文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 210kV架空线路工程初设说明1107

210kV架空线路工程初设说明1107

210kV架空线路工程初设说明1107
210kV架空线路工程初设说明1107

35kV向阳变电站10kV向31 双湖桥线建设工程

初步(施工)设计阶段

说明书

黄石电力勘测设计有限公司

2019年1月29日

批准:审核:室审:校核:设计:

10kV**架空线路建设工程

初步设计文件总目录

第一卷总说明书******(卷册号)第二卷图纸******(卷册号)第三卷主要设备材料清册******(卷册号)第四卷概算书******(卷册号)

目录

1.总体部分 (4)

1.1 设计依据 (4)

1.2 工程概况 (4)

1.3 设计范围 (8)

2.线路路径 (8)

2.1 路径方案 (8)

2.2 地形地质 (9)

2.3 交通运输 (9)

3.气象条件 (9)

3.1 气象条件选择依据 (9)

3.2 设计气象条件组合 (9)

4.机电部分 (10)

4.1 导线选型及使用 (10)

4.2 绝缘配合及防雷接地 (10)

4.3 金具 (11)

5.导线对地及交叉跨越距离 (11)

6.杆塔及基础 (11)

6.1 杆塔 (11)

6.2 柱上开关及电缆头布置 (13)

6.3 基础 (13)

1. 总体部分

1.1 设计依据

1)工程设计咨询合同,委托函或中标通知书等;

2)工程可研批复文件;

3)工程相关的主要技术规程,规范;(示例如下)

DL/T 5220-2005 10kV及以下架空配电线路设计技术规程

DL/T 601-1996 架空绝缘配电线路设计技术规程

Q/GDW 1738-2012 配电网规划设计技术导则

Q/GDW 741-2012 配电网技术改造设备选型和配置原则

国网湖北省电力公司关于印发中低压配电网规划建设改造指导意见的通知(鄂电司发展〔2014〕294号)

25号文

4)概算编制依据性文件。

2009版《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算标准》(国家能源局国能电力〔2009〕123号)

邓补充

1.2 工程概况

1.2.1 工程现状

结合项目立项必要性,按存在的问题分为新增供电能力、重载线路整治、转供能力提高、高故障线路改造等四类分别说明:示例如下:

(1)新增供电能力类型(为满足负荷增长需求新建线路工程,包括

从变电站、开关站、户外环网开关站新出线等。要突出供电负

荷的增长情况和现有供电能力情况的描述):

区域2015年新增负荷3000kV A,该区域原有供电线路10kV 线路投运于年,线路全长千米,线路电源引自变电站出线柜。架设方式为(单回/双回同杆),导线型号为;(杆与杆)之间采用电缆敷设,敷设的方式为,电缆的型号为。全线路可承载的装接容量为。目前,该线路的装机容量已达到,2015年8月20日最大负载电流达到400A,负载率,不能满足该区域新增负荷要求,急需新建线路。

该线路现状走向示意图见附图。

(2)重载线路整治类型(运行暴露的超载、重载线路整治,包括新

建线路、换线、改接负荷等。要突出超载、重载的量化和现有

供电能力的描述):

10kV 线路投运于年,线路全长千米,线路电源引自变电站出线柜。架设方式为(单回/双回同杆),导线型号为;(杆与杆)之间采用电缆敷设,敷设的方式为,电缆的型号为。全线路可承载的装接容量为。目前,该线路的装机容量已达到,2015年8月20日最大负载电流达到400A,负载率且持续2小时,急需新建线路转接负荷。

该线路现状走向示意图见附图。

(3)转供能力提高类型

从网架完善,提高N-1上描述线路现状,要突出现有供电网架的描述。(与上述类似)

(4)高故障线路改造类型

运行中多次暴露故障的线路改造,包括杆塔、金具、横担、柱上开关的更换改造等。要突出故障原因和次数描述描述。(示例略)1.2.2 建设方案及规模

针对现状问题提出针对性的建设改造方案和建设规模。

示例如下:

(1)例一:新建架空线路工程。新建10kV 线路,线路电源引自,线路全长km。满足新增供电能力,解决负荷增长需求等要求。线路架设方式为,导线型号为,新增电缆km,电缆井个,排管km,顶管km。线路全长km,新增柱上开关台。新增水泥杆基,其中耐张杆基,直线杆基,转角杆基,终端杆基。

(2)例二:原架空线路改造工程。该线路已不能满足负荷增长需求,拟定对全线路进行升级改造,增大导线截面,以提高供电能力,解决线路超载的问题。新架导线型号为,线路全长km。改造电缆km,改造水泥杆基,其中耐张杆基,直线杆基,转角杆基,终端杆基。

(3)例三:原架空线路延伸工程。现拟定线路向延伸架设或从杆向延伸架设,与10kV 线路在杆形成联络,提高线路的转供能力。新架导线型号为,新增电缆km,电缆井个,排管km,顶管km。线路全长km,新增柱上开关台。新增水泥杆基,其中耐张杆基,直线杆基,转角杆基,终端杆基。

(4)例四:老旧设备改造工程。对线路中老旧开关等设备进行改造,更换线路中存在安全隐患的水泥杆,金具及导线等,消除设备

安全隐患,保证线路的正常运行及安全。共改造10kV 线路老旧开关设备,更换柱上开关台,避雷器组,隔离开关组。更换水泥杆基,其中耐张杆基,直线杆基,转角杆基,终端杆基。改造原有导线km,导线型号为。

1.2.3 建设成效

预测工程实施后,对供电可靠性、供电质量、供电能力的定量的提高程度。

示例如下:

例一:新建前,原有线路能提供的装机容量为,新建后,线路可以提供的装机容量为,改接原线路kV A。解决了负荷增长的需求,原线路负载率由%下降至%。

例二:改造前,线路能提供的装机容量为,改造后,线路可以提供的装机容量为,解决了线路超载的问题,原线路负载率有%下降至%。。

例三:改造前,A线路单馈线供电,2014年最大负载率为;改造后,A线路与B线路形成手拉手单环网,优化了供电网架,A线路负载率由%下降至%。

例四:线路改造后,装备水平大幅提高,彻底消除绝缘子老化闪络问题,大大提高供电可靠性,保证了线路的正常运行。

1.2.4 拆除利旧

本工程废旧物资处理及利旧设备的处理严格按照鄂电司物资〔2013〕12号文、鄂电司汉供财〔2012〕11号文的要求开展工作,拆除物资清单如下:

工程拆除物资清单

序号电压

等级

名称规格及型号单位

投运日期

(年月)

处置建议

1 柱上开关台回收/利旧

2 水泥杆基回收/利旧

3 架空绝缘线

4 裸导线

…………

1.3 设计范围

本工程的设计范围包括导线选取、杆型选取、绝缘配合及接地、金具和绝缘子选用、土建部分、投资估算等。

2. 线路路径

2.1 路径方案

本线路路径的选择,综合考虑了施工、运行条件,以缩短路径长度为目的,城外走线选择和缓地形,少占农田,不引起交通和机耕的困难,尽可能避开不良地质区域,避开稠密树林为基本原则;城区尽可能避免车辆碰撞,与城镇规划相协调为基本原则。

例如:新建110kV马影河变电站10kV新沟一回线工程。电源点引自110kV马影河变电站1#馈线柜。出线采用电缆,敷设长度为300米(其中200米走站内原有电缆沟)。电缆登杆后,线路采用架空线路架设,沿正东方向架设200米至B路的西侧,再沿B路的西侧架设500米至C路的北侧,其中:8#杆与9#杆之间采用架空敷设的方式跨越A路。再沿C路的北侧架设280米至线路的末端,其中15#杆与16#杆之间采用电缆顶管敷设的方式跨越B路,电缆长度为80米。

具体路径走向见“路径平面示意图”。

2.2 地形地质

本工程地处县村,全线海拔高程在1000米内。根据现场调查,地形地质情况如下:

地形:80%平地,20%丘陵。

地质:80%普通土,15%砂石土,5%岩石(人凿)。

2.3 交通运输

本工程沿线附近有施工便道,交通便利。人力运距为0.2千米,汽车运距为10千米。

线路跨越村级公路次,跨越灌溉河流次,跨越。

3. 气象条件

3.1 气象条件选择依据

(1)《国家电网公司配电网工程典型设计(10kV架空线路分册)》

(2013版)中有关气象条件条款。

(2)沿线已有电力线路设计运行资料及现场调查资料。

3.2 设计气象条件组合

本工程路径沿线所处海拔高程在1000米以下,根据已有电力线路设计运行资料及现场调查资料,本工程选取B气象区气象条件组合参数作为设计参数,具体见下表:

气象区 A B C

大气温度(℃)

最高40

最低-10 -20 -40 覆冰-5

最大风10 -5 -5

安装0 -10 -15 外过电压15

内过电压年平均气温20 10 -5

风速(m/s)

最大风35 25 30

覆冰10

安装10

外过电压15 10 10

内过电压17.5 15 15 覆冰厚度(mm) 5 10 10

冰的密度(kg/m3)0.9×103

4. 机电部分

4.1 导线选型及使用

(根据工程选定气象区对照《国家电网公司配电网工程典型设计(10kV架空线路分册)》(2013版)中有关要求及工程需求,选择导线型号、导线适用档距、安全系数及允许最大直线转角角度)按照《国家电网公司配电网工程典型设计(10kV架空线路分册)》(2013版)和《国网湖北省电力公司关于印发中低压配电网规划建设改造指导意见的通知》(鄂电司发展〔2014〕294号)要求,本工程选用导线型号为,安全系数取值6.0,适用档距60米,允许最大直线转角8°。

4.2 绝缘配合及防雷接地

(1)本工程导线直线杆绝缘子采用棒式绝缘子,耐张绝缘子采用瓷瓶。

(2)10kV架空线路的过引线、引下线与临相导线之间最小间隙不得小于0.3米,导线与杆塔构件、拉线之间的最小间隙不得小于0.2

米。

(3)本工程P8~P25杆位于多雷区,绝缘线采用(加装带间隙的氧化锌避雷器;线路直连氧化锌避雷器等)防雷措施。接地采用镀锌角钢、扁钢接地网逐基接地。

4.3 金具

10kV导线线夹、接续金具、连接金具等选型情况描述。

(金具选用应考虑强度、耐冲击性能、耐用性、紧密性和转动灵活性等要求,根据导线类型和最大使用拉力、绝缘子强度等要求在国家电网公司标准物料库内选用匹配的金具)

5. 导线对地及交叉跨越距离

描述线路路径经过区域涉及到的导线与地面、杆塔构件、山坡、峭壁、岩石及建筑物等之间的最小水平或垂直距离。

序号导线段跨越内容跨越形式间距(m)

1 XX#-XX#杆高压线路/低压线路/

通信线路/杆塔构件

穿越/跨越/共杆

2 XX#-XX#杆道路/水系/山体/房屋跨越/临近

…………

跨越内容均按现场实际情况填写具体内容

6. 杆塔及基础

6.1 杆塔

(1)明确说明选用典型设计的直线杆、直线转角杆、耐张转角杆杆头、杆型编号,列出本工程选用的汇总表。

序号杆型杆型编号杆头编号数量

1 Φ190-12m-单回直路Z1-2

2 Φ190-15m-单回直路Z1-2

3 Φ190-18m-单回直路Z1-2

4 Φ190-15m-双回直路Z2-2

5 Φ190-18m-双回直路Z2-2

6 Φ230-15m-单回直路Z1-2

7 Φ230-18m-单回直路Z1-2

8 Φ230-15m-双回直路Z2-2

9 Φ230-18m-双回直路Z2-2

10 Φ230-18m-四回直路Z4-1

11 Φ230-12m-单回直转Z1-2

12 Φ230-15m-单回直转Z1-2

13 Φ350-15m-单回耐张转NJ1-1

14 Φ350-15m-单回耐张转NJ1-3

15 Φ350-15m-双回耐张转NJ1-1

…………

注:钢管杆、窄基塔部分根据实际情况进行单独设计制表

(2)说明本工程杆型使用情况。

示例:***线路现有杆塔155基,其中耐张拉线杆18基,耐张自立杆18基,直线拉线杆92基,直线自立杆27基。改造拆除水泥杆39基,新建36基,其中:原N1#~N11#优化路径方案,拆除N2#~N10#水泥杆9基,新建6基;更换全部耐张转角拉线杆,包括:N22#、N23#、N31#、N37#、N38#、N42#、N49#、N53#、N65#、N73#、N84#、N92#、N97#、N108#、N112#共15基。

新建Z1-2型直线杆12基、J1-3型耐张杆9基等……。详见杆塔一览图,图号:SYJN-S07134C-T01-01。

(3)重要杆塔材料说明。如法兰联结的水泥杆、焊接杆、拉线和拉盘的联结要求等。

6.2 柱上开关及电缆头布置

描述本工程使用的柱上开关(柱上断路器、柱上负荷开关、柱上隔离开关、跌落式熔断器)杆、电缆引下杆的布置方式,选用国网典设的方案编号。

6.3 基础

基础的选择,说明直线杆、直线转角杆、耐张转角杆选用的基础型式和数量。

序号杆型基础样式基础编号埋设要求数量(座)

1 Φ190-15m-□卡盘/底盘

2 Φ230-15m-□基础

3 Φ350-15m-□基础

…………

架空管道直埋光缆线路工程施工规范

. 架空、管道、直埋光缆线路工程施工规范 第一部分架空光缆线路工程施工规范 根据本工程的特点,结合不同的施工工序,拟定不同的质量控制点。分公司应按照这些控制点实施逐点控制,依据设计和相关规范要求的指标和标准对质量进行逐点检查和验收,以达到工程质量符合工程总体验收标准之目的。 1、杆路 1) 路由复测 施工单位应对所施工的工程进行复测丈量,以设计单位提供的施工图设计为依据,确定杆路路由的具体位置、准确长度以及每根电杆的杆位,确定线路穿越障碍物的具体位置和相应保护措施,复测中继段距离时,应根据地形起伏,核算包括接头重叠长度、各种必要的预留长度在内的敷设总长度,并确定接头的具体位置。监理工程师采用见证或巡视的方法,检查复测所取得的数据是否与施工图纸相一致,以及复测单位所采取的纠偏技术措施,出现设计文件和施工图纸与实际要求不一致或其他必须变更设计才可以满足施工要求时,施工单位需现场通知监理单位并通过设计变更后才能进行下一工序的施工。 2) 立杆 (1) 电杆洞深

不同土质,水泥电杆的洞深亦不相同,施工时一定按规范要求,文档Word . 不得随意增减深度,防止造成安全和质量事故。监理按(一)表1规定的技术数据和偏差应小于-50mm的要求检查洞深。 (一)表1 水泥电杆洞深

杆距(2) 电杆间的距离按设计规定,允许±5m偏差,但不得随意加大设计杆距。 (3) 电杆的垂直度 利用简易量具检查电杆的垂直度。直线段的电杆轴心线应上下垂 50mm。直,其位置应在路由的中心线上,左右偏差应不大于文档Word . 100~150mm。因地形限水泥电杆杆路的角杆向线路转角点内移制而不能内移或装撑木的角杆可不内移。 100~200mm. 终端杆竖立后应向拉线侧倾斜(4) 杆根装置 施工时,监理必须及时检查杆根装置的装设。水泥电杆的杆根装400mm处。”形抱箍固定在距地面杆置有卡盘和底盘两种,卡盘用“U

架空输电线路的施工工艺流程

架空输电线路的施工工艺流程 输电线路的建设工作分为:准备工作、施工安装、工程验收。施工安装是将输电线路的各个组成部分按设计图纸的要求进行安装作业,包括:土石方、基础、杆塔、架线、接地装置等五个工序,通常将这五个工序又综合成三大基本工序:基础、杆塔、架线。 准备工作 根据审定后的施工图纸及现场情况,在幵工前应做好充分准备工作,其主要 工作内容包括:现场调查(接桩),工程指挥部、材料站、施工驻点的选择,器材准备,施工机具准备、检修、障碍物处理及协议,占地赔偿,施工复测、编制施工组织设计和施工计划及施工技术设计,进行技术培训、新技术科研试验,施工图技术交底等。 1.1现场调查(接桩) 设计单位按施工断面图进行现场定位,施工单位派人现场对线路所定的里程桩、杆位桩、方向桩和辅助桩进行现场交接。现场接桩人员应进行现场调查,为的是了解现场情况以便顺利施工,现场调查的主要事项如下: ⑴了解沿线地形、地貌以及各种地形(山地、丘陵、平原、沼泽等)的分布范围。记录各杆塔所处地形能否满足组立杆塔的需要(如不能可要求设计单位移设杆塔位),以便考虑组立杆塔的吊装方法和紧线、放线区段及安放点。 ⑵对山区的各个塔位应调查其能否满足杆塔堆放与所占场地的地形,以及需要幵挖平整场地的工作量。 ⑶了解沿线杆塔位置的地质情况,以便考虑开挖基础的施工方法或采取爆破 施工的可能性。

⑷调查了解浇制混凝土基础的水源分布情况、水质情况。 ⑸调查了解沿线路交叉跨越情况,以便考虑搭设跨越架的型式和高度。 ⑹跨越河流时,应调查水流速度、水深。对季节性河流应了解涸水期、来水期等,以便考虑架线方法。 ⑺调查线路附近地上、地下障碍物情况,以便考虑土石方开挖、爆破的主要措施和放线时应防止导线磨损的措施。 ⑻调查电力线、通讯线的路径及交叉跨越电力线路停电的可能性、允许停电时间,以便与线路施工协调配合,安排施工有关工序的进度和应采取的措施。 ⑼调查线路附近需要砍伐的树木种类、高度以及需要拆迁房屋的问题和沿线青苗分布面积及杆塔占地面积,以便进行障碍物的清理和赔偿。 图地形地貌 1.2 材料点选择根据施工预算中给定的运输半径及便于施工减少二次运输的里程来选择材料点(施工驻点)。材料点的选择应靠近公路、运输方便、通讯便利、地势较高的地方,应远离村屯(考虑防盗)的地方。 图材料点 1.3 备料加工现在施工单位都以效益为中心,人工费用所占比例也较大,如果工器具、材料跟不上而造成窝工,其损失十分大。虽然现在基本上不是买方市场,但各厂的产品

10KV线路施工合同

10KV线路施工合同 甲方:西藏自治区拉萨市教育城幼儿园 乙方:四川省南充市水电工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,签定本合同,双方共同遵照执行。甲方将教育城幼儿园10kV 线路改造承包给四川省南充市水电工程有限公司施工,为保证该工程按期、保质完成,明确双方职责,经协商,双方达成如下协议。 第一条工程概况 一、工程名称:教育城幼儿园10kV线路改造工程 二、工程内容:按照施工图中所有内容。 三、工程地点:西藏自治区拉萨市教育城幼儿园 四、设计单位:通园水电设计 五、工期:15天 六、质量标准:10KV-35kV架空电力线路施工及验收规范 七、合同价款(工程总造价):工程施工费用总造价¥:169400.00元(大写:壹拾陆万玖仟肆佰元整)人民币,甲方需要增加的项目部分以设计变更为准。 第二条合同使用的语言文字、标准和适用法律 一、合同语言:汉语 二、适用法律:国家法律、法规,以及工程所在地地方法规。 三、适应标准、规范:建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标准。 第三条甲乙方驻工地代表 一、甲方项目负责人:多吉 二、乙方项目负责人:杨建军 三、工程甲方代表:负责施工全过程工程质量检查。 四、工程乙方代表:负责质量、安全及报验申请。 第四条甲方工作

一、施工场地具备开工条件和完成时间要求:甲方负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。 二、根据乙方申报的开竣工报告,确定开竣工时间。 三、甲方负责向乙方提供工程施工图及施工变更单,组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审,设计交底。 四、甲方负责协调当地群众工程。 第五条乙方工作 一、按照国家电力工程质量验评标准,担负教育城幼儿园10kV空架线路施工任务。 二、与甲方签定工程施工合同和安全合同,并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 三、在工程施工前,必须向甲方申报开工报告,报告经甲方同意后,方可进行工程施工。工程竣工后,向甲方提出竣工申请,配合甲方做好工程竣工验收工作。 四、对甲方检查中发现的不合格工程,乙方必须无条件返工,确保工程质量达到合同约定的验收标准。 五、提供施工的工程进度计划及相应进度统计表和工程事故报表,提供前后设备对比变化的照片及录像,并移交档案。 六、遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定,经甲方同意办理有关手续,甲方承担发生的费用。 七、已经竣工的工程未交付甲方之前,由乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损失的,乙方应自费修复。 八、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。 九、保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场符合要求,承担违反有关规定的损失和罚款。 第六条工程质量等级 工程质量等级:按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直至

架空线路工程施工组织设计方案.doc

架空线路工程施工组织设计方案1 某10KV架空线路工程施工组织设计 一、工程名称:。 二、建设规模: 新建10KV架空线路总亘长3750米,其中双回1442米,单回866米;新建10KV电缆线路总亘长4587米,其中双回1875米,单回837米。架空线路采用185绝缘线8900米,120绝缘线2600米;电缆线路采用YJV22—3×240型电缆470米,YJV22—3×120型电缆2070米,YJV22—3×70型电缆1150米,YJV22—3×50型电缆900米,直埋敷设。新立12米水泥杆45根,新安装315KVA变压器1台,500KVA×2箱变一座,柱上真空断路器4台,电缆分支箱2台,更换630KVA变压器3台。 三、工程地点:XXXXXXX。 四、工程计划时间: 工程计划开工日期:2002年9月20日 工程计划竣工日期:2002年10月28日 五、工程组织机构: 项目经理:XXX 项目监理:XXX 项目技术负责人:XXX

项目安全负责人:XXX 六、施工小组机构: 第一小组组长:XXXX安全员:XXXX 第二小组组长:XXXX安全员:XXXX 城网改造工程施工方案 XX供电局城网改造工程,依据改造现场的实际制定本施工方案,要求施工时,按本方案认真执行 一、城网改造工程分别由两个施工小组执行。 第一小组:负责本次城网改造工程施工。 第二小组:配合第一小组停送电及工程竣工验收。 二、施工方案: 1、运输: ①水泥杆的运输:水泥杆到位后,利用拉杆车运至现场,分别到位。 ②导线及三盘运输:导线到位后,用放线车装载绑扎牢固后,用四轮车牵引运输到现场,进行放线。三盘到位后,用汽车运至现场进行安装。 2、施工进度表的执行: ①耕地内施工,可于春种前或秋收后进行施工,根据具体情况进行变更。 ②其它地段施工随施工进度表进行。

10KV架空线路施工总承包合同(2012)

10kV电力架空线路#~#杆工程 施工总承包合同 [合同编号:] 甲方(发包方): 乙方(承包方): 签约地点: 时间:年月日

10kV电力架空线路#~#杆工程 施工总承包合同 (甲方): (乙方): 甲方作为10kV电力架空线路#~#杆工程发包方,根据工程需要,现委托乙方承担此项目10KV线路工程总承包施工,为进一步明确双方的责任与权益,根据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方经友好协商签订本合同,以资共同遵守。 第一条工程名称 第二条10kV电力架空线路#~#杆工程 第三条工程地点及迁改方案 地点:本合同工程位于。 初步设计及施工图方案:迁改初步方案已经业主()审定,详见附件。 第三条工程内容、范围及工程量 本合同工程内容、范围及工程量以审定的施工图为准。主要工程量为:10kV电力线路#~#杆共处、长公里 以上迁改数量均为施工图评审确定的数量,项目具体内容详见相关设计图纸。乙方需按批准施工图完成各杆线线路及设施安装、征地及青苗补偿、验收资料等工作。 第四条31682 7BC2 篂38910 97FE 韾27217 6A51 橑_G22305 5721 圡26046 65BE 斾 第五条 第六条承包方式 乙方包工、包料,包工期、包质量、包安全、包文明施工、包征地及青赔,包组织完成施工图设计以及在工程实施中甲方委托乙方开展与本工程相关的建设内容。 第七条工程监理 本工程由(广西正远电力工程建设监理有限责任公司)进行监理,监理公司依据监理合同对工程进行“四控制”(质量、投资、进度、安全控制)、“两管理”(合同、信息管理)、“一协调”(协调业主和承包商关系)所采取的相关措施,双方均予以认可或执行。 第八条合同金额 本项目实行总价承包,合同金额为整人民币(¥),此费用已包含乙方完成本合同工程的全部费用,并已包含各种难度及风险,由乙方包干使用,自负盈亏,除新增项目外,本合同工程的费用不能调整。

电力架空线路工程施工组织设计

(投标单位盖章) 施 工 组 织 设 计

(1)、施工方案及技术措施 1.1施工准备 根据本工程的重点和难点结合本公司施工经验和踏勘情况,所有施工方案以确保工程质量、安全和进度为原则,以充分发挥机械、设备和劳动力的效率,降低工程成本为前提。 1.1.1施工技术资料准备 根据本工程进度需要及时编写施工技术措施。 本工程施工技术资料及提供时间见下表 编号名称供应时间备注 1 施工图等设计文件开工15天前设计提供 2 施工组织设计开工5天前自行编制 3 基础施工作业指导书开工前自行编制 4 铁塔组立作业指导书开工前自行编制 5 架线施工作业指导书开工前自行编制1.1.2材料准备 1.分部分项工程开工前,对原材料如砂、石、水泥、钢筋等及时送当地质量检验部门检验,并填写分部分项工程材料报审表上报监理工程师签发认可,之后方可使用。 2.根据工程进度,及时合理地向甲方通报材料供应计划。 3.采购的材料符合设计和现行国家标准的规定。

4.材料到货后及时进行检查和检验,并做好详细记录。质量不合格的严禁使用。 1.1.3通讯设备配备 1.项目部设有线电话、传真机各一部、移动电话若干、IBMP4电脑及激光打印机各一台。 2.各施工处设有线电话或移动电话一部、传真机一部;各施工队设报话机若干。 1.1.4场地准备 1.根据对沿线的调查,选定项目部、施工队驻地和中心材料站。由项目经理带队,办公室、计财科参加,进行驻地的落实并签订协议,由办公室进行驻地清理、临建的搭设、通信设施的安装、生活设施的搭建等工作。 2.队伍进场后立即与与建设单位联系,取得允许本工程施工的有关手续,并与当地各级政府有关部门联系,与沿线群众接触,尽早为工程施工创造条件。 3.积极配合项目法人做好线路施工中发生的青苗赔偿、树木砍伐、房屋拆迁等障碍物迁移工作,并按下表中规定的标准控制施工场地,尽可能减少损失。

10kV以下架空线路工程施工工艺

10kV 以下架空线路工程施工工艺 电力系统是由不同电压等级的电力线路组成的一个发电、输电、配电、用电的整体,即有发电厂、输电网、配电网和电力用户组成的整体,是将一次能源转换成电能并输送和分配到用户的一个统一系统。输电网和配电网统称为电网,是电力系统的重要组成部分。发电厂将一次能源转换成电能,经过电网将电能输送和分配到电力用户的用户设备,从而完成电能从生产到使用的整个过程。如图2-1电力系统采用架空线路形式示意图。将1kv 以上称为高压,1kv 以下称为低压。电力系统还包括保证其安全可靠运行的继电保护装置、安全自动装置、电镀自动化系统和电力通信等相应的辅助系统(一般称为二次系统)。 输电网是电力系统中最高电压等级的电网,指架设在升压变电所与一次降压变电所之间的线路,专门用于输送电能,是电力系统中的主要网络(简称主网),在一个现代电力系统中既有超高压交流输电,又有超高压直流输电。这种输电系统通常称为交、直流混合输电系统。 配电网是从一次降压变电所至各用户之间的10kV 及以下线路,它将电能从枢纽变电站直接分配到用户区或用户,它的作用是将电力分配到配电变电站后再向用户供电,也有一部分电力不经配电变电站,直接分配到大用户,由大用户的配电装 置进行配电。 在电力系统中,电网按电压等级的高低分层,按负荷密度的地域分区。不同容量的发电厂和用户应分别接入不同电压等级的电网。大容量主力电网应接入主网,较大容量的电厂应接入较高压的电网,容量较小的可接入较低电压的电网。 电力系统的出现,使高效、无污染、使用方便、易于调控的电能得到广泛应用,推动了社会生产各个领域的变化,开创了电力时代,发生了第二次技术革命。电力系统的规模和技术水准已成为一个国家经济发展水平的标志之一。 一般来说,将电力电线路分为室外和室内两种形式。其中,架空线路、电缆线路属于室外施工形式;线槽、瓷瓶、瓷夹、线 管等属于室内施工形式。 2.1 10kV 以下架空线路基础知识 本章主要介绍10kV 以下架空线路工程识图,架空线路结构组成,架空线路常用材料规格以及架空线路安装工艺流程,架空线路施工质量标准,架空线路预算的编制方法。首先了解架空线路图的识读。 升压变电所 一次降压变电所 二次降压变电所 用户 高压输电线路 110--500kv 高压配电线路 10--35kv 低压输配电线路 0.23--0.4kv 图2-1 电力系统采用架空线路形式示意图

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程输电线路施工可分为准备工作、施工安装和启动验收三大部分。工艺流程可分为现场调查、备料加工、复测分坑、基础施工、材料运输、杆塔组立、导线及避雷线架设、接地装置、线路防盗、分项工程检查、竣工验收和资料移交等12个环节。 一、准备工作 准备工作包括现场调查、备料加工、复测分坑3个环节。 1.现场调查 工程公司(处)在接受输电线路施工任务后,应了解有关设计的图纸及工程概算,并进行现场调查。 现场调查内容包括:沿线自然状况、地形、地貌、地物、自然村的分布,居民风俗习惯及劳动力情况;沿线运输道路及通过的桥梁结构、交叉跨越结构;材料集散转运的地点及仓库;生活医疗设施及地方病情况;指挥中心及施工驻地的选择等。填写表格,编写调查报告。 根据现场调查内情况、施工力量及工程实际状况,公司(处)应确定施工方案,编制工程施工组织设计和施工预算,制定工程主要经济技术指标,提出施工综合进度的安排,制定劳动力供应计划,提出并落实材料及加工订货计划。 2.备料加工 现在施工单位都以效益为中心,人工费用所占比例也较大,如果工器具、材料跟不上而造成窝工,其损失十分大。虽然现在基本上不是买方市场,但各厂的产品质量、价格、工期、技术水平、售后服务

有一定差距,要经过仔细比较,货比三家。需要加工的部件,也要及早落实材料,整理好图纸,落实好加工单位。 制定好物资供应计划,按各施工阶段及时将材料加工统一平衡分配到施工队,应规定出物资、材料和加工供应时间表。 3.复测分坑 输电线路的设计工作,由设计单位承担,设计中的现场选线定位工作,通常邀请施工单位及运行单位共同参加,以便对线路走向等重要问题共同研究,选择合理的线路方案。施工人员从施工角度提出具体意见。 (1)、交接桩。设计单位在线路设计完毕交付施工时,除交给设计图纸外,还应将选定的线路桩位及走向,向施工单位人员逐桩交代清楚。施工人员在“交接桩”工作中应认真负责,详细了解桩位情况。 交接桩中应注意核对各桩位地质资料,检查塔位有无外力破坏的可能;沿线有无与终堪时不一样的地方,有无新开挖的沟渠、房屋建筑等;当线路通过特殊地形(如山顶、深沟、河岸、堤坝、悬崖等)时,是否尽量避开使塔杆及线路位置处于不利状态的因素;了解塔杆位置的地质、地形。是否有使基础施工困难的因素,是否避开地下管道、洼地、泥塘、冲沟、断层等不良地段;塔位处有无组立杆塔的施工条件;杆(塔)位桩及方向是否埋好,桩位附近是否有明显标志。接桩时,对某桩位提出移动或其它意见,应与设计单位协商,取得一致意见。现场决定的杆塔位置,如与图纸不符,应详细记录并要求设计单位补发正式通知。

110KV线路工程施工合同书

110KV架空线路工程施工合同书 甲方:榆林市益友电力通讯工程有限责任公司 乙方: 第一章合同内容 依照《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本电力线路建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概括 1、工程名称:110KV架空线路工程 2、工程地点: 3、路径概况: 本线路从莱德集团110KV升压站至杨旺塔110KV变电站,新建单双回线路,其中0.641Km为同塔双回线路,余下0.212Km为单回线路,跨越线路10KV、低压、通信线,跨越公路一处。 4、工程内容: 1)、线路电压等级:110KV,全线路按照设计要求安装施工共8基铁塔,其中钢管塔组立4基,角铁塔组立4基,(7738终端塔1基,7727直线塔1基,7738转角、终端塔2基)。 2)、线路全长0.853Km,导线采用LGJ-185/30钢芯铝绞线,避雷线1根采用GJ-50镀锌钢绞线,另一根采用OPGW-16芯复合光缆。 3)、以上工程土建部分施工由乙方施工(包括铁塔基础的土石方工程、基础浇筑等)。 4、工程性质:新建工程 5、承包范围: 甲方承包的施工范围包括图纸中标明的所有地面以上线路安装工程(不含材料)。包括杆塔组立、金具绝缘子的组合安装、电缆通信线路导线架设、地面以上接地装置制作安装、相序标志标牌制作安装、防鸟刺设施安装及检测试验、线路调试、工程质量自检等。

6、质量等级:合格。 第二章合同的依据 第二条合同的依据 1、根据《110KV-500KV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233-2005)和榆林华源电力有限责任公司提供的线路纵断面图、平面图和设计说明。 2、根据《中华人民共和国合同法》。 第三章工程价款和工期 第三条合同价款 1、甲方方安装工程承包价为:元,大写. 第四条合同工期 1、计划开工日期:年月日. 2、计划竣工日期:年月日竣工。 3、总日历工期:共计日历天。 4、因天气原因和工农关系等因素造成的延误,经乙方认可后竣工日期相应往后顺延。 5、合同工期日历天数从乙方基础浇筑完毕材料到场具备安装条件之日起计算。 6、应严格执照工期要求完成工程进度,不得无故拖延。 第四章双方责任 第四条乙方责任 1、乙方任命驻施工现场的(职务:项目经理),按照以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责: 1)、乙方通知甲方开工前提供施工图纸贰套; 2)、乙方按合同第十一条规定预拨付工程款,以免影响进度; 3)、负责组织对施工工程的竣工验收。 第五条甲方责任 1、甲方任命驻施工现场代表(施工负责人,专业技术职称:按照以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责: 1)、积极做好开工前的准备工作,提供乙方相关施工人员的作业证书,并提供复印件

架空光缆线路工程施工技术要求

光缆线路工程施工一般技术要求 一、架空光缆工程施工技术要求 为保证工程质量,我监理部根据(89)邮部字428号发布的《电信网传输光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》、YDJ38-85关于《市内电话线路工程施工及验收技术规范》、省联通公司提供的《光缆敷设说明》等,制定如下施工技术要求,望监理员按此要求监理,施工单位按此要求施工。 (一)、器材的检验 1,电杆 (2)电杆顶部要用混凝土密封严实,底部应切除钢筋头并做防腐处理。(3)电杆上应有厂标和三米线或埋深线。 (4)合缝漏浆每处不大于30公分,累计不大于杆长的10%。 (5)不允许出现蜂窝。 2,铁件 把规格尺寸和是不是热镀锌作为检验重点。主要铁件的尺寸是: 地锚柄:16*1800 18(16)*2100 三眼单槽夹板:8*42*152 三眼双槽夹板:8*50*152 3.地锚石:规格:600*400*150 500*300*150 地锚石里应有配筋 4.光缆 光缆在布放前必须进行单盘测试,不合格不能布放。 (二)、路由的选定 1.施工单位在施工前应根据设计图纸进行路由复测,定杆位。路由需变更时,要和建设单位、监理单位有关人员重新勘测,并填报《设计变更单》,必要时请设计人员重新设计。 2.为避免线路迁改,路由的选定应满足以下条件:

(1)与公路的距离:杆路与公路平行时,必须立在国道控制线10米以外,省道控制线15米以外,县道10米以外;对没定型公路,要立在现有边沟20米以外。 (2)与其它平行杆路的间距:原则上按设计执行,设计没有说明的,间距一般不少于7米。特殊地段(如街道)的间距经监理认可后,可根据现场情况作适当调整。 (三)、立杆 1、电杆杆位:挖洞前应根据施工图校核杆位,确定无误后再进行打洞。 2、直线杆:应立在线路路由中心线上,电杆的中心垂线与路由中心线左右偏差应不大于5厘米,顺线偏差不大于5厘米。 3.角杆:应立在线路转角点以内(即线路夹角平方线)10-15厘米,杆梢不内倾; 4.终端杆:立起后,杆身应向张力反侧(即拉线侧)倾斜10-20厘米。 5、电杆埋深:7米杆洞深1。3-1.4米,8米杆洞深1。4-1.5米,10米杆洞深1.8米,12米杆洞深2.0米。洞底应平整,洞壁与洞底垂直。 6、杆距:标准杆档50米;特殊地段的杆档经监理认可后,可作适当调整。 7、号杆:面向公路(街道)侧;编号下端距地面 2.5米;字体规范清晰、大小适中;一般以一个中继段为号杆区间,以三位数为编号基础;从A端向B端编号。具体样式和尺寸按市分公司的要求。 8、杆高:基本杆为7米杆。高杆与7米杆间要立过度杆。 (四)装设拉线 1、拉线应比吊线至少大一个规格。除特殊情况外,拉线均使用7/2.6镀锌钢绞线;拉线棒出土2长度不大于30厘米,回土夯实. 2、直线杆每8根杆做一处人字拉线(防风拉),每32根杆做一处十字拉线(防凌拉)。遇特殊情况,经监理同意,拉线位置可前后调整1-3个杆档。十字拉的顺向拉线抱箍要低于吊线抱箍10厘米,侧面拉线抱箍要高于吊线抱箍10厘米;人字拉线抱箍要高于吊线抱箍10厘米。 3、拉线上把采用夹板法。用双槽夹板一块,隔5厘米用Φ3.0镀锌铁丝缠扎15厘米,再留长10厘米,最后用Φ1.6镀锌铁丝缠5匝。拉线上把全长50厘米。 4.拉线中把采用另缠法。首节用Φ3.0镀锌铁丝缠15厘米,隔28厘米再缠10厘米,再留长10厘米,最后用Φ1.6镀锌铁丝缠5匝。拉线

110kv--500kv架空输电线路施工及验收规范笔记

110kV--500kV架空输电线路施工及验收规范笔记 (一)基础工程 1原材料: 混凝土中掺入大石块宜为150-250mm,且不宜使用鹅卵石。 2测量: 测量仪器经纬仪最小角度读数不应大于1” 3土石方工程: 回填应分层夯实,每回填300mm夯实一次,坑口的地面应筑建防沉层且防沉层上部边宽不得 小于坑口边宽。沉降后应及时补填夯实。 石坑回填应以石子与土按3:1掺和夯实。 接地沟问题,,,,,,,/ 试块问题,,,, 4基础浇注: 拆模后单腿尺寸允许偏差: 保护层厚度:—5mm 立柱几个底座断面尺寸:-1% 同组地脚螺栓中心对立柱中心偏移:10mm 地脚螺栓漏出混凝土面高度:+10mm,-5mm (二)杆塔工程 1螺栓的穿入方式: 对立体结构: 水平方向由内向外

垂直方向由下向上 斜向者宜由斜下向斜上穿 对平面结构: 顺线路方向,按线路方向穿入或按统一方向穿入 横线路方向,两侧由内向外,中间由左向右(按线路方向) 垂直地面方向者由下向上 2工程移交时,杆塔上应有下列固定标志: 线路名称或代号及杆塔号 耐张型,换位型杆塔及换位杆塔前后相邻的各一基杆塔的相位标志 高塔按设计规定装设的航空障碍标志 多回路杆塔上的每回路位置及线路名称 3组塔 离地面2m以上的工作均属高处作业。 分解组立铁塔时,混凝土的抗压强度应达到设计强度的70% 绞磨应安置在地势平坦的位置,所在地面应平整,距离铁塔基础应在1~2倍塔高之外。 整体立塔时应达到设计强度的100% 铁塔组立后,塔脚板应于基础面接触良好,有空隙垫铁片,并浇注水泥砂浆,经检查合 格后随即浇注混凝土保护帽。 钢管电杆架线后直线电杆的倾斜应不超过杆高的0.5% (三)架线工程 1张力放线 电压等级在330kV及以上线路工程的导线展放必须采用张力放线。

架空输电线路基础选型

基础形式选择 1 基础方案选择原则 在基础方案选择时,遵循下面的原则: (1)基础设计必须在安全、可靠的前提下,坚持保护环境和节约资源的原则; (2)根据线路的地形、施工条件、岩土工程勘查资料,综合考虑基础型式和设计方案,使基础设计达到安全、经济合理的目的。 (3)充分发挥每种基础型式的特点,针对不同的地形、地质,选择不同的基础型式;(4)对不良地基,提出特殊的基础型式和处理措施。 2 基础方案选择要求 根据我国目前特高压输电线路杆塔基础工程的设计和施工现状,并结合本工程地基及杆塔基础的工程特性,在基础方案选择应考虑以下几方面: (1)采取合理的结构型式,减小基础所受的水平力和弯矩,改善基础受力状态。 (2)充分利用原状土地基承载力高、变形小的良好力学性能,因地制宜采用原状土基础。(3)注重环境保护和可持续发展战略。 (4)注重施工的可操作性和质量的可控制性。 2.1 基础方案的选择 根据沿线地质和水文状况,按照安全可靠、技术先进、经济适用、因地制宜的原则选定常采用的基础型式如下:掏挖式基础、斜柱柔性基础、扩展底柔板斜柱基础、直柱刚性基础、斜柱刚性基础、岩石基础、装配式金属基础,灌注桩等。 下文将结合本工程基础作用力大及复杂的地形地质条件,通过对基础型式的优化比较以及对以往工程的经验分析,初步确定适合本工程的基础形式。 目前,架空输电线路杆塔常用的基础型式大体可分为两大类:大开挖基础和原状土基础。(1)大开挖基础 主要包括现浇钢筋混凝土斜柱基础、阶梯式刚性基础、大板基础、装配式基础等,该类基础适用于线路一般地质情况较差的塔位,施工难度较小。对于斜柱基础,其混凝土方量较小,施工容易;而对于阶梯式刚性基础、大板基础其混凝土方量较大,但埋深浅,施工相对简单。对于平丘地区的塔基以及地下水水位较高地区,可采用大开挖基础。 (2)原状土基础 主要包括掏挖基础(直掏挖、斜掏挖)、人工挖孔桩、岩石基础。掏挖基础及岩石基础适用于地质情况较好(能成型开挖)、对环境要求高、基础负荷不太大的塔位,当基础埋深较深时,施工时往往需要护壁。另外,掏挖桩基础也是近年来在工程中应用比较多的基础型式,掏挖桩基础适用于地质情况较好、边坡比较紧张的山地、陡坡或陡坎边,由于掏挖桩基础埋深较深,施工时需要护壁。 (3)其它类型基础 根据工程特性和地基特点,输电线路杆塔基础还有一些其它的型式,如在大荷载、地基承载能力差的条件下采用的联合基础以及在施工难度大的流砂和软弱地层中采用的灌注桩基础、复合式沉井基础等。 基础型式选择,当有条件时应优先采用原状土(不含桩;根据沿线地质和水文状况,按照安全可靠、技术先进、;2.3.1掏挖基础;掏挖式基础施工时以土代模,直接将基础的钢筋骨架和;掏挖式基础又分为全掏挖基础和半掏挖基础;图2.3-1;全掏挖基础、半掏挖基础示意图;全掏挖基础、半掏挖基础优点:;(1)全掏挖基础、半掏挖基础可减小基础变形;(2)山区回填土(粘性土)来源 基础型式选择,当有条件时应优先采用原状土(不含桩基础)基础,也可采用钢筋混凝土板

架空线路工程施工及验收技术规范

架空线路工程施工及验收技术规范 一、器材检验 1、电杆、拉线地锚等混凝土制品质量检验:杆身、拉线地锚 混凝土表明不得有麻面、露筋、塌陷、脱皮。 a、环向裂纹宽度<1 b、纵向裂纹宽度<1 c、混凝土破碎部分<1/3电杆周长 d、混凝土破损表明<20 c㎡ 2、钢绞线、铁扎线、铁件质量检验:基本要求为镀锌光洁无 疤痕、无锈蚀、开裂、气泡和明显的锌瘤、锌渣,不得使用 焊接工艺器件;有螺纹铁件螺纹应完整,与螺母配合的松紧 适度符合公差。 3、光缆单盘测试 a、施工单位根据设计对运到工地的光缆、器材的规格、程式 数量进行清点和外观检查、发现异常应重点检查。 b、工程所用的光缆器材必须有产品合格检验证。核对厂家测 试记录所列项目及指标,是否符合国家或部颁标准和设计要 求。 c、核对单盘的规格、程式和制造长度应符合订货合同规定和 设计要求。 d、对光缆的外观检查,包装是否完好,发现问题做记录,在测 试时重点检验。

e、光缆开头检验时,应核对光缆端别,并在盘上标注。 f、光缆现场采用测试仪检验测试光纤衰减常数、光纤长度。 应按设计规定测试项目进行,发现问题向建设单位反映。 g、单盘光缆检验完毕,恢复光缆端头密封。 h、光缆金属护套对地绝缘应大于10000 MΩ* 。 i、对光缆尾纤及光缆接头盒等检查,看附件是否齐全,看规 格程式是否符合设计要求。接头盒分直通型和分歧型。 二、根据施工图设计进行电杆、拉线测量定位 1、打洞前复核路由、测定电杆、拉线位置,复核时应确认杆 位设计偏差在允许范围,电杆与道路及其他建筑物、电力线 的隔距符合要求。 2、杆洞、拉线洞的施工 a、用拉线加固的电杆杆洞根部应内移半个根径。 b、杆洞深应符合各类土质的相应要求,其偏差应小于正负5。 c、杆洞应打成圆形,其洞径比电杆根径最大直径大15为宜。 d、为便于立杆,可在便于放置电杆侧开槽口,槽口深度应小 于1/2杆洞。 e、拉线洞的位置应由拉线出土点向外移,确保拉距。拉距比 宜等于1,如因地势限制,可在0.75~2间适当调整,超出此 范围应按规定调整拉线程式。

架空输电线路施工初步认识图文详解

架空输电线路施工初步认识图文详解 01 何为输电线路 输送电能的线路一般称为电力线路,其中由发电厂向电力负荷中心输送电能的线路以及电力系统之间的联络线路为输电线路,架设于变电(开关站)与变电站之间;由电力负荷中心向各个电力用户分配电能的线路为配电线路。故输电或者配电线路不能按电压等级来区分,只有看其功能作用,在一些地区110kV线路是分配给用户的配电线路,但在一些农村地区35kV也属于变电站与变电站之间的联络线路的输电线路。电力电缆又分架空电力线路与电缆电缆线路,下面介绍的是架空输电线路。 ▲架空输电线路 目前国内常用的交流电力线路电压等级有:220V、380V、6kV、10kV、35kV、66kV、110kV、220kV、330kV、500kV、750kV、1000kV等线路等级。常用的直

流电力线路电压等级有:±500kV、±600kV、±800kV、±1100kV等线路等级。油田电网线路电压等级有:220V、380V、6kV、10kV、35kV、110kV、220kV。 一般输电线路设施包括:基础、杆塔、金具、绝缘子、导线、地线(含OPGW 光缆)、接地设施等部分。 ▲输电线路基本组成

02 基础 输电线路杆塔地下部分除开接地装置外总体统称为基础,杆塔基础的作用是支承杆塔,传递杆塔所受荷载至大地。杆塔基础的型式很多,应根据所用的杆塔型式、沿线地形、工程地质、水文和施工运输等条件综合考虑确定。 2.1 常用基础型式主要如以下: ▲常规分类

▲钻孔灌注桩 ▲柔性直柱板式基础

2.2 施工步骤 线路复测——塔位定桩——基础分坑——开挖——浇筑——验收; 2.3 基础施工 基础分坑复测: 准确确定杆塔基础的中心点位置、几何尺寸、高程、方向(线路走廊中心线轴线方向) 土石方开挖: 确定开挖方案,采用人工开挖;机械开挖。 ▲机械钻孔桩 基础施工: (基坑开挖完成后)→现场准备→模板安装→钢筋现场加工绑扎或安装(含预埋件、定位桩、接地体、地脚螺栓等)→混凝土搅拌→混凝土振捣→混凝土养护→拆模→质量检验→缺陷处理→回填夯实。 03 杆塔 3.1 杆塔分类 按制造材料分:钢筋混凝土杆、角钢塔、钢管塔、高强度砼杆。 ▲钢筋混凝土杆 ▲角钢塔 ▲钢管塔

110KV线路工程施工合同书

110KV线路工程施工合同书 甲方:榆林市益友电力通讯工程有限责任公司 乙方: 第一章合同内容 依照《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本电力线路建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概括 1、工程名称:莱德集团110KV线路工程 2、工程地点:神木县大柳塔镇阳旺塔村(郭家湾) 3、路径概况: 本线路从莱德集团110KV升压站至杨旺塔110KV变电站,新建单双回线路,其中0.641Km为同塔双回线路,余下0.212Km为单回线路,跨越线路10KV、低压、通信线,跨越公路一处。 4、工程内容: 1)、线路电压等级:110KV,全线路按照设计要求安装施工共8基铁塔,其中钢管塔组立4基,角铁塔组立4基,(7738终端塔1基,7727直线塔1基,7738转角、终端塔2基)。 2)、线路全长0.853Km,导线采用LGJ-185/30钢芯铝绞线,避雷线1根采用GJ-50镀锌钢绞线,另一根采用OPGW-16芯复合光缆。 3)、以上工程土建部分施工由乙方施工(包括铁塔基础的土石方工程、基础浇筑等)。 4、工程性质:新建工程 5、承包范围: 甲方承包的施工范围包括图纸中标明的所有地面以上线路安装工程(不含材料)。包括杆塔组立、金具绝缘子的组合安装、电缆通信线路导线架设、地面以上接地装置制作安装、相序标志标牌制作安装、防鸟刺设施安装及检测试验、线路调试、工程质量自检等。 6、质量等级:合格。 第二章合同的依据 第二条合同的依据 25044 61D4 懔21026 5222 刢<38524 967C 陼i26384 6710 朐r9 1、根据《110KV-500KV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233-2005)和榆林华源电力有限责任公司

架空线路工程施工流程

架空线路工程施工流程 一、钢管杆基础 1、基础工程 1.1基础土石方 1.1.1线路复测分坑 线路复测分坑实际是两项不同的工作。设计单位在输电线路设计完成后,在施工时要向施工 单位进行技术交底,除向施工单位移交图纸资料外,还要将线路的走径方向、杆塔位置等现 场资料以桩位的形式移交,以便施工单位施工。上述交底到开始施工可能会有一段间隔, 现场情况可能有些变化,桩位标志有可能丢失,所以施工单位在施工前,要根据设计资料 对现场再进行一次测量,这就是复测。(复测用到的主要工器具包含:光学经纬仪(含花杆)、 水平仪、GPS 定位仪等) 分坑则是将图纸中每基杆(塔)的基坑、拉线坑以及施工用的各种地锚坑进行现场定位, 以便土方开挖。 1. 3混凝土工程 1. 3. 1保护帽 保护帽的作用: 1、 为了防止因地脚螺母松动或丢失而发生的杆塔倾斜或倒塔事故。 2、 保护地脚螺栓和杆塔地脚因长期暴漏在空气而发生锈蚀,影响杆塔的正常使用寿命;IH wiiBa :16/03/05 09:49 1.1.2杆塔坑挖方及回填 根据设计图纸,杆塔编号及杆塔型号尺 寸开挖土方量; 1. 2基础钢材 1.2. 1钢筋笼(种类或规格:钢筋综合) 图一:钢管塔基础混凝土浇筑 图二:钢筋笼规格验收

1. 3. 2灌注桩成孔 依据图纸及现场实际土质情况,完成灌注桩成孔作业。 1. 3. 3灌注桩浇制 依据图纸、作业规范及清单的项目特征,完成灌注桩浇筑作业。 注:灌注桩混凝土浇筑过程,底部至顶部须坚持分层浇筑、分层振捣、连续作业;

2、杆塔工程 2. 1杆塔组立 2. 1. 1钢管杆组立 3、接地基础 3.1接地槽挖方及回填 测量基础磴直径测量地脚螺栓预留 长度 图七:钢管塔基础栓工程

35~220kv架空输电线路施工基础知识

为了保证线路施工顺利进行,使线路施工技术人员和工人尽快地提高业务水平,熟练地掌握送电线路施工方法、技术标准和安全质量要求,以适应送电线路建设的需要编写了这本小册子。 此次编写系按原电力部3~6级线路施工技术工人应知应会的要求以5级工为重点,以现行有关规程和标准为依据并结合作者多年从事送电线路施工的实际经验进行编写。主要讲述了35~220kV架空输电线路施工的主要工序及施工中经常遇到的各种技术问题、施工方法以及保证质量、安全的措施。具体的施工方法及施工用具的准备、人员安排在这里不作详细讲述。 由于作者水平有限,施工中谨供参考。 一施工准备阶段 根据审定后的施工图纸及现场情况,在开工前应做好充分准备工作,其主要工作内容包括:现场调查,工程指挥部、材料站、施工驻点的选择,器材准备,施工机具准备、检修、障碍物处理及协议,占地赔偿,编制施工组织设计和施工计划及施工技术设计,进行技术培训、新技术科研试验,施工图技术交底等。 现场调查主要包括:路径情况主要调查沿线的行政归属、地形、地质、劳力资源、地方材料及树木、经济作物分布情况;交通情况主要调查工地大运输、小运输的方式及距离,并计算大、小运输半径。同时应调查大小运输的道路情况,特别是应调查修补或新修的道路的里程;交叉跨越情况主要调查线路施工要跨越的障碍物,如铁路、公路、电力线、弱电线路、河流、房屋等情况,同时应调查被拆迁的障碍物情况;住地及生活供应情况主要调查靠近线路的城镇、村庄、工厂等有无闲置住地及其水、电资源和生活资源等;杆位情况调查主要调查杆位所在位置的户主、归属单位、青苗归类。每基杆塔具备的施工条件及材料、牵张设备等能否直达桩位;对于大跨越或重要的障碍物应作重点调查,为编写施工方案提供正确的依据。1、接桩 设计单位按施工断面图进行现场定位,施工单位派人现场对线路所定的里程桩、杆位桩、方向桩和辅助桩进行现场交接。现场接桩人员应进行现场调查,为的是了解现场情况以便顺利施工,现场调查的主要事项如下: ⑴了解沿线地形、地貌以及各种地形(山地、丘陵、平原、沼泽等)的分布范围。记录各杆塔所处地形能否满足组立杆塔的需要(如不能可要求设计单位移设杆塔位),以便考虑组立杆塔的吊装方法和紧线、放线区段及安放点。 ⑵对山区的各个塔位应调查其能否满足杆塔堆放与所占场地的地形,以及需要开挖平整场地的工作量。 ⑶了解沿线杆塔位置的地质情况,以便考虑开挖基础的施工方法或采取爆破施工的可能性。 ⑷调查了解浇制混凝土基础的水源分布情况、水质情况。 ⑸调查了解沿线路交叉跨越情况,以便考虑搭设跨越架的型式和高度。 ⑹跨越河流时,应调查水流速度、水深。对季节性河流应了解涸水期、来水期等,以便考虑架线方法。 ⑺调查线路附近地上、地下障碍物情况,以便考虑土石方开挖、爆破的主要措施和放线时应防止导线磨损的措施。 ⑻调查电力线、通讯线的路径及交叉跨越电力线路停电的可能性、允许停电时间,以便与线路施工协调配合,安排施工有关工序的进度和应采取的措施。 ⑼调查线路附近需要砍伐的树木种类、高度以及需要拆迁房屋的问题和沿线青苗分布面积及杆塔占地面积,以便进行障碍物的清理和赔偿。 2、材料点(施工驻点)选择 根据施工预算中给定的运输半径及便于施工减少二次运输的里程来选择材料点(施工驻点)。材料点的选择应靠近公路、运输方便、通讯便利、地势较高的地方,应远离村屯(考虑防盗)的地方。 3、施工测量(复测) 对线路进行部分复测、杆塔基础分坑、基础操平,以及施工所需要的其它测量工作。其主要内容如下:⑴复测设计勘定的杆塔中心桩的位置,在进行基础分坑测量之前对设计勘定的杆塔中心桩进行复测。如偏差超过以下规定时应查明原因予以纠正。具体要求:

输电线路施工安全协议

编号:AQ-BH-08443 ( 文档应用) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 输电线路施工安全协议 Safety agreement for transmission line construction

输电线路施工安全协议 说明:合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程度的保障自己的合法权利,可下载收藏或打印使用(请先阅读并同意条款后使用)。 发包单位(以下简称甲方):云南红河送变电工程公司 承包单位(以下简称乙方): 为确保工程在施工过程中人身、电网、设备的安全,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、国家电监会《电力生产事故调查暂行规定》、南方电网公司《安全生产工作规定》以及《电业安全工作规程》等法律、法规、规定,甲乙双方特签订本协议。 本协议除明确双方安全职责等重要内容外,还应根据各阶段(如土建、安装、调试,高空作业、停电作业、带电作业等)的安全技术要求及特点,从完善保障人身安全及施工安全方面,增加提出需要注意的安全事项和明确双方的义务及责任,并按协议严格遵守。必要时,必须在各个阶段的书面安全技术交底中重申并明确,书面安全技术交底应双方签字。

一、工程项目名称:220kV大南I、II回送电线路工程 二、工程地址:个旧市官家山 三、工程范围:1、N1—N10组立铁塔 四、协议期限:本协议与工程施工合同同步有效(2008年6月30日至2008年7月30日)。 五、甲乙双方安全职责: 1.甲乙双方须认真贯彻执行中华人民共和国、中国南方电网公司、云南电网公司、地方安全生产主管部门颁发的有关安全生产的方针、政策和规章、制度,严格执行有关劳动保护的法律、法规、条例以及《安全生产工作规定》、《建设工程安全生产管理条例》及《电业安全工作规程》等制度、规定。 2.甲乙双方必须严格执行消防安全相关规定。易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。 3.施工期间,乙方指派专人负责本工程项目的有关安全监督、管理工作;甲方指派专人不定期的检查施工现场执行安全生产规程、制度状况。

相关文档
相关文档 最新文档