1.简述电网监控与调度自动化系统的基本结构

答:电网监控与调度自动化系统按其功能可分为四个子系统:(1)信息采集和命令执行子系统;(2)信息传输子系统;(3)信息的收集、处理和控制子系统;(4)人机联系子系统。

2.简述电力调度系统的目标及其应用的主要技术手段

答:电网监控与调度自动化系统的目标:保障电力系统安全稳定、优质高效、经济环保地持续运行。对应的技术手段是在监控系统的基础上的自动发电控制AGC和经济调度控制EDC技术

第二章交流数据采集与处理

1. 简述交流数据采集技术方案的基本原理

答:对交流量瞬时值直接采样,通过A/D变换将模拟量变为数字量,由微机对这些数字量进行运算,获得被测电压、电流、有功、无功功率和电能量值。

2. 简述微机变送器的工作过程

答:变送器的输入信号经过相应的TV、TA变成0~5V交流电压信号,这些信号输入到多路模拟电子开关MPX,CPU经并行接口芯片,将当前需要采样的某路信号地址送到MPX,MPX立即将选定的模拟电压输出到采样保持器。采样保持器按确定的采样时序信号采集该信号,A/D转换器将采样保持器输出的模拟电压转换成数字量,并经与非门向CPU发出转换结束信号,CPU中断当前工作,经并行接口电路读得A/D转换输出数据。CPU再次发出选择下一路采样的地址信号到MPX,CPU对已采集的数据进行处理,并计算出线路上的各种电气量值。

3. 简述标度变换的意义与基本原理(求用四位十进制数显示满量程为140KV电压的标度变换系数K)

答:标度变换的意义:电力系统中各种参数有不同的量纲和数值范围,如V与kV,A 与kA。这些信号经过各种变换器转化为A/D转换器能接受的信号范围,经A/D转换为标幺值形态的数字量,但无法表明该测量值的大小。为了显示、打印、报警及向调度传送,必须把这些数字量转换成具有不同量纲的数值,这就是标度变换。

第三章远动终端RTU

1.简述RTU的种类、功能与基本结构

答:种类:TTU、RTU、FTU

功能:1)远方功能:遥测、遥控、遥信、遥调、电力系统统一时钟、转发,适合多种规约的数据远传;2)当地功能:CRT显示、汉子报表打印、本机键盘、显示器、远方终端的自检与自调功能。

基本结构:1)系统部分:CPU、RAM、定时器/计数器、中断控制器;2)采集信息输入电路部分:模拟量、状态量、脉冲量、数字量;3)命令输出电路;4)信息传输部分:串行接口、Modem;5)人机联系部分。

2.简述交流采样过程及其修正措施

答:交流采样过程:输入——变换——滤波——多路模拟开关MPX——采样保持S/H——A/D转换——滤波运算处理——编码调制。

修正措施:1)相位差修正;2)工频跟踪;3)极性转换;4)对于变化不大的量,采用模拟量越阈值传送。

3.简述遥信采集输入电路结构,并比较CPU定时巡查方式的特点

答:遥信采集输入电路由+24V电源、遥信触点、RC滤波网络、限流电阻、保护二极管、保护光电耦合器、+5V电源、遥信输出组成。

CPU定时巡查方式的特点如下:

4.简述遥控命令的种类与遥控命令执行过程

答:遥控命令的种类:1)主站至RTU:遥控选择命令、遥控执行命令、撤销命令;2)RTU至主站:返校命令。

遥控命令执行过程如下:

第四章变电站自动化

1. 简述变电站自动化的含义及其基本功能

答:变电站自动化是专业性的综合技术,将监视监测、继电保护、自动控制装置和运动等所要完成的功能组合在一起的一个综合系统。

变电站自动化的基本功能体现在七个子系统:

1)监控子系统;2)微机保护子系统;3)电压、无功功率综合控制子系统;4)五防子系统;5)其它自动装置功能子系统;6)遥视及检测子系统;7)远动及数据通信子系统。

2. 做变电站自动化体系结构比较表

3.分析变电站无功—电压综合控制的技术方案

答:变电站无功—电压综合控制是维持供电电压在规定的范围内,主要应用的是有载调压变压器分接头开关调压和投切电容器组对系统电压和无功功率的调节规律控制、把变压器低压侧电压U0分为高压区UH、低压区UL和正常区域,无功功率总量Q划分为上限区QH、下限区QL及正常区域制成九区域、只有第九区域满足运行方式,如果存在两者之一越限时,根据具体情况调节变压器或电容器,使电压、无功功率满足要求。

4.分析变电站防误操作闭锁系统的技术方案

答:变电站防误操作闭锁系统是在监控系统中嵌入“五防”闭锁系统程序。运行人员按照防误主机及电脑钥匙,依次对设备进行操作,当操作不符合程序时,设备拒绝开锁,使操作无法进行,防止误操作的发生。防误程序通过跟踪现场设备的实际状态、接收电脑钥匙的回传信息,对当前操作进行确认后,进行下一步操作,直到操作任务完成。

第五章配电网自动化

1.简述配电管理系统的主要内容和功能。

答:主要内容有:1)配电调度自动化系统;功能:故障诊断与停电管理。

2)变配电站自动化;功能:采集,监视,控制,保护通信。

3)馈线自动化;功能:测量监视远方控制,故障定点隔离,恢复。

4)图资系统;功能:提供实时地理信息、背景下的设备、线网、用户信息。

5)用电管理自动化;功能:储存客户信息,负荷管理,计量收费,用电管理自动化。

2.分析馈线自动化的技术方案

答:就地控制方案分析

目标:针对辐射式多段线路,依靠开关设备,就地实现线路故障定位,隔离与非故障段恢复供电。

思路:利用线路首端断路器多次重合闸,配合各段开关,设置延时分、合闸与闭锁时限,根据重合后各开关闭合时间的长短来定位并闭锁距故障最近的开关,然后再次重合恢复非故障段供电。

实例:QR为重合器,第一次跳闸后15s重合,第二次跳闸后5s后重合。

QS1-QS4为分段器,延时闭合X,7s或14s;延时分闸时限Y,3s;闭锁时限Z,5s。

L1-L5为各线线路,设L4段发生永久短路故障。

工作过程:1)L4故障,QR快速跳闸,各段线路先后失压。2)各QS无压,分闸。3)QR延时15s后自动重合闸,;1段及QS1带电。4)QS1延时7s(X时限)合闸,L2段及QS2,QS4带电。5)QS2延时7s合闸,L3段及QS3带电,QS4延时10s(与T接L3段错开)合到故障段L4段上。6)QR再次快速合闸,全线失压。7)各QS失电,延时3s(Y时限)分闸,其中,QS1,QS2带电时间超过5s(闭锁时限Z)解除闭锁;QS4带电时间小于5s,被闭锁分闸。8)QR二次跳闸后延时5s再次重合闸,L1及QS1带电。9)QS1延时7s后合闸,L2及QS2,QS4带电。10)QS2延时7s后合闸,L3段及QS4被闭锁分闸,故障段L4 被隔离。11)QS3延时14s后分闸,L5带电,至此实现FA。

应用分析:所用时间T=15+7+10+5+7+7+14=65s(较短),但经历多次重合闸后对设备和负荷有冲击,线路结构复杂,配合有困难。

3.简述需方用电管理DSM的含义并分析其技术方案

答:DSM是通过一系列经济政策和先进技术结合,直接影响用户的电力需求,以提高用电效率,节能的系统工程,其关键在于调动用户和第三方的积极、有效参与。

DSM实施方案有:1)设置分时、分质电价,拉大价差,以改善负荷曲线;2)鼓励多方参与可再生电源发电,就近利用,减少传输损耗与发电污染;3)推广节电器具与方法,如价格补贴、能耗标志体系、能源服务公司;4)推广需方储能技术,如建筑隔热、蓄冷、蓄热技术,以减少高峰电力需求;5)对用户大功率长时间运行的设备直接控制、节能运行;6)实现用电监测计量自动化,促进用户参与、自我管理用电。

5.简述AM/FM/GIS的含义与目标。

答:AM是自动绘图,FM是设备管理,GIS是地理信息系统,AM/FM/GIS总称配电网图资系统。

AM/FM/GIS的目标是满足公用设施企业的行业规范、生产流程和管理机制。

第六章数据通信系统

1.做通信信道比较表,会根据实际情况分析并选择适当信道。

2.做通信规约类型比较表

3.做电力调度系统通信规约体系表

第七章 EMS能量管理系统

1. 做电力调度系统主站体系结构比较表

2.分析解决电力系统状态估计SE问题的技术方案

答:电力系统状态、估计是为其他高级功能提供可靠数据集,状态估计是利用实时测量系统的冗余度来提高精度,估计出系统运行状态、冗余度越大、估计值和实际值越接近,尽可能使状态变量的估计值和测量值的误差平方最小,使用加权最小二乘法列出所需算术式,对其求导,并使其导数为零,求的估计值可近似看。

3.分析解决电力系统静态安全分析SA问题的技术方案

答:静态安全分析是判断系统发生预想事故后电压是否越限和线路是否过负荷的分析,当系统发生故障后可能会出现系统电压越限,线路过负荷,系统失去稳定等为了便于及时了解所需状态量将网络进行导纳短上的化简进行潮流计算根据计算所得的结构进行预想事故分析,处理措施,校核越限的实际情况,做出相对应的措施选择渐而是系统不安全状态得到预防控制。

4. 简述电力系统负荷预测的类型、预测模型及主要预测方法

答:电力系统负荷预测按内容分为系统负荷预测和母线负荷预测;按时间期限可分为超短期、短期、中期和长期负荷预测;按行业分可分为城市民用负荷、商业负荷、农村负荷、工业负荷以及其他负荷。

影响负荷变化的因素有:典型负荷分量、天气敏感负荷分量、异常或特殊事件负荷分量以及随机符合分量,符合假设为以上四种成分的组合,在预测模型中分别考虑各种成分如何处理。

主要预测方法:时间序列法、卡尔曼滤波分析法、回归分析法、指数平滑预报法、模糊预测法、人工神经网法。

共24道题,其中分析题7道,简述题17道。

考试每章选一道,共7道题,其中分析题2道,占40分;简述题5道,占60分。

版题库监测监控技能答案

第三部分安全技术理论知识 单选题一、 1.按《煤矿安全规程》规定,矿井安全监控设备必须定期进行调试、校正,每月至少(A)次。甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪寄采用载体催化元件的甲烷检测设备,每(A)天必须使用校准气样和空气样调校1次。每()天必须对甲烷超限断电功能进行测试。A.1,7,7B.2,7,10C.1,10,7D.1,7,10 2.必须每天检查矿井安全监控设备及电缆是否正常。使用便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪与甲烷传感器进行对照,并将记录和检查结果报监测值班员;当两者读数误差大于允许误差时,先以读数较大者为依据,采取安全措施并必须在(D)内对2种设备调校完毕。 A.14hB.48hC.2hD.8h 3.矿井安全监控系统配制甲烷校准气样的相对误差必须小于(C)。制备所用的原料气应选用浓度不低于(C)的高纯度甲烷气体。A.10%,99.9%B.10%,90% C.5%,99.9%D.5%,90% 4.采煤工作面甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度分别是(A)。A.≥1.0%CH,≥1.5%CH,<1.0%CH 444B.≥1.5%CH,≥1.5%CH,<1.0%CH 444C.≥0.5%CH,≥1.0%CH,<0.5%CH 444D.≥1.5%CH,≥2.0%CH,<1.5%CH 4445.采煤工作面回风巷甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复

电浓度分别是(B)。 A.≥1.0%CH,≥1.5%CH,<1.0%CH 444B.≥1.0%CH,≥1.0%CH,<1.0%CH 444C.≥1.0%CH,≥1.5%CH,<1.5%CH 444D.≥1.5%CH,≥2.0%CH,<1.5%CH 4446.专用排瓦斯巷甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度分别是(C)。 A.≥1.0%CH,≥1.5%CH,<1.0%CH 444B.≥1.5%CH,≥1.5%CH,<1.5%CH 444C.≥2.5%CH,≥2.5%CH,<2.5%CH 444D.≥1.5%CH,≥2.0%CH,<1.5%CH 4447.煤与瓦斯突出矿井采煤工作面进风巷,甲烷传感器报警浓度、断电浓度、。)D复电浓度分别是(. A.≥2.0%CH,≥2.5%CH,<2.0%CH 444B.≥1.5%CH,≥1.5%CH,<1.5%CH 444C.≥1.0%CH,≥1.5%CH,<1.0%CH 444D.≥0.5%CH,≥0.5%CH,<0.5%CH 4448.采用串联通风的被串采煤工作面进风巷,甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度分别是(A)。 A.≥0.5%CH,≥0.5%CH,<0.5%CH 444B.≥1.5%CH,≥1.5%CH,<1.5%CH 444C.≥1.0%CH,≥1.5%CH,<1.0%CH 444D.≥1.5%CH,≥2.0%CH,<1.5%CH 4449.采煤机的甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度(A)。A.≥1.0%CH,≥1.5%CH,<1.0%CH 444B.≥1.5%CH,≥1.5%CH,<1.5%CH 444C.≥0.5%CH,≥1.0%CH,<0.5%CH 444D.≥1.5%CH,≥2.0%CH,<1.5%CH 44410.煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面,甲烷传感器报警浓度、断电浓度、复电浓度分别是(A)。 A.≥1.0%CH,≥1.5%CH,<1.0%CH 444B.≥1.5%CH,≥1.5%CH,<1.5%CH 444C.≥0.5%CH,≥1.0%CH,<0.5%CH 444D.≥1.5%CH,≥2.0%CH,<

监控题库及答案

单选题 1、我国的安全生产方针是()。 A、管生产必须管安全 B、安全第一、预防为主 C、谁主管,谁负责 D、安全为了生产,生产必须安全 2、下列法律中,()是综合规范安全生产法律制度的法律,它适用于所有生产经营单位,是我国安全生产法律体系的核心。 A、宪法 B、劳动法 C、安全生产法 D、民法 3、监控员应时刻保持高度警惕认真观察监控视频确保()。 A、设备正常 B、人身安全 C.、对所有部位的监控 D.、对重点要害部位的实时监控 4、安全色中的红色表示()意思。 A.、注意、警告 B、禁止、停止 C、指令、必须遵守 D、通行、安全 5、“三不伤害”的内容是什么?() A、不伤害自己 B、不伤害别人 C、不被别人伤害 D、全部包括 6、“三违”现象的内容不包括下面哪一项?() A、违章作业; B、违章指挥 C、违反技术规程 D、违反劳动纪律 7、下面哪一种不是安全色。() A、红 B、黄 C、绿 D、紫 8、安全标志不包括下面哪一个()

A、禁止标志 B、警告标志 C、检修标志 D、指令标志 9、监控员应遵守职业道德,不准对()进行跟踪监视 A、普通人员 B、车辆 C、施工人员 D、与安全无关的目标 10、监控室所用的监控系统是() A.IVMS-4200 B.IVMS-4500 C.IMVS-4200 D IMVS-4500 11、《安全生产法》所指的危险物品包括()。 A.易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品 B.枪支弹药 C.高压气瓶、手持电动工具 D、传染病患者使用过的器具 12、《安全生产法》规定,生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的()。 A.安全宣传标语 B.安全宣教挂图 C.安全警示标志 D、安全宣教横 13、《中华人民共和国安全生产法》自2002年( )起施行。 A.10月1日 B.11月1日 C.12月1日 D 11月18日 14.《火灾分类》(GB4968-1985)按物质的燃烧特性将火灾分为4类。C类火灾是指( )。 A.固体火灾 B.液体火灾 C.金属火灾 D.气体火灾 15、熟练掌握个人防护装备和通讯装备的使用,属于应急训练的() A.基础培训与训练 B.专业训练 C.战术训练 D.其他训练

电网调度自动化的综合监控和智能化研究_0

电网调度自动化的综合监控和智能化研究 现今,人们的日常生活已经离不开电力的供应,这就需要电力相关部门加强对电力系统的监控和维护,以保证电力系统的正常运行。对电网调度的自动化进行综合监控和智能化研究,有利于电力系统的稳定运行,促进了我国电力事业的稳步发展。对电网调度自动化进行综合监控和智能化研究,不仅为电网系统的正常运行提供了科学依据,也有力地推动了我国电力事业的发展。 标签:电网调度;自动化;监控;智能化 电网调度自动化的综合监控和智能化是电网建设和管理未来的方向,对电网安全、可靠运行具有重要作用,通过综合监控和智能化在电网调度自动化系统中的应用,能够帮助供电企业进行电网全数据的收集与整理,并采用科学、合理安全的预警和风险防控机制来及时发现和解决电网故障,保障电力系统正常运行。 一、电网调度自动化系统的综合监控 1.1电网调度自动化综合监控的功能 在社会经济和科技的发展,电网调度自动化在人们的生产、生活中扮演了更加重要的角色,电网调度综合监控系统也逐渐呈现出综合性的特点。现阶段,电网调度综合监控系统不仅涵盖网络分析、高级应用等内容,而且也涉及到电网调度信息化系统,在信息化监控系统的作用下能够实现对整个电力系统实时运行情况的把握,及时发现电网调度系统运行存在的问题,并将问题在第一时间予以解决。 1.2电网调度自动化综合监控网络运行环境的分析 社会经济和科技的发展使得我国电网调度自动化系统得到了快速发展,各个地区的电力调度工业也开始结合自身业务情况、发展要求等对电网调度自动化监控系统进行了调整,规范了电网调度重组工作,提升了电网调度自动化系统的安全等级,降低了病毒入侵电网调度系统的可能。现阶段,电网调度自动化综合监控系统的网络环境分为安全区化、生产管理、信息管理、控制和非控制等多个区域,在实际生产发展中加强了各个区域之间的联系。 1.3电网调度自动化综合监控系统的发展完善策略 (1)将电网调度自动化综合监控系统的主机设置在安全管理信息区,从而充分发挥出该系统在病毒防御、维护系统安全等方面的作用。 (2)在非控制区域范围,需要结合当地的实际情况来综合安排数据采集器,积极收集电网生产区域的综合检测数据,并借助隔离设备网络通道来将这些数据信息及时传输到综合监控系统数据处理中心,实现对整个系统数据分析、处理的

监测监控地方题库

一、判断题 1.传输接口出现下行和上行指示灯均无闪烁,表明下行光耦合器存在故障。(对) 2.采掘工作面设置的甲烷传感器在爆破前应移到安全地点,爆破后及时恢复到正确位置。(对) 3.传感器用传输电缆现在常用的一种特制的监测信号软电缆 MHYVR1×2×7/0.43+1×2×7/0.3 (对) 4.在井下检修防爆型监控设备时,应切断后极电源。(错) 5.离子型烟雾传感器是煤矿井下火灾早期监测的主要装备之一。(对) 6.高低浓度甲烷传感器应用转换电路实现两种检测元件在不同的检测条件下工作。(对) 7.红外温度传感器在矿井火灾监测与预报、设备温升测量等方面,具有很好的应用前景。(对) 8.监控设备故障排除后要及时恢复运行,组织安全检查工、瓦斯检查工等人员对相关区域瓦斯等有毒有害气体状况进行全面检查,只有当有毒有害气体正常,监测设备运行正常后才能解除警戒。(对) 9.对井下所有需要安装的监控设备要在地面进行检查。(对) 10.井下监测电缆每间隔100mm作标签标识。(对) 11.采用数据接口传输的系统,应在数据接口输出端口、分站通讯信号输出端口各设置一台信号避雷器。(对) 12.非色散红外甲烷传感器的缺点:抗潮湿性差。(错) 13.用于连接外部本质安全电路的插头和插座,应与连接非本质安全电路的插头和插座分开,并且不能互换。(对) 14.监控分站红色指示灯不亮,表明上级计算机呼叫不到分站。(对) 15.各类人员发现煤矿安全监控系统出现故障时,要及时向矿调度室汇报。(对) 16.发生瓦斯安全监控设备故障时,严禁解除安全监控系统的故障闭锁功能进行生产作业。(对) 17.矿用光端机(光纤通信接口)的井上部分功能是下发数据时将主控计算机标准RS232串行脉冲型号转成光信号。(对) 18.差动变压器压力传感器的灵敏度高、分辨率高、稳定性好、频率响应高、测量精度高、体积小等特点,特别适用于煤矿井下风压的监测。(对) 19.红外温度传感器在矿井火灾监测与预报、设备温升测量等方面,具有很好的应用前景。(对) 20.断电仪在下井安装使用前必须进行通电检查、功能实验和精度校准。(对) 21.为了防止设备电源或电池组的电池之间连接极性接反使该防爆型式失效,使用一只二极管做为保护措施是不允许的。(对) 22.采用数据接口传输的系统,应在数据接口输出端口、分站通讯信号输出端口各设置一台信号避雷器。(对) 23.入井线缆的入井口处必须装设通讯线路避雷器。(对) 24.高低浓度甲烷传感器在4-100%CH4时,使用载体催化式测量并闭锁热导式以防激活。(错) 25.非色散红外甲烷传感器的优点:检测精度高、稳定可靠(59d)、无中毒现象。(对) 26.图纸资料要真实的反映安全监测监控系统的真实情况。(对) 27.严禁在井下用非防爆仪器、仪表检查和测量防爆型监控设备。(对) 28.风速传感器在安装的初期可每周调校3次,待传感器稳定运行应每月调校1次。(错) 29.热导甲烷传感器的缺点是由于其他气体和气室结构的影响其检测精度低。(对) 30.在维修本安型监控设备时,应保证本质安全电路的电气参数和保护性能不变。(对) 31.普通传输电缆连接采用本质安全型接线盒(KLH-2、KLH-3),接线盒处也需预留100mm

电网监控与调度自动化期末复习及答案

1、目前,配电站的远动装置(RTU)都必须具有遥测、遥信、遥调、遥控、等四种综合管理的能力。 3、电力负荷控制系统由负荷控制中心和负荷控制终端两部分组成。 4、配电自动化的地理信息系统是由硬件、软件、数据构成的有机结合体。 5、对常规变电站进行无人值班站改造时,必须考虑保护信号复归的改造问题。无人值班变电站信号继电器的复归一般可采取控遥复归和延时自动复归两种方法。 6、重合器的动作特性可以分为瞬时动作特性和延时动作特性两种。 8、电力系统的运行状态主要包括正常运行、警戒、紧急、系统崩溃、恢复等五种基本类型。 9、目前我国电网调度的基本原则是统一调度、分级管理、分层控制。 10、电网监控与调度自动化,按其功能可分为四个子系统,分别是:信息采集和命令执行、信息传输、信息的收集.处理和控制、人机联系。 11、远动终端(RTU)的“四遥”功能指的是:遥测、遥信、遥调、遥控 12、变电站自动化系统的结构形式主要有两种,即集中式和分散式。 13、目前的馈线自动化技术主要有两种形式,一种是基于重合器和分段器馈线自动化,另一种是基于RTU的馈线自动化。 14、需方用电管理主要包括:负荷监控与管理、远方抄表及计费自动

15、电力系统能量管理的基本范围是调度系统,它的领导机构是调度中心。 16、如果调度中心要远方调节发电厂几组功率,需要四邀中的遥调和遥测功能。 17、变电站自动化系统中,四遥属于监控子系统的功能。 18、随着电网的扩大和无人值班变电站数量的增加,无人值班变电站的管理模式大多采用集控站控制的管理模式。 19、有功分量辨别法必须与带阻尼电阻的自动跟踪消弧线圈装置配套使用。 20、事故追忆是对故障前后主要遥测量的变化过程进行记录实现的。 21、电力系统运行时的不安全状态属于警戒状态。 22、我国调度管理模式属于局部电网统一管理、统一调度。 23、事件顺序记录的信息内容包括时间的名称、状态、发生时间。 24、调度自动化系统中的SCADA功能包括四摇信息的反映、事故数据记录、监视与事故处理。 25、调度中心接收远动终端RTU发来的母线电压数据属于四遥中的遥测功能。 26、网调进行省或者市之间和有关大区电网的供受电量计划的编制和分析。 27、目前无人值班变电站的管理模式一般采用集控站控制的管理模式,通过调度自动化系统来完成对无人值班变电站的监控和操作。

电网调度自动化系统

电网调度自动化系统 1.电网调度自动化系统的规划* 第一章引言* 第二章需求分析* .1 现状与需求* .2 设计原则* .3 规划目标及依据* .4 设计内容* 第三章主干网架构* .1 电力通信特点* .2 通道方案设计* 第四章主站系统* .1 调度自动化主站系统的规划* .2 变电所端的规划* .3 调度自动化系统计划费用* 附录1.选择县级调度自动化主站系统需要考虑的问题* 附录2.交流采样RTU与直流采样RTU性能的比较* 电网调度自动化系统的规划 引言 近几年,无人值班变电所在国内取得了成功的经验,对提高供电企 业的劳动生产率,按现代企业的要求实现科学管理;对提高电网和

变电所的安全运行水平;对降低变电所的建设成本,都有直接的经济效益和社会效益,是现代化电网建设的重要组成部分,也是调度管理的发展方向。根据省局和国调中心的有关文件精神,县级调度自动化工作应把变电所无人值班建设放在重要的位置。 电力部(原能源部)对县级调度自动化工作非常重视,曾先后几次发文对县调自动化的技术规范做了规定和要求(请参阅部颁有关文件);在当时,这些技术规范是先进的、科学的,但是随着科学技术的迅猛发展,尤其是计算机及网络技术、软件技术和通讯技术近几年取得的突破性进展,供电企业计算机信息管理和生产自动化管理的观念已有革命性的变化,原有的技术规范已暴露出其明显的不合理性和局限性。 建立供电企业计算机管理网络已是大势所趋,硬件条件也已基本形成。用电管理系统、生产管理系统、人事管理系统、财务系统等已在许多县级供电局投入使用,MIS系统和EMS系统等也已提上议事日程,并已有成熟的产品出现。那么,如何看待和处理各计算机子系统尤其是调度自动化系统与企业管理网之间的关系,作出一个全面、完整、科学的规划和设计,是摆在我们面前的一个新课题。 从某种意义上说,调度自动化系统是企业管理网的基础,起着核心重要的作用。因为调度自动化系统所采集的数据是供电企业生产和用电管理的基础数据;建立一个通信网络,周期长、耗资巨大,不可能重复建设,所以为调度自动化系统所建立的通信网必将是企业计算机管理网的通信骨干网。我们必须全面、整体地考虑这些问题,利用最新科学技术,制定最佳方案,在不增加很大投资的前提下,充分发挥调度自动化系统的功能,并且为逐步实现一个性能完善、功能强大的企业管理网提供技术上的保证。 在调度自动化系统向实用化迈进的过程中,新生事物不断出现,MIS 系统和EMS系统又成了人们议论的话题,如何看待和处理SCADA 系统与MIS系统、EMS系统之间的关系,成为人们关注的焦点。这不仅对原已通过实用化验收的调度自动化系统提出了一个挑战,同时对那些正在考虑建设调度自动化系统的单位提供了一个机遇,也就是说,他们可以充分考虑MIS系统、EMS系统对调度自动化系统及通道的要求,在系统规划、通道规划、功能配置上可以更全面,起点更高,从而少走弯路,加速发展。 本规划设计方案全面分析了县级调度自动化系统在企业计算机管理网中的地位和作用,充分考虑了MIS系统、EMS系统等对调度自动化系统极其通道的要求和影响,系统规划设计在调度自动化系统功能一步到位的基础上,力求将整个电力企业的计算机都纳入整个企业网中,实现统一规划、分块工作、异地互联、整体管理,并为将来的应用扩展和系统的升级预留接口。

煤矿监测监控考精彩试题库

煤矿安全考试中心 煤矿安全监测监控系统使用相关人员培 训考试题库

目录 第一部分法律法规 (2) 一、判断题 (2) 二、单选题 (4) 三、多选题 (9) 第二部分煤矿安全基本知识 (12) 一、判断题 (12) 二、单选题 (15) 三、多选题 (19) 第三部分专业知识 (23) 一、判断题 (23) 二、单选题 (27) 三、多选题 (38)

第一部分法律法规 一、判断题 1.安全生产教育、培训,应坚持“统一规划,归口管理,分级实施,分类指导,教考分离”的原则。()YES 2.安全生产立法最根本的目的就是为了保护劳动者在生产过程中的生命安全与健康。()YES 3.安全生产违法行为轻微并及时纠正,没有造成危害后果的,可不予行政处罚。()YES 4.安全生产责任制是“安全第一,预防为主,综合治理”方针的具体体现,是煤矿企业最基本的安全管理制度。()YES 5.安全生产责任制是一项最基本的安全生产制度,是其他各项安全规章制度得以切实实施的基本保证。()YES 6.安全与生产的关系是,生产是目的,安全是前提,安全为了生产,生产必须安全。()YES 7.把作业场所和工作岗位存在的危险因素,如实告知从业人员,会有负面影响,增加思想负担,不利于安全生产。()NO 8.从业人员有获得符合国家标准的劳动防护用品的权利。()YES 9.从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。()YES 10.法律责任是指违法者对其违法所造成的对社会和受害者的危害应承担的法律后果。()YES 11.凡属违法行为,都应追究违法者的刑事责任,给予刑事制裁。()NO 12.国家对从事煤矿井下作业的职工采取了特殊的保护措施。()YES 13.过于自信和疏忽大意的过失而造成重大事故发生的,由于主观上不希望发生,不是有意识行为,不应对责任人定为重大责任事故罪。()NO 14.矿产资源的开采,不论开采规模的大小,在安全和物质保证上都必须立足于保护矿山职工的人身安全。()YES 15.矿山职工有享受劳动保护的权利,没有享受工伤社会保险的权利。()NO

最新监控试题(附答案)

视频监控部分检测题 满分100分 测试人:成绩 填空题(每空1分,其中第8题第2,3空为1分。共25分) 1.本电厂共有___个摄像头,____个监控室 2.本电厂主要使用用松下摄像机,其使用的电源分为为- __AC220___V和___DC12__V两种 3.在RS232和RS485中___RS485__传输距离较远___RS485__ 为半双工,其中RS485的理论传输距离最大为__1200____米4.解码器采用_____RS485__通讯方式,其主要作用是_________ 接收控制信号并并使前端设备产生相应动作 5.镜头的接口标准有___C___,___CS____ 6.摄像机按照形状分类大概有__直枪,_半球_,_飞碟_,_针孔__ 7.目前市面上按照颜色分类的摄像机大概有_黑白,_彩色_,__红 外_三种 8.水平清晰度(RH)又叫“分辨率”是用_电视线(TVL也可以) _表示的,彩色摄像机的分辨率一般在__330__--_500_线之间9.在构建小于300米的小型视频监控系统时,宜首先考虑使用_ 同轴电缆_为视频传输载体,这种载体的特性阻抗为__75_Ω10.镜头中的三可变用中表述为_变焦_,_聚焦_,_变光圈__ 二.复合选择题(每题1分,多选或少选均不得分。共10分)1.当视距较小而视角较大时,宜选用____B_____镜头。

A.定焦 B.广角 C.望远 D.变焦 2.在目前常用的视频监控系统中,常的监控格式不包含__E____ A.QCIF B.CIF C.4CIF D.D1 E.MPEG-3 3.广播电视制式分为三种,我国视频监控系统中常的为__A__ A.PAL B.NTSC D.SECAM D.NTFS 4.为看清楚远处的景观,人物,宜采用__D__镜头 A.广角镜头 B.短焦镜头 C.中焦镜头 D.长焦镜头 5.硬盘录像机是视频监控系统中不可缺少的设备,它的主要作用是_____BC____. A.画面切换 B.云台控制 C.录像保存 D.画面分割 6.某摄像机镜头参数为F3.6,其中F表示___A____ A.光圈的大小 B.镜头的长短 C.镜头的变倍数 D.镜头的信噪比 7.目前市面上主流的硬盘录像卡压缩方式有__AB____ A.H.264 B.MPEG-4 C.NTFS D.AGC 8.摄像机机参数中的BLC代表___B___ A.自动增益 B.背光补偿 C.电子快门 D.信噪比 9.在一个由硬盘录像机构建的小型视频监控系统中,若出现有图像,但云台无法控制时,下列表述中,不可能出现的是__BD__ A.485控制线破损或485转换器坏引起 B.可能是由BNC连接线虚焊引起 C.解码器地址与软件中的地址不匹配引起 D.摄像机故障引起

电网监控与调度自动化作业题及答案

1-1、电网监控与调度自动化系统结构与功能?答:以计算机为核心的电网监控与调度自动化系统的基本结构按其功能可分为四个子系统。(1)信息采集和命令执行子系统。与主站配合可以实现四遥(遥测、遥信、遥控、遥调)功能。 (2)信息传输子系统。有模拟传输系统和数字传输系统,负责信息的传输。(3)信息的收集、处理和控制子系统。将收集分散的实时信息,并进行分析和处理,并将结果显示给调度员或产生输出命令对系统进行控制。对其信息作出决策,再通过硬件操作控制电力系统。 1-2、电网监控与调度自动化系统的管理原则和主要技术手段?答:电力系统调度的目标是实现对变电站运行的综合控制,完成遥测和遥信数据的远传,与控制中心的变电站电气设备的遥控与遥调,实现电力调度系统的自动化。 应用主要技术手段:配电管理系统和能量管理系统。 配电管理系统包括配电自动化(DA,地理信息系统(GIS)配电网络重构,配电信息管理系统(MIS)需方管理(DSM等部分。 能量管理系统主要包括数据采集与监控(SCAD)自动发电控制与经济调度控制(AGC/ED)电力系统状态估计与安全分析(SE/SA)、调度员模拟培训(DTS)。 第二章 2-1、简述交流数据采集技术方案的基本原理。 答:交流数据采集技术方案的基本原理选择交流信号的某一点为采样起始点,在交流一个周期T内均匀分布采集N个点,电压信号经A/D 变换后得到N

个二进制数,通过计算机的处理,可以采集得到所需对象的有效值,初相位等参数。 2-2、简述微机变送器的组成与工作过程。答:微机变送器由交流信号输入回路,采集保持器,A/D 转换器、CPU 和存储器以及工频跟踪和采样时序电路等组成。 输入信号经相应的TA或TV变换成0-5V交流电压信号。输入到多路模拟电子开关,CPU将当前需采集的路号地址送到MPX MPX立即将选定的模拟电压输出刀采样保持器。采样保持器按确定的采样时序信号采集该交流信号,当保持脉冲到达后,其输出信号保持不变。之后,CPU启动A/D转换信号,A/D转换器将采样保持器输出的模拟电压转换成数字量。当转换结束后,非门A/D转换器经与非门向CPU发出转换结束信号,CPU中断当前工作,经并行接口电路读得A/D转换输出数据。CPU重复发出选择下一路采样的地自己信号到MPX—个周期 内重复(1+m N次,CPU获得了一个周期内的每路输入信号的N个采样值。CPU将采集的数据进行处理,并计算出线路上的各种电气量值。 2-3. 简述标度变换的意义与基本原理(求用四位十进制数显示满量 程为140K V电压的标度变换系数K) 答:标度变换的意义:电力系统中各种参数有不同的量纲和数值 范围,如V与kV, A与kA。这些信号经过各种变换器转化为A/D 转换器 能接受的信号范围,经A/D 转换为标幺值形态的数字量, 但无法表明该测量值的大小。为了显示、打印、报警及向调度传 送,必须把这些数字量转换成具有不同量纲的数值,这就是标度变换。 第三章

电力调度自动化系统基础

电力调度自动化系统简介 第一部分 EMS简介 第一章电力调度自动化系统的构成 本章介绍调度自动化系统的构成。通过基本结构形式介绍和基本功能介绍,熟悉调度自动化系统的结构及其设备,掌握电力调度自动化系统的基本功能。 一、电力调度自动化系统的结构 以计算机为核心的电力调度自动化系统的框架结构如图1-1所示。 调度自动化主站系统 图1-1 电力调度自动化系统的框架结构 图1-1中可以看到,调度自动化系统采取的是闭环控制,由于电力系统本身的复杂性,还必须有人(调度人员)的参与,从而构成了完整、复杂、紧密耦合的人一机一环境系统。 (一)子系统构成 电力调度自动化系统按其功能可以分成如下四个子系统: 1、信息采集命令执行子系统 该子系统是指设置茬发电厂和变电站中的子站设备、遥控执行屏等。子站设备可以实现“四遥”功能,包括:采集并传送电

力系统运行的实时参数及事故追忆报告;采集并传送电力系统继电保护的动作信息、断路器的状态信息及事件顺序报告(SOE);接受并执行调度员从主站发送的命令,完成对断路器的分闸或合闸操作;接受并执行调度员或主站计算机发送的遥调命令,调整发电机功率。除了完成上述“四遥”的有关基本功能外,还有一些其他功能,如系统统一对时、当地监控等。2、信息传输子系统 该子系统完成主站和子站设备之间的信息交换及各个调度中心之间的信息交换。信息传输子系统是一个重要的子系统,信号传输质量往往直接影响整个调度自动化系统的质量。 3、信息的收集、处理与控制子系统 该系统由两部分组成,即发电厂和变电站内的监控系统,收集分散的面向对象的RTU(RemoteTerminal Unit)的信息,完成管辖范围内的控制,同时将经过处理的信息发往调度中心,或接受控制命令并下发RTU执行。调度中心收集分散在各个发电厂和变电站的实时信息,对这些信息进行分析和处理,结果显示给调度员或产生输出命令对对象进行控制。 4.人机联系子系统 从电力系统收集到的信息,经过计算机加工处理后,通过各种显示装置反馈给运行人员。运行人员根据这些信息,作出各类决策后,再通过键盘、鼠标等操作手段,对电力系统进行控制。(二)电力调度自动化主站SCADA/EMS系统的子系统划分

煤矿监测监控人员试题与答案

煤矿监测监控人员试题 与答案 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

柳林县金家庄煤矿监控工试卷 队组:姓名:得 分: 一、填空题(每空1分,共20分) 1、煤矿企业应建立安全制度.高瓦斯矿井,煤(岩)与瓦斯突出矿井,必 须装备矿井系统. 2、煤矿使用的涉及安全生产的产品,必须取得煤矿矿用产品。未取 得煤矿矿用产品安全标志的,不得。 3、串联通风必须在进入被串联工作面的风流中装设,且瓦斯和 二氧化碳浓度都不得超过。 4、使用局部通风机供风的地点必须实行、,保证停风 或瓦斯超限后切断停风区内全部 电气设备的电源。 5、装备矿井安全监控系统的矿井,主要通风机、局部通风机应设置设备 传感器,主要风门应设置 传感器,被控设备开关的负荷侧应设置传感器。 6、安全监控设备布置图和接线图应标明传感器、声光报警器、、分站、电 源、中心站等设备的位置、接线、、传输电缆等,并根据实际布置及时修改。 7、采区设计、采掘作业规程和安全技术措施,必须对安全监控设备的种类、 数量和,信号电缆和电源电缆的敷设,等做出明确规定,并绘制布置图。 8、矿井安全监控系统必须具备甲烷和甲烷装置的全部功 能。 9、监测工必须掌握监控系统断电状态和馈电状态监测、、显示、存 储和报表等操作功能。 二、选择题(每题2分,共20分) 1、装备矿井安全监控系统的开采容易自燃、自燃煤层的矿井,应设置 和温度传感器。 A 开停传感器 B 一氧化碳传感器 C 风速传感器 2、采掘工作面的进风流中,氧气浓度不低于20%,二氧化碳浓度不超 过 %。 A % B % C % 3、使用局部通风机供风的地点必须实行,保证停风后切断停风区内 全部非本质安全型电气设备的电源。

最新监测部试题-标准专题(含答案)(2018.1.5)

山西瑞鸿兆峰环境监测有限公司 监测部培训考试卷 时间:部门:姓名:得分: 一、填空题(每题3分,共45分) 1、燃煤产生的污染物主要有____________、_________、_________、____________和___________以及其他物质。 答案:SO2,烟尘,NOX,CO,—些未燃烧的气态可燃物 2、噪声敏感建筑物包括、、、、等。 答案:医院、学校、机关、科研单位、住宅 3、工业企业二类区噪声限值:昼间________夜间________;三类区噪声限值:昼间________ 夜间________; 答案:60、50;65、55 4、《大气污染物综合排放标准》规定了种大气污染物的排放限值。 答案:33 5、《大气污染物综合排放标准》将的前设立划分为现有污染源,后设立的为 新污染源。 答案:1997年1月1日;1997年1月1日 6、昼间等效声级用表示。 答案:Ld 7、《大气污染物综合排放标准》规定一类区禁止污染源,现有污染源执行标准。 答案:新建、扩建;一级 8、各种工业炉窑烟囱(或排气筒)最低允许高度为。 答案:15m

9、空气动力学当量直径≤100m的颗粒物,称为____________;PM10即______________, 是指当量直径______________的颗粒物。 答案:总悬浮颗粒物(TSP),可吸入颗粒物,≤10m 10、环境标准体系结构有包括、、、、。 答案:环境质量标准、污染物排放标准、环境监测方法标准、环境标准样品标准、环境基础标准 11、采集TSP时,通常使用________________滤膜,滤膜的_____________面应向上。 答案:超细玻璃纤维,粗糙 12.对稳定、连续生产的建设项目进行环境保护设施竣工验收监测时,废气采样和测试频次一般为( )。 答案:不少于2天,每天3个平行样 13、重量法测定空气中总悬浮颗粒物要经常检查采样头是否漏气。当滤膜安放正确,采样后滤 膜上颗粒物与四周白边之间出现界线模糊时,应更换。 答案:滤膜密封垫 14、重量法测定固定污染源排气中沥青烟时需要恒重操作,“恒重’’系指间隔24 h的两次称重之差,3#群滤筒应不大于±rng。 答案:5.0 15、定电位电解法测定环境空气和废气中二氧化硫时,被测气体中的尘和水分容易在渗透膜表 面凝结,影响其。 答案:透气性 二、判断题(每题2分,共20分) 1.《大气污染物综合排放标准》适用于现有污染源大气污染物排放管理,以及建设项目的环境影响评价、设计、环境保护设施竣工验收及其投产后的大气污染物排放管理。() 答案:正确 2.标准状态,指温度为273K,压力为101325Pa时的状态。() 答案:正确 3.无组织排放,指大气污染物不经过排气筒的无规则排放。() 答案:正确 4.新污染源建设时,其排气筒不能过低。若工艺或某种特殊原因要求排气不能过高,达不到最

电网监控与调度自动化部分题目与答案

填空题: 1.如果调度中心要远方调节发电厂几组功率,需要四邀中的(遥测)和(遥调)功能。 2.电压变送器的输出信号是与输入电压成正比的(直流电流信号)和(直流电压信号)。 3.为了提高装置效率和信道利用率,只能某些模拟量的变化超过设定的(阀值)才传送。 4.DSM表示(需方管理)。 5.在数据通信中,每个信号脉冲成为一个(脉动)。 6.信息速率的单位是(Bit),码元速率以(Bd)为单位。 7.电网监控与调度自动化系统按其功能可分为四个子系统——(信息采集和命令执行子系统)(信息传输子系统)(信息的收集,处理和控制系统)(人机联系子系统)。 8.在交流信号采样前进行(模拟滤波),滤除(高次)谐波,A/D变换后进行(数字滤波)。 9.变电站自动化系统中,四遥属于(信息采集和命令执行)子系统的功能。 10.随着电网的扩大和无人值班变电站数量的增加,(无人值班)变电站的管理模式大多采用(集控站控制)的管理模式。 11.有功分量辨别法必须与带(阻尼电阻)的自动跟踪消弧线圈装置配套使用。 12.(11,4)线性分组码的禁用码字个数为()。 13.异步通讯中,为保证正确接收,必须保证一个数据帧中采样脉冲时间误差的累积不超过(半个)码元单元。 14.测量仪表的准确度越高,则加权最小二乘中对应的权系数(越大)。 15.电力系统(故障录波)装置主要在500KV,220KV 变电站及一些枢纽变电站中用作记录和分析电网故障的设备。 16.按数据传输媒介不同,数据传输信道可分为(有线)信道和(无线)信道。 17.事故追忆是对故障前后(主要遥测量)的变化过程进行记录实现的。 18.预测和计划型伪量测量的权重(较小)。 19.信息传输子系统按其信道的制式不同,可分为(模拟传输)子系统和(数字传输)子系统两类。 20.电力系统运行时的不安全状态属于(警戒状态)。 21.我国调度管理模式属于(局部电网统一管理,统一调度)。22.事件顺序记录的信息内容包括(时间的名称,状态,发生时间)。 23.电能变送器是将通过电路的电能转化为(频率)与之成正比的电脉冲信号。 24.调度自动化系统中的SCADA功能包括(四遥信息的反映),(事故数据记录),(监视与事件处理)。不包括人机互交。 25.有接收端对信息进行检测并且纠错的差错控制方法为(前向纠错法)。 26.参观实习的包家变电所的结构模式属于(分布式系统集中组屏)。 27.SCADA功能不包括安全分析和人机互交。 28.若(n,k)线性分组码的最小码距为4,可以纠正(1个)错误码元。 29.哪一项不是调度自动化系统的基本功能?a·RTU b·IMS c·DMS d·变电站自动化(选a) 30.调度中心接收远动终端RTU发来的母线电压数据属于四遥中的(遥测)功能。 31.(网调)进行省或者市之间和有关大区电网的供受电量计划的编制和分析。 32.目前无人值班变电站的管理模式一般采用(集控站)控制的管理模式,通过(调度自动化系统)来完成对无人值班变电站的监控和操作。 33.如果二进制代码的0和1分别用不同频率的正弦波来表示,这种信息调制的方法称为(调频)。 34.SOE的信息内容包括事件的名称,时间和状态。 35.目前变电站防误操作闭锁装置主要有机械闭锁,电器闭锁和微机闭锁。 36.电网监控与调度自动化主要属于(信息集中处理)系统。 37.模拟信道能够传输数字信号。 38.调度中心通过遥测数据的读取获得电气量。 简答题: 1.数据通信的差错控制有哪几种方法?哪几种纠错? 循环检错法检错重发法反馈检验法前向纠错法(第四种可以纠错) 2.电力系统运行状态有几种?各种运行状态的特征是什么? 5种正常运行状态—警戒状态—紧急状态—系统崩溃—恢复状态 3.事件顺序记录,故障记录,故障录波有何异同?异:SCE(顺序记录)—记录的是QF的跳合闸记录和保护动作顺序 故障记录—动作前后与故障有关的电流和母线

最新煤矿矿井监测监控人员试题答案

监测监控人员考试题 姓名:得分: 一、填空题(每空1.5分×20=30分) 1、采区回风巷、一翼回风巷及总回风巷道内的临时施工的电气设备上风侧 m - m 处应设置甲烷传感器。 2、装备矿井安全监控系统的矿井,每一个采区、一翼回风巷及总回风巷的测风站应设置,主要通风机的风硐应设置。 3、采煤工作面采用串联通风时,被串工作面的必须设置甲烷传感器。掘进 机必须设置甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。 4、防爆型煤矿安全监控设备之间的、信号必须为本质安全型信号。 5、《煤矿安全规程》规定:煤矿必须及时填绘反映实际情况的安全监测。 6、安全监控设备布置图和接线图应传感器、声光报警器、断电器、分站、电源、中心站等设备的位置、接线、断电范围、传输电缆等,并根据实际布置。 7、矿井监控系统一般由、、分站、电源箱、主站、主机、打印机、电视墙、管理工作站、服务器、路由器、UPS电源、电缆和接线盒等组成 8、井下煤仓、地面选煤厂煤仓应设置传感器。 9、甲烷传感器是矿井环境气体中及抽放管道内的装置。 10、安全监控设备必须定期进行调试、校正,每月至少次。甲烷传感器、便携式甲烷检测报警仪等采用载体催化元件的甲烷检测设备,每天必须使用校准气样和空气样调校1次。每天必须对甲烷超限断电功能进行测试。 二、选择题(每题2分×10=20分) 1、“历史曲线”可显示。 A 2分钟平均值曲线 B 5分钟平均值曲线 C 10分钟平均值曲线 。2、低瓦斯矿井采煤工作面风流中的甲烷传感器的报警浓度≥1.0%;断电浓度≥ CH 4 A 0.75% B 1.0% C 1.5% 3、掘进工作面风流中甲烷传感器距迎头必须< m。 A 5m B 10m C 15m。 4、回风流中的机电硐室,必须在入风口处3~5m的范围内设置甲烷传感器,其报警和断电浓度 。 必须≥ CH 4 A 0.5% B 0.75% C 1% 5、监测监控系统必须具有防保护。 A 水 B 雷电 C 尘 6、拆除或改变与安全监控设备关联的电气设备的电源线及控制线、检修与安全监控设备关联的电气设备、需要安全监控设备停止运行时,须报告,并制定安全措施后方可进行。 A 矿调度室 B 矿办公室 C 生产矿长 7、主要通风机的风硐应设置传感器。 A 压力 B 温度 C 一氧化碳 8、矿井应配备传感器、分站等安全监控设备备件,备用数量不少于应配备数量的 %。 A、20 B、30 C、50

电网监控与调度自动化题库及答案

第一章概述 1.简述电网监控与调度自动化系统的基本结构 答:电网监控与调度自动化系统按其功能可分为四个子系统:(1)信息采集和命令执行子系统;(2)信息传输子系统;(3)信息的收集、处理和控制子系统;(4)人机联系子系统。 2.简述电力调度系统的目标及其应用的主要技术手段 答:电网监控与调度自动化系统的目标:保障电力系统安全稳定、优质高效、经济环保地持续运行。对应的技术手段是在监控系统的基础上的自动发电控制AGC和经济调度控制EDC技术 第二章交流数据采集与处理 1. 简述交流数据采集技术方案的基本原理 答:对交流量瞬时值直接采样,通过A/D变换将模拟量变为数字量,由微机对这些数字量进行运算,获得被测电压、电流、有功、无功功率和电能量值。 2. 简述微机变送器的工作过程 答:变送器的输入信号经过相应的TV、TA变成0~5V交流电压信号,这些信号输入到多路模拟电子开关MPX,CPU经并行接口芯片,将当前需要采样的某路信号地址送到MPX,MPX立即将选定的模拟电压输出到采样保持器。采样保持器按确定的采样时序信号采集该信号,A/D转换器将采样保持器输出的模拟电压转换成数字量,并经与非门向CPU发出转换结束信号,CPU中断当前工作,经并行接口电路读得A/D转换输出数据。CPU再次发出选择下一路采样的地址信号到MPX,CPU对已采集的数据进行处理,并计算出线路上的各种电气量值。 3. 简述标度变换的意义与基本原理(求用四位十进制数显示满量程为140KV电压的标度变换系数K) 答:标度变换的意义:电力系统中各种参数有不同的量纲和数值范围,如V与kV,A 与kA。这些信号经过各种变换器转化为A/D转换器能接受的信号范围,经A/D转换为标幺值形态的数字量,但无法表明该测量值的大小。为了显示、打印、报警及向调度传送,必须把这些数字量转换成具有不同量纲的数值,这就是标度变换。

[全]煤矿安全监测监控模拟测试题库[一遍过]

煤矿安全监测监控 1、【判断题】热导式甲烷传感器用于测量1%以下甲烷的检测。(×) 2、【判断题】在抢险救援中,为争取抢救时间,对获救的遇险人员,要迅速搬运,快速行进。(×) 3、【判断题】井下发生险情,避险人员进入避难硐室前,应在外面留有矿灯、衣服、工具等明显标志。(√) 4、【判断题】井下急救互救中必须遵循“先复苏、后搬运,先止血、后搬运,先固定、后搬运”的原则。(√) 5、【判断题】瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器,测量量程一般分为: 4%~40%CH?、4%~100%CH?。(√) 6、【判断题】使用局部通风机供风的地点必须实行风电闭锁,保证当正常工作的局部通风机停止运转或停风后能切断停风区内全部非本质安全型电气设备的电源。(√) 7、【判断题】煤矿用高低浓度甲烷传感器在0.00~4.00%CH?范围内,甲烷浓度恒定时,显示值或输出信号值(换算为甲烷浓度值)变化量不超过0.01%CH?。在4.00%~100%CH?范围内,甲烷浓度恒定时,传感器显示值或输出信号值(换算为甲烷浓度值)变化量不超过0.4%CH?。(×)

8、【判断题】煤矿用温度传感器在电压为9~24VDC的条件下应能正常工作。(√) 9、【判断题】当甲烷浓度不大于5.0%时,载体催化元件的输出与甲烷浓度基本成线性关系。(×) 10、【判断题】矿井安全监控系统甲烷传感器应垂直悬挂,距顶板(顶梁、屋顶)不得大于500mm。(×) 11、【判断题】利用局部通风机排放巷道中积聚的瓦斯,应采取“限量排放”措施,严禁“一风吹”。(√) 12、【判断题】一台局部通风机可以向2个作业的掘进工作面供风。(×) 13、【判断题】矿井主要通风机反风,当风流方向改变后,主要通风机的供给风量不应小于正常风量的40%。(√) 14、【判断题】发生煤与瓦斯突出事故后,不得停风和反风,防止风流紊乱,扩大灾情。(√) 15、【判断题】采区变电所必须有独立的通风系统。(√) 16、【判断题】在开采突出煤层时,两采掘工作面之间可以串联通风。(×) 17、【判断题】特种作业人员应当经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格,并无妨碍从事相应特种作业的器质性疾病和生理缺陷。(√)

环境监测试题_及答案__共享

环境监测试题及答案大家共享! 《环境监测》试题(A卷) 一、基本概念:(每个2分,共10分) 1.等效连续声级:用一个相同时间内声能与之相等的连续稳定的A声级来表示该段时间内噪声的大小,这样的声级就是等效连续声级。 2.空白试验:用蒸馏水代替样品进行完全相同的操作、试验,目的是检验水和试剂的纯度 3.细菌总数:在水中溶解氧测定时,当有Fe2+离子干扰时,用KMnO4氧化Fe2+,消除干扰,过量的KMnO4用草酸钠除去,生成的Fe3+用KF掩蔽。 4.生物监测:利用生物对环境变化的反映,从而判断环境质量的方法。 5.静态配气法:把一定量的原料气加入到已知容积的容器中,再充入稀释气体混匀即可。 二、填空题(每空1分,共20分): 1.从信息角度看,环境监测的实质是信息的捕获、传递、解析、综合的过程; 2.在一条垂线上,当水深<5m ___时,可设一点,具体位置在水面下0.3—0.5m处_,当水深_5—10m 时,应设两点,具体位置分别是水面下0.3—0.5m处,河床上1m处_; 3.水样预处理的两个主要目的分别是消除干扰,浓缩水样; 4.F-选择电极的传感膜是LaF3_; 5.****物造即刻中毒的原因是与高铁血红蛋白酶结合结合,使之失去传递氧的功能,致人窒息而死亡_; 6.大气采样时,常用的布点方法分别是功能区布点法、网格布点法、同心圆布点法、扇型布点法; 7.4氨基安替比林是测酚的显色剂,测六价铬的显色剂是___二本碳酰二肼____; 8.大气采样时要求相对高度是__1.5m _____; 9.今测得大气中的SO2浓度为3.4ppm,其重量浓度为__9.7×10-3_____mg/l; 10.作用于某一点的三个噪声源的声压级分别是75dB、75dB、89dB,则该点的总声压级为_89dB

相关文档
相关文档 最新文档