目录

1.玻璃幕墙材料控制要点

1.1.基本要点

1.2.铝合金材料及钢材

1.3.玻璃

1.4.建筑密封材料

1.5.结构硅酮密封胶

1.6.低发泡间隔双面胶带

1.7.其他材料

2.玻璃幕墙建筑设计监理控制要点

2.1.基本控制要点

2.2.玻璃幕墙的性能要求

2.3.玻璃幕墙的建筑构造要点

2.4.玻璃幕墙设计的安全控制要点

3.玻璃幕墙结构设计监理控制要点

3.1.基本控制要点

3.2.荷载作用

3.3.玻璃幕墙材料的力学性能

3.4.玻璃幕墙玻璃设计

3.5.横梁和立柱的设计原则

3.6.结构硅酮密封胶的强度验算

3.7.玻璃幕墙与主体结构的连接

4.玻璃幕墙构件制作监理控制要点

4.1.基本控制要点

4.2.玻璃幕墙构件加工精度

4.3.非金属材料的加工组装

4.4.玻璃幕墙构件的检验

5.幕墙技术要求

5.1.物理性能

5.1.1.风压变形性能

5.1.2.雨水渗漏性能

5.1.3.空气渗透性能

5.1.4.保温性能

5.1.5.隔声性能

5.1.

6.耐撞击性能

5.1.7.平面内变形性能

5.1.8.幕墙防火性能要求

5.1.9.幕墙防雷性能要求

5.1.10.幕墙抗震性能要求

6.玻璃幕墙的安装施工监理控制要点

6.1.基本控制要点

6.2.安装施工准备控制要点

6.3.玻璃幕墙的安装施工控制要点

6.4.玻璃幕墙的保护和清洗

6.5.玻璃幕墙安装施工的安全措施

7.玻璃幕墙工程验收及维修

7.1.玻璃幕墙工程验收

7.2.玻璃幕墙的保养与维修

8.玻璃幕墙工程施工操作工艺监理控制要点8.1.基本要点

8.1.1.作业条件控制要点

8.1.2.玻璃幕墙安装控制要点

8.2.单元式玻璃幕墙的安装方法控制要点

8.2.1.工艺流程

8.2.2.安装要点

8.2.3.幕墙的吊装和调整

8.2.4.塞焊胶带

8.2.5.填充保温、防火材料

8.3.元件式玻璃幕墙的安装方法控制要点

8.3.1.明框玻璃幕墙的安装方法控制要点

8.3.2.隐框玻璃幕墙的安装方法控制要点

8.3.3.挂架式幕墙的安装方法控制要点

8.3.4.无骨架玻璃安装方法控制要点

8.3.5.细部和节点的控制要点

8.3.6.安全措施控制要点

9.玻璃幕墙质量通病的防治

9.1.玻璃幕墙变形的防治

9.2.幕墙渗漏水的防治

9.3.变色防治

玻璃幕墙工程质量监理控制要点及质量通病防治

1.玻璃幕墙材料控制要点

1.1.基本要点

1.1.1.玻璃幕墙材料应符合国家现行产品标准的规定,并应有出厂合格证。

1.1.

2.玻璃幕墙材料应选用耐气候性的材料。金属材料和零附件除不锈钢外,钢材应进行表面热浸镀锌处理,铝合金应进行表面阳极氧化处理。

1.1.3.玻璃幕墙材料应采用不燃烧性材料或难燃烧性材料。

1.1.4.结构硅酮密封胶应有与接触材料相容性试验报告,并应有保险年限的质量证书。

1.2.铝合金材料及钢材

1.2.1.玻璃幕墙采用铝合金型材应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB/T5237中规定的高精级和《铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜的总规范》GB8013的规定。

1.2.2.玻璃幕墙采用铝合金的阳极氧化膜厚度不应低于现行国家标准《铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜的总规范》GB8013中规定的AA15极。

1.2.3.与玻璃幕墙配套用铝合金门窗应符合下列现行国家标准的规定:

《平开铝合金门》GB8478

《平开铝合金窗》GB8479

《推拉铝合金门》GB8480

《推拉铝合金窗》GB8481

《铝合金地弹簧门》GB8482

1.2.4.玻璃幕墙采用的标准五金应符合下列现行国家标准的规定:

《地弹簧》GB9296

《平开铝合金窗执手》GB9298

《铝合金窗不锈钢滑撑》GB9300

《铝合金门插销》GB9297

《铝合金窗撑挡》GB9299

《铝合金窗门窗拉手》GB9301

《铝合金窗锁》GB9302

《铝合金门锁》GB9303

《闭门器》GB9305

《推拉铝合金门窗用滑轮》GB9304

1.2.5.玻璃幕墙采用非标准五金件应符合设计要求,并应有出厂合格证。

1.2.6.玻璃幕墙采用的钢材应符合下列现行国家标准的规定:

《碳素结构钢》 GB700

《优质碳素结构钢技术条件》 GB699

《合金结构钢技术条件》 GB3077

《低合金度强度结构钢》 GB1597

《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》 GB912

《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板及钢带》 GB3274

1.2.7.玻璃幕墙采用的不锈钢材应符合下列现行国家标准的规定:

《不锈钢棒》GB1220

《不锈钢冷加工钢棒》GB4226

《不锈钢冷轧钢板》GB3280

《不锈钢热轧钢板》GB4237

《冷顶锻不锈钢丝》GB4332

1.3.玻璃

1.3.1.玻璃幕墙采用玻璃的外观质量和性能应符合下列国家现行标准的规定:

《钢化玻璃》GB9963

《夹层玻璃》GB9962

《中空玻璃》GB11944

《浮法玻璃》GB11614

《吸热玻璃》JC/T536

《夹丝玻璃》JC433

1.3.

2.当玻璃幕墙采用热反射镀膜玻璃时,应采用真空磁控阴极溅

射镀膜玻璃或在线热喷涂镀膜玻璃。用于热反射镀膜玻璃的浮法玻璃的外观质量和技术指标,应符合现行国家标准《浮法玻璃》GB11614中的优等品或一等品规定。

1.3.3.热反射镀膜玻璃的外观质量应符合下列要求:

1.3.3.1.热反射镀膜玻璃尺寸的允许偏差应符合表 3.3.3—1的规定。

表3.3.3—1 热反射镀膜玻璃尺寸的允许偏差(mm)

1.3.3.

2.热反射镀膜玻璃的光学性能应符合设计要求。

1.3.3.3.热反射镀膜玻璃的外观质量应符合表3.3.3—2的规定。

表3.3.3—2 热反射镀膜玻璃外观质量

注:表中针眼(孔洞)是指直径在100mm面积内超过20个针眼为集中。

1.3.4.玻璃幕墙采用中空玻璃时,除应符合现行国家标准《中空玻

璃》GB11944的有关规定外,尚应符合下列要求:

1.3.5.玻璃幕墙的中空玻璃应采用双道密封。明框幕墙的中空下班

的密封胶应采用聚态密封胶和丁基密封腻子;半隐框和隐框幕墙的中空下班的密封胶应采用结构硅酮密封胶和丁基密封腻子。

1.3.6.玻璃幕墙中深下班的干燥剂宜采用专用设计装填。

1.3.7.玻璃幕墙采用夹层玻璃时,应采用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)

胶片干法加工合成的夹层玻璃。

1.3.8.玻璃幕墙采用夹丝玻璃时,裁割后玻璃的边缘应及时进行修

理和防腐处理。当加工成中空玻璃时,夹丝玻璃应朝室内一侧。

1.3.9.所有幕墙玻璃应进行边缘处理。

1.4.建筑密封材料

1.4.1.玻璃幕墙采用的橡胶制品宜采用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶;

密封胶条应挤出成形,橡胶块宜压模成形。

1.4.

2.密封胶条应符合下列国家现行标准的规定:

《建筑胶密封垫预成型实芯硫化的结构密封垫用材料》GB10711

《硫化橡胶密度的测定方法》GB533

《橡胶邵尔A型硬度试验方法》GB531

《合成橡胶的命名和牌号》GB5577

《硫化橡胶撕裂强度试验方法》GB529~GB530

《中空玻璃用弹性密封剂》JC486

《建筑窗用弹性密封剂》JC485

《工业用橡胶板》GB5574

1.4.3.玻璃幕墙采用的聚硫密封胶应具有耐水、耐溶剂和耐大气老

化性,并应有低温弹性、低透气率等特点。其性能应符合现行行业标准《中空玻璃用弹性密封剂》JC486规定。

1.4.4.玻璃幕墙采用的氯丁密封胶性能应符合表3.4.4的规定。

项目指标

稠度不流淌、不塌陷

含固量75%

1.4.5.耐候硅酮密封胶应用中性胶,其性能应符合表3.4.5的规定,并不得使用过期的耐候硅酮密封胶。

1.5.结构硅酮密封胶

1.5.1.结构硅酮密封胶应采用高模数中性胶;结构硅酮密封胶分单组份和双组份,其性能应符合表3.5.1的规定。

监理质量控制方案

质量控制内容、保证措施和手段 质量控制的任务概括起来,就是实现既定工程的质量目标。对于施工监理来说,工程的质量目标,在设计的过程中已经确定下来,监理的任务是通过对工程的全过程监理,最终实现工程质量目 标。 为了保证工程质量目标的实现,监理对工程施工进行全过程的质量控制。在招投标阶段,质量控制的任务是修订“技术规范”、完善和补充质量目标、审查评估投标人的资质和投标方案,使承包人的施工队伍有充分的能力保证工程的施工质量。在施工准备阶段,要审查施工队伍的开工准备工作,包括人员、设备的进场计划,调查材料供货商并审查认可,承包人质保体系的完善和建立,施工技术方案的审查和批准等等,以保证施工正常有序持续地进行。在施工阶段则要求监理以旁站、试验、测量等方式进行全过程的监督管理,每一个施工环节,每一道工序进行检查、认可,以保证工程施工之前,有充分的准备。施工中,每道工序都能保证施工质量,最后每项工程都要在质量符合要求的前提下验收、认可;在缺陷责任期,则指示承包人对工程缺陷按期修复,签发缺陷责任终 止证。 为保证质量目标的实现,完善施工质量管理是十分重要的,监理应重视承包人的质量管理工作,督促承包人健全质量保证体系、质量管理的组织机构和运作制度,坚持承包人质量自检制度,质量责任制度,完善承包人的测量、试验等质量检测手段。 要有效地控制工程质量,一定要坚持监理工作程序。要做好开工前的审查批准工作,每道工序都必须经过认真仔细的检查认可,关键部位要进行旁站监理。在开工申请、工序检验和中间交工阶 段这些重要的环节上把好质量关。 针对本工程建设工程的特点,我们将把重点放在事前控制和主动控制上,坚持“先审核后实施、先验收后施工(进入下道工序)”的基本原则,严格落实各项监理控制程序、工作制度,积极采取组织措施、技术措施、经济措施和合同措施,使工程项目质量处于全面受控状态。 一、质量控制的原则 1、强化质量意识,牢固确立和坚决贯彻工程建设“百年大计、质量第一”的方针。 2、实施对施工全过程、对质量因素全方位的全面质量控制。 3、实行质量预控、过程监控和事后验控相结合并以预防为主的控制方针,把质量风险控制到 最小程度。 4、突出质量控制的针对性,准确把握工程关键和施工难点,在全面监控的基础上,加强对重

深基坑施工监理控制的主要内容及方法及重点监控措施【最新版】

深基坑施工监理控制的主要内容及方法及重点监控措施 一、深基坑概述: 开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖。 二、深基坑施工监理控制的主要内容及方法 施工准备阶段 一)周边环境调查、充分掌握风险控制重点 根据住建部《地铁与地下工程风险管理指南》要求,项目开工前各方必须对周边环境进行调查。 1、地下管线情况 2、地下建(构)筑物情况 3、周围建筑(构)物情况

4、地下水位及地质情况 5、其它 注意事项: 1、对照设计图及现场情况逐一核查,并留下完整的核查记录及影像资料。 2、核查必须会同相关参加方一同进行,不能遗留。 3、对存在问题的建(构)筑物,必须进行相关证据保存和鉴定资料。 4、通过风险核查,为制定相应的监理措施打下基础,且融入安全风险监理细则中去。 二)审查深基坑相关施工方案 (一)需要专家论证的方案 ·超过一定规模条件的基坑工程专项施工方案应按规定组织专家

论证1、开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。2、开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。土方开挖、支护、降水工程。 ★基坑周边环境或施工条件发生变化,专项施工方案应重新进行审核、审批 3、混凝土模板支撑工程:搭设高度8m及以上;搭设跨度18m及以上,施工总荷载15kN/m2及以上;集中线荷载20kN/m2及以上。承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受单点集中荷载700Kg 以上。 4、起重吊装及安装拆卸工程 (1)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 (2)起重量300kN及以上的起重设备安装工程;高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。 5、其它需要专家论证的方案(监测、降水等)。

玻璃幕墙工程质量的监理控制要点

玻璃幕墙工程质量的监理控制要点 发表时间:2019-01-14T16:07:33.390Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第31期作者:薛冬[导读] 随着社会发展和城市规划的要求,玻璃幕墙作为建筑的外围结构使用也越来越广,玻璃幕墙的工程质量涉及安全、节能、建筑效果、防雷等。 盐城市工程建设监理中心有限公司 224000 摘要:随着社会发展和城市规划的要求,玻璃幕墙作为建筑的外围结构使用也越来越广,玻璃幕墙的工程质量涉及安全、节能、建筑效果、防雷等。本文通过所在项目玻璃幕墙工程施工监理的实践,从施工准备阶段、施工阶段、验收阶段等几个方面简析质量的监理控制要点。 关键词:玻璃幕墙工程;质量控制;监理工作 一、工程概况 本工程采用明框玻璃幕墙,设计使用年限25年;抗风压性能2级;雨水渗漏性(水密性)2级;气密性3级;平面变形能力3级;立柱:400*80*10镀锌钢方管外包铝合金框横梁:120*50*4镀锌方管外包铝合金框;玻璃:6+1.52PVB+6+12+6中空双银LOW-E夹胶钢化玻璃 二、施工准备阶段监理工作 1、审查施工单位的质量保证体系 施工前项目监理机构应审查施工单位现场的质量管理体系:施工单位的资质、安全生产许可证等是否符合要求;施工单位的项目机构是否按要求组建,各类人员是否按要求到岗到位,专职管理人员和特种作业人员是否按要求组建,各类人员是否按要求到岗到位,专职管理人员和特种作业人员所持证书是否相符并有效;项目机构的质量、验收、技术等管理制度是否健全;施工机械是否满足施工需要;测量、检查的仪器、设备是否满足使用要求;施工所需材料是否已订货、进场等。 2、审查施工单位的专项施工方案 施工前项目管理机构应审查施工单位申报的专项施工方案:施工单位的编审程序是否符合相关规定,编制内容是否具有针对性、可行性;工程质量保证措施是否符合相关标准;施工进度计划是否满足合同工期及与其他相关单位的进度协调;各工序的先后施工顺序是否合理;对于施工高度50m及以上的幕墙工程需要组织专家进行论证,专家论证前专项施工方案应通过施工单位审核和总监理工程师审查。 3、参加设计交底及图纸审查 1)建筑幕墙的施工图纸应经建设主管部门批准的建筑施工图审查中心审查合格,并出具图审报告,图纸上需盖有关设计专用章及图审合格章。 2)督促各方做好设计交底和图纸会审工作。通过设计交底熟悉设计人员的设计意图,施工中需注意的关键节点;图纸会审要重点解决以下问题:施工图纸中存在的不满足施工现场要求;图纸矛盾部分节点;详图缺失等;不留潜在安全和质量隐患,最终形成书面文档并会签。 4、编制监理实施细则 施工前应由专业监理工程师编制监理实施细则,并报总监理工程师审批,编制前总监理工程师和专业监理工程师应充分熟悉设计图纸和施工现场、施工专项方案。监理实施细则应包括一下内容:专业工程特点、监理工作流程、监理工作要点、监理工作方法及措施。监理实施细则应符合监理规划的要求,并具有可操作性。在实施建设工程监理过程中,监理实施细则可根据实际情况进行补充、修改,并应经总监理工程师批准后实施。 5、监督四项性能检测 幕墙的抗风压性能、气密性能、水密性能、平面位移性能检测,工程监理或建设方应到实验室现场监督。抗风压性能、平面位移性能不合格的,应完善设计,重新检测;气密性能、水密性能不合格的,可局部完善后对不合格项进行复检。 6、审批施工单位的检验批划分计划 1、相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程,每500-1000m2应划分一个检验批,不足500m2也应划分为一个检验批, 2、同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。 3、对于异性或有特殊要求的幕墙,检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模、由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确定。 三、施工阶段监理工作 1、对进场原材料进行检查 主要材料进入施工现场时,应具有中文标识的出厂合格证、产品出厂检验报告、2年有效期内的型式检验报告,强制性认证产品应有认证标识,进口材料应有商检证明,进场时应进行检查验收,并经监理工程师检查确认。需复检的材料需现场见证取样复试,本项目复试了以下内容: 1)硅酮结构密封胶、硅酮建筑密封胶的相容性、硅酮结构密封胶的邵氏硬度、标准条件拉伸粘结性; 2)保温材料导热系数、密度; 3)隔热铝型材抗拉、抗剪强度; 4)钢材壁厚、防腐层厚度; 5)钢化玻璃碎片状态、散胆袋冲击、落球冲击、夹层玻璃散胆袋冲击、落球冲击; 6)幕墙玻璃传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点; 2、检查后埋板的质量 后置埋板是幕墙骨架受力体系的重要构件,监理要重点控制一下内容:

玻璃幕墙质量控制要点分析

玻璃幕墙质量控制要点分析 建筑玻璃与工业玻璃 1玻璃幕墙的安装施工及防止玻璃脱落的应对措施分析 1.1玻璃幕墙的安装主要步骤 1.1.1放线 确定墙体轴线,测量误差,作为骨架正确位置的依据。 1.1.2骨架安装 骨架安装顺序为:先安装竖向的骨架(立柱),后安装横向骨架(横档)。竖向骨架与墙体固定方法一般有两种,一种是在浇注主体结构时,做好预埋件,连接件与预埋件焊牢后,再固定骨架。另一种方法是在主体结构上钻孔,用膨胀螺栓把连接件固定于墙体,骨架再与连接件连接。前者加固牢靠,但预埋件位置往往与安装有误差。后者安装位置准确,但打孔费工,牢固性不如预埋件。骨架安装应横平、竖直、为安装玻璃创造条件。骨架安装应做好防腐处理,轻钢骨架应涂防锈防腐漆。铝合金骨架要注意保护其氧化膜,尤其是与混凝土接触处应在氧化膜外加防腐处理,防止碱性混凝土对铝的腐蚀。 1.1.3玻璃安装 1)玻璃安到铝合金框内,把铝合金框与幕墙骨架连接。这种方法适用大框架轻钢骨架。 2)固定好铝合金骨架,再把玻璃直接安到骨架上,并加密封条,如同安装门窗玻璃一样。

3)在不露骨架结构体系中,骨架上下不用封闭框,直接用高强度粘结材料把玻璃粘贴在骨架上,形成无框玻璃幕墙(或称作隐框玻璃幕墙)。 1.2防止玻璃脱落的措施 1.2.1选择夹层玻璃 夹层玻璃和钢化玻璃被称为安全玻璃。夹层玻璃由于存在塑性的有机中间层材料,它在发生破碎的时候能保持为一整体而被固定在框架上,不会发生脱落现象,特别是屋顶采用玻璃顶、邻街的高层建筑、繁华的商业街上的玻璃一定要选用夹层玻璃。 122选用巾膜玻璃 巾膜玻璃是在玻璃表面粘贴一层有机透明薄膜,它在破碎时也能保持一整体。 1.2.3尽量不选择全隐框玻璃幕墙,而选用半隐方式 隐框幕墙在选择结构胶和施工时应特别注意结构胶的品质、与玻璃和框架之间的相溶性、框架玻璃表面的处理等问题。 2玻璃幕墙施工的质量控制要点分析 1)幕墙与主体连接,当没有条件采用预埋件连接时,采用其他可靠的连接措施,但必须通过节点强度试验决定其承载力,试验项目及承载力应由设计决定。预埋件、连接件必须安装牢固,位置正确,焊缝质量符合JGJ81- 91《建筑钢结构焊接规程》的要求,并经防腐处2)幕墙连接件应有三维调节余量,可调节范围各为40mm并有防松

项目工程监理质量控制的方法

项目工程监理质量控制的方法 1、严格执行监理程序 严格执行监理程序,强化施工单位的质量管理意识,以保证工程质量。(1)申请开工的项目未经监理工程师批准不能开工。 (2)上道工序未经监理工程师验收,下道工序不准施工。 (3)未经监理工程师验收的工程材料,不得在工程中使用。 (4)未经监理工程师验收合格和计量的项目,不予支付工程款。 2、施工准备阶段的监理工作 (1)协助建设单位审议《建设工程施工合同》中商务条款内容,字斟句酌,力求严谨,避免将来可能出现对建设单位的索赔。 (2)协助建设单位组织设计交底和图纸会审。 (3)监督检查施工单位的质保体系,包括技术、施工(计划和协调)质量管理、分项工程的实施细则及施工交底、施工人员质量责任制的落实情况。 (4)检查工程开工条件。开工前监理部要求施工单位提供如下的审查资料: 经建设单位同意的工程质量目标; 施工单位及分包商的组织体系、人员配备及岗位分工; 施工单位的工程质量控制和质量保证措施; 施工单位所使用的仪器、设备、检测工具的有效使用年限; 为本工程做试验和测验的单位资质条件;

施工总进度计划及阶段和月进度计划; 经施工单位技术主管部门批准的《施工组织计划》和《施工技术方案》;主要施工人员需按规定持证上岗,并提供有关证书; 经审查,在满足开工条件下,由总监理工程师签发工程开工通知。3、测量复核 (1)在项目开工前检查定位放线。 (2)在施工监理全过程,监理人员应对工程的轴线、标高、几何尺寸、垂直度等进行复核验收。 (3)在项目完工验收时测量各装饰项目的装修几何尺寸。 4、平行检测 监理工程师对项目或材料的质量评价,必须通过试验取得数据后进行,不允许单纯采用经验,目测或感观评价质量。 (1)监理现场配备必要的检测工具,以便对工程质量进行检测,记录检查结果,为工程验收提供依据。 (2)实施见证取样送检制度。 (3)对重要部位材料或项目,监理工程师实行平行检测。 5、计量与支付 监理人员确认工程计量与支付的条件之一就是工程质量要达到合同规定的标准和等级,否则监理人员有权拒绝对已完工程进行计量。由此造成的损失由施工单位自己负责。 6、监理通知

深基坑工程监理实施细则

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况及工程特点 (1) 三、监理目标 (2) 四、监理控制要点 (3) 4.1方案审查要点 (3) 4.2防排水措施 (4) 4.3基坑开挖 (5) 4.4防坍塌控制要点 (5) 4.5坑壁支护 (5) 4.6临边防护 (6) 4.7坑边荷载 (7) 4.8上下通道 (7) 4.9基坑支护变形监测 (7) 五、监理工作方法及措施 (7) 5.1监理工作方法 (7) 5.2监理工作措施 (8) 六、深基坑工程旁站 (9) 6.1旁站项目 (9) 6.2旁站内容 (9)

深基坑工程施工监理实施细则 一、编制依据 1.1《中华人民共和国建筑法》; 1.2《中华人民共和国安全生产法》; 1.3《建设工程安全生产管理条例》; 1.4《安全生产许可证条例》; 1.5《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 1.6《铁路建设工程监理规范》(TB10402-2007); 1.7《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009); 1.8《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质〔2009〕87号; 1.9新建赤峰至京沈高铁喀左站铁路工程设计图纸、技术文件等; 1.10四川铁科赤峰至喀左客运专线CFJL-1标监理站经批准的监理规划。 二、工程概况及工程特点 2.1地形、地貌 本监理标段线路自京沈客专喀左站北京端外包京沈正线引出,途径喀左、建平两县。线路所经地形地貌主要以低中山区为主,地势较高,地形变化大,沟谷发育,多为“U”型谷,局部为山间洼地及小型山间平原,植被覆盖较好,山间洼地及沟谷为耕地,地势较高处多为林地。 2.2地质条件 2.2.1地层岩性 沿线地层为华北地层,基岩主要以陆相碎屑岩类为主,岩浆岩类种类较少的特点,其中元古界、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系缺失,沿线第四系地层分布广泛,成因多样,岩性众多。 2.2.2线路位于I级构造单元华北地台(中朝准地台)的北部和内蒙兴安华力西地槽褶皱带南端。华北地台以赤峰-开源大断裂为界与北部的内蒙兴安华力西地槽褶皱带相邻。拟建铁路从南至北依次穿行于以下构造单元:华北地台二级构造单元燕山台褶带东端的辽西台陷、华北地台二级构造单元内蒙古地轴的东端建平台拱、内蒙兴安华力西地槽褶皱带二级构造单元内蒙华力西晚期褶皱带的敖汉复向斜。

金属幕墙监理细则

工程 金 属 幕 墙 监 理 细 则 编制: 审批: 厦门勤奋建设工程监理有限公司 二00 年月日

金属幕墙监理实施细则 一、工程概况: 1、建筑面积: 2、结构形式: 3、建筑高度: 4、幕墙工程造价: 5、幕墙工程施工工期: 6、幕墙面积: 7、幕墙高度: 8、幕墙使用主要材料: 8.1钢构件:本工程幕墙所用钢构件均采用A3钢(Q235),表面热镀锌处理。 8.2铝型材: 8.3铝塑板或其他金属板: 8.4五金配件: 8.5结构胶: 8.6密封胶: 8.7其他辅助材料: 8.8幕墙各项材料均应符合国家现行产品标准规定,并要有出厂合格证;其 中结构胶应提供相容性试验报告,并提供质保书。 9、主要设计参数: 9.1幕墙设计风压按50年一遇取值,地面粗糙度取B类,抗震七度设防。9.2幕墙铝合金立柱与横梁的相对挠度不小于其跨度的L/180,绝对挠度不大于20mm;钢型材立柱与横梁的相对挠度不大于其跨度的L/300,绝对挠度不大于15mm。 9.3雨水渗漏性能: 9.4空气渗漏性能: 9.5防火性能:幕墙耐火极限应大于1小时。 9.6避雷系统:幕墙本身应形成一可靠的避雷体系,并与主体避雷系统相连,其接地电阻不大于欧姆。 9.7幕墙的防火处理:

9.8幕墙防腐处理:钢连接件表面均作热镀锌处理,外露部分五金配件采用不锈钢质;钢件需要现场焊接均需在焊接处打磨清除焊渣,再涂防锈漆和银灰漆;铝合金型材与建筑结构相接处的表面应涂沥青漆以防止腐蚀; 9.9不同构件连接处应为柔性连接,以减少幕墙因位移和温度变化引起的噪音。 10、幕墙构造形式: 本监理细则适用于高度不大于150m,抗震设防烈度不大于8度的金属幕墙工程。 二、专业工程的特点 金属幕墙是由金属板片作墙面材料,与金属构件组成的悬挂在建筑物主体结构上的非承重连续外围墙体。根据建筑造型和建筑结构等方面的要求,它应具有防水、隔热保温、气密、防火、抗震和避雷等性能。 金属幕墙应有抗风、抗震,隔热、防锈蚀、防水等技术指标的要求,因此对设计参数的选取、主要材料的选取、主要材料质量保证措施及要求、材料现场检验、防火防雷检验、节点与连接检验、安装质量检验以及竣工后整体质量的检验,都严格按照设计规范、材料检验程序、施工规范、验收规范、监理程序进行。所以本监理细则首先是对设计施工图认真熟悉,熟悉设计有关标准,特别是强制性条文。同时严格审核施工单位的资质、质保措施和现场管理力量和水平。对进场材料按规范进行复核,在施工中注意影响质量的环节,严格做到上道工序不合格不能进行下道工序施工。严格按照验收规范、监理程序进行监控。 三、监理工作的流程

玻璃幕墙工程监理质量控制要点

玻璃幕墙工程质量监理控制要点及质量通病防治 目录 1.玻璃幕墙材料控制要点 1.1.基本要点 1.2.铝合金材料及钢材 1.3.玻璃 1.4.建筑密封材料 1.5.结构硅酮密封胶 1.6.低发泡间隔双面胶带 1.7.其他材料 2.玻璃幕墙建筑设计监理控制要点 2.1.基本控制要点 2.2.玻璃幕墙的性能要求 2.3.玻璃幕墙的建筑构造要点 2.4.玻璃幕墙设计的安全控制要点 3.玻璃幕墙结构设计监理控制要点 3.1.基本控制要点 3.2.荷载作用 3.3.玻璃幕墙材料的力学性能 3.4.玻璃幕墙玻璃设计 3.5.横梁和立柱的设计原则 3.6.结构硅酮密封胶的强度验算 3.7.玻璃幕墙与主体结构的连接 4.玻璃幕墙构件制作监理控制要点 4.1.基本控制要点 4.2.玻璃幕墙构件加工精度 4.3.非金属材料的加工组装 4.4.玻璃幕墙构件的检验 5.幕墙技术要求 5.1.物理性能 5.1.1.风压变形性能 5.1.2.雨水渗漏性能 5.1.3.空气渗透性能 5.1.4.保温性能 5.1.5.隔声性能

5.1. 6.耐撞击性能 5.1.7.平面内变形性能 5.1.8.幕墙防火性能要求 5.1.9.幕墙防雷性能要求 5.1.10.幕墙抗震性能要求 6.玻璃幕墙的安装施工监理控制要点 6.1.基本控制要点 6.2.安装施工准备控制要点 6.3.玻璃幕墙的安装施工控制要点 6.4.玻璃幕墙的保护和清洗 6.5.玻璃幕墙安装施工的安全措施 7.玻璃幕墙工程验收及维修 7.1.玻璃幕墙工程验收 7.2.玻璃幕墙的保养与维修 8.玻璃幕墙工程施工操作工艺监理控制要点8.1.基本要点 8.1.1.作业条件控制要点 8.1.2.玻璃幕墙安装控制要点 8.2.单元式玻璃幕墙的安装方法控制要点 8.2.1.工艺流程 8.2.2.安装要点 8.2.3.幕墙的吊装和调整 8.2.4.塞焊胶带 8.2.5.填充保温、防火材料 8.3.元件式玻璃幕墙的安装方法控制要点 8.3.1.明框玻璃幕墙的安装方法控制要点 8.3.2.隐框玻璃幕墙的安装方法控制要点 8.3.3.挂架式幕墙的安装方法控制要点 8.3.4.无骨架玻璃安装方法控制要点 8.3.5.细部和节点的控制要点 8.3.6.安全措施控制要点 9.玻璃幕墙质量通病的防治 9.1.玻璃幕墙变形的防治 9.2.幕墙渗漏水的防治 9.3.变色防治

土方工程监理控制要点

土方工程监理控制要点 一.监理的事前、事中集事后控制要点 1、土方开挖工程施工事前控制 (1)校核红线桩及建筑物的平面控制网和高程控制网,并应检查建筑物平面控制桩和高程控制点的引测桩(点)的保护措施。 (2)用网格测绘原始地貌和各网格交点的标高,作为场地平整、挖土工程量计算依据; (3)将(l)(2)的成果报项目监理部复测审核。 (4)在了解工程地质及地下建筑物资料后,也应了解设计单位提出的地基与基础方案布置以及施工单位的施工方案。 (5)采取措施防止地面水流入基坑内,并在基坑边采取排水措施。 (6)由于基坑开挖对周边环境可能造成影响,应要求施工单位制定相应的预防措施,监理人员进行检查。 2、土方开挖工程施工过程控制 (1)基坑开挖时,应保护好平面控制桩和高程控制点。 (2)基坑开挖过程中,应注意对基坑边坡的保护,对危险边坡应进行处理并加强观测。 (3)运土设备应尽量远离坑边,避免对边坡产生附加压力,影响边坡的稳定。(4)基坑开挖过程中应注意局部地下滞水对边坡稳定的影响并及时排走地下水。 3、基底检查和验槽监理工作 基坑开挖到设计标高后,应尽快进行验槽,对粘性土和一般采砂土用轻型动力触探

(N10),砾石地基一般采用标准贯入试验(N63.5),或按勘察单位要求进行检验。(1)检查槽底开挖标高 当基坑开挖至基底附近时,监理工程师必须对基坑底部的平面尺寸和标高进行检查。 1)基底标高检查,基坑开挖至基底附近时,监理工程师必须要求施工单位,一边开挖,一边测开挖面的标高,此标高的控制应符合施工组织设计要求,要留有一定的保护层,待验槽后,再人工清至设计基底标高。 2)基底保护层预留厚度,对于天然地基保护层厚度10~50cm,对于粘性土基底一般预留10cm为宜,对砂性土基底一般预留20~30cm。 (2)检查槽底的平面位置,当基坑挖到基底附近(留有基底保护层)时,监理工程师应检查基底的平面是否符合设计要求。施工单位一般根据坑边的平面控制桩,把关键轴线放到基坑内,并在一些关键部位(点)钉上木桩,在桩(点)之间拉上线,监理工程师根据施工单位报的基坑开挖平面图,进行检查。在检查时,特别是电梯井坑,集水井坑,独立柱坑的位置更应认真检查,检查合格后,经监理工程师签字方可进入下道工序。 (3)检查槽底土层 1)直接观察,槽底土层是不是满足设计要求,一般是采用直接观察,观察基底土层应符合地勘报告中的要求。 2)对于与地探报告中土层不符的,对于基底以下土层要求用现场检测的方法进行检查,对于粘性土和砂土用轻便动力触探的方法(N10)进行检查;对于砂砾石用重型触探的方法(N63.5)进行检查。 在进行检查之前,监理工程师要求施工单位先报钎探点布置图,图上除注明点位,

建筑幕墙工程监理要点

第十七节,建筑幕墙工程监理要点: 建筑幕墙种类较多,常用的大凡有玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙和点式幕墙。根据监理方现场多年的幕墙工程监理经验,我们认为,从施工到验收全过程的监理要点,主要应从以下四个方面考虑。 一、建筑幕墙监理及质量控制监控程序 1、主动协助业主组织幕墙工程的设计与施工的招标工作;确定幕墙的主要设计技术 性能参数、提出主材选择建议,参与幕墙各项物理性能试验; 2、审核幕墙设计;审核幕墙施工图与建筑、结构、水电、暖通等各专业图纸的协调 性;审核幕墙满足本工程和国家有关规范特殊要求的情况; 3、审核施工方案,要求承包商对技术繁复、施工图困难、及关键部位提出质保措施; 4、复核检查承包人的施工放线; 5、检查预埋件质量及偏位情况; 6、铝型材加工质量与加工精度的检查; 7、幕墙玻璃板材进场的材质复核确认; 8、玻璃注胶(结构、密封胶)车间及现场安装注胶的监控; 9、幕墙四角内表面与主体安装及间隙的检查; 10、幕墙是否满足消防要求的检查; 11、防雷接地安装检查; 12、现场淋(喷)水试验检查; 13、组织单项竣工验收,审查竣工图和结算资料。

二、金属、石材幕墙中的监控要点及质量控制措施。 1、建筑立面分格、色彩、质感,幕墙选型、选材、节点构造、防水层、绝热层设计, 幕墙性能指标和安全要求。 2、审查幕墙结构设计,包括荷载取值及作用组合,计算简图,强度变形验算; 3、检查测量放线成果,处理埋件偏差和遗漏(后植埋件及抗拔力测试); 4、检查防水层施工质量、支承结构焊件不变质量及偏差; 5、检查金属板材、石材质量及安装连接件质量,审查金属板材氟碳涂层检验报告和 石材冻融性实验报告; 6、检查幕墙的抗震、防雷、防水、防腐、绝热施工质量,组织隐藏工程验收; 7、审查相容性报告,检查节点、接缝密封质量; 8、组织淋水试验和竣工验收。 三、点式玻璃幕墙中的监理重难点及质量控制措施 近年来点式玻璃幕墙以其直接表达建筑艺术、技术与时代特征的优势,得到推广、应用。点式玻璃幕墙的形式、构造、性能、受力与变形特征,与常规的明框、隐框幕墙有较大区别。主要应把好以下几点关键环节: 1、点式玻璃幕墙设计选型,在金属支承结构点式、拉杆(索)结构点式、全玻璃结 构点式三种型式中,根据建筑内外空间尺度、造型艺术、使用功能要求选择合理的型式,明确设计技术指标; 2、审查施工详图,重点审查支承结构、金属连接件、玻璃、密封材料选择、构造; 3、审查结构计算书,审阅荷载取值及作用组合,受力简图及强度、变形、安定性验 算;

(完整版)监理工程师质量控制的方法

监理工程师质量控制的方法 1、审核有关技术文件、报告或报表 这是对工程质量进行全面监督、检查与控制的重要途径。其具体内容包括以下几个方面:(1)审查进入施工现场的分包单位的资质证明文件,控制分包单位的质量。 (2)审批施工承包单位的开工申请书,检查、核实与控制其施工准备工作质量。 (3)审批施工单位提交的施工方案、施工组织设计或施工计划。 (4)审批施工承包单位提交的有关材料、半成品和构配件质量证明文件(出厂合格证、质量检验或试验报告等)。 (5)审核施工单位提交的反映工序施工质量的动态统计资料或管理图表。 (6)审核施工单位提交的有关工序产品质量的证明文件(检验记录及试验报告)、工序交接检查(自检)、隐蔽工程检查、分部分项工程检查报告等文件、资料。 (7)审批有关设计变更、修改设计图纸等。 (8)审核有关应用新技术、新工艺、新材料、新结构等的技术鉴定书,审批其应用申请报告。 (9)审批有关工程质量缺陷或质量事故的处理报告。 (10)审核与签署现场有关质量技术签证、文件等。 2、现场质量监督与检查 (1)现场监督检查的内容 A、开工前的检查。主要是检查开工前准备工作的质量,能否保证正常施工及工程施工 质量。 B、工序施工中的跟踪监督、检查与控制。主要是监督、检查在工序施工过程中,人员、 施工机械设备、材料、施工方法及工艺或操作以及施工环境条件等是否均处于良好的状态,是否符合保证工程质量的要求,若发现有问题应及时纠正和加以控制。 C、对于重要的和对工程质量有重大影响的工序(例如预应力张拉工序),还应在现场进行 施工过程的旁站监督与控制,确保使用材料及工艺过程质量。 D、工序产品的检查、工序交接检查及隐蔽工程检查。在施工单位自检与互检的基础上,监理人员还应进行工序交接检查。隐蔽工程须经监理人员检查确认其质量后,才允许加以覆盖。 E、复工前的检查。当工程因质量问题或其他原因,监理指令停工后,在复工前应经监理人员检查认可,下达复工指令,方可复工。 F、分项、分部工程完成后,应经监理人员检查认可,签署中间交工证书。 G、对于施工难度大的工程结构或容易产生质量通病的施工对象,监理人员还应进行现场跟踪检查。 (2)现场质量检验的方法 对于现场所用的原材料、半成品、工序过程或工程产品质量进行检验的方法,一般可分为三类即:目测法、检测工具量测及试法。 a、目测法。即凭借感官进行检查,也可以叫做感官性检验。这类方法主要是根据质量要 求,采用看、摸、敲、照等手法对检查对象进行检查。 b、量测法。就是利用量测工具或计量仪表,通过实际量测结果与规定的质量标准或规范 的要求相对照,从而判断质量是否符合要求。量测的手法可归纳为:靠、吊、量、套。 c、试验法。指通过进行现场实验或实验室实验等理化试验手段,取得数据,分析判断质 量情况,包括:理化实验和无损实验或检验。理化实验是指工程中常用的理化实验,包括各种物理力学性能方面的检验和化学成分及含量的测定等两个方面。无损测试或

深基坑开挖工程质量保证措施范本

整体解决方案系列 深基坑开挖工程质量保证 措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-86930深基坑开挖工程质量保证措施Quality assurance measures for deep foundation pit excavation 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 深基坑开挖工程质量保证措施 1质量保证体系 1.1、质量目标 公司奉行"信守合同,科学管理,质量第一,顾客满意"质量方针。在施工中建立质管组织,健全管理制度,落实质管措施。严格按照合同工期、施工图纸和规范要求精心组织施工,确保工程施工质量合格。 1.2、工程质量保证体系 本工程质量监督组织结构是甲方、监理部、施工项目部,共同对本施工过程每一道工序每一环节进行监督检查,遇到问题及时采取有效补救措施,不留隐患。施工质量的保证,主要通过建立完善的施工组织管理机构、监控体系、岗位责任制及相应管理制度来实现。

(1)施工管理机构:项目经理部下设施工队(安全)、质检组、技术组、后勤。各层领导及技术人员加强对施工人员的技术指导,进行技术质量交底,通过严格组织管理提高施工人员积极性和责任心。 (2)施工监控体系:对施工各工序进行严格检查、控制,实行全面质量管理,施工中实行"三检制":即机台班组自检,队长、质检员复检,专职质检员终检。 (3)岗位责任制:通过质量岗位责任制的建立,使质量管理与队长、机台班长、施工人员工资、奖金以及晋升挂勾,对工程质量承担责任、建立必要的奖惩制度。 2质量保证体系网络图 2.1、质量管理网络体系图 2.2、项目经理部质量保证体系 3组织措施 3.1、工程质量是工程重点控制目标,我公司将本工程列入公司重点控制项目之一,明确了质量目标,建立了科学合理的工程质量保证体系。施工过程中明确各自岗位职责,通过质量岗位责任制的建立,使质量管理与队长、机台班长、

玻璃幕墙质量控制要点

玻璃幕墙质量控制要点 类别:我的文章评论(0) 浏览(281) 2010-01-28 23:57 标签:玻璃幕墙质量控制要点 玻璃幕墙质量控制要点 玻璃幕墙将建筑物外围护的防风、遮雨、采光、隔热保温等使用功能与建筑外墙装饰相结合,形成融建筑技术、建筑艺术为一体的建筑外围护结构,已在我国高层和超高层建筑中广泛应用。但由于玻璃幕墙结构的特殊性,涉及材料种类多、技术要求较高,既要有正确的设计计算、规范的工艺流程,又要有配套的加工设备及高素质的施工队伍,因此对玻璃幕墙工程质量控制点的掌握更为重要,结合笔者的监理工作实践,本文简要叙述玻璃幕墙工程质量控制的几个要点。 设计的安全要求:幕墙设计要给制作、安装、监理等各方面人员在不经任何解释的情况下能完全看懂,因此,图纸应该完整、详尽,表达方式应规范化。现玻璃幕墙工程多由施工企业自行设计,图纸未经原结构设计单位审核,有的虽经审核,也只是从总体方案、立面效果上粗审一下,未起到技术审核把关作用。因此,设计图纸极不规范,普遍存在设计图纸深度不够、设计图纸不全的现象。无施工图说明和施工要求,缺少节点大样图,缺少预埋件锚固节点计算、幕墙龙骨框架在竖向荷载、水平荷载作用下的应力变形等计算。避雷、防火、防排水措施不当,没有通过设计确定幕墙自身避雷接地系统的设置分布、引出线的材料和截面尺寸与主体结构防雷系统可靠连接,并在设计图、大样图上标注清楚,而直接利用幕墙与主体结构连接作避雷接地的连接体。设计图中没有标出预埋件位置,忽视三维调节处理。另外,有些工程的玻璃幕墙设计滞后于主体工程进度,结构上未设预埋件,使玻璃幕墙与主体结构的连接措施不当,影响可靠的连接。还有些工程楼面外缘没有实体窗下墙,但没按要求设置防撞栏杆,所有这些都给玻璃幕墙留下了不同程度的质量和安全隐患。 建筑构造要求:玻璃幕墙设计应采取防雨水渗漏性能的措施,在易发生渗漏的部位应设置流向室外的泄水孔,在易产生冷凝水的部位应设置冷凝水排出管道,构件制作时严格按规定要求钻泄水孔,安装时不得使内排水通道和泄水孔受阻,保持内排水系统通畅。尤其是一些设计有百页窗及采光大棚的幕墙工程,应特别重视其与周边联结、压顶等构造复杂部位的施工,发现密封不良、材料性能达不到要求时及时整改或更换,必要时应分层进行抗雨水渗漏性能的淋水试验,杜绝渗漏现象发生。 材料选用:幕墙用型材应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB/T5237中规定的高精极要求,阳极氧化膜厚度不应低于《铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜的总规范》GB8013中规定的AA15级,结构件型材壁厚不小于3mm。结构胶要有很好的抗拉强度、剥离强度、撕裂强度和弹性模量,它同时也起到避震的作用。结构硅酮密封胶和耐候硅酮密封胶必须由材料供应方提供的产品质量保限年限的质量证明以及结构硅酮密封胶与接触材料的相容性和粘结性试验报告,且应注意同一批次的结构胶质量是否稳定,不得使用超过有效期的结构硅酮胶,耐候胶与结构胶不得相互代用,尤其不得将结构胶作为耐候胶使用;五金件应符合设计要求,不得使用易生锈的不锈钢材料,电焊时应对不锈钢采取遮挡措施,防止电焊火花溅到不锈钢上引起生锈;严格按规范要求采用防火等级为A或B1的材料,当材料的防火等级不明确时,应取样进行测试。 物理性能检测:建筑幕墙物理性能检测是指幕墙风压变形性能、幕墙雨水渗漏性能、幕墙空气渗透性能、幕墙层面变位性能等多项物理性能指标的测试,单元式幕墙、多跨连续梁幕墙应取有代表性部位2层以上试件进行检测。幕墙所用结构胶、耐候胶等其它材料按规定同步进行使用前检测,在幕墙构件安装之前进行。通过检测可以发现设计和生产制作中的缺陷和安装过程中应注意的问题、确认设计及材料选择的正确性和幕墙设计功能是否符合实际情况。 构件、结构的连接节点:有些工程结构施工时没有预埋连接件、一些涉及旧建筑改造采用幕墙装饰的工程要在结构上设置后置件与幕墙铁角码相连。由于部分铁件出现位移和倾斜,其纠偏连接方案没经设计确定,而是用钢筋、钢板、角铁等材料随意同铁件进行焊接,甚至采用对接平焊、点焊,焊缝不饱满且有漏焊,焊缝长度、宽度、强度远远达不到要求。对幕墙与结构的连接设计应提出具体要求,膨胀螺栓不得直接受拉,一般应采用化学胀锚螺栓,并应进行拉拔试验后采用。 连接体与立柱安装节点应有三维调节余量,玻璃幕墙不同金属材料接触处应设置绝缘垫片(一般厚度lmm)或采取其它防腐蚀措施,绝缘片的大小不小于接触面积,以保证铝合金立柱与不同钢材连接件直接接触,立柱与横梁接触处应设置柔性垫片。 立柱接头应有一定的空隙,一般为10?/FONT>20mm,并采用套筒连接法。当一根立柱有两个以上连接点时,其上连接节点应采用刚接构造,下连接点采用铰接构造,使立柱始终处于受拉状态,不能成为受压构件,以免造成立柱弯曲变形。 活动接头通过芯柱连接上、下立柱,芯柱与上柱密接、滑动配合,与下柱用螺栓固定,芯柱套入上、下柱的长度为200mm。当立柱接连续梁计算时,要求活动接头能承受弯矩,因此芯柱应伸入上、下柱不小于2倍立柱截面高度,且芯柱应通过加大壁厚提高其刚度,使其截面的惯性矩不小于立柱的惯性矩,以保证该处能连续传递弯矩,以免影响幕墙的平面度。 隐框幕墙板材的制作:结构硅酮胶注胶应严格按规定要求进行,确保胶缝的粘结强度。结构硅酮胶应在清洁干净的车间内、在温度23±2℃、相对湿度45%~55%条件下打胶。打胶前必须对玻璃及支撑物表面进行清洁处理,为防止二次污染,每一次擦抹要求更换一块干净布。为控制双组份胶的混合情况,混胶过程中应留出蝴蝶试样和胶杯拉断试样,并做好当班记录,注胶后的板材应在温度为18℃~28℃,相对湿度为65%?/FONT>75%的静置场静置养护,以保证结构胶的固化效果,双组分结构胶静置3天,单组分结构胶静置7大后才能运输,这时切开试验样品切口胶体表面平整、颜色发暗,说明已完全固化。完全固化后,板材运至现场仓库内继续放置14?/FONT>21天,用剥离试验检验其粘结力,确认达到粘结强度后方可安装施工。 有些工程在未进行清洁处理的现场打胶,注胶温、湿度条件得不到控制,隐藏着胶内部不固化隐患,玻璃表面有尘埃、油渍,严重影响粘结强度,若同一批次结构胶的质量不稳定,甚至会发生已打过胶的部分结构胶面可以从玻璃、铝合金框条上被轻易剥离、粘结面光滑的严重质量隐患。 隐框幕墙表面平整:安装立柱和横梁,应严格控制垂直度和平整度,玻璃板块加工时应注意注胶厚度、附框的平整度,在结构胶固化时间内避免受力。为防止墙面各玻璃拼在一起时不在一个平面而使映在墙面上的景象畸变,安装时,应注意玻璃板块的垂直和平整,竖缝相邻两侧玻璃表面的平面度,用3m靠尺检查,允许偏差控制在2mm以内,并保证整幅隐框幕墙各玻璃拼缝的整齐、美观。

建筑玻璃幕墙工程施工要点及管理措施 俞旭东

建筑玻璃幕墙工程施工要点及管理措施俞旭东 发表时间:2019-05-14T11:07:36.917Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年2期作者:俞旭东 [导读] 建筑玻璃幕墙项目既满足现今可持续发展绿色建筑理念,并且对于生态技术发展起到推动作用。 浙江中源幕墙装饰集团有限公司浙江省杭州市 310000 摘要:建筑玻璃幕墙项目既满足现今可持续发展绿色建筑理念,并且对于生态技术发展起到推动作用。此文针对建筑玻璃幕墙项目施工要点展开研究,并提出了建筑玻璃幕墙项目的施工管理方法。 关键词:建筑;玻璃幕墙;要点分析;施工管理方法 玻璃幕墙属于公共建筑当中运用较为普遍的构造形式,现今广泛运用到多层以及高层建筑外立面中,具有较高的经济行、可靠性以及安全性。玻璃幕墙的设计以及安装制作过程我国已经制定了相应的标准要求,以此来保障玻璃幕墙项目质量。 1、建筑玻璃幕墙项目施工要点分析 1.1测量技术要点分析 测量技术属于影响玻璃幕墙安装质量的一个重要方面,所以一定要保证检测结果符合相应要求标准。通常测量主要包含,玻璃安装测量放线以及预埋件测量放线。这当中的内容不仅包含垂直、水平与立面放线,而且包含着分割放线。如果需要调节测量误差需要重视平面内外的误差全都需要调节。平面的外误差调节,测量到平面误差以后,对存在平面外误差的一些立柱进行调节。在调整过程中,需要用木块轻轻敲打竖龙骨,必要情况要松开对螺栓进行调节,如果依旧不能有效调节就需要拆除重新安装。对平面内的垂直误差调节,三维误差的调节,这时候需要展开综合分析,一定考虑到兼顾性。调节误差的时候需要避免出现新的误差,且要借助经纬仪核验调节的结果。 1.2建筑玻璃幕墙项目施工要点分析 (1)依照设计图纸以及实际场地状况,做好玻璃板块尺寸制作加工以及包装的完善工作,之后把它们运输至工地中的安全区域。(2)借助不锈钢螺栓以及铝制压块对玻璃固定扇板施行框格对中固定,其固定间距应当控制到350毫米,玻璃之间的交缝控制在15毫米。 (3)利用两个φ16英寸铰链与ST4.85X15的自攻螺丝来固定玻璃开启扇,且要装设限位防风铰链保证开启扇强度满足要求。 (4)胶缝的清洁工作,玻璃板块与铝框接缝间要填充φ20毫米的泡沫条,贴上铝合金保护膜,灌注足量耐候胶。要重视胶厚需要依照图纸与要求标准进行控制,并且胶缝需要保证光滑均匀、平整饱满。安装的时候保证平面度的误差处于±3毫米范围,竖缝直线度的误差控制到±3毫米,横缝直线度的误差控制到±3毫米范围,拼缝宽度的误差保持在±1.5毫米间。 (5)扣盖安装工作,在安装之前应当调节内压板至水平方向才能安装,安装扣盖的时候应当通过橡胶锤锤击安装。 (6)开展打胶工作之前应当在缝隙两边各贴一层保护胶纸,在注胶之后将胶缝抹平,在注胶完成后将保护胶纸撕除。且需要做好相应的养护工作。 2、建筑玻璃幕墙工程的施工管理措施 2.1玻璃幕墙的材料管理工作 玻璃幕墙所用材料包含,结构胶、型钢、密封材料以及玻璃之类。要保证全部材料都应当符合既定的要求标准,不管何种材料在出入场时都应当进行抽样检测工作,而且要做好对材料化学成分与力学性能的分析研究,测试达标之后才可以投入运用。玻璃属于玻璃幕墙之中的重要材料,应当选择辐射低的断热型材玻璃。低辐射玻璃能够对红外线进行反射,夏季可以节约制冷花费,在冬季能够降低热量散失。而断热型材特点为高强度、高热阻且结构坚固,其抗风性能、气密水密性能以及隔音性能都是较强的。 2.2工程施工质量管理 在进行施工工作之时,对于建筑结构的外立面要展开放线测量,要检查所测量结果能否和设计图纸保持一致。若是存在偏差问题,应当分析其中偏差,在必要情况下能够调节幕墙的制作尺寸。放线过程中应当借助激光经纬仪对各位置控制线进行垂直标定,且采取水准仪对各个楼层水平线进行标定,在测量之时应当保证所有控制线闭合。 玻璃幕墙中全部的外露金属构件都应当平整均匀,绝对不可以存在变形、波纹以及紧固件凹进与突出问题。所有构件的标高都应保证精准,外表不可以出现划伤与擦伤问题,而且不可以存在条纹与斑点。玻璃安装过程中,玻璃的边缘应当和龙骨之间留出充足间隙。特别对于玻璃镀膜侧来说必须谨慎,避免对玻璃造成污染。安装之后玻璃表面保证整平,绝不能发生翘曲问题。玻璃之的胶条与橡胶条嵌塞应保证密实性,胶条的接口位置应该借助密封胶进行填充。注胶之前首先要清洁四边铝框与玻璃边缘,避免出现铁锈与砂浆。接缝中要应用两面粘结法,起到防渗漏作用。在密封的时候应当保证挤缝光滑平整饱满。而且应当重视每层之间防火保温材料都应填充紧密。幕墙保护工作可以很大程度增强其耐久性,因此对于所有构件与玻璃都要做好保护。 2.3玻璃幕墙防渗水施工管理 (1)依照要求标准进行施工,在施工过程之中,对于防渗性要进行分层检测,便于展开修补工作,有效控制渗漏问题。幕墙沉降缝、温度缝以及伸缩缝都应做好处理,不仅要保证立面的美观性,而且达到缝两侧的结构变形标准。 (2)使用嵌缝耐候硅酮密封胶进行注胶的时候需要重视对铝合金型材、玻璃四边铝框以及玻璃板材进行清洁,保证没有灰尘、砂浆、油漆、水以及铁锈,且粘结面需要保证干燥性。进而保证密封胶有效粘结。此种密封胶的接缝内应当保证两面粘结,不能三面粘结,如此一来胶受拉情况下,极易撕裂,这样就无法起到防渗漏与密封功能。为避免三面粘结的形成,在施工之前,需要将无粘结胶带以及聚氯乙烯发泡等材料用于缝隙的底端,保证缝隙底端和胶的有效分离。 (3)幕墙横梁与立柱的垂直度与安装误差应当控制到施工标准之内。而立柱接头依照结构规范需要预留15毫米缝隙,运用套筒法进行连接,如此就能使挠度变形与温度变形造成的影响被消除掉,立柱和横梁两端连接位置需要垫上弹性橡胶垫,且橡胶垫需要保证有30%左右的压缩量,进而满足横向温度变形标准。避免出现幕墙裂缝,对于加强防水性具有很好的作用。 2.4玻璃幕墙安全管理 玻璃幕墙安全管理主要包含施工环节以及正常使用环节,安全属于工程管理的要素,只有强化技术管理工作,才可以确保安全性。安

相关文档
相关文档 最新文档