文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 阻火器的作用和工作原理(精)

阻火器的作用和工作原理(精)

阻火器的作用和工作原理(精)
阻火器的作用和工作原理(精)

阻火器的作用和工作原理(精)

阻火器原理与分类

储罐阻火器是防止外部火焰窜入存有易燃易爆气体的设备、管道内

或阻止火焰在设备、管道间蔓延。阻火器是应用火焰通过热导体的狭小孔隙时 , 由于热量损失而熄灭的原理设计制造。阻火器的阻火层结构有砾

石型、金属丝网型或波纹型。适用于可燃气体管道,如汽油、煤油、轻

柴油、笨、甲笨、原油等油品的储灌或火炬系统、气体净化通化系统、

气体分析系统、煤矿瓦斯排放系统、加热炉燃料气管网上,也可用在乙

炔、氧气、氮气、天然气的管道上。阻火器可与呼吸阀配套使用 , 亦可单

独使用。也可加装在内浮顶储罐的通气管道上。

一、主要性能

1、阻爆性能合格 , 连续 13次阻爆性能试验,每次均能阻火。

2、耐烧性能合格,耐烧试验 1小时无回火现象。

3、壳体水压试验合格。

阻火器芯子采用不锈钢材料 , 耐腐蚀易于清洗。

二、工作原理

大多数阻火器是由能够通过气体的许多细小、均匀或不均匀的通道

或孔隙的固体材质所组成,对这些通道或孔隙要求尽量的小,小到只要

能够通过火焰就可以。这样,火焰进入阻火器后就分成许多细小的火焰

流被熄灭。火焰能够被熄灭的机理是传热作用和器壁效应。

(1 传热作用管道阻火器能够阻止火焰继续传播并迫使火焰熄灭的

因素之一是传热作用。阻火器是由许多细小通道或孔隙组成的,当火焰

进入这些细小通道后就形成许多细小的火焰流。由于通道或孔隙的传热

面积很大,火焰通过通道壁进行热交换后,温度下降,到一定程度时火焰即被熄灭。

进行的试验表明, 当把阻火器材料的导热性提高 460倍时, 其熄灭直径仅改变2.6%。说明材质问题是次要的。即传热作用是熄灭

火焰的一种原因,但不是主要的原因。因此,对于作为阻爆用的阻火器

来说,其材质的选择不是太重要的。但是在选用材质时应考虑其机械强

度和耐腐蚀性能。

(2器壁效应根据燃烧与爆炸连锁反应理论,认为燃烧炸现象不

是分子间直接作用的结果,而是在外来能源(热能、辐射能、电能、化

学反应能等的激发下,使分子分裂为十分活泼而寿命短促的自由基。

化学反应是靠这些自由基进行的。自由基与另一分子作用,作用的结果

除了生成物之外还能产生新的自由基。这样自由基又消耗又生新的如此

不断地进行下去。可知易燃混合气体自行燃烧(在开始燃烧后,没有外

界能源的作用的条件是:新产生的自由基数等于或大于消失的自由基数。当然, 自行燃烧与反应系统的条件有关, 如温度、压力、气体浓度、

容器的大小和材质等。随着阻火器通道尺寸的减小,自由基与反应分子

之间碰撞几率随之减少,而自由基与通道壁的碰几率反而增加,这样就

促使自由基反应减低。当通道尺寸减小到某一数值时,这种器壁效应就

造成了火焰不能继续进行的条件,火焰即被阻止。由此可知,器壁效应

是阻火器阻火焰的主要机理。由此点出发,可以设计出几种结构形式的

阻火器,满足工业上的需要。

三、分类

储罐阻火器一般分为两类:

一类是用于大型氢气管道的阻火器。

这种阻火器采用法兰连接。按管道的内径来命名规格:DN15、 DN20、DN25、 DN40、 DN50、 DN80、 DN100、 DN150、 DN200、

DN250等几种规格。

第二类是用于氢气瓶的阻火器。一般有三种:

第一种是接氢气瓶的(一头是螺纹 M16*1.5,一头是 Φ8或 Φ10皮

接头 ;

第二种是两端带螺纹 (M16*1.5的氢气瓶阻火器

第三种是两端均带皮接头(Φ8或 Φ10

四、维修与保养

1、为了确保阻火器的性能达到使用目的,在安装阻火器前,须认

真阅读厂家提供的说明书,并仔细核对标牌与所装管线要求是否一致。

2、阻火器上的流向标记必须与介质流向一致。

3、每隔半年检查一次。检查阻火层是否有堵塞、变形或腐蚀等缺陷。

4、被堵塞的阻火层应清洗干净,保证每个孔眼畅通,对于变形或

腐蚀的阻火层应更换。

5、清洗阻火器芯件时,应采用高压蒸汽、非腐蚀性溶剂或压缩空

气吹扫,不得采用锋利的硬件刷洗。

6、重新安装阻火层时,应更新垫片并确认密封面已清洁和无损伤, 不得漏气。

阻火器原理作用

阻火器又名防火器,阻火器的作用是防止外部火焰窜入存有易燃易

爆气体的设备、管道内或阻止火焰在设备、管道间蔓延。阻火器是应用

火焰通过热导体的狭小孔隙时 , 由于热量损失而熄灭的原理设计制造。阻

火器的阻火层结构有砾石型、金属丝网型或波纹型。适用于可燃气体管

道,如汽油、煤油、轻柴油、笨、甲笨、原油等油品的储灌或火炬系统、

气体净化通化系统、气体分析系统、煤矿瓦斯排放系统、加热炉燃料气

的管网上,也可用在乙炔、氧气、氮气、天然气的管道用品。可与呼吸阀配套使用 , 亦可单独使用。

主要性能 :1、阻爆性能合格 , 连续 13次阻爆性能试验每次均能阻火。

2、耐烧性能合格, 耐烧试验 1小时无回火现象。

3、壳体水压试验合格。

本产品结构合理,重量轻、耐腐蚀。易检修,安装方便。阻火器芯子采用不锈钢材料 , 耐腐蚀易于清洗。

一、阻火器简述

阻火器是用来阻止易燃气体、液体的火焰蔓延和防止回火而引起爆

炸的安全装置。通常装在输送或排放易燃易爆气体的储罐和管线上。 (作

用是防止外部火焰窜入存有易燃易爆气体的设备、管道内或阻止火焰在设备、

管道间蔓延。阻火器是应用火焰通过热导体的狭小孔隙时 , 由于热

量损失而熄灭的原理设计制造。阻火器的阻火层结构有砾石型、金属丝

网型或波纹型。

石油化工装置的设计中 , 阻火器是用于阻止可燃气火焰继续传播的安全装置 , 自 1928 年首先应用于石油工业以来 , 由于其简便易行而被石

油及化工装置大量采用。国内石油化工装置中 , 阻火器应用已很普通 , 但

在装置设计中 , 尤其是在线 (管道阻火器选型中的某些细节问题还容易被忽视。

1 阻火器的工作原理

关于阻火器的工作原理 , 目前主要有两种观点 :一是基于传热作用 ; 一

是基于器壁效应。

1. 1 传热作用

阻火器结构及应用

阻火器 一、阻火器的作用 阻火器又名防火器,阻火器是用来阻止易燃气体,液体的火焰蔓延和防止回火而引起爆炸的安全装置。 阻火器的作用是防止外部火焰窜入存有易燃易爆气体的设备、管道内或阻止火焰在设备、管道间蔓延。 二、阻火器工作原理 关于阻火器的工作原理,目前主要有两种观点:一是基于传热作用;一是基于器壁效应。 1传热作用 燃烧所需要的必要条件之一就是要达到一定的温度,即着火点。低于着火点,燃烧就会停止。依照这一原理,只要将燃烧物质的温度降到其着火点以下,就可以阻止火焰的蔓延。当火焰通过阻火元件的许多细小通道之后将变成若干细小的火焰。设计阻火器内部的阻火元件时,则尽可能扩大细小火焰和通道壁的接触面积,强化传热,使火焰温度降到着火点以下,从而阻止火焰蔓延。 2 器壁效应 燃烧与爆炸并不是分子间直接反应,而是受外来能量的激发,分子键遭到破坏,产生活化分子,活化分子又分裂为寿命短但却很活泼的自由基,自由基与其它分子相撞,生成新的产物,同时也产生新的自由基再继续与其它分子发生反应。当燃烧的可燃气通过阻火元件的狭窄通道时,自由基与通道壁的碰撞几率增大,参加反应的自由基减少。当阻火器的通道窄到一定程度时,自由基与通道壁的碰撞占主导地位,由于自由基数量急剧减少,反应不能继续进行,也即燃烧反应不能通过阻火器继续传播。 3 最大实验安全间隙—MESG值 火焰通过阻火元件的细小通道并在通道内降温。当火焰被分割小到一定程度时,经通道移走的热量足以将温度降到可燃物燃点以下,使火焰熄灭。或由器壁效应解释,当通道窄到一定程度时,自由基与管道壁的碰撞占主导地位,自由基大量减少,燃烧反应不能继续进行。因此,把在一定条件下(0. 1 MPa ,20 ℃) 刚好能够使火焰熄灭的通道尺寸定义为“最大实验安全间隙”(MESG,Maximum Exp erimental Safe Gap) 。阻火元件的通道尺寸是决定阻火器性能的关键因素,不同气体具有不同的MESG值。因此,在选择阻火器时, 应根据可燃气体的组成确定其MESG值。在具体选择时,又根据

阻火器的分类及选型

阻火器的分类及选型 1.阻火器的分类 1.0.1 按性能分类 1.0 .1.1 阻爆燃型阻火器:用于阻止亚声速传播的火焰蔓延。 1.0 .1.2 阻爆轰型阻火器:用于阻止声速和超声速传播的火焰蔓延。 1.0.2按使用场所分类 1.0. 2.1放空型阻火器:安装在储罐(或槽车)的放空管道上,用以防止外部火焰传入储罐(或槽车)内,分为管端型和普通型。 管端型: 一端与大气相通,为防止灰尘和雨水进入阻火器内部,顶部安装由温度控制开启的防风雨帽。管端型放空阻火器为阻爆燃型。 普通型:两端与管道相连,通过下游管道与大气相通。分为阻爆燃型和阻爆轰型。 1.0- 2.2管道阻火器:安装在密闭管路系统中,用以防止管路系统一端的火焰蔓延到管路系统的另一端。分为阻爆燃型和阻爆轰型。 1.0.3 按结构分类 1.0-3.1 充填型阻火器 充填型阻火器又称填料型阻火器。 1.0.3.2 板型阻火器 板型阻火器有平行板型和多孔板型两种。 1.0-3.3 金属网型阻火器 这种类型的阻火器熄灭火焰的能力有限,目前已很少使用。 1.0-3.4液封型阻火器 这类阻火器的特点是可以用于含有少量固体粉粒的物料体系。 1.0-3.5波纹型阻火器 以上5种类型的阻火器在工业实践过程中,波纹型阻火器由于其稳定的性能而 得到广泛的应用。本规定以波纹型阻火器为例来说明阻火器的选用、安装和维护。 2. 阻火器的选用 2.0.1 阻火器的选用步骤 2.0.1.1 根据使用场所决定采用放空阻火器还是管道阻火器。 2.0.1.2 确定采用阻爆燃型阻火器还是阻爆轰型阻火器。 火焰波在管道内的传播速度不仅与介质种类、所在管道的温度、压力有关外,还 与阻火器与点火源之间的距离、安装位置、阻火器与点火源间的管道形状有关。因此 选用的阻火器阻火元件的通道直径要能阻止这种情况下的火焰蔓延,这就需要确定 是采用阻爆燃型还是阻爆轰型阻火器,通常由试验或根据经验来确定。 2.0.1.3 根据介质在实际工况条件下的MESG值来选用合适规格的阻火器。 (1)国标《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求)(GB3 836.1 -83)中,对

呼吸阀-使用说明书8110

8110系列呼吸阀 安装、操作、维护和储存说明书 Installation, Operation, Maintenance and Storage Manuals of Series 8110 Pressure/Vacuum Relief Valve

1简介Introduction 8110系列呼吸阀是一种安装于储罐顶部开放管口处的安全装置,其主要功能是防止储罐破裂或向内爆炸。当介质注入储罐导致压力升高或剧烈的热量转换造成蒸汽压力变化时,未安装有排放装置的储罐将会破裂;当储罐中的介质被抽出或热量转换时,储罐将会向内爆炸;当储罐内介质液面降低,使得气体空间的压力低于大气压时,必须通过排放装置来缓解。简言之,储罐必须通过“呼吸”来消除破裂和向内爆炸的可能。 Series 8110 pressure/vacuum relief valve is a protection device mounted on a nozzle opening on the top of a fixed roof atmospheric storage tank. Its primary purpose is to protect the tank against rupturing or imploding. Without an opening or a controlled opening, a fixed roof atmospheric tank would rupture under increasing pressure caused by pumping liquid into the tank or as a result of vapor pressure changes caused by severe thermal changes. Imploding, or the collapsing of a tank, occurs during the pumping out procedure or thermal changes. As the liquid level lowers, the vapor space pressure is reduced to below atmospheric pressure. This vacuum condition must be alleviated through a controlled opening on the tank. In short, the tank needs to breathe in order to eliminate the possibility of rupturing or imploding. 阻火器的功能是阻止火焰在气体管道系统内的传播以保护储存有易燃性介质的低压储罐。它可以通过阻止外部热量和火焰的传播来保护罐内低闪点的介质,从而提高罐的防火性能和安全性能。通常情况下,将出口通大气的呼吸阀安装于阻火器顶部。 A flame arrester is designed to inhibit flame propagation in gas piping systems and to protect low pressure tanks containing flammable liquids. They protect low flash point liquids from externally caused sources of heat and ignition, providing increased fire protection and safety. A majority of the time, a “vent to atmosphere” pressure/vacuum valve is installed on top of the flame arrester. 8110系列呼吸阀是依据API 2000进行设计、装配和试验的。 According to API 2000 code, series 8110 pressure/vacuum relief valve are designed, manufactured and tested. 2 安装指南Installation Instructions 2.1 8110系列呼吸阀应安装在储罐顶部的开放管口处。

封闭式安全水封阻火器设计

目录 1引言┉…………………………………………………………┉┉┉┉………┉11.1防爆防爆的基本知识┉┉┉┉……………………………………┉┉…… 1.2引发火灾的三个原因┉┉┉┉┉┉………………………………………… 1.3阻火器的工作原理及分类 2 水封阻火器的工作原理及特点┉┉┉┉………………………………………… 2.1 水封阻火器的工作原理┉┉┉┉…………………………………………… 2.2水封阻火器的特点┉┉┉┉………………………………………………… 3.水封阻火器的参数及设计计算┉┉┉┉┉┉………………………………… 3.1 水封阻火器的各种参数┉┉┉┉┉┉……………………………………… 3.2水封阻火器的的设┉┉┉┉……………………………………………… 4课程设计总结┉┉┉┉┉┉…………………………………………………… 5阻火器的测试┉┉┉┉┉…………………………………………………┉ 6机械阻火器主要应用场所┉┉┉┉┉┉……………………………………^ 参考文献……………………………………………………………………………

1 引言:防爆技术原理 1.1防爆技术的基本理论 从防爆技术原理看,防止物理或化学爆炸发生条件同时出现,是预防爆炸事故发生的根本技术措施。从爆炸事故破坏力形成看,一般应同时具备以下五个条件:(1)可燃物;(2)助燃剂;(3)可燃物与助燃剂均匀混合;(4)爆炸性混合物处于相对封闭空间内;(5)足够能量的点火源。 1.2引发火灾的三个条件 引发火灾的三个条件是:可燃物、氧化剂和点火能源同时存在,相互作用。引发爆炸的条件是:爆炸品(内含还原剂和氧化剂)或可燃物(可燃气、蒸气或粉尘)与空气混合物和起爆能源同时存在、相互作用。如果我们采取措施避免或消除上述条件之一,就可以防止火灾或爆炸事故的发生,这就是防火防爆的基本原理。 在制定防火防爆措施时,可以从以下四个方面去考虑: (1)预防性措施。这是最基本、最重要的措施。我们可以把预防性措施分为两大类:消除导致火爆灾害的物质条件(即点火可燃物与氧比剂的结合)及消除导致火爆灾害的能量条件(即点火或引爆能源),从而从根本上杜绝发火(引爆)的可能性。 (2)限制性措施。即一旦发生火灾爆炸事故。限制其蔓延扩大及减少其损失的措施。如安装阻火、泄压设备,设防火墙、防爆墙等。 (3)消防措施。配备必要的消防措施,在万一不慎起火时,能及时扑灭。特别是如果能在着火初期将火扑灭,就可以避免发生大火灾或引发爆炸。从广义上讲,这也是防火防爆措施的一部分。 (4)疏散性措施。预先采取必要的措施,如建筑物、飞机、车辆上设置安全门或疏散楼梯、疏散通道等。当一旦发生较大火灾时,能迅速将人员或重要物资撤到安全区,以减少损失。 1.3阻火器的工作原理及分类 关于阻火器的工作原理,目前主要有两种观点:一种是基于传热作用;一是器壁效应。 (1)传热作用阻火器能够阻止火焰传播并迫使火焰熄灭。燃烧所需要的必要条件之一就是要达到一定的温度,即着火点。低于着火点,燃烧就会停止。依照这一原理,只要将可燃物的温度降到着火点以下,可以使火焰熄灭,就可以阻止火焰的蔓延。阻火器是由许多细小的空隙和通道组成。当火焰通过阻火元件的许多细小通道之后将变成若干细小的火焰流,由于通道或空隙的传热面积很大,火焰通过时即进行热交换,当火焰温度下降到一定温度时火焰即熄灭。在设计阻火器的内部阻火元件时尽可能扩大细小火焰和通道壁的接触面积,强化传热,使火焰温度降低到着火点以下,达到阻止火焰蔓延的目的。根据英国罗贝尔对阻火

特殊规格阻火器的选型

的产品应用介绍: 随着安全要求日益严格,环保意识 日益增强,近年来各国企业和政府制定 了许多法规和条例,要求凡是加工,储 存和运输可燃气体、液体和蒸汽以及挥 发性溶剂的行业(化学、医药、石油化 工等等)需对安全生产和环保问题给予 更多的重视。FineKay隶属于(天津精 凯科技阀门制造有限公司)研制和开发的新一代安全产品,包括各式阻火器、呼吸阀等,就是在此背景下应运而生。 FineKay在阻火器的开发、设计和测试中充分体现了最新的阻火器测试国际标准ISO16852,以及阻火器使用规范NFPA67,FineKay呼吸阀采用领先的10%超压阀盘技术,性能优越,泄露量小。 尽管国际上对安全装置的标准越来越严格,我们在阻火器选型时仍然非常谨慎,尽量做到量体裁衣,选择和安装正确的阻火器。对呼吸阀的选型也要遵循同样的原则。下面只是一般性的给出了FineKay安全装置的基本原理、阻火器和呼吸阀的基础理论知识。如果您需要更全面的资料和技术咨询,我们可以派专人前往或者提供更详尽的FineKay产品目录。 除了生产标准安全装置外,我们还可以提供特殊标准的阻火器、呼吸阀和其他储罐用设备:也可以根据用户的实际工艺要求进行设计和制造。这些产品既能满足实际工况要求,也符合国际上关于安全的产品和测试标准。 FineKay的技术专家们拥有丰富的工作经验,可对产品进行各类保修和维修。我们可以为客户提供各种产品的详细资料,如操作手册、技术图纸、说明书、安装维修指南等等。我们的售后服务组可以和客户签订安装和维修合同,经过严格培训的FineKay技术人员可以确保我们产品的正确安装,保证无故障运行。

阻火器的选型与应用 1.FineKay阻火器的安全性能 正确选用FineKay阻火器需要考虑以下因素: I燃烧类型,如: 爆轰、爆燃、长时间稳定燃烧 II可燃介质或可燃介质混合物的分类: 依照最大实验安全间隙值(MESG) 1.1按照燃烧类别选型: 可燃气体和空气混合并引燃后,会发生以下几种燃 烧/爆炸: 长时间稳定燃烧 大气(无限空间)爆燃 有限空间爆燃 管道内爆燃 管道内爆轰 I针对长时间稳定燃烧 使用耐长时间稳定燃烧型阻火器 II针对大气(无限空间)爆燃 使用管道式防爆燃型阻火器 III针对有限空间爆燃: 使用防有限空间爆燃型阻火器 IV针对管道爆燃: 使用管道式防爆燃型阻火器 V针对稳定和不稳定爆轰 使用防爆轰型阻火器 安装位置:管端是阻火器,管道式阻火器 管道式防爆燃型阻火器 管道式防爆燃型阻火器用于防止管道内发生爆燃时的火焰击穿。防爆燃型阻火器的安装位置离火源的距离L有严格的限制。当该距离超过规定的L/D的比值n(即L大于n倍管道

阻火器的作用和工作原理(精)

阻火器的作用和工作原理(精)

阻火器原理与分类 储罐阻火器是防止外部火焰窜入存有易燃易爆气体的设备、管道内 或阻止火焰在设备、管道间蔓延。阻火器是应用火焰通过热导体的狭小孔隙时 , 由于热量损失而熄灭的原理设计制造。阻火器的阻火层结构有砾 石型、金属丝网型或波纹型。适用于可燃气体管道,如汽油、煤油、轻 柴油、笨、甲笨、原油等油品的储灌或火炬系统、气体净化通化系统、 气体分析系统、煤矿瓦斯排放系统、加热炉燃料气管网上,也可用在乙 炔、氧气、氮气、天然气的管道上。阻火器可与呼吸阀配套使用 , 亦可单 独使用。也可加装在内浮顶储罐的通气管道上。 一、主要性能 1、阻爆性能合格 , 连续 13次阻爆性能试验,每次均能阻火。 2、耐烧性能合格,耐烧试验 1小时无回火现象。 3、壳体水压试验合格。 阻火器芯子采用不锈钢材料 , 耐腐蚀易于清洗。 二、工作原理 大多数阻火器是由能够通过气体的许多细小、均匀或不均匀的通道 或孔隙的固体材质所组成,对这些通道或孔隙要求尽量的小,小到只要 能够通过火焰就可以。这样,火焰进入阻火器后就分成许多细小的火焰 流被熄灭。火焰能够被熄灭的机理是传热作用和器壁效应。 (1 传热作用管道阻火器能够阻止火焰继续传播并迫使火焰熄灭的 因素之一是传热作用。阻火器是由许多细小通道或孔隙组成的,当火焰 进入这些细小通道后就形成许多细小的火焰流。由于通道或孔隙的传热 面积很大,火焰通过通道壁进行热交换后,温度下降,到一定程度时火焰即被熄灭。

进行的试验表明, 当把阻火器材料的导热性提高 460倍时, 其熄灭直径仅改变2.6%。说明材质问题是次要的。即传热作用是熄灭 火焰的一种原因,但不是主要的原因。因此,对于作为阻爆用的阻火器 来说,其材质的选择不是太重要的。但是在选用材质时应考虑其机械强 度和耐腐蚀性能。 (2器壁效应根据燃烧与爆炸连锁反应理论,认为燃烧炸现象不 是分子间直接作用的结果,而是在外来能源(热能、辐射能、电能、化 学反应能等的激发下,使分子分裂为十分活泼而寿命短促的自由基。 化学反应是靠这些自由基进行的。自由基与另一分子作用,作用的结果 除了生成物之外还能产生新的自由基。这样自由基又消耗又生新的如此 不断地进行下去。可知易燃混合气体自行燃烧(在开始燃烧后,没有外 界能源的作用的条件是:新产生的自由基数等于或大于消失的自由基数。当然, 自行燃烧与反应系统的条件有关, 如温度、压力、气体浓度、 容器的大小和材质等。随着阻火器通道尺寸的减小,自由基与反应分子 之间碰撞几率随之减少,而自由基与通道壁的碰几率反而增加,这样就 促使自由基反应减低。当通道尺寸减小到某一数值时,这种器壁效应就 造成了火焰不能继续进行的条件,火焰即被阻止。由此可知,器壁效应 是阻火器阻火焰的主要机理。由此点出发,可以设计出几种结构形式的 阻火器,满足工业上的需要。 三、分类 储罐阻火器一般分为两类: 一类是用于大型氢气管道的阻火器。 这种阻火器采用法兰连接。按管道的内径来命名规格:DN15、 DN20、DN25、 DN40、 DN50、 DN80、 DN100、 DN150、 DN200、 DN250等几种规格。

断火器说明书

电动葫芦上面有个断火器,其接线原理并不复杂,可是接线时确有好多人接不好。下面是一 般的接 线原理。 800)this.width=800 border=0> 有时不太好看,下面是我自己画的实物接线图 篇二:断火限位器 断火限位器 断火限位器实际是行程开关的一种,断火就是切断电源。其特点是动作时可直接切断电 动机主电源,而不需先切断控制回路电源再切断主电源,还作为当接触器触头粘连断不开主 电源的再保护。可安装在机身之外,便于检修。 工作原理 断火限位器主要有动静触头,推位杆(动作杆)、基座、盖及壳体等所组成,当起升钩上 升或下降到一定极限位位置时,对断火限位器上推拉杆产生推或拉的动作、使其中一对动静 触头分断,切断主电源,从而起限位作用,当推拉杆及动作杆复位时,在弹簧力的作用下, 合触同时重新闭合。 5跟线 1跟做公共线(通常选b)限位时断开2相 下面是电气接线图: 篇三:使用说明书 第一章总则 锅炉的运行和维修应有专职的技术人员负责管理,司炉工经过专门的培训,考试合格,并 持有操作证,应有切实的措施提高司炉工的素质,保证锅炉的正确使用和安全运行. 应建立健全的规章制度,如岗位责任制、运行规程、维修保养规程等,锅炉的使用应按章 执行。 锅炉的运行现场,应备有下列图纸.: 锅炉总图 锅炉汽水系统图 锅炉膨胀系统图 本说明书适用于锦州锅炉有限责任公司制造的型号为dhl75-3.82/450-aii的锅炉,本说 明书与上级颁发的规程有抵触时,以上级规程为准。 第二章锅炉的启动 第一节启动前的检查 1.检查燃烧室内部,并明确下列各点:炉墙、炉拱、看火门情况正常;燃烧室无焦渣和 杂物;炉管和水冷壁外形正常;测量和控制仪表、附件位置正常;等等。 2.用灯光检查锅炉、过热器、省煤器、空气预热器等处的烟道,检查时应在明确下列各 点后严密关闭人孔门;内部已无人工作,受热面表面清洁、位置情况正常、无杂物,烟道无 裂纹和漏风现象。 3.燃烧设备的检查 (1)检查炉排所有转动部分的润滑情况,包括炉排转动装置和炉排前轴承等;油位应在 油位计正常指示处,各油杯和油孔应清洁或换上新油,轴承冷却水应畅通,传动皮带及联轴 器连接良好,保险锁位置正确,炉排片完整等,静态检查完毕后,确认情况正常,进行炉排 试运,炉排片能自由翻转而无脱套,炉排走动时,应平稳而整齐,不许有跑偏和磨擦现象, 炉排试运一般不少于一转,应调节低速、快速等各位置都试转一下,马达及减速机无异常响 声,炉排下落灰斗内 无焦渣杂物。

正确的选择石化设备管道阻火器(阻火器FLAME ARRESTER)

正确的选择石化设备阻火器 (天津精凯科技阀门研究所工程师:李志强) 一.选型结构的确定 1阻火器的类别 按阻火器阻止火焰速度分类: (1)阻爆燃型阻火器 (2)阻爆轰型阻火器 (3)耐烧型阻火器 按阻火器安装位置分类: (1)管端阻火器 (2)管中阻火器 按阻火器用途分类: (1)油罐阻火器 (2)加热炉阻火器 (3)火炬阻火器 (4)排风道阻火器 (5)乙炔阻火器 (6)氢气放空阻火器 按阻火器MESG值分类: (1)适用于Ⅰ级气体的阻火器 (2)适用于Ⅱa级气体的阻火器 (3)适用于Ⅱb级气体的阻火器 (4)适用于Ⅱc级气体的阻火器 2阻火器的选型 油罐阻火器(管端阻火器) 石油工业储罐由于油品输送,外界温度的变化和轻质油品容易蒸发等原因容易气体

外排,当受到雷击火花或外界火源的作用时油罐经常容易发生火灾,造成严重损失。为保证排出气体不受外界火源或雷击火花等影响,在储罐的通气口安装阻火器以保证储罐的安全运行。 油罐阻火器(管端阻火器ZH00)的性能及特点: A.油罐阻火器适用于储存闪点低于28℃的甲类油品和闪点低于60℃的乙类油品,如汽 油、煤油、原油、笨、甲苯及化工原料的储罐。 B.油罐阻火器能阻止速度不大于45m/s的火焰通过。 C.油罐阻火器能承受0.9Mpa水压试验。 D.油罐阻火器必须经过连续13次阻爆性能试验,每 次均能阻火,阻爆性能合格。 E.油罐阻火器耐烧1h无回火,耐烧性能合格。 (2)油罐阻火器结构(见图) (3)油罐阻火器的维护与保养,为了确保油罐阻火器 的性能达到安全使用的目的,阻火器应定期进行检查, 保养。 A.阻火器每半年应检查一次,检查阻火层是否堵塞,变形,腐蚀等。 B.被堵塞的阻火层应清洗干净以保证阻火层上每个孔眼畅通,对于变形和腐蚀的阻火层应立即更换。 加热炉阻火器(管道阻火器) 加热炉阻火器(管道阻火器)适用于加热炉、裂解炉、燃气锅炉等。因为这些炉子都使用可燃气体作为燃料,由于操作上的失误或泄漏,易于造成输气管线回火而引起的工艺装置爆炸危险。为了防止这一安全事故,应安装加热炉阻火器。 表(1)管道阻火器与储罐阻火器的区别

阻火器技术参数

主要用途: 阻火器是用来阻止易燃气体、液体的火焰蔓延回火而引起爆炸的安全装置。通常使用在输送或排放易燃易燃气体的储罐或管线上。如火炬、加热燃烧系统、石油气体回收系统或其它易燃气体系统。 主要特点: 我公司综合引进英国、德国等公司的先进技术,配之先进的加工设备和完善的检测装置,生产的防爆波纹阻火器,具有结构紧凑,可靠性高,阻火芯件防爆、防腐、阻火性能强、便于清洗等优点,特别适合于氢氧、氧气、液化气等特殊介质。 技术参数: 阻火层材质:304不锈钢、316不锈钢。 防爆级别:BS 5501;IIA、IIB、IIC。 法兰标准:GB、HG、SH、HGJ、JB、ANSL、JIS等标准。(用户指定,请注明压力等级) 制造、检测标准:按(石油储罐阻火器)GB13347-92、(石油储罐阻火器阻火性能和试验方法)GB5908-86等标准进行制造和验收:或用户指定标准。 尺寸表: 阻火器的维护保养方法: 1、为了确保阻火器的性能达到使用目的,在安装阻火器前,必须认真阅读厂家提供的说明书,并仔细核对标牌与所装管线要求是否一致。 2、阻火器上的流向标记必须与介质流向一致。 3、每隔半年应检查一次。检查阻火层是否有堵塞、变形或腐蚀等缺陷。 4、被堵塞的阻火器阻火层应清洗干净,保证每个孔眼畅通,对于变形或腐蚀的阻火层应更换。 5、清洗阻火器芯件时,应采用高压蒸汽、非腐蚀性溶剂或压缩空气吹扫,不得采用锋利的硬件刷洗。 6、重新安装阻火器时,应更新垫片并确认密封面已清洁和无损伤,不得漏气。 订货须知: 订货时请注明产品尺寸、操作压力及材质。 当需要其他标准法兰、材质或操作压力时,请在订货时注明。

阻火器说明

阻火器说明 阻火器又名防火器,阻火器的作用是防止外部火焰窜入存有易燃易爆气体的设备、管道内或阻止火焰在设备、管道间蔓延。阻火器是应用火焰通过热导体的狭小孔隙时,由于热量损失而熄灭的原理设计制造。阻火器的阻火层结构有砾石型、金属丝网型或波纹型。适用于可燃气体管道,如汽油、煤油、轻柴油、笨、甲笨、原油等油品的储灌或火炬系统、气体净化通化系统、气体分析系统、煤矿瓦斯排放系统、加热炉燃料气的管网上、也可用在乙炔、氧气、氮气、天然气的管道用品。本阀可与呼吸阀配套使用,亦可单独使用。 主要性能:1、阻爆性能合格,连续13次阻爆性能试验每次均能阻火。2、耐烧性能合格,耐烧试验1小时无回火现象。3、壳体水压试验合格。本产品结构合理,重量轻、耐腐蚀。易检修,安装方便。阻火器芯子采用不锈钢材料, 耐腐蚀易于清洗 一,阻火器工作原理[/title]关于阻火器的工作原理,目前主要有两种观点:一是基于传热作用;一是基于器壁效应。 1,传热作用[/title]燃烧所需要的必要条件之一就是要达到一定的温度,即着火点。低于着火点,燃烧就会停止。依照这一原理,只要将燃烧物质的温度降到其着火点以下,就可以阻止火焰的蔓延。当火焰通过 阻火元件的许多细小通道之后将变成若干细小的火焰。设计阻火器内部的阻火元件时,则尽可能扩大细小火焰和通道壁的接触面积,强化传热,使火焰温度降 到着火点以下,从而阻止火焰蔓延。 2 ,器壁效应燃烧与爆炸并不是分子间直接反应,而是受外来能量的激发,分子键遭到破坏,产生活化分子,活化分子又分裂为寿命短但却很活泼的自由基, 自由基与其它分子相撞,生成新的产物,同时也产生新的自由基再继续与其它分子发生反应。当燃烧的可燃气通过阻火元件的狭窄通道时,自由基与通道壁的碰撞几率增大,参加反应的自由基减少。当阻火器的通道窄到一定程度时,自由基与通道壁的碰撞占主导地位,由于自由基数量急剧减少,反应不能继续进行,也即燃烧 反应不能通过阻火器继续传播。 3. 最大实验安全间隙?MESG值火焰通过阻火元件的细小通道并在通道内降温。当火焰被分割小到一定程度时,经通道移走的热量足以将温度降到可燃物燃点以下,使火焰熄灭。或由器壁效应解释,当通道窄到一定程度时,自由基与管道壁的碰撞占主导地位,自由基大量减少,燃烧反应不能继续进行。因此,把在一定条件下(0. 1 MPa ,20 ℃) 刚好能够使火焰熄灭的通道尺寸定义为“最大实验安全间隙”(MESG,Maximum Experimental Safe Gap) 。阻火元件的通道尺寸是决定阻火器性能的关键因素,不同气体具有不同的MESG值。因此,在选择阻火器时, 应根据可燃气体的组成确定其MESG值。在具体选择时,又根据MESG值将气体划分为几个等级。目前国际上经常采用两类方法。一是美国全国电气协会(NEC) 的分类法,它根据气体的MESG值将气体分为四个等级(A ,B ,C ,D) ;另一类是国际电工协会( IEC) 的方法,它也将气体分为四个等级( IIC , IIB , IIA 及I) 。两种标准划分的各类气体的MESG 值及测试气体如表1所示。 表1 两种MESG分类标准 NEC IEC MESG/ mm 测试气体

管道阻火器

前言:管道阻火器标准、管道阻火器作用、管道阻火器原理、管道阻火器尺寸 管道阻火器(又名:管道防火器)主要作用是防 止外部火焰窜入存有易燃易爆气体的设备、管道 内或阻止火焰在设备、管道间蔓延。适用于石化、 化工、轻工等行业的可燃气体输送过程中的安全 装置。我厂生产制造的管道阻火器是经过严谨的 阻火理论设计和精密专用的机械设备加工制造 而成的。根据阻火性能和阻火等级可分为阻爆燃 (ZHQ-B)型和阻爆轰(GZ-II)型两大类。 【管道阻火器结构设计】 管道阻火器由芯件和壳体两部份组成,芯件是核 心,是由两层超薄的不锈钢带,一条被压成波N 形,另一条平面钢带则将它围绕圆心紧紧缠绕而 成。从而构成无数个端面,是小三角形直通流道, 而且在芯件内部有一个十字结构的支架(或在表 面压上丫形架)借以增强芯件的牢靠性,避免芯 件被点燃的介质所产生的爆炸压力冲散。介质从三角形狭道中通过,阻火器也正是通过它来阻止火焰在管道中的蔓延,其原理为“器壁效应”,就是火焰与器壁的碰撞进行能量转换,降低了温度。以此原理来设计三角形孔的高度阻止火焰的通过,再加上足够的流道长度来吸收火焰的热量,使其在芯件中熄灭,避免了气体在芯件的另一端被复燃的可能性。 【管道阻火器结构特点及性能】 1、结构合理、重量轻、耐腐蚀。 2、易检修,安装方便。 3、阻火器芯子采用不锈钢材料,耐腐蚀,易于清洗。 4、防爆性能合格,能连续13次阻爆性能试验每次都能成功阻火。 5、耐烧性能合格,耐烧试验1小时无回火现象。 6、壳体水压试验性能合格。 【管道阻火器结构图】

管道阻火器尺寸列表: 注:DN500-1200需定制 【管道阻火器适用范围】 输送可燃性气体的管道上,包括火炬系统、油气回收系统、加热炉燃料气的管网上,气体净化通化系统、煤矿瓦斯排放系统及乙炔、氢气系统等。 阻火器工作原理: 1传热作用 燃烧所需要的必要条件之一就是要达到一定的温度,即着火点。低于着火点,燃烧就会停止。依照这一原理,只要将燃烧物质的温度降到其着火点以下,就可以阻止火焰的蔓延。当火焰通过 阻火元件的许多细小通道之后将变成若干细小的火焰。设计阻火器内部的阻火元件时,则尽可能扩大细小火焰和通道壁的接触面积,强化传热,使火焰温度降到着火点以下,从而阻止火焰蔓延。 2 器壁效应 燃烧与爆炸并不是分子间直接反应,而是受外来能量的激发,分子键遭到破坏,产生活化分子,活化分子又分裂为寿命短但却很活泼的自由基,自由基与其它分子相撞,生成新的产物,同时也产生新的自由基再继续与其它分子发生反应。当燃烧的可燃气通过阻火元件的狭窄通道时,自由基与通道壁的碰撞几率增大,参加反应的自由基减少。当阻火器的通道窄到一定程度时,自由基与通道壁的碰撞占主导地位,由于自由基数量急剧减少,反应不能继续进行,也即燃烧反应不能通过阻火器继续传播。 阻火器主要技术参数: 适用于储存闪点低于60℃的石油化工产品,如汽油、煤油、轻柴油、甲苯等。 工作温度≤480℃

阻火器使用说明书(中文)

阻火器 使用说明书 中国·乐山市热工仪表有限公司

一、用途及特点 阻火器是用来阻止易燃气体,液体的火焰蔓延和防止回火而引起爆炸的安全装置。通常装在输送或排放易燃易爆气体的储罐和管线上。如火炬,加热燃烧系统,石油气体回收系统或其它易燃气体系统。阻火器能够阻止火焰继续传播并迫使火焰熄灭,阻火器是由许多细小通道或孔隙组成的,当火焰进入这些细小通道后就形成许多细小的火焰流。由于通道或孔隙的传热面积很大,火焰通过通道壁进行热交换后,温度下降,到一定程度时火焰即被熄灭。 二、主要技术参数 适用介质:燃气、油、气体等 工作温度:≤80℃ 法兰标准:JB、GB、HG 壳体材质:WCB 执行标准:SY7511-87、GB5908、GB13347-92 三、维护与保养 1、为了确保阻火器的性能达到使用目的,在安装阻火器前,必须认真阅读厂家提供的说明书,并仔细核对标牌与所装管线要求是否一致。 2、阻火器上的流向标记必须与介质流向一致。 3、每隔半年应检查一次。检查阻火层是否有堵塞、变形或腐蚀 等缺陷。 4、被堵塞的阻火层应清洗干净,保证每个孔眼畅通,对于变形或腐蚀的阻火层应更换。 5、清洗阻火器芯件时,应采用高压蒸汽、非腐蚀性溶剂或压缩空气吹扫,不得采用锋利的硬件刷洗。 6、重新安装阻火层时,应更新垫片并确认密封面已清洁和无损伤,不得漏气。该阻火器适合于氢气等一切易燃易爆气体。 四、定货须知 为了保证提供的产品能满足贵公司(厂)的使用要求,请按以下要求提供必要的参数: 1、产品型号 2、公称压力 3、公称通径 4、工作介质 5、工作温度 6、法兰标准 7、结构长度(有要求时)

阻火器的选用

阻火器的选用 1 阻火器的作用及工作原理 阻火器的作用 阻火器是用来阻止易燃气体、液体的火焰蔓延和防止回火而引起爆炸的安全装置。通常装在输送或排放易燃易爆气体的储罐和管线上。作用是防止外部火焰窜入存有易燃易爆气体的设备、管道内或阻止火焰在设备、管道间蔓延。阻火器是应用火焰通过热导体的狭小孔隙时,由于热量损失而熄灭的原理设计制造。阻火器的阻火层结构有砾石型、金属丝网型或波纹型。 石油化工装置的设计中,阻火器是用于阻止可燃气火焰继续传播的安全装置,自1928 年首先应用于石油工业以来,由于其简便易行而被石油及化工装置大量采用。国内石油化工装置中,阻火器应用已很普通,但在装置设计中,尤其是在线(管道) 阻火器选型中的某些细节问题还容易被忽视。 阻火器的工作原理 关于阻火器的工作原理,目前主要有两种观点:一是基于传热作用;一是基于器壁效应。 1、传热作用 燃烧所需要的必要条件之一就是要达到一定的温度,即着火点。低于着火点,燃烧就会停止。依照这一原理,只要将燃烧物质的温度降到其着火点以下,就可以阻止火焰的蔓延。当火焰通过阻火元件的许多细小通道之后将变成若干细小的火焰。设计阻火器内部的阻火元件时,则尽可能扩大细小火焰和通道壁的接触面积,强化传热,使火焰温度降到着火点以下,从而阻止火焰蔓延。 2、器壁效应

燃烧与爆炸并不是分子间直接反应,而是受外来能量的激发,分子键遭到破坏,产生活化分子,活化分子又分裂为寿命短但却很活泼的自由基,自由基与其它分子相撞,生成新的产物,同时也产生新的自由基再继续与其它分子发生反应。当燃烧的可燃气通过阻火元件的狭窄通道时,自由基与通道壁的碰撞几率增大,参加反应的自由基减少。当阻火器的通道窄到一定程度时,自由基与通道壁的碰撞占主导地位,由于自由基数量急剧减少,反应不能继续进行,也即燃烧反应不能通过阻火器继续传播。 2 阻火器的分类 按性能分类 1、阻爆燃型阻火器:用于阻止亚声速传播的火焰蔓延。 2、阻爆轰型阻火器:用于阻止声速和超声速传播的火焰蔓延。 按使用场所分类 1、放空阻火器:安装在储罐(或槽车)的放空管道上,用以防止外部火焰传入储罐(或槽车)内,分为管端型和普通型。 (1)管端型:一端与大气相通,为防止灰尘和雨水进入阻火器内部,顶部安装由温度 控制开启的防风雨帽。管端型放空阻火器为阻爆燃型。 (2)普通型:两端与管道相连,通过下游管道与大气相通。分为阻爆燃型和阻爆轰型。2、管道阻火器:安装在密闭管路系统中,用以防止管路系统一端的火焰蔓延到管路系统的另一端。分为阻爆燃型和阻爆轰型。 按结构分类 1、充填型阻火器:又称填料型阻火器。 2、板型阻火器:有平行板型和多孔板型两种。 3、金属网型阻火器:这种类型的阻火器熄灭火焰的能力有限,目前已很少使用。 4、液封型阻火器:这类阻火器的特点是可以用于含有少量固体粉粒的物料体系。 5、波纹型阻火器。 以上5种类型的阻火器在工业实践过程中,波纹型阻火器由于其稳定的性能而得到广泛的应用。本规定以波纹型阻火器为例来说明阻火器的选用、安装和维护。

阻火器的作用和工作原理(精)

阻火器原理与分类 储罐阻火器是防止外部火焰窜入存有易燃易爆气体的设备、管道内或阻止火焰在设备、管道间蔓延。阻火器是应用火焰通过热导体的狭小孔隙时 , 由于热量损失而熄灭的原理设计制造。阻火器的阻火层结构有砾石型、金属丝网型或波纹型。适用于可燃气体管道,如汽油、煤油、轻柴油、笨、甲笨、原油等油品的储灌或火炬系统、气体净化通化系统、气体分析系统、煤矿瓦斯排放系统、加热炉燃料气管网上,也可用在乙炔、氧气、氮气、天然气的管道上。阻火器可与呼吸阀配套使用 , 亦可单独使用。也可加装在内浮顶储罐的通气管道上。 一、主要性能 1、阻爆性能合格 , 连续 13次阻爆性能试验,每次均能阻火。 2、耐烧性能合格,耐烧试验 1小时无回火现象。 3、壳体水压试验合格。 阻火器芯子采用不锈钢材料 , 耐腐蚀易于清洗。 二、工作原理 大多数阻火器是由能够通过气体的许多细小、均匀或不均匀的通道或孔隙的固体材质所组成,对这些通道或孔隙要求尽量的小,小到只要能够通过火焰就可以。这样,火焰进入阻火器后就分成许多细小的火焰流被熄灭。火焰能够被熄灭的机理是传热作用和器壁效应。 (1 传热作用管道阻火器能够阻止火焰继续传播并迫使火焰熄灭的因素之一是传热作用。阻火器是由许多细小通道或孔隙组成的,当火焰进入这些细小通道后就形成许多细小的火焰流。由于通道或孔隙的传热面积很大,火焰通过通道壁进行热交换后,温度下降,到一定程度时火焰即被熄灭。进行的试验表明, 当把阻火器材料的导热性提高 460倍时, 其熄灭直径仅改变 2.6%。说明材质问题是次要的。即传热作用是熄灭

火焰的一种原因,但不是主要的原因。因此,对于作为阻爆用的阻火器来说,其材质的选择不是太重要的。但是在选用材质时应考虑其机械强度和耐腐蚀性能。 (2器壁效应根据燃烧与爆炸连锁反应理论,认为燃烧炸现象不是分子间直接作用的结果,而是在外来能源(热能、辐射能、电能、化学反应能等的激发下,使分子 分裂为十分活泼而寿命短促的自由基。化学反应是靠这些自由基进行的。自由基 与另一分子作用,作用的结果除了生成物之外还能产生新的自由基。这样自由基又消耗又生新的如此不断地进行下去。可知易燃混合气体自行燃烧(在开始燃烧后,没有外界能源的作用的条件是:新产生的自由基数等于或大于消失的自由基数。当然, 自行燃烧与反应系统的条件有关, 如温度、压力、气体浓度、容器的大小和材质等。随着阻火器通道尺寸的减小,自由基与反应分子之间碰撞几率随之减少,而自由基与通道壁的碰几率反而增加,这样就促使自由基反应减低。当通道尺寸减小到某一数值时,这种器壁效应就造成了火焰不能继续进行的条件,火焰即被阻止。由此可知,器壁效应是阻火器阻火焰的主要机理。由此点出发,可以设计出几种结构形式的阻火器,满足工业上的需要。 三、分类 储罐阻火器一般分为两类: 一类是用于大型氢气管道的阻火器。 这种阻火器采用法兰连接。按管道的内径来命名规格:DN15、 DN20、 DN25、 DN40、 DN50、 DN80、 DN100、 DN150、 DN200、 DN250等几种规格。 第二类是用于氢气瓶的阻火器。一般有三种: 第一种是接氢气瓶的(一头是螺纹 M16*1.5,一头是Φ8或Φ10皮 接头 ; 第二种是两端带螺纹 (M16*1.5的氢气瓶阻火器

防火阀工作原理资料

防火阀工作原理、作用以及安装要求 防火阀用在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,当火灾一旦发生,管道内气体温度达到70℃时即自行关闭,并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用。排烟阀用在排烟系统管道上或排烟风机的吸入口处,平时呈关闭状态,当火灾发生时,通过火灾报警信号手动或自动开启阀门,根据系统功能配合排烟,当管道内烟气温度达到280℃时自动关闭,并能在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用. 一、规范依据1《GB50016-2006建筑设计防火规范》对防火阀的设臵规定如下: 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设臵防火阀: 1 穿越防火分区处; 2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处; 3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处; 二、规范依据2《通风与空调工程质量施工质量验收规范GB50243-2002》对防火阀的设臵规定如下: 防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位臵应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。 三、综合考虑

1、防火阀的“防火分区设臵位臵”与“距墙200mm的距离”要求,可以知晓防火阀的安装位臵是确定的; 2、空调机房的空间大小决定了消声器是否可以安装于空调机房内,当然从消声减噪角度来说,消声器臵于空调机房内是最理想的。 1 概述 顾名思义,防火阀就是用来阻断来自火灾区烟气及火焰,并一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求阀门。建筑物发生火灾时,大火沿通风、空调系统管道迅速蔓延,造成重大损失案例是很多。将火灾引起损失减少到最小程度,就必须采取有效防火、防排烟措施,以控制火势蔓延,而防火阀通风、空调及防排烟系统中合理设臵,则起到了重要作用。,很多设计工程中,防火阀选型错误,设臵位臵不合理现象屡见不鲜。 2 防火阀结构和工作原理 防火阀结构如图1所示,主要由阀体和执行机构组成。阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动机构等组成。执行机构由外壳、叶片调节机构、离合器、温度熔断器等组成。防火阀执行机构是金属易熔片和离合器机构来控制叶片转动。 当管道内所输送气体温度达到易熔金属片熔化温度时,易熔片熔断,其芯轴上压缩弹簧和弹簧销钉迅速打下离合器垫板,这时,离合器和叶片调节机构脱开,阀体上装有两个扭

催化燃烧设备使用说明书

催化燃烧设备 使 用 说 明 书 泊头市金珠环保设备有限公司2020年10月11日

主要是利用焚烧炉在催化剂的作用下将有机废气进行燃烧或氧化转化为水和CO2,适用于漆包线、机械、电机、化工、仪表、汽车、发动机、塑料、电器等行业的有机废气净化。 催化燃烧由于起燃温度低,是一种较为理想的通过催化反应(无明火)处理有机污染物的方法,具有适用范围广、结构简单、净化效率高、节能、无二次污染等优点,已在国内外广泛应用。我公司研发的催化燃烧净化装置具有操作简单、自动化程序高、能有效的处理各种有机废气污染物,处理浓度<=10g/m3,深受广大客户的欢迎。催化燃烧处理技术结构及原理:催化燃烧净化装置主要由阻火器、热交换器、催化反应床、风机这几个主要部件组成,与直接燃烧相比,催化燃烧温度较低,燃烧比较完全。催化燃烧所用的催化剂为具有大比表面的贵金属和金属氧化物。催化燃烧法是将有机污染物的废气、在催化剂铂、钯等催化剂的作用下,可以在较低温度下将废气中的有机污染物氧化成二氧化碳和水。 催化燃烧是典型的气-固相催化反应,其实质是活性氧参与的深度氧化作用。在催化燃烧过程中,催化剂的作用是降低活化能,同时催化剂表面具有吸附作用,使反应物分子富集于表面提高了反应速率,加快了反应的进行。借助催化剂可使有机废气在较低的起燃温度条件下,发生无焰燃烧,并氧化分解为CO2和H2O,同时放出大量热能,从

而达到去除废气中的有害物的方法。在将废气进行催化燃烧的过程中,废气经管道由风机送入热交换器,将废气加热到催化燃烧所需要的起燃温度,再通过催化剂床层使之燃烧,由于催化剂的存在,催化燃烧的起燃温度约为250-300℃,大大低于直接燃烧法的燃烧温度650-800℃,因此能耗远比直接燃烧法为低。 催化燃烧法,简称RCO,是在催化剂的作用下,将VOCs在200~400℃的低温条件下分解为CO2和H2O,是净化碳氢化合物等有机废气、消除恶臭的有效手段之一。在有机废气特别是回收价值不大的有机废气净化方面,比如化工、喷漆、绝缘材料、漆包线、涂料生产等行业应用较广。 催化燃烧性能特点 1、用金属铂、钯镀在蜂窝陶瓷载体上作为催化剂、净化效率高达97-99%,设备寿命长、且可再生、气体流畅阻力小; 2、设施完备:阻火除尘器、泄压孔、超温报警等保护设施全; 3、预热15-30分钟全功率加热。工作时只消耗见机功率即可,当废气浓度较低时,自动间歇补偿加热; 4、余热可以返回烘道用来烘干工作,降低原烘道中消耗功率;也可供工厂其它方面热能回用 催化燃烧处理注意事项 1、废气成分中,不能含有下列物质;有高粘性的油脂类。如磷、铋、砷、锑、汞、铅、锡;高浓度的粉尘;

相关文档