文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › TR7430-中文使用说明

TR7430-中文使用说明

a c h n r . 701331/03 09/00

目录

1. 功能和特性——————————————————— 5

2. 操作模式———————————————————— 7

3. 参数调整———————————————————— 8

4. 安装—————————————————————— 9

5. 电气连接———————————————————— 9

6. 编程——————————————————————10

7. 安装和运行/操作———————————————— 11

8. 尺寸图—————————————————————11

9. 技术参数————————————————————12 设置参数值———————————————————13

*减小数值:将显示的参数值滚动到最大设置参数值。然后循环将从最小设置参数值重新开始。

1.功能和特性

●温度传感器检测从温度传感器 TS或 TT的系统温度,●在显示器上显示目前系统温度(以℃ 或℉),

●根据设定的输出配置产生2个输出信号。

迟滞:

如果系统温度在预设值附近波动,迟滞功能有助于稳定开关输出状态。当系统温度上升时,在温度达到开点(SPx)值时输出才动作; 当系统温度下降时,在温度回落到关点(rPx)值时输出才释放。

迟滞可按如下方法设定:先设定开点,再根据要求的差值设定关点。

窗口功能:

窗口功能可用来检视一个合适的区段。当系统温度处于开点(SPx)和关点(rPx)之间时,输出闭合(窗口/常开)或断开(窗口/常闭)。窗口区段的宽度可通过开点

(SPx)和关点(rPx)之间的差值来确定。

SP1=较大值,rP1=较小值。

测量范围

2.操作模式

运行模式:

(正常操作模式)

当接通电源时,设备处于运行模式。根据设定的参数,监视并执行晶体管输出动作。

显示器显示了系统当前温度,红色LED灯显示晶体管输出开关状态。

显示模式:

(显示参数和设定参数值 )

按一下“Mode/Enter”按钮,设备进入显示模式,容许读取参数值。内部继续进行感应,处理和输出功能,仿佛仍然处于运行模式。

●按“Mode/Enter”按钮,可滚动参数名。

●按一下“Set”按钮,相应的参数值显示5s。

再过5s,设备进入运行模式。

编程模式:

(设置参数值)

在选择参数值后(显示模式)设备进入编程模式,按住“Set”按钮直到显示的参数值被更改。设备内部仍然保持操作模式。继续在已设定参数下执行其监视功能,直到完成更改。

您也可通过按“Set”按钮并通过按“Mode/Enter”按钮确认来更改的参数值。如果在5s内不按任何按钮,设备将转入运行模式。

3. 可调整参数

(参数结构:见第3页)

ifm接插件线径颜色:1=BN(褐色),2=WH(白色),3=BU(蓝色)4=BK(黑色);n.c.=不连接。 补充输出编程:

输出1:=Hno,输出2:=Hnc,SP1=SP2/ rP1=rP2

6. 编程

编程分为以下3个步骤:

*减小数值:请将参数值滚动到最大设置值,然后循环将从最小设置值开始,重新显示。

锁定/解锁

传感器可被电子锁定,防止已设定的参数被擅自更改:按住两个设置按钮10秒钟。显示很快消失(确定锁定或解锁)。

设备出厂时处于解锁状态。

7. 安装和运行/操作

检测设备的安全功能。操作无需维护。

8. 尺寸图

9. 技术参数

工作电压[v] ......................................................... 18...30DC 额定电流[mA] (250)

短路保护,反相保护/过载保护,集成看门狗电路电压降[v] ………………………………………………………………<2电流损耗[mA] ……………………………………………………… <50恒定电流[μA]………………………………… 通过PT 1000元件 385精度

开关量输出[ ℃ /℉]……………………………………… ±0.2/±0.36显示[ ℃ /℉]………………………………… ±(0.2/0.36+1/2个数字)分辨率

开关量输出[ ℃ /℉].........................................................0.5/1 显示[ ℃ /℉]....................................... ........................0.5/0.5温度飘移[测量范围值的%/10K]....................................... ±0.1测量/显示循环[ms]............... .................. .................. (200)

电源启动延时[s]…………… ……………… ……………… ……… 1.5外壳材料………………… 不锈钢(304S15); EPDM/X(三元乙丙橡胶); FPM(氟橡胶); Pocan;PC共聚物;工作温度[ ℃] ……………………………………………… ..-25…+70

储存温度[ ℃] ……………………………………………… ..-40…+85

防护等级……………………………………………….…………IP67 Ⅲ 绝缘电阻[MΩ]……………………………………… >100(500VDC) 抗冲击[g] ………… …………………………50(DIN/IEC 68-2-27, 11ms)抗震[g] ………………………………..20(DIN/IEC 68-2-6, 10-2000HZ) EMC

IEC 1000/4/2 ESD静电放电: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . 4 / 8 KV IEC 1000/4/3 HF radiated电磁场辐射:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 V/m IEC 1000/4/4 Burst暂态脉冲: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 KV IEC 1000/4/6 HF conducted: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 10 V

相关文档