文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 陕西美鑫铝镁合金配套动力站工程 锅炉所配的脱硫系统1、2 机组〖湿式电除尘器安装作业指导书〗

陕西美鑫铝镁合金配套动力站工程 锅炉所配的脱硫系统1、2 机组〖湿式电除尘器安装作业指导书〗

陕西美鑫铝镁合金配套动力站工程 锅炉所配的脱硫系统1、2 机组〖湿式电除尘器安装作业指导书〗
陕西美鑫铝镁合金配套动力站工程 锅炉所配的脱硫系统1、2 机组〖湿式电除尘器安装作业指导书〗

目录

一、编制依据 (2)

二、工程(设备)概述 (2)

三、人力资源配置 (3)

四、施工准备 (3)

五、设备安装程序及技术要求 (5)

六、安全施工措施 (11)

七、文明施工措施 (12)

九、附件 (13)

一、编制依据

1、设计院设计的施工图纸。

2、厂家有关设备资料。

3、《电力建设工程施工技术管理导则》(2002年版)。

4、电力建设施工技术规范 (第2部分:锅炉机组DL 5190.2-2012)。

5、电力建设施工质量验收及评价规程(第2部分:锅炉机组DLT 5210.2-2009)。

6、电力建设施工质量验收及评定规程 (第7部分:焊接DLT 5210.7-2010)。

7、火力发电厂焊接技术规程(DLT 869-2012)。

8、《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)(2002年版)。

9、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(2002年版)。

10、《工程建设标准强制性条文电力工程部分(2011年版)》。

二、工程(设备)概述

主要设备:湿式电除尘设备。

1、本工程湿式电除尘布置在二级脱硫吸收塔顶部,自吸收塔来的烟气,经过湿式电除尘之后,达到排放标准进入烟囱。在制浆脱水楼零米层设有澄清池和出水池,水可以循环利用。

2、湿式电除尘器工作原理是:烟气从二级吸收塔出口进入湿式电除尘器,再经分流均布后进入电室,尘粒在电场力的作用下吸附在电极上,烟气流向出口,被吸入烟囱排放到大气,灰尘通过水幕和水喷淋后排入澄清池。

3、主要工程量及工期

主要安装工程量(本工程共2台,此为1台工程量和安装计划,另1台顺延40天):

三、人力资源配置

电除尘器是一个大型设备,安装工作量大、工期长、精度要求较高,因而需要建立一支专门的队伍进行安裝。电除尘器的安装包括本体钢结构部分、机械部分、电气控制部分、保温等。安裝队伍需要配备现场指挥、工程技术人员、专职检验员和必要的工种。工种搭配一般情况按:安装工(铆工、钳工)约占30﹪,起重工约占10?15﹪电工约占5?10﹪,电焊工约占35?45﹪,另外,辅助工可根据工作的需要临时安排。

1、人力资源配置

四、施工准备

1、施工技术准备

1.1、对施工前的技术准备工作,必须细致、认真的进行,否则可能会造成人力、物力的巨大浪费,施工技术准备的范围可以根据不同的施工阶段划分。

1.2、组织各专业人员熟悉图纸,对图纸进行自审,熟悉和掌握施工图纸的全部内容和设计意图。发现问题,提前与建设单位、设计单位协商,参加由建设单位。

1.3、做好技术交底工作。本工程每一道工序开工前,均需进行技术交底,技术交底是施工技术管理的一个重要制度,是保证工程质量的重要因素,其目的是通过技术交底使参加施工的所有人员对工程技术要求做到心中有数,以便科学地组织施工和按合理的工序、工艺进行施工。

2、施工场地准备

2.1、施工水源、电源接入施工现场,水源从工业水系统接入。电源从现场总电源中接入。

2.2、根据电除尘器的安装位置及周围场地,按起重设备吊装最远距离时起吊工件的最大量以及能从设备堆放点或组装地点较方便的地方把工件吊到安装位置的原则确定起重设备的位置,这样可避免工件的多次倒运,造成工件变形和损坏,以提高工效。

2.3、确定好设备堆放和组装场地。堆放场地一定要平整,还要考虑场地耐压力,防止地面下沉造成零部件变形或倒塌。

2.4、根据安装的顺序确定零部件的堆放位置和顺序,并留有设备倒运通道。组装场地应尽量设置在电除尘器最外处,并考虑到起重设备的起重能力。还需要有供组装部件用的平台和在安装现场设置工具房及电源配电盘。

3、施工生产准备

3.1、施工工程中所需的材料、构配件、数量大,根据生产安排,明确进场时间,保证按计划供应,对整个施工过程举足轻重,直接影响工程工期、质量和成本。

3.2、根据除尘器结构特点,设置安装机具,如:电晕极、阳极板临时悬挂架,专用安装工具(如扭力扳手等)、专用測量工具等。

3.3、施工机械准备

根据施工进度计划,拟订施工机械计划表,按计划组织相应施工机械进场就位。

主要使用机械设备和工器具

3.4、设备验收与存放。

3.5.1、按图纸、装箱淸单由用户与安装单位、制造厂共同开箱清点没备数量,核对规格。作好开箱检验记录,最后三方签字。设备开箱淸点中应做好以下工作:

3.4.1.1、检验没备数量、规格与装箱清单是否相符,若数量短缺应及时反馈补发。

3.4.1.2、检查设备外观是否有机械损伤、变形及严重锈蚀等不良情况,一但发现应及时

作出处理。

3.4.1.3、箱装设备开箱后应及时将箱体包装复原,以防产品腐蚀或生锈。

3.4.1.4、对电瓷件等易碎品要小心轻放,严禁与腐蚀性和油脂性物质一起存放,应妥善保存.

3.4.2、为防止设备的变形、腐蚀损坏和丢失,应按下列要求进行堆放保管: 3.4.2.1、零部件堆放按安装的先后次序排列,避免多次搬运造成损坏和变形。 3.4.2.2、对精度要求较髙的零部件,如立柱、顶梁、阳极板板和阴极框架横、竖管等包装箱, 必须放在平整的地面上,且不要互相倾压,乱堆乱放,底部一定要垫平垫实,支点跨距不宜过大。阳极板板包装箱允许顶部叠放,但不应超过三箱。

3.4.2.3、各类板件,如进出口喇叭、灰斗、壳体墙板等重叠摆放时必须从地面开始用等高垫木层层垫平,以免引起弯曲变形。

3.4.2.4、髙压电源设备、电气设备等应在室内存放,避免受潮和碰坏。 3.4.2.5、对制造厂有特殊保管要求的零部件,应按厂家规定进行保管。

3.4.2.6、零部件保管期较长时,应定期对零部件进行检查,发现问题及时处理。零部件保管期超过半年以上时,应对精密加工件、机电设备、电气开关触头及操作机构的金属传动部件 进行检查并作防锈处理。 五、设备安装程序及技术要求

电除尘器安装前必须认真理解电除尘器总图、安装图及安装说明书,并严格按图纸要求执行安装过程中认真做好记录并签字。

电除尘器所有各部件在组装、安装前均要求进行严格的复检,并消除可能在运输、 堆放过程中产生的结构件变形等问题。电除尘器安装流程如下:

注意:

A 、第二步壳体立柱及墙板、顶梁、侧板的安装时,顶梁吊装前应先在顶梁底板上组装电

进口及壳体安装

楼梯平台安装

出口锥体安装

壳体顶梁内及热风吹扫管道的保温层安装

晕极悬吊装置的底座和保护管。

B、第四步内部构件安装时,

1)、检查核对除尘器壳体有关内部构件安装尺寸精确性。

2)、安装阳极板和电晕极系统。

2.1)、将电晕极支撑架临时悬吊在顶梁的吊钩上。

2.2)、依次安裝阳极板排和阴极框架。

2.3)、安装电晕极支撑绝缘子。

2.4)、调整所有内部构件.并通过焊接加固螺栓连接。

C、第六步气流分布扳、内部阻流板安装时,分布板的安装严格图纸规定的序号、位置和方向安装。

D、第十步接地装置安装时,电除尘器接地电阻应小于2Ω,接地装置要特别注意其可靠性。

1、进口喇叭安装及检查

1、进口喇叭的吊装安排在电晕极、阳极板安装之前。出口喇叭的吊装安排在电晕极、阳极板安装之后。

2、进口喇叭是一个方圆节,出口是一个方型锥体。由于受到施工场地和吊装机具的限制,采用分片吊装。

3、进出口喇叭的检查

3.1、检查气流分布板与各壁板间距离,调整吊杆螺栓使气流分布板底边与底边的垂直距离大于150mm。当无法通过调整吊杆螺栓达成这一垂直距离时应割去多余部分。

3.2、气流分布板上端与喇叭顶板的间距应不大于50mm,导流板应严格按图纸要求进行安装并结合冷态试验结果进行适当调整。

3.3、螺栓孔应气密焊接。

3.4、所有焊缝均要满焊,要求焊接牢固可靠、严密。

2、壳体尺寸检查

2.1、检查壳体各顶梁内绝缘子孔的尺寸。

2.2、检查壳体是否方正,测量壳体端墙上边缘至顶梁底板下边缘的对角线长度,当相邻两对角线尺寸小于或者等于20m时,相互差值不大于7mm;当相邻两对角线尺寸大于20m时,相互差值不大于9mm。

2.3、检查顶梁内壁至支撑绝缘子孔中心的尺寸。

2.4、检查支撑绝缘子下部防尘套/保护管中心之间的尺寸。

2.5、检查顶梁侧板上悬挂阳极吊板连接板槽口的尺寸,必须特别注意各个中心距所允许的公差不能累积(从一个基准线测量)。

3、顶梁的安装

3.1、顶梁-般分进口端顶梁、中间顶梁以及出口端顶梁三种。

3.2、吊装前检查梁的尺寸,着重检查顶梁侧板上悬挂阳极吊板连接板口的尺寸。

3.3、吊装前,按所提供的电除尘器安装图在顶梁底扳上组装电晕极悬吊装置的底座和保护管,底座直接放置在带有密封圈的顶梁底板上。底座的防尘套通过底板的开口伸到除尘器中。在顶梁顶板的下侧焊接三根钢筋用于固定保护管。保护管被密封在朝底座防尘套的间隙中。

3.4、应保证电晕极悬吊装置底座、保护管和顶梁底扳上的悬吊孔三者同心,同轴度为5mm。电晕极悬吊装置底板和保护管的垂直度为2mm。

3.5、顶梁是电除尘器安装中关键的部位。必须认真检查各相关尺寸,误差必须在此时校正过来。保证顶梁侧板上悬挂阳极吊板连接板槽口从进口到出口排排对齐。

3.6、顶梁的吊装:按照从电除尘器进口到出口的顺序依次吊装。

3.7、顶梁的吊装就位后,先用点焊固定。

3.8、全部顶梁吊装完后,检查毎个电场前后两根顶梁间的跨距极限偏差为±5mm,各顶梁水平标高极限偏差为±3mm。

3.9、顶粱安装就位找正、正式焊接前应对件、梁组成的壳体整体框架是否方正进行验收,要求如下:

A、柱距极限偏差为

3

mm。

B、毎个立柱的垂直度为10mm。

C、每个电场前后两根顶梁间的跨距极限偏差为±5mm。

3.10、检查合格后,进行焊接,将顶梁与立柱等接缝处全部焊接。焊接时要保证焊缝的强度和密封性,不得有夹渣、气孔等,焊缝光滑平整。

4、侧板或墙板安装检查:

4.1、侧板、墙板的焊接要求牢固、气密,应全焊的部位不得点焊或漏焊,检查墙板与立柱连接处焊接的密封性最为重要。每块侧板焊好后都应按图检查尺寸、形状及焊缝质量,并做好记录。

4.2、墙板每米平面度为5mm。

4.3、立柱端板及墙板上、下端槽钢端面对立柱中心线的垂直度为2.5mm。

5、楼梯平台的安装

5.1、电除尘器钢支架安装完毕,即可安装地而至电除尘器第一层平台的梯子及平台,电除尘器墙板安裝后,可装通向顶部的梯子和小平台。

5.2、安装梯子、平台用的支架可考虑在钢支架、立柱等部件起出前先按图纸位置焊牢。

5.3、平台安装吋.标高应正确.平面应水平。

5.4、梯子、平台的焊接应牢固,栏杆的焊缝应磨光,拐角处应圆滑过渡、整齐、美观。

5.5、格栅板应均匀排放、焊牢。

6、电晕极支撑架的安装及要求

6.1、电晕极支撑架的组合

6.1.1、要求:

对角线长度相互差值小于等于L/1000(L为对角线长度)且小于等于8mm。

悬挂检查其平面度为10mm。

按图要求检查几何尺寸。

6.1.2、电晕极支撑架的组合应在地面的平台上进行,组合时应及时检查及校正。

6.1.3、管卡的螺栓拧紧力矩为55N.m,检查并调整合格后将管卡与钢管点焊牢固。

6.1.4、焊缝应牢固可靠,焊缝表面光滑平整,整个支撑架不得有尖角、毛刺。

6.2、电晕极支撑架的吊装、就位、找正

6.2.1、在地面检查合格后整体吊装悬挂在定量的临时吊钩上,再用手拉,将其提起就位,进行调整并检查。

支撑架上横梁槽钢与顶梁底面允许偏差±2.5mm。

同一室内的前后两个支撑架应等高,允许偏差±2.5mm,其间距和对角线长度相互差值小于等于8mm。

用线坠检查每个支撑架的平面度为10mm。

6.2.2、用临时支撑将电晕极支撑架与立柱点焊定位,待阴极框架及电晕极支撑绝缘子全部装完后拆除。

7、阳极板板排的拼装及要求

7.1、阳极板扳开箱后搬动过程必须保证板面与水平面垂直(安装附图中A向朝地面),严禁板面与水平面平行时进行抬动或搬动(安装附图中B向朝地面),以免阳极板板发生永久性变形!

7.2、极板安装前需对主要尺寸及形位公差进行测量和校正,见安装附图,检测如下:

长度尺寸偏差:上偏为零,下偏为负5mm。

宽度尺寸偏差:上偏为零,下偏为负2mm。

高度尺寸偏差:±4mm。

A向直线弯曲:2mm。

B向平面弯曲:10mm。

7.3、极板悬吊板应平直,见安装附图,X方向允许偏差为长度L的3/1000(只允许上拱),Y方向允许偏差为长度L的1/1000,悬吊板孔距偏差不大于±1mm。每排极板的平面度为10mm。

7.4、阳极板板排装配及起吊全过程要求在极板安装专用架上完成,安装架的整体刚性及尺寸必须符合阳极板板组装要求。

7.5、拼装好的阳极板板排在搬动、起吊过程必须采用安装架。

7.6、同极距偏差:±10mm。

8、电晕极悬挂装置的安装及要求

8.1、电晕极系统的绝缘支撑由一个带电加热器的底座和支撑绝缘子组成。底座由钢板围住。包含绝缘的加热装置被安装在底座周围,并作为个完整的装置。在运输和安装过程中,必须确保避免损坏支撑绝缘子并要防潮。

8.2、应非常小心搬运支撑绝缘子,插入前,应挑选并用手灯检查,不得有裂纹。支撑绝缘子中心线与悬挂吊杆中心线应重合,其同轴度为5mm。

8.3、用于将钢部件和瓷件隔离开的绝缘子上部和底部的垫圈应完全平面放置。这些垫圈易碎,应小心搬运。

8.4、毎个绝缘子的上平面应保持水平,其倾斜度为2mm。同一组四个支撑绝缘子应调整到同―水平面内,其平面度为1mm。

8.5、绝缘子顶盖有12个孔允许净空气进入,其中几个孔安装完后要根据图纸要求用圆头铆钉钉封住。根据除尘器里面的压力情况,只有在允许时后才能打开更多的孔。

8.6、全部安装检验完毕后,应及时将顶梁上的绝缘子室内部清理干净,并密闭人孔门和盖板。

9、内部构件的检査

9.1、按安装附图制作通规。

9.2、极距偏差严格控制在±10mm,用通规检查最小极距,通规无法通过的极距必须详细检查原因和校正。

9.3、仔细检查阳极板、电晕线配罝位置是否正确,即在电场横断面上电晕线垂直阳极板。

9.4、内部构件全部安装完中后,所有定位件、固定件应焊接牢固,所有螺栓、螺母应点焊牢固,焊缝不允许有尖角,毛刺。

10、髙压进线装置的安装及注意事项

10.1、高压进线装置的安装:高压进线装置的安装须结合高压电气设备安装应按技术要求进行,开关箱安装应牢固可靠、操作灵活.行程满足要求。

10.2、安装时注意或满足以下事项:

确定变压器安装前根据要求是否做吊芯检查,开关箱安装前必须检查各连接点紧固情况。

开关箱分配准确到位,触点接触良好。

开关箱安装完毕后,应给动静触点涂抹上中性凡士林油,机械传动部分加上适量润滑油。

安装完毕后须再次检查各连接点是否可靠,并清除所有异物。

11、顶部起吊系统的安装

11.1、支座布置应按图进行施工.只一个固定支座,其余为活动支座。立柱与支座的连接必须严格按图施工。

11.2、各部件现场实施搭接焊,且必须焊接牢固。

11.3、顶部吊车在安装完交付使用前要求按相关标准进行试吊,如发现问题要及时处理或加强。

12、接地装置安装

电除尘器接地既是工作接地,也是保护接地,因此要求比较严格,常年接地电阻应小于2Ω。

12.1、毎台电除尘器本体设备的接地点不得少于6点,每根接地线截面符合设计要求。

12.2、壳体、平台、髙压整流变装置外壳、操作盘外壳、人孔门及其它设备上,所有能偶然带电的金属部分,均需与接地网可靠地连接。

12.3、直流高压电缆终端头应良好接地,接地线截面不得小于10mm2。

12.4、接地装置的材料和规格应按投计要求选用。

12.5、所有接地线应焊接良好,螺栓紧固、牢固可靠,不得有松脱现象。

13、保温层敷设

13.1、按图在电除尘器表面焊接保温钉、支撑角钢等。

13.2、按图纸要求敷设保温层,注意:多层岩棉接缝应按要求错开。

13.3、桉图要求敷设镀锌铁丝网等,焊接外护板支撑压条,安装外护板。外护扳的安装应按水方向从低处往高处敷设,护板与护板间的搭接量必须达到50亳米以上。

13.4、人孔门、楼梯支腿等外护扳开口处应按图纸认真做好防漏设施。

14、给水系统的安装

14.1、给水系统的安装必须在电场内清理干净后进行。

14.2、安装前必须对水泵、各类阀门、仪控仪表装置进行检查。确认水泵灵活可靠,无卡涩现象;阀门应转动灵活;仪控仪表完好无损,灵敏可靠。

14.3、给水系统管路整体安装完毕后,先用带压蒸汽冲洗管道内部再进行水压试验,试验压力为1.0MPa,以检查强度及气密性。

15、喷淋系统安装

15.1、所有喷嘴均需妥善保护,管路冲洗后才能安装喷嘴,以免喷嘴堵塞。

15.2、安装前各类阀门、仪控仪表装置进行检查。阀门应转动灵活;仪控仪表完好无损,灵敏可靠。

15.3、喷淋系统管路整体安装完毕后,先用带压蒸汽冲洗管道内部再进行水压试验,试验压力为1.0MPa,以检査强度及气密性。

16、热风吹扫系统安装

16.1、按图纸安装热风吹扫风机,电机,管路,保证焊接牢固,气密。

16.2、注意识别离心风机的安装方向,不得弄错。

17、电气设备安装与检查

17.1、高压电气设备安裝、调试详见高压静电除尘用整流设备使用说明书和电除尘供电设备调试指南。

17.2、低压控制系统安装、调试详见低压控制系统说明书。

17.3、髙压隔离开关

17.3.1、隔离开关安装应按技术要求进行,设备安装应牢固可靠、操作灵活;行程满足要求。分配准确到位,触点接触良好。

17.3.2、隔离开关安装完毕后,应给动静触点涂抹上中性凡士林油,机械传动部分加上适量润滑油。

18、防腐作业

参照相关专项方案。

19、吊装

本工程选用250t履带吊,臂长82m,工作半径30m,起吊重量达22.3t,工件单重12t,满足吊装要求。

20、(强条)3.1.11设备安装过程中,应及时进行检查验收;上一工序未经检查验收合格,不得进行下一工序施工。隐蔽工程隐蔽前必须经检查验收合格,并办理签证。

六、安全施工措施

1、为切实保证施工人员安全,树立“安全第一,预防为主”的思想,根据国家建设部颁

发的安全检查评分标准制作具体措施。

2、建立安全保证体系,工程项目设立安全小组、班组设安全员,形成一个健全的安全保证体系,安全小组负责工地日常的安全工作,定期组织安全检查,对不符合要求的要及时发出整改通知,指导公差项目部和班组安全员的工作,对违章作业者进行批评教育和处罚。

3、优化安全技术组织措施,包括以改善施工劳动条件,防止伤亡事故和职业病为目的的一切技术措施,如积极改进施工工艺和操作方法,改善劳动条件,减轻劳动强度,消除危险因素,机械设备应设安全装置。

4、机械操作人员必须持证上岗,各种作业人员应配带相应的安全防护用具及劳保用品,严禁操作人员违章作业,管理人员违章指挥。

5、施工中所有机械,电器设备必须达到国家安全防护标准,自制设备、设施应通过安全检验,一切设备应经过工前性能检验合格后方可使用,并由专人负责,严格执行交接班制度,并按规定定期检查保养。

6、凡进入现场的一切人员,均要戴安全帽,正确使用"三宝”。要配合公司安全月检工作,工程项目部要实行周检,施工中应抽检,及时消除安全隐患。

7、严格执行各项安全操作规程,施工前要进行安全交底,每月定期进行安全教育,加强工人的安全意识教育。

8、在主要入口处挂醒目的安全防火宣传语牌。

9、现场施工用高低压设备及线路,严禁电线随地走,所有配电房应有门、有锁,有危险标志。严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,现场釆用“三相五线”制供电,执行“一机一闸一漏电保护开关”制度。所有电器设备及金属构架均应按规定设置可靠的接零及接地保护,要定期检査,发现问题及时处理。

10、在施工过程中,对地面沉降、支护位要定期观察测试,加强对支护的监控。

11、所有施工人员均应掌握安全用电基本知识和设备性能,用电人员各自保护好自用设备、地线和开关箱,发现问题及时找电工解决,严禁非专业操作人员乱动电器设备。

12、配电系统分级配电,配电箱、开关箱外观必须完整、牢固,防雨防尘。

13、各种机械要有专人负责维修、保养,并经常对机械运行的关键部位进行检查。

14、使用机械时,操作员要密切注惫机上的仪器、仪表、指针是否超出安全范围,机体是否有异常振动及发出异响,出现问题应进行停电关机处理。

七、文明施工措施

1、为避免施工现场的混乱现象,现场文明施工划区域派专人负责,落实岗位责任制,搞好环境卫生工作。

2、施工现场必须按施工平面图进行布置,不能随意改变。

3、工地现场入口设置现场标志牌,明确各区域负责范围,不定期检查和督促。

4、现场材料进场道路保持通畅无阻,排水畅通,无积水,场地整洁、材料堆放整齐,无施工垃圾。

5、对施工现场的设备、材料堆放、场地道路、临时生产和生活设施进行统一合理布局,经建设单位和监理单位审核同意后执行。

6、项目部制定并监督执行文明施工的目标、标准、制度以及工程各阶段实行文明施工的计划和措施,指定各作业场所,材料堆放场、生活设施的文明施工负责人。

7、文明施工制度的内容包括:

7.1、责任人的权利和义务。

7.2、环境管理。

7.3、场地设施管理。

7.4、安全生产和防火管理。

7.5、教育培训。

7.6、检查验收要求。

7.7、卫生管理。

8、建立文明施工档案,将施工现场文明施工的各项制度的执行情况和建设行政主管部门及城监、质监等部门对施工现场检查情况一并归档,作为工程竣工验收的条件。

9、加强施工队伍的全面管理,坚持岗位培训和持证上岗。施工现场的管理人员和作业人员应当在胸前佩戴个人身份标卡。标卡应有个人照片、姓名、工种或职务、所属单位。

10、做好建设工地施工现场安全保卫工作,落实防盗、防火措施,对各类违法行为和犯罪行为要及时制止,并报告公安机关。

九、附件

附件1:除尘器壳体焊接质量检验评定记录

附件2:除尘器安装质量检验评定记录

附件3:除尘器试运转检验记录

附件4:风险因素辨识及控制清单

附件5:250T履带吊工况表

附件6:T320-16塔式起重机

附件7:QTZ160(6518)塔式起重机

附件8:吊装示意图

附件1:

表9.2 除尘器壳体焊接质量检验评定记录

附件2:

表9. 3 除尘器安装质量检验评定记录

附件3:

表9.9 除尘器试运转检验记录

附件4、风险因素辨识及控制清单

附件5:

250吨履带吊主臂性能表

动力电池系统技术规范

密级:项目内部 动力电池系统技术规范项目代号: 文件编号: 编写:时间: 校核:时间: 批准:时间: 天津易鼎丰动力科技有限公司 1.文件范围 本文件规范了XX公司XX车型所用XX动力电池必须满足的技术性能要求。 2.术语定义和及产品执行标准 .术语定义 电动汽车(electricvehicle,EV):指以车载能源为动力,由电动机驱动的汽车; 电芯(cell):一个单一的电化学电池最小的功能单元; 模组(module):指由多个电芯的并联组装集合体,是一个单一的机电单元; 电池组(batterypack):由一个或多个模组连接组成的单一机械总成; 电池管理系统(batterymanagementsystem,BMS):指任何通过监控充电电池的状态、计算二次数据并报告该等数据、保护该等充电电池、设置报警信号、与设备中的其他子系统进行电子通信、控制充电电池内部的环境或平衡该等充电电池或环境等方式来管理该等充电电池的电子设备,包括软件、硬件和运算法则; 动力电池系统(batterysystem):动力电池系统是指由动力电池组、电池箱体、电池管理系

统、电器元件及高低压连接器等组成的总成部件,功能为接收和储存由车载充电机、发电机、制动能量回收装置或外置充电装置提供的高压直流电,并且为电驱动系统及电辅助系统提供高压直流电; 整车控制器(vehiclecontrollerunit):检测控制电动汽车系统电路的控制器; 高电压(HighVoltage,HV):特指电动汽车200VDC以上高压系统; 低电压(LowVoltage,LV):指任何信号或功率型能量低于50VDC,本文中特指整车12VDC电源系统; 荷电状态(state-of-charge,SOC):电池放电后剩余容量与全荷电容量的百分比; 寿命初始(BeginningOfLife,BOL):指动力电池系统刚交付使用的状态; 寿命终止(EndOfLife,EOL):动力电池系统能量降低到初始能量的80%,或者实时峰值 功率低于初始峰值功率的85%时,视为寿命终止; 电磁兼容性(Electro-MagneticCompatibility,EMC):在同一电子环境中,两种或多种电子 设备能互不干扰进行正常工作的能力; 高低压互锁(HighVoltageInter-Lock,HVIL):特指低压断电时,通过低压信号控制能够 同时将高压回路切断; CAN(ControllerAreaNetwork):控制器局域网; DFMEA(FailureModeandEffectsAnalysis):设计故障模式及失效分析; MTBF(MeanTimeBetweenFailure):平均无故障时间; 额定容量:在25℃±2℃下,以1I1(A)电流恒电流充电至动力电池系统总电压或最高单体 电压达到规定电压值,以恒定电压充电至电流小于(A)时停止充电,休眠10分钟后,以1I1(A)电流放电达到规定的终止电压时停止放电,整个测试过程放出的容量为额定容量,单位为Ah; 额定能量:在25℃±2℃下,以1I1(A)电流恒电流充电至动力电池系统总电压达到或最高 单体电压达到规定电压值,以恒定电压充电至电流小于时停止充电,休眠10分钟后,以1I1(A)电流放电达到规定的终止电压时停止放电,整个测试过程放出的能量为额定能量,(Wh),此值可由电压-容量曲线的覆盖面积积分得到; 可用能量:在25±2℃、-5±2℃两种温度条件下,按照《动力电池可用能量测试规范》分 别做NEDC测试,动力电池系统在放电率允许的范围内实际放出的电量的平均值。 额定电压:额定能量除以额定容量,标定为额定电压; 峰值功率:本项目峰值功率标定为XXkW。 产品执行标准 表1.产品执行标准 备注:未经特殊说明,本规范中涉及到的术语定义、检测方法、判断标准等都以上述标准为准。

燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统设计

南京工程学院 大气污染控制工程 课程设计 某燃煤采暖锅炉房烟气除尘系统 课程名称:大气污染控制工程 院(系、部):环境工程学院 班级:环境131 姓名: 起止日期: 2016-6-13 ~ 2016-6-24 指导教师:张东平、李乾军

目录 第一章总论 (3) 1.1 前言 (3) 1.2大气污染防治技能 (3) 第二章设计任务书 (4) 2.1 设计题目 (4) 2.2 设计目的 (4) 2.3 设计原始资料 (4) 2.4 设计依据和原则 (5) 第三章除尘器系统 (6) 3.1 除尘器系统概述 (6) 3.2常用除尘器的性能 (8) 第四章主要及辅助设备设计与选型 (9) 4.1 烟气量、烟尘和二氧化硫浓度的计算 (9) 4.1.1 标准状态下理论空气量 (9) 4.1.2 标准状态下理论烟气量 (9) 4.1.3 标准状态下实际烟气量 (9) 4.1.5 标准状态下烟气中二氧化硫浓度的计算 (10) 4.2 除尘器的选择 (11) 4.3 除尘器、风机、烟囱的位置及管道布置 (15) 4.3.1 各装置及管道布置的原则 (15) 4.3.2 管径的确定 (15) 4.4 烟囱的设计 (16) 4.4.1 烟囱高度的确定 (16) 4.4.2 烟囱的抽力 (17) 4.5 系统中烟气温度的变化 (18) 4.5.1 烟气在管道中的温度降 (18) 4.5.2 烟气在烟囱中的温度降 (19) 式中 H---烟囱高度,m (19) t/ (19) D---合用同一烟囱的所有锅炉额定蒸发量之和,h 4.6 系统阻力的计算 (19) 4.6.1 摩擦压力损失 (19) 4.6.2 局部压力损失 (20) 4.7 风机和电动机的计算 (23) 4.7.1 风机风量的计算 (23) 4.7.2 风机风压的计算 (23) 4.7.3 电动机功率的计算 (24) 转速/r.min-1 (25) 功率/kw (25) 参考文献 (25)

常压热水锅炉安装系统图

特种设备中锅炉的定义是:利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并承载一定压力的密闭设备,其范围规定为容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉及有机热载体锅炉。 常压热水锅炉高层采暖系统安装示意图

常压热水锅炉安装 1前言 由于常压热水锅炉开口与大气相通,锅炉在运行或停止运行时,水位线处的压力始终与大气压力相同,从根本上消除了爆炸的可能性,而且还具有造价低廉、制造简单、运行管理方便、经济适用等诸多优点,因此在我国特别是北方地区使用的越来越广泛。常压热水锅炉与承压热水锅炉在安装使用方法上有相似之处,但又有本质区别,如安装使用不当,就会带来不必要的危害,危及系统正常运行,甚至导致锅炉的损坏或爆炸。以下我就谈谈机械循环式常压热水锅炉在安装运行中应注意的几个问题,以供大家参考。 常压锅炉系统安装图 2常压热水锅炉的锅炉房系统设置 2.1机械循环式供热系统的设置 常压热水锅炉供热系统内设备和管道的连接方式与承压锅炉系统相比,有许多不同之处。其中显著的区别是:常压锅炉的热水循环泵设在锅炉的出水侧,即常压锅炉出水口与循环泵入口相连,循环热水是从锅炉中抽出来的,用热水泵加压后,经管网送往热用户,在循环热水返回锅炉房时,应先经过除污器、阻力调节阀和启闭阀,然后回流至常压热水锅炉。其中除污器与承压系统相同,而后两种阀门为常压锅炉机械循环式供热系统所特有。其中阻力调节阀可采用截止阀、闸阀等,它可以使循环管路内有压的水在返回常压状态下的锅炉时,将回水减压,同时,对运行系统中工况的不断变化具有调节功能。启闭阀的功能是在循环泵突然停止运行时,及时切断管路,防止可能造成的循环管路被倒空等一系列事故。在实际应用中,供热系统通常有锅水直接循环式和二次水换热式两种供热形式。在我国通常采用锅水直接循环方式。它又可分为上供下回式(双点定压)和下供上回式(单点定压)两种供热系统。(见图1、图2) 2.2锅炉膨胀水箱的设置 锅炉膨胀水箱的设置,对常压锅炉几乎是必不可少的,它既可以吸收锅水受热产生的热膨胀又可以增加锅炉的水容积,以防止被水泵抽空,还可容纳一旦发生停泵时,启闭阀关闭滞后

电动汽车动力电池系统国标.

电动汽车动力电池系统国标 国标针对动力电池系统,建立了常规性能和功能要求——容量、能量、功率、效率、标准循环寿命、工况循环寿命、存储、荷电保持、容量恢复、倍率性能、高低温性能等,建立了安全防护要求——操作安全、故障防护、人员触电防护、滥用防护、环境适应性、事故防护、用户手册和特殊说明等,范围覆盖了电芯、模组、动力电池包、动力电池系统这4个层级,产品类型包括混合动力、插电式/增程式混合动力、纯电动乘用车和商用车,已基本上了构成了一个完整的体系。一、构建标准体系 电动汽车早期的发展过程中,GB或GB/T国家标准的缺失在一定程度上造成了行业的良莠不齐和鱼龙混杂。仅依靠汽车行业的QC/T推荐标准作为一种参考,并不具有权威性和广泛性,整车企业和电池企业要么茫无头绪,要么各行其是、各执一词,缺乏一个统一的衡量标准。 随着2015年新版GB/T国家推荐标准的陆续发布,我国电动汽车产业围绕动力电池系统已基本上构建了完整的标准体系,形成了行业的准入门槛,有利于行业的规范发展和优胜劣汰。 新国标在2015年5月颁布(部分标准将在10月份或年底颁布),与旧标准之间有一年的过渡期,从2016年开始,相关企业都将遵循新的标准进行相关检测。新国标与工信部2015年3月发布的《汽车动力蓄电池行业规范条件》一起,将 加速动力电池行业的洗牌,提高行业集中度水平。序号 1新标准旧标准31484-2015电动汽车用动力蓄电池循环QC/T743-2006电动车用锂离子蓄电池 231485-2015电动汽车用动力蓄电池安全QC/T743-2006电动车用锂离子蓄电池331486-2015电动汽车用动力蓄电池电性QC/T743-2006电动车用锂离子蓄电池431467.1-2015电动汽车用锂离子动力蓄 1部分:高功率应用测试规程 531467.2-2015电动汽车用锂离子动力蓄

湿法脱硫系统

一、系统介绍 1.1 湿式吸收塔系统 吸收塔采用喷淋塔,每台锅炉配一套湿式吸收塔系统。吸收塔系统至少包括: 1、吸收塔 至少包括:由带有防腐内衬或其它防腐衬层钢制塔体和烟气出口和入口、人孔门、观察孔、法兰、液位控制、溢流管及所有需要的管口与连接件等。 2、浆液循环系统 每套包括:浆池、搅拌器、浆液循环泵、管道、喷雾系统、支撑、加强件和配件等;浆液循环泵采用单元制运行方式,每台循环泵对应一层喷嘴,循环泵不设运行备用。每个吸收塔考虑设一台(最高压头)备用泵叶轮。 吸收塔内部浆液喷雾系统由分配管网和喷嘴组成,喷雾系统的设计能使喷雾流量均匀分布,浆液喷雾系统采用FRP(原材料进口),采用四层喷淋。 每台循环泵与各自的喷雾层连接,不考虑备用循环泵。吸收塔浆液循环泵为离心叶轮泵(无堵塞离心式)。 3、吸收塔氧化风系统 氧化风机为每塔两台,一运一备,流量裕量为10%,压头裕量为20%。氧化风机为罗茨型。吸收塔外部的氧化风管进行保温。 4、除雾器 每塔1套,包括:进出口罩、优化布置的除雾器、冲洗水系统和喷淋系统等。采用屋脊式,塔内设计流速不超过 3.5M/S。除雾器安装在净烟气出口处分离夹带的雾滴,吸收塔出口净烟气携带水滴含量小于75mg/Nm3。 5、石膏浆液输送泵 每塔配2台石膏浆液输送泵(1运1备)。含泵本体、配套电机、联轴器、泵和电机的共用基础底座、法兰、配件以及内衬、冲洗装置等。 6、事故浆液箱 二台机组的FGD岛内设有一个事故浆液箱,其容积满足:不小于一座吸收塔最低运行液位时的浆池容量。 事故浆液箱配备内衬、泵、阀门、管件和控制件,以便将箱体内浆液转送至吸收塔。提供搅拌措施以防止浆液沉淀。 事故浆液箱浆液的传送速度能使箱体内浆液在15个小时内彻底放空,安装

燃煤锅炉烟气除尘脱硫系统设计方案

燃煤锅炉烟气除尘脱硫系统设计方案 一、设计题目 燃煤锅炉烟气除尘系统设计。 二、课程设计的目的 通过课程设计进一步消化和巩固本课程所学内容,并使所学的知识系统化,培养运用所学理论知识进行除尘系统设计的初步能力。通过设计,了解工程设计的内容、方法及步骤,培养学生确定大气污染控制系统的设计方案、进行设计计算、CAD绘制工程图、使用技术资料、编写设计说明书的能力。 三、设计原始资料 锅炉型号:SZL4-13型,1台 排烟温度: 160℃ 烟气密度(标准状态下):1.34kg/m3 空气过剩系数: =1.4 排烟中飞灰占煤中不可燃成分的比例:16% 烟气在锅炉出口前的阻力:800 Pa 当地大气压力:97.86 Kpa

冬季室外温度:-5℃ 空气中含水(排标准状态下):10g/kg 烟气其它性质按近似空气计算 燃料的工业分析值: Y C =85% Y H = 4% Y S = 1% Y O =5% Y N = 1% Y W = 6% Y A = 15% Y V =13% 烟尘和SO 2排放标准按《锅炉大气污染物排放标准(GB13271—2001)》执行: 烟尘浓度排放(标准标准状态下):200mg/m 3; 二氧化硫排放标准(标准标准状态下):900 mg/m 3。 四、计划安排 1、资料查询和方案选定1天 2、设计计算2天 3、说明书编制及绘图2天 五、设计内容和要求 1、燃煤锅炉排烟量及烟尘和二氧化硫浓度计算 2、净化系统设计方案的分析确定 3、除尘器的选择和比较

确定除尘器的类型、型号及规格,并确定其主要运行参数。 4、管布置及计算:确定各装置的位置及管道布置 并计算各管段的管径、长度、烟囱高度和出口内径以及系统总阻力 5、风机及电机的选择设计 根据净化系统所处理烟气量、烟气温度、系统阻力等计算选择风机种类、型号及电动机的种类和功率。 六、成果 1、设计说明书 设计说明书按设计程序编写,包括方案的确定、设计计算、设备选择和有关设计的简图(工艺管网简图和设备外形图)等内容。课程设计说明书应有封面、目录、前言、正文、小结及参考文献等内容,书写工整或打印输出,装订成册。 2、图纸 A、除尘器图一张(2号图)。系统图应按比例绘制、标出设备部件编号,并附明细表。 B、除尘系统平面布置图、剖面布置图各一张(1号或2号),可以有局部放大图(3号)。布置图应按比例绘制。锅炉房及锅炉的绘制可以简化,但能表明建筑的外形和主要结构形式。在图上中应有指北针方位标志。

国内外汽车动力电池管理系统(BMS)发展概况

引言 电池的性能和使用寿命直接决定了电动汽车的性能和成本,因此,如何提高电池的性能和寿命得到了各方面的重视。电动汽车上使用的动力电池是由多个电池单体通过串并联方式组成电池组,电池单体都紧密地布置在一起,在进行充放电时,各个电池单体所产生的热量互相影响,如果散热不均匀,将造成电池组局部温度快速上升,使电池的一致性恶化,使用寿命大大缩短,严重时会造成某些电池单体热失控,产生比较严重的事故。当动力电池处于低温环境中,电池的充放电性能会大大降低,导致电池无常工作。为了使动力电池组保持在合理的温度围工作,电池组必须拥有科学和高效的热管理系统。目前,国外的许多研究人员对电池组的热管理系统做了大量的研究,进行了一些新的探索,以期提高热管理系统的控制效果,从而提高电动汽车电池组的性能和使用寿命。 国外汽车动力电池管理系统(BMS)发展概况 目前,影响电动汽车推广应用的主要因素包括动力电池的安全性和使用成本问题,延长电池的使用寿命是降低使用成本的有效途径之一为确保电池性能良好,延长电池使用寿命,必须对电池进行合理有效的管理和控制,为此,国外均投入大量的人力物力开展广泛深入的研究。 日本青森工业研究中心从1997年开始至今,持续进行(BMS)实际应用的研究,丰田、本田以及通用汽车公司等都把BMS纳入技术开发的重点;美国Villanova大学和USNanocorp公司已经合作多年对各种类型的电池SOC进行基于模糊逻辑的预测;国Ajou大学和先进工程研究院开发的BMS系统的组成结构及其相互逻辑关系。该系统在上述结构中进行功能扩展,即增设热管理系统、安全装置、充电系统以及与PC机的通信联系。另外还增加与电动机控制器的通信联系,实现能量制动反馈和最大功率控制。 我国在十二五期间设立电动汽车重大专门研究项目,经过几年的发展之后,在BMS方面取得很大的突破,与国外水平也较为接近。在国家863计划2005年第一批立项研究课题中,就分别有理工大学承担的EQ7200HEV混合动力轿车用镍氢

常压锅炉与承压锅炉的区别

常压锅炉与承压锅炉的区别 一、各种锅炉供热系统 锅炉设备在国民经济和人民生活中起着重要作用。锅炉分为蒸汽、热水两大类。锅炉供应的热水除了各种生活应用外,主要用于采暖。热水采暖要比蒸汽采暖节能20%-30%,其主要原因是:没有蒸汽采暖的凝结水难于回收的热损失;没有蒸汽采暖的三次蒸发损失;泄露量比蒸汽采暖少,还有一个重要原因就是没有蒸汽锅炉必须大量放掉的排污损失。 由于承压热水锅炉处在封闭的循环系统中且在循环水泵出口压 力下工作,若出口堵死并进行加热,则可能造成直接经济损失成爆炸事故,即承压锅炉有爆炸的危险性。 常压(即无压)热水锅炉供热系统,目前有两种:一是日本式的,一种是中国式的。在日本为了消除热水锅炉爆炸的危险性,已经广泛采用了一种开口常压热水锅炉。 二、我国的常压热水锅炉供热系统与通常的承压热水锅炉供热系统,主要区别有以下几点: (1)承压热水锅炉供热系统的锅炉是承压设备,具有爆炸的危险。而常压热水锅炉供热系统锅炉不承压,始终与大气相通,所以,锅炉在任何情况下都不会爆炸,安全性能好。 (2)承压热水锅炉是满水的,没有水位控制问题。常压热水锅炉有水位控制问题。就是锅筒满水的锅炉,顶部仍连接有开口箱,仍有水位控制问题。 (3)承压热水锅炉必须装设压力表、安全阀和温度计,因为锅炉始终处于满水状态,所以不设水位计,而常压热水锅炉仅有水位计和温度计,因锅炉与大气相通,锅内压力始终为大气压力,没有爆炸危险,所以不必安装安全夜工,也可以不装压力表。 (4)承压热水锅炉供热系统的循环水泵,是抽系统工程的回水送往锅炉,一般选用清水泵。它既要克服系统循环阻力,又要维持锅炉有一定压力,保证高温时锅水不汽化。而常压热水锅炉供热系统的循环水泵是从锅炉里抽水,水泵是热水泵,其作用是克服系统阻力外,主要是克服回水调节阀的阻力。 (5)承压热水锅炉既能供应低温水,又能供高温水。而常压热水锅炉只能供应小于100℃的低温水。 三、常压热水锅炉有承压热水锅炉无可比拟的优点,概括起来有以下几个突出的特点。 1.安全

燃煤供热锅炉烟气除尘系统设计

燃煤供热锅炉烟气除尘系统设计

一、燃煤锅炉房烟气除尘系统设计 设计任务书

一、课程设计的题目 燃煤锅炉烟气除尘系统设计 二、课程设计的目的 燃煤供热锅炉烟气除尘系统设计,包括集气罩、管路系统、净化设备、风机电机和烟囱几部分,主要强化学生对燃烧参数计算、燃煤烟气参数计算、净化系统计算和设备选型、管路系统和烟囱参数计算等方面的训练。经过课程设计进一步消化和巩固本课程有关颗粒污染物净化技术所学内容,并使所学的知识系统化,培养运用所学理论知识进行净化系统设计的初步能力。经过该部分的课程设计,了解颗粒污染物净化系统设计的内容、方法及步骤,自主确定大气污染控制系统的设计方案、各部分设计计算、工程图纸绘制、参考文献阅读、编写设计说明书。从而培养学生利用所学知识独立分析问题和解决问题的能力。 三、设计原始资料 锅炉型号:SZL10.5—13型,共4台 设计耗煤量:600kg/h(台) 排烟温度:190℃ 烟气密度(标准状态下):1.34kg/m3 空气过剩系数:a=1.55

排烟中飞灰占不可燃成分的比例:16% 烟气在锅炉出口前阻力:800Pa 当地大气压力:100k Pa 冬季室外温度:-1℃ 空气含水(标准状态下)按0.01293kg/m3 烟气其它性质按空气计算 煤的工业分析值: C Y=68% H Y=4% S Y=1% O Y=5% N Y=1% W Y=6% A Y=15% V Y=13% 按锅炉大气污染物排放标准(GB 13271—)中二类区标准执行。 二氧化硫排放标准(标准状态下):900mg/m3 烟尘浓度排放标准(标准状态下):200 mg/m3 净化系统布置场地如图1-1所示的锅炉房北侧20m以内。四、设计内容和要求 1.燃煤理论和实际空气量和烟气量计算、烟尘和二氧化硫浓度的计算。 2.净化效率的计算,净化系统设计方案的对比分析和优选。3.除尘系统的比较和选择:确定除尘器类型、型号、及规格,并确定其主要运行参数。 4.管路系统布置及参数计算:确定各装置的相对位置及管路布置,并确定各管段的长度和流速、计算各管段的管径、烟囱高

动力电池管理系统硬件设计电路图

动力电池管理系统硬件设计电路图 电动汽车是指全部或部分由电机驱动的汽车。目前主要有纯电动汽车、混合电动车和燃料电池汽车3种类型。电动汽车目前常用的动力来自于铅酸电池、锂电池、镍氢电池等。 锂电池具有高电池单体电压、高比能量和高能量密度,是当前比能量最高的电池。但正是因为锂电池的能量密度比较高,当发生误用或滥用时,将会引起安全事故。而电池管理系统能够解决这一问题。当电池处在充电过压或者是放电欠压的情况下,管理系统能够自动切断充放电回路,其电量均衡的功能能够保证单节电池的压差维持在一个很小的范围内。此外,还具有过温、过流、剩余电量估测等功能。本文所设计的就是一种基于单片机的电池管理系统。 1电池管理系统硬件构成 针对系统的硬件电路,可分为MCU模块、检测模块、均衡模块。 1.1MCU模块 MCU是系统控制的核心。本文采用的MCU是M68HC08系列的GZ16型号的单片机。该系列所有的MCU均采用增强型M68HC08中央处理器(CP08)。该单片机具有以下特性: (1)8MHz内部总线频率;(2)16KB的内置FLASH存储器;(3)2个16位定时器接口模块;(4)支持1MHz~8MHz晶振的时钟发生器;(5)增强型串行通信接口(ESCI)模块。 1.2检测模块 检测模块中将对电压检测、电流检测和温度检测模块分别进行介绍。 1.2.1电压检测模块 本系统中,单片机将对电池组的整体电压和单节电压进行检测。对于电池组整体电压的检测有2种方法:(1)采用专用的电压检测模块,如霍尔电压传感器;(2)采用精密电阻构建电阻分压电路。采用专用的电压检测模块成本较高,而且还需要特定的电源,过程比较复杂。所以采用分压的电路进行检测。10串锰酸锂电池组电压变化的范围是28V~42V。采用3.9M?赘和300k?赘的电阻进行分压,采集出来的电压信号的变化范围是2V~3V,所对应的AD 转换结果为409和*。 对于单体电池的检测,主要采用飞电容技术。飞电容技术的原理图如图1所示[2],为电池组后4节的保护电路图,通过四通道的开关阵列可以将后4节电池的任意1节电池的电压采集到单片机中,单片机输出驱动信号,控制MOS管的导通和关断,从而对电池组的充电放电起到保护作用。

电锅炉采暖方案

电锅炉采暖方案 Prepared on 22 November 2020

电锅炉供暖方案 一、工程概况 供暖采用电热水锅炉采暖系统 二、参照标准、依据 1、蓄热式电锅炉房设计施工图集。 2、常压蓄热水箱。 三、系统工作原理 1、蓄热系统直接向采暖系统供热,简称直接供热。直接供热在蓄热系统和采暖系统中不设热交换器,采暖系统中的循环水也回到蓄热水箱中。由于直接供热系统中不设热交换器、补水泵、定压装置,减少了设备,锅炉房管道也较为简单。 2、谷电、平电、峰电时间段(以北京地区为例) 谷电时间: 23:00~7:00 共计8小时; 平电时间: 7:00~8:00 11:00~18:00 共计8小时; 峰电时间: 8:00~11:00 18:00~23:00 共计8小时。 电锅炉蓄热式供暖系统的运行,全部使用谷电: 23:00~7:00开启电锅炉加热水箱中的水,加热至95℃,向系统供热;

7:00~23:00关闭电锅炉,由蓄热水箱向系统供热。 3、电网电价: 谷电元/度 平电元/度 峰电元/度 4、自控: 蓄热状态和供热状态,蓄热水箱中的热水温度不断的在变化。但是锅炉房采暖供水温度却不能随蓄热水箱温度的变化而变化。为使锅炉房采暖供水温度保持在设定范围内,采取有效的温度调控装置是必须的。对直接供热的系统,采用合流三通阀来调控锅炉房采暖供水温度。淋浴系统出水管设温度自动控制阀。 5、蓄热式电锅炉房系统单独设置系统控制柜,系统控制柜一般应具备以下功能: ①控制蓄热箱是否达到蓄热温度。 ②控制锅炉在23:00自动启动,7:00达到蓄热温度后自动停炉。 ③控制电动三通阀,调控锅炉房采暖供水温度。 ④控制蓄热泵的启停,保证先启泵,后启炉,先停炉,后停泵。 6、电气部分: ①电锅炉的电源应由配电室直接供给,可用电缆或金属排输送。 ②锅炉控制柜及系统控制柜宜单独设置在控制室内。

动力电池系统设计讲解

深入浅出史上最易懂的动力电池系统 设计讲解 2 [摘要]动力电池系统设计要以满足整车的动力要求和其他设计为前提,同时要考虑电池系统自身的内部结构和安全及管理设计等方面。 动力电池系统指用来给电动汽车的驱动提供能量的一种能量储存装置,由一个或多个电池包以及电池管理(控制)系统组成。动力电池系统设计要以满足整车的动力要求和其他设计为前提,同时要考虑电池系统自身的内部结构和安全及管理设计等方面。 比如整车厂会针对要设计的整车,在考虑安全设计、线束连接线设计、接插件设计等相关要求后,形成一个有限的动力电池系统空间大小。然后在有限的空间约束下,进行电池模组、电池管理系统、热管理系统、高压系统等布置,保证电池单体及模块均匀散热,保证电池的一致性,提高电池系统的寿命与安全。设计时要考虑到的一些整体和通用性原则包括安全性好、高比能量、高比功率、温度适应性强、使用寿命长、安装维护性强、综合成本低等。

一种典型的动力电池系统 由于不同种类电动汽车的结构和工作模式的不同,导致对动力电池的性能要求也不一样。纯电动汽车行驶完全依赖于动力电池系统的能量,电池系统容量越大,可以续航里程越长,但所需电池系统的体积和重量也越大。虽然混合动力汽车对动力电池系统的容量要求比纯电动汽车要低,但要能够在某些时候提供较大的瞬时功率。而串联式和并联式混合动力汽车对电池系统的要求又有所区别。 因此动力电池系统的设计流程一般如下:(1)先确定整车的设计要求;(2)然后确定车辆的功率及能量要求(3)选择所能匹配合适的电芯(4)确定电池模块的组合结构形式(5)确定电池管理系统设计及热管理系统设计要求(6)仿真模拟及具体试验验证。

半干法脱硫系统组成

附件2脱硫系统组成 脱硫除尘岛主要由烟气系统、一级除尘器、脱硫塔、脱硫布袋除尘器、脱硫灰循环系统、吸收剂供应系统、烟气系统、工艺水系统、流化风系统等组成。 1.烟气系统 从锅炉空气预热器出来的原烟气经一级除尘器后,从底部进入脱硫塔进行脱硫,脱硫后的烟气进入脱硫除尘器除尘,经净化后的烟气经引风机通过烟囱排往大气。脱硫除尘后的SO2浓度、粉尘浓度达到环保排放要求。 2. 一级除尘器 脱硫反应器前设置一级除尘器,除了考虑利用预除尘器收集粉煤灰,提高粉煤灰的综合利用外,主要是考虑机组燃煤中灰分的含量对脱硫反应的影响。若在脱硫反应器前不设置预电除尘器,大量的粉煤灰直接进入脱硫反应器并在脱硫系统内富集,由于反应器内的物料量是一定的,当大量的无效粉煤灰占据了脱硫反应空间,反应器内有效的吸收剂成分自然就要降低,这种情况的直接后果一是脱硫率降低;二是大量吸收剂与多余的物料一起排到系统外,造成吸收剂的严重浪费,运行成本急剧提高。 因此,一级除尘器通常采用静电除尘器(BEL型),除尘效率大约在80%即可。 3.脱硫塔 脱硫塔是一个有7个文丘里喷嘴的空塔结构,主要由进口段、下部方圆节、文丘里段、锥形段、直管段、上部方圆节、顶部方形段和出口扩大段组成,全部采用钢板焊接而成。塔内完全没有任何运动部件和支撑杆件,也无需设防腐内衬。脱硫塔采用钢支架进行支撑,并在下部设置两层满铺平台。 脱硫塔进口烟道设有均流装置,出口扩大段设有温度、压力检测装置,以便控制脱硫塔的喷水量和物料循环量。塔底设紧急排灰装置,并设有吹扫装置防堵。

4. 脱硫布袋除尘器 脱硫布袋除尘器具有除尘效率高、对粉尘特性不敏感的特点,本工程所配的脱硫除 尘器为鲁奇型低 压回转脉冲布袋除尘器,下面具体说明这种布袋除尘器的设计特点: LPJJFF 型布袋除尘器的设计技术特点介绍如下: 图2-1脱硫布袋除尘器示意图 1) 采用上进风方式,降低入口粉尘浓度,提高滤袋的使用寿命。 烟气从脱硫塔进入布袋除尘器,采用上进风方式。这一结构既可减小烟气的运行阻 力,又可以充分 利用重力,使粗颗粒的粉尘直接进入灰斗,减少滤袋的负荷,提高滤袋 的使用寿命。 2) 采用经特殊表面处理的聚苯硫醚(PPS )改性滤料。 采用经特殊表面处理的进口 PPS 改性滤料,可很好地适应长期使用要求,持续运行 温度为75C ? 160C ,瞬间可耐190C 。 选择合理的气布比,以同时适合脱硫和不脱硫两种工况。 3) 采用不间断回转的脉冲清灰方式,减少了脉冲阀数量,大大降低了维护工作量。 1、净气室 2、出风烟道 3、进风烟道 T i 5、花板 6、滤袋 7、检修平台 8、灰斗 IO 占 4、进口风门

某燃煤锅炉房烟气除尘脱硫系统设计

目录 一、引言 (1) 1.1 烟气除尘脱硫的意义 (1) 1.2 设计目的 (1) 1.3 设计任务及容 (1) 1.4 设计资料 (2) 二、工艺方案的确定及说明 (3) 2.1 工艺流程图 (3) 2.2 基础资料的物料衡算 (3) 2.3 工艺方案的初步选择与确定 (5) 2.4 整体工艺方案说明 (5) 三、主要处理单元的设计计算 (6) 3.1 除尘器的选择和设计 (6) 3.1.1 除尘器的选择 (6) 3.1.2 袋式除尘器滤料的选择 (7) 3.1.3 选择清灰方式 (9) 3.1.4 袋式除尘器型号的选择 (10) 3.2 脱硫设备设计 (11) 3.2.1常见的烟气脱硫工艺 (11) 3.2.2 比对脱硫技术 (12) 3.2.3 脱硫技术的选择 (14) 3.3 湿法脱硫简介和设计 (14) 3.3.1 基本脱硫原理 (14) 3.3.2 脱硫工艺流程 (15)

3.3.3 脱硫影响因素 (15) 3.4 脱硫中喷淋塔的计算 (16) 3.4.1 塔流量计算 (16) 3.4.2 喷淋塔径计算 (16) 3.4.3 喷淋塔高计算 (17) 3.4.4 氧化钙的用量 (18) 3.5 烟囱设计 (19) 3.5.1 烟囱高度计算 (19) 3.5.2 烟囱直径计算 (19) 3.5.3 烟囱温度降 (20) 3.5.4 烟囱抽力计算 (20) 四、官网的设置 (21) 4.1 管道布置原则 (21) 4.2 管道管径计算 (21) 4.3 系统阻力计算 (22) 五、风机和电动机的计算 (23) 5.1 风机风量计算 (23) 5.2风机风压计算 (23) 5.3 电机功率计算 (25) 六、总结 (26) 七、主要参考文献 (27)

动力电池能量管理系统

动力电池能量管理系统 检测时间:2016-05-23 09:39:53 摘要 近年来,由于日益严重的环境污染问题和日益增长的石油和能源消耗,新能源汽车的发展,越来越多的政府和世界主要汽车制造商的关注。三个电动汽车的发展。 本文介绍了电动汽车电池管理系统的主要功能和开发国内外介绍问题的根源,介绍了铅酸蓄电池工作原理和关键的操作特性,描述铅酸电池剩余量预测几个模型的设计和项目的特点,基于大量的电池充电和放电的实验数据,提出了这种设计方法来估计剩下的电池供电。 上述功能需求,设计提出使用主芯片单片机,分散的集合和集中控制的解决方案结合硬件、单片机的选择,电池参数收集,平衡和保护电路、功率转换电路和外部通信和其他主要模块硬件设计详细描述和基于C51单片机凯尔软件开发和设计环境软件解决方案设计的电池管理系统3主要流程:充电、放电和静态软件设计。最后,整个硬件和软件系统充电和放电的疲劳试验通过收集大量的实验数据,验证了硬件和软件设计的可行性和稳定性 关键词电动汽车; 电池管理系统;电池SOC估算;单片机;充电均衡控制

ABSTRACT In recent years, due to the increasingly serious problem of environmental pollution and the increasing consumption of oil and energy, new energy vehicles

Development, more and more governments and the world's major carmakers attention. Develop three electric vehicles The key technology is the motor drive system consists of three parts, the vehicle control system and power management systems, steam current Automotive battery life is short-range, low battery life, high maintenance costs and popular, therefore, Power management technology for energy management and vehicle power battery protection control is becoming increasingly important. This article describes the electric vehicle battery management system The main function of the system and the development of domestic and foreign presentation Root of the problem, and introduces the principle of lead-acid batteries and key operating characteristics described Lead-acid battery remaining amount prediction model design and features of several projects, based on a lot of battery Charging and discharging of the experimental data, this design method is proposed to estimate the remaining battery power. The above functional requirements, the design proposed to use the main chip microcontroller, decentralized collection And centralized control solutions combine hardware, MCU selection,

电锅炉采暖方案

电锅炉供暖方案 一、工程概况 供暖采用电热水锅炉采暖系统 二、参照标准、依据 1、蓄热式电锅炉房设计施工图集。 2、常压蓄热水箱。 三、系统工作原理 1、蓄热系统直接向采暖系统供热,简称直接供热。直接供热在蓄热系统和采暖系统中不设热交换器,采暖系统中的循环水也回到蓄热水箱中。由于直接供热系统中不设热交换器、补水泵、定压装置,减少了设备,锅炉房管道也较为简单。 2、谷电、平电、峰电时间段(以北京地区为例) 谷电时间:23:00~7:00共计8小时;平电时间:7:00~8:0011: 00~18:00共计8小时;峰电时间:8:00~11:0018:00~23:00共计8小时。 电锅炉蓄热式供暖系统的运行,全部使用谷电: 23:00~7:00开启电锅炉加热水箱中的水,加热至95℃,向系统供热;7:00~23:00关闭电锅炉,由蓄热水箱向系统供热。 3、电网电价: 谷电0.21元/度 平电0.52元/度 峰电0.84元/度 4、自控:

蓄热状态和供热状态,蓄热水箱中的热水温度不断的在变化。但是锅炉房采暖供水温度却不能随蓄热水箱温度的变化而变化。为使锅炉房采暖供水温度保持在设定范围内,采取有效的温度调控装置是必须的。对直接供热的系统,采用合流三通阀来调控锅炉房采暖供水温度。淋浴系统出水管设温度自动控制阀。 5、蓄热式电锅炉房系统单独设置系统控制柜,系统控制柜一般应具备以下功能: ①控制蓄热箱是否达到蓄热温度。 ②控制锅炉在23:00自动启动,7:00达到蓄热温度后自动停炉。 ③控制电动三通阀,调控锅炉房采暖供水温度。 ④控制蓄热泵的启停,保证先启泵,后启炉,先停炉,后停泵。 6、电气部分: ①电锅炉的电源应由配电室直接供给,可用电缆或金属排输送。 ②锅炉控制柜及系统控制柜宜单独设置在控制室内。 ③所有设备外壳均应有可靠接地,接地电阻按有关要求执行。 四、设计参数 1、采暖系统: 采暖室外计算温度:-9℃ 采暖室内设计温度:20~22℃ 建筑物总耗热量:350KW 设计采暖天数:120天 采暖系统总阻力:60Kpa

半干法脱硫技术介绍

半干法脱硫技术介绍 一、概述 循环流化床烟气脱硫工艺是八十年代末德国鲁奇(LURGI)公司开发的一种新的半干法脱硫工艺,这种工艺以循环流化床原理为基础以干态消石灰粉Ca(OH)2作为吸收剂,通过吸收剂的多次再循环,在脱硫塔内延长吸收剂与烟气的接触时间,以达到高效脱硫的目的,同时大大提高了吸收剂的利用率。通过化学反应,可有效除去烟气中的SO2、SO3、HF与HCL等酸性气体,脱硫终产物脱硫渣是一种自由流动的干粉混合物,无二次污染,同时还可以进一步综合利用。该工艺主要应用于电站锅炉烟气脱硫,单塔处理烟气量可适用于蒸发量75t/h~1025t/h之间的锅炉,SO2脱除率可达到90%~98%,是目前干法、半干法等类脱硫技术中单塔处理能力最大、脱硫综合效益最优越的一种方法。 二、CFB半干法脱硫系统工艺原理 Ca(OH)2+ SO2= CaSO3 + H2O Ca(OH)2+ 2HF= CaF2 +2H2O Ca(OH)2+ SO3= CaSO4 + H2O Ca(OH)2+ 2HCl= CaCl2 + 2H2O CaSO3+ 1/2O2= CaSO4 三、流程图 四、CFB半干法脱硫工艺系统组成 1. 脱硫剂制备系统 2. 脱硫塔系统 3. 除尘器系统 4. 工艺水系统 5. 烟气系统

6. 脱硫灰再循环系统 7. 脱硫灰外排系统 8. 电控系统 五、CFB半干法脱硫工艺技术特点 1. 脱硫塔内烟气和脱硫剂反应充分,停留时间长,脱硫剂循环利用率高; 2. 脱硫塔内无转动部件和易损件,整个装置免维护; 3. 脱硫剂和脱硫渣均为干态,系统设备不会产生粘结、堵塞和腐蚀等现象; 4. 燃烧煤种变化时,无需增加任何设备,仅增加脱硫剂就可满足脱硫效率; 5. 在保证SO2脱除率高的同时,脱硫后烟气露点低,设备和烟道无需做任何防腐措施; 6. 脱硫系统适应锅炉负荷变化范围广,可达锅炉负荷的30%~110%; 7. 脱硫系统简单,装置占地面积小; 8. 脱硫系统能耗低、无废水排放; 9. 投资、运行及维护成本低。

燃煤锅炉烟气除尘系统设计

燃煤锅炉烟气除尘 系统设计

第一章课程设计任务书 1.1课程设计的题目 燃煤锅炉烟气除尘系统设计 1.2课程设计的目的 经过课程设计进一步消化和巩固本能课程所学内容,并使所学的知识系统化,培养运用所学理论知识进行净化系统设计的初步能力。经过设计,了解工程设计的内容、方法及步骤,培养学生确定大气污染控制系统的设计方案、进行设计计算、绘制工程图、使用技术资料、编写设计说明书的能力。 三、设计原始资料 锅炉型号:SZL4—13型,共4台(2.8MW×4) 设计耗煤量:300kg/h(台) 排烟温度:150℃ 烟气密度(标准状态下):1.45kg/m3 空气过剩系数:α=1.2 排烟中飞灰占煤中不可燃成分的比例:16% 烟气在锅炉出口前阻力:800Pa 当地大气压力:97.86kPa 冬季室外空气温度:-1℃ 空气含水(标准状态下)按0.0l293kg/m3 烟气其它性质按空气计算

煤的工业分析值: C Y=68% H Y=4% S Y=1% O Y=l% N Y=1% W Y=6% A Y=15% V Y=13% 按锅炉大气污染物诽放标准(GBl3271一 )中二类区标准执行烟尘浓度排故标淮(标准状态下):200mg/m3 二氧化硫排放标准(标准状态下):700mg/m3。 净化系统布置场地如图3-1-1所示的锅炉房北侧15m以内。 第二章设计工艺的比较 2.1 除尘器的分类 除尘设备分为七种类型: (1)重力与惯性除尘装置:重力沉降室、档板式除尘器。 (2)旋风除尘装置:单筒旋风除尘器,多筒旋风除尘器。 (3)湿式除尘装置:喷淋式除尘器,冲激式除尘器,水膜除尘器,泡沫除尘器,斜栅式除尘器,文丘里除尘器。 (4)过滤层除尘器:颗粒层除尘器,多孔材料除尘器,纸质过滤器,纤维填充过滤器。 (5)袋式除尘器:机械振打式除尘器,电振动式除尘器,分室反吹式除尘器,喷嘴反吹式除尘器,振动式除尘器,脉冲喷吹式除尘器。 (6)静电除尘装置:板式静电除尘器,管式静电除尘器,湿式静电除尘器。 (7)组合式除尘器:为提高除尘效率,往往“在前级设粗颗

36KW常压电热水锅炉系统控制设计

36KW常压电热水锅炉系统控制设计 摘要 由于人类社会经济水平发展迅速,人们生活水平的不断提高,对城市生活供暖的数量和质量提出的要求越来越高。由于传统的控制方式调节精度差,自动化程度低,系统稳定性差,锅炉运行耗能大,并且存在安全隐患等缺点,所以现代锅炉运行方式需要改进。 本次设计以电热水锅炉硬件设计为核心,通过外围硬电器设备的连接实现电热水锅炉的控制要求及锅炉供回水温度、水位等信号,并且通过控制器的辅助控制运算,实现对中小型锅炉运行的自动控制。本次设计的电热水锅炉有占地面积小,组装维修方便,功能较齐全等优点。而且有很高的性价比,有很广的使用前景。同时在本次设计中加入了控制器的使用,通过控制器对水位信号和温度信号的监测达到自动控制的目的。而且在设计中根据需要达到的效果对电路需要的硬电器进行选型,并通过电路设计以及连接使其完成常压电热水锅炉的控制要求。同时为了降低设计和使用成本以及传递效率和热力损失等问题的考虑,本次设计的锅炉以水为传导媒介,这样也达到了节能环保的设计初衷。 关键词控制器;节能环保;硬电器

36 kw Atmospheric Pressure in the Boiler Control System Design Abstract Due to the rapid development of human social and economic level, people's living standards continue to improve, the urban heating quantity and quality request is higher and higher. Due to the traditional way of control accuracy is poor, low degree of automation, the system stability is poor, boiler operation energy consumption, pose a safety hazard and other faults, so the modern boiler operation mode needs to be improved. This design in boiler hardware design as the core, through the peripheral hardware electrical equipment connected to realize the control request in boiler and boiler for the return water temperature, water level, such as signal, and the auxiliary control operation by the controller, to realize the automatic control of the middle and small boiler. The design in the boiler has small volume, convenient installation, the advantages of complete function, and has a high cost performance, wide application prospect, help find possible fault at the same time, through the controller to realize automatic water supply system of control and adjustment, will guarantee normal gas boiler heating, stable system, guarantee the safe and economic operation, has high practical value and superiority. At the same time this system by hot water for single phase medium, greatly reduce the design cost, and improve the use efficiency to reduce the heat loss. Keywords Controller,energy conservation and environmental protection,hard electronics

相关文档
相关文档 最新文档