文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工电梯基础布置及地下室回顶方案doc资料

施工电梯基础布置及地下室回顶方案doc资料

施工电梯基础布置及地下室回顶方案doc资料
施工电梯基础布置及地下室回顶方案doc资料

目录

第一部分、施工升降机基础施工方案 (2)

一、编制依据: (2)

二、升降机选择及其概述 (2)

三、升降机布置位置 (2)

四、升降机基础技术参数 (3)

五、升降机基础施工 (4)

第二部分、施工升降机基础承载计算 (6)

一、工程概况 (6)

二、施工升降机概况 (6)

三、施工升降机承载力计算 (7)

四、地下室顶板回顶计算 (9)

第一部分、施工升降机基础施工方案

一、编制依据:

1. SC200/200GZ型升降机使用说明书

2.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

3. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

4. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

5. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011)

6. 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2011);

7. 广东省建筑工程施工质量验收技术资料管理整编统一规定

8. 金沙洲保障性住房工程A1-A13栋施工图纸。

二、升降机选择及其概述

根据金沙洲保障性住房工程工程结构特点,工程选用广州市京龙工程机械有限公司生产的SC200/200GZ 升降机13 台。有关该机的结构组成、性能、安装、拆卸、运行维护与管理等一系列要求,参见由该制造厂提供的使用说明书.

三、升降机布置位置

金沙洲保障性住房工程(自编A1-A13栋)13幢,布置13台升降机,基础中心点位置详见施工电梯平面布置图。导轨架垂直中线距离附着面为3.0~3.6米,基础底标高为室外顶板标高上0.3m,详见施工电梯基础图.

确定位置时,已综合考虑了升降机与结构之间的关系以及升降机附着,吊笼操作室上、下通道应与其它建筑物保持足够的距离,距外脚架外立杆200MM间距,避免相碰。已考虑塔机、吊机吊装是否可行。

根据现场实际情况,A1-A3、A4-A7栋共有四处施工电梯穿越结构板处,为方便日后施工,该处梁板钢筋应作预留并做防锈处理。梁板上部钢筋预留长度应大于1/3跨,下部钢筋预留长度应小于1/4跨(另外考虑绑扎接头搭接长度为1.3l le)。预留钢筋采用防锈漆涂刷一遍(根部涂刷两遍),并用PVC管包裹,中间

灌素水泥浆处理。

四、升降机基础技术参数

根据制造厂提供的使用说明书及厂家的技术要求,升降机自重及冲击力为P=670KN,地面承载力不小于0.15MPa,基础尺寸为平面尺寸(按图)×300,砼强度等级为C35,内配双层双向φ12@200的钢筋网片。详见附图。

依据金沙洲保障性住房工程A1-A13栋施工图纸,施工升降机基础位置均在建筑物外围,位于地下室顶板上。施工上采用将施工电梯基础布置在地下室顶板上,由于此部分所受外力超过设计要求,因此在基础所在一跨范围内加回顶,将荷载传至地下室底板,回顶范围详见附A1-A7,A8-A13栋施工电梯回顶布置图。回顶支撑体系布置如下:

回顶采用碗扣式支撑体系

离地350mm设置扫地杆

最上一道水平杆距板底不超过650mm

靠近剪力墙、柱的立杆上增加短钢管与墙柱顶紧,竖直方向不得少于三道

人货梯平面投影范围内设置7道16#工字钢梁,翼缘与顶托满焊

其余范围顶托内采用双钢管作为主龙骨,次龙骨采用40mm*90mm木枋@300mm

相邻钢管、木枋应错开搭接

所有立杆底部垫100mm*100mm木板

支撑体系外侧设置连续剪刀撑,顶部及底部各设置一道水平剪刀撑

现场地下室底板强度为C35,厚度为300mm。

升降机应做好可靠的防雷、防漏电保护接地装置,基础预埋件接到工程中的防雷接地点上,上部升降机金属构件用10mm2铜线与基础联接,接地电阻不大于4Ω。防雷的具体设计详升降机安装方案。

五、升降机基础施工

根据制造厂提供的使用说明书及厂家的技术要求,本工程升降机基础为预埋基础节固定式钢筋砼基础:

1、基础尺寸=图示平面尺寸×0.30m,尺寸详见附A1-A7,A8-A13栋施工电梯基础布置图

2、配筋:φ12@200,双层双向布置,拉筋:φ12,隔一拉一梅花形布置。

3、基础砼:C35商品砼。

4、升降机机座:安装地脚螺丝,安装避震器,安装升降机钢梁。

升降机基础施工顺序为:定位放线→四周砌240砖胎模→防水、防水保护层按设计施工→钢筋加工、绑扎→预埋升降机基础设备→砼浇筑、养护→基坑排水沟、集水坑施工。

升降机基础要做好可靠的防雷接地及防排水,作好原材料检验复试工作,作好隐蔽工程验收记录,砼浇注前须做好检查和验收,砼试块制作,砼浇灌后做好养护,必须保证砼强度达到100%之后方可开始升降机安装作业。

(一)砖胎模施工

按基础尺寸图先进行基础的放线,四周砌240砖胎模墙。

(二)钢筋工程

1、所有钢材,必须有出厂合格证、材质化验单,使用前进行复试,合格后方可使用。

2、钢筋制作严格按钢筋放样图进行,放样图制作完毕必须送项目技术负责人严格审核签字后方可下到班组进行施工。

3、钢筋绑扎施工工艺流程

基础下皮钢筋→预埋地脚螺丝→架立钢筋→基础上皮钢筋

4、绑扎钢筋骨架外形尺寸允许偏差(单位:mm)

骨架的宽及高±5

骨架的长±10

箍筋间距±20

排距±5

受力筋间距±10

(三)混凝土工程施工

1、浇捣前准备

1)严格执行浇灌令制度

2)按相应的审批程序进行申报检查,责任施工员提前填写申请表提出申请,并按公司规定进行检查。

3)由资料员出具准备好的产品质量保证书,检验报告单,隐蔽验收单等资料。

4)砼要按规定做坍落度试验,并进行自我检查,不得随意增加用水量,按规定取试块一组标养,一组同条件养护。

5)检查钢筋与预埋件的规格、数量、安装位置及构件接点连接焊缝,是否与设计符合,并签署“工程隐蔽验收纪录”和“检验批验收记录”,并由监理认可签发“浇筑令”。

6)砼浇筑前,应先用水湿润模板。

2、砼浇捣

1)砼一次性浇筑,不留施工缝。

2)浇筑混凝土时,应注意防止混凝土的离析。

3)基础砼振捣采用插入式振捣器,插入式振动器移动间距不宜大于30CM,振捣时间不得小于15秒,延续时间至振实和表面露浆为止,尤其在钢筋埋件较密部位要多振,以防产生空洞,使用振动器要快插慢拔,振捣时避免碰撞基础节预埋件、模板。并避免漏振,欠振和超振。

4)混凝土浇筑过程中,要保证混凝土保护层厚度及钢筋位置的正确性。不得移动预埋件原来位置,如发现偏差和位移,应及时校正。

5)要安排专人负责振动机的振捣,专人负责看模,发现模板、钢筋、螺栓、埋件、留洞有变形移位及破坏情况应立即进行整修。

6)砼浇筑后要及时覆盖草包,养护方法是在草包上浇水养护,保证砼表面湿润一周,使砼充分达到设计强度。

第二部分、施工升降机基础承载计算

一、工程概况

该工程位于金沙洲沙凤一路,建筑高度地下1层,地上27-31层。塔楼外围轴线均在升降机基础之外,因此施工升降机基础落在室外地下室顶板上。

二、施工升降机概况

该施工升降机系广州市京龙工程机械有限公司生产,产品型号为SC200/200GZ,即双笼,传动机构在吊笼上方,每个吊笼载重量为2000kg。升降运行速度为0~63m/min,标准节长1508mm,截面中心距为650mm×650mm,齿条模数为8mm。架设高度可达0≤200m,本工程该升降机架设高度95 m,传动机构由电动机、电磁制动器、弹性联轴结,蜗轮蜗杆减速机及传动齿轮等组成,传动机构弹性联接在吊笼上,通过齿轮与齿条啮合,使吊笼运行,总功率2×3×18.5KW,95 m高升降机总重量约23400 kg(含载重量)。该施工升降机首次安装独立自由高度最大10.5m,附墙以上自由高度7.5m,两附墙点的水平间距依升降机中心主附墙面距离而定,在1.2m~1.6m之间,与砼墙面夹角在450~600之间,两附墙垂直间距不大于10.5m。该施工升降机各主要部件尺寸、重量如下:

三、施工升降机荷载计算

A、施工升降机安装高度承载力计算(安装高度31 层,约95 m),按110M计算,每节标准节高度

H=1.508m,110÷1.508=73节。

1.吊笼重(双笼):2×2400㎏

2.外笼重:1480㎏

3.导轨架总重:180(每节标准节重)×73=13140

4.载重重(双笼):2×2000(额定载重量)

5.总重量:G=2*2400+1480+73*180+2*2000=23420㎏

考虑风力等不良环境影响取2倍率(见施工升降机使用说明书要求)

施工电梯自重设计值:P=G×2=46840㎏≈470KN

承台自重标准值:Gk=25×7.5×3.80×0.30=213.7kN(承台尺寸适当加大)

承台自重设计值:G=213.7×1.2=256.5kN

作用在顶板上上的竖向力设计值:F=470+256.5=726.5kN

作用在顶板上上的荷载设计值:σ=726.5/28.5=25.5KN/㎡

根据设计提供较薄弱的非人防区域顶板附加恒载标准值为8KN/㎡,附加活载标准值为5KN/㎡,底板附加活载标准值为10KN/㎡(不考虑底板下填土),施工中在施工电梯基础所在一跨内设置回顶将顶板荷载传至底板,计算中考虑顶板底板同时承受施工荷载,承载力设计值σ1=1.2*8+1.4*5+1.4*10=30.6KN/㎡>σ=25.5KN/㎡。实际施工中底板下有回填土,承载力远大于10KN/㎡,底板承载力满足要求。

附图一、施工升降机基础立面尺寸图:

施工升降机导轨

现场确定标高

四、基础承台验算

1、承台底面积验算

轴心受压基础基底面积应满足

S=7.5×3.8=28.5m2≥(P+G)/f c=(726.5)/(350)=2.1m2。

承台底面积满足要求。

2、承台抗冲切验算

由于导轨架直接与基础相连,故只考虑导轨架对基础的冲切作用。计算简图如下:

F1≤0.7βhp f t a m h o a m = (a t+a b)/2 F1 = p j×A l

式中P j --扣除基础自重后相应于荷载效应基本组合时的地基土单位面积净反力,P j=P/S=357/16.72=21.352kN/m2;

βhp --受冲切承载力截面高度影响系数,βhp=1;

h0 --基础冲切破坏锥体的有效高度,h0=300-35=265mm;

A l --冲切验算时取用的部分基底面积,A l=3.8×1.45=5.51m2;

a m --冲切破坏锥体最不利一侧计算长度;

a t --冲切破坏锥体最不利一侧斜截面的上边长,取导轨架宽a;

a b --冲切破坏锥体最不利一侧斜截面在基础底面积范围内的下边长;

a b=a+2h0=0.4+2×0.265=0.93m

a m=(a t+a b)/2=(0.4+0.93)/2=0.665m

F l=P j×A l=21.352×5.51=117.648kN

0.7βhp f t a m h0=0.7×1×1.43×665×265/1000=176.401kN≥117.648kN。

承台抗冲切满足要求。

3、承台底部弯矩计算

属于轴心受压,在承台底部两个方向的弯矩:

M1 = (a12/12)[(2l+a')(p max+p-2G/A)+(p max-p)l]

M2 = (1/48)(l-a')2(2b+b')(p max+p min-2G/A)

式中M1,M2 --任意截面1-1、2-2处相应于荷载效应基本组合时的弯矩设计值;

a1 --任意截面1-1至基底边缘最大反力处的距离,a1=1.75m;

l,b --基础底面的长和宽;

p max,p min --相应于荷载效应基本组合时的基础底面边缘最大和最小地基反力设计值,

p max=p min=(357+150.48)/16.72=30.352kN/m2;

p --相应于荷载效应基本组合时在任意截面1-1处基础底面地基反力设计值,

p=p max=30.352kN/m2;

G --考虑荷载分项系数的基础自重,当组合值由永久荷载控制时,G=1.35G k,G k为基础标准自重,G=1.35×125.4=169.29kN;

M1=1.752/12×[(2×4.4+0.9)×(30.352+30.352-2×169.29/16.72)+(30.352-30.352)×4.4]=100.143kN·m;

M2=(4.4-0.9)2/48×(2×3.8+0.4)×(30.352+30.352-2×169.29/16.72)=82.592kN·m;

4、承台底部配筋计算

αs = M/(α1f c bh02)

ξ= 1-(1-2αs)1/2

γs = 1-ξ/2

A s = M/(γs h0f y)

式中α1 --当混凝土强度不超过C50时,α1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,α1取为0.94,期间按线性内插法,α1=1;

1-1截面:αs=|M|/(α1f c bh02)=100.14×106/(1.00×14.30×3.80×103×265.002)=0.026;

ξ=1-(1-αs)1/2=1-(1-2×0.026)0.5=0.027;

γs=1-ξ/2=1-0.027/2=0.987;

A s=|M|/(γs f y h0)=100.14×106/(0.987×300.00×265.00)=1276.64mm2。

2-2截面:αs=|M|/(α1f c bh02)=82.59×106/(1.00×14.30×4.40×103×265.002)=0.019;

ξ=1-(1-αs)1/2=1-(1-2×0.019)0.5=0.019;

γs=1-ξ/2=1-0.019/2=0.991;

A s=|M|/(γs f y h0)=82.59×106/(0.991×300.00×265.00)=1048.79mm2。

截面1-1配筋:A s1=2261.947 mm2 > 1276.639 mm2

截面2-2配筋:A s2=2601.239 mm2 > 1048.792 mm2

承台配筋满足要求!

五、顶板回顶计算

人货梯基础由地下室顶板支承,此部分承受的外力超过设计要求,因此必须加回顶,在人货梯基础所在一跨范围内加回顶。

计算参数

施工升降机安装高度承载力计算(安装高度31 层,约95 m),按110M计算,每节标准节高度H=1.508m,110÷1.508=73节。

吊笼重(双笼):2×2400㎏

外笼重:1480㎏

导轨架总重:180(每节标准节重)×73=13140

载重重(双笼):2×2000(额定载重量)

总重量:G=2*2400+1480+73*180+2*2000=23420㎏

考虑风力等不良环境影响取2倍率(见施工升降机使用说明书要求)

施工电梯自重设计值:P=G×2=46840㎏≈470KN

承台自重标准值:Gk=25×7.5×3.80×0.30=213.7kN(承台尺寸适当加大)

承台自重设计值:G=213.7×1.2=256.5kN

作用在顶板上/地基土上的竖向力设计值:F=470+256.5=726.5kN

作用在顶板上/地基土上的荷载设计值:σ=726.5/28.5=25.5KN/㎡

钢管强度为205.0 N/mm2,钢管强度折减系数取1.00。

模板支架搭设高度为4.2m,

立杆的纵距b=0.60m,立杆的横距l=0.60m,立杆的步距h=1.20m。

木方40×90mm,间距300mm,

施工活荷载Q=40.00kN/m2。

图1 楼板支撑架立面简图

图2 楼板支撑架荷载计算单元

支架荷载标准值(立杆轴力)

1.静荷载标准值包括以下内容:

脚手架的自重(kN):

N G1 = 0.138×3.000=0.415kN

考虑0.9的结构重要系数,经计算得到静荷载标准值N G = 0.9×(N G1+N G2+N G3)= 0.374kN。2.活荷载为施工荷载标准值。

考虑0.9的结构重要系数,经计算得到活荷载标准值N Q= 0.9×(40.000+0.000)×0.600×0.600=12.960kN

3.不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N = 1.20N G + 1.30N Q

立杆的稳定性计算

不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:

其中N ——立杆的轴心压力设计值,N = 17.30kN

i ——计算立杆的截面回转半径,i=1.59cm;

A ——立杆净截面面积,A=5.060cm2;

W ——立杆净截面模量(抵抗矩),W=5.260cm3;

[f] ——钢管立杆抗压强度设计值,[f] = 205.00N/mm2;

a ——立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度,a=0.50m;

h ——最大步距,h=1.20m;

l0——计算长度,取1.200+2×0.500=2.200m;

λ——由长细比,为2200/15.9=138 <150 满足要求!

φ——轴心受压立杆的稳定系数,由长细比l0/i 查表得到0.358;

经计算得到σ=17296/(0.358×506)=95.542N/mm2;

不考虑风荷载时立杆的稳定性计算σ< [f],满足要求!

地下室工程施工组织设计方案

地下室工程施工组织设计 一、工程概况及施工特点: 1.1工程概况 凤凰花园商住楼是一座集商场、住宅为一体的高层建筑。占地面积约1700m2,总建筑面积32463m2。设有地下室一层,为平战结合六级人防,平时停车,战时六级人防。地下室开挖深度为5.0M。 本工程为框剪结构,基本柱网7.4m×7.4m。墙、柱、楼板、屋面均采用现浇砼。基础底板面积约1700m2,砼体积近1500m3。砼强度等级为C30。底板厚度450mm,单桩承台大部分高为1.0m,部分高为1.2m,群桩承台高为1.8m。地下室外墙厚度为400mm,内墙厚度为300mm。砼强度等级C40。框架柱截面主要有1100×1100mm,1000×1000mm,950×950mm,500×500mm,800×800mm等,砼强度等级为C40。 1.2施工特点 1.3功能多,车道、水池将是施工中的难点。 1.4地下室底板砼数量大,浇筑时间长,应确定好浇筑顺序,避 免出现施工缝。 1.5电梯井承台面积大(11.2m×10.8m),高度1.8m。属大体积砼, 应采取措施减少砼的水化热,控制砼内外温差≤26。 C,避免产 生表面裂缝或贯穿性裂缝。 1.6外墙厚度大、标号高,且为结构自防水。施工中应防止出现

裂缝而引起外墙渗水。 二、施工工艺: 3.1 基坑内土方开挖: 本工程在施工工程桩前,已进行了基坑大开挖,地下室施工时的土方开挖主要是基础梁、承台、集水井处的土方,开挖的最大深度为1.5m,最浅0.3m,土方施工穿插在验桩期间进行,采用人工施工。土方的外运采用井架吊送至运土车上。在土层部分应夯实后再施工垫层。 本工程开挖的承台、地梁、集水井几何尺寸小,精度要求多,故开挖前首先根据测定的轴线控制网初步放线,并在围护桩边加钉轴线控制木桩,依次放出开挖边线。 3.2砖胎模施工: 砖胎模施工前,一定要进行基槽边框尺寸的复核,保证承台、边梁

电梯安装工程施工方案

电梯安装工程 一、前期准备 施工前期准备主要应做好以下工作: 1 现场施工人员暂舍安置、备件仓库协调; 2 机房和井道建筑工程勘查验收(机房及井道顶面的施工、曳引机混凝土基础及构架的强度、井道内建筑模版及脚手架的拆除,施工垃圾清除); 3 脚手架按相关规范搭设和验收; 4 施工用电准备; 5 电梯设备到达工地及保管情况; 6 土建总体进度及施工管理情况; 7 现场总包单位施工安全管理要求; 8 确认具备向特种设备主管部门办理电梯施工告知的必需材料。 二、技术准备 技术准备需做好以下工作内容: 1 确认本公司具备本次所装电梯的安装资格,所承担安装的电梯是具有合法资格制造商正式出具产品合格证的产品。本公司亦已充分了解国家有关法规和标准的要求,且已向当地特种设备监督管理部门办理了安装告知手续。 2 确认已从电梯制造商处获得了本次所安装该类类型电梯最新版本的相关技术文件,按电梯的型式、规格配备了完整的安装工艺文件、企业标准以及自检规程、国家标准以及安全技术规范。

3 确认已办理好或办理所有施工人员的用工手续,备齐所有人员相应有效的特种设备操作证。 4 检查确认现场施工中所需的计量、测量器具已备齐且具有有效的检测合格证书。 5 确认已制订或制订施工中须执行的质量保证措施,包括材料进场管理措施、工程质量管理控制措施、施工操作管理措施、施工技术资料管理措施等。 6 确认已制订或制订施工安全保证措施。包括组织管理措施、临时用电管理措施、井道门洞防坠落安全措施、现场消防管理措施、施工机具管理措施等; 7 确认已制订或制订文明施工措施,包括环境保护措施、生活卫生管理措施、施工现场卫生管理措施等。 三、施工方法 1 施工主流程如下: 样板架安装、挂基准线→导轨架及导轨安装→机房机械设备安装→对重安装→轿厢安装→层门安装→井道机械设备安装→钢丝绳安装→电气装置安装→整机调试 2 施工方法 本项目安装的电梯无特殊要求,按照相关规定执行。 3 各分项工程施工方法 3.1 脚手架搭设方法

电梯施工方案

电梯施工方案 为高效优质完成电梯安装任务特制定如下施工方案: 1. 工程慨况 杨庙双清农贸市场内设1台江苏通用电梯 1000kg货梯1台,速度为1.0m/s,2层2站2门,VVVF控制; 2. 施工组织与施工中的保证措施 2.1施工组织机构图 项目负责人:史美鹤 质量负责人:樊彬 安全负责人:郑鑫 2.2 施工中的保证措施: (1)严格按国家颁布的电梯安装施工工艺标准执行,并派我公司专职质量检查员进行监督,每道工序完工后由质检员检查合格后,方能进行下一道工序。 (2)为保证工程顺利无事故进行,安装队必须每周一早上召开安全会,检查各种安全防护用品是否牢靠。 要求操作者严格遵守现场的安全管理规定,对于不按规定作业者给予处罚处理。 (3)为保证在合同期内完成*台电梯的工作量,要求安装队制定详细的施工进度表,并严格按进度表完成当日的工作量。 (4)在安装过程中,要求各班组必须加强自检、互检工作,并严格填写自检记录,各数据必须真实可靠,并有填写人签名。 3. 施工前的准备 3.1 电梯安装人员、机具、劳动防护等配备 根据电梯安装工程合同文件及配套供应分包合同条款等调整人员进行安装。 3.1.1 安装人员配备1个班组(1个安装班组配备) 电工:1人钳工:3人 3.1.2 劳动防护配备: 工作服、安全帽、安全带、防滑鞋、电焊面罩、电焊手套等。 3.1.3 主要施工机具

3.2 现场设备堆放场地和临时用电要求 (1)要求土建单位在现场提供一间不小于( 40 )平方米的房间作为电梯安装工长的现场办公室。(2)在靠近电梯井道附近提供不小于( 40 )平方米的库房放置电梯部件,库房应具有防火、防盗、防漏等功能 (3)现场工具房必须保证门窗齐全、牢固、不能有人能够进入的孔洞,严防设备、工具丢失。 3.3现场临时电的要求及准备 (1)暂在一层设一个电源分闸箱,每个分闸箱的保护开关容量不小于100A;用电末端的漏电保护开关,其漏电动作电源不得超过30mA。 (2)梯井内焊接作业时,采用双线到位,防止梯井内把线放得过长影响焊接质量,所以要注意电焊机电流不能太大,并选择适当电焊条。 (3)所有电动工具采用临时电源接线板从分电源箱处引至作业点,电动工具必须有良好的接零,各种用电器与电源连接板之间必须须用完好的正式插头,电源接线板之尾线必须采用3蕊软线。 (4)井内照明采用机房内设置一台5KW低压变压器,36V供电,保证井内有足够的照明。 3.4 脚手架搭设要求 (1)每部脚手架板的铺设要求按图纸尺寸和方向反搭设。 每层楼面地坎处下区400mm要求有一层架子,上面加一档脚手板,每隔一层楼,脚手板要铺一次。(2)井道脚手架搭设完毕,施工员应会同安、技部门与土建有关人员共同检查验收,并办理文字验收手续。在脚手架搭设过程中,必须有施工小组的人员在现场配合,保证脚手架适于电梯安装。 3.5 施工前的技术准备 (1)施工人员在开工前,必须认真阅读有关的图纸资料,并经指导人员确认,工长要组织施工人员学习施工方案和厂家的技术标准,绝不可因为工期紧张而忽视对图纸资料的审阅,审阅过程中如有发现

地下室工程施工方案[新]

地下室专项施工方案 第一节施工准备 施工前我们将做好前期的技术准备工作:施工前认真组织图纸会审及设计交底工作,做好变更记录;并在此基础上做好施工组织设计的深化设计,编制各工序、工种的作业设计并落实到施工的工长和作业队伍及班组。掌握水准点标高,轴线控制点等资料。 第二节工程测量 (一)制定测量方案的基本原则。 以业主提交的测量控制点为依据建立适合本工程的测量体系,保证建筑物定位准确,保证轴线、标高正确。 1、施工平面控制网的测点 2、根据业主提供的测量控制点在场区内引测3~4个控制点桩位,用经纬仪定出 主控制轴线,(15/OC)轴、(1/OC)轴、(28/T)轴、(29/A)轴为主控轴线,并根据主控轴线弹出其他轴线位置。 地下室施工完毕后,在±0.000结构面进行一次轴线闭合检查。 主楼轴线控制用激光经纬仪向上传递,控制点设置于地下室内,平面分别位于主控制线两端处,并在其他各楼层控制点相应位置预留200×200小方孔向上传递。 2、标高控制 (1)在首层平面易于向上传递标高的位置布设基本传递高程点,用DS2水准仪往返测,测设合格后,用红色油漆标记“▼”并在旁边注建筑标高,以红“▼”上顶线为标高基准,同一区域、同一层平面内红“▼”不得少于三个,间距分布均匀并要满足结构施工的需要,且红“▼”需设在同一水平高度,其误差控制在±3mm以内则认为合格,在施测各层标高时,应后视其中的两个红“▼”上顶线以作校核。

(2)±0.000以上各层的标高传递均利用首层红“▼”上顶线为标高基准,用检定合格的钢尺向上引测,并在投测层标记红“▼”,复检核合格后,方可在该层施测。 (3)在结构施工到一定高度后,应重新引测相应的结构标高,以保证拟建筑物的质量要求。 (二)高程基准点的测设对水准点的检测及要求 (1)对场内设的水准点,每月定时联测一次,以作相互检校。仪器采用DS2精密水准仪,精度按二等水准技术指标执行。 (2)对检测后的数据须采用微机电算,电算成果须作一分析,以保证水准点使用的准确性。 (三)控制点的保护 控制桩按测量规程规定的标准进行埋设,一般埋设在坚固地方,桩顶周围砌筑20cm高的保护台。 ·第三节土方开挖 一、基坑特点 本工程为南长区外包服务基地项目,基坑西临南湖大道,北临居民围护河道,南临扬名工业路大道,地下管线均已拆除。主要以杂填土、砂土、粉砂土为主。地下水位高,建筑物及地下室车库边线靠近河道,开挖深度在5.95米、6.45米、局部在8.75米,土方开挖量大,需在基坑周边做围护结构(详见上海市岩土工程勘察设计院编制的基坑围护工程专项施工组织设计)。 二、基坑土方开挖施工 1、施工前准备 为了便于施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合基坑围护单位做好边坡及井点降水设备的布设,各级井点先预抽水3—4天,待坑内水位下降至作业面标高下1米后开始挖土。按基坑围护图纸要求,沿基坑开挖面放好开挖边线,临基坑围护线放坡,放坡系数具体各断面详见基坑围护图,基坑边工作面放800宽,沿工作面周边做300×300排水沟,在沉降后浇带端头处做1000×1000×1000集水井。 2、基坑开挖顺序

施工电梯施工方案资料

施工电梯 施 工 方 案 工程名称:财信·圣堤亚纳7#、13#、14#楼 建设单位:河南财信置业有限公司 监理单位:河南海华工程建设监理公司 施工单位:浙江中普建设集团有限公司 编制人: 审核人: 批准人:

一、工程概况: 本工程位于郑州市郑东新区黄河东路与商都路交叉口西南部,7#楼地下二层,地上二十五层,±0.00相对于绝对标高为95.5米,建筑物总高度73.80米; 13#楼地下二层,地上三十四层,±0.00相对于绝对标高为95.65米,建筑物总高度99.9米;14#楼地下二层,地上三十层,±0.00相对于绝对标高为95.4米,建筑物总高度87.3米。筏板基础;剪力墙结构,室内外高差均为0.30米。拟在主楼7#楼北侧,13#、14#楼南侧各设一台施工电梯,用于主体结构和装修工程施工的垂直运输。 施工电梯拟采用SC200/200型,主要技术参数如下:额定截重量2000kg,提升速度37.5 M/min,最大提升高度150m,交流电动机额定功率7.5KW×2,限速器最大制动力矩3000N.m,动作速度55M/ min,对重量1100 kg,吊笼净空尺寸3.0×1.3×2.7m(长×宽×高),标准节、附墙架、导轨架等总重量16000 kg。 二、基本构造 本施工电梯共有六大部分组成:基础部分、防护围栏、导轨架部分、吊笼部分、对重部分、电气部分。 1、基础部分: 由基础底架和钢筋混凝土平台组成,钢筋混凝土平台设在地下车库2层结构平面上,此处一、二层支模架不得拆除,其上将承受全部升降机的自重和负荷重(由设计认证),并对导轨架定位和固定。 2、防护围栏: 由门、侧墙板等拼装而成的一个地面围栏,以防人或物随意闯入升降机工作区内,以策安全。围栏门上还装有机械电气连锁装置,当围栏门关上以后,吊笼才能起动上升,机械连锁门一旦“锁住”就无法打开,直到吊笼降至地面,方可打开。 3、导架部分: 标准节为管子结构,每节节长1508mm,截面中心距为800×800,标准节两侧带有齿条,供吊笼齿轮啮合传动,相邻二标准节用螺栓联接组成,全部标准节均可互换安装。 导轨架最多每隔9m,必须用扶墙撑架把导轨架和建筑物之间加以固定支撑,扶墙撑架规格有三种分别对应三种不同扶墙距和撑架跨度,本施工电梯扶墙距离为2150mm,撑架跨度取2500mm,

地下室顶板上施工电梯回顶专项施工方案

丽丰凯旋门5#办公楼,3#、8#、11#、12#、16#、17#、22#住宅楼及地下车库(一期)项目工程 施 工 电 梯 回 顶 专 项 方 案 阜阳市天昊建筑工程有限公司 2018年7月20日

一、工程概况 工程名称:丽丰凯旋门5#办公楼,3#、8#、11#、12#、16#、17#、22#住宅楼及地下室工程地址:本工程位于阜阳市阜王路与八里松路交叉口东北角。 建设单位:阜阳丽丰置业有限公司。 监理单位:合肥工大建设监理有限责任公司。 设计单位:安徽寰宇建筑设计院。 勘察单位:安徽省金田建筑设计咨询有限责任公司 施工单位:阜阳市天昊建筑工程有限公司 该工程建筑面积、层数、建筑高度等参数如下: 建设规模:本工程由阜阳丽丰置业有限公司开发建设,安徽寰宇建筑设计院设计。本工程设计建筑使用年限50年,耐火等级高层为一级,洋房为二级,屋面防水等级Ⅰ级,抗震设防裂度7度。该工程建筑面积、层数、建筑高度等参数如下: 建设规模:凯旋门一期工程,包含十个单体:5#为办公楼、3#、8#、11#、12#、16#、17#、22#楼均为住宅楼,地下车库(一期)工程,总建筑面积约:115000㎡,其中地下车库建筑面积为:28696.90㎡,结构形式为:剪力墙结构,地下一层带夹层,地上11-27层,基础平板式筏基础,框架剪力墙结构。 3#楼总建筑面积5899.40㎡,地上11层,地下一层带夹层,基底面积:568.81㎡,建筑高度:32.75m。 5#楼总建筑面积 20329.03㎡,地上18层,地下一层带夹层,基底面积:1062.88㎡,建筑高度:73.15m。 8#楼总建筑面积6397.82㎡,地上11层,地下一层带夹层,基底面积:656.57㎡,建筑高度:32.75m。 11#楼总建筑面积6429.29㎡,地上11层,地下一层带夹层,基底面积:656.57㎡,建筑高度:32.75m。 12#楼总建筑面积10158.76㎡,地上24层,基底面积:513.23㎡,建筑高度:71.2m。 16#楼总建筑面积10680.47㎡,地上24层,,基底面积:541.44㎡,建筑高度:71.3m。 17#楼总建筑面积11457.64㎡,地上27层,,基底面积:511.62㎡,建筑高度:79.75m。 22#楼总建筑面积11457.64㎡,地上27层,,基底面积:511.62㎡,建筑高度:79.75m。

建筑工程地下室施工方案

合肥城建·琥珀新天地南苑 15#-24#、S1#-S6#、人防地下室工程 地下室施工方案 编制单位:中建八局第三建设有限公司 编制人:胡欣昕 日期: 2017年5月15日

目录 一、工程概况 (3) 1.1 工程建筑概况 (3) 1.2 工程结构概况 (3) 1.2.1 结构形式 (3) 1.2.2 结构设计概况 (4) 二、施工方法 (5) 2.1 施工区段划分 (5) 2.2 主要施工流程 (7) 2.3 主要施工方案的选择 (7) 2.3.1 垂直运输方案 (7) 2.3.2 土方工程方案 (8) 2.3.3 模板工程方案 (8) 2.3.4 钢筋工程方案 (8) 2.3.5 混凝土施工方案 (9) 三、主要分项工程施工方法 (9) 3.1 测量放线 (9) 3.2 土方施工 (9) 3.3 模板工程 (9) 3.3.1 主要部位模板方案 (10) 3.3.2 模板工程施工要点 (13) 3.4 钢筋工程 (14) 3.4.1 钢筋进场验收及检验 (14) 3.4.2 钢筋的堆放 (14) 3.4.3 钢筋的连接 (14) 3.4.4 钢筋制作与绑扎 (15) 3.5 混凝土工程 (16) 3.6 防水工程 (17) 3.6.1 防水工程施工要点 (17) 3.6.2 防水节点处理 (17) 3.7 砌体工程 (17) 四、质量保证措施 (18) 五、安全与文明施工 (19)

一、工程概况 1.1 工程建筑概况 1、琥珀新天地南苑15#-24#、S1#-S6#、人防地下室工程项目位于蚌埠市蚌山区延安路东侧、货场四路南侧。本工程建设单位为:合肥城建蚌埠置业有限公司;设计单位为:安徽建工集团有限公司;勘察单位为:安徽省城建设计研究总院有限公司;监理单位为:大连泛华工程建设监理有限公司;施工单位为:中建八局第三建设有限公司。 2、本工程总建筑面积为131496㎡,包含9栋高层、1栋多层住宅楼,地上分别为8/18/24/26/27/33层不等,标准层层高2.9m。附六栋商业楼以及一个人防地下车库,地下室建筑面积约2万平方米。本工程设计耐火等级地下室一级、高层建筑二级,防水等级屋面为Ⅰ级、地下室为二级,抗震设防烈度为7度。 1.2 工程结构概况 1.2.1 结构形式 本工程基坑支护采用自然放坡以及钢筋混凝土喷浆护坡;17#-21#楼基础采用CFG 复合地基,其余均为筏板基础;住宅楼采用框架剪力墙结构。抗震设防烈度按7度设

电梯安装工程施工设计方案

. . 比尔特电梯 宏馨石板嘉苑项目电梯安装工程施工组织设计 编制: 审核: 批准:

编制日期: 2014 年 8 月 目录 1、工程概况 2、安装施工组织管理 3、安装施工总平面规划(附施工区域平面布置图) 4、主要施工方法及技术组织措施 5、工程重难点及要求 6、人力资源配置 7、技术文件及资料 8、主要施工机具及检测仪器 9、安全防护用品 10、施工工艺及流程 11、安全、质量管理 12、工程质量目标 13、安装施工进度

比尔特电梯 小区项目电梯安装工程施工组织设计 1、工程概况 1.1、小区项目位于简阳市石板凳镇,该项目地面分别为地上7层,由 1栋建筑 组成,每幢各单元设置 1台电梯,电梯为帝奥电梯生产的帝奥牌电梯。 1.2、本工程建设单位是,质量安全检验机构是,验收合格后由安装单位向建设单位提供《电梯检验报告书》和《电梯安装工程竣工验收资料》。 1.3、该项目选用帝奥电梯 2 台,自编号为 1#.2# 1.4、本工程共有2 台垂直电梯。电梯的安装工程全部由比尔特电梯承接安装。 1.5、电梯井道为砖混和混泥土结构。 1.6、电梯型号、性能及主要参数(未标注尺寸单位均为mm)

2、安装施工组织管理 本工程参照项目法施工,实行施工项目经理责任制管理,组成项目部,项目管理体系如下: 3、安装施工总平面规划 3.1、电梯安装队按期进入施工现场,由建设单位提供临时房屋为库房,设置办公室、库房、工具房。施工用电设置总配电箱低压供电。380V用电直接由总配电箱供电。220V电动工具在电梯井道作移动式随机使用,电梯井道照明采用行灯系列。施工用电总电源由建设单位提供。 施工现场总平面如图所示:

电梯施工方案模板

电梯施工方案

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。 版本: 文件编号: 电梯改造 施工方案 编制人: 审核人: 批准人: ----------电梯有限公司

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。 施工方案 一、编制依据: 本方案依据土建井道布置图、产品随机文件、国家有关电梯安装的技术文件、标准、规范《电梯安装验收规范》、《电梯制造与安装安全规范》、《电梯技术条件》、《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》 ) 等而编制。 二、工程概况: 工程名称: 工程地点: 台数: 楼层: 速度: 速度: 开工日期: 工期: 本工程工序多, 工艺较复杂, 要求高, 需搞好各方面关系, 各有关单位要互相配合, 确保施工安全, 提高安装质量, 按期交付高质量电梯。 三、施工布置: 1 施工准备 1.1施工准备工作流程, 见图 熟悉安装合同 ↓ 熟悉安装工艺文件 ↓ 施工现场以及建筑工程进度了解

↓ 编制施工计划 管理人员施工机具准备暂舍及库房建设电梯开箱编制施工材 料 计 划技术交底机房井道临时用电敷设验收入库加工定货 施工人员验收入库及保管 1.2 前期准备 a) 开工前必须向当地质量技术监督局办理安装告知手续并获得批 准。 b) 现场施工人员的安置。进场前需要总承包商协调提供一个或多个 足够面积的场地, 供我公司搭设备件仓库和暂舍, 同时我公司向工地管理 单位提供各种进场资料。 c) 机房和井道建筑工程的完成。其具体要求: ①结束机房以及井道顶面的工作。 ②曳引机混凝土基础及构架应达到允许安装的强度。 ③井道内建筑部分的模版、脚手架应拆除, 清除废料。 d) 施工用电。由甲方提供符合要求的机房电源及照明。 e) 每台电梯提供一个灭火器、机房通风良好、安装向外开启的防 火门。 f) 电梯设备货物存放以及二次运输。电梯包装箱运至施工现场前, 甲 方提供足够面积的临时周转场地, 以便卸车及转运用。

施工电梯基础布置及地下室回顶方案

目录 第一部分、施工升降机基础施工方案 (1) 一、编制依据: (1) 二、升降机选择及其概述 (2) 三、升降机布置位置 (2) 四、升降机基础技术参数 (2) 五、升降机基础施工 (2) 第二部分、施工升降机基础承载计算 (3) 一、工程概况 (3) 二、施工升降机概况 (3) 三、施工升降机荷载计算 (4) 第一部分、施工升降机基础施工方案 一、编制依据: 1. SC200/200GZ型升降机使用说明书 2.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3. 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4. 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 5. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 6. 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2011); 7. 广东省建筑工程施工质量验收技术资料管理整编统一规定 8. 金沙洲保障性住房工程A1-A13栋施工图纸。

二、升降机选择及其概述 根据金沙洲保障性住房工程工程结构特点,工程选用广州市京龙工程机械有限公司生产的SC200/200GZ升降机13 台。有关该机的结构组成、性能、安装、拆卸、运行维护与管理等一系列要求,参见由该制造厂提供的使用说明书. 三、升降机布置位置 金沙洲保障性住房工程(自编A1-A13栋)13幢,布置13台升降机,基础中心点位置详见施工电梯平面布置图。导轨架垂直中线距离附着面为3.0~3.6米,基础底标高为室外顶板标高上0.3m,详见施工电梯基础图. 确定位置时,已综合考虑了升降机与结构之间的关系以及升降机附着,吊笼操作室上、下通道应与其它建筑物保持足够的距离,距外脚架外立杆200MM间距,避免相碰。已考虑塔机、吊机吊装是否可行。 根据现场实际情况,A1-A3、A4-A7栋共有四处施工电梯穿越结构板处,为方便日后施工,该处梁板钢筋应作预留并做防锈处理。梁板上部钢筋预留长度应大于1/3跨,下部钢筋预留长度应小于1/4跨(另外考虑绑扎接头搭接长度为1.3l le)。预留钢筋采用防锈漆涂刷一遍(根部涂刷两遍),并用PVC管包裹,中间灌素水泥浆处理。 四、升降机基础技术参数 根据制造厂提供的使用说明书及厂家的技术要求,升降机自重及冲击力为P=670KN,地面承载力不小于0.15MPa,基础尺寸为平面尺寸(按图)×300,砼强度等级为C35,内配双层双向φ12@200的钢筋网片。详见附图。 依据金沙洲保障性住房工程A1-A13栋施工图纸,施工升降机基础位置均在建筑物外围,位于地下室顶板上。施工上采用将施工电梯基础布置在地下室顶板上,由于此部分所受外力超过设计要求,因此在基础所在一跨范围内加回顶,将荷载传至地下室底板,回顶范围详见附A1-A7,A8-A13栋施工电梯回顶布置图。回顶 离地350mm设置扫地杆 最上一道水平杆距板底不超过650mm 靠近剪力墙、柱的立杆上增加短钢管与墙柱顶紧,竖直方向不得少于三道 人货梯平面投影范围内设置7道16#工字钢梁,翼缘与顶托满焊 其余范围顶托内采用双钢管作为主龙骨,次龙骨采用40mm*90mm木枋@300mm 相邻钢管、木枋应错开搭接 所有立杆底部垫100mm*100mm木板 支撑体系外侧设置连续剪刀撑,顶部及底部各设置一道水平剪刀撑 现场地下室底板强度为C35,厚度为300mm。 升降机应做好可靠的防雷、防漏电保护接地装置,基础预埋件接到工程中的防雷接地点上,上部升降机金属构件用10mm2铜线与基础联接,接地电阻不大于4Ω。防雷的具体设计详升降机安装方案。 五、升降机基础施工 根据制造厂提供的使用说明书及厂家的技术要求,本工程升降机基础为预埋基础节固定式钢筋砼基础: 1、基础尺寸=图示平面尺寸×0.30m,尺寸详见附A1-A7,A8-A13栋施工电梯基础布置图 2、配筋:φ12@200,双层双向布置,拉筋:φ12,隔一拉一梅花形布置。 3、基础砼:C35商品砼。 4、升降机机座:安装地脚螺丝,安装避震器,安装升降机钢梁。 升降机基础施工顺序为:定位放线→四周砌240砖胎模→防水、防水保护层按设计施工→钢筋加工、绑扎→预埋升降机基础设备→砼浇筑、养护→基坑排水沟、集水坑施工。 升降机基础要做好可靠的防雷接地及防排水,作好原材料检验复试工作,作好隐蔽工程验收记录,砼浇注前须做好检查和验收,砼试块制作,砼浇灌后做好养护,必须保证砼强度达到100%之后方可开始升降机

地下室模板工程施工方案

地下室模板工程施工方案 依据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002,《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002,《钢框胶合板模板技术规程》JGJ96-99及设计图纸和现场施工特点要求编制模板工程施工方案。本单位工程墙体模板采用钢管外架和钢管内架加方木支撑大木模板,遵循模板体系合理使用,能有效控制工程质量使结构达到清水混凝土效果的原则进行模板配置。现浇板模板采用1220*2440*15mm镜面多层板。现浇板模板采用早拆头配碗式扣件支撑系统。 模板工程应根据工程进度,施工前应班组提供施工图,做到预先熟悉。现场综合工长、专业工长和质检员等应向操作班组作技术交底,其主要交底内容是:轴线、标高关系,支撑系统布置,节点处理,模板拼装的几何尺寸,施工方法及拼装顺序,预留插筋及预埋件安装处理方法,施工流水段的划分,模板安装质量标准和安全措施。 模板及支撑设计,安装必须符合下列规定: 1)保证工程结构和构件的形状,尺寸和相应位置的正确。 2)具有足够的强度,刚度和稳定性。 3)构造简单,拆装方便。 4)模板严密,不得漏浆。 5)模板安装的允许偏差(如下表)

大模板安装允许偏差及检验方法 一、本工程地下室模板,剪力墙、梁、板及其他构件均采用镜面多层板和竹胶板加方木。 拼装配制: (1)拼装配模场地夯实平整,条件许可设拼装操作台。 (2)依据施工图纸和模板设计图尺寸,安排专人进行合理配料,采用沉头自攻螺丝将所配构件的镜面多层板与方木拼成整片模板,接缝处要求附加小龙骨。

(3)镜面多层板锯开后的边口及时用防水油漆封边两道,防止模板使用过程中开裂起皮。 (4)模板拼装好后,专人认真仔细对照模板组装大样图,检查规格尺寸、使用部位及编号,并标注在背面,在混凝土黏结面均匀涂刷隔离剂,分规格码放并有防雨、防潮、防砸措施。 安装墙体模板: 立模方案采用塔吊提升大模板就位安装的方法进行施工。 墙体模板的立模程序; 放线→设置定位基准→绑扎墙体钢筋→抹砂浆支撑面→安放预埋铁 件及导墙筋→绑扎垫块→吊装就位一侧模板→安装支撑→插入对拉 螺栓及套管等→吊装就位另侧模板及支撑→调整模板位置→筋骨对 拉螺栓→固定支撑→检查校正→连接相邻模板→分层对称浇筑砼→ 拆模→模板清理。 墙模板安装: 1)、准备工作: (1)、了解模板工程施工组织计划 (2)、熟悉模板安全操作规程 (3)、掌握本工程项目的《模板工程设计方案》中全部内容(如模板平面布置图、分块图、组装大样图、模板配制明细表等)仔细检查。(4)、按照《模板工程设计》方案中模板平布置面图、分块图、组装大样图、节点大样图,进场模板尺寸是否相符。 (5)、按照模板相关质量标准抽查模板是否满足质量要求。

施工升降机回顶方案

目录 1.工程概况 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2施工电梯概况 (1) 2.编制依据 (2) 3.基础设计及要求 (2) 3.1设备概述 (2) 3.2基础设计 (3) 3.3基础的确定 (3) 3.4基础的验收要求 (4) 4. 安装锚固方案 (4) 4.1前期准备 (4) 4.2施工升降机的安装 (5) 4.3技术要求 (5) 5.施工升降机基础回顶措施 (6) 6.计算书及相关图纸 (6) 6.1计算书 (6) 6.1施工升降机安装位置 (11)

1.工程概况 1.1工程概况 序号项目内容 1 工程名称 2 工程地址 3 建设单位 4 设计单位 5 监理公司 6 勘察单位 7 质量监督 8 施工总包 1.2施工电梯概况 本工程15#、16#、17#楼为高层现浇框支剪力墙结构。建筑物抗震设防烈度为7度,本工程±0.000的相对标高相当于绝对标高92.000m;地基与基础工程,采用Φ400GFC复合桩承载,桩长为19m,桩顶为现浇钢筋混凝土筏板基础。 本工程在主体结构施工和二次结构施工插入时,根据现场实际进度情况安装室外施工升降机,设计基础回顶措施。 根据施工现场的场地情况及建筑物的平面位置,垂直运输机械采用SCD200/200施工升降机5台(其中6#楼1台,5#、7#楼各2台)。5#、6#、7#楼施工升降机安装高度均为105米,各栋施工电梯安装位置如下: 1、编号为1#施工电梯安装于5#楼建筑物5-Y~5-c轴/5- 1轴之间。 2、编号为2#施工电梯安装于5#楼建筑物5-F~5-K轴/5-1轴之间。 3、编号为3#施工电梯安装于6#楼建筑物6-D~1/6-F轴/6-1轴之间。

地下室安装工程施工方案

地下室安装工程施工方案 地下室安装工程施工方案提要:平台管线的数量大,在敷设管子密集的地方必须密切与土建配合,把管子放在主梁钢筋内,这样不至于电管暴露在地坪外面 更多精品行政 地下室安装工程施工方案 1施工组织管理机构: 管理机构:本项目实行项目法施工,安装工程项目在项目部设项目副经理,在项目部的统一领导下,由安装工程项目副经理统管安装工程,下设安装工程技术部、设备材料部、施工计划部统管现场施工。 施工管理层设有:由气安装工段、自控、弱电工段、设备安装工段、暖通、给排水工段。 电气安装工段主要负责高、低压电气安装工程,动力、照明安装工程。 设备安装工段主要负责机械设备安装。 自控弱电工段主要负责自控、消防、通讯、电视、安全监控等安装工程。 暖通、给排水工段主要负责采暖、通风、空调、给排水、消防、管道等安装工程。 2管理措施:

项目部对安装工程管理机构起领导、检查、控制、督促、协调作用,安装工程管理机构在安装工程项目副经理的领导下对项目部负责。 在管理机构中各个岗位另外制定岗位责任制,定岗、定职、定责、分级负责。对各岗位的工作情况由项目部统一考核评议,考核评议结果作为在岗人员的奖惩依据。 各专业管理人员协助安装项目副经理落实承包的各个安装项目。 综上所述,即采取层负责,层层把关,实行岗位责任制的方法开展工作,充分调动每个人的工作积极性,使工程保质保量按期完成。 3施工组织方案及布局: 必须及时与土建做好配合工作。各专业必须认真熟悉图纸,在建设单位的组织下进行图纸会审,技术交底工作,在土建结构施工前做好各项施工准备工作。 配合排管平台扎好第一批钢筋后,迅速组织班组进行平台排管,尽可能避免重叠在一起层叠交错。 配合浇砼:每次浇砼时,管道专业设专人值班,发现异常问题,立即采取修复措施。 预留结束,班组首先进行自检,确认无遗漏无差错,经主任工程师、专业责任工程师及质安员检查合格后,填写隐蔽工程记录,报专业监理验收,经专业监理认可后,以书面形式通知土建浇注。 ●平台配管:

电梯安装施工方案

编号:电梯安装施工方案 项目名称: 编制:****** 审核:****** 批准:***** 日期:2014 年 4 月28 日 **********有限公司

《电梯施工方案》纲要 第一部分:安装的组织和计划 第二部分:施工管理目标 第三部分:各部门职责和岗位职责第四部分:安装过程质量控制 第五部分:安装调试 第六部分:安装验收交货 第七部分:施工安全保证措施 第八部分:工程技术与质量保证措施第九部分:对工期的保证措施 第十部分:文明施工措施

前言 为了保证电梯产品的优良品质,体现其运行的优异性能,本着“用户的满意是我们永远的追求”这一服务宗旨,特制定本施工方案。 优良的安装质量是电梯得以安全、舒适、高效运行的重要条件之一,是电梯整体质量的重要组成部分。为保证电梯的安装质量,在安装过程中除了严格按照电梯生产企业的安装、调试工艺流程外,还必须加强对安装过程中的质量控制,确保安装出品质优良的电梯。 《安装施工方案》依据: ▲国家标准: GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》 GB 10060-2011《电梯安装验收规范》 GB/T 7025.1-2008《电梯主参数及轿厢、井道、机房的形式与尺寸》 GB 50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》

第一部分安装的组织和计划 1.0 安装调试资质 湖州华煜安装工程有限公司具有电梯安装维修B级资质,现有安装维修员工28人,土建勘测工程师1人,调试工程师1人,项目经理1人。 2.0人员配备情况 部门主管:*** 手机:传真: 安装检验:*** 手机: 技术监督:*** 手机: 安全监督:*** 手机: 安装队长:*** 手机: 说明:上述人员系我公司的骨干,将在贵项目中按照各自的岗位职责,在合同履行期间提供优质的服务。 3.0工程概况 项目名称: 共有 2 台电梯,电梯安装工程将由承担,计划于2014年5月28日进场安装,安装工期为30 天。

电梯施工方案

中节能健康城21#楼施工方案 南通九茂机电设备有限公司制

第一章工程总述 第一节工程概况 中节能健康城21#楼共需安装3台奥的斯电梯。电梯生产厂家提供安装资料、图纸和技术文件,由奥的斯电梯(中国)有限公司石家庄分公司负责电梯的安装施工。 第二节工程特点 电梯安装工程根据现场总控计划,电梯设备分批次进场。 第三节施工工期 施工工期:60天,以当地开工报告时间为正式开工时间。 第四节质量目标 电梯安装后性能达到GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》、GB10060—1993《电梯安装验收规范》规定的标准。 电梯安装后性能达到GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》要求。 电梯安装后性能达到电梯制造商规定的有关技术性能标准。 第五节编制依据 国家及北京市现行有关电梯施工验收规范及质量评定标准及电梯厂家相关质量标准执行。国家/北京市及厂家的相关标准两者取其最高标准。

第二章施工部署 本工程实际施工时间按现场要求进行。在施工中,我公司将服从业主、监理单位管理,统一协调、精心部署,根据施工进度、现场施工条件许可和业主对工期的要求,及时组织好材料、人力进场,做好施工准备,确保工期、质量、环境、职业健康安全目标的实现。 第一节施工组织与施工中的保证措施 1.施工组织机构 项目经理:黄山锋 质量负责人:何明建 环境、安全负责人:司杰 施工组织机构图 2、施工中的保证措施: a)严格按国家颁布的电梯安装施工工艺标准执行,并派我公司专职质量

b)检查员进行监督,设备开箱、隐蔽工程下道工序前报监理单位现场检查,后方 能进行下一道工序,其它工序自检合格后报监理单位整体检验。 c)为保证工程顺利无事故进行,要求操作者严格遵守现场的安全管理规定,对于 不按规定作业者给予处罚处理。 d)为保证在合同期内完成3台电梯的工作量,要求项目经理制定详细的施工进度 表,并严格按进度表完成当日的工作量。 e)在安装过程中,要求各班组必须加强自检、互检工作,并严格填写自检记录, 各数据必须真实可靠,并有填写人签名,以便日后查找。 2.施工前准备 2.1.电梯安装人员、机具、监测仪器、劳动防护等配备 本工程拟投入1个安装班组,根据电梯安装工程合同文件进行施工。 3.1.1 安装人员配备(1个安装班组配备): 电梯安装4人 3.1.2 劳动防护配备: 工作服、安全帽、安全带、防滑鞋、电焊面罩、电焊手套等 3.1.3 主要施工机具、监测仪器列表如下:

高层住宅地下室工程施工方案

地下室工程施工方案 工程名称: 2#.3# 楼 建设单位: 监理单位: 施工单位:

1. 编制依据 (2) 2. 工程概况 (2) 3. 施工准备 (3) 3.1. 技术准备 (3) 32 基础施工阶段劳动力投入 (3) 3.3. 材料机械准备 (3) 3.4. 施工顺序 (4) 4. 施工工艺 (5) 4.1. 人工清底 (5) 4.2. 混凝土垫层施工 (5) 4.3. 基础砖膜施工 (5) 4.4. 防水层施工 (6) 4.5. 防水保护层 (7) 4.6. 施工缝做法 (7) 4.7. 承台、地梁及底板施工 (8) 4.8. 墙柱及顶板施工 (17) 4.9. 后浇带处理23 4.10雨季施工_ 23 5. 质量保证措施 (24) 5.1. 项目质量管理目标 (24) 5.2. 设置质量管理机构 (24) 5.3. 保证人员素质 (24) 5.4. 明确责任,实行奖罚制 (25) 5.5. 确保工程质量的技术管理措施 (25) 6. 安全生产管理措施 (26) 6.1. 安全管理的基本原则 (26) 6.2. 健全管理体系 (26)

6.3. 认真执行各项安全管理制度 (26) 6.4. 安全生产教育 (27) 1. 编制依据 1.1 工程施工合同 1.2 本工程施工图纸及设计说明 1.3 图纸会审纪要及设计变更 2. 工程概况 2.1 本工程主楼为剪力墙结构,车库地下一层,主楼地下二层,地上三十三层,基础采用灌注桩基础,主楼地下二层层高为 3.45m,地下一层层高为3.3m,地下车库层高为5.00m,地上一层层高为 3.3m,地上标准层层高为3m,建筑物檐口高度为99.90m,建筑面积为47079.58川。地下室承台、基础梁、底板混凝土均为C35p6抗渗混凝土,地下室顶板为C30抗渗混凝土,地上主体结构混凝土为 C40.C35 C30 C25普通混凝土。过梁及构造柱采用C25普通混凝土。 2.2 地下室基础底板厚度为300mm。车库底板内设有五个1620mm< 1200mm< 1500mn深的集水坑,2#楼底板内设有长*宽*深=1600*1200*1500集水井二个,另外电梯集水井长*宽*深 =2000*2000*2000的二个。3#楼底板内设有电梯集水井2000*2000*2000的二个,另外设有 1620*1200*1630 (深)二个集水井,1600*1200*1580 (深)二个集水井,地下室墙厚为300mm 250mm地下室顶板厚为250mm 2.3 本工程裙楼为框架结构,地下一层,地上一层,基础采用灌注桩桩基础,地下 室层高为5.37m,地下室底板上平面标高为-5.67m,建筑高度为4.80m,裙楼总建筑面积为960川。地下室底板混凝土为C35 p6抗渗混凝土,地上主体结构混凝土外墙为C40 抗渗混凝土,地下室顶板采用C30抗渗混凝土。 2.4 裙楼基础底板厚度为300mm底板内设置800宽后浇带一道,地下室墙厚为 300mm(250nm),顶板厚为250mm 2.5 主楼与裙楼、地下车库底板均采用2mm厚涂膜柔性防水层与4mmSB防水卷材,

电梯安装施工方案75522

电梯安装工程施工方案 工程名称:高密贵宾首府二期 工程地点:高密市人民大街中段 安装单位:寿光市大友电器有限公司 编制: 审核: 批准:

目录 1 编制依据 (3) 2 工程概况 (3) 3 施工计划 (4) 4 施工准备 (5) 5 施工方法 (7) 6 质量检验 (9) 7 安全管理 (10)

电梯安装工程施工方案 1 编制依据 1.1本工程施工方案中电梯安装尺寸与技术规格设计依据: 1.1.1销售(或招标文件)合同/编号、安装合同/编号; 1.1.2项目建筑施工图,包括: ①机房建筑平面图 ②井道建筑平面图 ③机房和井道的侧视图 1.2本工程施工方案中质量与安全控制的编制依据: 1.2.1《特种设备安全监察条例》 1.2.2 GB 7588《电梯制造与安装安全规范》 1.2.3 TSG T7001《电梯监督检验与定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》 1.2.4 GB 10060《电梯安装验收规范》 1.2.5 GB/T10058《电梯技术条件》 1.2.6 GB/T10059《《电梯试验方法》 1.2.7 GB 50310《电梯工程施工质量验收规范》 1.2.8 JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》 1.3 本工程的2台电梯全部由上海华蒂电梯公司制造,施工方案中的电梯施工方法编制依据: 1.3.1 电梯安装施工工艺; 1.3.2 机房布置图、井道布置图; 1.3.3 电梯部件安装图、电气原理图、电气接线图; 1.3.4 电梯安装维护使用说明书; 1.3.5 电梯调试手册; 1.3.6 仪器设备作业指导书; 1.3.7 安全作业指导书; 1.3.8 技术洽商变更记录。 1.4 本工程由寿光市大友电器有限公司安装施工。2 工程概况

电梯安装施工方案(标准

电梯安装施工方案安全管理 编 号15112524 工程名称:有限公司 工程地点: _____ 工业园B3区2号 施工单位:****电梯科技有限公司 编制单位:****电梯科技有限公司 编制:编制日期:年月审核:审核日期:年月批准:批准日期:年月

11 12 13 1 编制依据 ……………………… 电梯安装尺寸的设计依据 … 电梯技术规格的设计依据 … 电梯安装质量与安全遵循的依据 电梯安装依据的工艺文件 … 1.2 1.3 1.4 2 工程简况 ................. 2.1工程基本情况 ............. 2.2电梯主要参数 ............. 2.3工程特殊情况说明 …… 3 施工安排 ................. 3.1 工程管理的组织机构 … 3.2 工程目标 ………………… 3.3 施工协调管理的方法与措施 4 施工准备 ………………… 施工准备工作流程 …… 前期准备 ………………… 技术准备 ………………… 设备、材料准备 ……… 人员准备 ………………… 施工机具准备 ………… 施工进度计划 ………… 4.1 4.2 4.3 4.4 4. 5 4. 6 4. 7 5 施工方法 ............................ 5.1 安装工序 ........................ 5.2 不同电梯采用的不同方法 ......... 5.3各分项工程采用施工方法 ............. 5.4执行的工艺文件 ..................... 5.5特殊项目的专项施工方案 ............. 5.6作业条件 ........................... 5.7成品保护 ........................... 6检验 ................................ 6.1分项工程检验 ....................... 6.2检验的组织形式 ..................... 6.3检验的标准与方法 ................... 7安全管理 ............................ 7.1安全施工 ........................... 7.2安全协议 ........................... 7.3文明施工 ........................... 8 施工进度计划表及施工流程图 ( 附表) 8 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12

相关文档