安徽省地方标准 DB34 DB34/T 371.1—2014 代替DB34/ 371—2003 水利水电工程施工质量检验与评定规范 第1部分:土建工程 Inspection and assessment specification for quality of water conservancy and hydroelectric engineering —Part1: Civil engineering 2014-11-25发布 2014-11-25实施

安徽省质量技术监督局 发 布

DB34/T 371.1—2014

目次

前言................................................................................. II

1 范围 (1)

2 规范性引用文件 (1)

3 术语和定义 (2)

4 基本规定 (3)

4.1 一般要求 (3)

4.2 工序施工质量检验与评定 (4)

4.3 单元工程施工质量检验与评定 (5)

5 综合类施工质量评定 (7)

6 单元(工序)工程施工质量评定 (26)

6.1 土石方工程 (26)

6.2 混凝土工程 (64)

6.3 地基处理与基础工程 (120)

6.4 堤防工程 (167)

6.5 道路工程 (201)

6.6 房屋建筑工程 (223)

附录A(规范性目录)表格填写要求 (280)

A.1 填写程序 (280)

A.2 填写要求 (280)

附录B(规范性目录)水利水电工程质量缺陷备案表格式 (282)

附录C(规范性目录)混凝土防腐蚀涂层单元工程施工质量检验项目与标准 (285)

附录D(规范性目录)水泥土置换地基加固单元工程施工质量检验项目与标准 (286)

附录E(规范性目录)河道陆上土方开挖单元工程施工质量建检验项目与标准 (287)

I

DB34/T 371.1—2014

II

前言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本规范分为两个部分:

——第1部分:土建工程;

——第2部分:金属结构与机电设备安装工程。

本标准由安徽省水利厅提出并归口。

本标准代替了DB34/ 371—2003。修订的主要内容包括:

——增加了术语;

——增加了基本规定,明确了评定程序,修改了单元(工序)工程评定标准,强化了在评定中对施

工过程检验资料、施工记录的要求;

——增加了混凝土防腐蚀、水泥土置换地基加固、河道陆上开挖及生态混凝土护坡单元工程评定标准;在混凝土单元工程质量评定中增加了工程实体钢筋保护层评定标准等;

——改变了质量检验项目分类,将原标准中的“保证项目”、“基本项目”、“主要项目”、“一般项目”等统一规定为“主控项目”和“一般项目”两类。

本标准起草单位:安徽省水利工程质量监督中心站、安徽水安建设集团股份有限公司、滁州市宏源建设有限责任公司。

本标准主要起草人:欧岩峰、胡先林、许静华、张文清、赵雯、叶礼宏、汪惠芬、浦慎远、蔡传鑫、王维雅、吴建荣、惠周、张涌泉、程乙钊、乔业斌、肖桂林、张蕾、方玉涛、张茹、周琼、朱宏斌、陈天旭、吴正永、李磊。

DB34/T 371.1—2014 水利水电工程施工质量检验与评定规范

第1部分:土建工程

1 范围

本标准适用于安徽省境内大中型水利水电工程施工质量检验与评定。小型水利水电工程可参照执行。

本标准代替《安徽省水利工程施工质量评定标准》DB34/ 371—2003土建工程部分,规定了我省水利水电工程施工质量检验与评定标准、程序等。

本标准未涉及项目或采用新技术、新材料、新工艺及新设备时,由项目法人组织制定相应的质量检验与评定要求和办法,报质量监督机构核备。

水利水电工程施工质量检验与评定,除应符合本规范的要求外,尚应符合国家及行业现行有关标准的规定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注明日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB l75 通用硅酸盐水泥

GB l499 钢筋混凝土用钢筋

GB l596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 14370 预应力筋用锚具、夹具和连接器

GB/T 16777 建筑防水涂料试验方法

GB 50010 混凝土结构设计规范

GB 50119 混凝土外加剂应用技术规范

GB 50164 混凝土质量控制标准

GB 50202 建筑地基基础工程施工质量验收规范

GB 50203砌体工程施工质量验收规范

GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50207 屋面工程质量验收规范

GB 50210 建筑装饰装修工程质量验收规范

1

DB34/T 371.1—2014

2 GB 50212 建筑防腐蚀工程施工及验收规范

GB 50303 建筑电气工程施工质量验收规范

CECS 361 生态混凝土应用技术规程

DL/T 5215 水工建筑物止水带技术规范

JGJ l8 钢筋焊接及验收规程

JGJ 52 普通混凝土用砂质量标准(允许偏差)及检验方法

JGJ 53 普通混凝土用碎石或卵石质量标准(允许偏差)及检验方法

JGJ 55 普通混凝土配合比设计规程

JGJ 63 混凝土拌合用水标准的规定

JGJ 79 建筑地基处理技术规范

JGJ l07 钢筋机械连接通用技术规程

JG/T 122 建筑木门、木窗

JTGF 80—2004 公路工程质量检验评定标准

SL 176—2007 水利水电工程施工质量检验与评定规程

SL 223—2012 水利水电建设工程验收规程

SL 631—2012 水利水电工程单元工程施工质量评定标准—土石方工程

SL 632—2012 水利水电工程单元工程施工质量评定标准—混凝土工程

SL 633—2012 水利水电工程单元工程施工质量评定标准—地基处理与基础工程SL 634—2012 水利水电工程单元工程施工质量评定标准—堤防工程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

水利工程质量 quality of hydraulic and hydroelectric engineeing

工程满足国家和水利行业相关标准及合同约定要求的程度,在安全、功能、适用、外观及环境保护方面的特性总和。

3.2

质量检验 quality insection

通过检查、量测、试验等方法,对工程质量特性进行的综合性评价。

3.3

质量评定 quality assessment

将质量检验结果与国家和行业技术标准以及合同约定的质量标准(允许偏差)所进行的比较活动。

3.4

单位工程 unit project

DB34/T 371.1—2014 指具有独立发挥作用或独立施工条件的工程。

3.5

分部工程 separated part project

在一个建筑物内能组合发挥一种功能的建筑安装工程,是组成单位工程的部分。对单位工程安全、工程或效益起决定性作用的分部工程为主要分部工程。

3.6

单元工程 separated item project

依据建筑物设计结构、施工部署和质量考核要求,将分部工程划分为若干个层、块、区、段,每一层、块、区、段为一个单元工程,通常是由若干工序组成的综合体,是施工质量考核的基本单位。

3.7

工序 working procedure

按施工的先后顺序将单元工程划分成的若干个具体施工过程或施工步骤。对单元工程质量影响较大的工序称为主要工序。

3.8

主控项目 dominant item

对单元工程的功能起决定作用或对工程安全、卫生、环境保护有重大影响的检验项目。

3.9

一般项目 general item

除主控项目以外的检验项目。

3.10

见证取样 evidential testing

在监理单位或项目法人监督下,由施工单位有关人员现场取样,并送到具有相应资质等级的工程质量检测单位所进行的检测。

3.11

外观质量 quality of appearance

通过检查和必要的量测所反映的工程外表质量。

4 基本规定

4.1 一般要求

4.1.1项目法人应组织监理、设计、施工等单位,根据有关标准共同划分单元工程,并根据单元工程性质和部位确定重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。单元工程划分结果应以书面形式报送质量监督机构备案。

4.1.2单元工程分为不划分工序单元工程和划分工序单元工程;工序分为主要工序和一般工序两类,主要工序和一般工序的划分应按相应的评定标准的规定执行。

3

DB34/T 371.1—2014

4.1.3不划分工序单元工程的施工质量评定,在单元工程中所包含的检验项目检验合格和施工项目实体质量检验合格的基础上,进行单元工程施工质量评定。

4.1.4划分工序单元工程在工序评定合格和施工项目实体质量检验合格的基础上,进行单元工程施工质量评定。

4.1.5检验项目按检验方法分为检查项目和检测项目,按作用和影响程度分为主控项目和一般项目。

4.1.6质量检验项目应采用随机布点和监理工程师现场指定区位相结合的方式进行。检验方法及数量应符合SL 631至SL 634及相关标准的规定。

4.1.7 工序和单元工程施工质量评定表及其备查资料的制备应由工程施工单位负责,评定表一式4份,备查资料一式2份,其中评定表及其备查资料各1份应由监理单位保存,其余应由施工单位保存。

4.2 工序施工质量检验与评定

4.2.1 工序施工质量评定条件

4.2.1.1工序中所有施工项目(或施工内容)已完成。

4.2.1.2工序施工质量经施工单位自检全部合格。

4.2.2 工序施工质量评定程序

4.2.2.1 施工单位应对工序施工质量进行自检,并做好检验记录。

4.2.2.2施工单位自检合格后,填写工序施工质量评定表(按附录A的有关规定填写),报监理单位复核。

4.2.2.3 监理单位收到申请后,应在4h内进行复核。复核应包括下列内容:

a)核查施工单位报验资料是否真实、齐全;

b)结合平行检测和跟踪检测结果等,复核工序施工质量检验项目是否符合本标准的要求;

c)在施工单位提交的工序施工质量评定表中填写复核记录,并签署工序施工质量评定意见,核定工序施工质量等级,相关责任人履行相应签字手续。

4.2.3 工序施工质量检验评定资料

4.2.3.1施工单位应提交以下资料:

a) 各班、组的初检记录、施工队复检记录、施工单位专职质检员终检记录;

b)工序中各施工质量检验项目的检验资料;

c)施工中的见证取样检验记录及结果资料;

d)施工单位自检完成后,填写的工序施工质量评定表。

4.2.3.2监理单位应提交以下资料:

a) 监理单位的平行检验资料;

b)监理工程师签署质量复核意见的工序质量评定表。

4.2.4 工序施工质量评定等级

工序施工质量分为合格和优良两个等级。

4

DB34/T 371.1—2014 4.2.5 工序施工质量等级评定标准

4.2.

5.1合格等级标准应

a)检查项全部符合质量要求;

b)主控检测项目逐项检测点合格率100%,其中拆模后钢筋混凝土钢筋保护层厚度检测点合格率不低于85%,且最大偏差值不大于允许偏差值的1.5倍;

c)一般检测项目逐项检测点合格率70%及以上,且不合格点不应集中;

d)各项报验资料符合要求。

4.2.

5.2优良等级标准

a)检查项全部符合质量要求;

b)主控检测项目逐项检测点合格率100%,其中拆模后钢筋混凝土钢筋保护层厚度检测点合格率不低于90%,且最大偏差值不大于允许偏差值的1.5倍;

c)一般检测项目逐项检测点合格率90%及以上,且不合格点不应集中;

d)各项报验资料符合要求。

4.3 单元工程施工质量检验与评定

4.3.1 单元工程施工质量评定条件

4.3.1.1 单元工程或单元所含工序(或所有施工项目)已完成,施工现场具备验收的条件。

4.3.1.2 划分工序单元工程所含工序施工质量经评定全部合格。有关质量缺陷已处理完毕或有监理单位批准的处理意见。

4.3.2 单元工程施工质量评定程序

4.3.2.1施工单位应首先对单元工程施工质量进行自检,并填写检验记录。

4.3.2.2施工单位自检合格后,应填写单元工程施工质量评定表,向监理单位申请复核。

4.3.2.3监理单位收到申请后,应在8h内进行复核。复核应包括下列内容:

a) 核查施工单位报验资料是否真实、齐全、完整;

b) 对照施工图纸及施工技术要求,结合平行检测和跟踪检测结果等,复核单元工程质量是否达到标准要求;

c) 检查已完单元遗留问题的处理情况,在施工单位提交的单元工程施工质量评定表中填写复核记录,并签署单元工程施工质量评定意见,核定单元工程施工质量等级,相关责任人履行相应签字手续;

d)对验收中发现的问题提出处理意见。

4.3.2.4重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程施工质量的评定应由项目法人单位(或委托监理单位)主持,设计、监理、施工等单位的代表组成联合小组,共同验收评定,并应在验收前通知工程质量监督机构。

4.3.3 单元工程质量检验评定资料

4.3.3.1施工单位应提交以下资料:

a) 单元工程或单元工程中所含工序的全部检验项目的检验资料;

5

DB34/T 371.1—2014

6 b) 原材料、拌合物与各项实体检验项目的检验记录资料;

c) 施工中见证取样检验记录及结果资料;

d) 施工单位专职质量检验员、质量(技术)负责人自检完成后,填写的单元工程施工质量评定表。

4.3.3.2 监理单位应提交以下资料:

a) 监理单位对单元工程的平行检验资料;

b)监理工程师签署质量复核意见的单元工程施工质量评定表。

4.3.4 单元工程施工质量评定等级

单元工程施工质量分为合格和优良两个等级。

4.3.5 单元施工质量等级评定标准

4.3.

5.1 划分工序单元工程施工质量等级评定标准

4.3.

5.1.1合格等级标准

a)各工序施工质量评定全部合格;

b)各项报验资料符合要求。

4.3.

5.1.2 优良等级标准

a)各工序施工质量评定全部合格;

b)工序优良率50%以上,且主要工序优良;

c)各项报验资料符合要求。

4.3.

5.2 不划分工序单元工程施工质量等级评定标准

4.3.

5.2.1 合格等级标准应符合下列规定:

a)检查项全部符合质量要求;

b)主控检测项目逐项检测点合格率100%;

c)一般检测项目逐项检测点合格率70%及以上,其中河道疏浚工程一般项目逐项应有90%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中;

d)各项报验资料符合要求。

4.3.

5.2.2 优良等级标准应符合下列规定:

a)检查项全部符合质量要求;

b)主控检测项目逐项检测点合格率100% ;

c)一般检测项目逐项检测点合格率90%及以上,其中河道疏浚工程一般项目逐项应有95%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中;

d)各项报验资料符合要求。

4.3.6 地基处理与基础工程单元施工质量等级评定标准

地基处理与基础工程单元施工质量等级评定标准除应满足实体质量检查(测)符合设计和规范要求及各项报验资料符合要求以外,尚应满足以下条件:

DB34/T 371.1—2014 a)灌浆、高压喷射灌浆防渗墙、水泥土搅拌防渗墙及钻孔灌注桩单元工程;

1)合格等级标准:单孔施工质量分别按SL 634的4.2.4、5.2.4、5.3.4及8.0.6进行评定,100%合格;

2)优良等级标准:单孔施工质量分别按SL 634的4.2.4、5.2.4、5.3.4及8.0.6进行评定,100%合格,且优良率不小于70%。

b)混凝土防渗墙单元工程;

1)合格等级标准:工序施工质量评定全部合格。

2)优良等级标准:工序施工质量评定全部合格,其中两个以上达到优良,且混凝土工序达到优良。

C)其他类型地基处理与基础工程。

其他类型地基处理与基础工程单元工程评定标准按SL 634及有关规范的要求执行。

4.3.7 道路及房屋建筑工程

道路及房屋建筑工程质量评定参照公路及房屋建筑相关行业标准执行。

4.3.8 不合格单元工程处理

单元工程施工质量评定未达到合格标准时,应及时进行处理,处理后应按下列规定进行评定:

a) 全部返工重做的,重新进行评定;

b) 经加固补强并经设计和监理单位鉴定能达到设计要求时,其质量评定为合格;

c) 处理后的单元工程部分质量指标仍未达到设计要求时,经原设计单位复核,项目法人及监理单位确认能满足安全和使用功能要求,可不再进行处理;或经加固处理后,改变了建筑物外形尺寸或造成工程永久缺陷的,经项目法人、设计单位及监理单位确认能基本满足设计要求,其质量可认定为合格,并按规定进行质量缺陷备案(备案表格式见附录B)。

5 综合类施工质量评定

综合类施工质量评定应符合表1~表15的要求。

7

DB34/T 371.1—2014

8 表1

工程项目施工质量评定表 SL 176-2007 工程项目名称

项目法人 工程等级

勘察单位 建设地点

设计单位 主要工程量

监理单位 开工、竣工日期 自 年 月 日

至 年 月 日

施工单位 评定日期 年 月 日 序号 单位工程名称

单元工程质量统计

分部工程质量统计 单位 工程 等级 备注 个数(个)

其中优良 (个) 优良率 (%) 个数 (个) 其中优良 (个) 优良率 (%) 1

加 △ 者 为 主 要 单 位 工 程 2

3

4

5

6

7

8

9

10

单元工程、

分部工程合计

评定结果 本项目单位工程 个,质量全部合格。其中优良工程 个,优良率 %,

主要单位工程优良率 %。

观测资料分析结论

监理单位意见 项目法人意见

工程质量监督机构核定意见 工程项目质量等级: 总监理工程师: 监理单位:(盖公章) 年 月 日

工程项目质量等级:

法定代表人:

项目法人:(盖公章)

年 月 日 工程项目质量等级: 负责人: 质量监督机构:(盖公章) 年 月 日

DB34/T 371.1—2014

9 表2 单位工程施工质量评定表 SL 176-2007 工程项目名称

施 工 单 位 单位工程名称

施 工 日 期 年 月 日 至 年 月 日 单位工程量

评 定 日 期 年 月 日 序

分部工程名称 质量等级 序 号 分部工程名称 质量等级 合 格 优 良 合 格 优 良 1

8 2

9 3

10 4

11 5

12 6

13 7 …

分部工程共 个,全部合格,其中优良 个,优良率 %,主要分部工程优良率 %。

外观质量

应得 分,实得 分,得分率 % 施工质量检验资料

质量事故处理情况

观测资料分析结论

施工单位自评等级:

评定人(签名):

项目经理:

(盖公章)

年 月 日 监理单位复核等级: 复核人: 总监理工程师: (盖公章) 年 月 日 项目法人认定等级: 认定人: 单位负责人:

(盖公章) 年 月 日

DB34/T 371.1—2014

10

表3 分部工程施工质量评定表 SL 176-2007 单位工程名称施工单位

分部工程名称施工日期年月日至年月日分部工程量评定日期年月日

项次单元工程名称工程量单元工程个数合格个数优良个数备注1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

9

合计

重要隐蔽单元工程

关键部位单元工程

施工单位自评意见监理单位复核意见项目法人认定意见

本分部工程的单元工程质量全部合格。优良率为 %,主要单元工程、重要隐蔽工程及工程关键部位单元工程个,优良率为 %。原材料质量,中间产品质量,金属结构启闭机制造质量,机电产品质量。质量事故及质量缺陷处理情况:

分部工程质量等级:

评定人:

项目技术负责人:

(盖公章)

年月日复核意见:

分部工程质量等级:

监理工程师:

年月日

总监或副总监:

(盖公章)

年月日

认定意见:

分部工程质量等级:

现场代表:

年月日

技术负责人:

(盖公章)

年月日

DB34/T 371.1—2014

11 表4 重要隐蔽单元工程(关键部位单元工程)质量等级签证表 SL 176-2007 单位工程名称

单元工程量 分部工程名称

施工单位 单元工程名称、部位 自评日期 年 月 日

施工单位自评意见 1、自评意见:

2、自评质量等级:

终检人员: (签名)

监理单位抽查意见 抽查意见:

监理工程师: (签名)

联合小组核定意见 1、核定意见:

2、质量等级:

年 月 日

保留意见

(签名)

备查资料 清 单

⑴地质编录 □

⑵测量成果 □

⑶检测试验报告(岩芯试验、软基承载力试验、结构强度等) □

⑷影像资料 □

⑸其他( ) □

员 单 位 名 称 职务、职称 签 名 项目法人

监理单位 勘察单位 设计单位

施工单位

运行管理

注:重要隐蔽单元工程验收时,勘察单位应派地质工程师参加。备查资料清单中凡涉及到的项目应在“□”内

打“√”,如有其他资料应在括号内注明资料的名称。

DB34/T 371.1—2014

12

表5 水工建筑物主体结构工程检查记录

单位工程名称检查日期年月日分部工程名称检查部位

序号检查项目份数检查情况

1 质量评定资料

2 质量保证资料

3 重要隐蔽和关键部位单元工程验收签证

4 质量问题的处理方案和验收记录

5 分部工程验收签证

6 基础及主体结构检测质量

7 外形尺寸、垂直度、标高等外观质量检测资料

8 位移、沉降、地下水等观测资料

9 其他有关资料

检查结果:

项目法人监理单位设计单位施工单位运行管理单位

DB34/T 371.1—2014

13 表6 单位工程施工质量检验与评定资料核查表 SL176-2007

单位工程名称

施工单位

核查日期 年 月 日 项次

项 目 份数 核 查 情 况 1

原材料 水泥出厂合格证、厂家试验报告 2

钢材出厂合格证、厂家试验报告 3

外加剂出厂合格证及有关技术性能指标 4

粉煤灰出厂合格证及有关技术性能指标 5

防水材料出厂合格证、厂家试验报告 6

止水带出厂合格证及技术性能试验报告 7

土工布出厂合格证及技术性能试验报告 8

钢绞线出厂合格证、厂家试验报告 9

橡胶支座出厂合格证、厂家试验报告 10

装饰材料出厂合格证及技术性能指标试验报告 11

水泥复验报告及统计资料 12

钢材复验报告及统计资料 13

外加剂、粉煤灰复验报告及统计资料 14

防水材料复验报告及统计资料 15

止水带复验报告及统计资料 16

钢绞线复检报告及统计资料 17

橡胶支座复检报告及统计资料 18

其他原材料出厂合格证、技术性能试验资料 19

其他原材料复检报告及统计资料 20

中间产品 砂石骨料试验资料 21

石料试验资料 22

混凝土拌和物检查资料 23

混凝土试件统计资料 24

砂浆拌合物及试件统计资料 25

混凝土预制件(块)检验资料 26

金属结构及启闭机 拦污栅出厂合格证及有关技术文件 30

闸门出厂合格证及有关技术文件 31

启闭机出厂合格证及有关技术文件 32

压力钢管生产许可证及有关技术文件 33

闸门、拦污栅安装测量记录 34 压力钢管安装测量记录

DB34/T 371.1—2014

14

表6 单位工程施工质量检验与评定资料核查表(续) SL 176-2007

项目份数核查情况

35

金属结构

及启闭机

启闭机安装测量记录

36 焊接记录及探伤报告

37 焊工资格证明材料(复印件)

38 运行试验记录

39

机电

设备

产品出厂合格证、厂家提交安装说明书及有关资料

40 重大设备质量缺陷处理资料

41 水轮发电机组安装测量记录

42 变电设备安装测量记录

43 电气设备安装测试记录

44 焊缝探伤报告及焊工资质证明

45 机组调试及试验记录

46 水力机械辅助设备试验记录

47 发电电气设备试验记录

变电电气设备检测试验报告

管道试验记录

试运行记录

重要隐蔽

工程施工

记录

灌浆记录、图表

造孔灌注桩施工记录、图表

振冲桩振冲施工记录

基础排水工程施工记录

地下防渗墙施工记录

48 主要建筑物地基开挖处理记录

49 其他重要施工记录

50

综合资料

质量事故调查及处理报告、质量缺陷处理检查记录

51 工程施工期、试运行期观测资料

52 工序、单元工程质量评定表

53 分部工程、单位工程评定表

施工单位自查意见监理单位复查意见

自查结论:

填表人(签名):

质检部门负责人:

(盖公章)

年月日复查结论:

监理工程师(签名):

监理单位:

(盖公章)

年月日

DB34/T 371.1—2014

15 表7 水工建筑物外观质量评定表 SL 176-2007 单位工程名称

施工单位 主要工程量

评定日期 年 月 日 项

次 项 目 标准分

(分)

评定得分(分) 备 注 一级 100% 二级 90% 三级 70% 四级 0 1 建筑物外部尺寸 12

2 轮廓线顺直 10

3 表面平整度 10

4 立面垂直度 10

5 大角方正 5

6 曲面与平面联结 9

7 扭面与平面联结 9

8 马道及排水沟 3(4)

9 梯步 2(3)

10 栏杆 2(3)

11 扶梯 2

12 闸坝灯饰 2

13 混凝土表面缺陷情况 10

14 表面钢筋割除 2(4)

15 砌体 勾缝 宽度均匀、平整 4

16 坚、横缝平直 4

17 浆砌卵石露头均匀、平整 8

18 变形缝 3(4)

19 启闭平台梁、柱、排架 5

20 建筑物表面清洁、无附着物 10

21 变电工程围墙(栏栅)、杆、架、塔、柱 5

22 水工金属结构外表面 6(7)

23 电站盘柜 7

24 电缆线路敷设 4(5)

25 电站油气、水、管路 3(4)

26 厂区道路及排水沟 4

27 厂区绿化 8

合 计 应得 分,实得 分,得分率 % 外观质量评定组成员 单 位 单 位 名 称 职 称

签 名 项目法人

监 理

设 计

施 工

运行管理

工程质量

监督机构 核定意见: 核定人:

(盖公章)

年 月 日

注:量大时,标准分采用括号内数值。

DB34/T 371.1—2014

16

表8 堤防工程外观质量评定表 SL 176-2007 单位工程名称施工单位

主要工程量评定日期年月日

项目标准分(分)

评定得分(分)

备注

一级

100%

二级

90%

三级

70%

四级

1 外部尺寸30

2 轮廓线10

3 表面平整度10

4 曲面与平面联结 5

5 排水 5

6 上堤马道 3

7 堤顶附属设施 5

8 防汛备料堆放 5

9 草皮8

10 植树8

11 砌体排列 5

12 砌缝10

合计应得分,实得分,得分率 %

单位单位名称职称签名项目法人

监理

设计

施工

运行管理

工程质量

监督机构

核定意见:

核定人:(盖公章)

年月日

建筑工程施工质量验收规范大全98077

建筑工程施工质量验收规范大全98077 建筑工程施工质量验收规范与表格释义大全详细介绍 第一部分建筑工程施工验收规范及强制性标准条文 盾构法隧道施工与验收规范(GB50446—2008) 盾构法隧道施工与验收规范(GB50446—2008)条文说明 建筑桩基技术规范(JGJ94—2008) 建筑桩基技术规范(JCJ94—2008)条文说明 城镇道路工程施工与质量验收规范(CJJ1—2008) 城镇道路工程施工与质量验收规范(CJJ1一2008)条文说明 建筑灭火器配置验收及检查规范(GB50444—2008) 建筑灭火器配置验收及检查规范(GB50444—2008)条文说明 塑料门窗工程技术规程(JGJ103—2008) 塑料门窗工程技术规程(JGJ103—2008)条文说明 早期推定混凝土强度试验方法标准(JGJ,T15——2008) 早期推定混凝土强度试验方法标准(JGJ,T15—2008)条文说明 地面辐射供暖木质地板铺设技术和验收规范(WB,T1037—2008) 工程建设施工企业质量管理规范(GB,T50430—2007) 工程建设施工企业质量管理规范(GB,T50430——2007)条文说明 消防通信指挥系统施工及验收规范(GB50401一2007) 消防通信指挥系统施工及验收规范(GB50401一2007)条文说明 气体灭火系统施工及验收规范(GB50263—2007) 气体灭火系统施工及验收规范(GB50263—2007)条文说明

建筑工程施工质量验收统一标准(CB50300—200下) 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300--2001)条文说明 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202--2002) 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202——2002)条文说明 砌体工程施工质量验收规范(GB50203—2002) 砌体工程施工质量验收规范(GB50203一2002)条文说明 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB502Q4—2002) 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204--2002)条文说明 木结构工程施工质量验收规范(GB50206—2002) 木结构工程施工质量验收规范(GB50206—2002)条文说明 屋面工程质量验收规范(GB50207—2002) 屋面工程质量验收规范(GB50207—2002)条文说明 地下防水工程质量验收规范(GB50208——2002) 地下防水工程质量验收规范(GB50208—2002)条文说明 建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209—2002) 建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209—2002)条文说明 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—2001) 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—2001)条文说明 建筑给水排水及采暧工程施工质量验收规范GB50242—2002 建筑给水排水及采暧工程施工质量验收规范(GB50242—2002)条文说明通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243—2002) 通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243—2002)条文说明 建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303—2002)

施工工艺质量验收标准

一、工艺标准 1、木工 1.1清水漆(透明无色状),分聚脂漆、硝基清漆等。 1.2踢脚线基层固定采用木楔钉子固定,电锤打眼,间距不大于41cm,并成“之”字形排列。 1.3混油(指有色漆、硝基色漆、聚脂色漆、瓷漆等统称为混油),踢脚线,基层既是基层,又是面层,故必须采用12mm 或15mm密度板,打磨平整后刷喷油漆。 1.4混油漆门窗套,无特殊情况,基层木楔钉子固定,饰面板固定采用背面刷白乳胶,钉子固定,无刮痕、脱皮,钉眼 间距均匀。 1.5油暖气罩一般采用木龙骨搭框架,外侧抛光,木龙骨间距不大于400mm,木龙骨上外贴不低于10mm中纤板,汽 钉固定在木龙骨上,原则上手拉动木龙骨不晃动为正确。 1.6清水漆暖气罩采用木龙骨搭框架,外贴不小于80mm中纤板,外贴饰面板。 1.7饰面板拼贴时必须背面均匀刷白乳胶,完全粘住方可,再用汽钉或蚊钉固定,板与板间缝应平整、无刺毛,板花要 一顺,无明显色差。 1.8面板柜类一般采用16mm细木工板横平竖直,固定牢靠,可站人为根本,背板为5mm。 1.9贴饰面板,无缝拼贴收口线厚度就不小于3mm实木线条,实木线条光滑无明显色差,无疤结,柜门均采用1.2高 密度中纤板破80mm条,正反锯口做框,外贴饰面板带胶压制而成,压门时间不小于48小时,双层板框之间,饰面板与基层板之间应涂满白乳胶。 1.10混油柜类,骨架部分,牢固程度同1.8。 1.11混油柜类细木工板暴露在外面部分,必须用3厘板再贴一层,不允许柜外部分在原木工板上喷漆或刷漆,柜门均 采用15mm或18mm厚度密度板全实芯做门,边口刨直或倒边,必须光滑、平整,柜门直接喷漆或刷漆。 1.12柜类材料使用,细木工板与中纤板穿插使用,遵照设计施工。 1.13石膏板吊顶采用白松或红松木龙骨,龙骨间距不大于400mm,双向,木吊筋间距不大于800mm,如设计无特殊要 求,采用单层木龙骨,石膏板与木龙骨之间可采用汽钉暂且固定,用自攻螺丝固定链接,涂防锈漆。 1.14抽屉必须采用密度板,打开抽屉,必须平整、光滑、无钉、无毛刺。 1.15特殊部分下,柜类、抽屉类须满胶粘合,要求平整、光滑。 1.16凡把水、电、暖包在内的,必须在管接口处留维修口,维修上应遵照实际情况而定,宗旨是便于维修。 1.17厨卫贴脸必须盖在瓷砖之上,不宜同碰砖平接,且底面高度应离地面0.3mm—0.5mm。 1.18顶角线、挂镜线、腰线等装饰线顺直均匀一致,紧贴墙面,交圈收口正确对接时,采用45度加胶坡接,接头处不 得有错缝、离缝现象。 1.19木制品所用木材含水率不得不大于12%,饰面板与基层粘接牢固,不得出现起层、起鼓现象。 1.20窗台板和窗帘盒与集体连接牢固,表面平整,棱角方正,其两侧伸出窗洞外的长度要一致,同一房间的窗台板和 窗帘盒标高要一致。 1.21柜门内部光滑平整,无污渍,外部横平竖直,基本在一平面上,柜门开启灵活,无松动。

建筑工程施工质量验收规范

建筑工程施工质量验收规范 第一章建筑工程施工质量验收统一标准 一、总则 1、加强建筑工程质量管理,统一建筑工程施工质量的验收,保证工程质量,制订本标准。 2、本标准适用于建筑工程施工质量的验收,并作为建筑工程各专业工程施工质量验收规范的统一准则。 3、本标准依据现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准编制。建筑工程各专业工程施工质量验收规范必须与本标准配全使用。 二、术语 1、建筑工程:为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体。 2、建筑工程质量:反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。 3、验收:建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上,参与建设活动的有关单位共同以检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验,根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。 4、进场验收:对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验,对产品达到合格与否做出确认。 5、检验批:按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数理样本组成的检验体。 6、检验:对检验项目中的性能进生量测、检查、试验等,并将结果与标准规定要求进行比较,以确定第项性能是否合格所进行的活动。 7、见证取样检测:在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。 8、交接检验:由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。 9、主控项目:建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。 10、一般项目:除主控项目以外的检验项目。 11、抽样检验:按照规定的抽样方案,随机地从进场的材料、构配件、设备或建筑工程检验项目中,按检验批抽取一定数量的样本所进行的检验。

施工项目重要流程及质量标准及工艺要求

施工项目重要流程及质量标准要求 一、拆除部分 1、拆除前必须对工人进行安全教育,灌输安全意识并做好相应的保护措施。 2、严禁对原有建筑结构进行破拆。如甲方要求,必须要求甲方出具书面凭证,乙方不承担其相应后果。 3、明确拆除部位后,必须对保留部分的门窗进行相应的保护,并对所有给排水管道进行保护性封堵, 以免造成部分的损坏及管道堵塞,造成不必要损失。 4、对飘窗部分的拆除应注意对门窗的保护,交接处必须先切割后再拆除。 5、对阳台铲灰部分不得铲除最外侧梁底部分,以免后期施工造成危险。 6、对外墙及挑空部分的拆除,必须做好防溅落防护工作,拉出警戒线、告示牌,并要求工人做好相应 安全保护措施,以防造成意外损失。 二、砌墙粉刷部分 1、新旧墙体交接处需拆除旧墙水泥砂浆粉刷层,平面交接处需拆除不小于100mm宽度,90°交接处需拆除旧墙水泥砂浆粉刷层不小于新砌墙体宽度,并按墙体高度间隔60cm布置墙体拉结筋。 2、在砌砖前,有砖砌体地面基层应用水清理干净,地面弹出砖砌体线,要注意墙体方正度。 3、新砌墙体拉结筋选用不小于6厘钢筋,长度40cm—50cm,45°入墙折平并使用建筑植筋胶(或干桂AB胶)粘结。新砌墙体长度长度4m,在长度的中间部位必须按墙体高度间隔600mm平行放置两条墙体拉结筋,以防新砌墙体中间断裂。砌墙前,先固定所有拉结筋。 4、墙体砌筑前应先对红砖充分浇水湿润,使用1:3水泥砂浆砌筑,砖缝砂浆饱满,不得出现明显透光,砖缝砂浆不得低于砖面10mm。要求砖缝横平竖直,水平砖缝误差不得大于±10mm,垂直砖缝误差不得大于±15mm,墙面碎砖不得大于10%。 5、新砌墙体砌筑应分二次到顶,间隔时间应大于12小时,顶砖必须采用45°斜砌,以防后期墙体下沉造成墙体开裂。 6、厨房、卫生间、阳台新砌墙体,砌筑前必须浇筑C15细石混凝土防水过梁,高度不得小于150mm,浇筑前必须拆除交接处原有水泥砂浆粉刷层,并浇水冲洗干净交接处。 7、门窗洞口需预制C15钢筋细石混凝土过梁,长度至少大于门窗洞口长度200mm,过梁高度不得小于100mm,过梁钢筋采用两条不小于8mm圆钢,预制时间应大于24小时。小于1500mm使用2条3*3角铁作为过梁;大于1500mm,使用混凝土过梁。 8、新砌墙体粉刷前应对红砖墙体横向制作粉刷标准线(俗称“冲筋”),按墙体高度2.8m以下不得少于两条。 9、新砌墙体粉刷前应对红砖墙体充分浇水湿润,并对平面新旧交接处布置铁丝网,铁丝网宽度不得小于150mm,网格必须使用钢钉进行有效固定,网格网眼大小应采用6mm—10mm规格。 10、在新砌红砖墙体充分浇水湿润后使用1:3水泥砂浆粉刷,粉刷时必须使用2.5m长铝合金拉平后,用木质砂板拉毛。严禁压光。 11、墙体粉刷后视气候情况应对新砌墙体进行浇水养护。夏、秋季施工必须浇水养护3—7天,以防后期乳胶漆墙面出现龟裂。 三、土工部分 A.找平、防水分部 1、施工中产生的孔洞及原废弃管道洞口必须用水泥砂浆(堵漏王)多次进行封闭,并做好防水处理。 2、有防水要求的地面找平时,地面用水冲洗干净,先刷一层水泥砂浆,门洞下方和阴角处应做成圆弧形(结合地面完成高度),找平层需有一定坡度往地漏方向。 3、地面找平: 1)、找平的施工流程:基层处理→找标高→弹墨线→洒水湿润→抹灰饼、做标筋→刷水泥砂浆结合层→铺水泥砂浆面层→2m长铝合金杆搓平→贴抹子压第一遍→收浆→养护(注意:不能压光,不能洒干水泥粉,过程中必须湿浆拌,不能用干拌)。 2)、在做找平之前,必须对地面基层进行处理,将基层上灰尘清理干净。 3)、找标高,用墨线在墙面周边弹出1m的施工基准线,并根据施工现场实际的找平高度设置找平墩(宽

建筑工程施工质量验收统一标准

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013已经开始执行了,为此向广大同行提供《建筑工程施工质量验收统一标准填写范例与指南》的学习。 土建部分检验批划分方法 1.1 检验批的划分 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 中的第4.0.7条规定“施工前,应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。对于附录B及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,可由建设单位组织监理、施工等单位协商确定。”针对本条规定,可以由各个专业技术负责人在开工前把分项工程和检验批的划分方案确定下来,上交监理审批。参照专业验收规范的规定检验批的划分方法如下:1.地基与基础(1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002中没有具体规定检验批的划分方法,根据施工经验,地基、基础、基坑支护、地下水控制和边坡等子分部一般划分为一个检验批,如果工程量很大或者施工组织设计与专项施工方案中要求分段施工的,可以按照施工段划分。(2)《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011 中的第3.0.13 条对分项工程检验批及抽样数量的规定如下:1 )主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批; 2 )特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 )排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 )各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。2 .主体结构(1)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002中没有具体规定检验批的划分方法,根据施工经验,模板、钢筋、混凝土、预应力、现浇结构和装配式结构的检验批应按照施工段划分,其中钢筋原材应按照进场计划划分检验批。 (2 )《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 中第3.0.20 条规定砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定: 1)所用材料类型及同类型材料的强度等级相同; 2 )不超过250m3砌体; 3 )主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。(3 )《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 中规定如下:10.1.2 单层钢结构安装工程可按变形缝或空间刚度单元等划分成一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批 11.1.2 多层及高层钢结构安装工程可按楼层或施工段等划分为一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批12.1.2 钢网架结构安装工程可按变形缝、施工段或空间刚度单元划分成一个或若干检验批。13.1.2压型金属板的制作和安装工程可按变形缝、楼层、施工段或屋面、墙面、楼面等划分为一个或若干个检验批。其余分项工程的检验批划分与钢结构安装工程保持一致,或者根据现场情况进行合理的调整。(4 )《铝合金结构工程施工质量验收规范》GB 50576-2010 中规定如下:10.1.3 单层铝合金安装工程应按变形缝或空间刚度单元等划分成一个或若干个检验批,多层铝合金结构安装工程应按楼层或施工段等划分为一个或若干个检验批。11.1.2 铝合金空间网格结构安装工程应按变形缝、施工段或空间刚度单元划分成一个或若干个检验批。12.1.2 铝合金面板的制作和安装工程应按变形缝、施工段、轴线等划分为一个或若干个检验批。13.1.2 铝合金幕墙结构安装工程应按下列规定划分检验批:相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500㎡~ 1000㎡为一个检验批,不足500㎡应划分为一个检验

新版建筑工程施工质量验收标准规范标准

新版建筑工程施工质量验收标准规 1、新版标准规编制提出“验评分离,强化验收,完善手段,过程控制”的十六字方针。 2、为了加强建筑工程质量管理,统一建筑工程施工质量的验收,保证工程质量,制订了《建 筑工程施工质量验收统一标准》。 3、检验批:按同一的生产条件或规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检 验体。 4、主控项目:建筑工程中对安全、卫生、环境保护和公共利益起决定性作用的检验项目。 5、一般项目:除主控项目以外的检验项目。 6、抽样检查:按照规定的抽样检查,随机地从进场的材料、构配件、设备或建筑工程检验项 目中,按检验批取一定数量的样本所进行的检验。 7、抽样方案:根据检测项目的特性所确定的抽样数量和方法。 8、观感质量:通过观测和必要的测量所反映的工程外在质量。 9、施工现场质量管理应有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系、施工质量检验制度和 综合施工质量水平评定考核制度。 10、涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测。 11、工程的观感质量应由验收人员通过现场检测,并应共同确认。 12、检验批的质量检验,应根据检测项目的特点在下列抽样方案中进行选择:对重要的检测项目当(尚)可采用简易快速的检测方法时,可选用全数检验方案。经实践检测的有效的抽样方案。 13、建筑规模较大的单位工程,可将其能形成独立使用功能的部分分为一个单位工程。 14、分项工程应按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。 15、检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。 16、室外工程可根据专业类别和工程规模划分单位(子单位)工程。 17、检验批合格质量应符合下列规定:1、主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。2、具有完整的施工操作依据、质量检查记录。 18、分项工程质量验收应符合下列规定:1、分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。 2、分项工程所含检验批质量验收记录应完整。 19、分部(子分部)工程质量验收合格应符合下列规定:1、分部(子分部)所包含的分项工程的质量均应验收合格。2、质量控制资料完整。3、地基和基础、主体结构和设备安装等分部工程有关安全及功能检验和抽样检测结果应符合有关规定。4、观感质量验收应符合要求。 20、单位(子单位)工程质量验收合格应符合下列规定:1、单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格。2、质量控制资料应完整。3、单位(子单位)工程所包含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。4、观感质量验收应符合要求。 21、当建筑工程质量不符合要求时,应按下列规定进行处理:1、经返工重做或更换器具、设备的检验批,应重新进行验收。2、经由资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收。3、经由资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,应予以验收。4、经返修或加固的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸但仍能够满足安全使用要求,可按技术处理方案和协商文件进行验收。 22、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程,严禁验收。 23、当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时,可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理。

碧桂园住宅施工工艺及质量标准

1 轻钢龙骨吊顶工程 1.1施工要点: 1.天花造型部分(包括跌级、灯槽、弧面、拱型)采用阻燃木骨架、阻燃夹板; 2.金属预埋件,钢筋吊杆、型钢吊杆应进行防锈处理,木吊杆、木龙骨、木饰面必须进行防潮、防腐、防蛀、防火处理; 3.安装龙骨前,应按设计要求对房间净高、洞口标高和吊顶内管道、设备及其支架的标高进行交接检验; 4.主龙骨间距:小于1.2m,主龙骨与墙体间距不得大于300mm,主龙骨连接处应增设吊杆加强; 5.主龙骨吊点间距应小于1.2m,吊杆应通直,距主龙骨端部距离不得超过300mm,当吊杆与设备相遇时,应调整吊点构造或增设吊杆; 6.次龙骨间距不得大于600mm,在潮湿地区和场所,间距宜为300—400mm,相邻的次龙骨应错开连接; 7.吊顶应按房间短向跨度的1‰—3‰起拱; 8.吊杆应通直,当吊杆长度大于1.5m时,应设置反支撑; 9.重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上; 10. 饰面板安装前必须进行隐蔽工程验收,完成吊顶内管道和设备的调试和验收; 11. 板材应在自由状态下进行安装,固定时应从板的中间向板的四周固定; 12. 纸面石膏板螺钉与板边距离:纸包边宜为10~15mm,切割边宜为15~20mm;水泥加压板 螺钉与板边距离宜为8~15mm; 13. 板周边钉距宜为150 ~170mm,板中钉距不得大于200mm,螺钉应进行防锈处理; 14. 安装双层面板时,上下层板的接通应错开,不得再同一根龙骨上接缝,相邻两块板之间应 错缝拼接安装; 15.饰面板缝需进行防裂处理,板缝顺直、宽窄一致、两板间缝隙为均匀的4-7mm; 16.不同材质交接处或板材间交接处采取防开裂措施。 1.2质量标准: 1.龙骨、吊杆、饰面板安装符合设计及规范要求,安装必须牢固,整体完好; 2.饰面板表面平整洁净、色泽一致,吊顶无开裂、破损、翘曲、污垢等情况; 3.饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备,位置合理、美观,套割尺寸准确、边缘整齐,与饰面板的交接应吻合、严密; 4. 金属吊杆、龙骨的接缝均匀一致,角缝吻合,表面平整,无翘曲、锤印。木质吊杆、龙骨 顺直,无劈裂、变形;

建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001

《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001) 目录 关于发布国家《建筑工程施工质量验收统一标准》的通知 (2) 前言 (3) 1 总则 (4) 2 术语 (5) 3 基本规定 (7) 4 建筑工程质量验收的划分 (9) 5 建筑工程质量验收 (10) 6 建筑工程质量验收程序和组织 (14) 本标准用词说明 (32)

关于发布国家《建筑工程施工质量验收统一标准》的通知 建标[2001]157号 国务院各有关部门,各省、自治区建设厅,直辖市建委,计划单列市建委,新疆生产建设兵团,各有关协: 根据我部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第二批)的通知》(建标[1998]244号)的要求,由建设部会同有关部门共同修订的《建筑工程施工质量验收统一标准》,经有关部门会审,批准为国家标准,编号为GB50300-2001,自2002年1月1日起施行。基中,3.03、5.04、5.07、6.0.3、6.0.4、6.0.7为强制性条文,必须严格执行。原《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88同时废止。 本标准由建设部负责管理,中国建筑科学研究院负责具体解释工作,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2001年7月20日

前言 本标准是根据我部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第二批)的通知》(建标[1998]244号)的通知,由中国建筑科学研究院会同中国建筑业协会工程建设质量监督分会等有关单位共同编制完成的。 本标准在编制过程中,编制组进行了广泛的调查研究,总结了我国建筑工程施工质量验收的实践经验,坚持了“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想,并广泛征求了有关单位的意见,由我部于2000年10月进行审查定稿。 本标准的修订是将有关建筑工程的施工及验收规范和工程质量检验评定标准合并,组成新年的工程质量验收规范体系,以统一建筑工程施工质量的验收方法、质量标准和程序。本标准规定了建筑工程各专业工程施工验收规范编制的统一准则和单位工程验收质量标准、内容和程序等;增加了建筑工程施工现场质量管理和质量控制要求;提出了检验批质量检验的抽样方案要求;规定了建筑工程施工质量验收中子单位和子分部工程的划分、涉及建筑工程安全和主要使用功能的见证取样及抽样检测。建筑工程各专业工程施工质量验收规范必须与本标准配合使用。 本标准将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。 本标准以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 为了提高标准质量,请各单位在执行本标准过程中,注意积累资料、总结经验,如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄交中国建筑科学研究院国家建筑工程质量监督检验中心(北京市北三环东路30号邮政编码100013),以供今后修订时参考。 主编单位:中国建筑科学研究院 参加单位:中国建筑业协会工程建设质量监督分会 国家建筑工程质量监督检验中心 北京市建筑工程质量监督总结 北京市城建集团有限责任公司 天津市建筑工程质量监督管理总站 上海市建设工程质量监督总站 深圳市建设工程质量监督检验总站 四川省华西集团总公司 陕西省建筑工程总公司 中国人民解放军工程质量监督总站 主要起草人:吴松勤高小旺何星华白生翔徐有邻葛恒岳刘国琦王惠明 朱明德杨南方李子新张鸿勋刘俭 建设部

安徽省地方标准

安徽省地方标准 城镇污水处理厂安全检查标准


根据《安徽省住房和城乡建设厅关于印发 2018 年度安 徽省工程建设地方标准及标准设计图集制(修)订计划的通 知》 (建标函〔2018〕1275 号)的要求,本标准编制组结合 省内外城镇污水处理厂安全管理与安全生产检查的实践经 验,参考国家及行业相关标准,在广泛征求意见的基础上, 制定了本标准。b5E2RGbCAP 本标准的主要内容是:总则、术语、基本规定、安全管 理检查、安全生产检查。 本标准由安徽省住房城乡建设厅负责管理。由安徽国祯 环保节能科技股份有限公司负责具体技术内容的解释。执行 过程中如有意见或建议,请寄送安徽国祯环保节能科技股份 有限公司(地址:合肥市高新技术产业开发区科学大道 91 号,邮政编码:230088) 。p1EanqFDPw
1 / 73

1 总则 1.0.1 为了规范城镇污水处理厂安全检查工作,提高城镇污 水处理厂安全标准化管理水平,防止和减少安全生产事故, 制定本标准。DXDiTa9E3d 1.0.2 本标准适用于安徽省城镇污水处理厂的安全检查工 作。 1.0.3 安徽省城镇污水处理厂的安全检查,除应符合本标准 外,尚应符合国家有关法律法规和现行有关规范标准的规 定。RTCrpUDGiT
2 / 73

2 术语 2.0.1 城镇污水处理厂 plant
5PCzVD7HxA
municipal wastewater treatment
处理市政排水管网收集的生活污水及符合排入城镇下 水道相关要求的工业废水的污水处理厂。 2.0.2 安全检查小组 safety inspection team 城镇污水处理厂的安全检查应成立由各专业人员组成 的检查小组。 2.0.3 设施 installations 城镇污水处理厂为实现污水、污泥和恶臭气味等污染治 理所配备的机械、设备、装置、建筑物与构筑物的总称。 2.0.4 变更管理 change management 指对人员、生产流程、技术、设施等永久性或暂时性的 变化进行有计划的控制,确保变更带来的危险源得到充分识 别,风险得到有效控制。jLBHrnAILg 2.0.5 业主 owner 合同情况下的接受方及企业的投资方。 2.0.6 相关方 interested party 工作场所内外与企业安全生产绩效有关或受其影响的 个人或单位,如承包商、供应商等。 2.0.7 风险 risk 某一特定危害情况发生的可能性和后果的结合。 2.0.8 风险评价 risk assessment 评估风险大小以及确定风险是否可允许的过程。 2.0.9 危险源 hazard
3 / 73

安徽省地方标准《太阳能利用与建筑一体化技术标准》

安徽省地方标准《太阳能利用与建筑一体化技术标准》 各相关单位: 安徽省《太阳能利用与建筑一体化技术标准》已经住房和城乡建设部审查,现批准为安徽省地方标准,编号为DB34854-2008,自2009年3月1日起施行。其中,第1.0.8、1.0.9、1. 0.10、3.0.3、4、3.8、4.4.12、6.3.2(6)、6.3.4、6.4.1、6.4.2、6.4.4、6.4.5、6.6.1条(款)为强制性条文。现将省建设厅的通知转发给你们,并结合合肥实际提出如下意见,一并贯彻执行。 一、自2009年3月1日起,我市规划区范围内新建建筑工程中应用太阳能利用系统应纳入建设工程基本建设程序,同步设计、同步施工、同步验收,与建设工程同时投入使用。 规划区范围内新建十二层及以下居住建筑,建设单位应为全体住户配置太阳能热水系统,并做好太阳能利用与建筑一体化。 规划区范围内十二层以上新建居住建筑具备太阳能利用条件的,应采用太阳能热水系统。 规划区范围内新建公共建筑、居住小区的草坪、庭院、住宅建筑楼梯间及地下车库等公共照明部位应统一设计和安装光伏、LED(节能灯)等绿色照明系统。 由政府投资建设和使用的集中热水供应系统的公共建筑,必须带头实施太阳能热水系统的一体化应用。新建、改建和扩建的实施集中供应热水的公共建筑(如医院、学校、宾馆、游泳池、洗浴场所等),应采用太阳能集中供热水技术和产品,已建成的鼓励增设太阳能热水系统。 鼓励农村集中建设的居住点统一设计、安装太阳能热水系统; 二、鼓励和推广太阳能光伏、LED(节能灯)和风能发电技术在城市路灯、景观亮化、道路交通指示牌、村庄道路灯中应用。

建筑工程施工质量验收规范

钢筋分项工程 1.原材料 1.1钢筋进场,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499的规定抽取试件作力学性能检验,质量符合规定 1.2对一、二级抗震等级,检验所得得强度实测值应符合下列规定: 1.2.1钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值得比值不应 小于1.25 1.2.2 钢筋屈服强度实测值与强度标准值得不知不应大 于1.3 1.3钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或者片状老锈 2.钢筋加工 2.1.受力钢筋得弯钩和弯折应符合下列规定: 2.1.1.二级钢末端要作1800弯钩弯弧直径≥2.5d(d为钢 筋直径),弯钩弯后平直部分长度≥3d 2.1.2.设计要求钢筋末端1350弯钩,HRB335、HRB400 钢筋得弯弧内直径≥4d,弯后平直部分长度根据设 计要求 2.1.3钢筋弯折角度不超过900弯钩,弯钩弯弧直径≥5d

2.2.一般箍筋得末端应作弯钩,弯钩应符合下列要求。 2.2.1. 弯弧内直径满足2.1要求,内直径不小于受力钢筋 直径。 2.2.2.箍筋弯折角度,一般结构大于900,对有抗震要求 的,1350弯钩, 2.2.3.箍筋弯后平直部分的长度,一般结构为箍筋直径得的5d,有抗震要求得结构,大于10d。 2.3.钢筋调直,有机械方法,也有冷拉法,采用冷拉法调直 钢筋,二级钢冷拉率≤4﹪,三级钢冷拉率≤1﹪, 2.4钢筋加工得允许偏差 3.钢筋连接 3.1.钢筋得接头宜设置在受力较小处,同一纵向受力钢筋不 宜设置两个或者两个以上得接头, 接头末端至钢筋弯起点得距离≥10d 3.2. 钢筋采用机械连接接头或者焊接接头,设置在同一构件 内得接头宜相互错开 纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段得长度

《中小企业创业培训服务规范》编制说明

安徽省地方标准编制说明标准名称中小企业创业培训服务规范 任务来源(项目计划号)安徽省市场监督管理局下发了《关于下达2019年第一批安徽省地方标准制修订计划的函》(皖市监函〔2019〕510号),编号为2019-1-037。 负责起草单位安徽信品道科技有限公司 单位地址安徽省合肥市包河区屯溪路193号 参与起草单位安徽省中小企业发展促进中心等 标准起草人 (全部起草人,应与标准文本前言中起草人排序一致) 序 号 姓名单位职务职称电话 ------ 编制情况 1、编制过程简介 2019年3月,安徽省中小企业服务联盟秘书处组织开展安徽省中小企业服务标准体系建设,梳理和构建标准体系框架图和明细表,研究计划制定一些列中小企业服务标准,其中,《中小企业创业培训服务规范》由安徽信品道科技有限公司牵头起草,并成立标准起草组,开始标准编写工作。 2019年4月,经安徽省经济和信息化厅批准,由安徽信品道科技有限公司、安徽省中小企业发展促进中心等单位向安徽省市场监督管理局申报了《中小企业创业培训服务规范》地方标准立项计划,同时,编制完成标准草案。 2019年7月,参加安徽省市场监督管理局组织的地方标准立项评估。 2019年11月,安徽省市场监督管理局下发了《关于下达2019年第一批安徽省地方标准制修订计划的函》(皖市监函〔2019〕510号),《中小企业创业培训服务规范》获得立项,编号为2019-1-037。同期,赴安徽省内多地开展相关调研。 至2020年4月,召开多轮标准起草组编写会,和其他系列标准一起征求联盟内成员单位意见,形成此次标准征求意见稿,现对外公开征求意见。 2、制定标准的必要性和意义 近几年,我省围绕推进大众创业、万众创新出台了一些列举措,取得一定成效。我省新

建筑工程施工质量验收统一标准

建筑工程施工质量验收统一标准 建标[2001]157号 颁布日期:实施日期:颁布单位:建设部 国务院各有关部门,各省、自治区建设厅,直辖市建委,计划单列市建委,新疆生产建设兵团,各有关协会: 根据我部《关于印发一九九八年工程建设国家标准制订、修订计划(第二批)的通知》(建标〔1998〕244号)的要求,由建设部会同有关部门共同修订的《建筑工程施工质量验收统一标准》,经有关部门会审,批准为国家标准,编号为GB50300-2001,自2002年1月1日起施行。其中,3.0.3、5.0.4、5.0.7、6.0.3、6.0.4、6.0.7为强制性条文,必须严格执行。原《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300-88同时废止。 本标准由建设部负责管理,中国建筑科学研究院负责具体解释工作,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 建筑工程施工质量验收统一标准 (中华人民共和国建设部国家质量监督检验检疫总局2001年7月20日联合发布2002年1月1日起施行中华人民共和国国家标准GB50300-2001) 1总则 1.0.1为了加强建筑工程质量管理,统一建筑工程施工质量的验收,保证工程质量,制定本标准。 1.0.2本标准适用于建筑工程施工质量的验收,并作为建筑工程各专业工程施工质量验收规范编制的统一准则。 1.0.3本标准依据现行国家有关工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准编制。建筑工程各专业工程施工质量验收规范必须与本标准配合使用。 2术语 2.0.1建筑工程buildingengineering

为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体。 2.0.2建筑工程质量qualityofbuildingengineering 反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求,包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。 2.0.3验收acceptance 建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上,参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽样复验,根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。 2.0.4进场验收siteacceptance 对进入施工现场的材料、构配件、设备等按相关标准规定要求进行检验,对产品达到合格与否做出确认。 2.0.5检验批inspectionlot 按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的,由一定数量样本组成的检验体。 2.0.6检验inspection 对检验项目中的性能进行量测、检查、试验等,并将结果与标准规定要求进行比较,以确定每项性能是否合格所进行的活动。 2.0.7见证取样检测evidentialtesting 在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并送至具备相应资质的检测单位所进行的检测。 2.0.8交接检验handingoverinspection 由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。 2.0.9主控项目dominantitem

装修施工工艺及质量标准

装修施工工艺及质量标准 一、装饰工程 装饰抹灰的一般规范: 以下施工工艺主要针对砖砌体墙面。砂加气混凝土砌块的抹灰工艺见其相关的标准图集及规程;质量评定标准参照装饰验收规范。砖墙的泥水抹砂饰面工种必须遵守以下施工工艺(下述工艺未涉及到的部分请参照国家其他有关规定): 1.混凝土板和墙体的基底批荡——使用水泥砂浆或水泥混合砂浆或聚合物 水泥砂浆。 2.抹灰前须清理基层,包括混凝土表面的油污、油漆、隔离剂等,光滑的 混凝土表面许凿毛。 3.检查结构本身的刚度,有无裂缝。应采取措施对结构基层面进行技术处 理,以增加抹灰层与基层的粘结强度。 4.批灰(煽灰)工艺必须在水泥砂浆基底相对平整、垂直的表面进行。对 凹凸不平的基层,应事先凿平或用1:3水泥砂浆分层补平,并控制好抹 灰层的总厚度,抹灰层应贯彻“厚度薄,遍数多”的原则。 5.抹灰砂浆必须具有良好的和易性和保水性。严格控制灰浆配合比,保证 底层应与中层基本相同,底层砂浆强度不应高于墙体基层,以免在凝结 过程种产生较强的收缩应力,破坏墙体基层,同时控制好遍与遍之间的 抹灰时间。 6.木结构与砖石结构、混凝土结构等相接处基层表面的抹灰,应铺设金属 网,绷紧牢固。

7.抹灰前应对墙面进行浇水,浇水量应根据气温不同而定。 8.冬季施工,水泥砂浆应采取保温措施,涂抹时砂浆的温度不宜低于5℃。 9.各种砂浆的抹灰层在凝结前,应防止过快干燥、碰撞及振动。 10.石灰应当是用块状生石灰淋制,变成石膏厚,经过一个3mm筛子筛入一 个老化槽中至少一个月才能使用。 11.施工用水应当是清洁干净不含有杂质的淡水。 12.不同水泥不得混合使用,水泥砂浆不得抹在石灰砂浆或混合砂浆上。 13.批灰层的平均总厚度,不得大于下列规定:顶棚楼板处批灰不能超过 18mm,如金属网找平则不能超过20mm;墙体普通层为18mm,最厚为25mm。 14.一次涂抹批灰的普通厚度宜为7~9mm,并应等前一层批灰凝结后,才 可进行后一层批灰作业。 15.找平批灰应参照以下标准工序施工:阴阳角找方;设置标筋;分层找平、 修整。 16.门窗框必须用发泡剂填嵌密实并分遍进行。墙体中未预埋木砖的用冲击 钻打洞后用木榫固定。 17.泥水作业时必须注意场地的控制,讲究清洁,特别是对其他饰面保护, 以及部分成品的保护。 瓷砖铺贴: 1.瓷砖必须是形状精确,平整对称,无瑕疵或其他缺陷。 2.铺贴前,面砖必须洗净、泡到瓷砖不冒气泡为止,且以12小时以上为宜, 待表面晾干后方能镶贴。 3.铺贴瓷砖前必须清扫或清洗原有基底,有待铺贴的区域应在铺贴前,用 面砖放样,避免不必要的切割损耗。

安徽省地方标准DB34-T-371.1-2014水利水电工程施工质量检验与评定规范

题替代替代 ICS : 备案号: 安徽省地方标准 DB34 DB34/T 371.1—2014 代替DB34/ 371—2003 水利水电工程施工质量检验与评定规范 第1部分:土建工程 Inspection and assessment specification for quality of water conservancy and hydroelectric engineering —Part1: Civil engineering 2014-11-25发布 2014-12-25实施 安徽省质量技术监督局 发 布

DB34/T 371.1—2014 目次 前言.................................................................. 错误!未定义书签。 1 范围............................................................... 错误!未定义书签。 2 规范性引用文件..................................................... 错误!未定义书签。 3 术语和定义......................................................... 错误!未定义书签。 4 基本规定........................................................... 错误!未定义书签。 4.1 一般要求....................................................... 错误!未定义书签。 4.2 工序施工质量检验与评定......................................... 错误!未定义书签。 4.3 单元工程施工质量检验与评定..................................... 错误!未定义书签。 5 综合类施工质量评定................................................. 错误!未定义书签。 6 单元(工序)工程施工质量评定 (5) 6.1 土石方工程 (5) 6.2 混凝土工程 (12) 6.3 地基处理与基础工程 (21) 6.4 堤防工程 (26) 6.5 道路工程....................................................... 错误!未定义书签。 6.6 房屋建筑工程................................................... 错误!未定义书签。附录A(规范性目录)表格填写要求 .................................... 错误!未定义书签。 A.1 填写程序....................................................... 错误!未定义书签。 A.2 填写要求....................................................... 错误!未定义书签。附录B(规范性目录)水利水电工程质量缺陷备案表格式 .................. 错误!未定义书签。附录C(规范性目录)混凝土防腐蚀涂层单元工程施工质量检验项目与标准 (37) 附录D(规范性目录)水泥土置换地基加固单元工程施工质量检验项目与标准 (38) 附录E(规范性目录)河道陆上土方开挖单元工程施工质量建检验项目与标准 (39) 1

施工工艺及质量标准

施工工艺及质量标准 类别:个人日记评论(0)浏览(28)2008-3-13 [原创] 标签:施工工艺 一、纸面石膏板吊顶(平面无造型) 工艺要求: 1. 水平弹线、横撑固定墙上四周,安装主龙骨并确定吊杆位置。 2. 膨胀螺栓悬挂吊杆或拉线,(吊杆宜用6mm钢筋或木方连接固定)主龙骨间距1000-1200mm,次龙骨连接安装件紧贴主龙骨,木方规格25ⅹ30mm 3. 网格规格不大于400ⅹ400mm,石膏板一般用9mm厚纸面石膏板(也可按设计要求)石膏板应用防锈自攻螺钉固定在龙骨上,纸面石膏板应在无应力状态下进行固定。 4. 纸面石膏板的长边应沿纵向次龙骨铺设,螺钉与纸面石膏板边距 15-20mm,钉距150-200mm平均布置并于板面垂直,钉头嵌入石膏板深度0.5-1mm,并不使纸面石膏板破损,钉眼应补防锈漆用石膏腻子抹平。 5. 石膏板接缝及与墙接缝处用石膏腻子找平,贴绷带或网格布(接缝两边各搭接5cm以上),然后贴一层牛皮纸,腻子找平。 质量要求: 1. 根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线,其水平线允许偏差±5mm 2. 四周墙角线对缝严密,与墙四周严密、缝隙均匀。 3. 面板与龙骨应连接紧密,表面应平整,不得有污染、折裂、缺棱掉角,刮伤等缺陷。 允许偏差: 表面平整度2mm,接缝平直度3mm,接缝高低度1mm。 二、 PVC扣板吊顶 工艺要求: 1. 松木龙骨结构及木方规格应符合纸面石膏板木龙骨工艺要求,面板与墙面窗帘盒灯具等交接处应严密,不得有漏缝现象。

2. 轻型灯具及排风扇应与龙骨连接紧密,重型灯具或吊扇不得与吊顶龙骨连接,应在基层面上另设吊件(松木龙骨应刷一遍防腐漆) 允许偏差: 板表面平整度2mm,接缝平直度3mm,接缝高低度1mm。 三、铝扣板吊顶 1. 铝扣板吊顶龙骨结构,应按铝扣板工艺要求施工。 2. 其他与PVC扣板相同。 质量要求: 1. 据吊顶的设计标高在四周墙上弹线,其水平线允许偏差±5mm。 2. 四周墙角线用阴角线扣实,对缝严密,与墙四周严密、缝隙均匀。 3. 面板与龙骨应连接紧密,表面应平整,不得有污染、折裂、缺棱掉角,锤伤等缺陷。接缝应均匀,颜色一致。 四、地面铺砖 工艺要求: 居室、厅堂地砖铺设应在最后两遍面漆未刷时进行铺贴 1. 地砖铺贴前应清理基层,弹出基准线、标准高度、墙面水平线。 2. 地砖在铺贴前应检查地砖的色号及有无质量问题,如发现材料有质量问题应及时通知有关负责人,经有关负责人妥善解决后方可施工。 3. 地砖如需泡水的应按不同的地砖泡水时间浸泡。地面基层应粗糙洁净和湿润,如表面光滑应预凿毛,在铺贴前应浇水湿润水泥地面。 4. 铺地砖一般用425#普通水泥,水泥、沙子比例为1:2.5,在铺贴过程中要注意色号、图案保持一致,无损伤。 5. 铺贴完后在水泥沙浆未固化前不得踏、行走,并在板面上铺硬纸或地毯等物,保护板材表面光洁度。(嵌缝用白水泥加乳胶或108胶,也可用专用嵌缝剂) 五、卫生间厨房

相关文档
相关文档 最新文档