文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站操作票制度

变电站操作票制度

变电站操作票制度
变电站操作票制度

操作票制度

一、一切正常操作,均应填写操作票。

二、倒闸操作应一人进行,一人监护(事故处理除外)。验电、放电、装拆接地线必须有两人方可进行,严禁一个人单独进行操作。

三、倒闸操作必须遵守以下步骤:

1、发令和受令:正常生产所需的停、送电倒闸操作命令由生

产调度员发布,设备检修所需的倒闸操作命令由检修工作

领导人发布。值班员接到命令后应复颂一遍,将此命令记

入操作任务和调度命令记录簿。

2、填写倒闸操作票:受令人根据命令,弄清操作目的和内容,

查对模拟图,拟定倒闸操作程序,填写操作票。

3、核定和审定操纵票:受令人填写好后操作票由另一个值班

员核定,签名后交由受令人执行。

4、模拟操作再次核对:受令人在另一值班员的监护下,按操

作票顺序唱票,在模拟图板上模拟操作一次,再次核对操

纵票的准确性。

5、做好安全措施,穿好绝缘鞋,带好绝缘手套。

6、核对实物:面对实物,操作人在前,监护人在后,走到操

作设备前,监护人按操作票山的项目,核对操作人面对的

设备名称、编号是否正确。

7、高声唱票,逐项操作,逐项勾票:监护人高声唱票,操作

人复颂后操作,每完成一项操作,监护人勾去一项,然后再读下一项。

8、检查操作结果:全部操作结束后,操作人监护人检查操作

结果。

9、汇报记录:检查操作结果结束后,向发令人汇报操作执行

完毕,然后再操作票上“已执行”图章,存档备查,在运行日志上记录操作开始和结束时间。

10、核对模拟图板,使之与运行情况完全符合。

四、倒闸操作时,二人中任何一人对操作设备有疑问,或发现仪表指示不正确,直流回路有异常,操作应立即停止,经重新核对后再执行。

五、下列各项操作,可不用操作票:

1、拉合断路器(开关)的单一操作。

2、事故处理。

3、拉开或拆除全站唯一的一组接地倒闸或接地线。

六、操作票应编号,并按照编号顺序使用,作废的操作票,应加盖“作废”印章,已执行的加盖“已执行”印章。使用过的操作票必须保留一年,已备查。

七、操作票的内容:

1、填写断路器和隔离开关接地刀闸等的操作步骤。

2、检查在拉开或合上断路器、隔离开关、接地刀闸等设备后的

实际位置。

3、检查接地线是否拆除。

4、检查负荷分配情况,已防止设备过负荷而引起过电流保护动作。

5、验电:检查需要装设临时接地线的设备是否确已无电。

6、安装或拆除控制回路及电压互感器的保险器。

7、切换保护回路。

八、倒闸操作必须严格按照倒闸操作规程执行。

【制度范例】风电有限公司两票管理制度

“两票”管理制度 1、目的 规定风电场“两票”管理制度,目的是有效减少和防止误操作的发生,做到进一步规范化、统一化、标准化,提高工作票、倒闸操作票的质量和合格率。 2、引用标准 2.1 《变电站管理规范》 2.2 《投资有限公司风电场运行管理制度汇编》 3、内容与要求 3.1风电场工作票、操作票管理应遵循《电业生产安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分)(以下简称“安全规程”)中的有关规定。工作票签发人应由工区(所)熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉安全规程的生产领导、技术人员或经供电公司(局)主管生产领导批准的人员担任。工作票签发人、工作负责人、工作许可人名单应由安全监察部门每年审查并书面公布。 3.2“两票”的保存期至少为一年。 3.3“两票”管理要先把住执行前的审核关,考核重点应放在执行过程中,严禁无票作业、无票操作。 3.4工作票: 3.4.1工作票使用前必须统一格式、按顺序编号,一个年度之内不能

有重复编号。 3.4.2第一种工作票应事先(最迟前一天)送到风电场。第二种工作票可在当日工作开始前送达。 3.4.3工作票填写应字迹工整、清楚,不得任意涂改。 3.4.4复杂作业,针对本次作业内容和现场实际,编制相应的危险点分析及控制单,与工作票一起送到风电场。继电保护工作应填写《继电保护安措措施票》。 3.4.5风电场运行人员接到工作票后,应根据工作任务和现场设备实际运行情况,认真审核工作票上所填安全措施是否正确、完善并符合现场条件,如不合格,应返回工作负责人,不受理该工作票。 3.4.6运行人员审核工作票合格后,核实现场情况,在已采取的安全措施栏内填写现场已拉开的开关、刀闸及装设的地线等。并在“工作地点临近带电设备”和“补充安全措施”栏内填写相应内容,经核对无误后,方能办理工作许可手续。 3.4.7工作许可人(值班员)在完成施工现场的安全措施后,还应:3.4.7.1会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手触试,证明检修设备确无电压; 3.4.7.2对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项; 3.4.7.3工作许可人和工作负责人在工作票上分别签名。 3.4.7.4完成上述许可手续后,工作班方可开始工作。 3.4.8工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票仍由工作负责人执存。间断后继续工作,无需通过工作许可人。每日收工,应清扫工作地点,开放已封闭的道路,并将工作票交回值班员。次日复工时,应得值班员许可,取回工作票,工作负责人必须事前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求后,方可工作。若无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进入工作地点。 3.4.9工作票执行后加盖“已执行”章。 3.4.10使用过的工作票一张由风电场保存,每月由专人统一整理、收

热电厂安全管理制度汇编

热电厂安全管理制度汇编 1、公司安全生产责任制度(含:各岗位职责、签订安全生产责任书) 2、公司安全生产责任制实施考核制度 3、公司安全生产工作管理规定 4、公司安全生产奖惩管理规定 5、公司安全检查管理制度(含:消防安全检查) 6、公司事故调查处理管理规定 7、公司各生产设备运行规程 8、公司各生产设备运行管理制度 9、公司各生产设备检修规程 10、公司各生产设备检修管理制度 11、公司消防安全管理制度 12、公司动火作业管理制度 13、公司动火作业票管理制度 14、公司消防水系统图 15、公司易燃易爆物品的管理存放制度 16、公司消防设施配备标准 17、公司消防设施管理规定(含:使用、保管、检验、切换试验) 18、公司消防设施台账及试验、检验记录 19、公司消防安全操作规程 20、公司消防安全责任制 21、公司防火重点部位清册 22、公司安全教育培训制度 23、公司年度安全教育培训计划 24、公司新职工(临时工、实习人员、代培人员等)上岗前三级安全教育 25、公司在岗职工安全教育培训计划 26、公司职工安全教育培训档案 27、公司危化品安全管理制度(含:使用) 28、公司危化品仓库安全管理规定 29、公司特种设备安全管理制度(含:使用审批手续规定) 30、公司特种设备安全操作规程(包括:电焊机安全操作规程、起重机安全操作规程等) 31、公司特种设备定期检验制度(含:检验报告及检验记录、隐患缺陷管理规定)

32、公司两票管理制度 33、公司两票评价制度(含:标准) 34、公司两票检查考核制度 35、公司检修工作危险点管理制度(含:危险点分析及其相应防范措施) 36、公司招标安全管理制度(含:外协施工单位资质审查规定、签订安全协议规定) 37、公司临时用工安全管理规定 38、公司油库(箱)区安全管理规定 39、公司起重机械安全管理制度 40、公司防汛管理制度 41、公司防汛器材、维护责任制 42、公司设备系统异动管理制度 43、公司设备评级管理制度 44、公司技术监督管理制度(含:公司技术监督网、档案) 45、公司技术监督网各级岗位责任制 46、公司厂区交通安全管理制度 47、公司事故应急救援管理制度 48、公司事故应急救援预案制定、修订、审批、签发程序规定 49、公司应急预案演练制度 50、公司应急预案培训制度 51、公司事故报告、调查、处理制度 52、公司事故调查表 53、公司事故处理表 54、公司防汛事故应急救援预案 55、公司地震事故应急救援预案 56、公司人身伤亡事故应急救援预案 57、公司职工中毒事故应急救援预案 58、公司设备事故应急救援预案 59、公司火灾事故应急救援预案 60、触电人身伤亡事故应急预案 61、高空坠落人身伤亡事故应急预案 62、高温中暑人身伤亡事故应急预案 63、火灾事故应急总预案

变电站工作票操作票管理规定

修改记录

1. 目的 为规范公司变电站工作票、操作票的使用与管理工作,规范变电运行管理工作,特制定本规定。 2. 范围 本规定适用于变电站运行值守中,工作票、操作票的使用与管理 3. 工作程序 3.1 工作票 3.1.1凡在高压电气设备上进行检查、修理、新装或改装、试验、清扫等作业事项,均应填写工作票,否则,不准实施。 3.1.2 工作票是允许在电气设备上作业的书面命令。 3.1.3 工作票由工作负责人填写,按照工作票内容逐项填写清楚,不得随意涂改。 3.1.4 工作票由装备安全环保部部长签报,生产分管副总及装备分管副总同时签发,签报人和签发人分层级对生效的工作票负责。 3.1.5工作票签发后,由综合组登记后,发往变电站实施。 3.1.6 工作负责人由维修班长或有经验的老师傅担任,其任务是负责监护和检查工作质量及安全措施的实施。工作负责人不得任意脱离工作现场。 3.1.7 如工作范围不在同一地点进行工作,应分别指定工作负责人。 3.1.8 在工作中,工作人员不经允许不得任意扩大工作地区或变更工作内容。 3.1.9 工作完毕后,工作负责人必须对所进行的工作认真检查并命令工作人员全部退出现场,然后在工作票上注明工作完成情况。 3.1.10 工作票由变电站保存。 3.2 操作票 3.2.1对高压开关设备进行倒闸操作时,必须填写操作票。

3.2.2 下列情况不填写操作票: (1)发生人身事故或设备事故的紧急拉闸; (2)根据生产情况必须随时进行的操作; (3)根据本单位情况规定的操作; (4)总电源出现掉相,危机到企业到企业所有三相电时,可以先拉闸。 3.2.3 操作票是进行操作时的主要依据,要严格执行操作规程。 3.2.4操作票由操作负责人填写,字体要工整,不允许随意涂改。 3.2.5 操作票的签发由当班值班长负责,要严格检查操作内容的正确性。 3.2.6 操作时,必须由二人进行,一人监护,一人操作,两人都必须明确操作任务及目的,严格按照操作票填写的内容顺序操作,并对操作负责。 3.2.7 操作前后,都应该检查核对现场的设备名称、编号和开关刀闸的断合位置。先在模拟图上操作然后再进行实际操作。 3.2.8 操作人、监护人都要参加变电站的定期规程考试,不合格者,不能担任操作和监护工作。 3.2.9 操作完成后,应立即向值班长报告,并记录执行时间。 3.2.10 操作票由变电站保存。 3.3停电申请单 3.3.1非变电站工作人员需要对高压电气设备进行停电操作的,必须填写停电申请单。3.3.2停电申请单是进行停电时的主要依据。 3.3.3停电申请单由工作人员填写,字体要工整,不允许随意涂改。 3.3.4停电申请单报工作部门领导批准后,交装备安全环保部综合管理组,经由综合管理组登记后,发往变电站实施。 2.3.5工作负责人由班组长或有经验的老师傅担任,其任务是负责监护和检查工作质量及

电厂“两票”管理规定(试行)

电厂“两票”管理规定(试行) 电厂即将进入整体调试及移交投产阶段,为规范操作、工作行为,依据安生中心下发的“两票”管理规定(下称公司两票规定),就细节执行情况作如下规定。 1、两票的编号必须由值长按照公司两票规定统一编写,停送电联系单编号也按此规定编写,并做好台账记录,无编号的两票不准使用。 2、使用两票尽量使用典型票,若特殊情况无典型票而需要新编写票的,必须在标准模板中编写,不得私自在空白纸上随意填写。 3、两票上的时间填写按完整12位数字填写,如:2018年01月09日09时09分。 4、值长、监护人、操作人应认真审核票中内容正确无误并签名,签名应用正楷字,不允许出现大众都不认识的潦草字;对于操作票最后项以下有空白栏的,审核完毕应立即加盖“以下空白”章后才允许签发执行。 5、两票中不允许擅自修改,若有错误应在电脑上修改后重新打印执行;若遇特殊情况无法重新编票确实需要修改的,每张票修改不能超过三处,修改时在错字上划两道横线,漏字可在填补处上方作“ⅴ”记号,然后在相应位置补上正确或遗漏的字,并在错、漏处签名。 6、操作票按照最新下发模板填写,每项操作执行完后应在该项执行打“√”,重要操作项目除打“√”外,还要在“√”后记录该项操作

时间(如拉、合开关,并、解列,点火、冲转,起停转机等)(不需要每项操作后都记录操作时间)。 7、在操作中未执行项应打“×”,在该票备注栏注明第几条未执行原因并签名,该票作为已执行的操作票统计。 8、装、拆接地线应与接地线编号共同记录在装拆接地线登记本内,并记录在主值及值长记录日志中。 9、操作中发生疑问时应立即停止操作,并向值长报告,弄清问题后经允许再进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解锁。 10、操作要执行唱票及复诵制度,唱票及复诵完毕后,监护人确认无误后才下令此单项操作,严禁操作人在没有得到监护人唱票、确认并下令的情况下进行多项操作。 11、操作票执行完毕后,应盖“已执行”章,盖在编号上部空白处;未执行的票盖“未执行”章;作废的票盖“作废”章。工作票在工作终结后盖“已执行”或“已终结”章。 12、各专业专工、发电部长及生产副总每月不定期检查不得少于一次,并在票上注明检查情况并签名及检查时间;安健环专工负责分类统计每月发生的两票及管理人员的检查情况,在每月第一周周一早会通报。 13、本规定与公司两票管理规定相抵触处以公司规定为准。 14、本规定至下发之日起执行。 2018年1月17日

变电所操作票、工作票填写模板

变电站倒闸操作票 单位:编号: 发令人受令人发令时间年月日时分 操作开始时间: 年月日时分操作结束时间: 年月日时分 操作任务: 顺序操作项目√1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 备注: 操作人:监护人: 说明:本票以10kV开关柜开关分闸操作为例,例举“间接位置判断”的选择判据。

亦城煤矿变电站第一种工作票 编号____ ___ 工作负责人:工作班组:计划工 作时间 自年月日时分 至年月日时分 工作人员: 共人工作任务: 工作地点: 工作要求的安全措施应拉断路器(开关)和隔离开关(小车)(注明编号) 断路器(开关):隔离开关(小车): 应投切相关直流电源(空气开关、熔断器、连接片)、低压及二次回路: 应合接地开关(注明编号)、装接地线(注明确实地点)、应设绝缘挡板:应设遮栏、应挂标示牌(注明位置): 线路对侧安全措施:要求线路对侧接地(是/否): 需办理二次设备及回路工作安全技术措施单(是/否):,共张。 签 发 工作票签发人签名:工作票签发时间:年月日时分接 收 收到工作票时间:年月日时分值班人签名:

工作许可满足工作要求的安全措施(是/否): 需补充或调整的安全措施: 1、高压验电器验电,打接地线; 2、穿戴绝缘用具 工作地点保留的带电部位:带电的母线、导线: 带电的隔离开关: 其他: 其他安全注意事项: 现场满足工作要求时间:年月日时分 工作许可人签名:工作负责人签名: 工作终结 年月日时分结束,临时措施拆除,已恢复到工作开始前状态。工作负责人签名:工作许可人签名: 工 作票终结接地线共组已拆除,接地开关共把已拉开。 年月日时分值班人签名: 备注:

变电站倒闸操作票

变电站倒闸操作票 单位:兴隆22OkV变电站编号:201109008 发令人 受令人 发令时间 年月日时分 操作开始时间:年月日时分操作结束时间:年月日时分 ()监护下操作()单人操作()检修人员操作 操作任务: 1号站用变41开关由冷备用转为运行带400VI母线负荷,400V分段40开关用运行转为热备用顺序 操作项目 操作目的 √ 1. 检查1号站用变41开关确已拉开 将1号站用变41开 关由冷备用转为热备用 2. 将1号站用变41小车开关由试验位置摇至运行位置 3. 检查1号站用变41小车开关确已摇至运行位置 4. 拉开400V分段40开关 将400V分段40开关 由运行转为热备用 5. 检查400V分段40开关电流指示正确 6. 检查400V分段40开关确已拉开 7. 合上1号站用变41开关 将1号站用变41开关由热备用转为运行 8. 检查1号站用变41开关电流指示正确 9. 检查1号站用变41开关确已合好 10. 检查400V1段母线电压指示正确确认400VI母线带有电压并三相平衡,确认400VI母线所带重要负荷运行正常 11. 检查直流系统高频开关电源模块运行正常 12. 检查1号主变压器冷却器运行正常 13. 检查2号主变压器冷却器运行正常ㄣ 备注:

操作人:监护人:值班负责人(值长):(window.cproArray = window.cproArray || []).push({ id: "u3054369" }); 变电站倒闸操作票 单位:兴隆220kV变电站编号:201109009 发令人受令人 发令时间 年月日时分 操作开始时间:年月日时分操作结束时间:年月日时分()监护下操作()单人操作()检修人员操作 操作任务:将400VI母线负荷倒至400VII母线运行, 1号站用变由运行转为冷备用顺序 操作项目 操作目的 √ 1. 拉开1号站用变41开关将1号站用变41开关由运行转为热备 用 2. 检查1号站用变41开关电流指示正确 3. 检查1号站用变41开关确已拉开 4. 合上400V分段40开关 将400V分段40开 关由热备用转为运 行 5. 检查400V40开关电流指示正确 6. 检查400V分段40开关确已合好 7. 检查400V1段母线电压指示正确 确认400VI母线带 有电压并三相平 衡, 确认400VI母线所带重要负荷运行正

“两票”管理制度

“两票”管理制度 一总则 1.1为了加强安全生产管理,规范生产人员的行为,防止事故发生,依据国家电网公司发布的09版《国家电网公司电力安全工作规程》《变电所和发电厂电气部分》,参考山西省电力公司05版《电气、线路操作票和工作票制度执行程序的补充规定》、《热力 机械工作票补充规定》,结合风场实际情况,制定本制度 1.2 “两票”是指操作票和工作票,是保证安全生产的重要组织措施,各风场应高度重视,严格要求,严格执行,严格考核。 二操作票管理制度 2.1、风电场应编制根据各种运行方式及停电范围编制的典型操作票,在填写操作票时根据操作任务,结合实际运行方式及设备状态,仔细参照典型操作票,不准随意增项、减项,需要有所变动必须通过风场主管领导同意。 2.2、值班人员在操作中应使用规定的调度术语。 2.3、复杂的操作(如主变的停送电)场长或安全员需提前组织讨论,熟悉操作要点和安全注意事项并对此操作做好第二监护。 2.4、倒闸操作前应根据调度命令、工作票的要求,准备好接地线、遮拦、标示牌等安全工器具和操作票。 2.5、操作票的填写与使用规定: 2.5.1操作票应用黑色中性笔填写,字迹清晰、工整,禁止涂改。 2.5.2每份操作票只能填写一个操作任务。

2.5.3操作任务应写明设备所处的状态,即运行、热备用、冷备用、检修。 2.5.4操作票应按编号顺序使用,一个操作任务使用一张以上的操作票时,前页备注项应写明“下接XX号”续页操作任务栏 写“上接XX号”项目顺序编写要连续。操作的开始时间及结束时间填入第一张票上相应栏内,在终了页上签名。 2.5.5填写过的操作票,根据执行情况在操作票第一页的右上角盖“已执行”或“未执行”印章。每月由场长或安全员审核后,在操作票最后一页的左下角盖“合格”或“不合格”印章,并在每月安全生产例会中对操作票进行分析总结。 2.6、倒闸操作应注意的事项 2.6.1几个操作任务能同时操作可以将人员分成几个小组进行操作,但应注意相关联的设备相互衔接,勿使其遗漏或重复操作,一个操作小组在同一时间里只准执行一个操作任务。 2.6.2检查开关、刀闸的开合位置,应以机构的实际位置为准,禁止只根据远方信号、仪表指示判断开关分合位置。 2.6.3主变中性点接地刀闸操作按调度命令执行,但在主变停送电前都必须先合上中性点接地刀闸。 2.7、进行下列操作必须使用操作票或操作命令卡: 2.7.1高压设备正常停送电操作应填写操作票。 2.7.2低压系统倒换操作应填写操作票。 2.7.3事故处理后恢复送电操作应填写操作票。 2.7.4拉合接地刀闸或装拆接地线应填写操作票。

电气工作票和操作票填写和使用规范

电气工作票和操作票填写和使用规范 培训目的 学习电气运行“两票”、“三制”中的“两票”,即电气工作票、操作票的执行规定,工作步骤和流程,以杜绝各类违章和事故的发生。 主要内容包括:电气设备倒闸操作票的填写;电气设备倒闸操作票的使用;电气工作票的填写;电气工作票的使用;操作票、工作票管理规定。 第一章电气设备倒闸操作票的填写 变电站倒闸操作票的填写变电站倒闸操作票分为手工填写和计箅机打印两种形式,两种形式的倒闸操作票均要使用变电站倒闸操作票标准格式。手工填写的变电站倒闸操作票要用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔填写, 填写字迹要工整、清楚。计箅机打印的变电站倒闸操作票正文采用宋体、四号、黑色字,变电站倒闸操作票操作开始时间、操作结束时间、操作人、监护人、运行值班负责人、承上页X X号、接下页X X号等栏目均要手工填写,不能用计算机打印。 填写变电站倒闸操作票应使用正确的操作术语,设备名称编号应严格按照变电站现场设备标示牌双重名称填写。使用计算机打印变电站倒闸操作票必须与变电站现场实际设备相符, 不得直接使用变电站典型操作票作为现场实际操作票。 操作任务的填写要求 操作票中对操作任务的要求:操作任务应根据调度指令的内容和专用术语进行填写,操作任务要填写被操作电气设备变电站名称,变电站名称要写全称,不能只写简称或代号。操作任务的填写要简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作范围及操作要求。 操作任务应填写设备双重名称,即电气设备中文名称和编号。每张操作票只能填写一个操作任务,“一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。一项连续操作任务不得拆分成若干单项任务而进行单项操作。一个操作任务用多张操作票时,在首张及以后操作票的接下页X X 号中填写下页操作票号码,在第二张及以后操作票的承上页XX号中填写上页操作票号码。为了同一操作目的,根据调度指令进行中间有间断的操作,应分别填写操作票。特殊 情况可填写一份操作票,但每接一次操作命令,应在操作票上用红线表示出应操作范围,不是将未下达操作命令的操作内容一次模拟完毕。分项操作时,在操作项目终止、开始项旁边应填写相应的时间。

两票管理制度演示教学

两票管理规定 WHNY LM/ZD-122-2015 第一条总则 为了保证公司施工、检修、安装、维护、调试等工作的人员的安全,保障设备运行的安全,确保参与作业人员的人身安全,防止事故的发生。特制定本规定。 本规定适用于公司及外围单位生产现场检修作业所使用的工作票管理。 第二条组织与职责 机电动力部负责制定和修改两票管理规定,安健环部负责两票的监护与实施,各厂、矿,施工单位认真执行。 工作票负责人的职责 (一)保证检修全过程工作的安全进行。 (二)对工作人员给予技术上的必要指导。 (三)随时检查工作人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施。 工作票许可人的职责 (一)确保检修设备与运行设备已隔断。 (二)安全措施已完善和正确地执行。 (三)对工作负责人正确说明哪些设备有压力、高温和有爆炸的危险、检修设备带电、停电部位及注意事项等。 工作票签发人的职责 (一)审查检修工作内容是否必要和运行工况是否允许。

(二)审查工作票上写的安全措施是否正确和完善。 (三)经常到现场检查此项工作是否安全进行。 第三条必须要办理工作票的项目 (一)在防火重点部位或场所以及禁止明火区域进行明火作业 (二)在发电,变电运行去作业 (三)在临近高压带电体去作业 (四)进入金属容器内作业 (五)土石方爆破等其他危险作业 (六)设备检修作业 第四条工作票分级 检修工作票实行分级管理分级签发,分为三级 (一)一级为公司停产检修(主要包括国庆、五一元旦等节日期间对平时无法停止检修的设备的进行检修等)。公司停产检修,需要机电动力部部长签发,调度室主要负责人许可,检修工作实施厂矿分管副厂或副矿负责。 (二)二级为厂矿重点设备检修(指直接影响厂矿正常生产的重点设备检修)。厂矿重点设备检修,需要主管机电副厂或副矿签发,厂矿调度室许可,检修工作实施单位车间主任或区队长负责。 (三)三级为车间区队计划内检修(包括正常维护时间内的设备检修, 设备一般性检修等)。车间区队内计划内检修,需要实施单位主管机电车间副主任区或副队长签发,负责工作的班组长许可,检修工作现场指挥人负责。 第五条工作票所列人员的基本条件 一、工作票的签发人应是熟悉作业相关人员、熟悉设备情况、熟悉相

变电站操作票制度

操作票制度 一、一切正常操作,均应填写操作票。 二、倒闸操作应一人进行,一人监护(事故处理除外)。验电、放电、装拆接地线必须有两人方可进行,严禁一个人单独进行操作。 三、倒闸操作必须遵守以下步骤: 1、发令和受令:正常生产所需的停、送电倒闸操作命令由生 产调度员发布,设备检修所需的倒闸操作命令由检修工作 领导人发布。值班员接到命令后应复颂一遍,将此命令记 入操作任务和调度命令记录簿。 2、填写倒闸操作票:受令人根据命令,弄清操作目的和内容, 查对模拟图,拟定倒闸操作程序,填写操作票。 3、核定和审定操纵票:受令人填写好后操作票由另一个值班 员核定,签名后交由受令人执行。 4、模拟操作再次核对:受令人在另一值班员的监护下,按操 作票顺序唱票,在模拟图板上模拟操作一次,再次核对操 纵票的准确性。 5、做好安全措施,穿好绝缘鞋,带好绝缘手套。 6、核对实物:面对实物,操作人在前,监护人在后,走到操 作设备前,监护人按操作票山的项目,核对操作人面对的 设备名称、编号是否正确。

7、高声唱票,逐项操作,逐项勾票:监护人高声唱票,操作 人复颂后操作,每完成一项操作,监护人勾去一项,然后再读下一项。 8、检查操作结果:全部操作结束后,操作人监护人检查操作 结果。 9、汇报记录:检查操作结果结束后,向发令人汇报操作执行 完毕,然后再操作票上“已执行”图章,存档备查,在运行日志上记录操作开始和结束时间。 10、核对模拟图板,使之与运行情况完全符合。 四、倒闸操作时,二人中任何一人对操作设备有疑问,或发现仪表指示不正确,直流回路有异常,操作应立即停止,经重新核对后再执行。 五、下列各项操作,可不用操作票: 1、拉合断路器(开关)的单一操作。 2、事故处理。 3、拉开或拆除全站唯一的一组接地倒闸或接地线。 六、操作票应编号,并按照编号顺序使用,作废的操作票,应加盖“作废”印章,已执行的加盖“已执行”印章。使用过的操作票必须保留一年,已备查。 七、操作票的内容: 1、填写断路器和隔离开关接地刀闸等的操作步骤。 2、检查在拉开或合上断路器、隔离开关、接地刀闸等设备后的

KV变电站操作票

K V变电站操作票公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

天泰电力公司110kV幸福滩变电站 送电流程

二0一一年十月十二日 110kV幸福滩变电站送电流程 为确保110kV幸福滩变电站顺利送电,送电前应全面检查变电站一、二次设备确无杂物、短路、接地等,检查各保护装置电源确已投入,送电按下列顺序进行。 说明:各输、配电线路的自动装置重合闸压板应退出。 第一步:110kV金幸线1801、I、II段母线充电。(由金沙变对其线路充电) 1、检查核对1801保护屏定值与定值单一致检查1801保护压板已按规定投入合上18013隔离开关合上18011隔离开关 合上110kV II段电压互感器112Y隔离开关合上1801断路器 检查110kV II段母线带电正常,三相电压指示正常(110kV II段母线PT与110kV金幸线PT二次核相,确认无误)。 2、合上110kV I段电压互感器111Y隔离开关检查110kV I 段母线 111Y电压互感器与110kV II段母线112YH电压互感器二次联络空开在断开位置。 3、检查110kV母联1150保护定值与定值单一致检查1150保 护压板

已按规定投入合上11502隔离开关合上11501隔离开关 投入1150母联充电保护压板合上1150断路器检查110kVI 段母线带电正常(3分钟)退出1150母联充电保护压板(对I、II 段母线PT二次侧进行核相,确认无误)。 4、拉开110kV母联1150断路器检查110kVI段母线停电正常。 5、拉开110kV金幸线1801断路器检查110kVII段母线停电正常。 第二步:1、2号主变压器充电(5次) 1、检查核对2号主变保护屏定值与定值单一致检查2号主变保护压板已按规定投入合上11021隔离开关合上11023隔离开关(35kV侧 3502断路器、10kV侧1002断路器保持冷备状态) 2、检查核对1号主变保护屏定值与定值单一致检查1号主变保护压 板已按规定投入合上11011隔离开关合上11013隔离开关(35kV 侧 3501断路器、10kV侧1001断路器保持冷备状态)。 3、投入1、2号主变重瓦斯保护和差动保护 4、投入1号主变保护测控屏“高后备间隙保护”压板合上 1号 主变中心点111Z接地刀闸确认1号主变110kV侧分接头在I挡

变电站“两票”管理制度

变电站“两票”管理制度 一、目的 为规范能源部变电站电气工作票、操作票办理以及设备操作、检修、试运等工作流程,保证人身、设备安全,结合现场工作实际,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于能源部变电站电气第一种工作票、电气第二种工作票、操作票的管理。 三、职责分工 1 工作票签发人 1.1负责工作票的填写与签发; 1.2工作必要性和安全性; 1.3工作票上所填安全措施是否正确完备; 1.4所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。 2 工作票许可人 2.1负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备、是否符合现场条件; 2.2工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充; 2.3负责检查检修设备有无突然来电的危险; 2.4对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。 3 工作负责人(监护人) 3.1正确安全地组织工作; 3.2负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充; 3.3工作前对工作班成员进行危险点告知,交待安全措施和技术措施,

并确认每一个工作班成员都已知晓; 3.4严格执行工作票所列安全措施; 3.5督促、监护工作班成员遵守本规程,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施; 3.6工作班成员精神状态是否良好,变动是否合适。 4 专责监护人 4.1明确被监护人员和监护范围; 4.2工作前对被监护人员交待安全措施,告知危险点和安全注意事项; 4.3监督被监护人员遵守本规程和现场安全措施,及时纠正不安全行为。 5 工作班成员 5.1熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续; 5.2严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全,并监督本规程的执行和现场安全措施的实施; 5.3正确使用安全工器具和劳动防护用品。 6 操作票发令人 6.1负责审核送停电操作票; 6.2对权限范围内相关操作任务下令操作; 6.3跟进工作票签发人交代的操作任务执行情况。 6.4组织处理电力系统出现的各种故障恢复操作,并及时向上级汇报。 7 操作人(变电站正、副值) 7.1根据监护人交待的操作任务和记录,明确操作任务的具体内容及执行本次操作的目的; 7.2核对接线图,核对变电站典型操作票; 7.3逐项填写操作票或计算机打印操作票; 7.4填写完毕操作票应进行审查,无误后送交监护人;

35kV典型操作票

35kVxx变电站典型操作票 二零一四年五月 目录 号主变由运行转热备用 号主变由运行转冷备用 3. 1号主变由冷备用转检修 4.1号主变由检修转冷备用. 5.1号主变由冷备用转运行. 6.1号主变501开关运行转冷备用 7.1号主变501开关由冷备用转检修. 号主变501开关由检修转冷备用 号主变501开关由冷备用转运行 号站变由运行转冷备用 号站变由冷备用转检修

号站变由检修转冷备用 号主变由冷备用转运行 母线PT由运行转冷备用 母线PT由冷备用转检修 16. 35kV母线PT由检修转冷备用 母线PT由冷备用转运行 18. 35kV柏鹤线522开关由运行转冷备用 19. 35kV柏鹤线522开关由冷备用转检修 柏鹤线522开关由检修转冷备用 21. 35kV柏鹤线522开关由冷备用转运行 22. 35kV柏鹤线522线路由冷备用转检修 23. 35kV柏鹤线522线路由检修转冷备用 24 35kV剑柏线5111线路由运行转检修 25. 35kV剑柏线5111线路由检修转运行 26. 35kV母线由运行转冷备用 27. 35kV母线由冷备用转检修 28. 35kV母线由检修转冷备用 29. 35kV母线由冷备用转运行 30. 10kV母线由运行转冷备用 31. 10kV母线由冷备用转检修 母线由检修转冷备用 母线由冷备用转运行 34. 10kV母线PT由运行转冷备用错误!未定义书签。 母线PT由冷备用转检修 母线PT由检修转冷备用 37. 10kV母线PT由冷备用转运行 38. 10kV2号站变由运行转冷备用 号站变由冷备用转检修 号站变由检修转冷备用 41. 10kV2号站变由冷备用转运行 42. 10kV柏田路912开关由运行转冷备用错误!未定义书签。 43. 10kV柏田路912开关由冷备用转检修 44. 10kV柏田路912开关由检修转冷备用 45. 10kV柏田路912开关由冷备用转运行 46. 10kV柏田路912线路由冷备用转检修 47. 10kV柏田路912线路由检修转冷备用错误!未定义书签。

两票三制管理规定

热电有限公司 “两票三制”管理规定[HFZHGL-031] 二00八年三月

编写:审核:批准:

“两票三制”管理规定 [HFZHGL-031] 1、目的:为了规范热电有限公司各级工作人员在工作中合理使用保存工作票、操作票,规范交接班制度、巡回检查制度、设备定期切换制度,特制定本制度。 2、适用范围:有限公司的各级员工。 3、引用标准:国家电网公司《电力安全工作规程》(火电厂动力部分),国家电网公司《电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 4、定义和术语: a 操作开关及刀闸,用“拉开“、”合上“。 b 检查开关、刀闸位置,用“确已拉开”,“确已合好”。 c 小车开关用“拉出”、“推入”。 d 验电用“确无电压“。 e 装、拆接地线,用“装设”、“拆除”。 f 取装保险用“取下”,“装上”。 g 切换保护用“投入”、“停用”。 h 切换二次小开关用“切至”。 i 检查负荷分配用“指示正确”。 5、两票制度 5.1操作票制度 5.1.1根据国家电网公司下发的《电力安全工作规程》和公司有关标准制定本制度。 5.1.2操作票应事先由公司统一编号统一印刷,按编号顺序使用,作废操作票

应盖“作废”章,已执行的票应盖“已执行”章。 5.1.3每份操作票,只能填写一个操作任务,操作任务应填写双重名称(名称和编号)。一个操作任务用多张操作票时,在第一张的备注栏内填写“承上页无”,在首张及以后的备注栏内填写“下启页XXX号”,在第二张及以后的操作任务栏内填写“承上页XXX号”,在最后一张的备注栏内填写“下启页无”。5.1.4操作票时由操作人填写,操作人根据命令用碳素笔、圆珠笔或钢笔填写,填写要清晰字迹要工整不得任意涂改。 5.1.5填写操作票时,如有个别错漏字需要修改时,应作到被改的字和改后的字清晰可辩。每张操作票中的错、漏字不得超过三个字,否则重新填写。删 5.1.6操作票中下列内容不得修改: a 设备名称、编号、压板、插件; b 操作动词如“合上”、“拉开”、“启”、“停”、“送”、“开”、“关”等。 c 有关参数和终止号。 5.1.7操作票中严禁并项,不得添项或倒项。 5.1.8操作中发现操作票有错误时该操作票不得继续执行,应汇报班组长或值长。并在已操作完项目的最后一项盖“已执行”章,在备注栏内注明“本操作票有误,自XX项不执行”。然后重新填写操作票继续操作。 5.1.9 已执行、未执行及作废的操作票,必须按编号顺序按月装订。在装订后的封皮上统计使用率,合格率及存在的问题。操作票至少保存一年,锅炉、汽轮汽启停操作票应随设备技术档案永久保存。 5.1.10开始操作时间及终了时间的规定:从接到发令人下达操作命令后填写开始时间,全部操作完毕汇报发令人后填写终了时间。 5.1.11 操作票应填写设备的双重名称,即名称和编号。

电厂两票管理制度

迪盛(敦煌)太阳能发电有限公司 电气“两票”正确执行及管理标准 一、范围 1、本标准规定了电厂电气操作票、工作票和安全措施的正确执行及管理。 2、本标准适用于电站所属电气设备所进行的一切工作。 3、本标准与上级《规程》、规定相抵触时,以上级《规程》、规定为准。 4、本标准自修订印发之日起执行。 二、制定依据 DL408——91、DL409——91《电业安全工作规程》 原国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 国家电网公司《安全生产规程规定》 三、管理职能 1、运营部负责有关“两票”正确执行及管理标准的修订和完善,并负责对全公司“两票”正确执行情况的监督检查。 2、电站所属员工负责本规定的正确执行及管理工作,并针对执行中存在的问题提出修改意见。 3、本规定的解释权属迪盛(敦煌)太阳能发电有限公司。 四、内容与要求 4.1操作票的正确执行及管理的规定。 4.1.1基本原则 4.1.1.1操作票的填写和执行,应符合《电业安全工作规程》和下列

有关规定。 4.1.1.2倒闸操作票应按“月-顺序号”统一编号。如:“5-18”表示5月份第18份操作票。 4.1.1.3操作票应按票面印刷票号连续使用。当年度使用的操作票必须全年连号。 4.1.1.4当班期间的倒闸操作,必须由操作人填写操作票;应分别经监护人、主值、值长审核无误、签名后,方可按规定进行操作。上一值移交的操作票,交班主值审核无误后应签名并移交给下一值,再按操作人、监护人、主值、值长审核、确认无误后方可签名并进行操作。 4.1.1.5操作票应统一使用蓝黑墨水或圆珠笔填写,并不得涂改。 4.1.1.6操作票的模拟时间、执行时间、接地线编号和打“√”,均应用红色墨水或红色圆珠笔填写。 4.1.1.7操作票的各类人员签名不得打印或代签,均应由本人亲笔签名。 4.1.1.9倒闸操作的每一项内容,均应由操作人亲自执行。辅助操作人员只能协助拿、取所需物品,不得代替操作人进行操作。 4.1.1.10监护人应对操作人实行全过程的安全监护,操作过程中,监护人不得做与监护无关的事 4.1.1.11下列操作可不填写操作票: (1)在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。 (2)事故处理。 (3)拉合断路器(开关)的单一操作。 (4)拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线。 注:以上操作虽不填写操作票,但应做好相应记录。 4.1.1.13操作票中,操作任务栏和项目栏,均应填写设备的双重名称。 4.1.1.14执行完毕的操作票,应加盖“已执行”章,并至少保持一

电厂两票管理制度

***** 电厂 电气“两票”正确执行及管理标准 一、范围 1、本标准规定了电厂电气操作票、工作票和安全措施的正确执 行及管理。 2、本标准适用于电厂所属各有关单位部室及在400V 及以上电气设备所进行的一切工作。 3、本标准与上级《规程》、规定相抵触时,以上级《规程》、规定为准。 4、本标准自修订印发之日起执行。 二、制定依据 DL408——91、DL409——91《电业安全工作规程》 原国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 国家电网公司《安全生产规程规定》 三、管理职能 1、安全监察部负责有关“两票”正确执行及管理标准的修订和完善,并负责对全公 司“两票”正确执行情况的监督检查。

2、公司所属与电气专业相关的各有关部、室,负责本规定的正确执行及管理工作,并针对执行中存在的问题提出修改意见。 3、本规定的解释权属神东保德电厂。 四、内容与要求 4.1操作票的正确执行及管理的规定。 4.1.1基本原则 4.1.1.1操作票的填写和执行,应符合《电业安全工作规程》和下列有关规定。 4.1.1.2倒闸操作票应按“月-顺序号”统一编号。如:“5-18 ”表示5月份第18份操作票。 4.1.1.3操作票应按票面印刷票号连续使用。当年度使用的操作票必须全年连号。 4.1.1.4当班期间的倒闸操作,必须由操作人填写操作票;应分别经监护人、主值、值长审核无误、签名后,方可按规定进行操作。上一值移交的操作票,交班主值审核无误后应签名并移交给下一值,再按操作人、监护人、主值、值长审核、确认无误后方可签名并进行操作。 4.1.1.5操作票应统一使用蓝黑墨水或圆珠笔填写,并不得涂改。 4.1.1.6操作票的模拟时间、执行时间、接地线编号和打“V”,均应用红色墨水或 红色圆珠笔填写。

35KV变电站典型操作票

车集站典型操作票 操作任务: 一、车3500投运,35KV Ⅱ矿车2开关停运、解备 1、查车3500母联开关确在热备用状态 2、合上车3500母联开关 3、查车3500母联开关确在合闸位置 4、拉开Ⅱ矿车2开关 5、查Ⅱ矿车2开关确在分闸位置 6、将Ⅱ矿车2手车由工作位置拉至实验位置 7、操作完毕 二、35KV Ⅱ矿车2开关线路侧做安措 1、查Ⅱ矿车线<Ⅱ矿车2)开关、线路确在冷备用状态 2、验明Ⅱ矿车2开关线路侧三相确无电压,装设×#接地线一组 3、操作完毕 三、35KV Ⅱ矿车2开关线路侧拆除安措 1、拆除Ⅱ矿车2开关线路侧×#接地线一组 2、操作完毕 四、35KV Ⅱ矿车2恢备、投运,车3500停运 1、查Ⅱ矿车线确已带电 2、将Ⅱ矿车2储能旋钮切换至“分”位手动释能 3、查Ⅱ矿车2开关确在分闸位置,未储能 4、将Ⅱ矿车2手车由实验位置推至工作位置,查确在工作位置 5、将Ⅱ矿车2手车储能旋钮打到“合”位,查确已储能 6、合上Ⅱ矿车2开关 7、查Ⅱ矿车2开关确在合闸位置,且已带负荷运行 8、拉开车3500母联开关 9、查车3500母联开关确在分闸位置

10、操作完毕 五、车3500、6100投运,1#主变停运、解备、作安措。 1、查车3500母联开关确在热备用状态 2、合上车3500母联开关 3、查车3500母联开关确在合闸位置 4、查6100母联开关确在热备用状态 5、合上6100母联开关 6、查6100母联开关确在合闸位置 7、投入6100母联闭锁备自投压板 8、查1#、2#主变确已并列运行 9、拉开6101开关 10、拉开3501开关 11、查6101开关确在分闸位置 12、拉开6101甲刀闸,检查确已拉开 13、查车3501开关确在分闸位置 14、将车3501手车由工作位置拉至检修位置 15、在1#主变高压侧验明三相确无电压后装设×#接地线一组 16、在1#主变低压侧验明三相确无电压后装设×#接地线一组 17、操作完毕 六、1#主变拆除安措 1、拆除1#主变低压侧×#接地线一组 2、拆除1#主变高压侧×#接地线一组 3、操作完毕 七、1#主变恢备、投运。 1、查送电范围内确无接地和短路现象 2、查车3501开关确在分闸位置 3、将车3501手车储能开关切换至“分”位手动释能,查确已释能 4、查车3501手车开关确在分闸位置,未储能 5、把车3501手车由检修位置推到工作位置,查确在工作位置

电厂两票管理规定

电厂两票管理规定 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

*****电厂电气“两票”正确执行及管理标准 一、范围 1、本标准规定了电厂电气操作票、工作票和安全措施的正确执行及管理。 2、本标准适用于电厂所属各有关单位部室及在400V及以上电气设备所进行的一切工作。 3、本标准与上级《规程》、规定相抵触时,以上级《规程》、规定为准。 4、本标准自修订印发之日起执行。 二、制定依据 DL408——91、DL409——91《电业安全工作规程》 原国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 国家电网公司《安全生产规程规定》 三、管理职能 1、安全监察部负责有关“两票”正确执行及管理标准的修订和完善,并负责对全公司“两票”正确执行情况的监督检查。 2、公司所属与电气专业相关的各有关部、室,负责本规定的正确执行及管理工作,并针对执行中存在的问题提出修改意见。 3、本规定的解释权属神东保德电厂。 四、内容与要求 4.1操作票的正确执行及管理的规定。 4.1.1基本原则 4.1.1.1操作票的填写和执行,应符合《电业安全工作规程》和下列有关规定。 4.1.1.2倒闸操作票应按“月-顺序号”统一编号。如:“5-18”表示5月份第18份操作票。

4.1.1.3操作票应按票面印刷票号连续使用。当年度使用的操作票必须全年连号。 4.1.1.4当班期间的倒闸操作,必须由操作人填写操作票;应分别经监护人、主值、值长审核无误、签名后,方可按规定进行操作。上一值移交的操作票,交班主值审核无误后应签名并移交给下一值,再按操作人、监护人、主值、值长审核、确认无误后方可签名并进行操作。 4.1.1.5操作票应统一使用蓝黑墨水或圆珠笔填写,并不得涂改。 4.1.1.6操作票的模拟时间、执行时间、接地线编号和打“√”,均应用红色墨水或红色圆珠笔填写。 4.1.1.7操作票的各类人员签名不得打印或代签,均应由本人亲笔签名。 4.1.1.8每个运行班组,应有一份所有操作方式下的“典型倒闸操作票”。典型票只能作为核对操作人拟写的操作票正确与否的参考依据,严禁使用“典型票”代替操作票进行操作。 4.1.1.9典型倒闸操作票应随设备、接线运行方式、调令方式的变动及时修订、审核。 4.1.1.10倒闸操作的每一项内容,均应由操作人亲自执行。辅助操作人员只能协助拿、取所需物品,不得代替操作人进行操作。 4.1.1.11监护人应对操作人实行全过程的安全监护,操作过程中,监护人不得做与监护无关的事 4.1.1.12 下列操作可不填写操作票: (1)在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。 (2)事故处理。 (3)拉合断路器(开关)的单一操作。 (4)拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线。 注:以上操作虽不填写操作票,但应做好相应记录。

相关文档