文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气工程主要施工方案

电气工程主要施工方案

电气工程主要施工方案
电气工程主要施工方案

第七章安装工程施工方案及技术措施

7.1机电设备安装

7.1.1施工准备

1、作业条件

根据工程的不同实施阶段,做好本专业的工程实施准备,包括施工方案编制完毕,材料、机具、人员按计划进场。同时根据不同的施工阶段,其它专业应提供的施工条件如表:

电气安装作业条件表

2、材料要求

1)材料采购、进场、检验及保管程序如下:

材料需用量计划→采购计划→材料入库前的检查→入库→出库自检→二次搬运→使用前的班组自检→使用

2)对进场材料进行严格检查,必须符合设计要求。关于主要设备、材料、成品和半成品进场验收应严格执行规范建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002中3.2

的规定。

3)材料在使用前按设计要求核对其规格、材质、型号,材料必须有制造厂的合格证明书或质保书,材料在进场前提供样品交业主、监理审批。

4)材料的运输、入库、保管过程中,实施严格的控制措施,每道工序均有交接制度。

5)材料供应部门根据材料进场计划,及时供应以保证工程按时实施。

3、施工机具

机电工程施工机具表

计量检测器具表

7.1.2电气工程主要施工程序

电气工程主要施工程序图

7.1.3主要施工方法及技术要求

7.1.3.1预留预埋

1、施工准备

施工人员配合土建按图进行管路、铁构件及配电设备基础、孔洞的进行预留预埋。穿越建筑物的管线及时预埋,其中穿越建筑物外墙及屋面的部分需做止水圈,电缆套管预埋须做防腐处理后再埋入土中。预留预埋按设计验收合格后,方能继续进行下道工序施工。本工程质量要求高,因此施工时须与土建专业密切配合,熟悉图纸,做到预留预埋一次到位,位置准确,严禁漏留少埋。与土建结构矛盾之处,由技术人员协商处理,不得随意损伤建筑结构,预留预埋按设计验收合格后方可继续进行下道工序施工。

2、预留孔洞

主要是桥架线槽的过墙、过楼板的预留,在施工前与相关施工单位做好配合,当需安装单位提供预留条件时,安装专业应提供详细的预留位置尺寸等。

在装修阶段预留嵌入式灯具孔洞,可提供相关开孔尺寸。

3、管路预埋

管路预埋主要为供配电、照明系统。因地上部分各层有吊顶,大部分管线在吊顶内采用吊架安装,预埋的管线主要是楼板内插座配电、墙上的一些管线和楼梯间的配电及照明。

(1)预埋的钢管使用前先进行外观质量检查,不得有穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及严重锈蚀情况,管内壁光滑无毛刺,管口刮光。

(2)穿越建筑物外墙的护管,应在穿墙中间部位双面焊接密封肋,密封肋选用3mm 的钢板制作。

(3)暗配的电线管路宜沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲和交叉,弯曲半径不小于管外径的10倍,且弯曲后无裂缝或显著的凹瘪现象。埋入混凝土内的钢管,离表面的净距不小于15mm。

(4)敷设时先确定设备(灯头盒、接线盒和配管引上引下)的位置,测量敷设线路长度,然后进行配管加工(弯曲、锯割、套丝),将管与盒按已确定的安装位置连接起来,管路连接采用套管连接,安装时连接管的对口处在套管的中心,套管长度为连接管径的1.5~3倍,焊口焊接牢固、严密。在土建绑扎第一层钢筋后,将管、盒连成整

体固定于钢筋上,管与管和管与箱、盒连接处,焊上跨接地线,使金属外壳连成一体。

(5)隐蔽验收前,派施工人员检查是否有管、盒遗漏或设位错误。检查无误后,汇同业主及监理工程师进行隐蔽验收,符合要求后在隐蔽验收记录上签字。隐蔽在现浇混凝土中的管路固定牢固,以防混凝土振捣时,管路及箱盒移位。

7.1.3.2变压器的安装

1、步骤:基础验收→基础型钢制安→变压器运输→变压器器身检查→变压器就位→附件安装

2、理想的设备到货程序是:设备到货前变电所已具备安装条件,设备到货前两天通知乙方准备倒运设备机具。业主将设备运至施工现场,由乙方将设备运至变电所。

3、设备的倒运

设备卸运选用16t吊车。本工程的变压器安装在地下室要求设备就位前做开箱检查记录,要求出厂合格证及产品技术文件齐全,附件、备件齐全,型号规格符合设计要求,器身无损伤。检查完毕,业主、承包商双方签认开箱检查记录。设备应有防潮措施,并妥善保管。

4、设备就位

设备就位依次为:变压器主体就位→冷却风机安装→防护罩安装→温控仪表安装→接地→电气仪表连接线

5、施工要点:

(1)变压器的主体就位。干式变压器有带滚动轮与不带两种,带轮更便于施工,就位后应让基础型钢着地或落于预制好的基础型钢上。

(2)注意变压器的高低压侧方向,最好入变压器室前已调整好。

(3)变压器器身上所有紧固螺栓就位后应再次全部拧紧。防护网、母线桥上的螺栓也是如此,尤其是变压器上面。

(4)送电前要求安装完毕,实验合格,绝缘子应用白棉布蘸酒精擦拭干净。

7.1.3.3柴油发电机组的安装

1、施工工艺

混凝土基础施工→机组安装检查→接地线安装→安装机组附属设备→发电机组接线→柴油机加油→柴油机发电机组检测→柴油发电机组盘车→柴油发电机组试运行

2、进场验收

零部件依据装箱单逐一对照清点,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查验合格证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜出厂试验记录。电机制造厂的出厂试验记录。此油发电机组外观检查要有铭牌,机身无缺件,涂层完整。

3、柴油发电机组的布置

发电房主要设备除柴油发电机组以外,还有控制屏,操作台,配电柜,起动蓄电池组,燃油供给、冷却,进排风及排烟等,机房的布置根据机组的容量大小而定,小容量机组一般是机电一体,不设控制室,大容量机组和控制分室布置。

4、柴油发电机组基础施工

柴油发电机混凝土基础应符合柴油发电机组制造厂家的要求,按照厂家提供的基础尺寸,可按土质承压能力大小,其尺寸可以加大。

柴油发电机组底座采用地螺栓固定时,在基础上要预埋地脚螺栓或预留安装地脚螺栓的孔洞,采用二次灌浆的方法施工,地脚螺栓的孔距尺寸应按厂家提供的机组外形安装图确定。

5、检查

成套供应的柴油发电机组,经过运输、保管,为防止可能的随机各柜的紧固件发生松

动、移位,所以在安装就位前进行认真检查,以确保安全运行。

发电机组随带的控制柜、屏(箱)接线应正确,紧固件紧固状态良好,无遗漏、脱落情况。开关、保护装置的型号、规格正确,验证出厂试验的锁定标记应无位移,有位移的应重新按制造厂要求试验标定。

6、安装

柴油发电机组系由柴油机,同步发电机控制柜(屏、箱)和机组的附属设备组成。在机组本体就位前应根据设计图纸,产品样本或实物核对柴油发电机组基础进行全面检查,是否符合安装尺寸要求。

柴油发电机水平度一般不应超过0.05‰,随机配带减震器,组装时,检查主轴承盖、连杆、气缸体、贯穿螺栓、气缸盖等处的螺栓与螺母的紧固情况,不应松动。

发电机的励磁系统,发电机控制箱的技术要求,除应符合相应的技术要求外,尚应满足生产生家的具体规定。发电机定子绕组、绝缘电阻不低于0.5MΩ。燃料系统安装,排烟、排风系统安装及冷却水系统的安装,电气系统,敷设线路方便美观,在发电机出线口配电(控制)柜、屏(箱)及引出室外部位等各处之间贯通电缆沟,电缆敷设在支架上,沟盖用花纹钢板。

7、机组的接线及接地

柴油发电机组均为三相四线,额定电压为400V/230V,频率50HZ,功率因数0.8(滞后),转速1500r/min,柴油发电机组有普通型机组和自动型机组等。普通型机组的起动、

停机,供电投入均为手动操作,具有过流、过载、过压、短路等保护报警功能。自动化机组均采用高质量的可编程控制器“PC”为控制核心,实行自动控制。

机组中各外部接线,应按厂家随机所带的安装接线的资料和图纸进行。

柴油发电机馈电线路连接后,两端的必须与原供电系统的相序一致。

根据柴油发电机系统的接地形式进行。发电机中性线(N)应与接地装置直接可靠连接,且有标识。外壳可接近露导体应接接地装置,并有标识。

8、柴油发电机组的试验

发电机组在施工现场安装后,应做馈电线路绝缘电阻测试和进行带负荷运转试验。馈电线路绝缘电阻测试

发电机组至低压配电柜馈电线路的导线间,导线对地间的绝缘电阻应大于0.5MΩ,塑料绝缘电缆馈电线路直流耐压试验为2.4KV,时间15min,泄漏电流应稳定无击穿现象。

9、发电机的交接试验

发电机的交接试验是在空载情况下对发电机性能的考核。交接试验包括发电机的静态试验和发电机的运转试验,试验内容和试验结果必须认真做记录。

1)带负荷运转试验

柴油发电机组在与馈电有关的电气线路及受电侧低压配电柜的开关设备,自动或手动

切换装置和保护装置等的试验和发电机静态和空载运转试验均合格后,才具备有作为备用电源的可能性。而其可靠性检验是在建筑物内电气安装工程施工已基本完成,建筑物尚未正式投入使用,按设计预案,使柴油机组带上预定负荷,经12h连续运转,无机械和电气故障,无漏油、漏水、漏气等不正常现象,方可认为带负荷试运转合格,备用电源才可交付使用。

在带负荷试运转时,应切断负荷侧“市电”电源,按动“机组加载”按钮,由发电机组直接向负荷侧供电,检查发电机运行是否稳定,频率、电压、电流、功率是否保持在正常范围主之内。当一切正常后,可停机进行自动状态的试验,将控制柜(屏)的控制开关设置在“自运”状态上进行试验。

机组带负荷试运转,应经12h连续进行,并将试验情况做好记录,在各种试验时最好由厂家人员在场完成。

2)质量标准

(1)发电机的试验必须符合GB50303-2002的规定。

发电机组到低压配电柜馈电线路的相间,相对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ,塑料绝缘电缆馈电线路直流有耐压试验为2.4KV,时间15min,泄漏电流稳定,无在击穿现象。

(2)柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序必须与原供电系统的相序一致。发电机中性线(工作零线)应与接地干线直接连接,螺栓防松零件齐全,且有标识。

(3)发电机组随带的控制柜接线应正确,紧固件紧固状态良好,无遗漏脱落,开关保护装置的型号、规格正确人,验收出厂试验的锁定标记应无位移,有位移应重新按制造厂要求试验标定。

(4)发电机本体和机械部分的可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠且有标识。

(5)受电侧低压配电柜的开关设备,自动或手动切换装置和保护装置等试验合格,应按设计的自电源使用分配预案进行负荷试验,机组连续12h无故障。

3)成品保护

(1)柴油发电机机房和控制室门均应加锁,非安装人员不得随意入内。

(2)安装工作中,各专业工种之间应配合施工,保护好设备,防止误操作.

(3)机房内应操持通风良好,环境气温应在20℃左右,相对湿度在50%左右,应保持机组清洁,防备设备锈蚀。

4)安全注意事项

(1)吊装作业时,机具、吊索必须先经过仔细检查,不合格者不得使用,防止事故伤人。

(2)使用滚杠滚动机组时,应在地面上垫好木板,在移动时要有专人指挥,用撬棍拨动时,不得使物件倾斜,以免伤人。

(3)试运行时的安全保护用品未准备好时,不得进行试运行。试运行中应严格服从指挥,应按预案进行操作,操作人员及监护人员均不得随意改变操作指令。

(4)柴油发电机组试运转应在机房安装工作全部完成的情况下进行,防止发生意外。(5)在柴油发电机组日用油箱及大贮油箱注入燃料油后,不允许有明烟、明火、火星或其他易燃物接近柴油发电机组和油箱。

5)质量通病及防治

(1)发电机组至低压配电柜馈线线路,不测试绝缘电阻。由于认为线路较短忽视了绝缘电阻的测试,这是不正确的。当使用绝缘电线或电缆时,应进行导线间及导线对地间的绝缘电阻值。

(2)对校相缺少认识,认为自备电源不校相不能发生事故。校是两个电源向一供电系统的必经手续,相序一致才能确保用电设备的性能和安全,校相工作除了使用相序表以外,还有很多简单的方法可以利用。

(3)柴油发电机房内设备接地不完全。对柴油机发电机本体和机械部分的可接近裸露导体进行接地,即包括了“外露可导电部分和装置外壳可导体部分”。柴油发电机组中的发电机本体必须接地外,其机械部分还应包括日用油箱支架及其他金属管道也均应接地良好。

7.1.3.4成套配电柜(屏、台)和电力配电箱(盘)安装

一、成套配电柜(屏、台)安装

1、施工工艺

设备开箱检查→二次搬运→基础型钢制作安装→柜(屏、台)安装→柜(屏、台)母线配制→柜(屏、台)二次回路接线→试验调整→

送电运行验收

2、设备进场验收

设备和器材到达现场后,应存放在室内或能避雨、雷、风、沙的干净场所。安装与建设单位监理工程师,共同进行开箱验收检查,包装及密封良好。制造厂的技术文件应齐全,型号、规格应符合设计要求,附件备件齐全,应有生产许可证编号和安全认证“CCC”标志。出厂试验记录。

外观应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(屏、台)内部电器装置及元件,绝缘瓷件齐全,无损伤及裂纹等缺陷。

3、柜(屏、台)二次搬运

根据柜(屏、台)的重量及形体的大小,结合现场施工条件决定采用运输设备。

柜(屏、台)吊装时,柜体上有吊环时,吊索应穿过吊环,无吊环时,吊索应挂在四角主要承力结构处,不得将吊索挂设备部件上吊装。吊索的绳长度应一致以防受力不均,柜(屏、台)体变形或损坏部件。

在搬运过程中要固定牢靠防止磕碰,避免元件,仪表及油漆的损坏。

4、基础型钢制作安装

柜(屏、台)在室内的位置按图施工,如图纸无明确标注,高压柜离墙安装时,距墙面不小于1000mm,靠墙安装时距墙面不小于250mm,低压柜离墙安装时,距墙面不小于800mm,靠墙安装时距墙面不小于50mm,巡视通道宽不应小于1500mm。

1)基础型钢制作

型钢根据配电盘的尺寸及钢材规格大小而定,一般型钢可选用5-10号槽钢或L50*25角钢制作。制作时先将有弯的型钢矫平矫直,再按图纸要求,预制加工好基础型钢,并进行除锈、防腐处理。

2)基础型钢安装

基础型钢制作防腐后,应按图纸所标位置或有关规定,配合土建工程进行预埋埋设方法有两种:

(1)随土建施工时,在基础上根据型钢尺寸,先预埋好地脚螺栓,待基础强度符合要求后再安放型钢。

(2)随土建施工时预埋,固定基础型钢的底板,待安装基础型钢时与底板进行焊接。

安装基础型钢时,用水平尺找正、找平。基础型钢安装的不直度及水平度每米长应小于1mm,全长应小于5mm,基础型的不平行全长应小于5mm。

5、柜、屏、台、箱、盘组立

基础型钢的混凝土达到规定强度后进行,先按图纸规定的顺序将柜、屏、台、箱、盘作好标记然后放置到安装位置上。找好柜、屏、台、箱、盘正面和侧面的垂直度。找平找正后,应盘面一致,排列整齐,柜与柜之间及柜体与侧档板均应用螺栓拧紧,柜、屏、台、盘之间接缝处缝隙不应大于2mm。

在基础型钢上安装柜体,应采用螺栓连接,紧固件应是镀锌制品,并宜采用标准件,且防松零件齐全。应根据柜底固定螺孔尺寸,在基础型钢上用手电钻钻孔。在无要求时,低压柜钻Ф12.5mm孔,高压柜钻Ф16.5mm孔,分别用M12、M16镀锌螺栓固定。不应采用电焊固定柜、屏、台、箱、盘,焊接固定将造成柜体涂层防腐损坏,使用寿命缩短。

柜、屏、台、盘组立安装后,安装垂直度应小于1.5mm,相邻两盘顶部的水平偏差,应小于2mm,安装时,盘顶部水平偏差应小于5mm。

柜、屏、台、盘安装在震动场所,应按设计要求采取防震措施。固定好后,应进行内部清扫,用抹布将各种设备擦干净。柜内无杂物,同时应检查机械活动部分是否灵活,导线连接是否紧固。

6、柜(屏、台)及基础型钢的接地

配电柜(屏、台)金属框架及基础型钢必须与接地装置系统中的干线(PE)作可靠连接。一般用40*4镀锌扁钢在基础型钢的两端,分别与接地装置引出的干线进行焊接,焊接面应为扁钢宽度的2倍。焊好后,外露部分应刷两遍樟丹油漆。每台柜(屏)从后面左下部基础型钢侧面焊上鼻子,用铜导线与柜上接地端子连接牢固。装有电器可开启的柜(盘)门,应以裸铜软线与接地的金属构架可靠地连接。

7、柜(屏、台)母线制作

当母线支架安装好后,用螺栓将支持绝缘子固定在支架上,并调整好后即可以安装母线了。

母线应平整美观,水平安装时二支持点间高度误差不宜大于3mm,全长不宜大于10mm。垂直安装时,二支持点间垂直误差不大于2mm,全长不大于5mm,母线排列间距应均匀一致,误差不大于5mm。

1)母线排列

交流母线上、下布置时,由上至下排列为L1、L2、L3相。直流母线正极在上,负极在下。交流母线水平布置时,由后至前排列为L1、L2、L3相,直流母线正极在后,负极在前。引下线的交流母线由左至右排列为为L1、L2、L3相,直流母线正极在左,负极在右。相同布置的主母线,分支母线、引下线及设备连接线应对称一致,横平竖直,整齐美观。

2)母线涂漆

(1)母线安装完后,做便于识别相序,防止腐蚀处长使用寿命,母线要涂漆,漆要调好均匀,无起层、皱皮等缺陷并应整齐一致。

(2)交流母线涂漆的颜色L1黄色,L2绿色,L3红色,N(中性线)淡蓝色,PE (保护线)黄绿相间色。

(3)直流母线涂漆的颜色正极为赭色,负极为蓝色。

(4)母线的螺栓连接处及支持连接处与电器的连接处10mm以内的地方不应刷漆。

3)检查送电

裸母线安装工作完成后,要全面的进行检查,清理好工作现场的工具、杂物。母线送电前应进行交流耐压试验,绝缘子的耐压试可与母线耐压试验一起进行。对500V以下母线试验电压为1000V,当绝缘电阻值大于10MΩ,可采用2500V兆欧表代替,试验持续时间为1min。

相间和相对地绝缘电阻值测试,用500V兆欧表摇测,绝缘电阻值不应小于0.5M Ω。

经测试符合规定后,可进行试运行,正式送电前应先挂好有电标志牌,并通知有关单位。

8、柜(屏)二次回路接线

1)柜(屏)内的配线电流回路应采用电压不低于500V截面不小于2.5mm2的铜芯线,其他回路导线截面不应小于1.5mm2。对电子元件回路,弱电回路采用锡焊连接时,

在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下可采用截面不小于0.5mm2的绝缘铜导线。

2)柜(屏)之间的连接导线必须经过子板,按照接线图将足够数量的线理顺,绑扎整齐,套好线号后接到端板上,布线方法应尽量与柜(屏)本身的布线方法一致。二次回路结线符合下列要求:

3)按图施工,接线正确。导线与电气元件间采用螺栓连接,插接、焊接或压接等,均应牢固可靠。导线芯线应无损伤,导线中间不应有接头。控制电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应正确,字迹清楚且不宜脱色。配线应整齐、清晰、美观。将每个芯线端部煨成圆圈后与端子连接,且每子端上接线宜为1根,最多不能超过2根。如连接2根时,中间应加平垫片。插接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上。

9、柜(屏)试验调整

1)高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行,试验应符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》“GB50150-91”的有关规定。

(1)试验内容:高压柜框架、母线、避雷器,电流互感器、高压瓷瓶、电压互感器、高压开关等。

(2)调整内容:过电流继电器,时间继电器,信号继电器,调整以及机械连锁调整。

2)二次控制回路试验调整:

(1)绝缘电阻测试:小母线在断开所有其他并联支路时,不应小于10MΩ;二次回路的每一支路和断路器隔离开关的操动机构的电源回路等,均不应小于1MΩ,在比较潮湿的地方可不小于0.5MΩ。

(2)交流耐压试验:试验电压为1000V。当回路绝缘电阻值在10MΩ以上时,可采用2500V兆欧表代替,试验持续时间为1min,48V及以下回路可不做交流耐压试验,回路中有电子元件设备的,试验时应将插件拨出或将两端短接。

(3)模拟试验:按图纸要求接通监时控制和操作电源,分别模拟试验控制连锁,操作继电保护和信号动作,应正确无误,灵敏可靠。

10、送电验收

柜(屏、台)经试验调整后,并经有关部门检查后,即可送电试调运行。当送电空载运行24h,无异常现象,办理验收手续,交建设单位使用。在验收时,应提交下列资料和文件:a、工种竣工图,b、设计变更的证明文件,c、制造厂提供的产品说明书,调试大纲,试验方法,试验记录,合格证件及安装图纸等技术资料文件,d、根据合同提供的备品、备件清单,e、安装技术记录,f、调整试验记录。

11、成品保护

1)柜(屏、台)在搬运和安装时应采取防震、防潮、防止框架变形和漆面受损等措施,必要时可将易损元件卸下。

2)柜(屏、台)应存放在室内,或放在干燥的能避雨、雪、风沙的场所,对有特殊保管要求的电气元件,应按规定妥善保管。

3)安装过程中,要注意对已完工种项目及配件的成品保护,防止损坏,未经批准不得随意拆卸,对不应拆卸的设备零件及仪表等不得拆卸,不得利用开关柜支承脚手架或跳板、梯子等。

4)安装过程中,要注意保护建筑物地面、顶板、门窗及油漆、装饰等,防止碰坏。

5)设备安装完毕后,暂时不能送电运行时,安装场所门窗要封闭,并设专人看守。

12、安全注意事项

1)吊装作业时,机具、吊索必须先经过仔细检查,不合格者不得使用,并有专人统一指挥,防止事故伤人。

2)搬运沉重的配电柜时,应在地面垫木板,用滚杠移动之,撬杠拨动时,不得使物件倾斜,以免伤人。

3)在基础型钢上调整柜(屏、台)体时,动作协调一致,防止挤伤手脚。当柜内有人时,柜外的工作人员均须听从柜内人员的口号进行。

4)使用手电钻钻孔时,电钻外壳不能带电,电源线不得破皮漏电,电钻应按规定接地保护。

5)试运行的安全保护用品未准备好时,不得进行试运行。试运行中必须严格服从指挥,按试运行方案操作,操作及监护人员不得随意改变操作指令。

13、通病及防治

1)基础型钢焊接处焊渣清理不干净,除锈不净,油漆不均匀,有漏刷现象。应提高质量意识,加强作业者责任心,做好工序搭接和自、互检检查。

2)基础型钢的不平直度及不水平度偏差太大。埋设前应将型钢调直,在埋设位置应先找出型钢中心线,再用水平尺放在两型钢顶面上测量。待水平调整好后,再配合土建埋设好型钢,混凝土浇筑后再及时检查型钢的安装尺寸和水平度。

3)柜(屏、台)内,电器元件瓷件、油漆损坏。应加强责任心,防止安装过程中损坏柜(屏、台)内器件。

4)柜(屏、台)内控制线压接不牢,接线错误,排线乱不整齐。必须通过技术学习,提高技术水平,才能保证不造成出现接线错误。

二、照明配电箱(盘)安装

1、施工工艺

配电箱位置确定→配合土建预埋箱体→管与管连接→安装盘面→配电箱接线→安装贴脸及箱门→通电试验

2、箱体预埋

配电箱进场应进行外观检查和检查产品合格证。

由于箱体预埋和内盘面安装接线的间隔周期较长,所以箱和箱门和盘面解体后,做好标记,以防盘内电器元件及门损坏或油漆剥落,并按其安装位置和先后顺序分别存放好,待安装时对号入座。

在土建主体施工中:箱底边距地面为1.3m,将箱体埋入墙内,箱体放置平正,箱体放置后用托线板找好垂直,使之符合垂直度允许偏差为1.5‰的要求。一般突出墙面10到20mm,尽量与抹灰面相平,但箱体是否突出墙面应根据面板安装方式决定。

宽度超过500mm的配电箱,顶部要安装混凝土过梁,300mm以下顶部设置钢筋砖过梁,Φ6mm以上钢筋不少于3根,使箱体本身不受压,周围应用砂浆填实,在240mm 墙上安装配电箱时,要将箱后背凹进墙内不小于20mm,后壁要用1:2水泥砂浆抹好,以防墙面干裂。

3、导管与配电箱连接

随着土建工程的进展,电工进行管路与配电箱的连接。导管进入箱体时,应一管一孔,且应与孔径吻合。电源负荷管应该由左至右按顺序排列,并和各回路编号对应;导

电气施工方案(范本)

深圳田厦国际中心 电气安装工程施工方案 审批: 审核: 编制:

中建二局第二建筑工程有限公司 2012年9月 目录 一、工程概况 (1) 1.1工程简介 (1) 1.2工程特点. (1) 二、编制的依据 (2) 三、电气工程概况 (2) 四、施工准备及组织 (3) 4.1施工准备 (3) 4.2施工组织 (3) 五、电气工程主要施工方法 (5) 5.1电气配管 (5) 5.2配电箱安装 (7) 5.3电缆桥架及金属线槽的安装 (10) 5.4管内及金属线槽内配线工程 (11) 5.5电缆敷设的施工方法 (12) 5.6母线槽安装 (12)

5.7灯具安装 (13) 5.8开关、插座安装 (15) 5.9防雷及接地安装 (17) 六、送电调试 (19) 6.1系统调试前检查 (19) 6.2电气工程系统调试 (21) 七、质量保证措施 (24) 7.1技术管理 (24) 7.2施工质量保证措施 (25) 7.3质量通病防治措施 (27) 八、安全保证措施 (27) 8.1一般规定 (28) 8.2分项工程安全技术要求 (28) 九、成品保护措施 (30) 十、消防保卫措施 (31) 十一、雨季施工措施 (31) 十二、质量要求 (31)

一、工程概况 1.1工程简介 ⑴工程建设概况 工程名称:田厦国际中心 建设单位:深圳市田厦房地产开发有限公司 设计单位:中国建筑科学研究院 勘察单位:深圳地质建设工程公司 监理单位:中国建筑技术集团有限公司 ⑵工程概述 本工程总用地面积15334.60平方米,建筑总面积约190730.71平方你,总共由3栋塔楼组成,1栋为40层超高层,2、3栋为30层公寓,(其中1~4层集中商业),地下1~4层为车库及设备用房,其中地下4层设有两个六级二等人员掩蔽所。结构类型为框剪结构。 ⑶自然条件 气象条件: 本工程所处地带为亚热带季风气候,夏季高温多雨,台风气候。 周边道路及交通条件: 本工程位于桃园路路与南光路交汇,交通便利。 1.2工程特点. a、施工技术、质量要求高,比较复杂 本工程质量标准和质量目标高,电气系统布线比较复杂。需要与消防、土建、暖通相互配合。

电气工程施工方案48500

电气施工方案报审表 工程名称:兴山县昭君镇廉租房一期及二期项目配套市政基础设施工程编号: 注:本表一式四份,项目监理机构、建设单位、施工单位、城建档案管理机构各一份。

兴山县昭君镇廉租房一期及二期项目配套 市政基础设施工程 电 气 工 程 施 工 方 案 施工单位:湖北江铭建设工程有限公司 编制人:杜德杰 审核人:姜波 审批人:刘永金 编制日期:年月日 电气工程施工方案

1.编制说明:本施工方案是根据本工程图纸要求以及国家颁发的技术方针,政策,规范.技术规程标准和各项管理制度. 且上级有关部门下达的各项规定的管理制度而编写.编写本方案是为了保证施工顺利进行,确保质量达到标准,严格按规范进行施工.本方案如有不妥之处,欢迎各位同行指出谢谢1.1编制目的 1.1.1为了更好的贯彻执行国家颁发的技术方针,政策,规范.技术规程标准和各项管理制度.且贯彻执行上级有关部门下达的各项规定的管理制度. 1.1.2保证施工顺利进行,确保质量达到标准,严格按规范进行施工无安全事故发生从到达优质工程. 1.1.3最终使本工程达到住户入住满意,放心. 1.2编制依据 《民用建筑电气设计规范》(LGJ/T16-92); 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94);2000版 《住宅设计规范》(GB50096-1999);2003版 《低压配电设计规范》(GB50052-95); 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 《高层建筑设计放火规范》; 《建筑电气质量验收规范》(GB50303-2002);2002版 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339-2001); (98ZD701)常用电气控制原理图;(90SD180)电缆桥架安装 2.电气工程概括: 2. 1电气工程主要有高低压变配电系统,动力配电系统、电气照明系统、建筑物防雷接地系统、弱电系统、火灾自动报警及消防系统. 2.1.1本工程进分配电采用TN-C-S系统由地下室低压配电室配出的电缆干线均随电缆桥架明敷至电缆竖井和各供电点,本工程消防负荷为2级负荷,其于为3级负荷;2级负荷穿线管用钢管,. 3级负荷穿线管用PVC阻燃管。 2.1.2防雷接地系统,本建筑物按3级负荷防雷设防.本工程采用联合接地形式,即利用建筑物基础作接体.将防雷保护接地,电气保护接地,弱电设施接地及等电位连接接地共用接地体,共用接地装置综合接地电阻不大于1欧.

电气工程专项施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (5) 三、施工准备 (5) 四、电气工程主要施工方法及质量要求 (9) 五、电气安装各分项、检验批工程质量要求及电气通病的预防措施 (14)

一、工程概况 本工程项目占地面积约34000平方米,总建筑面积约136580万平方米,由4栋29层高层住宅、12栋5层多层住宅、整体地下车库组成。 1、工程名称:华润二十四城二期-1施工总承包第二标段 2、工程地点:沈阳市经济技术开发区沈海路8号 3、施工工期: 该工程项目总施工工期为2017 年04 月150日开工、2019 年06月20 日竣工,其中砌筑工程施工工期为2017年08 月15 日开始、至2018年6月1 日结束。 4、工程质量标准: 首先,满足施工合同要求,达到国家施工验收规范合格标准; 其次,确保至少一个单位工程获得“沈阳市玫瑰杯”; 第三,力争“辽宁省建设工程世纪杯(辽宁省优质工程)奖”,争创国家奖项。 5、安全、环境及文明施工标准: (1)执行国家、辽宁省、大连市现行安全生产文明施工、华润公司验评标准,达到“合格”标准。 (2)环境保护达到国家、辽宁省、沈阳市相关法规及规定要求。

6、工程所在地自然环境条件 ①、现场概貌 施工现场自然地坪基本平整。 ②、施工现场自然气候 沈阳属于北温带半湿润的季风性气候,同时受海洋、大陆性气候控制。特点明显,其特征是冬季漫长寒冷,春季干燥多风,夏季炎热多雨,秋季凉爽湿润,春秋季短,冬夏季长。 从搜集到的以往历年气象资料看:沈阳历年平均气温为7~8 摄氏度,七月平均气温24.6 摄氏度,1 月平均气温-11.4 摄氏度,极端最高气温38.7 摄氏度,极端最低气温-33.1 摄氏度。每年11 月中旬开始封冻,翌年3 月初解冻。由于受全球气候的影响,近几年封冻时间略有推迟,冻结深度略有减小。 降水量:沈阳历年平均降水天数为106 天,多集中在6~9 月份,年平均降水量为720 毫米。 蒸发量:年平均蒸发量为1420 毫米,每年4~9 月份蒸发量最大,占全年蒸发量的67.4% 。 湿度:历年月平均湿度为9.1 毫巴,6~9 月份湿度最大为21.37 毫巴,一、二、十二月份湿度小,月平均为1.92 毫巴。 风向:冬季多为西北风、北风,夏季多为西南风、南风,春秋季风力较大,最大风速为12~15米/秒。 日照:日照时间历年平均为2588.7 小时,日照率为58%,全年平均晴天136.7 天,云天145.3天,阴天为83 天。

电气工程样板施工方案

电气工程样板施工方案 1、电气工程施工方法 基础接地及引下线,避雷网安装。 基础接地装置焊接。 本项目的基础接地装置是利用基础地梁底部两主钢筋(大于Φ16采用二根,大于Φ10采用四根)连续焊接成一环状闭合的自然接地体。断接处采用搭接焊;双面焊:焊缝长大于6倍主筋直径;单面焊:焊缝长大于12倍主筋直径,焊接应饱满,无咬边,气孔,夹渣。安装方法如下: (1)、按设计要求将地梁底部两主筋焊接成一完整的电气通路。同时地梁底部主筋分别与设计位置的引下线跨接焊接,并用防锈漆刷上标记。 (2)、按设计要求复核需从接地装置引出做为接地或其余接地干线的位置是否正确。 (3)、体焊接处应饱满、焊渣清除干净,自检合格后请质检站、甲方、质检员进行隐蔽检查验收,并做好记录。 (4)、底筋与底筋叉接处应采用Φ16的圆钢作搭接焊,焊接采用双面焊,焊缝长大于6倍主筋直径。 (5)、接地体遇桩基处应采用Φ16的圆钢作搭接焊(与桩基两主筋),焊接采用双面焊,焊缝长大于6倍主筋直径。 2、防雷引下线焊接 1)、引下线是利用柱内φ≧16两对角主筋连续焊接,采用双面焊,焊缝长大于6倍主筋直径。引下线与接地体采用Φ12的圆钢作可靠搭接焊与桩基的连接如操作不方便,也应采用Φ12的圆钢作搭接焊,,焊接采用双面焊。焊接过程中,焊缝应饱满,无咬边、气孔、夹渣。 2)、按设计要求在指定的柱位,用40*4镀锌扁铁直接与柱内引下线两主筋焊接,引出墙外不少于1m距地面标高0.8m作为防雷接地测试点,为求美观测试点距地0.8m处埋86盒暗设,引下线与避雷带连接明露部分测试点及测试点暗装盒面板应刷黑色漆以便标识。 3、屋面避雷带焊接 本工程屋面避雷带采用Φ12热镀锌圆钢沿屋顶女儿墙压顶敷设成一环状闭合体,沿屋顶四周设置Φ12热镀锌圆钢作避雷小针,针高300m,水平安装间距不大于2m,连接处采用搭接焊,焊接采用双面焊,焊缝长大于6倍钢筋直径,与引下线连接处采用搭接

电气工程施工方案范文

.电气工程施工方案 1.编制依据 1.1.1施工图纸:行政办公楼电施图 1.1.2《建筑电气工程施工质量验收规范》:(GB50303-2002); 1.1.3《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2002); 1.1.4《建筑电气通用图集》92DQ1-13 1.1.5《建筑电气工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-006-2003) 1.1.6《室内管线安装》D301-1~2 1.1.7《接地装置安装》03D501-4 1.1.8《等电位联结安装》02D501-2 1.1.9《封闭式母线及桥架安装》D701-1~2: 1.2编制范围: 照明系统、动力系统,公共及应急照明、防雷与接地系统。 2.工程概况: 本工程为框架结构,地上6层,地下1层,积3353.36m ,建筑高度23.90米(从室外地面消防车登高地面至主体顶层屋面), 属于多层办公楼,采用钢筋混凝土框剪结构,建筑耐火等级为一级。 3.供电系统方式、方法: 3.1电源 由市网引入两回路10KV高压电源,预留2(8*SC150)、3(8*125)钢管,于±0.000、—0.8m 处埋设进户,穿过建筑物外墙处设置防水挡板,做法参见《建筑通用图集》92DQ5.5-4。本工程中预留引入管。变电室电缆夹层设在地下一层。 3.2供电系统: 采用金属铠装封闭中置式柜,真空断路器,弹簧储能电动操作机构,直流操作电源110V。 高压电源两路,同时运行互为备用、母联断路器为手投加联锁,防止误操作。进线断路器装设三相过流、速断、零序、低电压保护;出线断路器(变压器柜)装设三相过流、速断、零序保护及两段(警告、跳闸)温度保护。进线隔离车与进线断路器有机械锁; 计量柜与进线断路器有电气锁;高压进线断路器与母联断路器有电气锁,确保两路电源不并列运行。配电系统的接地开形式为TN-C-S系统。 3.3照明系统 正常照明.包括住宅安装双管荧光灯;吸顶灯、壁灯:应急照明包括出口指示灯:疏散指示灯,应急壁灯,事故下继续工作照明。应急照明灯具选用镍镉电池作备用电源、应急电源。备用电源、应急电源为双电源末端互投疏散照明不小于20min,继续工作照明为连续。 3.4动力系统 本工程动力系统包括生活水泵、消防水泵、污水泵、消防喷淋泵、排风机、送风机、电梯等,其中与消防有关水泵、风机、电梯为一类负荷,采用双电源双回路末端互投,其余为二、三类负荷。 3.5电缆桥架、线槽 消防用线槽采用钢制涂防火涂料,电缆桥架的安装做法见《建筑电气通用图集》成电路92DQ5.50-59。 3.6弱电系统

室外电气工程施工方案

第一章工程概况 一、项目状况 工程位于海南省海口市三江镇,总用地面积362962吊,总建筑面积106148吊,建筑占地面积18733n i,本工程由6层防逃防暴中心,3层民警活动用房,6层备勤楼宿舍,4 层综合会见楼,1 号至7号4层普通监舍楼及8号艾滋病监舍楼,半地下室设备房,4 层文化教学楼,1 层伙房,2 层医院禁闭室组成的室外电气工程。 二、地形地貌与季节状况 本地段地势平坦开阔,属褐红色粘土性土地区。 但施工期正是多小雨季节,1 天下雨,3 天都无法正常工作,机械与材料无法进入施工现场,施工难度大,会因为多雨而延迟施工。 三、工程特点 1、工期紧:竣工期为2012年4月12日,市政工程必须于2011年12月12日开工,绝对工期为120天,这个工期是比较紧的。 2、任务重:工程包含雨水管、污水管、弱电、给水、消防、强电、道路及路灯等项目,任务相当重。 3、难度大:每年的1 至3 月份是海南的寒流期,连续不断的小雨,给施工造成很大的影响。这是工程的难点。 四、编制依据 按照建筑电气工程施工现场的质量管理要求,符合现行国家相关标准: 《建筑工程施工验收统一标准》GB50300-2001 《民用建筑电气设计与施工—室外布线》08D800-7 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

建筑电气工程设计常用图形和文字符号》00DX001 等电位联结安装》02D501-2 接地装置安装》03D501-4 第二章施工方案 一、施工准备 1. 施工技术准备 全面理解施工图纸,并对施工组织设计进行交底。 2. 主要设备、材料、成品、半成品进场验收主要设备、材料、成品、半成品进行验收是 十分重要的工作,必须认真做好。 检验结论有记录,确保符合GB50303-2002规范的规定才能在施工中运用; 1)采用的设备和器材必须具有国家颁发的生产许可证,3C 认证证书,是否符合国家现行技术标准的合格产品,并有各项合格证书和质量保证证书。设备有铭牌,铭牌为金属材料印制和安装,塑料印制的铭牌不能安装; 2)上述材料如有异议送国家有资质的试验室进行抽样检测,试验室出具检测报 告,确保符合GB50303-2002和相关的技术标准规定方能在施工中运用; 3)经批准的免检产品和认定的名牌产品当进场验收时,一般不做抽样检测。 3. 主要设备、材料、成品、半成品进场验收规定 1)电线电缆符合下列规定 a. 按批次查阅合格证,合格证上有安全许可证编号,按相标准生产的产品有安全认证标志; b. 外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘完整无损,厚度均匀,电缆无压扁、扭曲。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂标; c. 按制造标准,现场抽样检测绝缘层和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的1%; d. 对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质试验室检测。 2)导管符合下列规定:

电气仪表安装工程专项施工方案

目录 一、编制说明 (2) 1.1 编制依据 (2) 1.2 工程概况 (2) 二、施工工艺流程与主要施工方法 (3) 2.1 施工工艺流程 (3) 2.2 主要施工方法 (5) 2.3 主要施工技术措施 (14) 三、质量保证措施 (15) 3.1 质量目标 (15) 3.2质量保证措施 (15) 四、施工机械机具计划及施工作业用料计划 (16) 4.1 施工机械、机具计划 (16) 4.2施工作业用料计划 (18) 五、安全保证措施及文明施工措 (19) 5.1 安全保证措施 (19) 5.2 文明施工措施 (19) 一、编制说明 1.1 编制依据 1.1.1施工图纸 1.1.2现行国家(或行业)、企业施工验收规范与标准 GBJ147-90 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ148-90 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GB149-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50170-2006 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 GB50171-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工验收规范》 GB50168-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB254-96 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GB50255-96 《电气装置安装工程电力交流设备施工及验收规范》 GB5170-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50256-96 《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》

电气施工技术方案

第一章综合说明 1 主要图集、规范、法律、法规依据 主要图集一览表 1 《利用建筑物金属作防雷及接地装置安装》 主要国家标准规范一览表 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 2设备安装概况一览表 本工程电源由室外箱变提供 220v/380v低压电源,经一层后 分配至各用电点;消防水泵、消 防风机、消防控制室、消防应急 照明、生活水泵,排污泵等为二

荧光灯或紧凑型荧光灯、LED 走道、楼梯间、电梯前室及主要出入口处设置自带蓄电池供电式

3 工程施工范围 机电工程施工范围包括:待定(界定土建总包和精装修工程范围)。

第二章工程特点、重点分析及对策 根据工程图纸,对本工程特点、重点部分的认识和拟采取的施工对策如下: 1 厂区内有多家在施单位,计划管理是本工程的重点和难点 本工程为公建项目,工期紧、施工作业面小、品质要求高且施工中厂区有多家单位交叉施工。与各承包商积极进行工作界面的协调是保证本工程顺利进行的重点。 施工对策: (1)互通进度计划,联合制定总体进度计划。绘制出现场各施工单位的临时设施及材料堆场的平面位置图。 (2)本工程与室外各种专业管线有多处接驳点,施工过程将需要相互接驳的部位和工序确定,采用列表的形式一一列明,并附总图一张,图中表明上述所有部位和工序,确保按照设计无遗漏并及时做好室内外管道的接驳。 第三章主要施工方案 1预留预埋 1.1电气工程预留预埋 (1)所有配管工程以设计图纸为依据,暗配管应沿最近的路线敷设管路。 (2)管路超过下表长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线。 30米 米 (3)暗配电线管路与其它管道最小距离,如下表所示。

环网柜施工方案模板

西安绿德置业有限公司 10KV电缆专线及电气工程 施 工 组 织 方 案 陕西秦港电力建设工程有限公司

目录 一、工程概况 二、工程质量及工期 三、工程成本控制措施 四、施工现场组织机构 五、设备安装 六、电缆敷设及电缆头制作安装 七、施工进度计划 八、质量保证措施 九、安全目标、安全保证体系技术组织措施 十、环境保护及 十一、文明施工 十二、协调配合及其他

一、工程概况 1.1工程概况 1.1.1 工程名称和地址 工程名称:西安绿德置业有限公司10KV电缆专线及电气工程 工程地址:黄渠头南路 1.1.2 职能单位 建设单位:西安绿德置业有限公司 设计单位:陕西超越电力科技有限责任公司 施工单位:陕西秦港电力建设工程有限公司 1.1.3 工程规模 1.1.3.1 新设立10KV环网单元; 1.1.3.2 系统试验; 1.1.3.3 围挡8m*6m,开挖5m*2m,均位于人行道。 1.2 工程范围 1.2.1工程施工范围 1.2.1.1.完成施工图纸及全部施工内容; 1.3 工程特点 1.3.1工程特点 a、为确保工程进度,要求施工人员与建设单位代表以及其他施工单位密切配合,共同搞好工程建设。 b、施工过程中应根据施工进度,分批合理地安排材料,设备的进场。 二、工程质量及工期 2.1工程质量 按照国家、省有关部门颁发的施工质量与验收规范和金地公司统一安排的专业管

线位置图组织施工,确保工程质量符合国家电力相关标准,最终通过供电部门验收并送电。 2.2工程工期 本公司对工程工期作出以下承诺:20天。 三、工程成本控制措施 3.1、及时做好各项工作,减少因电气安装要求的返工。 3.2、施工准备要充分,保证施工材料、设备、机具、劳动力、图纸能及时进场,保证施工能有序开展。 3.3、通过调研,编制切实可行的施工计划,尽可能缓解施工高峰率,充分发挥机械化装备施工的能力。 3.4、及时解决工程对人员、设备、材料、资金等方面的需求,及时安排好采购、检验、运输、仓储,保障供应,避免窝工,做好合同管理工作,努力降低工程造价。 四、施工现场组织机构

电气工程施工组织设计方案通用范本

目录 一、编制依据**************************************************1 二、工程概况**************************************************1 三、进度计划**************************************************1 四、施工准备与布置********************************************2 五、材料供应及进场验收****************************************3 六、主要分部分项工程施工方法及要求****************************5 七、施工质量控制措施*****************************************33 八、质量通病控制措施*****************************************34 九、质量检查程序*********************************************36 十、成品保护措施*********************************************37 十一、文明施工***********************************************38 十二、安全措施***********************************************39 十三、作业证*************************************************40 电气工程施工组织设计 一、编制依据 1、某小区二标段招、投标文件。 2、本工程施工图及图纸会审内容 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)。

电气工程施工方案完整版

电气工程施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录 编制说明 1、本方案按照建设单位提供的施工图纸及图纸会审记录进行编制。 2、编制依据为国家规范、标准以及辽宁省地方标准的内容。 3、本方案适用于1、 4、 5、7、8#楼的电气工程施工。 =

一、工程简介 1.工程概况 本工程位于沈阳市皇姑区黄河南大街26号,是由1、4、5、7、8#楼及嘉陵江街一层公建组成的群体工程,其中1#楼为钢筋混凝土剪力墙结构,地下一层、地上十七层,建筑面积13825m2;4#楼为钢筋混凝土剪力墙、短肢剪力墙结构,地下一层、地上最高十七层,建筑面积17661m2;5#、7#、8#楼为短肢剪力墙结构,5#楼建筑面积为7682m2,7#、8#楼建筑面积均为6854m2,;嘉陵江街一层公建为框架结构,建筑面积500 m2;建筑总面积53376 m2 。 2.施工范围 要包括变配电室系统、供电干线系统、电气照明安装系统、防雷及接地安装系统以及智能建筑系统(通信网络、火灾报警及消防联动系统)的施工工作。 3.编制依据 招标文件; 《建筑电气设计技术规范》(JGJ/T16-92) 《高层民用建筑防火设计规范》(GB50045-95,2001版) 《建筑防雷设计规范》(GBJ19-87) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《建筑工程施工质量验收实施细则》(辽宁省地方标准DB21/1234-2003) 各楼号的施工图纸 二、施工准备 建立项目施工组织体系,人员到位,明确分工做好以下方面的准备工作:

电气工程施工方案中英文

电气工程 Electric Works 一、工艺流程图 Technological process Diagram 二、电气安装质量控制点及控制措施 Quality Control Point and Control Measure on Electric Installation 三、关键工序技术及质量控制保证措 Key Working Procedure and Quality Control Guarantee Measure 1、镀锌钢管明敷设 Open Lay of Galvanized Steel Pipe 本工程明敷设钢管均采用了镀锌钢管明敷设工艺。 All open-lay steel pipes in the project adopt the open-lay technology of galvanized steel pipe. (1)工艺流程 Technological process : (2)可上人的吊顶内以及不封闭式竖井通道内的配管为明配管,其管路走向及支架固定均应按明配管要求施工。 The distributing pipe in suspended ceilings that can be entered into and shaft passages that are not closed is open. Both its pipeline direction and support fixture should construct according to

requirements of open distributing pipes. (3)按设计要求用冷煨法把管子煨出所需的弯度,20mm以下管径的管子用手板煨管器,25mm以上管径用液压煨管器(或专用煨管器),煨弯处凹扁度应符合规范规定。 Use the simmering method to simmer pipes with a necessary bend according to design requirements. Pipes that the pipe diameter is less than 20mm may adopt a palm simmer pipe machine. Pipes that the pipe diameter is more than 25mm may use a hydraulic simmer pipe machine (or special simmer pipe machine). The concavity at simmering bends should accord with specifications and regulations. (4)断管采用钢锯或无齿锯,需断切的管子尺寸准确,将管子置于压力钳口中心卡紧,断口平齐。断口处用锉将管口内外锉光,无毛刺,管内铁屑清除干净。 Broken pipes adopt a hacksaw or a saw without teeth. The size of pipe needing to cut should be exact. Put pipes on the center of pressure jaw, and keep fractures even. At fracture, fill the inner or outer of pipe orifice smoothly without any burr. The scrap iron in pipe should be cleaned clearly. (5)管子套丝采用套丝机,根据管子外径及扣距选用相应板牙,将管子用台虎钳或龙门压架钳紧牢固,再把绞板套在管端,均匀用力,不得过猛,随套随浇冷却液。丝扣不乱且干净清晰,管箍上好后,管口应对严,外露丝扣不应过长。(外露丝扣不得超过3扣) The mantle fiber of pipe may adopt a mental fiber machine. Select corresponding dies according to the outer diameter and of pipe the pitch. Clamp the pipes firmly by using a vice or planer pressing pliers. Then cover the capstan on pipe ends. Exert evenly not too strongly, and pour the cooling fluid on it while covering. The clasp is not in disorder and cleaned clearly. After pipes are hoped well, pipe orifices should be aimed at accurately. And the exposed clasp should not be too long. (6)镀锌钢管必须采用通丝管箍连接。不得采用熔焊跨接地线,应在连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线,(镀锌钢管丝扣连接也可以直接用导电膏不采用跨接)如下图所示:Galvanized steel pipes must adopt harness cord pipe hoops to connect. Do not adopt fusion-welding bridge ground wires. Use the special ground card at two ends of joints to fix and bridge the ground wires. The connection of galvanized steel pipes is shown in the following figure. (7)严格按图纸要求敷设管线,坐标与标高准确,固定牢固。管路敷设按规范要求加装接线盒,管箍连接处采用专用接地线卡跨接地线,线管进入盒、箱处,按设计要求预留孔、洞,待稳住盒、箱后再进行下道工序,需加装护口处应及时加装护口。 Lay pipelines strictly according to requirements in drawing. Both coordinates and levels are accurate and the pipelines should be fixed firmly. The pipe lay is asked to add a terminal box according to specification requirements. The joint of pipe hoop adopts special ground wire cards to bridge the ground wire. Spools are put into boxes. And holes and orifices are asked to pre-leave according to design requirements. Only after boxes have been stable, carry out the next working procedure. A protective orifice should be added in time at the position that needs to add. (8)钢管沿墙过沉降缝敷设,按照下图进行敷设: Lay steel pipes through settlement joints along with wall, and carry out laying according to the following figure. (9)管路固定及接地线做法详见下图: Pipeline fixture and ground wire are shown in the following figure.

电气工程总体施工方案

泸天化绿源醇业有限责任公司 年产40万吨甲醇10万吨二甲醚工程 电气工程总体 施工方案 中国化学工程第六建设公司 二○○四年三月三十一日

目录 1 编制说明 2 编制依据 3 工程概况 4 工程特点 5 电气工程施工技术措施 6 施工程序 7 主要分项工程施工方法及技术要求 8 施工进度及劳动力安排 9 主要施工机具计划 10 计量器具选择配备计划 11 质量保证措施 12 安全保证措施

1 编制说明 本施工技术方案针对泸天化绿源醇业有限责任公司年产40万吨甲醇、10万吨二甲醚项目投标片区电气分部工程主要分项工程主要工序编制,编写重点突出施工方法和技术要求。编写目的是让技术人员和电气工人在施工中有章可循,有条不紊,全面达到施工和验收标准,让业主满意。 2 编制依据 《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 GBJ50254-96 《电气装置安装工程起重电气装置施工及验收规范》 GB50256-96 《电气设备交接试验标准》 GB50150-91。 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》 GB50257-96。 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002。 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-92。 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-92。 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》 GB50170-92。 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 GB50171-92。 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB50166-92。 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88。 泸天化年产40万吨甲醇、10万吨二甲醚施工招标文件。 3 工程概况 根据招标文件《5.1装置片区介绍及范围界定》,我公司拟投空分片区和转化片区。查看成达工程公司提供的本工程初步设计文件,空分片区有明确的电气内容说明,转化片区电气施工内容必定有,但工程量可能标在别的装置区。 空分装置的6kW负荷由甲醇变电所6kV系统直接供电,装置内设一6.3/0.4Kv低压

电气工程施工方案(20210213090140)

1、编制依据: 1.1. 施工图纸强电施01—67,弱电网施01—18,火警施01—17,控施01—20。 1.2. 《建筑电气工程施工质量验收规范》 ( GB50303-2002) 1.3. 《建筑电气通用图集》92DQ1-Q13、02D501-2。 1.4.《建筑安装分项工程施工工艺规程》第七分册 ( DBJ/T01-26-2003 ) 1.5.《建筑电气安装工程图集》 1.6. 《建设工程施工合同》 (京第04-1882 号) 2. 工程概况:本工程位于北京市海淀区财经学院东侧路西,北四环路 南, 由主楼和裙房两部分组成。地下三层连为一体,建筑面积为 21635吊。地上各自独立,主楼23层高88.05m。裙房5层高44.05m, 建筑面积为54875甫,总建筑面积为76510吊,是以全现浇钢筋混凝土框架剪力墙为结构形式的一类办公、商业综合建筑,是集办公、酒店、娱乐、体育等功能于一体的综合大厦。 建设单位:北京海淀区蓟门农工商公司设计单位:中外建工程设计与顾问公司监理单位:中建恒基建设投资有限公司 3. 电气概况: 3.1. 电力配电系统: 本系统只涉及低压配电系统,采用?220/380V放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式 供电。对于一级负荷(消防设备用电、保安监控系统、应急照明、

疏散指示、地下 3 层车库机械停车位设备等)及一些较重要二级 负荷(如电梯、生活泵)采用双电源供电并在末端互投,对于其它负荷采用单电源供电。 3.2. 照明配电系统: 3.2.1.本系统一般照明采用树干式、用插接母线混合配电,应急照明、及疏散指示照明,采用区域集中蓄电池式供电系统,灯具内不另设浮充蓄电池,要求区域集中蓄电池式供电系统的持续时间应大于30 分钟;事故照明灯和疏散指示标志灯,应设玻璃或其他非燃烧材料制作的保护罩。 3.2.2.光源:一般场所为荧光灯,金属卤化物灯或其他节能灯具,有装修要求的场所视装修要求商定。 3.2.3.照度要求:商业、办公室、电脑机房、羽毛球场、水冰场:300—500LX;冷热机房、泵房、走道、库房等:50—100LX;餐厅、大厅:100—300LX;娱乐用房:150—500LX;汽车库:75 —100LX。 3.2. 4.照明配线:照明、插座分别由不同支路供电。照明除应急 照明支路采用NH-BV-2X 2.5mm导线外,其他均为BV-2X2.5mn n 导线,插座除应急支路采用NH-BV-3X 2.5mm导线外,其他均为ZR-BV-3X 2.5mm导线。灯具安装高度低于 2.4米时,需增加一根PE 线。 3.2.5.应急照明:变配电所、消防控制室、电话机房、水泵房、消防楼 梯、前室、大面积娱乐、餐厅、大堂等场所设置应急照明。 3.2.6.疏散指示照明:在大空间用房、走廊、楼梯及其前室、电梯间及 其前室,主要出口等场所设置疏散指示照明。 3.2.7.室外及立面照明:本工程的室外及立面照明仅预留到配电箱。

电气配管施工专项技术方案

1. 编制依据本方案编制依据主要以某办公楼室内装修施工图纸及有关规范、图集(见下表)。 1.1 主要施工规范、规程 1.2主要图集 1.3主要标准 我国现行的的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定,以及北京市建筑工程施工现场安全标准管理标准 2. 工程概况 2. 工程概况本工程为室内装修工程,主要涉及装饰工程、给排水工程、通风工程、电气工程、弱电工程,消防工程。我方主要承担地下一层至地上六层,包工包料。 本工程属于室内装修工程,位于山东省烟台市港城东大街XXXXXXXX

3、施工部署 3.1 技术准备 (1)施工前应对图纸审核,了解各部位的管材、盒子选择,做法和技术要求。 (2)隔墙工程配管及吊顶内配管施工应按各道工序进行验收,合格后方可进 行下道工序施工。 (3)做好书面的技术交底和安全交底,并由班组长进行口头交底。 (4)准备好资料用品及检验工具。 3.2 材料准备 (1)各种电气材料已通过验收,满足设计和规范要求,材料进场监理或甲方 验收后合格方可使用。 3.3 劳动力和机具准备 (1)劳动力准备:劳动力的配置根据工程量及施工进度安排进行投入,总体施工人员在30人左右,并根据实际施工进度及时调整以满足施工需要。 (2)主要施工机具:冲击钻、电动手枪钻、电动无齿锯、手电钻、交流电焊机、线坠、钢卷尺、小水桶、钢锯、半圆锉 3.4 施工准备 根据工程实际情况,按施工阶段划分;该时期的施工重点相适应。 4. 施工方法和技术措施 4.1 钢管敷设工程 (1)照明支路吊顶内采用JDG钢管敷设。 (2)墙体内采用JDG钢管敷设。 (3)地面配管采用镀锌钢管敷设 4.1.1 材料准备(主要使用的是镀锌钢管.JDG镀锌钢导管) 4.1.1.1 JDG镀锌钢管、镀锌钢管的材质必须符合设计要求。检测报告、出厂合格证等质量证明文件齐全有效。 4.1.1.2 镀锌钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。镀锌层均匀。 4.1.1.3用游标卡尺检测焊接厚壁钢管,钢管的内外径及壁厚应符合国家标准。 4.1.1.4 锁紧螺母外形完好,丝扣清晰,无翘曲变形等缺陷。 4.1.1.5管箍、护口均应符合要求,并有产品合格证。

电气工程施工方案39628

目录 编制说明 ...................................... 错误!未定义书签。 一、工程简介 .................................. 错误!未定义书签。 1.工程概况 ................................... 错误!未定义书签。 2.施工范围 ................................... 错误!未定义书签。 3.编制依据 ................................... 错误!未定义书签。 二、施工准备 .................................. 错误!未定义书签。 1.技术准备 ................................... 错误!未定义书签。 2.现场准备 ................................... 错误!未定义书签。 3.劳动力准备 ................................. 错误!未定义书签。 4.材料准备 ................................... 错误!未定义书签。 5.施工工机具及检验测量机具的准备 ............. 错误!未定义书签。 三、电气工程施工内容 .......................... 错误!未定义书签。 1. 施工程序 ................................... 错误!未定义书签。 2. 主要施工方法及技术要求 ..................... 错误!未定义书签。 3. 列出技术复核的内容 ......................... 错误!未定义书签。 4. 工程防护内容及方法 ....................... 错误!未定义书签。 编制说明 1、本方案按照建设单位提供的施工图纸及图纸会审记录进行编制。

电气工程施工方案(范例)教学内容

电气工程施工方案(范 例)

电气工程施工方案 1、编制依据及范围: 1.1编制依据 1.1.1施工图纸:电施01~电施37; 1.1.2《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 1.1.3《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2002); 1.1.4《建筑电气通用图集》92DQ1-13; 1.1.5《自动消防系统设计安装手册》; 1.1.6《常用电气设备安装》; 1.1.7《北京地区电气规程汇编》。 1.2.编制范围: 照明系统、动力系统、消防报警系统及联动系统,公共及事故照明、广播系统、防雷接地系统。 2、工程概况: 本建筑为框架结构,地下三层、地上六层。地下三层为汽车库、水泵房,地下二层为汽车库、浴室,地下一层为汽车库、餐厅、变电所等设 备。1~6层为办公室。总建筑面积为14864.9平方米,地上面积为7430.3平方米,地下面积为7434.7平方米。建筑物总高度为22.01米。 本工程建设单位为北京市***公司,设计单位为北京市****设计工程公司,监理单位为北京市**监理公司。 3、供电系统方式、方法: 3.1电源

由市网引入两路10KV电源,预留6*SC150钢管,于±0.000、-1.3米处埋设进户。穿过建筑物外墙处应设置防水挡板,做法参见《建筑通用图集》 92DQ5.5-4。本工程中预留引入管。变电室电缆分界小室设在地下二层。 3.2供电系统 高压系统10KV两路电源采用单母线分段运行方式,当任意一侧非事故失电时,母线可自动、手动投入。高压柜采用金属环网柜,变压器低压侧0.4KV 母线亦采用单母线分段运行,低压联柜采用字投自复及手动投入的方式。均设防误操作闭锁,确保两路电源不并列运行。配电系统的接点形式为TN-C-S系统。 3.3照明系统 正常照明包括办公室安装单、双、三管荧光灯;机房、车库安装双管荧光灯;大厅及走廊为筒灯,事故照明包括出口指示灯、疏散指示灯,重要机房及重要场所,事故下继续工作照明。事故照明灯具选用镍镉电池作为备用电源、事故电源。备用电源、事故电源为双电源末端互投,疏散照明不小于90min,暂时工作照明不小于1h,继续工作照明为连续。 3.4动力系统 本工程动力系统包括生活水泵、消防水泵、污水泵、消防喷淋泵、排风机、送风机、空调主机、冷冻机水泵、电梯、新风机等,其中与消防有关的水泵、风机、电梯为一类负荷,采用双电源双回路末端互投,电动机不设过负荷保护,其余为二、三类负荷。 3.5电缆桥架、线槽

相关文档