保温材料选用和防火隔离带做法及保温施工标准

1、在施项目必须选用燃烧等级B1级的保温材料。

2、高度小于24米的建筑每三层应设置水平防火隔离带,高度大于24米小于60

米的建筑每两层设置水平防火隔离带,高度大于等于60m小于100m的建筑,每层应设置水平防火隔离带。防火隔离带应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A 级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。

3、屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层,应采用宽度不小于500mm

的A级保温材料设置水平防火隔离带。

具体施工标准如下:

1、编制依据

1.1《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003

1.2《外墙外保温施工技术规程》DBJ/14-035-2007

1.3《外墙外保温建筑构造(三)》L07J110

1.4《绝热用模塑聚苯乙烯炮沫塑料》(GB/T10801.1-2002)

1.5《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)

1.6《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

2、编制说明

2.1技术先进、安全可靠、经济合理。

2.2满足建筑外立面要求,不能影响建筑整体效果,能适应基层的正常变形而不

产生裂缝。

2.3外保温工程能长期承受自重而不产生有害的变形。

2.4外保温工程能承受风的荷载的作用而不产生变形。

2.5外保温能耐受室外气候长期反复作用而不产生变形;外保温工程具有防水渗

透性能。

2.6组成材料具有理—化稳定性、相容性、防腐性、防生物侵害性。

2.7依据本设计施工的保温体系,其节约能耗应≥65%。

3、材料要求

3.1.

3.2.玻纤网格布

3.3QH101聚苯板粘接剂

3.4QH102防护面层砂浆

3.5.锚固件:

制作螺钉的材料应是不锈钢或经表面防锈处理的金属,塑料套管和圆盘应用聚酰胺(PA6或PA66)、聚乙烯(PE)或聚丙烯(PP)等材料制成,不得使用回收再生料。

3.6外墙外保温系统性能要求

4、施工工艺

4.1施工流程图

4.2施工工具

主要施工工具包括:

抹刀、专用锯齿抹刀、角抹子、打磨抹子、保温板支架、电动搅拌机、靠尺、刷子、多用刀、托灰板、拉线、弹线墨盒、盒尺、线坠、喷枪、辊子、刷子等一般施工工具及施工人员必备的劳保用品。

4.3施工条件

4.3.1结构外墙经过验收,满足结构平整度及垂直的的需求。抹灰墙面平整、干

燥、坚固、清洁

4.3.2结构洞口等尺寸与图纸相符,结构线条不做保温处要考虑到聚苯板的厚度。

4.3.3外墙门框、窗框或附框、空调架及空调孔预留、落水管、外墙消防梯、进户

管线、栏杆、防盗窗预埋件等要安装到位,已考虑到聚苯板的厚度,并验

收。

4.3.4阳台、露台、屋面的防水层及抹灰层施工完毕,并验收

4.3.5脚手架调整到位,距墙体最小距离25cm。减少穿墙管,立管尽量调整至洞口

4.3.6施工现场应具备水、电等施工条件。

4.3.7施工现场环境温度和基层墙面表面温度不得低于5℃,风力不大于5级。

4.3.8施工时应避免阳光直射,必要时可搭设防晒布,遮挡施工墙面。

4.3.9尽量避免雨天施工,应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。

在保温施工中,做好成品保护工作,防止施工墙面及其它已验收部位受到污染,待各节点施工完毕后方可拆除保护物。

4.4施工方法

粘贴聚苯板应符合以下基本要求:

应视墙面洞口分布进行EPS板排板。

粘贴EPS板前,应按平整度和垂直度要求挂线。

粘结剂应随用随拌,已搅拌好的胶粘剂必须在2小时内用完。

应首先进行系统起段和终端的翻包或包边施工。

粘结剂应涂在EPS板上,不应涂在基层上,实粘面积应符合设计要求但不得小于60%,EPS板周边不得有胶。

采用条粘法苯板四周必须有粘结砂浆且粘结砂浆的厚度保证其可以有效地粘结。

EPS板涂胶后立即粘贴,粘贴时应轻柔滑动就位,不得局部用力按压。

EPS板应按顺砌方式粘贴,竖缝应逐行错缝。EPS板在墙角处应交错互锁,并保证墙面垂直度。

EPS板粘贴后,表面平整、阴阳角垂直、立面垂直、阴阳角方正偏差应符合相关规定。

4.4.1基层要求及基层处理:

4.4.1.1基层要求平整、坚固、清洁,表面不得有污迹、灰尘、油污等。

4.4.1.2墙体应具有足够的强度,墙体表面具有足够的附着力(≥0.3MPa)无开裂空

鼓。新抹基层应在14天以后施工。

4.4.2保温板的固定

4.4.2.1保温板的粘贴:

4.4.2.1.1使用QH-101聚苯板粘结剂来粘贴保温板,为单组分粘结剂,加水搅拌即

可使用。

4.4.2.1.2固定保温板前,按平整度和垂直度要求挂线和弹线,以确定由于局部基

层原因所造成粘贴板材的不同厚度,确保粘贴质量与保温板粘贴后的平整

度。

4.4.2.1.3材料制备:以QH-101聚苯板粘结剂:水=4.5-5:1的比例混合,至搅拌均

匀不结块,搅拌后的粘结剂应在两小时内用完。

4.4.2.1.4粘贴保温板:

条形粘贴:如果墙面平整(平整度在5mm/2.0m范围内),一般采用条粘法

粘贴。施工时首先用平边抹灰刀将粘胶均匀地涂到保温板表面上,然后用方齿边抹灰刀拖刮一次,并用适量的粘胶对四边进行封补。

粘贴方法:将保温板粘贴在基层上,板面平整,板缝压紧无空

隙,板缝应错开,板缝中不能有粘结剂。为了保证墙面的平整度,应随时

用2m靠尺检查。保温板的粘贴自下而上,沿水平方向横向铺设,在外墙转

角,上下层保温板应为垂直咬口连接,保证转角处垂直度。

4.4.2.1.5干燥硬化:粘结剂的干燥硬化过程主要是水化硬化过程,硬化时间与温

度和空气相对湿度有关,在20℃及65%相对湿度下,粘贴24小时后可进

行下一道工序,完全硬化需28天。

4.4.3保温板表面处理

4.4.3.1常温下保温板粘贴24小时后有了足够的强度,检查粘贴后的保温板表面是

否平整,尤其板缝处,不平处要用打磨板打磨平整。板缝空隙处用聚氨酯

发泡材料填补并磨平以消除热桥。表面碎硝要彻底清除。

4.4.3.2施工温度较低时,粘接砂浆强度提升较慢,应尽量延长处理板缝和板面的

时间,最好在48小时以后再处理。

粘贴聚苯板注意事项:

在粘贴下一块保温板时,应将这块板从侧面推压向前一块板,并保证板与板之间的接缝被压紧。保温板周围挤出的粘胶必须立即刮掉。

必须保证保温板之间的接缝被压紧,板缝应错开。在墙体转角处,贴于两面墙上的保温板之间亦应搭接,在阳角处两面保温板各应长于贴好板的墙面20mm左右,利于阳角弹线打磨有余量,保持其顺直度,且必须保证搭接处板缝中不会嵌入粘胶。

必须随时用靠尺检验新粘贴好的保温板面的平整度(3mm/2.0m)。如板缝处有高低不平的错位,应在粘接剂硬化后打磨平整,不得贴板时打磨。

在门窗沿作保温处理时,与墙面平行的保温板应粘贴得超出原门窗沿一定距离,比门窗侧口处保温板及其粘胶厚度之和稍大一些,以利于窗口上下弹线并打磨时留有余量。

在门窗四角与墙面平行方向粘贴保温板时,需注意在开角处不得有板缝,应以整块保温板在该处粘贴,粘贴前先在保温板上裁切出门窗开角。

如保温板的某一面因包装、运输等原因造成微小的缺陷,则应将这一面作为粘贴面。如在保温板的粘贴过程中出现失误(比如保温板之间有明显缝隙)或保温板板面上有缺陷,则必须在做防护面层之前用发泡胶加以修补。较宽的缝隙可切割相应的保温板条填充后用发泡胶密封。

切割保温板时必须保证边角整齐。保温板应存放于阴凉干燥处,不得在阳光下曝晒。

修整板面及缝隙时,必须在粘接剂有足够强度后进行,严禁贴板时打发泡胶。

抹面层施工应符合以下基本要求:

EPS板粘贴牢固后(至少24小时)方可进行抹面层施工。

抹面层前应检查EPS板是否粘贴牢固,松动的EPS板应取下重贴,并应待粘贴牢固再进行下面的施工。有表皮的板面应磨去表皮,板间高差小于0.5mm,阳角应弹墨线并打磨至与墨线平齐。

应首先完成系统起端和终端的翻包和包边、装饰缝开槽、固定造型线条装饰件和粘贴装饰件增强网、粘贴门窗四角和阴阳角局部增强网等施工,厚度不大于

5cm的EPS装饰造型可贴在粘贴好的EPS板上,超过该尺寸应直接粘贴在基层上。

抹面胶浆应随用随拌,已搅拌好的胶浆必须在2小时内用完。

抹面层宜采用两道湿碰湿抹灰法施工,玻璃布应位于抹灰层中间部位。

4.4.4抹面层施工

4.4.4.1抹面层使用防护面层砂浆及耐碱涂胶玻璃纤维网格布。

4.4.4.2材料制备:

单组份QH-102防护面层砂浆:水=1:4(重量比)混合,搅拌均匀,静置3分钟后再搅拌0.5分钟后使用,拌和后的砂浆应在两小时内用完。

4.4.4.3抹面层施工前再次检查保温板面是否平整,清扫是否干净,缝隙是否填

满,表面是否干燥。

4.4.4.4抹面层施工:

把搅拌好的防护面层砂浆涂抹在保温板表面,厚度2-3mm左右,马上铺贴玻璃纤维布并压入砂浆内,玻璃布搭接8-10cm,表面干燥7-8成后可再薄抹一层面层砂浆,总厚度大于3 mm,抹平,使玻璃布不见纹路即可。玻璃布的铺设应自上而下铺设。

抹面层施工注意事项

在防护面层的施工开始之前,应再次检验保温板的粘贴质量,对于不满足前述质量要求的部位应予修补。

施工时应在1.00 m~1.10m的宽度范围内将搅拌好的防护砂浆均匀地涂抹到保温板上。涂抹厚度为2-3mm左右。

在防护砂浆尚具有良好的工作性的时间范围内,及时地将玻纤网格布压入防护砂浆中,并将从网格中挤出的防护砂浆抹平。玻璃纤维网格布应充分地为防护砂浆所包裹。玻璃纤维网格布应尽量靠近防护砂浆层的表面,7-8成干燥后薄抹第二遍砂浆,使其表面平整、细腻,利于装饰层的施工。

玻璃纤维网格布之间应搭接(绝对不得对接),搭接宽度为8-10cm。在玻璃纤维网格布搭接的部位应刮掉一些防护砂浆,以使此处不至于过厚。玻纤网格布在铺设时,必须保证网格布的连接性,不能断开。

不应在大风环境中或夏天阳光直射的墙面上施工,以避免材料在施工过程中失水过快而造成砂浆水化及强度受到影响。如果气候干燥,必要时需要洒水对防护层进行养护。

两遍抹灰间隔以第一遍砂浆不沾手但还有一定软度为宜,7-8成干。严禁每层抹灰厚度过薄(低于1mm),又在上一遍砂浆完全干燥后抹后一遍砂浆,如果遇到高温或大风天气,每遍抹灰失水都很严重,砂浆强度将受到严重影响。

在环境温度比较低或空气相对湿度很高时,材料干燥硬化需要的时间也相应比较长。应避免尚未硬化的材料受到相对恶劣的气候条件的直接作用,特别是避免雨水的冲刷。必要时应对新施工的墙面加以保护。

防护砂浆的施工厚度必须保证在3mm以上。

4.4.5细部处理(施工时见节点图)

4.4.

5.1首层及容易受到冲击的部位可通过埋置双层玻璃纤维网格布,或附加一层

加强玻璃纤维网格布,来提高体系的抗冲击荷载能力。附加的玻璃纤维网格布必须在标准玻璃纤维网格布之前埋设,且只能对接,绝对不得搭接。从有附加玻璃纤维网格布的部位到正常部位的过渡应尽量平缓。

4.4.

5.2在墙体的阳角或阴角处必须作增强处理,一般可采用所谓双包角的形式处

理,即两个墙面上的玻纤网格布均包过墙体的外转角10cm。(阴阳角附加一层两侧各20cm的附加网,防护面层施工时,网格布可以直接包角施工,网

格布搭接部位应注意错开20cm的附加网部位,防止出现多重网搭接,同时

应注意上下层网格布搭接时避免多重搭接)

4.4.

5.3窗口及门口的角部保温板应采用整块切割出洞口,不得用碎块拼接,铺设

玻璃布时四个角为了减少其应力做一道加强布,在保温板没有抹灰前在洞口四个角沿450用面层砂浆铺贴200×300mm玻璃布加强层,厚度1 mm左右。

4.4.

5.4窗及门口侧面要先铺贴玻璃布,再粘贴聚苯板,玻璃布再反包到聚苯板上。翻包网格布应用抹面砂浆,不得采用粘结砂浆。

4.4.

5.5聚苯板与其它建筑构件(如门窗框,窗台板,阳台,楼顶板等)连接处玻

璃布均采用反包,用聚胺酯发泡材料填补以确保防水,并用密封膏密封。

4.4.

5.6飘窗上下部和墙面一样做保温。

4.4.

5.7装饰缝在聚苯板上开槽,玻璃布沿槽铺贴,不断开。

4.4.

5.8施工中确要使用固定件的话,20m以上部位4个/m2。

4.4.

5.9平窗口、飘窗口、线条、滴水等部位做法及尺寸施工时祥见节点图。

4.4.

5.10脚手支点处洞口,聚苯板、玻璃布、防护面层砂浆各断面均要有50mm以

上的错台,以保证脚手架拆除修补洞口后墙面的平整度。

4.4.

5.11防火隔离带做法:使用岩棉等板材类A级燃烧等级的保温板作为防火隔离

带,其设置按公安部46号文件,高度300mm,要求板材抗拉强度大于

80KPa,吸水率小于1kg/m2,做法为:

保温板使用QH111表面处理剂:=1:1的水泥浆进行里外表面处理。

保温板满粘,与上下聚苯板的缝隙用发泡胶填充。

使用托盘锚钉辅助固定保温板。

保温板与聚苯板的接缝处设置加强玻纤网,高度缝隙上下各100mm。

与外保温墙面同时进行防护面层抹灰。

4.4.

5.12聚苯线条施工:

首先按设计要求的断面尺寸做出模型(最好用木模),使用电热丝沿模型边

缘切割聚苯乙烯泡沫坯体,每只线条长度1000-1200mm。

将线条满粘于基层墙体上(是否需要翻包玻璃布看聚苯板与何种构件连

接),阳角处45°接缝,用发泡胶嵌缝。

沿线条各阴阳角弹线,打磨,使各条线平滑;顺直。

需要加强固定处按厚度用托盘锚钉或螺杆植筋加放垫片及螺母方式进行,

但固定件压片要放入线条内部,不能暴露于表面,影响线条装饰效果

在各线条阳角处开滴水线,或做鹰嘴。

清扫线条表面泡沫浮屑

使用防护面层砂浆铺贴玻璃网格布,做法同4.4.4。

若线条完成后与未做保温基层平齐,玻璃布应铺设于基层100mm以上宽度

位置,若线条顶靠基层,需使用密封膏做防水密封处理。

4.4.6修正整理

装饰材料施工完成并干燥后,即可清理窗上、落水管、空调架等部位粘结的粘胶及涂料,室内外做到无污染、无废物,做到工完场清。使用脚手架施工时,注意脚手架洞眼的修补,拆脚手架时先去掉几层的穿墙管,按外保温的程序逐层施工,注意搭接的平整度,最后边做装饰层边拆架子管。

4.4.7外保温系统完工后应做好以下成品保护:

防止施工污染;

拆脚手架或升降机外挂架时应注意保护墙面,防止撞击;

严禁踩踏窗口;

对碰撞坏的墙面应及时修补。

5、施工管理措施

5.1施工质量保证措施

开工前做好施工技术方案,做好材料准备,施工前加强施工人员的入场教育及上岗前技术培训,严格遵守施工工艺,主动控制工序活动条件的质量,保证每道工序质量正常、稳定,施工中技术人员及质量管理人员及时检查工序

活动的效果,设置工序质量控制点,使施工质量处于良好的控制状态。

5.1.1质量控制及工程验收标准

5.1.1.1施工环境

5.1.1.1.1施工温度5℃以上。

5.1.1.1.2不宜在大风及雨天环境中施工。施工中遇到下雨要采取保护措施。

5.1.1.2建筑物及墙面的基本要求

5

5.1.1.2.2抹灰基层平整度:4 mm/2.0m,不抹灰基层应符合规范要求。

5.1.1.2.3基层墙体需进行隐检验收程序。

5.1.1.3保温板粘贴

5.1.1.3.1材料配置:严格按配比配置材料,使材料控制在合适稠度,环境温度变

化可做适量调整。

5.1.1.3.2挂线按平整度、垂直度准确、到位,不方面挂线处应弹线处理。

5.1.1.3.3粘贴可采用整面粘贴,用锯齿抹灰刀拖刮。在基层局部平整度5-

10mm/2m也可采用点粘,大于10mm采用不同厚度的聚苯板找平,确保粘贴

质量。

5.1.1.3.4无论是采用点粘法还是条粘法,打胶时,苯板四周必须有边灰且保证灰

与基层墙体有效粘结。

5.1.1.3.5保温板四个侧面不应有粘结剂

5.1.1.3.6新粘贴好的保温板面的平整度小于3 mm/2.0m,不平处应在粘结剂硬化

后打磨平整。

5.1.1.3.7保温板之间的明显缝隙及板面缺陷用聚氨酯泡沫材料修补,聚氨酯发泡

胶应在正常温度下24h后方可进行,严禁边贴苯板边打发泡胶。

5.1.1.3.8保温板粘贴完毕后要进行隐检,填写隐检记录表及工程质量验收评定

表。

5.1.1.4抹面层

5.1.1.4.1材料配置:严格按配比配置材料,使材料控制在合适稠度,环境温度变

化可做适量调整。

5.1.1.4.2抹灰厚度大于3 mm,分两遍抹成。玻璃布埋设不宜太靠内侧,搭接在

10cm左右。

5.1.1.4.3砂浆与聚苯板粘接牢固、无脱层、无空鼓和裂纹等缺陷;表面光滑、洁

净,接茬平整、线条顺直。密封处理不要污染表面。

5.1.1.4.5细节部位如窗角、线条、飘窗板、空调板等部位网铺到位、抹面砂浆抹

到位,流水坡度达到要求等。

5.1.1.4.6防护面层砂浆抹完后,要进行验收,填写抹灰工程质量验收评定表。5.1.1.5饰面层

5.1.1.6检查验收

整个外保温及饰面施工完成后,再仔细检查是否有缺陷,尤其是脚手架固定点的修补是否有痕迹,各节点处的密封是否到位;墙面的平整度、边角的质量;色彩是否满足原设计有求以及整体的外形效果。

5.1.1.7外墙外保温分项工程聚苯板安装隐检质量检查评定表

外墙外保温分项工程抹灰工程质量检查评定表

穿插施工专项方案资料

穿插施工专项方案

精品文档 根据招标文件要求及结合现场实际情况,对9#楼采取主体结构与外墙装饰工程及室内精装修工程的穿插施工,确保项目优质、高效、按时完成。 一、现场概况 1、现场楼栋布置方案 根据设计施工图和相关规范要求进行如下安排:9#楼层数为31层,规划5段悬挑脚手架,分别在2层、8层、14层、20层及27层设置。根据悬挑架设置方案将各栋号外立面划分为5个施工段,分别为 1~7层一段、8~13层一段、14~19层一段、20层~26层及27~屋面层一段。 2、楼栋施工计划: 根据木模板支撑体系的施工要求及为了满足各道工序的有效衔接,对班组劳动力进行调配优化,制定“6天一层各工序计划时间”表,使每层楼的工序细化、时间细化、责任人细化。 第2段悬挑架搭设完毕截水措施完成后,砌体抹灰施工开始穿插。待第3段悬挑架搭设完毕截水措施完成后,第2段挑架内进入地坪浇筑及整改精装修移交阶段。待第4段悬挑架搭设完毕截水措施完成后,第3段挑架内进入地坪浇筑及整改精装修移交阶段,第2段挑架内进入精装修施工阶段。待第5段悬挑架搭设完毕截水措施完成后,第4段挑架内进入地坪浇筑及整改精装修移交阶段,第3段挑架内进入精装修施工阶段,第2段挑架内进入精装修完成。整个施工现场完全实现穿插施工。 二、穿插施工的影响 主体结构与外墙装饰工程穿插施工后,外墙装饰工程由原先的自上而下,变为由下往上施工,在上下两段悬挑架之间设置一道截水措施。在悬挑架搭设及楼层截水工作后,开始外立面及内部装饰工程的施工。 外墙装饰工程由原先的需要主体结构封顶,完成砌体及抹灰后才能进行施工。变为主体结构封顶后,已完成大面积砌筑抹灰施工及一半以上外立面的装饰工程,大大提高施工进度。由于提前穿插施工了外立面,悬挑架第1、2段可以先行拆除,最后外架拆除只需要进行最上面2架的拆除,大大缩减关键工期,提前完成交付任务。 三、施工控制难点 1、多家分包单位同时进场,协调配合工作量大。我司为此制定分包单位管理专项方案,并与各分包单位签订分包单位管理协议,统一管理明确责任划分。 2、楼层上下主体工程与装饰工程同时施工,特别是外墙面施工提前穿插,防止污染工作尤为重要,为此采取特殊的截水措施,详见本方案截水具体做法。 3、上下施工段工作面交叉带来的安全隐患加剧,我司加大管理力度、加派人手、增设安全防护用具。临边防护由以往的工具式,改为全封闭式。 4、成品保护工作量加大,为此成立专门的维护小组进行成品保护工作。 四、组织管理 1、从施工准备抓起,做好基础工作,制定出网络计划及详细的周、月施工进度计划表,每天有专人检查计划的落实情况,发现问题,分析原因并及时汇报,提出修正方案,调整施工计划,以确保各分项工程的按时兑现。 2、组织精锐的项目班子,各栋施工管理人员合理搭配,选择具有丰富施工经验和具有“冲劲”的作业班组进场施工。 3、公司全力以赴,确保该工程人、财、物的供应,提供先进的设备。 4、必要时采取“两班”作业制或夜间加班的方法,配足设备及劳动力。 5、密切与建设单位及分包单位联系,加强协调,搞好关系,求得各单位的支持,以便工作的顺利开展。 收集于网络,如有侵权请联系管理员删除

施工现场临时设施布置

一、施工现场临时设施布置 (一)施工围挡 施工现场用地的周边设置施工围挡,围挡设置高度应符合有关部门规定。为解决平交路口行车视距问题,距离路口20m范围内的围挡采用通透式围挡,围挡材质均为硬质。在围护周围设置照明等警告信号,保证安全 (二)临时用水、用电 1、施工用水计划 本工程临时供水主要包括:生产用水、生活用水和消防用水三种。为保证施工用水,计划与项目周边当地有关部门、单位联系,用DN150无缝钢管引出用水管线,水管埋入地下80cm,以防冬季冻管。用橡胶管引流。生产生活用的污水排放和当地污水系统统一规划排放或经收集处理达标后排放。 另外各工区分别准备水车1辆,保证施工中无法安装水管的地方和工程临时用水,满足施工需要。 2、施工用电计划 本工程临时用电主要包括生活用电、照明用电和施工机械用电。 主线采用三相五线制线路,根据现场情况进行埋设布线。每隔一定距离设置一个固定配电箱,固定配电箱内配置漏电保护器和接地装置。现场用电采用铁制轻型移动式配电箱从固定配电箱上接出,也采用三相五线制,并配置多个插座、闸刀,确保施工过程中一机一闸,满足施工过程中的用电需求。同时,将电源接入项目部、各施工

区驻地以及加工场、钢筋、模板加工场内,以满足加工生产和生活的用电需求。 本工程临时用电,严格按《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ2005-46)的规定采用电源中性点直接接地,工作零线与保护零线分开,保护接地(不小于三处)的三相五线(TN-S)系统接零线保护系统,保护零线从总漏电保护器电流引出,杜绝使用TN-C接地保护系统。 (1)TN-S三相五线接零保护架设要求 保护零线作为保护接零专用线必须独用,不准它用,严禁通过任何开关或熔断器,电缆要用五芯电缆。 保护零线除了从工作接地线(变压器)或总配电箱电源侧零线引出外,在任何地方不得于工作零线有电气连接,必须特别注意电箱中防止经过铁质箱体,形成电气连接。 保护接零线的载面积不应小于工作接零线的载面积。保护接零线采用统一标志的黄/绿双色线,在任何环境下不能将其作为负荷用线。 重复接地必须在保护零线上。工作零线不能加重复接地(因工作零线加了重复接地,漏电保护无法使用)。 保护零线除必须在配电室或总配电箱处重复接地外,还必须在配电线路中间处及末段做重复接地。配电线路在1公里之内,保护接零重复接地设置3~4处,重复接地地阻值小于10欧姆。 (2)配电线路的架设和防护

建筑工程防水工程施工标准化做法

施工标准作法系列10 防水工程施工 1、目的: 明确防水工程节点标准做法。 2、适用范围: 适用于佛山公司所有在建及新建项目。 3、防水标准做法 3.1地下室防水 A1(1):地下室底板疏水做法 1、100mm 厚C25混凝土随捣随抹光,内配单层双向钢筋φ4@150(按柱距设置分隔缝,且不能超过4米,用切割机切深15mm ,宽5mm 的缝,建筑油膏填缝); 2、三彩布隔离; 3、最薄处60mm 厚级配碎石(10-30mm )疏水层,每隔2米设置d20的排水管; 4、防水钢筋混凝土底板(结构找坡1%,随捣随收光,抗渗等级按设计要求) 5、60mm 厚C15素混凝土垫层; 6、素土夯实(密实度≥93%)

1、100mm厚C25混凝土随捣随抹光,内配单层双向钢筋φ4@150(按柱距设置分隔缝,且不能超过4米,用切割机切深15mm,宽5mm的缝,建筑油膏填缝); 2、25mm厚疏水板,搭接不少于100mm,接缝处采用无纺布两边各100mm; 3、防水钢筋混凝土底板(结构找坡1%,随捣随收光,抗渗等级按设计要求) 4、60mm厚C15素混凝土垫层; 5、素土夯实(密实度≥93%)

(明沟尺寸200mm宽100mm深),排水明沟坡向集水井;按柱距设伸缩缝,间距不超过4米,用切割机切深15mm、宽5mm缝,建筑油膏填缝。 2、钢筋混凝土砼(负二层结构顶板结构自找坡1%;

1、回填土; 2、三彩布(120G/M2); 3、20-25mm高塑料疏水板; 4、40mm厚细石混凝土,内配单层双向钢筋φ4@150,用切割机切深15mm、宽5mm缝,间距不超过4米,建筑油膏填缝。 5、4mm厚SBS改性沥青防水卷材; 6、抗渗钢筋混凝土(结构与底板同向找坡1%,随捣随收光,抗渗等级按设计要求;

施工现场临时设施措施方案

施工现场临时措施方案一、工程概况: 工程名称:福建交通集团物流信息大厦工程 建设地点:福州市台江区鳌峰洲江滨大道北侧,金融街B2地块 建设单位:福建交通运输集团有限责任公司 设计单位:福建省建筑设计研究院、厦门开联装饰工程有限公司 监理单位:福建省建设工程管理有限公司 施工单位:福建六建集团有限公司 本工厂总建筑面积约49756.4m2,其中地上建筑面积约35886.8m2、地下室建筑面积约13869.6m2;建筑层数地上23层、地下室2层,建筑高度约99.9m;本项目工程预算价约为18817万元。地下一层和二层为设备用房和机械停车库,地上一至四层裙房部分包含入口大堂、职工餐厅、职工服务中心、企业荣誉展厅、健身中心、多功能会议室、信息监控中心、安全监控中心等,五层至二十二层为办公楼层,二十三层为企业会所。建筑等级为一级,主体结构合理使用年限50年,建筑防火分类为一类,耐火等级为一级,人防工程为甲类人防工程,抗力等级核5级+常5级。上部结构体系为框架剪力墙结构,抗震设防烈度为7度,室内± 0.00相当于绝对标高(黄海)10.10m。 二、施工组织机构设置 根据工程特点,组建项目经理部,实行项目经理负责制,项经部组织机构图如下:1 项经部组织机构及人员配备图项目经理:郭秀敏技术负责人:薛国强生产负责人:林祥德施施施水电专机材试安安注全管验职工工料工全卫气册员员施员施质员员员员员造师检工工员员员李林田陈曾陈林李许张何齐义友其晓建建剑丽晟峻煜杰章臣英飞荣辉芬慧 三、现场临时设施施工 1、现场围档 严格按公司《工程开工许可若干规定》执行,即工地周围设置高于2.5m的围墙进出大门、门面、门墩。大门口设置洗车台,并配有清洗泵、污水沉淀池,主要施工道路采用砼硬化。大门口挂“五牌二图”,设置宣传栏、曝光台,现场安全标志总平面图,现场按安全标志总平面图设置安全标志、安全标语。 2、封闭管理 大门出入口配有专职门卫及门卫管理制度,切实起到门卫作用。施工人员进入施工现场佩戴工作卡,门卫必须检查进出人员是否佩戴工作卡,对未佩戴工作卡人员不得进入工地,对非本工地人员进入工地,门卫必须进行登记后方可放行。3、关于公物、材料、门卫管理有关规定 为了加强公司门卫管理制度,以及公物、材料进出的管理,特订如下有关规定。 3.1、凡公物、材料、机具等运出工地,一律凭项经部统一印制的出门条,方可运出。 3.2、出门条由项经部负责人签发,并加盖专用公章方有效。 2 3.3、门卫人员应严格执行门禁制度,对未持出门条运出公物、材料等有权给予暂扣,待手续办理后放行,对无出门条,门卫人员擅自放行者,每发现一次,扣款30元,造成被盗、失窃、视情节按有关规定,追究当班者责任。 3.4、各班组要自觉遵守,严格执行规定,对无视规章制度,无理取闹、强行运

外墙外保温现场施工标准做法

外墙外保温现场施工标 准做法 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

保温材料选用和防火隔离带做法及保温施工标准 1、在施项目必须选用燃烧等级B1级的保温材料。 2、高度小于24米的建筑每三层应设置水平防火隔离带,高度大于24米小于60 米的建筑每两层设置水平防火隔离带,高度大于等于60m小于100m的建筑,每层应设置水平防火隔离带。防火隔离带应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A 级保温材料。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。 3、屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层,应采用宽度不小于500mm 的A级保温材料设置水平防火隔离带。 具体施工标准如下: 1、编制依据 1.1《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG149-2003 1.2《外墙外保温施工技术规程》DBJ/14-035-2007 1.3《外墙外保温建筑构造(三)》L07J110 1.4《绝热用模塑聚苯乙烯炮沫塑料》(GB/T10801.1-2002) 1.5《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 1.6《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、编制说明 2.1技术先进、安全可靠、经济合理。 2.2满足建筑外立面要求,不能影响建筑整体效果,能适应基层的正常变形而不 产生裂缝。 2.3外保温工程能长期承受自重而不产生有害的变形。

2.4外保温工程能承受风的荷载的作用而不产生变形。 2.5外保温能耐受室外气候长期反复作用而不产生变形;外保温工程具有防水渗 透性能。 2.6组成材料具有理—化稳定性、相容性、防腐性、防生物侵害性。 2.7依据本设计施工的保温体系,其节约能耗应≥65%。 3、材料要求 3.1.

建设工程施工现场临时设施管理规定

施工现场临时设施管理制度 第一条总则 为深入贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,切实提高公司安全生产和文明施工水平,改善施工作业人员工作环境与现场生活条件,制定本管理规定。 国家和地方相关规定、标准的规范已经有明确规定的,在此不作重复,应符合国家和地方相关标准、规范和规定。 第二条适用范围 (一)施工现场轻钢结构的各类办公、宿舍、食堂、厕所、浴室、娱乐活动室、仓库和其他临时用房。 (二)施工作业区临时性加工棚及围档。 第三条制订依据 (一)《施工现场临时建筑物技术规程》(JGJ/T188)。 (二)《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146)。 (三)《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)。 (四)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)。 (五)《临时性建(构)筑物应用技术规程》(DGJ08-114)。 (六)《长沙市建设工程文明施工通用标准》(长住建发(2011)128号)。

第四条正文 一选址 1、地段选址应充分考虑各季节、各施工阶段的工程、水文、地质条件,不得设置在挡土墙下、边坡上方、低洼地带、雨季易发生滑坡、坍塌、泥石流和山洪等危险地段。 2、应处于建筑物的坠落半径以外,否则应采取防护措施。 3、不应占压原有的地下管线,严禁在外电架空线路正下方,严禁在尚未竣工建筑物内设置办公区、生活区。 4、办公、生活区与施工作业区必须分开设置,食堂应远离厕所、垃圾堆放点和有毒有害场所等污染源,厕所宜设置在主导风的下风侧。 二设计、施工、验收 1、使用单位应根据施工现场实际情况和有关标准规范,组织专业人员进行设计,编制《临时设施搭设与拆除方案》,并按规定履行相关报批手续。 3、《临时设施搭设与拆除方案》应包括的主要内容有: (1)现场总平面布置、排水、电气和消防图等; (2)主要部位结构形式和材料类型; (3)主要部位施工图纸与工艺; (4)过程安全保证、节能降耗、质量保证、文明施工等措施; (5)检验、验收与使用;

建筑屋面施工标准化做法

四、建筑屋面 4.1卷材防水屋面工程 图1 :屋面防水搭接及附加层 做法标准: 1、屋面卷材防水铺贴方向应正确,卷材搭接宽度(高聚 物改性沥青防水卷材满粘法长边、短边搭接为80mm搭 接空铺、点粘、条粘法长边、短边搭接为100mm其他材 质参见屋面工程质量验收规范)根据材质应符合相应 设计规范要求; 2、铺贴卷材采用搭接法时,上下层及相邻两幅卷材的搭 接缝应错开; 3、基层阴阳角部位应做成圆弧形,且整齐顺平; 图1a:屋面防水搭接做法样板 4、沥青防水卷材转角处圆弧半径100?150mm高聚物 改性沥青防水卷材为50mm合成高分子防水卷材为20mm 5、冷粘法法、自粘法铺贴卷材事,接缝口应用密封材料 封严,宽度不应小于10mm 6、阴阳角、转角部位及分隔缝等部位均需做附加层。 质量标准: 1、卷材防水层所用卷材及其配套材料,必须符合设计 要求; 2、卷材防水层不得有渗漏或积水现象; 3、搭接宽度允许偏差-10mm; 图1b:屋面防水附加层(阴角)做法样板4、搭接接缝应粘(焊)结牢固,密封严密,不得有皱 折、翘边和鼓泡等缺陷; 5、防水收头应与基层粘结并固定牢固,封口封严,不得 翘边; 6、阴角弧度、附加层宽度根据材质应满足设计规范要 求; 图1c:屋面防水附加层(分隔缝)做法样板

图2a :屋面女儿墙卷材防水翻起高度(含装饰面层)样 板图2:屋面女儿墙防水做法一(预留凹槽) 做法标准: 1、屋面女儿墙卷材防水翻起高度应符合设计标准,当地标 准高于国标的应采用当地标准; 2、屋面女儿墙应按照设计要求做防水凹槽,卷材防水收头 应压入凹槽; 3、凹槽内防水收头采用金属压条钉压,钉子间距不宜大于 900mm凹槽内用密封材料封严; 4、基层阴角应做成圆弧(圆弧半径应根据防水材料确定): 并做防水附加层(如图1b)。 质量标准: 1、防水高度检测应自装饰面层起计算; 2、阴角弧度、附加层宽度根据材质应满足设计规范要求; 3、防水收头固定应牢固,钉子间距应符合要求; 4、 凹槽内填塞密封材料应密实。图2b:防水收头压入凹槽,金属压条钉压样板 图2c:压条钉子间距样板 图2d:凹槽内用密封材料封严样板

岩棉外墙外保温施工综合方案样本

岩棉外墙外保温施工综合方案

目录 1、编制说明 2、工程概况及工程特点 3、施工部署 4、安装工程施工方案 5、施工验收 6、安全生产与文明施工

第一章编制说明 一、编制依据 1、原煤制气厂地块(一期)()地块施工蓝图。 2、国家、省、市颁布的现行建筑结构和建筑施工、设备安装施工的各类规范、 规程、验评标准及有关技术规定。 3、省、市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性法规及 规定。 4、建筑有限公司有关质量管理、安全管理、文明施工管理制度。 5、现行国家及省、市、行业的有关法规、规范的要求如下: (1)、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 (2)、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 (3)、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 (4)、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 (5)、《墙体节能建筑构造》06J123 (6)、《民用建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ32/J19-2006 (7)、《岩棉外墙外保温系统应用技术规程》苏JG/T046-2011 (8)、《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001 (9)、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991 (10)、《建设工程安全生产管理条例》第393号国务院令 (11)、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 (12)、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 (13)、《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-1993 (14)、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 二、编制原则 1、严格遵守现行的技术规范、施工规程和质量评定与验收标准。 2、坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。 三、编制目的

施工现场临时设施措施方案

施工现场临时措施方案 一、工程概况: 工程名称:福建交通集团物流信息大厦工程 建设地点:福州市台江区鳌峰洲江滨大道北侧,金融街B2地块 建设单位:福建交通运输集团有限责任公司 设计单位:福建省建筑设计研究院、厦门开联装饰工程有限公司 监理单位:福建省建设工程管理有限公司 施工单位:福建六建集团有限公司 本工厂总建筑面积约49756.4m2,其中地上建筑面积约35886.8m2、地下室 建筑面积约13869.6m2;建筑层数地上23层、地下室2层,建筑高度约99.9m;本项目工程预算价约为18817万元。地下一层和二层为设备用房和机械停车库,地上一至四层裙房部分包含入口大堂、职工餐厅、职工服务中心、企业荣誉展厅、健身中心、多功能会议室、信息监控中心、安全监控中心等,五层至二十 二层为办公楼层,二十三层为企业会所。建筑等级为一级,主体结构合理使用 年限50年,建筑防火分类为一类,耐火等级为一级,人防工程为甲类人防工程,抗力等级核5级+常5级。上部结构体系为框架剪力墙结构,抗震设防烈 度为7度,室内±0.00相当于绝对标高(黄海)10.10m。 二、施工组织机构设置 根据工程特点,组建项目经理部,实行项目经理负责制,项经部组织机构 图如下:

项经部组织机构及人员配备图 田 何 建 剑 荣 飞 三、现场临时设施施工 1、现场围档 严格按公司《工程开工许可若干规定》执行,即工地周围设置高于 2.5m 的 围墙进出大门、门面、门墩。大门口设置洗车台,并配有清洗泵、污水沉淀池, 主要施工道路采用砼硬化。大门口挂“五牌二图”,设置宣传栏、曝光台,现场 安全标志总平面图,现场按安全标志总平面图设置安全标志、安全标语。 2、封闭管理 大门出入口配有专职门卫及门卫管理制度,切实起到门卫作用。施工人员 进入施工现场佩戴工作卡,门卫必须检查进出人员是否佩戴工作卡,对未佩戴 工作卡人员不得进入工地,对非本工地人员进入工地,门卫必须进行登记后方 可放行。 3、关于公物、材料、门卫管理有关规定 为了加强公司门卫管理制度,以及公物、材料进出的管理,特订如下有关 规定。 3.1、凡公物、材料、机具等运出工地,一律凭项经部统一印制的出门条, 方可运出。 施 工 员 齐 晟 专 职 质 检 员 林 友 臣 安 全 员 试 验 员 李 杰 材 料 员 曾 晓 芬 机 管 员 陈 辉 电 气 施 工 员 许 义 煜 水 卫 施 工 员 林 其 章 施 工 员 张 丽 慧 施 工 员 陈 建 英 技术负责人:薛国强 项目经理:郭秀敏 注 册 造 师 李 峻 安 全 员 生产负责人 :林祥德

岩棉板外墙外保温工程现场施工方法

精心整理岩棉外墙外保温工程 施 第五章外墙外保温施工方案 第六章施工组织措施 第七章外墙外保温质量验收 第一章编制依据 本施工方案编制依据: 1、国家现行外墙外保温施工及验收规范。

2、类似工程的施工总结经验及技术成果和同行业技术标准。 3、有关国家方针、政策及省市有关地方性法规。 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 6、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 7、《居住建筑节能设计标准》(DBJ14-037-2006) 8、 9、 10 1 2、 2.1 2.2 2.3 2.4找平层应与墙体粘接牢固,不得有脱层、空鼓、裂缝。 2.5洞口尺寸、位置应符合设计要求和质量标准。伸出墙面的预埋件、连接件应按外墙外保温系统厚度留出间隙。 2.6各类材料进入现场必要时应进行复检,对材料的质量和性能进行抽样检查。2.7根据现场实际情况做样板,样板施工完毕验收合格后进行大面施工。 2.8保温施工脚手架或电动吊篮安装完毕,经调试运行安全无误、可靠,满足施工作

业要求,并配备专职安全检查和维修人员。 2.9施工环境温度不应低于5℃,不宜在5级以上大风气候条件下施工,如需施工需有防风措施。不应在烈日暴晒下施工,以避免材料在施工过程中失水过快而出现毛细裂缝。严禁雨天、雾天施工,雨期施工应做好成品及现场的防雨措施。 2.10确保施工用水、用电。 第三章主要施工机械设备 施工机具的准备

第四章 施工材料指标 1、岩棉 23

第五章 外墙外保温施工方案 1、岩棉外墙外保温系统基本构造(外墙涂料系统) 2、岩棉施工工艺流程(涂料系统) 31 )的1:1:6 231不平整、有污染的岩棉板不得用于工程。 2)根据建筑立面设计和外保温技术要求,在墙面弹出外门、窗口的水平、垂直控制线以及伸缩缝线、装饰条线、装饰缝线等。应在建筑外墙阴阳角及其他必要处挂垂直基准线,每个楼层适当位置挂水平线,以控制岩棉板的垂直度和平整度。

(完整版)施工现场临时设施管理制度.

施工现场临时设施 管理制度

施工现场临时设施管理制度 为全面提升我公司建设工程安全文明施工管理水平,为现场施工人员提供良好的生产生活环境,树立建设工地的良好形象,按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)、《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJl46-2004)等法律法规和规范标准要求,结合本公司实际,制订本规定。 1、职能 1.1工程项目部:负责提出“临建设施需求计划”、“办公设施需求计划”申请,并上报主管工程的副经理审批后由公司机械设备部进行采购。负责临建、办公设施的搭设、日常保养、维护及管理。 1.2质安科:负责建立项目“临建设施”、“办公设施”在公司各项目间合理调配使用。负责自然报废设施的确认,负责现场临建、办公设施日常管理的监督、检查。 2、临建设施的相关管理规定 2.1建设工程施工现场临建设施的建设,应当符合城市规划和环境、消防安全的有关规定,并能满足保护职工人身安全与职业健康的要求,不得占压城市规划道路、河道、绿化带等公共用地。

2.2建设工程施工现场临建设施建设应在经批准的项目规划区域内进行。需要临时另外占用其它场所的,依照有关规定到相关部门办理批准手续。 2.3建设工程施工现场临建设施是为项目建设施工搭建的临时设施,不得转让、抵押、不得改变使用性质。 2.4临建设施的建设应当在建设工程开工前按照施工现场总平面图要求建设完成并具备使用条件。工程竣工后,项目部自行拆除,并清理场地。在使用期内,因城乡规划建设需要拆除时,项目部必须服从规划予以拆除。 3、临建、办公设施的管理 3.1 临建、办公设施计划 3.1.1 工程项目施工准备阶段,项目部副经理组织专业技术人员依据《施工组织设计》临建设施总平面图和现场具体情况,提出临建设施需求计划,经项目经理签字确认。 3.1.2 临建设施需求计划包括临建房屋、临建围墙、临建大门、临时道路、临时力口工场地、临时供水、临时供电设施等详细需求计划。 3.1.3 临建房屋(临建宿舍、办公用房、临建仓库)采用装配式活动房屋。现场临建房屋一般不采用砖房。 3.1.4 临建围墙、临建大门、临时道路、临时加工场地(钢筋加工场地、木工加工场地、钢结构制作场地)、临时供水设施尽

建设工程施工现场标准化管理

建设工程施工现场标准化管理 1 总则 1.0.1 为提高建筑施工现场管理水平,促进施工现场管理标准化,根据行业发展的需要,制定本标准。 1.0.2 本标准适用于新建、扩建、改建的建筑安装工程、市政公用设施工程、装修装饰工程及拆除工程的施工现场管理。不适用于抢险救灾工程和农民自建房的施工现场管理。 1.0.3 本标准所指的施工现场包括施工区、办公区和生活区,各区域应划分清晰,并采取相应的隔离措施。 1.0.4 本标准是规范建筑施工现场各方主体行为,明确建设各方主体的职责和要求,考核建筑施工现场标准化管理的基本依据。建筑施工现场管理,除应遵循本标准外,还应符合国家、省有关法律法规和规范性文件要求。 1.0.5 施工现场各方主体应建立和完善项目管理机构,并设专人负责施工现场标准化管理工作。 1.0.6 建筑施工现场各方主体应加强科学技术研究和先进技术的推 广应用,推进建筑工程的科学管理。 1.0.7 本标准为管理性标准,有关技术要求应执行相应的技术标准。 2 文明施工 2.1 施工准备 2.1.1开工审批。必须依据政府行政(或行业主管部门)规定办理质量、安全、施工许可等开工手续。 2.1.2技术资料准备。应根据国家、行业、地方颁布的法律、法规、标准、规范、规程等,编制项目机构的《法律法规技术标准清单》,并经企业总工程师审批,在施工过程中认真贯彻执行。(见附录B-1) 2.1.3文明施工方案编制。施工前应由工程技术人员、安全管理人员编制文明施工专项方案。并由施工单位技术负责人审批,项目总监、建设单位项目负责人审核并签字。 方案内容应包括施工准备、临时建设、场容场貌、综合治理等主要内容。

EPS板外墙外保温施工组织设计方案

外墙保温施工方案 一、编制依据: 1、施工图纸及有关设计文件; 2、外墙外保温施工技术规程 3、外墙外保温建筑构造图集 二、施工工艺流程: 基层处理(刮槽)→测量放线→粘贴EPS聚苯板→EPS聚苯板打磨→涂抹面胶浆→铺压耐碱玻纤网格布→涂抹面胶浆→填嵌缝膏→涂面层腻子和涂料→验收。 三、施工准备: 1、经项目部审核施工方案,同意此方案后方可进场施工。 2、外墙结构基面处理: A、结构外墙经过工程验收达到标准的,方可进行外墙外保温施工。外保温施工前由总包牵头与主体结构办理中间交接验收,对外墙外表面空鼓、开裂处、不平整处清理修补剔凿完毕。安装完毕各种进户管线。 B、进行外墙外保温施工的墙体基面的尺寸偏差还应符合下表之规定:(不符合以下条件的要求用1:2水泥砂浆打底找平至符合下列要求为止,并应把面层处理成毛面,打底时应把砖和混凝土的基层处理好以后再打底。)

3、材料准备:EPS膨胀聚苯板、粘结胶浆、抹面胶浆、耐碱玻纤网格布、建筑密封胶(应采用聚氨酯、硅酮或丙烯酸类密封膏)、密封条、盖口条、锚栓、角钢、胀管等 4、主要工具:壁纸刀、剪刀、扫帚、钢丝刷、墨斗、棕刷、粗砂纸、电动搅拌器、冲击钻、抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。 四、主要施工方法: 1、基层墙体处理 新建工程的结构墙体基面必须清理干净,外墙表面没有油、浮尘、污垢等污染物或其他妨碍粘结的材料,并检验墙面平整度和垂直度。用2m靠尺检查,最大偏差不大于5mm,超差部分应剔凿或用干粉砂浆修补平整。对旧房节能改造,应彻底清理不利于粘贴聚苯板的原外墙面层,用水泥砂浆修补缺陷,加固找平,方能开展外墙保温施工。 2、测量放线 a、根据建筑物立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗的水平

施工现场临时设施相关管理制度

施工现场临时设施相关管理制度 第一条总则 为深入贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针~切实提高公司安全生产和文明施工水平~改善施工作业人员工作环境与现场生活条件~制定本管理规定。 国家及省、市相关规定、标准的规范已经有明确规定的~在此不作重复~应符合国家和本市相关标准、规范和规定。 第二条适用范围 ,一,施工现场轻钢结构的各类办公、宿舍、食堂、厕所、盥洗间、淋浴间、开水房、娱乐活动室、仓库和装配式活动板房等其他临时用房。 ,二,施工作业区临时性储料棚、加工棚、工具棚及围档。 第三条制订依据 ,一,《施工现场临时建筑物技术规程》,JGJ/T188,。 ,二,《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146)。 ,三,《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》,JGJ130,。 ,四,《施工现场临时用电安全技术规范》,JGJ46,。 ,五,《临时性建,构,筑物应用技术规程》,DGJ08-114,。 - 1 - 第四条正文 一、临时设施的施工 1、临时设施建设~可利用施工现场原有的安全的固定建筑、也可以自建。自建的临时设施使用的材料可根据实际情况确定~但必须确保临时设施的结构安全和其他方面的安全。

2、临时设施不得设置在高压线下~不得在挡土墙下、围墙下、傍山沿河地区、雨季易发生滑坡泥石流地段等处~也不得设置在沟边、崖边、江河岸边、泄洪道旁、强风口处、高墙下、已建斜坡和高切坡附近等影响安全的地点~要充分考虑周边水文、地质情况~以确保安全可靠。 3、临时设施不得设置在尚未竣工的建筑物内。 4、临时设施的选址应在建建筑物、施工结构物、高空设备设施的坠落半径之外。如因场地所限局部位于坠落半径之内的~必须进行技术论证~提出可靠防护措施。如无法确保安全或场地不具备搭设条件的~应外借场地搭设或租房安置。现场生活区应实行封闭管理~与作业区、周边居民保持有效隔离。 5、生活、办公临时设施应当与周边堆放的施工材料、设备、施工垃圾、施工围墙以及毗邻建筑、构造物、高空设备设施保持足够的安全距离。 6、施工现场的临时宿舍必须设置可开启式窗户。有条件的地方~厕所应为水冲式~化粪池应做抗渗处理。 7、有条件宿舍区应设置排水暗沟~经排污批准后与市政管- 2 - 线、水利河道连接。 8、临时设施不应占压原有的地下管线~严禁在外电架空线路正下方搭设储料棚、加工棚、工具棚、仓库及建造生活设施。 9、临时设施必须符合防火、防暴风、防暴雨、防震要求。 二、组装式临时设施施工要求 1、施工单位使用组装式临时设施的~必须有出厂合格证或检测合格证书。施工单位自建临时设施选用的~其材料应符合安全使用和环境卫生标准。 2、出租或销售装配式临时设施的单位在施工现场进行安装或拆除作业时~应与各施工单位签订合同~明确双方责任。建设或拆除前应编制建设或拆除方案~方案应经总监理工程师审查后方可实施~实施过程中应接受各施工单位的安全监督管

最新外墙外保温系统细节部位做法

外墙外保温系统细节 部位做法

外墙外保温系统细节部位做法 一、线条部位保温做法 1、苯板做线条; ◆先做大墙面苯板,然后按 照设计位置弹线,再在苯板表面 粘贴预先割好的苯板线条,提前 打磨出线条的流水坡度以及裁出 鹰嘴部位,线条部位附加加强网 格布,再做大墙面防护面层砂浆。 ◆整体防护面层施工时,可 以本着先细节再大墙面的施工程 序施工,先做好线条部位的网格 布抹面胶浆,并与上下大墙面搭 接10cm,然后再抹大墙面抹面胶浆并搭接。 注意事项: (1)苯板条不要直接贴于基层墙体上,以免线条上部存水,顺着板缝进入墙体; (2)线条部位周围苯板缝用聚氨酯发泡胶填严密; (3)线条应满贴; (4)线条部位网格布应加强; 2、若是线条已经成型,然后再做保温, ◆此种情况下,线条上下面 一般不做保温(否则改变线条整 体装饰效果),正面做保温; ◆线条上部大墙面保温板在 粘贴时需要网格布翻包,线条下 部网格布不需要翻包网格布,大 墙面苯板与既有线条衔接部位约 3-5cm用QH-101粘结剂填实(其 做法类似于在苯板上打边灰)。 ◆将线条正面保温板贴好后, 做好流水坡度以及鹰嘴。注意不 要用抹面砂浆抹成坡度。

◆施工时,先将大墙面翻包网铺好并抹好抹面胶浆,同时将苯板与既有线条衔接部位用抹面砂浆抹密实以防此部位漏水。 二、空调板部位保温做法 1、空调板不做保温 ◆空调板上部大墙面苯板起 端网格布翻包,同时将大墙面 苯板与空调板衔接的部位约3-5cm 处用QH-101粘结剂填实(类似 边灰)。施工时,先将翻包部位 网格布与抹面胶浆抹好,并处理 好保温板与空调板的衔接缝,当 大墙面防护面层砂浆施工时,大 墙面网格布收口至空调板上约 5-10cm,并抹灰到位。其余部位 保温板与空调板尽量衔接紧密, 保温板与空调板之间的缝隙均用 聚氨酯发泡胶密封。大墙面网格布与抹面砂浆收口至空调板两侧及底部约5-10cm,并抹灰到位。 ◆注意事项: (1)空调板周围苯板打边灰,聚氨酯填缝主要目的是为了防止漏水; (2)侧边网格布与抹面砂浆必须要搭接; (3)空调板上部网格布翻包,下部及侧边可不翻包; 2、空调板全部做保温 ◆先贴空调板上部的保温板, 贴苯板时留好流水坡度,注意其 苯板要顶在大墙面上,大墙面的 苯板顶至空调板保温上。空调板 上部的保温要压住侧边的保温, 以防漏水。上部保温贴好后,再 施工侧边保温以及空调板底部保温,此部位的苯板可以顶在大墙 面保温上。注意大墙面与空调板 相衔接部位的保温板约3-5cm用QH-101粘结剂填实(类似边灰), 5‰ 全保温保温空调板做法

施工各阶段穿插工序的关键要点

施工各阶段穿插工序的关键要点 综合体项目工期紧、任务重、工序繁多,如何才能在2年内实现开业目标?除了设定标准工期外,肯定需要进行合理组织、穿插。其建设主要通过以下十一个阶段部分工作进行穿插,一起来看一下吧。 一、开工前阶段 1.《前期推进计划》要求在土地挂牌后10日内完成,项目启动会召开时确定并OA下发;《项目计划执行书》要在开工前30日内完成编制、审批完成;这是项目实施的一级控制计划。 2.土地摘牌后2个月内,设计及现场要达到正式开工条件。 3.公司决定摘牌后,即穿插进行地勘工作。 二、开工阶段 4.尽快完成边坡支护方案论证,确定土、护、降方案。 5.尽快完成基础机构行使的论证,确定基础结构形式。 6.提前展开选址、设计、施工组织工作。 7.在土地协议签约后,即刻展开所有设计工作、各项行政性收费的调查工作、政府报批报建流程的调查工作、规划预审批工作等,以上工作要在土地摘牌前完成,为集团决定是否摘牌提供数据,也为摘牌后的工作开展创造便利条件。 三、基础工程 8.采取常用的边坡支护形式,采用工程桩基础形式的项目,基础工程(含土方挖运)工程控制在4个月以内;需要采用内支撑支护形式和有复杂地质条件的项目,工期根据具体情况计算。 9.两层地下结构工程(含桩承台和防水)工期控制在60日以内。 10.优化土护降及工程桩方案,实施工顺序穿插是加快施工进度的关键。 11.支护桩、工程桩的施工,要考虑为土方工程的尽早插入提供条件。 12.选择正确的土方挖运顺序和出土马道留设位置,使层高较高的塔楼能提前进入结构施工阶段。 四、主体结构施工阶段 13.商业裙楼一般高为5层,按12天/层要求。 14.塔楼按5天/层要求。 15.在结构施工过程中,要考虑地下室外墙防水工程的插入,为提早进行肥槽回填创造

施工现场临时设施管理措施

施工现场临时设施管理措施 临时生产和生活设施的布置,应便于组织生产和方便生活,尽量少占地,临时设施需符合消防安全和工地卫生的规定,一般不得占据在建工程位置。生活区与施工区要有明确划分。 临时便道:主要施工场区和临时施工运输便道及道路采用混凝土或泥结碎石路面。施工中派专人负责运输便道的维修保养,路面不得有坑洼积水,应保持平顺畅通。气候干燥时经常洒水养护,防止扬尘。 临时房屋:临时房屋的布置要符合防火安全和工地卫生的规定,面积满足项目部办公和施工人员居住需要,通风采光良好,修建前应报当地消防及有关部门审批同意。 临时排水:施工现场设置连续、顺畅的排水系统,沟池成网,以利排水。排水沟截面满足流量需要,排水沟用砖砌,流水面用水泥砂浆抹面,排水经处理后排至污水管道,防止泥浆、污水、废水外流。 临时供电:临时用电应编制临时用电施工组织设计,确定电源线、总配电箱、分配电箱的位置及线路定向,进行负荷计算,选择变压器容量和导线截面、绘制电气平面图、立面图和接线系统图,制定安全用电技术措施和电气防火措施。现场所有用电事宜均由专业电工统一安排,各照明线、动力线分开,做到灯明线顺,无私接乱拉现象。 现场建筑材料要按照施工现场平面布置图指定的区域范围分类堆放,堆码整齐,做到一条线、一头齐,并设置标识牌,不超出围蔽范围,不侵占场内道路和安全防护措施,对废料及时清理出施工场地。 队伍驻地大门要设置醒目、整洁的施工标牌,写明工程名称、建设单位位、施工单位、驻地监理单位、设计单位、施工及监理负责人姓名。 现场施工人员一律要佩戴工作胸卡和安全帽,遵守现场的各项规章制度,非施工人员一律不准擅自进入施工现场。

外墙外保温施工做法详解

外墙外保温施工做法详解 外墙外保温做法主要有:在承重墙体的外侧粘贴(钉、挂)膨胀型聚苯乙烯板(EPS)、挤塑型聚苯乙烯板(XPS),聚氨酯硬泡喷涂(PUR)和粉刷胶粉聚苯颗粒保温砂浆等。其中,挤塑型XPS聚苯板和聚氨酯硬泡喷涂的价格稍高,目前应用最多的是膨胀型EPS聚苯板外保温。 一、EPS聚苯板外保温施工 EPS复合式保温技术是一项高效经济、应用广泛的外墙外保温技术,它由承重或围护墙体、EPS复合式保温层、耐碱玻纤网布抗裂砂浆保护层、弹性腻子、外墙涂料或瓷砖面层组成。膨胀型聚苯乙烯板EPS常用规格(900~1200)mm×600mm,厚度20~60mm,密度18~20kg/m3 。 EPS聚苯板外墙外保温构造 1 施工流程

基层处理→测量放线→粘贴EPS聚苯板→聚苯板打磨→涂抹面胶浆→铺压耐碱玻纤网格布→涂抹面胶浆→涂耐水弹性腻子→面层涂料或面砖施工。 2 墙体基面处理及测量放线 墙体基面须清理干净,检验墙面平整度和垂直度,用2m靠尺检查,最大偏差≤5mm。在墙面弹出水平控制线,建筑物外墙阳角挂垂直基准钢线;每个楼层在适当位置挂水平线,以控制EPS聚苯板的垂直度和平整度。 墙面平整度检查 阳角吊线 3 EPS板的固定方法 ⑴粘贴法

粘贴法有点框法、条粘法和满粘法,通常采用点框法。用钢抹子沿EPS板的四周涂抹配制好的粘结剂,宽度为50mm,板的中间均匀设置8个直径100mm的粘结点,厚10mm,粘结剂的涂抹面积不得小于40%。板应自下而上沿水平方向横向铺贴,错缝1/2板长。 粘贴法适用于外墙饰面采用涂料的外墙外保温层施工。 点框法粘结剂涂抹示意 点框法涂抹粘结剂 EPS聚苯板的排列及错缝

施工现场临时设施建设管理办法

关于地铁9号线工程施工现场临时设施管理办法 第一条总则 为深入贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,切实提高9号线建设工程安全生产和文明施工水平,改善施工作业人员工作环境与现场生活条件,结合本市实际制定本管理规定。 国家和本市相关规定、标准的规范已经有明确规定的,在此不作重复,应符合国家和本市相关标准、规范和规定。 第二条适用范围 深圳地铁9号线建设工程(含前期工程)在施工过程中满足生产和生活需要而建设的施工围挡、办公生活用房、厨房、浴室、食堂、卫生间、娱乐活动室、作业工棚和仓库等临时设施。 第三条制订依据 (一)《施工现场临时建筑物技术规程》(JGJ/T188-2009)。 (二)《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004)。 (三)《临时性建(构)筑物应用技术规程》(DGJ08-114)。 (四)《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》 (五)《深圳经济特区建设工程施工安全条例》 (六)《深圳市城市轨道交通工程文明施工管理办法》(送审稿) (七)深圳市地铁集团颁布的相关规章制度

第四条一般规定 一、建设工程施工现场临建设施的建设,应当符合深圳市城市规划和环境、消防安全的有关规定,并能满足保护职工人身安全与职业健康的要求。 二、建设工程施工现场临建设施建设应在经批准的项目规划区域内进行。需要临时另外占用其它场所的,依照有关规定到相关部门办理批准手续。 三、建设工程施工现场临建设施是为项目建设施工搭建的临时设施,不得转让、抵押、不得改变使用性质。 四、临建设施的建设应当按照设计、施工、验收程序执行,临建设施施工完成后需经使用单位、监理、业主代表共同验收合格后方可投入使用。 五、工程竣工后,施工单位应当自行拆除,并清理场地。在使用期内,因城乡规划建设需要拆除时,必须服从规划予以拆除。 六、建设工程实行施工总承包的,由总承包单位对施工现场的临建设施实施统一管理,分包单位应当服从总承包单位的管理。建设工程未实行施工总承包的,由建设单位统一协调管理,各分包单位按照承包范围各负其责。 第五条具体要求 一、临时设施的选址

建筑工程施工标准化做法(现场材料堆放)_secret

施工标准作法系列02 现场材料堆放 A6:夹板堆放要求上盖下垫,硬化地面及不积水,堆放限高≤2米。

A7:木枋堆放要求上盖下垫,硬化地面及不积水,堆放限高≤2米。 A8:钢管堆放要求场地硬化地面及不积水,堆放限高≤2米,对生锈的钢管必须刷防锈漆进行保护。

A9:螺丝拉杆堆放要求场地硬化地面及不积水,上盖下垫,堆放限高≤1.2米, 采用搭钢管架子堆放限高≤2米,对生锈的螺丝拉杆必须刷防锈润滑油进行保护。 A10(1):模板半成品堆放要求场地硬化地面及不积水,在集中加工场旁设置模板半成品堆场,不同尺寸的模板用钢管分隔开,每种尺寸模板分别挂醒目标识牌,堆放限高≤2米。A10(2):模板半成品堆放标识牌:分别标注清楚堆放长度、堆放宽度、堆放限高≤2米、材料编号、材料尺寸、使用部位。

A11:夹板木枋周转材堆放要求场地硬化地面及不积水,周转材料要分类堆放、堆放限高≤2米。 A12:钢管周转材堆放要求场地硬化地面及不积水,堆放限高≤1.2米, 采用搭钢管架子堆放限高≤2米。

A13(1):条形捆扎钢筋原材料堆场要求场地硬化地面及不积水,不同型号的钢筋用槽钢分隔,每种型号钢筋分别挂醒目标识牌,堆放限高≤1.2米。 A13(2):条形捆扎钢筋原材料堆放标识牌要求:标注清楚生产厂家、型号、规格、炉(批)号、生产日期、进货日期、检验日期、检验编号、检验状态、责任人;堆放限高≤1.2米。 A14(1):圆盘钢筋堆场要求场地硬化地面及不积水,每种型号钢筋分别挂醒目标识牌。 A14(2):条形捆扎钢筋原材料堆放标识牌要求:标注清楚生产厂家、型号、规格、炉(批)号、生产日期、进货日期、检验日期、检验编号、检验状态、责任人;堆放限高为:一卷高。