文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 小区10KV变电所设计

小区10KV变电所设计

小区10KV变电所设计
小区10KV变电所设计

目录

摘要.................................................... 错误!未定义书签。Abstract.................................................. 错误!未定义书签。第1章绪论.............................................. 错误!未定义书签。

1.1 设计目的.......................................... 错误!未定义书签。

1.2设计内容........................................... 错误!未定义书签。

1.3设计要求........................................... 错误!未定义书签。第2章计算负荷及无功补偿................................. 错误!未定义书签。

2.1负荷计算的内容..................................... 错误!未定义书签。

2.2 负荷计算的过程.................................... 错误!未定义书签。

2.3 无功补偿的目的.................................... 错误!未定义书签。

2.4无功补偿的计算..................................... 错误!未定义书签。第3章变压器选择和台数................................... 错误!未定义书签。

3.1 变压器的选择原则.................................. 错误!未定义书签。

3.2 变压器类型选择.................................... 错误!未定义书签。

3.3 变压器台数的选择.................................. 错误!未定义书签。

3.4变压器一次侧负荷计算............................... 错误!未定义书签。第4章短路电流的计算及保护............................... 错误!未定义书签。

4.1 短路的形式........................................ 错误!未定义书签。

4.2 主接线基本形式.................................... 错误!未定义书签。

4.3 三相短路电流的计算................................ 错误!未定义书签。

4.4电路的保护及防雷保护............................... 错误!未定义书签。结论...................................................... 错误!未定义书签。致谢.................................................... 错误!未定义书签。参考文献.................................................. 错误!未定义书签。附录

摘要

本设计项目根据设计任务书指定和我们的专业特点的要求,体现我们的实践动手能力、创新思维、解决问题的能力和对所学知识的综合运用能力。要求根据小区所取得的电源及小区用电负荷的实际情况,并适当考虑到小区生活用电量的提高。根据搜集的负荷资料进行负荷计算,功率因数不符合要求的考虑无功功率补偿,按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置和型式,通过计算确定变电所主变压器的台数、容量与类型,选择变电所主接线方案。通过短路电流的计算,进行高低压设备和进线的选择和校验。并绘制出设计主接线图纸。

关键词:计算负荷;变压器;主结线

Abstract

The design of the project according to the design plan specifies the characteristics and our professional, to reflect our practical ability, creative thinking, problem-solving skills and t he ability to apply knowledge of the integrated. Requirements under the dual group of Deyan g made good night residential electricity load cell power supply and the actual situation, with due regard to the improvement of residential electricity consumption of life. According to dat a collected load load calculation, power factor does not meet the requirements to consider rea ctive power compensation, in accordance with the safe, reliable, advanced technology, econo mic and reasonable request, to determine the location and type of substation, substation main transformer by calculation to determine The station number, volume and type, select the subst ation main connection program. Through the short circuit current calculation, the high-voltag e equipment and into the line selection and verification. And drawing the design drawings of t he main wiring, substation layout .

Keywords:computational load; transformer; main connection

第1章绪论

1.1 设计目的

通过课程设计巩固本课程理论知识,掌握供配电设计的基本方法,通过解决各种实际问题,培养独立分析和解决实际工程技术问题的能力,同时对电力工业的有关政策、方针、技术规程有一定的了解,在计算、绘图、设计说明书等方面得到训练,为今后的工作奠定基础。

1.2设计内容

1、运用所学内容进行小区10KV变电所设计,任务如下:

根据小区用电负荷,并适当考虑小区的发展,按安全可靠、技术先进、经济性的要求,确定小区变电所的位置与型式;通过计算负荷,确定主变压器台数及容量;进行短路电流的计算,选择变电所的主线及高、低电气设备;选择整定继电保护装置;最后按要求写出设计计算说明书,绘出设计图纸。

2、课题设计资料

(1)本小区有20幢左右小高层,商住两用,住宅共650户,每个居民用户按照8800W 用电指标计,本小区需要建立3个小区变电所和一个总高配,其中1#变电所与总高配合并在一起,每个变电所分配的负荷大致相当。

(2)1#变电所所辖楼宇负荷数据:

1#商住楼:共9层1单元,一二层为商店,单层面积为(13x28)m2=364m2,3~9层为住户,一梯三户。

2#商住楼:3单元,2单元11层,一梯两户,1单元9层,一梯三户,一二层为商店,单层面积为(3x13x17)m2=663m2,3层以上为住户。

4#商住楼:共9层1单元,一二层为商店,单层面积为(30x13)m2=390m2,3~9层为住户,一梯三户。

5#商住楼:11层3单元,一梯两户,一二层为商店,单层面积为(3x19x14)m2=798m2,3层以上为住户。

8#住宅楼:11层1单元,一梯两户。

10#住宅楼:9层2单元,一梯三户。

本辖区内共有15部电梯,设计中要充分考虑电梯的备用问题。

(3)本设计根据工程实际情况(该小区各户型平均建筑面积达125.7m2),结合小

区自身特点,并充分考虑将来发展的需要,按平均每住户9KW,电梯每部11KW,商业用电部分按80W/m2进行负荷计算。

(4)对于民用负荷自然功率因数取0.7,要求低压侧的功率因数补偿后达到0.9。

(5)2#变电所总计算负荷1404KVA,采用两台1000KVA变压器,3#变电所总计算负荷1515KVA,采用两台1000KVA变压器。

根据以上条件完成1#变电所与总高配的设计。

1.3设计要求

1、要求每个学生独立完成设计任务。

2、要正确运用设计资料。

3、给出变配电所的主接线图。

4、完成课程设计任务书。

5、要求提交成果。

(1)设计说明书一份;

(2)A3变配电所的主接线图纸一张。

第2章计算负荷及无功补偿

2.1负荷计算的内容

计算负荷又称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续性的负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。

尖峰电流指单台或多台用电设备持续1秒左右的最大负荷电流。一般取启动电流上午周期分量作为计算电压损失、电压波动和电压下降以及选择电器和保护元件等的依据。在校验瞬动元件时,还应考虑启动电流的非周期分量。

平均负荷为一段时间内用电设备所消耗的电能与该段时间之比。常选用最大负荷班(即有代表性的一昼夜内电能消耗量最多的一个班)的平均负荷,有时也计算年平均负荷。平均负荷用来计算最大负荷和电能消耗量。

2.2 负荷计算的过程

在进行负荷计算时,我用的是单位指标法。首先,我在书上课后的附录3,找到了电梯和住户的需要系数0.2和0.4,然后在网上早到了商店的需要系数0.9。对于民用负荷自然功率因数取0.7,要求低压侧的功率因数补偿后达到0.9。

表2-1 1#变电所所辖楼宇负荷数据

求住宅商店和电梯的额定功率:

kw P N 14949)272218215721(=?+++++=住 (2-1)

kw 56.56608.015967803978728=?+++=

)(商N P (2-2) A P N ?=?=kV 1651511电 (2-3)

求住宅的负荷计算:

kw 6.59714944.0111=?=?=住N d c P K P (2-4)

var 61002.16.597tan 11111k P Q c c =?=?=? (2-5) A kV Q P S c c c ?=+=+=85437210035760421121111

(2-6) A U S I r c c 129466.0854311

11==?=

(2-7) 求商店的负荷计算: kw 51056.5669.0212=?=?=商N d c P K P (2-8)

var 52051002.1tan 12112k P Q c c =?=?=? (2-9) A kV Q P S c c c ?=+=

+=72827040026010021221212 (2-10) A U S I r c c 110466.728312

12==?= (2-11)

求电梯的负荷计算: kw 331652.0313=?=?=电N d c P K P (2-12)

var 66.333302.1tan 13113k P Q c c =?=?=? (2-13) A kV Q P S c c c ?=+=+=1.471133108921321313 (2-14) A U S I r c c 4.7166.1.47313

13==?= (2-15)

求1#的总负荷计算: kw 1009335106.5979.01=++?=)(总c P (2-16)

kvar 108666.3352061095.01=++?=)(总c Q (2-17) A V Q P S c ?=+=+=k 1482117939610180812c12c11总总总

(2-18)

A U S I c 224566.14823r c11==?=总

(2-19) 求2#的总负荷计算: kw 98314047.0cos c212=?=?=总总S P c ? (2-20)

kvar 100202.1983tan c212=?=?=总总P Q c ? (2-21) A U S I c 212766.014043r c22===总

(2-22) 求3#的总负荷计算:

kw 10617.01515cos c313=?=?=总总S P c ? (2-23)

kvar 108202.11061tan c313=?=?=总总P Q c ? (2-24) A U S I c 229566.015153r c33===总总 (2-25) 2.3 无功补偿的目的

由于用户的大量负荷如感应电动机、电焊机、气体放电灯等,都是感性负荷,使得功率因数偏低,因此需要采用无功补偿措施来提高功率因数。电力系统要求用户的功率因数不低于0.9,因此必须采取措施提高系统功率因数。目前提高功率因数的常用的办法是装设无功自动补偿并联电容器装置。根据现场的实际情况,拟定采用低压集中补偿方式进行无功补偿。本设计采用的是Bw0.4-12-1w 型号的电容三角形接法。

2.4无功补偿的计算

()()var 40948.002.1100975.0tan tan 21k P Q av cc =-??=-=?? (2-26) 1.3412409===r cc Q Q n 取36个 (2-27)

var 4321236'k Q n Q r cc =?=?= (2-28) 9.0757cos ===av av av S P ? (2-29) 1#的无功补偿计算:

var 6544321086'cc 1'c1k Q Q Q c =-=-=总总

(2-30) A V Q P S c c ?=+=+=k 120242771610180812'c121'1总总总

(2-31)

2#的无功补偿计算:

var 5704321002'cc 2'c2k Q Q Q c =-=-=总总

(2-32) A V Q P S c c ?=+=+=k 1136324900966289'c22'2总总总

(2-33) 3#的无功补偿计算:

var 6504321082'cc 3'c3k Q Q Q c =-=-=总总

(2-34) A V Q P S c c ?=+=+=k 12444225001125721'c33'3总总总 (2-35)

变电所补偿后的功率如表2-2:

表2-2补偿后的计算负荷

第3章变压器选择和台数

3.1 变压器的选择原则

电力变压器是供电系统中的关键设备,其主要功能是升压或降压以利于电能的合理输送、分配和使用,对变电所主接线的形式及其可靠性与经济性有着重要影响。所以,正确合理地选择变压器的类型和台数,是对接下来主接线设计的一个主要前题。

选择时必须遵照有关国家规范标准,因地制宜,结合实际情况,合理选择,并应优先选用技术先进、高效节能、免维护的新产品,并优先选用技术先进的产品。

3.2 变压器类型选择

电力变压器类型的选择是指确定变压器的相数、调压方式、绕组形式、绝缘及冷却方式、联结组别等。

变压器按相数分,有单相和三相两种。用户变电所一般采用三相变压器。

变压器按调压方式分,有无载调压和有载调压两种。10kV配电变压器一般采用无载调压方式。

变压器按绕组形式分,有双绕组变压器、三绕组变压器和自耦变压器等。用户供电系统大多采用双绕组变压器。

变压器按绝缘及冷却方式分,有油浸式、干式和充气式(SF6)等。

10kV配电变压器有Yyn0和Dyn11两种常见联结组。由于Dyn11联结组变压器具有低压侧单相接地短路电流大,具有利于故障切除、承受单相不平衡负荷的负载能力强和高压侧三角形接线有利于抑制零序谐波电流注入电网等优点,从而在TN及TT系统接地形式的低压电网中得到越来越广泛的应用。

由上面分析得出选择变压器的类型为:油浸式、无载调压、双绕组、Dyn11联结组。

由于变电所的计算负荷在1400kVA到1500kVA之间,所以采用两台1000KVA变压器构成的,变压器参数如表3-1。

3.3 变压器台数的选择

变压器的台数一般根据负荷等级、用电容量和经济运行等条件综合考虑确定。《10kV 及以下变电所设计规范GB50053-94》中规定,当符合以下条件之一时,宜装设两台及两台以上的变压器:

⑴ 有大量一级或二级负荷;

⑵ 季节性负荷变化较大;

⑶ 集中负荷容量较大。

本次设计选择3台变压器,在小区的位置如图3-1。

图3-1 小区变电所在位置

3.4变压器一次侧负荷计算

1#变压器一次侧负荷计算:

()(

)kw S S P P P r c k 5.9160012023.108.11=?+=?+?=? (3-1)

()var 1.8816001202100610011600)](100%100%[01k S S U I S Q r

c k r =?+?=+=? (3-2) kw P P P c c 5.10185.9100911'1=+=?+=

(3-3) var 1.7421.8865411'1k Q Q Q C c =+=?+= (3-4) A kV Q P S c c c ?=+=+=2.12604.5507123.1037342

2'12'1'1 (3-5) A U S I r c

C 733.172.12603'1'1===

(3-6) 2#变压器一次侧负荷计算: ()()kw S S P P P r c k 1.9160011363.108.12=?+=?+?=? (3-7) ()var 1.8416001136100610011600)](100%100%[02k S S U I S Q r

c k r =?+?=+=? (3-8) kw P P P c c 1.9921.998322'2=+=?+= (3-9)

var 1.6541.8457022'2k Q Q Q C c =+=?+=

(3-10) A kV Q P S c c c ?=+=+=3.11888.4278464.9842622'32'2'2

(3-11) A U S I r c C 693.173.11883'2'2=== (3-12)

3#变压器一次侧负荷计算: ()()kw S S P P P r c k 8.9160012443.108.13=?+=?+?=? (3-13) ()var 6.9016001244100610011600)](100%100%[03k S S U I S Q r

c k r =?+?=+=? (3-14) kw P P P c c 8.10708.9106133'3=+=?+= (3-15) var 6.7406.9065033'3k Q Q Q C c =+=?+= (3-16) A kV Q P S c c c ?=+=+=13024.5484886.11466122'32'3'3

(3-17) A U S I r c C 753.1713023'3'3===

(3-18) 变压器一次侧计算负荷表3-2

表3-2 变压器一次侧计算负荷

总高配计算功率及电流:取同时系数K=0.95

()A

1188

3.

1302

0.95

2

7126

2.

1260

=

V

=k

+

S?

?

?

+

(3-19)高

7126=

÷

17

=

I411

.

A

32

(3-20)

电缆的选择:

总进线电流为411A,选用3mm?240mm 10kV的LGJ-150型三芯胶庄聚乙烯绝缘铜芯电缆埋地建设总高配,全长为2.82km其允许载流量为445A。

第4章短路电流的计算及保护

4.1 短路的形式

三相短路的基本形式有三相短路、两相短路、两相接地短路和单相短路。

三相短路电压和电流仍是对称的,只是电流比正常值增大,电压比额定值降低。三相短路发生的概率最小,只有5%左右,但是它的危害是最严重的短路形式。

两相短路发生的概率约为10%~15%。

两相接地短路是指中性点不接地系统中两不同相均发生单相接地而形成的两相短路,亦指两相短路后又接地的情况。两相接地短路发生的概率约为10%~20%。

单相接地的危害虽不如其他短路形式严重但中性点直接接地的系统中,发生的概率最高,约占短路故障的65%~70%。

4.2 主接线基本形式

单母线分段主接线

当出线回路数增多且有两路电源进线时,可用断路器将母线分段,成为单母线分段接线。母线分段后,可提高供电的可靠性和灵活性。在正常工作时,分段断路器可接通也可断开运行。两路电源进线一用一备时,分段断路器接同运行,此时,任一段母线出现故障,分段断路器与故障段进线断路器都会在继电保护装置作用下自动断开,将故障段母线切除后,非故障段母线便可继续工作,而当两路电源同时工作互为备用时,分段断路器则断开运行,此时若任一电源出现故障,电源进线断路器自动断开,分段断路器可自动投入,保证给全部出线或重要负荷继续供电。

单母线分段接线保留了单母线接线的优点,又在一定程度上克服了它的缺点,如缩小了母线故障的影响范围、分别从两段母线上引出两路出线可保证对一级负荷的供电

等。

4.3 三相短路电流的计算

计算方法采用标幺值法计算。进行计算的物理量,不是用具体单位的值,而是用其相对值表示,这种计算方法叫做标幺值法。标幺值的概念是:

标幺值=实际值/基准值

所谓基准值是衡量某个物理量的标准或尺度,用标幺值表示的物理量是没有单位的。供电系统中的元件包括电源、输电线路、变压器、电抗器和用户电力线路,为了求出电源至短路点电抗标幺值,需要逐一地求出这些元件的电抗标幺值。

在本设计中,系统短路点设置情况如图4-1所示。系统最大短路容量250MVA,系统最小短路容量180MVA,基准值100MVA,A 点基准电压10.5V,B 、C 点基准电压0.4V 。

图4-1系统短路点

A 点最大短路容量情况下:系统电网电抗:

Ω===4.0250

100max *max S S X B A (4-1) 总进线电抗:

Ω=??==221.05.105.1010082.2087.1/

21

0*1B B U S l x X (4-2) 变压器T :

Ω=?=6100%*rT B k T S S u X (4-3)

max A KA X S I A B AB 5.55.103100*max

max =?==

(4-5) 短路电流: KA X I I A B A 85.81*max max =?

= (4-6) 短路容量: MVA X S S A B KA 03.161*max

)3(max == (4-7) 短路冲击电流:

KA I i A A 57.2285.855.255.2max max =?=?= (4-8) 短路全电流有效值:

KA I I A Ash 45.1385.852.152.1max max =?=?= (4-9) A 点系统最最下短路容量: Ω==556.0min

*min S S X B A (4-10) Ω=+=777.0221.0556.0*min A X

(4-11) 短路电流: KA X I I A A A 08.7777

.015.51

*min )3(min =?=?= (4-12) 短路容量: MVA X S S A B A 7.128777.01100*min

)3(min =?== (4-13) 短路冲击电流:

KA I i A A 05.1808.755.255.2)3(min min =?=?=

(4-14) 短路全电流有效值:

KA I I A Ash 76.1008.752.152.1min =?=?= (4-15) B 点短路情况:

Ω=+=621.64.0221.6*max B X

(4-16)

min B KA U S I B B B 34.1444

.0310032=?=?= (4-18) KA X I I B B B 8.211

*

max max =?= (4-19) KA X I I B B B 3.211*min min =?

= (4-20) 短路容量: KVA X S S B B B 15621

.61001

*max )3(max ==?= (4-21) MVA X S S B B B 8.141

*

min

)3(min =?= (4-22) 冲击电流:

KA I i B B 59.558.2155.255.2max max =?=?= (4-23) KA I i B Bsh 32.543.2152.152.1min min =?=?= (4-24) 短路全电流有效值:

KA I I B Bsh 42.418.219.19.1)3(max max =?=?= (4-25)

KA I Bsh 47.403.219.1min =?= (4-26) C 与B 点一样。

4.4电路的保护及防雷保护

1.继电保护配置

(1)变电所的外接线路采用三段式电流保护。电流速断保护和限时电流速断保护相配合,保护该线路的全长,同时限时电流速断可以作为下一级变压器的近后备保护,保护变压器一部分。而定时保护又作为相邻线路的远后备。

(2)主变的保护。由于所选用的变压器容量较大,所以变压器采用三相三继式电流保护。

2.防雷规划

本工程采用110KV 、10KV 、220KV 配电装置上设避雷器。 为了防止反击,主变构

架上不设置避雷针。

采用避雷器来防止雷电侵入波对电气设备绝缘造成危害。220、110kV侧的避雷器选择FZ-220、FZ-110,10kV侧的避雷器选择FZ-10,其额定电压和灭弧电压均能满足要求,而金属氧化锌避雷器比普通阀型避雷器具有无续流、通流容量大和结构简单等优点,但考虑到成本问题,而且普通阀型避雷器能满足要求,所以选择FZ-220、FZ-110和FZ-10。

10KV变电所设计规范

10kV及以下变电所设计规范 GB50053-94 主编部门:中华人民共和国机械工业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1994年11月1日 第一章总则 第1.0.1条为使变电所设计做到保障人身安全、供电可靠、技术先进、经济合理和维护方便,确保设计质量,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于交流电压10kV及以下新建、扩建或改建工程的变电所设计。 第1.0.3条变电所设计应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设和远期发展的关系,远近结合,以近期为主,适当考虑发展的可能。 第1.0.4条变电所设计应根据负荷性质、用电容量、工程特点、所址环境、地区供电条件和节约电能等因素,合理确定设计方案。 第1.0.5条变电所设计采用的设备和器材,应符合国家或行业的产品技术标准,并应优先选用技术先进、经济适用和节能的成套设备和定型产品,不得采用淘汰产品。 第1.0.6条10kV及以下变电所的设计,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关设计标准和规范的规定。 第二章所址选择 第2.0.1条变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定: 第2.0.2条一、接近负荷中心; 第2.0.3条二、进出线方便; 第2.0.4条三、接近电源侧; 第2.0.5条四、设备运输方便; 第2.0.6条五、不应设在有剧烈振动或高温的场所; 第2.0.7条六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧;第2.0.8条七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻; 第2.0.9条八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定; 第2.0.10条九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。

小区10KV变电所设计

目录 摘要.................................................... 错误!未定义书签。第1章绪论 1.1 设计目的 通过课程设计巩固本课程理论知识,掌握供配电设计的基本方法,通过解决各种实际问题,培养独立分析和解决实际工程技术问题的能力,同时对电力工业的有关政策、方针、技术规程有一定的了解,在计算、绘图、设计说明书等方面得到训练,为今后的工作奠定基础。 1.2设计任务 根据富威机械厂用电负荷,并适当考虑生产的发展,按安全可靠、技术先进、经济和的要求,确定工厂变电所的位置与型式;通过计算负荷,确定主变压器台数及容量;进行短路电流的计算,选择变电所的主线及高、低电气设备;选择整定继电保护装置;最后按要求写出设计计算说明书,绘出设计图纸。 1.3设计要求 1、要求每个学生独立完成设计任务。 2、要正确运用设计资料。 3、给出变配电所的主接线图。 4、完成课程设计任务书规定容。 5、要求提交成果。 (1)完成课程设计报告书一份; (2)A3变配电所的主接线图纸一。

第2章负荷计算及无功功率补偿2.1负荷计算 根据设计要求进行分析,机械厂负荷统计资料见下表2-1: 表2-1机械厂负荷统计 单组用电设备的负荷计算:

有功功率 n d c P K P ?= kw 无功功率 θarccos tan ?=c c P Q var k 视在功率 22c c c Q P S += KVA 计算电流 r c c U S I 3= A 通过以上公式对工厂各部分进行计算,得到计算结果如下: 1、仓库: 动力部分: 228825.0=?=c P kw 7.2565.0arccos tan 22=?=c Q var k KVA S c 8.337.252222=+= 2.5138 .33== r c U I A 照明部分: 6.1=c P kw 2、铸造车间; 动力部分: 3.8323835.0=?=c P kw var 857.0arccos tan 3.83k Q c =?= KVA S c 119853.8322=+= A U I r c 3.1803119 == 照明部分: kw P c 8= 3、锻压车间; 动力部分: kw P c 5.5923825.0=?= var 6.6965.0arccos tan 5.59k Q c =?=

10KV变电所配电系统设计

10KV变电所及其配电系统的设计 摘要:变电所是电力系统的一个重要组成部分,由电器设备及配电网络按一定的接线方式所构成,他从电力系统取得电能,通过其变换、分配、输送与保护等功能,然后将电能安全、可靠、经济的输送到每一个用电设备的转设场所。变电所涉及方面很多,需要考虑的问题多,分析变电所担负的任务及用户负荷等情况,选择所址,利用用户数据进行负荷计算,确定用户无功功率补偿装置。同时进行各种变压器的选择,从而确定变电站的接线方式,再进行短路电流计算,选择送配电网络及导线,进行短路电流计算。选择变电所高低压电气设备,为变电所平面及剖面图提供依据。本变电所的初步设计包括了:(1)总体方案的确定(2)负荷分析(3)短路电流的计算(4)配电系统设计与系统接线方案选择(5)继电保护的选择与整定(6)防雷与接地保护等内容。 关键词:变电所;负荷;输电系统;配电系统

第1章绪论 1.1工厂变配电所的设计 1.1.1用户供电系统 电力用户供电系统由外部电源进线、用户变配电所、高低压配电线路和用电设备组成。按供电容量的不同,电力用户可分为大型(10000kV·A以上)、中型(1000-10000kV·A)、小型(1000kV·A及以下) 1.大型电力用户供电系统 大型电力用户的用户供电系统,采用的外部电源进线供电电压等级为35kV 及以上,一般需要经用户总降压变电所和车间变电所两级变压。总降压变电所将进线电压降为6-10kV的内部高压配电电压,然后经高压配电线路引至各个车间变电所,车间变电所再将电压变为220/380V的低电压供用电设备使用。 某些厂区环境和设备条件许可的大型电力用户也有采用所谓“高压深入负荷中心”的供电方式,即35kV的进线电压直接一次降为220/380V的低压配电电压。 2.中型电力用户一般采用10kV的外部电源进线供电电压,经高压配电所和10kV用户内部高压配电线路馈电给各车间变电所,车间变电所再将电压变换成220/380V的低电压供用电设备使用。高压配电所通常与某个车间变电所合建。 3.小型电力用户供电系统 一般小型电力用户也用10kV外部电源进线电压,通常只设有一个相当于车间变电所的降压变电所,容量特别小的小型电力用户可不设变电所,采用低压220/380V直接进线。 1.1.2工厂变配电所的设计原则 1.必须遵守国家的有关规程和标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源、节 约有色金属等技术经济政策。 2.应做到保障人身和设备安全、供电可靠、电能质量合格、技术先进和经济合理,应采用效率高、能耗低、性能较先进的电气产品。 3.应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远、近期结合,以近期为主,适当考虑扩建的可能性。 4.必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区

某学校10kv变电所及配电系统设计

目录1课程设计原始数据 (3) 1.1设计题目 (3) 1.2设计要求 (3) 1.3设计依据 (3) 1.4设计任务 (4) 2负荷计算及功率补偿 (4) 2.1负荷计算的方法 (4) 2.2无功功率补偿 (6) 3变电所位置和型式的选择 (6) 3.1根据变配电所位置选择一般原则: (6) 3.2变电所的型式与方案: (7) 4变电所变压器和主接线方案的选择 (7) 4.1主变压器的选择 (7) 4.2装设一台主变压器的主接线方案 (7) 5 短路电流的计算 (7) 5.1绘制计算电路 (7) 5.2确定短路计算基准值 (7) 5.3计算短路电路中个元件的电抗标幺值 (8) 5.4 K-1点(10.5K V侧)的相关计算 (8) 5.5 K-2点(0.4K V侧)的相关计算 (8) 6变电所一次设备的选择校验 (8) 6.1选择校验条件 (8) 6.210KV侧一次设备的选择校验 (9) 6.30.4KV侧一次设备的选择校验 (10) 7变压所进出线与邻近单位联络线的选择 (10) 7.110KV高压出线的选择: (10) 7.2变电所及邻近单位焦点路线的选择 (11) 7.30.4KV低压出线选择 (11) 7.4按发热条件选择 (12) 7.5校验电压损耗 (12) 7.6短路热稳定校验 (12) 设计总结 (12) 致谢 (13) 参考文献 (13) 附图 (13) ***学校课程设计 某学校10kv变电所及配电系统设计

系部:机械工程系 班级:机电10-12(1)班 学生姓名: *** 学号: *** 指导教师:何颖 完成日期: 2012年6月15日 新疆工业高等专科学校 课程设计评定意见 设计题目:某学校10kv变电所及配电系统设计 学生姓名:*** 专业机电一体化班级机电10-12(1)班 评定意见: 评定成绩: 指导教师(签名):年月日评定意见参考提纲: 1.学生完成的工作量与内容是否符合任务书的要求。 2.学生的勤勉态度。 3.设计或说明书的优缺点,包括:学生对理论知识的掌握程度、实践工作能力、表现出的创造性和综合应用能力等。 新疆工业高等专科学校 课程设计任务书

10KV变电站的设计毕业论文

10KV变电站的设计毕业论文 目录 第一章绪论..................................................... - 1 - 1.1 变电站发展的历史与现状.................................. - 1 - 1.1.1 概况............................................... - 1 - 1.1.2 变电站综合自动化系统的设计原则..................... - 1 - 第二章变电站的负荷计算和无功率补偿计算......................... - 3 - 2.1 负荷计算................................................ - 3 - 2.3变电所主变压器的选择..................................... - 5 - 2.4变电所安装位置........................................... - 6 - 第三章变电站主接线设计......................................... - 7 - 3.1 电气主接线的基本要求.................................... - 7 - 3.2 常用的主接线............................................ - 7 - 3.3工厂变电所主要接线方案选择............................... - 9 - 第四章短路电流计算............................................ - 11 - 4.1短路电流计算的目的...................................... - 11 - 第五章电气设备的选择及校验.................................... - 15 - 5.2变电所一次一次设备的选择校验............................ - 16 - 5.2.1高压侧电气设备的选择校验.......................... - 16 - 5.2.2低压侧电气设备的选择校验.......................... - 19 - 5.3变电所进出线的选择及校验................................ - 20 - 5.3.1导线选择的原则.................................... - 21 - 5.3.2变电所导线的选择.................................. - 21 - 第六章变电所继电保护.......................................... - 24 - 6.1电力变压器的故障形式.................................... - 24 -

10KV变电所及其配电系统的设计 --优秀毕业论文

10KV变电所及低压配电系统的设计 摘要:变电所是电力系统的一个重要组成部分,由电器设备及配电网络按一定的接线方式所构成,他从电力系统取得电能,通过其变换、分配、输送与保护等功能,然后将电能安全、可靠、经济的输送到每一个用电设备的转设场所。本变电所的初步设计包括了:(1)总体方案的确定(2)负荷分析(3)短路电流的计算(4)配电系统设计与系统接线方案选择(5)继电保护的选择与整定等容。 关键词:变电所;负荷;输电系统;配电系统

The Design Of 10KV Substation And Power Distribution System Abstract:The substation is an importance part of the electric power system, it is consisted of the electric appliances equipments and the Transmission and the Distribution. It obtains the electric power from the electric power system, through its function of transformation and assign, transport and safety. Then transport the power to every place with safe, dependable, and economical. The region of factory effect many fields and should consider many problems.Analyse change to give or get an electric shock a mission for carrying and customers carries etc. circumstance, make good use of customer data proceed then carry calculation, ascertain the correct equipment of the customer. At the same time following the choice of every kind of transformer, then make sure the line method of the transformer substation, then calculate the short-circuit electric current, choosing to send together with the electric wire method and the style of the wire, then proceeding the calculation of short-circuit electric current. This first step of design included:(1) ascertain the total project (2) load analysis(3) the calculation of the short-circuit electric current (4) the design of an electric shock the system design to connect with system and the choice of line project (5) the choice and the settle of the protective facility (6) the contents to defend the thunder and protection of connect the earth. Keywords:substation;load;transmission system;power distribution system

10KV~0.4KV变电站设计

新疆工业高等专科学校电气系课程设计说明书 供配电技术 专业班级:供用电10-2班 学生姓名:周景岳 指导教师:何颖老师 完成日期: 2012-6-16

新疆工业高等专科学校 电气系课程设计任务书 2011/2012学年2学期2012年6月9日专业供用电技术班级供电10-2班课程名称供配电技术 设计题目10/0.4kv变电所设计指导教师何颖老师 起止时间2012-6-9/6-16 周数一周设计地点教学楼A425 设计目的:供配电技术是专业技术基础课,能运用所学理论知识和技能解决生产第一线的运行、维护、检修及技术管理等实际工作,具有分析解决一般技术和业务问题的能力。对学生进行一次高级人才基本技能的综合训练,培养学生分析和解决本专业技术实际问题的能力,包括技术经济政策的理解能力;查阅和综合分析各种文献资料、掌握使用工程技术规范和手册、图表等技术资料的能力;计算机应用能力;绘图和设计说明书(论文)的撰写等方面的能力。 设计任务或主要技术指标:要求根据用电负荷实际情况,并适当考虑发展。按照安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确定变电所的位置与形式,确定变电所主变压器的参数、容量与类型。选择变电所主接线方案及高低压设备和进出线,确定二次回路方案,选择整定继电保护装置、确定防雷和接地装置,最后按要求写出设计说明书,绘制设计图纸。 设计进度与要求: 第1天:收集10kv降压变电所资料; 第2天:了解掌握10kv降压变电站的基本组成; 第3天:根据设计背景计算变电所负荷; 第4天:短路电流计算; 第5天:电气主接线选择与校验; 第6天:继电保护预防雷保护的设计; 弟7天:制作10kv降压变电站设计报告; 弟8天:答辩; 主要参考书及参考资料: [1]刘介才编著.《工厂供电》,第4版,机械工业出版社, 2005 [2]雷振山编著.《中小型变电所实用设计手册》,第1版,中国水利水电出版社,2000。 [3]雷振山编著.《实用供配电技术手册》,第1版,中国水利水电出版社,2002。 [4]王子午编著.《常用供配电设备选型手册》,第一版,煤炭工业出版社,1998。 [5]徐泽植编著.《10kV及以下供配电设计与安装》,第一版,煤炭工业出版社,2002。 教研室主任(签名)系(部)主任(签名)年月日

10kV箱式(组合式)变电站设计(新品)

10kV箱式(組合式)變電站設計(新品) 摘要箱式變電站又稱戶外成套變電站,也有稱做組合式變電站,它是發展於20世紀60年代至70年代歐美等西方發達國家推出的一種戶外成套變電所的新型變電設備,由於它具有組合靈活,便於運輸、遷移、安裝方便,施工週期短、運行費用低、無污染、免維護等優點,... 箱式變電站又稱戶外成套變電站,也有稱做組合式變電站,它是發展於20世紀60年代至70年代歐美等西方發達國家推出的一種戶外成套變電所的新型變電設備,由於它具有組合靈活,便於運輸、遷移、安裝方便,施工週期短、運行費用低、無污染、免維護等優點,受到世界各國電力工作者的重視。進入20世紀90年代中期,國內開始出現簡易箱式變電站,並得到了迅速發展。
本課題的主要內容包括箱式變電站的發展應用,箱式變電站的結構分類,以及箱式變電站一次系統設計及其設備選型,二次系統設計,以及箱式變電站的智能監控系統。
關鍵字:箱式變電站  結構  一次系統  二次系統

Design of 10kV box-type transformer substation
ABSTRACT

   Box-type transformer substation calls again outdoor a transformer substation, also call to do the sectional transformer substation. It is a development to wait to 70's Europe and America western prosper in the 60's of 20 centuries the nation release a kind of outdoor the set changes to give or get an electric shock of new change to give or get an electric shock the equipments, because it have the combination vivid, easy to conveyance, move, install convenience, start construction the period is short and circulate the expenses low, free from pollution, do not need maintenance etc. advantage, suffer the international community  electric power the worker values. Enter the middle of 90's of 20 centuries. The domestic starts appearing the simple box-type transformer substation , and got the quick development.
The article regard box-type transformer substation as a development for relating box-type transformer substation  applied, the construction of  box-type transformer substation divides into se-section, emphasizing the treatise box-type transformer substation a the very equipments in design in subsystem chooses the type, two subsystems design, and the intelligence of box-type transformer substation supervises and control the system.
Keywords:box-type transformer substation  construction  first system  second system.

10kV变配电所设计方案

10kV变配电所设计方案探讨 摘要:10kv变配电所是现代城市建设的基础,其重要性不言而喻。而作为10kv变电站前期建设阶段的方案探讨则尤为重要。因此,在10kv变配电所方案设计中,必须严格遵循相关的规范及要求,从而使变配电所设计达到合理性、安全性及经济性的要求。 关键字:10kv变配电所规范合理性安全性 abstract:10kv substation is the modern city construction foundation, importance is self-evident. as 10kv substation early construction stage scheme is particularly important. therefore, in the 10kv substation project design, it must strictly abide by relevant standards and requirements, so that the design of substation and distribution station to rationality, safety and economy requirements. key words:10kv substation standard rationality safety 中图分类号:tu99文献标识码: a 文章编号: 一、引言 在供配电系统设计中,10kv变配电所的设计是一项非常重要的环节。本文着重介绍10kv变配电所的设计,主要包括变配电所所址的选择、变配电所型式的选择、高低压开关柜的选择和布置、变压器的选择和布置及配电系统接线方式的选择等内容。 二、变配电所设计 1、变配电所所址选择

10Kv变电站设计论文

西北师范大学知行学院本科学生毕业论文(设计) 某10Kv变电站的设计 系别名称:计算机与电子信息工程系 专业名称:电子信息工程电气自动化 学生姓名: 指导教师: 二○一七年三月

Student ID BACHELOR'S DEGREE THESIS OF ZHIXING COLLEGE OF NWNU 10Kv Substation Design Dept of :Computer and electronic information engineering Subject :Electrical and information engineering electrical automation Name :LiTianqi Directed by :Zhang Wenyou Associate Professor March 2017

摘要 现代社会的正常运转离不开电力的及时供应。电与每一位公民的日常生活息息相关,如果长时间停电,会给人们的生活带来诸多不便,给企业带来巨大的经济损失。对于煤矿变电站更是如此,如果突然中断电力供应,有可能带来灾难性的后果。变电站的主要功能是对发电厂生产出来的电能进行变换、监测、分配等处理,使其更好地为负荷用户使用,提高供电可靠性和电力系统稳定性。变电站是电力供应的重要环节,在整个电力系统的安全稳定运行过程中扮演着非常重要角色。10kV是我国常用的一个电压等级,本文主要进行了在给定条件下对某10Kv变电站进行设计,选择了变电所主变的型号,按照规程要求设计确定出了变电所的最佳电气主接线,查阅国家对电力行业的规范要求,在设计过程中,在规程导则框架内,可根据联系实际情况合理设计,选择经济可行的最优方案。本文选取最大方式、最小方式进行了短路电流计算,然后根据短路电流计算结果选取并校验了电气设备,如断路器、隔离开关、电流互感器、避雷器等。本文还对变电站的二次保护部分进行了简要设计。 关键字:变电站;主接线;短路计算;电气设备

本科生毕业设计某10kV变电站电气部分设计

农村10kV室内变电站电气部分设计 摘要:本论文主要闸述了110kV变电站电气部分的设计,设计的内容包括电气一次部分主接线,设备的选择和计算。在设计中,通过对任务书上所给系统与线路资料的要求分析,综合考虑、安全、经济和可靠性,对系统进行了短路计算和设备的选择、校验。除此之外,还对防雷接地保护系统和变电站监控系统的主要保护配置做了简单的闸述。在设计中绘出主执着线图等相关图纸信息,从而完成了10kV变电站电气一次部分的设计。 关键词:10kV变电站计算设计 第一章绪论 一、设计目的 贯彻实施集给化管理,统一建设标准,统一设备规范,方便设备招标,提高工作效率,方便运行维护,加快设计评审进度,降低变电站建设和运行成本。 二、设计原则 开展10KV变电站典型设计的原则是:安全可靠、技术先进、投资合理、标准统一、运行高效,努力做到统一性与可靠性、经济性、适应性、灵活性、先进性、时效性和和谐性的协调统一。 (1)统一性:建设标准统一,基建和生产标准统一,外部形象体现国家电网公司企业文化特征。 (2)可靠性:主接线方案安全可靠,典型设计模块重新组合后的方案仍能保证安全可靠。 (3)经济性:按照企业利益最大化原则,综合考虑工程初期投资与长期运行费用,追求设备寿命期内最佳的企业经济效益。 (4)适应性:综合考虑不同地区的实际情况,要在公司系统中具有广泛的适用性,并能在一定时期内,对不同规模,不同形式,不同外部条件均能运用。 (5)灵活性:模块划分合理,接口灵活,组合方案多样,规模增减方便;编制基本模块和子模块的概算,便于在实际工程中根据需要调整概算。 (6)先进性:设备选择先进合理,占地面积小,注重环合,各项技术经济可比,指标先进。 (7)时效性:建立典型设计滚动修订机制,随着电网发展和技术进步,不断更新,补充和完善典型设计。 (8)和谐性:变电站整体发展状况与变电站周边人文地理环境协调统一。 第二章电气一次部分设计 第一节主变的选择 1.1、主变容量的确定 1.1.1、主变压器容量一般按变电所建成后5—10年的规划负荷选择,并适当考虑到远期10—20年的负荷发展,对于农村室内变电所,主变压器容量应与城市规划相结合,与城市保持同轨。 1.1.2、根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变压器的容量。对于有重要负荷的变电所,应考虑当一台主变压器停运时,其余变压器容量在计及过负荷的能力后的允许时间内,

谈谈10kV变电站的设计

浅谈10kV变电站的设计 摘要:从负荷计算、无功补偿、站址选择、主接线选用、短路电流、设备选型、继保配置、防雷接地、照明、配网自动 化等方面论述了10kV变电站设计的主要内容和设计程序. 关键词: 10kV变电站; 设计; 负荷计算; 无功补偿 10kV配电网属中压配电网,它延伸至用电负荷的中心或居民小区内,直接面对工矿企业和居民等广 大用户的供电需要,起着承上启下确保用户供电的作用,因此10kV配电网所处的地位十分重要. 在配电 工程中,能否保证系统安全、经济、可靠地运行,工程的设计质量是一个重要条件. 本文就10kV变电站的 设计思路进行探讨. 1 负荷计算及负荷分级 计算负荷是确定供电系统,选择主变容量、电气设备、导线截面和仪表量程的依据,也是整定继电保护 的重要数据. 因此,正确进行负荷计算及负荷分类是设计的前题,也是实现供电系统安全、经济运行的必要 手段. 此阶段需要的原始资料有: ①供电区域的总平面图; ②供电区域逐年及最终规模的最大负荷、年耗电 量、功率因数值及项目投产日期; ③每回出线的名称、负荷值、各负荷的性质及对供电可靠性或其它方面的 特殊要求; ④供电部门对电源电压、供电方式、电源路数及继电保护、自动装置等方面的相关意见; ⑤用户 对变电站设置方面的数量、容量、位置等的设想及资金准备情况等. 计算负荷的方法多种多样,如需用系数法、二项式法、利用系数法等. 目前多数采用需用系数法与二项 式法相结合的方法,部分采用利用系数法. 但是由于利用系数法其理论依据是概率论和数理统计,计算结

果比较接近实际,因此也适用于各类的负荷,在以后的负荷计算工作中将占主导地位. 负荷根据其对供电可靠性的要求可划分为一、二、三级负荷. 对于一级负荷,如医院的手术室等必须有 两个独立的电源供电,如同时具备两个条件的发电厂或变电所的不同母线段等,且当两个独立电源中任一 电源失去后,另一电源能保证对全部一级负荷的不间断供电. 对于一级负荷中的特别重要负荷,也称保安 负荷. 如用于银行主要业务的电子计算机及其外部设备、防盗信号等必须备有应急电源,应由两个独立的 电源点供电. 如两个发电厂、一个发电厂和一个地区电网或一个电力系统中的两个区域性变电所等. 独立 于正常电源的发电机同样可作为应急电源,实行先断后通. 对于二级负荷一般需有两个独立电源供电,且 当任一电源失去后,另一电源能保证对全部或部分的二级负荷供电. 对于三级负荷,通常只需一个电源供 电. 在各类负荷中,除了保安负荷外,都不应按一个电源系统检修或故障的同时另一电源又发生故障进行 设计. 2 无功补偿的确定 在电力系统中,存在着广泛的、大量的感性负荷,在系统运行中消耗大量的无功功率,降低了系统的功率因数,增大了线路的电压损失,电能损耗也增高. 因此,国家供用电规则规定:无功电力应就地平衡,用户 应在提高用电自然功率的基础上设计和装置无功补偿设备,并做到随其负荷和电压变动及时投入或切除, 防止无功倒送. 目前广泛采用并联电容器作为无功补偿装置,分集中补偿和分散补偿两种. 在确定无功补 偿方案时应注意如下问题: 2. 1 补偿方式问题

35KV/10KV变电所初步设计

辽宁工业大学建筑配电与照明课程设计(论文) 题目: 35KV/10KV变电所初步设计 院(系):软件科学与工程学院 专业班级: 学号: 学生姓名: 指导教师: 教师职称:副教授 起止时间: 09-11-9至11-22

课程设计(论文)任务及评语

目录 第1章课程设计目的与要求 (1) 1.1 课程设计目的 (1) 1.2课程设计的预备知识 (1) 1.3 课程设计要求 (1) 第2章课程设计内容 (2) 2.1 原始资料 (2) 2.2无功补偿方案的确定 (3) 2.3变压器台数及容量的确定 (3) 2.4根据电源及负荷情况确定主线方案 (4) 2.5短路计算 (5) 2.6电气设备选择与校验 (7) 2.7继电保护和自动装置的规划设计 (8) 2.8防雷与接地设计 (9) 2.9绘制相关图纸 (10) 课程总结 (11) 参考文献 (12)

第1章课程设计目的与要求 1.1 课程设计目的 本毕业设计课题主要综合训练学生运用供配电技术、高低压电器技术、建筑电气等专业知识,完成35kV/10kV变电所的扩大初步设计,力求做到技术先进、经济合理、安全可靠。培养学生独立思考、独立收集资料、独立设计的能力;培养分析、总结及撰写技术报告的能力。 1.2课程设计的预备知识 熟悉供配电技术、高低压电器技术等课程的相关知识。 1.3 课程设计要求 按课程设计指导书提供的课题,根据第下表给出的基本要求及参数独立完成设计,课程设计说明书应包括以下内容: 1)文中的要语言简练通顺,图表规范正确 2)文中的图形和符号尽量采用IEE标准 3)课程设计论文在4000字左右 4)课程设计论文内容完整、字迹工整、图表整齐规范、数据详实 5)课程设计论文应按学院的统一要求格式打印装订成册

10kv及以下变电所设计规范-

10kv及以下变电所设计规范 第一章总则 第1.0.1条为使变电所设计做到保障人身安全、供电可靠、技术先进、经济合理和维护方便,确保设计质量,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于交流电压10kv及以下新建、扩建或改建工程的变电所设计。 第1.0.6条 10kv及以下变电所的设计,除应执行本规范的规定外,尚符合国家现行的有关设计标准和规范的规定。 第二章所址选择 第2.0.1条变电所位置的选择,应根据下列要求经技术、经济比较确定: 一、接近负荷中心; 二、进出线方便; 三、接近电源侧; 四、设备运输方便; 五、不应设在有剧烈振动或高温的场所; 六、不宜设在多尘或有腐蚀性气体的场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧; 七、不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相邻; 八、不应设在有爆炸危险环境的正上方或正下方,且不宜设在有火灾危险环境的正上方或正下方,当与有爆炸或火灾危险环境的建筑物毗连时,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的规定; 九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。 第2.0.2条装有可燃性油浸电力变压器的车间内变电所,不应设在三、四级耐火等级的建筑物内;当设在二级耐火等级的建筑物内时,建筑物应采取局部防火措施。

10kv变电所毕业设计89196

摘要 本次设计的主要任务是为某标准件厂变电所配电系统的设计。该系统为10KV电源进线,经过车间变电所再降压成380V,供给各车间使用。经过对基础设计资料的分析后,发现各个车间设备大都是三级负荷,因此,经过计算,并查到了很多相关资料,最后选择了一台800KV.A的主变压器,主变压器到各车间采用单母线进线方式。各个车间的接线采用放射式的接线方式。根据计算电流,选好各个设备,并通过短路电流、电压损失等惊醒校验和整定。最后确定设计完成,画好系统大图。 关键词:供电系统负荷计算短路校验继电保护 一、绪论 1.1工厂供电课程设计的要求 本课程设计的任务是工厂10KV变电所供电系统的设计,厂无大型设备、高压设备、高频设备、及整流装置。车间变电皆为三级负荷。由于厂区较紧凑,装卸产品的起重机工作频繁。为美观起见,除向以外厂区配电线路一律地下敷设。在进行施工图设计时,供电系统总计算负荷的确定,一般采用逐级计算法由用电设备处逐步向电源进线侧计算,采用的是需要系数法。各级计算点的选取,一般为各级配电箱的出线和进线、变电所低压出线、变压器低压母线、高压进线处。在低压侧一般考虑到可靠性与效率性的问题就采用了放射式和树干式相结合的方法进行布线,通过负荷的计算,选定了变压器的型号。在设计当中,设备分组是至关重要的。工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求:(1)安全在电能的供应、配合使用中,不应发生人身事故和设备事故。(2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。(3)优质硬满足电能用户对电压和频率等质量的要求(4)经济供电系统的投资要少,运费用要低,并尽可呢个地节能电能和减少有色书的消耗量 1.2工厂供电的发展趋势 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品 成本中所占的比重一般较小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并非在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重少,而是在于工业生产实现电气化可以大大增加产量,提高产品质量,提高生产效率,降低生产成本,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重药中的后果。因此,做好工厂供电工作对于工业生产实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设也有重要的作用。 二、毕业设计主要容 (1)负荷计算及无功功率补偿确定 (2)变压器数量、容量及类型选择 (3)变电所主接线方案的确定 (4)短路电流的计算 (5)一次设备的选择及校验 (6)导线及电缆的选择及校验 (7)接地装置的设计

相关文档