文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2019 年一级建造师《机电实务》真题及答案

2019 年一级建造师《机电实务》真题及答案

2019 年一级建造师《机电实务》真题及答案
2019 年一级建造师《机电实务》真题及答案

2019 年一级建造师《机电实务》真题

一、单选题(每题 1 分,每题只有一个正确选项)

1.下列管材中,属于金属层状复合材料的是()

A.镍基合金钢管

B.衬不锈钢复合钢管

C.钢塑复合钢管

D.衬聚乙烯钢管

2.关于互感器性能的说法,错误的是()

A.将大电流变换成小电流

B.将仪表与高压隔离

C.使测量仪表实现标准化

D.可以直接测量电能

3.关于工程测量的说法错误的是()

A.通常机电工程的测量精度高于建筑工程

B.机电工程的测量贯穿于工程施工全过程

C.必须对建设单位提供的基准就行复测

D.工程测量工序与工程施工工序密切相关

4.锅炉钢结构组件吊装时,与吊点选择无关的是()

A.组件的结构强度和刚度

B.吊装机具的起升高度

C.起重机索具的安全要求

D.锅炉钢结构开口方式

5.关于自动化仪表取源部件的安装要求,正确的是()

A.合金钢管道上的开孔采用气割加工

B.取源部件安装后与管道同时进行压力试验

C.绝热管道上安装的取源部件不应露出绝热层

D.取源阀门与管道的连接应采用卡套式接头

6.用碌丁胶灸水泥砂浆衬里的防腐蚀方法属于()

A.介质处理

B.腐蚀剂

C.覆盖层

D.电化学保护

7.关于保温结构的说法,正确的是()

A.保冷结构与保温结构相同

B.保温结构任何条件下都不需要防潮

C.保冷管道和保温管道各层的功能不同

D.保温结构与保冷结构的热量流动方向相反

8.施工阶段项目成本控制要点包括()

A.落实成本计划

B.成本预测

C.成本计划分解

D.成本考核

9.电梯制造厂提供的资料不包括()

A.机房布置图

B.制造许可文件

C.电梯整机期式检验合格证

D.电梯安装验收规范

10.下列属于气体灭火系统组成的是()

A.储存装置

B.发生器

C.过滤装置

D.混合器

11.设备采购实施阶段的工作不包括()

A.报价与评审

B.接收请购文件

C.催交与检验

D.编制采购计划

12.以下施工组织设计的编制依据中,不属于工程文件的是()

A.施工图纸

B.标准规范

C.技术协议

D.会议纪要

13.下面关于保修期的说法,符合规定的是()

A.保修自竣工验收合格之日计算

B.电气备工程的最低保修期为 3 年

C.供暖管道的最低保修期为 1 年

D.排水管道工程的最低保修期为 5 年

14.不合格品经设计单位检测满足使用要求,可采取的处理方式是()

A.返修处理

B.返工处理

C.不做处理

D.降级使用

15.离心式给水泵试运转后,不必进行的工作是()

A.关闭系的入口阀门

B.关闭附属系统的阀门

C.清水冲洗泵

D.排除积液

16.关于计量器具使用管理规定,正确的是()

A.计量器具的测量极限误差大于被测对象所允许的极限误差

B.检测器具应采用相同的防护措施混合存放

C.封存的计量器具办理启用手续后不需检定

D.对检定标识不清的计量器具应视为不合格

17.临时用电施工组织设计主要内容不包括()

A.电费的计算方式

B.电源的接线位置

C.配电箱的安装位置

D.电路接线系统图

18.产地储存库与使用单位之间的油气管道属于()

A.动力管道

B.工业管道

C.公用管道

D.长输管道

19.主控室自动化仪表安装工程中,仪表分部工程不包括()

A.取源部件安装

B.仪表线路安装

C.电源设备安装

D.仪表管道安装

20.属于安装工程一般项目的是()

A.保证主要使用功能要求的检验项目

B.保证工程安全、节能和环保的检验项目

C.因无法定量而采取定性检验的项目

D.确定该检验批主要性能的检验项目

二、多项选择题(每道题有 2~4 个正确答案,每选对一个 0.5 分,选错一个 0 分)

21.设备吊装工艺设计中,吊装参数表的上要内容包括()

A.设备规格尺寸

B.设备重心位置

C.设备就位标高

D.设备吊装重量

E.设备运输线路

22.下列参数中,影响焊条电弧焊焊接能量线大小的有()

A.焊机功率

B.焊接电流

C.电孤电压

D.焊接速度

E.焊条直径

23.机械设备联轴器装配时,需要测量的项目有()

A.两轴心径向位移

B.外径光洁度

C.联轴器的外径圆度

D.两轴线倾斜

E.联轴器的端面间隙

24.下列关于油浸式变压器二次搬运和就位的说法说法,正确的是()

A.变压器可用滚杠滚动及卷扬机拖运的运输方式

B.顶盖气体继电器流方向有 0.5%的坡度

C.就位后应将滚轮用能拆卸的制动装置固定

D.二次搬运时变压器倾斜角不得超过15°

E.可使用变压器顶盖上部用吊环吊装变压器

25.下列有关不锈钢工艺管道水冲洗实施要点,正确的是( )

A.水中氯离子含量不超过 25ppm

B.水冲洗流速不得低于 1.5m/s

C.排放管在排水时不得形成负压

D.排放管径小于被冲洗管的 60%

E.冲洗压力应大于管道设计压力

26.关于高强螺栓连接的说法正确是()

A.螺栓连接前应进行摩擦面抗滑移系数复验

B.不能自由穿入的螺栓孔可用气割扩孔

C.高强螺栓初拧和终拧后做好颜色标记

D.高强螺栓终拧后的螺栓丝扣外露 2-3 扣

E.扭剪型高强螺栓的拧紧应采用扭矩法

27.下列关于中水管道系统的描述,正确的是()

A.中水给水管应采用耐腐蚀材质的管道

B.中水管道外壁应涂浅绿色标志

C.中水给水管道装设取水嘴

D.中水管道不宜暗装于墙体和楼板内

E.绿化用通常采用地下式给水栓

28.关于灯具现场检查的重点,下列说法正确的是()

A.I 类灯具的外露可导电部分应参有专用的 PE 端子

B.消防灯具应具有认证标志

C.灯具内部接线应为铜芯绝缘导线

D.灯具的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ

E.灯具内绝缘导线的绝缘层厚度应小于 0.6mm

29.国际机电顼目实施中的自身风险包括()

A.技术风险

B.管理风险

C.财经风险

D.法律风险

E.营运风险

30.公共广播系统检测关注的重点参数包括()

A.声场不均衡度

B.漏出声衰减

C.播放警示信号

D.设备信噪比

E.语言响应时间

三、案例题((一)、(二)、(三)题每题 20 分,(四)、(五)题每题

30 分)

(一)

背景资料

某安装公司承接一大型商场的空调工程。工程内容有:空调风管、空调供回水,开式冷却水等系统的钢制管道与设备施工,管材及配件由安装公司采购。设备有:离心式双工况冷水机组2 台,螺杆式基载冷水机组 2 台,24台内融冰钢制蓄冰盘管,146 台组合式新风机组,均有建设单位采购。项目部进场后,编制了空调工程的施工技术方案,主要包括施工工艺与方法,质量技术要求和安全要求等,方案的重点

是隐蔽工程施工,冷水机组吊装,空调水管的法兰焊接,空调管道的安装及试压,空调机组调试与试运行等操作要求。质检员在巡视中发现空调供水管的施工质量(见图1)不符合规范要求,通知施工作业人员整改。空调供水管及开式冷却水系统施工完成后,项目部进行了强度和严密性试验,施工图中注明空调供水管的工作压力为1.3MPa,开式冷却水系统工作压力为0.9MPa。在试验过程中,发现空调供水管个别法兰连接和焊缝处有渗漏现象,施工人员进行返修后,重新试验未发现渗漏。

问题:

1、空调工程的施工技术方案编制后应如何组织实施交底?重要项目的技术交底文件应由哪个施工管理人员审批?

2、图 1 中存在的错误有哪些?如何整改?

3、计算空调供水管和开式冷却水的试验压力。试验压力最低不应小于多少MPa?

4、试验中发现有渗漏现象时,有哪些禁止的操作?

(二)

背景资料

A 公司以施工总承包方式承接了某医疗中心机电工程项目,工程内容:给水、排水、消防、电气、通风空调等设备材料采购,安装及调试工作。A 公司经建设单位同意,将自动喷水灭火系统(包括消防水泵、稳压泵、报警阀、配水管道,水源和排水设施等)的安装,调试分包给

B 公司。为了提高施工效率,A 公司采用 BIM 四维(4D))模拟施工技术,并与施工组织方案结合,按进度计划完成了各项安装工作。在自动喷水灭火系统调试阶段,B 公司组织相关关人员进行消防水泵,稳压泵和报警阀的调试,完成后交付 A 公司进行系统联动试验,但 A 公司认为 B 公司还有部分调试工作未完成;自动喷水灭火系统末端试水装置(见图2)的出水方式和排水立管不符合规范规定。B 公司对末端试水装置进行了返工,并完成相关的调试工作后,交付 A 公司完成联动试验等各项工作。系统各项性能指标均符合设计及相关规范要求,工程质量验收合格。

问题:

1、A 公司采用 BIM 四维(41))模拟施工的主要作用有哪些?

2、末端试水装置(图2)的出水方式、排水立管有哪些质屋问题?末端试水装置漏装哪个管件?

3、B 公司还有哪些调试工作未完成?

4、联动试验除 A 公司外,还有哪些单位参加?

(三)

【案例背景】

某工业安装工程项目,工程内容:工艺管道、设备、电气及自动化仪表安装调试,工程的循环水泵为离心泵,二用一备。泵的吸入和排出管道上均设置了独立、牢固的支架。泵的吸入口和排出口均设置了变径管,变径管长度为管径差的6 倍,泵的水平吸入管向泵的吸入口方向倾斜,倾斜度为8‰,泵的吸入口前直管段长度为吸入口直径的 5 倍,水泵扬程为 80 米。在安装质量检查时,发现水泵的吸入及排出管路上存在管件错用,漏装和安装位置错误等质量问题(见下图), 不符合规范要求,监理工程师要求项目部进行整改,随后上级公司对项目质量检查时发现,项目部未编制水泵安装质量预控方案。工程的工艺管道设计材质为12CrMo。在材料采购时,施工地的钢材市场无现货,只有15CrMo 材质钢管,且规格符合设计要求,由于工期紧张,项目部采取了材料代用。

问题

1、指出上图存在的问题。

2、水泵安装质量预控方案的内容包括哪些?

3、15CrMo 管道材料代用应办理哪些手续?

4、15CrMo 钢管的进场验收要求?

(四)

背景资料

某安装公司承接一商业中心的建筑智能化工程的施工。工程包括:建筑设备监控系统,安全技术防范系统,公共广播系统,防雷与接地和机房工程。安装公司项目部进场后,了解商业中心建筑的基本情况,建筑设备安装位置、控制方式和技术要求等。依据监控产品进行深化设计,再依据商业中心工程的施工总进度计划,编制了建筑智能化工程施工诺度计划(见表4),该进度计划在被安装公司审批时被

否定,要求重新编制。项目部根据施工图纸和施工进度编制了设备、材料供应计划,在材料送达施工现场时,施工人员按验收工作的规定,对设备、材料进行验收,还对重要的监控部件进行复检,均符合设计要求。项目部依据工程技术文件和智能建筑工程质量验收规范,编制建筑智能化系统检测方案,该检测方案经建设单位批准后实施,分项工程、子分部工程的检测结果均符合规范规定。检测记录的填写及签字确认符合要求。在工程的质量验收中,发现机房和弱电井的接地干线搭接不符合施工质量验收规范要求,监理工程师对40*4 镀锌扁钢的焊接搭接(见图 4)提出整改要求,项目部返工后,通过验收。

问题:

1、写出建筑设备监控系统深化设计的紧前工序,深化设计应具有哪些基本的要求?

2、项目部编制的建筑智能化工程施工进度计划为什么被安装公司否定?这种表达方式的施工进度计划有哪些缺点?

3、设备、材料验收有哪些要求?验收工作应按哪些规定进行?

4、画出 40*4 镀锌扁钢正确的焊接搭接方式?扁钢需要多少面焊接?

5、该智能化工程有多少个子分部工程?子分部工程的检测结果由哪

些单位填写,记录表签字人有哪些?

(五)

背景资料

某项目建设单位与 A 公司签订了氢气压缩机厂房建筑及机电工程施工总承包合同。工程包括:设备及钢结构厂房基础,配电室建筑

施工,厂房钢结构制造,安装。一台201 通用桥式起重机安装,一台活塞式氢气压缩机及配套设备。氢气管道和自动化仪表控制装置安装等。经建设单位同意,A 公司将设备及钢结构厂房基础、配电室建筑施工分包给B 公司。钢结构厂房、桥式起重:机、压缩机及进出口配管如图 5 所示。公司编制的压缩机及工艺管道施工程序:压缩机临时就位→压缩机固定与灌浆→氢气管道吹洗→中间交接。B 公司首先完成压缩机基础施工,与A 公司办理中间交接时,共同复核了标注在中心标板上的安装基准先和埋设在基础边缘的标高基准点。A 公司编制的起重机安装专项施工方案中,采取两根钢统绳分别单股捆扎起重机大梁。用单台 50t 汽车起重机吊装就位,对吊装作业进行危险源辨识,分析其危险因素,制定了预防控制措施。A 公司依据施工质量管理策划的要求和压力管道质量规定,对焊接过程的六个质量控制环节(焊接、焊接材料、焊接工艺评定、焊接工艺、焊接作业、焊接返修)设置质量控制点,对质量控制实施有效的措施。电动机试运行前,A 公司与监理单位、建设单位对电动机绕组绝缘电阻、电源开关、启动设备、控制设备进行了检查,结果符合要求。

问题:

1、A 公司编制的施工程序,分别写出压缩机固定与灌浆、氢气管道吹洗的紧前和紧后工序。

2、安装基准线包括哪二个中心线?测试安装标高基准线一般采用哪种测量仪器?

3、材料的质量控制环节中,应设置哪些控制点?

4、编制的起重机吊装专项方案中,吊装钢丝绳断脱和汽车起重机会翻车,应采取哪些控制措施?

5、机试运行前,对电动机的安装和保护接地还需要哪些检查

2019 年一级建造师《机电实务》真题答案

一、单选题(每题 1 分,每题只有一个正确选项)

1.【答案】B

【解析】课本 P4,考查机电工程常用材料

三、常用金属复合材料的类型及应用

(一) 金属基复合材料(3) 按金属基体可分为铝基、钛基、镍基、镁基、耐热金属基等复合材料(二) 金属层状复合材料的分类及用途1、金属层状复合材料的分类。包括钛钢、铝钢、铜钢、钛不锈钢、镍不锈钢、不锈钢碳钢等复合材料。(三) 金属与非金属复合材料的特点及用途金属与非金属复合材料,主要用于管道制品。这里仅介绍钢塑复合管和铝塑复合管。

2.【答案】D

【解析】课本 P24,考查机电工程常用设备 5. 互感器的性能

互感器具有将电网高电压、大电流变换成低电压、小电流;与测量仪表配合,可以测量电能;使测量仪表实现标准化和小型化;将人员和仪表与高电压、大电流隔离等性能。

3.【答案】C

【解析】课本 P25,考查机电工程测量技术一、机电工程测量的作用和内容(一)机电工程测量的作用2.工程测量贯穿于整个施工过程

中(二)机电工程测量的特点2.精度要求高。相比土建的建筑物,机电工程测量的精度误差要求要精确得多,有些精度要求较高的设备其标高和中心线要求近乎零偏差3.工程测量工序与工程施工工序密切相关

4.【答案】D

【解析】课本P110,考察发电设备安装技术(二) 锅炉钢架安装技术要点(2)钢结构组件吊装,力求吊装一次到位(2)起吊节点的选定:根据组件的结构、强度、刚度,机具起吊高度,起重索具安全要求等选定

5.【答案】B

【解析】课本P126 考察自动化仪表安装技术 1.取源部件安装的一般规定(3) 在设备或管道上安装取源部件的开孔和焊接,必须在设备或管道的防腐、衬里和压力试验前进行。在高压、合金钢、有色金属设备和管道上开孔时,应采用机械加工的方法(5) 安装取源部件时,不应在焊缝及其边缘上开孔及焊接。取源阀门与设备或管道的连接不宜采用卡套式接头。当设备及管道有绝热层时,安装的取源部件应露出绝热层外

6.【答案】C

【解析】P135,考查防腐蚀工程施工技术

2. 覆盖层 (3 )衬里 2) 常用衬里包括:氯丁胶乳水泥砂浆衬里7.【答案】D

【解析】课本 P142,考查绝热工程施工

2. 保温结构的组成

(1) 与保冷结构不同,保温结构通常只有防腐层、保温层及保护层三层组成。(2)在潮湿环境或埋地状况下才需增设防潮层,各层的功能与保冷结构各层的功能相同A 选项,结构不同,保温结构只有三层,一般不设置防潮层,B.保温结构在潮湿或者埋地条件下需要设置防潮层C.功能相同,不是不通排除法,选 D

8.【答案】A

【解析】课本P333,考察施工成本管理;工阶段项目成本的控制要点:(1)对分解的成本计划进行落实(2)记录、整理、核算实际发生的费用,计算实际成本。(3)进行成本差异分析,采取有效的纠偏措施(4)注意工程变更,关注不可预计的外部条件对成本控制的影响9.【参尊答案】D

【解析】课本P207,考查电梯工程施工技术,电梯制造厂提供的资料:(1)制造许可证明文件(2)电梯整机型式检验合格证书或报告书(5)机房或者机器设备间及井道布置图,排除法D

10.【答案】A

【解析】课本P216,考查消防工程施工技术密训相关知识点有讲解14 年真题(二)气体灭火系统是指由气体作为灭火剂的灭火系统。气体灭火系统主要包括管道安装、系统组件安装(喷头、选择阀、储存装置)、二氧化碳称重检验装置等。

11.【答案】:D

【解析】课本 P260,考察设备采购管理,通常将设备采购管理分为三

个阶段,即准备阶段、实施阶段和收尾阶段(一)准备阶段 4.编制采购计划(二) 实施阶段采办小组的主要工作包括接收请购文件、确定合格供应商、招标或询价、报价评审或评标定标、召开供应商协调会、签订合同、调整采购计划、催交、检验、包装及运输12.【答案】B

【解析】课本 P273,考查施工组织设计,施工组织设计编制依据:(1)与工程建设有关的法律法规、标准规范、工程所在地区行政主管部门的批准文件。(2)工程施工合同或招标投标文件及建设单位相关要求。(3)工程文件,如施工图纸、技术协议、主要设备材料清单、主要设备技术文件、新产品工艺性试验资料、会议纪要等。(3)工程施工范围的现场条件,与工程有关的资源条件,工程地质及水文地质、气象等自然条件。

13.【答案】A

【解析】课本P428,根据《建设工程质量管理条例》的规定,建设工程中安装工程在正常使用条件下的最低保修期限为 1.建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算2.电气管线、给水排水管道、设备安装工程保修期为2 年。3.供热和供冷系统为 2 个供暖期、供冷期。

14.【答案】C

【解析】课本 P388,考察施工质量管理,基础知识3)不作处理:某些工程质量虽不符合规定的要求,但经过分析、论证、法定检测单位鉴定和设计等有关部门认可,对工程或结构使用及安全影响不大、经后续工序可以弥补的;或经检测鉴定虽达不到设计要求,但经原设计

单位核算,仍能满足结构安全和使用功能的,也可不作专门处理。

15.【答案】C

【解析】课本 P406,考查试运行管理3)离心泵试运转后,应关闭泵的入口阀门,待泵冷却后再依次关闭附属系统的阀门;输送易结晶、凝固、沉淀等介质的泵,停泵后应防止堵塞,并及时用清水或其他介质冲洗泵和管道;放净泵内积存的液体。离心式给水泵不属于输送易于品、凝固、沉淀等介质,答案选C

16.【答案】D

【解析】课本 P433,考察计量的法律规定 2. 使用管理的规定(3) 检测器具的测量极限误差必须小于或等于被测对象所能允许的测量极限误差,必须具有技术鉴定书或产品合格证书(5) 计量检测设备应有明显的“合格”、“禁用” 、“封存”等标志标明计量器具所处的状态;封存的计量器10具重新启用时,必须经检定合格后,方可使用(10) 检测器具应分类存放、标识清楚,针对不同要求采取相应的防护措施封存的计量器具重新启用时,必须经检定合格后,方可使用排除法 D 正确的

17.【答案】:A

【解析】课本 P439,考察临时用电施工组织设计主要内容 3.临时用电施工组织设计主要内容应包括:现场勘察;确定电源进线、变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向;进行负荷计算;选择变压器容量、导线截面积和电器的类型、规格;绘制电气平面图、立面图和接线系统图;配电装置安装、防雷接地安装、线路敷

设等施工内容的技术要求;建立用电施工管理组织机构;制定安全用电技术措施和电气防火措施排除法,答案很明显,不谈钱

18.【答案】D

【解析】课本P447,专查特种设备的法律规定,压力管道分类及品种分类品种:长输管道、输油管道、输气管道、公用管道、燃气管道、热力管道、工艺管道、动力管道、制冷管道

19.【答案】C

【解析】课本P459,考查工业安装工程施工质量验收统一要求 4. 自动化仪表安装工程的划分 (3) 主控制室的仪表分部工程可划分为盘柜安装、电源设备安装、仪表线路安装、接地、系统硬件和软件试验等分项工程

20.【答案】C

【解析】课本P468,考查建筑安装工程施工质量验收统一要求(1)主控项目 1)主控项目的要求是必须达到的,是保证安装工程安全和使用功能的重要检验项目,是对安全、节能、环境保护和主要使用功能起决定性作用的检验项目,是确定该检验批主要性能的项目。如果达不到主控项目规定的质量指标,降低要求就相当于降低该工程项目的性能指标,导致严重影响工程的安全和使用性能(2)一般项目3)一些无法定量而采取定性的项目。如管道接口项目,无外露油麻等;卫生器具给水配件安装项目,接口严密、启闭部分灵活等。

21.【答案】A