文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安全调试措施

安全调试措施

安全调试措施
安全调试措施

山东里彦发电有限公司3#、4#机组脱硫技改

调试工程

作业指导书

文件编号:2015006

项目名称:综合调试

施工单位:中煤华盛机械制造分公司

日期:2015年01月05日

调试安全措施

1启动调试的组织、分工、职责和工作原则

根据原电力部颁布的《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》(以下简称“新启规”),结合本期脱硫工程的特点,在调试工作开始前成立相应的调试组织机构,进行分工,以保证调试工作的顺利进行,使装置安全、稳定、高效投入生产。调试的组织机构关系图如下:

启动委员会

(4人)

脱硫试运指挥部

(5人)

验收组综合组调运组生产准备组

单机调试、试运小组分系统

和整机

调试、试

各专业运行操作班

和各专业检

1.1 各级组织的组成和职责

1.1.1启动委员会

成立由山东里彦发电有限公司(以下简称里彦电厂)、上海中芬新能源投资有限公司(以下简称总包单位)等各单位负责人组成的启动委员会,负责调试大纲和整套启动方案及试运行方案的审批.

1.1.2脱硫试运指挥部

成立由里彦电厂、总包单位组成的脱硫试运指挥部(共5人)。调运前成立脱硫试运指挥部并开始工作,脱硫试运行指挥部工作到办理完移交生产手续为止。

脱硫试运行指挥部组成如下:

组长:里彦电厂1人

副组长:总包单位1人

组员:里彦电厂、总包单位各1人

职责:全面组织、领导调运工作。协调脱硫调运外部关系,解决所需的外部条件;承担调运工作安全、质量、进度和效益的领导责任;审查调运各阶段开始前的准备工作、调运方案和措施,批准开始下一阶段调运工作;议决调试过程中遇到的重大问题;审查各阶段的调运结果和其他有关文件,签发设备代管、验收交接证书。

1.1.3调运组

调运组领导调试、试运过程的具体工作,根据调运不同阶段,下设单机调试、试运组、分系统和整机调试、试运组。

调运组组成:

组长:总包单位1人

组员:里彦电厂(副组长)、总包单位各1人

职责:提出调试、试运计划、方案和步骤;负责安排、执行调试全过程的具体工作;编写各阶段和最终调试报告;对调运结果的正确性负责。

单机调试、试运组:

单机调试、试运组在调运组领导下工作,由组长和组员组成,工作人员由组员单位排出若干专业人员构成,形成各专业组,各专业组组长由总包单位指派。

组长:总包单位1人

组员:里彦电厂、总包单位各1人

职责:负责单个设备的试车和测试,提出测试记录和评价,初步检查设备的制造质量,证明设备安装的正确性和可靠性。

分系统和整机调试、试运组:

分系统和整机调试、试运组由组长和组员组成,工作人员由组员单位排出若干专业人员构成,形成各专业组,各专业组组长由调试单位指派。

组长:总包单位1人

组员:里彦电厂、总包单位各1人

职责:负责检查分系统和整机调运应具备的条件;编制调运计划,提交脱硫试运指挥部审查和批准;全面负责调运阶段的现场指挥和具体协调工作,组织实施分系统和整机调试、系统性能优化和预测试,完成试运;审查调运的有关记录,提交试运报告;

1.1.4 验收组

验收组下设机械、土建、工艺、电气和热控专业组,各专业组组长由里彦电厂指派。

组长:里彦电厂1人

组员:总包单位、里彦电厂各1人

职责:负责建安施工和调试、试运质量验收和评估;负责安装、调试记录、图纸资料、技术文件的核查和交接;协调设备、材料、备品配件、专用仪器和工具的清点移交等工作;完成调试、试运合格后的签证移交手续。

1.1.5生产准备组

组长:里彦电厂1人

组员:里彦电厂、总包单位各1人

职责:负责准备电厂生产和管理所需要的文件、记录表格和各种票、牌以及必要的生产工器具;进行运行、检修人员的培训、上岗,逐步实现独立操作,实现全系统的平稳移交接受;代管经单机调试、试运的设备;按“安规”要求配合调运人员完成运行操作,系统优化、数据采集和运行纪录;积极组织生产准备检修班人员介入设备调校、检修消缺工作,实现系统移交后独立完成检修工作。1.1.6综合组

组长:里彦电厂1人

组员:总包单位1人

职责:负责后勤服务;协调试运现场的安全保卫、消防和治安等工作。

1.2 参与调试各单位的主要职责

1.2.1建设单位

负责调试期间的组织、指挥、协调工作,参加调试期间的检查,设备、系统的验收移交;组织验收签证工作;协调电厂各部门与调试工作的关系和联系;负责性能考核试验。

负责系统运行、检修人员的配备、培训、上岗;提供运行操作票、工作票等;调试期间设备、系统的检查、运行操作;建设单位的运行表格、运行日志的填写;参加调试期间的设备检查和验收移交,对代保管设备的运行进行正常调整,对运行中发现的问题提出处理意见或建议,执行运行事故处理。

负责协调发电系统与系统之间的工作联系;

根据全厂电气保护关系提出对电气设备整定值要求;

配合主机与FGD间的联调;

做好主机系统与FGD调试设备的隔离和临时连接措施;

配合调试单位作物化分析工作;

负责与电力调度单位的协调联系。

1.2.3总包单位

对承包范围的工程设计、吸收塔施工和构件质量、调试质量和电厂运行人员的培训负责。负责按期、保质地完成分系统和整机调试、试运、168h试运。使合同范围内的设备、系统达到合同规定的性能。

工作范围:

参与单体调试并确认结果;

负责分系统和整套启动、调试和试运工作;

编写调试大纲、调试计划,分系统和整套启动调试方案并按调试计划组织实施;

对FGD装置的调试质量、安全负责。对合同范围外的调试工作,协助电厂进行质量控制和提出技术建议;

检查各个系统试运条件和完成情况,确认其他单位调试项目是否具备分系统、整套启动试运的条件,全面检查整套启动时所有系统的完整性和合理性;

填写分系统和整套启动调试、检验和验收签证文件,填写质量文件(调整试运质量验评表),提出验收签证申请,参加验收签证工作,编写运行手册、调试报告和工作总结;

分系统调试开始后,负责调试会议组织工作;

负责试运过程中设备缺陷的汇总并牵头解决;

在各调试阶段开始实施前,提出需由其它单位提供的调试消耗品清单。

全面负责单机调试、试运工作,协调各有关单位的配合工作。负责召开专题会议,研究解决单机试运中出现的问题;

组织编审并实施单机调试、试运方案和措施;

做好分系统和整套启动、调试、试运期间和系统临时移交前的调试配合工作;

负责调试、试运期间设备维护、检查和消缺。完成未完成的安装项目,承担工程设计变更的安装工作;

参与审查分系统和整套启动、调试、试运方案和措施;

填写设备单机调试相关文件的质量、签证文件,提出验收签证申请,参加验收签证工作,编写单机调试、试运报告;

负责临时措施的制定及实施。做好试运设备与运行设备的隔离措施;

移交试生产前,负责试运设备的成品保护工作;

168小时试运结束后提出安装施工工作总结;

配合其他相关单位调试期间的工作;

按有关规定向建设单位移交工程技术资料,备品配件、专用工具和仪器等。2调试应投入的系统

2.1 工艺系统

工艺水系统;

压缩空气系统

石灰石浆液制备和供给系统;

烟气系统;

吸收塔系统;

2.2 仪控系统

DCS系统;

CEMS;

一次测量仪器仪表;

各调节、保护回路。

2.3 电气系统

动力、照明和检修配电装置以及相关的保护装置;

UPS。

3 各设备、系统调试的原则方案和质量要求

根据FGD装置启动调试的特点、新启规及合同要求,结合本工程实际情况,本项目的调试程序为:分部试运、整套启动试运行(包括168小时稳定试运行)。

分部试运指设备系统安装完毕从单机、单体调试开始至整套启动前的调试工

作,包括设备单体调试、试运、分系统调试试运。单个设备分部试运验收后移交电厂代管。

整套启动试运行是指从分部试运结束后的FGD装置整套启动调试、对各项参数进行优化和FGD装置全面进入设计满负荷工况稳定运行。包括“带水和空气的冷态调试、热态(通烟)调试,168小时试运行”三个过程。整套启动试运行后,宣布满负荷168小时试运行结束,签证验收,FGD系统全面临时移交电厂代管。

调试阶段需要控制的关键节点为:

DCS调试

电气系统受电、运行

单机、单体调试

FGD各工艺系统分部试运

FGD装置热态通烟调试、试运和性能优化调试

168小时试运行

3.1 分部试运条件

(1)相关安装工作基本结束,经验收合格;

安装工作包括:机械、电气、仪控和暖通安装;

(2)相关土建工作已结束,验收合格,交付使用;

(3)消防设施验收合格,已经投入运行;

(4)照明、通讯系统安装、调试完毕,投入运行;

(5)暖通系统验收合格,可以随时投入运行;

(6)试运区域内场地平整、脚手架已经拆除,道路和检修通道畅通,电梯、楼梯、栏杆、护板已经安装完毕,现场已清扫无杂物;

(7)调试时需要增加的临时设施、测量装置、所需要的材料等已经准备完毕;(8)生产准备已经完成,各种常用工器具、运行、检修表格已准备齐全;(9)运行人员上岗培训基本结束,考核合格,可上岗操作;

(10)转动设备已注入合格的润滑油脂,设备已经挂牌;

(11)与FGD工程配套的配电设备能为脱硫系统的试运提供可靠电源;

(12)厂内、外排水设施能正常投运,沟道畅通,沟道及孔洞盖板齐全。试运范围的工业、生活用水系统和卫生、安全设施已投入正常使用;

(13)职业安全卫生设施和环保监测系统已按设计要求投运;

(14)调试、试运组织机构已经建立,开始主持调试、试运工作。参加调试、试运的相关单位分工明确,人员配备齐全;

(15)《调试大纲》已获批准。

3.2 分部试运

(1)DCS调试

(2)电气系统受电调试

(3)单体调试

单体调试是脱硫工程中的工艺、电气、热控设备在安装工作结束而未与系统连接时,为确认单个设备、装置是否符合产品出厂标准、满足实际使用条件,为检查安装质量而进行的单体设备的调试、试运工作。

主要调试工作有:

电机单转,电气保护、报警试验,模拟与机械设备联动单操试验;

机械设备连动,测定设备运转参数,进行单操、保护联锁试验;

仪表及控制回路检查、控制试验、保护试验、定值设定,手动和电动阀门、挡板门开关测试、调节阀门特性试验、安全阀门保护值整定。

(4) FGD工艺系统分系统调试

分系统调试中,除烟气系统其他系统注水分系统调试。

分系统调试包括以下系统:

工艺水系统调试;

石灰石浆液供给系统调试;

吸收塔系统调试;

烟气系统调试;

石膏脱水系统调试;

压缩空气系统调试。

试验内容包括:仪控模拟试验(功能组检查);保护联锁和报警试验、控制回路试验;设定值、调节参数调整;以水或空气为介质分系统联动操作和试运。

3.3 FGD装置整套启动试运

FGD整套启动试运分热态调试(通烟气调试)和168小时试运行。

3.3.1 FGD热态调试和试运行

热态调试和试运行即通烟气带负荷调试、试运行。本阶段调试的主要项目有:烟风系统第一次通烟气,带负荷调试各项试验,系统优化和热态特性试验。

热态试运行的原则是先手动后程序起停;先旁路门打开运行后关闭运行;先调整烟气系统后调整其他系统;先做带负荷保护联锁试验后做调节回路试验。

(1) 热态整套启动

(2) FGD系统优化

系统运行优化,主要有:运行参数、控制参数和设备运行方式优化

(3) 热态变负荷特性试验

根据合同要求,锅炉按照相应的变负荷方式运行;

预测试FGD系统各项运行数据和性能参数。

(4) 停机消缺

排空系统浆液,对系统作全面检查、消缺,做好168小时稳定试运行准备工作。

3.3.2 168小时稳定试运行

本阶段工作(原则上不能做调试工作):

重新启动FGD系统,待各项参数经过优化达到设计运行工况后,经脱硫试运指挥部同意,脱硫装置整体开始连续168小时试运行。在脱硫装置整体进入连续168小时试运行期间,总包单位负责运行指导、监护,对出现的事故提出处理意见;里彦电厂协助记录运行各有关参数;总包单位继续负责日常维护和消缺工作。

3.4 FGD装置验收移交

完成168小时满负荷试运行后,FGD系统验收移交。根据情况,系统停运消缺或直接转入试生产阶段。

3.5调试质量要求

调整试运工作程序必须按照经批准的调整试运方案执行。仪器、仪表的整定必须按照生产厂家出厂质量证明书和调校记录进行对比调整。单体设备(分系统)调试技术指标必须满足生产厂家及设计技术文件要求。分系统和整体调试必须对各分系统的主要性能进行优化,使脱硫岛的各项性能指标最优,并满足设计规定要求。

4启动调试计划

4.1 调整试运顺序

调整试运程序根据工程特点,先进行电气系统和热工控制系统调试,然后依次进行压缩空气系统、工艺水系统、浆液供给系统、烟气系统、吸收塔系统、石膏脱水系统分部调整试运和整套启动试运。

5调试工作原则和执行程序

5.1 调试工作原则

(1)调试工作在脱硫试运指挥部领导下进行,调运组负责具体组织实施,各专业组组长对本专业的试运工作负责,做好本专业的组织工作以及与其它专业组的配合工作。参加调试的各个单位应根据工作情况配备足够的调试人员,工作落实到人,责任明确,作好调试前的准备工作。

(2)电厂运行人员从系统受电开始进入现场,接受脱硫试运指挥部和生产准备组领导,按照试运方案或调试人员要求,进行运行操作和监视。设备一旦交生产准备组代保,将由运行人员按电厂制度和规程进行管理和操作。在进行调试项目工作时,应遵照有关调试措施进行操作监护,并接受授权人员(由脱硫试运指挥部分阶段公布)指挥。如发现异常或需要调整运行工况应及时向阶段调试负责人汇报,在调试人员指导下,进行处理。在特殊情况下运行人员可根据具体情况处理。运行人员有权不执行违反“安规”的指挥。

(3) 调试人员在进行调试工作前应向安装、运行人员做好技术交底工作,

以便尽早做好准备工作和配合工作;在调试过程中若发现异常情况,指导运行人

员恢复稳定运行状态;若发生故障,指导运行人员处理,在紧急情况下,调试人

员可以直接采取措施处理。

(4)设备在委托生产准备组代保管前,如需通过施工水、电和气源向设备

送水、电和气由总包单位负责操作。

(5)在调试、试运期间总包单位负责合同内设备的维护和消缺。在处理缺

陷时,应征得专业调试人员同意,办理相关的手续后方可进行。对运行中的设备,非运行人员未经运行人员授权不得进行任何运行操作,除非发现运行中设备出现

异常并可能危及设备或人身安全时,可就地采取紧急措施,但应尽快告之运行人

员和专业调试人员。

(6) 设备供货单位现场服务人员负责完成或指导完成其所供设备的单体调

试或系统投入。其调试工作应纳入FGD 系统调试计划中,如其调试工作涉及到

其它设备系统时,应征得专业人员同意后方可进行。

CEMS 是FGD 重要仪表,在单体、单机调试期间应进行现场初步调校,

进烟整体启动调试时应进行实际调正和校验,确定DCS 显示值的修正值,确保

能真实

地反应系统的性能。

5.2 分部试运调试管理程序

(1) 分部试运流程

(2) 分部试运的方案和措施

分部试运调试措施是分部试运、调试的指导性文件,由安装、调试单位负责

编写,报脱硫试运指挥部批准。

(3) 分部试运调试程序

设备安装完成后,由总包单位编制单体、单机试运方案及措施,填写单体、单体调试 交建设单位代保管 分系统试运

验收签证

单机试运方案报审表和单体、单机试运申请表,并提交脱硫试运指挥部审批。脱硫试运指挥部对申请项目进行检查并作好记录,申请经会签后由总包单位组织实施,调试中作好单机试转记录。调试完成后,由脱硫试运指挥部对调试项目作出评价,并会签单体调试质量检验评定表和单机试运后签证验收表。对签证验收设备填写设备、系统代保管交接表,移交电厂代管。总包单位应向脱硫试运指挥部列出未完项目清单,脱硫试运指挥部根据调试完成情况及各相关单位意见,决定是否进入分系统调试。

凡验收不合格或有遗留问题的项目一般应进行返工或改造,不能进入分系统调试、试运。对于不影响下一步调试、试运的设备,在各方取得一致后可进入分系统调试、试运。

总包单位根据单体调试情况,对具备分系统调试的系统编制好相应的分系统调试方案及措施,填写调试方案报审表和分部试运申请表,向调试脱硫试运指挥部提出分系统调试申请。调试脱硫试运指挥部对申请项目检查并作好记录,申请经会签后由总包单位组织实施,调试中作好分部试运技术记录。调试完成后,由脱硫试运指挥部对调试项目作出评价,并会签分项调整试运质量检验评定表及分部试运后签证验收卡,脱硫试运指挥部根据调试完成情况及各相关单位意见,决定是否进入整套启动调试。

凡验收不合格的项目一般应进行返工或改造,不能进入整套试运。对于不影响下一步调试、试运的设备,在各方取得一致后可进入整套试运。

(4) 设备代保管

经单体、单机试运或分系统试运合格的设备,由总包单位填写设备、系统代保管交接表,交建设单位代行保管,由建设单位负责运行操作、巡视检查,但消缺、维护工作及遗留问题的处理仍由总包单位负责。未经验收签字的设备系统,一般不得“代保管”,不准参加下一步的调试、试运。对于不影响下一步调试的设备缺陷,应有记录,责任单位应明确承担消缺责任,注明消缺时间。

5.3 整套启动调试管理程序

整套启动试运是指设备和系统在分部试运合格后,从FGD系统第一次整套启

动开始至完成168小时试运并实现临时移交为止的启动试运工作。

5.3.1 整套启动程序

整套启动前完成必须的分系统调试项目和签证

组织学习整套试运方案、措施

编制整套启动计划

启委会对整套启动计划审批

提出整套启动申请

整套启动前质量监督检查

脱硫试运指挥部审议启动前的准备工作

整套启动前系统检查

实施整套启动试运调试

整套试运结束

调试单位编写备忘录

办理移交签证

移交、进入试生产阶段

整理试运记录

填写验收文件

编制总结报告

5.3.2 文件编写

(1)整套启动调试措施和计划

整套启动调试措施和计划由调试单位负责编写,脱硫试运指挥部组织讨论、修改和审定。

(2)整套启动申请报告

整套启动调试措施、计划审定通过后,由调运组提出整套启动申请报告,由脱硫调试启动委员会审核、批准。

5.3.3 脱硫试运指挥部审议启动前的准备工作

在整套启动前,脱硫试运指挥部协调整套启动的外部条件,审议整套启动准备情况的汇报,全面检查启动前的准备工作,决定整套启动的时间和其它有关事宜。

5.3.4整套启动试运实施

(1) 由调试组组织各专业组实施整套启动试运调试计划,完成合同要求的各项试验内容,做好各项调试记录。

(2) 168小时稳定试运行

整套启动试运阶段完成各项调整、试验后,由调试组向脱硫调试启动委员会申请进行168小时试运行。试运行期间,作好电气、热工保护投入记录,满负荷试运阶段技术经济指标记录,自动装置、主要保护投入情况记录,介质品质和消耗记录。

5.3.5 整套启动试运结束

经脱硫调试启动委员会同意后,宣布168小时试运结束,由生产准备组接替脱硫试运指挥部领导工作。对暂时不具备处理条件而又不影响安全运行的项目,由脱硫试运指挥部确定负责处理的单位和完成时间。

5.3.6 办理移交签证

整套启动试运结束后,由脱硫试运指挥部组织审查168小时试运报告。获得通过后办理移交试生产的签字手续。

5.4 其它

5.4.1 缺陷处理管理

各单位均有查找缺陷的义务。对于可能影响调试工作的一般性设备缺陷,责任单位应及时处理。对存在的重大设备缺陷或重大设计问题,应汇报脱硫试运指挥部,由责任单位向脱硫试运指挥部提出整改意见,脱硫试运指挥部讨论同意后实施改进措施。

对已代管设备的缺陷处理应按电厂缺陷管理制度办理相应的手续。

5.4.2 定值及软件修改流程

所有修改必须记录在案,对修改的软件进行及时备份。

5.4.3 接线修改

调试中发现的接线错误,或接线设计错误,由调运组认可,设计单位或设备供货商确认,由总包单位进行修改。

对已经调试完成的系统,接线原则上不允许改动。如确需改动,须经过调运组同意方可进行,并作好记录。

6安全注意事项

6.1安全注意事项总则

(1)进入调试阶段严格执行操作票、工作票制度。在进行技术交底的同时进行安全交底。

(2)所有参试人员必须自觉遵守《安规》。

(3) 调试区域应有隔离设施和明显的警告牌,非专业人员不得参加调试工作。

(4) 试运设备的稳定性差,运行人员、设备安装单位应加强运行监控,防止运行设备发生安全事故。

(5) 严格执行调试、试运程序,坚持调试、试运审批制度,严禁进行未经审批调试、试运工作。

(6)送电前,运行填好操作票,坚持唱票、监票制度,防止误操作。

(7)脱硫配电段清洁无杂物,照明良好,准备好灭火器材。

(8)试验时分支开关要处于试验位置(分闸状态),前后门要关好。

(9)工作结束后应把配电室门锁好,以保证人员设备安全。

(10)通讯工具准备好,遇到问题,及时联系。

6.2 工艺专业反事故措施

(1)加强对运行设备的检查,严格按额定参数运行,防止异常工况(温度、振动等超标)的发生;

(2)未得到确认不得经DCS操作非调试系统;

(3)无论采取何种运行方式,启动脱硫增压风机前应征得主机有关运行人员

同意;

(4)FGD系统启停应提前通知主机运行人员,征得同意,并采取相应安全措施;

(5)设备起停、改变运行方式和FGD 增减负荷等运行操作应由脱硫运行人员执行;

(6)锅炉运行人员与脱硫运行人员应保持畅通的联系;

(7)未经有关调试人员同意,运行人员不得擅自更改设定值、变更运行方式;

(8)严格控制设备和系统的运行参数,使之符合厂家运行说明要求,符合设计要求,防止设备超负荷运行。

6.3 电气专业反事故措施

(1)未经电气试验的电气设备不得向其授电,电气设备第一次授电由电气试验单位操作,办理了代管手续的电气设备一律由电厂当值运行人员操作,非危及人身安全或造成重大设备事故,任何人不能以任何理由擅自操作电气设备;

(2)严格执行《安全规程》(电气),遵守设备技术性能要求,严格执行停、送电操作票及联系单制度;

(3)未经同意不得擅自强制信号和退出保护装置、保护回路,经同意后应有记录;

(4)首次送电时,必须远方操作,所有人员远离开关。开关操作不灵活时,严禁强行操作,查明原因处理后才能进行送电操作;

6.4 热工反事故措施

(1)DCS系统工作可靠性试验

进行DCS供电系统切换功能试验,人为进行工作电源切换,DCS系统运行应达到设计要求;

进行CPU冗余检查,人为进行CPU切换,切换过程中DCS系统应运行正常,不得发生出错和死机现象;

进行通信冗余检查,人为切断任意一条通信总线,并进行模拟故障试验,试验时系统通信应运行正常。

系统响应时间测试,检查系统信号响应时间应达到设计要求。

(2)当操作员站出现问题时,通过正常操作员站进行监控,同时通知维护人员排除故障。若出现全部操作员站故障时,应立即停止一切操作,手动停止设备运行。

(3)热工保护联锁的可靠性试验

保护电源供电可靠,总保险及各分保险必须符合设计要求,并都已合上。

保护联锁投入前,对联锁保护进行模拟检查和静态试验。与保护联锁相关的仪器仪表运行正常,符合设计要求。

(4)联锁保护投入前,严格检查联锁保护设定值符合设计要求。

(5)在调试、试运整个过程中,严格执行保护定值修改审批、登记制度。调试过程必须的临时性强制信号和短接或断开接点,应在该试验结束后恢复原样,否则应有记录。

7、编制依据

7.1 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》(1996年版);

7.2 《火电工程启动调试工作规定》(建质[1996]40号);

7.3 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》(1998年版);

7.4 《电力建设施工及验收技术规范》;

7.5 《热工仪表及控制装置施工及验收规范》

7.6 《火电施工质量检验及评定标准(热工仪表及控制装置篇)》(1998年版)7.7《火电机组热工自动投入率统计方法》(电建[1996]159号);

7.8《电业安全工作规程》;

7.9设备厂家提供的图纸、文件、资料;

7.10设计文件、图纸;

电气设备安装调试过程中的安全注意事项

编号:SM-ZD-20011 电气设备安装调试过程中的安全注意事项 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电气设备安装调试过程中的安全注 意事项 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 安全第一,预防为主。安全来自警惕,事故出自麻痹。现场调试是高空作业,带电作业,吊重作业,每一个环节都危险重重,危机四伏,容不得我们半点马虎大意。有些错误仅仅损坏测试仪器,有些错误仅仅损坏设备,有些错误却会留下终生的遗憾,甚至要了我们的命,这些错误连让我们后悔的机会都没有。所以不安全不工作,不安全不调试,安全无小事。 1、无电当作有电看,永远都要先验电,后操作。注意:既然是故障,什么都可能发生,在我们眼里没有一样是可靠的,相信的只能是自己的眼睛和自己的判断,而正确的判断是建立在丰富的现场电气工作经验基础之上。 2、正确使用电工仪器,特别是万用表。万用表有指针式和数字式两种,现场中都有应用。万用表要测量准确,特别

电气设备安全管理办法

名称文件等级三级页次 1.目的 对电气设备进行管理,防止因选择、安装、维护、使用不当而发生火灾。 2.适用范围 适用于对集团公司所属各公司的所有电气设备的消防管理。 3.职责 3.1总务负责电气设备的选择、配置、安装、维护和管理。组织制订电气设备安全操作规程。 3.2消防安全专职人员负责电气设备场所消防设施、器材的配置维护、管理。 3.3各有关部门负责电气设备的正确使用和维护。 4.管理要求 4.1电气线路 4.1.1从事电气线路、装置的安装、维修人员必须经过专业培训并经考试考核合格,执证上岗。 4.1.2操作人员安装电线必须严格执行电器安装规格及有关规定。 4.1.3严禁电气线路超负荷运行。 4.1.4电气线路应按规定安装断路器和熔断器。 4.1.5严禁用铜丝、铁丝代替熔断器的熔丝。 4.1.6根据使用环境、特点、正确选用导线类型。经常检查电气线路,发现导线绝缘层破损及处理,对超过 使用期的导线要及时更换。 4.1.7特殊场所电气线路其导线应穿金属套管或阻燃硬塑料套管,在转弯处和超过30M长时应加接拉线盒做 好保护。 4.1.8所有电气布线都应当有适当的定位、支承、保护,以免造成绊脚或碰头之类的危险,或者受到正常作业 中的设备碰撞。工厂设备的电气引入线全部都应当是接地及连接至三脚插头的,或者是双重绝缘的。 绽裂的和磨损的电线应当不再使用。 4.1.9凡安装接线盒、电源插座和配电盘,都应当采用稳固的防护箱子或盖子。配电盘、接线盒和电源插座都 应当是可随时使用的,不宜受其它物件阻塞。 4.1.10避雷系统能够保护电气线路和电气设备,亦可预防火灾。 4.1.11应当只使用符合认可标准的电气装置、插头、线路断路器和其他有关设备。不应容许使用不适当的临 时布线(例如插头里的电线裸露,没有插头)。 4.2变、配电装置 4.2.1变压器安装前必须认真进行测试,确认符合各项技术指标,才能安装,其安装位置便于日常维护和检 查。 4.2.2变、配电装置必须设置熔断器或继电保护装置。 4.2.3严禁变、配电装置负载超过变、配电容量范围运行。 4.2.4变、配电装置必须安装防雷设施,并保持装置的清洁。

电气系统调试方案

第一章工程概况 1.1工程主要概况 工程名称: 建设单位:。 总承包单位。 设计单位: 监理单位: 项目地址: 地下室建筑面积:9460m2 本工程接地型式采用TN-S 系统,设置专用接地线(即PE线)。 1.2本工程调试内容 本工程主要对动力配电系统,照明系统、防雷接地系统等电气系统进行调试。(高低压变配电系统及发电机系统)由专业班组进行调试。包括配电箱、控制箱、配电干线及设备单体的调试。 1.2调试说明 1.2.1 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定; 1.2.2 本调试方案根据现场情况会有所修正; 1.2.3 调试中,要求所有操作工人为持证电工,并按规程进行所有操作。 1.2.4电气系统调试流程,如下图

第二章电气调试 调试必须执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如与施工图纸有矛盾,则应以图纸要求为准。 调试时根据各专业的要求,按《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》要求,填写好相应的调试、检测记录、表格,并各有关人员签名,作为调试结果,留作交工验收、存档之用。 2.1送电前的准备工作和环境条件 为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求项目技术负责、各电气专业技术人员、施工队参与,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改好才能保证送电试测一次成功。 低压配电室的土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。 各电器的主要元件经有关部门检测合格。 检查接地、接零是否完整、可靠,是否有漏接。 检查所有开关、插座面板是否安装完成,无遗漏。 检查所有开关箱安装是否正确,压接紧固。 所有线路用绝缘表摇测相对地、零对地电阻值符合规范要求。 检查电源是否已进配电箱。 2.2主要调试项目及方法 2.2.1调试的主要项目 1、电缆的测试 2、母线槽的检查、测试 3、低压送电屏至各楼配电箱的送电 4 、照明、插座回路的测试 5 、配电屏至设备配电箱线路和配电箱的检查 6、设备的调试 7、照明系统的受电 8、水泵的调试、通风设备的调试 2.2.2电缆的测试及回路受电 1)记录表格(电缆电线绝缘电阻检查记录) 2)电缆线路送电前的测试 (1)绝缘电阻的测试 解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试绝缘电阻使用500V摇表,确保电缆绝缘电阻不小于1兆欧(国家规范为0.5兆欧,1兆欧为我方要求,以下同)。 (2)直流耐压试验及泄漏电流测试 使用2.4KV直流耐压试验器(或2500V摇表)对电缆进行持续15分钟的耐压试验;采用直流微安表测量泄漏电流;

电气调试准备与安全技术措施

电气调试准备与安全技术措施 摘要:调试人员首先要熟悉和了解系统的设计方案、施工图、原理图、接线图 和相关设备等产品说明书。准备好现场调试所用的仪器、仪表并确保完好。现场 调试电源和调试环境能满足要求。现场调试条件主要是指:现场的水源、电源以 及环境等满足设备运行要求。 关键词:电气,调试,安全措施 1.电气系统调试安全技术措施 A、做好保证安全的组织措施,试机送电过程必须严格履行工作票制度,工作许可制度、工作监护制度及工作间断、转移和终结制度。 B、做好保证安全的技术措施,在全部停电或部分停电的电气设备上工作,须完成下列措施:停电、验电、装设接地线。悬挂标示牌和装设遮拦,在带电低压 盘上工作,应将调试设备与运行设备以明显的标志隔开,做好防止产生高电压的 防护措施,工作时不得断开永久接地点。并配备好符合本站电压等级的安全用电 器具、机具、测试仪表、记录表格等。 3、在带电的电流互感器的二次回路进行测试工作时,应采取防止二次侧开路的措施。断开电流互感器的二次回路前须在专用短路端子上,用短路片或短路线 短接防止产生高电压,工作时不得断开永久接地点。 2.调试方法 2.1 箱盘柜检查 1)外观检查 配电柜的表面是否清洁,有无碰伤、划伤、剥落,铭牌是否符合要求;柜内 灰尘是否已清理干净,标识是否齐全、清楚。 2)接地装置检查 A、各配电柜之间应有专用的公共接地母线。 B、配电拒的柜门、底座均应设有接地线路,且用镀锌螺拴连接。 C、接地点应有明显的标志,接地线颜色应有别其它线。 2.2 单体试验 1)单体试验 单体试验分绝缘试验和特性试验两大类。 A、绝缘试验:本站调试范围内的电缆额定电压为1kV以下,电气设备、元 件使用额定电压为500V以下,其绝缘性能可用1000V兆欧表测量绝缘电阻进行 判断,其绝缘电阻值应不低0.5MΩ。 B、特性试验:对电气设备、仪表、元件(如电机、开关、接触器、时间继电器、热继电器、电流互感器等)的电气或机械方面的某些特性通过一定的方法进 行检查和测试,发现问题及时解决以确保设备、元件性能的可靠。 2)回路检查: A、对一次供电线路及二次控制回路进行逐个检查,确保接线无误,绝缘良好,回编号标志正确清晰,检查时同时做好记录。 B、二次回路的每一支路和断路、操作机构的电源回路等的绝缘电阻值,均应≮1MΩ;在比较潮湿处,可降低要求到0.5MΩ。 C、工频交流耐压试验: 对二次回路进行工频交流耐压试验时的要求如下: 试验电压标准为1000V;

电气安全用具管理规定(通用版)

电气安全用具管理规定(通用 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0995

电气安全用具管理规定(通用版) 一、电气登高安全用具类: (1)梯子和高凳 梯子和高凳可用木材制作,也可用竹料制作,但不应用金属材料制作。梯子和高凳应坚固可靠,应能承受工作人员及其所携带工具的总重量。梯子分人字梯不靠梯两种。为了避免靠梯翻倒,靠梯梯脚与墙之间的距离不应小于梯长的1/4;为了避免滑落,其间距离不得大于梯长的1/2。为了限制人字梯和高凳的开脚度,其两侧之间应加拉链或拉绳。为了防滑,在光滑坚硬的地面上使用的梯子的梯脚应加橡胶套或橡胶垫。在泥土地面上使用的梯子的梯脚应加铁尖。在梯子上工作时,梯顶一般不应低于工作人员的腰部,或者说工作人员应站在距离梯顶不小于1米的踏板上工作。切忌站在梯

子或高凳最高处或最上面一二级踏板上工作。 (2)脚扣和安全腰带 脚扣是登杆用具。其主要部分用钢材制成。木杆用脚扣的半圆环和根部均有突起的小齿,以刺入木杆起防滑作用。水泥杆用脚扣的半圆环和根部装有像胶套或橡胶垫起防滑作用。脚扣有大小号之分,以适应电杆粗细不同之需要。登高板也是登杆用具,主要由坚硬的木板和结实的绳子组成。安全腰带是防止坠落的安全用具。安全腰带用皮革、帆布或化纤材料制成。安全腰带有两根带子,小的系在腰部偏下作束紧用,大的系在电杆或其地牢固的构件上起防止坠落的作用。安全腰带的宽度不应小于60毫米。绕电杆带的单根拉力不应低于2250牛。 二、电气绝缘安全用具类: (1)绝缘杆和绝缘夹钳 绝缘杆和绝缘夹钳都是绝缘基本安全用具。绝缘夹钳只用于35千伏以下的电气操作。绝缘杆和绝缘夹钳都由工作部分、绝缘部分和握手部分组成。握手部分和绝缘部分用浸过绝缘漆的木材、硬塑

电气设备安装及调试方案

3.2.10电气设备安装及调试 3.2.10.1概述 1、工作内容 沿河照明供配电设计。电气工程内容包括:配电箱、电缆、照明器材和接地材料等全部电气设备材料的采购、订货、验收、催货、提货、运输、卸货、仓储保管、安装、电缆敷设、调(测)试及交付运行等工作。 2、主要工程量 主要工程量 3、引用标准 (1)《电气装置安装工程电气交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168—2006); (3)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006); (4)《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB 50171—2006); (5)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB 50254—2014); (6)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (7)《低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则》(GB7251.1—2013); (8)《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》(GB/T 10233—2016);

(9)《电力工程电缆设计规范》(GB50217—2007); (10)《建筑照明设计规范》(GB50034—2013); (11)《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008); (12)北京地区电气安装规程; (13)与工程有关的其它最新版本的有关设计标准、规程、规范。 电气产品应适应北京地区的环境条件,各项指标不低于国标和IEC的现行技术规范、标准。如遇到标准之间有矛盾时,应采用规范中规定最严格的标准。 3.2.10.3照明配电箱 (1)技术参数 主要技术参数如下: 额定频率:50Hz; 额定电压:380V; 额定绝缘电压:500V; 结构型式参照XRM、XLW型或JX(G)型; 室外照明配电箱防护等级:IP55; 室外照明配电箱控制方式:现地手动控制、远程集中控制。 (2)测试试验 配电箱出厂前应根据规程的要求进行出厂试验,试验记录数据需提供发包人备案。 配电箱应进行下列现场检查和试验: 外观检查; 出厂证件及技术资料应齐全; 五防装置齐全,动作灵活可靠; 电气组件质量良好,型号规格符合设计施工图纸要求,安装位置正确,固定牢固;配线应整齐、清晰、美观; 绝缘电阻测量;绝缘电阻值不小于1MΩ; 箱(柜)的安装和回路名称(编号),组件整定和动作情况符合设计施工图纸要求,线圈及接地端子温度不超过规定。 落地安装,基础满足室外进出缆线要求。

电气设备试验及调试方案 精品

电气设备试验及调试方案 系统测试和交接试验是保证工程质量的关键步骤;公司对调试工作历来十分重视,近年来又添置了一大批自动化程度高、测量精度高的新型仪器,公司将把这些仪器投入到本工程的施工中,以保证施工质量。 一、调试方案 1、调试总体要求及说明 1)工作保护主接地网系统 全所主接地网的接地装置其接地电阻应≤4Ω。因为接地系统与大楼主钢筋相连,施工前应由甲方提供大楼接地电阻值。 2)主要调试依据 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150一91》 《电流表、电压表及电阻表计量检定规程JJG124-93》 《继电保护及安全自动装置技术规程》DL400-91 相关设计图纸 设备生产制造厂有关技术图纸、产品技术资料 3)调试准备工作 ①熟悉工程设计图纸,理解设计意图及设计要求,熟悉电气调试方面的规程、规范和试验标准,掌握电气设备、电气元、器件、继电保护等的技术特性,工作原理及调试方法和相关的工序要求。 ②准备调试所需的标准仪器、仪表及试验设备,准备调试所需的工具及各种辅助材料。

5)电气设备调试技术要求 ①高压电气设备绝缘的工频耐压试验和直流耐压试验电压应严格按照国家标准进行试验;工频交流耐压试验应在被试品的绝缘电阻及吸收比测量、直流泄漏电流测量均合格之后进行。如在这些试验中已查明绝缘有缺陷,则应设法消除,并重新试验合格后才能进行交流耐压试验。 ②交流耐压试验加压至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时,均为lmin。 ③继电保护、自动、测量、整流装置及电气设备的机械部分等的交接试验,应分别按有关标准或规范的规定及出厂技术文件要求进行。 ④依照设计图纸、资料核对元、器件、设备的型号、规格,均应符合有关设计要求和规范。 ⑤检查导线的截面积和校核线路的连接,二者应符合设计要求;检查各连接处的接触状况,确保接触可靠,正确无误。 ⑥各类接地保护系统及其接地电阻应符合设计要求。 ⑦两进线电源系统相位一致,相位正确。 ⑧严格按照设计单位或建设单位提供的保护整定值整定各类保护参数。 ⑨各控制、信号、保护、反馈、连锁、五防、报警等回路工作状况,均应符合设计要求。 ⑩设备、装置试运行前应检查其绝缘电阻值应符合有关规定。

电气调试工作的安全要求

仅供参考[整理] 安全管理文书 电气调试工作的安全要求 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

电气调试工作的安全要求 电气调试工作的基本内容包括:对全部电气设备(一次设备及二次回路)在安装过程中及安装结束后的调整试验,按照生产工艺的要求对电气设备进行空转和带负荷的调整试验等。其目的是为了保证投入运行的设备在适应设计要求的同时,还要适应国家有关电力法规的规定,以确保设备可靠、安全地进行运行。 由于电气调试工作大多在带电的情况下进行,因此,安全工作显得格外重要,它包括人身安全和设备安全两个方面。在实际的调试工作中,必须满足以下要求: (1)电气调试人员应定期学习原国家能源部颁发的《电业安全工作规程》(1991年),并进行考试合格。 (2)在现场每周应进行一次安全活动,并学习事故通报及反事故措施等文件。 (3)电气调试人员要学会急救触电人员的方法,并能进行实际操作。 (4)现场工作要认真执行工作票制度。 (5)凡须通电进行的调试工作,必须有二人以上共同配合,才能开展工作。 (6)工作任务不明确、试验设备地点或周围环境不熟悉、试验项目和标准不清楚、以及人员分工不明确的,都不得开展工作。 (7)调试人员使用的电工工具必须绝缘良好,金属裸露部分应尽可能短小,以免碰触接地或短路。 (8)任何电气设备、回路和装置,未经检查试验不得送电投运,第一次送电时,电气安装和机务人员要一起参加。 (9)与调试工作有关的设备、盘屏、线路等,应挂上警告指示牌, 第 2 页共 5 页

如“有电”、“有人工作、禁止合闸”、“高压危险”等。(10)试验导线应绝缘良好,容量足够;试验电源不允许直接接在大容量母线上,并且要判明电压数值和相别。 (11)在已运行或已移交的电气设备区域内调试时,必须遵守运行单位的要求和规定,严防走错间隔或触及运行设备。 (12)试验设备的容量、仪表的量程必须在试验开始前考虑合适;仪表的转换开关、插头和调压器及滑杆电阻的转动方向,必须判明且正确无误。 (13)进行高压试验时,试验人员必须分工明确,听从指挥,试验期间要有专人监护。 (14)试验前,电源开关应断开,调压器置零位;试验过程中发生了问题或试验结束后,应立即将调压器退回零位,并拉开电源开关;若试验过程中发生了问题,须待问题查清后,方可继续进行试验。 (15)各种试验设备的接地必须完善,接地线的容量应足够;试验人员应有良好的绝缘保安措施,以防触电。 (16)高压试验结束后,应对设备进行放电,对电容量较大的设备如电力电缆等,更需进行较长时间的放电,放电时先经放电电阻,然后再直接接地。 (17)高压试验和较复杂回路的试验,接好线路后,应先经工作负责人复查,无误后方可进行试验,并应在接入被试物之前先进行一次空试。 (18)进行耐压试验时,必须从零开始均匀升压,禁止带电冲击或升压。 (19)进行调整试验时,被试物必须与其他设备隔开且保持一定的安全距离,或用绝缘物进行隔离;装设栅栏或悬挂警告牌时,应设专人看 第 3 页共 5 页

电气安全管理规定

电气安全管理规定 1 适用范围 本规定适用于公司各分厂、部门及用电安全管理工作的用电管理。 2 术语和定义 2.1 电气工作 是指直接从事电气设备安装、运行、试验、维护、检修工作。 2.2 用电 是指电气装置在安装、验收合格交付使用后的整个操作、使用、检查和维护过程。 3 职责 3.1 工厂管理部 3.1.1 组织贯彻国家电气安全法规、标准、规定,制定公司电气安全管理规定。 3.1.2 对公司贯彻执行电气安全法规、标准、规定情况进行监督和评价。 3.2 分厂 3.2.1 贯彻电气安全法规、标准、规定。 3.2.2 负责本分厂电气设备的安全运行。 3.2.3 编制本分厂的电气安全管理制度和电气安全操作规程。 4 工作内容和要求 4.1 电气安全基本要求 4.1.1 电气安全管理工作应由设备主管,并设有专人负责,电气安全管理人员应具有电气专业安全知识和管理能力,承有电气工作的车间,日常电气安全管理事项应由电气工作负责人担任。 4.1.2 要建立电气安全监察、检查制度,对电气作业、电气防护设施及电气设备安全状况,进行日检、巡检、特殊检查和专项预防性测试检查。电气安全主管部门,每年应组织两次群众性的电气安全检查活动,及时修正、消除管理制度、操作规程在执行过程中的遗漏和偏差,消除电气事故隐患、杜绝违章行为。 电气安全检查内容:

a)各项安全管理制度、责任是否健全落实; b)安全操作规程是否已执行、人员无违章; c)设备安全状况是否符合技术标准规定; d)电气场所安全防护装置、设施、警示标志等是否齐全、完好可靠; e)电气作业人员的个体安全防护是否符合规程规定等。 4.2 电气工作人员要求 4.2.1 从事电气工作的人员应具有相当于高中以上的文化程度,经医疗部门(医院)的身体检查,身体状况应符合电气工作条件要求,凡有视觉(双目视力校正后在0.8 以下、色盲)、听觉障碍,高、低血压病,心脏病,癫痫病,神经官能症,精神分裂症,严重口吃者不能从事电气工作。 4.2.2 新从事电气工作的工人、工程技术和管理人员必须进行三级安全教育,经过电气安全技术培训和安全规程学习,见习或学徒期满考取《中华人民共和国特种作业操作证》后,方可从事相应技术等级的电气工作。 4.2.3 安全主管部门应向每名电气工作人员提供学习和参照执行操作的本岗位安全操作规程,安全主管部门每年应组织两次安全操作规程培训、学习考试,凡未参加培训和考试不合格的人员不得从事电气工作;因故间断电气工作连续三个月以上者,须重新温习本岗位安全操作规程,经考试合格后方可参加电气工作。 4.2.4 持有《中华人民共和国特种作业操作证》的电气工作人员,必须按照当地安全管理部门要求,参加特种作业操作证的复审培训,未进行复审或复审不合格者不得从事电气工作。 4.2.5 工程设备主管领导、工程技术人员、变配电站(所、室)的负责人、值班长、检修、试验班组长等人员,应按当地业务主管部门要求,按时参加当地部门组织的安全培训学习。 4.2.6 参加电气实习人员和临时参加电气劳动的人员(干部、临时工等),必须经过相关部门的电气安全知识、注意事项的培训教育,在电气人员的严格监护下参加指定工作;外单位派来支援电气工作的电气工作人员必须持有《中华人民共和国特种作业操作证》,由电气设备主管部门介绍与工作有关的电气系统运行方式和设备状况,并提出安全注意事项,在完成安全组织措施、安全技术措施后方可从事电气工作。

电气工程调试实验施工方案

第一章电气工程给排水工程施工方案中国化学工程第十三建设公司 电气实验调整施工方案 一、编制依据: 1、北元化工二期聚乙烯工程于2006年4月10日由青岛海晶化工有限公司工程设计院设 计并提供,聚乙烯干燥、电石泥压虑、隔膜蒸发、母液回收、循环水站、浆料罐区、乙炔站、单体罐区、冷冻站、空压站、高压变配电所、合成等工程,电气工程图纸(10KV/0.4KV) 2、执行GBJ147-90,GBJ148-90,GBJ149-90,电气装置施工验收规范及电气设备交接试 验国家标准GB50150-91规范规定。 3、电气试验是执行中国建筑工业出版社1982年出版以及执行化学工业、水利电力部工业 出版社,1990年,1978年电气技术检验规范。 二、主要调试工作项目及要求: 1、10KV电力电缆试验。 2、10KV电流互感器试验。 3、10KV电压互感器试验。 4、10KV高压真空断路器实验及调整。 5、10高压母线系统试验。 6、10KV避雷器系统试验。 7、电力变压器系统试验。 8、高压异步电动机及系统试验。 9、高压电容器系统试验。 10、高压隔离开关试验。 11、高压套管试验。 12、高压瓷瓶绝缘子试验。 13、1KV以下配电装置和电力线路试验与调整。 14、低压电气试验调整。 15、接地装置调试。 16、二次回路检查,测量表计、计量表计调校,继电保护装置,自动装置调校。 17、直流系统及监视系统调试。 18、硅整流装置调试。 19、中央信号装置调试。 20、送配电装置系统调试。 21、高、低压系统故障保护调试。 22、变压器油(绝缘油)实验。 三、调试工作要求: 1、各电气设备器件要案设计图纸校对铭牌、生产合格证书是否与设计相符,并作以记录数据。 2、使用调试设备,仪器、仪表要认真熟悉,随机图纸、说明书要确实掌握其性能及使用维护方法方可使用。 3、调试人员要具备一定操作技能,要认真熟悉图纸、规范及有关资料,每项调试工作、操作步骤必须经电气技术人员负责审核后方可进行。

电气设备检修安全注意事项

1、在二次设备上工作应严格按照“两票”、“三制”规定做好开工一切准备工作。了解工作地点、工作范围及设备的运行情况、安全措施、试验方案、上次试验记录、图纸、整定值通知单。软件修改申请单、核对控制保护设备、测控设备、主机或板卡型号、版本号及跳线设置等是否齐备并符合实际,检查仪器、仪表等试验设备是否合格完好等。 2、现场工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合保证人生安全的要求,运行设备和检修设备之间的安全隔离措施是否安全正确且完成,工作时还应仔细核对检修设备名称、编号,严防走错设备(间隔)位置。 3、在全部或部分带电的运行屏(柜)上进行工作时,应将检修设备与运行设备作好安全隔离或前后以明显的标志隔开。 4、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的作业时,应采取防止运行中设备受冲击影响导致误动的措施,必要时征得检修领导小组的同意,向安全生产管理部门申请,经安全生产管理部门或运行值班负责人同意,并备案存档,将保护暂时停用。 5、在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)生产设备间搬运或安放试验设备时,不能阻塞安全通道,要与运行设备保持一定安全距离,防止突发事故处理时通道不畅和误碰运行设备,造成相关运行机电设备继电保护人为误动作。清扫运行中的二次设备回路时,要防止振动和误碰、要使用绝缘工具 新安装、检修电气试验调试安全措施

1、严格按有关试验调试规程由专业电气试验调试资质人员进行作业,事前必须制定有关试验调试安全措施,并报安装、检修领导小组和公司领导或安全负责人审批执行。 2、在试验场所周围设置明显的安全警戒线和警示标志,并在各危险点派专人值守,被试验设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。并做好进出人员记录。 3、实行监护制度、做好安全措施。在安装、检修的电气一次、二次设备上必须挂“有人工作、严禁合闸”或“正在检修、严禁合闸”、在相邻间隔的带运行电设备部分应挂“设备正在运行”“有电危险”等标志牌;对正在检修和停电状态下即将检修的设备上必须合上接地刀闸或连接接地(保命)线。 4、耐压试验时操作人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套,耐压操作点地面应垫上绝缘垫。 在高处设备上作业的人员应做的安全措施: 1、凡在坠落高度基准面2m及以上的高处进行的作业,都应视作高处作业。 2、高处作业均应先搭设安全脚手架、使用高空安全作业车、升降平台或采取其他防止坠落安全措施,方可进行。 3、在屋顶以及其他危险的边沿进行工作,临空一面应装设安全网或防护栏杆,否则,作业人员应使用安全带。 4、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过1.5m 时,应使用安全带并应高挂低用,或采取其他可靠的安全措施。 5、安全带和专做固定安全带的绳索在使用前进行外观检查。安全

电气安全管理制度

电气安全管理制度 为了加强电能的安全管理,防止意外事故发生,确保安全用电, 特制定本制度: 第一条所有电路安装、电器操作的人员,都必须经过专业培训,考试合格后,才能上岗。 第二条电工要按规定穿戴劳保用品,工作应认真负责,具有专业的安全生产,专业技术知识。 第二条设备动力科要建立健全电气方面的技术档案资料,如高压分布图,低压分布图,全厂架空线和电缆设置图,接地网络,避雷装置图,以及电器设备的技术状况登记等资料。 第三条一切电器设备必须接地可靠,使用手提移动电动器(如电钻、电枪等),要戴绝缘手套或配备电器保护装置手提移动电动器具,保护装置由设备处每季检查一次,并做好检查记录。 第四条变电所、各控制室等应符合用电安全规定,非工作人员不准随便进入。 第五条操作电器装置应熟悉其性能和使用方法,不得任意开动电源装置,严禁在电源装置上放置物件。 第六条自己经常接触和使用的配电箱、配电板、按钮开关、插座以及导线等,必须保持完好、安全,不得有破损或将带电部分裸露出来。 第七条操作电气装置应熟悉其性能和使用方法,不得随意开动电源装置,严禁在电源装置上放置物件。 宝坻渠阳医院

电气管理制度 第一章总则 第一条为加强电气安全管理工作,防止发生触电事故,确保职工在生产过程中的安全,特制定本规程。 第二条本规程适用于机械工业企业、事业单位的变配电系统及电气设备、仪器的设计、制造、安装、试验、使用、维修与管理。 第三条变配电系统及电气设备的带电作业和高空作业均应按原第一机械工业部危险作业审批制度》的规定执行。 第四条指定有关业务部门主管电气安全工作、保证电气安全。 第五条一切从事电气工作的人员必须遵守本规程。凡违反本规程而造成事故者,要根据情节轻重,分别给予批评教育,行政处分,经济制裁等,直至追究法律责任。 第六条所有从事电气设备安装、运行、试验、维护检修等工作的人员必须身体健康。凡有视觉(双目视力校正后在0.8以下、色盲)、听觉障碍,高、低血压病、心脏病、癔病、癫痫病、神经官能症、精神分裂症、严重口吃者不能从事电气工作。 第七条各项电气管理制度、操作规程必须齐全。变配电所(站室)、电气设备、线路的安装、验收、运行、检修资料档案应完整准确。 第二章基本规定 第一节电气工作人员的培训与考核 第八条对电气工作人员应定期进行安全技术培训、考核。各级电工必须达到机械工业部颁发的各专业电工技术等级标准和相应的安全技术水平,凭操作证

电气调试方案

电气调试方案

电气专业调试方案 编制单位: 编制人员: 审核: 审批: 编制时间:

1编制依据........................... 错误!未定义书签。 1.1概述........................... 错误!未定义书签。2组织机构........................... 错误!未定义书签。3调试计划........................... 错误!未定义书签。4工具准备........................... 错误!未定义书签。5技术准备措施....................... 错误!未定义书签。6技术措施........................... 错误!未定义书签。 6.1系统调试前的检查.................... 错误!未定义书签。 6.2正式送电............................ 错误!未定义书签。 6.3变配电室内变压器、高压柜、开关柜、低压柜必须安装单位调试完成。........................... 错误!未定义书签。 6.4低压动力线路试运行.................. 错误!未定义书签。 6.5低压动力线路送电.................... 错误!未定义书签。 6.6照明线路的送电及试灯................ 错误!未定义书签。 6.7调试时可能遇见的问题及解决方法...... 错误!未定义书签。7安全措施........................... 错误!未定义书签。

电气调试安全措施方案

长青变电气调试安全措施方案 一、工程概况 为长青110kV变电站安装工程。本工程共有三个电压等级即:110KV、35KV、10kv,110KV远景进出线2回,本期1回,35KV远景出线规模6回,本期2回,备用4回,10KV远景出线规模14回,本期7回,备用7回。 1、工作量: 主变单元:110KV三相三绕组主变一台,包括与之相配套的中性电接地保护装置一套,35KV隔离刀闸一组、35KV氧化锌避雷器一组、10KV氧化锌避雷器1组、主变端子箱1面、主变及110KV动力箱1面。 110KV单元:110KV设备为户外组合电器(GIS),包括110KV一个进线间隔(断路器一台,隔离开关3组,快速接地开关1组,检修接地开关3组、电流互感器15只、避雷器3只、电压互感器1组、控制柜1面、SF6充气套管及其连接附件1套),110KV一个主变间隔(隔离开关1组,快速接地开关1组,检修接地开关1组、控制柜1面、SF6充气套管及其连接附件1套),110KV一个内桥间隔(隔离开关1组,检修接地开关1组、SF6充气套管及其连接附件1套)。 35KV单元:35KV设备为户内金属铠装移开式开关柜,包括出线柜2面(真空断路器1台、内附CT 3只、附接地开关及带电点显示器1套),主变柜1面(真空断路器1台、内附CT 3只、附接地开关及带电显示器1套)、母线设备柜1面(手车式熔断器1组、电压互感器1组、避雷器3只、消谐器1只,附带电显示器1套)、分段联络柜1面(附接地开关及带电显示器1套)、35KV穿墙套管3只、35KV母线桥1套。 10KV单元:10KV设备为户内金属铠装移开式开关柜,包括主变进线柜1

电气调试方案

电气调解方案 (低压供电线路及就地配电控制设备部分)批准: 审核: 编制: 日期:

目录 一、电气工程调试概况 二、系统调试、试车方案编制范围划分 三、调度前应具备的条件 四、施工组织、劳动力、机具计划 五、低压供电线路系统的检测 六、低压供电线路送电运行 七、就地配电、控制设备、器件检测调试试车 八、照明系统送电、试灯 九、系统调试、试车投运组织机构 十、调试试车管理及安全

一、电气工程调试概况 徐州奥体中心工程因参加承建强电、弱电施工的单位多,给整体调试试车方案的编制造成了一定困难,为确保各系统调试、试车工作顺利进行,原则上按各单位施工的范围和专业,由各施工单位编制各系统的调试、试车方案并组织实施。调试的进度要求由建设单位安排。整体投运中需各系统调试单位衔接协调工作由建设单位现场电气专业人员组织各施工单位商定解决。 商业合同条款中有需供货方或制造厂家进场调试,试车设备,由定购方协调供应方进场调试、试车事宜。施工单位应配合好供应商或制造厂家的调试辅助工作,并提供调试工作中安装必备的试车条件。 二、系统调试、试车编制范围划分 1、本工程的各系统调整试车、投入运行可按施工单位承担的工程项目和专业性质分别编制调试方案,范围划分如下: a.10KV变配装置,低压集中配电装置调试、运行方案由电力部门编制 b.低压供电线路及就地配电控制设备调试送电方案由公司编制 c.火灾报警及联动控制系统调试,投入运行方案由消防编制 d.空调系统电气调试方案由公司调试 2、本方案只包括上述调试,试车范围中的“b”项,其主要内容如下: a.集中配电室引出的全部动力。照明线路检测送电、 b.各场馆动力箱、照明、水泵配电控制箱、排风、送风与电控制箱及双电源切换箱的调试 送电 c.照明线路的检验、检测试灯,插座线路检验送电 d.配合制造厂家对空调机组的试车及满负荷连动投运。 三、调试前应具备的条件 a.土建的墙面、顶板抹灰刷面完毕,门、窗安装完。并能锁闭,特别是强、弱电配空室应 清扫干净,并装门加锁。 b.就地配电箱、控制箱、照明配电箱安装完毕。 c.电缆、电线敷设完毕并已压接终端线头。 d.集中配电室的配电装置调试结束,并投入运行。 四、施工组织、劳动力、机具计划 1、调试、试车的组织落实十分重要,是保障试车工作顺利进行的基本体系,务必成立试车领导小组,电气调试送电工作更应严格按试车领导小组的进度和要求进行有序的工作,供配电线路、电气设备送电指令的下达人是,监护人是,操作人由负责该系统的检测、调试人员执行,空调设备、水泵、风机设备、空调机组的负荷开机试车指令必须由试车领导小组组长下达。 2 机具、仪表 (1)三用表3只 (1)500V绝缘摇表3只 (1)250V绝缘摇表3只 (1)1000A钳形电流表3只 (1)对讲通讯话机3只 (1)接地短接线卡3只 3、劳动力计划

电气安全管理制度

电气安全管理制度 1、目的:建立用电安全规定 2、范围:适用于公司用电管理 3、责任者:电力科、用电单位 4、程序: 电气运行安全 电气作业人员必须经医生检查身体,并证实确无妨碍电气工作的疾病,经过专业培训,考核合格,持有上级部门颁发的电工作业操作证,才能担任电气作业和电气作业监护人工作。 电气作业人员必须严格执行:《电力生产安全工作规定》。 一切电气作业人员都必须熟悉触电急救方法。在易爆场所的电气设备和线路的运行,必须按《爆炸性环境防爆电气设备选用标准》执行。 电气作业人员作业时,必须穿戴好劳动保护用品。当电气工作人员正在工作,尤其是在危险区域进行工作时,监护人员应随时提醒,注意安全,禁止大声怪叫,以免引起错觉而引发事故。 做好经常性的电气安全检查工作,发现问题及时消除 现场要备有安全用具,防护器具和消防器材等,并定期检查。 电气设备必须有可靠的接地(接零)装置,防雷和防静电设施必须完好,每年应定期检测。 接地装置的规定: 接地电流大的接地装置(500A以上)为5欧姆;接地电流小的接

地装置(500A以下)为10欧姆。 变电室露天部分的单位独立避雷针为10欧姆。 装有避雷线线路上的金属及水泥电杆为10欧姆。 装在架空线路引至变电所进线上管型避雷器为10欧姆。 保护配电线路变压器用的避雷器为4欧姆。 易爆场所、库房及车间避雷针为4欧姆。 保护接地装置的接地电阻不得大于4欧姆。 静电接地: 静电接地的接地电阻,每处不宜超过10欧姆。 露天放设的管道(液体、气体等)每隔20--25米应设感应雷接地,每处电阻不宜超过10欧姆。 贮罐的四周应设闭合环型接地,接地电阻不超过10欧姆,罐体的接地点不应少于2处,接地点间距不于大30米。 防雷接地: 为保护建筑物不受雷击,应针对雷电的危害,分别对直击雷、感应雷和架空线引进高电压等采取防雷措施。 避雷装置一般可采用避雷针、避雷器或架空避雷线。 为防止感应雷,应把屋内一切导体、金属管道等可靠接地,减小电阻使感应电荷迅速流入地中。 避雷针应由三部分组成:接闪器、引下线、接地装置。

建筑电气调试方案

建筑电气调试方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

目录 一、电气系统简介 (2) 1.电力配电系统 (2) 2.照明系统 (2) 二、调试原则 (2) 三、调试内容 (3) 1.电气元件的试验、校核 (3) 2.各箱、柜主回路、回路的检测 (3) 3.电力电缆的试验 (3) 4.配电柜的试运行 (3) 5.照明系统试运行 (4) 四、安全生产及文明施工 (5) 五、成品保护 (5) 六、调试时间表 (6) 七、调试人员及职责网络图 (6) 一、电气系统简介 1.电力配电系统 电力、照明电源由本工程变电所(设在首层)引来,电压采用交流380/220V。我方负责从配电房低压设备低压端子接线通过电缆竖井至各层强电间总配电箱,总配电箱控制各房间配电箱,各房间配电箱控制末端设备。

本工程低压配电系统电源电压为380/220V,50Hz,采用三相五线中性点固定接地系统,低压系统以单母线分段方式运行,采用TN-S系统接地方式。电力干线、支干线和支线采用母线及ZR-DI-YJE阻燃低烟无卤型铜芯电缆,沿桥架或金属线槽敷设,出桥架穿紧定式镀锌电线管保护。 2.照明系统 本工程照明系统包括正常照明、应急照明和其他照明。正常照明光源选用荧光灯和节能吸顶灯。照明干线、支干线选择及敷设同电力配电系统,支线选用ZR-BVV阻燃型铜芯塑料绝缘线,穿镀锌电线管保护。应急照明包括事故照明和疏散照明。疏散指示灯自带应急电源,应急时间应大于60分钟,工作方式为二线制。楼层指示灯与疏散指示灯要求相同。 二、调试原则 电气系统调试按照先主干后分支、先动力后照明,逐个逐级由上至下对设备进行调试。调试过程分为以下四个阶段:单原件试验阶段,分部、分系统试验阶段,联动调试和总体试车阶段。 在正式调试前先用临时电分开对各层设备、线路进行调试,确认没问题后再用正式电进行调试。在上级线路、设备进行调试时,下级线路、设备控制开关必须保证断开,严格统一控制送电范围及顺序。 三、调试内容 1.电气元件的试验、校核 空气断路器灵敏性的试验:

电气调试方案

电气调试方案 1 2020年4月19日

综合楼工程 电气调试方案 编制: 审核: A3项目部 5月10日 目录

2.编制依据 ........................................................................ 错误!未定义书签。3.工程概况 ........................................................................ 错误!未定义书签。 3.1.工程单位概况 ............................................................. 错误!未定义书签。 3.2.专业设计概况 ............................................................. 错误!未定义书签。 3.3.电气安装工程各系统概况 .......................................... 错误!未定义书签。 4.调试部署及要求 ......................................................... 错误!未定义书签。 4.1.调试小组机构图 ......................................................... 错误!未定义书签。 4.2.电气安装专业调试小组组织机构图........................... 错误!未定义书签。 4.3.任务划分..................................................................... 错误!未定义书签。 4.4.岗位职责..................................................................... 错误!未定义书签。 4.5.各楼调试小组人员安排: .......................................... 错误!未定义书签。 4.6.调试纪律:................................................................. 错误!未定义书签。 4.7.调试交接制度 ............................................................. 错误!未定义书签。 4.8.动力、照明调试部署及要求 ...................................... 错误!未定义书签。 5.系统调试程序 ............................................................. 错误!未定义书签。 5.1.系统调试程序 ............................................................. 错误!未定义书签。 5.2.调试计划..................................................................... 错误!未定义书签。 6.几点注意事项 ............................................................. 错误!未定义书签。 1 2020年4月19日

相关文档
相关文档 最新文档