永康金色港湾一期工程

临时用电布置

华锦建设股份有限公司

2009年4月15日

目录

一、工程概况-------------------------------------------------------—3

二、现场勘测-----------------------------------------------------—--3

三、施工部署-----------------------------------------------------——4

四、布电设计---------------------------------------------------------5

五、负荷计算---------------------------------------------------------6

六、安全用电技术措施------------------------------------------ 16

七、安全用电组织措施-------------------------------------------19

八、施工现场预防电气火灾措施-----------------------------------23

一、工程概况

1、工程名称:永康金色港湾(一期)

2、工程地点:永康主城区以东五金科技园区西侧、

南临市干道~金山路和金都路

3、建设单位:浙江卓诚兆业投资开发有限公司

4、设计单位:浙江佳境规划建筑设计研究院

5、监理单位:浙江省致远建设咨询监理工程有限公司

6、施工单位:华锦建设股份有限公司

7、结构层次:地下一层,框剪结构,地上三屋,

框架结构

8、建筑面积:本工程建筑面积为193659.36M2,其中地下室为87047.66M2:

二、现场勘察

现场勘察后本工程,

1:由建设单位提供,315KVA变压器二台、合计630KVA,现场配电房设在二期红线范围内北角上(派出所边)和金都路、玉帘岛5#楼靠围墙边,由于本工程为新建工程,按文明工地施工要求,根据现场情况及计算,施工用电按有关标准设置,实际用电量需598KV能满足现场施工用电

2:线路要用TN-S系统三相五线制,各支线采用单芯塑料线架空设置,所有办公室内照明用电采用220V,工棚照明用电采用36V,并穿管敷设,空架采用木质6~8m杆,杆距根据实际情况而定。施工现地平整道路通畅,为施工提供了良好的工作环境,各类材料、工具齐全,运输方便,能够保证材料的及时供给、施工人员充足、技术条件成熟、与甲方的工作得到充分的协调,有利于工作的开展。

三、施工部署

1.施工依据及任务

施工现场按"三级配电、三级保护"的要求设置临时用电,采用三

相五线制进行输电,保护零线不得与工作零线混接,施工现场用电线路布置原理采用如下方式:

该工程电施现场根据,(JGJ46-2005)设计,为保障现场施工临时用电的安全,加强施工用电管理。决定采用五路主线,线径小,架设方便,分别为OA、OB、OC、OD、OE五段的临时线路及各用电设施的电箱及照明安装。

2.施工组织机构

为了确保组织规范安装、安全如期完成,由现场项目部全面综合管理。公司有关部门和负责人定期到施工现场检查指导、监控和布置落定工作。为了便于工程施工快而不乱、管理有条序,现场施工负责人和单位工程的负责人实行岗位责任制,加强各施工单位之间交叉作业的协调,确保工程达到标准和按计划完成

3.施工安排及进度

为了保证工程质量,施工人员持证上岗分为①定位挖坑;②安装瓷瓶、立杆;③放线绑扎;④电箱制作四个小组,为了配合好土建施工用电,从施工图及现场的实际情况,工作中可根据实际情况进行穿插作业,确保土建施工及时用电。

4.架设操作时应注意的主要技术及安全问题:

①每档距内每条线不得有二个或二个以上的结头。并联接

牢固;

②对易损坏电线、电缆处采取防护措施;

③在每转角杆及终端杆设制拉线;

④埋杆牢固;

⑤上杆时应使用安全带;

⑥如雨天施工应采取防滑措施或暂停施工;

⑦完工后认真检查保护接零及接地情况;

5.临电施工主要工具。

①测量接地摇表;

②紧线钳;

③手电钻;

④电工常用工具。

四、布电设计

为保证工程施工时施工用电的安全,临时施工用电按照《施工临时用电安全技术规范》JGJ46-2005规范规定,本工程采用TN-S配电系统供电即三相五线制专用保护接零系统,并遵照“三级配电三级保护”原则,做到“一机、一闸、一漏、一箱”确保工程的用电安全。

根据需要,本工程在临时配电房配置配低压配电柜三只,总配电箱六只,分配电箱10只,楼层箱每隔一层设置一个。主干线采用YC、YZ橡套电缆埋地敷设,且每一回路终端分配箱进行重复接地,且接地电阻不大于10Ω。

五、负荷计算(采用系数法进行计算)

1)计算公式:S sh=1.05~1.1(K1·ΣP1/cosφ+ K2ΣP2+ K3ΣP3+ K4ΣP4+ K5ΣP5)

由公式求得施工现场用电设备用电量即为施工现场所需供电总容量,即S Z≧S sh

式中S sh——施工现场用电设备所需总容量(KVA)

S Z——施工现场供电所提供的总容量(KVA)

ΣP1——施工现场用电动机额定功率之和(KW)

ΣP2——施工现场用电焊机额定功率之和(KW)

ΣP3——施工现场室外照明额定功率之和(KW)

ΣP4——施工现场室内照明额定功率之和(KW)

ΣP5——施工现场食堂用电额定功率之和(KW)

1.05~1.1——容量损失系数

K1——电动机同时使用系数(10台以内取0.7,11~30台取0.6,30台以上取0.5)。

K2——电焊机同时使用系数(3~10台取0.6,10台以上取0.5)cosφ——电动机平均功率因数,施工现场最高区0.75~0.8,一般取0.65~0.75)

2)施工用电设备总容量:

根据公式计算

得:S sh=1.05×(0.5×280/0.75(塔吊)+0.4×300(井架)+464×0.5(电器)+0.8×50+ 0.8×50+ 0.6×15)×120%(发展系数

为15~20%)

=597。6KVA (注: 塔吊和井架用电量转换)

施工用电所需总容量小于所供总容量,符合规定要求。

临时用电布置见施工平面图。

3)配电导线截面的选择和导线的敷设

3、配电导线截面选择和导线敷设

①供配电方式

○A由甲方提供的315KVA二台变压器能承担全部工程的临时用电,

○B采用TN—S三相五线制供电,施工现场临时用电由变压器引至临时配电房的配电柜,再引至分配总箱,并各分路作好标记,防止误停(操作)。施工现场的照明、动力分开设置,室内照明每幢每层分开设置且均应设置漏电保护器。

②导线截面选择

a.总供电电缆:已知临时用电总容量,根据导线的安全截流量查

表得:选用4×120+1×95mm2三根电力电缆总长约150米作为供电总电缆接至配电房。

b.各分支电缆:

第一回路供玉帘岛及地下室(用电设备见下表)

根据公式计算:

得:S sh=1.05×(0.5×35/0.75+0.6×102.5+ 0.8×20)×120%(发展系数为15~20%)(注: 塔吊和井架用电量转换)

=127KW

根据导线的安全载流量查表得,选用3×70+2×50 mm2的电力电缆400(A)

第二回路供竹径岛及地下室(用电设备见下表):

根据公式计算:

得:S sh=1.05×(0.5×35/0.75+0.6×130+ 0.8×20)×120%(发展系数为15~20%)(注: 塔吊和井架用电量转换)

=147.5KW

根据导线的安全载流量查表得,选用3×70+2×50 mm2的电力电缆, 300(A)

第三回路供竹径岛及地下室(用电设备见下表):

根据公式计算:

得:S sh=1.05×(0.5×35/0.75+0.6×93+ 0.8×13)×120%(发展系数为15~20%)(注: 塔吊和井架用电量转换)

=115KW

根据导线的安全载流量查表得,选用3×50+2×35 mm2的电力电缆。400(A)

第四回路供竹径岛及地下室(用电设备见下表):

根据公式计算:

得:S sh=1.05×(0.5×35/0.75+0.6×106+ 0.8×20)×120%(发展系数为15~20%)(注: 塔吊和井架用电量转换)

=130KW

根据导线的安全载流量查表得,选用3×70+2×50 mm2的电力电缆, 400(A)

第五回路供云溪岛及地下室(用电设备见下表):

根据公式计算:

得:S sh=1.05×(0.5×35/0.75+0.6×102.5+ 0.8×20)×120%(发展系数为15~20%)(注: 塔吊和井架用电量转换)

=127KW

根据导线的安全载流量查表得,选用3×70+2×50 mm2的电力电缆。400(A)

第六回路供金桂岛及地下室(用电设备见下表):

根据公式计算:

得:S sh=1.05×(0.5×35/0.75+0.6×102+ 0.8×20)×120%(发展系数为15~20%)(注: 塔吊和井架用电量转换)

=126KW

根据导线的安全载流量查表得,选用3×70+2×50 mm2的电力电缆。400(A)

第七回路供绿堤岛及地下室(用电设备见下表):

根据公式计算:

得:S sh=1.05×(0.5×35/0.75+0.6×130+ 0.8×20)×120%(发展系数为15~20%)(注: 塔吊和井架用电量转换)

=147.5KW

根据导线的安全载流量查表得,选用3×70+2×50 mm2的电力电缆。400(A)

第八回路供玲珑岛及地下室(用电设备见下表):

根据公式计算:

得:S sh=1.05×(0.5×35/0.75+0.6×110+ 0.8×20)×120%(发展系数为15~20%)(注: 塔吊和井架用电量转换)

=133KW

根据导线的安全载流量查表得,选用3×95+70×50 mm2的电力电缆, 400(A)

第九回路供玉桃岛及地下室(用电设备见下表):

根据公式计算:

得:S sh=1.05×(0.5×70/0.75+0.6×110+ 0.8×20)×120%(发展系数为15~20%)(注: 塔吊和井架用电量转换)

=162.5KW

根据导线的安全载流量查表得,选用3×95+70×50 mm2的电力电缆, 400(A)

第十回路供碧波岛及地下室(用电设备见下表):

根据公式计算:

得:S sh=1.05×(0.5×70/0.75+0.6×110+ 0.8×20)×120%(发展系数为15~20%)(注: 塔吊和井架用电量转换)

=162.5KW

根据导线的安全载流量查表得,选用3×95+70×50 mm2的电力电缆。400(A)

第十二回路供办公室及生活区,(用电流量见下表):

根据公式计算:

得:S sh=1.05×(0.5×50/0.75+0.6×20)×120%(发展系数为15~20%)

=46.6KW

根据导线的安全载流量查表得,选用3×16+2×10mm2的电力电缆。

4)导线的敷设200(A)

采用埋地敷设,过马路时用钢套管穿线敷设,用细砂回填后用砖块压盖,埋深约60cm,楼层采用瓷瓶挂墙敷设。

5)2#、3#楼为后期开工项目,增设塔吊壹台,开架贰台。用电与配置与施工现场各回路相同。

六、安全用电技术措施

一、配电室及自备电源

(一)、配电房配电柜

1)配电房的位置选择:①靠近电源;②尽量靠近负荷中心;③避开多尘、受振、易积水、有蒸汽和腐蚀介质的地方。

配电房的布置方案

2)配电柜的四周安全距离:

正面操作通道宽度:单列不小于1.5m,双列不小于2m,后面维护通道不小于0.8m,侧面不小于1m,配电柜的上端距屋顶不小于0.5m。室内设置干砂箱及绝缘灭火器并采取放火、防潮、防雨雪及小动物出入等措施,配置故障检修灯等。

(二)保护接零

1)施工现场没有供施工现场专用的中性点直接接地的变压器,必须采用TN—S接零保护系统配电(即三相五线制)

2)TN—S接零的保护系统的PE线应从变压器下工作零线处直接引出。

3)配电箱处的重复接地,接地电阻应不小于10Ω,引出的PE 线应不小于BV25mm2铜芯黄绿双色线。

4)重复接地的材料易采用Ф12的圆钢。

5)TN—S系统中的所有用电设备、照明灯具、配电箱等金属外壳及金属构架,均应接零保护,不允许同时采用两种保护(即接地保

护且保护接零的黄绿双色线绝对不能做负荷线使用。

6)施工现场的塔吊、井字架等机械设备及脚手架,均应设置防零装置、防雷装置的接地体及大型机械、设备、构架均应重复接地,接地电阻≤10Ω。

(三)设置漏电保护器

1)配电系统中的配电屏(柜)分配电箱和开关箱分别设置与容量相适应的漏电保护器,使之具有三级保护功能,且漏电动作电流应大于100mA以上。

2)施工现场所有配电箱的分路电源隔离开关负荷侧装设与流量相适应的且漏电动作电流一般控制在50mA以下,额定动作时间≤0.1S。

3)开关箱的漏电保护器应不大于30mA,动作时间小于0.1S。

4)手持式电动工具在露天、潮湿及金属构架上操作时应装设漏电动作电流≤15mA动作时间小于0.1S的漏电保护器。

(四)安全电压

1)在地下室或潮湿的场所施工时必须采用6V以下的安全电压。

2)在特潮湿区及易触及带电体的场所应选用不大于24V的安全电压。

3)照明变压器必须采用双绕组型,一、二次侧均应装熔断器,其金属外壳应做好保护接零。

4)安全电压照明的灯具,应采用有良好绝缘且耐热、防潮手

柄的防爆行灯电源线易采用三芯橡布软电缆。

(五)电气设备的设置

1)配电系统的配电柜、分配电箱和开关箱实行三级控制,分级配电,动力、照明分开设置。

2)实行“一机一闸、一漏一箱”的供电原则。

3)分配电箱应设置在用电负荷集中的地方,并实行每周巡视记录。

(六)电气设备的安装

1)配电箱、开关箱内的电气元件应按照负载进行选择符合标准规定的。

2)配电箱内各元件的连接导线应符合用电设备的需要,且按色分置。

3)配电箱内的工作零线与保护零均应有各自的接线端子,金属外壳必须做好保护接零。

4)导线的接头必须牢固可靠。

(七)电器设备的保护

1)在高、低压线路下方,不得搭设作业棚、生活设施或堆放构件架具、材料等杂物。

2)脚手架的斜道严禁架设电缆电线,施工现场的机动车道与架空线路交叉时用符合以下要求:当外路电压小于1KV时为6m。1—35KV时为7m,对于达不到要求时用采取响应的防护措施。

(八)电气设备的操作与维修

现场临时用电施工方案(1)

施工临时用电专项方案 工程名称:车库及宿舍 编制人: 职务(职称): 审批: 职务(职称): 监理: 职务(职称): 施工单位: 北镇市建筑安装工程有限责任公司

一、编制依据: 本工程施工用电组织设计依据《建设工程施工现场供用电安全规范》 (GB50194-93);《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005);《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及本工程施工组织设计编制。 二、工程概况 1、工程概况 1、建设地点:辽宁省营口市经济技术开发区滨海工业园区内 2、建筑结构类型;框架。 3、建筑层数:六层。建筑高度:室外地坪到女儿墙顶为22.7米。 4、建筑占地面积:12472.11㎡。 2、现场勘探 (1)本工程所在地区为新建地区,施工现场范围无上、下水管道,无各种埋地线路,现场南侧有建设单位提供380V电源,专门作为建筑施工电源。 (2)根据施工现场用电设备布置情况,配电线路分设四个动力分配电箱,一个照明分配电箱,再由分配电箱引至各用电设备的开关箱。 (3)根据《施工现场临时用电安全技术规范》本施工供电系统采用TN-S三相五线制供电。 三、施工现场临时用电布置 该系统采用放射式供电方式,线路敷设为埋地敷设,作法符合安全施工规范,各设备位置及编号见施工现场临时用电平面图,系统中重复接地,防雷接地见图示。

四、负荷计算 施工现场用电设备表: 1、估算设备总用电量,选择变压器 ∑P 1 P= (K 1 +K 2 ·∑P 2 + K 3 ·∑P 3 + K 4 ·∑P 4 ) COSφ 电动机额定功率 ∑P 1 41.6+15+12.1+6+6+15+8.8+10 K 1 × =0.6× COSφ 0.75 =57.6KVA 电焊机额定容量 K 2·∑P 2 =0.6×42.7KVA=25.62KVA;(P 2 为暂载率(ε=100%)时的电焊机铭牌额定容量) P=(57.6+25.62+0.8×4+1.0×6)=92.42KVA 2、选择变压器:

施工现场临时用电方案(1).doc

目录 一 . 制依 据??????????????????????????????.1 二. 工程概 况??????????????????????????????? 1 三. 施工部 暑??????????????????????????????..1 四 . 施工生活 ?????????????????????????????.3 五. 配装置安装技措 施??????????????????????..3 六 . 用安全管理措施???????????????????????.4 七 . 安全用技措 施?????????????????????????.5 八. 施工器防火措 施???????????????????????..5

一. 编制依据 2014 年朝阳区老旧小区节能改造工程第二十二标段施工组织设计 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005) 建筑施工现场供电安全规范(GB50194-93) 电气装置安装工程施工及验收规范汇编 施工现场文明安全管理规定 建筑施工现场安全检查标准(JGJ59-99 ) 二. 工程概况 本标段建筑面积,共17 栋砖混楼,六层以下, 4 栋高层 14 层至 16 层。 小区内居民住人密度大,社区老年人较多,交通拥挤、配套设施较为陈旧,同时, 由于施工期间需要保证居民的正常生活,在施工材料进场、堆放、运输、使用过程 中应做好交通疏导,场地合理占用、材料保管等工作。 本标段工程临电及规划施工方案,以朝阳区小黄庄 4 条1、2 号楼为总平面为编制依据。 小黄庄 4 条 1、 2 号楼电源的由配电室引入到施工现场配电箱。施工用电由此配电箱 引出。 本临电工程根据施工现场中用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树 干式或混合的配电方式,由分配电箱到用电备均采用放射式,以保证设备相互之间 无干扰。施工现场共计分二路,第一路由配电室引至配电箱,第二路由配电箱引至 各分线箱,用电设备由分线箱接电。 方案编制依据(施工现场临时用电安全技术规范)JGJ46-88 ,(建设工程施工现场供电安全规范) GB50194-93,(建筑施工安全检查标准) JGJ59-99 等相关施工用电技术规范标准。 三. 施工部署 1.现场临时供电采用 TN-S 方式,配电箱位于 1-2 号楼之间(其它楼号根据现场实际确 定,满足施工要求为准),分散供电,施工作业面用手提电箱供细部施工,以保 证供电可靠性。根据现场实际,选择配电线路的埋地及架设方式。 5%进行2. 现场供电采用铜芯橡套电缆,线径采用需要系数法进行计算,并按压降小于 校核。 3.配电箱、开关箱均采用标准配电箱,其要求符合(施工现场临时用电技术规范)的 要求。

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

搅拌站临时用电工程施工方案(1)

中冶交通建设集团有限公司国道306线林大 段一分部 砼搅拌站及预制梁场施工用电专项方案 编制: 审核: 批准: 中冶交通建设集团有限公司国道306线林大段一分部 2016年4月22日

目录 1编制依据及说明 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制说明 (1) 2工程概况 (1) 3实施范围 (1) 4 电源进线、配电装置、用电位置 (1) 4.1 电源的确定 (1) 4.3 配电系统原理图 (3) 4.3.1 配电系统组成及原理 (3) 4.3.2 场站区配电系统布置 (4) 5施工用电负荷计算 (5) 5.1负荷计算 (5) 5.2 变压器容量的确定 (6) 5.3配电导线截面计算 (7) 5.4电器装置的选择 (9) 5.5接地与接零保护系统 (9) 6防雷接地装置 (10) 7临时用电管理体系 (11) 8临时用电管理制度 (12) 9安全用电防护措施 (13) 10安全用电技术措施和防火措施 (16) 10.1 安全用电技术措施 (16) 10.2 电气防火措施 (19) 11施工用电应急预案 (20) 11.1 断电和临时停电应急预案 (20) 11.2 触电急救措施 (21)

砼搅拌站及预制梁场施工用电专项方案1编制依据及说明 1.1编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012。 2、中冶交通建设集团有限公司国道306线林大段工程施工图。 3、拟建砼搅拌站及预制梁场现场情况。 4、本工程施工组织设计、用电设备情况。 5、中华人民共和国《安全生产法》。 1.2编制说明 本方案根据搅拌站布置及施工要求,编制临时用电施工方案,以满足施工生产及生活的要求。 2工程概况 本标段负责施工的路面工程,起点桩号为K535+150-K558+105(125),路线全长22.98km,服务区1处、盖板涵27个、圆管涵26个、中桥2座、小桥4座。 砼搅拌站和梁场位于K549+600北距离主线约1公里处,占地面积20860平米,混凝土搅拌站内设一台JS15000、一台JS1000型搅拌机。生产混凝土总量25000立方米。梁场内设置龙门吊总共3台,5t一台、60t二台,加工箱梁32片、空心板108块、盖板717片。 3实施范围 本专项施工方案的编制在于为混凝土搅拌站和梁场施工现场提供设备用电,确保能够满足施工生产生活用电并保证施工用电安全。 4 电源进线、配电装置、用电位置 4.1 电源的确定 根据外线情况,从附近高压线繁荣主线10kv324号线杆接入至场站。按照现场用电量计算布置一台315kw的变压器,变压器设置在搅拌站主机东侧,见平面布置示意图。 为防止因停电引发人身与工程质量事故,将视工程需要在箱变附近安装250 kW柴油发电机作为备用电源,两电源使用专用互投开关进

施工用电方案1

永康金色港湾一期工程 临时用电布置 施 工 专 项 方 案 华锦建设股份有限公司 2009年4月15日

目录 一、工程概况-------------------------------------------------------—3 二、现场勘测-----------------------------------------------------—--3 三、施工部署-----------------------------------------------------——4 四、布电设计---------------------------------------------------------5 五、负荷计算---------------------------------------------------------6 六、安全用电技术措施------------------------------------------ 16 七、安全用电组织措施-------------------------------------------19 八、施工现场预防电气火灾措施-----------------------------------23

一、工程概况 1、工程名称:永康金色港湾(一期) 2、工程地点:永康主城区以东五金科技园区西侧、 南临市干道~金山路和金都路 3、建设单位:浙江卓诚兆业投资开发有限公司 4、设计单位:浙江佳境规划建筑设计研究院 5、监理单位:浙江省致远建设咨询监理工程有限公司 6、施工单位:华锦建设股份有限公司 7、结构层次:地下一层,框剪结构,地上三屋, 框架结构 8、建筑面积:本工程建筑面积为193659.36M2,其中地下室为87047.66M2: 二、现场勘察 现场勘察后本工程, 1:由建设单位提供,315KVA变压器二台、合计630KVA,现场配电房设在二期红线范围内北角上(派出所边)和金都路、玉帘岛5#楼靠围墙边,由于本工程为新建工程,按文明工地施工要求,根据现场情况及计算,施工用电按有关标准设置,实际用电量需598KV能满足现场施工用电 2:线路要用TN-S系统三相五线制,各支线采用单芯塑料线架空设置,所有办公室内照明用电采用220V,工棚照明用电采用36V,并穿管敷设,空架采用木质6~8m杆,杆距根据实际情况而定。施工现地平整道路通畅,为施工提供了良好的工作环境,各类材料、工具齐全,运输方便,能够保证材料的及时供给、施工人员充足、技术条件成熟、与甲方的工作得到充分的协调,有利于工作的开展。 三、施工部署 1.施工依据及任务 施工现场按"三级配电、三级保护"的要求设置临时用电,采用三

临时用电专项施工方案(最新)

临时用电专项施工方案(最新) 施工现场临时用电施工方案 第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《无锡市部分公共租赁住房项目》施工设计图纸 第二章工程概况 建设单位:无锡市机关事务管理局 代建单位:无锡市危旧房改造投资管理有限公司 设计单位:无锡市城归设计有限责任公司 勘察单位:无锡市建筑设计研究院有限公司 监理单位:江苏建协工程咨询有限公司 施工单位:江苏伟丰建筑安装集团有限公司 该项目1#楼为七层剪力墙结构,建筑面积共计3551.88㎡;2#楼为五层剪力墙结构,建筑面积共计2135.60㎡;3#楼为二层框架结构,地上建筑面积1107.368㎡,地下建筑面积199.723㎡,共计建筑面积为1307.091㎡;连廊A筑一层框架,建筑面积17.355 ㎡;连廊B筑一层框架,建筑面积16.625㎡;以上建筑面积总计为7028.551㎡。 该工程位于无锡市高浪路与五湖大道路交叉口东北角,所处地理位置优越,交通便利。 计划工期:2017年8月1日~ 2018年04月30日

第三章用电布置 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场施工和办公用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

施工临时用电专项方案1

标施工临时用电专项方案 工程概况 1、地理位置 本工程位于深圳市高新区南区填海六区。 东临科园路、 南靠滨海大道, 西接 白石路,北至学府路。施工现场地面层由杂填土组成,含有建筑和生活垃圾,现 状地面杂草茂密,场地周边较为空旷,附近无重要建筑物,总体施工条件较好。本 标段基坑面积约44770.9m2,基坑坑底高程约-10?-10.2米(相对标高),属深 基坑项目本工程具有量大,工期紧, 基坑施工专业齐全,工序多且杂,交叉作业繁 频等特点。 2、本工程建设单位: 深圳市住宅工程管理站 3、现场施工条件:现场有为钢筋笼加工区提供电力的 350kVA 的柴油发电机 台,底部离地 30 公分,发电机组采用电源中性点直接接地的三相四线制供电 系统和独立设置 TN-S 接零保护系统。现场西侧直接利用芒果网公司提供的 120kVA 的外电接入我项目的总配电柜三相五线制供电系统 、施工方案编制依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005) 2、施工用电安全的各项法律、法 规、规范 三、主要施工用电设备工程数量 确定施工用电设备的总容量: 深圳市软件产业基地项目基坑支护及土石方工程 I I 设计单位 深圳市勘察测绘院有限公司 监理单位 深圳海勤工程管理有限公司 施工单位 中国地质工程集团公司

主要用电设备一览表 本工程点多面广,对于此特点施工时对工程量集中、用电量大的地段(如高压旋喷桩和钢筋加工场),将设置大功率的柴油发电机组给予施工用电供电 以保障工程的顺利进行。 高压旋喷桩和钢筋加工场施工段落供电区域的用电量及变压器的选择按 照以下方法确定: (一)、工地临时供电,包括施工及照明用电两个方面,其用电量计算按以下公式计算:S SH=1.1( XP o/?com ?K1+K2刀PC+KEP i+K4X F2)

专项用电施工方案

专项用电施工方案 工程名称:西湖复合肥厂改扩建工程1#楼 建设单位:自贡市远泰化工有限责任公司 施工单位:宜宾忠和建筑安装公司-富顺分公司技术负责人: 编制人: 黄义珍 宜宾忠和建筑安装公司-富顺分公司 二零一二年七月一日

工程概况 一、西湖复合肥厂改扩建工程1#楼位于富顺县第二中学校侧,建筑面积约㎡,建筑层数6层。开工日期2012年7月1日,竣工日期2012年 12 月30日.底、二框结构6层,总高 21 m。 二、用电量分配如下: 一台塔机15KW,一台交流电焊机,一台钢筋切割机,闪光对焊机一台15 KW.一台圆盘锯,一台砂浆搅拌机,两套震动器*2,两台抽水机,照明4KW.耗电量不大,特别做好准备。 施工准备 一、聘用有上岗证、技术过硬的专业电工1名,机械操作工3名。 二、铝芯线、副导线、铜芯线电缆线若干,40A空关4个,380V100A 闸刀1把,380V60A闸刀2把,380V40A闸刀10把,220V10A闸刀10把,均配备相应负荷的漏电开关,绝缘子若干。

施工方法 由专业技术人员设计一套图纸,然后根据图纸进行现场布置,由供电部门把电源引到施工现场(即配电室),配电室必须远离烟火,地面用干燥木版满铺,引出桩必须高于 4.0m,通过建筑物时必须用塑料管分根穿出,安装时必须遵循一机一闸一漏的原则,每隔 4.0m 远就立木桩牵引线。 方案计算 一、电量计算: 本工程施工、按照施工组织设计确定的进场施工用电机械设备及现场用电、机械设备合计总用电量∑P1=、焊机∑P2=,场地照明用电∑P3=4K W。 施工总用电量P=[K1∑P1/cosφ+K2∑P2+K3∑P3] =×[×+×+×4] = 二、用电回路: 按照现场用电机械设备的安装位置,以用电量较大的机械设备规定施工用电高压回路共3个,即:焊机为1个回路,塔吊1个回路,其它机械1个回路。设照明用电低压回路1个。 三、线路导线选择: 1、供电电源进配电房0#导线选择:

临时用电施工方案(范本)

临时用电专项施工组织设计 1、编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《安全电压》(GB3805—84) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2、工程概况 无锡软件园旺庄创业中心大楼工程位于无锡新区长江路龙山路,由无锡市欣旺实业总公司投资建设。本工程主要由2幢办公楼及其中心广场的纯地下室组成,其中B楼为12层,C楼为18层,均为椭圆形外观。本工程占地面积:2752M2。总建筑面积41767M2,(其中:地下室面积6800M2)。 3、临时供电电源及布置 (1)工程临时供电电源由建设单位在开工前,电缆线从工地东北侧变电间接到施工现场总电箱,变压器容量为XX KV A,本工地导线截面《VV zz—3×20+2×75》。为满足机械和强度要求,绝缘铜线截面不小于10MM2,在绝缘柱上的持续允许电流量为400A,现施工所需要的总用电量P=XX KV A小于建设单位提供的变压器的额定容量,所以符合低压电器安全使用规程要求。 (2)经现场勘探,在本工程东北侧,建设单位为用电范围提供临时电源线进线位置,并设置总电箱一只。确定总电箱、分配电箱及开关箱等装置的电缆线埋地的走向,根据工程施工特点,结合施工现场实际情况及施工总体组织设计的布置要求。(生活区:办公室、食堂、仓库;施工区:塔吊、井架、钢筋加工场、木工间、砼搅拌间等其它机械设备排布等)在总电箱电缆线分X路至分配电箱,开关箱的装置及线中的布置。 (3)号房楼层用电沿结构向上布置,设立分配电箱及开关箱。 (4)设立总电箱、分配电箱、开关箱分开的三级配电二级保护原则,采用三相五线制供电。 (5)电箱、分配电箱、开关箱选用市建委及安监总站认定的标准电箱,且有生产许可证、质保书、检测报告、营业执照和资质证书等。 (6)从施工现场总电箱至分配电箱共X条电缆线出线。 1)电缆线《VV zz-3×25+2×16》→分配电箱→开关箱用电箱范围(生活区:办公室、食堂、仓库等); 2)电缆线《VV zz-3×75+2×35》分配电箱→开关箱塔吊; 3)电缆线《VV zz-3×75+2×35》分配电箱→开关箱钢筋对焊机; 4)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱钢筋加工场、木工间; 5)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱井架砼搅拌机; 6)电缆线《VV zz3×75+2×35》分配电箱→开关箱电焊机、插入 式振动机等; (7)施工现场平面电力线路布置图,及配电箱分级设备示意图(另见附图)。 4、施工现场所需用设备及计算 施工现场机械设备一览表(表一)

施工用电专项施工方案

施工用电专项施工方案一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、工程概况

三、设计内容和步骤 1、现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。 (2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)根据施工现场用电设备布置情况,总箱进线采用导线直接埋地敷设,干线采用直接埋地敷设,用电器导线采用直接埋地敷设。布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,三级防护。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 2、确定用电负荷: (1)、塔吊 K x=0.85,Cosφ=0.6,tgφ=1.33 将J c=40%统一换算到J c1 =25%的额定容量 P n=42kW P e=n×(J c/J c1)1/2×P n =1×(0.4/0.25)1/2×42=53.13 kW P js=K x×P e=0.85×53.13=45.16kW Q js=P js×tgφ=45.16×1.33=60.21kvar (2)、建筑施工外用电梯 K x=0.85,Cosφ=0.6,tgφ=1.33 P js=0.85×33=28.05kW Q js=P js×tgφ=28.05×1.33=37.4kvar (3)、高压汞灯 K x=0.6,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 P js=0.6×6×1.1=3.96kW Q js=P js×tgφ=3.96×1.02=4.04kvar (4)、钢筋调直机切断机 K x=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 P js=0.65×7.5=4.88kW Q js=P js×tgφ=4.88×1.02=4.97kvar (5)、钢筋弯曲机 K x=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 P js=0.65×3=1.95kW Q js=P js×tgφ=1.95×1.02=1.99kvar (6)、交流电焊机 K x=0.5,Cosφ=0.4,tgφ=2.29 将J c=50%统一换算到J c1 =100%的额定容量 P n=S n×Cosφ=23.4×0.4=9.36kW P e=n×(J c/J c1)1/2×P n =1×(0.5/1)1/2×9.36=6.62 kW P js=K x×P e=0.5×6.62=3.31kW Q js=P js×tgφ=3.31×2.29=7.58kvar

10临时用电施工方案设计

京沪高铁站新区A区公租房38#楼工程 临时用电施工方案 施工单位:兴润建设

目录 一、工程概况 (3) 二、配电箱、用电设备等位置及线路走向 (3) 三、负荷计算 (5) 四、设计配电系统 (7) 五、设计防雷装置 (9) 六、确定防护措施 (10) 七、安全用电技术措施和电气防火措施 (10)

一、工程概况 京沪高铁站新区A区公租房38#楼工程,位于京沪高铁站新区A区,建筑面积为22982.5平方米(含储藏室面积:1598.16平方米),本建筑储藏室层高为3.000米,标准层层高为2.900米,建筑总高度为78.75米,地下二层,地上二十七层,室外高差为0.45米,室外地坪为自然地坪,定位标高-0.450米,共两个单元,每个单元一梯六户。本工程为剪力墙结构,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六度。根据其工程特征,该建筑属一类高层建筑,耐火等级为二级,屋面防水等级二级。 现场临时用电引自甲方指定的变压器,现场采用三相五线制,设一级配电箱1台,二级配电箱3台,三级配电箱根据用电设备数量实现一机一闸一保护。二、配电箱、用电设备等位置及线路走向 电源进线由现场西北侧引入,在西北侧围挡处设总配电箱一台。在场地北侧钢筋加工棚处设二级配电箱一台(1#二级箱),用于钢筋加工等机械的供电。在场地北侧木工加工棚处设二级配电箱一台(2#二级箱),用于木工加工、塔吊等机械的供电。在场地南侧靠近建筑物东西向居中部位设置二级配电箱一台(3#二级箱),用于混凝土输送地泵等机械的供电。各施工用电机械均独立使用一台三级配电箱供电。(配电箱、用电设备等位置及线路走向详见附后临时用电设备平面布置图) 现场配电采用带有专用保护零线的TN-S系统,采用三级配电,二级保护,一机一闸一保护。 现场所有引入电缆,总箱到分箱电缆,均采用埋地敷设方式,防止因机械等的损伤。电缆埋地敷设时,埋地深度不小于0.6m,并应在电缆上下各铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面(从2m高度至地下0.2m处),加设防护套管。

0施工用电专项安全施工方案

施工用电专项方案 编制单位:惠州市城乡建筑工程有限公司 单位技术负责人:邹志忠 编制人: _________ 林军友_______________ 编制日期:2005年12月01日审批单位:____________________ 审批负责人:__________________ 审批日期:___________________

施工用电专项方案 一、工程概况 晨峰生产基地二期工程,由惠阳市晨峰实业有限公司投资兴建,惠州市大亚湾建筑设计院设计,由惠州市城乡建筑工程有限公司承担施工。 本工程由以下项目组成:3#厂房、框架一层,建筑面积为4500 m2;4# 厂房一层,建筑面积为4800 m;5#厂房、框架六层,建筑面积为1511 m;模具房一层,建筑面积800 m,成品出货仓库一层;B栋宿舍、框架五层,建筑面积为2872 m;本工程位于惠阳三和经济试验区,交通便利。 二、电源及用电点施工平面布置情况 本工程三通一平工作已基本上落实,根据施工现场情况,电源由甲方 提供的电源主干线接至施工区域,考虑工地范围广,电源主干线从西南侧 的杆上变电所接进,并将施工现场用电三个区,各区设置总配电箱,再按各项用途设置分配箱、照明箱,施工点设置随机箱,实行三级用电保护措施,各配电箱内配备齐全。动力、照明分系统、分闸,形成树干型供电网,确保用电安全整齐。线路布置详见施工场地平面布置图。 三、施工用电负荷计算 (一)、C单元用电区: 用电负载有:

用电荷载计算如下: P = 1.05/(K1 艺Pl/cos 书+K2X P2+ K3X P3+ K4X P4) 其中:P——为供电设备总需容量(KW 艺P1——电动机械额定功率(KW 艺P2——电焊机额定功率(KW 艺P3——室内照明容量(KW 艺P4——室外照明容量(KW K1 = 0.6 , K2= 0.6 , K3= 0.8 , K4= 1, cos ①=0.75 K1 艺P1=20.7+7.26+5.4+6.72+6.6=46.68KW K2 艺P2=0KW K3 艺P3=4KW K4 艺P4=13.5KW P=1.05X(46.68/0.75+4+13.5) =83.73KW (二)A单元用电区 用电负载有:

临时用电专项施工方案(最新)

施工组织设计(或方案)审批表 渝市政竣-5

工业园区临港移民生态园居民拆迁安置区一期市政工程 临 时 用 电 施 工 方 案

编制单位: 编制人: 审核人: 编制时间: 2013年8月25日 目录 第一章编制依据………………………………………………………………第二章工程概况………………………………………………………………第三章用电布置………………………………………………………………第四章用电负荷计算…………………………………………………………第五章临时用电施工安全技术措施………………………………………… 5.1 外线防护现场踏勘………………………………………………… 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护………………………………… 5.3 漏电保护器………………………………………………………… 5.4 支架的架设………………………………………………………… 5.5 现场照明…………………………………………………………… 5.6 配电箱和开关箱…………………………………………………… 5.7 配电室……………………………………………………………… 5.8 建筑机械和手持电动工具………………………………………… 5.9 防触电措施与触电急救……………………………………………

第六章安全防火及灭火注意事项……………………………………………第七章用电管理……………………………………………………………… 施工现场临时用电施工方案 第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 《开县工业园区临港移民生态园居民拆迁安置区一期市政工程》施工设计图纸 第二章工程概况 工业园区临港移民生态园居民拆迁安置区一期市政工程位于开县渠口镇,共新建9段市政道路:1#、2#、3#、4#道路全长均为500.645m,为城市支路,设计车速20km/h,双向两车道,标准路幅宽度为16 m;1~2#、3~4#道路全长均为70.01 m,为城市支路,设计车速20km/h,双向两车道,标准路幅宽度为12 m;C4#道路全长均为500.645 m,为城市支路,设计车速30km/h,双向四车道,标准路幅宽度为20 m;C5#、C6#道路全长均为368.525 m,为城市支路,设计车速30km/h,双向四车道,标准路幅宽度为20 m。 1、建设单位:开县百嘉港口开发建设有限公司 2、监理单位:重庆楚江建设工程咨询有限公司 3、设计单位:中国市政工程东北设计研究总院 4、审计单位: 重庆市华西造价咨询有限公司 第三章用电布置

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

专项施工方案1.doc(电)

施工现场临时用电施工方案 1.编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2.工程概况 工程名称:杨行、水上、顾村、码头、双城等派出所大修改建工程; 工程地址:杨行、水上、顾村、码头、双城等派出所范围内; 结构类型:框架、砖混结构 建设单位:上海公安局宝山分局 设计单位:上海申联建筑设计有限公司; 监理单位:上海银同建设咨询监理有限公司 施工单位:上海安宏建设工程有限公司 工程范围:包括土建工程、水、暖、电、卫工程施工; 工程建筑面积:零星修理; 工程开工日期2011年12月15日;竣工日期2012年3月15日; 总工期:90天(日历日天数) ;工程质量标准:合格。 3.主要施工用电设备主要机械设备需用量表 主要机械设备一览表

4.防雷接地的设计 由于现场塔吊高出楼的主体结构,在雨季时会有落雷的可能,所以现场塔吊要做接地。以防雷电的打击,接地体的做法按规范做,接地电阻不大于4Ω。 5.(1)施工现场用电总容量 施工现场所用全部动力设备的总共率为:P=103.9KW 此工地主要设备为塔吊,它工作是满载运行,需要系数K应该择用大一些,故用K=0.7,COSδ=0.75,这样,动力电容量为: P=K×P/COSδ=0.7×103.9/0.75=96.9KVA 再加10%的照明用电,施工用电总容量为:P=1.1×96.9=106.6KVA 当地电压满足要求,施工动力用电需三相380V电源。照明需单相220V电源。变压器由甲方提供,经检验变压器满足施工现场用电 按施工规范要求及本工程的需要,全工地所用动力机具设备或其它电工工具,照明设备: P1=103.9KW(电动机用电总量) P2=5KW(室内照明) P3=5KW(室外照明) 由建筑手册查得:K1=0.7 COSФ=0.75 K2=0.6 K3=0.8 K4=1.0 I线=1000P/√3 ·U线·COSδ=(K1ΣP1/COSФ+K2ΣP2+ K3ΣP3+)/√3 ·U线·COSδ=(0.7×103.9/0.75+0.8×5+1×5)×1000/√3×380×0.75=214.5A 经计算I线=235.9A是在施工现场所有用电设备同时工作状态下,但实际施工现场用电设备间断工作,因此加以调整I线=214.5×0.8=171.6A 故选用电缆主芯线截面为25mm2。满足施工现场需电要求。 因考虑到在施工中,现场的用电设备不是同时工作,施工用电取96KW,埋地引入施工现场,从变压器

临时用电专项施工方案(范本)

目录 一、工程概况........................................ - 2 - 二、编制依据........................................ - 2 - 三、电气设备及总体线路布置.......................... - 2 - 四、电器设备的选择.................................. - 3 - 五、负荷计算........................................ - 6 - 六、分配箱电缆选择.................................. - 9 -七.安全用电组织措施............................... - 10 -八、安全用电技术措施............................... - 11 -(一)配电室的建造................................. - 11 -(二)配电箱与开关箱............................... - 12 -(三)电器设备的安装............................... - 14 -(四)施工现场的电缆线路........................... - 15 -(五)接零保护、重复接地与防雷接地................. - 17 -(六)现场照明..................................... - 18 -(七)自备发电机................................... - 19 -(八)漏电保护器................................... - 19 -八.用电防火措施................................... - 20 -九、消防预案....................................... - 22 - 附图: 附图一:施工现场临用电平面布置图 附图二:配电系统图

施工临时用电专项施工方案

蒙城县X032(板桥至双涧段)公路改建工程 临 时 用 电 施 工 案

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工机械用电量 四、配电式 五、系统接地式 六、漏电开关设置位置 七、防雷保护 八、配电箱选型及安装位置确定 九、主要线路选型及敷设式 十、施工临时用电案计算书 十一、安全用电技术措施 十二、安全用电防火措施

施工临时用电专项施工案 一、工程概况 蒙城县六里安置小区中区(三期)附属工程施工是由蒙城县发展和改革委员会,发改投资【2010】039号文批准实施,资金已落实,计划投资约,600万元人民币。工期90日历天。主要容包括小区道路、绿化、开闭所、值班室、围墙、自行车棚、综合管线、小区监控机巡更等。 建设单位:蒙城县重点工程建设管理局 勘察单位:水文工程勘察研究院 设计单位:省建设工程勘察 监理单位:卓越工程管理有限公司 施工单位:天晟建设工程有限公司 二、编制依据 编制依据主要包括以下规程规及资料 1、《建设工程施工现场供用电安全规》GB50194-93 2、《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2005 3、《低压配电设计规》GB50054-95 4、《供配电系统设计规》GB50052-95 5、《通用用电设备配电设计规》GB50055-93

6、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 现场用电电源:电源从业主指定的接线点将线路引至工地配电室,再从配电室相继引入各施工用电点,整个现场用电设配电箱。施工用电采用TN-S 系统,格按JGJ46-2005、J405-2005《建筑施工现场临时用电安全技术规》强制性条文执行,做好用电机械与电动工具的接地、接零保护,保证其安全运行。 三、施工机械用电量 四、配电式 配电原则:总箱配出线采用放射式和树干式相结合的配电式,对负荷比较大的配电点可用单独回路配电,对负荷较远又比较小的配电点上的分箱可采用树干式配电式,总箱中的一路配线先到较近负荷点的分配电箱,再到较远的负荷点分配电箱,一路线上带的分配电箱数量一般为2~3个,由分配电箱至设备开关箱配线采用放射式或链式配线,对重要负荷或较大负荷采用放射式单路直配,对较小的负荷可采用链式配线,但每路设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10KW,对大容量的对焊机、塔吊可从总箱以放射式单回

最新整理现场临时用电专项施工方案1.doc

现场临时用电专项施工方案 xxx省水利工程局 xxx市苍山县小岭闸除险加固工程项目经理部 11月9日

目录 一、工程概况 0 二、编制依据 0 三、按规范要求编制临时用电施工组织设计的要求 (1) 四、现场机具情况: (2) 五、用电线路,敷设等要求及技术措施 (5) 六、安全用电技术措施 (6) 1、保护接地 (6) 2、保护接零 (6) 3、设置漏电保护器 (6) 4、安全电压 (7) 5、电气设备的设置应符合下列要求 (7) 6、电气设备的安装 (8) 7、外电线路及电气设备防护 (9) 8、电工及用电人员必须符合以下要求: (10) 9、施工现场的配电线路 (11) 10、室内导线的敷设及照明装置 (12) 七、安全用电防火措施 (13) 1、施工现场发生火灾的主要原因 (13) 2、预防电气火灾的措施 (14)

现场临时用电专项施工方案 一、工程概况 苍山县小岭闸改建工程位于淮河流域中运河水系吴坦河中上游,苍山县金岭镇政府驻地以西。小岭闸距离苍山县城6.5km,距离长新桥支流入河口1.45km,距离小马庄水库16km,距离惠民庄水库17km。小岭闸以上流域面积346m2,其中包括小马庄水库控制流域面积90km2,长新桥水库控制流域面积36 km2。 苍山县位于xxx省南部,xxx市西南部,地处东经117°41′至118°18′,北纬34°37′至35°06′。东西最大横距48公里,南北最大纵距55公里,全县土地总面积1800平方公里,其xxx地和丘陵占53.94%,平原占46.06%。地处鲁南低山丘陵区的南缘,北部属山丘区,南部为平原区,地势自西北向东南逐渐降低。西北部、北部是由沉积岩组成的山岭地带,群山起伏,属尼山山脉,共有大小山头380个,海拔高度一般在100m至200m之间。南、中部是临郯苍平原的一部分,中部是冲积平原,海拔高度在35~65m之间。南部系低洼地,由著名洼湖22个,海拔高度30~35m。 二、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社