(2 0 0 5 版)

第一条为实现公司“一强三优”的战略目标,贯彻基建管理以“安全为基础、以质量为中心”的指导思想。在输变电工程项目建设中强化过程控制意识,全面提升工程建设质量,保证向生产部门移交“性能可靠、资产优良”的工程项目,制定本规定。

第二条本规定适用于公司系统200千伏及以上电压等级新建输变电工程(线路工程规模在50公里及以上)的达标投产考核工作。其他电压等级输变电工程可参照执行。

第三条凡是经国家电网公司审核可审批,区域电网公司、省(自治区、直辖市)电力公司和国网建设有限公司负责建设管理的新建输就电工程,均应进行达标投产考核。

第四条输就电工程达标投产的考核,必须是以国家、电力行业、本公司颁发的有关输变电公程建设的现行标准、规程、规范和主管部门审查批准的文件、最终版设计图纸、资料(进口设备按合同的要求)等为依据,严禁以达标投产为名更改设计和提高建设标准。

第五条以工程项目(单位工程,为对象进行输变电工程达标投产考核。考核内容主要包括工程的综合管理、设计管理、安全健康环境管理和文明施工及生产管理、施工质量及工艺、设备安装与调整试验、以及考核期内的技术指标、档案管理等。

第六条工程项目达标投产考核期为工程投产移交生产后的3个月。

第七条工程项目应按《变电所(换流站)工程达标投产考评标准》(附录A)、《输电线路工程达标投产考评标准》(附录B)进行综合评分。

第八条工程达标投产考核工作为自检和复检两个阶段。由建设单位组织、各参建单位参加的考核工作小组,负责工程项目达标投产的自检工作。330千伏及以上电压等级输变电工程由工程所在地的区域电网公司负责组织复检:对有重要作用或特殊意义的工程项目由国家电网公司组织复检:或委托区域电网公司复检,国家电网公司可派专家参加复检工作民:总部门直接投资的工程项目由国家电网公司组织复检:200千伏输变电工程由各省(自治区、直辖市)电力公司组织复检。

第九条工程项目应在考核期内完成自检和整改工作,由工程建设单位组织设计、施工、调试、运行、监理等单位,按照“考评标准“对工程项目进地自检、考核期满后1个月内提出复检申请(表格形式见附表A),并提交自检工作报告。

第十条收到复检申请后,复检单位应在2个月内组织工程的达标投产复检。

第十一条复检工作的重点:检查工作的组织和程序是否规范、考核内容深度和广度是否符合达标投产的要求,以及自检整改和生产过街情问况,并对工程的档案资料和实体质量进行抽查。

第十二条在复检工作结束后的14个工作日内,组织复检的单位向审核批复部门报送复检工作报告,同时提交工程复检评分资料。

第十三条国家电网公司负责300千伏及以上电压等级输变电工程达标投产的审核、批复;区域电网公司负责本区域内200千伏输变电工程达标投产的审核、批复。

第十四条工程达标投产考核的必备条件:

1.已按设计要求完成全部建筑和安装工程。威胁工程安全稳定运行的所有重大

问题都已经解决;

2.已按现行规格和相关的规定完成了工程整套启致贺试运行及性能试验项目等

全部调整试验工作,并移交生产。

3.工程建设及运行考核期内未发生人身死亡、三人及以上人身重伤事故、因工

程建设引发的200千伏以上电压等级电网非正常停运事故以及其它(设备、设计、施工质量、火灾等)重大及以上责任事故。

4.各公项工程质量必须全部合格,且优良率达到规程、规范(或合同规定)的

要求。

5.达标投产自检时,各考核项目的综合得分率在80以上。

6.在规定时间内完成自检和复检。

第十五条各区域电网公司应在每季度末和每年的12月底之前将批复的考核工程项目按附表C汇总,报国家电网公司基建部备案。

第十六条国家电网公司定期将220千伏及以上电压等级输变电工程达标投产考评结果及其参建单位进行公布。通过达标投产考核的工程项目,建设项目法人可对参建单位给予适当的奖励。

第十七条达标投产考核工作严禁弄虚作假,检查结果严重偏离工程实际的,取消达标资料。

第十八条本办法由国家电网公司基建负责解释。

第十九条本办法自发布之日起执行。

附表A输电线路工程达标投产复检申请表

附表B变电所(换流站)工程达标投产复检申请表

附表C年度输变电工程达标投产考核汇总表

附录A:变电所(换流站)工程达标投产考评标准

附录B:输电线路达标投产考评标准

附表A

输电线路工程达标投产复检(审批)申请表

申请单位:(盖公章)

报送日期:年月日

1工程概况

2、自(复)检结果

附表B

变电所(换流站)工程达标投产复检(审批)申请表

申请单位:(盖公章)

报送日期:年月日

1.工程概况

2、自(复)检结果

附表C:

年度输变电工程达标投产考核情况汇总表

填报单位(公章):

注:本表由考核单位(网、省公司中)填报。每季末将本季度。每年12月30日前将本年度达标投产考核情况,报送国家电网公司基建部。

附录A:变电所(换流站)工程达标投产考评标准

工程质量管理目标

工程质量管理目标、制度及体系制度 为了加强对项目工程质量的管理,提高从业单位的质量意识。发挥从业单位在工程建设中控制工程质量的积极性。根据国家的相关法律、法规、技术标准规范、规程、合同文件、设计图纸等制定了本制度。本工程质量目标为合格工程,工程质量管理按照《建设工程质量管理条例》执行。 一、认真贯彻执行国家有关法律法规和国家颁发的各项技术标准、施工技术规范、规程。 二、为了确保本项目工程建设的质量标准,实施全面质量管理。防止一般质量事故的发生,杜绝重、特大质量事故。为实现本工程质量目标,各专业施工单位必须建立健全工程质量保证体系及组织机构。 三、要求各专业施工单位必须建立工程质量责任追究制度和工程质量事故报告制度,同事建立工程质量奖罚机制。 四、为了加强本工程质量管理。落实工程质量责任制。本项目工程必须实行领导责任制,谁监督、谁监理、谁施工、谁负责相结合的责任制。 五、各专业施工单位应建立工程质量检查评比制度,确定检查内容、时间、次数。要求施工单位监理旬检查、监理组应建立月检查制度。工程部应建立月、年初、年终、年末检查制度。监理组应建立月检查制度。严格执行监理年中、年末两次检查和每月定期检查及平时抽查相结合的检查制度,使各专业施工管理及从业人员牢固树立质量第一的思想。

六、施工工艺检查严格按照建筑工程施工质量验收的统一标准进行。 七、进场原材料及标准试验的检查(原材料要从源头把关) 八、技术工人及特殊工种、技术水平检查(焊工操作证、机械操作上岗证、模板工技术等级) 九、工程施工必须严格按照合同文件、设计文件、施工规范、规程、技术要求去操作施工,控制质量。 十、各专业施工单位应对重要工程制定详细的施工方案和具体措施及质量控制要点。 十一、认真审查施工方案、施工工艺、严格控制各个施工程序、检查数据方法、分析结果、用于控制指导施工。 十二、严格控制每道工序的交验、分项工程的验收评定,可组织班组自检、互检、交接检活动。 十三、认真检查每道工序的施工工艺流程是否符合规范要求。对不符合技术规范要求,影响工程质量的必须进行整改和纠正。 十四、半成品的材料控制,必须严格审查其配合比,控制砼拌合质量、运输方式等。 十五、产品形成过程质量控制规律。 十六、作好事后质量控制总结: 1. 质量检查评定 2. 施工资料收集归档 3. 施工质量总结、监理监控质量总结。 十七、本项目在实施期间所采用的技术标准与技术规范中的某一标准

施工项目质量目标管理

施工项目质量目标管理 王驰 1 韩大喜2 (1 中国矿业大学管理学院221003 2徐州中房房地产开发公司221006 ) 1实现质量控制目标的方法和措施 1.1质量控制目标 ①施工项目质量 质量是产品、过程或服务满足规格或潜在要求(或需求)的特征和特性的总和。施工项目质量是建设施工过程所形成的工程项目应满足用户进行生产、生活所需的功能和使用价值,符合设计要求和合同的质量标准。它的内涵包括质量(即施工项目的总体质量,含工序质量、分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量和单项工程质量等)、项目的功能和使用价值质量以及工作质量(指参与项目施工者为保证施工项目的质量所从事工作的水平及完善程度,是服务水平、技术水平的反映)等三个方面。 施工项目的特性决定了施工项目质量具有与其他产品质量不同的特点。主要有;影响施工项目质量的因素多;在施工过程中容易产生质量变动:在质量的形成过程中容易产生系统因素互动变异;判断产品质量既要看工序各阶段内在质量,也要看外观质量,否则容易产生第二判断失误;施工项目质量的检查一般不能解体也不能拆卸。 ②施工项目质量控制目标 简单地说,施工项目质量控制目标是:施工项目质量必须由里及外均符合设计要求和合同约定的质量标准,满足建设单位对该项目的功能和使用价值的期望。 施工项目经理部必须采取一切有效的控制措施,使施工工程项目质量目标得以高质量的实现。 ③施工项目质量控制的原则 1)用户至上的服务原则。建筑施工产品是种特殊的产品,投资大,使用年限长,直接关系到国计民生,也关系到建筑施工企业的生存与发展。因为建筑产品业主是施工企业的用户,同时也是施工企业存在的基础,其需求应放在第一位,因此,在质量控制中应自始至终地以此原则指导工作,确保达到施工质量控制目标。 2)以“预防为主”的原则。由于施工项目的特殊性,应尽可能地做到主动控制,在质量控制中加强事前计划、预测、采取有效措施,注重施工准备,尽量做到防患于未然,强调事前控制和事中控制,对可能产生质量通病或质量事故的部位、工序,应事前做好预防措施。 3)坚持“以人为本”的原则。人是所有工作的执行者,应从提高人的技能水平、管理水平、综合素质等多方面着手,从根本上对施工质量掌握主动,在施工前加强有关人员的培训,施工中加强监督管理,使质量受控。 4)严格规范职业道德原则。施工企业职工的职业道德是企业信誉的基础之一,也是施工项目质量的保证条件之一,要求职工注重科学、遵纪守法,遵守规范操作规程,以产品质量的保证作为衡量作业人员职业道德的准绳。 5)坚持质量标准,一切用数据说话的原则。在质量检查、控制中不凭感觉,不凭经验,而以准确的实体质量,

水利水电工程建设项目管理方法

水利水电工程建设项目管理 作者: 王火利章润娣出版时间:2005年出版社:中国水利水电出版社 水利水电工程管理 出版社:中国水利水电出版社出版时间:2003年 水利水电工程建设项目招标投标法规文件应用指南 出版社:水利水电出版社出版时间:2005-8-1 附网上的一篇论文!! 大型水利水电工程建设项目管理方法的研究与实践 摘要:龙滩水电站是国家西部大开发的十大标志性工程和“西电东送”的战略项目之一,是红水河梯级开发的控制性工程。项目的管理组织在建设这样宏大的工程中起着决定性的作用。本文详细介绍了龙滩水电站建设管理的组织模式、工程招标采购的方法和合同管理方法等。 关键词:水利水电建设管理研究实践 龙滩水电站是国家西部大开发的十大标志性工程和“西电东送”的战略项目之一,是红水河梯级开发的控制性工程。工程已于2001年7月1日开工建设。 龙滩水电站位于红水河上游广西壮族自治区天峨县境内,设计总装机容量630万千瓦,是目前国内已建和在建的仅次于三峡工程的特大型水电站,该工程分两期建设,其中第一期装机420万千瓦,概算总投资243亿元。1999年12月26日,由原国家电力公司(出资33%)、(出资32%)、广西开发投资公司(30%)、贵州省基本建设投资公司(出资5%)共同发起组建龙滩水电开发有限公司,全面负责龙滩水电站的建设和运营管理(电力体制改革后原国家电力公司和原广西电力有限公司的股份全部划给中国大唐集团公司)。为保证龙滩水电站的顺利建成,项目业主龙滩水电开发有限公司在工程建设过程中,深化改革,对在当今社会环境中大型水利水电工程项目管理的方法,进行了

有益的探索、研究与实践。按照“项目法人制、招标投标制、建设监理制、合同管理制”原则对工程项目进行管理。 1.工程建设管理的组织模式 项目的管理组织在建设这样宏大的工程中起着决定性的作用。按照传统的工程建设的管理组织方式,业主班子将是一个庞大而又复杂的组织机构。在设计项目管理组织时,项目业主以市场经济的思维方法构思项目管理组织的模式,形成了按投资多元化、管理社会化、经营市场化建立工程项目管理组织的总体构想。这一构想就是要充分利用改革的成果,运用市场经济的运作机制,实行龙滩水电工程建设的社会化管理。 作为电站建设的业主,龙滩水电开发有限公司负责电站的建设及运营,对水电站总体规划与设计实施强有力的管理。公司在各参建主体中积极发挥主导作用,倡导管理创新,通过贯彻对合同主线实施“静态控制、动态管理”的思路,促进各参建单位形成自觉的质量品牌意识、市场竞争意识及顾全大局的观念,使工程进展较顺利,质量、工期、投资等方面均得到有效的控制。龙滩水电开发有限公司本着精干、高效的原则和建立现代企业制度要求,为更好地发挥公司工程建设责任主体和实施主体的作用,加快工程进度、质量、投资、控制,进一步明确职责,规范运作,科学管理,提高管理水平。公司管理机构设置为“九部”,即:工程建设部、计划合同部、机电物资部、工程技术部、财务管理部、党群工作部、总经理工作部、环保移民部、人力资源部。目前,正式职工85人。除此之外,充分借用和发挥社会专业力量,将部分专业工程委托社会化的专业部门或机构对其的实施进行管理。这样,形成了水电站项目业主与社会专业机构是以经济关系建立起来的具有特色的大型项目的工程管理组织结构模式,实现了工程项目的社会化管理。在工程的具体事务管理中,水电站项目业主又是按市场化经营的方法进行运作,充分利用市场机制为水电站建设管理提供服务,使水电站建设得到有力的社会支撑。如水电站项目中某些设备的采购、货物的仓储、设备和大宗材料的运输、有关的辅助服务等均按市场原则通过经济合同来实现。社会化管理使业主的工程事务管理工作量大大减少,业主班子的人员规模可以降低至最低点,项目管理工作的效率和效果提高,降低了建设成本。水电站项目业主由此可以集中精力管理重大问题,在整个建设过程中定思路、定标准、定制度,一手抓规划设计和工程建设,一手抓工程招标和合同管理,这样在总体上就把握住了水电站建设的方向。各社会专业机构在统一的规范和规则下,各司其职,负责相应专业工程的具体实施工作。实行社会化管理,还可得到社会上最优秀的各方面的专业人才为水电站建设服务。 2.工程招标采购的方法 2.1.项目招标 龙滩水电站工程项目分标按照标界清晰,便于合同管理,优化施工布置,减少施工干扰的原则,将工程项目分标如下表: 序号合同名称备注

水电安装工程施工办法完整版

欢迎阅读 安 装 工 水电工程施工方案 目录 工程概况————————————————————————2 施工部署————————————————————————3 施工准备—----—————————————————————3

施工配合—----—————————————————————4 施工安排—------------—————————————————5 分步分项工程施工方法—----———————————————6 关键工序过程控制————————————————————14 技术质量措施——————————————————————14 1 2 高层排水采用伸顶通气单立管排水方式,卫生间排水采用排水立管和专用通气立管双立管排水方式。室内污、水合流,排水入室外,经处理后排入市政污水管。排水立管及横管均采用UPVC硬聚氯乙烯消音加厚型排水管道,承插粘接。 3、消防系统

室内消火栓系统及自动喷水灭火系统管道均采用内外壁热镀锌钢管,DN<100,为螺纹连接,DN≥100,采用沟槽(卡箍)连接或法兰连接(阀门处) 8、强电系统(略) 9、综合布线系统 本工程将电话和计算机网络系统的配线统一纳入综合布线系统。水平电缆沿线槽和穿PVC 10 1 2 3 4 5 三、施工准备 1、图纸会审 在了解设计意图和施工图纸的基础上,由项目经理组织有关人员对图纸集中会审,通过会审对图纸上存在的问题在施工前以书面形式提出,求得业主、监理、设计单位解决,并按正常的签证和审批手续。

施工过程中出现设计变更时,将原图已完成的部分请监理部门认可后再行拆改。必要时请业主代表参加。 2、现场设施准备 按土建施工现场平面布置要求,设置临时办公和材料堆放场地, 3 面积约 准则。 3 4 5 施工机具的选用以提高机械化施工程度,减轻劳动强度,加快工程进度为前提,选用功能适用、效率高的施工机具。 6、对所有施工人员明确安装质量,技术要求和施工规范、验收标准。 7、施工前根据验收规范的要求,做好技术交底和施工前的准备工作。 四、施工配合

施工投标文件

施工投标文件 Prepared on 22 November 2020

施工投标文件工程名称: 投标文件内容:投标函部分 投标人: 法定代表人或委托代表人: 日期:2011年12月2日 目录 1、法定代表人资格证书 2、投标文件签署授权委托书 3、投标函 4、投标函附录 5、投标保证金 6、招标文件要求投标人提交的其他投标资料 法定代表人资格证明书 单位名称: 地址: 姓名:陈强性别:男年龄:20 职务:总经理系的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程,签署上述工程的投标文件,进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事物。 特此证明。

投标人: 日期:年月日 投标文件签署授权委托书 本授权委托书声明:我系的代表人,现授权委托的 为我公司签署本工程已递交的投标文件的法定代表人的授权委托代理人。代理人全权代表我所签署的本工程已递交的投标文件内容我军均承认。 代理人无转委托权,特此委托: 代理人姓名:年龄: 身份证号码:职务: 投标人: 法定代表人: 授权委托日期:年月日 开标委托书 兹委托(职务性别年龄),为我单位参加开标会议的代理人,在代理范围内产生的民事法律责任由我单位承担。 代理期限:自年月日至年月日 (本委托书应与受托人身份证一并在开标会上出示)。 委托人:法定代表人:

日期:年月日 投标函 致: 1、根据已收到贵方的招标编号为的工程的招标文件,遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定,我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸和工程量清单及其他有关文件后,我方愿以人民币(大写)元(RMB:¥元)的投标报价并按上述图纸、合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保障责任。 2、我方已详细审核全部招标文件,包括修改文件(如果有的话),及有关附件,我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。 3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。 4、一旦我方中标,我方保证在合同协议书中规定的开工日期开始施工,并在合同协议书中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程,即在年月日开工,年月日竣工,共计日历天内竣工并移交全部工程。 5、如果我方中标,我方将按照规定提交上述总价%的银行保函或上述总价%的由具有独立法人资格的经济实体企业出具的履约担保书作为履约担保,共同地和分别地承担责任。

工程项目质量目标计划

工程质量目标计划 一、工程概况: 西安电子科技大学48#高层住宅楼位于西安电子科技大学家属院内,北临光华路,东、南、西面为小区路,东距原有2层楼米,南侧距22#住宅米,西侧距原有6#住宅米,北侧距建筑红线。由西安电子科技大学筹资兴建,机械工业部深圳设计研究院设计,陕西省第十一建筑工程公司承建,陕西建筑工程建设监理有限公司实施监理。 本工程地下一层,地上二十六层,剪力墙结构,建筑总面积,建筑物总高度(室外地坪至屋面),地下室层高,地下室夹层层高,±以上住宅层高均为,地下一层为自行车库和设备用房兼战时人防隐蔽所等;一层为住宅和物业管理用房及设备用房等,二至二十六层均为住宅,屋面局部为电梯间和水箱间,高出屋面结构,屋面上设砼梁、柱架构,为绿色种植上人屋面。本工程设两部单跑剪刀式防烟楼梯,有一部下至地下一层兼做防火电梯,地下室另设一部封闭楼梯,供平时人员出入及战时人员出入,主楼电梯共两部,其中一部为消防电梯。 本工程承重结构体系为剪力墙结构,建筑结构安全等级为二级,按地质勘查报告,场地为二类场地,抗震设防为丙类,抗震设防烈度为八度;抗震等级为二级;建筑设计等级为一级;耐火等级为一级;人防等级为六级;屋面防水等级和地下室防水等级为二级。 本工程分结构、建筑、电气、给水排水、暖通等专业进行设计。 本工程为公司重点工程,需高标准、高起点的完成施工任务,为公司赢得信誉。

二、编制依据: 根据公司贯标文件和建筑工程质量验收统一标准GB50300-2002、文明明工地检查要求等,根据工程的实际情况进行编制。 三、项目组织机构和质量目标计划: (一)组织机构 (二)质量目标 单位工程质量达到陕建集团AAA级(优质工程)标准,创“长安杯”,创“陕西省科技示范应用工程”,工地创“省级文明工地”,创“优质结构工程”达到清水砼标准,严格按照公司ISO9002质量管理模式进行运行。 单位工程所含分部工程质量均合格,观感质量验收达到“好”,主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收规范规定。 四、质量保证体系 1.从生产系统和技术质量监督系统组成质量保证体系。 由主管生产经理,从生产管理的角度把好质量关,认真负责。做到谁施工谁负责质量。由项目技术质量组,专职质检员、工长、班组质检员组成检查监督体系,从质量监督的角度把好质量关。 2.对工程项目实行质量计划管理 抓计划→实施→检查→总结循环 3.制定工程质量各项管理制度 先后制定了工程项目质量承包制度、项目质量管理制度、技术交底制度、材料采购和检验保管制度、施工挂牌制度、样板引路制度、三检制度、隐蔽工程验收制度、工程质量保修制度、建筑安装成品保护规定。详见工程质量管理制度。

水利水电工程建筑物

水利水电工程建筑物 一、水利枢纽的概念 1、水利工程 ①概念:水利工程是指对自然界的地表水和地下水进行控制和调配,以达到除害兴利的目的而修建的工程。 ②根本任务:除水害和兴水利。 2、水工建筑物:为达到防洪、发电、灌溉、供水等目的,需要修建各种不同类型的建筑物,来控制和支配水流,这样的建筑物统称为水工建筑物。 3、水利枢纽:集中建造的几种水工建筑物配合使用,形成一个有机的综合体。 二、水工建筑物分类、作用和特点 1、水工建筑物按在枢纽中的作用分类: 挡水建筑物、泄水建筑物、输水建筑物、取(进)水建筑物、整治建筑物、专门建筑物。 2、水工建筑物特点: ①工作条件的复杂性②设计选型的独特性 ③施工建造的艰巨性④工程效益的显著性 ⑤环境影响的多面性⑥失事后的严重性 三、水利枢纽分等及水工建筑物分级 1、目的:为使工程的安全可靠性与其造价的经济合理性恰当地统一起来,所以要对水利枢纽及其组成的建筑物进行分等分级。 2、分等分级的依据: 首先按水利枢纽工程的规模、效益及其在国民经济中的作用进行分等,然后再对各组成建筑物按其所属枢纽的等别、建筑物在枢纽中所起的作用和重要性进行分级。 四、挡水建筑物 (一)重力坝 1、岩基上的重力坝 重力坝的工作原理:在水压力及其他荷载的作用下,主要依靠自重在滑动面上产生的抗滑力来抵消坝前水压力满足稳定的要求,同时依靠坝体自重在水平截面上产生的压应力来抵消由于水压力所引起的拉应力满足强度的要求。 重力坝的类型: 按坝的高度分类为:高坝、中坝、低坝三类。 按照筑坝材料分类可分为:混凝土重力坝和浆砌石重力坝。 按照坝体的结构型式分类可分为:实体重力坝、宽缝重力坝、空腹重力坝。 按照坝体是否过水可分为:溢流坝和非溢流坝。 按照施工方法分类可分为:浇筑式混凝土重力坝和碾压式混凝土重力坝。 2、重力坝的设计内容 ①总体布置首先选择坝址、坝轴线和坝的结构型式。确定坝体与两岸及交叉建筑物联接方式。最终确定坝体在枢纽中的布置。 ②剖面设计可参照已建的类似工程,初拟剖面尺寸。 ③稳定分析用单一安全系数法和可靠度理论法,核算坝体沿坝基面或沿地基深层软弱结构面抗滑稳定安全性能。 ④应力分析用材料力学法和可靠度理论法,对坝体材料进行强度较核。 ⑤构造设计根据施工和运行要求,确定坝体细部构造(廊道、排水、坝体分缝、止水等)。

水利水电工程的等别如何划分

水利水电工程的等别如何划分? 答:根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL 252—2000)的规定,水利水电工程根据其工程规模、效益以及在国民经济中的重要性,划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ五等。分等的指标有库容、防洪、灌溉、治涝、供水和发电等。 永久性水工建筑物的级别如何划分? 答:水利水电工程的永久性水工建筑物的级别应根据建筑物所在工程的等别,以及建筑物的重要性确定为五级,分别为1、2、3、4、5级。堤防工程的级别,应该按照《堤防工程设计规范》(GB50286-98)确定。堤防工程的防洪标准主要由防洪对象的防洪要求而定,分别为1、2、3、4、5级。 水库与堤防的特征水位有哪些? 答:水库的特征水位有:(1)校核洪水位;(2)设计洪水位;(3)防洪高水位;(4)正常蓄水位(正常高水位、设计蓄水位、兴利水位);(5)防洪限制水位(汛前限制水位);(6)死水位。 河道工程特征水位有:(1)设防(防汛)水位。开始组织群众防汛的水位。(2)警戒水位。当水位达到设防水位后继续上升到某一水位时,防洪堤随时可能出险,防汛人员必须迅速开赴防汛前线,准备抢险,这一水位称警戒水位。(3)保证水位。即堤防的设计洪水位,河流遇堤防的设计洪水时在坝前达到的最高水位。 案例7: 背景资料某综合利用水利枢纽工程位于我国西北某省,枯水期流量很少;坝型为土石坝,粘土心墙防渗;坝址处河道较窄,岸坡平缓。 工程中的某分部工程包括坝基开挖、坝基防渗及坝体填筑,该分部工程验收结论为“本分部工程划分为80个单元工程,其中合格30个,优良50个,主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位的单元工程质量优良,且未发生过质量事故;中间产品质量全部合格,其中混凝土拌合物质量达到优良,故本分部工程优良。” 问题: 1.根据该项目的工程条件,请你选择合理的施工导流方式及其泄水建筑物类型。

施工项目质量目标管理

施工项目质量目标管理 王驰1 韩大喜2 (1 中国矿业大学管理学院221003 2徐州中房房地产开发公司221006 ) 1实现质量控制目标的方法和措施 1.1质量控制目标 ①施工项目质量 质量是产品、过程或服务满足规格或潜在要求(或需求)的特征和特性的总和。施工项目质量是建设施工过程所形成的工程项目应满足用户进行生产、生活所需的功能和使用价值,符合设计要求和合同的质量标准。它的内涵包括质量(即施工项目的总体质量,含工序质量、分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量和单项工程质量等)、项目的功能和使用价值质量以及工作质量(指参与项目施工者为保证施工项目的质量所从事工作的水平及完善程度,是服务水平、技术水平的反映)等三个方面。 施工项目的特性决定了施工项目质量具有与其他产品质量不同的特点。主要有;影响施工项目质量的因素多;在施工过程中容易产生质量变动:在质量的形成过程中容易产生系统因素互动变异;判断产品质量既要看工序各阶段内在质量,也要看外观质量,否则容易产生第二判断失误;施工项目质量的检查一般不能解体也不能拆卸。 ②施工项目质量控制目标 简单地说,施工项目质量控制目标是:施工项目质量必须由里及外均符合设计要求和合同约定的质量标准,满足建设单位对该项目的功能和使用价值的期望。 施工项目经理部必须采取一切有效的控制措施,使施工工程项目质量目标得以高质量的实

现。 ③施工项目质量控制的原则 1)用户至上的服务原则。建筑施工产品是种特殊的产品,投资大,使用年限长,直接关系到国计民生,也关系到建筑施工企业的生存与发展。因为建筑产品业主是施工企业的用户,同时也是施工企业存在的基础,其需求应放在第一位,因此,在质量控制中应自始至终地以此原则指导工作,确保达到施工质量控制目标。 2)以“预防为主”的原则。由于施工项目的特殊性,应尽可能地做到主动控制,在质量控制中加强事前计划、预测、采取有效措施,注重施工准备,尽量做到防患于未然,强调事前控制和事中控制,对可能产生质量通病或质量事故的部位、工序,应事前做好预防措施。 3)坚持“以人为本”的原则。人是所有工作的执行者,应从提高人的技能水平、管理水平、综合素质等多方面着手,从根本上对施工质量掌握主动,在施工前加强有关人员的培训,施工中加强监督管理,使质量受控。 4)严格规范职业道德原则。施工企业职工的职业道德是企业信誉的基础之一,也是施工项目质量的保证条件之一,要求职工注重科学、遵纪守法,遵守规范操作规程,以产品质量的保证作为衡量作业人员职业道德的准绳。 5)坚持质量标准,一切用数据说话的原则。在质量检查、控制中不凭感觉,不凭经验,而以准确的实体质量,用确凿的数据反映质量水平高低。 6)持续改进的原则。在项目施工过程中,应坚持自检与互检,并接受系统外部的客观检查,在检查中不断发现问题,改正错误,总结经验,在过程中使施工质量与工作质量同时得到持续改进,得到一定跨越性的提高,从根本上提高质量管理水平。

水电工程建设的投资控制

水电工程建设的投资控制 水电工程投资的有效控制是工程建设的重要内容,也是工程建设的关键,在项目决策阶段要运用蒙特卡罗模拟等科学方法确定投资控制目标,全过程建设以设计阶段为重点。主动地、动态地控制投资,注重技术与经济相结合,重视实施阶段的投资控制,定会取得良好的效果。 标签:水电工程投资控制 水电建设项目投资的有效控制是水电建设管理的重要组成部分,也是投资主体密切关注的一个重要方面。水电建设项目投资控制,就是在投资决策阶段、设计阶段、发包阶段和实施阶段,把水电建设项目投资的发生控制在批准的投资限额之内,随时纠正发生的偏差,以保证项目投资管理目标的实现,以求在该项目中能合理利用人力、财力、物力,并取得较好的投资效益和社会效益。即通常所说的投资估算控制设计概算,设计概算控制项目的实施预算,用实施预算控制好合同价格。水电建设项目投资控制贯穿于整个项目的建设全过程,合理有效控制水电项目投资,应从水电建设项目的各个阶段着手。 一、决策阶段合理预测项目投资风险,确定投资控制目标 投资控制是监视项目建设过程中投资各方面运用情况的活动,以保证项目建设资金运用状况与项目的质量、进度保持动态适应的一项管理活动。投资控制一般包括3个步骤:①确定投资控制目标;②衡量投资实际情况,获取偏差信息; ③分析偏差产生原因,采取纠正措施。投资控制必须有控制的客体——控制目标,没有控制目标,投资主体各方将失去控制方向和缺乏控制重点,也无法发现偏差,及时进行纠偏。因此,必须运用科学的方法进行投资的合理预测,以确定合理的投资控制目标。水电项目的工程造价一般由3个不同的部分组成:其一是确定性造价,对于这一部分造价工程师知道它一定会发生并知道它发生的额度;其二是风险性造价,对此造价工程师只知道其可能发生的概率及不同概率发生时的造价分布;其三是完全不确定性造价,造价工程师对其发生的概率及造价分布均无法确定。工程项目造价确立的根本在于第二部分——风险性造价的确定与预测。国内外有许多风险预测方法,最有名的当数蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟法。运用蒙特卡罗模拟法预测分3个步骤:首先,构造模型。进行蒙特卡罗模拟,必须确定研究对象的概率分布。对于风险因素来讲,常常没有可以直接引用的分布率,通常是根据历史记录或专家的主观分析判断,求得研究对象的一个初始概率分布。例如在设计变更的预测中,可以根据过去的已完类似工程的变更分布状况和所预测工程的实际情况,预测其初始分布,运用主观概率法、专家调查法给出一个事件的概率分布。其次,运行模型。根据确定的模型结构(概率分布及其结构关系)进行随机抽样,故又称作数值模拟。第三,根据模型的随机模拟结果,统计各风险因素发生的频数,得出要求的统计量。目前国内水电项目风险预测的理论研究已有大量成果,但是实际应用却显得很不足,大多数工程是以已完工程的历史资料为基础,以百分率进行估算。为了更加科学合理地预测风险和确定投资控制目标,这方面的工作有待于加强。

建设工程施工投标文件范本(可直接套用)

工程施工投标文件 投标人(章): 法定代表人或委托代理人(签字或签章): 日期:年月日

总目录 一、投标函及投标函附录 1、投标函 2、法定代表人资格证明书 3、授权委托书 二、工程量清单报价表 工程量清单报价格式 1、封面 2、投标总价 3、表2-1工程项目总价表 4、表2-2单项工程费汇总表 5、表2-3单位工程费汇总表 6、表2-4分部分项工程量清单计价表 7、表2-5措施项目清单计价表 8、表2-6其他项目清单计价表 9、表2-7零星工作项目计价表 10、表2-8分部分项工程量清单综合单价分析表 11、表2-9措施项目费分析表 12、表2-10乙供材料表 三、辅助资料表 1、表3.1投标人(企业)业绩表 2、表3.2项目经理简历表 (附项目经理进驻现场管理的承诺书并加盖单位公章) 3、表3.3主要施工管理人员表 4、表3.4主要施工机械设备表 5、表3.5劳动力计划表 6、表3.6施工方案或施工组织设计 7、表3.7计划开、竣工日期和施工进度表 8、表3.8临时设施布置及临时用地表 四、其他资料(如各种奖励证书等)

一投标函及投标函附录 投标函 招标人: 1、根据已收到的招标编号为的工程的招标文件,我单位经考察现场和研究上述工程招标文件后,我方愿以人民币元的总价,按上述合同条件、技术规范、图纸、工程量清单的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。 2、一旦我方中标,我方保证在天(日历日)内竣工并移交整个工程。 3、如果我方中标,我方将按照规定提交上述总价的%的银行保函或上述总价% 的有独立法人资格的经济实体企业出具的履约担保书,做为履约保证金,共同地和分别地承担责任。 4、如果我方中标,将派出(项目经理姓名)作为本工程的项目经理。 5、我方接受招标文件中的工程款预付及支付条件。 6、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束。 7、除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书和投标文件将构成约束我们双方的合同。 8、我方金额为人民币元的投标保证金与本投标合同同时递交。 投标人:(签章) 单位地址: 法定代表人或委托代理人:(盖章或签字) 邮政编码: 电话: 传真: 开户银行名称: 银行账号: 开户行地址: 电话: 日期:年月日

工程施工质量方针和质量目标

工程施工质量方针和质量目标 一、质量方针 科学管理不断创新 二、后勤管理处质量目标 1.投资计划完成率100%; 2.应招标工程的招标率100%; 3.工程项目验收合格率100%; 4.无重大管理事故; 5.用户满意率80%以上,且每年按2%递增。 三、管理者代表质量分目标 1.上岗人员100%符合岗位能力要求; 2.培训合格率100%; 3.应持证上岗人员持证上岗率100%; 4.管理评审改进措施跟踪验证率100%; 5.确保工作正常运行,内部审核不出现严重不合格; 6.内审纠正措施验证率100%; 7.对于主管过程发现问题处理率100%; 8.无重大管理事故。 四、科室质量分目标 (一)办公室质量分目标 1.文件编制或修改审批率100%; 2.不使用过期作废文件; 3.文件发放差错率2%以下; 4.记录填写正确率95%以上; 5.记录不发生丢失或损坏情况;

6.管理活动过程中不合格品处理率100%; 7.无重大管理事故。 (二)办公室质量分目标 1.组织前期报建按工作程序完成率100%; 2.记录填写正确率95%以上; 3.记录不发生丢失或损坏情况; 4.按照规定,顾客满意调查率90以上; 5.管理活动过程中不合格品处理率100%; 6.按照有关规定招标完成率100% 7.按时组织政府验收率100%; 8.无重大管理事故。 (三)工程管理科、综合管理科质量分目标 1.合同履行情况按照要求完成率100%; 2.管理活动过程中不合格品处理率100%; 3.用户满意率80%以上; 4.记录填写正确率95%以上; 5.记录不发生丢失或损坏情况; 6.纠正措施一次实施有效率为90%以上; 7.预防措施一次实施有效率为80%以上; 8.工程项目验收合格率100%; 无重大管理事故。 9.

工程项目质量目标及分解

东阳市城西客运站新建项目工程 质量控制目标及分解 一、工程质量控制目标 1.1严格贯彻国家强制性质量标准、建设管理部门组织规定的技术标准和质量要求。所有工程质量验收达到合格标准。 二、工程质量控制的原则 2.1以国家施工及验收规范、工程质量验评标准及《工程建设规范强制性条文》、设计图纸等为依据,督促承包单位全面实现工程项目合同约定的质量目标。 2.2对工程项目施工全过程实施质量控制,以质量预控为重点。 2.3对工程项目的人员、机械、材料、方法、环境等因素进行全面的质量控制,监督承包单位的质量保证体系落实到位。 2.4严格要求承包单位执行有关材料试验制度和设备检验制度。 2.5坚持不合格的建筑材料、构配件和设备不准在工程上使用。 2.6坚持本工序质量不合格或未进行验收不予签认,下一道工序不得施工。 三、工程质量控制的方法 3.1质量控制应以事前控制(预防)为主。 3.2应按监理规划、监理实施细则的要求对施工过程进行检查,及时纠正违规操作,消除质量隐患,跟踪质量问题,验证纠正效果。 3.3应采用必要的检查、测量和试验手段,以验证施工质量。 3.4应对工程的关键工序和重点部位施工过程进行旁站监理。 3.5严格执行现场见证取样和送检制度。 3.6应建议撤换承包单位不称职的人员及不合格分包单位。 四、工程质量控制的措施 4.1事前控制 施工准备阶段是施工单位为正式施工进行各项准备、创造开工条件的阶段。施工阶段发生的质量问题、质量事故,往往是由于施工准备阶段工作的不充分而引起的。

因此,在进行质量控制时,要十分关注施工准备阶段各项准备工作的落实情况。通过抓住工程开工审查关,采集施工现场各种准备情况的信息,及时发现可能造成质量问题的隐患,以便及时采取措施,实施预防。 4.2事中控制 1)责任工程师、质量员对施工现场有目的地进行巡视检查、检测和旁站。 (1)在巡视过程中发现和及时纠正施工中的不符合规范要求并最终导致工程质量 不合格的问题。 (2)应对施工过程的关键工序、特殊工序施工完成以后难以检查、存在问题难以返工或返工影响大的重点部位,应进行现场旁站监督、检测。 (3)对所发现的问题应先口头通知责任单位改正,然后应由质量员签发《整改通知》。 (4)承包单位应将整改结果书面回复,监理工程师进行复查。 2)核查工程预检 (1)承包单位填写《预检工程检查记录单》报送工程部核查。 (2)质量员、监理对《预检工程检查记录单》的内容到现场进行抽查。 (3)对不合格的分项工程,通知承包单位整改,并跟踪复查,合格后准予进行下一道工序。 4.3事后控制 1)分项、分部、单位工程的质量检查评定验收 对符合设计、验收规范所提出的质量要求的各分项工程,对所有已完成工序的隐蔽工程进行验收,评定已完成分项工程的质量等级,并签署验收意见。验收频率为100%。 以分项工程质量等级为基础,进行分部工程的质量等级评定。对已完成的分部工程进行抽样检测,抽样频率不小于25%。对重要的分部工程,进行100%的检查验收。以分部工程质量等级为基础,进行单位工程的质量等级评定。对单位工程进行全面的工程质量检测。 2)质量问题和质量事故处理 (1)对施工中的质量问题除在曰常巡视、重点旁站、分项、分部工程检验过程中解决外,可针对质量问题的严重程度分别处理。

水利水电工程建筑物》综合练习一

《水利水电工程建筑物》综合练习一 一、判断题(正确画√,错误打×)(每小题3分,共30分) 1.无坝取水的进水口一般设置在河道的凹岸。( ) 2.重力坝的扬压力是维持大坝稳定的主要荷载。( ) 3.如果拱坝封拱时混凝土温度过高,则以后温降时拱轴线收缩对坝肩岩体稳定不利。 ( ) 4.心墙土石坝的防渗体一般布置在坝体中部,有时稍偏向上游,以便同防浪墙相连接,通常采用透水性很小的粘性土筑成。( ) 5.无压隧洞断面尺寸的确定,主要是满足泄流能力和洞内水面线的要求。( ) 6.确定水轮机的安装高程时,下游尾水位取得愈低愈好。( ) 7.为使工程的发电量与其投资额恰当地统一起来,水利枢纽及其组成的建筑物要进行分等分级。( ) 8.水闸地下轮廓线的长度即为闸基的防渗长度。( ) 9.圆筒法只适用于承受均匀外水压力的等截面圆弧拱圈,它不考虑拱在两岸的嵌固条件,不能计入温度及地基变形的影响,因而不能反应拱坝的真实工作情况。( ) 10.土石坝软粘土地基的处理主要是解决防渗问题,通过采取“上堵”、“下排”相结合的措施提商地基的承载能力。( ) 二、单项选择题(每小题3分,共15分) 1.用以改善河流的水流条件,调整水流对河床及河岸的作用,以及为防护水库、湖泊中的波浪和水流对岸坡冲刷的水工建筑物,称为( )。 A.挡水建筑物 B.泄水建筑物 C.整治建筑物 D.输水建筑物 2.与常规混凝土坝相比,以下哪个不是碾压混凝土坝的主要优点( ) A.可适用大型通用施工机械设备,提高混凝土运输和填筑工效 B.施工工艺程序简单,可快速施工,缩短工期,提前发挥工程效益 C.不设纵缝,节省了模板及接缝灌浆等费用 D.水泥用量多,坝体内部混凝土的水化热增加,需要强化温控措施 3.( )将拱坝视为由一系列水平拱圈和拱冠处的一根悬臂梁所组成。 A.纯拱法 B.拱梁法 C.有限单元法 D.拱冠梁法 4.在水闸的闸室中,用于分割闸孔和支撑闸门的部件是( )。 A.底板 B.闸墩 C.胸墙 D.翼墙

工程质量目标91822

第一节、工程质量目标一、质量方针和质量目标、工程质量方针:选择一流的队伍,一流的管理,原汁原味体现设1 计思想,达到一流档次。执100%按图施工,100%达到合格,2、工程质量目标分项工程100%做好竣工后的服务,确保达到一次性验收合格工行合同条款,100%以目标管理统揽全局,为了达到该质量总目标,在施工全过程中,程。国标质量标准为手段,以经济承包为杠杆,以全面推广应用ISO9001分项工开展质量管理工作,将单位工程质量总目标分成各分部工程、程的分目标,各质量分目标落实到具体人头上,并实行经济承包,实行关键工序、关键时候重奖重罚、使每个项目员工和目标直接相关,对目标负责,并给每个项目员工以压力、以动力、最大限度地调动和发挥每个员工的生产积极性和聪明才智,提高员工的质量意识。二、质量要求工程质量包括产品质量和工作质量两部分。适用性:要求装饰效:产品质量包含以下六个方面:a.)产品质量(1可靠性:要求结构安全可靠,强度、稳定、抗果良好,使用方便;b.耐久性:在物理、化学作用下c.震等性能符合有关技术标准的规定;经济性:工程造价低、建造周期短、使用d.可安全使用到规定年限;并与建筑新颖、大方,美观、美观:维修费低等;e.装饰造型先进合理、安全性:主要指施工方便和使用安全;f.环境协调; (2)工作质量:管理包括以下两个方面:a.生产过程中的工作质量:指设计、施工过程中的技术业务及后勤管理等工作质量;b.服务质量:指工程交工后的质量回访和维修服务等。

第二节、质量保证措施 一、质量控制制度 1、施工前的质量控制施工开始前质量控制的主要工作有: (1)对所有合同文件和技术文件、报告进行详细审阅。如图纸是否完整、有无漏项、各文件之间有无矛盾、技术标准是否齐全、合同条件的细节等。尽早熟悉合同文件是十分重要的。应重点审核的技术文件除合同外。 (2)配备检测试验手段、设备和仪器,审查合同及关于检验的方法、标准、次数和取样的规定。 (3)审阅进度计划和施工方案。 (4)对施工中将要采用的新技术、新材料、新工艺进行审核,核查鉴定书和试验报告。 (5)对材料、工程设备的采购进行检查,检查采购是否符合合同的规定。对到场的材料和设备要及时检验。 (6)为施工放线准备资料,如参考点.线等。 (7)协助完善质量保证体系。 (8)对工地各方面负责人和主要施工机械作进一步的审核。 (9)认真听取设计人员所作设计交底,以明确工程的设计意图和各部位的质量要求。. (10)准备好全部监理表格和质量管理表格,并对表格的作用和用法交底。 (11)检查业主对工地的占有情况和工地环境。

水利水电工程建设的重要性分析

水利水电工程建设的重要性分析 生态环境是指影响人类与生物生存和发展的一切外界条件的总和,是社会和经济持续发展的基础。现代水利水电工程建设对社会发展发挥着积极作用,产生了巨大的经济效益、社会效益和生态环境效益,但同时在一定程度上影响、改变了自然生态。随着水利建设步伐的加快,其对环境的影响日益加重,水资源利用、水利工程建设引起的环境问题已受到人们的重视。在新时期,要用科学发展观和人与自然和谐相处的理念处理水利水电开发与生态环境的关系,在保护生态环境的前提下积极发展水利水电工程,实现水利水电资源开发与生态环境保护的双赢。 1水利水电工程建设的必要性 (1)除害兴利是水利水电工程的本质。水利水电工程建设对社会发展发挥着积极作用,除了灌溉、发电之外,还实现了防洪、城市供水、调水、渔业、旅游、航运、生态与环境等综合应用,产生了巨大经济效益。自古以来,除害兴利是水利水电工程的本质。 (2)水电资源是最丰富的绿色可再生能源。在能源危机、气候危机的大背景下,世界各国都把开发水电作为能源发展的优先领域。我国是世界上水能资源最为丰富的国家之一,水库的功能从初期的防止洪

涝灾害发展到水能开发利用兼民生水利,以水利电力为主的大坝,同时肩负着流域防洪、水量调配等功能。目前我国水电资源开发利用率约为26%,还有70%以上的水电资源待开发,水能利用程度远低于世界工业化国家,水电的建设任务还十分繁重。 2水利水电工程建设与生态环境的关系 水利水电工程建设与生态环境之间具有密切关系。从普遍意义上讲,水利水电工程在实现巨大经济效益、社会效益的同时,在施工建设和运行中也不同程度地破坏原有生态环境的平衡。水利水电工程的影响主要包括移民问题,对泥沙和河道的影响,对气候、水文、地质、土壤、水体、鱼类和生物物种的影响,对文物和景观的影响,以及对人类健康的影响等[4]。水利水电工程建设必须在最大限度地保护生态环境的前提下进行,否则难以确保水利水电工程事业的长久发展。 2.1水利水电工程对河流生态环境的积极作用 随着经济的发展和人口的增长,人类对水资源的需求日益增加,在众多河流上都修建了水利工程来调节水量、开发利用水资源,满足供水、防洪、灌溉、发电、航运等需求。水利工程在对经济发展、社会进步发挥巨大推动作用的同时,对生态环境同样具有积极作用。水利工程可以通过调节水量丰枯,合理配置水资源,防止河道断流,减轻水旱灾害损失,抵御洪涝

水利水电工程名词解释

洪峰模数控制断面的洪峰流量与该控制面积的比值。 假定高程又称“相对高程”。由任意水准面起算的地面点高程。如由河谷起算的山峰高程,由平地起算的楼顶高程等。当测区附近无水准点时,可假定一点的高程为起算值,以测定其他各点的高程,待同水准点联侧后加以改正。石河堰土、石河堰,是在山溪小河上拦截径流的堵水工程。土堰是用土筑坝而成,每年秋、冬筑成蓄水,次年春季灌溉用水后,夏、秋即任洪水冲毁。是年复一年的临时性工程,灌溉面积几亩、几十亩不等,石河堰是以块石或条石砌成坝,可以溢流,永久性工程,一般能灌溉数十亩至百余亩,少数可灌千亩。除部分土、石河堰可自流灌溉外,大部分需与提水工具配合,始能发挥灌溉作用。由于工程简单,花钱少或不花钱,见效快,各地农民普遍应用。 堤距:江河两岸堤线的垂直距离。 防渗铺盖(百度百科):防渗铺盖是指一种水平的防渗设施,是斜墙、心墙、或均质坝体向上游延伸的部分。当采用垂直防渗有困难或不经济时,可考虑采用铺盖防渗。 防渗铺盖(筑龙百科): 中文词条名:防渗铺盖 英文词条名:impervious blanket 设在闸,坝上游,以不透水土料,土工膜或混凝土铺成的旨在增长渗径,减小渗流坡降,防止渗透变形和过量渗漏的水平防渗设施。 排水棱体(prism drainage):在土石坝址处用沙、碎石和块石堆砌成棱形体的排水设施,称堆石排水、排水锥形体、滤水坝址。排水棱体能有效地降低

坝体浸润线和防止坝坡土料的渗透变形,并支撑下游坝坡增加稳定性,保护坝脚不受尾水冲刷。 小型水利水电工程碾压式土石坝设计导则(SL 189-96)的条文: 6.6.4 对棱体排水的要求如下: (1)棱体排水适用于下游有水的情况其顶部高程应超出下游最高水位0.5m以上; (2)保证坝体浸润线与坝面的最小距离大于本地区的冻结深度; (3)棱体排水的顶宽应满足施工和观测的需要不宜小于1.0m (4)棱体排水的内外坡可根据石料和施工情况确定内坡可取1:1.0外坡取1:1.5或更缓。 反滤层(filter bed,reversed filter;filter) 定义1: 设在土砂层与排水设施之间或细土料与粗砾料之间,保持土、砂层或细土料的抗渗稳定,防止发生管涌现象的滤水设施。 应用学科: 电力(一级学科);水工建筑(二级学科) 定义2: 在排水设施之间,沿渗流方向将砂、石料按颗粒粒度或孔隙率逐渐增大的顺序分层铺筑而成的防止管涌的滤水设施。 应用学科: 水利科技(一级学科);水工建筑(二级学科);挡水建筑物(三级学科)以上内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布 反滤层(inverted layer)指的是在大口井或渗渠进水处铺设的粒径沿