第一条为了规范我省建筑外墙外保温粘贴饰面砖做法,确保工程质量和安全,特制定本技术要求。

第二条外墙外保温粘贴饰面砖系统应充分考虑抗震、抗风时基层材料的正常变形及大气物理化学作用等因素的影响,结合我省的实际情况,外墙外保温粘贴饰面砖系统最大应用高度不得大于40m。

第三条外墙外保温粘贴饰面砖系统应有完善的系统设计方案。系统应采用增强网加机械锚固措施,锚固件应保证可靠锚入基层,增强网应采用热镀锌电焊钢丝网,增强网和锚固件构成的系统应能独立承受风荷载和自重作用。外墙外保温粘贴饰面砖系统的材料,包括保温材料、锚固件、抗裂砂浆、胶粘剂、界面砂浆、增强网、饰面砖、填缝材料等的各项性能指标都应符合国家和省有关标准的规定。且面砖质量不应大于20kg/m2,单块面砖面积不宜大于0.01m2。

系统应经过包括耐侯性试验的型式检验,当系统材料有任一变更时应重新进行该项检验。

第四条当系统经过严格的型式检验并有成熟的施工工艺时,可采用耐碱玻纤网格布增强薄抹灰外保温系统粘贴饰

面砖,系统各组成材料除了应符合国家和省有关标准规定外,系统抗拉强度不应小于0.2MPa,保温板的表观密度应在25kg/m3至35kg/m3之间,压缩强度应在150kPa至250kPa 之间,吸水率(浸水96h)应小于1.5%,耐碱玻纤网格布的ZrO2含量不应小于14.5%,且表面须经涂塑处理。

第五条外墙外保温粘贴饰面砖系统应结合立面设计合理设置分格缝,分格缝间距:竖向不宜大于12m,横向不宜大于6m。面砖间应留缝,缝宽不小于6mm,并应采取柔性防水材料勾缝处理,确保面层不渗水。

第六条建设单位应慎重选用成熟、可靠的外墙外保温粘贴饰面砖系统。设计单位应进行系统设计,明确系统构造及各组成材料的性能指标。施工单位应按设计和标准要求编制专项施工方案,在大面积施工前应进行现场“样板”试验,在“样板”试验验收合格后方可进行大面积施工。工程监理单位应当按照设计要求和施工单位的专项施工方案进行材料、工序等过程控制。

第七条在进行外墙外保温粘贴饰面砖系统施工和验收时,除执行本技术规定外,尚应符合国家和省现行的有关标准和规定。

第八条本技术规定自2008年12月1日起实施,《江苏省外墙外保温粘贴饰面砖做法技术要求(暂行)》同时废止。

内墙饰面砖粘贴工程

内墙饰面砖粘贴工程 内墙饰面砖粘贴工程 本章适用于工业与民用建筑工程室内墙面粘贴饰面砖(釉面砖、陶瓷锦砖)工程。 14.1 材料要求: 1. 水泥:一般采用强度等级为3 2.5或42.5普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。水泥应有出厂合格证书及性能检测报告。 水泥进场需核查其品种、规格、强度等级、出场日期等,并进行外观检查,做好进场验收记录。 水泥进场后应对其凝结时间、安定性和抗压强度进行复验。 当水泥出厂超过3个月时应按试验结果使用。 2.砂子:中砂,粒径为0.35~0.5mm,含泥量不大于3%,颗粒坚硬、干净,无有机杂质,用前过筛,其他应符合规范的质量标准。 3.饰面砖:饰面砖品种、规格、尺寸、色泽、图案应符合设计规定。其质量和性能均应符合国家现行产品标准的规定。 4.生石灰粉:磨细生石灰粉,其细度应通过4900孔/cm2筛子,用前应用水浸泡,其时间不少于3d。如使用石灰膏,应用块状生石灰淋制,必须用孔径3mmx3mm的筛网过滤,并储存在沉淀池中,熟化时间,常温下不少于15d,石灰膏内不得有未熟化的颗粒和其他物质。 5.粉煤灰:细度过0.08mm筛,筛余量不大于5%。 6.界面剂胶和矿物颜料:按设计要求配比,其质量应符合规范标准。 二、主要机具: 主要施工机具:砂浆搅拌机、瓷砖切割机、手电钻、铁板、铁皮抹子、木抹子、托灰板、木刮尺、方尺、铁制水平尺、小铁锤、木锤、錾子、垫板、小白线、开刀、墨斗、小线坠、小灰铲、盒尺、钉子、红铅笔、工具袋等。 三、作业条件: 1.墙面抹灰及有防水要求墙面的防水层、保护层施工完成并验收合格后,方可进行粘贴饰面砖施工。 2.室内应搭设双排架子或钉高马凳,脚手架距墙间隙应满足安全规范的要求,同时宜留出施工操作空间。架子的步高和马凳高、长度要符合施工要求和安全操作规程。 3.安装好门窗框扇,隐蔽部位的防腐、填嵌应处理好,并用1:3水泥砂浆将门窗框、洞口缝隙塞严实,铝合金、塑料门窗、不锈钢门等框边缝所用嵌塞材料及密封材料应符合设计要求,且应塞堵密实,并事先粘贴好保护膜。 4.脸盆架、镜卡、管卡、水箱、煤气设备安装等预埋件应提前安装好、位置正确。 5.按饰面砖的尺寸、颜色进行选砖,并分类存放备用。 6.统一弹出墙面上水平线,大面积施工前应先放大样,并做出样板墙并经有关部门共同确认后,方可组织大面积施工。并向施工操作人员做好技术交底工作。 7.安装系统管、线、盒等安装完并验收。 8.饰面砖粘贴完成后,常温下应养护3d。在养护期应防止墙面受到震动、撞击、水冲及表面污染。 四、操作工艺: (一)工艺流程:

饰面砖粘贴工程.

饰面砖粘贴工程 (一)工艺流程 清理基层→抄平放线→设标志(打灰饼)→基层抹灰→面砖检验、排砖、做样板→样板件粘结强度检测→孔洞整砖套割→结合层(刷水泥浆或涂刷界面处理剂)→饰面砖粘贴→养护(保护成品)→饰面砖缝填嵌。 (二)施工方法 饰面砖粘贴排列方式主要有“对缝排列”和“错缝排列”两种。内墙饰面砖粘贴工程主要采用传统直接抹浆(水泥砂浆、水泥浆等)粘贴法、胶粘法(胶粘剂、多功能建筑胶粉等)。外墙饰面砖粘贴工程采用满粘法施工,一般采用传统直接抹浆(水泥砂浆、水泥浆等)粘贴。 1.饰面砖样板件的粘结强度检测 外墙饰面砖粘贴前和施工过程中,均应在相同基层上做样板件,并对样板件的饰面砖粘结强度进行检验,其检验方法和结果判定应符合《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ 110)的规定。其中,在建筑物外墙上镶贴的同类饰面砖,其粘结强度同时符合以下两项指标时可定为合格: (1)每组试样平均粘结强度不应小于0.40MPa; (2)每组可有一个试样的粘结强度小于0.40MPa,但不应小于0.30MPa。 当两项指标均不符合要求时,其粘结强度应定为不合格。 2.墙、柱面砖粘贴 (1)墙、柱面砖粘贴前应进行挑选,并应浸水2h以上,晾干表面水分。 (2)粘贴前应进行放线定位和排砖,非整砖应排放在次要部位或阴角处。每面墙不宜有两列(行)以上非整砖,非整砖宽度不宜小于整砖的1/3。 (3)粘贴前应确定水平及竖向标志,垫好底尺,挂线粘贴。墙面砖表面应平整、接缝应平直、缝宽应均匀一致。阴角砖应压向正确,阳角线宜做成45°角对接。在墙、柱面突出物处,应整砖套割吻合,不得用非整砖拼凑粘贴。 (4)结合层砂浆宜采用1∶2水泥砂浆,砂浆厚度宜为6~10mm。水泥砂浆应满铺在墙面砖背面,一面墙、柱不宜一次粘贴到顶,以防塌落。

外墙饰面砖粘贴工程施工工艺标准

外墙饰面砖粘贴工程施工工艺标准 适用范围 本标准适用于建筑工程高度不大于100米、抗震设防烈度不大于8度、采用满粘法施工的外墙饰面砖粘贴工程。 引用标准 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300—2001) 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—2001) 外墙饰面砖工程施工及验收规程(JGJ126—2000) 建筑工程饰面砖粘结强度检验标准(JGJ110—97) 普通混凝土用砂质量标准及检验方法(JGJ52) 干压陶瓷砖(GB/T4100—1999) 瓷质砖(JC/T665—1997) 术语 饰面砖——用于保护和装饰建筑物墙面的陶瓷面砖和玻璃面砖。其中最常用的为陶瓷面砖,主要包括各种釉面内墙砖、外墙面砖等。 满粘法——饰面砖的贴面与基层之间用水泥砂浆或其它粘合剂完全粘合不留缝隙的粘贴方法。 结合层——由聚合物水泥砂浆或其它界面处理剂构成的用于提高界面间粘结力的材料层。 材料要求 水泥:综合考虑技术经济指标,饰面砖粘贴应采用强度等级为32.5MPa或等级更高的矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,如设计有要求则按照设计要求执行。外墙勾缝一般采用与粘结层相同的水泥。水泥出厂证明及检验报告要齐全,复试合格。勾缝用水泥应使用同一牌号、强度等级、同一批生产的产品,一次进够,分库存放。 砂:基层处理及外墙饰面砖粘贴应采用粗砂或中砂,勾缝砂浆应采用细砂,试验报告各项指标要符合《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52要求,使用前过筛,含泥量不得大于3%。勾缝用砂应使用同一批进场的砂子,一次备足,单独存放。 粘结剂:如采用专用胶粘剂粘贴饰面砖,应符合《陶瓷墙地砖胶粘剂》JC/547的要求。且按照《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110的规定,外墙饰面砖粘结强度不应小于0.6MPa。外墙饰面砖不得采用有机物作为主要粘结材料。 饰面砖:陶瓷饰面砖按表面质量和变形程度可分为优等品,一等品和合格品,不同种类的饰面砖其理化性能和技术质量标准也各不相同。瓷质外墙砖要求无釉瓷质砖吸水率平均值不大于0.5%,单个值不大于0.6%,有釉瓷质砖吸水率平均值不大于1%,单个值不大于1.2%。寒冷地区如北京地区要在允许范围内尽量选用吸水率较小的产品。因此在采购外墙饰面砖时,要严格按照设计和业主的要求及饰面砖产品行业标准的规定,确定饰面砖的种类、规格和级别。进货时按照排砖图准确计算饰面砖使用量和损耗量,要求厂家同批生产,并一次进够,妥善存放。 勾缝用矿物颜料:同种颜色的矿粉,应采用同一厂家同一产地同批生产的产品,一次性购进。 施工准备 作业条件 外墙施工脚手架或施工吊篮已搭设完毕,经安全部门验收,符合使用要求和安全规定;

(建筑工程标准法规)内墙饰面砖粘贴工程施工工艺标准精编

(建筑工程标准法规)内墙饰面砖粘贴工程施工工艺 标准

J352—2004 内墙饰面砖粘贴工程施工工艺标准2004-04-10发布2004-05-01实施 **公司发布 J352—2004 I 目次 1适用范围 (1) 2引用标准 (1) 3术语 (1) 4材料要 (1) 5施工准备 (1) 6操作工艺 (2) 7质量控制 (3) 8质量标准 (3) 9成品保护 (4) J352—2004 1 内墙饰面砖粘贴工程施工工艺标准 1适用范围 本标准适用于建筑施工内墙饰面砖粘贴工程。 2引用标准 建筑施工施工质量验收统壹标准(GB50300—2001)

建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—2001) 建筑施工饰面砖粘结强度检验标准(JGJ110—97) 干压陶瓷砖(GB/T4100—1999) 瓷质砖(JC/T665—1997) 3术语 饰面砖——用于保护和装饰建筑物墙面的陶瓷面砖和玻璃面砖。其中最常用的为陶瓷面砖,主要包括各种釉面内墙砖、外墙面砖等。 满粘法——饰面砖的贴面和基层之间用水泥砂浆或其它粘合剂完全粘合不留缝隙的粘贴方法。 结合层——由聚合物水泥砂浆或其它界面处理剂构成的用于提高界面间粘结力的材料层。4材料要求 4.1水泥 内饰面砖粘贴应采用32.5Mpa及之上等级的矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,勾缝及擦缝壹般采 用白水泥,水泥出厂证明及检验方案要齐全,复试合格。勾缝及擦缝用水泥应使用同壹牌号、强度等级、 同壹批生产的产品,壹次进够,分库存放。 4.2砂 基层处理及饰面砖粘贴应采用粗砂或中砂,勾缝及擦缝砂浆应采用细砂,试验方案各项指标要符合 JGJ52《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》要求,使用前过筛,含泥量不得大于3%。勾缝及擦缝用

饰面砖检验批

饰面砖工程报验申请表 工程名称:安龙县LNG油气合建站项目建设工程编号:-001 致:广东顺业石油化工建设监理有限公司(监理公司) 我方已完成了站房内墙饰面砖粘贴工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查。 附件:1、内墙饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录表1份 承包单位(章) 七冶安装工程有限责任公司 项目经理: 日期:年月日 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期:年月日

内墙饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录表 GB50210-2001 030602 单位(子单位)工程名称安龙县LNG油气合建站项目建设工程 分部(子分部)工程名称装修工程验收部位站房内墙 施工单位七冶安装工程有限责任公司项目经理吴金明分包单位/ 分包项目经理/ 施工执行标准名称及编号建筑工程施工质量验收规范 GB50210-2001 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验 收记录 主控项目1 饰面砖质量第8.3.2条√ 2 饰面砖粘贴材料第8.3.3条√ 3 饰面砖粘贴第8.3.4条√ 4 满粘法施工第8.3.5条√ 一般项目1 饰面砖表面质量第8.3.6条√ 2 阴阳角及非套砖第8.3.7条√ 3 墙面突出物周围第8.3.8条√ 4 饰面砖接缝、填嵌、宽深第8.3.9条√ 5 滴水线第8.3.10条/ 6 允许偏差第8.3.11条√ 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员)涂江福施工班组长刘玉堂 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日

饰面砖工程报验申请表 工程名称:安龙县LNG油气合建站项目建设工程编号:-003 致:广东顺业石油化工建设监理有限公司(监理公司) 我方已完成了室内地面饰面砖粘贴工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查。 附件:1、饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录表1份 承包单位(章) 七冶安装工程有限责任公司 项目经理: 日期:年月日 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期:年月日

饰面砖粘贴工程施工方案修改后

一、工程概况 本工程为潍坊赋海仁居小区二期工程,地下室二层,地上部分为14层、16层和18层。该工程地点位于潍坊市高新技术产业开发区,东临金马路;南接福寿东街;西临广场东街;北接创新街。 根据图纸设计及相关变更要求,1~17层及18、19层楼梯间、机房部位外墙粘贴饰面砖。 二、施工准备 (一)技术准备 1、施工前认真按照图纸尺寸核对结构施工的实际情况。 2、对施工人员进行详细的技术交底,应强调技术及安全措施、质量要求和成品保护,架子拆除时不得碰撞已完的成品等。 3、面砖铺贴前应先进行挑选、颜色搭配,浸水阴干后方可使用。 4、铺贴前应进行放线定位和排砖,非整砖应排放在次要部位或墙的阴角处。每面墙不能有两排非整砖,非整砖宽度不能小于整砖的1/3。 5、大面积施工前应先做样板,经质检人员检验评定合格后,还需经过建设、设计、监理单位共同认定。 (二)材料准备 1、饰面砖 本工程采用45*195外墙面砖,砖缝6mm 2、粘结材料 水泥、砂、面砖胶粘剂、嵌缝剂、界面剂等。 (三)主要机具 砂浆搅拌机、切割机、钻、手推车、秤、锹、铲、桶、灰板、抹子、铁簸箕、软管、喷壶、合金钢扁錾子、操作支架、尺、木垫板、托线板、

平尺板、刮杠、线坠、粉线包、小白线、开刀、钳、锤、细钢丝刷、笤帚、擦布或棉丝、红铅笔、刷子、电钻等。 (四)作业条件 1、办理好结构验收,将不平整的保温板处理平整,破损部位修补完整。 2、墙面隐蔽、室外应完成空调出水管。 3、在每面墙门窗洞口、凸窗等处垂线打点做灰饼,同时注意沿子、 窗台、雨篷等突出部位的流水坡度。 4、脚手架采用结构施工用脚手架时必须需重新组织验收,其横竖杆 等应离开墙面和门窗口角150~200mm。 5、现场具备垂直运输设备。 6、雨天严禁施工。日平均气温低于50C,最低温度低于00C时停止外 墙面砖的粘贴施工。 7、施工前必须根据施工情况进行预排砖,通过审核后根据预排砖进 行施工。 三、材料质量控制 (一)饰面砖 应表面平整、边缘整齐;棱角不得损坏,并应有生产厂家的出厂检验 报告及产品合格证。进场后应按规定项目进行复检。 外观要求:表面应平整光滑,几何尺寸规矩,平边应平直;不得缺棱 掉胶;质地坚固,同颜色砖色泽一致,不得有暗痕和裂纹;严格按照业主 要求的1:2:2的颜色比例配砖。 (二)饰面砖胶粘剂 1、粘贴用水泥采用PO32.5水泥,水泥的凝结时间、安定性和抗压

内墙饰面砖粘贴工程

内墙饰面砖粘贴工程

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

工程名称交底部位 工程编号日期 交底内容: 内墙饰面砖粘贴工程 本章适用于工业与民用建筑工程室内墙面粘贴饰面砖(釉面砖、陶瓷锦砖)工程。 一、材料要求: 1. 水泥:一般采用强度等级为3 2.5或42.5普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。 技术负责人:交底人:接交人:

钢骨架上饰面砖粘贴施工工法(暂定稿)

钢骨架上饰面砖粘贴施工工法 Q/20005—2011 1 适用范围 本工法适用于一般工业与民用建筑室内墙柱立面安装高度不超过24m的陶瓷饰面砖工程的施工工程验收。 2 引用标准 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300—2001) 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—2001) 民用建筑工程室内环境污染控制规范(GB50325—2010) 陶瓷砖(GB/T4100—2006) 3 术语 陶瓷砖:山粘土和其他无机非金属原料制造的用于覆盖墙面和地面的薄板制品,陶瓷砖是在室温下通过挤压或干压或其他方法成型,干燥后,在满足性能要求的温度下烧制而成。砖是有釉(GL)或无釉(UGL)的,而且是不可燃的、不怕光的。 4 材料要求 4.1材料选用 4.1.1陶瓷饰面砖规格、型号、品种均应符合设计要求,质量应符合 GB/T4100.1-1999《干压陶瓷砖瓷质砖(吸水率E≤0.5%)》和GB6566-2001《建筑材料放射性核素限量》标准要求。 4.1.2所有钢骨架材料(槽钢、角钢、钢板)的质量均应符合GB/T3077-1999《碳素结构钢》标准,并采用热镀锌工艺,钢材自身应平直。 4.1.3焊条的质量应符合GB/T5117-1995《碳素焊条》标准。 4.1.4固定钢板用的螺栓均应镀锌处理,所用化学螺栓的质量应符合 Q/ZLJG005-2002标准。 4.1.5所用防锈漆应符合Q/320124TL18-2002标准。 4.1.6所用普通硅酸盐水泥,强度不低于42.5级,质量应符合GB2015-91《白色硅酸盐水泥》标准。 4.1.7胶粘剂选用“环氧树脂胶粘剂310型”,其质量应符合JC/T547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》标准,其技术性能见下表1。

外墙饰面砖粘贴工程的施工工艺正式版

Different positions have their own specific rules of doing things, in order to make the work achieve the expected goal according to the plan and requirements. 外墙饰面砖粘贴工程的施工工艺正式版

外墙饰面砖粘贴工程的施工工艺正式 版 下载提示:此管理规范资料适用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 外墙饰面砖粘贴工程的施工工艺 本章适用于建筑工程高度不大于 100m、抗震设防烈度不大于8度、采用满粘法施工的外墙饰面砖粘贴工程。 一、材料要求: 水泥:当设计无要求时,饰面砖粘贴应采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,其性能应符合国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175)的要求,硅酸盐水泥强度等级不应低于42.5,普通硅酸盐水泥强度等级不应低于32.5。水泥应有出厂证明,并对凝结时间、安定性及抗压强度进

行复试。勾缝应采用具有抗渗性的粘结材料,其性能应符合现行行业标准《砂浆、混凝土防水剂》(JC474)的相关规定。 砂:基层处理及饰面砖粘贴应采用粗砂或中砂,勾缝所用砂浆应采用细砂,各项指标要符合《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52)要求,使用前过筛,含泥量不应大于3%。 粘结剂:不得采用有机物作为主要粘结材料。如采用专用胶粘剂粘贴饰面砖,应符合《陶瓷墙地砖胶粘剂》(JC/T547)的要求,且按照《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ110)的规定,其粘结强度不应小于0.6MPa。 饰面砖:为满足北京地区抗冻性的要

(整理)外墙饰面砖粘贴工程.

外墙饰面砖粘贴工程 本章适用于建筑工程高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度、采用满粘法施工的外墙饰面砖粘贴工程。 一、材料要求: 水泥:当设计无要求时,饰面砖粘贴应采用普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥,其性能应符合国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175)的要求,硅酸盐水泥强度等级不应低于42.5,普通硅酸盐水泥强度等级不应低于32.5。水泥应有出厂证明,并对凝结时间、安定性及抗压强度进行复试。 饰面砖:为满足北京地区抗冻性的要求,陶瓷饰面砖的吸水率不应大于6%,并按规定对其进行抗冻性试验。在采购饰面砖时,要严格按照设计和业主的要求,确定饰面砖的种类、规格和级别。宜采用背面有燕尾槽的成品。进货时按照排砖图准确计算饰面砖使用量和损耗量,要求厂家同批生产,并一次购进,妥善存放。 二、主要机具: 主要机具包括:钢丝刷、錾子、铁锤、皮锤、毛刷、笤帚、水桶、铁抹子、木抹子、铁锹、筛子、木杠、靠尺、水平尺、游标卡尺、自制(选砖)套板、线坠、盒尺、墨线盒、水泥钉、射钉、铅丝、铅笔、方尺、自制米厘条、成品塑料卡子、白线、灰铲、开刀或钢锯条、勾缝用托灰板、勾缝溜子、擦布或棉纱、毛刷、电动无齿切割锯、手推车、自制量具等。 三、作业条件: 1.饰面砖、水泥、砂、粘结剂、矿物颜料等按要求进场存放,其中饰面砖应有生

(完整版)饰面砖粘贴工程施工方案.

一、工程概况 本工程为汝州市蓝钻名居住宅小区二期工程5#、6#楼,地下室一层,地上部分为12层。该工程地点位于汝州市丹阳东路与东环路交叉口西北角。 根据图纸设计外墙粘贴饰面砖。 5、大面积施工前应先做样板,经质检人员检验评定合格后,还需经过建设单位、监理单位共同认定。 (二)材料准备 1、饰面砖 本工程采用200*60mm外墙面砖,砖缝6 mm。 2、粘结材料 水泥、砂、面砖胶粘剂、嵌缝剂等。 (三)主要机具

砂浆搅拌机、切割机、钻、手推车、秤、锹、铲、桶、灰板、抹子、铁簸箕、软管、喷壶、合金钢扁錾子、操作支架、尺、木垫板、托线板、平尺板、刮杠、线坠、粉线包、小白线、开刀、钳、锤、细钢丝刷、笤帚、 擦布或棉丝、红铅笔、刷子、电钻等。 (四)作业条件 1、将不平整的保温板处理平整,破损部位修补完整。 2、墙面隐蔽、室外应完成空调出水管。 3、在每面墙门窗洞口、凸窗等处垂线打点做灰饼,同时注意空调板、窗台、雨篷等突出部位的流水坡度。 4、脚手架采用结构施工用脚手架时必须重新组织验收,其横竖杆等应离开墙面和门窗口角150~200mm 。 5、现场具备垂直运输设备。 6、大风、大雨天严禁施工。 7、施工前必须根据施工情况进行预排砖,通过审核后根据预排砖进行施工。 三、材料质量控制 二、饰面砖 应表面平整、边缘整齐;棱角不得损坏,并应有生产厂家的出厂检验报告及产品合格证。进场后应按规定项目进行复检。 外观要求:表面应平整光滑,几何尺寸规范,角边应平直;不得缺棱掉角;质地坚固,同颜色砖色泽一致,不得有暗痕和裂纹;严格按照业主要求的的颜色比例配砖。

外墙饰面砖粘贴工程施工方案

外墙饰面砖粘贴工程施工方案 一、施工准备: 1 人员准备:各分项工程施工人员必须配备专业人员施工。 2 材料准备:按图纸设计要求及洽商准备。 3 机具准备:切割机、橡胶锤、铁抹子、靠尺等。 二、施工工艺: 基面处理—→找规矩弹线—→贴砖—→擦缝、勾缝 1 基层处理:把沾在基层上的浮浆、落地灰等用錾子或钢丝刷清理掉,再用扫帚将浮土清扫干净。找规矩,贴灰饼,冲筋。吊垂直,找规矩时,应与墙面的门口、阴阳角立边等部位面砖贴面排列方法对称性以及室内地面铺贴方正综合考虑,力求整体完美。底灰第一层宜为5mm厚用铁抹子均匀抹压密实;待第一层干至七八成后即可抹第二层,厚度约为8-10mm,直至与冲筋大致相平,用木杠刮平,再用木抹子搓毛压实,划成麻面。 2 预排砖块应按照设计色样要求一个房间,一整幅墙柱面贴同一分类规格面砖;在同一墙面,最后只留一行(排)非整块面砖,非整块面砖应排在靠近地面或不显眼的阴角等位置;砖块排列一般自阳角开始,至阴角停止(改口)和自天棚(开花)开始至楼地面停止(收口)。弹好分界线及垂直与水平控制线,垂直控制线一般以1m设一度为宜,水平控制线一般按5排砖间距设一度为宜;砖块从天棚顶往地面排列至最后一排整砖,应弹置一道控制线。 3 贴砖:预先将釉面砖靠泡水浸透凉干(一般宜隔天泡水凉干备用)。面砖应自下向上铺贴。从最下一排砖的下皮位置控制线上,用钉子装好靠尺板,以此承托第一排面砖。浇水将底子灰面湿润,先贴好第一排(最下一排)。砖块下皮要紧靠装好的靠尺板,砖面要求垂直平正,并用靠尺校平砖面及砖上皮。以第一排贴好的砖面为基准,贴上基准点(可使碎块面砖),并用靠尺吊正,以控制砖面出墙面尺寸和垂直度。铺贴应从最低一皮开始,并按基准点挂线,逐排由下向上铺贴。面砖背面应满涂砂浆,并用抹子压刮成中间厚,边缘稍薄,贴上墙面后用抹子木把着力敲击,使面砖粘牢,同时用靠尺校平砖面及上皮。每铺完一排应重新检查每块面,砖发现空鼓,应及时掀起加浆重新贴好。阳角贴砖应倒角。 4 铺贴完毕,待粘贴水泥初凝后,用清水将砖面洗干净,用水泥干粉擦缝,完工后用棉纱、布片将表面擦试干净至不留残灰迹为止 5 勾缝:要求缝沮晰、顺直、平整、光滑、深浅一致,缝应低于砖面0.5—1mm。 三、质量检验标准及方法 (一)主控项目 1 饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求。 2 饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术标准的规定。 3 饰面砖粘贴必须牢固。 4 满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝。 (二)一般项目

饰面砖粘贴工程

饰面砖粘贴工程 (一)材料质量要求 (1))面砖。面砖的表面应光洁、方正、平整、质地坚固,其品种、规格、尺寸、色泽、图案应均致,必须符合设计规定。不得有缺棱、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。其性能指标均应符合现行标准的规定,釉面砖的吸水率不得大于10%。 (2)水泥。32.5或42.5级矿渣水泥或普通硅酸盐水泥。应有出厂证明或复验合格试单,铲日期超过三个月而且水泥已结有小块的不得使用;白水泥应为32.5级以上的,并符合相规范质量标准的要求。 (3)砂子。中砂,粒径为0.35~0.5mm,黄色河砂,含泥量不大于3%,颗粒坚硬、干净,无廉质,用前过筛,其他应符合规范的质量标准。 (4)石灰膏。用块状生石灰淋制,必须用孔径3mm×3mm的筛网过滤,并储存在沉淀池中,熟化时间,常温下不少于15d,用于罩面灰,不少于30d,石灰膏内不得有未熟化的颗粒和其他物质。 (二)质量监理要求 1.质量预控 (1)阳台栏杆、预留孔洞及排水管等应处理完毕,门窗框要固定好,隐蔽部位的防腐、填嵌应处理好,并用1:3水泥砂浆将缝隙塞严实;铝合金、塑料门窗、不锈钢门等框边缝所用嵌塞材料及密封材料应符合设计要求,且应塞堵密实,并事先粘贴好保护膜。 (2)墙面基层清理干净,脚手眼、窗台、窗套等事先应使用与基层相同的材料砌堵好。 (3)按面砖的尺寸、颜色进行选砖,并分类存放备用。 (4)大面积施工前应先放大样,并做出样板墙,确定施工工艺及操作要点,并做好交底工作。样板墙完成后必须经质检部门鉴定合格后,还要经过设计、建设单位和施工单位共同认定验收,方可按照样板墙壁要求进行施工。 2.内墙面釉面砖粘贴 (1)粘贴室内面砖时一般由下往上逐层粘贴,从阳角起贴,先贴大面,后贴阴阳角,凹槽等难度较大的部位。 (2)每皮砖上口平齐成一线,竖缝应单边按墙上控制线齐直,砖缝应横平竖直。 (3)粘贴室内面砖时,如设计无要求,接缝宽度为1~1.5mm。 (4)墙裙、浴盆、水池等处和阴阳角处应使用配件砖。 (5)粘贴室内面砖的房间,阴阳角须找方,要防止地面沿墙边出现宽窄不一现象。 (6)如设计无特殊要求,砖缝用白水泥擦缝。 3.外墙面砖粘贴 (1)粘贴室外面砖时,水平缝用嵌缝条控制(应根据设计要求排砖确

建筑工程内墙饰面砖粘贴施工工艺

内墙饰面砖粘贴工程 本章适用于工业与民用建筑工程室内墙面粘贴饰面砖(釉面砖、陶瓷锦砖)工程。如使用石灰膏,应用块状生石灰淋制,必须用孔径3mmx3mm 的筛网过滤,并储存在沉淀池中,熟化时间,常温下不少于15d,石灰膏内不得有未熟化的颗粒和其他物质。 2.室内应搭设双排架子或钉高马凳,脚手架距墙间隙应满足安全规范的要求,

内墙饰面砖粘贴检验批质量验收记录

内墙饰面砖粘贴检验批质量验收记录 注:本表内容的填写需依据《现场验收检验批检查原始记录》。本检验批质量验收的规范依据见本页背面。

填写说明 一、填写依据 1 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001。 2 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 二、检验批划分 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 相同材料、工艺和施工条件的室内饰面板(砖)工程每50间(大面积房间和走廊按施工面积30为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。 2 相同材料、工艺和施工条件的室外饰面板(砖)工程每500~1000应划分为一个检验批,不足500也应划分为一个检验批。 三、GB50210-2001规范摘要 主控项目 8.3.2 饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应符合设计要求。 检验方法:观察;检查产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和复验报告。 8.3.3 饰面砖粘贴工程的找平、防水、粘结和勾缝材料及施工方法应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术标准的规定。 检验方法:检查产品合格证书、复验报告和隐蔽工程验收记录。 8.3.4 饰面砖粘贴必须牢固。 检验方法:检查样板件粘结强度检测报告和施工记录。 8.3.5 满粘法施工的饰面砖工程应无空鼓、裂缝。 检验方法:观察;用小锤轻击检查。 一般项目 8.3.6 饰面砖表面应平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损。 检验方法:观察。 8.3.7 阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位应符合设计要求。 检验方法:观察。 8.3.8 墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合,边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。 检验方法:观察;尺量检查。 8.3.9 饰面砖接缝应平直、光滑,填嵌应连续、密实;宽度和深度应符合设计要求。 检验方法:观察;尺量检查。 8.3.10 有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应顺直,流水坡向应正确,坡度应符合设计要求。检验方法:观察;用水平尺检查。 8.3.11 饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合表8.3.11的规定。

砖面砖粘贴工程施工方法

砖面砖粘贴工程施工方法 1、施工前准备 材料(水泥、砂子)及主要机具设备:搅拌桶、小灰铲、锯齿镘刀、直木杠、托线板、水平尺、墨斗、尼龙线、2m靠尺板、洒水壶、钢丝刷、长毛刷、小铁锤、大线锤、切砖机等。 2、作业条件和程序 墙面底层处理完毕,做好墙面防水层、保护层和地面防水层、垫层以及预埋地面内各种管线已做完。有地漏的房间应找好泛水;安装好门窗框扇,隐蔽部位的防腐、填嵌应处理好,铝合金、塑料门窗、不锈钢门等框边缝所用嵌塞材料及密封材料应符合设计要求,且应塞堵密实,并事先粘贴好保护膜;脸盆架、镜卡、管卡、水箱、煤气等应埋设好防腐水砖、位置正确;按面砖的尺寸、颜色进行选砖,并分类存放备用;统一弹出墙面上+50cm水平线,大面积施工前应先放大样,并做出样板墙,确定施工工艺及操作要点,并向施工人员做交底工作。样板墙完成后必须经质检部门鉴定合格后,还要经过设计、甲方和施工单位共同认定验收,方可组织班组按照样板墙壁要求施工。 3、墙砖的施工要求: 对基面平整度要求:基面平整度用2m靠尺、楔形塞尺检查,允许偏差为4mm。立面垂直度用托线板检查,允许偏差为5mm;对基面刚度要求:在所有动载荷、静载荷和冲击载荷,包括集中载荷的作用下,基层表面最大侧向绕度不得超过L/360;对基面强度要求:抗拉强度≥0.5MPa,抗剪强度≥1.0MPa;基层应坚实、平整,无裂缝、空鼓、起砂、麻面及油渍、污物等缺陷;施工前,应对待安装的人造石进行检查。对掉角、缺楞、开裂、翘曲、色差大,以及被污染的墙砖予以剔除;作业时的环境如天气、温度、湿度等状况应满足施工质量可达到标准的要求。 4、施工步骤 基层处理→弹线分格→材料制备→面材粘贴面清理→水泥砂浆施工→面材背涂→面材铺贴→平整度调整→表面清洁及保护。 基层处理:基面需清理干净,表面不得有灰尘、油污、脱模剂等影响与基面粘结的物质;对不平整的区域要先找平,基面的垂直平整度偏差应控制在5MM内误差不大于5MM;局部空鼓区域,用钢丝刷、铲刀将粘结在面层上的浆皮铲掉然后再找平;基面泛水坡度需符合设

饰面砖粘贴工程检验批(专业研究)

饰面砖粘贴工程检验批质量验收记录表 030602 0 1 单位(子单位)工程名称公交首末站 分部(子分部)工程名称装饰装修[饰面板(砖)] 验收部位围墙及地下坡道栏板施工单位工程有限公司项目经理陈 分包单位/ 分包项目经理/ 施工执行标准名称及编号《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记 录 主控项目1 饰面砖品种、规格、性能 等 第8.3.2条“168”牌600×600㎜干压陶瓷砖 检验报告编号:(2009)MJT-083 符合/不符合 要求 2 饰面砖粘贴材料第8.3.3条水泥出厂编号:2011-2B001,进场检验报告编号: RZ71100073 3 饰面砖粘贴第8.3.4条√ 4 满粘法施工第8.3.5条√ 一般项目 1 饰面砖表面质量第8.3.6条√ 符合/不符合 要求 2 阴阳角及非套砖第8.3.7条√ 3 墙面突出物周围第8.3.8条√ 4 饰面砖接缝、填嵌、宽深第8.3.9条√ 5 滴水线第8.3.10条√ 6 允 许 偏 差 (㎜) 项目 外墙 面砖√ 内墙 面砖 实测值(㎜) 立面垂直度 3 2 2 1 2 2 4 2 2 0 2 1 表面平整度 4 3 1 3 3 3 1 2 4 3 1 5 阴阳角方正 3 3 2 1 3 3 2 2 1 1 2 2 接缝直线度 3 2 1 2 2 1 1 3 2 2 2 3 接缝高低差 1 0.5 0 0 0.5 1 0 1 1 0 1 1 接缝宽度 1 1 0.4 0.3 0.5 0.2 1 0.4 0 0.6 0 1 施工单位检查 评定结果 专业工长(施工员)施工班组长 主控项目全部合格,一般项目符合规范要求,评定为合格。 项目专业质量检查员:2011年03月06日 监理(建设)单位

外墙饰面砖粘结强度检验实施细则

1目的 为正确使用SHJ-40型饰面砖粘结强度检测仪检测饰面砖粘结强度,保证检测精度,制定本细则。 2 适用范围 本细则适用于使用SHJ-40型饰面砖粘结强度检测仪进行建筑工程外墙饰面砖粘结强度的检验。采用水泥砂浆或水泥浆粘结时,检验时水泥砂浆或水泥浆龄期应达到28d。当在7d或14d进行检验时,应通过对比试验确定其粘结强度的修正系数。 3 编制依据 本细则依据《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》(JGJ 110-2008)编制。 4 仪器设备 4.1检测仪器、辅助工具及材料应符合下列要求: ⑴采用的粘结强度检测仪,应符合现行行业标准《数显式粘结强度检测仪》JG 3056的规定。 ⑵钢直尺的分度值应为lmm。 ⑶应具备下列辅助工具及材料: a.手持切割锯; b.胶粘剂,粘结强度宜大于3.0MPa c.胶带。

4.2应定期对SHJ-40型多功能强度检测仪主机进行维护和保养,保持检测仪器及其附件的清洁。必要时在转动部位加注润滑油,液压系统加注洁净的N32抗磨液压油或指标相近的洁净机油。数显测力计应每年检定一次,发现异常时应随时维修﹑检定。 5 检测程序 5.1饰面砖的取样数量应符合下列规定: ⑴现现场粘贴饰面砖粘结强度检验应以每1000m2同类墙体饰面砖为一个检验批,不足1000m2应按1000m2计,每批应取一组3个试样,每相邻的三个楼层应至少取一组试样,试样应随机抽取,取样间距不得小于500mm。 ⑵带饰面砖的预制墙板以每1000m2同类带饰面砖的预制墙板为一个检验批,不足1000m2应按1000m2计,每批应取一组,每组应为3块板,每块板应制取1个试样对饰面砖粘结强度进行检验。 5.2检测程序 5.2.1试样应由检验人员随机抽取,取样间距不得小于500mm。 5.2.2断缝应符合下列要求: ⑴断缝应从饰面砖表面切割至混凝土墙体或砌体表面,深度应一致。对有加强处理措施的加气混凝土、轻质砌块、轻质墙板和外墙外保温系统上粘贴的外墙饰面砖,在加强处理措施或保温系统符合国家有关标准的要求,并有隐蔽工程验收合格证明的前提下,可切割至加强抹面层表面。 ⑵试样切割长度和宽度宜与标准块相同,其中有两道相邻切割线应沿饰面砖边缝切

内墙饰面砖粘贴工程施工工艺标准.doc

J352—2004 内墙饰面砖粘贴工程施工工艺标准2004-04-10 发布2004-05-01 实施 **公司发布 J352—2004 I 目次 1 适用范围 (1) 2 引用标准 (1) 3 术语 (1) 4 材料要 (1) 5 施工准备 (1) 6 操作工艺 (2) 7 质量控制 (3) 8 质量标准 (3) 9 成品保护 (4) J352—2004 1 内墙饰面砖粘贴工程施工工艺标准 1 适用范围 本标准适用于建筑工程内墙饰面砖粘贴工程。 2 引用标准 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300—2001) 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—2001) 建筑工程饰面砖粘结强度检验标准(JGJ110—97) 干压陶瓷砖(GB/T4100—1999) 瓷质砖(JC/T665—1997) 3 术语 饰面砖——用于保护和装饰建筑物墙面的陶瓷面砖和玻璃面砖。其中最常用的为陶瓷面砖,主要包括各种釉面内墙砖、外墙面砖等。 满粘法——饰面砖的贴面与基层之间用水泥砂浆或其它粘合剂完全粘合不留缝隙的粘贴方法。 结合层——由聚合物水泥砂浆或其它界面处理剂构成的用于提高界面间粘结力的材料层。 4 材料要求 4.1 水泥 内饰面砖粘贴应采用32.5Mpa及以上等级的矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,勾缝及擦缝一般采

用白水泥,水泥出厂证明及检验报告要齐全,复试合格。勾缝及擦缝用水泥应使用同一牌号、强度等级、 同一批生产的产品,一次进够,分库存放。 4.2 砂 基层处理及饰面砖粘贴应采用粗砂或中砂,勾缝及擦缝砂浆应采用细砂,试验报告各项指标要符合 JGJ52《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》要求,使用前过筛,含泥量不得大于3%。勾缝及擦缝用 砂应使用同一批进场的砂子,一次备足,单独存放。 4.3 粘结剂 如采用专用胶粘剂粘贴饰面砖,应符合JC/547《陶瓷墙地砖胶粘剂》的要求。 4.4 饰面砖 釉面内墙砖吸水率平均值要小于10%,陶瓷锦砖吸水率要求不大于2%;寒冷地区(如北京地区)要 在允许范围内尽量选用吸水率较小的产品。按照排砖图准确计算饰面砖使用量和损耗量,要求厂家同批 生产,并一次进够,妥善存放。 4.5 勾缝及擦缝用矿物颜料 同种颜色的矿粉,应采用同一厂家同一产地同批生产的产品,一次性购进。 5 施工准备 5.1 作业条件 5.1.1 内墙主体已充分变形稳定;墙面各种暗装线管、电开关盒、门窗框安装完毕,并经验收合格。 J352—2004 2 5.1.2 安装好的窗台板及门窗框与墙体之间的缝隙,用1︰3水泥砂浆掺微膨胀剂堵灌密实;墙面清洁, 无油污、浮浆、残灰等,凸出墙面部分要凿平,凹进处用1︰3水泥砂浆分层抹压找平;卫生间及洗浴间 墙面防潮层已完成。 5.1.3 饰面砖工程深化设计已完成,排砖方案已确定:按不同基层做出样板墙或样板件,确定饰面砖排 列方式、缝宽、缝深、勾缝形式及颜色、防水及排水构造、基层处理方法等施工要点;找平层、结合层、 粘结层、勾缝及擦缝材料、调色矿粉等的施工配合比也已确定。 5.2 材料准备 5.2.1 饰面砖、水泥、砂、粘结剂、矿物颜料等按要求进场存放,其中饰面砖应有生产厂家的出厂检 验报告和产品合格证,并应对尺寸、表面质量、吸水率、抗冻性等指标进行复检。水泥、砂、粘结剂等 材料均要进行复试。 5.2.2 饰面砖取样复检合格后,使用自制套板逐块选砖,饰面砖的尺寸偏差要在GB/T4100—1999《干 压陶瓷砖》规定的范围之内。同时用肉眼观察饰面砖表面缺陷及色差,表面缺陷及色差明显

内墙饰面砖粘贴工程施工工艺标准

内墙饰面砖粘贴工程施工工艺标准 目次 1 适用范围 (1) 2 引用标准 (1) 3 术语 (1) 4 材料要求 (1) 5 施工准备 (1) 6 操作工艺 (2) 7 质量控制 (3) 8 质量标准 (3) 9 成品保护 (4) 墙饰面砖粘贴工程施工工艺标准 1 适用范围 本标准适用于建筑工程内墙饰面砖粘贴工程。 2 引用标准 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300—2013) 建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—2010) 建筑工程饰面砖粘结强度检验标准(JGJ110—97) 干压陶瓷砖(GB/T4100—1999) 瓷质砖(JC/T665—1997) 3 术语 饰面砖——用于保护和装饰建筑物墙面的陶瓷面砖和玻璃面砖。其中最常用的为陶瓷面砖,主要包括各种釉面内墙砖、外墙面砖等。 满粘法——饰面砖的贴面与基层之间用水泥砂浆或其它粘合剂完全粘合不留缝隙的粘贴方法。 结合层——由聚合物水泥砂浆或其它界面处理剂构成的用于提高界面间粘结力的材料层。 4 材料要求 4.1 水泥 内饰面砖粘贴应采用32.5Mpa及以上等级的矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,勾缝及擦缝一般采用白水泥,水泥出厂证明及检验报告要齐全,复试合格。勾缝及擦缝用水泥应使用同一牌号、强度等级、同一批生产的产品,一次进够,分库存放。 4.2 砂 基层处理及饰面砖粘贴应采用粗砂或中砂,勾缝及擦缝砂浆应采用细砂,试验报告各项指标要符合 JGJ52《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》要求,使用前过筛,含泥量不得大于3%。勾缝及擦缝用砂应使用同一批进场的砂子,一次备足,单独存放。 4.3 粘结剂 如采用专用胶粘剂粘贴饰面砖,应符合JC/547《陶瓷墙地砖胶粘剂》的要求。 4.4 饰面砖 釉面内墙砖吸水率平均值要小于10%,陶瓷锦砖吸水率要求不大于2%;寒冷地区要在允许范