文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 制造的行扫变压器短路测试仪

制造的行扫变压器短路测试仪

制造的行扫变压器短路测试仪
制造的行扫变压器短路测试仪

555制造的行扫变压器短路测试仪

电视机中的行扫变压器在电视机中担负着十分重要的任务,由于它处在上万伏的高压下工作,经过一定时间的使用,常会发生高压击穿出现短路的情况。由手行扫变压器一般采用很细的导线绕制,并且被绝缘层密封,所以对它的测试十分麻烦。如果采用普通的线圈短路测试仪进行测量,由于仪器的工作电压和行扫变压器的实际工作电压相差甚远,因此不可能取得正确的测量结果。下面介绍的行扫变压器短路测试仪可以方便快捷地检测出它是否短路,大大加快电视机的检修速度,555制造的行扫变压器短路测试仪的组成如图2-118 所示。

电路工作原理分析555制造的行扫变压器短路测试仪电路的主要部分是一个由555 电路组成的脉冲振荡器,它的振荡频率与电视机中的行频频率相一致,约17kHz。脉冲振荡器以行输出变压器的线包作为它的高频负载,与被测行输州变压器组成升压电路,将脉冲电压升到约15kV ,也和电视机中的高压相同。这样,整个测试电路和它在电视中的实际工作环境基本相同,因此可以取得正确的测试结果。

555制造的行扫变压器短路测试仪电路中,大功率晶体管VT 为输出脉冲放大管,可采用电视机中的行输出管,整流二极管VD5 也应采用高耐压值的1N4007 ,电容C5 同样应采用耐压450V 的电解电容。测量时将万用表置于直流电压的最高挡位,接于C 、D 端,先用一只正常的同型号的行扫变压器测量,得出一个测量值并记下。然后将有故障的行扫变压器接人,再进行测量,将得出的测量电压值与正常值进行比较,若低于正常值的90% ,则说明该行扫变压器的高压包内有短路。

简单的线圈匝间短路测试器

使用555集成定时器。加少量的外围元件,可做成简单、实用的线圈匝间短路测试器。利用它能简单、准确地测定行输出变压器、开关变压器、行推动变压器和偏转组件的线圈是否存在匝间短路。

一、电路结构

555电路是一块功能强大,使用灵活,应用广泛的集成电路。采用8脚双列直插结构。在3~18V内均可正常工作。

用555电路制作的线圈匝间短路测试器的电原理图如附图所示。555电路与外接元件构成多谐振荡器。方波脉中由③脚经C5耦合输出。

测试器可安装在一个体积为65×50×40mm。的直流电源塑料盒中。体积小巧。使用方便。交流电压表用电冰箱延时稳压器上常用的微形交流电压表改装而成:改装时分别刮去原字面上100、200、300三个数字最后面的一个0。将原来的整流二极管1N4007换成高频整流二极管。接入已知的30V、50Hz的交流电压。适当减小并调整原分压电阻的大小,使指针指在30V刻度线上即可。

图1中的定时电容C3和输出耦合电容C5要选用高频特性好的高频瓷片电容或薄膜电容。输出端J1、J2接两根带鳄鱼夹的软导线。

二、使用方法

测试器空载时。交流电压表的示数约为1V。用示波器测量输出端为5Vpp的方波脉冲,调节RP。方波脉冲的频率可在12.5~25kHz之间变化。

测试时,测试器的两个输出端J1、J2分别接被测电感的两端。被测线圈的电感L与输出耦合电容C5组成串联电路。调节RP,当输出方波脉冲的频率等于LC串联电路的固有频率时,电压表的示数最大。如果被测线圈的电感量较大(如彩色电视机的“FBT”初级线圈的电感为3.26mH),绕组无匝间短路时。电压表的示数可达30V。若用示波器测量线圈两端为一幅度为80Vpp。周期为80us(频率为12.5kHz)的正弦波。如果被测线圈的电感量较小(如行推动变压器的次级线圈为0.427mH),电压表的最大示数为16V。用示波器测量为35Vpp周期为30 us的正弦波。

当被测线圈存在匝间短路时,线圈的Q值大幅度下降,这时电压表的示数会大大减小。

1、行输出变压器(FBT)的检测

(1) 独立检测:将待测“FBT”从电路板上焊下来,对于彩色电视机或彩色显示器的“FBT” ,将测试器的两输端接“FBT”的初级绕组(+B端与C端)。若为黑白电视机的“FBT”接升压电容和阻尼二极管连接端,调节RP使电压表的示数UL最大。无匝间短路的“FBT”。电压表的示数一般在20V~30V之间。用导线在“FBT”的磁芯上穿绕一匝,将两端连通,做成一匝短路环,这时电压表的示数Uo下降到2V左右。

无匝间短路的“FBT”,UL/Uo>8,内部存在匝间短路的“FBT”。UL大大减小,UL/Uo<3,短路越严重,UL的值越小。由于无匝间短路的“FBT”与存在匝间短路的“FBT”电压表的示数相差很大。利用该测试器可准确地判定“FBT”是否存在匝间短路。

(2)在路检测:“FBT”安装在电路板上时。由于初次级绕组均接有外围元件,可拔掉偏转线圈插头和显像管尾板,减小外围元器件对测量结果的影响。在路检测时,电压表的示数一般大于15V,但在路测得UL很小时,有可能是外围元件短路引起的。还需从电板上焊下“FBT”进行独立检测,以防误判。

2、开关变压器的检测

(1)独立检测:将开关变压器脱离电路板,测试器的输出端接开关变压器的初级绕组(300V 端和C端),调节RP使UL最大,不同型号的开关变压器,电压表的示数一般在20~30V 之间,在线圈上穿绕一匝短路环时,Uo约为3V,UL/Uo>6。内部存在匝间短路的开关变压器,UL的值很小,且匝间短路越严重时,UL的值越小。当穿绕一匝短路环时,电压表的示数下降得很小,UL/Uo<2。

(2)在路检测:由于初级绕组所接阻尼元件和各次级绕组所接外围元件的影响,不同机芯

所测得的UL值相差很大。为减小误差,可用吸锡器将初级绕组一只引脚的锡吸干净或用针管将引脚与电路板分开。再进行检测。若测得的UL很小,有可能是外围元件引起的,还需进行独立检测。

3、行推动变压器的检测

将行推动变压器从电路板上焊下来,测试器的输出端接行推动变压器的次级绕组,调节RP使UL最大,无匝间短路的行推动变压器。电压表的示数一般在16V左右,穿绕一匝短路环时,Uo一般在2V左右。UL/Uo>6。匝间短路的行推动变压器,UL的值小得多,穿绕一匝短路环时,电压表的示数下降得也很小,且匝间短路越严重,UL 的值越小。

用硅钢片做磁芯的行推动变压器,其UL和Uo都很小,不能用此测试器来检测判定。

4、行偏转线圈的检测

将偏转线圈的插头从电路板上取下来,测试器的输出端接行偏转线圈的输入端,调节RP使UL最大。无匝间短路的行偏转线圈的UL一般在22V左右。如果测得的UL较小,可再将行偏转线圈的两个绕组分开,分别检测它们的UL值,无匝间短路的行偏转线圈,两个UL值近似相等,如果两者相差较大。则行偏转线圈内存在匝间短路。还可进一步将行偏转线圈从显象管上取下来,紧贴行偏转线圈做一短路环,检测Uo,无匝间短路的行偏转线圈Uo一般在16V左右。由于行偏转线圈的绕组之间采用松耦合,无匝间短路的行偏转线圈,UL/Uo>1.3,匝间存在短路的行偏转线圈UL/Uo>1.2。

三、对检测结果的说明

对于不同的电感线圈,由于L、Q及绕组之间的耦合度不同,用该线圈匝间短路测试器测得的UL和Uo离散性较大。对于行输出变压器、开关变压器和行推动变压器这类电感量较大,Q值高和线圈之间采用紧耦合的电感线圈,由于UL/Uo>6,可简单、准确地判定绕组是否存在匝间短路。对于行偏转线圈这类绕组间采用松耦合的电感线圈,无匝间短路的行偏转线圈UL/Uo<1.3,而存在匝间短路的行偏线圈UL/Uo<1.2。只要在平时的检测中注意积累经验,也能较准确地判定被测线圈是否存在匝间短路。

由于上述电感线圈都可独立或在路机器不通电的情况下进行检测。因此使用该线圈匝间短路测试器测量电感线圈是否存在匝间短路,不仅简单、准确、而且安全。

变压器短路阻抗测试仪技术规范书

变压器短路阻抗测试仪技术规范书 1 基本要求 短路阻抗法是判断绕组变形的传统方法,根据GB1094.5-2003和IEC60076-5:2000规定,短路电抗的变化量是判断变压器绕组有无变形的有效判据。设备应具备抗干扰能力,即使在强电场及磁场的干扰下,也可以准确的测试阻抗值,真实反映设备运行情况。 2性能要求 2.1 本次购置的变压器短路阻抗测试仪应包括以下基本部件: 变压器短路阻抗测试仪主机、线箱(包含电源线、测试线、接地线)、合格证、说明书、校验合格证、校验报告。 2.2 测试主机应具备以下技术功能: 2.2.1仪器的测试结果符合GB1094.1-2003和 GB/T 6451系列有关标准的规定,可满足在试验电源的波形畸变条件下仪器自身可以得出校正后的变压器短路阻抗、损耗参数值,特别是对变压器的损耗值按照相关标准使用平均值电压表数值进行校正计算。 2.2.2仪器即可对单相变压器进行阻抗测试、亦可以对三相变压器进行三相法阻抗测试和对三相变压器进行单相法阻抗测试,完成对变压器相关参数的短路阻抗、阻抗电压、零序阻抗、铁芯损耗等进行全自动测试。 2.2.3仪器可以同屏幕显示出被测的三相电压、电流的真有效值、平均值、有功功率、无功功率、功率因数、工频频率、电压及电流的相量图等电气参数,便于现场分析判断相关测试数据。 2.2.4可显示每次测试的电压、电流、功率、频率等参数。 2.2.5仅使用单相220V交流电源即可完成测量,在没有交流电源情况下,可使用小功率UPS电源供电(根据测试电流考虑电源容量)。 2.2.6接线操作简单方便,可以使用单相测试电源也可使用三相测试电源。 2.2.7自动频率校正,可消除频率波动造成的误差。 2.2.8可储存100次以上测量结果,仪器内置不掉电存储器,可长期保存测量数据。 2.2.9大屏幕液晶显示,全部汉字菜单及操作提示,直观方便。 2.2.10不掉电日历,时钟功能。

变压器的空载试验和短路试验等各类知识点

变压器的空载试验和短路试验 变压器的空载试验指的是通过变压器的空载运行来测定变压器的空载电流和空载损耗。一般说来,空载试验可以在变压器的任何一侧进行。通常将额定频率的正弦电压加在低压线圈上而高压侧开路。为了测出空载电流和空载损耗随电压变化的曲线,外施电压要能在一定范围内进行调节。 变压器空载时,铁芯中主磁通的大小是由绕组端电压决定的,当变压器施加额定电压时,铁芯中的主磁通达到了变压器额定工作时的数值,这时铁芯中的功率损耗也达到了变压器额定工作下的数值,因此变压器空载时输入功率可以认为全部是变压器的铁损。一般电力变压器在额定电压时,空载损耗约为额定容量的0.1%~1%。 变压器的短路试验通常是将高压线圈接至电源,而将低压线圈直接短接。由于一般电力变压器的短路阻抗很小,为了避免过大的短路电流损坏变压器的线圈,短路试验应在降低电压的条件下进行。用自耦变压器调节外旋电压,使电流在0.1~1.3倍额定电流范围变化。原边电流达到额定值时,变压器的铜损相当于额定负载时的铜损,因外施电压较低,铁芯中的工作磁通比额定工作状态小得多,铁损可以忽略不计,所以短路试验的全部输入功率基本上都消耗在变压器绕组上,短路试验可测出铜损。通常电力变压器在额定电流下的短路损耗约为额定容量的0.4%~4%,其数值随变压器容量的增大而下降。 变压器空载试验和负载试验的目的和意义 变压器的损耗是变压器的重要性能参数,一方面表示变压器在运行过程中的效率,另一方面表明变压器在设计制造的性能是否满足要求。变压器空载损耗和空载电流测量、负载损耗和短路阻抗测量都是变压器的例行试验。 变压器的空载试验就是从变压器任一组线圈施加额定电压,其它线圈开路的情况下,测量变压器的空载损耗和空载电流。空载电流用它与额定电流的百分数表示,即: 进行空载试验的目的是:测量变压器的空载损耗和空载电流;验证变压器铁心的设计计算、工艺制造是否满足技术条件和标准的要求;检查变压器铁心是否存在缺陷,如局部过热,局部绝缘不良等。

变压器容量、短路、电流计算

1.变压器容量计算 P=√3×U×I×COS¢ 一次侧额定电流:I=630000÷10000÷1.732=36.37A 二次侧额定电流:I=630000÷400÷1.732=909A 【2】变压器电抗的计算 110KV, 10.5除变压器容量;35KV, 7除变压器容量;10KV{6KV}, 4.5除变压器容量。 例:一台35KV 3200KVA变压器的电抗X*=7/3.2=2.1875 MVA 一台10KV 1600KVA变压器的电抗X*=4.5/1.6=2.813 MVA 【3】电抗器电抗的计算 电抗器的额定电抗除额定容量再打九折。 例:有一电抗器 U=6KV I=0.3KA 额定电抗 X=4% 额定容量 S=1.73*6*0.3=3.12 MVA. 电抗器电抗X*={4/3.12}*0.9=1.15 MVA 【4】架空线路及电缆电抗的计算 架空线:6KV,等于公里数;10KV,取1/3;35KV,取 3%0 电缆:按架空线再乘0.2。 例:10KV 6KM架空线。架空线路电抗X*=6/3=2 10KV 0.2KM电缆。电缆电抗X*={0.2/3}*0.2=0.013。 这里作了简化,实际上架空线路及电缆的电抗和其截面有关,截面越大电抗越小。 【5】短路容量的计算 电抗加定,去除100。 例:已知短路点前各元件电抗标么值之和为X*∑=2, 则短路点的短路容量

Sd=100/2=50 MVA。 短路容量单位:MVA 【6】短路电流的计算 6KV,9.2除电抗;10KV,5.5除电抗; 35KV,1.6除电抗; 110KV,0.5除电抗。 0.4KV,150除电抗 例:已知一短路点前各元件电抗标么值之和为X*∑=2, 短路点电压等级为6KV, 则短路点的短路电流 Id=9.2/2=4.6KA。 短路电流单位:KA 【7】短路冲击电流的计算 1000KVA及以下变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=Id, 冲击电流峰值ic=1.8Id 1000KVA以上变压器二次侧短路时:冲击电流有效值Ic=1.5Id, 冲击电流峰值ic=2.5Id 例:已知短路点{1600KVA变压器二次侧}的短路电流 Id=4.6KA, 则该点冲击电流有效值Ic=1.5Id,=1.5*4.6=7.36KA,冲击电流峰值ic=2.5Id=2.5*406=11.5KA。 可见短路电流计算的关键是算出短路点前的总电抗{标么值}.但一定要包括系统电抗。 变压器工作电流是多少?计算公式怎么列 可以用经验公式:10KV/0.4KV变压器低压侧 I=1.5S(变压器容量*1.5)高压侧 I=0.06S (变压器容量*0.06) 或:I=S/U*cos(变压器容量1000除以电压0.4再乘以功率因数) 你的高压是多少(10KV) 高压电流=1000/1.732/10=57.7A 低压电流=1000/1.732/0.38=1519A

变压器短路电流计算

这本身就不是一个简单的事! 你既然用到短路电流了,就肯定不是初中阶段的计算了吧 所以你就不用找省劲的法子了 当然你也可以找个计算软件嘛就不用自己计算了 供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作.为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件. 二.计算条件 1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多. 具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大.只要计算35KV及以下网络元件的阻抗. 2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻. 3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件.因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流.能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流. 三.简化计算法 即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要.一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册怎么办?下面介绍一种“口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法. 在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念. 1.主要参数 Sd三相短路容量(MV A)简称短路容量校核开关分断容量 Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流 和热稳定 IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定 ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定

变压器低电压短路阻抗测试结果的影响因素分析

变压器低电压短路阻抗测试结果的影响因素分析 发表时间:2019-06-27T16:36:00.243Z 来源:《防护工程》2019年第6期作者:李颉韩若冰李响方志伟 [导读] 本文介绍了变压器低电压短路阻抗的测试方法及需要注意的问题,并对影响短路阻抗测试结果的几个因素进行了分析阐述。 国网河北沧州供电公司河北沧州 061000 摘要:本文介绍了变压器低电压短路阻抗的测试方法及需要注意的问题,并对影响短路阻抗测试结果的几个因素进行了分析阐述。 关键词:变压器;短路阻抗;误差 前言 变压器是电力系统中主要的电气设备之一,对系统安全运行至关重要。变压器在运行过程中,其绕组难免要遭受短时故障(接地、短路等)电流所产生的电动力的作用,从而使绕组发生不同程度的变形,包括轴向和径向尺寸的改变,绕组扭曲、鼓包、匝间短路等,这种变化是不可逆的。变压器绕组变形后,其抗短路能力急剧下降,长期频繁的不良工况所产生的积累效应最终会演变为绝缘事故。因此,变压器绕组变形是电力系统中的一大隐患。而低电压短路阻抗测试是检测绕组变形最方便、有效的方法之一。 1测试方法 1.1测试电源的选择 短路阻抗测试使用标称为380/220V,50Hz的电源,电压总谐波畸变率≤5%,其中奇次谐波≤4%,偶次谐波≤2%。频率偏差不大于 ±0.5Hz。三相电压不平衡度≤2%。在测试前要估算试验电流和视在功率,并核对现场电源的额定电流IH和额定容量SH,应保证IH>2IS,SH>2SS 试验电流:IS=UKS?Ir/10?Ur?ZKe 视在功率:SS= UKS?Is/1000(三相法);SS=UKS?IS/1000(单相法) 式中: UKS—试验电压(V) Ur—加压绕组在测试分接位时对应的标称电压(kV) Ir—加压绕组在测试分接位时对应的标称电流(A) ZKe—被测绕组对在测试分接位时对应的短路阻抗百分值 1.2测试电流 短路阻抗的测量,试验电流可用额定电流。若现场达不到要求,也可低于额定电流进行测试,但不应小于5A,且试验后应将结果换算至额定值。可按照下式进行换算: Uk=Uk’?Ie/I’ 式中:I’—试验电流;Uk’—I’试验电流下测得的阻抗电压 1.3试验接线 测试工作要在一对绕组之间进行。若是三绕组变压器,宜按照高压—中压、高压—低压、中压—低压的顺序进行。其中电压高的一侧为加压侧,电压低的一侧为短路侧,非被试绕组保持开路。 1.3.1三相四线法: 检测被加压绕组为YN接线的变压器时,测试仪输入端接入三相电源,输出端Ua和Ia、Ub和Ib、Uc和Ic、N分别接到变压器加压绕组的 A、B、C、O端,另一侧绕组三相短接。 1.3.2三相三线法: 检测被加压绕组为Y或D接线的变压器时,测试仪输入端接入三相电源,输出端Ua和Ia、Ub和Ib、Uc和Ic分别接到变压器加压绕组的 A、B、C端,测试仪N接地,另一侧绕组三相短接。 1.4单相电源法测试 当测试结果出现异常时,应对所有绕组对用单相电源法进行复测。其试验方法就是将低压侧三相端子可靠短接,在高压侧加单相电源进行三次测试,并逐相进行比较以判断故障相。 高压侧为Y型连接的变压器可按照下式换算成三相短路阻抗电压: Uk=((UKab+UKbc+UKac)/6Ue)?100 高压侧为△连接的变压器可按照下式换算成三相短路阻抗电压: Uk=((UKab+UKbc+UKac)/3Ue)?100 2测试结果的影响因素 2.1铁芯剩磁 短路阻抗测试是建立在励磁阻抗远大于漏阻抗的前提下,而变压器铁芯的剩磁会导致励磁电感测量值减小,直接造成变压器阻抗值偏小,从而增加了低电压短路阻抗测试的误差。剩磁量越大误差就越大,易造成误判。所以短路阻抗测试应在所有直流试验项目之前进行,当怀疑有剩磁时,应先对变压器进行消磁。 2.2绕组温度 由于短路阻抗包括电阻分量Rk和电抗分量Xk,前者与温度有关,随温度增加而增加,所以应准确记录测试时的绕组温度,以便将短路阻抗试验数据校正到参考温度,一般换算到75℃。可按以下公式换算。

三绕组变压器的短路容量计算

短路容量计算 (1)110kV : 最大短路容量 m a x 1825d S M VA =; 最小短路容量 m i n 855d S M VA =; 110 kV :m in 6.630s X =Ω ; m i n 21.104s L m H =; max 14.152s X =Ω ; m a x 45.047s L m H =; 10kV :min 0.0548s X =Ω ; m i n 0.1744s L m H =; m a x 0.11696s X =Ω ; m a x 0.3723s L m H =; 6kV :m in 0.01973s X =Ω; m i n 0.0628s L m H =; m a x 0.0421s X =Ω; m a x 0.1340s L m H = ; (2) 3#主变: 6kV :2 6 0.10090.145325 T X = ?Ω=Ω;T 0.4625L m H = ; (3) 1#或2#主变阻抗计算 11%(10.1 18.0 6.5)% 10.8%2 k u = +-=; 21%(10.1 6.518.0)%0.7%2k u =+-=-; 31%(18.0 6.510.1)%7.2% 2 k u = +-=; 10kV :2 110 0.1080.34331.5T X = ?Ω=Ω, 1 1.091T L m H =; 2 210 (0.007)0.02231.5T X = ?-Ω=-Ω, 20.0707T L m H =-; 2 310 0.0720.228631.5 T X = ?Ω=Ω; 30.728T L m H =; 6kV : 1360.1080.123431.5T X =?Ω=Ω , 10.3929T L m H =; 236(0.007)0.00831.5T X =?-Ω=-Ω , 20.0255T L m H =-; 336 0.0720.082331.5 T X = ?Ω=Ω ; 30.262T L m H =; (5) 10kV 母线短路容量计算

使用变压器直流电阻测试仪试验的目的

使用变压器直流电阻测试仪试验的目的是什么? 使用变压器直流电阻测试仪测量变压器绕组直流电阻的目的是:检查绕组接头的焊接质量和绕组有无匝间短路现象;电压分接开关的各个位置接触是否良好及分接的实际位置是否相符;引出线有无断裂,多股导线并绕组是否有断股等情况。变压器在大修时或改变分接头位置后,或者出口故障短路后,需要测量绕组连同套管一起的直流电阻。测量方法如下。 (1)电流、电压表法。又称电压降法,其原理是在被测电阻中通以直流电流,测量该电阻上的电压降,根据欧姆定律即可算出被测电阻值。由于电流表和电压表的内阻对测量结果会产生影响,所以它们被接入测量电路的方式应慎重考虑。 (2)平衡电桥法。它是一种采用电桥平衡的原理来测量直流电阻的方法,常用的平衡电桥有单臂和双臂电桥两种。测量变压器的直流电阻时,应在变压器停电并拆去高压引线后进行。对大型大容量电力变压器,因RL串联电路的充电时间常数τ很大,使得每次测量需很长时间来等候电流、电压表指示稳定,因而工作(工作总结)效率很低,常采用特殊仪器(如恒流电源)来代替试中的电源,这样可大大缩短测试时间。测量变压器线圈直流电阻的标准是:对于1600kVA以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%,无中性点引出线的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1%,对于1600kVA及以下的变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%,与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%。 变压器直流电阻测试仪产品描述: 该直流电阻测试仪,以高速微控制器为核心,采用高频调制大功率电源、高速A/D转换器及程控电流源技术,实现了可达50/100A的大电流输出,达到了前所未有的测量效果及高度自动化测量功能,具有精度高,测量范围宽,数据稳定,重复性好,抗干扰能力强,保护功能完善,充放电速度快等特点。该仪器体积小、重量轻、便于携带,是变压器直流电阻测试的最新一代产品。 变压器直流电阻测试仪技术参数: 1、输出电流:5A、10A、20A、50A 2、量程:40μΩ~400mΩ(50A) 100μΩ~1Ω(20A) 500Ω~2Ω(10A) 1mΩ~4Ω(5A) 3、准确度:0.2% 4、分辨率:1μΩ 5、工作温度:0~40℃ 6、环境湿度:≤90%RH,无结露 7、工作电源:AC220V±10%,50HZ±1HZ 做变压器变比试验的目的主要有以下几点:

变压器短路电流计算

1) 问题分析的理论基础: 当变压器在额定电压下发生短路时,其短路电流会大大超过其稳定值。稳定的短路电流按下式计算: =K I I Z K %100N 式中: Z K % ----- 短路阻抗百分值; I N -------变压器额定电流。 变压器在短路时是不饱和的,甚至在一次侧所加的电压为额定电压时也不饱和。这种情况可由变压器的T 型等值电路图来说明。变压器是否饱和,则可接等值电路图励磁回路的电压值来估算。在额定负载下,励磁回路的电压与一次电压差别不大,这是因为一次回路的阻抗压降很小。在短路时,励磁回路的电压约等于一次电压的一半,所以变压器不饱和。根据这个关系可以忽略励磁回路,而采用下图所示的简化电路图。 图:计算变压器突发短路电流的连接图和等值电路图 当电压为正弦波时,得出 u L =dt di u +u u r i =U 1m sin (ωt+α) 因为变压器不饱和,可以认为短路电感是个常量。上面的方程式包括右边部分时的特解给出稳态短路电流。 I=)sin()sin()(22 k my k k k m tt I tt L r U ?αω?αωω-+=-++ k ?---一次电压和短路电流之间的相位角:k k K r x arctg =? 上面的方程式不包括右边部分时的能解给出的短路电流的自由分量:u u L t r a n Ae i /.-= 短路电流的完全表达式为 sin m y ua ny u I i i i =+=ω(N n L r Ae t /)-++α

当t=0时,短路电流i u =0, 因为可以认为变压器在短路的瞬间是无负载的。所以 A=-)sin(u m v a I ?- 因而,u u L t r u m v k m v u e a I t I i /)sin()sin(----+=??αω 这样一来,过渡的短路电流包括两部分:稳态分量和非周期分量,后者是按时间常数T=L u /r u 衰减的。电感L u 是与变压器漏磁通相对应的,漏磁通一般比主磁通小得多。所以,短路的时间常数比变压器合闸到线路上的过渡过程的时间常数要小得多,非周期分量的衰减实际上是在几个交流半周期内完成的。 非周期分量电流与外施电压的初相角有关。如果0=-u ?α,即2π ?α==u ,在短路瞬间外施电压通过最大值,此时没有非周期分量,短路电流一开始就等于稳态值。如果,2π ?α=-u 即,2π ?α+=u 在短路瞬间外施电压通过零点,此时非周期分量最大,且当时 间t=1时,其值等于稳态短路电流的幅值。假若在后一情况下,忽略非周期分量的衰减,在稳态分量达到最大值时突发短路电流的幅值将为稳态短路电流幅值的两倍。实际上,非周期分量衰减得非常快,短路电流的幅值小于二倍的稳态短路电流值。 将2π ?α=-u 代入上面的公式,得出 u u n n L t r m y L r m y e I e I I //max )1(---+-=π N k m I Z k I % 1002max = 式中:Z K ---变压器的短路阻抗;n n L r m e k /1π-+=---考虑短路电流非周期分量的系数。 对于大容量的变压器,这个系数等于1.7~1.8;对于小容量的变压器,这个系数等于 1.3~1.4. 按上式计算的短路电流是属于最严重的短路情况,即短路发生在外施电压通过零值的瞬间.一般说来这种情况非常少有,因为在外施电压通过最大值或接近最大值时,在短路的导体之间才产生电弧,表明短路开始.所以,实际上突发短路电流的幅值,一般均小于按上式计算出来的值. 以上是三相短路时的等值电路图。实际上单相和两相短路时,其等值电路图也是相似的,下面说明两相短路时的稳态电流值的计算方法: 设变压器的正序、负序和零序阻抗分别为Z1、Z2和Z0,设短路故障发生在B 、C 两相,则U B =U C =-1/2U A , 其等值电路如下: 则I A =0,I B =I C ,I 0=1/3(I A +I B +I C )=0,故计算 电流时不涉及到零序阻抗。所以两相短路电流为:

变压器短路容量的计算

变压器短路容量的计算 变压器短路容量-短路电流计算公式-短路冲击电流的计算 一.概述 供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作。为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件。 二.计算条件 1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多。 具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限。只要计算35KV及以下网络元件的阻抗。 2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻。 3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件。因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流。能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流。 三.简化计算法 即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要。一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册怎么办?下面介绍一种“口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法。

在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念。 1.主要参数 Sd三相短路容量 (MVA)简称短路容量校核开关分断容量 Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流和热稳定IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定 ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定 x电抗(W) 其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键. 2.标么值 计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz).将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是短路电流计算最特别的地方,目的是要简化计算). (1)基准 基准容量 Sjz =100 MVA 基准电压 UJZ规定为8级. 230, 115, 37, 10.5, 6.3, 3.15 ,0.4, 0.23 KV 有了以上两项,各级电压的基准电流即可计算出,例: UJZ (KV) 37 10.5 6.3 0.4 因为S=1.73*U*I 所以 IJZ (KA)1.565.59.16144 (2)标么值计算 容量标么值 S* =S/SJZ.例如:当10KV母线上短路容量为200 MVA时,其标么值容量 S* = 200/100=2. 电压标么值 U*= U/UJZ ; 电流标么值 I* =I/IJZ

NT3000扫频短路阻抗法变压器绕组变形测试仪

NT3000扫频短路阻抗法变压器绕组变形测试仪 产品说明书 国电南京自动化股份有限公司

一、系统简介 电力变压器作为重要的电气设备,其安全可靠运行对电力系统极为重要。对变压器进行绕组变形测试,已经成为变压器在受到短路电流冲击后重要的测试项目。国内应用较广泛的主要采用以下两种方法:一是频率响应分析法(简称频响法);二是低电压短路阻抗法。 频响法是利用精确的扫频测量技术,对被试绕组施加lkHz ~1MHz 的低压扫频信号(<10Vp-p ),测量绕组的频率响应特性曲线。如果绕组发生了机械变形现象,等值网络中的分布参数随之变化,其幅频特征曲线的谐振点就会发生变化。 短路阻抗法现场应用时,通常在变压器的高压绕组侧加工频的低电压,低压绕组侧短路,测量工频时变压器的短路阻抗。短路阻抗值主要是漏电抗分量,由绕组的几何尺寸所决定,变压器绕组结构状态的改变势必引起变压器漏电抗的变化,从而引起变压器短路阻抗数值的改变。 频响法和短路阻抗法在变压器绕组变形测试已经有了成功的应用经验,并取得一定的效果,相关的标准也已经颁布。但是,两种方法都各有优缺点,对不同类型的变形敏感程度不同。在实际应用中也发现,某些变形在频响法中有反映但在低电压短路阻抗中没有反映,相反的情况也存在。但许多变形在两种方法中都有反映,因此同时利用两种方法,可以有效减少误判。为此,一般要利用两台仪器进行两次测试,更换两次接线,极为耗时耗力,给现场测试工作带来了很大不便。另外也存在两种方法都无法判定变形程度的情况。 NT3000绕组变形测试仪,一次测试可以同时获得全频段的短路阻抗曲线和频响曲线,使新型测试设备兼顾传统的扫频法测试系统和低电压短路阻抗仪的优点,同时通过对短路阻抗频率曲线数据的进一步分析、处理,能够更灵敏地检测电力变压器绕组变形情况,使现场工作人员更容易判断变形的情况,为分析判断绕组的工作状态提供了一种更有效新的手段。二、扫频短路阻抗法测试原理 扫频短路阻抗法结合频响法和短路阻抗法测试技术的优点,在测试原理和分析方法上实现突破,测试时实现一次测量可以同时取得变压器绕组的短路阻抗-频率特征曲线和频响特性曲线。采用该测试方法,可获得50Hz 下的变压器短路阻抗值,与铭牌值进行比较,参照低电压短路电抗法进行判断;同时中高频段的测试曲线与以前的频响法曲线可以相比较,可以参照频响法进行判断,同时又可以利用阻抗-频率特征曲线、电阻-频率特征曲线、电抗-频率特征曲线等进一步进行判断。 电力变压器

变压器短路阻抗测试和计算公式

概述 变压器短路阻抗试验的目的是判定变压器绕组有无变形。 变压器是电力系统中主要电气设备之一,对电力系统的安全运行起着重大的作用。在变压器的运行过程中,其绕组难免要承受各种各样的短路电动力的作用,从而引起变压器不同程度的绕组变形。绕组变形以后的变压器,其抗短路能力急剧下降,可能在再次承受短路冲击甚至在正常运行电流的作用下引起变压器彻底损坏。为避免变压器缺陷的扩大,对已承受过短路冲击的变压器,必须进行变压器绕组变形测试,即短路阻抗测试。 变压器的短路阻抗是指该变压器的负荷阻抗为零时变压器输入端的等效阻抗。短路阻抗可分为电阻分量和电抗分量,对于110kV及以上的大型变压器,电阻分量在短路阻抗中所占的比例非常小,短路阻抗值主要是电抗分量的数值。变压器的短路电抗分量,就是变压器绕组的漏电抗。变压器的漏电抗可分为纵向漏电抗和横向漏电抗两部分,通常情况下,横向漏电抗所占的比例较小。变压器的漏电抗值由绕组的几何尺寸所决定的,变压器绕组结构状态的改变势必引起变压器漏电抗的变化,从而引起变压器短路阻抗数值的改变。 二、额定条件下短路阻抗基本算法

三、非额定频率下的短路阻抗试验 当作试验的电源频率不是额定频率(一般为50Hz)时,应对测试结果进行校正。由于短路阻抗由直流电阻和绕组电流产生的漏磁场在变压器中引起的电抗组成。可以认为直流电阻与频率无关,而由绕组电流产生的漏磁场在变压器中引起的电抗与试验频率有关。当试验频率与额定频率偏差小于5%时,短路阻抗可以认为近似相等,阻抗电压则按下式折算: 式中u k75 --75℃下的阻抗电压,%; u kt—试验温度下的阻抗电压,%; f N --额定频率(Hz); f′--试验频率(Hz); P kt --试验温度下负载损耗(W); S N --变压器的额定容量(kVA); K—绕组的电阻温度因数。 四、三相变压器的分相短路阻抗试验 当没有三相试验电源、试验电源容量较小或查找负载故障时,通常要对三相变压器进行单相负载试验。 1、供电侧为Y接法 当高压绕组为Y联结时,另一侧为y或d联结时,分相试验是将试品低压三相线端短路,由高压侧AB、BC、CA分别施加试验电压。此时折算到三相阻抗电压和三相负载损耗可

短路电流计算计算方法.docx

短路电流计算 > 计算方法 短路电流计算 > 计算方法短路电流计算方法一、高压短 路电流计算(标幺值法) 1、基准值 选择功率、电压、电流电抗的基准值分别为、、、时,其对应关系为: 为了便于计算通常选为线路各级平均电压;基准容量 通常选为 100MVA 。由基准值确定的标幺值分别如下: 式中各量右上标的“ * “用来表示标幺值右,下标的“ d”表示在基准值下的标幺值。 2、元件的标幺值计算 (1)电源系统电抗标幺值 —电源母线的短路容量 (2)变压器的电抗标幺值 由于变压器绕组电阻比电抗小得多,高压短路计算时 忽略变压器的绕组电阻,以变压器的阻抗电压百分数(% )

作为变压器的额定电抗,故变压器的电抗标幺值为: —变压器的额定容量,MVA (3)限流电抗器的电抗标幺值 % —电抗器的额定百分电抗—电抗器额定电压, kV —电抗器的额定电流, A (4)输电线路的电抗标幺值 已知线路电抗,当=时 —输电线路单位长度电抗值,Ω/km 3、短路电流计算 计算短路电流周期分量标幺值为 —计算回路的总标幺电抗值 —电源电压标幺值,在=时, =1 = 短路电流周期分量实际值为 = 对于电阻较小,电抗较大(<1/3 )的高压供电系统,三相短路电流冲击值=2.55三相短路电流最大有效值

=1.52 常用基准值 (=100MVA) 电网额定电压(kV ) 3.0 6.0 10.0 35.0 60.0 110 基准电压( kV ) 3.15 6.3 10.5 37 63 115 基准电流( kA ) 18.3 9.16

5.5 1.56 0.92 0.502 二、低压短路电流计算(有名值法) 1. 三相短路电流 2.两相短路电流 3.三相短路电流和两相短路电流之间的换算关系 4.总电阻和总电抗 5.系统电抗 6.高压电缆的阻抗 7.变压器的阻抗

说明书-变压器低电压短路阻抗测试仪讲课教案

说明书-变压器低电压短路阻抗测试仪

变压器低电压短路阻抗测试仪产品使用说明书 扬州达瑞电气有限公司 电话:

尊敬的客户您好!欢迎使用达瑞电气产品。为了安全,在使用仪器前,请仔细阅读本手册,尤其要遵守注意事项的提示,感谢您的配合与支持! 目录 一、主要技术指标 (1) 二、主要特点 (1) 三、仪器接线图 (1) 四、操作说明 (2) 五、阻抗计算公式 (8) 六、装箱清单 (10) 七、订购与服务 (10)

变压器低电压短路阻抗测试仪,适用于电力变压器(单相或三相)出厂、大修、预试以及交接试验中低电压负载阻抗测试。 其原理是在现场对电力变压进行短路阻抗(%)测试,并与铭牌值或出厂值进行比较,能发现出厂试验后经运输、安装和运行中严重故障电流等所造成的绕组位移、变形等缺陷(《2000年中国供电国际会议》中规定超过± 3%的短路变化应视为显著变化)。 变压器低电压短路阻抗测试仪,不用外接调压器,一次接线,只需输入参数,便可自动进行三相测试并自动计算阻抗误差百分比,测试结果非常直观,是现场测试变压器有无绕组变形的快速测试仪器。 一、主要技术指标 电压测量范围:5~400V 测量精度:0.2级 电流测量范围:0.1~20A 工作电源:AC220V±10% 电源频率:50Hz 工作温度:-10℃~50℃ 环境湿度:≤85%RH 主机重量:6kg 二、主要特点 1.仪器采用AC220V低压电源,便可自动对变压器的AB、BC、CA高压绕组施加电流,同步采集数据,自动计算出阻抗误差百分数,测试结果非常 直观。 2.一次性接线,不用倒接测试线便可自动完成三相测试。 3.仪器即可单相测试,也可三相测试;即可手动测试,也可自动测试。 4.具有输出限流功能,适用于任意阻抗的试品。 5.不用外接调压器,便可对被测试品进行测量。 6.具有测量零序阻抗的功能。 7.具有测量电感的功能。 8.大屏幕液晶显示,中文菜单,操作非常简单,根据屏幕的提示即可 完成操作。 9.具有打印、储存功能;测试精度高、自动化水平高、体积小、重量轻等特点。 三、仪器接线图

变压器短路电流的实用计算方法

变压器短路电流的实用计算方法 胡浩,杨斌文,李晓峰 (湖南文理学院,湖南常德415000) 基金项目:湖南省科技厅计划项目(2007FJ3046) 1前言 在电力系统中,对于电气设备的选用、电气接线方案的选择、继电保护装置的设计与整定以及有关设备热稳定与动稳定的校验等工作,都需要对变压器的短路电流进行计算。短路电流的计算,一般采用有名制或标幺值算法,再者是应用曲线法。然而,无论哪种方法应用起来都比较繁琐,尤其是对于企业的技术人员与农村的电工,因缺乏相应的技术资料,又不能从变压器铭牌上查到所有计算短路电流的数据,所以想快速算出短路电流值是相当困难的。笔者在多年的实际工作中,依据变压器的基本原理与基本关系式,总结出快速计算短路电流值的实用方法,以满足现场与工程上的需要。 2变压器低压三相短路时高压侧短路电流的计算 变压器的阻抗电压是在额定频率下,变压器低压绕组短接,高压绕组施加逐步增大的电压,当高压绕组中的电流达到额定电流时,所施加的电压为阻抗电压Ud,一般以高压侧额定电压U1N为基础来表示: Ud%=Ud/U1N×100% (1) 由变压器的等值电路可知,低压侧短路后的阻抗折算到高压侧,与高压侧阻抗相加后得总的阻抗Zd,在阻抗电压Ud时,高压绕组电流为额定值I1N, 即: I1N=Ud/Zd (2) 如果高压绕组的电压为U1,则此时高压绕组的电流I1为: I1=U1/Zd (3) 由式(2)和式(3)可得: I1=U1/Ud*I1N (4) 对于单个变压器,其容量远小于电力系统的容量,故可以认为当变压器低压侧出现短路时,高压侧电压不变,即为U1N,代入式(4)就可得到变压器低压侧短路时,高压侧的短路电流I1d: I1d=U1N/Ud*I1N (5) 将式(1)中的Ud代入式(5)得: I1d=I1N/Ud%×100 (6) 而变压器高压绕组的额定电流I1N可表示为: I1N=SN/√3U1N (7) 式中SN———变压器的额定容量 将式(7)代入式(6)可得: I1d=100SN/√3U1NUd% (8) 由式(6)或式(8)可计算出变压器低压三相短路时,高压侧的短路电流值。 3变压器低压三相短路时低压侧短路电流的计算 由于变压器的励磁电流仅为I1N的1%~3%,忽略励磁电流,则高、低压绕组的电流I1、I2与电压U1、 U2的关系为: I1/I2=U2/U1=U2N/U1N 式中

变压器短路容量-短路电流计算公式-短路冲击电流的计算

变压器短路容量-短路电流计算公式-短路冲击电流的计算 供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作。为了消除或减轻短路的后果,就需要计算短路电流,以正确地选择电器设备、设计继电保护和选用限制短路电流的元件。 二.计算条件 1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多。 具体规定: 对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限。只要计算35KV及以下网络元件的阻抗。 2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻。 3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件。因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流。能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流。 三.简化计算法 即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要。一些设计手册提供了简化计算的图表.省去了计算的麻烦.用起来比较方便.但要是手边一时没有设计手册怎么办?下面介绍一种“口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法。 在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念。 1.主要参数 Sd三相短路容量(MV A)简称短路容量校核开关分断容量 Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流和热稳定 IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定 ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定 x电抗(W) 其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键.

说明书-变压器低电压短路阻抗测试仪

变压器低电压短路阻抗测试仪产品使用说明书 扬州达瑞电气有限公司 电话:

变压器低电压短路阻抗测试仪 尊敬的客户您好!欢迎使用达瑞电气产品。为了安全,在使用仪器前,请仔细阅读本手册,尤其要遵守注意事项的提示,感谢您的配合与支持! 目录 一、主要技术指标 (1) 二、主要特点 (1) 三、仪器接线图 (1) 四、操作说明 (2) 五、阻抗计算公式 (8) 六、装箱清单 (10) 七、订购与服务 (10)

变压器低电压短路阻抗测试仪,适用于电力变压器(单相或三相)出厂、大修、预试以及交接试验中低电压负载阻抗测试。 其原理是在现场对电力变压进行短路阻抗(%)测试,并与铭牌值或出厂值进行比较,能发现出厂试验后经运输、安装和运行中严重故障电流等所造成的绕组位移、变形等缺陷( 《2000年中国供电国际会议》中规定超过± 3%的短路变化应视为显著变化)。 变压器低电压短路阻抗测试仪,不用外接调压器,一次接线,只需输入参数,便可自动进行三相测试并自动计算阻抗误差百分比,测试结果非常直观,是现场测试变压器有无绕组变形的快速测试仪器。 一、主要技术指标 电压测量范围:5~400V 测量精度:0.2级 电流测量范围:0.1~20A 工作电源:AC220V ±10% 电源频率:50Hz 工作温度:-10℃~50℃ 环境湿度:≤85%RH 主机重量:6kg 二、主要特点 1.仪器采用AC220V 低压电源,便可自动对变压器的AB 、BC 、CA 高压绕组施加电流,同步采集数据,自动计算出阻抗误差百分数,测试结果非常直观。 2.一次性接线,不用倒接测试线便可自动完成三相测试。 3.仪器即可单相测试,也可三相测试;即可手动测试,也可自动测试。 4.具有输出限流功能,适用于任意阻抗的试品。 5.不用外接调压器,便可对被测试品进行测量。 6.具有测量零序阻抗的功能。 7.具有测量电感的功能。 8.大屏幕液晶显示,中文菜单,操作非常简单,根据屏幕的提示即可 完成操作。 9.具有打印、储存功能;测试精度高、自动化水平高、体积小、重量轻等特点。 三、仪器接线图 图A 图B

变压器短路电流计算法

1、变压器短路电流计算法: 例:变压器容量Se=1250KVA ,变比:U1/U2=10/0.4KV ,短路阻抗电压:Uk=6%,计算低压侧三相短路时高低压侧三相短路电流值。 172.2 I A === 21804 I A === 172.2(3)112030.06I I A U k = == 2 1804 (3)23006730.070.06I I A K A U k ==== 2、无功补偿装置容量计算: 例:变压器容量Se=1000KVA ,变比:U1/U2=10/0.4KV ,短路阻抗电压:Uk=6%,额定功率因数cos ¢=0.8,现电力部门要求用户受电侧的功率因数cos ¢1达到0.95,则无功补偿装置应选择多大容量的电容器? 变压器的额定有功为:*co s 1000*0.8800P e S e K W ?=== 额定无功为:600Q e K V a r === 即当变压器达到额定出力时,将从电网吸收600KVar 的无功功率。 当电力部门要求用户受电侧的功率因数cos ¢1达到0.95, 则有功:*co s 1000*0.95950P e S e K W ?1=== 用户只能从电网吸收无功功率为:312Q e K V a r === 故用户需增加无功补偿电容器的容量为:600-312=288KVar ,故选择的电容器容量为300KVar 2)、空压机If =Kx ?cos U 3P e ∑=0.95* 132*1000/1.732*380*0.75=253A 考虑环境温度可能高于30度,根据表3可知选择3*120mm2+2*70mm2铜芯电缆线。 3)、2X135KW 通风机If =Kx ?cos U 3P e ∑=0.95* 270*1000/1.732*380*0.8=518A

关于变压器并列运行及负荷分配的计算

问一、变压器并列运行的条件是什么? 1.变比相等。变压器比不同,二次电压不等,在二次绕组中也会产生环流,并占据变压器的容量,增加变压器的损耗。差值最多不超过±0.5%。 2.联结组序号必须相同。接线组别不同在并列变压器的二次绕组中会出现电压差,在变压器的二次侧内部产生循环电流。 3.两台变压器容量比不超过3:1。容量不同的变压器短路电压不同,负荷分配不平衡,运行不经济。 4.短路电压相同。 关于短路电压要求相同的说明:实际上是非常接近即可,因为试验值往往与设计理论值有一定的偏差,铭牌上写的都是试验值,即实际值。 如果短路电压相差过大,会导致短路电压小的发生过负荷现象,建议允许差一般不超过10%。至于为什么,请看文末的变压器并列运行负荷分配计算。 问二、什么叫变压器的短路电压? 这里要先说一下变压器的阻抗电压 变压器的阻抗电压百分数由电抗电压降和电阻电压降组成。在数值上与变压器的阻抗百分数相等,表明变压器内阻抗的大小。阻抗电压百分数表明了变压器在满载(额定负荷)运行时变压器本身的阻抗压降的大小。它对于变压器在二次侧发生短路时,将产生的短路电流大小有决定性意义,对变压器制造价格和变压器的并联运行也有重要意义,也是考虑短路电流热稳定和动稳定及继电保护整定的重要依据。此数值在变压器设计时遵从国家标准。 阻抗电压百分数的大小与变压器的容量有关,一般变压器容量越大短路阻抗也就越大(一般情况哦)。我国生产的电力变压器,阻抗电压百分数一般在4%~24%的范围内。 再说变压器的短路电压 变压器的短路电压百分数是当变压器一侧短路,而另一侧通以额定电流时的电压,此电压占其额定电压百分比。实际上此电压是变压器通电侧和短路侧的漏抗在额定电流下的压降。同容量的变压器,其电抗愈大,这个短路电压百分数也愈大,同样的电流通过,大电抗的变压器,产生的电压损失也愈大,故短路电压百分数大的变压器的电抗变化率也越大。 所以说:短路电压百分数=阻抗电压百分数(有时说成短路阻抗百分数)。

相关文档
相关文档 最新文档