局部通风机停电停风应急救援预案及措施

一、主要通风机停止运转应急预案

一、事故类型和危险程度分析

一旦因供电系统故障或其它原因导致矿井局部通风机停止运转时,井下采掘工作面可能因停风而造成瓦斯积聚、瓦斯超限,甚至可能引发瓦斯、煤尘爆炸等恶性事故。

二、应急处臵基本原则

(一)一旦事故发生,调度室、监控中心、通风科等相关单位要及时查明原因,采取合理有效的措施,将事故危害降到最低限度。

(二)预案中涉及的各相关部门和单位必须严格按本预案的有关规定执行。

(三)长时间停电停风后,发生火灾、瓦斯煤尘爆炸等其它事故时,按相应执行预案。

三、指挥机构及职责

总指挥:矿长

副总指挥:副矿长

成员:各科队长

一旦矿井局部通风机因故停风,事故处理分5个小组进行

(一)技术处理组职责任务:

1、立即组织查明事故原因,性质、危害程度等。

2、组织区域内人员,采取措施进行处理

(二)抢险救灾组职责任务:

组织煤矿救灾队并配合救护队进行事故抢险工作。

(三)后勤保障组职责任务:

1、负责调集人员、车辆及救灾物资,组织事故现场人员疏散,保证井上下运输通畅。

2、负责与外单位的协调工作。

(四)医疗救护组职责任务:

1、组织人员迅速赶赴事故现场,制定救护方案,抢救伤员。

2、协调各大医院对事故现场中受伤人员及时进行救治。

3、事故调查组职责任务:

调查事故经过和原因,追查事故责任,负责制定事故调查、分析报告。

四、预防与预警

(一)危险源监控

1、机电科要搞好井下局部通风机的日常检查及维修,值班机电工和瓦斯员要24h不间断观察矿井局部通风机运转情况,保证风机正常运转。

2、监控中心要搞好监测系统管理,对井下局部通风机运转情况实行24h监控。

(二)预警行动

1、任何人、监控中心值班人员一旦发现井下局部通风机停止运转时,必须立即汇报调度室、通风科、机电科。

2、井下工作人员一旦发现工作地点风量异常减少时,要立即汇报矿调度室,由调度室、通风科、机电科组织查明原因,进行处理。

3、一旦证实井下局部通风机因故停止运转时间达到10min以上时,应立即启动本应急救援预案。

五、应急回应

(一)应急响应程序

1、根据总指挥指示,由矿调度室通知各救援小组成员立即到矿调度室集中。

2、矿调度室和应急指挥中心进一步了解事故情况,查明事故原因。

3、指挥中心研究、决策事故处理方案,确定各救援小组工作要求,各成员单位按照应急救援方案认真履行各自的职责。

(二)事故处理程序

1、凡未经批准的局部通风机停止运转,不论时间长短均属于无计划停风,一旦发生矿井主要通风机无计划停风,需采取如下措施:

2、矿调度室立即通知矿值班领导及机电科、通风科,同时通知应急指挥中心的各位成员,各成员接到通知必须立即赶到矿调度室,根据事故情况,研究、部署和组织事故抢救处理工作。

3、事故发生后,停风范围内的各采掘工作面及其它作业地点的工作人员必须立即停止工作,切断电源,撤到采区进风大巷并汇报矿调度室。

4、局部通风机停止运转后,机电工或瓦斯员要立即汇报矿调度室,并立即查明原因,尽

快恢复局部通风机运转。局部通风机发生无计划停风时,机电工在查明原因,并排除故障后,经矿调度室同意后,应立即按程序进行一次启动操作。若启动操作失败,请示矿调度室进行倒换风机,若操作再次失败,则倒换备用供电回路启动风机。如果停风时间超过10min或采掘工作面瓦斯浓度达到1%以上时,矿调度室值班领导必须立即电话通知受停风影响的地点撤出作业人员,立即切断工作地点的电源,停止局部通风机运转,然后通知值班电工切断停风采区总电源。在经瓦斯检查人员查明停风区主要巷道、硐室瓦斯情况,并采取措施排除积聚的瓦斯后,方可重新启动主要通风机。

5、井下局部通风机因故停止运转时,要及时切换另外一台备用局部通风机,如不能正常切换,应手动切换,后查明原因。

6、局部通风机停风后,调度室要尽快查明局部通风机停风原因,进行处理;同时及时向矿负责人汇报,通知救护中队做好进行事故处理的准备工作。调度室调度员在事故处理过程中,要及时了解事故现场处理进展情况,并做好详细的调度记录,填写好事故统计台帐,随时将情况汇报应急救援指挥部,并按照总指挥的指示要求调度指挥事故抢险。

7、局部通风机发生无计划停电停风,矿总工程师必须组织安全科、机电科、通风科、调度室、负责人进行分析处理,总结经验教训,3日内由机电科负责将停风原因、处理结果、防范措施进行通报。

8、机电科、通风科要按《规程》要求对局部通风机、双风机切换、安全出口等设施进行定期检查,保证灵活可靠。通防科要对井下通风设施全面进行检查,保证通风系统正常、稳定。

(三)一旦因供电原因导致局部通风机停止运转,要求按以下规定执行:

1、调度室接到局部通风机停风汇报后,应迅速通知井下区域地点工作人员停止工作,并撤到全风压新鲜风流中,同时联系值班电工,以便抓紧恢复供电,并报告矿领导,请示井下人员是否全部升井。

2、井下区域地点工作人员,接到调度室撤人通知后,由现场管理人员负责,迅速组织人员撤到全风压新鲜风流中,在独头巷道工作人员,还必须在距巷道口不超过2m处设臵栅栏,做好“禁止入内”标记,而后汇报调度室,调度室通知变电所停电原因并落实供电制度。撤人、汇报等工作均由现场负责人负责组织完成,接到调度室通知而不撤人、汇报的,对现场负责人员按严重三违处理。

3、局部通风机停止运转后,瓦斯检查员在对包片范围内各独头巷道停风、撤人情况检查完毕,确认无误后,及时向调度室、通风科汇报,并请示待命地点,在规定待命地点待命。

4、如风机停风后,要及时切换另外一台备用局部通风机,如不能正常切换,应手动切换,工作完毕后,立即向矿调度室汇报。

5、局部通风机恢复运转后,瓦斯检查员负责独头巷道的瓦斯检查及排放工作。若局部通风机停风时间小于0.5h且现场工作人员未升井,局部通风机恢复运转后,瓦检员可与现场班组长联合进入独头巷道内检查气体情况。否则,瓦斯检查员应在指定地点待命,与救护队员汇合后,联合进行独头巷道的气体检查工作。

6、进入独头巷道内检查气体,应遵守以下规定:

1)必须检查自救器是否完好。班组长与专职瓦检员联合进入巷道内检查气体时,专职瓦检员在前负责检查气体,班组长在后负责监护;如果根据上条要求,需救护队员与专职瓦检员联合行动时,由救护队员佩带氧气呼吸器在前检查气体,瓦检员在后监护。二人均要前后保持3~5m距离,由栅栏处向巷道内逐渐检查测定,切勿深入太远,当发现瓦斯浓度达到1%或二氧化碳浓度达到1.5%时,停止检测,立即返回。并电话汇报调度室,安排救护队下井由救护队按要求进行气体检查。

2)进入停风巷道内要时刻注意巷道帮、顶及支架状态,避免引起一切坚硬物体的撞击。

3)救护队员进入巷道内检查气体时,应同时检查氧气,发现氧气浓度低于17%时,人员必须撤出,经汇报后,采取措施进行处理。

4)若经检查巷道内瓦斯浓度小于1%且风机及其开关附近10m内风流中瓦斯浓度小于0.5%,由瓦检员通知调度室供电,人工启动局部通风机,间断送风5~6次后恢复该巷道的正常通风。若检查巷道内瓦斯浓度大于1%,则要立即撤出,汇报通风科及调度室,待通防科编制安全措施并经批准后再行处理。若检查巷道内瓦斯浓度在1%时,汇报通风科及调度室后,由救护队员和瓦检员按措施进行排放,直到排放完为止。

5)恢复通风后,瓦斯检查员要对独头巷道内气体进行检查,只有瓦斯浓度小于1%,氧气浓度达到20%,二氧化碳浓度小于1.5%,且稳定30min无变化,巷道内供电系统和电气设备经现场跟班电工检查完好,方可恢复供电,并汇报调度室,经批准后方可离开现场。

(四)发生局部通风机停止运转事故后,不经调度室通知,井下各变电所均不得擅自供电。

(五)发生局部通风机停止运转事故后,矿总工程师、通风矿长、机电矿长、救护队负责人、通风科科长必须在调度室统一指挥恢复通风排放瓦斯工作,在调度室负责指挥井下停、送电工作。

(六)如因供电系统故障导致井下局部通风机停风,矿井恢复供电后,要先向井下局部通风机供电。供电前,矿调度室按照矿总工程师的要求安排井下排放瓦斯人员对井下区域进、

回风道进行瓦斯检查,在区域进、回风道瓦斯浓度都不超过0.5%时,通知瓦斯员与机电工切换回主局扇供风,恢复区域内通风。

(七)人员撤离

井下局部通风机发生无计划停风时,矿调度室必须通知受停风影响的人员全部撤离到水平进风大巷内,采掘工作面人员由当班班组长和安监员负责撤到进风大巷内,采区内部其它工作人员也须通知撤离。

(八)撤除路线及待命地点为:

井下局部通风机停止运转时,人员撤离路线(后为待命地点,以下同):

掘进头→皮带(轨道)下山→井底车场→主斜井→地面

掘进头→皮带(轨道)下山→井底车场→回风立井→地面

受停风影响的人员撤离完毕后,由班组长组织将本单位人员撤离情况汇报矿调度室。通风工区当班瓦斯检查员负责在人员停留地点检查瓦斯浓度及通风情况,并汇报矿调度室,按照规程规定由值班领导决定是否立即组织人员升井,并请求救护队处理;安监员负责监督责任范围内人员撤离情况,严禁人员在停风区内逗留。

(九)瓦斯管理措施

1、局部通风机恢复通风后,专职瓦斯检查员或救护队员按照技术规定对机电硐室、采煤工作面及有机电设备的回风巷道严格进行瓦斯检查,报矿调度室,由应急救援指挥部确定是否恢复送电、生产。

2、当局部通风机停风造成井下该局部通风巷道停风达到2h,或井下局部通风巷道停风时间小于2h,但工作面迎头瓦斯浓度达到1%,矿调度室必须通知救护队进行探查、排放瓦斯。

3、当局部通风机停风造成井下局部通风巷道停风小于2h,并且井下各地点瓦斯不超限,局部通风机正常运转后,可由专职瓦斯检查员进行探查、恢复通风,探察人员不得少于两人,并应逐段排查,逐段进入。

4、排放瓦斯措施:

1)在局部通风机恢复运转以后,由瓦斯检查员、安监员按照自上而下的顺序(中央变电所—-采区变电所)对井下各变电所进行检查,在需供电地点10m范围内瓦斯浓度小于0.5%的情况下,由瓦检员汇报矿调度室,由调度室通知上级变电所对该变电所或变电站恢复供电,未经调度室批准,各变电所不得擅自送电,各独头巷道不得擅自恢复通风。

2)局部通风地点恢复通风前,由两名救护队员进入巷道内检查气体,并迅速将检查结果汇报矿调度室,经调度室批准后,现场排放瓦斯工作可按以下要求进行。

3)若经检查巷道内瓦斯和二氧化碳浓度均不超过1%,且局部通风机及其开关附近10m 内风流中瓦斯浓度小于0.5%,可以人工启动局部通风机,间断送风5~6次后恢复该巷的正常通风。

4)若经检查巷道内瓦斯或二氧化碳浓度超过1%,则首先将巷道门口以外第一节风筒接头断开,然后启动局部通风机,由救护队员控制断开处风筒口闭合断面大小,以限制送入迎头的新鲜风量,从而控制排放瓦斯量,在此同时瓦检员在巷道门口风流混合处用光谱式瓦检仪不间断检查瓦斯,发现瓦斯浓度大于1%,立即通知救护队员减少送入风量,如此排放,直至断开的风筒全部闭合后独头巷道门口以里瓦斯浓度仍稳定在1%以下,并且持续30min以上,救护队员及瓦检员进入独头巷道,对巷道内风筒状况及气体情况进行检查,若经检查,巷道内风筒接设完好,瓦斯浓度小于1%、氧气浓度达到20%、二氧化碳浓度小于1.5%,可确认排放及恢复通风工作完成。

5)若经检查巷道内瓦斯或二氧化碳浓度超过1%,则按以下措施处理:

(1)调度室组织通风科、机电科、技术科、安监站等部门,确定排放瓦斯风流经过路线,在排放瓦斯前,通知变电所不得对该路线送电,并通知有关区队严禁任何人进入排瓦斯风流经过巷道。

(2)由矿调度室通知救护中队对该地点增加队员,进行瓦斯排放,参加排放的人员不得少于6人。

(3)排放瓦斯前,在巷道门口混合风流中,距巷道顶板300mm处,悬挂两台经校准的瓦斯检查仪,而后由救护队员按本措施第4条的要求排放瓦斯,当门口处断开的风筒全部闭合后独头巷道门口以里瓦斯浓度仍稳定在1%以下时,救护队员及瓦检员进入独头巷道,对巷道内风筒状况及气体情况进行检查,若经检查,巷道内风筒接设完好,瓦斯浓度小于1%、氧气浓度达到20%、二氧化碳浓度小于1.5%,且稳定30min无变化,巷道内供电系统及电气设备完好,由瓦检员汇报矿调度室, 经调度室批准后,可由机电工恢复巷道内设备的供电。

(4)井下区域地点瓦斯排放完后,由瓦斯检查员和救护队员联合对采煤面和有机电设备的回风巷道进行气体检查,气体正常后,由瓦斯检查员汇报矿调度室,由调度室通知变电所向上述地点供电。

(十)其它:

1、对串联通风的独头巷道,必须顺风流方向依次恢复通风。对同一采区内,相邻的两个或多个掘进工作面,要安排瓦斯风流流经方向依次恢复供风。

2、井下局部通风机未恢复运转前,井下待命人员要随时检查待命地点氧气及其它气体情

况,发现氧气浓度低于18%,或其它气体浓度超规程允许浓度时,要立即撤离,并向矿调度室汇报。

3、排放瓦斯前,调度室要安排井下安监员、区队班组长等管理人员对瓦斯排放回风流进行人员排查,回风流中人员全部撤出后,汇报调度室,并在指定地点蹲点堵人。以上工作完成后,方可进行瓦斯排放。

4、如独头瓦斯浓度不超限,并且停风时间不超过2h,各独头恢复通风由瓦斯检查员负责完成,否则由瓦斯检查员和救护队员共同完成。

六、后期处臵

事故结束后,事故调查组负责调查事故经过和原因,追查事故责任,负责制定事故调查、分析报告。

七、应急物资与装备保障

(一)监控中心要保证矿井通讯系统及监测的畅通,保证事故发生后,相关信息传递的及时准确。

(二)机电科要按规定定期对局部通风机运转情况进行检查,搞好风机及附属设施的日常检修及维护。

(三)通风科要搞好光谱式瓦斯检测仪的维护保养,确保好用。

二、局部通风机停风停电安全措施

1、当局部通风机停止运转后,任何人员和车辆严禁进入受停风影响的地点,并切断受停风影响地点的电源,并在受停风影响的地点入口悬挂“严禁入内”警标牌。

2、当突然停电或电器设备突然发生故障造成局部通风机停止运转时,受停风影响区域所有人员必须迅速撤出至全风压通风巷道,由受停风影响区域的负责人立即通知矿生产指挥中心,并负责在受停风影响区域的入口悬挂“严禁入内”警标牌,生产指挥中心迅速安排有关单位查明原因。

3、来电后,由受停风影响地点单位的瓦检员检查局部通风机开关及附近20米内风流中沼气浓度低于0.5%时方可人工启动局部通风机向工作面供风。

4、经瓦检员检查受停风影响地点的回风流中沼气浓度低于0.5%时方可允许人员进入受停风影响的地点和向受停风影响的地点送电。

5、当受停风影响地点风流中的沼气浓度超过《煤矿安全规程》规定时,必须立即停止局部通风机的运转,由受停风影响地点的单位编制瓦斯排放措施,严格按措施排放瓦斯。

矿井无计划停风停电应急预案2017

习水县庆华煤矿 无计划停电停风应急预案 编制日期:二零一七年二月二十日

会审意见

贯彻学习签字 贯彻人:贯彻时间:

目录 一、编制应急预案的目的 (5) 二、成立无计划停电停风应急救援小组 (5) 三、职责及分工 (6) 四、预案的启动程序 (7) 五、无计划停电停风处理预案 (9) 七、局部通风瓦斯排放规定 (11) 八、应急预案的学习与演练 (12) 九、避灾路线 (13)

庆华煤矿无计划停电停风应急预案 一、编制应急预案的目的 矿井因停电、设备故障等原因造成井上下无计划停电时,会造成工作面及其它地点瓦斯超限、积聚,严重影响矿井的安全生产和职工的人身安全,在矿井遇到无计划停电停风事故时避免发生混乱,造成人员伤亡和事故扩大。矿井发生无计划停电、停风事故时必须以最短的时间,最大限度降低危害影响程度,同时提高各级领导干部对矿井发生无计划停电停风事故时的应变和指挥能力,特制定矿井无计划停电停风处理应急预案。 矿井实现“双回路”供电,来自尚华变电站不同的母线段。在风井变电所安装两台S11-630/10/0.4kv变压器供主要供空气压缩机、通风机、瓦斯抽放泵、其它动力及照明。 主平硐工业广场变电所安装两台S11-630/10,10/0.4型变压器2台,供主平硐工业广场地面生产系统、取水泵、修理车间、坑木房、锅炉房、监控、其它动力及照明。 二、成立无计划停电停风应急救援小组 组长:卢天龙(矿长) 副组长:王传顺(总工程师)、赵年远(安全副矿长)、袁志中(机电副矿长)、车勇(生产副矿长)、陶长和(通防副总)、陈月高(地测副总)。 组员:袁远应(副矿长)胡宗辉(机修班长)、冯小兵(救护

停电应急措施

山西阳城阳泰集团尹家沟煤业停电应急预案 一、总则 1、编制目的 正确、有效和快捷地处理煤矿停电事件,最大程度地减少停电造成的影响和损失,维护煤矿安全、单位稳定和矿工生命财产安全。 2、编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全工作规程》和《国家突发公共事件总体应急预案》,制定本预案。 3、适用范围 (1)本预案适用于煤矿应对和处理因电力设备事故、电力设施故障、严重自燃灾害电力供应持续危机等引起的对煤矿安全生产构成影响和严重威胁的停电事件。 (2)本预案与规程在电网发生停电事件下,煤矿各有关部门组织开展停电应急与处置、电力(临时)供应恢复等工作。 (3)本顶案中停电是指:电网发生停电或煤矿自身设备故障造成的停电。 4、工作原则 (1)预防为主。坚持“安全第一、预防为主”的方针,加强电力安全管理,落实事故预防和隐患控制措施,有效防止停电事故发生;加强电力设施维护力度;落实电力安全责任制,积极查找隐患,协调有关部门快速处理,制订科学有效的停电应急预案;开展停电应急处置演习,

提高对煤矿停电事件处置能力。 (2)统一指挥。在矿长统一协调下,通过应急指挥机构,组织开展停电应急处理、紧急撤人、电力抢修、电力恢复等各项应急工作。 (3)分工责任。按照纺一协调、各负其责的原则建立煤矿停电应急处理体系。井上、井下各相关部门按各自职责,组织做好停电事件应急准备和处置工作。 (4)保证重点。在煤矿停电处理过程中,将保证井下人员的安全放在第一位,采取各种必须手段,防止人员伤亡。在电力恢复中,优先保证煤矿保安负荷的恢复,保证煤矿安全系统的运行。 二、煤矿企业的停电危险性分析 1、煤矿概况 山西省阳城县尹家沟煤矿位于凤城镇和町店镇镜内,南距晋阳高速公路5km,东距候月铁路3km,西有八芹公路通过,各乡(镇)村均有简易公路互连,交通便利。我矿供电电源由主供引自距尹家沟4 km的蒿峪35 KV变电站10KV988杨腰线,另一加路引自距尹家沟4 km的卧庄35 KV 变电站10KV808义城线,在我矿开关站形成了双回路供电网络系统。为确保保安电源供电,我矿还自配有1000KW发电机组作为1级停电事件下应急电源。我矿始建于1952年,1954年投产,现核定生产能力45万吨年。批准开采煤层3#、9#、15#。现采用斜井开拓方式。属于低瓦斯矿井。 2、煤矿危险性分析 尹家沟煤矿生产过程中存在火灾、爆炸、自燃灾害、设备伤害、人

停电停风应急处理措施

编号:SM-ZD-68139 停电停风应急处理措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

停电停风应急处理措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 我矿采用两趟10KV高压双回路供电,分别来习水伏龙变电站和二化厂变电站,地面10kv变电所在电网运行过程中,其中I回路或Ⅱ回路都有可能发生因故障停电或设备故障等原因,造成全矿停电停风现象,导致主要通风机、压风机、瓦斯泵站、主提升绞车、局部通风机及其它相关电气设备停止运转,严重影响矿井安全生产,为了确保发生无计划停电后的有序管理,杜绝安全事故发生,结合我矿井实际情况,特制定矿井停电应急处置安全技术措施,相关部门必须严格执行: 一、发生异常停电后的工作任务及职责: 1、发生异常停电后,井下各地点瓦斯员和安全员必须将井下作业人员立即全部撤到新鲜风流中暂时休息,然后汇报调度室。 2、机电队值班人员要立即到变电所查明停电原因,若是

无计划停电停风事故应急预案

山西临县华烨煤业有限公司 无计划停电停风事故应急预案 预案编号:LL-LX-HYMY-2013-26 版本:A/2 编制单位:山西临县华烨煤业有限公司 颁布日期:2013年1月 2013年1月发布2013年1月实施

目录 1事故类型和危险程度分析 (1) 1.2事故类型 (1) 1.3事故发生的部位 (1) 1.4事故原因 (1) 1.5危险程度分析 (1) 2应急处置基本原则 (1) 3组织机构及职责 (1) 3.1应急组织体系 (1) 3.2指挥机构及职责 (1) 3.3应急成员单位职责 (2) 3.4现场抢救指挥部 (3) 4预防与预警 (3) 4.1危险源监控 (3) 4.2预警行动 (3) 5信息报告程序 (4) 6应急处置 (4) 6.1响应级别确定 (4) 6.2响应程序 (4) 6.3处置措施 (6) 7应急物资与装备保障 (6) 8其它 (6)

山西临县华烨煤业有限公司 无计划停电停风事故应急预案 1.事故类型和危险程度分析 1.1事故类型 停电停风。 1.2事故发生的部位 矿井供电的供电线路。矿井风井线路故障或开关设备故障。入井供电线路故障或中央变电所设备故障。 1.3事故原因 分为人为操作失误、人为破坏、设备缺陷和自然事故等因素。 1.4危险程度分析 煤矿五大自然灾害中突然停电事故如不及时、正确地处理,往往会酿成重大事故。 由于全矿井突然停电会使主要通风机停转,煤矿井下无风造成瓦斯积聚,一旦遇到任何火花,可能引起瓦斯爆炸;排水设备长时间不能运转可能造成淹井事故;有封闭火区的地点,全矿停电后,可能出现CO和瓦斯涌出,造成中毒或窒息事故;停电会使抽放瓦斯的设备停止运转,引起工作面瓦斯积聚、超限,在一定条件下会引发瓦斯、煤尘爆炸事故。 2.应急处置基本原则 2.1坚持受困人员和应急救援人员的安全优先; 2.2防止和控制事故扩大优先; 2.3保护环境优先。 3.组织机构及职责 3.1应急组织体系 在矿应急救援组织体系的基础上,进一步完善无计划停电停风应急救援体系。 3.2指挥机构及职责 3.2.1矿成立无计划停电停风事故应急救援总指挥部,指挥部设在矿调度中心,负责组织实施停电事故应急救援工作。

矿井突然停电停风应急预案

拖皮沟煤业有限公司停电停风 应急预案 1、矿井突然停电停风的预防: 1、由井上调度通讯站人员负责在井下含瓦斯区域及通风距离超过500m的所有掘进头的局部通风机附近分别安装一部直通调度室的专用电话,以便突然停风时能随时同调度室保持联系。 2、矿机电科负责对矿工业广场内供电线路及主要通风机装置的完好情况按规定定期进行全面检查,对发现的问题要及时汇报、整改和落实。同时平地与井下所有变电所值班人员必须坚持现场交接班,保证矿井主扇供电稳定可靠,确 保矿井主扇正常运行。 二、停电停风应急措施 1、因突然停电造成主扇停止正常运行时,主扇司机应立即电话通知矿调度室和机电科、通风科,并立即打开风井防爆门,充分采用自然风压通风。调度室负责通知值班矿领导及有关部门。 2、接到主要通风机停止运转通知后,调度室必须立即电话通知井下受停风影响的各地点工作人员停止工作、切断电源,人员迅速撤到进风巷道中有电话的地点。 3、井下各采掘工作面安检员必须时刻注意工作面风量、瓦斯变化情况,发现风量减小(或停风)、瓦斯超限等异常情

况或接到调度室撤离通知,安检员通知班组长立即停止工作、及时组织人员沿各地点避灾路线撤至附近的进风巷中有风 流的地点。 4、人员撤到进风巷道后,由班组长负责清点人数,安检员负责就近打电话向调度室汇报人员撤出等情况。 5、由值班矿长迅速作出全矿井是否停止生产、工作人员是否全部撤出的决定,并电话通知井下人员。 三、恢复正常通风、供电 1、回风井主要通风机操作人员,接到正常通风命令后, 应尽快操作设备,恢复正常通风。主要通风机恢复正常运转时,风机司机必须及时关闭风井防爆门,减少外部漏风。 2、为尽快恢复供电,停电期间变电所看管人员、各地点安检员、掘进电工在井下工作地点附近的进风巷中电话附近待命。恢复正常通风后,尽快到各负责地点按本措施要求供电。 3、中央变电所:恢复正常通风后,安检员与中央变电所 看管人员配合检查中央变电所附近20米范围内风流中的瓦 斯浓度,若不超过0.5%,即可由平地向中央变电所供电。 4、采区变电所:安检员检查变电所及附近20米范围内风流中的瓦斯浓度,若不超过0.5%,由安检员通知变电所看管人员向中央变电所要电。 5、采煤面供电:由安检员检查工作面及回风流中瓦斯浓

工厂紧急停电应急预案

工厂紧急停电应急预案 全厂停电事故应急预案【1】 1 总则1.1编制目的 为提高公司值班人员处置全厂停电中断时的应急能力,正确、有效和快速地处理厂用电中断,并最大程度地缩短厂用电恢复所用时间,使各动力设备及时投入运行,恢复正常生产,最大限度减少事故造成的损失和影响,保障全司员工的人身安全和设备财产安全,制定本预案。 1.2适用范围 本预案适用于全厂停电事故的应急。 1.3引用文件 下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本程序,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国消防法》 《关于特大安全事故行政责任追究的规定》 《电力事故调查规程》 《电业安全工作规程》 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》

《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全生产监督管理总局第17号令) 《广东省安全生产监督管理局<生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则》 《电力企业应急预案管理办法》(电监安全﹝2009﹞61号) 《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》 (AQ/T9002-2006) 国家其它相关的法律法规省、市政府其它相关的法规和规定 1.4应急处置基本原则 1.4.1 以人为本,安全第一:把保障职工的生命安全和身体健康、最大限度地预防和减少自然灾害事故造成的人员伤亡作为首要任务,切实加强应急救援人员的安全防护。 1.4.2统一领导,分级负责:认真履行安全生产责任主体的职责,在公司安委会领导下,按照统一协调、各负其责的原则建立安全生产应急预案和应急机制。 1.4.3完善体系,快速响应:建立与完善安全生产事故应急组织机构、救援队伍、指挥体系和响应程序,一旦发生事故,按照事故等级划分逐级启动应急预案,快速响应,实施救援。 1.4.4居安思危,预防为主:贯彻落实安全第一,预防为主的方针,坚持事故应急与预防工作相结合,重视事故应急预案编制和管理,切实做好预防、预测、预报和预警工作,做好常态下的风险评估、物资储备、队伍建设、完善装备、预案演练等工作。

局部风机停电停风应急预案

局部通风机停电停风应急救援预案及措施 一、主要通风机停止运转应急预案 一、事故类型和危险程度分析 一旦因供电系统故障或其它原因导致矿井局部通风机停止运转时,井下采掘工作面可能因停风而造成瓦斯积聚、瓦斯超限,甚至可能引发瓦斯、煤尘爆炸等恶性事故。 二、应急处臵基本原则 (一)一旦事故发生,调度室、监控中心、通风科等相关单位要及时查明原因,采取合理有效的措施,将事故危害降到最低限度。 (二)预案中涉及的各相关部门和单位必须严格按本预案的有关规定执行。 (三)长时间停电停风后,发生火灾、瓦斯煤尘爆炸等其它事故时,按相应执行预案。 三、指挥机构及职责 总指挥:矿长 副总指挥:副矿长 成员:各科队长 一旦矿井局部通风机因故停风,事故处理分5个小组进行 (一)技术处理组职责任务: 1、立即组织查明事故原因,性质、危害程度等。 2、组织区域内人员,采取措施进行处理 (二)抢险救灾组职责任务: 组织煤矿救灾队并配合救护队进行事故抢险工作。 (三)后勤保障组职责任务: 1、负责调集人员、车辆及救灾物资,组织事故现场人员疏散,保证井上下运输通畅。 2、负责与外单位的协调工作。 (四)医疗救护组职责任务: 1、组织人员迅速赶赴事故现场,制定救护方案,抢救伤员。

2、协调各大医院对事故现场中受伤人员及时进行救治。 3、事故调查组职责任务: 调查事故经过和原因,追查事故责任,负责制定事故调查、分析报告。 四、预防与预警 (一)危险源监控 1、机电科要搞好井下局部通风机的日常检查及维修,值班机电工和瓦斯员要24h不间断观察矿井局部通风机运转情况,保证风机正常运转。 2、监控中心要搞好监测系统管理,对井下局部通风机运转情况实行24h监控。 (二)预警行动 1、任何人、监控中心值班人员一旦发现井下局部通风机停止运转时,必须立即汇报调度室、通风科、机电科。 2、井下工作人员一旦发现工作地点风量异常减少时,要立即汇报矿调度室,由调度室、通风科、机电科组织查明原因,进行处理。 3、一旦证实井下局部通风机因故停止运转时间达到10min以上时,应立即启动本应急救援预案。 五、应急回应 (一)应急响应程序 1、根据总指挥指示,由矿调度室通知各救援小组成员立即到矿调度室集中。 2、矿调度室和应急指挥中心进一步了解事故情况,查明事故原因。 3、指挥中心研究、决策事故处理方案,确定各救援小组工作要求,各成员单位按照应急救援方案认真履行各自的职责。 (二)事故处理程序 1、凡未经批准的局部通风机停止运转,不论时间长短均属于无计划停风,一旦发生矿井主要通风机无计划停风,需采取如下措施: 2、矿调度室立即通知矿值班领导及机电科、通风科,同时通知应急指挥中心的各位成员,各成员接到通知必须立即赶到矿调度室,根据事故情况,研究、部署和组织事故抢救处理工作。 3、事故发生后,停风范围内的各采掘工作面及其它作业地点的工作人员必须立即停止工作,切断电源,撤到采区进风大巷并汇报矿调度室。 4、局部通风机停止运转后,机电工或瓦斯员要立即汇报矿调度室,并立即查明原因,尽

主扇停电停风应急预案

主扇停电停风应急预案 一、目的 为保证我矿主扇发生停电停风后能采取正确的措施,确保矿井的安全生产,根据《煤矿安全规程》及公司“一通三防”管理规定的有关要求,特制定本应急预案。 二、适用范围 凡是事先未经批准,随意停止主扇供电或由于高低压供电系统突然停电、主扇本身电器事故以及机械故障而引起的停电停风,不论时间长短都属于停电停风,按本预案进行处理。 三、主扇停电停风汇报程序及职责 1、总工程师直接指挥主扇停电停风后的撤人、断电,恢复通风送电工作。 2、各分管副总在主扇发生停电停风后负责各自业务范围内的工作,配合总工程师的指挥。 3、各业务副总在总工程师的指挥下负责各自范围内的技术工作。 4、安全、通风、机电、生产地质技术科科长负责全面落实各自业务范围内的具体工作。 5、应急指挥中心负责全面统一协调、落实领导安排的各项工作的进展情况,并有详细记录。 6、调度室主任负责全面掌握调度的各种台帐记录情况,并落实各级领导部门安排工作的执行情况。 四、主扇停电停风后的应急处理 1、主扇发生停电停风后,主扇司机应查明原因并及时向应急指挥中心汇报。 2、应急指挥中心接到汇报后,立即向公司值班领导和总工程师汇报,并通知各分管副总及副总和生产地质技术科科长到应急指挥中心指挥。上述领导必须在10分钟内到达应急指挥中心。 3、总工程师根据主扇停电停风的原因及主扇停风后各采掘面瓦斯涌出情况及停风时间决定井下停电、撤人范围,通风调度负责落实停电、撤人的情况并向应急指挥中心汇报。 4、井下生产队组的值班人员接到总调度的命令后,及时通知作业现场人员,由作业现场的跟班人员、瓦检员、安监员组织作业人员撤离至采区进风巷道中有电话的地方待命,并切断作业地点所有动力、风机的电源。瓦检员负责安排专人在巷道口设置栅栏,跟班人员、安监员负责现场监督并落实人员撤离情况,并及时向总调度汇报。运输司机切断蓄电池电源,施闸制动,配电室听从调度命令切断各地点电源。 5、井下各队零散作业人员由各队组的值班队干负责通知临近作业人员通知附近人员撤离;未能通知的零散作业人员,感觉无风时,就近撤到采区轨道巷,电话

风电场全场停电应急预案(措施)

全场停电应急预案

前言 本预案根据国务院安全生产委员会颁发的《关于加强安全生产事故应急预案监督管理工作的通知》的相关要求及《国家处置电网大面积停电事件应急预案》(国家安全生产监督管理总局2006年1月14日发布)《中国***电力集团公司重大事故预防措施》编制而成。 ***新能源(***)风能有限公司装机容量49.6MW,为有效预防、及时控制、妥善处理本公司全场停电事故,进一步建立健全全场停电事故应急工作机制,提高本公司对全场停电事故的处理能力,力争把全场停电事故所造成的损失控制在最小范围,根据有关法律、法规,特制定本预案。 本预案由***新能源风能有限公司******风电场负责解释。 本预案起草单位: 本预案起草人: 本预案审核人: 本预案审定人: 本预案批准人:

全场停电应急预案 1 适用范围 本预案适用于龙源(长岭)风力发电有限公司(以下简称龙源长岭)全场停电事故。 2 编制依据 《中华人民共和国安全生产法》 《国家处置电网大面积停电事件应急预案》 《中国***电力集团公司事故调查规程》(修订版) 《中国***电力集团公司重大事故预防措施》 《中国***电力集团公司处理重大突发性事件应急预案》 《风电场设备运行规程》Q/JLY-103.001-2008 《风电场检修规程》Q/JLY-103.002-2008 3 3定义 全场停电:指全厂对外有功负荷降到零和厂用电源消失。 4 预案内容 4.1 工作原则 (1)以“安全第一、预防为主、综合治理”为方针,以“保人身、保设备、保电网” 为原则,坚持“以人为本”的安全生产管理理念,为防止全场停电事故的发生和扩大,减少人员伤亡和设备损坏,一旦发生全场停电事故,能及时得到紧急救援,结合本公司生产实际制定本预案。 (2)建立健全公司统一领导,加强部门之间协同与合作,提高快

停电停风应急处理措施

停电停风应急处理措施集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

停电停风应急处理措施我矿采用两趟10KV高压双回路供电,分别来习水伏龙变电站和二化厂变电站,地面10kv变电所在电网运行过程中,其中I回路或Ⅱ回路都有可能发生因故障停电或设备故障等原因,造成全矿停电停风现象,导致主要通风机、压风机、瓦斯泵站、主提升绞车、局部通风机及其它相关电气设备停止运转,严重影响矿井安全生产,为了确保发生无计划停电后的有序管理,杜绝安全事故发生,结合我矿井实际情况,特制定矿井停电应急处置安全技术措施,相关部门必须严格执行: 一、发生异常停电后的工作任务及职责: 1、发生异常停电后,井下各地点瓦斯员和安全员必须将井下作业人员立即全部撤到新鲜风流中暂时休息,然后汇报调度室。 2、机电队值班人员要立即到变电所查明停电原因,若是外部线路停电,机电科要立即与当地供电部门取得联系,确认送电时间。 3、发生异常停电后,调度室要立即打电话到地面变电所询问停电原因,值班人员要将原因报告调度室。

4、若是其中Ⅰ回路停电,值班人员要立即倒闸,启动另Ⅰ回路进行供电。 5、启动另外一趟备用线路供电时,要先送主扇的电源。 6、等主扇运行正常后,并接到调度室的通知,方可向井下送电。 7、属矿内供电设施故障、井下电缆故障造成停电,机电部门应立即组织人员进行处理。 8、机电部门确认外部电源和备用电源都不能正常供电时,必须立即汇报调度室,调度室接到通知后必须立即通知井下瓦斯员和安全员将所有作业人员撤出地面。 9、主扇司机必须立即打开主扇防爆门,保持井下自然通风。由安全科派专人在主井口和行人井口设置警戒,清点出井人员。并及时将作业人员出井情况汇报调度室。 10、井下作业人员全部出井后,安全科要指定专人看守主井口和行人井口,防止人员进入井下。

停电应急处理预案

山西阳城伏岩煤业有限公司伏岩山煤矿 停电应急处理预案 1.编制目的: 为了切实防范和有效应对停电事故,正确处理我矿供电系统突发性事故,以便在最短时间内消除故障,减少事故影响时间,最大限度减少停电造成的影响和损失,保证我矿供电系统安全运行,特制定本事故应急预案。 2.编制依据 依据《煤矿安全规程》、《中华人民共和国安全生产法》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》等法律法规,本着“统一领导、分工协作、反应及时、措施果断”的原则,结合本矿的实际情况进行编制。 3.适用范围: 本矿供电系统发生大面积停电事故。 4. 基本情况: 我矿高压配电系统为10KV两回路供电,主供来自110KV武甲站517武伏线专线,备供来自35KV羊泉站854羊芹线伏岩山支线,供电方式为双电源双回路。主供供电线路编号为881,备供供电线路编号为891。地面有一主一备两台变压器,型号为:主供(S9-630/10),备供为(S9-250/10)主要服务于地面主绞车、猴车、筛选系统、生活用电等。供电电源分别来自矿高压配电室主供一段883号柜和备供备供二段8

93号柜。井下供电电压为10KV,方式为双电源单母不分段。供电电源分别来自于矿高压室主供一段884号柜和备供894号柜。风井供电电压为10KV,1.2km的架空线路。供电电源分别来自于矿高压配电室主供一段885号柜和备供895号柜。还自备一台10KV/800KW柴油发电机组。 5.应急处置基本原则 5.1预防为主:坚持“安全第一、预防为主”的方针,加强煤矿用电安全管理工作,突出事故预防和控制措施,有效防止电力事故的发生。加强对电力设施的日常巡视和维护。 5.2统一指挥:在公司应急领导小组的统一指挥和协调下,通过各相关职能部门和调度部门,组织开展事故处理、事故抢险、电网恢复、应急救援、维护稳定、恢复生产等各项应急工作。 5.3保证重点:在处理突发事故处理和控制中,在确保电网的安全运行和防止事故进一步扩大的前提下,采取一切必要的手段尽快恢复主通风机、猴车、主水泵等一类负荷的供电,如短期不能恢复正常供电方式,则应当采取措施恢复其保安和抢险救援用电。 6.组织结构及职责: 1)成立停电应急处理领导组,领导组办公室设在生产调度室: 总指挥:杨维社矿长 副总指挥:毕双龙安全副矿长、张国锋机电副矿长 吉建军技术副矿长、孙正龙生产副矿长

局扇停电停风事故现场处置方案

临县裕民焦煤有限公司 局扇停电停风事故应急预案 1、事故特征 1.1危险性分析 局部通风机停电停风事故是煤矿极其严重的灾害,一旦发生,会造成掘进巷道内瓦斯超限积聚,有引起瓦斯(煤尘)爆炸发生的可能。 1.2事故发生的区域、地点或装置的名称 北翼回风掘进工作面 1.3事故易发生的季节 全年 1.4事故危害程度分析 (1)造成人员窒息 (2)造成井下瓦斯积聚,容易发生瓦斯、煤尘事故; 1.5事故前可能出现的征兆 局部通风机停电停风事故发生前并无明显征兆。 局部通风机停电停风事故发生的原因: (1)对局部通风机没有认真进行定期检修维护; (2)没有定期对局部通风机主、备扇进行切换试验 (3)局部通风机没有实现三专供电,而造成局部通风机无计划停电停风 (4)工作人员操作失误造成局扇停电停风; 2、应急组织与职责 2.1应急自救组织及人员构成情况 矿井发生局部通风机停电停风后,井下现场作业人员应按照《山西介休鑫峪沟左则沟煤业有限公司局部通风机停电停风事故现场处置方案》的要求立即形成应急自救组织,井

下现场跟班领导负责局扇停风后的应急处置工作。 组长:跟班领导 副组长:区队带班长、技术人员、安检人员、调度员 成员:瓦斯员、电钳工等全部作业人员 2.2应急自救组织机构职责 (1)组长:全面负责井下现场的指挥救援工作,现场传达应急自救工作处置方案措施、注意事项及自救互救知识。 (2)区队带班长:是本单位事故现场应急自救负责人,协助跟班领导快速有效的展开自救互救行动、稳定现场作业人员情绪。负责本单位日常应急管理教育培训工作。 (3)技术人员:协助跟班领导、区队带班长落实事故现场处置方案、措施,积极开展现场自救互救工作。 (4)安检人员:在安全的前提下负责组织抢险救灾工作,组织人员撤离、维护现场秩序、负责监管应急处置措施执行情况。 (5)调度员:全面指挥应急自救组织人员,并向上一级传达井下事故现场的有关情况。 (6)瓦斯员:检测事故现场有害气体浓度,指导现场作业人员安全撤离,按照处置方案要求进行事故抢险。 (7)电钳工:听从区队带班长、安监员、瓦斯员的命令切断事故影响区域范围的电器设备电源,按照处置方案要求进行事故抢险。 (8)其他成员:协助现场救援工作有效地进行。 3、应急处置: 3.1应急处置原则 (1)及时恢复局扇运转,恢复通风 (2)停止作业、切断电源、撤出人员、进行处理

主通风机停风事故应急演练方案

主通风机停风事故应急演练方案

山西晋煤集团泽州天安海天煤业有限公司 主通风机停风事故 应急演练方案 编制单位:机电科 编制时间: .2.15 主通风机停风事故应急演练方案

根据《海天煤业安全生产事故应急预案》要求,为增强职工安全意识,全面落实“安全第一、预防为主”的安全方针,为提高矿井主通风机停风事故应急处理能力,确保一旦发生矿井主通风机停风,能够有效组织、快速反应、临事不乱,最大限度地减少事故危害,我矿于2月19日15:00分进行矿井主通风机停风应急演练。为了保证在矿井主通风机停风应急演练过程中的安全,特制定矿井主通风机停风应急演练方案及措施。 一、应急演练目的: 1、检验预案。经过开展应急演练,查找应急预案中存在的问题,进而完善应急预案,提高应急预案的可用和可操作性。 2、完善准备。经过开展应急演练,检查应对突发事件所需应急队伍、物资、装备、技术等方面的准备情况,发现不足及时予以调整补充,做好应急准备工作。 3、锻炼队伍。经过开展应急演练,增强演练组织部门、参与部门和人员对应急预案的熟悉程序,提高其应急处理能力。 4、磨合机制。经过开展应急演练,进一步明确相关部门和人员的职责和任务,完善应急机制。 5、科普宣传。经过开展应急演练,普及应急知识,提高职工风险防范意识和应对突发事故的自救互救的能力。 二、应急演练组织机构 1、应急演练指挥部建立以矿长为总指挥的矿井主通风机停风

应急演练指挥部,应急演练指挥部设在矿调度室。 总指挥:矿长 副总指挥:总工程师、机电副矿长、生产副矿长、安全副矿长、通风副矿长。 成员:生产技术科、机电科、通风科、调度室、供应科、地质科、安检科、各生产队组等相关单位负责人。 2、职责: 1)迅速做出警情判断,确定警报和响应级别并启动事故应急处理预案。 2)负责组织、协调各应急队伍挥开展工作。 3)负责批准现场抢险救灾方案,组织指挥现场抢救。 4)在应急预案演练避险过程中,组织协调各种对外联系。 5)负责井上、下信息资料的收集、分析,为总指挥提供决策资料及意见,并及时传达总指挥的命令,按指挥部的统一安排进行工作。 2、应急演练办公室设在矿调度室。 办公室主任:调度室主任 成员:调度室其它相关人员。 职责: 1)承接单位事故、事件或灾情汇报,请示总指挥启动事故应急处理预案; 2)负责通知指挥部成员和各专业组人员到指定地点集合;

矿井主通风机停风停电应急预案演练总结报告.(DOC)

主通风机停风停电应急预案及演练方案 为确保应急预案演练活动顺利开展,按照张子山煤矿实际情况,为防止矿井突发大面积停电事故发生,通过实战演练,提高各部门的协同能力,提高应急救援水平和矿井防灾抗灾能力,确保矿井正常的安全生产秩序。 一、演练时间: 定于2013年 3 月 30日 10时00分 ~12时00分 二、演练地点:山西中阳张子山煤业有限公司 三、演练内容:张子山煤矿引自中钢的一趟35KV电路由于不明原因故障停电,致使主通风及机无计划停风,导致瓦斯积聚超限,煤尘浓度增大,急需应急救援。 四、演习要求:严密组织以假当真确保安全达到目的 演习组织机构及参加人员 1、矿成立演习指挥部: 总指挥:矿长 副总指挥:通风矿长、技术矿长、安全矿长、项目经理。 指挥:各副矿长、安检科、技术科、调度室、通风科、地测科、机电科、运输队、保卫科、办公室、救护医师等单位负责人。 应急救援指挥部办公室设在工作面井口调度室。 2、指挥部下设机构

⑴、抢险救援组 组长:安全矿长 副组长:技术矿长机电矿长通风矿长基建矿长 涉及部门:各副总、安检科、技术科、调度室、地测科、通风科、计通科、机电科、办公室,必要时邀请公司救护队参加。 主要任务:尽可能、尽快地控制并消除火灾(水灾、瓦斯爆炸、煤尘爆炸等)事故,营救受伤、受困人员。 ⑵、监测组: 组长:技术矿长 涉及部门:通风科、安检科 主要任务:测定事故危害区域、范围,监测工作面(温度、气体成分)变化,为指挥部提供决策依据;监测受火灾影响区域的通风情况,必要时进行通风系统调整。 ⑶、警戒治安组 组长;办公室主任 涉及部门:保卫科、派出所 主要任务:维护井口及工业广场附近秩序,保证抢险救援人员、车辆、物资通行,阻止外部人员进入,指挥护救人员、车辆顺利通行。 ⑷、医疗救治组

电梯停电的应急处理(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电梯停电的应急处理(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3649-27 电梯停电的应急处理(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 无论是停电或电梯自身发生故障造成意外停梯,还是因为消防系统报火警引起电梯迫降,都给乘梯人员带来极大不便,甚至使乘客受到惊吓。为此,须严格按以下程序执行,保证乘客的人身安全。 1、当消防系统报火警引起停梯时,消防值班人员应沉着冷静,迅速查清报警点位置和数量,电话通知保安值班人员急赴现场查看,同时用对讲电话提醒乘客保持镇静。现场确认发生火灾时必须立即通知管理处组织人员灭火救灾,同时停止电梯运行。若系误报,尽快排除故障,恢复电梯正常运行。 2、突发性停电或电梯自身故障引起电梯停止运行,消防值班人员应通过对讲电话告诉乘客不要惊慌失措,

不可将身体任何部位探出轿厢外,然后立即通知工程部人员,根据楼层灯指示或小心开启外门察看,确定轿厢所在位置,在解救被困人员离开轿厢前,应先切断故障电梯电源,视情况依下列步骤释放被困乘客。 (1)轿厢停于接近候梯厅门口的位置,且高于或低于楼面不超过0.5米时,用专用外门钥匙开启外门,同时用力缓慢打开轿厢门,协助乘客安全离开轿厢,然后重新将外门关好。 (2)轿厢停于远离侯梯厅门口的位置,如果轿厢门处于半关闭状态,应先将其完全关闭或开启,然后通过手动盘车使轿厢就近平层,用专用外门钥匙打开轿厢门解救出被困人员,然后重新将外门关好。 (3)手动盘车时,至少两人进行,一人双手抓牢盘车轮,另一人撬开抱闸,每松开抱闸一次,盘车一次,进行间断操作。若轿厢停于最高或最低层候梯厅门口

矿井通风机停电停风现场处置方案

矿井通风机停电停风现场处置方案 1 矿井停电停风事故风险分析 1.1 事故类型 停风事故 1.2 事故易发生的区域 矿井各巷道、掘进工作面。 1.3 事故可能发生的季节和造成的危害程度及影响范围 停电停风事故发生无季节之分。矿井或掘进工作面长时间停风后,井下或掘进工作面会造成有毒有害气体超限容易发生人员窒息、瓦斯积聚及火灾等事故,并直接威胁安全生产;影响矿井局部或整个矿井安全生产。 1.4 事故发生前的征兆 井下巷道风流停滞、震动、反向、温度升高。 1.5 可能引发的次生、衍生事故 矿井停电停风事故可能引发火灾、瓦斯爆炸、煤尘爆炸、中毒窒息等事故。 2 应急工作职责 2.1 成立事故应急自救小组 组长:基层单位负责人

副组长:基层单位副职、技术主管、班长 成员:基层单位全体作业人员 2.2 应急自救小组职责 2.2.1 专业教育、日常培训。 2.2.2 组织指挥实施自救行动。 2.2.3 向上级汇报事故情况,发出救援请求。 2.3 人员职责 2.3.1 区队长:根据事故现场的实际情况制定应急救援方案,积极组织区队人员开展自救工作;及时向矿调度室汇报事故现场的基本情况及现场救援工作等信息;协调救援过程中出现的问题。 2.3.2 区队技术人员:是区队长组织开展自救工作的助手,在区队长领导下组织参与制订应急救援方案;准备与事故救援相关的技术资料。 2.3.3 副队长:根据区队制定应急救援方案,负责组织好处理事故所需的人员、材料、设备等,带领人员进行救援工作;负责完成区长安排的某一方面的抢救工作;及时向矿调度室汇报事故现场的基本情况以及正在进行的救援工作等事故信息。 2.3.4 区队值班人员:事故发生后及时了解事故经过、人员伤亡以及现场基本情况等详细的事故信息,并立即将情况报

停电停风应急处理措施

停电停风应急处理措施我矿采用两趟10KV高压双回路供电,分别来习水伏龙变电站和二化厂变电站,地面10kv变电所在电网运行过程中,其中I回路或Ⅱ回路都有可能发生因故障停电或设备故障等原因,造成全矿停电停风现象,导致主要通风机、压风机、瓦斯泵站、主提升绞车、局部通风机及其它相关电气设备停止运转,严重影响矿井安全生产,为了确保发生无计划停电后的有序管理,杜绝安全事故发生,结合我矿井实际情况,特制定矿井停电应急处置安全技术措施,相关部门必须严格执行: 一、发生异常停电后的工作任务及职责: 1、发生异常停电后,井下各地点瓦斯员和安全员必须将井下作业人员立即全部撤到新鲜风流中暂时休息,然后汇报调度室。 2、机电队值班人员要立即到变电所查明停电原因,若是外部线路停电,机电科要立即与当地供电部门取得联系,确认送电时间。 3、发生异常停电后,调度室要立即打电话到地面变电所询问停电原因,值班人员要将原因报告调度室。

4、若是其中Ⅰ回路停电,值班人员要立即倒闸,启动另Ⅰ回路进行供电。 5、启动另外一趟备用线路供电时,要先送主扇的电源。 6、等主扇运行正常后,并接到调度室的通知,方可向井下送电。 7、属矿内供电设施故障、井下电缆故障造成停电,机电部门应立即组织人员进行处理。 8、机电部门确认外部电源和备用电源都不能正常供电时,必须立即汇报调度室,调度室接到通知后必须立即通知井下瓦斯员和安全员将所有作业人员撤出地面。 9、主扇司机必须立即打开主扇防爆门,保持井下自然通风。由安全科派专人在主井口和行人井口设置警戒,清点出井人员。并及时将作业人员出井情况汇报调度室。 10、井下作业人员全部出井后,安全科要指定专人看守主井口和行人井口,防止人员进入井下。 11、电源恢复后,要按照送电顺序,先启动主要通风机运行,然后

停电、停风事故应急预案

停电、停风事故应急预案 为了确保发生无计划停电停风后规范、有序的管理杜绝瓦斯、 煤尘等“一通三防”事故的发生根据《安全生产法》、《煤矿安全规程》等法律、法规的规定结合本矿实际特制定矿井无计划停电停风处理应急预案。 一、无计划停电停风应急管理组织 为了使发生无计划停电停风的管理及工作及时落实到位使复电后瓦斯排放工作有序开展成立停电停风安全管理领导小组 组长:白炎涛副组长:杨培林 成员:茹佰光闫二伟李逢春潘树华李文忠 现场指挥组长:当班跟班队长 指挥部电话:5807842 内部电话:8069 二、局部通风的区域停风后的管理规定 1、井下各作业地点不论何种原因出现停风后,由施工单位跟班领导 或班组长负责立即停止工作,切断一切电源,将所有人员撤离到负压通风的进风流中,并由班组长负责在巷道口设置栅栏,由瓦检员监督并在栅栏上悬挂“严禁入内”的警标,禁止一切人员入内。 2、由瓦检员、跟班队长或班组长立即向矿调度、项目部调度室进行汇报,项目部值班领导配合矿方查明停风原因,采取有效措施,防止事故 扩大 三、局部通风瓦斯排放的方法1、局部通风机直接排放法,如果巷道停风时间较短,积存的瓦斯量不多,在排放瓦斯回风路线上,瓦斯浓度不超过规定时,可以采取直接启动局部通风机进行排放。

2、增阻排放法:在排放前,在回风口以外的新鲜风流中,将风筒用绳子捆结一定的程度。以增加阻力,控制风筒的送风量,使排出后在汇合处瓦斯浓度控制在规定范围内,但不能将风筒捆死,以防烧坏局部风机。 3、风筒接头调风排放法:若独巷、盲巷,距离远、停风时间长、瓦斯积聚量大,可以采取此种方法。在启动局部通风机排放瓦斯前,在回风口以外的全风压巷道内,将风筒接头断开,然后启动局部通风机,要检查局部通风机是否拉循环风,一旦出现循环风,立即停止局部通风机运转,将局部通风机一侧风筒捆小,增加阻力,减少风量,消除循环风。 4、逐段通风排放法:一般情况下,已经风闭的独巷、盲巷,里面已积聚了瓦斯浓度,并且都未敷设风筒,排放时比较困难,通常采取两种方法,一是逐段接风筒通,逐段排放。 四、局部通风瓦斯排放规定 1、瓦斯排放工作必须是在矿方的指导下配合其工作。参加排放的人 员务必听从指挥服从管理。 2、在进行瓦斯排放前,由项目部经理组织参加排放的所有人员学习 措施、贯彻落实后,才能组织排放。 3、掘进工作面临时停风时,停风时间不超过30分钟,瓦斯浓度不超过2%时,由当班带班领导安排现场瓦检员按规定进行排放瓦斯。排放时,施工班组长必须做好配合工作。

停电应急预案

停电应急预案 一、指导思想: 应急处理预案是应对突发事件,控制事故发展,降低事故损失的有效措施。结合我校有可能出现的停电情况,特制定学校停电应急预案。一旦有停电突发事件发生,要立即启动应急处理预案,按照统一指挥,分级负责,各司其职的原则。 二、成立停电应急指挥小组 组长: 副组长: 组员: 三、应急指挥小组职责 1、落实人员、明确责任,细化工作措施,把各项工作和要求落到实处。 2、加强应急反应机制的日常性管理,在实践中运用和完善应急处置预案。 3、加强人员培训,定期不定期地开展演练活动,不断提高应对停电事件的指挥、应变能力。 4、水电工日常对用电设施、设备进行检查,定期对学校电器、线路等进行检查,避免因本校自身因素出现的意外停电事故。 5、根据上级文件精神配置应急灯,保证教师宿舍楼以及各疏通道都有应急灯,要及时检查和更换。

6、遇突然停电事故物管办及时通知各部门做好相应的准备。 7、经常利用班队课、校集会等对学生进行停电应急有关知识的宣传教育。 四、教学楼停电预案 1、教学时间内临时停电学生必须保持安静,不要恐慌、哄闹,严禁恶作剧、开玩笑,严禁离开自己的座位,听从老师指挥,以免引发安全事故。 2、接到区域停电通知,物管办通知部门、年级、专业部和班主任,严禁学生动学校的开关,插座,上、下课、放学听学校的铃声哨声,听从值周教师和班主任老师的指挥。 3、学校内部停电时,请专业的电工检查学校的供电线路是否有故障。 4、考试或上语音课停电,上课立即使用应急电源,让考试和上课正常进行。 5、晚自习停电,坐班老师大声要求学生保持安静,在自己座位上不要移动,严禁过座位,如果是长时间停电,老师要求学生在走廊、楼道应急灯亮,使用电筒、在老师和班干部组织下排队有序的离开教室,排队到宿舍休息。 6、停电后,各个宿舍学生必须保持安静,严禁大声喧哗、嬉闹,不准私自点蜡烛。宿舍生活教师指挥本宿舍学生迅速就寝,并注意安全;在此期间,住宿学生严禁互串宿舍或到楼下来;如有特殊紧急情况需要出宿舍,必须打电话报告班主任,经允许后由值班教师领出宿

矿井通风机停电停风现场处置方案.docx

矿井通风机停电停风现场处置方案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: XXXXXX项目部 XXX年XXX月

1 矿井停电停风事故风险分析 1.1 事故类型 停风事故 1.2 事故易发生的区域 矿井各巷道、掘进工作面。 1.3 事故可能发生的季节和造成的危害程度及影响范围 停电停风事故发生无季节之分。矿井或掘进工作面长时间停风后,井下或掘进工作面会造成有毒有害气体超限容易发生人员窒息、瓦斯积聚及火灾等事故,并直接威胁安全生产;影响矿井局部或整个矿井安全生产。 1.4 事故发生前的征兆 井下巷道风流停滞、震动、反向、温度升高。 1.5 可能引发的次生、衍生事故 矿井停电停风事故可能引发火灾、瓦斯爆炸、煤尘爆炸、中毒窒息等事故。 2 应急工作职责 2.1 成立事故应急自救小组 组长:基层单位负责人 副组长:基层单位副职、技术主管、班长 成员:基层单位全体作业人员 2.2 应急自救小组职责 2.2.1 专业教育、日常培训。 2.2.2 组织指挥实施自救行动。 2.2.3 向上级汇报事故情况,发出救援请求。 2.3 人员职责 2.3.1 区队长:根据事故现场的实际情况制定应急救援方案,积极组织区队人员开展自救工作;及时向矿调度室汇报事故现场的基本情况及现场救援工作等信息;协调救援过程中出现的问题。 2.3.2 区队技术人员:是区队长组织开展自救工作的助手,在区队长领导下组织参与制订应急救援方案;准备与事故救援相关的技术资料。

2.3.3 副队长:根据区队制定应急救援方案,负责组织好处理事故所需的人员、材料、设备等,带领人员进行救援工作;负责完成区长安排的某一方面的抢救工作;及时向矿调度室汇报事故现场的基本情况以及正在进行的救援工作等事故信息。 2.3.4 区队值班人员:事故发生后及时了解事故经过、人员伤亡以及现场基本情况等详细的事故信息,并立即将情况报告区队长、矿调度室,通知区队管理人员以及区队应急自救组织的职工到值班室集合,及时向矿指挥部汇报事故信息,协调事故救援工作中的其他事项。 2.3.5 班长:采取措施控制灾情;及时汇报现场事故及救援信息;积极组织现场救援或者引导避灾。 2.3.6 职工:按照事故应急救援方案以及措施的要求,在事故救援指挥部指挥下积极开展救援工作。 3 应急处置 3.1 事故应急处置程序 3.1.1 发生事故,现场跟班队长、班组长、瓦检员及现场其它人员要通过各种通讯方式向矿调度室汇报,同时组织现场人员立即按照避灾路线撤离;设置危险警示标识;为救护人员做好向导。 3.1.2 矿调度室立即指导现场人员安全撤离,停止灾区供电(掘进工作面不得停电),同时向矿长,迅速通知矿山救护队进行救援;通知医疗组赶赴现场待命。 3.1.3 立即启动矿级预案,抢险救灾指挥部所有人员迅速到位,研究决定采取的现场应急处置措施。相关部门要做好抢险救灾的设备物资、图纸的准备工作。 3.1.4 调度室要立即通知作业区队、相关科室负责人及其他人员在调度室集合待命。 3.1.5 抢险救灾指挥部责令相关单位清查伤亡人数。派遣救护队员灾区侦查,根据灾区地点及波及范围制定和完善救援方案。 3.1.6 抢险救灾指挥部责令救护队救援按方案进行有计划的人员救治、抢险救灾救灾工作。 3.2 现场应急处置措施

相关文档