工作需要高压设备停电。 2.1.1.3其他需高压停电的工作。 2.1.2第二类为: 2.1.2.1带电工作和在带电设备外壳上的工作。 2.1.2.2在低压柜、配电箱、电源干线上的工作。 2.1.2.3不需高压设备停电的二次回路上的工作。 2.2其它工作用口头或电话命令,值班人员应将发令人、负责人及工作任务详细记入值班记录本中,并向发令人复诵核对一遍。 2.3事故抢修工作可不填工作票,但在停电作业时仍应执行必要的安全措施和许可手续。 2.4工作票应由签发人、许可人、负责人签字。 2.5工作票中所列人员的安全责任。 2.5.1工作票签发人: 2.5.1.1工作必要性; 2.5.1.2工作是否安全;

配电室倒闸操作安全操作规程(最新版)

配电室倒闸操作安全操作规程 (最新版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0201

配电室倒闸操作安全操作规程(最新版) 一、倒闸操作必须根据值班调度员或值班负责人命令,受令人复诵无误后执行。发布命令应准确、清晰,使用正规操作术语和设备双重名称,即设备名称和编号。发令人使用电话发布命令之前,应先和受令人互报姓名。发令全过程和听令报告时都要做好记录。 二、倒闸操作由操作人填写操作票。单人值班者,操作票由发令人用电话向值班员传达,值班员应根据传达的命令,填写好操作票,复诵无误,并在“监护人”签名处填入发令人的名字,每张操作票只能填写一个操作任务。 三、停电拉闸操作必须按照开关顺序,依次操作送电的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压,后停高压,送电时先送高压,后送低压。 四、下列项目应填入操作票内:

1.应拉合的开关。 2.检查开关的位置。 3.检查接地刀闸是否断开。 4.检查负荷。 5.安装或拆除控制回路、电压互感器回路的保险器。 6.切换保护回路和检验有无电压等。 五、操作票应用钢笔或签字笔填写,票面应清晰,不得任意涂改。操作人和监护人应根据模拟图板或结线图核对所填写的操作项目并分别签字,然后经值班负责人审核签字。 六、操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制。必须按操作顺序操作,每操作完一项,做一个记号“√”,全部操作完毕后进行复查。 七、倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的值班员操作,值班负责人或主管负责监护。 八、操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除

配电设备安全倒闸操作规程示范文本

配电设备安全倒闸操作规 程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

配电设备安全倒闸操作规程示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、公司采用二主一备高压供电方式,锅炉房电房及电 房均是一双电源输入,倒闸操作必须特别注意防止双电源 并接及向电站倒供电。 2、操作电房、锅炉房电房的高低压开关,必须由电房 的值班人员进行,任何人不得操作。 3、操作开关必须两人进行,一人操作,一人监护,操 作者必须佩戴安全劳保用品。 4、倒闸操作后即反牌标示实际状态,同时,在电房的 一次结线模拟板上作对应改动。 5、操作开关前,首先要明确操作的目的,核准柜号开 关号、馈、停电点的情况方可进行操作,操作开关后一定 要验电,并做好其它安全措施。

6、锅炉房电房高压柜,电房柜均为两路电源的进线柜,只能合其中一个,在确认其中一电柜开关断开后(包括指示灯指示及机械指示),才能合另一开关。 7、在维修或保养计划停电,必须由班长填写工作票,由主管核准,操作者按票操作。遇突急事件处理,事后应记录事发时间、事发原因以及处理方法。 8、停电时必须先停低压,再停高压。送电必须先送高压,再送低压。 9、电房的高压负荷开关,严禁带电操作,在明确负荷开关无电后才能操作。 10、在复送供电前必须验电后,方能将开关车推回工作位置。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

倒闸操作的实施过程及要求

倒闸操作的实施过程及要求 使用倒闸操作票进行的倒闸操作,一般可划分为两个阶段,即准备阶段和执行阶段(共十个步骤)。 1、准备阶段 准备阶段共分五步完成。 (1)、下票及受票:当值调度员向变电所值班人员下达操作 任务和操作要求,即下达操作命令票或综合命令票。 1)、只有当值调度员才有下票权力。受票人必须是变电所副值班员以上的当班人员。 2)、下票及受票时,双方必须互报单位名称(所名)、本人职务、姓名、并启动录音设备,履行复诵制度。 3)、下票时,下票人要向受票人讲清操作任务,操作意图和操作要求,受票人受票后,应立即报告值班负责人。 (2)、审查调度下达的命令票:值班负责人接到命令票后,应立即组织全体当班人员对所受命令票进行审查,发生疑问应向下票人询问清楚。 (3)、填写倒闸操作票: 1)审查完命令票,值班负责人应根据情况指定操作人填写操作票。2)、填写操作票时,要对照一次系统模拟板进行,搞清当前的运行方

式和设备的状态,不清楚时,要进行核对或询问清楚。 (4)、审查倒闸操作票: 1)、操作人填写完操作票后,要进行一次自审,认为无误后,交监护人审查,监护人审查认为无误后,交值班负责人审查。 2)审查时,审查人要对照一次系统模拟板进行,要认真仔细,严禁一目十项,走马观花。 3)、有关人员审查完毕,认为正确无误后,应分别签上自己的姓名,严禁他人代签。 (5)、向调度汇报操作票已填好,准备完毕。 2、执行阶段 执行阶段即十个步骤的后五步。 (1)、发令及受令: 1)只有当值调度员才有权发布操作命令,受令时一般由监护人承担。2)、每次发令及受令,双方均要互报单位、个人职务和姓名,并启动录音设备,同时要重申命令票的号码和操作任务、操作要求,并履行复诵制。 (2)、模拟预演:正式操作前,操作人、监护人应先在模拟板上进行预演: 1)、预演要按照已填好的操作票的顺序进行。 2)、预演时,一定要集中精力,开动脑筋,认真思考,以达到核对检查操作顺序是否正确的目的,避免照本宣科。 3)、核对设备名称和编号无误后,监护人按照操作票上的内容高声唱

高压配电倒闸操作步骤流程

高压配电倒闸操作步骤流程 高压配电室倒闸操作规程: 1、高压倒闸操作,必须根据值班调度人员以及值班负责人的必须命令,受令人复诵无误后才能执行。 2、倒闸操作前,必须填写操作票,根据接线图填写项目、顺序。 3、倒闸操作必须有两人进行,一人操作,一人监护,其中对设备熟悉者,技术水平高者,进行操作。 4、停电拉闸操作顺序依次为:分断路器···拉开负荷侧刀闸···拉开母线侧刀闸,严禁带负荷拉隔离开关。 5、送电合闸操作顺序依次为:合母线侧刀闸(上隔离开关)···合负荷侧刀闸(下隔离开关)···合断路器开关。 6、高压柜和高压柜出线端有人工作检修时,停电拉闸操作完成后,

应在出线侧验电、加封地线、挂有人操作禁止合闸的标示牌,并把验电加封地线写入完全操作票。 7、高压柜合闸操作前,应先,拆除线路加封的接地线,摘下有人操作的时候禁止合闸的标示牌,然后进行合闸操作。 8、操作票应在填写时间编号,作废操作票应注明作废字样,已操作的操作票应注明已执行字样。 9、填写操作票应字迹清楚,不得涂改,注明操作人、监护人的姓名,操作完成时间。 高压配电室倒闸操作票如何填写: 1、操作票必须在接受命令后,操作前,由操作人填写. 2、操作票必须按操作项目的顺序,用规定的操作术语和设备双重名称(编号和设备名称)逐项填写不得颠倒. 3、每张作业票只准填写一个任务.每行只准填写一个操作项目. 4、操作票应用钢笔或签字笔填写,不得使用铅笔.票面应清楚整洁,

不得涂改. 5、操作人和监护人应根据一次接线图或摸拟盘核对操作项目顺序的正确性,并分签上真实姓名,不得代签. 6、操作票统一编号,按顺序使用.填废的操作票应注明,作废的子样,已操作完的操作票应注明,已操作的字样,已执行完的操作票应妥善保管.

倒闸操作规程

倒闸操作规程 1.目的: 保障配电倒闸操作安全、规范 2.范围: 项目内配电设备 3.职责: 工程部强电班组负责安全规程执行;工程主管/经理负责监督、检验。 4.工作内容: 4.1为保证供电系统设备正常运行和人身安全,防止凭想象、凭记忆进行变配电设备的 操作,强电专业员工必须按本《倒闸操作规程》执行操作,强电领班负责监督管理。 4.2倒闸操作前的准备工作: 4.2.1强电专业员工根据变配电操作任务,填写《倒闸操作票》,强电领班负责审核操作内 容和倒闸操作顺序是否符合规程,在监护人栏签名确认。 4.2.2强电专业员工负责操作前的现场设备检查,强电领班负责复查,确保不带负荷、不 带接地线的误操作。 4.2.3模拟预演——倒闸操作人与监护人应事先在模拟屏上根据倒闸操作顺序进行预演。 4.2.4安全措施——在监护人的监护下,操作人戴好绝缘手套及穿上高压绝缘靴,带上安 全操作用具。 4.2.5核对铭牌——监护人按操作项目核对操作设备铭牌是否正确。 4.3倒闸操作步骤: 4.3.1监护人记下操作开始时间,发布允许操作令。 4.3.2监护人根据《倒闸操作票》操作顺序唱票,每项只允许唱读一次。 4.3.3倒闸操作人根据监护人唱票内容高声复票,并按令进行操作。 4.3.4每进行一步操作,监护人应检查操作人每步操作是否准确,由监护人在《倒闸操作 票》上打一次“√”。 4.3.5毕后,由监护人记下操作结束时间进行最后复查,并做好各项操作记录,向工程部 经理汇报完成情况。 4.4倒闸操作结束后的工作:

工程部经理/主管按排各专业员工对相关的系统设备,如:电梯、自控设备、给/排水设备作一次检查。 4.5在紧急情况下,如:发生火灾、水灾、地震等白然灾害、人身伤害等突发事故,可 先进行倒闸操作,但事后应及时向工程部经理汇报和补填《倒闸操作票》。 5.相关文件

倒闸操作的安全要求

行业资料:________ 倒闸操作的安全要求 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

倒闸操作的安全要求 1、操作票的执行 ①填好的操作票,必须与系统接线图核对,经核实无误后,由值班人签字。 ②操作前首先核对将要操作设备的名称、编号和位置,操作时由监护人唱票,操作人应复诵一遍,监护人认为复诵正确,即发出对或操作的命令。操作人方可进行操作。每操作完一项,立即在本操作项目前做的标记。 ③操作时要严格按照操作票的顺序进行,严禁漏操作或重复操作。 ④全部操作完成后,填写终了时间,并做好已执行的标记。 ⑤操作中发生疑问时,应停止操作,立即向上级报告,弄清后再继续操作。切不可擅改操作票。 2、操作监护 操作监护就是由专人监护操作人操作的正确性和人身安全,一旦发生错误操作或危及人身安全时,能及时给予纠正和制止。在操作中对监护人有如下要求: ①监护人由有经验的人员担任。 ②监护人在操作前应协助操作人检查在操作中使用的安全用具,审核操作票等。 ③监护人必须在操作现场,始终监护操作人操作的正确性。不得擅离职守,参与同监护工作无关的事宜。 ④每一操作步骤完成后,应检查开关设备的位置、仪表指示,联锁及标示牌等情况是否正确。 第 2 页共 7 页

⑤设备投入运行后,应检查电压、电流、声音、信号显示、油面等是否正常。 3、送电操作要求 ①明确工作票或上级指令的要求,核对将要送电的设备,认真填写操作票。 ②按操作票的顺序与系统接线图核对。 ③根据操作需要,穿戴好防护用具。 ④按照操作票的要求在监护人的监护下,拆除临时遮栏、临时接地线及标示牌等设施,由电源侧向负荷侧逐级进行合闸送电操作,严禁带地线合闸。 4、停电操作要求 ①明确工作票或上级指令的要求,核对将要停电的设备,认真填写操作票。 ②按操作票的顺序与系统接线图核对。 ③根据操作要求,穿戴好防护用具。 ④按照操作票的要求在监护人的监护下,由负荷侧向电源侧逐级拉闸操作,严禁带负荷拉刀闸。 ⑤停电后验电时,应用合格有效的验电器,按规定在停电的线路或设备上进行验电。设遮栏、挂标示牌等安全措施。 倒闸操作过程中的主要危险点及实时控制 第 3 页共 7 页

高低压配电柜倒闸操作规程

. . 高低压配电柜倒闸操作规程 倒闸操作应遵循以下顺序进行: (1)设备停电检修时倒闸操作的顺序。运行状态转为热备用,转为冷备用,转为检修。 (2)设备投入运行时倒闸操作的顺序。由检修转为冷备用,转为热备用,转为运行。 (3)停电操作时倒闸操作的顺序。先停用一次设备,后停用保护、自动装置;先断开该设备各侧断路器,然后拉开各断路器两侧隔离开关。 (4)送电操作时倒闸操作的顺序。先投入保护、自动装置,后投入一次设备;投入一次设备时,先合上该设备各断路器两侧隔离开关,最后合上该设备断路器。 (5)设备送电时倒闸操作的顺序。合隔离开关及断路器的顺序是从电源侧逐步送向负荷侧。 (6)设备停电时倒闸操作的顺序。与设备送电顺序相反。 以单电源线路为例: 应按照拉开断路器、检查断路器确在断开位置、断开断路器合闸电源、拉开负荷侧隔离开关、拉开电源侧隔离开关、断开断路器操作电源的顺序进行。如果线路装有自动装置,拉断路器前应考虑退出相应的自动装置。 拉隔离开关前必须进行两项重要操作:首先检查断路器确在断开位置,目的是防止拉隔离开关时断路器实际并未断开而造成带负荷拉隔离开关的误操作;还应考虑到在拉隔离开关的操作过程中断路器会因某种意外原因而误合的可能,因此还需断开该断路器的合闸电源。 在停电拉隔离开关时,可能会出现两种误操作:一是断路器未断开,误拉隔离开关;二是断路器虽已断开但拉隔离开关时走错间隔,错拉不应停的设备,造成带负荷拉隔离开关。若断路器未断开,先拉负荷侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以内,出现断路器跳闸,可切除故障缩小事故范围;若先拉电源侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以外,断路器不会跳闸,将造成母线短路并使上一级断路器跳闸,扩大了事故范围。

标准化倒闸操作流程

标准化倒闸操作流程 一、接预令 调度:振铃 监护人:启动录音、安排监听。你好,我是××站当值正值×××。 调度:你好,我是×调×××,现在向你下达操作预令,作好记录准备。 监护人:已作好记录准备,请讲。 调度:现在时间是×时×分;操作任务是:“将××KV××线××线路由××转××” 监护人:现在复诵,现在时间是×时×分;操作任务是“将××KV××线××线路由××转××” 调度:正确,请你拟订好操作票后向我汇报 监护人:好的,再见 二、通告全值 监护人:通告全值,现在下达操作任务(会同操作人走到模拟图板前) 监护人:××时××分,刚才×调×××发来操作预令,操作任务是:“将××KV××线××线路由××转××”,现在请进行运行方式核对。 操作人:××KV××线××线路现运行于××KV×母,调度命令与现场运行方式一致。监护人:“现在进行人员分工:×××,本次操作由你担任操作人,由我担任监护人。” 操作人:是 监护人:现在进行危险点分析:本次操作主要危险点有×个,①本次待操作的设备是×××,相邻带电间隔为×××,停电范围为×××;②操作中注意核对设备名称和编号,不能走错间隔。③操作时必须使用安全工器具,注意安全防护等(一次危险点需在模拟图板上指出),你是否明确 操作人:明确 监护人:现在请你进行录音回放 操作人:录音回放正确 监护人:操作任务是否明确 操作人:明确 监护人:请拟订操作票 操作人:是 (考评员此时会给出拟好的操作票) 三、填票及三查 操作人拟订好操作票后,填写编号①。自审无误,盖“以下空白”章①,签名① 操作人(将操作票交由监护人):操作票已拟订完毕,请审查 监护人审查无误签名②A, 监护人:现在进行操作前“三查”,1、查安全思想:本次操作精神状态是否良好,是否能胜任本次操作 操作人:能 监护人:2、查安全措施:本次操作危险点及防范措施是否明确 操作人:明确 监护人:3、检查安全工器具 操作人:是(进行安全工器具检查)

倒闸操作的“六要,八步骤”(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 倒闸操作的“六要,八步骤”(通 用版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

倒闸操作的“六要,八步骤”(通用版) 六要: 1、要有考试合格并经领导批准公布的操作人员的名单; 2、现场设备要有明显标志,包括命名、编号、铭牌、转动方向、切换位置的指示以及区别电气相别的色标; 3、要有与现场设备和运行方式符合的一次系统模拟图(或计算机模拟系统图)。 4、要有现场运行规程、典票操作票和统一的、确切的调度操作术语; 5、要有确切的调度指令和合格的操作票(或经单位主管领导批准的操作卡) 6、要有合格的操作工具、安全用具和设施(包括对号放置接地线的专用装置)。电气设备应有完善的“五防”装置。 八步骤:

1、操作人员按调度预先下达的操作任务(操作步骤)正确填写操作票; 2、经审票并预演正确或经技术措施审票正确; 3、操作前明确操作目的,做好危险点分析和预控; 4、调度正式发布操作指令及发令时间; 5、操作人员检查核对设备命名、编号和状态; 6、按操作票逐项唱票、复诵、监护、操作,确认设备状态变位并勾票; 7、向调度汇报操作结束及时间; 8、做好记录,并使系统模拟图与设备状态一致,然后签销操作票。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

倒闸操作安全规程

倒闸操作安全规程 1、调度操作指令要由有权发布指令的调度人员发布;操作人和监护人必须由上级部门批准的合格人员担任。 2 、现场一次、二次设备要有明显标志,包括设备命名、编号、铭牌、操作转动方向、切换位置的指示以及区别电气相色的标色。 3 、变电站要有与现场设备实际接线一致、运行状况相符的模拟操作图,二次回路原理图。一次模拟图上应能表明主要电气设备的编号、实际状况和接地线的装设位置。 4 、倒闸操作要严格按照倒闸操作票操作执行。 5 、倒闸操作使用统一的、确切的调度术语和操作术语,并使用普通话。 6 、倒闸操作使用合格的操作工具、安全用具和设施(包括对号放置接地线的专用装置、专用的接地线装设地点)。一次设备应设有可靠的电气防误装置。

倒闸操作标准 (一)受理调度下达的操作计划 1.变配电站负责人接受指令。 2.准备好《操作记录簿》,并记录以下内容: (1)下达操作计划时间。 (2)受令人姓名。 (3)操作任务。 (4)系统运行方式。 (5)停送电时间。 (6)作业时间。 (7)工作负责人。 (8)操作指令号、指令项。 (二)制定操作方案 1.变配电站负责人审核操作计划的可行性。 2.检查模拟图板与当时系统接线方式。 3.检查停电作业设备工作是否安全。 4.调度下达的作业时间和操作时间是否合理。 5.根据工作计划,确定接地线组数及安装地点。 6.根据操作计划,制定所需操作票的份数,制定操作方案。7.操作计划有疑问时,联系调度询问清楚,并有根据地提出问题。 (三)填写操作票 1.由变配电站负责人指派有权操作的值班员填写操作票。2.操作人、监护人依据操作计划、工作任务、系统运行方式和现场实际情况,根据研究确定的操作方案,由操作人填写操作票。 3.填写操作票要求:

电工倒闸操作流程之令狐文艳创作

电工安全操作规程 令狐文艳 1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。 2、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。 3、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。 4、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。 5、工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。 6、所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。 7、工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘电杆上。 8、检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。 9、发生火警时,应立即切断电源,用四氯化碳粉质灭火器或黄砂扑救,严禁用水扑救。

10、工作结束后,必须全部工作人员撤离工作地段,拆除警告牌,所有材料、工具、仪表等随之撤离,原有防护装置随时安装好。 11、操作地段清理后,操作人员要亲自检查,如要送电试验一定要和有关人员联系好,以免发生意外。 变配电安全操作规程 一、停送电操作顺序 1、高压隔离开关操作顺序: (1)断电操作顺序: a、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 b、断开低压总开关。 c、断开高压油开关。 d、断开高压隔离开关。 (2)送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序: (1)断电操作顺序: a、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 b、断开低压总开关。 (2)送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 1、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。

电气设备倒闸操作详细版

文件编号:GD/FS-8866 (操作规程范本系列) 电气设备倒闸操作详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

电气设备倒闸操作详细版 提示语:本操作规程文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、倒闸操作 电气设备由一种状态转换到另一种状态,或改变电气一次系统运行方式所进行的一系列操作,称为倒闸操作。 倒闸操作的主要内容有:拉开或合上某些断路器或隔离开关,拉开或合上接地隔离开关(拆除或挂上接地线),取下或装上某些控制、合闸及电压互感器的熔断器,停用或加用某些继电保护和自动装置及改变定值,改变变压器、消弧线圈组分接头及检查设备绝缘。 倒闸操作是一项复杂而重要的工作,操作的正确

与否,直接关系到操作人员的安全和设备的正常运行。如若发生误操作事故,其后果是极其严重的。因此,电气运行人员一定要树立“精心操作,安全第一”的思想,严肃认真地对待每一个操作。 二、倒闸操作一般原则 (1)电气设备投入运行之前,应先将继电保护投入运行。没有继电保护的设备不许投入运行。 (2)拉、合隔离开关及合小车断路器之前,必须检查相应断路器在断开位置(倒母线除外)。 因隔离开关没有灭弧装置,当拉、合隔离开关时,若断路器在合闸位置,将会造成带负荷拉、合隔离开关而引起短路事故。而倒母线时,母联断路器必须在合闸位置,其操作、动力熔断器应取下,以防止母线隔离开关在切换过程中,因母联断路器跳闸引起母线隔离开关带负荷拉、合刀闸。

倒闸操作的顺序

倒闸操作应遵循以下顺序进行: (1)设备停电检修时倒闸操作的顺序。运行状态转为热备用,转为冷备用,转为检修。 (2)设备投入运行时倒闸操作的顺序。由检修转为冷备用,转为热备用,转为运行。 (3)停电操作时倒闸操作的顺序。先停用一次设备,后停用保护、自动装置;先断开该设备各侧断路器,然后拉开各断路器两侧隔离开关。 (4)送电操作时倒闸操作的顺序。先投入保护、自动装置,后投入一次设备;投入一次设备时,先合上该设备各断路器两侧隔离开关,最后合上该设备断路器。 (5)设备送电时倒闸操作的顺序。合隔离开关及断路器的顺序是从电源侧逐步送向负荷侧。 (6)设备停电时倒闸操作的顺序。与设备送电顺序相反。 以单电源线路为例: 应按照拉开断路器、检查断路器确在断开位置、断开断路器合闸电源、拉开负荷侧隔离开关、拉开电源侧隔离开关、断开断路器操作电源的顺序进行。如果线路装有自动装置,拉断路器前应考虑退出相应的自动装置。 拉隔离开关前必须进行两项重要操作:首先检查断路器确在断开位置,目的是防止拉隔离开关时断路器实际并未断开而造成带负荷拉隔离开关的误操作;还应考虑到在拉隔离开关的操作过程中断路器会因某种意外原因而误合的可能,因此还需断开该断路器的合闸电源。 在停电拉隔离开关时,可能会出现两种误操作:一是断路器未断开,误拉隔离开关;二是断路器虽已断开但拉隔离开关时走错间隔,错拉不应停的设备,造成带负荷拉隔离开关。若断路器未断开,先拉负荷侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以内,出现断路器跳闸,可切除故障缩小事故范围;若先拉电源侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以外,断路器不会跳闸,将造成母线短路并使上一级断路器跳闸,扩大了事故范围。

低压倒闸操作规程

检修分厂低压倒闸操作规程 1、低配倒闸操作执行“工作票”制度,由班长签发。 2、为防止误操作,避免出现人身和设备事故,各班组应指定专人负责倒闸操作及各单回路操作,各种操作必须两人以上进行。 3、不得越级进行非本班分管区域的倒闸操作。 4、需进线停电倒闸时,在与动力分厂联系确定无误后,合入联络开关,分开对应的检修低配室进线开关,开关摇出,挂上有人工作,禁止合闸牌,通知动力分厂操作完毕。 5、需进线送电倒闸时,在与动力分厂联系确认无误后,摘除进线禁止合闸标志,开关摇进,送电合闸,分开并摇出联络开关,过程完毕。 6、合闸操作时,在开关摇入后,应观察该开关进线电压指示表,没有指示,表示动力变压器未投运,低压不得合闸。 7、所有合闸、分闸必须操作该开关上部面板合、分按纽,上部(为电合闸、分闸),不得在万能短路器本体合闸、分闸(机械式合、分)。 注:以上规定必须严格遵守,出现特殊状况必须及时向分厂汇报,请示如何处理 一、进行一切倒闸操作时,必须思想高度集中,坚决贯彻"安全第一"的方针。 二、一切倒闸操作必须根据命令执行。对命令有疑问,应提出意见,发令人坚持意见时,应立即执行。但如执行命令将危及人身或设备安全时,应拒绝执行,并立即报告上一级领导。 三、对于直接威胁人身安全和损坏设备的事故,处理时可不经调度员或上级许可,先行操作,但事后应尽快报告调度员和上级。 四、除紧急送电和事故处理外,一般倒闸操作应尽可能避免在交接班时进行。 五、倒闸操作前,正、副值班工必须明确操作目的和顺序,全面考虑可能发生意外和后果,并做好一切准备。 六、倒闸操作中,必须严格执行“操作五制”,即操作票制,核对命令制,图板演习制,监护、唱票、复诵制,和检查汇报制。当听到调度电话时,应停止操作,收听电话,弄清情况后再操作。 七、倒闸操作后,全面检查操作质量,并及时汇报,作好记录。 配电房是大厦供电系统的关键部位,设专职电工对其实行24小时运行值班。未经管理处经理、部门主管的许可,非工作人员不得入内。值班员必须持证上岗,熟悉配电设备状况、操作方法和安全注意事项。值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况;严禁变压器、空气开关超载运行。经常保持配电房地面及设备外表无尘。配电房设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手;严禁两人同时倒闸操作,以免发生错误。

(完整版)倒闸操作的基本步骤、规范及要求

倒闸操作的基本步骤、规范及要求 1 倒闸操作基本步骤 所有电气倒闸操作,均必须严格按照以下十二项步骤执行。 1.1 调度预发操作任务,值班员接受并复诵无误; 1.2 操作人查对模拟图板,填写操作票; 1.3 审票人审票,发现错误应由操作人重新填写; 1.4 监护人与操作人相互考问和预想; 1.5 调度正式发布操作指令,并复诵无误; 1.6 按操作步骤逐项操作模拟图,核对操作步骤的正确性; 1.7 准备必要的安全工具、用具、钥匙、并检查绝缘板、绝缘靴、令克棒、验电笔等; 1.8 监护人逐项唱票,操作人复诵,并核对设备名称编号相付; 1.9 监护人确认无误后,发出允许操作的命令“对,执行”;操作人正式操作,监护人逐项勾票; 1.10 对操作后设备进行全面检查; 1.11 向调度汇报操作任务完成并做好记录,盖“已执行”章; 1.12 复查、评价、总结经验。 2 倒闸操作规范及要求 2.1 预受操作任务、明确操作目的 2.1.1 调度预发指令,应由班电工及以上人员受令,发令人先互通单位姓名。发、受操作指令应正确、清晰,并一律使用录音电话或对讲机、普通话和正规的调度术语。受令人应将调度指令内容用钢笔或圆珠笔写在运行记事簿内,在调度预发结束后,受令人必须复诵一遍,双方认为无误后,预发令即告结束。通过传真、对讲机、计算机网络远传的调度操作任务票也应进行复诵、核对,且受令人须在操作任务票上亲笔签名保存。

2.1.2 倒闸操作票任务及顺序栏均应填写双重名称,及设备名称和编号。旁路、母联、分段开关应标注电压等级。 2.1.3 发令人对其发布的操作任务的安全性、正确性负责,受令人对操作任务的正确性富有审核把关责任,发现疑问应及时向发令人提出。对直接威胁设备或人身安全的调度指令,值班员有权拒绝执行,并应把拒绝执行指令的理由向发令人指出,尤其决定调度指令的执行或撤销。必要时可向发令人上一级领导报告。 2.2 填写操作票 2.2.1 受令后,当值正、副值班电工一起核对实际运行方式、一次系统模拟结线图,明确操作任务和操作目的,核对操作任务的安全性、必要性、可行性及正确性,确认无误后,即可开始填写操作票。 2.2.2 填票人应根据操作任务对照一次系统模拟图及二次保护及设备等方面的资料,认真细心、全面周到、逐项填写操作步骤,填写完毕应自行对照审核,在填票人栏内亲笔签名后校正值审核。 2.2.3 倒闸操作票票面字迹应清洁、整洁。签名栏必须由值班员本人亲自签名,不得代签或漏签。 2.2.4 下列各项应作为单独的项目填入操作票内: ( 1 )拉、合开关 ( 2 )拉、合闸刀 ( 3 )为了防止误操作,在操作前对有关设备的运行位置所必需进行的检查项目 , 并应做到在检查后立即进行操作。 对于其它操作项目,在操作后检查操作情况是否良好,可不作为单独的项目填写,而只要在该项操作项目的 后面注明,单检查后必须打“ 勾”。 ( 4 )验电及装设、拆除接地线的明确地点及接地线的编号(拉、合接地闸刀的编号),其中每处验电及装设地线(含接地闸刀)应作为一个操作项目填写。填写接地线编号只要在该项的最后注明即可,如:“在 XX 验明三相确无电压后装设接地线一组( 1# )”。 ( 5 )检修结束后恢复送电前,对送电范围内是否有遗留接地线(接地闸刀)等进行的检查。 (6) 取下、放上控制回路、电压互感器回路保险器。

配电室倒闸操作制度

配电室倒闸操作制度 1.值班电工须掌握高、低压供电系统原理,熟记各级负荷的分配情况。 2.操作票是防止误操作(带负荷错拉、错合隔离开关及带地线合闸等)的主要措施,变(配)电室的倒闸操作应填写《操作票》。 3.严格执行倒闸操作要求:严禁带负荷拉闸,停电拉闸时必须按照由低压到高压,由分开关到总开关顺序进行,送电合闸时顺序相反。 4.配电室的一切操作须得到本部门主管书面确认或供电局调度员的命令许可(同时复诵无误),将发令人、许可人及时填入《操作票》。 5.操作人员与带电导体应保持规定的安全距离,同时应穿长袖衣、长裤。用高压操作工具拉、合开关时须戴绝缘手套、穿绝缘靴。 6.认真填写《操作票》,不得更改《操作票》,禁止使用铅笔填写。 7.倒闸操作由两个人进行,实行“一人操作,一人监护”制度。倒闸操作前根据操作票内容在模拟板上进行核对性操作。在实际进行中,认真进行“监护制”、“复诵制”,每操作完一步,即应该核对,由监护人在操作项目前划“√”。操作中发生疑问时,必须立即向调度员或电气负责人报告,待明确后再进行操作。 8.将倒闸操作情况记录在配电室值班记录上。

9.倒闸操作应遵循以下顺序进行: (1)设备停电检修时倒闸操作的顺序。运行状态转为热备用,转为冷备用,转为检修。 (2)设备投入运行时倒闸操作的顺序。由检修转为冷备用,转为热备用,转为运行。 (3)停电操作时倒闸操作的顺序。先停用一次设备,后停用保护、自动装置;先断开该设备各侧断路器,然后拉开各断路器两侧隔离开关。 (4)送电操作时倒闸操作的顺序。先投入保护、自动装置,后投入一次设备;投入一次设备时,先合上该设备各断路器两侧隔离开关,最后合上该设备断路器。 (5)设备送电时倒闸操作的顺序。合隔离开关及断路器的顺序是从电源侧逐步送向负荷侧。 (6)设备停电时倒闸操作的顺序。与设备送电顺序相反。

倒闸操作顺序和基本步骤

倒闸操作顺序和基本步骤 关倒闸操作的先后次序与开关操作顺序,电网运行中改变运行方式、排除故障、停电检修等,需按顺序进行倒闸操作,包括投退熔丝与操作刀闸的次序,同一单元的几个刀闸操作顺序等。 倒闸操作的先后次序与开关操作顺序 涉及到的主要操作: 1、投退熔丝与操作刀闸的次序; 2、同一单元的几个刀闸操作顺序; 3、主变中性点地刀与主变停送电的操作顺序; 4、主变二次并列开关与母联(或分段)开关操作顺序; 5、低周减载装置交直流电源的操作顺序。 电网运行中改变运行方式、排除故障、停电检修等都必须按正确完整的顺序进行倒闸操作。但是,真正要做到整个操作过程不出一点差错确不轻易。

1、投退熔丝与操作刀闸的次序 1.1 开关由运行改检修,控制保护熔丝的退出必须在操作相应刀闸之后(相反,投入必须在操作相应刀闸之前)。目的是万一发生带负荷拉刀闸,可以由本身开关跳闸,缩小停电范围,减小事故的影响。 1.2 开关合闸熔丝的退出应在操作刀闸之前。这样切断了开关合闸电源,可以确保在操作刀闸过程中,开关状态不会改变,可以防止带负荷拉刀闸,又可保护操作人员不受伤害。 1.3 假如遥控合闸回路有熔丝,操作刀闸前应把该熔丝退出(有转换开关的应切换至就地位置),其意义同1.2。 2、同一单元的几个刀闸操作顺序 假如是送电操作,应先合电源侧刀闸,后合负荷侧刀闸。这样,即使发生带负荷操作时,故障电流通过相应的流变,其在“合”位的开关动作跳闸,停电范围仅限本组开关送电的线路。 另外,注重图纸或模拟图的刀闸编号。有时联络线的刀闸编号为“1”的不一定是电源侧刀闸,编号为“3”的也不一定是负荷侧刀闸。

双电源倒闸操作规程

双电源倒闸操作规程 一、配电室值班人员必须按照电业局调度所值班人员的命令进行操作,并把内容详细记录在值班记录本上。在操作前填好操作票、按照电业局安全规程步骤进行。 二、倒闸顺序 1、由913线路切换926线路顺序: (1)拉开低压侧负载开关,检查低压侧开关是否已断开; (2)拉开1#变压器、2#变压器真空开关,检查1#、2#变压器真空开关是否已 断开。 (3)拉开913线路真空开关,检查913线路真空开关是否已断开; (4)拉开913线路刀闸,检查913线路刀闸是否已断开; (5)合上926线路刀闸,检查926线路刀闸是否已合好; (6)合上926线路真空开关,检查926线路真空开关是否已合好; (7)合上1#、2#变压器真空开关,检查1#、2#变压器真空开关是否已合好; (8)合上低压侧负载开关,检查开关是否已合好,检查电源电压指示,操作完 毕。 2、由926线路切换至913线路顺序: (1)拉开低压侧负载开关,检查低压侧开关是否已断开; (2)拉开1#变压器、2#变压器真空开关,检查1#、2#变压器真空开关是 否已断开。 (3)拉开926线路真空开关,检查926线路真空开关是否已断开; (4)拉开926线路刀闸,检查926线路刀闸是否已断开; (5)合上913线路刀闸,检查913线路刀闸是否已合好; (6)合上913线路真空开关,检查913线路真空开关是否已合好; (7)合上1#、2#变压器真空开关,检查1#、2#变压器真空开关是否已合 好; (8)合上低压侧负载开关,检查开关是否已合好,检查电源电压指示,操 作完毕。 三、倒闸操作完毕后,立即向电业局调度室值班调度员汇报。

110kv变电站倒闸操作运行规程实用版_1

YF-ED-J4995 可按资料类型定义编号110kv变电站倒闸操作运 行规程实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

110kv变电站倒闸操作运行规程实 用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、目的 倒闸操作是变电站的基本工作之一,其直 接对电网设备的安全运行有着直接重要的作 用。为了做到“安全第一,预防为主,综合治 理”的方针,依据《电力安全工作规程》、 《江西省电力公司电气两票管理规定》等规程 规定,结合本站实际情况特制定本实施制度。 2、范围 本标准适用参加xxxx110kV变电站电气运 行全部人员。

3、职责 为规范倒闸操作工作标准,本着“以人为本”的精神,特制定本规范。 4、变电站倒闸操作管理规定 4.1倒闸操作,必须严格遵守运行规程、电力安全工作规程、江西省电力公司电气两票管理规定、调度规程及上级颁布的实施细则等中的有关规定。 4.2倒闸操作应按管辖范围,根据调度员的命令进行。 4.3倒闸操作必须应根据值班调度员或运行值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。调度下达倒闸操作命令,由当值运行值长或正值接令。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编

相关文档
相关文档 最新文档