文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 图纸会审记录

图纸会审记录

图纸会审记录
图纸会审记录

图纸会审记录

001

鲁DQ

施工图纸会审制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A76468 施工图纸会审制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

施工图纸会审制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、目的 为了使施工单位熟悉设计图纸,了解工程设计特点和设计意图,掌握工程关键部分的质量要求,同时,也为了减少图纸中的差错,发现潜在的质量问题,特制定本制度。 二、定义 1、施工图纸会审:是指建设单位、监理公司及施工单位在收到施工图图纸后,分专业对施工图纸进行详细阅审,并提出书面意见的过程;施工单位派专业人员参加设计交底会,以便全面了解设计意图并审查其可操作性。

2、参与会审:是指设计单位必须派该项目主设计人及指定的各专业工地代表出席;监理公司应参加由建设单位组织的设计技术交底会,并在收到正式施工图纸后,组织现场相关专业技术人员会审图纸,提出审图意见;凡直接涉及设备制造厂家的工程项目及施工图,视具体情况由组织者邀请制造厂家代表到会,与设计单位代表一起进行技术交底与图纸会审。 3、设计单位必须提交完整的正式施工图纸;对施工单位急需的重要的分项专业图纸,必要时也可提前交底与会审,但在成套图纸到达后应再统一交底与会审。 4、在技术交底与图纸会审之前,监理单位必须事先安排各有关专业监理工程师熟悉图纸,并对图纸进行初步审查。 5、施工监理及公司对施工图纸的初步阅审

图纸会审会议纪要表格

图纸会审会议纪要表格 篇一:图纸会审记录表格 施工图纸会审记录 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。 篇二:图纸会审会议纪要 图纸会审会议纪要 时间:20XX年4月17日下午2:00 地点:深圳市荷康城房地产开发有限公司会议室 工程名称:坳园路二期(Ko+000~Ko+435)道路施工工程 主持人:邵华 参加人员:吴明平、邵华、张国胜、汤国龄、赖国政、李林峰、叶振和、孙学柱、李明、陈迪 会议议程及(:图纸会审会议纪要表格)内容: 由深圳市荷康城房地产开发有限公司投资建设的坳园路二期道路施工工程,工程主要坳园路二期及龙岗大道拓宽段部分,包括了路基、排水、通信管,电力管沟、给水、燃气、人行道、挡土墙、护坡、路灯照明工程;建设单位安排在20XX年4月17日进行图纸会审,通过施工单位提出的问题几方协商形成以下意见:

一、设计单位对坳园路二期(Ko+000~Ko+435)道路施工工程进行了图纸技术交底。 二、图纸会审内容: 道路工程: 1、面层施工技术标准:4%、5%水泥稳定层碎石的回弹模量(mpa)数据1500、1300是否笔误。位置:《施工图设计说明》《道路路面结构图》,是否跟参照坳牌路数据600mpa,400mpa。 答: 2、人行道:级配碎石储水层20cm是否为3%水泥稳定碎石储水层。位置:《施工图设计说明》是否跟参照坳牌路数据3%水泥稳定碎石储水层。 答: 3、人行道的结构层级配滤水层建议变更为浇筑c15的混凝土垫层,方网式(2m*2m)预留d150的渗水孔,人行道砂砾石垫层建议采用为干水泥砂浆,更能确保铺设的平整度。 答: 4、龙岗大道拓宽部分:c40新铺水泥混凝土面层厚度:1、《工程量表》为24cm厚2、《道路路面结构图》《施工图设计说明》为25cm 厚;选择哪个施工标准。 答: 5、人行道面砖颜色确定。 6、路基图纸开挖土方量与现场存在误差,需重新复测。

图纸会审记录(完整版)

图纸会审记录(完整版)

图纸会审会签表 项目名称:上海市外高桥保税区F2-03地块综合服务楼会审 时间 会审地点 参加会审人员建设单位: 设计单位:上海建筑设计研究总院有限公司监理单位: 施工单位:龙象建设集团有限公司 主持人记录人

建设单位: (公章) 代表:设计单位: (公 章) 代表: 监理单位: (公 章) 代表: 施工单位: (公 章) 代表: KJ-207 工程 名称 外高桥保税区F2-03地块综合服务楼 设计单位上海建筑设计研究院有限公司 施工 单位 龙象建设集团有限公司 图号对图纸存在的疑问设计答复S-01-02 集水井大样图尺寸及放坡比例未注明. S-01-02 地下室底板高低跨的做法? S-13-05 A-03-02 L轴交12-13轴处的排水沟位置与梁重叠. 3轴交D-F轴处的排水沟位置与梁重叠. 注明:S-13-05建筑地下一层平面图中排水沟深300. A-05-09建施图中排水沟深60. A-07-02 地下室外墙大样中,挡土墙砖胎膜为120.是否改为240. S-01-02 电梯井及集水井是否同底板厚.

GBZ1-2墙和柱尺寸不符 GBK2-3图和钢筋不符 GBZ5-5平面上与节点不符 GBZ6-6柱节点少尺寸 GBZ6-5柱节点少尺寸 总平面图上的建筑物坐标角点不够 地下一层KL-B.2原位标注跟梁号钢筋不符按哪做。 地下一层KL-C.1 C轴交10轴原位标注钢筋不符 C轴交11轴梁没有标注 A-07-02 地下二层地坪做法:40厚细石砼无标号 A-07-02室外马路做法重300厚碎砾石是否可改为水泥稳定层A-03-03 一层平面图H轴交13轴处门型号无。 A03-04 二层平面图7轴交8轴处墙体尺寸无。 15-01 钢柱柱底增加预埋螺栓,以便于第一节钢柱的固定,详见节点图。 15-01 钢梁与钢梁铰接详图-1(单剪)的节点,把主梁连接板外伸,便于安装,详见节点图。 15-02 为了便于制作安装,所有钢柱的牛腿伸出尺寸由原设计2H修改为1H(H为主梁截面高度)。在此前提下,低跨牛腿统一长度600mm,高跨牛腿H=600mm以下(含 600mm,)统一长度600mm,高跨H=600以上长度按1H。 设备层图设备层吊柱上部与三层牛腿连接在工厂制作完成,下部在施工现场先栓接后焊接。另外设备层吊柱连接的钢梁连接段经放样后确定统一为900mm。 (详见设备层吊柱制作安装优化方案图)

图纸会审流程

图纸会审流程

页码第 2 页共 17 页 图纸会审流程 (首页封皮) (原件1份,报行政部主任存档) 编制部门:工程部编制人: 审核:日期: 批准:日期: 复印件分发部门: □总经理1份□副总经理份□财务部份□文档室份□客服部份□营销部份□采购部份□物业公司份□总工办份□合约部份□规划设计部份□前期部份□工程部份□车管部份□行政部份□保安部份□保洁部份□后勤部份○共印发 1 份□其它 说明1、本文件为公司内部管理资料,仅供公司各部门员工使用,不得外传。2、员工离职办理手续时要将此文件上交行政部。3、发文次日由行政部主任将电子档上传至宝龙集团群共享内,由员工下载使用。此管理规定后附样表:084-088,093-094。 修订记录

页码第 3 页共 17 页 修订次数首次发文第一次修订第二次修订第三次修订第四次修订第五次修订日期2015年9月 目录 第一章、目的 (3) 第二章、适用范围 (3) 第三章、招标小组组成 (3) 第四章、招标小组及各部门职责和权限 (4) 第五章、总包及直接发包等需委托招标代理工程的招标流程 (5) 第六章、分包及其它工程招标流程 (10) 第七章、工程材料、设备采购流程 (12) 第八章、其它材料、设备采购流程 (13) 第九章、关于特殊情况处理 (14) 第十章、修订及生效 (14) 第十一章、本流程通用样表 (15)

页码第 4 页共 17 页 第一章目的 为了使参与工程建设的各方了解工程设计的主导思想、建筑构思和要求、采用的设计规范、确定的抗震设防烈度、防火等级、基础、结构、内外装饰及机电设备设计,对主要建筑材料、构配件和设备的要求、所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备的要求以及施工中应特别注意事项,掌握工程关键部分的技术要求,保证工程质量,设计单位必须依据国家设计技术管理的相关规定,对提交的施工图纸,进行系统的设计技术交底。同时,为了减少图纸中的差错、遗漏、矛盾,将图纸中的质量隐患与问题消灭在施工前,使设计施工图纸更符合施工现场的具体要求,避免返工浪费。 第二章适用范围 本制度适应于公司投资开发的建设工程总承包工程、工程分包工程的图纸会审 及设计交底。适应单位包括建设单位、监理单位、设计单位、施工单位及其他有关 分包单位。 第三章图纸会审与交底 一、设计技术交底与图纸会审的前提条件

设计图纸会审记录表

设计图纸会审记录表 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。闽西职业技术学院8 号学生公工程名称建设单位闽西职业技术学院寓设计图纸会审记录(一) GD2201005 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。监理单位施工单位闽西职业技术学院闽西职业技术学院设计单位勘察单位闽西职业技术学院建筑面积工程造价结构类型六层框架结构会审地点工地办公室层数承包范围施工图所包含的所有施工内容会审时间2013年5月8 日图纸编号单位名称参加人姓名(签名) 参 审 图纸会审记录辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。工程名称闽西职业技术学院8 号学生公寓 图纸会2013 年05 月日期审部位20 日会审中发现的问题: 无问题

处理情况: 参加会审人签字辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。填表人: 设计变更、洽商记录 2013 年05 月26 日午第号工程名称: 闽西职业技术学院8 号学生公寓辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。记录内容: 建设单位闽西职业技术学院施工单位闽西职业技术学院 设计单位闽西职业技术学院监理单位闽西职业技术学院注: 表格内容要求用碳素墨水填写。 工程洽商记录辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 第号年月日工程名称闽西职业技术学院8 号学生公寓施工单位闽西职业技术学院洽商事项: 参建设单位设计单位施工单位 加

建筑工程图纸设计交底会审纪要模板

融侨半岛.融侨城一期B3区1#楼-4#楼 图纸会审交底纪要 一、时间:2010年2月1日下午 二、地点:建设单位项目部会议室 三、参加单位 建设单位:融侨长江(重庆)房地产有限公司 设计单位:中国.机械工业第三设计研究院 监理单位:重庆林鸥监理咨询有限责任公司 施工单位:福建卓越建设工程开发有限公司 四、会审交底内容 一)、设计院直接交底1#楼-4#楼通用部分: 1.B户型有转角的地方楼板加厚为120MM,配筋不变. 2.屋在有抬柱子地方的楼板厚度改为180MM,配筋不弯. 3.在做6M标高的雨蓬板,应结合建施图施工,如果有装饰性的吊梁,应预留预埋好钢筋. 4.大样对应建筑的编号有一个有问题,做大样时一定要结合建筑图施工(对应相应位臵). 5.04G-20梁图中WKL9的顶标高应该为-0.3米,否则次梁搭不上去. 6.室外重力式挡墙的基础承载力应满足图籍中的要求,若在土质地基上,其压实系数不应小于0.94. 7.挑板上做栏杆或者栏板的地方按安装需要预留预埋.挑板上的弯折钢筋可以分段施工,见附图1 8.商业门面的女儿墙在转角处及每隔2米应设构造柱. 9. 6.0米标高以下部分,若平面为架空层位臵,则取消该位臵的飘窗及空调位. 10.客厅处板中管线较多,且根据质检方面的要求,所有客厅板配筋改为双层双向,具体做法由设计院出图. 11.剪力墙竖向钢筋搭接长度为≥0.3米. 12.基础梁锚入孔桩时,当遇孔桩是圆桩时,基梁钢筋伸到孔桩过中且至桩外边纵筋内侧止. 13.基础梁处剪力墙柱插筋,应从梁面往下插入且锚固应满足设计要求.

二)、图纸会审时提出的1#楼-4#楼通用部分: 1是否把Ф6钢筋全部改为Ф6.5钢筋? 答:B3 项目图纸中出现的Ф6钢筋全部改为Ф6.5钢筋. 2.是否取消各幢号的外墙造形,或改为其它成品做法? 答:按图施工,外墙造形内采用轻质泡沫(一次性),采用二次浇灌砼,连接采用二次植筋形式施工. 3.剪力墙水平钢筋,是否伸到暗柱外边且再弯150MM直段(不含弯钩)? 答: 剪力墙水平钢筋,伸到暗柱外边第一排纵筋内侧且再弯150MM直段. 4.板面负筋长度是否含其支座? 答:板面负筋图示长度已包含其支座长度. 5.钢筋接头形式是否是钢筋直径大于22MM时,全部采用顶械连接,14MM-20MM用焊接,其它为搭接? 答: 钢筋接头形式钢筋直径大于22MM时,全部采用机械连接,钢筋直径为14MM-20MM的用焊接,其它为搭接. 6.剪力墙及桩插筋能否伸入梁底且满足设计要求,且大等于1米? 答:按图施工,剪力墙插筋下方的箍筋如果不好施工,可以按现场实际情况采用其它办法固定,可以不放箍筋. 7.最底层通道地面钢筋混凝土梁板,能否用架空层施工? 答:不做架空层,应回填后再施工. 8.剪力墙拉筋是否能改按台阶形式布臵? 答:按梅花形布臵,加强位臵按隔2拉一,其它按隔一拉一. 9.在挡墙中有剪力墙柱,是否能统一按较高一级砼标号施工? 答:由于现场施工比较困难等原因,在挡土墙中剪力墙柱净距小于3.5米的部分砼标号按较高一级砼标号施工. 三).1#楼部分: 1、基础平面3#图:ZH-22桩与筒体标高不符,另两方都是墙。高差标高部位桩是否按底 标高做? 答:按图施工. 2、结构03图U/5轴无标注无编号

第二次图纸会审记录

慈利县城市生活垃圾无害化处理工程 第二次工地会议纪要 时间:2010年8月18日10:30 地点:项目部会议室 主持:陈跃东 参加单位:中治长天国际工程责任有限公司 湖南省第五工程有限公司 慈利县垃圾无害化处理有限公司 湖南和天工程管理有限公司 参加人员:详见会议签到表(附后) 会议内容如下: 一、高位消防水池原设计在200m标高处:因设计位置没有征地,是否可以将消防水池标高降低。 设计院、邢汉军:回设计院商定;尽量调到已征地的红线范围内。 二、高位消防水池原设计为200m3,考虑圆形水池的施工难度,是否可以改为方形水池。 设计院、邢汉军:基本同意改为方形,参照相应消防水池标准图集,但其容积保持不变。

三、高位消防水池的消防水管原设计按二期180m标高完工后在填埋场四周布置,但这次只施工完一期150m标高位置。消防水管是否能降低标高沿填埋场布置一半。 设计院、邢汉军:回设计院后,会商后再定。 四、生活水池设计为20m3圆形水池,标高为165m。考虑此处没有征地,及圆形水池的施工难度,可否降低生活水池标高,并将圆形改为方形。 设计院、邢汉军:基本同意改为方形,参照相应的生活水池标准图集,但其容积保持不变;至于降低标高,回设计院后,会商后再定。 五、出污水调节池后Φ500mm地下疏排水管到穿过水库坝体地下水管的布置请设计院尽快出施工图。 设计院、邢汉军:从调节池2#截污坝到穿过水库坝体的地下水管的管径、材质和出水口的标高,回设计院后,会商后再定。 六、因垃圾填埋库区的现有土质为风化岩,故2#截污坝由该土回填将无法达到设计要求的密实度要求,如果廖家湾水库积水将会从污水坝体渗入污水池。是否将污水坝迎水面作防水处理。 设计院、邢汉军:这个问题早已提出解决方案,那就是在水库坝体123m标高处安置溢水阀门井,由业主负责协调。

图纸会审会议纪要范本.doc

会议纪要安徽省恒信建设工程管理有限公司2017年2月24日 安庆经开区两区共建和平东路道路及地下综合管廊工程图纸会审及设计交底会 时间:2017年2月24日 地点:中铁十局项目部会议室 参会单位:安庆皖江高科技投资发展有限公司 安徽恒信建设工程管理有限公司 中铁十局集团有限公司 安徽省交通规划设计总院股份有限公司 (参会人员见:会议签到表) 会议主持人:何庆 会议议程: 1、设计单位进行施工图设计交底 2、施工、监理单位对施工图纸会审发现的问题进行提问 3、设计单位对施工图纸中存在的遗漏或问题进行答复 4、建设单位对项目开工准备工作提出要求 第一议程:设计单位进行设计交底: 1、介绍安庆市和平东路(站前路-皖江大道)道路及地下综合管廊工程的设计意图; 2、本工程施工的重点是路基处理和地下综合管廊,难点是地下综合管廊的防水。(具体内容见:设计交底文件); 3、施工过程中要求注意的事项: (1)、对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程安全施工专项

方案,必须经专家论证,如本工程的综合管廊深基坑等; (2)、供电报装、消防部门备案、验收; (3)、管廊结构工程覆土前必须进行测量,测量资料经业主、监理、设计认可后方可回填; (4)、支架、电机等专项设备的采购提前做好准备,材料供应商需建设、监理、施工及上会协定; (5)、综合管廊的防水工程是本项目的重点,防水材料的使用及保障措施,必须严格把关。 (6)、针对施工现场的地质现状,建议施工单位尽量采用4%灰土进行回填; 第二议程:施工、监理单位对施工图纸会审发现的问题及设计单位答复

课件

课件

图纸会审记录表格

施工图纸会审记录 工程名称铜仁?香悦四季1#、2#楼共页第1页会审地点施工方现场办公室记录整理人日期2016.05.04 参加人员建设单位:铜仁祥源房地产开发有限公司详《签到表》设计单位:贵州省城乡规划设计研究院详《签到表》监理单位:贵州诚信项目管理咨询有限责任公司详《签到表》施工单位:贵州建工集团第八建筑工程有限责任公司详《签到表》 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 建施-10 1#楼一层预留垃圾中转站位置是否调整?原设计正好 在车道出入口,中转站位置梁、板是否加筋、加厚? 取消 2 建施-11 1#、2#楼二层车道(屋面车道)标高不一致,有残疾人 坡道、室外踏步及无障碍坡道。 待定 3 建施-11 1#楼二层板面与2#楼板面1-1/23轴与1-1/24伸缩缝 处高差3m,是否作出相应调整? 根据现场实际情况调整 4 裙楼1#楼1-A至1-0A交1-02至1-1风井,建筑图上风井预 留洞1000*1560,而结构图上位置有梁,尺寸不够,望 作相应调整。 预留洞口改为950*155 5 建施-09 2#楼集水坑2-21交1-V位置两个集水坑是否能取消一 个?2-15交1-0A集水坑与2-21交1-0A距离较近,是 否取消2-15交1-0A集水坑?1-V交1-23与1-V交1-25 距离较近,是否取消1-V交1-23处集水坑? 同意取消 6 结施-02 电梯基坑降板-1.5m是否合适?此基础结构设计未反 应,与楼梯基础高低差无结构大样设计。 —1.6米,高差按照规范放阶处理 7 结施-02 柱基础与KZ柱重合部位砼标号采用何标准?按照相邻轴同标号砼施工 8 结施-02 地坪标高以下筒体部分墙体无结构设计,请补充。配筋同上部剪力墙柱结构 9 结施剪力墙柱箍筋施工是否均按柱表所示施工?是 10 电梯井门洞宽度及高度需重新确定尺寸,以便后续施 工。 建设单位确定或者按照3#4#楼施工 11 担架电梯地板未确定标高及结构设计。降板—1.6米,板厚250MM,10@双层双向 12 结构图中未标示砌体构造柱位置。按照规范要求设置 13 边柱、角柱锚固是否采用梁锚固柱施工?按照11G—11图集施工

设计图纸会审记录表

设计图纸会审记录表 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 闽西职业技术学院8号学生公工程名称建设单位闽西职业技术学院寓 设计图纸会审记录(一) GD2201005 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 监理单位施工单位闽西职业技术学院闽西职业技术学院 设计单位勘察单位闽西职业技术学院 建筑面积工程造价结构类型六层框架结构 会审地点工地办公室层数 承包范围施工图所包含的所有施工内容会审时间 2013年5月 8日 图 纸 编 号 单位名称参加人姓名(签名) 参 加

会 审 图纸会审记录 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 工程名称闽西职业技术学院8号学生公寓 图纸会 2013 年 05 月日期审部位 20日会审中发现的问题: 无问题 处理情况: 参加会审人签字 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 填表人: 设计变更、洽商记录 2013 年 05 月 26 日午第号工程名称:闽西职业技术学院8号学生公寓辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 记录内容:

图纸会审记录表格最新版

施工图纸会审记录 工程名称安顺市平坝区黎阳航空小镇市场百货大楼共 1 页第 1 页会审地点记录整理人日期 参加人员建设单位:贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司 2017年5月23日设计单位:中国联合工程公司 监理单位:安顺市宏基工程监理有限公司 施工单位:贵州顺逸建筑有限公司 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 市场百货大楼建施 04市场百货大楼一 层平面图 0到1-A轴线的尺寸与结构基础平面尺寸不符 合,请确定以哪个为主;0轴线上的外突出的 线是墙体还是下水井口。 2 市场百货大楼结施 03基础及一层平面 布置图 1-4轴到1-5轴交0轴到1-A轴中间的这几根 线,没有标注是梁还是什么? 3 市场百货大楼结施 没有电梯和扶梯大样,一层和二层结构平面布 置图上没有电梯扶梯布置图。 4 市场百货大楼结施 10三层结构平面布 置及板配筋图 露台部位的梁顶高是否跟板的标高一样,及是 否从2-3轴线按坡度布置,还是檐口高度按 9.25m布置? 5 市场百货大楼空调插座线设计图纸为2.5平方,是否考虑改为4平方的 6 市场百货大楼排水图一层1-B轴线旁的排水沟深度及坡度,接排水沟的管埋深多少? 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

施工图纸会审记录 工程名称安顺市平坝区黎阳航空小镇市场百货大楼共2 页第 1 页 会审地点记录整理人日期2017年6月5日 参加人员建设单位:贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司设计单位:中国联合工程公司 监理单位:安顺市宏基工程监理有限公司 施工单位:贵州顺逸建筑有限公司 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 市场百货大楼结构 图号R1290Z1-G 1、0到1-A这个尺寸和一层建施图及2#墙身 大样图上的尺寸不符? 按图施工 2 市场百货大楼结构 图号R1290Z1-G 3-A这几根梁在建施立面市场百货大楼正立面 图及1#墙身大样图上没有显示? 是墙体,悬梁下也要砌墙体 3 市场百货大楼结构 图号R1290Z1-G10 3#大样做法建施三层平面图没有体现出来 按结构大样施工 4 市场百货大楼建施 图号R1290Z0-J15和 R1290Z1-J14 2#墙身大样与3#墙身大样轴号相同?2#为1-2到1/2-A轴线,其余为3# 5 市场百货大楼建施 图号R1290Z1-J09 市场百货大楼3-A~3-E轴展开立面图标高 10.65m的这条线是不是栏杆?如果是请设计 单位出大样图及材质。 是栏板,出大样做法 6 市场百货大楼建施 图号R1290Z1-J04 扶梯结构上一层没有定位,也没有大样图,及 与结构一层板洞位置不符。电梯和扶梯结构上 没有柱子也没有剪力墙井壁? 按图施工 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

图纸会审记录模板.doc

图纸会审记录模板

图纸会审记录 编号: 01 项目工程怀化市博物馆对面地下停车场 博物馆对面地下停车场及附属设施工程 单位工程名称 及附属设施工程 会审时间会审地点 建设单位:怀化市城市建设投资有限公司 设计单位:广东华玺建筑设计有限公司 参 见 会 审 监理单位:怀化市建设工程监理有限公司 人 员 施工单位:麻阳苗族自治县第二建筑工程公司 主持人记录人 建设单位:设计单位:监理单位:施工单位:(公章)(公章)(公章)(公章) 代表:代表:代表:代表: 年月日年月日年月日年月日

图纸会审记录 编号: 02 工程名称博物馆对面地下停车场 会审时间会审地点及附属设施工程 建设单位怀化市城市建设投资有 监理单位怀化市建设工程监理有限公司限公司 设计单位广东华玺建筑设计有限 施工单位麻阳苗族自治县第二建筑工程公司公司 序 图号对图纸存在疑问设计答复 号 基坑支护设计图中挡土墙桩间立面采用 钢筋采用桩间植筋连接,植筋位置为桩中往1 挂网喷混护面,请问钢筋网采用何种固定 挡土面 10CM处,植筋大小,间距同钢筋网. 方式?并建议护面喷砼厚度取10CM。 2 GS-04 桩基础平面图中CT-1 详图承台标高应 -8.33M 该为 -8.33M. 地下室底梁,板配筋图中集水井位置与 负二层平面图位置不符,其中 3 轴 /G 轴, 7 轴 /G 轴, 3 轴 /D 轴, 7 轴 /D 轴四处集水 GS-05 井建议以 GS-05 图为准,水泵房集水井以 3 建施图为准。建议取消GS-05 图中 6 轴 /E 位置按建施图。可根据承台位置做适当调整。 JS-05/07 轴出集水井,建议取消JS-05/07 图中 9 轴 /D 轴处集水井,同时取消7 轴 -9 轴 /D 轴处排水沟,而在 D 轴 -C 轴 /7 轴处增设一 段排水沟,请问可否? 地下室底梁,板配筋图吸水槽位置与负 二层平面图中位置不符。如以GS-05 图中 GS-05 为准,则请标注其南北方向相对位置尺寸, 位置以结施图为准。相对位置为距离消防水 4 且图中其东西方向相对位置与大样图东西 JS-05/07 池壁中线 50CM. 方向相对位置不符,以哪一种为准?如以 JS-05/07图中为准,则建议其位置再往东 移 20CM,以避免其与桩基冲突。 地下室底梁,板配筋图中锚桩与底板连 5 GS-05 接大样图中未标明细部防水处理做法,请待定 明确。 6 GS-05 地下室底梁,板配筋图中地下室外墙下部 按图示底梁未注明尺寸及配筋,请明确。 基础顶 ~地下室顶墙柱平面图中 1 轴 -9 轴 /H 轴外墙是否为一条直线?如是,则 2 轴 7 GS-06 -8 轴 /H 轴柱位是否做相应角度调整以使平齐外墙线 外墙线顺直无凸角?(类似 1/2 轴 -1/3 轴 交 A 轴外墙柱)

施工图纸会审记录表(表格完整)

施工图纸会审记录 工程名称共 1 页第 1 页会审地点记录整理人日期 参加人员建设单位:设计单位:监理单位:施工单位: 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 01建筑设计说明11.2条:室内装修除公共部位外土建仅作基层,请问基层指哪些工序,是否只做底糙。 2 01建筑设计说明粉刷用料为混合砂浆与D2节能设计10构造 1:3水泥砂浆不符 3 01建筑设计说明商铺±0.00图纸标注与住宅一致: 请问(1):如果一致,整个商铺需回填压实超桩顶标高。桩顶标高为—1.45,而现场原土标高为—2.3左右,需回填土1米左右。 (2):如标高不变,室外为—0.3,比合兴路高1.8米左右。则商铺室外台阶、散水、无障碍坡道需重新设计。 (3):外墙立面基础承台裸露如何处理 4 1#房结施0 5 柱砼强度为C25,梁板砼强度为C30.为便于施工,砼强度是否统一C30? 5 地下室砼墙除有抗渗要求外,是否增加抗裂措施 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

工程名称共页第页 会审地点记录整理人日期2019年11月24日序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 8 结施-33 LT21处北侧增加一结构预留洞,见附图。 9 结施-35 1-R~1-S/21轴BL5a(1)修改为BL5. 10 结施-35 V-W/20-21轴位于LT上口的梁RL4(1)取消。 11 结施-35 地下室顶板室外框架梁位于十字梁时,此框架梁为加密。 12 结施-6 1-P~1-Q/24-25轴电梯坑标高修改为建筑标高先下2050mm. 13 结施-7 1-D~1-E/24-25轴电梯坑标高修改为建筑面标高向下2050mm。 14 结施-36 8/E以及8/F轴两条框架梁无编号以及 配筋。 KL 400*600,422;422。 15 结施-36 Q/12-13轴处剪力墙缺一连梁编号是否修改为BLL1. 16 结施-65 应将本图为平法标高16.450修改为16.950。 17 结施-72 说明中应修改为钢柱底部节点大样详结施71大样① 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日

图纸会审记录表格(标准)

工程名称乌力吉口岸服务中心共 7 页第 1 页会审地点乌力吉口岸建设指挥部会议室记录整理人日期 参加人员建设单位:设计单位:监理单位:施工单位: 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 结施图-1消防水池当中的坑0.65米深,结构图中没有明确的做法? 2 集水坑的做法不明确? 3 建施-01中3-4/B-D轴间物业用房门的位置? 4 结施图中消防水池爬梯的做法及型号? 5 建施-0110-11/D-E、4-8/D-E轴间1.5米宽的走道能否取消?物业用房或污水机房放大哪,即增加有效面积又能优化作业程序? 6 结施-01中室外挡土墙的垫层标高是否能放在同一标高? 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

工程名称乌力吉口岸服务中心共 7 页第 2 页会审地点乌力吉口岸建设指挥部会议室记录整理人日期 参加人员建设单位:设计单位:监理单位:施工单位: 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 7 建施-03 结施-03 4-5/D-E、8-10/D-E处能否为了增大其 利用率及建筑物的整体优化而将其全 封闭那? 8 结施-01Π1.框架柱及构造柱与砌体填充墙交接处,从柱内甩出的2 6@1500的拉结筋能否改为植筋?全长贯通是指所有墙体吗? 9 结施-26结施-26中坡道与建施-11中的度数12度与11度哪个为准? 10 结构层中梁板砼标号为C30柱子C40能否调为一致(其浇筑时控制不好容易造成梁柱交接处标号达不到要求) 11 建施-11与结施 -26 坡道图平面尺寸不同,以哪份为准? 12 建施-11与结施 -26 坡道柱间尺寸不否(建29.7、结29.6) 以哪份为准? 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

图纸会审模板范本

图纸会审记录 质控(建)表C.0.1 共 3页第 1 页工程名称 分部工程名称基坑围护 图纸会审 日期 序号图纸编号会审中发现的问题 答复意见 1 基施0A 设计说明5.(4)中土钉注浆采用的 水泥砂浆浆液中掺入膨胀剂,请设计 建议合理掺量? 膨胀剂按水泥重量的8%掺入 2 基施0A 西侧基坑剖面未标注放坡上坎线不 下坎线的具体位置,其余剖面也标注 不详?如3-3剖面,坡面水平标注是 否至两排水泥搅拌桩的中间? 基坑下坎线定位详基坑平面图, 3-3剖面水平标注有误,以放坡 坡度1:0.8和平台宽度4米控制 3 基施1 说明3中说明本次设计修改为结合 业主意见及2014年3月13日专家意 见,未提供正式的专家论证意见? 由业主提供 4 基施1 第4条中说明水泥掺合比15%(桩顶 以上部分水泥掺合比7%),建议整桩 水泥掺合比按15%,桩顶标高为自然 地坪面? 按图施工,桩顶标高为坡面标高 5 基施1 第9(4)条中为提高基坑稳定性, 建议在基坑下坎线至基坑内10米范 围底板垫层砼按30cm厚C25砼施工, 且垫层浇筑至基坑下坎线位置? 可考虑作为应急措施 6 基施1 第9(6)条中混凝土泵车、出土口 及塔吊位置、材料加工场等部位,请 设计对基坑加固措施进行出图?另 现场施工道路按现有场地布置,请设 计复核验算? 局部超载上报设计复核并加强 7 基施3A 为考虑基坑坡底的稳定性,建议坡脚 松木桩间距调整为300mm;并按放坡 斜面的水平宽度设置多排松木桩(最 多三排),排距为500mm,各排松木 桩交叉布置?(其余剖面同) 同意将松木桩间距调整为 300mm,暂不调整松木桩排数. 8 基施3A 按1-1剖面中示意,坡面做法为100 厚C20喷射砼,内配φ6.5@200双向 钢筋网,坡面平台面也按此做法施 工?(其余剖面同)同时,为提高基 坑防雨水渗漏的整体性和封闭性,建 议坡面喷锚施工时,施工至围墙边? 全剖面做喷锚,明确排水沟至上 坎线尺寸约1米。至围墙边作法 应在施工单位施工方案中补充。 9 基施3A 基坑坡底同坡顶设置相同大小和做 法的砖砌排水沟?(其余剖面同) 坑内排水沟请施工单位根据整体 施工组织设置,并遵循围护设计 总说明中要求 10 基施3A 基坑坡面的中间平台面在靠近坡脚 处设置大小为300×300的砖砌排水 不设置

图纸会审记录表格

工程名称安徽省江南产业集中区起步区大别山路等七条 道路路面工程(汉江路道路工程) 共1页第1页 会审地点项目部会议室记录整理人胡新宽日期2013年10月12日 参加人员建设单位:安徽省江南产业集中区建设投资发展(集团)有限公司 设计单位:安徽华运设计咨询有限公司 监理单位:安徽省公路工程建设监理有限责任公司 施工单位:江西省宏发路桥建筑工程有限公司 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 路1-1~1-3 无图纸审查无误 2 路2-1~2-20 无图纸审查无误3 4 5 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

工程名称安徽省江南产业集中区起步区大别山路等七条 道路路面工程(淝河路道路工程) 共1页第1页 会审地点项目部会议室记录整理人胡新宽日期2013年10月12日 参加人员建设单位:安徽省江南产业集中区建设投资发展(集团)有限公司 设计单位:安徽华运设计咨询有限公司 监理单位:安徽省公路工程建设监理有限责任公司 施工单位:江西省宏发路桥建筑工程有限公司 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 路1-1~1-3 无图纸审查无误 2 路2-1~2-20 无图纸审查无误3 4 5 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

图纸会审甲方发言稿

图纸会审甲方发言稿 【篇一:施工组织设计图纸会审发言稿】 施工组织设计图纸会审发言稿 批准: 审核: 编制: ***工程公司项目部 二〇一六年三月 图纸会审发言稿 篇一:图纸会审发言材料 本项目为湖北省汉孝高速公路机场北线,道路全长2.443km。位于汉孝高速公路k7+173,终点位于孝天延长线跃进水库附近,与机场规划轴线相接,设臵互通与汉孝高速公路、孝天延长线交叉,分别设臵甘夏湾互通及跃进互通相接。 经监理部初步审定,认为本设计参照了国内外的有关技术标准和规定,吸收了许多国外已建的高速公路的经验教训,采用了具有国内先进水平技术和设备,是一份较为合理的设计。监理部依照设计文件,编制了对本工程具有针对性的监理细则,以此来更好的为本项目提供优质的监理服务。 本设计主要涵盖了机电工程中的收费土建、监控系统、收费系统、通令系统、通信管道、供电照明,六个系统。机电工程应与路桥主体融为一体,各子系统相互协调,始终以提供良好的道路使用条件为宗旨,机电工程应与路桥主体融为一体加强道路监控和交通参数的检测,在出现故障时能迅速恢复正常交通,为车辆提供高速有效的服务,减少交通延误,阻塞人为的财务漏洞,保证与其他相关道路的互联性,实现全省乃至全国的联网。 考虑到机电工程的关键性及特殊性,施工人员要具有相当的专业技术;机械设备要满足工程施工所需,同时还要满足合同要求;材料设备应尽量选用国内成熟、先进的产品,少量关键性设备可以国际采购的形式适当引进,材料的检验要从细、从严,绝不允许不合格的材料进场,更不得使用;施工中要有完整、全面、细致的施工组织设计,对每道工序进行技术交底;每一道环节必须进行报检,检查合格后才能进行下道工序。在确保工程质量的同时必须抓好安全工作,完整、质量好又环保的工程才是优质工程。

工程项目图纸会审纪要(模板)

项目名称 图纸会审纪要

施工图会审记录表: 会审纪要: 一、土建部分: 1、建筑总平面图中①-⑧轴线总长32.8M(规划定位)与建筑修改图总长不符,以那个图为准? 设计答复:以设计修改图1为主,轴线总长为36350mm。 2、结施2与建修1图中,E-3轴线处值班室内隔墙在暖沟上(1200*1200),位置重叠? 设计答复:将此处暖沟向右平移600mm 3、B-6轴处的暖立管与砼柱墩300是否做切角,且在6轴线上有消防箱。 设计答复:暖L22、L23立管可现场适当调整位置,避开柱墩及消防箱。 4、B轴线①—②轴线间柱子上有消防箱,位置重叠? 设计答复:结构按原图施工,水、暖管线可适当调整位置,避开消防箱。 5、1-B轴、6-B轴处处消防箱与立管交叉? 设计答复:暖立管可适当调整位置,避开消防箱。 6、建施修-2图中⑥轴线上A-B轴线间内墙,与结施修-4页不符?

设计答复:以建施图为准 7、建施修-2图中,AB轴线间的⑥、⑦轴线间的内走廊宽无尺寸线,是否同结施修4中2200mm。 设计答复:内走廊净尺寸为2200mm。 二、结构部分: 1、在结构说明里第三(5)条,优先选用螺纹套筒连接,也可采用焊接连接,地下基础部分,可以使用焊接连接么? 设计答复:小于16的搭接,大于16的进行机械连接。 2、在结施2图的A-A剖面图中基地标高-2.1M,与结施3图的基础选用表中,Lj3埋深-2.3M。 (柱墩与电梯井道影响)。

设计答复:电梯井道基础修改如下: 电梯井道基础修改 3、在A轴线上的外墙DL编号?(结施2、结施3图) 设计答复:全部按照DL1为准。 4、图结施-5中,7-C轴柱子配筋与集中标注不一样,如二层配筋图? 设计答复:二层7-C轴柱子配筋如下图所示: 结施修-3页的B轴线与7轴线交点上的砼柱子,与建筑图不符,与二层柱子也不符?设计答复:调整柱子定位如下图所示:

图纸会审会议纪要模版

图纸会审会议纪要 会议议题: 长沙市谷山村住宅小区施工图纸会审 工程名称: 长沙市谷山村住宅小区 时间:2011年12月10日早上9点 地点:指挥部办公室 主持人:刘建国 参加单位及人员:(见附后会议签到表) 会议议程及内容: 一、设计院对长沙市谷山村住宅小区进行了图纸技术交底. 二、建设单位、施工单位、监理单位对图纸提出了相关问题,设计院答复形成纪要如下: 1、1#栋 1)GS-05平面图中KZ-3截面尺寸为300*700,而大样图中标注尺寸为 350*800,以何为准? 设计院回复:另出变更单 2)依据设计图桩顶伸入承台为100mm,则桩顶相对标高应为-4.4m,而不是 -4.5m? 设计院回复:改为-4.4m 3)缺基础柱、墙设计图? 设计院回复:GS-04标高改为基础顶~8.700m,原配筋不变。 4)缺空调机跳板,飘窗挑板结构设计图? 设计院回复:详见结施-15 5)缺建施图中未注明空调机板标高设计? 设计院回复:详见结施-15 6)设计图GS-6中未注明基底梁标高,16、6轴与D轴相交处构造柱基础未 见设计?

设计院回复:GS-06为基底标高为正负零 7)设计图中未注明桩端伸入什么土层作为持力层? 设计院回复:详见GS-02桩基说明 8)楼面混凝土强度与竖向构件混凝土强度不一致,为方便施工,可否改为同 一混凝土强度? 设计院回复:可行。 9)A—H立面图外墙砖是否与其它立面一样下面咖啡,上面白色、顶部褐色? 标高H—76.9m处注明为褐色是否有误?无H—A立面图,外墙是否与其它各立面一致? 设计院回复:A—H立面图外墙砖是否与其它立面一样。标高H—76.9m 处注明为褐色正确。与其它栋号一致。H—A立面图与A-H立面图对称。 10)设计院补充说明: JS-03中1-13轴通向室外的门为防盗门,尺寸为1200X2100,距轴线300。 JS-04机房门为防盗门,尺寸为1200X2100,距轴线200。 入户门FDM3尺寸为1000X2100,距轴线200。 C1a窗尺寸改为900X1400,窗台高900。A1、A2户型次卫窗由C1改为C1a。 门窗表中FDM3尺寸为1000X2100,数量为52。 增加防盗门1200X2100,数量为2。 C1尺寸为900X1500,数量为104。 C1a尺寸为900X1400,数量为104。 11)设计院补充说明: JS-04雨蓬翻边标高为3.300米。 JS-05风井出屋面盖板标高为77.250米。 凸窗顶板标高为75.000米。 12)设计院补充说明: JS-03消防电梯集水井位置改为剪刀楼梯下,详见谷山村住宅小区1#栋建筑变更。 13)设计院补充说明:

相关文档