天然气冷热电三联供系统操作规程

第一章总则 第一条为了规范燃气冷热电三联供项目的日常运行维护标准,依据内燃机、直燃机操作规程,制定本制度。 第二条本制度适用于燃气冷热电三联供系统项目的日常运行及维护。 第三条运营安全部为本制度的主管部门。 第二章燃气冷热电三联供系统的定义 第四条燃气冷热电三联供,即CCHP(Combined Cooling, Heating and Power),是指以天然气为主要燃料带动燃气轮机、微燃机或内燃机发电机等燃气发电设备运行,产生的电力供应用户的电力需求,系统发电后排出的余热通过余热回收利用设备(余热锅炉或者余热直燃机等)向用户供热、供冷。通过这种方式大大提高整个系统的一次能源利用率,实现了能源的梯级利用。 第五条冷热电三联供是分布式能源的一种,具有节约能源、改善环境,增加电力供应等综合效益,是城市治理大气污染和提高能源综合利用率的必要手段之一。 第三章发电操作 第六条开机程序 (一)检查机油、和冷却水的液位有没有在规定的液位,如没有达到应补充至规定液位。

(二)检查柴油机冷却风扇与充电机皮带的松紧,如松便收紧;检查所有软管,看看是否会有接合 处松脱破损、磨损,如有则收紧或换掉。 (三)打开燃料阀门,合上电源总开关。检查油门开关是否打开,保持低速启动电机。 (四)若机组低速运行正常,可将转速逐渐增加到中速,进行预热运转,一定时间后,将转速增至 额定转速。 (五)检查机组散热、振动、三相电压、电流、频率和转速是否正常。若运行正常,则可以逐渐增 加负荷,向系统供电。 第七条关机程序 (一)逐渐卸去负荷,断开空气开关。 (二)在空载状况下,逐渐将转速降至中速,待机组水、油温降至70℃下时再行停机; (三)停机15分钟后,关闭发动机机房通风机。第八条注意事项 (一)开机时不能用高速启动,否则会烧坏启动电机。 (二)用启动电机启动时,启动时间不能超过5秒,连续启动三次无法启动起来要等机组冷却后再行

超低浓度瓦斯(矿井乏气)合同能源管理发电项目

超低浓度瓦斯(矿井乏气)合同能源管理发电项目 一、项目背景 中国埋深在2000米以内的煤层中含煤层气资源量达30—35万亿立方米,是世界上第三大煤层气储量国,煤层气开发前景非常可观。然而,200 4年全国井下开发煤层气约16亿立方米,国有高瓦斯突出矿井平均煤层气的开发率仅为10%左右。2006年以来,国家出台了一系列加快煤层气抽采利用的政策和意见,充分体现了国家对煤矿瓦斯综合利用的高度重视及指导方向。 从世界范围看,煤矿瓦斯利用主要集中在民用、发电、工业燃料及化工原料等方面。煤矿瓦斯利用最合理的方式就是发电,而瓦斯发电是利用目前成熟的内燃机技术,仅对内燃机的进气系统和燃料供给系统加以改造,技术较为可靠。投资少,见效快,一般3—5年内可收回全部投资。在发电基础上实现“冷、热、电” 三联供,改善煤矿职工和当地居民生产、生活条件,节能减排,保持可持续发展、实现优化产业结构、安全环保生产。 煤矿通风排出的煤矿瓦斯,CH含量一般低于1%称之为风排瓦斯(俗称“乏风”)。全世界因煤矿开采每年排入大气中的甲烷总量为2500万吨,随着煤炭产量的增加,预计到2010年甲烷排放量将增至2800万吨,其中70%来自甲烷浓度低于1%勺风排瓦斯中。这部分煤矿瓦斯由于CH4浓度太低,利用技术难度较大。目前,世界上几乎所有煤矿的风排瓦斯都未进行回收处理,直接排放到大气中。将 甲烷直接排放到大气中,一方面造成了有限的不可再生资源的严重浪费,仅每年 从煤矿风排瓦斯中释放的瓦斯其低位发热量相当于3370万吨标准煤的低位发热量;另一方面造成了大气污染,加剧了温室效应,单位质量的CH对大气温室效应影响GWP(GlobalWarm-ingPotential)是C02勺21倍。因此,合理回收利用乏风中瓦斯具有节能和环保双重意义。 二、低浓度瓦斯利用技术与CDM项目开发 清洁发展机制,简称CDM(Clean Development Mechanism),是《京都议定书》中引入的三个灵活履约机制之一。2005年2月16日《京都议定书》正式生效后,

简介冷热电三联供在数据中心的应用

简介冷热电三联供在数据中心的应用 中国移动上海传输动力维护中心沈嘉琪黄赟 引言 随着电讯业务的发展,数据中心的业务量迅速增加。为保证数据中心设备正常安全的运行,环境因素是不可或缺的。对环境影响最直接就是通信行业的供电系统以及制冷系统。在建立数据中心初期,考虑到通信行业稳定运营带来的业务高可靠性,在其配套动力系统上投入的成本很高。冷热电三联供系统作为分布式能源的一种衍生形式,成为控制通信行业能源运营成本,同时成为通信行业数据中心供电可靠性和制冷需求的良好方案之一。 1冷热电三联供系统用于数据中心的优势 冷热电三联供系统是将制冷、供热(采暖和供热水)、发电三者合而为一的设施。通过发电机充分燃烧燃料输出电力(例如:天然气),同时采用吸收式制冷机组回收发电机排放蒸汽和余热,成为较为环保地转为电能、热能的一种能源利用方式。 1.1减少通信行业运营成本 由于数据中心需要非常高的用电量,为了数据中心稳定安全的运行,运营商需要花费高昂的电力运营成本;而采用了吸收制冷的冷热电三联供系统可以在数据中心现场输出比市电更便宜的电力能源(获取城市天然气或其他清洁能源补贴);另外,发电机的余热可以驱动吸收制冷机组从而替代普通空调系统,通过降低运营成本为运营商创造经济价值。 1.2提升通信系统运行稳定性 数据中心要求高质量和高稳定度的不间断电源。特别是,在数据中心运营高峰时期,发生诸如停电或供电失误,将直接造成巨大的经济损失。尤其是在各项电源输出特性参数比较上,冷热电三联供系统采用的燃气轮机发电机组相对于通信行业传统的应急备用发电机组(外网市电中断时启用)更加地稳定可靠。随着冷热电三联供系统稳定性的提高,运营商可以在设计阶段减少通常为优质安全的电源系统设计的电池备份数量,从而减少投资成本。 1.3利于通信设备扩容 燃气轮机发电机组现场发电的模式,在扩容和新设施设计方面给数据中心运营商很大便利。这主要体现在:通过增加新设备升级旧的数据中心,往往外网市电可能在短期内无法满足新增设备大-168-

燃气冷热电三联供工程技术规程

燃气冷热电三联供工程技术规程 6 电力系统 6.1 冷热电三联供电站与电网系统的连接 6.1.1燃气冷热电三联供是“以热定电”为设计原则,采用“联网不上网”的并网方式。冷热电三联供电站发电量仅占规划电负荷容量的1/3 ~1/2为宜,供电负荷容量不足部分由外网供给。因此,电站的系统联络线采取“逆功率保护”措施和分别计量电量的方式,确保联供电站只受电,不向系统送电的原则。 6.1.2三联供电站选择在10KV电压系统接入电网,在10KV电网上实现电力平衡,损耗最小,运行最经济。 发电机10KV母线或直配线可直供<1/2总规划电负荷的容量,其余负荷全部由系统供给。 如果规划负荷容量>15000千瓦,若地区10KV供电系统满足不了规划供电负荷需求,则三联供电站需建设110KV/10KV或35KV/10KV降压变电站,发电机仍在10KV系统实现电力平衡。 实际工程中的二个接线实例:

图1 某CHP站电气主接线图 图2 某CHP站电气主接线图 6.1.3由于中、小型热电厂属于分布式电源等级的区网容量,当电厂联网运行后,发电机组将”跟随”区网系统运行,即其电压、频率等主要参数均取决于电力系统,除按区网调度和调峰需要外,不必随时进行调整,从而提高了运行的稳定性。6.1.4在联网运行的同时,必须考虑“解列”措施,以保证电力系统或发电机组发生故障时,能将故障限制在最小的范围内。为此,电业部门往往要求把发电机出口断路器或进线断路器作为解列点,以便使电厂不会影响到系统;而用户为了

提高规划区域的供电可靠性,往往根据不同的外供电系统考虑适当的联网点(即解列点)。 6.1.5当发电机电压母线上的容量最大的一台发电机停机,或因供热负荷变动限制发电机组出力时,外网容量能满足发电机电压母线上的最大负荷需求。 6.1.6当CHP站含联网变电站时,电压等级、容量、调节方式需经区网所在地的供电部门认定。 6.1.7接线方案的选择。 1)拟定2~3个可行的接线方案,并列出各方案中的主要电气设备进行经济比较,并从供电的可靠性、供电的质量、运行和维护的方便性以及建设速度等方面,进行充分的技术比较,最后确定一个最合理的方案。 2)对确定的接线方案,一般考虑联网运行,按正常运行(包括最大和最小运行方式)和短路故障条件选择和校验主要设备及继电保护和自动化装置等方面的要求。 6.2电能质量 6.2.1用电单位的供电电压偏差、谐波百分数、与周波偏差应根据用电容量、用电设备特性、供电距离、供电线路的回路数、区网现状及其发展规划等因素,经技术经济比较和区网所在供电部门认定。 6.2.2正常运行情况下,用电设备端子处电压偏差允许值(以额定电压的百分数表示)宜符合下列要求: 一、电动机为±5%。 二、照明:在一般工作场所为±5%;对于远离变电所的小面积一般工作场所,难以满足上述要求时,可为+5%、-10%;应急照明、道路照明和警卫照明等

上海市合同能源管理工作情况汇报-上海市合同能源管理办公室

本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 上海市合同能源管理工作情况汇报-上海市合同 能源管理办公室 方: 方: 期: 约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与i i说明:本合同资料适用r ! i义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可山接下载或修改,使用

I I i时请详细阅读内容。i

理论 R R — request :按照 实际需求去改变原设计表示的是对于人们在生产和生活中的实际需 状况或最不利情况进展的顺利, 往往会保守的采取乘以安全系数 的方法,将设备的实际需求量放大,如此累计起来,其实已大大超出实 际需要的范围。合同能源管理就是要针对此种状况进行诊 断,以削减 回收一切可以回收的“废能",变废为宝 表示的是对于在生产和 生 活中,经过设备运行消耗的能源由高品位能量转化为低品位能 量的再 吸收利用。如热电冷三联供,就是电厂在发电的同时,将 随之产生的 耗,还清洁了环境。 TERR 理论在照明系统节能诊断的应用 time, 是否可以减少照明时间,要用信息化手段进行改 造,用先进技术落实管理制度。E ——efficiency, 更高效的照明替代。R ——request ,是否可以减少照明强度。 OFF1.采用高效照明灯2减少照明强度3?减少照明时间照明节能措 建议采用的几率(%)平均节省的费用($/yr )简单回报率(yr )实 施的几率%采用高效照明灯98 2,876 1.3 67减少照明强度175,357 减少照明时间39 2,022 0.9 50 EMCSH *现 场调研指南: (1)正在使用何种类型的照明装置? (2)包括 求的掌握。如在项目的最初设计当中, 设计师为了保证突发 不必要的能源消耗。 TERR 理论 ---- R R — reuse : 热量利用起来, 如此提高了能源的利用率, 减少了能 是否可以用 R ——reuse , 照明所产生的热是否可以再回收利用。 EMCSHDN 施EMCShP 美国ESC 。照明节电活动统计 采用的措施 0.9 53

分布式能源项目采用合同能源管理的可行性

分布式能源项目采用合同能源管理的可行性 2012-4-9吴媛媛林怡孙俊芳汪庆桓 分享到:QQ空间新浪微博开心网人人网 摘要:阐述了新建燃气分布式能源中心项目的特点和合同能源管理的基本特征,从新建燃气分布式能源中心项目对合同能源管理基本特征的适应性、节能量计算和节能效益分享的可行性、技术可靠性的影响、各类绩效合同的适用性等方面,对合同能源管理在新建燃气分布式能源中心项目中应用的可行性进行了探讨。合同能源管理模式在新建燃气分布式能源中心项目中应用是可行的。 关键词:合同能源管理;燃气分布式能源;节能量;绩效合同 Feasibility of Application of Energy Performance Contracting to Distributed E nergy Projects WU Yuanyuan,LIN Yi,SUN Junfang,WANG Qinghuan Abstract:The characteristics of new gas distributed energy projects and basic feat ures of energy performance contracting are described.The feasibility of application of energy performance contracting to new gas distributed energy projeets is discuss ed in terms of the applicability of new gas distributed energy projects to basic fea tures of energy performance contracting,the feasibility of energy saving calculation and benefit participation,the influence of technology reliability and the applicabil ity of various performance contracts and so on.The application of energy performa nce contracting to new gas distributed energy projects is feasible. Key words:energy performance contracting;gas distributed energy;energy saving;performance contract 1 概述 加强节能减排工作,加快建设资源节约型社会已成为我国加快经济社会发展步伐的当务之急。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出,“十二五”期间节能环保产业要重点发展高效节能、先进环保、资源循环利用关键技术装备、产品和服务;在推进能源多元清洁发展中优先发展大中城市、工业园区热电联产机组;同时,还提出支持商业模式创新和市场拓展,健全节能市场化机制,加快推行合同能源管理(Energy Performance Contracting,简称EPC)。可见,发展清洁分布式能源和开创新型商业运行模式已成为“十二五”期间节能减排的一项重要工作。 合同能源管理机制就是要运用市场手段来促进节能新技术、新产品推广应用,不断提高能源利用效率,充分发挥市场优势,借助社会上的优势技术力量、资金和管理手段来大大促进节能项目发展应用。合同能源管理机制在我国经过近10年的发展,一直应用在节能改造项目中,能否应用在新建的节能项目中还需探讨。本文主要通过对新建燃气分布式能源中心项目特点和合同能源管理模式基本特征进行分

热电冷三联供原理

热电冷三联供原理 1.3 BCHP的组成方式 根据热源的类型可以将BCHP分为两种:第一种是直接利用烟气,也就是将尾气直接输送到烟气型制冷机中进行制冷。第二种是将高温尾气进行二次换热,用热水或是蒸汽输送到蒸汽机或是热水机中制冷。具体形式如下: 1).微型涡轮发电机加尾气再燃/热交换并联型吸收式制冷机-工作原理: 燃气涡轮发电机排气余热一部分被溴化锂制冷机的稀溶液回收,另一部分参与二次燃烧,对外提供制冷、采暖和卫生热水。电力、空调、采暖和卫生热水几种负荷容量搭配灵活,可以满足不同场合的需要。 2)燃气轮机加吸收式烟气机-工作原理: 燃气轮机中高温高压气体带动发电机发电后排出,这时还保持着相当的温度(一般在400℃以上),并具有较高的含氧量。溴化锂制冷机可以直接回收排气余热进行制冷,也可以将排气作为助燃空气进行第二次燃烧,二次燃烧回收热效率更高,达95%以上。使用建筑物:燃气轮机电厂或燃气轮机自备电站的改造,特别适合于简单循环的燃气轮机电(站),其经济性特别显著。

3).微型涡轮发电机加吸收式烟气机-工作原理: 燃气涡轮发电机的排气送入单效烟气机,余热用于制冷或采暖。适用于小型建筑场合使用。系统流程图: 4).微型涡轮发电机加烟气机-工作原理: 燃气涡轮发电机高温富氧排气(温度250℃,含氧量18%)进入冷温水机直接进行燃烧利用,提供制冷、采暖和卫生热水。

5). 蒸汽轮机加溴化锂冷机-工作原理: 锅炉燃烧产生的高温高压蒸汽进入蒸汽轮机推动涡轮旋转,带动发电机发电,发电后的乏汽或从蒸汽轮机中的抽出一部分蒸汽进入蒸汽制冷机制冷,另外一部分进入热交换器采暖或提供卫生热水。根据对热电厂“以热定电”的要求,适合于各个规模的火电厂或热电厂。 6). 燃气轮机前置循环加溴化锂制冷机-工作原理: 燃气轮机发电后排出的高温烟气通过余热锅炉回收,产生的蒸汽供蒸汽吸收式制冷机制冷,其余通过热交换器提供采暖/卫生热水或供工业用户使用。夏季采暖/热水负荷最小的时候,蒸汽溴化锂制冷机可以充分利用燃气轮机余热制冷,保证较高的系统综合能源利用效率。适合于燃气轮机电厂或燃气轮机热电厂。 7). 内燃发电机加余热利用型直燃机-工作原理: 内燃机基于柴油发电机技术,燃料和空气进入气缸混合压缩燃烧并做功,推动活塞运动,通过联杆机构,驱动发电机发电。排气、缸套冷却水的余热由

冷热电三联供简介及其优化措施

冷热电三联供简介及其优化措施 一、冷热电三联供的概念 分布式能源系统(Distributed Energy System)是指将冷热电系统以小规模。小容量(几千瓦至50MW、模块化、分散式的方式布置在用户附近,可独立的输出冷、热、电能的系统,减少了能源输送系统的投资和能量损失。分布式能源的先进技术包括太阳能利用、风能利用、燃料电池和燃气冷热电三联供等多种形式。 冷热电三联供,即CCHP (Combined Cooling, Heating and Power) 是指以天然气为主要燃料带动燃气轮机或内燃机发电机等燃气发电设备运行,产生的电力用于满足用户的电力需求,系统所排出的废热通过余热回收利用设备(余热锅炉或者余热直燃机等)向用户进行供热、供冷经过对能源的梯级利用使能源的利用效率从常规发电系统的40%左右提高到80%左右,能源梯级利用效率达到60%?80%,大量节约一次能源。因此说,燃气冷热电三联供系统是分布式能源的先进技术之一,也是最具实用性和发展活力的系统。典型的燃气冷热电三联产系统一般包括动力系统和发电机、余热回收装置、制冷或供热系统等组成部分,主要用到的发电设备有小型和微型燃气轮机、燃气内燃机、燃料电池等;空调设备有余热锅炉、余热吸收式制冷机以及以蒸汽为动力的压缩式制冷机等。针对不同的用户需求,冷热电联产系统可以有多种多样的组织方式,方案的可选择范围较大。 二、冷热电三联供的优点 ①提高能源綜合利用率 传统火电的综合能源利用效率低,燃气冷热电三联供供能系统的综合能源利用效率可达到60%-80%.燃气锅炉直接供热的效率虽然能达到90%,但是它的最终产出能量形式为低品位的热能,而燃气冷热电三联供供能系统中有45%左右的高品位电能产出.因此燃气冷热电三联供供能系统的能源综合利用效率比传统的大电网供电和燃气锅炉直接供热的传统供能方式有大幅度提高。 ②电力燃气消耗双重削峰填谷、改善城市能源结构 在传统的能源结构中,夏季大量电空调的使用和冬季大量燃气锅炉采暖的使用造成了夏季用电量远高于冬季、冬季用气量远高于夏季的情况,这种不合理的能源结构导致了相关市政设施的低投资效率,造成了资源浪费。而对燃气冷热电三联供供能系统来说,一方面分布式发电系统和吸收式空调技术的应用可降低夏季大电网的最大负荷,另一方面全年的连续运行使得冬夏燃气用量较为均衡,因此发展燃气冷热电三联供供能系统是改善区域能源结构的最佳途径之一。 ③提高供能安全性 大电网供电安全性问题近年来一直得到关注,与大电网互为补充和支播的区域分布式供能系统可以灵活分布,就近建设。对用户来说,在提高能源利用率的同时.相当于在常规的供能形式之外为用户增加了一路供电供冷和供热的途径,提高了用户用能的安全性。 ④显著的环保效应 燃气冷热电三联供供能系统采用清洁燃料天然气作为一次能源,为淸洁产能系统,其系统排放指标均达到相关环保标准,与传统热电分供方式相比,由于节省了大量火力发电所消耗的标煤,C02减排效果明显.具有显著的环保效益。 ⑤较好的经济性 燃气冷热电三联供供能系统实现供冷供热的同时还能产生高品位的电能.其能源产品的多样性和较高的能源利用效率使得分布式供能系统对于燃气、电力价格的波动具有较强的适应性,相对于传统供能系统可节省一定的年能源消耗费用。

冷热电联供系统的设计和系统集成

冷热电联供系统的设计和系统集成 1、系统设计 对于冷热电三联供系统来说,热量(冷量)的被利用程度决定了整个系统的经济性。正确合理的设计原则是分布式能源设计成败的关键。电和热没有匹配好,系统的节能效益便不能发挥。设计原则中争论最多的是“以热定电”还是“以电定热”。冷热电联供系统的产热和发电之间存在着平衡关系。取得的热量多、得热的品位(温度)高,就势必要降低发电效率;反之亦然。无论从热力学第一定律还是从热力学第二定律的观点分析,热电联产系统都应该充分发挥发电效率和充分利用排热,这样系统的经济性才能发挥得最好。理论上讲分布式能源的发电系统效率多在30%左右,也就是70%左右的能量以余热的形式排出,所以如果用户的热电需求比在2:1左右可将系统的能源充分利用。但是并不是所有的项目都满足此热电比,其中一个满足了,另一个不是多就是少。并且系统的供电和供热(供冷)是动态变化的,用户的用电用热的峰谷难以同步,这就需要系统具有相对灵活的适应性。在系统设计中,若按照冷热电负荷的峰值确定容量,势必系统容量太大,全年低负荷运行,失去了冷热电联供的意义;若按照平均基本负荷设计容量,又必然会发生可能是高峰能力不足,低谷能力过剩。但如果能与电网积极配合, 电网可作为分布式能源的备用电源,可减少系统的备用容量,减少了分散能源的初投资,一旦分散能源停机,电网可为用户供电,避免了因为分散能源停机为用户造成的损失;另外,与电网相连,在电网的峰荷阶段,分散能源向电网输送电能,牟取利益,改善分散能源的经济性。其次是供电可靠性方面的利益,对用户来说,电网供电与分散能源可互为备用电源,这样可大大提高用户供电的可靠性。若能与电网配合,“以热定电”与“以电定热”相比,无疑是占有绝对的优势,不但系统余热可充分利用,对于用户电的需求也有保障,有效避免了“以电定热”多余热量的浪费。综上所述,分布式能源能否与电网相连接,直接影响系统的经济性和供电的质量。 2、系统节能的条件 冷热电三联供系统的节能也是有条件的。我们从一次能源利用率PER (primary energy rate)来计算系统是否节能,其定义为获得的能量与一次能源的需要量之比。冷热电分产系统采用电制冷,联供系统采用吸收式制冷,故可求得: 冷热电分产系统: 冷热电分产系统一次能源消耗量:

天然气冷、热、电三联供系统简介

天然气冷、热、电三联供系统简介 1、背景 天然气是洁净能源,在其完全燃烧后及采取一定的治理措施,烟气中NOx等有害成分远低于相关指标要求,具有良好的环保性能。美国有关专家预测如果将现有建筑实施冷、热、电三联供(Combined cooling heating and power,简称CCHP)的比例从4%提高到8%,到2020年CO2的排放量将减少30%。 2、概念与优势 燃气冷、热、电三联供简单地说即为:天然气发电、余热供热、余热制冷。相比于常规供能燃煤发电、燃气供热、电制冷,具有能源梯级利用,综合能源利用率高;清洁环保,减少排放CO2,SO2;与大型电网互相支撑,供能安全性高的优势及对燃气和电力有双重削峰填谷作用。 以天然气为燃料的动力装置,例如燃气轮机、燃气内燃机、斯特林发动机、燃料电池等,在发电的同时,其排放的余热被回收,用于供热或驱动空调制冷装置,如吸收式制冷机或除湿装置等,这种以天然气为燃料,同时具备发电、供热和供冷功能的能源转换和供应系统,就是天然气冷、热、电联供系统。 相比传统的集中式供能,天然气冷、热、电三联供系统是建立在用户侧的小型的、模块化的能源供给系统,避免了长距离能源输送的损失,为能源供应增加了安全性、可靠性和灵活性。 3、天然气冷、热、电三联供分类

天然气冷、热、电三联供系统应用于商业、工业等各个领域,一般分为楼宇型和区域型两种。楼宇型冷、热、电三联供系统,规模较小,主要用于满足单独建筑物的能量需求(如医院、学校、宾馆、大型商场等公共设施)。单独建筑物一天内的负荷变化较大,会出现高峰或低谷的情况,而系统的运行需要不断进行调整,与负荷需求相匹配。因此,楼宇型冷、热、电三联供系统对设备的启停机及变工况运行性能有较高的要求,同时在系统集成方面,发电设备、热源设备、蓄能设备之间的优化设计以及与电网配合的优化运行模式也十分必要。 区域型分布式冷、热、电三联供系统主要应用于一定区域内的由多栋建筑物组成的建筑群。区域内建筑物用途具有多样性,各个建筑物对用能需求的时间段也不同,由于不同用途建筑物负荷之间的相互荆合,使得区域能源需求虽然比较大,但是供能曲线相对比较平稳,设备的变工况运行要求不高。当规模较大时,一般采用高效的燃气蒸汽联合循环机组。 4、供能形式 下图为常规的冷、热、电三联供系统图,该系统主要由原动机为核心的发电设备和余热回收设备组成,与电网并网运行。建筑物的基础负荷一般由电力负荷、制冷负荷、采暖负荷、热水负荷组成,其中电力负荷优先由原动机发的电来提供,当原动机的发电量不能满足需求时,从电网买电。发电过程中产生的余热被蒸汽型、热水型吸收式嗅化铿制冷机等余热吸收式热源设备所利用来制冷制热,或者通过热

热电冷三联供系统的节能分析

热电冷三联供系统的节能分析 摘要:热电冷三联供系统节能性问题在国内学术界仍存在争论。本文重新计算了被许多文献引用的当量热力系数,并在此基础上阐述对热电冷三联供系统节能性的认识。关键词:热电冷三联供节能性当量热力系数一.引言 对于吸收式制冷系统节能性的问题,几年来一直是国内学术界争论的热点。直接以锅炉蒸汽为热源的吸收式制冷机或直燃机一次能耗高于压缩式制冷机,这一点大家的观点是一致的。对于热电冷三联供,即以热电厂供热汽轮机抽汽或背压排汽为热源的吸收式制冷相对于压缩式制冷机的节能性,则在已发表的文章中众说纷纭,多数文章认为热电冷三联供系统是节能的1]2],一些文章认为该系统节能是有条件的3],而另一些文章则认为热电冷三联供系统并不节能4]。本文结合国内一些关于热电冷三联供系统节能性的典型文献,谈一下自己的看法。 二.对当量热力系数的认识 代表热电冷三联供系统节能观点的典型文献1]用当量热力系数对系统进行了分析。当量热力系数表示为单位一次燃料所制取的冷量。设由汽轮机抽汽口得到的每1kJ热能所耗燃料热能本应为TJ,由于蒸汽在抽汽口前已作功wKwh,而每1KWh在凝汽式机组中所耗热能为vkJ,故而抽汽得到的每1kJ热能真正耗用燃料热能的kJ数为:T-wvkJ,其倒数u=1/T-wv表示单位燃料燃烧产生的高品位热量相当于供热汽轮机抽汽或背压排汽口处的低品位热量。吸收式制冷机的当量热力系数可因此表示为: u的值大于1,它将视热电厂汽轮机入口处和抽汽或背压排汽口处的蒸汽参数及锅炉效率而定。据文献1]引用巴窦尔克斯等的计算,当抽汽压力不超过0.6MPa的情况下,高压汽轮发电机组的u值可达2.65。在采用此汽轮发电机组的热电冷三联供系统中,某双效吸收式制冷机的当量热力系数为: 这大大超过压缩式制冷机的当量热力系数ξc: 如果汽轮机的初参数降低,则u值和相应的ξea也将随之减小,表1列出了文献1]给出的不同初参数下的当量热力系数。 由表1可以看出,热电冷三联供制冷能耗要比压缩式制冷低的多。即使采用低参数汽轮机的抽汽或背压排汽作为热源,吸收式制冷机的能耗也大大低于压缩式制冷,此结果多次被引用来说明热电冷三联供系统的节能优势。 表1不同初参数下热电冷三联供制冷和压缩式制冷的当量热力系数表1不同初参数下热电冷三联供制冷和压缩式制冷的当量热力系数双效吸收式制冷机的热力系数变化不大,基本上在1.2左右。于是,u值成为影响当量热力系数的关键。文献1]没有给出u值的计算方法,而只是直接引用几十年前巴窦尔克斯的《吸收式制冷机》的有关值。在此,有必要对u的取值重新计算一下。 根据上述对当量热力系数的定义,u值可简化为下式表示:若设汽轮机相对内效率为0.82,热电冷三联供系统中汽轮机的抽汽或背压排汽在吸收式制冷机放热凝结后返回电厂系统的温度为饱和温度,机组凝汽器压力为4.9kPa,其他有关参数取值见表2。由以上参数值容易计算出表1所示三种抽凝机组的纯凝汽发电效率ηc2值分别为0.280、0.262和0.230。于是,由式(3)可得三种初蒸汽参数的u值,进而得到此三种初参数下热电冷三联供制冷的当量热力系数,见表1。本文计算出的当量热力系数显然比文献1]低。 再看一下压缩式制冷机当量热力系数的计算。由于在计算热电冷三联供吸收式制冷机的当量热力系数时没考虑冷水泵、冷却水泵、冷却塔风机和溶液泵等辅助设备的电耗,因此式(2)中的W0应是压缩式制冷系统比吸收式制冷系统多耗的电量,采用表3中的值。同时,压缩式制冷的电动机效率也不应在该式中体现。于是,压缩式制冷的当量热力系数应为:这样,由重新计算的结果(见表1)来看,虽然与发电效率为0.34的压缩式制冷系统相比,热电冷

冷热电三联供系统选型

沼气发电机组外形图: 原理图:

BCHP系统运行后,系统运行成本较低,与市场能源价格竞争,因此,其具备很好的经济性,有极好的商业应用价值,另外BCHP系统对机房无特殊要求,能达到常规直燃机机房设计规范和燃气发电机组机房设计规范即可。系统运行以后,系统低成本运行有可靠保障。 水源热泵选型及使用方案 现垃圾处理工艺过程中产生一定量的中水,而处理车间又需要冬季供暖,夏季制冷,规划拟采用中水水源热泵进行供热制冷。 热源条件: 中水(垃圾渗出液处理后产生的中水)水温:夏季27 度;冬季20度(根据已有项目经验选取)。 负荷情况

车间内温度要求冬季保持8-10℃,冬季热负荷为92kW,夏季负荷:122kW 设备选型及流程 根据现场的实际情况选择我公司的水源热泵机组型号为:QYHP-150C 设备标准工况: (1)制热工况: ?一次水(中水)水温16/9℃ ?供热水水温:45/40℃ ?制热量:157kw 输入功率:38kw ?一次水(中水)流量:15t/h ?供热水流量:15t/h (2)制冷工况: ?冷却水(中水)水温20/29℃ ?冷冻水水温: 12/7℃ ?制冷量:139kw 输入功率:28kw ?冷却水(中水)流量:15t/h ?冷冻水流量:24t/h

沼气发电机组与BCHP系统联合运行后,系统运行成本大大降低,与市场能源价格竞争力明显增强,因此,其具备很好的经济性,有极高的商业应用价值,另外集装箱型沼气发电机组和BCHP系统对机房无特殊要求,能达到常规直燃机机房设计规范和燃气发电机组机房设计规范即可。系统安装简洁方便,系统运行以后,低成本运行有可靠保障。

燃气冷热电三联供技术及其应用情况

燃气冷热电三联供技术及其应用情况 信息来源:互联网更新日期:09-05-25 分布式能源系统(DistributedEnergySystem)在许多国家、地区已经是一种成熟的能源综合利用技术,它以靠近用户、梯级利用、一次能源利用效率高、环境友好、能源供应安全可靠等特点,受到各国政府、企业界的广泛关注、青睐。分布式能源系统有多种形式,区域性或建筑群或独立的大中型建筑的冷热电三联供(CombinedCoolingheatingandpowe r,简称CCHP)是其中一种十分重要的方式。 燃气冷热电三联供系统是一种建立在能量的梯级利用概念基础上,以天然气为一次能源,产生热、电、冷的联产联供系统。它以天然气为燃料,利用小型燃气轮机、燃气内燃机、微燃机等设备将天然气燃烧后获得的高温烟气首先用于发电,然后利用余热在冬季供暖;在夏季通过驱动吸收式制冷机供冷;同时还可提供生活热水,充分利用了排气热量。提高到80%左右,大量节省了一次能源。 燃气气冷热电三联供系统按照供应范围,可以分为区域型和楼宇型两种。区域型系统主要是针对各种工业、商业或科技园区等较大的区域所建设的冷热电能源供应中心。设备一般采用容量较大的机组,往往需要建设独立的能源供应中心,还要考虑冷热电供应的外网设备。楼宇型系统则是针对具有特定功能的建筑物,如写字楼、商厦、医院及某些综合性建筑所建设的冷热电供应系统,一般仅需容量较小的机组,机房往往布置在建筑物内部,不需要考虑外网建设。 燃气热电冷三联供的特点 1)与集中式发电-远程送电比较,燃气热电冷三联供可以大大提高能源利用效率:大型发电厂的发电效率一般为30%~40%;而经过能源的梯级利用cchp使能源利用效率从常规发电系统的40%左右提高到80~90%,且没有输电损耗。 热电产生过程就是天然气燃烧产生热量,然后通过能量转换得到电能或机械能。天然气在燃气轮机或发动机中燃烧产生电能或机械能用于空气调节或压缩空气,泵水等,在这个过程中,热能没有浪费而被利用,并被广泛应用。废热回收锅炉生产蒸汽用于工艺加热、空气调节、空间加热及工商业蒸炉等。从发动机回收的热量用于加热液体,供工艺使用或其他用途,例如:空间加热系统、吸收式空调装置或满足热水需求等。燃气轮机排放的烟气是洁净的且含有不饱和的水蒸汽。排放温度大约500℃,烟气适用于蒸炉或干燥器。对于卫生要求高的情况下,例如食品工业,烟气通过燃气——空气热交换器间接加热。通过利用原本要浪费的热量,天然气的热电联产可以达到75%—80%的效能。当热能和电能需求达到平衡时,热电联产是最经济的。如下图(来源:https://www.wendangku.net/doc/177489184.html,/news/news_show.aspx?id=751)

冷热电三联供

热电冷联供(CCHP: combined cooling, heating and power) 系统是以燃料作为能源.同时满足小区域或建筑物内的供热(冷)和供电需求的分布式能源供应系统。 节能、削峰填谷、安全、环保和平衡能源消费是热电冷联供系统的主要优点。由于热电冷联供系统可实现对能源的梯级利用.高品位能源用于发电.然后利用发电机组排放的低品位能源(烟气余热、热水余热)来制冷(供热).能源综合利用率高达80%以上(最高可达90%).对节约能源和促进国民经济可持续发展具有重要意义.用户也可大幅度节省能源费用。 热电冷联供系统中的主要设备 从实现同时供热(冷)和供电需求的功能来说.热电冷联供系统中的主要设备有发电机组、制冷机组和供热机组。其中.制冷机组多采用溴化锂吸收式制冷机。因能量转换和余热利用方式的不同.有的系统中还需在发电机组和溴化锂吸收式制冷机之间配置余热锅炉.将发电机组排放的高温烟气热量转换成蒸汽热量或热水热量。但在实际应用中.受负荷(空调负荷和电负荷)大小、负荷比例、负荷变化模式、运行控制目标、设备投资回收期等因素的影响.系统中还需要同时或分别配置直燃型溴化锂吸收式冷热水机组、电力螺杆式冷水机组、电力离心式冷水机组、燃油/燃气锅炉等冷(热)负荷调节设备才能使系统的综合经济性能达到最佳。

结论: 1)在热电冷联供系统中配置溴化锂吸收式制冷机,可充分发挥其利用低品位能源的优势,有效提高系统的能源综合利用率,节约能源,提高系统经济性。 2)设计热电冷联供系统前,应进行必要的经济性分析,合理确定设备配置方案和配置容量,使系统达到节能、经济和高效的运行目的。 3)以燃气轮机发电机组和烟气型溴化锂吸收式冷热水机组为主要设备组成的热电冷联供系统,烟气系统的设计和安装连接是关键,烟气系统的烟气流动阻力必须小于等于燃气轮机的允许排烟背压,烟气系统控制部件的运行必须满足系统的控制要求,满足燃气轮机及烟气型溴化锂吸收式冷热水机组的安全运行要求。 以太阳能为热源的冷热电联合循环系统:

冷热电三联供系统中设备容量的配置方法的制作流程

本技术公开了一种冷热电三联供系统中设备容量的配置方法,属于分布式能源系统设计技术领域,包括:步骤S1,建立冷热电三联供系统中以年总成本最低为目标的目标函数;步骤S2,利用改进型分段线性化模型建立燃气内燃机模型;步骤S3,建立冷热电三联供系统的等式约束条件和不等式约束条件;步骤S4,根据等式约束条件、不等式约束条件和燃气内燃机模型对目标函数进行求解,确定冷热电三联供系统中设备的容量;有益效果是:更加准确的满足用户的实际需求,且通过对现有的分段线性化化算法的改进,解决了分段线性化算法在用于线性规划过程中特殊点计算不出结果的问题。 权利要求书 1.一种冷热电三联供系统中设备容量的配置方法,其特征在于,包括以下步骤: 步骤S1,建立冷热电三联供系统中以年总成本最低为目标的目标函数; 步骤S2,利用改进型分段线性化模型建立燃气内燃机模型; 步骤S3,建立冷热电三联供系统的等式约束条件和不等式约束条件; 步骤S4,根据所述等式约束条件、所述不等式约束条件和所述燃气内燃机模型对所述目标函数进行求解,确定冷热电三联供系统中设备的容量。 2.根据权利要求1所述的冷热电三联供系统中设备容量的配置方法,其特征在于,所述冷热电三联供系统中设备包括:燃气内燃机设备、溴冷机设备、电制冷设备和电锅炉设备; 所述目标函数为: 其中,Ctotal用于表示所述年总成本,用于表示所述燃气内燃机设备的年均化投资成本,用

于表示所述溴冷机设备的年均化投资成本,用于表示所述电锅炉设备的年均化投资成本,用于表示所述电制冷设备的年均化投资成本,用于表示所述溴冷机设备的运行维护成本,用于表示所述电制冷设备的运行维护成本,用于表示所述电锅炉设备的运行维护成本,用于表示所述燃气内燃机设备的运行维护成本,用于表示购买所述燃气内燃机设备使用的燃料的年均化成本,用于表示所述冷热电三联供系统从电网购买电能的年均化成本,用于表示所述冷热电三联供系统发电出售的年均化收益。 3.根据权利要求2所述的冷热电三联供系统中设备容量的配置方法,其特征在于,所述目标函数还满足如下公式: 其中,用于表示所述燃气内燃机设备的额定功率,用于表示所述溴冷机设备的额定功率;用于表示所述电锅炉设备的额定功率;用于表示所述电制冷设备的额定功率;Pchp用于表示所述燃气内燃机设备的出力;CAbsc用于表示所述溴冷机设备的制冷功率;Heb用于表示所述电锅炉设备的热功率;Cec用于表示所述电制冷设备的功率;Qchp用于表示燃气的能量;用于表示所述冷热电三联供系统从电网购买电能的买电功率;用于表示所述冷热电三联供系统发电出售的卖电功率;c1用于表示所述燃气内燃机设备初始投资的年均化成本系数;c2用于表示所述溴冷机设备初始投资的年均化成本系数;c3用于表示所述电锅炉设备初始投资的年均化成本系数;c4用于表示所述电制冷设备初始投资的年均化成本系数;a1用于表示所述燃气内燃机设备的运行维护系数;a2用于表示所述溴冷机设备的运行维护系数;a3用于表示所述电锅炉设备的运行维护系数;a4用于表示所述电制冷设备的运行维护系数;b1为燃气费用的系数;e1用于表示所述冷热电三联供系统从电网购买电能的买电电价;e2用于表示所述冷热电三联供系统发电出售的卖电电价。 4.根据权利要求1所述的冷热电三联供系统中设备容量的配置方法,其特征在于,所述步骤S2中,所述燃气内燃机模型满足如下公式: 其中,Pchp用于表示燃气内燃机的发电功率,Hchp用于表示燃气内燃机的热功率,Qchp用于表示燃气的能量,用于表示燃气内燃机的额定功率;x2、x3、x4、x5、x6分别用于表示分段线性化模型中燃气内燃机电功率出力的5个分段的值,C2、C3、C4、C5、C6分别用于表

工业园区的分布式冷热电三联供能源系统

工业园区的分布式冷热电联供能源系统---中国低碳发展之路

主要内容 引言、新历史条件下中国工业化面临的挑战与机遇 ?中国工业和建筑物用能存在的问题 ?、低碳发展对中国一次能源和终端用能的约限 三、分布式冷热电三联供能源系统--进展、问题、关键 四、工业三联供能源系统的类型与工业节能的关系 五、建筑物冷热电三联供能源系统及与建筑节能的协同优化

引言:新历史条件下中国工业化面临的挑战与机遇

世界经济发展在21世纪初期的最大事件之一是中国的崛起。从连续8年两位数的高速增长到2008年金融危机中对世界经济回稳发挥巨大的作用;使得中国在世界经济中的地位和影响力骤然提升。然而,冷静地思考和分析可以看出,由于起步晚了一、二百年,中国目前还处于工业化的中期。完全赶上发达国家的水平,还需二三十年年的努力。而当前,却正是面临最大挑战和机遇的历史时刻。

欧美和东亚发达国家的工业化,大都是在能源价格低、基础环境状况好,制成品和原材料价格剪刀差大的条件下完成的。而中国工业化面临的却是高能源价格、严峻的环境,制成品与原材料价格倒挂的局面。中国已经为前期的工业化付出了“三高一低”的巨大代价;而这却是不可持续的了:气候变化对二氧化碳减排的约束,给占世界燃煤42%、世界CO2排放21%的中国,施加了新的压力。中国工业的发展和能源构成的转型面临严峻挑战。

引言:新历史条件下中国工业化面临的挑战与机遇挑战总是与机遇并存。与百多年前相比,当前最大的机遇,是和平与发展的历史条件,全球化,和日新月异的科技进步。这决不是三个空洞的概念,而是在一切具体发展课题上可以充分享用的实实在在的好处。能不能抓住这些机遇在挑战中胜出,考验着一个民族的智慧。在如何解决工业化所面临的能源困局问题上,就是中国必须清醒面对的一个重大的考验。结合国情,采用成熟的,清洁、高效的工业和建筑物冷热电联供能源集成供应系统技术,实现跨越式发展;是其中最重要的一环。

冷热电三联供的形式及成本分析

冷热电三联供的形式: 内燃机+余热利用系统; 燃气轮机+余热发电机组; 燃气轮机+余热利用系统; 微燃机+余热利用系统。 内燃机+余热利用系统: 内燃机:四冲程内燃机; 吸气冲程、压缩冲程、做功冲程、排气冲程。内燃机余热:烟气、缸套水; 余热利用系统:热水烟气直燃机、板式换热器。余热利用系统: 制冷: 烟气→烟气热水型直燃机中烟气高发; 缸套水→烟气热水直燃机中热水发生器。 制热: 烟气→烟气热水型直燃机中烟气高发; 缸套水→板式换热器。 设计参数及原则 设计参数: 对象:办公楼,建筑面积:2万平 冷负荷:50w/m2,热负荷:56w/m2 电负荷:30-67w/m2

采暖期:11月-4月,128天 制冷期:6月-9月,88天 每个工作日,机组运行10小时7:30-17:30 周六日不起动,采用市网运行 设计原则:以办公楼最低电负荷为标准选配发电机,产生的余热即烟气和缸套水进入烟气热水型直燃机和板式换热器制冷制热。 机组选型: 电负荷:0.03×20000=600KW 冷负荷:0.05×20000=1000KW 热负荷:0.056×20000=1120KW 发电机选型:J312 额定发电功率:635KW 发电效率:40.4% 额定余热功率:744KW 排热效率:46.5% 可利用烟气:3400kg/h,402KW,500℃

可利用热水:26.6m3/h,342KW,79-95℃ :发电机组参数采用颜巴赫系列 利用的余热主要为:烟气和缸套水 余热机组选型:BZHE125型 出力系数为:100%燃气、50%烟气、23%热水 出力系数:在多能量源的条件下,某一能量源的额定功率占额定总功率的比例。 额定制冷量:1454KW 天然气:106m3/h 额定制热量:1121KW 天然气:120m3/h 烟气量:4873m3/h,热水量:41.1m3/h :余热机组参数采用远大系列。 负荷计算: 制冷:该直燃机烟气出力最多为满负荷的50%,出力系数为0.5。 计算公式:制冷量=排烟量/额定排烟量×额定制冷功率×出力系数×发电机负荷比例。 烟气制冷量为: 3400/4783×1454×0.5×600/635=485.8KW 热水制冷量为: 26.6/41.1×1454×0.23×600/635=203.4KW 总制冷量为:485.8+203.4=689KW 需补充冷量为:1000-689=311KW→天然气需补充能量为311/1.36=229KW,COP=1.36。 余热制冷效率为:689/744×100%=92.6% 余热制冷的总效率为:92.6%×46.5%=43%