第一章水灭火系统安装

一、本章适用于工业和民用建(构)筑物设置的自动喷水灭火系统的管道、各种组件、消火栓、气压水罐的安装及管道支吊架的制作、安装。

二、界线划分:

1.室内外界线:以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。

2.设在高层建筑内的消防泵间管道与本章界线,以泵间外墙皮为界。

三、管道安装:

1.包括工序内一次性水压试验。

2.镀锌钢管螺纹连接项目内已包括直管及管件含量的安装工作内容。

3.镀锌钢管法兰连接项目中,管件是按成品、弯头两端是按接短管焊法兰考虑的,项目中包括了直管、管件、法兰等全部安装工序内容,但管件及法兰应按设计用量另行计算主材费,而螺栓应按实际用量加3%损耗另计材料费。

4.镀锌钢管法兰连接项目也适用于镀锌无缝钢管的安装。

四、喷头、报警装置及水流指示器安装项目均按管网系统试压、冲洗合格后安装考虑的,项目中已包括丝堵、临时短管的安装、拆除及其摊销。

五、温感式水幕装置安装项目中已包括给水管三通至喷头、阀门间的管道、管件、阀门、喷头等全部安装内容,但管道的主材数量应按设计管道中心长度另加损耗计算;喷头数量按设计数量另加损耗计算。

六、隔膜式气压水罐安装项目中出入口连接用法兰和螺栓按设计规定另行计算。地脚螺栓是按设备配带考虑的,项目中包括指导二次灌浆的用工,但二次灌浆的费用应按第一册《机械设备安装工程》定额相应项目另行计算。

七、管道支吊架制作安装项目中综合考虑了支架、吊架及防晃支架的制作及安装。

八、管网冲洗项目是按水冲洗考虑的,若采用水压气动冲洗法时,可按施工方案另行计算。

九、管道安装项目内包括的水压试验内容主要是配合主干管及立管安装时的压力试验,施工完成后的整体压力试验应按第六册《工业管道工程》定额相应项目另行计算。

十、本章不包括以下工作内容:

1.阀门、法兰安装,各种刚性、柔性防水套管的制作安装,泵房间管道安装及管道系统强度试验、严密性试验,应执行第六册《工业管道工程》定额相应项目。

2.室内外消火栓给水管道安装及水箱制作安装,室内沟槽式卡箍连接管道安装,应执行第八册《给排水、采暖、燃气工程》定额相应项目。

3.各种消防泵、稳压泵安装及设备二次灌浆等应执行第一册《机械设备安装工程》定额相应项目。

4.各种仪表的安装及带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关的接线、校线,应执行第十册《自动化控制仪表安装工程》定额相应项目。

5.各种设备支架的制作安装,应执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》定额相应项目。

6.管道、设备、支架、法兰焊口的除锈刷油,应执行第十四册《刷油、防腐蚀、绝热工程》定额相应项目。

7.消防水炮安装应执行本册补充项目。

十一、其他有关规定:

1.设置于管道间、管廊内的管道,其定额人工乘以系数1.30。

2.主体结构凡属框架、框剪结构的工程,其定额人工乘以系数1.05。

工程量计算规则

1.管道安装按施工图所示中心线长度,以“m”为计量单位,不扣除阀门、管件及各种组件所占长度。

2.镀锌钢管(螺纹连接)管件含量见下表:

镀锌钢管(螺纹连接)管件含量表单位:个/10m

项目名称公称直经(mm以内)

253240506580100

管件含量

四通0.02 1.200.530.690.730.950.47三通 2.29 3.24 4.02 4.13 3.04 2.95 2.12弯头 4.920.98 1.69 1.78 1.87 1.47 1.16管箍- 2.65 5.99 2.73 3.27 2.89 1.44小计7.238.0712.239.338.918.26 5.19 3.镀锌钢管安装项目也适用于镀锌无缝钢管,其对应关系见下表:

对应关系表

公称直经(mm)1520253240506580100

125

150200

无缝钢管外经(mm)2025323845577689108

133

159219

4.喷头安装按有吊顶、无吊顶分别以“个”为计量单位。

5.报警装置安装按成套产品以“组”为计量单位。其他报警装置适用于雨淋、干湿两用及预作用报警装置,其安装执行湿式报警装置安装相应项目,其中人工乘以系数1.20,其余不变。详见下表:成套产品包括的内容

序号项目

名称

型号

包括内容

1湿式

报警

装置

ZSS

湿式阀、蝶阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验

阀、泄放试验阀、泄放试验管、试验管流量计、过滤器、

延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关等

2干湿

两用

报警

装置

ZSL

两用阀、蝶阀、装配截止阀、装配管、加速器、加速器压

力表、供水压力表、试验阀、泄放试验阀(湿式)、泄放

试验阀(干式)、挠性接头、泄放试验管、试验管流量计、

排气阀、截止阀、漏斗、过滤器、延时器、水力警铃、压

力开关等

3电动ZSY1雨淋阀、蝶阀(2个)、装配管、压力表、泄放试验阀、流

雨淋报警装置量计、截止阀、注水阀、止回阀、电磁阀、排水阀、手动应急球阀、报警试验阀、漏斗、压力开关、过滤器、水力警铃等

4

预作

报警

装置

ZSU

干式报警阀、控制蝶阀(2个)、压力表(2块)、流量表、

截止阀、排放阀、注水阀、止回阀、泄放阀、报警试验阀、

液压切断阀、装配管、供水检验管、气压开关(2个)、试

验电磁阀、应急手动试压器、漏斗、过滤器、水力警铃等

6.温感式水幕装置安装按不同型号和规格以“组”为计量单位。

7.水流指示器、减压孔板安装、按不同规格均以“个”为计量单位。

8.末端试水装置按不同规格均以“组”为计量单位。

9.集热板制作安装均以“个”为计量单位。

10.室内消火栓安装,区分单栓和双栓以“套”为计量单位,所带消防按钮的安装另行计算。成套产品包

括的内容:消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、水龙带接口、挂架、消防按钮。

11.室内消火栓组合卷盘安装,执行室内消火栓安装相应项目乘以系数1.20。成套产品包括的内容:消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、水龙带接口、挂架、消防按钮、消防软管卷盘。

12.室外消火栓安装,区分不同规格、工作压力和覆土深度以“套”为计量单位。

13.消防水泵接合器安装,区分不同安装方式和规格以“套”为计量单位。如设计要求用短管时,其本身价值可另行计算,其余不变。成套产品包括的内容详见下表:

项目名

型号包括内容

消防水泵

接合器地上式SQ

地下式

SQX

墙壁式

SQB

消防接口本体、止回阀、安全阀、闸板阀、弯管底座、放

水阀

消防接口本体、止回阀、安全阀、闸板阀、弯管底座、放

水阀

消防接口本体、止回阀、安全阀、闸板阀、弯管底座、放

水阀、标牌

14.自动喷水灭火系统管网水冲洗,区分不同规格以“m”为计量单位。

15.隔膜式气压水罐安装,区分不同规格以“台”为计量单位。

分享到:

陕西省建筑装饰工程消耗量定额系数换算汇总

套定额乘系数汇总 总说明 砼预制构件的制作损耗、运输及堆放损耗、安装(吊装、打桩)损耗不论构件大小,均按下表规定损耗率计算列入工程量内。 计算方法:制作废钢筋、1.预制构件砼、模板预算制作工程量=图纸计算量×(1+ )。安装或打桩损耗率运输及堆放损耗率品率+++=2.预制砼构件预算运输工程量图纸计算量×(1+运输及堆放损耗率。安装或打桩损耗率)安装或打桩损耗图纸计算量×预制砼构件预算安装工程量3. =(1+) 率土石方工程第一章 人工土方子目是按干土编制的,如挖湿土时,人工乘以系数1.18; 1.人工乘以系数挖桩间土方时,按实挖体积 2.()扣除桩体积占用的体积1.5。时, 3.人工挖桩孔,孔内垂直运输方式按人工考虑。如深度超过12m1.512m以内按16m子目人工用量乘以系数20m;1.3以

内乘以系数专业资料 计算。 4.机械土方子目是按土壤天然含水率制定,若土壤含水率大于25%时,子目人工、机械乘以系数1.15。 5.人工挖土:人工挖、运土方按天然密实体积(自然方)计算工程量,土(灰土)方回填夯实按压实方计算。运土量无法按自然方计算时,素土量按压实体积乘以系数1.22计算;灰土在场外集中拌和时,灰土运输量按压实体积乘以1.31系数计算。若灰土必须在现场拌和时,灰土中的素土量按比量乘以1.22系数计算。 6. 机械土方:土方体积以挖掘前的天然密实体积(自然方)为准计算,碾压工程按压实方计算。运土量无法按自然方计算时,素土量按压实体积乘以系数1.22计算;灰土在场外集中拌和时,灰土运输量按压实体积乘以1.31系数计算。若灰土必须在现场拌和时,灰土中的素土量按比量乘以1.22系数计算。 第二章桩基工程 8、基坑支护中的孔内注浆是按水灰比w/c=0.45的水泥浆计算消耗量,如设计与其不同时可调整材料用量。在砂石层注浆,人工、机械、材料含量乘以1.2系数。 12、在桩间补桩或在强夯后的地基打桩、在打过灰土挤密桩后的场地打砼灌注桩时,按相应子目的人工、机械、摊销材料乘以1.15系数。 十、土钉墙支护以设计支护面积计算,不计算翻边、射角面积,锚杆(土钉)注浆按成孔体积以立方米计算,砂石层注浆乘以1.2系数,锚

陕西省建筑工程2004定额、2009价目表计算规则

陕西省建筑工程消耗量定额计算规则 总说明 (1) 2004年《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》 (2) 第一章第一章土石方工程 (5) 第二章桩基工程 (9) 第三章砖石工程 (12) 第四章混凝土及钢筋混凝土工程 (15) 第五章金属构件制作及钢门窗 (25) 第六章构件运输及安装 (26) 第七章木门窗和木结构工程 (28) 第八章楼地面工程 (31) 第九章层面防水及保温隔热 (32) 第十章建筑装饰工程 (36) 第十一章总体工程 (37) 第十二章耐酸防腐工程 (38) 第十三章脚手架工程 (39) 第十四章垂直运输 (42) 第十五章建筑物超高增加人工、机械定额 (45) 第十六章附录 (46) 总说明

2004年《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》 一、《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》(以下简称本定额),是在建设部1995年《全国统一建筑工程基础定额》和2002年《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》的基础上,结合陕西使用新技术、新工艺、新材料、新设备的实际情况,按照《陕西省建设工程工程量清单计价规则》的要求进行编制的。 二、本定额是完成规定计量单位的分项工程所需人工、材料、施工机械台班社会平均消耗量标准,与《陕西省建设工程工程量清单计价规则》配合使用。是编制土建工程、装饰装修工程造价,制定招标工程标底、企业定额的基础和投标报价的参考。 三、本定额适用于新建、扩建、改建的建筑工程。 四、本定额是按照正常的施工条件,多数建筑企业的施工机械装备程度,合理的施工工期、施工工艺、劳动组织为基础编制的,反映了社会平均消耗水平。 五、本定额是依据国家和地区强制性标准、推荐性标准、设计规范、施工验收规范、质量评定标准、安全技术操作规程和《陕西省02系列建筑标准设计图集》中的建筑用料及做法进行编制的,并参考了有代表性的工程设计、施工资料、试验室资料和其他资料。 六、本定额人工工日不分工种、技术等级,一律以综合工日表示。内容包括基本用工、超运距用工、人工幅度差和辅助用工。工日消耗量是参照现行的全国建筑安装工程、建筑装饰工程劳动定额为基础进行计算的。 七、本定额材料消耗量的确定: 1.本定额采用的建筑材料、装饰装修材料、半成品、成品均按符合国家质量标准和相应设计要求的合格产品考虑。 2.本定额中的材料消耗包括主要材料、辅助材料和零星材料等,凡能计量的材料、成品、半成品均按品种、规格逐一列出数量,并计入了相应的损耗,其内容和范围包括:从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点至操作或安装地点的运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗。 用量很少、占材料费比重很小的零星材料合并为其他材料费,以占材料费的百分比表示。 3.本定额中的周转性材料(钢模板、钢管支撑、木模板、脚手架)已按规定的材料周转次数摊销计入定额内,并包括必要的回库维修费用。 4.本定额中的砼、砌筑砂浆、抹灰砂浆及各种胶泥等均按半成品消耗量以“m3”表示,其标号是按一般常用标号列入的。同时附录一列出了砼和各种砂浆配合比,供参考。 八、砼预制构件的制作损耗、运输及堆放损耗、安装(吊装、打桩)损耗不论 1.预制构件砼、钢筋、模板预算制作工程量=图纸计算量×(1+制作废品率+

陕西省建筑工程消耗量定额

总说明 一、《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》(以下简称本定额),是在建设部1995年《全国统一建筑工程基础定额》和2002年《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》的基础上,结合陕西使用新技术、新工艺、新材料、新设备的实际情况,按照《陕西省建设工程工程量清单计价规则》的要求进行编制的。 八、砼预制构件的制作损耗、运输及堆放损耗、安装(吊装、打桩)损耗不论构件大

最新《陕西省建筑 装饰工程消耗量定额》

2004年《陕西省建筑装饰工程消耗量定 额》

总说明 2004年《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》 一、《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》(以下简称本定额),是在建设部1995年《全国统一建筑工程基础定额》和2002年《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》的基础上,结合陕西使用新技术、新工艺、新材料、新设备的实际情况,按照《陕西省建设工程工程量清单计价规则》的要求进行编制的。 七、本定额材料消耗量的确定:

1.本定额采用的建筑材料、装饰装修材料、半成品、成品均按符合国家质量标准和相应设计要求的合格产品考虑。 八、砼预制构件的制作损耗、运输及堆放损耗、安装(吊装、打桩)损耗不论构件大小,均按下表规定损耗率计算列入工程量内。 构件名称制作废品率% 运输及堆放损耗 率% 安装、打桩损耗 率% 各类预制构件0.200.800.50 砼预制桩0.100.40 1.50计算方法: 1.预制构件砼、钢筋、模板预算制作工程量=图纸计算量×(1+制作废品率+运输及堆放损耗率+安装或打桩损耗率)。 2.预制砼构件预算运输工程量=图纸计算量×(1+运输及堆放损耗率+安装或打桩损耗率)

2004陕西建设工程消耗量定额补充定额

2004陕西建设工程消耗量定额 补充定额 一、总说明 1. 工程使用袋装熟石灰时,在执行消耗量定额时,需对相应定额子目按下列规定调整: ⑴袋装熟石灰用量按定额生石灰消耗量乘1.3系数。 ⑵每吨定额生石灰消耗量应扣除以下材料和用工: 人工:0.478工日/t 水:0.043m3/t 2. 工程使用预拌砂浆时,在执行消耗量定额时,需对相应定额子目做如下调整: ⑴砌筑工程中,不分砌筑砂浆种类,相应定额子目内每立方米砂浆扣除 人工0.69工日;抹灰工程中,不分抹灰砂浆种类,相应定额子目内每立方米砂浆扣除人工1.10工日。 ⑵相应定额子目内“灰浆搅拌机200L”的台班消耗量全部扣除; ⑶砂浆数量不变,将现场制拌砂浆配合比改为预拌砂浆。 二、土石方工程 说明 1. 水坠砂按机械施工考虑并考虑了人工配合的因素。(B1-1) 工程量计价规则 1. 水坠砂按实体积计算,挖土方可另执行相应子目。 三、桩基工程 说明 1. 回旋钻机成孔以相应砾石定额子目消耗量为基准,卵石地层乘以1.1

的系数,软岩地层乘以1.3的系数。 2. 静力压砼管桩定额子目不含砼管桩制作。桩尖制作套用预埋铁件,桩头处理套用相应子目。 3. 灌注桩后压浆是按照两根底管、一根侧管计算的消耗量,设计不同材料材质及用量可以换算。 4. 机械洛阳铲成孔适用于水位以上黏土、粉质粘土地层成孔,地质条件不同可按现场签证处理。定额消耗量中考虑了30米范围内倒渣土,渣土外弃套用相应子目。 5. 基坑支护的架子费套用15米以内钢管外脚手架(13-1)子目。 工程量计算规则 1.冲击钻(锥)机成孔深度是指护筒顶至桩底的深度,同一井深分不同 土质套用不同子目,不论其所在深度如何,均执行总孔深子目。 (B2-1~B2-18) 2.静力压砼管桩以不同桩径(含桩尖)以延长米计算。(B2-19~B2-21) 3.预制桩截桩头不论其桩头长短均以“个”计算。(B2-24) 4.素土挤密桩按设计图示桩长加0.25m乘以设计断面以“m3”计算。 (B2-22) 5.人工挖孔桩护壁模板按护壁砼体积以“m3”计算。(B2-23) 6.灌注桩后压浆以不同桩径按“根”为单位计算,桩顶标高以上虚桩部 分不得计算桩长。(B2-25~B2-28) 7.机械洛阳铲成孔按入土深度乘以成孔的截面积以“m3”计算工程量。 (B2-29~B2-30) 四、砼及钢筋砼工程

《陕西省建筑 装饰工程消耗量定额》

总说明 2004年《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》 一、《陕西省建筑、装饰工程消耗量定额》(以下简称本定额),是在建设部1995年《全国统一建筑工程基础定额》和2002年《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》的基础上,结合陕西使用新技术、新工艺、新材料、新设备的实际情况, 二、本定额是完成规定计量单位的分项工程所需人工、材料、施工机械台班社会平均消耗量标准,与《陕西省建设工程工程量清单计价规则》配合使用。是编制土建工程、装饰装修工程造价,制定招标工程标底、企业定额的基础和投标报价的参考。 三、本定额适用于新建、扩建、改建的建筑工程。 四、本定额是按照正常的施工条件,多数建筑企业的施工机械装备程度,合理的施工工期、施工工艺、劳动组织为基础编制的,反映了社会平均消耗水平。 五、本定额是依据国家和地区强制性标准、推荐性标准、设计规范、施工验收规范、质量评定标准、安全技术操作规程和《陕西省02系列建筑标准设计图集》中的建筑用料及做法进行编制的,并参考了有代表性的工程设计、施工资料、 六、本定额人工工日不分工种、技术等级,一律以综合工日表示。内容包括基本用工、超运距用工、人工幅度差和辅助用工。工日消耗量是参照现行的全国建筑安装工程、建筑装饰工程劳动定额为基础进行计算的。 七、本定额材料消耗量的确定:

1.本定额采用的建筑材料、装饰装修材料、半成品、成品均按符合国家质量 2.本定额中的材料消耗包括主要材料、辅助材料和零星材料等,凡能计量的材料、成品、半成品均按品种、规格逐一列出数量,并计入了相应的损耗,其内容和范围包括:从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点至操作或安装地点的运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗。同时附录一列出了砼和各种砂浆配合比, 八、砼预制构件的制作损耗、运输及堆放损耗、安装(吊装、打桩)损耗不论构件大小,均按下表规定损耗率计算列入工程量 计算方法: 1.预制构件砼、钢筋、模板预算制作工程量=图纸计算量×(1+制作废品率+运输及堆放损耗率+安装或打桩损耗率) 2.预制砼构件预算运输工程量=图纸计算量×(1+运输及堆放损耗率+安装或打桩损耗率)

陕西省安装工程定额

陕西省给排水、采暖、燃气工程消耗量定额说明及工程量计算规则 陕西省给排水、采暖、燃气工程消耗量定额说明................................ 2004年《陕西省安装工程消耗量定额》 ................................... 2009年《陕西省安装工程价目表》 ....................................... 第一章管道安装........................................................... 第二章阀门、水位标尺及法兰安装........................................... 第三章低压器具、水表组成与安装........................................... 第四章卫生器具制作安装................................................... 第五章供暖器具安装....................................................... 第六章小型容器制作安装................................................... 第七章燃气管道、附件、器具安装........................................... 第八章其他.............................................................. 陕西省给排水、采暖、燃气工程消耗量定额说明 2004年《陕西省安装工程消耗量定额》 一、《陕西省安装工程消耗量定额》(以下简称“消耗量定额”),主要作为招标人编制标底、投标人进行报价、招标人与中标人签订工程合同及办理工程结算等计价活动中确定消耗量的依据,也是作为制定企业消耗量定额和自主投标报价的基础。 二、《陕西省安装工程消耗量定额》共分十四册,包括: 第一册机械设备安装工程第八册给排水、采暖、燃气工程 第二册电气设备安装工程第九册通风空调工程 第三册热力设备安装工程第十册自动化控制仪表安装工程 第四册炉窑砌筑工程第十一册通信设备及线路工程 第五册静置设备与工艺金属结构制作安装工程第十二册建筑智能化系统设备安装工程 第六册工业管道工程第十三册长距离输送管道工程 第七册消防设备安装工程第十四册刷油、防腐蚀、绝热工程 三、本消耗量定额适用于一般工业与民用建筑的新建、扩建和改建工程,不适用于房屋修缮工程。 四、本消耗量定额主要依据现行有关国家的产品标准、设计规范、施工及验收规范、技术操作规程、质量评定标准和安全操作规程编制的,也参考了行业、地方标准以及有代表性的工程设计、施工资料和其他资料。 五、本消耗量定额是按目前大多数施工企业采用的施工方法、机械化装备程度、合理的工期、施工工艺和劳动组织条件制定的,如因上述因素有差异,不得对本消耗量定额进行调整换算。 六、本消耗量定额是按下列正常的施工条件进行编制的: 1.设备、材料、成品、半成品、构件完整无损,符合质量标准和设计要求,附有合格证书和试验记录。 2.安装工程和土建工程之间的交叉作业正常。

2004年陕西消耗量定额

2004年陕西消耗量定额——补充定额中的 建筑面积计算规则 一、总则 1. 为规范工业与民用建筑工程的面积计算,同意计算方法,制定本规则。 2. 本规则适用于新建、扩建、改建的工业与民用建筑工程的面积计算。 二、术语 1. 层高系指上下两层楼面或楼面与地面之间的垂直距离。 2. 自然层系指按楼板、地板结构分层的楼层。 3. 架空层系指建筑物深基础或坡地建筑吊脚架空部位不回填土石方形成的建筑空间。 4. 走廊系指建筑物的水平交通空间。 5. 挑廊系指挑出建筑物外墙的水平交通空间。 6. 檐廊系指设置在建筑物底层出檐下的水平交通空间。 7. 回廊系指在建筑物门厅、大厅内设置的在二层或二层以上的回形走廊。 8. 门斗系指在建筑物出入口设置的起分隔、挡风、御寒等作用的建筑过渡空间。 9. 建筑物通道系指为道路穿过建筑物而设置的建筑空间。 10. 架空走廊系指建筑物与建筑物之间,在二层或二层以上专门为水平交通设置的走廊。 11. 勒脚系指建筑物的外墙与室外地面或散水接触部位墙体的加厚部分。 12. 围护结构系指围合建筑空间四周的墙体、门、窗等。 13. 围护性幕墙系指直接作为外墙起围护作用的幕墙。 14. 装饰性幕墙系指设置在建筑物墙体外起装饰作用的幕墙。 15. 落地橱窗系指突出外墙面根基落地的橱窗。 16. 阳台系指供使用者进行活动和晾晒衣物的建筑空间。 17. 眺望间系指设置在建筑物顶层或挑出房间的供人们远眺或观察走位情况的建筑空间。 18. 雨篷系指设置在建筑物进出口上部遮雨、遮阳篷。 19. 地下室系指房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高的1/2者。 20. 半地下室系指房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高的1/3,且不超过1/2者。 21. 变形缝系指伸缩缝(温度缝)、沉降缝和抗震缝的总称。 22. 永久性顶盖系指经规划批准设计的永久使用的顶盖。 23. 飘窗系指为房间采光和美化造型而设置的突出外墙的窗。 24. 骑楼系指楼层部分跨在人行道上的临街楼房。 25. 过街楼系指有道路穿过建筑空间的楼房。 三、计算建筑面积的规定 1. 单层建筑物的建筑面积,应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算,并符合下列规定: (1)单层建筑物高度在2.2m及以上者应计算全面积;高度不足2.2m者应计算1/2面积。 (2)利用坡屋顶内空间时净高超过2.10m的部位应计算全面积;净高在1.20m至2.10m 的部位应计算1/2面积;净高不足1.20m的部位不应计算建筑面积。 2. 单层建筑物内设有局部楼层者,局部楼层的二层及以上楼层,有围护结构的应按期围护结构外围水平面积计算,无围护结构的应按其结构底板水平面积计算。层高在2.20m

陕西省建筑装饰工程消耗量定额及计价解释(二)

陕西省建筑装饰工程消耗量定额及计价解释(二) 一、计价费率部分 1、安全文明施工措施费用计算基数是:分部分项工程费+措施项目费+其他项目费;规费计算基数是:分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+安全文明施工措施费;差价应做为计算安全文明施工措施费、规费、税金(增值税销项税额)的基数。 2、根据规费的性质,在工程结算时,承包人不需要提供有关交费证明。 3、机械费中工日单价能否调整,以满足1)机械台班单价执行2009年《陕西省建设工程施工机械台班价目表》价格,2)施工合同约定执行国家调整政策或人工工日单价允许调整的条件为准,满足以上条件者,机械费中工日单价就能调整,计入差价;否则机械费中工日单价不能调整。 4、材料单价是指从其来源地运到工地仓库后出库的施工现场全部费用;其内容包括:材料原价(或供应价格)、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费等四项费用。材料的采购及保管费率为2.2%,其中采购费率为1%,保管费率为1.20%。其计算公式为:采购及保管费=(材料原价或供应价格+材料运杂费+运输损耗费)×采购及保管费率(2.2%) 5、按费率计算的检验试验费不包括下列内容:1)桩基承载力检测;2)人工地基承载力检测;3)钢筋保护层检测;4)面砖、植筋、

钢筋机械连接等拉拨试验检测;5)室内空气检测;6)节能检测;7)门窗、幕墙的水密性、气密性、抗风压、平面变形等检测;8)屋面、卫生间等防水闭水试验;9)石材、面砖的放射性检测;10)构件超声波的检测;11)钢筋混凝土墙抗渗试验;12)对已具有合格证的材料、成品、半成品重新检测。以上检测发生后,据实按有关收费标准执行。 6、水、电本身属于材料类别,水、电的消耗用量在各定额子目和各个费用中体现。工程结算时,要根据合同与招投标规定来确定是否能计算差价;1)招标文件要求水电费单价以市场价计算的,以合同约定为准;合同约定水电费属于调差材料者,可以调整水电差价,否则水电费不能调差;2)招标文件要求水电费单价以09价目表单价或建设单位指定价计算的,水电实际单价与09价目表单价或建设单位指定价有差异者,可以调整水电差价;3)差价计算方法:水、电实际单价与合同或招标文件要求的水电单价之差做为单价差,数量以施工现场的水电数量为准。 7、其他项目费用的计算原则:1)暂列金额在招投标时应按规定的金额计算,不允许改动暂列金额,结算时按暂列金额应减去工程价款调整费用(包括数量、综合间单价、差价、税金等方面)和现场签证费用(包括签证、索赔等方面),实行多退少补。2)专业工程暂估价在招投标时应按规定的金额计算,不允许改动,结算时依据发包人、承包人与专业分包人按有关计价规定最终确定的价格计算。3)总承包服务费应以合同约定的费率计算,结算时以发包人、

陕西省安装工程消耗量定额(2004)总说明

总说明 一、《陕西省安装工程消耗量定额》(以下简称:“消耗量定额”),主要作为招标人编制底、投标人进行报价、招标人与中标人签订工程合同及办理工程结算等计价活动中确定消耗量的依据,也是作为制定企业消耗量定额和自主投标报价的基础。 二、《陕西省安装工程消耗量定额》共分十四册,包括: 第一册机械设备安装工程第八册给排水、采暖、燃气工程 第二册电气设备安装工程第九册通风空调工程 第三册热力设备安装工程第十册自动化控制仪表安装工程 第四册炉窑砌筑工程第十一册通信设备及线路工程 第五册静置设备与工艺金属结构制作安装工程第十二册建筑智能化系统设备安装工程 第六册工业管道工程第十三册长距离输送管道工程 第七册消防设备安装工程第十四册刷油、防腐蚀、绝热工程 三、本消耗量定额适用于一般工业与民用建筑的新建、扩建和改建工程,不适用于房屋修缮工程。 四、本消耗量定额主要依据现行有关国家的产品标准、设计规范、施工及验收规范、技术操作规程、质量评定标准和安全操作规程编制的,也参考了作业、地方标准以及有代表性的工程设计、施工资料和其他资料。 五、本消耗量定额是按目前大多数施工企业采用的施工方法、机械化装备程度、合理的工期、施工工艺和劳动组织条件制定的,如因上述因素有差异,不得对本消耗量定额进行调整换算。 六、本消耗量定额是按下列正常的施工条件进行编制的: 1、设备、材料、成品、半成品、构件完整无损,符合质量标准和设计要求,附有合格证书和试验记录。 2、安装工程和土建工程之间的交叉作业正常。 3、安装地点,建筑物,设备基础,预留孔洞等均符合安装要求。 4、水、电供应均满足安装施工正常使用。 5、正常的气候、地理条件和施工环境。 七、人工工日消耗量的确定:本消耗量定额的人工工日不分列工种和技术等级,一律以综合工日表示。内容包括基本用工、超运距用工和人工幅度差。 八、材料消耗量的确定: 1、本消耗量定额中的材料消耗量包括直接消耗在工作内容中的主要材料、辅助材料和零星材料等,并计入了相应损耗。其内容和范围包括:从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点到操作或安装地点的运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗。 2、凡消耗量定额中“()”内所列的材料用量均为主材,应按当地的材料价格计算。 3、用量很少,对基价影响很小的零星材料,已计入其他材料费内。 九、施工机械台班、仪器仪表台班消耗量的确定: 1、本消耗量定额的机械台班消耗量是按正常合理的机械配备和大多数施工企业的机械化装备程度综合取定的。 2、凡单位价值在2000元以内,使用年限在两年以内的不构成固定资产的工具、用具等,未进入本消耗量定额,应在建筑安装工程费用定额中考虑。 3、施工仪器仪表台班消耗量是按大多数施工企业的现场校验仪器仪表配备情况综合取定的,实际与定额不符时,除各章另有说明者外,均不调整。 十、关于水平和垂直运输: 1、设备:包括自安装现场指定堆放地点运至安装地点的水平和垂直运输。 2、材料、成品、半成品:包括自施工单位现场仓库或现场指定堆放地点运至安装地点的水平

最新_陕西省建筑工程消耗量定额

陕西省建筑、装饰工程消耗量定额 说明书

 八、砼预制构件的制作损耗、运输及堆放损耗、安装(吊装、打桩)损耗不论构件大小, 1.预制构件砼、钢筋、模板预算制作工程量=图纸计算量×(1+制作废品率+运输及堆放损耗率+安装或打桩损耗率)。 2.预制砼构件预算运输工程量=图纸计算量×(1+运输及堆放损耗率+安装或打桩损耗率) 3. 预制砼构件预算安装工程量=图纸计算量×(1+安装或打桩损耗率)

陕西省市政工程(2004)消耗量定额

陕西省市政工程(2004)消耗量定额 总说明 一、《陕西省市政、园林绿化工程消耗量定额》(2003年)(以下简称本定额)是在2001年《全国市政工程预算定额、1992年陕西省园林、绿化工程定额》的基础上,结合新技术、新工艺、新材料、新设备的广泛使用和《陕西省建设工程工程量清单计价规则》要求编制的,关于市政工程有关说明如下: 二、本定额适用于城镇管辖范围内的新建、扩建、改建的市政工程。 三、本定额是完成规定计量单位分项工程所需的人工、材料、施工机械台班社会平均消耗量,可作为编制市政工程施工图预算、进行工程招投标、办理竣工结算时直接费组价的基础。 四、本定额包括: 1.土石方工程 2.道路工程和道路交通管理设施工程 3.桥涵护岸工程 4.隧道工程 5.管网工程 6.地铁工程(待后出版) 7.钢筋工程 8.拆除工程 9.路灯工程 10.措施项目 五、本定额是按正常的施工条件,合理的施工工艺、施工工期、劳动组合,目前施工企业机械装备程度编制的,反映了陕西省市政工程社会平均消耗水平。 六、本定额是依据国家和地区强制性标准、推荐性标准、设计规范、施工验收规范、质量评定标准、安全技术操作规程编制的,并参考了有代表性的工程设计、施工资料、试验室资料和其他资料。 七、本定额人工不分工种、技术等级,均以综合工日表示人工消耗量内容包括基本用工、超运距用工、人工幅度差和辅助用工。 八、本定额隧道盾构掘进及垂直顶升按每工日6小时工作制,其他均按每工日8小时工作制计算。 九、定额中的材料消耗包括主要材料、辅助材料,凡能计量的材料、成品、半成品均按品种、规格逐一列出用量并计入了相应的损耗。其损耗的内容和范围包括:从工地仓库、现场集中堆放地点或现场加工地点至操作安装地点的现场运输损耗、施工操作损耗、施工现场堆放损耗。 十、本定额中的周转性材料(钢模板、钢管支撑、木模板、脚手架)已按规定的材料周转次数摊销计入定额内,并包括回库维修费用。 十一、本定额的机械台班消耗量已考虑机械幅度差内容,定额中机械类型、规格是按正常的施工条件下,按常用机械类型确定的。随工人班组配备并依班组产量计算的单位价值在2000元以下的小型施工机具,列入其他直接费中生产工具用具使用费下。

陕西省建筑装饰工程消耗量定额及计价解释(一)

一、脚手架部分 ???1.整体满堂钢筋砼基础,凡其宽度超过3m以上且深度在1.5m以上时(深度指室外地坪到满堂基础垫层底标高之间的高度),应按满堂脚手架基本层定额的50%计算脚手 ???6.吊栏脚手架(13-58、13-59)子目按使用的次数以平方米计算。例如:保温、装饰工程、水泥砂浆外墙面,墙面找平时吊拦使用一次,粘贴保温板时吊拦使用一次,做外墙涂料时吊拦使用一次,应计算三次。

???7.室内天棚装饰面(抺灰或吊顶)距设计室内地坪高度超过3.6m时,应计算满堂脚手架;室内天棚装饰面(抺灰或吊顶)上做油漆或涂料时另计算移动架。 ???8.双排脚手架套用定额高度按设计室外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度计算(有女儿墙者高度算至女儿墙顶面)。 算,按搭设高度套用相应定额子目;挑架底部支撑按实际搭设的次数,以延长米计算。另一种情况是外架不是满搭设,是按悬挑情况分段分层搭设,此种情况双排脚手架以外墙面积计算,工程量不变,其单价应按规定换算,即双排脚手架以第一次搭设高度确定的定额子目,加上按外墙总高度执行的超高降效定额确定;挑架底部支撑按实际搭设的次数,以延长米计算。例:某建筑物高度60米,周长50米,二十层双排外架共分四次搭设,每次搭设高度为15米,挑架底部支撑搭设共三次。则:双排外架计算面积为:

50×60=3000M2,双排外架定额单价应为:以13-1子目(第一次搭设高度为15米),再加上建筑物总高度的超高降效定额(15-5)计算(不能直接按建筑物总高度60米套用定额13-5子目)。 ???外架定额子目(13-1)单价为941.01元/100M2,超高降效定额子目(15-5):人工17.86%、机械17.39% ???爬架降落子目(B13-8)子目工程量是按照实际降落外墙总面积计算。如建筑物共二十二层,每层高度面积为150M2,爬架搭设高度为四层,爬架降落部分面积为:(22-4)×150=2700M2。

陕西省安装工程消耗量定额(2004)总说明

陕西省安装工程消耗量定额(2004)总说明.txt铁饭碗的真实含义不是在一个地方吃一辈子饭,而是一辈子到哪儿都有饭吃。就算是一坨屎,也有遇见屎壳郎的那天。所以你大可不必为今天的自己有太多担忧。 十、关于水平和垂直运输:

陕西省建筑装饰工程消耗量定额及计价解释

陕西省建筑装饰工程消耗量定额及计价解释(一) 一、脚手架部分 1.整体满堂钢筋砼基础,凡其宽度超过3m以上且深度在以上时(深度指室外地坪到满堂基础垫层底标高之间的高度),应按满堂脚手架基本层定额的50%计算脚手架 (即定额是按满堂脚手架基本层定额的人、材、机消耗数量乘以系数);工程量按整体满堂基础平面面积计算。 2.无法计算建筑面积的的花架、独立柱以及室外工程中化粪池、水池、检查井等符合搭设脚手架规定的,应按有关规定计算脚手架,因无法计算建筑面积,其里脚手架可执行装饰工程相应定额子目。 3.电梯井架内有装饰抹灰时,应计算电梯井架,按其不同深度计算。 4.挑沿架子(不是挑沿模板支撑架)执行悬空脚手架(13-12 子目);特大挑沿、斜屋面等搭设并需专家论证的外挑架应按论证的组织方案的实际计算架子费。 5.建筑物垂直封闭(13-16、13-17)子目、水平防护架(13-14)子目、垂直防护架(13-15)子目,其内容均体现在安全文明施工措施费内(在测算安全文明措施费用时已考虑),计价时不再另套上述子目。

6.吊栏脚手架(13-58、13-59 )子目按使用的次数以平方米计算。例如:保温、装饰工程、水泥砂浆外墙面,墙面找平时吊拦使用一次,粘贴保温板时吊拦使用一次,做外墙涂料时吊拦使用一次,应计算三次。 7.室内天棚装饰面(抺灰或吊顶)距设计室内地坪高度超过时,应计算满堂脚手架;室内天棚装饰面(抺灰或吊顶)上做油漆或涂料时另计算移动架。 8.双排脚手架套用定额高度按设计室外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度计算(有女儿墙者高度算至女儿墙顶面)。 地下室外墙外架套用定额高度按从设计室外地坪算至底板垫层底的高度计算;工程量按按外墙外边线的凹凸(包括凸出管道井、电缆井)总长度乘以从设计室外地坪至底板垫层底的高度,以面积计算。 9.《陕西省建设工程消耗量定额(2004)补充定额》说明3. “挑架底部支撑没有考虑挑架架体费用, 架体费用执行相应消耗量定额子目”。即悬挑双排外脚手架的计算包括双排挑架架体部分与挑架底部支撑之和。 架体是指悬挑双排外脚手架。 底部支撑子目是指悬挑双排外架的底部支撑系统,不包括外架部分,其双排外架部分仍执行本章外架的定额子目。

陕西省安装工程消耗量定额(2004)总说明(20201009073447)

陕西省安装工程消耗量定额(2004)总说明.txt 铁饭碗的真实含义不是在一个地方吃一辈子饭,而是一辈子到哪儿都有饭吃。就算是一坨屎,也有遇见屎壳郎的那天。所以你大可不必为今天的自己有太多担忧。总说明一、《陕西省安装工程消耗量定额》(以下简称:“消耗量定额” ),主要作为招标人编制底、投标人进行报价、招标人与中标人签订工程合同及办理工程结算等计价活动中确定消耗量的依据,也是作为制定企业消耗量定额和自主投标报价的基础。 二、《陕西省安装工程消耗量定额》共分十四册,包括:第一册机械设备安装工程第八册给排水、采暖、燃气工程第二册电气设备安装工程第九册通风空调工程第三册热力设备安装工程第十册自动化控制仪表安装工程第四册炉窑砌筑工程第十一册通信设备及线路工程第五册静置设备与工艺金属结构制作安装工程第十二册建筑智能化系统设备安装工程第六册工业管道工程第十三册长距离输送管道工程 第七册消防设备安装工程第十四册刷油、防腐蚀、绝热工程 三、本消耗量定额适用于一般工业与民用建筑的新建、扩建和改建工程,不适用于房屋修缮工程。 2、凡消耗量定额中“ ()”内所列的材料用量均为主材,应按当地的材料价格计算。 3、用量很少,对基价影响很小的零星材料,已计入其他材料费内。 九、施工机械台班、仪器仪表台班消耗量的确定: 1、本消耗量定额的机械台班消耗量是按正常合理的机械配备和大多数施工企业的机械化装备程度综合取定的。 2、凡单位价值在2000 元以内,使用年限在两年以内的不构成固定资产的工具、用具等,未进入本消耗量定额,应在建筑安装工程费用定额中考虑。 3、施工仪器仪表台班消耗量是按大多数施工企业的现场校验仪器仪表配备情况综合取定的,实际与定额不符时,除各章另有说明者外,均不调整。 十、关于水平和垂直运输: 1、设备:包括自安装现场指定堆放地点运至安装地点的水平和垂直运输。 2、材料、成品、半成品:包括自施工单位现场仓库或现场指定堆放地点运至安装地点的水平和垂直运输。 3、垂直运输基准面:室内以室内地平面为基准面,室外以安装现场地平面为基准面。 十一、本消耗量定额适用于海拔高程2000m以下、地震烈度八度以下地区,超过上述情况时 另行处理。 十二、本消耗量定额的工作内容除各章节另有说明的工序外,均包括:施工准备、熟悉施工图纸、布置操作地点、领退料具、场内搬运、检查、安装、清理、配合质量检验;还包括工种间交叉配合,临时移动水、电源的停歇时间及操作完毕的场地清理等。

相关文档
相关文档 最新文档