1 概述

ZF12-126(L)型三相共箱SF6封闭式组合电器采用一次穿心式电流互感器。这种电流互感器在线路正常运行或过载状态或短路故障时测量电流,给测量仪表和继电器保护提供电流参量。每只电流互感器内可装6~12只二次线圈。二次线圈分为测量和保护两种。

2 主要技术参数

电流互感器满足GB1208标准要求,其绝缘水平、长期和短时载流能力,密封面的SF6漏气率以及SF6气体中的水份含量等额定技术参数见表1。

表 1 电流互感器元件额定技术参数

3 结构和装配

三相共箱式电流互感器的结构见附图,一次为穿心式,即原边仅有一匝。每个二次线圈都放置在金属壳体内,壳体内充额定压力的SF6气体。主绝缘是SF6气体和绝缘子。

电流互感器装配时线圈按附图(以装4个线圈为例)中位置1,2,3,4的顺序规定先装入线圈。屏蔽筒(10)起保护二次线圈的作用。

每只线圈上都有极性标志L1,装入时应与壳体上的标志L1一致,以保证一次接线端子与二次接线端子在同一瞬间具有同一极性,即当一次电流由L1流向L2时,二次电流从Kn1经外回路流向Kn2(n为1,2,3或4)。

4 使用与维修

电流互感器的各个二次线圈在任何情况下(包括绝缘试验时),都不允许开路,否则

33

34 会产生危及人身安全和损害互感器性能的高电压。

电流互感器不允许在真空状态下做试验。 维修时需更换下列O 形密封圈,见表2。 表2

附图 电流互感器总装配图

8、绝缘套9、绝缘垫圈10、屏蔽筒11、线圈12、壳体13、圆板

35

电流互感器的选型

电流互感器的选型 在电压互感器选型的时候需要依据一次接线方式(包括Y型连接和V 型连接)、一次电压的用电等级、二次线路对容量的要求以及对变换精度的要求来作出选择选择。 电流互感器主要装配于不同的开关设备当中,电流互感器的型号不同,电流互感器在结构上往往也产生较大差异(包括铜排搭接形式、铁心、外形等及动热稳定的耐受能力)。例如中置式手车柜配备的电流互感器多为LZZBJ9或AS12等型号,然而配备固定柜的型号会有很多。 同一型号与规格的电压互感器不相同之处也会有很多。一般主要由于变比不同、二次线圈的容量、保护线圈以及计量线圈精度的不同会出现多种组合。在选择电流互感器的变比时,应该首先得到实际负载额定电流,这种电流最好处于电流互感器测量范围的65%-85%处。例如:额定电流为70A,就应该选择100/5变比的电压互感器。 电流互感器变比100/5(100/5的意思是一次电流100A时,产生的二次输出电流为5A,这个数值描述的是变比数值、额定测量数值和额定输出值。电流互感器和电流表的变比是必须选用的。)表示在100*120%的电流范围内,测量的精度可以满足电流互感器铭牌上所标识的测量精度,例如:0.2级(测量精度误差为0.2%),0.5级(测

量精度误差为0.5%)。如果超过该电流的测量结果就可能与实际电流产生较大误差。如果过高的电流进入铁心的饱和区,测量的数据就没有意义了。 1)电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载串联; 2)按被测电流大小,选择合适的变化,否则误差将增大。同时,二次侧一端必须接地,以防绝缘一旦损坏时,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故; 3)二次侧绝对不允许开路 4)为了满足测量仪表、继电保护、断路器失灵判断和故障录波等装置的需要,在发电机、变压器、出线、母线分段断路器、母联断路器、旁路断路器等回路中均设具有2~8个二次绕阻的电流互感器。对于大电流接地系统,一般按三相配置;对于小电流接地系统,依具体要求按二相或三相配置。

零序电流互感器——说明书

LCH-LJF(Y)型零序电流互感器 使用说明书 保定市力成电气有限公司

LCH-LJF(Y)K系列零序电流互感器使用说明 一、概述 保定市力成电气有限公司是河北省高新技术科技企业,有多年零序电流互感器的生产经验,质量优于国标GBl208—1997《电流互感器》,并通过了电力工业部电气设备质量检测中心型式试验(武高所)。产品已用于国家许多重点工程,如天安门广场、天津新港、厦门航空工业区、东莞500KV站等,产品销往北京、天津、上海、广东、福建、山西、河北、云南等二十几个省市。 我公司生产的LCH系列零序电流互感器是电缆型,采用ABS工程塑料外壳、树脂浇注成全密封;使用绝缘油制冷切割工艺,有效避免了互感器在长期使用过程中的锈蚀。绝缘性能好,外形美观。具有灵敏度高、线性度好、运行可靠、安装方便等特点。其性能优于一般的零序电流互感器,产品按外形分有方形和Ω形,按结构分整体式和组合式。产品使用范围广泛,不仅适用于电磁型继电保护,还能适用于电子和微机保护装置。用户可根据系统的运行方式,中性点有效接地 或中性点非有效接地的不同,选用相适应的零序电流互感器。 二、型号说明 LCH-LJFK XX J LCH-LJYK XX 保定市力成电气有限公司保护用大容量 零序电流互感器内径 外形(JFK为方形,JYK为Ω形) 三、使用条件 1、环境温度:最高温度+60℃日平均气温不超过+40℃最低气温-20℃; 2、海拔不超过2000m (高原使用时特殊定货); 3、相对湿度< 85%。 四、产品类别及主要数据 1、交流电压0.4KV以上(电缆); 2、电网频率50Hz; 3、同名端:一次由“L1”侧穿入,二次为“K1”; 4、型号及数据、外形尺寸见图表。 五、安装 1、整体式互感器安装要在敷设电缆前进行,电缆敷设时穿过互感器。 2、开口式互感器不受电缆敷设与否的限制,具体方法如下:

序电流互感器使用说明 (1)

零序电流互感器使用说明 一、概述 零序电流互感器用于电力系统产生零序接地电流时与继电保护装置或信号装置配合使用,使装置元件动作,实现保护或监控。 TLLJ(Z)系列零序电流互感器是电缆型,采用ABS工程塑料外壳,树脂浇筑成全密封,绝缘性能好,外形美观,具有灵敏度高,线性度好,运行可靠,安装方便等特点,其性能优于一般的零序电流互感器。应用范围广泛,不仅适应电磁型继电保护,还能适应电子和微机保护装置,用户可根据系统的运行方式(中性点接地、中性点不接地、大电阻接地、小电组接地、消弧线圈接地)选用相适应的零序电流互感器。 二、使用条件 1、环境温度:-10℃~60℃日平均不超过+40℃ 2、海拔高度≤1000m(高原使用时特殊定货) 3、相对温度≤85% 4、周围截止无导电尘埃与导电金属或使绝缘损怀的腐蚀性气体、霉菌 等。 三、产品类别及主要数据 1、电压:0.38~66KV 2、电网频率:50HZ 3、同名端,一次由互感器正面“L1”侧穿入,二次为“K1”

4、型号及数据、外形尺寸见图表。 四、安装 1、整体式互感器安装要在敷设电缆前进行,电缆敷设时穿过互感器。 2、开口式互感器安装可随时进行,具体安装方法如下: ①拆下互感器“K1'”、“K2'”的联接压片。 ②将互感器顶部两条内六角螺栓松开拆下,互感器便分成两部分。 ③将互感器套在电缆上,把两个接触面擦干净,薄薄涂上一层防锈油,对好互感器两部分后拧上内六角螺栓,互感器两部分要对齐以免影响性能; ④将联接片固定在“K1’”、“K2’”上; ⑤开口式互感器上下两部分不可与其它互感器互换。 五、定制 由于电力系统的快速发展,运行方式多种多样,各类型的保护及装置层出不穷,又有大批的保护装置进口,所需要的零序电流互感器的种类也就很多,我公司可根据用户的需要,设计生产各种规格和各种孔径的零序电流互感器以及与其配套的保护装置内的变送传感器。 六、定货时请说明 1、产品型号、内孔直径(mm); 2、一次零序电流,二次电流(或电流比); 3、二次负荷容量或负载阻抗; 4、准确限值系数、准确级(如果有)。

零序电流互感器的原理及应用

零序电流互感器的原理及应用 在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+IC=0 如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流)这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。 三相电路不对称时,电流均可分解正序、负序和零序电流。正序指正常相序的三相交流电(即A、B、C三相空间差120度,相序为正常相序),负序指三相相序与正常相序相反(三相仍差120度,仍平衡),零序指(A、B、C电流分解出来三个大小相同、相位相同的相量。零序电流互感器套在三芯电缆上,三相不平衡时在外部就表现出零序电流(因为相量相同加强) 零序电流互感器 零序电流互感器为一种线路故障监测器,一般儿只有一个铁芯与二次绕组,使用时,将一次三芯电缆穿过互感器的铁芯窗孔,二次通过引线接至专用的继电器,再由继电器的输出端接到信号装置或报警系统。在正常情况下,一次回路中三相电流基本平衡,其所产生合成磁通也近于零。在互感器的二次绕组中不感生电流,当一次线路中发生单相接地等故障时,一次回路中产生不平衡电流(意即零序电流),在二次绕组中感生微小的电流使继电器动作,发生信号。这个使继电器动作的电流很小(mA级),称作二次电流或零序电流互感器的灵敏度(也可用一次最小动作电流表示),为主要动作指标。 零序电流互感器保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电

电流互感器准确级大全修订稿

电流互感器准确级大全 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

电流互感器的准确级 一:电流互感器的准确级:电流互感器根据测量误差的大小可划分为不同的准确级。准确级是指在规定的二次负荷变化范围内,一次电流为额定值时的最大电流误差。 带S(special特殊)特殊电流互感器,要求再1%——120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围,不带S的是取4个负荷点测量其误差小于规定的范围之内。 级和级圴是针对测量用电流互感器,其最大的区别是在小负荷时,级比级有更高的测量精度;主要是用于负荷变动范围比较大,而有些时候几乎空载的场合。在实际负荷电流小于额定电流的30%时,级的综合误差明显小于级电流互感器。

二:保护型准确级:保护用电流互感器按用途分为稳态保护用(P代表保护)和暂态保护用的两类。 1、护用电流互感器的准确级常用的有5P和10P。由于短路过程中I1和I2的关系复杂,故保护级的准确级是以额定准确限值一次电流下的误差标称的。所谓额定准确限值一次电流即一次电流为额定一次电流的倍数。 5P20的含义为:该保护CT一次流过的电流在其额定电流的20倍以下时,此CT的误差应小于±5%。 2、暂态保护用电流互感器的准确级分为TPX、TPY、TPZ。 TPX:电流互感器环形铁芯中不带气隙,在额定电流和负载下,其电流误差不大于±5%,相位差不大于±30度,在短路全过程中,在电流互感器额定准确级范围内,其瞬间最大电流误差不超过额定二次对称短路电流峰值的5%,电流过零时相位差不大于3度。 TPY:电流互感器环形铁芯中带小气隙,气隙长度约为磁路平均长度的%,由于气隙使铁芯不易饱和,有利于直流分量的快速衰减。在额定电流和负载下,其电流误差不大于±1%,相位差为1度,在短路全过程中,在电流互感器额定准确级范围内,其瞬间最大电流误差不超过额定二次对称短路电流峰值的%,电流过零时相位差不大于度。

220kV电流互感器技术规范书

工程编号:22-F212S 国电江南热电厂2X300MW机组新建工程 220kV电流互感器技术规书 编制单位:省电力勘测 2 0 0 8 年 5月

目次 1.总则 2.技术要求 3.设备规 4.供货围 5.技术服务 6.买方工作 7.工作安排 8.备品备件及专用工具 9.质量保证和试验 10.包装、运输和储存

1总则 1.0.1 本设备技术规书适用于国电江南热电厂2X300MW机组新建工程220kV户外独立式电流互感器,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2 本设备技术规书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,卖方应提供符合工业标准和本规书的优质产品。 1.0.3 如果卖方没有以书面形式对本规书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规书的意见和同规书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4 本设备技术规书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.0.5 本设备技术规书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6本工程采用KKS标识系统。中标后,买方将向卖方提供电厂KKS功能标识系统的编码原则和要求,卖方应据此对其所提供的系统和设备进行编码,并编制在提供的技术文件(包括图纸及说明书)中。 1.0.7 本设备技术规书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB1208 《电流互感器》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB/T5832.1-1986《气体中微量水分的测定--电解法》 GB/T8905-1996《六氟化硫电气设备中气体管理和检验导则》 GB/T8905-1989《高压开关设备六氟化硫中气体密封试验导则》 GB2900 《电工名词术语》 GB1984 《交流高压断路器》 GB191 《包装贮运标志》 封闭式组合电器》 GB7674 《SF 6 GB2536 《变压器油》 GB16847 《保护用电流互感器暂态特性技术要求》 GB156 《标准电压》 GB5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 DL/T886 电流互感器和电压互感器选择及计算导则 JB/T5356-91 电流互感器试验导则 2.2 环境条件 2.2.1 环境温度:

零序电流互感器说明书

零序电流互感器说明书集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

L B D-L C T型零序电流互感器 说明书 批准: 审核: 校核: 编写: 目录

1.简介 LBD-LCT型零序电流互感器经电力部电力系统自动化设备质量检验测试中心检测合格,具有精度高、线性度好、运行可靠、安装方便等特点,特别是LBD-LCT普通型零序电流互感器也能适应于零序电流在1A、2A的系统。外形设计为圆形和方形两种,美观合理、结构新颖。适合于电力、冶金、煤炭、铁路、石油、化工、建材等行业的供电系统中使用。 LBD-LCT系列零序电流互感器是电缆型,采用ABS工程塑料外壳,树脂浇注成全密封,绝缘性能好,外型美观,具有灵敏度高、线性度好、运行可靠、安装方便的特点,其性能优于一般的零序电流互感器。应用范围广泛,不仅适用电磁型继电保护,还能适用于电子和微机保护装置,用户可根据系统的运行方式(中性点接地、中性点不接地、大电阻接地、小电阻接地、消弧线圈接地)选用相适应的零序电流互感器。 2.使用环境 环境温度:-10℃~+60℃,日平均气温不超过+40℃。 相对湿度:<85%。 大气压力:80kPa~200kPa。 周围介质无导电尘埃与导电金属或使绝缘损坏腐蚀性气体、霉菌等。 3.零序电流互感器技术指标 交流电压:~66kV。 电网频率:50Hz。

同名端:一次由互感器正面“L1”侧穿入,二次为“K1”。 型号及数据、外型尺寸详见后续图表。 普通零序电流互感器零序电流:一次侧输入电流1A~36A(36A以上定做),二次侧输出电流20mA~300mA,提供4个接线端子可选。 与我公司MLN98型微机小电流系统接地选线装置配用的接线端子选用说明: 二次负荷电阻:≤Ω 4.外型及安装尺寸(所有互感器均提供整体式和开口式两种规格) 普通零序电流互感器 圆形:单位:毫米 方形:单位:毫米

电流互感器介绍(典藏版)

电流互感器

一.基本概念和基本原理 1.基本概念 互感器:一种变压器,供测量仪器、仪表、继电器和其它类似电器用。 电流互感器:一种互感器,在正常使用条件下其二次电流与一次电流实质上成正比,而其相位差在联结方法正确时接近于零的互感器。 电流互感器主要分为两大类:测量级互感器和保护级互感器。 电力线路中的电流各不相同,通过电流互感器一、二次绕组匝数比的配置,可以将不同的线路电流变换成较小的标准电流值,一般是5A或1A,这样可以减小仪表和继电器的尺寸,简化其规格,有利于这些设备的小型化、标准化,所以说电流互感器的主要作用是: a. 传递信息供给测量仪表、仪器或继电保护、控制装置; b. 使测量、保护和控制装置与高电压相隔离; c.有利于测量仪器、仪表和保护、控制装置的小型化、标准化。 测量级互感器:专门用于测量电流和电能的电流互感器。 如:3、1、、、、、、、、、、1M、2M 保护级互感器:专门用于继电保护和自动控制的电流互感器。 如:5P、10P、C类互感器(如C800)、5PR、10PR、PX、X、PS、PL 、TPX、TPY、TPS 铁心开气隙的目的:控制剩磁 铁心需开气隙的电流互感器:5PR、10PR、TPY 执行标准: 国标:GB 1208-2006 电流互感器 GB 16847-1997 保护用电流互感器暂态特性技术要求 国际标准:IEC 60044-1、IEC 60044-6 其它国家标准:IEEE/、CAN3-C13、AS 、BS等

600/1A的CT二次匝数为600÷1=600

3.套管型电流互感器的基本参数及基本常识 额定电流比: 例1:300-400-600/5A,即表示此互感器有三个变比,其额定一次电流分别为300、400及600A,额定二次电流为5A,二次匝数应分别为60、80及120匝。 S1-S2:300/5、60匝 S1-S3:400/5、80匝 S1-S4:600/5、120匝 例2:600/5MR、C800 (美国标准IEEE Std ) MR:多变比 C类互感器:相当于10P20 800:二次端电压(V) C800:相当于10P20、200V A 出线标记――X2-X3 50/5 10匝 X1-X2 100/5 20匝 X1-X3 150/5 30匝 X4-X5 200/5 40匝 X3-X4 250/5 50匝 X2-X4 300/5 60匝 X1-X4 400/5 80匝 X3-X5 450/5 90匝 X2-X5 500/5 100匝 X1-X5 600/5 120匝 20匝10匝50匝40匝 X1X2X3X4X5 准确级要求

电流互感器技术规范

四、现场施工班组主要任务 ( 1 ) 拆除 110kV 苍城站的 10kV 开发线、 10kV 联兴线, 220kV 水口站 10kV 内环线 ,110k V 月山站 10kV 水二线 ,110kV 沙冈站 10kV 园北甲 线 ,110kV 新美站 10kV 切片线, 红花站 10kV 高压室 10kV 药厂线高压柜内 的 10kV 电流互感器。

( 2 )安装新的电流互感器 五、施工准备工作 技术、安全准备 1 、根据本工程的具体情况及施工进度的要求,结合工程特点,编制如 下切实可行的技术文件,并向施工工人详细交底: 5 ? 工程设计图纸。 ? 开平分部 7 组 10kV 电流互感器更换施工方案。 ? 施工现场安全交底记录表。 2 、施工前的准备:量尺、台钻、各类转头、手锤、钢锯、活动板手、电源箱、带力矩扳手、电动板手、常用工具一批。 3 、向施工班组作技术交底和向每个工作成员进行安全交底。 1 )在施工前向施工人员进行讲解其工作任务、施工要求,并要求各自做好准备工作。

2 )要求每个施工人员了解各项的安全措施。 3 )提前与运行单位、业主、监理联系好参加人员。 4 )施工前开一次现场会议,布置有关注意事项,由工作负责人负责技术交 底,现场安全负责人负责安全交底。 5 挂 悬 前 工 应 人 施 。 责 负 明 文 由 好 , 备 准 ) 场 现 安 示 牌 全 标 六、施工作业流程控制 10kV 电流互感器更换施工流程: 1 、办理相关停电手续,做好相关的安全措施。 2 、拆除原电流互感器。拆除与互感器连接的一次引线,派专人拆除二次接 线并做好标记。 3 、测量原互感器支架的眼距。 4 、对试验合格的新互感器眼距进行测量后对比原支架眼距,若眼距不同则 6 需根据现场具体情况进行改造,以满足安装要求。 5 、新互感器安装。要求同一组互感器的间距要均等,极性方向应一致。安 装互感器和连接导线时要考虑各相的相间和对地安全净距。所有连接螺 母栓齐全、紧固。互感器外壳和暂不使用的互感器的二次绕组短路后应 可靠接地。

零序电流互感器说明书

LBD-LCT型零序电流互感器 说明书 批准: 审核: 校核: 编写: 目录 1. 简介............................................................................................................... 2.使用环境....................................................................................................... 3.零序电流互感器技术指标............................................................................ 4.外型及安装尺寸(所有互感器均提供整体式和开口式两种规格).......... 5.安装使用说明................................................................................................ 6.注意事

项....................................................................................................... 7.现场电缆与互感器规格选择参数................................................................. 1.简介 LBD-LCT型零序电流互感器经电力部电力系统自动化设备质量检验测试中 心检测合格,具有精度高、线性度好、运行可靠、安装方便等特点,特别是LBD-LCT 普通型零序电流互感器也能适应于零序电流在1A、2A的系统。 2.使用环境 2.1环境温度:-10℃~+60℃,日平均气温不超过+40℃。 2.2相对湿度:<85%。 2.3大气压力:80kPa~200kPa。 2.4周围介质无导电尘埃与导电金属或使绝缘损坏腐蚀性气体、霉菌等。 3.零序电流互感器技术指标 3.1交流电压:0.38~66kV。 3.2电网频率:50Hz。 3.3同名端:一次由互感器正面“L1”侧穿入,二次为“K1”。 3.4型号及数据、外型尺寸详见后续图表。 3.5 普通零序电流互感器零序电流:一次侧输入电流1A~36A(36A以上定做),二次侧输出电流20mA~300mA,提供4个接线端子可选。 4.外型及安装尺寸(所有互感器均提供

开口式电流互感器

开口式电流互感器 开口式电流互感器主要应用于配电系统改造项目,安装方便,无须拆一次母线,亦可带电操作,不影响客户正常用电,为用户改造项目节省人力、物力、财力,提高效率。该系列电流互感器可与继电器保护、测量以及计量装置配套使用。 下面以江苏安科瑞电气股份公司AKH-0.66K系列开口式电流互感器为例,介绍开口式电流互感器的功能和技术参数。 江苏安科瑞AKH-0.66K AKH-0.66系列电流互感器外壳采用阻燃、耐温140℃的进口聚碳酸酯注塑成形,铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便,体积小,质量轻,准确度高,容量大。 符合标准 ●产品符合国标GB1208-2006。 技术指标 ●开口式CT一次电流100-6300A,二次电流5A,1A ●额定工作电压AC0.66kV(等效AC0.69kV,GB/T156-2007) ●额定频率50-60Hz ●环境温度-30℃~70℃,最高耐温120℃ ●海拔高度≤3000m ●工频耐压3000V/1min 50Hz ●用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所 选型说明 ●根据一次电流及母线截面等参数选择对应的规格产品。一次导线穿越互感

器窗孔。打开翻盖,通过压线片进行二次接线,二次接线引出后翻盖复位。 计量电能可直接利用翻盖小孔加封铅印,以防窃电。 ●工作电流长期不超过1.1倍额定值,允许在1.2倍额定值时短时使用,时 间不超过1h; ●根据被测电流大小,选定额定电流比,一般选用比被测电流大2/3左右的 额定电流; ●产品极性表示为:一次接线标志P1、P2,相应二次接线标志S1、S2;S1 表示P1的同名端,S2表示P2的同名端; ●测量仪表接于S1、S2端上,此时所接回路的总负荷不应超过互感器的额 定负荷,当安装仪表位置与电流互感器相距甚远或回路负载较大时,应优先选用二次电流为1A的规格; ●注意根据母排的规格和根数,选用相匹配窗口大小的互感器。

零序电流互感器原理、作用及如何使用

一零序电流互感器原理、作用及如何使用 答:原理:零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。 作用:当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。 使用:可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和. 二零序电流互感器它的零序的涵义是什么?它主要的功能与作用是什么? 答:如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流) 这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相比较,如大于动作电流,即使灵敏继电器动作,作用于执行元件掉闸。这里所接的互感器称为零序电流互感器,三相电流的相量和不等于零,所产生的电流即为零序电流。 产生零序电流的两个条件: 1、无论是纵向故障、还是横向故障、还是正常时和异常时的不对称,只要有零序电压的产生; 2、零序电流有通路。 以上两个条件缺一不可。因为缺少第一个,就无源泉;缺少第二个,就是我们通常讨论的“有电压是否一定有电流的问题。 零序公式:3U0=UA+UB+UC,3I0=IA+IB+IC 三:在矿用开关里的馈电开关中,零序电流互感器与三相电抗器的作用分别是什么?零序电流与零序电压的区别是什么?选择性漏电是怎么实现的? 答:零序电流互感器的作用是使电流实现方向保护,真正实现选择性漏电保护,三相电抗器的作用是能在电路中起到阻抗的作用的。零序电流是三相电流不平衡所产生的,如漏电、三相电压不平衡时所产生。选择性漏电是通过电流的方向实现的,在总开关时,电流是从电源到负荷端流入进行检测,在分开关时,电流是从负荷端到电源端流入进行检测,零序电流互感器一般都用在检测零序电流从负荷端流入时实现选择性漏电的。

SC-LCT型零序电流互感器说明书

SC-LCT型零序电流互感器说明书 保定双成电力科技有限公司

SC-LCT型零序电流互感器技术使用说明书 目录 一简介 (1) 二使用环境 (1) 三零序电流互感器技术指标 (1) 四型号说明 (1) 五外型及安装尺寸 (2) 1 普通零序电流互感器 (2) 2 特制零序电流互感器 (2) 3 大容量零序电流互感器 (3) 4其它种类零序电流互感器 (4) 5 普通及特制零序电流互感器外形尺寸图 (5) 六使用说明 (5) 七注意事项 (6) 八现场电缆与互感器规格选择参数 (6)

技术使用说明书 SC-LCT型零序电流互感器 一、简介 SC-LCT型零序电流互感器经电力部电力系统自动化设备质量检验测试中心检测,质量优于国标GBl208—1997《电流互感器》,广泛应用于电力、冶金、煤炭、铁路、石油、化工、建材等行业的供电系统中。 SC-LCT系列零序电流互感器是电缆型,外形设计为圆形和方形两种,采用ABS工程塑料外壳,树脂浇注成全密封,绝缘性能好,外型美观,具有灵敏度高、线性度好、运行可靠、安装方便的特点,其性能优于一般的零序电流互感器。应用范围广泛,不仅适用电磁型继电保护,还能适用于电子和微机保护装置,特别是SC-LCT普通型零序电流互感器也能适应于零序电流在1A、2A的系统。用户可根据系统的运行方式(中性点接地、中性点不接地、大电阻接地、小电阻接地、消弧线圈接地)选用相适应的零序电流互感器。 二、使用环境 1、环境温度:-5℃~+60℃,日平均气温不超过+40℃。 2、相对湿度:<95%。 3、海拔高度:≤3000m 4、周围介质无导电尘埃与导电金属或使绝缘损坏腐蚀性气体、霉菌等。 三、零序电流互感器技术指标 1、交流电压:0.4KV~66KV。 2、电网频率:50Hz。 3、同名端:一次由互感器正面“L1”侧穿入,二次为“K1”。 4、型号及数据、外型尺寸详见后续图表。 四、型号说明 SC -LCT (Y / F) XX (T) 定货时请提供如下数据: 1、产品型号、内孔直径; 2、一次零序电流、二次零序电流(或变比); 3、二次负荷容量(VA)或负载阻抗; 4、准确级(如果有);

LZZBJ9-10型电流互感器使用说明书

LZZBJ9-10型电流互感器使用说明书一、概述 本型互感器为树脂浇注绝缘,户内型,全封闭支柱式结构的电流互感器,适用于额定频率为50Hz,最高工作电压为12kV、及以下户内装置的电力系统中作电流、电能测量及继电保护用。 型号说明 L Z Z B J 9 –10 额定电压(kV) 设计序号 加强型 带有保护级 浇注绝缘 支柱式 电流互感器 二、结构简介 本型互感器为环氧树脂浇注绝缘,户内型,支柱式全封闭结构的全工况产品。铁芯采用优质导磁材料制成,一二次线圈及铁芯均浇注体内,产品表面采用不喷涂工艺,具有优良的绝缘和防潮性能,适应于污秽、凝露环境下安装使用。一次出线端标志P1、P2,二次出线端标志为S1、S2,极性为减极性。浇注体底部的安装板上有4个安装孔。

三、技术数据 (1)额定一次电流:5~2500/5A; (2)额定二次电流:5A; (3)额定绝缘水平:12/42/75kV; (4)互感器局部放电符合GB1208-97及GB7354-85《互感器局部放电测量》的要求; (5)级次组合:0.2S/10P、0.2/10P、0.5/10P、 0.2S/0.5/10P、0.2/0.5/10P; (6)电流互感器的级次组合、额定输出、准确限值系数及额定动、热稳定电流见表:

四、外形及安装尺寸 LZZBJ9-10型电流互感器外形及安装尺寸

五、使用与维护 1、安装使用前应检查产品绝缘及接地螺栓接地是否良好。 2、产品的任何一个二次绕组均不允许开路,所连接的仪表仪器的回路中要经常检查连接点是否有松脱现象,否则将在二次回路中感应高电压危及人生和设备安全,如果某一个二次绕组暂时不用则应将其两个出线端子短路。 3、产品应经常保持清洁,定期将产品从线路上隔离,拭去其上的灰尘和其它杂物,如发现环氧树脂浇注体有裂缝时应即着手做绝缘试验,并彻底检查产品内部有无故障发生及时进行妥善处理。 4、产品经长期停用或储存后,再度使用时必须检查绝缘是否良好,不符合要求的不能使用。 六、随机文件 1、产品合格证; 2、产品出厂试验合格证明书; 3、产品使用说明书。 七、订货时应注明事项: 1、产品型号; 2、额定电压; 3、额定电流比; 4、准确级; 5、用户如有特殊需要,经双方协商确定。

零序电流互感器的作用及原理

(当电路中发生触电或漏电故障时,互感器二次侧输出零序电流,使所接二次线路上的设备保护动作(切断电源,报警等等)。 零序电流保护一般适合使用于TN接地系统。因为当发生一相接地时,对TN-S 系统Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PE线阻抗ZPE和接触阻抗 Zf,即 Zs=Z1+ZPE+Zf;对于TN-C系统,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PEN线阻抗ZPEN 和接触电阻Zf,即 ZS=Z1+ZPEN+Zf;对于TN-C-S系统,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PEN线阻抗ZPEN,PE线阻抗ZPE和接触电阻Zf,即 ZS=Z1+ZPEN+ZPE+Zf,产生的单相接地故障电流Id=220/ZS,明显大于无故障时的三相不平衡电流,只要整定合适,就可检测出发生接地故障时的零序电流,以切断故障回路。 而对IT系统,一般均是使用对供电可靠性要求较高、对单相接地不必要立即切断供电回路、但需发出绝缘破坏监察信号、以维持继续供电一段时间的工矿企业内的不配出中性线的三相三线配电线路。当单相接地时,该故障线路上流过的零序电流是全系统非故障系统电容电流之和,因而容易检测出接地故障电流,故可用零序电流保护装置来监察相对地第一次接地故障。 TT 接地系统常应用于工农业、民用建筑的照明、动力混合供电的三相四线配电系统中,常发现三相不平衡电流较大,当发生一相接地时,Id回路阻抗包括相线阻抗Z1,PE线阻抗ZPE,负载侧接地电阻RA和电源侧接地电阻RB,接触阻抗Zf,即ZS=Z1+ZPE+RA+RB+Zf,接地故障电流Id=220/ZS,由于RA+RB》》Z1+ZPE+Zf,且RA+RB数值一般均较大,很明显TT 系统的故障环路阻抗大,产生的单接故障电流Id,远远小于不平衡电流,很难检测出故障电流,故不适用于TT接地系统。 艾驰商城是国内最专业的MRO工业品网购平台,正品现货、优势价格、迅捷配送,是一站式采购的工业品商城!具有 10年工业用品电子商务领域研究,以强大的信息通道建设的优势,以及依托线下贸易交易市场在工业用品行业上游供应链的整合能力,为广大的用户提供了传感器、图尔克传感器、变频器、断路器、继电器、PLC、工控机、仪器仪表、气缸、五金工具、伺服电机、劳保用品等一系列自动化的工控产品。 如需进一步了解相关低压配电产品的选型,报价,采购,参数,图片,批发等信息,请关注艾驰商城https://www.wendangku.net/doc/149199835.html,。

220kV电流互感器技术规范书

220k V电流互感器技术规范 书 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

工程编号:22-F212S 国电吉林江南热电厂2X300MW机组新建工程 220kV电流互感器技术规范书 编制单位:吉林省电力勘测设计院 2 0 0 8 年 5月长春

目次 1.总则 2.技术要求 3.设备规范 4.供货范围 5.技术服务 6.买方工作 7.工作安排 8.备品备件及专用工具 9.质量保证和试验 10.包装、运输和储存

1总则 1.0.1 本设备技术规范书适用于国电吉林江南热电厂2X300MW机组新建工程220kV户外独立式电流互感器,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.0.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.0.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6本工程采用KKS标识系统。中标后,买方将向卖方提供电厂KKS功能标识系统的编码原则和要求,卖方应据此对其所提供的系统和设备进行编码,并编制在提供的技术文件(包括图纸及说明书)中。 1.0.7 本设备技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2 技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB1208 《电流互感器》 GB2706 《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》 GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB/T5832.1-1986《气体中微量水分的测定--电解法》 GB/T8905-1996《六氟化硫电气设备中气体管理和检验导则》 GB/T8905-1989《高压开关设备六氟化硫中气体密封试验导则》 GB2900 《电工名词术语》 GB1984 《交流高压断路器》 GB191 《包装贮运标志》 GB7674 《SF 封闭式组合电器》 6 GB2536 《变压器油》 GB16847 《保护用电流互感器暂态特性技术要求》 GB156 《标准电压》 GB5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 DL/T886 电流互感器和电压互感器选择及计算导则 JB/T5356-91 电流互感器试验导则 2.2 环境条件 1

零序电流互感器说明书.docx

L B D-L C T型零序电流互感器 说明书 批准: 审核: 校核: 编写: 目录 1. 简介 ............................................................................................................... 2.使用环境........................................................................................................ 3.零序电流互感器技术指标 ............................................................................ 4.外型及安装尺寸(所有互感器均提供整体式和开口式两种规格) .......... 5.安装使用说明................................................................................................ 6.注意事项........................................................................................................ 7.现场电缆与互感器规格选择参数.................................................................

序电流互感器说明书

序电流互感器说明书文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

 与我公司MLN98型微机小电流系统接地选线装置配用的接线端子选用说明: 二次负荷电阻:≤Ω 4.外型及安装尺寸(所有互感器均提供整体式和开口式两种规格) 普通零序电流互感器 圆形:单位:毫米

零序电流互感器的原理及作用

零序电流互感器的原理及作用 原理:零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。 使用:可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。 在三相四线电路中,三相电流的相量和等于零,即Ia+Ib+Ic=0 如果在三相四线中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。 零序公式:3U0=UA+UB+UC,3I0=IA+IB+IC

LJK(LXK)零序电流互感器使用说明

保定市华硕电气有限公司HS-LJK(LXK)零序电流互感器 HS-LJK(LXK)系列 零序电流互感器 使 用 说 明 书 保定市华硕电气有限公司

目录 一、概述 (2) 二、型号说明 (2) 三、使用环境及条件 (2) 四、产品类别及主要数据 (2) 五、安装 (2) 六、定货说明 (3) 七、定制 (3) 八、HS-LJK系列零序电流互感器的外形、安装尺寸及技术参数 (3) 九、保护用零序电流互感器的外形、安装尺寸及技术参数 (5) 十、HS-LXK系列的外形、安装尺寸及技术参数 (7) 十一、电缆、互感器配合参考 (9) 十二、互感器的选择 (9) HS-LJK(LXK)零序电流互感器

一、概述 零序电流互感器在电力系统产生零序接地电流时与继电保护装置或信号配合使用,使装置元件动作,实现保护或监控。HS-LJK、HS-LXK系列零序电流互感器是电缆型,采用ABS工程塑料外壳、树脂浇注成全密封;使用绝缘油制冷切割工艺,有效避免了互感器在长期使用过程中的锈蚀。绝缘性能好,外形美观。具有灵敏度高、线性度好、运行可靠、安装方便等特点。其性能优于一般的零序电流互感器,使用范围广泛,不仅适用于电磁型继电保护,还能适用于电子和微机保护装置。用户可根据系统的运行方式,中性点有效接地或中性点非有效接地的不同,选用相适应的零序电流互感器。 二、型号说明 HS-LJK XX J HS-LXK XX 华硕电气有限公司保护用大容量 零序电流互感器内径 外形(JK为方形,XK为圆形) 三、使用环境及条件 ·环境温度:-10℃~40℃·大气压力:80~110KPa ·空气相对湿度:90%(25℃)、50%(40℃) 四、产品类别及主要数据 ·电压:0.38KV~66KV ·电网频率:50Hz ·同名端一次由“L1”侧穿入,二次为“K1” ·型号、主要数据、外形尺寸参见图一、图二、表一、表二、表三、表四。 五、安装 ·整体式互感器安装要在敷设电缆前进行,电缆敷设时穿过互感器。 ·开口式互感器不受电缆敷设与否的限制,具体方法如下: