1 范围

本办法规定了10 kV架空绝缘线验电接地环的安装规范,适用于福建省长乐市供电有限公司。

2 引用标准

GB14049—92 《额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆》

SDJ206—87 《架空配电线路设计技术规程》

DL/T 601—96《架空绝缘配电线路设计技术规程》

3 验电接地环的安装规范

各相验电接地环的安装点距离绝缘导线固定点的距离应一致。接地环的颜色应与线路相色一致。

安装后接地挂环应垂直向下,接地环与导线连接点应装设绝缘防护罩。

设计线路图纸上应注明接地环的编号。

4 10kV架空绝缘线验电接地环的安装位置。(附图说明)

主干线:变电站每条出线#2杆和终端杆都需装设接地环(如:#2杆向#1杆侧装设一组验电接地环,终端杆#30杆向#29杆侧装设一组验电接地环),满足全线停电检修工作。

分支线:每条分支线隔离刀闸下一根杆(如:#8-1杆向#8-2杆侧装设一组验电接地环);在终端杆也需装设验电接地环(如#8-16杆向#8-15杆侧装设一组验电接地环),满足支线停电检修工作。

线路T接点:在线路T接点端两端装设验电接地环(如:#7向#8杆侧装设一组验电接地环,#9向#8杆侧装设一组验电接地环,#13向#12杆侧装设一组验电接地环,#19向#20杆侧装设一组验电接地环,#21向#20杆侧装设一组接验电接地环),满足支线隔离刀闸检修工作。

备注:两个T接点间隔少于或等于6基杆,可共用一组验电接地环;如两个T接点大于6基杆,需在T接点两端装设验电接地环。如上图中:#8杆至#12杆间隔4基杆,可共用一组验电接地环;#12杆至#20杆间隔8基杆,需在T接点两端装设验电接地环。

终端配变台架:在配变台架电杆向线路侧装设验电接地环(如:#12杆向线路侧装设一组验电接地环),满足配变检修工作。

线路上配变台架:接地环应装设在靠配变台架两端的电杆上(如:#7杆向#8杆侧装设一组验电接地环,#9杆向#8甲杆侧装设一组验电接地环),满足该配变检修工作。

耐张段处:在耐张杆前一根杆及下一根杆都需装设验电接地环,(如:#14杆向#15杆侧装设一组验电接地环,#16杆向#15杆侧装设一组验电接地环)。

无T接点线路:架空绝缘线路连续超过5根杆的,应每5根杆(第6根杆)装设一组验电接地环(如:#2杆向#3杆装设一组验电接地环,#7杆向#8杆装设一组验电接地环,#12杆向#13杆装设一组验电接地环,#57杆向#56杆装设一组验电接地环)。

主干线电缆线路:主干线电缆下地,应在电缆两端电杆上装设验电接地环(如#9杆向#8杆装设一组验电接地环,#10杆向#11杆装设一组验电接地环),满足主干线停电电缆检修工作。

联络真空开关装设杆:在真空开关两端电杆上装设接地环(如:#12杆向#13杆侧装设一组验电接地线,#13杆向#14杆侧装设一组验电接地线),满足真空开关及联络刀闸的检修工作。

路跨越较远,档距长:在易遭雷击或大档距跨越的局部线路应采用钢芯铝绞线。在档距较长的门型杆(或铁塔)两端装设验电接地环(如:#8杆向#7杆侧装设一组验电接地线,#9杆向#10杆侧装设一组验电接地线),满足该档距两端的线路检修时,挂接地线工作。

输配电专业安规考试复习资料

2018-10配网输电技能人员 一、单选题 1.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在可能存在有交叉、间歇带电的设备上作业,或在一个电气连接部分进行多专业协同作业时,工作负责人应专职监护,不得()。 A.参与作业 B.干预工作 C.做与职责无关的工作 答案: a 2.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在工作期间,工作票应始终保留在工作负责人手中。一个工作负责人不得同时执行()及以上工作票。 A.一张 B.两张 C.一种 答案: b 3、依据《中国南方电网调度运行操作管理规定》规定,一、二次设备操作前,(C)和待接收调度命令的运行值班员应相互核实一、二次设备状态。A、工作负责人B、值班负责人C、值班调度员 4.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在电气设备上或生产场所工作,应根据工作性质选用以下相应的( )检修申请单或规范性书面记录: A.电气工作票 B.动火作业票 C.电气操作票 D.作业文件 答案: a 5.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,工作方案应根据现场勘察结果,依据作业的危险性、复杂性和困难程度,制定有针对性的组织措施、( )和技术措施。 A.组织措施 B.安全措施 C.技术措施 D.保障措施 答案:B 6.依据《云南电网公司安全管理办法》,各类特种作业人员,必须通过国家规定的( )培训考试合格后,持证上岗,并按规定参加复审培训考核。 A.安全 B.专业 C.素质 D.操作

7.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,在电气设备上工作时,保证安全的技术措施由运行人员或有相应资格的人员执行,并应有监护人在场。 A.运行人员 B.检修人员 C.施工人员 D.厂家人员 答案: a 8.依据《云南电网公司安全管理办法》,安全监督人员对监督检查过程中发现的可能直接危及人身、电网、设备安全的问题,( )采取适当的措施督促现场作业人员进行纠正,防止因纠正行为不当对现场作业带来新的风险。 A.视具体情况 B.在工作结束后 C.必须立即 D.制定计划 答案: c 9.依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》,事件分类。事件分为电力人身事件、电力设备事件、电力安全事件3类,依据事件后果严重程度从高到低排序,事件等级依次分为一级、二级、三级、四级和五级共( )级,事件等级划分标准详见附录。A.3 B.4 C.5 D.6 答案: c 10.依据《中国南方电网有限责任公司电力事故事件调查规程》,人身重伤。是指使人肢体残废、毁人容貌、丧失听觉、丧失视觉、丧失其他器官功能或者其他对于人身健康有重大伤害的损伤,通常指事故发生后人员受伤且损失工作日等于和超过( )日的失能伤害,依照国家法规及县级以上医疗机构诊断确定。 A.103 B.105 C.113 D.115 答案: b 11.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并指定专人定期检查、补充或更换。 A.钥匙箱 B.保险箱 C.急救箱 D.食品 答案: c 12.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,若一张工

验电接地环

电力中的“验电接地环”有什么作用?能详细地说说吗? 在目前城市配网的中低压线路中(即10千伏及以下电压等级)一般都采用架空绝缘线铺设.而在检修线路或设备时,为了保证检修人员的安全需要验明线路无电后挂设接地保护线.这就要求在挂接地线时接地线夹与电线必须可靠的接触.而绝缘线是没办法挂的.所以采用验电接地环. 防雷验电接地环 防雷验电接地环具有防止架空绝缘导线雷击断线以及用于检修施工时的验电和临时接地的保护装置 防雷验电接地环 产品简介:FDL型防雷验电接地环[1]是一种安装在线路绝缘子负荷侧,专门用于防止10-20KV架空导线雷击断线以及用于检修施工时的验电和接地装置的二合一产品。目前配网10-20KV及以下架空线路普遍采用绝缘导线,但架空绝缘线路先天不足的耐雷水平,又令人烦恼不止。目前国内外防止架空绝缘导线雷击断线所采取的主要措施有:架设架空避雷线;加装防弧线夹;安装氧化锌避雷器等。但现有的技术存在以下缺点:投资成本较大,施工安装复杂等,又因为电杆侧常吊挂着验电接地环、故障指示器、防弧线夹、分支线夹等一连串,造成线路凌乱不雅观。本产品安装方便,合二为一,使线路简洁并降低成本,为电力部门提供更经济有效的产品。根据用户需要采用剥皮型

的非穿刺式防雷验电接地环型号为:FDL-50/240B;穿刺式防雷验电接地环型号为:FDL-50/240 结构特点: 1. 本产品是一种新型二合一结构的防雷验电接地环,其主要由绝缘护罩、压紧螺母、压块、线夹座和绝缘多用环等组成。 2. 绝缘护罩采用有机复合材料制成,具有良好的绝缘性能、抗老化性能和阻燃性能,把其装配在上金属帽的外部,可起到绝缘保护作用。 3. 多用环是把引弧棒和验电接地环合二为一的零件。当雷击发生时,引弧棒和绝缘子金属件之间放电,使续流工频电弧移动到引弧棒上烧灼,从而保护绝缘导线不受损伤。当检修施工时,可用于验电及临时接地装置。 4. 在多用环的外部装配了用有机复合材料制成的绝缘层,可提高其绝缘水平。 5. 本产品具有多种用途,安装施工方便,性能可靠,可极大地减轻操作工人的劳动强度。 6. 防止鸟类对架空导线造成短路危害的独特结构。 7. 能耐受多次左右工频大电流电弧的烧灼。 型号规格和性能参数: 型号规格 额定电压 (KV) 绝缘导线截面mm2

2016年安规调考题库(配电1-8章)

国网分宜县供电公司 2016年安规调考题库(配电安规第1-8章) 一、单选题 1.【单选题】任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经()后方可恢复作业。 A.上级领导同意 B.处罚 C.批评教育 D.纠正 答案:D配电《安规》1.2 2.【单选题】()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A.工作人员 B.管理人员 C.作业人员 D.任何人 答案:C 3.【单选题】在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的(),经本单位批准后执行。 A.组织措施 B.技术措施 C.安全措施 D.应急措施 答案:C 4.【单选题】配电线路系指()及以下配电网中的架空线路、电缆线路及其附属设备等。 A.6k V B.10k V C.20k V D.35k V 答案:C 5.【单选题】从事配电相关工作的( )应遵守并严格执行配电《安规》。 A.运维人员 B.检修人员 C.施工人员 D.所有人员 答案:D 6.【单选题】作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作的病症,体格检查每()至少一次。 A.半年 B.一年 C.两年 D.三年 答案:C 7.【单选题】作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。 A.创伤急救 B.触电急救 C.溺水急救 D.灼伤急救 答案:B 8.【单选题】作业人员应接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经()合格上岗。 A.培训 B.口试 C.考试 D.考核 答案:C 9.【单选题】参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程;经考试合格,并经

中国南方电网有限责任公司小电流接地选线装置技术规范

南方电网生〔2012〕32号附件 Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 小电流接地选线装置技术规范 Specification for Fault Line Selection Device in Neutral Point Ineffectively Grounded System 中国南方电网有限责任公司 发 布

目次 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (2) 4 技术要求 (2) 5 试验方法 (8) 6 产品检验 (11) 7 标志、包装、运输、贮存 (13)

前言 为规范南方电网中低压配电网小电流接地选线装置的技术条件和基本要求,指导和规范小电流接地选线装置统一设计、制造、采购、检验和应用等方面的管理,保证选线装置安全、准确、可靠的运行,特制定本技术规范。 本技术规范以中华人民共和国电力行业相关标准为基础,参考了其它相关的国家标准、行业标准、技术规范与规定,综合考虑了南方电网的实际运行情况和发展要求,是南方电网规范小电流接地选线装置的技术性指导文件。 本规范由中国南方电网有限责任公司生产技术部提出、归口并解释。 本规范主要起草单位:广西电网公司、广西电网公司电力科学研究院 本规范主要起草人:俞小勇、谢雄威、罗俊平、高立克、李克文、覃剑、吴远利、孙广慧。 本规范主要审查人:佀蜀明、薛武、何朝阳、马辉、余新、戴宇、胡玉岚、麦洪、陈太展、巩俊强、王炼、桂国军、陈勇。 本规范由中国南方电网有限责任公司标准化委员会批准。 本规范自发布之日起实施。 执行中的问题和意见,请及时反馈至中国南方电网有限责任公司生产技术部。

验电接地环安装规范

验电接地环安装规范 1 范围 本办法规定了10 kV架空绝缘线验电接地环的安装规范,适用于福建省长乐市供电有限公司。 2 引用标准 GB14049—92 《额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆》 SDJ206—87 《架空配电线路设计技术规程》 DL/T 601—96《架空绝缘配电线路设计技术规程》 3 验电接地环的安装规范 各相验电接地环的安装点距离绝缘导线固定点的距离应一致。接地环的颜色应与线路相色一致。 安装后接地挂环应垂直向下,接地环与导线连接点应装设绝缘防护罩。 设计线路图纸上应注明接地环的编号。 4 10kV架空绝缘线验电接地环的安装位置。(附图说明) 主干线:变电站每条出线#2杆和终端杆都需装设接地环(如:#2杆向#1杆侧装设一组验电接地环,终端杆#30杆向#29杆侧装设一组验电接地环),满足全线停电检修工作。基础接地装置安装关于技术交底.doc

鲁DQ-005 工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司 交底部位基础筏板交底时间2014 年11 月 4 日 基础接地装置安装交底提要: 一、施工准备 1、技术准备 按照已批准的施工组织设计(施工方案)和工艺要求进行施工。按施工图设计复查接地装置处是否有交叉管线或设备妨碍接地装置施工,如有应与监理(建设)单位协商采取措施。 2、施工机具准备 主要安装机具:电焊机、气焊工具、切割机、钢锯、台钳案子、常用电工工具、活扳手、钢丝刷子、毛刷。主要检测器具:卷尺、接地电阻测试仪等。 3、接地装置的作业条件 利用基础桩基或底板钢筋做接地装置、桩基和底板,底板与柱筋应绑扎好。 二、施工工艺 1、利用基础接地装置安装工艺流程 、水平接地体安装2.

鲁DQ-005 工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司 交底部位基础筏板交底时间2014 年 11 月 4 日 基础接地装置安装交底提要: 水平接地体做法 材料表 名称型号及规格编号 1 16≥Φ接地体 2 ≥Φ 16接地线3接地体4×≥ -404 ≥-40 接地线 4 ×3、自然接地体安装 利用柱形桩基基础作接地装置,应按设计图纸尺寸位置,找好桩基组数位置,把每组桩 基四角钢筋搭接焊接,再将桩基础的抛头钢筋与承台梁主筋焊接,再与上面作为引 下线的柱子钢筋连接并作测试点(见图)或引至接地箱、等电位箱。在桩基结构完成后,先必须测试其接地电阻,要求< 1Ω,若达不到要求,应在预留辅助接地连接板处加入人工接地极。. 鲁DQ-005

工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司 交底部位基础筏板交底时间2014 年11 月 4 日 基础接地装置安装交底提要: 桩基内钢筋做接地装置做法图 4、利用钢筋混凝土板式基础做接地体 (1)有防水层板式基础的钢筋做接地装置时,不得破坏防水层,在基础钢筋满足接地要求时,可不做外引人工接地。. 鲁DQ-005 工程名称潍坊市人民医院外科病房楼施工单位北京城建亚泰建设集团有限公 司

【CN209980887U】带接地验电装置的复合外套无间隙金属氧化物避雷器【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)实用新型专利 (10)授权公告号 (45)授权公告日 (21)申请号 201920494776.1 (22)申请日 2019.04.12 (73)专利权人 浙江中能电气有限公司 地址 323000 浙江省丽水市丽水经济技术 开发区南明路780号 (72)发明人 赵泽锋  (74)专利代理机构 重庆创新专利商标代理有限 公司 50125 代理人 邢明顺 (51)Int.Cl. H01C 7/12(2006.01) H01C 1/16(2006.01) H01C 1/01(2006.01) H01C 1/14(2006.01) H01T 4/08(2006.01) H01R 11/12(2006.01) (54)实用新型名称带接地验电装置的复合外套无间隙金属氧化物避雷器(57)摘要本实用新型公开了带接地验电装置的复合外套无间隙金属氧化物避雷器,包括避雷器本体、调节组件和接地验电组件,避雷器本体的表面等距设置有复合护套,避雷器本体的两端皆固定安装有金属端头,金属端头的底部固定安装有调节组件,金属端头的顶部固定安装有支撑组件。本实用新型通过设置有一系列的结构使本装置在使用的过程中利用绝缘多用环把引弧棒和验电接地环合二为一的零件,当雷击发生时,引弧棒和绝缘子金属件之间放电,使续流工频电弧移动到引弧棒上烧灼,从而保护绝缘导线不受损伤,当检修施工时,可用于验电及临时接地装置,使本装置具有防止架空绝缘导线雷击断线以及 用于检修施工时的验电和临时接地的保护装置。权利要求书1页 说明书3页 附图2页CN 209980887 U 2020.01.21 C N 209980887 U

2020年《国家电网安全工作规程(配电部分)》判断题库及答案(共100题)

2020年《国家电网安全工作规程(配电部分)》判断 题库及答案(共100题) 1.单独巡视人员应经运维检修部批准并公布。() (题源:配电安规5.1.1 答案:错误)【安全监察部】 2.电缆隧道、偏僻山区、夜间、事故或恶劣天气等巡视工作,可以 一人进行。() (题源:配电安规5.1.2 答案:错误)【应至少两人一组】 3.雨雪、大风天气或事故巡线,巡视人员应穿绝缘靴或绝缘鞋;(√) 4.汛期、暑天、雪天等恶劣天气和山区巡线应配备必要的防护用具、 自救器具和药品。(√) 5.昼间巡线应携带足够的照明用具。() (题源:配电安规5.1.3 答案:错误)【夜间】 6.大风天气巡线,应沿线路下风侧前进,以免触及断落的导线。()(题源:配电安规5.1.4 答案:错误)【上风侧】 7.事故巡视应始终认为线路带电,保持安全距离。(√) 8.夜间巡线,应沿线路外侧进行。(√) 9.雷电时,可以巡线。() (题源:配电安规5.1.5 答案:错误)【禁止】 10.地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生时,要巡视灾害现场。()(题源:配电安规5.1.6 答案:错误)【禁止】 11.工作人员禁止擅自开启直接封闭带电部分的高压配电设备柜门、

箱盖、封板等。(√) 12.作业人员对本规程应每半年考试一次。() (题源:配电安规2.1.9 答案:错误)【每年】 13.因故间断电气工作连续六个月及以上者,应重新学习本规程,并 经考试合格后,方可恢复工作。() (题源:配电安规2.1.9 答案:错误)【三个月】 14.新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理 人员、非全日制用工等),应经过安全生产知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。(√) 15.在多电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点,应有明显 断开点。(√) 16.在绝缘导线所有电源侧及适当位置(如支接点、耐张杆处等)、柱 上变压器高压引线,应装设验电接地环或其他验电、接地装置。 (√) 17.高压配电站、开闭所、箱式变电站、环网柜等高压配电设备应有 防误操作闭锁装置。(√) 18.柜式配电设备的母线侧封板应使用专用螺丝和工具,专用工具应 妥善保存,柜内有电时可以开启。() (题源:配电安规2.2.4 答案:错误)【禁止】 19.封闭式高压配电设备进线电源侧和出线线路侧应装设带电显示装 置。(√) 20.配电设备的操作机构上应有中文操作说明和状态指示。(√)

防雷验电接地环说明

防雷验电接地环 防雷验电接地环具有防止架空绝缘导线雷击断线以及用于检修施工时的验电和临时接地的保护装置 防雷验电接地环 FDL-50/240型防雷验电接地环 (穿刺/非穿刺) 一、产品简介: FDL-50/240型防雷验电接地环是一种安装在线路绝缘子负荷侧,专门用于防止10-20KV架空导线雷击断线以及用于检修施工时的验电和接地装置的二合一产品。 二、结构特点 1.本产品是一种新型二合一结构的防雷验电接地环,其主要由绝缘护罩、压紧螺 母、压块、线夹座和绝缘多用环等组成。 2.绝缘护罩采用有机复合材料制成,具有良好的绝缘性能、抗老化性能和阻燃性 能,把其装配在上金属帽的外部,可起到绝缘保护作用。 3.多用环是把引弧棒和验电接地环合二为一的零件。当雷击发生时,引弧棒和绝 缘子金属件之间放电,使续流工频电弧移动到引弧棒上烧灼,从而保护绝缘导线不受损伤。当检修施工时,可用于验电及临时接地装置。 4.在多用环的外部装配了用有机复合材料制成的绝缘层,可提高其绝缘水平。

5.本产品具有多种用途,安装施工方便,性能可靠,可极大地减轻操作工人的劳 动强度。 6.防止鸟类对架空导线造成短路危害的独特结构。 7.能耐受5次左右工频大电流电弧的烧灼。 放电间隙安装尺寸表: 三、安装方法: 1. 本产品安装在线路绝缘子(例如PS-15高压线路柱式绝缘子)的负荷侧,剥皮型 的要剥开绝缘层70mm左右,把防雷验电接地环紧固在导线上;穿刺式的夹线方式为:根据导线截面积及天气温度设定扭力扳手扭力值:26-32Nm,用扭力扳手交替、对称拧紧2个压力螺母,用肉眼检查,看不见刺齿根部即可。然后拧紧备紧螺母,防止压力螺母松动; 2. 按图所示安装和以下安装表,安装时调整本产品和线路绝缘子之间的距离; 3. 绝缘护罩安装在线夹座的外部,用固定扣固定绝缘护罩。 四、型号规格和性能参数:

接地挂环产品介绍

产品介绍 FDL-50/240型防雷验电接地环(适合50mm2-240mm2绝缘线) 详细介绍 FDL-50/240型防雷验电接地环(穿刺/非穿刺)一、产品简介: FDL-50/240型防雷验电接地环是一种安装在线路绝缘子负荷侧,专门用于防止10-20KV架空导线雷击断线以及用于检修施工时的验电和接地装置的二合一产品。二、结构特点1. 本产品是一种新型二合一结构的防雷验电接地环,其主要由绝缘护罩、压紧螺母、压块、线夹座和绝缘多用环等组成。7. 能耐受5次左右工频大电流电弧的烧灼。三、型号规格和性能参数:型号规格额定电压(KV)绝缘导线截面mm2 雷电全波冲击耐受电压(峰值)KV 1min工频耐受电压(有效值)KV 工频电弧电流(有效值)KA 备注干湿FDL-50/240 12 50/240 75 42 30 12.5 穿刺式FDL-50/240B 12 50/240 75 42 30 12.5 非穿刺式FDL-50/240-20 24 50/240 160 85 62 16.5 穿刺式FDL-50/240-20B 24 50/240 160 85 62 16.5 非穿刺式

2016配电安规题

配电《安规》习题集 一、单选题(438题) 【1】任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经()后方可恢复作业。 A.上级领导同意 B.处罚 C.批评教育 D.纠正 答案: D 配电《安规》1.2 【2】()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A.工作人员 B.管理人员 C.作业人员 D.任何人 答案: C 配电《安规》1.2 【3】在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的(),经本单位批准后执行。 A.组织措施 B.技术措施 C.安全措施 D.应急措施 答案: C 配电《安规》1.3 【4】配电线路系指()及以下配电网中的架空线路、电缆线路及其附属设备等。 A.6kV B.10kV C.20kV D.35kV 答案: C 配电《安规》1.6 【5】从事配电相关工作的( )应遵守并严格执行配电《安规》。 A.运维人员 B.检修人员 C.施工人员 D.所有人员 答案: D 配电《安规》1.7 【6】作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作的病症,体格检查每()至少一次。 A.半年 B.一年 C.两年 D.三年 答案: C 配电《安规》2.1.1 【7】作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。 A.创伤急救 B.触电急救 C.溺水急救 D.灼伤急救 答案: B 配电《安规》2.1.2 【8】作业人员应接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经()合格上岗。 A.培训 B.口试 C.考试 D.考核 答案: C 配电《安规》2.1.3

10kV接地变小电阻技术规范

中广核太阳能哈密三期30MWp项目哈密电站新增接地变、道路、辅助设 施工程 10kV接地变及小电阻接地成套装置 技术规范书 水利部 水利水电勘测设计研究院新疆维吾尔自治区 2015年07月

目录 供货需求表................................................ 错误!未定义书签。 1 总则.................................................... 错误!未定义书签。2工程概况................................................. 错误!未定义书签。3运行环境条件............................................. 错误!未定义书签。 4 适用技术标准............................................ 错误!未定义书签。 5 技术要求................................................ 错误!未定义书签。 技术参数............................................. 错误!未定义书签。 接地变压器........................................ 错误!未定义书签。 电阻器............................................... 错误!未定义书签。 电流互感器(干式)................................ 错误!未定义书签。 智能监控器........................................... 错误!未定义书签。 箱体外罩............................................. 错误!未定义书签。 测温元件温度控制器................................... 错误!未定义书签。 二次接口要求........................................ 错误!未定义书签。 6 供货范围................................................ 错误!未定义书签。 7 备品、备件及专用工具.................................... 错误!未定义书签。 8 包装、标识、运输........................................ 错误!未定义书签。 基本要求............................................. 错误!未定义书签。 装运标志............................................. 错误!未定义书签。 特殊要求............................................. 错误!未定义书签。 9 技术服务................................................ 错误!未定义书签。 设计资料要求......................................... 错误!未定义书签。 制造厂工地代表要求................................... 错误!未定义书签。 在投标方工厂的检验和监造............................. 错误!未定义书签。 10 质量保证和试验......................................... 错误!未定义书签。 质量保证.............................................. 错误!未定义书签。 试验.................................................. 错误!未定义书签。 其它事项.............................................. 错误!未定义书签。附录投标人需填写的表格.................................. 错误!未定义书签。

安规考试

安规考试(配电部分) 部门姓名成绩 一、单项选择题(30题,每题1分) 1. 任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经( D)后方可恢复作业。 A.上级领导同意 B.处罚 C.批评教育 D.纠正 2. 配电线路系指( C )kV及以下配电网中的架空线路、电缆线路及其附属设备等。 3. 进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员还应穿( D )、绝缘鞋。 A.绝缘服 B.屏蔽服 C.防静电服 D.全棉长袖工作服 4. 在绝缘导线所有电源侧及适当位置(如支接点、耐张杆处等)、柱上变压器高压引线,应装设(D)或其他验电、接地装置。 A.验电环 B.接地环 C.带电显示器 D.验电接地环 5. 高压手车开关拉出后,( D )应可靠封闭。 A.绝缘挡板 B.柜门 C.箱盖 D.隔离挡板 6. 经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放( D ),并应指定专人经常检查、补充或更换。 A.防蚊虫药品 B.医用绷带 C.创可贴 D.急救用品 7. 开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应及时修正、完善相应的( D )。 A.施工方案 B.组织措施 C.技术措施 D.安全措施 8. 10kV及以下高压线路、设备不停电时的安全距离为( C )m。 A.0.35 专责监护人的安全责任包含:明确被监护人员和( C )。 A.许可工作的命令正确 B.工作必要性 C.监护范围 D.安全注意事项 10. 禁止( B )停、送电。 A.同时 B.约时 C.分时 D.按时 11. 接地线拆除后,( B )不得再登杆工作或在设备上工作。 A.工作班成员 B.任何人 C.运行人员 D.作业人员 12. 工作完工后,应清扫整理现场,工作负责人(包括小组负责人)应检查( C )的状况。 A.停电地段 B.检修地段 C.工作地段 D.杆塔上 13. 作业人员工作中正常活动范围与10kV高压线路、设备带电部分的安全距离为(A )m。 A.0.35 禁止作业人员擅自变更工作票中指定的接地线位置,若需变更,应由工作负责人征得( D )同意,并在工作票上注明变更情况。 A.工作许可人或专责监护 B.工作许可人或小组负责人 C.工作票签发人或专责监护人 D.工作票签发人或工作许可人 15. 接地线截面积应满足装设地点短路电流的要求,且高压接地线的截面积不得小于( B )mm2。 16. 低压接地线和个人保安线的截面积不得小于( B )mm2。 17. 接地线应使用专用的线夹固定在导体上,禁止用( B )的方法接地或短路。 A.压接 B.缠绕 C.固定 D.熔接

验电接地环安装规范

验电接地环安装规范 1范围 本办法规定了 10 kV 架空绝缘线验电接地环的安装规范, 适用于福建省长乐市供电有限公司。 2引用标准 GB14049-92《额定电压10kV 、35kV 架空绝缘电缆》 SDJ206- 87 《架空配电线路设计技术规程》 DL/T 601 — 96《架空绝缘配电线路设计技术规程》 3验电接地环的安装规范 3.1各相验电接地环的安装点距离绝缘导线固定点的距离应一致。 接地环的颜色应与线路相 色一致。 3.2安装后接地挂环应垂直向下,接地环与导线连接点应装设绝缘防护罩。 3.3设计线路图纸上应注明接地环的编号。 4 10kV 架空绝缘线验电接地环的安装位置。 (附图说明) 4.1主干线:变电站每条出线 #2杆和终端杆都需装设接地环(如: #2杆向#1杆侧装设一组 4.2分支线:每条分支线隔离刀闸下一根杆 (如: #8-1杆向#8-2杆侧装设一组验电接地环) 在终端杆也需装设验电接地环 (如#8-16杆向#8-15杆侧装设一组验电接地环),满足支线停 电 检修工作。#30杆向#29杆侧装设一组验电接地环),满足全线停电检修工作。 #1 #2 #3 #29 #30 * 存? 6

#8 10 KV 八#8-1 ?,#8-2 #8-15 #8-16 4.3线路T接点:在线路T接点端两端装设验电接地环(如:#7向#8杆侧装设一组验电接 地环,#9向#8杆侧装设一组验电接地环,#13向#12杆侧装设一组验电接地环,#19向#20杆侧装设一组验电接地环,#21向#20杆侧装设一组接验电接地环),满足支线隔离刀闸检修工作。 ? #8-1 * #30-1 #7 \ #9 #11 #12 #13 #19 #20 #21 10 KV - ■+-斗4■- * 乂 」#8 一」J #30 柿#12-1 补#20-1 备注:两个T接点间隔少于或等于6基杆,可共用一组验电接地环;如两个T接点大于6 基杆,需在T接点两端装设验电接地环。如上图中:#8杆至#12杆间隔4基杆,可共用一组 验电接地环;#12杆至#20杆间隔8基杆,需在T接点两端装设验电接地环。 4.4终端配变台架:在配变台架电杆向线路侧装设验电接地环(如:#12杆向线路侧装设一组验电接地环),满足配变检修工作。 #12 #12 甲 ?- ------------ ?<-? ? 6 4.5线路上配变台架:接地环应装设在靠配变台架两端的电杆上(如:#7杆向#8杆侧装设一组验电接地环,#9杆向#8甲杆侧装设一组验电接地环),满足该配变检修工作。 #7 #8 #8 甲#9 #10 FT ?? (如: #14杆向#15杆侧4.6耐张段处:在耐张杆前一根杆及下一根杆都需装设验电接地环, 装设一组验电接地环,#16杆向#15杆侧装设一组验电接地环) #1 #14 #15 #16 * o—冬 6 4.7无T接点线路:架空绝缘线路连续超过5根杆的,应每5根杆(第6根杆)装设一组验

NEKG-J2015-QL-013 35kV消弧线圈接地成套装置技术规范书

昌盛日电新能源控股有限公司35kV消弧线圈接地成套装置 技术规范书 买方:昌盛日电新能源控股有限公司

昌盛日电新能源控股有限公司35kV消弧线圈接地成套装置 技术规范书 201X年 X月

目录 1 总则 (6) 1.1一般规定 (6) 1.2投标人应提供的资格文件 (8) 1.3适用范围 (9) 1.4对设计图纸、试验报告和说明书的要求 (9) 1.5标准和规范 (11) 1.6投标人必须提交的技术数据和信息 (13) 1.7备品备件 (13) 1.8专用工具与仪器仪表 (13) 1.9安装、调试、性能试验、试运行和验收 (14) 2 技术特性要求 (14) 2.1成套装置技术要求 (14) 2.2控制装置 (15) 2.3接地变压器及消弧线圈 (17) 2.4附属设备 (22) 2.5设备防护 (22) 箱式外壳(配置与否见表3) (22) 户外围栏((配置与否见表3)) (24) 2.6接口要求 (24) 3. 试验 (25) 3.1型式试验 (25) 3.2现场交接试验 (26) 3.3例行试验 (26)

4 技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (27) 4.1技术服务 (27) 4.2设计和设计联络会 (28) 4.3工厂检验和监造 (28) 5 项目需求部分 (28) 5.1货物需求及供货范围一览表 (28) 5.2备品备件 (30) 5.3图纸资料提交单位 (30) 5.4工程概况 (31) 5.5使用条件 (32) 5.6招标方技术差异表 (32) 6 投标人响应部分 (33) 6.1技术偏差表(投标人填写) (33) 6.2销售及运行业绩表 (34) 6.3主要组部件材料 (34) 6.4推荐的专用工具和仪器仪表供货表 (35) 6.5最终用户的使用情况证明 (35) 6.6投标人提供的试验检测报告表 (35) 6.7投标人提供的鉴定证书表 (36) 7质量保证 (36) 附录A:技术偏差表 (38) 附录B:技术规范书的基本响应方式 (39)

验电接地环安装规范

验电接地环安装规范内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

 线路T接点:在线路T接点端两端装设验电接地环(如:#7向#8杆侧装设一组验电接地环,#9向#8杆侧装设一组验电接地环,#13向#12杆侧装设一组验

电接地环,#19向#20杆侧装设一组验电接地环,#21向#20杆侧装设一组接验电接地环),满足支线隔离刀闸检修工作。 备注:两个T接点间隔少于或等于6基杆,可共用一组验电接地环;如两个T 接点大于6基杆,需在T接点两端装设验电接地环。2017第一期配电网线路试卷A卷

- 1 - 培训站 工作单位 准考证 姓名 ―――――――――密―――――――――――――――封――――――――――――――线―――――――――― 云南电网有限责任公司 2017年第一期“两种人”能力测评试卷 试卷类型:配电网线路A 卷 测评时间: 120分钟 答题要求: 请将答案填写在答题卡上,答案填写在密封线内及试卷上视为无效。 一、单选题(共20题,每题1分) 1.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,若专责监护人长时间离开工作现场时,应由( )变更专责监护人,履行变更手续,现、原专责监护人对工作进行交接,并告知全体被监护人员。 A .值班负责人 B .工作票签发人 C .工作负责人 2.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,上横担进行工作前,应检查横担联结是否牢固和腐蚀情况,检查时( )应系在主杆或牢固的构件上。 A .安全带 B .传递绳 C .临时拉线 3.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,厂站设备、高压配电线路、低压配电网接地时,接地线应采用三相短路式接地线,若使用分相式接地线时,应设置( )的接地端。 A .临时 B .三相合一 C .分相 4.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,同杆塔多回线路中部分线路停电的作业,使用绞车等牵引工具应( ),放落和架设过程中的导线亦应接地。 A .绝缘 B .牢固 C .接地 D .派人看守 5.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,若一张工作票设多个分组工作,分组工作负责人即为该分组的( )。 A .监护人 B .工作票签发人 C .工作许可人 D .班员 6.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,立、撤杆塔过程中,基坑内不应有人工作。除指挥人及指定人员外,其他人员应在远离杆下( )倍杆高的距离以外。 A .1.2 B .1.5 C .2 7.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,绝缘导线的接地线应装设在( )上或裸露的导电部分。 A .验电接地环 B .分支接头 C .电缆端头 8.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,无接地引下线的杆塔,可采用临时接地体。( )的截面积不应小于190mm 2、埋深不应小于0.6m 。 A .杆塔 B .接地线 C .临时接地体 9.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,10kV 同杆塔多回线路中部分线路停电检修,安全距离是( )。 A .0.35m B .0.7m C .0.8m D .1.0m 10.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,杆塔作业应使用( ),较大的工具应固定在牢固的构件上,不准随便乱放。 A .安全带 B .绳索 C .袋子 D .工具袋 11.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,敷设在地面上的施工用电线路应采用( ),交通车辆通行路面上的电缆应设有防碾压的措施。 A .绝缘电缆 B .普通电线 C .普通导线 D .普通接地线 12.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,攀登有覆冰、积雪的杆塔时,应采取( )。 A .加固措施 B .加热措施 C .防滑措施 13.依据《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》,顶杆及叉杆只能用于竖

低压成套设备技术规范2015.04.21

低压成套设备技术规范 1.适用范围: 1.1本规范适用于额定电压不超过1000V,直流电压不超过1500V,频率为50HZ 的低压成套开关设备和控制设备。 1.2技术条件包括柜体及柜内设备的功能布置、性能、安装和试验等相关的技 术要求. 1.3技术条款与国家相关标准不符合时,由供货商提出,双方协商解决. 2.引用标准规范 2.1 GB7251·1-2005《低压成套开关设备和控制设备》 2.2 IEC439:1992《低压成套开关设备和控制设备》 2.3 JB/T9661-1999《低压抽出式成套开关设备》 2.4 JB/T5877-199《低压固定式成套开关设备》 2.5 GB2682-1981《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》 2.6 GB2681-1981《电工成套装置中导线颜色》 2.7 GB50524-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 2.8 GB4208-1993《外壳防护等级(IP代码)》 2.9 GB7251-1987《低压成套开关设备》 2.10 GB9466.1-1997《低压成套开关设备基本实验方法》 2.11 GB50303-2002《建筑电气工程质量验收规范》 2.12 GB50150-2002《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 2.13 GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收 规范》 2.14 IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》 2.15 NEMAIC2-322《通用交流电动机控制中心》 2.16 JB2436-1992《电力传输控制装置用铜制裸压接端头》 2.17 IEC364《建筑物电气装置》 2.18 要符合国家、地方质量验收规范及供电局的要求。

相关文档
相关文档 最新文档