水泥搅拌桩专项施工方案

一、编制依据

l、《公路路基设计规范》(JTG D30-2004)

2、《公路路基施工技术规范>(JTG Fl0-2006)

3、《施工图设计》

4、已批复的《施工组织设计》

5、我公司投入本项目的施工机械、上场人员等

二、工程概况

本项目的水泥搅拌桩系在A、B、C、D匝道桥桥头地基处理的位置,桥头地基处理长度20米,有效桩长12m,桩位呈正三角形布置,桩间距1.2米;桥头地基处理过渡段长度20米,有效桩长12m,桩

位呈正三角形布置,桩间距1.5米。本项目区域内水泥搅拌桩4321根,总长51852米。固化剂采用42.5号普通硅酸盐水泥,水泥掺量

在13%~15%左右,水灰比=0.65。在基础和桩顶设置30cm碎石褥垫

层做为一般路基的过渡层。

三、工期计划

水泥搅拌桩计划于2015年9月16日开始施工,2015年11月

30日完成。

四、施工准备

l、技术准备

1.1依据地质勘察资料进行室内配合比试验,结合设计要求,

选择最佳水泥加固掺入比,确定搅拌工艺。

1.2依据设计图纸,编制施工方案,做好现场平面布置,安排

施工进度,布置水泥浆制备的灰浆池。

1.3施工前应标定搅拌机械的灰浆输送量、灰浆输送管到达搅

拌机喷浆口的时间和起吊设备提升速度等施工工艺参数。

2、工艺性试桩

水泥搅拌桩施工前必须进行成桩试验,成桩试验应达到下列要

求并取得以下技术参数。

2.1检验室内试验的水泥土的配合比,是否适用于现场。

2.2满足设计水泥用量的各种技术参数,如钻进速度、提升速度、搅拌速度、喷浆压力、单位时间喷入量等。

2.3检验桩身的无侧限抗压强度是否满足设计要求,即28d天

龄期的强度不低于0. 7MPa。

2.4检验单桩允许承载力和复合地基承载力(28d)能否分别达到

设计要求。

2.5检验加固剂分布的均匀性和有效加固长度能否符合设计要求。

2.6掌握下钻和提升的阻力情况,选择合理的技术措施。

2.7根据地层、地质情况确定复喷范围,成桩工艺性试验桩数

不少于3根。

3、机具准备

水泥搅拌桩的施工必须配备性能可靠、符合标准、种类齐全的

施工机械和设备,在施工前做好机械设备的保养、试机工作,确保

在施工期间正常作业。机械和设备如下:

深层搅拌机、灰浆拌制机、集料斗、灰浆泵、控制柜、自动记

录喷浆量设备及其他辅助设备等。

4、材料准备

4.1水泥:采用42. 5R水泥,严禁使用过期、受潮、结块、变

质的劣质水泥。

4.2配合比:深层搅拌的浆液以42.5级普通硅酸盐水泥为主配制,一般情况下,水泥用量为水泥湿土重的13%-15%,水灰比=0. 48。

5、作业条件

5.1场地准备:在路基外侧开挖临时排水边沟,保证施工期间

的排水。临时排水边沟不能和农田排灌沟渠共用,在施工期间不能

长期积水。根据设计文件和施工组织计划的要求,确定合理可行的

施工顺序。

5.2施工现场应予平整,清理现场地下、地面及空中障碍物,

遇到池塘、洼地时应抽水清淤,回填压实,以利施工安全。

五、施工操作工艺

1、工艺流程

深层水泥搅拌桩工艺流程、深层搅拌机配套机械设备及布置见

下图

2、操作方法

2.1浆液配制与输送

搅拌的浆液以42. 5R级普通硅酸盐水泥为主配制,水泥设计用

量为60kg/m(施工水泥用量应通过室内试验和成桩试验确定)。

配制与输送:搅拌灰浆时,应先加水,根据施工配合比按水泥、减水剂、石膏顺序投料,用砂浆搅拌机将水泥浆充分拌匀,每次灰

浆搅拌时间不得少于4min。水泥浆从灰浆拌和机倒入集料斗时,必

须过滤筛,把水泥硬块剔出。集料斗的容量一般为0. 2m3,就可以

保证一定的余量,不会因浆液供应不足而断桩,也不会因浆液过多

产生沉淀而引起浆液浓度不足。浆液进入储浆罐中必须不停顿搅拌.以保证浆液不离析。水泥浆由挤压式灰浆泵压入胶管送到深层

搅拌机的钻杆内,最后射入搅拌叶的出浆口。

2.2深层搅拌施工

水泥搅拌桩采用“两喷四搅”法施工:湿喷桩机第一次下钻时

喷出总浆量的20%~40%,第一次提钻时喷出设计的剩余浆量,即两喷:全过程四次搅拌,即四搅。

1)测量放样

按设计桩位进行放样编号,以便顺序施工。机械安装、调试、

待转速、空压正常后,开始就位:钻机就位后用塔架将搅拌机吊至

设计指定桩位,搅拌机的钻杆须垂直并对准桩位。

2)带浆下钻

在确认浆液从搅拌叶的出浆口喷出后,方可启动搅拌机,搅拌

机钻头下沉至设计深度后,停留搅拌喷浆约1~2min,搅拌头自桩

底反转,继续喷浆,钻头提升至地面以下0. 25m.

3)复搅

第二次钻进不喷浆,重新复拌下沉至桩底后,以同样的方式反

转钻头提升至地面以下0. 25m,此桩完成作业,然后移机到下一桩

位施工。

4)下钻和提钻速度

湿喷桩机下钻和提钻速度是控制喷浆量的关键因素,由试桩确定,一般钻进速度≤1.0m/min。钻头到达桩底后搅拌喷浆1~2min,间歇后提钻,确保底部有足够的灰量,提钻速度≤0.8m/min。

5)湿喷桩机钻杆下沉或提升的时间应有专人记录,时间误差不

得大于5S。当复搅发生空洞或意外事故(如停电、灰管堵塞等)而

影响桩体质量时,钻机提升后应立即回填素土,进行重新喷浆复搅,在12h内补救施工,其搭接长度不小于1.0m.

3施工控制及注意事项

1)钻机必须配置喷入计量装置,并定期标定,严禁无喷入计量

装置的钻机投入使用,并记录瞬时喷浆量和累计喷浆量。浆液罐容

量应不小于一根桩的用灰量加60kg,当上述质量不足时,不得开始

下一根桩的施工.

2)严格控制喷浆高程,中间不得中断喷浆,确保桩体长度:严禁在尚未喷浆的情况下进行钻杆提升作业。

3)施工中若发现喷浆量不足,由监理选择在该桩位附近位置进行补桩。

4)桩体施工时,应采用中~低速挡钻机和提升,切勿采用高速挡快速钻进和提升。

5)压浆阶段不允许发生断浆现象,输浆管不能发生堵塞。

6)严格按设计确定数据,控制喷浆、搅拌和提升速度。

7)控制重复搅拌时的下沉和提升速度,以保证加固范围每一深度内,得到充分搅拌。

8)在成桩过程中,凡是由于电压过低或其他原因造成停机,使成桩工艺中断的,为防止断桩,在搅拌机重新启动后,将深层搅拌叶下沉0. 5m后再继续成桩。

9)相邻两桩施工间隔时间不得超过12h(桩状)。

10)施工前应确定灰浆泵输浆量、灰浆经输浆管到达搅拌机喷浆口的时间和起吊设备提升速度等施工参数,并根据设计要求通过工艺性成桩试验确定施工工艺。

11)所使用的水泥都应过筛,制备的浆液不得离析,泵送必须连续。拌制水泥浆液的罐数、水泥和外掺剂用量以及泵送浆液的时间等应有专人记录:喷浆量及搅拌深度必须采用经国家计量部门认证的监测仪器进行自动记录。

12)搅拌机提升的速度和次数必须符合施工工艺的要求,并应有专人记录。

13)当水泥浆液到达出浆口后应喷浆搅拌30s,在水泥浆与桩端土充分搅拌后,再开始提升搅拌头。

14)避免工程质量通病

①深层搅拌机应保持垂直,要注意平整度和导向架垂直度。

②深层搅拌叶下沉到一定深度后,即开始按设计配合比拌制水

泥浆。

③水泥浆不能离析,水泥浆要严格按照设计的配合比配置,水

泥要过筛,为防止水泥浆离析,可在灰浆机中不断搅动,待压浆前

才将水泥浆倒入料斗中。

④要根据加固强度和均匀性预搅,软土应完全预搅切碎,以利

于水泥浆均匀搅拌。

4施工中常遇见的问题及控制方法

4.1水泥土的搅拌不均匀

深层搅拌桩,桩身水泥土的强度及质量好坏,取决于搅拌水泥

土的均匀程度,所以施工搅拌桩前,首先分析场地、地质条件。粉

质黏土、黏土的内聚力相对较大,黏性较强,按常规施工,搅拌水

泥土的均匀性较差,有水泥、布性土的分离现象,钻头上易产生土球,应采取增加钻头叶片或钻头加长和上下叶片距离加大的处理措施。另外,根据情况可采取增加一次重复搅拌来提高水泥土的均匀性。在淤泥质土类,含水率较大,与水泥浆的融合性略差,也会产

生水泥土的搅拌不均匀性,存在水泥土的分离现象,水泥土的强度

偏低,这时,一般情况下采取增加水泥用量、水泥浆的浓度及重复

搅拌来提高搅拌桩的成桩效果。

4.2土质不均匀及障碍桩的处理

当施工区域有建筑垃圾、老宅地基、河道等情况时,根据地基

报告,划分区域,一般采用的处理方法是较浅时,利用人工清除,

素土回填:较深时,通过设计单位同意,对邻桩加强或在周边补桩。在施工中遇硬土层,一般处理方法是改进钻头工艺,对最下部叶片

增加一定间距的排爪,增加钻机的配重及钻头的压力:也可适量冲水,但冲水会对桩身强度有影响,一般慎重采用。

4.3漏浆

漏浆的产生,如在原施工区域内,堆积大量的建筑垃圾,在建

筑垃圾中黏性士的含量很少,因地下潜水层渗流影响,使喷浆液流失渗漏,成桩效果很差,采用措施是:在较浅部,可采取一定范围内换土回填:较深部,经设计单位同意一般采用重复上下搅拌,使水泥浆液渗透到周边的土层中,同时增加水泥浆液的浓度,或者可采用化学加固法等综合施工方法,降低水泥浆的渗透性,达到加固效果。

4.4地基土含水率低

地基土含水率低,士性干燥,深层搅拌桩桩体强度低,有时形成豆腐渣状水泥土结构。

处理方法是增加一定量的喷浆或增加一定量的喷水搅拌:提高地基土层的含水率,在土层的含水率处在最佳状态下成桩,成桩效果较好。

六、质量保证体系及控制措施

1、质量保证体系

为有效保证工程质量,我部建立如下质量保证组织机构

2、质量控制措施

2.1正式施工前应检查各种计量设备的完好程度。

2.2桩体定位完毕,应及时请现场监理工程师检验,合格后才可进行搅拌施工。

2.3所使用的水泥必须过筛,水泥必须由试验室做原材料试验,并报监理工程师验收合格后方可使用,水泥浆液应严格按预定的配

比拌制,制备好的浆液不得离析。泵送必须连续,拌制浆液的罐数、水泥与外掺剂的用量以及泵送浆液的时间等应有专人记录。喷浆量

及搅拌深度必须采用经国家计量部门认证的监测仪器进行自动记录。

2.4搅拌机喷浆提升的速度和搅拌次数必须符合施工工艺的要求,应有专人记录搅拌机每米下沉或提升的时间,深度记录误差不

得大于50mm,时间记录误差不得大于1min,并详细记录每根工程桩的位置、编号。

2.5搅拌桩成桩时应施工到整平高程,待开挖基坑时,再将上

部0. 3-0. 5m的桩身质量较差的桩段挖去。

2.6当浆液到达出浆口后,应喷浆座底30s,使浆液完全到达桩端。

2.7搅拌机预搅下沉时不宜冲水,当遇到硬土层下沉太慢时,

方可适量冲水,同时应考虑冲水对桩身强度的影响。

2.8因故停浆时,应及时通知操作人员,记录停浆深度。同时

应将钻头搅拌和下沉至停灰点以下0. 5m,进行竖向搭接,待恢复

供浆时再喷浆提升。若停机超过3h,宜先拆卸输浆管路,并用水清洗。

2.9基坑开挖时,基底高程以上0. 3m宜采用人工开挖,保护

桩头质量。

2. 10壁状加固时,相邻桩的施工时间间隔不宜超过24h。

2. 11施工中严格遵守业主和监理的各项要求,并进行各项质

量检查和评定,对现场原始资料实行严格管理,要求应及时、真实、准确,资料管理设专职资料管理员进行统一管理。

2. 12施工前应做首件工程,进行首件认可制度,同时认真总

结首件施工工艺,取得相关的技术参数,试验每个施工方案的可行性,为后续施工总结积累相关经验。并成立三级检查制度:自检、

互检、交接检。

2. 13成品保护

2. 1

3.1深层搅拌桩施工完成后,不允许在其附近随意堆放重

物及避免重载碾压,防止桩体变形。

2. 1

3.2基础底面以上应预留0.7-1. 0m厚的土层待施工结束

后将表层挤松的土挖除或分层夯压密实后立即进行下道工序施工。

2. 1

3.3雨期或冬期施工应采取防雨防冻措施防止灰土受雨水

淋湿或冻结。

2. 1

3.4开挖时,宜采用人工开挖,保护桩头质量。

2. 1

3.5剔除上部桩头时,宜采用人工开凿。

七、安全、文明、环保措施

1、安全措施

1.1深层搅拌机冷却循环水在整个施工过程中不能中断,应经

常检查进水和回水温度,回水温度不应过高。

1.2深层搅拌机的人土切削和提升搅拌,负载荷太大及电机工

作电流超过额定值时,应减慢提升速度或补给清水,一旦发生卡钻

或停钻现象,应切断电源,将搅拌机强制提起之后,才能重启动电机。

1.3深层搅拌机电网电压低于380V应暂停施工,以保护电机。

1.4灰浆泵及输浆管路

1)泵送水泥浆前管路应保持湿润,以利输浆。

2)水泥浆内不得有硬结块,以免吸入泵内损坏缸体,每日完工后,需彻底清洗一次,喷浆搅拌施工过程中,如果发生故障停机超

过半小时宜拆卸管路,排除灰浆,妥为清洗。

3)灰浆泵应定期拆开清洗,注意保持齿轮减速器内润滑油清洁。

1.5深层搅拌机械及起重设备,在地面土质松软环境下施工时,场地要铺填石块、碎石,平整压实,根据土层情况,铺垫枕木、钢

板或特制路轨箱。

1.6施工机械电气设备仪表仪器及机具等在确认完好后方准使用,并由专人负贵使用。

1.7施工场地内一切电源、电路的安装和拆除,应由持证电工

负责,电器必须严格接地。接零和设置漏电保护器,现场电线、电

缆必须按规定架空,严禁拖地和乱拉、乱搭。

1.8雨季施工应采取防洪排涝措施:加强施工用电设备的检查,防止漏电伤人。

1.9夜间施工,现场必须有符合操作要求的照明设备。严防乱

拉电线。

1. 10所有机器操作人员必须持证上岗。

2、环保措施

2.1施工场地必须做到无积水,深层搅拌机行进时必须顺畅。

2.2水泥堆放必须有防雨、防潮措施,不得污染。材料堆放场

地四周必须设围,地面适当硬化。材料应按类型、规格划出不同的

材料堆放区域,并按规格设立标牌,以免相互混淆,对于怕雨、易

损的材料要进行遮盖。

2.3防止水土流失及污染,做好临时流水槽进行导流,修建一

些有足够泄水断面的临时排水渠道,并与永久性排水设施相连接,

且不引起淤积和冲刷。对施工时产生的废水要及时导流至监理允许

流人的地点,严防施工废水流入农田、耕地、饮用水源、灌溉渠道,以充分保护水资源,并防止废水对沿线环境的污染。

2.4采取措施,以防止噪声扰民、废气污染。

2.5施工期间,应随时保持现场整洁,施工装备和材料、设备

应妥善存放和储存,废料、垃圾和不再需要的临时设施应从现场清除、拆除并运走。竣工交验后,也要将装备、剩余材料、垃圾和各

种临时设施清理,以保持整个现场及工程整洁。

3、文明施工措施

3.1、施工过程中,严格按广东省颁布的《建设工程现场文明管

理暂定规定》对施工现场进行管理,并积极争创文明施工样板工地。

3.2、文明施工实行项目经理总负责制,具体的现场施工,由分

管该项施工的副经理负责,各作业班长配合,由副经理定期组织相

关人员对施工作业现场进行检查、评比,将文明施工纳入日常管理

之中。

3.3、施工现场平面布置,严格按照监理工程师批准的施工总平

面布置图进行布置。生产区、材料存放安排合理,避免施工过程中

发生相互干扰情况。

3.4、施工现场设立施工公告牌、施工生产安全标示牌,安挂施

工文明标语。

3.5、施工现场场容严格按规定实施

(1)施工所有相关人员必须戴安全帽,配带证明自己身份的胸牌。

(2)施工作业现场不能穿拖鞋、打赤脚、打赤膊进行施工。

(3)施工现场临时房屋硬化处理。建立临时住地文明、卫生、防

火管理。按规定设置消防设施,并落实到人。

(4)注意机械维修废机油对现场耕地的污染,并即时处理。

(5)施工现场保证交通通畅,施工工作面保持平整。

(6)施工现场设立警示牌。施工电缆要保护,有损伤外皮的电缆

线要经过电工处理后方可使用。

(7)严禁作业人员在施工现场随地大小便,乱丢工程垃圾,禁止

向水沟倒废料垃圾。

八、质量控制指标、检验频率和方法

(1)、水泥搅拌桩质量检验标准

水泥搅拌桩质量检验标准

(2)检测规定

桩体施工完成后需进行桩体质量检测,其中轻便触探、室内无侧限抗压强度试验和现场载荷试验为必做项目,现场载荷试验包括单桩和复合地基承载力试验。检测合格标准为(均需要满足): ①要求28d桩身无侧限抗压强度达到0.8MPa以上,90d桩身无侧限抗压强度达到1.2MPa以上; ②桩身3d龄期的击数N10达到15击以上(包括15击)或3d龄期的击数N10大于原天然地基击数N10的一倍以上; ③单桩容许承载力和复合地基承载力标准值达到设计要求。