文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机房综合布线方案设计

机房综合布线方案设计

机房综合布线方案设计
机房综合布线方案设计

第1章数据中心综合布线系统

现代的建筑物,其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不仅仅要求能支持一般的语音传输,还应能够支持多种计算机网络协议及多种厂商设备的信息互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案;同时由于新技术、新产品不断出现,传输线路要能够在若干年里适应发展的需要。因此建立一套能够全面支持各种系统应用如通信网络中心、数据处理中心,本身又具有开放、兼容、可靠性高、实用性强、易于管理、具有先进性、面向未来的综合布线系统,对于现代化建筑是必不可少的。

结构化综合布线系统是在传统布线方法上的一次重大革新,其线缆的传输能力百倍于旧的传输线缆,接口模式已成为国际通用的标准,并把旧的各种标准兼容在内。因此用户无需担心目前和日后的系统应用和升级能力。它采取了模块化结构,配置灵活,设备搬迁、扩容都非常方便,从根本上改变了以往建筑物布线的死板、混乱、复杂的状况。

在电话、数据、图像通信系统,计算机网络系统等智能子系统中,结构化布线系统是作为传输的基础媒介,通过综合布线系统管理子系统完成对各个应用系统的连接和组网,进行系统的调整和分配。

对数据中心综合布线系统的理解:实际上就是利用综合布线技术在数据中心这样一个应用环境进行一个有效的系统集成。

1.1建设目标

与10年前不同,这些年音频、视频、邮件等非结构化数据大量涌现,要求新

的数据中心有着特别大的吞吐量和高带宽。这样,一方面要保持技术的领先性;另

一方面要充分考虑到将来的可管理性、安全性、灵活性、经济性。

(1)可管理性:综合布线未来的高可管理性和易维护性非常重要,各网络能

采用模块化、标签化管理,跳线、模块种类能满足需求,以方便管理、维护。

(2)安全性:设想采用集成的和机柜融合的接地解决方案,以避免雷击事故。

(3)灵活性:为方便管理、维护,整体设计上拟采用结构化的星型网络拓扑

结构。

(4)经济性:结合铜缆和光纤,以最经济的方式满足今天的需求并支持今后

的高带宽应用。

1.2设计范围

本次设计针对数据中心机房的综合布线系统,包括主机房、UPS配电间、操作控制室等。

1.3参照标准

GB/T8401-1987光纤传输特性和光学特性测试方法

GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》

ECSC72:95建筑物与建筑群综合布线系统工程设计规范

ISO/IEC11801:1995 信息技术——用户大楼综合布线

ANSI/TIA/EIA-586-A:1995 商用楼通信布线标准

ANSI/TIA/EIA-586-A-1:19974对100Ω布线传输延迟及延迟偏离技术要求

ANSI/TIA/EIA-586-A-2:1998 商用楼通信布线标准补充文件

ANSI/TIA/EIA-586-A-3:1998 捆绑和混合线缆的技术要求

1.4设计理念

在整个数据中心的设施里,综合布线系统的生命周期最长,一般在10年以上,甚至等同于整个建筑的生命。要承受未来10年之后的网络流量与越来越复杂的网

络管理,这就基于正确的设计理念来完成。

(1)要采用基于标准的开放系统:综合布线系统首先要依据标准,严格按照

规范进行设计,选择好的品牌,根据品牌知名度、大项目成功案例等方面的参考,

本次设计我公司选择在数据中心方面取得突出成绩的罗斯伯格Rosenberger布线系统,充分实现增加或改动的灵活性和可扩展性。

传统的局域网SAN 化的局域网

(2)充分考虑冗余性:综合考虑将来所需求的高性能和高带宽,充分预留扩

展空间;考虑线路的冗余,采用模块化、可扩展的方式,使布线系统美观、合理、

实用。

(3)采用更高速率的技术:数据中心发展趋势是数据越来越集中,要求数据

处理的速度更快,以前是百兆,现在是千兆、甚至万兆。展望将来的发展,要考虑

到10G技术。要确保在相当的一段时间内,无需更换或升级布线系统。

(4)要考虑支持新型存储设备:现在已从以服务器为中心发展到以存储为中

心,要考虑对存储设备的有效支持。

(5)避免外来串扰对数据中心布线的影响:既要注意美观的布线,同时又要

防止背后隐藏的外来串扰的威胁。线缆敷设时,避免过紧捆扎、超量的通道填充容

量和避免过于弯曲。采用带十字支撑的6类阻燃双绞线的布线系统、主干光纤系统以及完善的接地系统等。

(6)尽量节约空间,实现数据中心高密度布线管理:规划设计时尽量做到以

最小的空间实现最大的应用,通过高密度配线架等设备的使用以节约空间。

(7)充分体现环保节能:采用良好的设计和施工延长布线系统生命周期。通

过产品设计降低原料的消耗。

1.5机房布线特点

(1)单位面积信息点数量大。

(2)扩展性强。

(3)以数据传输为主。

(4)光纤信息点数量多。

(5)以水平子系统模式为主。

(6)线路敷设方式特殊,能适应机房的应用特点和设备特点。

(7)能综合规划一些设备间的非常规布线。

1.6系统选型

目前在国内云集了世界上大多数品牌的综合布线产品厂家。在广阔的智能化布线行业进

行着激烈的竞争。近几年,经过产品质量、售后服务、性能价格比等多方位的竞争,一些知

名品牌在国内确立了领先的地位,如:康普、西蒙、罗森伯格、北电丽特等公司。针对本项

目结构化布线系统的要求和用户应用分析,我公司经过综合的比较,为用户推荐罗森伯格推

出的HDCS综合布线产品。

(1)配线架的选择:拟选择模块化的配线架以灵活配置端接数量,既减少端口浪费又

便于日后的维护变更。拟使用高密度配线架,提高机柜的使用密度,以节省空间。

(2)跳线的选择:用颜色来区分不同网络的跳线;跳线性能指标应满足相应标准的要求;以提高高密度环境的插拔准确性和安全性。

(3)线缆的选择:选择标准要具有长久的使用寿命,尽量减少占用空间,具

有更好的传输容量,具有安全阻燃性,提供多种颜色区分;拟选择的传输介质:6类双绞线、多模光缆。

(4)机柜的选择:选择开放式的机架来安装配线设备;选择封闭式的机柜,

来安装网络设备、服务器和存储设备等;统一采用标准的19″的机架和机柜。预留足够的布线空间、线缆管理器、电源插座和电源线以确保充足的气流。

1.7布线系统构成

数据中心内所需的带宽量取决于多个因素,其中包括应用类型、数据中心内服

务器的数目、服务器类型和所采用的存储技术。因为数据中心内存储大量数据且这些数据需

要在服务器之间快速移动,数据中心内的网络带宽需求在不断增长。

业务应用程序产生大量的数据,这些数据必须保存在极为可靠的、可始终访问

的安全存储系统内,存储区域网络通过遵守整合策略满足这些要求。SAN结构成为能够快速适应

不断变化数据要求的灵活、可扩展的结构。SAN的连接性由光纤布线系统支持,因此,布线基础

架构应向安装有需要访问SAN的应用程序的所有设备区

域(无论是现在或是将来需要)提供光纤端口。一策略是向各服务器机柜敷设“X”个光纤对。根据预计需求的不同,“X”可为12、24或48。该“需求”取决于服务器的机身、电/热负荷和SAN访问的预计需求。同样的,光纤对还必须从SAN交换机

敷设至存储设备自身。在最初构建中,配线可敷设至各机柜并在现场端接。

结构化方法的使用意味着需要建立一个主分配空间(MDA)、一或多个水平分

配区域(HDA)和用于更好的走线及纤缆管理的2柱机架(two-postrack )。选择用

来构建MDA和HAD的组件应是高质量产品,可以处理预计的未来工作负载,因为将有

大量纤缆安装在这里。布线结构中包含水平和垂直纤缆走线架。MDA中将安装主要

的交叉纤缆和核心网络设备;而HAD中将安装多个交叉连接,以便将纤缆分配到设

备分配区域(EDA)。布线过程中将使用接插线,以便通过指定EDA中的接插板连接

服务器及存储器等设备。

数据中心内水平和主干布线都采用星型拓扑结构,水平线缆连接到HAD和MDA,考虑到系统冗余,位于同一ZDA或EDA的不同端口,分别敷设水平线缆到HDA;机房

内采用“弱电上走线,强电下走线”的布线方式。

具体布线设计说明如下:

(1)就业和社会保障省级灾备中心一标段机房综合布线系统采用星型拓扑结

构,分为核心配线区和设备配线区。综合布线系统按30台机柜进行设计,并对操作监控室进行布

点设计。

(2)服务器机柜及网络机柜共30台,其中15台服务器机柜各布置8根六类非屏蔽铜缆+1

根8芯多模光纤至核心配线区,15台网络机柜各布置12根六类非屏蔽铜缆

+1根8芯多模光纤。

室内光缆采用LC尾纤熔接的方式进行现场熔接,布线构成充分考虑冗余备份,

保证系统在大多的故障情况下,可以及时更换传输运行路径,保证系统运行正常。

多模光缆采用独特的增强型50μm纤芯,以解决高速数据传输时不会导致数码重叠

和误码。Cat6非屏蔽双绞线支持千兆以太网1000Base-T、100BASE-Tx等网络应用的

性能要求。

(3)9层至机房布置1根8芯的多模光缆。

(4)监控室设置4个双口信息插座;所有信息插座全部采用标准的RJ45六类信息插口。所有插座均能可靠地提供250MHz的传输带宽,支持ATM155~622Mb/s和1000BASE-T的信息传输。并且数据插口和话音插口可以互换。

(5)铜缆跳线采用六类2米软跳线,光缆跳线采用2米LC-LC双工多模50u,1.8mm

光纤跳线。

1.8布线标示系统

为方便布线系统的实施以及今后的管理和维护,对布线系统的信息点、管理区、

线缆等应进行编号及色标管理。

综合布线系统的每一条电缆、配线设备、端接点、安装通道和安装空间均应给

定唯一的标志。标志可包括名称、编号、颜色及其它标志。电缆两端均应标明相同的编号。配线设备、线缆、信息插座等硬件均应设置不易脱落和磨损的标志。

对所有的机柜/配线架/地面信息端口予以标识,标签的标准为TIA/EIA606。所有使用的标签应为专用机器打印。标签应打印在永久的粘贴性的标签上,并用永

久性防水薄膜覆盖。

所有电缆应单独标签,终端的配线架放置所有的标签,所有配线架都用标签以

标识,所有插座端口须用安全的固定的标签加以标识。所有的配线及跳线标识应单

独编号。

1.9主要产品介绍

1)面板

规格(安装6类模块):86型平面面板,带防尘盖、电话电脑标记,带有透明

标识系统,要求透明标识盖为翻转结构,以方便更换标识条,面板要求与标准RJ45模块插座配套;

材料:所有塑料材料应采用ABS材质耐腐塑料,配有标签,UL94V-0 防火等级;

颜色:乳白色;

2)六类非屏蔽信息模块

直流电阻:0.3?

标准:ANSI/TIA568C.2及ISO/IEC11801:2002Ed2.0 或国际通用标准

电流:1.5A

绝缘阻抗:不低于500MΩ;

拔插寿命:≥1500次;

端接寿命:≥200次

接点阻抗:≤20m?;

端子镀金厚度:≥50u?

端接(压接):采用翻盖式免工具安装方式,不采用厂家提供专用压接工具的免工具模块产品,为防腐蚀,要求模安装完网线后,线头不外露。

信息模块为拆装灵活的8PIN模块式插座,其输入、输出线的线规都符合

EIA/TIA568标准,可以插入通用的RJ45接头,当插入电话6PIN插头时,要求模块内的端子不下陷。

信息模块应具有任选安装方式,同时要求模块即可安装在模块式配线架上又可以安装于工作区域的面板内。

六类信息插座应能够满足高速数据、语音和视频信号的传输,传输参数可测试到250MHz。

模块要求经过信息产业部,美国ETL、UL的测试认证。

3)六类非屏蔽双绞线

类型:CM等级的六类非屏蔽双绞线

芯线规格:23AWG实芯裸铜导体,内部须采用十字芯分隔结构以减少线对信号干扰和增加物理机械抗拉性。要求电缆采用两次退扭工艺。

芯线对数:4对,每芯带有色条区别

护套:印有电缆编码护套,有撕裂绳,CM级别

标准:ANSI/TIA568C.2,并具有信息产业部、ETL及UL认证

带宽:≥250MHz

阻抗:100+15Ω

实用文档

4)24口6类模块式非屏蔽配线架(1HU)

规格:24口RJ45模块式配线架,后面带背面理线盘,单独配置六类非屏蔽模

块。

标准:ISO/IEC11801:2002Ed2.0 ,ANSI/TIA568C.2

结构:要求模块式配线架每个端口具有弹簧自复位推拉式防尘盖。

标识:配线架带有透明可翻盖式标识系统,带有4色彩色标签,以用于网络颜色管理。

认证:获得信息产业部、美国ETL的测试认证

4)光纤配线架

规格:4芯,6芯,12芯,24芯,36芯,48芯,72芯,144芯,288芯LC或SC光纤

接入能力,有足够空间保证光纤的盘绕、固定和接续,带有管理器及固定附件。

标准:ISO/IEC11801:2002Ed2.0

设计:19英寸机架式安装。要求能提供抽拉式或简易式结构的光纤箱,使得安

装和维护变得更加容易;

结构:为了灵活地适应未来的应用,要能提供各种形式的光纤耦合器(LC、SC、MTRJ、LC等)。

实用文档

随箱提供具有保证光纤弯曲半径的附件及熔纤盘,要求熔纤盘设计采用翻盖式结构,以便于维护;

同时能提供模块化的能灵活组合的预安装耦合器光纤配线架前面板与固定光纤箱。

要求光配线架既可熔接普通光缆,也可以安装预连接光缆,要求背部光缆入线孔呈45度角以保护光缆。

机房综合布线方案

第1章数据中心综合布线系统现代的建筑物,其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不仅仅要求能支持一般的语音传输,还应能够支持多种计算机网络协议及多种厂商设备的信息互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案;同时由于新技术、新产品不断出现,传输线路要能够在若干年里适应发展的需要。 1.1建设目标 与10 年前不同,这些年音频、视频、邮件等非结构化数据大量涌现,要求新的数据中心有着特别大的吞吐量和高带宽。这样,一方面要保持技术的领先性;另一方面要充分考虑到将来的可管理性、安全性、灵活性、经济性。 (1)可管理性:综合布线未来的高可管理性和易维护性非常重要,各网络能采用模块化、标签化管理,跳线、模块种类能满足需求,以方便管理、维护。 (2)安全性:设想采用集成的和机柜融合的接地解决方案,以避免雷击事故。 (3)灵活性:为方便管理、维护,整体设计上拟采用结构化的星型网络拓扑结构。

机房建设工程及机房综合布线项目设计方案

银监局系统机房建设及机房综合布线项目 技 术 设 计 方 案 介 绍 设计单位:广州莱安智能化系统开发有限公司 欢迎来电索取详细方案或来电洽谈业务,免费提供设计方案,价格实惠 我司开发以及生产大量的机房建设管理系统,欢迎各界人士批发以及代理。

目录 第一章设计方案说明 (6) 一、设计思想 (6) 二、设计依据 (6) 第二章综合布线系统 (8) 第三章机房装修工程 (9) 一、机房功能区划分 (9) 二、机房装修主要材料的选择 (9) 1、吊顶 (9) 2、地板 (10) 3、墙面、电源室预先做好承重设计 (10) 4、门窗 (11) 四、防火处理 (11) 五、装饰后的效果及说明 (11) 六、防水,防潮处理 (11) 第四章机房电气系统 (12) 一、电气设计原则 (12)

二、电气设计依据 (13) 三、电源部分 (13) 1、负荷及电源进线 (13) 2、计算机机房总用电量 (14) 3、配电设备 (14) 4、配电柜结构 (14) 5、电气元件选择 (14) 6、弱电部分 (15) 7、桥架选择 (15) 8、配电线缆部分 (15) 四、照明系统 (15) 1、照明方式 (15) 2、照明控制 (15) 3、辅助用电 (15)

4、应急照明灯 (15) 五、配电系统设计 (16) 第五章机房空调系统 (17) 一、空调及新风系统的作用 (17) 二、空调及新风区域的确定与选择 (17) 1、热负荷的确定 (17) 2、机型的选择 (17) 三、气流组织 (18) 第六章机房消防系统 (19) 一、设计内容信范围 (19) 二、设计依据 (19) 三、基本设计参数 (19) 四、系统设计 (20) 1、设计技术参数 (20) 2、系统组成 (20) 3、控制方式及工作原理 (21)

机房和综合布线方案

机房和综合布线方 案

山东泰山1532物联商贸有限公司网络实施方案 一、综合布线系统方案 结构化布线系统是现代通讯领域高科技的结晶。它为用户提供了最合理的布线方式,并依靠其高品质的材料,一改传统布线的面貌,为现代化的大厦能够真正的成为智慧型的楼宇奠定了20年内不需改变的线路基础。 1.结构化布线系统的设计特点 实用性—实施后的通信布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,而且实现数据通信、语音通信、图象通信灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端或电话、传真机 模块化—布线系统中,除去敷设在建筑内的缆线外,其余所有的接插件都应是积木式的标准件,以方便管理和使用扩充性—布线系统是可扩充的,以便将来有更大的发展时,很容易将设备扩充进去 经济性—在满足应用要求的基础,尽可能降低造价 2.综合布线的优势: 1)节省成本:

综合布线系统的优点是它代表着一种单一、能够衡量的成本,使得用户根据其标准化的结构,很方便就能作出成本的估算。 2)适合各种环境使用: 综合布线系统之特点在于它能传输各种不同频率的通讯信号、弱电电流,并为不同之系统生产商提供整合的运行环境,使不同的弱电信号能在布线系统中畅通无阻的传递。并能够经过其管理子系统任意调整各类信号的路由。 3)开放型系统设计: 布线系统能为当前市场上各种传输系统提供一个完全开放的环境,采用的标准全部是国际通用标准,绝无不兼容之情况。 4)保障: 综合布线系统除了为用户提供布线产品长期的质量保证外,更重要的是保证系统不只开放给所有现有之通讯系统,并能保证满足未来新系统之需要,而无需更换布线系统。 3.结构化布线系统 结构化布线系统是智能化大厦的基础。现在的公司或商业机构的运作,常需要使用多种功能的设备,如电话机,个人计算机电传机,工作站等,而这些设备又常常需联机运行,以提高工作

智能化工程(弱电)机房工程施工方案(优秀工程案例)

智能化工程 机房工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制时间:

智能化工程机房工程施工方案 一、工程概述 根据智能化工程项目设计要求,机房位于办公楼七楼网络中心,计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,又能为管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求.所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房. 机房建设将以国家B类标准进行建设,本次机房建设系统主要包括以下几个部分: ●装饰装修系统 ●供配电系统 ●UPS不间断电源系统 ●空调与新风系统 ●火灾报警及气体灭火系统 ●防雷与接地系统 ●综合布线系统 二、编制依据 1)国标GB/T50314-2000《智能建筑设计规范》 2) EIA/TIA568《工业标准及国际商务建筑布线标准》 3)国标GB50057-94《建筑物防雷设计规范》(2000年版) 4)国标YD2011-93《微波站防雷与接地设计规范》 5)国标YD5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定 6)国标IEC1312《雷电电磁脉冲的保护》 7)国标99D562《建筑物防雷设施安装图集》 8)国标GB7450-87《电子设备雷击保护导则》 9)国标GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》 10)国标GB9361-1988《计算站场地安全要求》 11)国标GB50174-1993《电子计算机机房设计规范》 12)国标GB50222-1995《建筑内部装修设计防火规范》

机房综合布线方案设计

第1章数据中心综合布线系统 现代的建筑物,其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不仅仅要求能支持一般的语音传输,还应能够支持多种计算机网络协议及多种厂商设备的信息互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案;同时由于新技术、新产品不断出现,传输线路要能够在若干年里适应发展的需要。 1.1建设目标 与10年前不同,这些年音频、视频、邮件等非结构化数据大量涌现,要求新 的数据中心有着特别大的吞吐量和高带宽。这样,一方面要保持技术的领先性;另 一方面要充分考虑到将来的可管理性、安全性、灵活性、经济性。 (1)可管理性:综合布线未来的高可管理性和易维护性非常重要,各网络能 采用模块化、标签化管理,跳线、模块种类能满足需求,以方便管理、维护。 (2)安全性:设想采用集成的和机柜融合的接地解决方案,以避免雷击事故。 (3)灵活性:为方便管理、维护,整体设计上拟采用结构化的星型网络拓扑 结构。

网络布线和机房设计方案

1.1.综合布线系统 1.1.1.综合布线系统概述 综合布线系统(Structure Cabling System)简称SCS或PDS,也叫结构化布线系统,全称是“建筑与建筑群综合布线系统”。它是随着现代化通信需求的不断发展、对布线系统的要求越来越高的情况下推出的一种标准布线系统。 综合布线系统是一套标准、灵活、开放的布线平台,它采用星型拓扑结构的模块化设计,可以根据需要通过灵活的跳线支持建筑物内的各种语音通信、数据通信及图 像传输,并能与外部网络相联通。系统采用光缆、铜芯、双绞线相混合的组网方式。 各建筑物之间采用单模光纤,楼内垂直系统采用户内多模光纤,楼内水平系统线缆采用六类非屏蔽双绞线。根据需要,布线系统管线在不同的桥架、线槽及钢管内敷设。 本项目根据客户的实际需求,分为四部分,第一部分为内网布线,第二部分为外网布线,第三部分为语音布线,第四部分分为医保、新农合专网布线。由于医院对内 网需求量大、要求的带宽高,因此考虑所有网络系统物理隔离,互不干扰。 本次设计采用室内多模光缆,语音网络主干采用三类非屏蔽50对大对数电缆;工作区采用非屏蔽网线接入到室内。 信息点预留原则:除病房外每个房间至少2个信息点,护士站及医生办公室预留10个信息点,每病房预留1信息点(用于无线接入),大厅每墙面预留1个信息点,每层电梯口预留1-2个信息点。 本项目设计内网信息点共有966个、外网信息18个,共计信息点984个。

楼层内网单口 信息点 (TO) 内网双口 信息点 (2TO) 外网单口 信息点 (TX) -1 13 1 1 22 2 4 24 3 11 30 9 4 8 21 5 4 25 6 2 17 7 20 5 9 8 4 12 9 4 13 10 4 14 11 4 15 12 4 16 13 4 17 14 4 18 15 4 19 16 4 20 17 4 21 18 4 22 19 4 23 20 4 24 21 4 25 22 3 19 小计122 422 18

大型数据中心机房综合布线方案资料

目录 1. 项目环境概述 (2) 1.1 XX数据中心位置 (2) 1.2数据中心机房环境 (2) 2. 工程范围 (4) 3. 项目需求分析 (5) 3.1机房综合布线设计目标 (5) 3.2设计及施工标准 (5) 3.3综合布线设计原则 (6) 4. XX数据中心布线系统描述 (11) 4.1布线系统总体介绍 (11) 4.2数据中心业务网综合布线系统 (11) 4.2.1 配线区域 (12) 4.2.2 连接线缆 (14)

1.项目环境概述 1.1 XX数据中心位置 XX数据中心位于XXXX生产基地园区内共有5#、6#、7#三栋机房楼,先期启用5#和7#二栋机房楼。单栋机房楼总建筑面积约22300m2,地上共四层,其中一层为动力层,二至四层为机房层,每层约5575m2,机房层每层6个机房模块。XX 生产基地除了数据中心3座建筑之外,还有电话银行中心,XX研发中心,运营部南方业务中心,办公培训综合办公楼等,XX生产基地园区整体规划图如图1.2.1所示: 图1.2.1 XX生产基地园区整体规划示意图 1.2 数据中心机房环境 数据中心的机房采用模块化设计,可以满足不同业务需求;模块按不同用电密度划分,根据机房使用功能,设置不同的用电密度;机电系统采用标准化、冗余配置,便于末端灵活配置;各系统主干到位、末端预留,便于后期IT设备的

快速部署和灵活调整。 数据中心大楼的二层和三四层机房物理空间分布如下图所示: 机房二层布局图 机房三层和四层布局图

2.工程范围 本项目中机房布线综合工程实施范围只是XX数据中心机房综合布线整体工程的一部分,具体范围如下: 完成甲方XX数据中心综合布线系统整体深化设计(含综合布线详细实施方案、施工图),深化设计范围包含5#和7#二栋机房楼楼内综合布线子系统、三栋机房楼楼间综合布线子系统、园区1#-4#四栋办公大楼至机房楼楼间综合布线子系统、综合布线桥架子系统等; 5#、7#两栋机房楼36个机房模块内部列内综合布线,即EDA-HDA; 5#、7#两栋机房楼36个机房模块每列列中(列头)柜至楼层汇聚配线区的互联布线,即HDA-IDA(ZDA);

机房和综合布线方案

山东泰山1532物联商贸有限公司网络实施方案 一、综合布线系统方案 结构化布线系统是现代通讯领域高科技的结晶。它为用户提供了最合理的布线方式,并依靠其高品质的材料,一改传统布线的面貌,为现代化的大厦能够真正的成为智慧型的楼宇奠定了20年内不需改变的线路基础。 1.结构化布线系统的设计特点 实用性—实施后的通信布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,并且实现数据通信、语音通信、图象通信 灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端或电话、传真机 模块化—布线系统中,除去敷设在建筑内的缆线外,其余所有的接插件都应是积木式的标准件,以方便管理和使用 扩充性—布线系统是可扩充的,以便将来有更大的发展时,很容易将设备扩充进去 经济性—在满足应用要求的基础,尽可能降低造价 2.综合布线的优势: 1)节省成本: 综合布线系统的优点是它代表着一种单一、可以衡量的成本,使得用户根据其标准化的结构,很方便就能作出成本的估算。 2)适合各种环境使用: 综合布线系统之特点在于它能传输各种不同频率的通讯信号、弱电电流,并为不同之系统生产商提供整合的运行环境,使不同的弱电信号能在布线系统中畅通无阻的传递。并可以通过其管理子系统任意调整各类信号的路由。

3)开放型系统设计: 布线系统能为目前市场上各种传输系统提供一个完全开放的环境,采用的标准全部是国际通用标准,绝无不兼容之情况。 4)保障: 综合布线系统除了为用户提供布线产品长期的质量保证外,更重要的是保证系统不只开放给所有现有之通讯系统,并能保证满足未来新系统之需要,而无需更换布线系统。 3.结构化布线系统 结构化布线系统是智能化大厦的基础。现在的公司或商业机构的运作,常需要使用多种功能的设备,如电话机,个人计算机电传机,工作站等,而这些设备又常常需联机运行,以提高工作效率,实现信息、资源的共享;此外由于用户对图文话音、数据等多媒体传输的要求也越来越多,速度越来越快。这样对大厦的建成之初就能提供一套系统的网络解决方案就变得势在必行了;同时这对于提高大厦本身的档次更吸引顾客和方便雇员的工作以提高其效益,也是不可缺少的条件。 结构化布线系统就是以满足所有通信、电力设备在现在和将来布线需求为主要目标,而发展起来的一种整体并开放的配线系统,是大楼实现通信自化、办公自动化和大楼自动化的基础。随着现代通信网络技术的迅速发展,高速以太网,FDDI网等的普遍使用,特别是 ATM 网的逐步使用,建筑物对布线系统的要求除标准的通信接口外,还需要相当宽的频带,相当高的传输速度,如155MB/秒,622MB/秒甚至2.5GB/秒等,以及高灵活性。 结构化布线系统采用模块化设计,易于配线上的扩充和重新配置,在物理结构上,采用分级的星形分布,以利于数据的采集及信息的传递。它能以最好的性能价格比来适应未来综合业务数字网(ISDN)和ATM的要求。

综合布线及机房管理方案

XXXX综合布线系统方案 XXXX有限公司 2020年6月13日

目录 1综合布线及机房管理.................... 错误!未定义书签。 综合布线解决方案..................... 错误!未定义书签。 工作区子系统...................... 错误!未定义书签。 水平区子系统 ................................. 错误!未定义书签。 干线区子系统 ................................. 错误!未定义书签。 主配线间设计 ................................. 错误!未定义书签。 设计原则............................. 错误!未定义书签。 设计依据............................. 错误!未定义书签。 系统设计............................. 错误!未定义书签。 项目概况及布线要求.......................... 错误!未定义书签。 设计概述............................. 错误!未定义书签。 概述............................................ 错误!未定义书签。 布线产品选型...................... 错误!未定义书签。 综合布线系统方案..................... 错误!未定义书签。 总体说明.......................... 错误!未定义书签。2机房环境要求.......................... 错误!未定义书签。 机房环境部分......................... 错误!未定义书签。 主机房装修部分.................... 错误!未定义书签。 机房电力部分......................... 错误!未定义书签。 空调、照明、消防要求................. 错误!未定义书签。

综合布线、机房建设 方案

一.综合布线 本施工方案系我公司对光缆敷设工程的构思和部署,用来指导工程施工, 确保工程的优质高效的完成。 二.编制依据 1.现行有关施工管理的法律法规、标准规范。 2.本公司依据GB/T19001-2000标准建立的质量管理体系和《质量手册》。 3.本公司历年来在工程施工中积累的施工经验、技术和管理资料。 4.本公司的资源情况和施工能力。 5.本工程的性质、特点以及实地考察的情况。 三.施工部署 (一)组织机构及职能 鉴于本工程的性质和特点,我们施工组织的指导思想是以质量为中心,建立工程质量保证体系,编制项目质量计划,选配高素质的项目经理和工程技术人员,按照国际标准实施项目管理,积极推广运用新技术、新工 艺、新材料、新设备。工程项目部将成为一个充满活力、专业性强,具有全面管理能力的领导集体。根据我公司的质量管理体系和《质量手册》,本项目管理组织机构图规划如下: 项目经理:负责工程管理以及内外部的协调工作。 技术员:负责工程的质量和技术管理。 材料员:负责工程所需要的材料工机具的供应和调配。 预算员:负责工程的合同管理以及预决算管理。 工长:负责生产计划的安排、生产协调以及文明施工和安全生产。(二)施工部署 第一阶段:线路复核 第二阶段:光缆敷设 第三阶段:光缆熔接

第四阶段:系统调试 四.施工方案 (一)光缆敷设 A.光缆的户外施工 较长距离的光缆敷设最重要的是选择一条合适的路径。这里不一定最短的路径就是最好的,还要注意土地的使用权,架设的或地埋的可能性等。必须要有很完备的设计和施工图纸,以便施工和今后检查方便可靠。 施工中要时时注意不要使光缆受到重压或被坚硬的物体扎伤。光缆转弯时,其转弯半径要大于光缆自身直径的20倍。 1.户外管道光缆施工 A.施工前应核对管道占用情况,清洗、安放塑料子管,同时放入牵 引线。 B.计算好布放长度,一定要有足够的预留长度。详见下表: 注:其它余留按设计预留 C. 一次布放长度不要太长(一般2KM),布线时应从中间开始向两 边牵引。 D. 布缆牵引力一般不大于120kg,而且应牵引光缆的加强心部分,并 作好光缆头部的防水加强处理。 E. 光缆引入和引出处须加顺引装置,不可直接拖地。 F. 管道光缆也要注意可靠接地

机房综合布线项目施工方案

研究院机房建设项目综合布线施工方案 (一)施工方案设计的依据 《ISO/IEC11801》商业建筑物综合布线系统国际标准 《EIA/TIA568A》商业建筑物综合布线系统美国标准 《EIA/TIA569》通信布线管线和空间设计施工标准 《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》 《建筑与建筑群综合布线工程施工及验收规范》 (二)施工设计要求 在开放式布线系统施工设计阶段就考虑在工程施工的全过程如何对工程质量做出有效的管理和监控的问题。为了保证工程质量,开放式布线系统施工设计应解决好以下几方面的问题: 1、施工设计:对机房建筑结构做出详细勘测之后,同用户一起规划出管线施工图。施工设计的合理性对工程质量是至关重要的。 2、施工过程:施工过程的工艺水平与工程质量有直接的关系,通过细化安装操作的各个环节来保证对施工质量的控制。一般将整个施工过程分成三个环节,即管道安装,拉线安装和配件端接。 3、施工管理:为工程实施制定有详尽的流程,以便于对工程施工的管理。施工流程控制要求达到两个目的:保证工艺质量和及时纠正出现的问题。 4、质量控制:由用户和施工方的项目经理组成质量监督小组,并编制质量控制日志。

(三)管道材料选择和施工要求 1、水平子系统 水平子系统的走线管道由两部分构成:一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽,另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。 总线槽要求宽度与高度的比例为3:1,在线槽中放置的双绞线应不超过三层。在线槽中放置的双绞线密度过大会影响底层双绞线的传输性能。 水平线槽一般有多处转弯,在转弯处应留有足够大的空间以保证双绞线有充分的弯曲半径。根据EIA/TIA569标准,超五类4对非屏蔽双绞线的弯曲半径应不小于线径的8倍。最新的标准认为,弯曲半径大于线径的4倍已可以满足传输要求了。但有一点是重要的,即保持足够大的弯曲半径可以保证系统的传输性能。 在水平线槽的转弯处,应有垫衬以减小拉线时的摩擦力。水平子系统线槽或线管应采用镀锌铁槽或铁管。双绞线和光纤对安装有不同的要求,双绞线垂直放置于竖井之内,由于自身的重量牵拉,日久之后会使双绞线的绞合发生一定程度的改变,这种改变对传输语音的三类线来说影响不是太大,但对需要传输高速数据的六类线,这个问题是不能被忽略的,因此设计垂直竖井内的线槽时应仔细考虑双绞线的固定。双绞线的固定时的力的大小是应该受到重视的一种技巧,如果扎线太紧可能会降低NEXT值,从而影响线缆的传输性能。 缆线的敷设和保护方式检验

机房综合布线方案设计

机房综合布线方案设计 1、实用性 根据机房的大小、设备的多少来进行具体的机房综合布线。 2、全面性 机房组网过程中,网络、服务器等设备放置位置应当统筹兼顾,网络布局要考虑周全,尽量让各种设备和综合布线系统处于合理的位置。 3、可靠性 组网无论怎样布局,最终的目的是保证我们的局域网的所有设备能可靠稳定地运行,使得网络能正常运转。 4、便于维护与升级 机房网络的组网不是一成不变的,会经常扩充点位;在进行机房综合布线方案设计时,应考虑到便于以后网络的维护与升级操作。 机房综合布线施工 机房综合布线系统要求距离尽量短而整齐,排列有序,具体的方式有“田”字形和“井”字形两种。其中:“田”字形较适用于环形机房综合布线,“井”字形较适用于纵横式机房综合布线。 1、地板布线:这是一种最常见的机房综合布线方式,它充分利用了地板下的空间,但要注意地板下漏水、鼠害和散热,还应保证在每个机柜下方开凿相应的穿线孔(包括地板和线槽)。

2、吊顶布线:该布线方式特别适合于经常进行综合布线的机房,此方式中吊顶内包含了各种布线电源、弱电布线,在每个机柜上方开凿相应的穿线孔(包括地板和线槽),当然也要注意漏水、鼠害和散热。 机房综合布线的具体内容有:强电布线、弱电布线和接地布线,其中强电布线和弱电布线均放在金属布线槽内,具体的金属布线槽尺寸可根据线量的多少并考虑留有一定的余量(一般为100×50或50×50)。强电线槽和弱电线槽之间的距离应保持至少5cm以上,互相之间不能穿越,以防止相互之间的电磁干扰。下面将一一加以阐述: 1、强电布线:新机房装修进行强电布线时,应根据整个机房的布局和UPS 的容量来安排,在规划中的每个机柜和设备附近,安排相应的电源插座,插座的容量应根据接入设备的功率来定,并留有一定的冗余,一般为10A或16A。电源的线缆直径应根据电源插座的容量并留有一定的余量。 2、弱电布线:机房弱电布线中主要包括同轴细缆、超五类网线和电话线等,布线时应注意在每个机柜、设备后面都有相应的线缆,并应考虑以后的发展需要,各种线缆应分门别类用扎带扎好。 3、接地布线:由于新机房内都是高性能的计算机和网络通讯设备,故对接地有着严格的要求,接地也是消除公共阻抗,防止电容耦合干扰,保护设备和人员的安全,保证计算机系统稳定可靠运行的重要措施。在机房地板下应布置信号接地用的铜排,以供机房内各种接地需要,铜排再以专线方式接入该处的弱电信号接地系统。

机房综合布线方案

机房综合布线方案 1 2020年4月19日

第1章数据中心综合布线系统 现代的建筑物,其楼内信息传输通道系统(布线系统)已不但仅要求能支持一般的语音传输,还应能够支持多种计算机网络协议及多种厂商设备的信息互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案;同时由于新技术、新产品不断出现,传输线路要能够在若干年里适应发展的需要。因此建立一套能够全面支持各种系统应用如通信网络中心、数据处理中心,本身又具有开放、兼容、可靠性高、实用性强、易于管理、具有先进性、面向未来的综合布线系统,对于现代化建筑是必不可少的。 结构化综合布线系统是在传统布线方法上的一次重大革新,其线缆的传输能力百倍于旧的传输线缆,接口模式已成为国际通用的标准,并把旧的各种标准兼容在内。因此用户无需担心当前和日后的系统应用和升级能力。它采取了模块化结构,配置灵活,设备搬迁、扩容都非常方便,从根本上改变了以往建筑物布线的死板、混乱、复杂的状况。 在电话、数据、图像通信系统,计算机网络系统等智能子系统中,结构化布线系统是作为传输的基础媒介,经过综合布线系统管理子系统完成对各个应用系统的连接和组网,进行系统的调整和分配。 对数据中心综合布线系统的理解:实际上就是利用综合布线技

术在数据中心这样一个应用环境进行一个有效的系统集成。 (4)经济性:结合铜缆和光纤,以最经济的方式满足今天的需求并支持今后的高带宽应用。 1.2设计范围 本次设计针对数据中心机房的综合布线系统,包括主机房、UPS 配电间、操作控制室等。 1.3参照标准 ?GB/T 8401-1987 光纤传输特性和光学特性测试方法

机房综合布线系统设计

机房综合布线系统设计解决方案 技 术 设 计 方 案 介 绍

目录 第一章简介 (3) 第二章机房及监控大厅建筑装饰 (4) 第三章吊顶工程 (4) 第四章隔断工程 (5) 第五章墙面工程 (5) 第六章地面工程 (5) 第七章机房及监控中心配电系统 (6) 1、市电接入 (6) 2、机房照明配电系统 (7) 3、UPS供电系统 (7) 第八章防雷、接地系统 (9) 1、防雷措施 (9) 2、接地系统 (9) 第九章综合布线系统 (10) 第十章空调及新风系统 (10) 第十一章消防报警灭火系统 (11) 第十二章监控大厅技术环境建设 (12) 第十三章大屏幕显示系统 (13) 1、投影显示部分: (13)

2、信号处理部分: (13) 3、信号处理系统 (14) 4、摄像系统 (14) 5、扩声系统 (15) 6、视频会议系统 (15) 7、智能中央控制系统 (15) 第十四章监控台及其他桌椅要求 (16) (1)简介 现代的机房建设工程充分体现了新技术、新材料、新工艺、新设备的特点。一方面,机房建设要满足计算机系统的安全可靠、正常运行,延长设备使用寿命,提供一个符合国家各项有关标准的优秀

的技术场地;另一方面,机房建设给机房工作人员提供了一个舒适、典雅的工作环境。 可以说计算机机房的建设工程是一个综合性的专业技术系统工程,它具有建筑室内设计、空调、通风、给排水、强电、弱电、消防等各个专业所特有的技术要求。也具有建筑装饰关于美学、光学、色彩学等专业的技术要求。 第二章机房及监控大厅建筑装饰 计算机机房使用面积约60平方米,主要放置各应用系统的服务器设备及网络设备和各类机柜、UPS供电设备、调音设备等。监控中心使用面积约120平方米,主要放置大屏幕显示系统和视频会议系统以及所需会议桌椅。 第三章吊顶工程 吊顶采用铝合金微孔吊顶板系列产品,板面规格为600*600mm,吊顶板是由0.8毫米厚珐琅烘漆,顶板四周均有向上摺边以增强牢度。符合《计算机机房设计规范》和标书要求。 为保证吊顶上部防火、洁净无尘,需在结构真顶下面、微孔吊顶上方及墙侧面涂刷防火涂料2-3遍。吊顶吊杆均用胀栓固定于结构真顶上,吊杆表面均刷涂防锈漆。

机房综合布线方案

学期课程报告 课程名称网络综合布线实习题目学校机房综合布线专业网络工程 班级 学号 学生姓名 指导教师 2013年12月18日

制作人:制作时间:

目录 摘要 一、综合布线基本概念 (6) 1.1 综合布线系统概念 (6) 1.2 综合布线系统的特性 (6) 1.3 综合布线系统的组成 (6) 二、综合布线工程建设说明 (7) 2.1项目背景简述 (7) 2.2项目总体需求描述 (8) 2.3选择器件原则 (8) 2.4设计标准以及安装设计规范 (10) 三、综合布线系统系统图 (11) 3.1、布线工程需求描述 (11) 3.2 项目施工流程分析 (12) 3.3 机房综合布线的特点 (12) 3.4 机房综合布线的系统结构设计 (12) 3.5 机房综合布线的路由设计 (12) 3.6 机房综合布线的信息点安装模式 (12) 四、系统各子系统的设计要求分析 (15) 4.1、水平子系统 (15) 4.2、垂直子系统 (15) 4.3、管理区子系统 (15)

4.4、工作区子系统 (15) 4.5、设备间子系统 (15) 五、施工 (18) 5.1、施工过程要求 (15) 5.2、施工工艺技术要求 (15) 5.3、敷设注意事项 (15) 5.4、机柜(箱)内接线 (15) 5.5、施工管理和控制 (15) 六、综合布线系统施工平面图 (21) 七、综合布线系统信息点点数统计表 (21) 八、综合布线系统材料概预算表 (22) 8.1.布线建筑材料 (24) 8.2.布线工程设备材料报价 (24) 九、综合布线系统施工进度表 (26) 十、综合布线系统课程设计总结 (27)

机房布线方案

机房布线方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

一、(机房)设计说明 系统构成 根据用户需求,综合布线设计包括以下几个系统:结构化布线系统;计算机网络系统;服务器机柜及网络机柜等,其中结构化布线系统为此方案的主要内容,我们拟采用美国(康普)六类布线产品或安普(AMP)六类布线产品的结构化布线系统产品应标。 a.结构化布线系统 结构化布线系统在整个系统中,提供的是一个标准的结构化布线系统,提供给用户的是国际上通用的标准8芯RJ45接口。 b.计算机网络系统 计算机网络系统拟采用星型网络拓扑结构,在计算机网络选型上主要考虑的是:软、硬件通用性,兼容性,易维护,易扩充,以及优良的性能价格比。 c.服务器机柜及网络机柜的安装、调试、服务器机柜与网络机柜要生根、接地线等. 系统设计说明 ①设计思想 综合布线系统和网络技术息息相关,在设计综合布线系统的同时必须考到使用的网络技术,也就是布线设计要和网络技术相结合,尽量做到两者技术性能上的统一,避免硬件资源冗余和浪费,才能充分发挥综合布线系统的优点。 根据(机房)的规模、网络功能要求以及工程造价等方面的综合因素,本方案采用美国康普六类布线或安普产品综合布线,网络技术是采用快速以太网技术。 网络布线采用六类线设计。快速以太网具有实用(兼容了原以太网,软件、硬件丰富),先进(速度快一l000Mbps),升级方便(向ATM:异步传输模式或更快的网络转换方便),扩展性好(通过互连设备,交换机,路由器容易扩展),开放性好(软硬件协议开放),价格便宜(相对于ATM、FDDI:光纤分布式数据接口),支持的厂家多(得到INTEL、SUN、3COM、BAY、ACCTON等大公司的支持)等特点。对于多媒体网络应用,快速以太网也能很好的满足要求。除此之外,它还具有极好的扩充性,使用交换式集线器和普通集线器,用户数的扩展对网络没有影响(正在使用时可以扩展),方便子网接入。 .主配线机柜的设计 根据应用系统采用铜缆配线架和光纤配线箱,康普的可开路接线端子具有许多优点,它用于将各种弱电信号的水平布线与主干线相连,并通过跳线控制所有电信号路由,从而实现对弱电信号集中管理的目的。

数据中心机房布线设计方案

数据中心机房布线设计方案 数据中心机房布线方案 1、概述 当前,我们正处在一个信息爆炸的时代,数据的存储量已经不仅仅是用KB、MB、GB甚至TB来计算,在不远的将来,人们所谈论的将是PB(1petabyte=1,000terabytes)甚至EB(1exabyte=1,000petabytes)。在企业的IT基础架构中,数据中心是数据及业务应用的总控中心。数据中心汇聚了最昂贵的服务器和存储及网络设备,担负着数据存储、访问的艰巨任务。数据中心的建设要面向企业业务的发展,并为企业提供全面的业务支撑。这种支撑涵盖了客户、企业业务、企业数据和决策支持等层面。 随着数据中心高密度刀片式服务器及存储设备数量的增多,数据中心面临着网络性能、散热、空间、能耗等一系列严峻的挑战。根据全球最大的独立技术研究公司Gartner Research 发布的研究资料显示,由于缺乏灵活、高性能的综合布线规划,在2002年之前建立的数据中心中,半数需要在2008年前升级或者淘汰。 因此,建设一个完整的、符合现在及将来要求的高标准的新一代的数据中心需要达到以下几点要求: ?高可靠性——基于标准的开放系统,预先经过测试,确保系统7*24小时稳定可靠。 ?高性能——满足目前的网络传输需求,支持至少1G或10G甚至 更高速率传输 ?高密度——节省空间,方便设备散热设备散热。 ?可维护性——美观大方,适应频繁的需求变化,方便MAC维护。 ?可扩展性——充分考虑未来业务增长,支持未来扩容需求。 本次设计将从先进性、可靠性、实用性的原则出发,以满足目前用户的应用需求为基础,充分考虑到今后技术的发展趋势及可能出现的需求。为用户提供具有长远效益的全面解决方案。 2、设计标准 TIA-942数据中心机房通信设施标准 建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范GB/T 50311-2007; 建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范GB/T 50312-2007; 国际综合布线标准ISO/IEC 11801

机房综合布线项目施工方案综合版

金属桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm。电缆桥架水平安装的支架间距为1.5m~2m。垂直安装的支架间距不大于2m。非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地孔应清除绝缘涂层。对于振动场所,在接地部位的连接处应装置弹簧圈。强弱电桥架间距不小于200mm 支吊架使用材料,金属电缆桥架的吊架最好使用膨胀螺栓固定。竖直金属电缆桥架的支架,必须可靠安装。 1、金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,全长及其支架应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; 2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许载面积不小于4mm2; 3、镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松动螺帽或防松动垫圈的连接固定螺栓。 4、当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于2m。 研究院机房建设项目综合布线施工方案 (一)施工方案设计的依据 《ISO/IEC11801》商业建筑物综合布线系统国际标准 《EIA/TIA568A》商业建筑物综合布线系统美国标准 《EIA/TIA569》通信布线管线和空间设计施工标准 《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》 《建筑与建筑群综合布线工程施工及验收规范》 (二)施工设计要求 在开放式布线系统施工设计阶段就考虑在工程施工的全过程如何对工程质量做出有效的 管理和监控的问题。为了保证工程质量,开放式布线系统施工设计应解决好以下几方面的问题:

1、施工设计:对机房建筑结构做出详细勘测之后,同用户一起规划出管线施工图。一、(机房)设计说明 1.1系统构成 根据用户需求,综合布线设计包括以下几个系统:结构化布线系统;计算机网络系统;服务器机柜及网络机柜等,其中结构化布线系统为此方案的主要内容,我们拟采用美国(康普)六类布线产品或安普(AMP)六类布线产品的结构化布线系统产品应标。 a.结构化布线系统 结构化布线系统在整个系统中,提供的是一个标准的结构化布线系统,提供给用户的是国际上通用的标准8芯RJ45接口。 b.计算机网络系统 计算机网络系统拟采用星型网络拓扑结构,在计算机网络选型上主要考虑的是:软、硬件通用性,兼容性,易维护,易扩充,以及优良的性能价格比。 c.服务器机柜及网络机柜的安装、调试、服务器机柜与网络机柜要生根、接地线等. 1.2系统设计说明 ①设计思想 综合布线系统和网络技术息息相关,在设计综合布线系统的同时必须考到使用的网络技术,也就是布线设计要和网络技术相结合,尽量做到两者技术性能上的统一,避免硬件资源冗余和浪费,才能充分发挥综合布线系统的优点。机房综合布线施工方法及实施计划

机房综合布线施工方法及实施计划 网络中心机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定 可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。机房建设不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。 综合布线是机房施工中的重要内容。楚利科技根据近年来参与各种大型机 房建设工程的案例,总结出机房综合布线的施工方法和运营管理经验。 一、综合布线系统实施内容 综合布线工程施工包括线路敷设、配线机柜安装、配线架和跳线架安装、线缆端接、信息模块端接及相关的全套工作。其中包括: ?管线敷设;水平双绞线和光缆的敷设; ?信息插座面板和配线模块安装和端接(包括RJ45端口和光纤端口);

?安装中在线缆长度、跳线和端接开绞的长度以及连接数的限制必须遵守ISO/IEC 11801的规定; ?光纤和双绞线的安装应避免强力拉伸和过小的扭曲半径,这一点必须严格遵守ISO/IEC 11801的规定; ?所有部件安装应牢固、可靠,并能根据环境防潮、防湿、防鼠害,避免意外损坏。 ?为确保安装后的品质,此次布线中使用的线缆、配线架、模块和面板等(机柜等辅助材料除外)全部采用了AMP原装进口的公司产品。我们提供厂家质量保证。 ?综合布线系统有源设备的正极或外壳与配线设备的机架应绝缘,并用单独导线引至接地汇流排与配线设备等接地,宜采用联合接地方式。 ?铜缆测试:各层各房间每个信息插座与配线架之间的铜缆测试,包括开、短路、异位、连通性测试内容,并提供测试报告。 二、管线及线缆敷设 管线安装要求如下: ?网络建设工程管线安装分为机房室外、室内管线敷设。 ?室外管线敷设走廊吊装金属桥架,办公室间内的管线敷设采用暗装阻燃硬质PVC管。 ?室内管线采用金属线管,金属地盒,并要求可靠接地。

相关文档
相关文档 最新文档