【说明】 1.住房和城乡建设部绿色施工科技示范工程技术指标(以下简称“技术指标”)适用于住房和城乡建设部绿色施工科技示范工程(以下简称“示范工程”)建筑工程示范评价。市政、铁路、交通、水利等土木工程和工业建设项目可参照执行。 2.“技术指标”可用于“示范工程”项目的自我评价、企业对“示范工程”项目的评价、“示范工程”中期检查、项目验收和相关资料的整理。 3.项目的自我评价阶段分为地基与基础工程、结构工程、装饰装修工程和机电安装工程。 4.“示范工程”评价应遵循因地制宜的原则,结合工程所在地域的气候、环境、资源、经济及文化等特点,依据技术创新与应用、施工管理、环境保护、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用和节地与土地资源保护等七个要素进行综合评价。 5.表 1 中“量化控制目标值”是企业制定计划时,结合工程所在地域特点和工程自身特点所设定的必须要达到的目标,也是日后检查和验收的重要依据之一。目标值必须用具体、明确的数值表达。 6.“检查要点”中列出了“示范工程”在实施过程中项目的自我评价、企业对“示范工程”项目的评价、“示范工程”过程检查和验收时应重点关注的内容。 7.“技术指标”中共有 87 项要求,其中控制项为 56 项。控制项要求必须完全符合要求,其它内容符合率达到 70%即为通过。

2

表 1:量化控制目标值序号类别项目要求目标值 1.土方作业:目测扬尘高度小于 1.5m,扬尘控制 2.结构施工:目测扬尘高度小于 0.5m; 3.安装装饰:目测扬尘高度小于 0.5m。 1 环境保护 1.每万平方米建筑垃圾产生量不大于400 吨;建筑废弃物控制 2.建筑废弃物再利用率和回收率达到 50%; 3.有毒、有害废弃物分类率达 100%;噪声与震动控制 1.各施工阶段昼间噪声:≤70dB 2.各施工阶段夜间噪声:≤55dB 就地取材,距现场 500 公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总用量 70%。损耗率比定额损耗率降低 30%。损耗率比定额损耗率降低 30%。工地临房、临时围挡材料的可重复使用率达到 70%。建筑材料包装物回收率 100%。节能照明灯具使用率达到 80%。节水设备(设施)配置率 100%。非传统水源和循环水的再利用量大于 30%。临建设施占地面积有效利用率大于 90%。职工宿舍使用面积满足 2m /人。

2

节材措施节材 2 与材料资源利用结构材料装饰装修材料周转材料资源再生利用 3 节能与能源利用节水与水资源利用节地与施工用地保护施工用电与照明提高用水效率非传统水源利用临时用地指标施工总平面图布置

4

5

3

第一章施工管理

表 2:施工管理指标要求序号组织管理绿色施工科技示范工程要求(1)建立以项目经理为绿色施工第一责任人的绿色施工管理体系,并制定相应的管理制度,明确各级人员责任。(2)依据“技术指标”并结合工程特点,编制绿色施工方案,或在施工组织设计中独立成章。(3)确定项目切实可行的绿色施工量化控制目标。(4)施工现场要有绿色施工宣传标识。(5)结合工程特点,采取有效形式对绿色施工作宣传,并建立绿色施工培训制度。(6)根据绿色施工要求进行图纸会审和深化设计。(7)施工过程中,有对保证绿色施工全过程的相应技术措施和检测手段与检测记录,并对有关节能环保要求的材料、设备进行相关检验、检测及验收。(8)工程技术交底应包含绿色施工要求。(9)企业应对照“技术指标”,结合工程特点,合理划分阶段,组织对绿色施工的完成情况及采用的新技术、新设备、新材料、新工艺进行评价和对比分析。检查要点(1)体系及管理制度是否健全;(2)人员到位、职责明确。类别

1

控制项

2

策划管理

( 1 )绿色施工方案中施工管理、“四节一环保”内容、通过技术应用与创新达到“四节一环保”目标和施工人员安全与健康保护等措控制项施齐全,并按规定进行审批;(2)绿色施工量化控制目标符合“技术指标”要求。

3

实施管理

(1)施工过程管理文件、见证资料和自评价记录等资料;(2)绿色施工宣传资料、标识、培训记录和资料;(3)图纸会审记录、工程交底记录、检测和验收记录。

控制项

4

评价管理

(1)各施工阶段自我评价表;(2)“四节一环保”控制指标各阶段总结和指标对比分析报告。(1)现场食堂卫生许可证,炊事员有效健康证明;(2)

从事有毒、有害、有刺激性气味和强光、强噪音施工的人员是否佩戴与其相应的防护器具;(3)厕所、卫生设施、排水沟及阴暗潮湿地带消毒记录;(4)对突发疾病、疫情的有应急预案。(1)施工环境安全措施;(2)施工现场大型机械设备的安全使用措施执行情况;(3)专家论证报告;

控制项

5

职业健康

(10)制定施工防尘、防毒、防辐射、防污染、防潮等职业危害的措施,保障施工人员的长期职业健康。(11)施工现场建立卫生急救、保健防疫制度,提供卫生、健康的工作生活环境。

控制项

6

环境安全

(12)现场大型机械设备安装与使用应确保安全。(13)施工现场主出入口处设置环境安全宣传板、图和明显的警示标志。(14)超过一定规模危险性较大的分部分项工程应进行专家论证和实施过程管理控制。

控制项

4

第二章

表 3:环境保护指标要求序号绿色施工科技示范工程要求

环境保护

检查要点(1)施工现场的文物古迹和古树名木、地下文物资源保护措施得当;(2)利用科学的方案保护水土资源,避免地下水被污染和水土流失。

类别

1

资源保护

(1)施工现场的文物古迹、古树名木及所发现的地下文物资源应采取有效的保护措施。(2)施工过程要避免地下水污染和水土流失。(3)运送土方、垃圾、设备及建筑材料等,不污损场外道路。(4)运输容易散落、飞扬、流漏的物料车辆,必须采取措施封闭严密,保证车辆清洁。施工现场出口应设置洗车槽。(5)对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施;对粉末状材料应封闭存放。(6)易产生扬尘的施工作业等要有防尘、抑尘或降尘措施,不扩散到场区外;在禁令施工时间内严格执行有关禁止施工的规定。(7)进出场车辆及机械设备有害气体排放应符合国家年检要求。(8)电焊烟气的排放应符合现行国家标准《大气污染物综合排放标准(GB16297)》的规定。(9)施工现场严禁焚烧各类废弃物。(10)住宅建筑工程室内环境应达标。(11)制定合理的建筑废弃物减量化计划。采取有效措施,加强建筑废弃物的回收再利用。(12)建筑废弃物应按有关规定分类收集、集中堆放存放。垃圾桶应分为可回收利用与不可回收利用两类,并定期清运。(13)碎石类、土石方类建筑垃圾应用作地基和路基回填材料。

控制项

2

扬尘控制

(1)土石方、运输、施工、现场加工等实施过程的交底记录;(2)扬尘控制措施与效果。

控制项

3

有害气体排放控制

(1)有害气体排放控制措施是否得当;(2)有害气体排放控制检查记录;控制项(3)住宅工程室内空气质量检测资料。

4

建筑废弃物控制

(1)对于建筑废弃物按地下基础结构、地上结构和装修三阶段进行统计分类计算;(2)有毒、有害废物是否进行分类;(3)建筑废弃物的回收与再利用措施及效果。

控制项

5

序号

绿色施工科技示范工程要求(14)施工现场污水排放应达到国家标准的要求。(15)对于化学品等有毒材料、油料的储存地,应有严格的隔水层设计,做好防渗漏及收集和处理工作。(16)雨水、污水应分流排放。(17)施工结束后,应补偿人为破坏地貌造成的土壤侵蚀及被破坏的植被;禁止将有毒有害废弃物作土方回填。(18)避免或减少施工过程中的光污染。夜间室外照明灯加设灯罩,透光方向集中在施工范围。(19)电焊作业采取遮挡措施,避免电焊弧光外泄。

检查要点

类别

5

水土污染控制

(1)在施工现场应针对不同的污水,设置相应的处理设施,如沉淀池、隔油池、化粪池等;(2)采取的水污染控制措施及效果。

控制项

6

光污染控制

(1)采取的光污染控制措施及效果。

控制项

(20)现场噪音排放不得超过国家标准《建(1)采取的噪声与震动控制措施筑施工场界噪声限值》(GB12523)的规定;及效果。在禁令时间内停止产生噪声的施工作业。 7 噪声与震动控制(21)应采用低噪音、低振动的机具进行施工;机械设备应定期保养维护。(22)施工噪音较大的机械设备应采取隔音与隔振措施。(23)在施工场界对噪音进行不定期监测与控制。

控制项

(1)噪音监测记录;(2)机械设备保养维护记录。

8

设施保护

(24)施工前应调查清楚地下各种设施,做好保护计划,保证施工场地周边各类管道、(1)采取设施保护措施及实施情管线、建筑物、构筑物的安全运行。况。(25)改造项目的建筑周边及成品保护应有措施。

6

第三章

表 4:节材与材料资源利用指标要求序号

节材与材料资源利用

绿色施工科技示范工程要求

检查要点

类别

1

节材措施

(1)根据工程情况,科学合理部署,因地制宜,采用技术手段进行节材与材料资源利用的策划,制定目标。(2)材料运输工具适宜,装卸方法得当,防止损坏和遗洒。现场材料堆放有序,储存环境适宜,措施得当;保管制度健全,责任落实。(3)落地灰应及时清理、收集和再利用。

(1)对“节材与材料资源利用”进行策划,制定目标。施工过程管理有措施、节材效果明显;(2)根据施工进度、库存情况等合理安排材料的采购、进场时间和批次,减少库存。实施限额领控制项料;(3)根据就地取材的原则,进行材料选择实施记录;(4)材料综合台账齐全,数据真实、正确;(1)方案优化措施;(2)采用商品混凝土、预拌砂浆、高强钢筋及钢构件的优化使用等情况;(3)定额损耗率达标。(1)装饰装修材料使用情况;(2)定额损耗率达标。

2

结构材料

(4)推广使用商品混凝土和预拌砂浆。(5)推广使用高强钢筋和高性能混凝土。(6)推广钢筋专业化加工和配送。(7)优化钢筋配料和钢构件下料方案。(8)推广使用工业废料制作砌块。(9)装饰装修施工前应进行深化设计。(10)装修材料选择应符合绿色环保及设计功能和性能要求。

3

装饰装修材料

4

周转材料

(1)根据结构形式,制定科学合理的模架施工方案。合理选择采用周转频次高的模板、脚手架材料;(11)应选用耐用、维护与拆卸方便的周转(2)模板、脚手架等采用的材料材料。及周转次数统计;(12)模板应以节约自然资源为原则,推广控制项(3)其他周转材料的周转次数、使用工具式模板新型模板材料。采取措施,周转使用情况及使用次数的统计提高模板、脚手架等的周转次数。数据;(4)施工前对模板工程的方案优化情况。多层、高层建筑模板体系。(1)建筑余料使用情况;(2)现场办公用纸的使用情况及废纸的回收情况;(3)建筑材料包装物回收率。

5

资源再生利用

(13)建筑余料应充分、合理使用。(14)建筑材料包装物应及时回收。

7

表 5:节水与水资源利用指标要求序号

节水与水资源利用

绿色施工科技示范工程要求

检查要点

类别

1

提高用水效率

(1)应根据工程特点和施工现场情况,分别确定生活用水与工程用水定额指标,并分别进行计量考核管理。(2)在签订不同标段分包或劳务合同时,应将节水定额指标纳入合同条款,进行计量考核。(3)施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具。(4)施工现场供水管网布置应简捷、合理,减少漏损。(5)施工现场应建立可再利用水的收集处理系统,使水资源得到梯级循环利用。

(1)不同阶段、不同用途的用水计量情况及用水量统计结果、计量记录;(2)施工阶段目标耗水量及各阶段对比分析;(3)节水器具的利用率;(4)现场机具、设备、车辆冲洗用水是否设立循环用水装置。

控制项

2

非传统水源利用

(6)施工现场应优先采用经检测合格的非传统水。(7)基坑降水应存储使用。(8)施工现场应根据地域情况进行非传统用水的收集,建立雨水收集利用系统。

(1)非传统水源利用情况及效果;(2)非传统水源和循环水的利用量;(3)用于施工的非传统水的水质检测报告。

8

表 6:节能与能源利用指标要求序号

节能与能源利用

绿色施工科技示范工程要求(1)制订合理施工能耗指标,提高施工能源利用率。(2)施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标,定期进行计量、核算、对比分析,并有预防与纠正措施。(3)优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具。国家、行业、地方政府明令淘汰的施工设备机具和产品不得使用。(4)根据当地气候和自然资源条件,充分利用太阳能、地热等可再生能源。(5)建立施工机械设备管理制度,开展用电、用油计量,完善设备档案,及时做好维修保养工作,使机械设备保持低耗、高效的状态。(6)机械设备宜使用节能型油料添加剂,在可能的情况下,考虑回收利用,节约油量。(7)合理安排工序和施工进度,提高各种机械的使用率和满载率,施工机具资源共享。(8)定期监控重点耗能设备的利用情况。(9)安全防护设施,应定型化、工具化、标准化、采用拆迁、可回收材料。(10)现场围挡应最大限度地利用已有围墙,或采用装配式可重复使用围挡封闭。(11)临建设施充分利用既有建筑、市政设施和周边道路。(12)临建设施应采用周转次数较高的节能材料和经济、美观、占地面积小、对周边地貌环境影响较小,且适合于施工平面布置动态调整的多层轻钢活动板房、钢骨架水泥活动板房等标准化装配式结构。(13)建立临时用电管理制度并落实到位。(14)临时用电节能灯具照明设计以满足最低照度为原则,不得超过最低照度的20%;临电设备宜采用自动控制装置。

9

检查要点

类别

1

节能措施

(1)对生产、生活、办公和施工设备用电的分类计量及统计、核算、对比分析;(2)使用的用能设备、生产工艺情况;

控制项

(1)充分利用自然能源情况。(1)设备技术档案以及定期进行维护、保养情况;(2)是否对施工组织设计优化,选择功率与负载相匹配的施工机械设备;(3)重点耗能设备利用情况监控记录;(4)使用的大型机械是否作到一机一表,合理控制用电。

2

机械设备与机具

3

临建设施

(1)生产、生活及办公临时设施的设置和使用情况;控制项(2)节能措施的具体统计数据。

4

施工用电及照明

( 1 )施工用电情况( %)的分别统计和计量;(2)节能照明灯具使用情况;(3)临时用电管理制度及落实情况。

绿色施工科技示范工程要求(15)现场照明设计应符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 的规定。

检查要点

类别

10

表 7:节地与施工用地保护指标要求序号施工用地指标

节地与施工用地保护

绿色施工科技示范工程要求(1)施工用地应有审批手续。(2)平面布置合理、紧凑,满足施工使用。

检查要点(1)临时用地审批手续齐全;(2)根据不同的施工阶段,绘制施工平面图;

类别

1

控制项

2

施工用地保护

(3)应对深基坑施工方案进行优化,减少土方开挖和回填量,最大限度地减少对土地的扰动,保护周边自然生态环境。(1)施工用地保护措施和效果。(4)利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。对于施工周期较长的现场,可按建筑永久绿化的要求,安排场地新建绿化。(5)施工总平面布置应做到科学、合理,充分利用原有建筑物、构筑物、道路、管线为施工服务。(6)材料应就近堆放,最大限度的减少二次搬运。(7)生活区与生产区应分开布置,并设置标准的分隔设施。(1)施工平面图是否按要求进行布设。(2)施工现场原有建筑物、构筑物、道路和管线的利用情况;(3)现场道路的布置能否方便运输同时满足消防要求;(4)生活区与生产区设置合理。职工宿舍使用面积符合规定要求。

3

施工总平面图布置

11

表 8:技术创新与利用指标要求序号

技术创新与利用

绿色施工科技示范工程要求(1)制定相关制度和管理办法,鼓励适合绿色施工的“四节一环保”技术发展,限制或淘汰落后的施工方案。(2)结合工程特点,立项开展有关绿色施工方面新技术、新设备、新材料、新工艺的开发和推广应用的研究。(3)应通过采用“建设事业推广应用和限制禁止使用技术公告”中的推广应用技术、“全国建设行业科技成果推广项目”或地方住房和城乡建设行政主管部门发布的推广项目等先进适用技术以及“建筑业10 项新技术”,实现与提高绿色施工的各项指标。(4)开展技术创新,不断形成具有自主知识产权的新技术、新施工工艺、工法。并由此替代传统工艺,提高绿色施工的各项指标。

检查要点(1)对于住房城乡建设部、地方住房和城乡建设行政主管部门推广技术的响应和采用计划;(2)立项开展有关绿色施工方面新技术、新设备、新材料、新工艺的开发和推广应用研究情况。(1)在工程施工中采用了哪些推广技术,在“四节一环保”方面取得了哪些成效;(2)采用的新技术、新工艺、新材料、新设备对于绿色施工产生的影响和作用。(1)采用了哪些绿色施工技术是自主创新项目;(2)自主创新项目对绿色施工的促进与推动;(3)自主创新对行业的影响力。

类别

1

制度

控制项

2

推广技术应用

控制项

3

技术创新点

12

住建部绿色施工导则

【专题】住建部《绿色施工导则》 2013-12-29 编辑:咒语建筑安全 建质[2007]223号 绿色施工导则 目录 1 总则 2 绿色施工原则 3 绿色施工总体框架 4 绿色施工要点 5 发展绿色施工的新技术、新设备、新材料、新工艺

6 绿色施工应用示工程 1 总则 1.1 我国尚处于经济快速发展阶段,作为大量消耗资源、影响环境的建筑业,应全面实施绿色施工,承担起可持续发展的社会责任。 1.2 本导则用于指导建筑工程的绿色施工,并可供其他建设工程的绿色施工参考。 1.3 绿色施工是指工程建设中,在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动,实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。 1.4 绿色施工应符合国家的法律、法规及相关的标准规,实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。 1.5 实施绿色施工,应依据因地制宜的原则,贯彻执行国家、行业和地方相关的技术经济政策。 1.6 运用ISO14000和ISO18000管理体系,将绿色施工有关容分解 到管理体系目标中去,使绿色施工规化、标准化。 1.7 鼓励各地区开展绿色施工的政策与技术研究,发展绿色施工的新技术、新设备、新材料与新工艺,推行应用示工程。 2绿色施工原则

2.1 绿色施工是建筑全寿命周期中的一个重要阶段。实施绿色施工,应进行总体方案优化。在规划、设计阶段,应充分考虑绿色施工的总体要求,为绿色施工提供基础条件。 2.2 实施绿色施工,应对施工策划、材料采购、现场施工、工程 验收 等各阶段进行控制,加强对整个施工过程的管理和监督。 3绿色施工总体框架 绿色施工总体框架由施工管理、环境保护、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用、节地与施工用地保护六个方面组成(图1)。这六个方面涵盖了绿色施工的基本指标,同时包含了施工策划、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的指标的子集。

建设部绿色施工科技示范工程要求

项目编号: 住房和城乡建设部 绿色施工科技示范工程申报书工程名称 ) 作用的建设工程施工项目。 (二)申报“示范工程”的项目一般应由项目施工单位组织或建设单位与项目施工单位联合组织。项目监理单位等相关单位参加。

(三)申报“示范工程”的项目应合法、合规。 (四)申报“示范工程”的项目应是具有一定规模的拟建或在建(主体尚未完工)项目,工程规模应符合以下要求: 1.公共建筑一般应在2万m2以上。 广应用新技术管理细则》(建科【2002】222号)的有关规定,由住房和城乡建设部建筑节能与科技司委托的有关单位或申报绿施工程所在的省、自治区、直辖市住房和城乡建设行政主管部门组织技术论证。 二、申报程序

(一)“示范工程”项目申报由申报单位报请到项目所在地省、自治区、直辖市住房和城乡建设行政主管部门,或新疆建设兵团建设局组织初步审查。 (二)通过初审的项目,由项目所在地省、自治区、直辖市住房和城 选。 ,应 申报单位根据中期检查现场考评意见和专家现场指导意见,改进相关工作,修改完善有关资料,为项目验收做好准备。 (七)“示范工程”应按地基与基础工程、结构工程、装饰装修工程和机

电安装工程分阶段,遵循因地制宜的原则,结合工程所在地域的气候、环境、资源、经济及文化等特点,从技术创新与应用、施工管理、环境保护、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用和节地与土地资源保护等七个方面进行自我评价。 (1)项目中期检查评审报告; (2)能够验证绿色施工指标完成情况的所有记录文件; (3)绿色施工各阶段自我评价记录; (4)绿色施工综合总结报告(综合叙述项目的考核指标、所采取的

住建部绿色施工科技示范工程技术指标要点.doc

住建部绿色施工科技示范工程技术指标要 点 住房和城乡建设部绿色施工科技示范工程技术指标 (试行) 住房和城乡建设部建筑节能与科技司二〇一三年六月 1

【说明】 1.住房和城乡建设部绿色施工科技示范工程技术指标(以下简称“技术指标”)适用于住房和城乡建设部绿色施工科技示范工程(以下简称“示范工程”)建筑工程示范评价。市政、铁路、交通、水利等土木工程和工业建设项目可参照执行。 2.“技术指标”可用于“示范工程”项目的自我评价、企业对“示范工程”项目的评价、“示范工程”中期检查、项目验收和相关资料的整理。 3.项目的自我评价阶段分为地基与基础工程、结构工程、装饰装修工程和机电安装工程。 4.“示范工程”评价应遵循因地制宜的原则,结合工程所在地域的气候、环境、资源、经济及文化等特点,依据技术创新与应用、施工管理、环境保护、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用和节地与土地资源保护等七个要素进行综合评价。 5.表 1 中“量化控制目标值”是企业制定计划时,结合工程所在地域特点和工程自身特点所设定的必须要达到的目标,也是日后检查和验收的重要依据之一。目标值必须用具体、明确的数值表达。 6.“检查要点”中列出了“示范工程”在实施过程中项目的自我评价、企业对“示范工程”项目的评价、“示范工程”过程检查和验收时应重点关注的内容。 7.“技术指标”中共有 87 项要求,其中控制项为 56 项。控制项要求必须完全符合要求,其它内容符合率达到 70%即为通过。 2

表 1:量化控制目标值序号类别项目要求目标值 1.土方作业:目测扬尘高度小于 1.5m,扬尘控制 2.结构施工:目测扬尘高度小于 0.5m; 3.安装装饰:目测扬尘高度小于 0.5m。 1 环境保护 1.每万平方米建筑垃圾产生量不大于400 吨;建筑废弃物控制 2.建筑废弃物再利用率和回收率达到 50%; 3.有毒、有害废弃物分类率达 100%;噪声与震动控制 1.各施工阶段昼间噪声:≤70dB 2.各施工阶段夜间噪声:≤55dB 就地取材,距现场 500 公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总用量 70%。损耗率比定额损耗率降低 30%。损耗率比定额损耗率降低 30%。工地临房、临时围挡材料的可重复使用率达到 70%。建筑材料包装物回收率 100%。节能照明灯具使用率达到 80%。节水设备(设施)配置率 100%。非传统水源和循环水的再利用量大于 30%。临建设施占地面积有效利用率大于 90%。职工宿舍使用面积满足 2m /人。 2 节材措施节材 2 与材料资源利用结构材料装饰装修材料周转材料资源再生利用 3 节能与能源利用节水与水资源利用节地与施工用地保护施工用电与照明提高用水效率非传统水源利用临时用地指标施工总平面图布置 4 5 3

全国建筑业绿色施工示范工程管理办法(试行)

全国建筑业绿色施工示范工程管理办法(试行) (建协[2010115号文印发) 第一章总则 第一条为深入贯彻落实科学发展观,贯彻国家关于加强节能减排的发展战略,建设资源节约型、环境友好型社会,依据住房和城乡建设部《绿色施工导则》,中国建筑业协会在行业内组织开展全国建筑业绿色施工示范工程(以下简称绿色旎工示范工程)活动。制定本办法。 第二条本办法所称绿色施工示范工程是指在工程项目施工周期内严格进行过程管理,最大限度地节约资源(节材、节水、节能、节地)、保护环境和减少污染的工程。 第三条开展绿色施工示范工程活动应遵循分类指导、行业推进、企业申报、先行试点、总结提高、逐步推广和严格过程监管与评价验收标准的原则。验收评审工作依据住房和城乡建设部《绿色施工导则》和《全国建筑业绿色施工示范工程验收评价主要指标》进行。 第二章申报条件及程序 第四条绿色施工示范工程的申报条件: 1.申报工程应是建设、设计、施工、监理等相关单位共同参与的房屋建筑、市政设施、交通运输及水利水电等土木工程建设项目。 2.申报工程应是开工手续齐全,已列入当年开工计划且施工组织实施方案符合住房和城乡建设部《绿色施工导则》等相关文件的工程。 3.申报工程应是具有绿色施工实施规划方案并在开工前经专家审定通过的工程。工程应自始至终做好水、电、煤、油、各种材料等各项资源、能源消耗数据的原始记录。 4.申报工程原则上应是省(部)级建筑业新技术应用示范工程。 5.申报工程应在工程建设周期内完成申报文件及其实施规划方案中的全部内容。 第五条绿色施工示范工程的申报程序: 1.各地区各有关行业协会、有关部门、国资委管理的建筑业企业按申报条件择优选择本地区、本系统有代表性的工程,推荐为绿色施工示范工程。 2、申报单位填写《全国建筑业绿色施工示范工程申报表》,连同“绿色施工实施规划方案”,一式两份,按隶属关系由各地区各行业协会及国资委管理的企业汇总报中国建筑业协会。

绿色施工制定指标

绿色施工制定指标 一、湖南建工 1、办公楼和员工宿舍全部采用双层活动板房,回收利用率高于70%。 二、中天建设集团有限公司第五建设公司 制定绿色施工目标 1)环境保护: 噪声:噪声排放达标,符合《建筑施工场界噪声限值》规定。 粉尘:控制粉尘及气体排放,不超过法律、法规的限定数值。 固体废弃物:减少固体废弃物的产生,合理回收可利用建筑垃圾。 污水:生产及中天建设集团有限公司第五建设公司生活污水排放达标,符合《污水综合排放标准》规定。 2) 电能控制指标:以清单用电量与万元产值比值,电能控 制指标,其控制指标定为95KW.h/万元产值。 3) 水资源控制指标:水消耗5.57吨/万元产值。 4) 钢材控制指标:钢材损耗率<3%。 5) 建筑垃圾控制指标:每万平方米的建筑垃圾不宜超过500吨。 6) 节材控制指标:材料损耗率比定额损耗率降低30%。 7) 临时设施可重复利用,定型化设施控制指标:可重复利用率达到90%。 8) 混凝土控制指标:损耗率<2%。 9) 周转材料(槽钢、钢管、扣件)控制指标:损耗率≤2%。 三、浙江广宏建设有限公司西安分公司 制定绿色施工目标 1)环境保护: 噪声:噪声排放达标,符合《建筑施工场界噪声限值》规定。 粉尘:控制粉尘及气体排放,不超过法律、法规的限定数值。

固体废弃物:减少固体废弃物的产生,合理回收可利用建筑垃圾。 污水:生产及生活污水排放达标,符合《污水综合排放标准》规定。 2) 电能控制指标:以清单用电量与万元产值比值,电能控制指标,其控制指标定为95KW.h/万元产值。 3) 水资源控制指标:水消耗9.5吨/万元产值。 4) 钢材控制指标:钢材损耗率<3%。 5) 建筑垃圾控制指标:每万平方米的建筑垃圾不宜超过500吨。 6) 节材控制指标:材料损耗率比定额损耗率降低30%。 7) 临时设施可重复利用,定型化设施控制指标:可重复利用率达到90%。 8) 混凝土控制指标:损耗率<2%。 9) 周转材料(槽钢、钢管、扣件)控制指标:损耗率≤2%。 四、陕西三建大唐西市二期住宅项目部 1、环境保护管理目标: 2、节材与材料资源利用管理目标: 1)、选用绿色环保材料,工程用材料有害物质释放量符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325、 GB18580- 18587、GB18588-2001、GB18589-2001规范要求规范要求; 2)、积极推广使用“四新技术”,减少材料使用量;

深圳建筑业绿色施工示范工程新技术应用计划

深圳市建筑业绿色施工示范工程 新技术应用计划(2014版) 一、环境保护 1.1 现场噪音综合治理施工技术 1.2 现场光污染防治施工技术 1.3 钢结构安装现场免焊接施工技术 1.4 长效防腐钢结构无污染涂装施工技术 1.5 基坑逆作和半逆作施工技术 1.6 地下水清洁回灌技术 1.7 场地土污染综合防治技术 1.8 现场雨水就地渗透技术 1.9 绿化墙面和屋面专项施工技术 1.10 地貌和植被复原技术 1.11 施工现场喷雾降尘技术 1.12 现场绿化技术 1.13 植生混凝土施工技术 1.14 自流平地面施工技术 1.15 预拌砂浆施工技术 1.16 自密实混凝土施工技术 1.17 非破损检测施工技术 1.18 管道设备无害清洗施工技术 1.19 防水冷施工技术 1.20 建筑垃圾再生利用技术 1.21 建筑材料与施工机具绿色性能评价与选用技术 1.22 水磨石泥浆环保排放施工技术 1.23 透水混凝土施工技术 二、节能与能源利用 2.1 低耗能楼宇设施安装技术 2.2 混凝土结构承重与保温一体化施工技术 2.3 现浇混凝土外墙隔热保温施工技术 2.4 预制混凝土外墙隔热保温施工技术 2.5 外墙喷涂法保温隔热施工技术 2.6 外墙保温体系质量检测技术 2.7 冬期施工混凝土养护环境改进技术 2.8 屋面发泡混凝土保温与找坡施工技术 2.9 非承重烧结页岩保温砌体施工技术 2.10 现场非传统电源照明技术 2.11 自然光折射照明施工技术 2.12 玻璃幕墙光伏发电施工技术 2.13 现场低压(36V)照明技术 2.14 现场临时变压器安装功率补偿技术 2.15 溜槽替代混凝土输送泵技术

绿色施工技术

一、基坑施工降水回收利用技术 (一)基坑施工降水回收利用技术 1.主要技术内容 2.技术指标 3.适用范围 4.已应用的典型工程 (二)雨水回收利用技术与现场生产废水利用技术 1.主要技术内容 2.技术指标 3.适用范围 4.已应用的典型工程 (二)雨水回收利用技术与现场生产废水利用技术 1.主要技术内容 (1)雨水回收利用技术是指在施工过程中将雨收集后,经过雨水渗蓄、沉淀等处理,集中存放,用于施工现场降尘、绿化和洗车,经过处理的水体可用于结构养护用水、基坑支护用水,如土钉墙支护用水、土钉孔灌注水泥浆液用水,以及混凝土试块养护用水、现场砌筑抹灰施工用水等的回收利用技术。 (2)现场生产废水利用技术是指将施工生产、生活废水经过过滤、沉淀等处理后循环利用的技术。 2.技术指标 施工现场用水应有20%来源于雨水和生产废水等回收。 3.适用范围 适应用于工业与民用建筑的施工工程。

4.已应用的典型工程 北京市西城区月坛街道汽南社区、怀柔龙山新新小镇别墅区,北海团城。 二、预拌砂浆技术 1.主要技术内容 预拌砂浆是指由专业生产厂生产的,用于建设工程中的各类砂浆拌合物,预拌砂浆分为干拌砂浆和湿拌砂浆两种。 湿拌砂浆是指由水泥、细骨料、矿物掺合料、外加剂和水以及根据性能确定的其他组分,按一定比例,在搅拌站经计量、拌制后、运至使用地点,并在规定时间内使用完毕的拌合物。 干混砂浆是指由水泥、干燥骨料或粉料、添加剂以及根据性能确定的其他组分,按一定比例,在专业生产厂经计量、混合而成的混合物,在使用地点按规定比例加水或配套组分拌和使用。 2.技术指标 预拌砂浆应符合《预拌砂浆》JG/T2003等国家现行相关标准和应用技术规程的规定。 3.适用范围 适用于需要应用砂浆的工业与民用建筑。 4.已应用的典型工程 广州国际金融中心(珠江新城西塔)、广州市新电视塔、武汉摩尔城等工程。 三、外墙自保温体系施工技术 1.主要技术内容 墙体自保温体系是指以蒸压加气混凝土、陶粒增强加气砌块和硅藻土保温砌块(砖)等制成的蒸压粉煤灰砖、蒸压加气混凝土砌块和陶粒砌块等为墙体材料,辅以节点保温构造措施的自保温体系。即可满足夏热冬冷地区和夏热冬暖地区节能50%的设计标准。 2.技术指标

住建部最新绿色施工技术指标及评价指南(2019)

住房城乡建设部绿色施工科技示范工程 技术指标及实施与评价指南 2019年1月 第一章总则 1、住房城乡建设部绿色施工科技示范工程(以下简称“绿施科技示范”)技术指标及实施与评价指南(以下简称“指标及指南”)适用于建筑工程“绿施科技示范”得申报、立项评审、过程实施评价与验收以及相关资料得整理。市政、铁路、交通、水利等土木工程与工业建设项目可参照执行。 2、“绿施科技示范”量化考核指标应遵循因地制宜得原则,结合工程所在地域得气候、环境、资源、经济、文化等特点,以及工程自身特点进行制定并应进行细化与分解,原则上应满足“指标及指南”中得量化指标要求(见表1).且量化考核指标必须用具体、明确得数值表达。 3、“指标及指南”得评价内容(表4~表9)中仅为“绿施科技示范”应当满足得要求.凡未在“指标 及指南"中规定得绿色施工内容,必须满足国家现行得绿色施工相关标准规范要求,并按此实施及考核评价. 4。“绿施科技示范”评价包含“绿施科技示范”管理、环境保护、节材与材料资源利用、节能与能源利用、节水与水资源利用、节地与施工用地保护、人力资源节约与职业健康安全等七大要素。 5.“指标及指南”得评价内容表2就是对“绿施科技示范"管理体系得要求;表3就是对项目得整体技术创新及科技示范内容进行评价;表10就是对“绿施科技示范”得最终社会、环境效益与经济效益进行评价,适用于项目验收时评价,项目自评价可参考;表11就是量化技术指标计算方法,统一按此表计算比对.

6.过程中应优先选用住建部《绿色施工推广应用技术公告》(以下简称“技术公告”)中所列技术。所选用得技术未列入“技术公告”中得推广应用技术、“全国建设行业科技成果推广项目”、地方住房与城乡建设行政主管部门发布得推广项目等先进适用技术,且未形成专利(国家发明)、工法(省部级以上)得,应通过有关部门组织技术评价(鉴定)并提供成果评价(鉴定)报告。 第二章量化考核指标 表1:量化指标值

全国建筑业绿色施工示范工程

全国建筑业绿色施工示范工程 一、工程基本情况: 总建筑面积(m2):161613平方米。 占地面积(m2):43092平方米。 建筑高度(m):35.85米。 基坑深度(m):15.2米。 跨度(m):— 结构形式:框支剪力墙。 建筑类型:公用建筑。 二、绿色施工方案 本工程自2013年3月15开工始,即编制了完善的绿色施工方案,明确了绿色施工目标,具体目标如下: 1、建筑垃圾产生量小于6465吨,建筑垃圾回收利用率达到40%;噪音控制符合国家标准(GB12523-2011);污水排放达到GB8978-1996排放标准,pH值控制在6~9;扬尘在结构、装饰施工时目测高度小于0.5米,地基与基础施工时目测小于1.5米;光源控制满足环保部门的规定。 2、现场主要材料(钢筋、混凝土等)目标损耗率比定额损耗率降低30%,其中钢筋的目标损耗率1.75%,混凝土的目标损耗率1.05%,木材损耗量1362m3,损耗率为3.5%;模板平均周转次数为3~4次,重复使用率50%;围挡等周转材料设备重复使用率达到80%;就地取材施

工现场小于500公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上。 3、分别对生活用水与工程用水进行计量管理。万元产值用水量指标基本值6.04m3,其中地基与基础、主体结构、装饰装修与安装工程三个阶段分别是5.7m3、6.12m3、6.3m3。在基坑降水阶段,合理利用。办公、生活区耗水量252472m3,生产作业区耗水量411928m3,整个施工区耗水量664400m3。节水设备设施配备率达到80%以上。非市政自来水利用量占总用水量的5%。 4、施工机械选用高效节能的施工机械设备。万元产值用电量指标基本值72.3千瓦时,其中地基与基础、主体结构、装饰装修与安装工程三个阶段分别是56千瓦时、70千瓦时、91千瓦时。实行用电计量管理,装设电表,生活区与施工区分别计量,用电选用节能铝电缆线和节能灯具,合理规划临时线路布置,充分利用太阳能,减少用电量。办公、生活区耗电量954360kW·h,生产作业区耗电量6998640kW·h,整个施工区耗电量7953000kW·h。办公、生活和施工现场,采用节能照明灯具的数量大于80%。 5、科学、合理布置施工总平面图,充分利用原有建筑物、构筑物、道路、管线为施工服务,材料堆场及加工厂规划整齐、无浪费占地现象。办公、生活区面积7132m2,生产作业区面积42769m2,办公、生活区面积与生产作业区面积比率16.67%,施工绿化面积与占地面积比率20%。 三、绿色施工措施

住建部绿色施工科技示范工程管理实施细则

住房和城乡建设部 绿色施工科技示范工程管理实施细则 (试行) 住房和城乡建设部建筑节能与科技司 二〇一二年十月

住房和城乡建设部绿色施工科技示范工程管理实施细则 (试行) 第一章【总则】 第一条依据《住房和城乡建设部科学技术计划项目管理办法》、《绿色施工导则》和《建筑工程绿色施工评价标准》(GB/T 50640-2010)特制定本管理实施细则。 第二条本细则所称绿色施工科技示范工程(以下简称“示范工程”)是指绿色施工过程中应用和创新先进适用技术,在节材、节能、节地、节水和减少环境污染等方面取得显著社会、环境与经济效益,具有辐射带动作用的建设工程施工项目。 第三条本细则适用于示范工程的申报、立项审查、组织实施和验收管理。 第二章【工作环节】 第四条“示范工程”管理工作包括申报资料、立项审查、中期检查、验收评审、颁发证书等环节。 第三章【申报要求】 第五条申报“示范工程”的项目一般应由项目施工单位组织或项目建设单位与项目施工单位联合组织。项目监理单位等相关单位参加。 第六条申报“示范工程”的项目应合法、合规。 第七条申报“示范工程”的项目应具有优良的规划设计,保证施工质量与安全,满足节能、节地、节材、节水、环境保护等国家与行业的相关要求,且在使用功能上满足的节能环保的要求。 第八条申报“示范工程”的项目应是具有一定规模的拟建或在建(主体尚未完工)项目,工程规模应符合以下要求: 1.公共建筑一般应在2万m2以上。 2.住宅建筑:

(1)住宅小区或住宅小区组团一般应在5万m2以上; (2)单体住宅一般应在2万m2以上; (3)住宅建筑必须为全装修工程。 3.应用重大、先导、高新技术的建筑可不受规模限制。 第九条申报“示范工程”的项目应优先选用《绿色施工导则》、《建筑业10项新技术(2010)》、“建设事业推广应用和限制禁止使用技术公告”中的推广应用技术、“全国建设行业科技成果推广项目”或省、自治区、直辖市住房和城乡建设行政主管部门发布的推广项目等先进适用技术。选用未列入上述各类推广项目的技术,应按《建设部推广应用新技术管理细则》(建科【2002】222号)的有关规定,由住房和城乡建设部建筑节能与科技司委托的有关单位或申报示范工程所在的省、自治区、直辖市住房和城乡建设行政主管部门组织技术论证。 第十条凡申报“示范工程”的项目,应依照住房和城乡建设部《绿色施工科技示范工程实施技术标准(试行)》(附件4)中的技术体系,并结合当地的绿色施工现状和发展计划,制定切实可行的绿色施工方案。绿色施工方案应包括:绿色施工考核指标、主要示范内容、绿色施工组织管理、现场环境保护、安全防护措施、节材与材料资源利用措施、节水与水资源利用措施、节能与能源利用措施、节地与施工用地保护措施、绿色施工的“四新”应用、绿色施工的技术创新点、绿色施工评价管理、主要机械设备详表、绿色施工购置清单、工作人员投入详表、施工总平面图布置等。 第四章【申报流程】 第十一条“示范工程”通过住房和城乡建设部科学计划项目管理系统(以下简称“管理系统”)进行申报。管理系统网址为:https://www.wendangku.net/doc/1714906594.html,。 第十二条“示范工程”每年由住房和城乡建设部统一组织申报。项目申报单位登录到“管理系统”进行注册、填报项目信息。 第十三条项目申报单位在线提交的申报材料经项目所在地省、自治区、

山东省绿色施工科技示范工程

山东省绿色施工科技示范工程 第一章总则 第一条为规范我省绿色施工科技示范工程管理,发挥典型带动作用,引导绿色施工健康有序发展,推动建设领域节能减排和绿色化,依据国家《建筑工程绿色施工评价标准》和《绿色施工导则》等有关标准和规定,结合我省实际情况,制定本办法。 第二条本办法所称绿色施工科技示范工程(以下简称“示范工程”)是指在实施绿色施工过程中应用和创新先进适用技术,在节材、节能、节地、节水和环境保护等方面取得显著社会、环境与经济效益,具有辐射带动作用的建设工程施工项目。 第三条省住房和城乡建设厅负责示范工程的立项、实施监督和验收等综合管理工作,成立专家委员会加强对示范工程的技术指导。具体工作委托山东土木建筑学会承担。工程所在地各设区市行业主管部门或其委托的部门(单位)负责示范工程申报初审、组织实施、监督管理等工作。 第四条开展示范工程活动应遵循分类指导、行业推进、企业自愿申报的原则。 第二章申报与立项 第五条山东省行政区域内具备一定规模的新建工业与民用建筑、市政基础设施、交通、水利水电等土木工程,满足下列条件的,均可申报示范工程:

1.工程建设规模在8000平方米(含)以上或项目投资在3000万元(含)以上。应用先导、高新技术的工程可不受规模限制; 2.申报工程开工手续齐全,已建立绿色施工管理体系; 3.申报工程应具备较为完善的绿色施工方案。绿色施工方案应包括:绿色施工考核指标、绿色施工组织管理、现场环境保护、安全防护措施、节材与材料资源利用措施、节水与水资源利用措施、节能与能源利用措施、节地与施工用地保护措施、绿色施工的“四新”应用、绿色施工的技术创新点、绿色施工评价管理、主要机械设备详表、工作人员投入详表、施工总平面图布置等; 4.工程项目建设(开发)、设计、施工、监理等相关单位支持配合,具备开展绿色施工的条件与环境; 5.在创建示范工程的过程中,能够结合工程特点,组织绿色施工技术攻关和创新。 第六条示范工程申报立项程序: 1.工程项目总承包企业(或联合体)填报《山东省绿色施工科技示范工程申报表》及绿色施工方案一式四份; 2.工程所在地设区市行业主管部门初审同意; 3.省住房和城乡建设厅组织专家进行评审; 4.通过评审的项目,在省住房和城乡建设厅网站进行公示; 5.公示无异议的,省住房和城乡建设厅审批公布。 第三章组织实施

绿色施工技术

绿色施工技术

绿色施工技术 前言 绿色施工技术是指在工程建设中,在保证质量和安全等基本要求的前提下,经过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源,减少对环境负面影响的施工活动,绿色施工是可持续发展思想在工程施工中的具体应用和体现。首先绿色施工技术并不是独立于传统施工技术的全新技术,而是对传统施工技术的改进,是符合可持续发展的施工技术,其最大限度地节约资源并减少对环境负面影响的施工活动,使施工过程真正做到“四节一环保”,对于促使环境友好、提升建筑业整体水平具有重要意义。 绿色施工技术的新增内容是以水、太阳能等自然资源为主线,使建筑物在发挥其使用功能的同时融入自然,充分利用自然界给与我们的资源,以减少对环境的污染,使人与自然和谐相处,从而体现绿色主题。 一、绿色施工技术的现状 绿色施工并不是很新的思维途径,承包商以及建设单位为了满足政府及大众对文明施工、环境保护及减少噪音的要求,为了提高企业自身形象,一般均会采取一定的技术来降低施工噪音、减少施工扰民、减少环境污染等,特别在政府要求严格、大众环保意识较强的城市进行施工时,这些措施一般会比较有效。可是,大多数承包商在采取这些绿色施工技术时是比较被动、消极的,对绿色施工的理解也是比较单一的,还不能够积极主动的运用适

当的技术、科学的管理方法以系统的思维模式、规范的操作方式从事绿色施工。事实上,绿色施工并不但仅是指在工程施工中实施封闭施工,没有尘土飞扬,没有噪声扰民,在工地四周栽花、种草,实施定时洒水等这些内容,还包括了其它大量的内容。它同绿色设计一样,涉及到可持续发展的各个方面,如生态与环境保护、资源与能源利用、社会与经济发展等。真正的绿色施工应当是将“绿色方式”作为一个整体运用到施工中去,将整个施工过程作为一个微观系统进行科学的绿色施工组织设计。绿色施工技术除了文明施工、封闭施工、减少噪音扰民、减少环境污染、清洁运输等外,还包括减少场地干扰、尊重基地环境,结合气候施工,节约水、电、材料等资源或能源,环保健康的施工工艺,减少填埋废弃物的数量,以及实施科学管理、保证施工质量等。 大多数承包商注重按承包合同、施工图纸、技术要求、项目计划及项目预算完成项目的各项目标,没有运用现有的成熟技术和高新技术充分考虑施工的可持续发展,绿色施工技术并未随着新技术、新管理方法的运用而得到充分的应用。施工企业更没有把绿色施工能力作为企业的竞争力,未能充分运用科学的管理方法采取切实可行的行动做到保护环境、节约能源。 二、绿色施工技术之主要项目 1.封闭降水及水收集综合利用技术 2.建筑垃圾减量化与资源化利用技术

绿色施工示范工程实施方案

xxxxxx工程 绿色施工示范工程实施方案 为推动绿色施工,实现绿色施工项目管理目标,降低消耗,节约资源,提高项目管理水平和管理绩效,减少施工过程对环境的污染和生态平衡产生的不利影响,依据《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T N50640-2010,结合项目实际情况,制定本实施方案。 第一章工程概况 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 本工程总建筑面积63654.85m2,其中地上建筑面积39619.55m2,地下建筑面积24035.3m2;结构形式为框架结构,地下二层,地上五层,建筑高度23.90米,室内外高差0.30m;抗震设防烈度为7度;耐火等级地下一级,地上二级。 本工程地基处理采用CFG桩复合地基。主体结构采用钢筋混凝土独立基础,混凝土墙下为钢筋混凝土条形基础,局部人防区域为平板式筏板基础;墙混凝土标号为C30;框架柱地下部分混凝土标号为C40,地上一层混凝土标号为C35,其它层为C30;梁板梯混凝土标号均为C30。地下防水等级为Ⅱ级,混凝土抗渗等级为P8。 本工程钢筋采用HPB300、HRB400级。 墙体工程:±0.000以下外墙为钢筋混凝土墙,内墙为钢筋混凝土墙及加气混凝土砌块;±0.000以上外墙为加气混凝土砌块、玻璃幕墙,内墙为加气混凝土砌块。 门窗工程:包括人防门、防火门窗、防火卷帘门、安全玻璃门、塑料中空玻璃窗、防雨百页门窗、普通门窗等。 楼地面主要环氧树脂楼地面、环氧耐磨漆楼地面、地砖楼面、防静电架空活动地板楼面、水泥砂浆楼面。 内墙面主要为釉面砖墙面、刮腻子墙面(混凝土墙)、水泥砂浆乳胶漆墙面(后砌墙)、清水墙面、水泥砂浆墙面、陶瓷锦砖墙面。 外墙面主要为干挂石材、玻璃幕墙、保温一体板墙面。 顶棚主要为乳胶漆、矿棉装饰板吊顶、防水石膏板吊顶。 防水工程:地下室防水等级二级,混凝土抗渗等级为P6、P8,防水材料为4mm厚SBS聚酯胎防水卷材(聚酯胎型号为Ⅱ型,低温柔度-25度);屋面防水等级Ⅰ级,两道设防。主楼防水层为3厚SBS改性沥青防水卷材+2厚自粘聚酯胎改性沥青防水卷材。内院防水层为1.2厚三元乙丙橡胶防水卷材+1.5厚聚氨酯防水涂料;坡道及地下车库顶板防水层为4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水层+4厚SBS聚酯胎防水卷材。

绿色施工科技示范实施方案

南县人民医院异址新建项目 绿色施工科技示范工程实施方案 编制单位:湖南省第四工程有限公司 监理单位:湖南湖大建设监理有限公司 建设单位:南县城镇建设投资开发有限责任公司编制日期:二0一七年四月

湖南省第四工程有限公司南县人民医院异址新建项目绿色施工方案 目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (5) 三、施工特点及重难点分析 (6) 四、绿色施工考核指标 (7) 五、绿色施工组织管理 (11) 六、现场环境保护措施 (13) 七、安全防护措施 (22) 八、节材与材料资源利用措施 (23) 九、节水与水资源利用措施 (26) 十、节能与能源利用措施 (29) 十一、节地与施工用地保护措施 (33) 十二、绿色施工的“四新”应用及技术创新点 (34) 十三、主要机械设备详表 (40) 十四、绿色施工购置清单 (41) 十五、工作人员投入详表 (42) 十六、施工总平面布置图 (44) 1

一、工程概况 1.1工程概况: 本工程系南县人民医院异址新建工程,是南县人民政府重点民生工程,也是省级重点工程,工程地点位于湖南省益阳市南县南洲镇,城市支路以北,桂花园路以南,东邻沿湖南路,西侧为双堰路。主要由地下车库、门急诊医技综合楼、会议中心、住院楼、康复楼、行政办公楼、后勤楼、感染楼、机房楼、高压氧舱、垃圾收集站、污水处理站、门卫及其他单位工程组成。建筑占地面积21196.28㎡,总建筑面积为138314.17㎡,其中门急诊医技综合楼地上4层,建筑高度20.7米,建筑面积为31166.77㎡;单独的一栋会议中心为单层建筑,建筑高度为12.0m,建筑面积为1707.26㎡;一栋人字形住院楼,分为三支,分别为二支地上15层的住院楼和一支地上12层的康复楼,建筑高度为61.1m,地上建筑面积为67802.86㎡;行政办公楼地上5层,建筑高度为19.1m,总建筑面积为5915.65㎡;后勤楼地上4层,建筑高度为16.4m,总建筑面积为3994.14㎡;感染楼地上2层,建筑高度8.1m,总建筑面积为2660.68㎡;地下室一层,建筑面积为22788.9㎡。可开床位1500床,其中包括标准病床960床,ICU30床,新生儿40床,PICU10床,感染40床,康复病床400床,非机动车位100个,机动车停车位943个,其中包括地面停车位295个,地下停车位648个。建筑结构类型为地下室为框架剪力墙结构,地上部分为框架结构,室内±0.000住院楼和康复楼相当于绝对高程30.7m。 计划开工时间为2017年4月10日,竣工时间为2019年12月9日,工程总造价50188.89万元。

全国建筑业绿色施工示范工程申报与验收指南(完整稿)

全国建筑业绿色施工示范工程申报 与验收指南

关于印发《全国建筑业绿色施工示范工程申报与验收 指南》的通知 各省、自治区,直辖市建筑业协会(联合会、施工行业协会),有关行业建设协会,解放军工程建设协会,国资委管理的有关建筑业企业,本会单位会员:为进一步规范全国建筑业绿色施工示范工程的申报、评审与验收工作,充分发挥绿色施工示范工程在建筑业节能减排工作中的示范引领作用,根据住房和城乡建设部制定的《绿色施工导则》、《建筑工程绿色施工评价标准》,及我会制定的《全国建筑业绿色施工示范工程管理办法(试行)》和《全国建筑业绿色施工示范工程验收评价主要指标》,在总结两年示范工作经验的基础上,我会组织编写了《全国建筑业绿色施工示范工程申报与验收指南》,现予以印发。 中国建筑业协会 二〇一二年七月三十日

目录 一、绿色施工的内涵 (4) (一)绿色施工的概念与原则 (4) (二)绿色施工的总体框架 (4) (三)绿色施工方案的内容 (5) 二、绿色施工要点 (7) (一)环境保护技术要点 (7) (二)节材与材料资源利用技术要点 (8) (三)节水与水资源利用技术要点 (9) (四)节能与能源利用技术要点 (9) (五)节地与施工用地保护技术要点 (10) 三、开发绿色施工的新技术、新工艺、新材料与新设备 (12) 四、全国建筑业绿色施工示范工程创建与管理 (13) (一)管理体系 (13) (二)申报条件及程序 (13) (三)企业自查与实施过程检查 (14) (四)验收评审 (15) 五、全国建筑业绿色施工示范工程评价内容 (18) (一)绿色施工管理评价 (18) (二)绿色施工技术与创新评价(表5-6) (25) (三)绿色施工成效评价 (25) (四)评价方法 (26) 六、全国建筑业绿色施工示范工程实施案例 (32) 附录一全国建筑业绿色施工示范工程管理办法(试行) (33) 附表二全国建筑业绿色施工示范工程申报表 (37) 附表三全国建筑业绿色施工示范工程评审申请表 (44) 附录四全国建筑业绿色施工示范工程成果量化统计表 (51) 附录五全国建筑业绿色施工示范工程验收用表 (55) 依据住房和城乡建设部制定的《绿色施工导则》和国家新颁发的《建筑工程绿色施工评价标准》,及中国建筑业协会印发的《全国建筑业绿色施工示范工程管理办法(试行)》和《全国建筑业绿色施工示范工程验收评价主要指标》,制定本指南。

中新天津生态城绿色施工技术导则

中新天津生态城绿色施工技术导则(试行) 目录 1.总则 (2) 2.施工规划 (2) 3.施工现场布置 (2) 4.环境保护 (4) 5.节材与材料资源利用 (6) 6.节水与水源合理利用 (7) 7.节能与能源合理利用 (7) 8.节地与施工用地保护 (8)

1.总则 1.1.为实现中新天津生态城100%绿色建筑的目标,对生态城各项目绿色施工活动进行规 范,特编制《中新天津生态城绿色施工技术导则》。 1.2.绿色施工是为满足生态城绿色建筑要求,在保证质量、安全等基本要求的前提下,通 过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源与减少对环境负面影响,实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护) 的施工活动。 1.3.参与生态城建设施工的单位要运用ISO14000和ISO18000管理体系,将绿色施工有关 内容分解到管理体系中,使绿色施工规范化、标准化。 2.施工规划 2.1.施工单位要编制绿色施工方案,在施工组织设计文件中单独成章,或根据需要单独编 制,并按照有关规定进行审批。 2.2.绿色施工方案要有明确的绿色施工技术指标,并满足生态城绿色施工强制性技术要 求。保证完成技术指标的措施要针对性强,具有可操作性。 2.3.绿色施工方案应包括以下内容: (1)环境保护措施,制定环境管理计划及应急救援预案,采取有效措施,降低环境负荷,保护地下设施和文物等资源。 (2)节材措施,在保证工程安全与质量的前提下,制定节材措施。如进行施工方案的节材优化,建筑垃圾减量化,尽量利用可循环材料等。 (3)节水措施,根据工程所在地的水资源状况,制定节水措施。 (4)节能措施,进行施工节能策划,确定目标,制定节能措施。 (5)节地与施工用地保护措施,制定临时用地指标、施工总平面布置规划及临时用地节地措施等。 3.施工现场布置 3.1.施工现场平面布置,应绘制施工总平面图,科学计算用地指标,并经过生态城管委会 批准后,方可实施。 3.2.施工现场平面布置原则 3.2.1.施工现场的施工区、办公区、生活区应当分开设置。各区域应当科学合理布局,并 符合城市环境、卫生、消防安全及绿色施工标准化管理的有关要求。 3.2.2.施工现场布置应充分利用施工场地环境、市政资源条件(动力、交通等),减少临 时设施的重复建设。 3.2.3.施工现场仓库、材料堆场、加工区等布置应尽量靠近已有交通线路或即将修建的正 式或临时交通线路,缩短运输距离。 3.2. 4.施工现场要整洁、美观,与环境保持协调。施工现场外观应符合《中新天津生态城

绿色施工实施情况阶段总结

1、工程简介

2、绿色施工管理策划2.1组织管理

成立项目绿色施工管理机构,设立技术指导小组和现场实施小组,实行动态管理。 技术指导小组由集团公司总工牵头,集团质安部和子公司部门负责人组成,其主要职责:策划创建工作计划,下达绿色施工目标,提供必需的资源,协调解决创建过程中的重大问题,指导开发绿色施工创新技术,引进绿色节能产品,项目绿色施工方案的审批,组织对创建活动的阶段评估和考核。 现场实施小组由项目经理牵头,项目其他管理人员及劳务负责人组成,其主要职责:创建计划的组织实施,分解落实项目绿色施工目标,编制绿色施工方案,组织开发绿色施工技术,落实相关人员的岗位职责,制定项目绿色施工制度,保持绿色施工节能降耗设备、设施的完整完好,保证相关记录、台帐的及时、真实、完整;进行日常检查和考核,落实上级和技术指导小组布置的相关工作,管理和督促现场作业人员合理使用材料和周转设备,杜绝浪费现象。 2.2绿色施工目标管理 根据本工程特点及施工周期,集团公司下达本工程绿色施工管理目标:创西安市绿色施工示范工程,争创住建部绿色科技示范工程。 2.3绿色施工制度管理 为将绿色施工落实到实处,项目部根据目标、指标分解情况,制定了《绿色施工管理体系管理岗位责任制》、《环境保护管理制度》《节材与材料资源利用管理制度》《绿色施工教育培训制度》等管理制度,并以PPT、交底、宣传栏等多种形式向职工宣传绿色施工做法,绿色施工的理念,并在每月初对上月绿色施工实施情况进行总结。 2.4绿色施工方案编制 项目部把绿色施工方案作为指导项目绿色施工的基础性文件,在集团公司下达的绿色施工管理目标后,由项目经理组织,围绕“四节一环保”,结合住建部“10项新技术”,编制了本项目的绿色施工方案。方案明确了各项指标、目标,项目实施过程中的绿色施工措施,项目各级管理人员有关绿色施工的职责,项目部应制定的绿色施工管理制度以及考核办法等,对不同施工阶段的平面布置作了规划,成立悬挑脚手架可卸式锚环技术攻关小组。

山东省绿色施工科技示范工程实施办法(201708017)

山东省绿色施工科技示范工程 实施办法 第一章总则 第一条为规范我省绿色施工科技示范工程管理,发挥典型带动作用,引导绿色施工健康有序发展,推动建设领域节能减排和绿色化,依据工程建设国家标准《建筑工程绿色施工评价标准》及山东省工程建设标准《建筑与市政工程绿色施工管理标准》《建筑与市政工程绿色施工评价标准》等标准要求,结合我省实际情况,制定本办法。 第二条本办法所称绿色施工科技示范工程(以下简称“示范工程”)是指在实施绿色施工过程中应用和创新先进适用技术,在节材、节能、节地、节水和环境保护等方面取得显著社会、环境与经济效益,具有辐射带动作用的建设工程施工项目。 第三条省住房城乡建设厅负责示范工程的立项、实施监督和验收等综合管理工作,成立专家委员会加强对示范工程的技术指导,具体实施及日常管理工作委托山东土木建筑学会承担。 工程所在地各设区市行业主管部门或其委托的部门(单位)

负责示范工程申报初审、组织实施、监督管理等工作。 第四条开展示范工程建设应遵循政府引导、行业推进、分类指导、自愿申报的原则。 第二章申报与立项 第五条山东省行政区域内满足下列条件的新建工业与民用建筑、市政基础设施等土木工程,可申报示范工程: 1.房屋建筑工程,单位建筑1万平方米(含,下同)、住宅小区(组团)3万平方米以上;其他类工程,项目投资在2000万元以上。应用先导、高新技术的工程可不受规模限制; 2.工程处于拟建或在建(主体尚未完工)阶段,建设程序符合相关法律、法规要求,已建立绿色施工管理体系,并依据有关标准编制了绿色施工方案; 3.工程建设(开发)、设计、施工、监理等相关单位支持配合,具备开展示范工程的条件与环境; 4.在创建示范工程的过程中,能够结合工程特点,组织绿色施工技术应用、攻关和创新。 5.根据形势发展,应满足的其他条件。 第六条申报单位应为工程总承包企业,或建设、设计、施工、监理等相关单位作为联合体共同申报。申报工作按照随时受

建设部绿色施工科技示范工程要求

项目编号: 住房与城乡建设部 绿色施工科技示范工程申报书工程名称 申报单位(盖章) 起止年限 申报时间 住房与城乡建设部建筑节能与科技司 二〇一二年十月制 申报书填写说明 一、申报条件 (一)住房与城乡建设部绿色施工科技示范工程(以下简称“示范工程”)就是指绿色施工过程中应用与创新先进适用技术,在节材、节能、节地、节水与减少环境污染等方面取得显著社会、环境与经济效益,具有辐射带动作用的建设工程施工项目。 (二)申报“示范工程”的项目一般应由项目施工单位组

织或建设单位与项目施工单位联合组织。项目监理单位等相关单位参加。 (三)申报“示范工程”的项目应合法、合规。 (四)申报“示范工程”的项目应就是具有一定规模的拟建或在建(主体尚未完工)项目,工程规模应符合以下要求: 1.公共建筑一般应在2万m2以上。 2.住宅建筑: (1)住宅小区或住宅小区组团一般应在5万m2以上; (2)单体住宅一般应在2万m2以上; (3)住宅建筑必须为全装修工程。 3.应用重大、先导、高新技术的建筑可不受规模限制。 (五).申报“示范工程”的项目应优先选用“建设事业推广应用与限制禁止使用技术公告”中的推广应用技术、“全国建设行业科技成果推广项目”或省、自治区、直辖市住房与城乡建设行政主管部门发布的推广项目等先进适用技术。选用未列入上述各类推广项目的创新技术,应按《建设部推广应用新技术管理细则》(建科【2002】222号)的有关规定,

由住房与城乡建设部建筑节能与科技司委托的有关单位或申报绿施工程所在的省、自治区、直辖市住房与城乡建设行政主管部门组织技术论证。 二、申报程序 (一)“示范工程”项目申报由申报单位报请到项目所在地省、自治区、直辖市住房与城乡建设行政主管部门,或新疆建设兵团建设局组织初步审查。 (二)通过初审的项目,由项目所在地省、自治区、直辖市住房与城乡建设行政主管部门,或新疆建设兵团建设局签署意见后,报住房与城乡建设部建筑节能与科技司。 (三)住房与城乡建设部建筑节能与科技司组织成立专家组对申报项目进行立项评审。专家组成员从住建部绿色施工科技示范工程专家库中遴选。 (四)通过评审的项目,经审核批准纳入住房与城乡建设部科技计划项目进行管理。 (五)“示范工程”由住房与城乡建设部建筑节能与科技司负责统一指导与管理,并委托中国土木工程学会总工程师工作委员会负责“示范工程”的日常组织与指导管理工作。 (六)凡经批准列入住房与城乡建设部科技计划项目的

相关文档
相关文档 最新文档