文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 箱式变电站基础技术交底

箱式变电站基础技术交底

箱式变电站基础技术交底
箱式变电站基础技术交底

云南集锦公路养护工程有限公司榆神养护中心

技术交底记录

工程名称养护工程施工里程神木收费站

交底项目: 箱式变电站基础技术交底

内容:

一、材料总体要求:

对材料的总体要求是圈梁、盖板采用C25商混,圈梁主筋为Ф12、箍筋为Ф6,浆砌砖水泥采用42.5号水泥,拌制砂浆用砂尽量用洁净的中粗砂,水泥用量适当比理论配合比多加点,现场上结合所拌砂浆的外观作为参考水泥的用量,拌出的砂浆要求水泥搅拌均匀,和易性较好,根据理论数据砂浆配合比如下M7.5号水泥砂浆水泥与砂的重量比约为1:5.9,也就是说1Kg重的水泥、砂的用量为5.9kg;M10号水泥砂浆的重量比为1:5,以上两个配合比数据均是指砂为中粗砂、但是在当地至少我们施工达不到这个要求所以同等条件下要适当增加水泥的用量;在这里只给出了水泥与砂的重量比没有给出加水的比例,水的用量就得根据现场实际拌的情况来决定。

二、具体要求、

钢筋绑扎前必须做除锈、调直处理。钢筋混凝土保护层厚度:梁25mm、板15mm。

1、放线

根据箱式变电站安装的具体要求,由技术人员根具施工图基础尺寸进行放线。

2、钢筋制作

①钢筋配制严格按照图纸设计要求配置,并根据图纸说明在主筋上画出箍筋位置(间距200mm),根据画线位置将箍筋套在主筋上逐个绑扎,箍筋与受力筋要保持垂直,箍筋弯钩叠合处应沿受力钢筋方向错开放置。

②钢筋绑扎前应先垫好垫块,确保混凝土保护层的厚度;其中盖板属于外挑式上部受弯下部受压,所以必须保证钢筋网位于盖板中上方。

③圈梁与地面需设置连接筋,连接筋采用螺纹钢,钢筋与地面连接处采用环氧砂浆填充。预制板设置预埋件,预埋件表面要与混凝土表面相平,并将其固定在钢筋网上。

④所有钢筋绑扎弯以后,自行检查。

3、模板

①模板安装前,必须校正钢筋位置和垂直度以及箍筋的间距,并且将模板内的杂物清理干净。

②模板采用木模板,所有模板支撑要牢固,应保证模板有足够的刚度、强度、稳定性。

③模板上下尺寸均需满足设计要求。

4、浇筑混凝土

①混凝土为C25,采用商混。

②浇筑混凝土前必须检查模板支撑是否牢固,有无杂物并加以清除干净,及时调整钢筋,模板及地面要提前淋水使其湿润。

③浇筑混凝土时要注意观察模板、钢筋、预埋件等情况,如有变形位移要停止浇筑,并立即加固好方可继续浇筑。

④浇筑混凝土时要捣振密实,不允许出现露筋、蜂窝、麻面等现象,混凝土表面要平整。

5、混凝土养护

混凝土浇筑完,应加覆盖,在浇筑完毕后第二天开始浇水养护,一般不少于7天;禁止在混凝土初凝后在其上面行车或堆放杂物;

6、浆砌砖

①在圈梁上砌砖,高0.7m、宽0.37m。砌筑前需先湿润混凝土表面。

②施工采用挤浆法,每砌筑一块砖、均匀先铺底浆,再放砖块,要使灰缝挤实,砌体被贴紧。竖向灰缝为1cm,水平灰缝0.8cm,灰缝饱满。砌筑时,满铺满挤,上下丁字错缝,搭接长度不宜小于砌块长度的三分之一,转角处相互咬砌搭接。采用M10水泥砂浆抹面,抹面要平整。

三、安全及文明施工控制措施

1、施工人员必须穿着带有反光标志的桔红色工作装(反光背心),严禁穿拖鞋进行作业。

2、施工前施工班组负责人必须对施工人员进行安全教育,防止施工人员安全意识淡薄,违规单独行动,造成安全事故。

3、严禁施工人员酒后作业及在施工中嬉戏打闹。

4、作业队在施工期间加强环保意识,保持工地清洁。

5、施工完毕后将现场清理干净、剩余材料运走。

交底人交底时间

接受交底人接收时间

10kV变电所系统技术规范书

地面10kV变电所高压开关柜技术规格书 编制: 审核: 二0一九年元月十六日

审查表 矿机电科:年月日矿机电矿长:年月日矿总工程师:年月日矿长:年月日公司机电部:年月日公司分管副总:年月日公司总工程师:年月日 审查意见:

目录 1、供货范围 2、项目概况 3、总的要求 结构及性能要求 4、项目环境 5、技术文件 6、其他要求 7、试验 8、质量保证和管理 9、技术服务、设计联络、工厂检验和监造 10、供方提供必须的备品备件、专用工具 1 供货范围 本表仅为10KV变电所综合自动化装置供货范围的主要项目,卖方应根据买方的技术条件提出详细的设备清单。 10KV站: 序号名称型号 单 位 数 量 备注 1 通信测控屏(每面 柜包括) 面 1 通讯管理机单元台 1 GPS对时单元台 1 以太网交换机台 1 公共测控单元 15路电流测量、32路电压 测量、56路遥信量、16路 遥控量、8路直流测量 台 1 电量采集单元台 1 预留开孔位置UPS单元台 1 预留开孔位置 2 10KV光纤差动保 护测控装置(包括 光纤接线盒及尾 台13 就地分散安装

纤) 3 10KV三段电流保 护测控装置 台 5 4 10KV变压器保护 装置 台 2 就地分散安装 5 10KV电容器保护 装置 台 2 就地分散安装 6 10KV分段保护自 投装置(含备自投) 台 1 就地分散安装 7 10KV PT并列测 控单元 台 1 就地分散安装 8 微机消谐装置SMR-WXB 台 2 就地分散安装 9 以太网交换机台 1 就地分散安装 10 五防及监控主机台 1 11 监控、五防等软件套 1 12 五防锁具及配件套 1 13 打印机台 1 14 备品备件 套 1 CPU板2块,测控装 置一台,电源板一块 15 网络连接电缆套 1 满足工程需要 16 操作台台 1 2 项目概况 本变电所的二次设备采用GCSAS型变电站综合自动化装置,完成变电站的监控及保护功能,同时向上级调度单位提供变电站运行状况信息,完成远动系统RTV(远方终端单元)功能。其保护型式为: 10kV保护: 10kV馈出线设电流速断保护和过电流保护,速断保护为主保护,过流保护为后备保护。在10kV馈出线上安装FRD-CT型零序电流互感器和FRD-XL单相接地保护装置,构成单相接地保护,单相接地保护动作于信号。 电容器柜设无时限过电流,保护动作于跳闸。过电压保护、单相接地保护。 低压馈线利用开关自身的过流脱扣器实现保护。10KV主接线采用单母线分段接线;400V主接线采用采用单母线分段接线。 3、总的要求 3.1需知 3.1.1供货方(或供货厂,下同)必须有权威机构颁发的ISO-9000系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书及华北电网有限公司进网许可证。供货方或供货厂(包括分包厂)应设计、制造和提供过同类设备,且使用条件应与本工程相类似,或按较规定的条件更严格,至少有3台套3年以上的商业运行经验。 3.1.2供货方应仔细阅读招标文件。供货方提供的设备技术规范应与本协议书中提出的要求相一致,供货方也可以推荐满足本协议书要求的类似定型产品,但必须提出详细的技术偏差。 3.1.3本书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。

变电站五防系统改造技术规范书

35kV变电站新增五防系统 技术规范书 生产设备管理部 2015年3月 目录

1 总则 (2) 2项目概况及环境条件 (3) 2.1项目概况 (3) 2.2 使用条件 (3) 3 技术要求 (5) 3.1 微机五防系统的组成和适用范围 (5) 3.2. 微机五防功能和技术要求 (8) 4 产品质量保证及验收 (12) 4.1 现场验收 (12) 4.2 现场服务及售后服务 (13) 5 培训 (12) 1 总则

1.1 本规范适用于35kV及以上电压等级变电站新增微机五防系统,五防系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本规范提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合本规范和工业标准的优质产品。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范的条文提出异议,则表示投标方提供的设备完全符合本规范的要求;如有异议,应在报价中以“对规范的意见和同规范的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致按较高的标准执行。 1.5 本规范经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.6 供方职责 供方的工作范围将包括但不限于此内容。 1.6.1提供标书内所有设备及设计说明书及制造方面的说明。 1.6.2提供国家或电力行业级检验检测机构出具的型式试验报告,以便确认供货设备能否满足所有的性能要求。 1.6.3提供与投标设备版本相符的安装及使用说明书、维护手册。 1.6.4提供试验和检验的标准,包括试验报告和试验数据,电磁兼容报告。 1.6.5提供图纸,制造和质量保证过程的一览表以及厂商推荐的技术方案、设备布置、安装接线图和标书规定的其他资料。 1.6.6提供设备管理和运行所需有关资料,及同类设备运行成功的供货记录(安装地点、投运时间、运行情况等)。 1.6.7所提供设备应发运到规定的目的地。 1.6.8如标准、规范与本标书的技术规范有明显的冲突,则供方应在制造设备前,用书面形式将冲突和解决办法告知买方,并经买方确认后,才能进行设备制造。1.6.9在更换所用的准则、标准、规程或修改设备技术数据时,供方有责任接受买方的选择。 1.6.10 投标方应保证所供货的微机五防系统不存在侵犯第三方知识产权问题。1.6.11投标方有合作伙伴时,在投标文件中应说明与合作伙伴的分工。未经需方同

地基与基础工程施工技术交底

灰土地基 1 范围 本工艺标准适用于一般工业与民用建筑的基坑、基槽、室内地评、管沟、室外台阶和散水等灰土地基(垫层)。 2 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 土:宜优先采用基槽中挖出的土,但不得含有有机杂物,使用前应先过筛,其粒径不大于15mm。含水量应符合规定。 2.1.2 石灰:应用块灰或生石灰粉;使用前应充分熟化过筛,不得含有粒径大于5mm的生石灰块,也不得含有过多的水分。 2.1.3 主要机具有:一般应备有木夯、蛙式或柴油打夯机、手推车、筛子(孔径6~10mm和16~20mm两种)、标准斗、靠尺、耙子、平头铁锹、胶皮管、小线和木折尺等。 2.2 作业条件: 2.2.1 基坑(槽)在铺灰土前必须先行钎探验槽,并按设计和勘探部门的要求处理完地基,办完隐检手续。 2.2.2 基础外侧打灰土,必须对基础,地下室墙和地下防水层、保护层进行检查,发现损坏时应及时修补处理,办完隐检手续。现浇的混凝土基础墙、地梁等均应达到规定的强度,不得碰坏损伤混凝土。 2.2.3 当地下水位高于基坑(槽)底时,施工前应采取排水或降低地下水位的措施,使地下水位经常保持在施工面以下0.5m左右,在3d内不得受水浸泡。 2.2.4 施工前应根据工程特点、设计压实系数,土料种类、施工条件等,合理确定土料含水量控制范围。铺灰土的厚度和夯打遍数等参数。重要的灰土填方其参数应通过压实试验来确定。 2.2.5 房心灰土和管沟灰土,应先完成上下水管道的安装或管沟墙间加固等措施后,再进行。并且将管沟、槽内、地坪上的积水或杂物、垃圾等有机物清除干净。 2.2.6 施工前,应作好水平高程的标志。如在基坑(槽)或管沟的边坡上每隔3m钉上灰土上平的木撅,在室内和散水的边墙上弹上水平线或在地坪上钉好标高控制的标准木桩。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: →→→→ → 是块灰闷制的熟石灰,要用6~10mm的筛子过筛,是生石灰粉可直接使用;土料要用16~20mm筛子过筛,均应确保粒径的要求。 3.3 灰土拌合:灰土的配合比应用体积比,除设计有特殊要求外,一般为2∶8或3∶7。基础垫层灰土必须过标准斗,严格控制配合比。拌合时必须均匀一致,至少翻拌两次,拌合好的灰土颜色应一致。 3.4 灰土施工时,应适当控制含水量。工地检验方法是:用手将灰土紧握成团,两指轻捏即碎为宜。如土料水分过大或不足时,应晾干或洒水润湿。 3.5 基坑(槽)底或基土表面应清理干净。特别是槽边掉下的虚土,风吹入的树叶、木屑纸片、塑料袋等垃圾杂物。 3.6 分层铺灰土:每层的灰土铺摊厚度,可根据不同的施工方法,按表2-l选用。 各层铺摊后均应用木耙找平,与坑(槽)边壁上的木撅或地坪上的标准木桩对应检查。 3.7 夯打密实:夯打(压)的遍数应根据设计要求的干土质量密度或现场试验确定,一般不

箱式变电站技术规格书.docx

山东明珠建设集团有限公司IOKV 箱式变电站技术规格书 需方:山东明珠建设集团有限公司 供方:

技术规格书 1 ?概述 本规范书适用于仅限于山东明珠建设集团兴隆小区三期配套工程。本次订购的箱式变电站为 2X63OKVA —台,本技术规范书所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行。合同执行过程中,若国家标准更新,应按最新标准执行。 本设备技术规范书经需方、供方确认后作为订货合同的技术附件,与正文合同具有同等的法律效力。 供方保证需方购买的合同产品不会引起第三方的侵权之诉,否则供方必须弥补需方由此发生的任何费用及损失。 本规范书与图纸矛盾时以规范书为准,需方保留对本协议书提出补充要求和修改的权利;供方应承诺予以配合,具体内容由供需双方协商确定。 本设备技术规范书未尽事宜,由供需双方协商确定。 1.1适用范围 1.1.1. 本技术规格书适用于投标方提供的箱式变电站的设计、制造、工厂试验、交付、现场的安装指导、监督、现场试验及运行工作。 1.1. 2. 本技术规格书未说明,但又与设计、制造、试验、运输、包装、保管、安装、运行和维护有关的技术要求,按本文规定的有关标准执行。 2.箱式变电站应包括: 2.1箱内所有高压配电装置; 2.2箱内所有低压配电装置; 2.3电力变压器(S13- 630KVA 2台). 2.4备品、备件; 2.5箱内其它的相关设施、元器件。 3 .技术规格 3.1. 执行标准 产品的设计制造和调试符合现行的国际电力行业标准,IEC有关标准要求 GB3906 3-35KV交流金属封闭开关 GB11022 高压开关设通用技术条

GB1985交流咼压隔离开关和接地开关 GB1207电压互感器 GB6450-1986《干式电力变压器》 GB/T10228-1997《干式电力变压器技术参数和要求》 JB/T10088-1999《6~220KV级电压器声级》 ZBK40001-89《组合式变电站》 GB1208电流互感器 GB7251《低压成套开关设备》 GB14048.1《低压开关设备和控制设备总则》 GB14048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》GB4942.2《低压电器外壳防护等级》 GB3047《面板、架和柜的基本尺寸》 GB9466《低压成套开关设备基本试验方法》 GB2681《电工成套装饰中的导线颜色》 箱式变电站中的电力变压器应符合本GB/T10228-1997中的有关规定及国家部)标准;箱式变电站中的各种电器设备应分别符合相应的现行国家(或部)标准。 3.2箱式变电站设备技术要求 321机械、电气性能 1.高压柜的主要技术参数 ⑴额定电压:10KV ⑵ 额定绝缘电压:12KV ⑶ 额定工频耐受电压:42KV,Imin 75KV ⑷ 额定雷电冲击耐受电压: a)主母线电流:630A b)支母线电流:200A C)额定频率:50HZ d)额定短时耐受电流:31.5KA, 4S f)内部燃弧耐受电流:40KA,1S 50KA,0.5S

箱式变电站基础技术交底

云南集锦公路养护工程有限公司榆神养护中心 技术交底记录 工程名称养护工程施工里程神木收费站 交底项目: 箱式变电站基础技术交底 内容: 一、材料总体要求: 对材料的总体要求是圈梁、盖板采用C25商混,圈梁主筋为Ф12、箍筋为Ф6,浆砌砖水泥采用42.5号水泥,拌制砂浆用砂尽量用洁净的中粗砂,水泥用量适当比理论配合比多加点,现场上结合所拌砂浆的外观作为参考水泥的用量,拌出的砂浆要求水泥搅拌均匀,和易性较好,根据理论数据砂浆配合比如下M7.5号水泥砂浆水泥与砂的重量比约为1:5.9,也就是说1Kg重的水泥、砂的用量为5.9kg;M10号水泥砂浆的重量比为1:5,以上两个配合比数据均是指砂为中粗砂、但是在当地至少我们施工达不到这个要求所以同等条件下要适当增加水泥的用量;在这里只给出了水泥与砂的重量比没有给出加水的比例,水的用量就得根据现场实际拌的情况来决定。 二、具体要求、 钢筋绑扎前必须做除锈、调直处理。钢筋混凝土保护层厚度:梁25mm、板15mm。 1、放线 根据箱式变电站安装的具体要求,由技术人员根具施工图基础尺寸进行放线。 2、钢筋制作

①钢筋配制严格按照图纸设计要求配置,并根据图纸说明在主筋上画出箍筋位置(间距200mm),根据画线位置将箍筋套在主筋上逐个绑扎,箍筋与受力筋要保持垂直,箍筋弯钩叠合处应沿受力钢筋方向错开放置。 ②钢筋绑扎前应先垫好垫块,确保混凝土保护层的厚度;其中盖板属于外挑式上部受弯下部受压,所以必须保证钢筋网位于盖板中上方。 ③圈梁与地面需设置连接筋,连接筋采用螺纹钢,钢筋与地面连接处采用环氧砂浆填充。预制板设置预埋件,预埋件表面要与混凝土表面相平,并将其固定在钢筋网上。 ④所有钢筋绑扎弯以后,自行检查。 3、模板 ①模板安装前,必须校正钢筋位置和垂直度以及箍筋的间距,并且将模板内的杂物清理干净。 ②模板采用木模板,所有模板支撑要牢固,应保证模板有足够的刚度、强度、稳定性。 ③模板上下尺寸均需满足设计要求。 4、浇筑混凝土 ①混凝土为C25,采用商混。 ②浇筑混凝土前必须检查模板支撑是否牢固,有无杂物并加以清除干净,及时调整钢筋,模板及地面要提前淋水使其湿润。 ③浇筑混凝土时要注意观察模板、钢筋、预埋件等情况,如有变形位移要停止浇筑,并立即加固好方可继续浇筑。 ④浇筑混凝土时要捣振密实,不允许出现露筋、蜂窝、麻面等现象,混凝土表面要平整。

电力工程安全技术交底

二、线路安装情况:立杆Φ190X15米71基(含戗杆2基),安装拉线YGJ-100mm2X39组共663米,架设JKLYJ/QN-185mm2导线61档共计8897米,装高压刀闸16组,安装避雷器16组,安装荧光保护管39个,安装185mm2地线环3个,安装驱鸟器54个。 三、电缆敷设情况: 1、由武辛庄变电站213开关至新立N1#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:125米。 2、由新立N4#杆至新立N5#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:165米。 3、由新立N18#杆至新立N19#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:74米。 4、由新立N22#杆至新立N23#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:50米。 5、由新立N28#杆至新立N29#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:93米。 6、由新立N43#杆至新立N44#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:55米。 7、由新立N57#杆至新立N58#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:210米。 8、由新立N63#杆至新立N64#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:113米。 9、由新立N69#杆至新建开闭器1-1开关进线采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:113米。 制做10KV电缆终端接头18套及10KV电缆试验。 一、安装设备情况: 安装K6开闭器1台, 1)总配电室安装设备情况: 安装1250kVA变压器1台,安装高压配电柜8台,安装低压配电柜9台,安装直流屏1套。 2)1#分配电室安装设备情况: 安装1600kVA变压器1台,安装高压配电柜2台,安装低压配电柜12台。 3)2#分配电室安装设备情况: 安装1250kVA变压器1台,安装高压配电柜2台,安装低压配电柜10台。 二、线路安装情况:立杆Φ190X15米71基(含戗杆2基),安装拉线YGJ-100mm2X39组共663米,架设JKLYJ/QN-185mm2导线61档共计8897米,装高压刀闸16组,安装避雷器16组,安装荧光保护管39个,安装185mm2地线环3个,安装驱鸟器54个。 三、电缆敷设情况: 1、由武辛庄变电站213开关至新立N1#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:125米。 2、由新立N4#杆至新立N5#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:165米。 3、由新立N18#杆至新立N19#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:74米。 4、由新立N22#杆至新立N23#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:50米。 5、由新立N28#杆至新立N29#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:93米。 6、由新立N43#杆至新立N44#杆采用ZRC-YJY22-10KV-3×300mm2电缆一条,长度:55米。

25-110kV变电站环境整治技术规范书

110kV XX变电站环境整治 技术规范书 工程项目:变电站环境综合整治(XX变)

目 1总则 2工程概况 3工程整治要求 4施工工艺标准 附件一差异表 附件二投标人需要说明的其他问题

1总则 1.1本规范书适用于110kVXX变电站建筑物及生产环境施工整治,它提出110kVXX变电站建筑物及生产环境施工整治规模、工艺等方面的技术要求。供方可提供高质量的产品和附件来满足规范书中设计及工艺的标准要求。1.2本规范书提出的是最低限度的要求,并未对一切技术细节 作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3供方应以书面形式对本规范书的条款逐条做出详细应答,确认对本规范书要求的满足和差异,对偏差部分应列出偏差表作详细描述。 1.4本规范书所使用的标准如与供方所执行的标准有偏差时,按高标准执行。 1.5本规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本规范书未尽事宜,由需供双方协商确定。 1.7标准 本规范书提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,对国家有关的强制性标准,必须满足其要求。 供方在执行本规范书所列标准有矛盾时,按较高标准执 行。

2工程概况(广西电网公司变电站室环境综合整治桂电生【2009】15号文) 2.1铲除主控楼外墙砖后对墙面抹灰及刷乳胶漆 2.2拆除旧楼一栋,平整场地后补种草皮 2.3更换主控室侧门为防火门(注:所更换的门由甲方提供材料、安装,乙方负责修补。) 2.4主控楼排水管更换 2.5主控楼旁排水沟修整 2.6 更换主控室窗帘 3 工程整治要求 3.1主控楼外墙面 主控楼外墙面粘贴釉面全部凿开,全部进行处理为涂料形式。 3.2拆除旧楼一栋,平整场地 拆除在门卫后旧楼一栋,并平整场地。 3.3铺设草皮 在拆除旧楼后的地面铺1公分厚沙子平整场地后种植玉龙草草皮。 3.4主控室侧门

变电站工程电缆沟施工组织设计方案

变电站工程电缆沟施工方案 一、工程概况: 王源(铅山)220kV变电站工程电缆沟具体概况如下:800×800电缆沟长为25米,1000×1000电缆沟长为300米,1200×1200电缆沟长为160米,1200×1050穿公路电缆沟长为13米。沟盖板采用∠50×4镀锌角钢,四周与钢筋焊接,现场浇作。 1000×1000电缆沟及800×800电缆沟为砖砌体,其余为钢筋砼现浇电缆沟。 二、编制依据: 1、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204-2002 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 3、《110kV~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》Q/GDW 183-2008 三、电缆沟施工: 3.1 施工准备 (1)材料的准备 混凝土采用自拌,砂、石应有复试报告,水泥应有出厂合格证及复试合格报告;模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板;钢筋应进行外观及资料(出厂合格证中)检查,并经送样复试合格。 (2)技术准备 1)图纸会审:会审应由专业到综合的顺序逐步进行。会审前参加人员熟悉图纸,

准备意见,并进行必要的核对。会检后,由现场施工技术负责人向现场各专业工种进行施工图纸交底。 2)技术交底:每个措施必须进行施工技术交底,技术交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签字,并形成书面交底记录。 3)定位放线:根据变电站总平面布置图,采用经纬仪、拉线、尺量、定出电缆沟的基准线。 3.2 电缆沟基槽开挖 根据设计要求,基槽土方开挖至电缆沟底基础设计标高,电缆沟壁应根据土质要求及电缆沟深度放坡,电缆沟基槽两侧设排水沟及集水井,以防止沟壁坍塌。开挖完成后,应组织相关人员(设计勘察单位、施工单位、监理单位、业主)进行验槽,并做好记录。 3.3 浇筑混凝土底板垫层 基底原土夯实,放设电缆沟底垫层模板边线以及坡度线,根据边线及坡度线安装模板,并采用水准仪跟踪测定模板标高。基础较宽时,在基槽中间部分设水平控制桩。 3.4 电缆沟砌筑 本站800×800及1000×1000电缆沟为砖砌体电缆沟。砌体采用Mu10砖,M5. 0水泥砂浆砌筑,沟壁砌筑时应提前进行浇水湿润,并根据沟道中心线在垫层上弹出砌筑沟壁的位置,并设立皮数杆,拉10m通线进行砌筑。沟壁砌筑时应采取“三一”砌法,上下错缝,内外搓接,灰缝应横平竖直,厚薄均匀,水平灰缝应控制在8-12mm范围之内,具体数值由皮数杆确定。水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%,竖向灰缝不得出现通缝,砌体的转角处应同时砌筑,施工过程中

变电站工程-安全技术交底 - 制度大全

变电站工程:安全技术交底-制度大全 变电站工程:安全技术交底之相关制度和职责,交底内容:施工安全技术交底一、总则:1、严格执行“安全第一,预防为主”的方针。2、目标:不发生人身重伤及以上事故,不发生机械设备、交通、火灾事故,杜绝人身轻伤事故,不发生环境污染事故。... 交底内容:施工安全技术交底一、总则:1、严格执行“安全第一,预防为主”的方针。2、目标:不发生人身重伤及以上事故,不发生机械设备、交通、火灾事故,杜绝人身轻伤事故,不发生环境污染事故。防止或减少植被破坏。3、执行安全施工作业票制度,履行安全施工作业票填、审、签、读、行程序,参加本项目工作的全体人员在安全票上进行全员签字。4、施工作业前,负责人要宣读安全施工作业票内容,交待施工现场的作业条件及施工环境,布置施工任务。告知操作人员施工中的安全注意事项及措施,并检查施工人员的安全防护用品是否齐全完好、着装是否符合要求、人员工作状态。5、安全事故报告制度:重伤及以上事故由事故当事人或事故现场有关人员向施工队长或施工现场负责人等报告,不得超过一小时。施工人员发现不安全因素应及时报告工作负责人。6、严格按照《电业安全工作规程》、《安全生产工作规程》及施工组织措施组织施工,坚决杜绝“违章麻痹、不负责任”的施工行为; 7、施工中做到电网公司要求的“三不伤害”和“十不准”。即: 不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害。不准未采取安全防护措施的人员进入施工现场;不准无工作票进行停送电工作;不准在大雾、雷雨和5级以上大风时登杆;不准在没有确认停电的情况下接近电力设备;不准使用未经检测或已过有效期的安全工器具;不准采取突然剪断导线的方法撤线;不准在高空作业中上下抛掷物品、工具;不准在带电设备周围使用皮卷尺、钢卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量;不准以约时方式进行停电、送电工作;不准野蛮装卸电杆和其它电力器材。8、施工所使用的工器具必须经检验合格,才可进入现场使用。9、施工人员每天积极参加班前班后会,接受负责人的分工安排及安全技术交底,危险作业现场必须设安全监护人,并严格履行安全职责;工作票负责人必须对安全施工作业票的各项安全措施现场进行检查,合格签字认可以后进行施工。10、变电站施工需要用氧焊、电焊等必须做好防火措施。在变电站施工中物体、工器具的搬放只允许一人或两人以上进行横向搬运,不允许直立抬放。变电站临时用电必须设立三级配电柜,装设漏电保护器,且要外壳接地保护。11、施工人员进入有运行设备的施工现场,必须按规定穿戴好工作服、绝缘鞋、安全帽,不得将金属爬梯带进运行设备区。一般基建施工,按有关规定执行,不得穿高跟鞋、拖鞋、裙装或短裤,女工长发应扎起盘放在帽内。12、主变、开关、构架等大型设备、物件的安装,应符合起重安全工作的有关安全规定。使用吊车时,应支放稳妥,注意上方物体和设备,尤其注意带电设备(或导线)。起重工作要有专人指挥,并事前规定起重方法和命令信号,起重臂下和重物下方严禁人员停留或走动。13、注意保护设备、瓷绝缘设备的瓷质不被损坏。14、架构上工作应按照高处作业要求使用安全工器具,戴好安全帽、系好安全带,传递物品应使用绳索,不得上下抛掷。使用工具要抓紧握牢,避免碰伤他人或设备。 15、电气焊工作人员应持证上岗,工作时应佩戴相应的劳动保护用品,对充油设备作业时应注意防火、防爆。16、使用电动工、器具或移动式电工工具应事前了解其性能,并遵守有关操作规程。使用前,应放置绝缘物上,接通电源后确认工作正常、外壳无漏电现象方可使用。使用交流电源应从具有漏电保护器的配电箱中引出,箱内设备及连接导线应完好无损,质量合格。 17、夏天注意防止中暑,冬天注意预防煤气中毒。18、工作票负责人必须对安全施工作业票的各项安全措施现场进行检查,合格签字认可以后进行施工; 19、变电设备、线路停电复电工

10kV箱式变电站技术规范书

廊坊硕日新能源科技有限公司大城县15兆瓦光伏发电项目 10kV箱式变压器 技术规范书 中国葛洲坝集团电力有限责任公司南京设计院 2016年6月 目录

第一章.总则 (3) 第二章技术规范 (5) 第三章供货范围 (21) 第四章技术资料和交付进度 (24) 第五章交货进度 (26) 第六章监造、检验/试验和性能验收试验 (27) 第七章技术服务和设计联络 (29) 第八章部件供货及外购 (32) 第九章大(部)件情况 (34) 第十章差异表 (35)

第一章. 总则 1.1本规范书适用于廊坊硕日新能源科技有限公司大城县15兆瓦光伏发电项目,采用的 10kV箱式变压器设备,它提出了该设备的功能设计、性能、结构、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合有关工业标准和本技术规范书要求并且是功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准必须遵循现行最新版本的IEC标准。卖方应提供所使用的标准,本技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.3 卖方如对本技术规范书有异议,应以书面形式明确提出,在征得招标人同意后,可对有关条文进行修改。如招标人不同意修改,仍以招标人意见为准。如果卖方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着卖方提出的产品完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都必须清楚地表示在“差异表”中。 1.4 卖方必须有权威机构颁发的ISO-9001系列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。卖方(包括分包厂)应设计、制造和提供过同类设备,且使用条件应与本工程相类似,或较规定的条件更严格的高质量的产品,设备应是技术先进并经过同类工程两年以上成功运行,实践证明是成熟可靠的产品及相应的商业运行经验。 1.5本技术规范书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容;卖方提供的主设备、附件、备品备件、外部油漆等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求。 1.6 1.7 在签定合同之后,买方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权力,卖方应承诺给以配合。如提出修改,具体项目和条件由买、卖双方共同商定。 1.8 中标后卖方应在一周内完成前期的方案设计包括(一次系统图、箱变外形尺寸图、地基图),及时配合生产中图纸设计修改,后期的安装调试、系统调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给招标人确认,并承担培训及其它附带服务。 1.9对属于整套设备运行和施工所必要的部件,即合同附件未列出或数目不足,卖方仍

地基与基础工程安全技术交底

(一)土方工程安全技术交底 1.进入现场必须遵守安全生产纪律。 2.土方工程开挖前编制开挖方案,并按认可后的方案进行开挖。 3.挖土中发现管道,电缆及其他埋设物应及时报告,不得擅自处理。 4.挖土时要注意土壁的稳定性,发现有裂缝及倾、坍可能时,人员要立即离开并及时处理。 5.人工挖土时应由上至下,逐层挖掘,前后操作人员间距不应小于2~3m,堆土要在1m以外,且高度不得超过1.5m,严禁偷岩或在孤石下挖土,夜间应有充足的照明。 6.在基坑或深井下作业时,必须戴安全帽,严防上面土块及其物体下落砸伤头部,遇有地下水渗出时,应把水引到集水井加以排除。 7.每日或雨后必须检查土壁及支撑稳定情况,在确保安全的情况下继续工作,并且不得将土和其他物件堆在支撑上,不得在支撑下行走或站立。 8.在水下作业,必须严格检查电器的接地或接零和漏电保护开关,电缆应完好,并穿戴防护用品。 9.机械挖土,启动前应检查离合器、钢丝绳等,经空车试运转正常后再开始作业。 10.机械操作中进铲不应过深,提升不应过猛。 11.机械不得在输电线路下工作,在输电线路一侧工作,不论在任何情况下,机械的任何部位与架空输电线路的最近距离应符合安全规程要求。 12.机械应停在坚实的地基上,如基础过差,应采取走道板等加固措施,不得将挖土机履带与挖空的基坑平行2m停、驶。运土汽车不宜靠近基坑平行行驶,防止坍方翻车。

13.电缆两侧1m范围内应采用人工挖掘。 14.配合拉铲的清坡、清底工人,不准在机械回转半径下工作。 15.向汽车上卸土应在车子停稳后进行,禁止铲斗从汽车驾驶室上越过。 16.基坑四周必须设置1.5m高护栏,要设置一定数量临时上下施工楼梯。 17.场内道路应及时整修,确保车辆安全畅通,各种车辆应有专人负责指挥引导。 18.车辆进出门口的人行道下,如有地下管线(道)必须铺设厚钢板,或浇捣混凝土加固。 19.在开挖基坑时,必须设有确实可行的排水措施,以免基坑积水,影响基坑土壤结构。 20.基坑开挖前,必须摸清基坑下的管线排列和地质开采资料,以利考虑开挖过程中的意外应急措施(流砂等特殊情况)。 21.清坡清底人员必须根据设计标高作好清底,不得超挖。如果超挖,不得将松土回填,以免影响基础质量。 22.开挖出的土方,要严格按照组织设计堆放,不得堆于基坑侧,以免引起地面堆载超荷引起土体位移、板桩位移或支撑破坏。 23.挖土机械不得在施工中碰撞支撑,以免引起支撑破坏或拉损。 24.开挖土方必须有挖土令。 (二)回填土工程安全技术交底 1.进入现场必须遵守安全生产纪律。 2.装载机作业范围不得有人平土。 3.打夯机工作前,应检查电源线是否缺陷和漏电,机械运转是否正常,机械是否装置漏电开关保护,并做到"一机一闸一漏电一箱"的规定,机械不准带病运转,操作人员应带绝缘手套。

变电站电气施工交底记录

变电站电气施工技术交底记录 工程名称新右旗35kV白音塔拉-贝尔苏 木输变电新建工程 交底地点三楼会议室 文件名称新右旗35kV白音塔拉-贝尔苏 木输变电新建工程电气安装 技术交底 主持人孔伟波 交底人孔伟波接受交底负责人杨灿参加交底人员签字见签到表 交底内容: 1、变电站电气部分安装工艺标准及施工要点 一、变电电气安装 1.主变压器安装 工艺标准施工要点 (1)防松件齐全完好,引线支架固定牢 固,无损伤,本体牢固稳定地与基础 配合。 (2)附件齐全,安装正确,功能正常,无 渗漏油 (3)引出线绝缘层无损伤,裂纹,裸导体外观无毛刺尖角,相见及对地距离符合GBJ149-1990规定。 (4)外壳及本体的接地牢固,且导通良好。 (5)电缆排列整齐,美观、固定与防护措施可靠,有条件拾采用封闭母线桥架设,本体上消防感应线排列美观。1.变压器运输无异常,冲击记录仪数值负 荷要求。 2.基础(预埋件)水平误差<5mm。 3.本体就位、附件吊装应满足产品使用说 明的要求,接口阀门封闭,开启位置应预先检查。 4.附件安装前应经过检查或者试验合格。 新到绝缘油应按规范抽检,并符合相关标准。 5.现场安装涉及的密封面应整洁、封闭圈 处理、螺栓紧固力矩应符合产品说明书和相关规范的要求,安装未涉及的密封面应检查复紧螺栓,确保密封性。 6.抽真空处理和真空注油: 1)真空残压要求:220-330kV≤133Pa,500kV≤133Pa,(目标值为13Pa),750kV ≤13Pa: 2)维持真空残压的抽真空时间:220-330kV不得少于8小时,500kV不得小于24小时,750kV不得小于48小时: 3)真空注速率控制在6000L/h,一般为

10kV箱式变电站技术规范书

B0143S-X-01 河北滨河房地产开发股份有限公司 10kV箱式变电站 技术规范书 二○○五年九月二十九日 10kV箱式变电站技术规范书 一、总则 1.1 本规范书提出了对该设备的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范条文。卖方应提供符合规范书和工业标准的优质产品。 1.3 本规范书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 1.4 本规范书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同书正文具有等同法律效力。随合同一起生效。本规范书未尽事宜,双方协商确定。 二、技术要求 2.1 设备制造应满足下列规范和标准:

以下标准所包含的条文,通过在本规范书中引用而构成规范书的条文,其中所示版本为相应最新有效版本。 主要规范和标准如下: 1.IEC56 (1987) 《高压交流断路器》 2.IEC694 (1980) 《高压开关设备标准共用条款》 3.IEC298(198)《额定电压1kV以上50Kv 以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 4.ZBK40001-89《组合式变电站》; 5.SD320-89《箱式变电站技术条件》; 6.DL/T537-93《箱式变电站订货技术条件》; 7.GB/17467-1998《高压/低压预装式变电站》 8.GB11022-89《高压开关设备和控制设备的通用条款》 9.GB3309《高压开关设备在常温下的机械试验》 10.GB3804《交流高压负荷开关》 11.GB1985-89《接地开关》 12.GB3906-91《3~35kV交流金属封闭开关设备》 13.GB2706《交流高压电器动、热稳定试验》 14.GB1497《低压电器基本标准》

地基与基础施工技术交底

地基与基础施工技术交底记录表 工程名称:新疆西南井控车间厂房工程 交底部位:厂房基础基坑 交底日期年月日交底人魏杰 交底项目厂房独立柱基础基坑开挖审核刘毅 一、工程概况 本项目位于新疆巴音郭楞州轮南镇塔河油田基地,拟建区域长米宽米。拟建物为厂房独立柱及承台基础基坑、清洗罐基础基坑。

二、独立柱施工工艺 独立柱及承台施工工艺流程图如下: 承台施工工艺流程图 三、承台基坑施工方法 承台基坑底开挖尺寸按承台尺寸外放,边坡按现场实际地质情况采取~:放坡开挖,详见每个承台的《基坑开挖交底图》。严格按每个承台开挖交底的尺寸和放坡要求开挖,杜绝不必要的超挖现象。 .基坑开挖 基坑采用挖掘机开挖,人工配合。如果开挖过程中发现边坡土体湿度过大,土体出现滑落,可按实际情况增大放坡以保持坑壁稳定。开挖土方采用自卸汽车 基坑防护 测量放线 测量放线 基坑开挖 基坑检查合格 支模 绑扎钢筋地脚螺栓焊接 监理检查合格 浇筑承台混凝土 养护 测量放线 基坑回填 测设基坑平面位置、标高 不合格 合格 集水井法抽水 砂浆垫层 混凝土拌制、运输 制作混凝土试件 与墩台身接缝处理

运到弃土场集中堆放,严禁将土方堆放在基坑边。 .人工整修:机械开挖距基底后采用人工开挖清底,严格控制基底标高,并超挖铺水泥砂浆垫层。 .水泥砂浆垫层:将坑底松碴、松土全部清除,铺设水泥砂浆垫层,水泥砂浆标号为。 .积水坑设置:基坑四周挖流水沟,设积水坑确保基坑的干燥,如有积水,用抽水泵抽出。 .上下梯道设置:基坑哈尔滨方向开挖一处上下检查梯道,宽度约,以方便人员进出基坑。 基坑防护及临时支护:基坑开挖前,采用φ钢管做好红白相间的钢管栏杆,钢管间采用扣件连接。栏杆设在离基坑边的位置,栏杆高度约,栏杆立柱打入土内不少于,横向栏杆不少于道。栏杆上挂安全警示标识、墩台位标识等。栏杆数量按基坑施工要求倒用或增加。 .基坑回填 承台拆模后,立即回填基坑,利用轻型振动冲击夯夯拍平整。 四、质量要求 承台基底开挖完成后,及时检查基底平面位置、尺寸大小和基底高程和地质情况是否与设计相符,基底高程误差控制在±之间。 五、雨季、夜间施工 (一)雨季施工 .掌握天气预报的气象趋势及动态,以利安排施工,做好预防的准备工作。 .根据施工现场地形,对场地排水系统进行疏通,以保证水流畅通,不积水,并防止周邻地面水倒流进入场内。 .工程现场进出的主要运输道路路基碾压密实,做好路拱并以细石作路面,道路两侧排水系统完善,保证不堵、不积和冲刷路面。 .机电设备的电闸箱或开关采取进盒和搭篷等防雨、防潮措施,并安装接地保护装置。 .基坑底四周设汇水沟,对角设集水坑,如遇积水及时用水泵抽出基坑。(二)夜间施工 .夜间挖基工程时,要设置足够的照明设备。 .开挖基坑时,在基坑周围要设置安全防护栏,夜间道路两端防护栏上设置

变电所技术交底

1#、2#**变电所技术交底 1#、2#及**变电所就要开始进行施工,为该三个变电所能够顺利、保质、保量达到供电要求,特进行以下技术交底,望施工队遵照执行。 一、高、低压柜安装要求: 首先要了解高低压柜的各种尺寸,根据高低压柜厂家提供的尺寸,高压柜厚度为1.5m,低压柜厚度为0.6m,故在基础槽钢的焊接时必须按此尺寸进行焊接,基础槽钢的焊接必须在土建做基础时进行铁件预埋工作,当土建拆除基础壳子板后可进行基础槽钢的焊接,焊接时用水平尺进行槽钢的水平测试,有的预埋件过低时需在预埋件上垫焊铁件,铁件垫至和槽钢能够焊接在一起为标准,所有的槽钢、基础接地的焊接必须和变电所内的接地线牢固的连通,连通焊接点不少于两处,基础槽钢安装时须接低压柜为槽钢立装,高低压柜槽钢为扣在铁件上焊接,高低压柜的安装必须符合验收规范的要求,即高、低压柜的平面必须成一条线,柜间须用螺栓固定,用吊线锤进行垂直效正,误差不得大于1‰. 二、接地线的焊接: 离地坪0.5m处为整个变电所内接地敷设的具体高度,在做接地敷设前应用扁钢加工出接地线支架及接地线立弯。接地线支架按统一高度用膨胀螺栓进行固定,每个接地线拐角处150~200mm 处为第一个支架,然后根据两个拐角处支架的间距分别定出各支架的位置进行支架的安装,支架间距不得大于1000mm,接地线在

各变电所的过门时应在土建没打砼地坪时提前预埋上,接地扁钢采用-50×5的镀锌扁钢,支架可采用-40×4或-50×5的扁钢加工制作,每个变电所内的接地扁钢不得少于三处和整个建筑物接地系统连接,切焊接必须达到施工规范要求,即扁钢之间的连接长度不得少于扁钢宽度的2倍,焊接面不得少于三面焊接,焊缝要平整,不得有咬肉、气泡、漏焊及夹渣现象,每个焊接处需做防腐处理,每台变压器的中心线必须用-50×5的扁钢和接地线进行连接,整个接地线敷设完毕后对整个接地线应进行测试,须保证整个接地线接地电阻不得大于4,整个接地线敷设完后必须对接地线进行银粉漆的粉刷。 三、变电所照明的安装: 变电所内的预埋工作由于照设计院白图进行的,后蓝图来后和白图完全不符,故变电所内的照明管线不得不采用明敷。 变电所内照明配电箱为明装箱(按蓝图系统图厂家制作),干线采用30×10或20×10的塑料线槽,支线采用20×10塑料线槽,线槽内敷设BV-2.5mm2铜芯塑料先敷设至照明灯具掉线盒内,照明灯具除坪面壁灯采用单管40W荧光灯外,其它都采用双管40W荧光灯,日光灯采用瓜子链吊装,灯具高度按地坪为2.5m,吊线盒至灯具的导线采用花线连接,线槽敷设需横平竖直,线槽底板需自攻螺丝、尼龙胀管按一定距离进行固定,线槽盖板连接处或拐弯处应做45°角处理。应急灯采用猫眼灯。变电所内的每间房内应按设两个猫眼灯,猫眼灯高度应略高于照明灯具,照明线路敷

10KV及以上架空线路、变电站电力金具技术规范书

10kV及以上架空电力线路用电力金具 招标技术规范书 石河子天富农电有限责任公司 二0一0年八月 10kV及以上架空电力线路用电力金具

招标技术规范书 一、总则 ⒈投标者必须仔细阅读包括本技术规范书在内的招标文件中的所有条款。投标者提供的技术规范应符合招标文件所规定的要求。 ⒉本技术规范书仅适用于10kV及以上架空电力线路用电力金具的招标。它规定了10kV及以上架空电力线路用电力金具应遵循的基本技术原则,包括10kV及以上架空电力线路用电力金具技术性能、引用标准、使用条件、提供技术文件以及10kV及以上架空电力线路用电力金具的具体技术参数和要求等内容。 3. 本技术规范书如果投标者没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议,则意味着卖方提供的产品完全符合本技术规范的要求。如有异议,应在投标过程中一次性完整地以“对技术规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 4. 本技术规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时,应按较高标准执行。 5. 本技术规范书经买、卖双方确认后,与合同正文具有同等的法律效力。 6. 本技术规范书中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的第一卷《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。 7. 本技术规范书未尽事宜,由招标人和投标人在合同技术谈判时双方协商确定。 二、投标人应提供的资格文件 投标人在投标文件中应提供下列有关资格文件,否则视为非响应性投标。 ⒈投标人或制造商应提供本次投标产品的销售记录及相应的最终用户的使用情况证明。 ⒉投标人或制造商应提供具有权威机关颁发的ISO–9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。 ⒊投标人或制造商应提供具有履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的文件资料。 ⒋投标人应提供本次投标产品的生产许可证。 ⒌投标人应提供本次投标产品的技术数据表和有关技术资料。 ⒍投标人或制造商应提供投标产品全套有效的型式试验报告。 ⒎产品适用的标准说明。 ⒏与本次评标有关的其他有效的技术文件资料。 三、技术文件的提交 产品出厂时应附带如下技术文件: ⒈产品合格证; ⒉产品使用说明书;

基础垫层技术交底记录

鲁JJ一005 工程名称济南尚河名郡住宅小区12#楼施工单位济南一建直属项目有限责任公司交底部位基础工程工序名称垫层混凝土浇灌 交底提要:施工准备工作、材料要求、工艺流程、施工逢处理、混凝土养护、试块的留置、质量要求、质量要求、施工安全。 依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 一、施工准备 (一)施工材料及机具 该垫层砼由实验室提供配合比,由商品砼搅拌厂集中统一搅拌,由砼罐车运至现场浇灌。 施工机具:尖铁锨、平铁锨、平板振动器、刮杆、木抹子等。 (二)作业条件: 1.基底清理完毕并经验收合格; 2.砼垫层施工边线、标高包括电梯基坑、后浇带边线、标高控制线全部放完,并检查符合设计要求; 3.实验室根据设计要求和材料确定混凝土的配合比,搅拌厂对搅拌、运输设备全部检查,确保混凝土供应符合要求; 4.现场混凝土试模准备好,实验室具备试块养护条件。 二、施工操作工艺 (一)工艺流程: 基底验收、处理找标高、水平控制线混凝土铺设振捣找平养护(二)施工要点 1.清除基底表面的松动土层、杂物等并验收合格; 2.在坑底沿纵横向每间隔5m打一50cm的钢筋头或木桩,将标高抄在上面,作为标高控制桩; 3.运送时应防止离析或水泥浆流失; 4.进场砼核对其标号无误,并检查其塌落度、和易性,按要求取样制作试块,保证2组标准养护试块、1组同条件试块; 项目(专业) 交底人接受交底人 技术负责人 注:本记录一式两份,一份交底单位存,一份接受交底单位存。 山东省建设工程质量监督总站监制

相关文档
相关文档 最新文档