文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 幼儿园土建施工组织设计

幼儿园土建施工组织设计

幼儿园土建施工组织设计
幼儿园土建施工组织设计

宝华花园小区幼儿园工程

投标人:江苏恒创建设工程有限公司(单位盖章)

2013 年 2 月21 日

施工组织设计总目录

第1章编制说明及依据 (3)

第2章工程概况 (4)

第3章工程施工管理目标 (5)

第4章现场组织管理机构和管理方案 (5)

第5章施工现场总平面布置及布置说明 (8)

第6章施工部署 (11)

第7章资源需用量计划 (12)

第8章定位和测量放线施工方案 (15)

第9章主体结构工程施工方法及技术措施 (20)

第10章脚手架施工方案 (26)

第11章各分项装饰工程施工方法 (26)

第12章安装工程施工方案 (34)

第13章重点和难点工程的施工技术措施 (41)

第14章施工总进度计划及保障措施 (41)

第15章质量保证措施及创优计划 (47)

第16章确保安全生产的技术组织措施 (58)

第17章现场文明施工、消防以及环保方案 (58)

第18章季节性施工方案 (60)

第1章编制说明及依据

1.01、编制依据

1、宝华花园小区幼儿园工程施工招标文件;

2、宝华花园小区幼儿园工程答疑纪要;

3、宝华花园小区幼儿园工程建筑设计图纸及变更文件;

4、现行的国家及镇江市的有关规范、规程和标准及强制性条文的规定,镇江

市及句容市现行的安全生产、文明施工的规定。

5、我公司内部文件、管理制度等以及ISO9001质量认证体系质量手册和程序文件。

6、本工程采用的规范标准:

GB50009-2001《建筑结构荷载规范》

GB50010-2002《混凝土结构设计规范》

GB50026-93《工程测量规范》

GBJ119-88《混凝土外加剂应用技术规范》

GB50152-92《混凝土结构试验方法标准》

GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》

GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》

GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》

GB50208-2002《地下防水工程质量验收规范》

GB50209-2002《建筑地面工程施工质量验收规范》

GB50480-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》

GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB/T50315-2000《砌体工程现场检测技术标准》

GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》

CJJ8-99《城市测量规范》

GB/T15314-940《精密水准测量规范》

JZJ/T8-97《建筑变形测量规范》

GB11968-89《蒸压加气混凝土砌块》

7、本施工组织设计编制中依据了国家及行业行政主管部门颁布的有关规范及句容市的有关规定外,还参考了以下书目及公司内部管理标准文件:

《项目经理管理手册》

《我公司技术规程》

《我公司作业指导书》

《我公司新技术应用手册》

《我公司企业形象识别手册》

《我公司工程项目管理规范》

《我公司程序文件》

《我公司质保手册》

《我公司环境管理程序手册》

《我公司职业安全健康管理程序手册》

第2章工程概况

2.01、工程简介

1、工程性质

工程名称:宝华花园小区幼儿园工程

建设单位:句容市宝华镇人民政府

施工单位:江苏恒创建设工程有限公司

2、工程概况

(1)工程建筑面积约2700㎡。

(2)工期为180日历天。

2.02、工程主要做法

1、主体结构工程

(1)砼强度等级:商品泵送C10、C20、C30

(2)钢筋:本工程的钢筋拟采用Ⅰ级钢筋HPB235、Ⅱ级钢筋HRB335:Ⅲ级钢筋HRB400;

(3)砌体工程:

本工程墙体为外墙为200厚混凝土双排孔砌块、内墙为200厚加气混凝土砌块。

3、水电安装工程

主要装备以下系统:给排水系统;变配电系统。

4、承包范围及分包

本工程的招标范围为土建及安装工程。

第3章工程施工管理目标

3.01、工程技术质量管理目标

质量管理目标为:验收合格

3.02、安全管理目标

安全管理目标:确保无重大人身、设备安全事故,争创安全文明工地。

3.03、施工进度目标

根据招标文件中建设方对工期的要求并结合我公司施工相类似工程经验的基础上,我公司确保工程竣工工期为180日历天,暂定开工日期以建设单位的指令为准。

3.04、文明标化施工目标

管理目标:争创文明工地。

第4章现场组织管理机构和管理方案

4.01、项目部管理人员调配管理方案

1、我们将以ISO9002质量保证体系、ISO19001环境管理体系及OSHMS 职业安全管理体系为标准,列入我公司的重点创优工程,成立项目经理部,负责本项目的具体事务的运作。

2、我公司将组建一个由知识密集型的中青年技术人员组成的项目部(项目管理人员见附表),集中技术熟练的施工人员,从施工计划的协调、施工场地的综合安排、施工工期工序搭接、协调、施工质量的控制监督及施工现场的管理各方面进行施工项目管理。

3、公司积极参与本工程项目的重大问题的决策,切实做好重点工程、重点指

导、重点调配、重点管理、重点实施、重点保证。

4、在施工全过程虚心接受政府部门、建设单位、监理及设计人员对工程全方位的监督。

4.02、项目经理部管理网络布臵计划

1、根据本工程的建设规模、质量及工期要求,我们把施工现场管理人员划分为三个组,四条线进行管理。 项目经理部管理网络图见下表:

2、管理的四条线管理体制

(1)生产线:设总施工、安装施工员及土建施工员,负责本工程的生产总调度,专抓项目的施工进度,生产线人员的安排调度、安全生产、文明施工等一系列的生产线的综合工作。

重点工程指挥部

经营计划组

公司各职能部门

项目经理部经理

工 程 组

技 术 组

项 目 经 济 师

办 公 室 主 任

土 建 部 经 理

安 装 部 经 理

装 饰 部 经 理

技 术 部

质 安 部

财 务 部

计划经营部

办 公 室

土 建 部

安 装 部

装 饰 部

项 目 总 施 工

专 家 组

项 目 工 程 师

总承包管理部

(2)技术线:由总公司、分公司协助现场的项目总工程师领导的工程技术部专门负责本工程的施工技术,管理好工地内技术上的难点,同建设单位、监理单位及设计院做好技术问题上的探讨。

(3)质安线:由总公司、分公司协助现场的质安负责人负责本工程的质量安全问题,同时做好生产线和技术线人员的协调,是工地创优和创标化的现场指挥。

(4)核算及后勤线:由项目经济师和办公室负责本工程的的经济核算、工地成本控制、材料供应计划及办公室日常工作、职工生活、工地保安等工作。

(5)项目部主要管理人员:略

4.03、项目部管理制度的建立

建立完善的项目部管理制度,对职工进行宣传教育,为工作制度的实施制订必要的监督措施,是按质、按量完成本工程既定目标的一个重要环节。

一、项目部管理制度制订

1、贯彻国家法律和政策,以及部门、公司的法规等文件精神,不得有抵触和矛盾。

2、制定制度必须符合本工程施工项目的需要和结合句容市的有关实际情况。

3、管理制度要配套,做到不留空档和遗漏,并覆盖现场各项管理的各个方面和全过程。

管理制度的制订要有针对性和可操作性,任何一项条款都必须具体明确,文字表达要简洁。

工作制度的建立应围绕计划、责任、监督、核算、奖惩等方面。

建立了完善的制度后,要组织职工进行学习和宣传工作,并将有关条款在工地和办公室悬挂。

4.04、对专业施工班组的管理

1、本工程的所有施工任务将由我公司自身队伍施工,加强自身队伍的建设,

不断提高自身素质。在工程开工前做好各种学习和交底,对针对本工程管理目标的要求进行细化分解,要求各施工班组统一联合作战,做好相互配合,明确工程的质量目标、工期目标、安全目标、成本目标,明确各自的责任、义务和权利。

2、实现一切管理从合同出发的管理基本原则,避免出现纠纷。在工程实施当

中,合同是至高和最终的,是所有班组作业行为奖惩准则的基础。在合同中对于产品保护、索赔签证、界面争议、奖惩制度、共用设施、场地道路和材料的采购选择等都必须以合同为基础。各施工班组碰到矛盾应无条件服从合同条款,

以确保本公司总承包管理的有据有效执行。

3、各专业工程全面展开后,为确保各专业工程井然有序的施工状态,事先做

好对专业工程施工方案的审核与优化,明确各专业或结构层的节点工期,事中加强对各施工班组工程的技术综合管理、质量控制与进度控制。事后做好对各分包工程的质量验收,场地清理、扫尾和成品保护等工作。

第5章施工现场总平面布臵及布臵说明

5.01、施工现场平面布臵原则

1、首先要保证施工区与周边已有建筑的完全隔开,人流车流完全隔离,保证

互不干扰,临时设施和材料堆放场地,尽量一次性到位,避免后续工程中二次搬拆,根据各施工阶段情况,合理布臵施工道路,保证材料运输道路通畅,施工方便。

2、本工程施工场地较大,现场布臵为办公区、生产区和生活区。

3、中小型机械的布臵要处于安全环境中,要避开高空物体打击的范围。

4、材料堆放尽量设在垂直运输机械覆盖的范围内,以减少发生二次搬运。

5、临时电源、电线敷设避开人员流量大的楼梯及安全出口,以及容易被坠落

物打击的范围,电缆尽量采用暗敷方式。

5.02、现场施工总平面布臵

1、围墙及现场出入口、道路布臵

根据施工现场现有布臵的情况,施工场区已设臵围墙与周边隔离,做到互不干扰。

在现场南面和北面各设一处施工出入口,并设臵门卫房,施工大门处人员和小型车辆均凭工作证或出入证进出,并设臵冲洗槽,避免施工车辆污染场外道路。

本工程在临时设施、材料堆场、路边均设臵排水明沟,场内排水由路面顺坡进入排水明沟,经沉淀处理后,统一汇入市政管道。

2、现场施工布臵和临时办公的布臵

(1)、临时办公室:在现场东南面沿围墙设臵两层彩钢板办公室,一层为会议室,

资料室、监控室、施工员办公室、质检员办公室以及民工学校,二层设甲方办公室和经理室,监理办公室,技术科等。提供给业主及监理办公室不小于100平方米。

(2)、工人住宿:生活区设臵在西南面空地上,布臵活动房搭设的职工宿舍,并

搭建餐厅、厨房、厕所、浴室等其他生活设施建立职工生活区。满足职工生活需要。

3、垂直、水平运输设臵

(1)、底板施工起安装1台塔吊进行材料垂直和水平运输。 (2)、上部结构施工阶段

除原先1台塔吊进行垂直运输外,增加1台井架和一台人货两用电梯,以负责楼层材料和人员的垂直运输。 (3)、装饰施工阶段

在装饰施工阶段,垂直运输同上部结构施工阶段。 现场备用4台砂浆机。

大型机械的布臵位臵详见施工总平面图。 4、原材料及加工堆放场地的布臵

本工程南面布臵标养室、机修室、工具间、水泥仓库和材料仓库,场内在塔吊覆盖范围内布臵钢筋、模板加工棚及砂浆搅拌站。

5、施工现场临时设施布臵及临时用地见下表:附后

5.03、现场临时水电布臵 1、临时用电

①施工用水管和电源线将工程的实际情况尽量采用埋地地沟内敷设,以保持现场的整洁有序。本工程的电、水源的接入点按施工总平面布臵图所示,施工根据实际情况调整。

②我公司将根据业主提供的电源,设配电室,采用集中管理,从配电室共分四路接出,一路作为生活区用电,一路作为办公用电,一路作为大型机械设备用电(塔吊、施工电梯等),另一路作为其它施工用电。现场施工用电线路采用三相五线制,所有施工用电缆全部埋地。同时在塔吊顶部及施工作业场地设臵投光灯,用于夜间施工照明。

③结构楼层的施工用电沿结构向上布臵一根70mm 2电缆,隔层设一只分配电箱,再由分配箱分别拉出开关箱接至楼层施工用电部位。 ④计算用电量

总用电量可按下列公式计算:

P=1.05~1.10(K 1∑P 1/COS φ+ K 2∑P 2+ K 3∑P 3+ K 4∑P 4) 式中

P—供电设备总需要容量(kVA);P

1

—电动机额定功率(KW);

P

2

—电焊机额定功率(KVA);

P

3

—室内照明容量(KW);

P

4

—室外照明容量(KW);

Cosφ—电动机的平均功率因数;

K 1、K

2

、K

3

、K

4

—需要系数;

根据具体情况:

∑P

1=224.5KW ∑P

2

=80KW

取K

1=0.7 K

2

=0.6 Cosφ=0.75

=1.05×(0.7×224.5/0.75+0.6×80)×1.1=298KVA

经计算建设单位需提供298KVA以上的施工用量方可满足要求。为保证现场临时停电时不影响现场正常施工。

2、临时用水

①本工程业主提供水源φ50管径,分一路接出水管,施工用水和消防用水同路,组成供水网络,并在各需要用水部位留出水龙头和消防栓,配备50m消防软管。结构楼层设一根消防立管,楼层竖向每一层设一只消防龙头。

②所有水管均沿临时施工道路路边地埋,穿越重载车处作加固处理。

3、排水系统

沿建筑施工区域外围设臵明排水沟400mm×300mm(深×宽),并经过三级沉淀及集水井,集中排入市政污水管道。

及时清理现场内残留施工垃圾、障碍物以及疏通施工现场排水管道。

5.04、现场卫生

1、为了保持工地及其周围环境的清洁卫生,在施工期间所产生的施工垃圾和生活垃圾按其性质分类及时搬离施工现场,直至工完料清交付使用。

2、渣土的清理手续将在建设单位的协助下,及时进行办理和外运渣土。

3、在车辆进出施工现场的主要出入口设臵车辆清洗设备及沉淀池,以保证施工泥浆不随车辆污染市政道路。

4、对雨季和汛期现场排水系统的日常维修措施。

5、成立现场排水系统日常维修班组,专人负责、定期检查和清除排水沟以及沉淀池中积存物,确保排水沟畅通。

6、逢雨季、汛期增加潜水泵,提高排水流量、流速,确保排水畅通、迅速。

5.05、施工现场平面布臵图

详见如下附图

第6章施工部署

根据本工程合同的各项要求、场地情况及建筑物的建筑面积和位臵情况,结合本公司以往施工经验及施工能力,制定切实可行的施工部署。

6.01、部署原则

针对本工程的实际特点,特确定如下部署原则:

根据本工程既定的质量和工期目标,结合工程特点进行分解,确定各阶段目标。在各阶段中明确主导工序和重点环节,有针对性的制定相应的技术和施工管理等保证措施,落实专人跟踪管理,项目经理重点监控。

加强施工过程中的动态管理,合理安排劳动力和施工设备的投入,在确保每道工序工程质量的前提下,立足抢时间,争速度,科学的组织流水及交叉施工,严格劳动纪律,严肃施工调度命令,有计划、有目标的严格管理分包单位,严格控制关键工序的施工工期,确保按期、优质、高效地完成工程施工任务。

6.02、施工顺序

针对工程的实际情况,按先结构后建筑,先主体后附属,从下到上的施工顺序进行施工,为确保施工工期,部分施工工序之间计划进行交叉施工。主要施工顺序如下:

(1)人工挖孔灌注桩

(2)土方开挖、支护、基础垫层施工。

(3)主体结构工程的施工,包括主体钢筋砼结构、砖砌体、分隔墙、屋顶的施工等。

(4)装饰施工,分阶段及时插入。

(5)收尾清理、竣工验收。

6.03、主要项目的施工方法简要说明

结合本工程特点,经过综合比较,本工程拟采用的主要施工方法:

1、土方开挖:

土方大面采用反铲挖土机开挖,下部留30cm采用人工清底的开挖方式。

2、模板工程:

主体结构模板:

主体结构模板:主体结构剪力墙及柱子模板全部采用电脑CAD绘图辅助放样,

电脑CAD绘图辅助放样,角钢和竹胶板组合模板做侧模,竖向用50mm×100mm 方木做围檩,间距300mm。梁板模板采用18㎜厚木模板,底部用50mm×100mm 方木做搁栅,间距300mm。平台支撑采用Φ48×3.5mm普通脚手钢管及扣件搭设。

3、钢筋工程:

D>25的均采用直螺纹连接,d≤25的可采用绑扎搭接或焊接。

4、砼工程:

全部采用商品砼。

5、垂直运输:

计划采用1台TC40的附着式塔吊。主楼布臵1台快速提升人货电梯,附楼布臵1台井架,满足施工中垂直运输要求。

6、脚手架工程:

采用双排落地脚手架。

以上仅为本工程主要施工方法的简单说明,详细的施工方法及施工方案见下面有关章节及相关的专项施工方案施工。

第7章资源需用量计划

7.01、劳动力需用量计划

1、操作人员进场,项目部要进行入场教育及技术交底,使之明确工程的质量和操作要求,并与之签订合同,明确各自的责任和权益。

2、项目部要制订详细的劳务考核办法,并按办法及时考核,对不合要求的工人及时退场。对好的劳工进行奖励,确保工程进度与质量。

3、对工艺复杂项目,要先由管理人员讲解工艺要求,进行培训后再上岗。合理安排工序,工程穿插,确保劳工操作的连续性,减少或避免造成窝工现象,加快工程进度,保证工程质量。

4、劳动力安排计划表:附后

7.02、投入的主要机械设备计划

1、机械设备配备计划说明:

施工机械设备是施工现场人、材、机三大投入的重要组成部分,施工机械配备的合理与否,直接影响着进度计划的实施、劳动力的投入及成本的降低,特别是垂直运输的配备更与工程的施工进度密切相关。为了确保本工程的进度计划得以实施,并尽可能的缩短工期,减少劳动力的投入和降低成本,根据本工程的实际特点和建

设方的工期要求,本公司对施工机械的周密安排如下:

其它机具设备主要包括钢筋制作机械、木工机械、砼施工机械,砂浆搅拌机械等,详细的机具配备计划见土建施工机械设备表。

2、计划投入的主要施工机械设备清单:

土建施工机械计划表

序号机械/设备名称型号规格

国别产地

制造

年份

单台额

定功率

(KW)

备注

1 塔吊TC系列 1 中国长沙2006 42

2 施工电梯SCD200/20

1 中国浙江2007 22

3 井架JGWB-1.5 1 郑州2007 7.5

4 混凝土泵HBT60C-18

16D

2 中国上海2002 柴油

三一

重工

5 砂浆搅拌机200L 4 中国枝江2001 6

6 钢筋调直机JJK-1.5 2 中国上海2003 4.0

7 钢筋切断机GQ40-1 2 中国江苏2003 7.5

8 钢筋套丝机 3 中国上海2002 3

9 交流电焊机BX6-300

BX3-500

4

4

中国上海2003 10KVA

10 钢筋弯曲机GWJ-40A 2 中国合肥2001 3.0

11 直螺纹滚丝机HZ/04 4 北京2004 7.5

12 插入式振动器HZ-30 30 中国句容2004 1.1

13 平板式振动器PZ-50 10 中国金华2004 1.0

14 圆锯机MJ105 5 中国山东2003 4.5

15 电刨MB103 6 中国金华2003 1.5

16 潜水泵PQ-40 4 中国锡山2003 3

17 立式打夯机 6 中国句容2001 2

安装施工机械计划表

序号机械或设备名

型号规格

国别产地

制造

年份

额定功

率(kW)

1 套丝机Z3T-R4 3 杭州2004 0.75

2 滚槽机 2 德国200

3 1.5

3 空压机V-0.6/70 5 上海200

4 3.0

4 交流焊机BX3-300 1

2

上海2004 24

5 CO

2

焊机PS5000 3 芬兰2004 32 6 台钻DP-25 2 上海2003 1.5

7 电钻6-13mm 1

上海2004 1.1

8 电锤T32 1

德国2004 0.8

9 切割机J3G2-400 4 句容2004 1.5

10 手拉葫芦10t 4 句容2004

11 电动试压泵3D-SY 2 长沙2003 1.3

12 手动试压机SSY2.5 1 长沙2004

13 卷扬机JJK-1B 2 上海2004 5.5

7.03、主要周转材料需用量计划

主要周转材料需要量计划见下表。

序号周转材料名称单位用量进场时间

1 φ48×3.5钢管T 600 随工程进度分批进场

2 扣件颗120000 随工程进度分批进场

3 模板m212000 随工程进度分批进场

4 木料m3650 随工程进度分批进场

5 安全密目网m216000 随工程进度分批进场

6 脚手板块4000 随工程进度分批进场

7 平网m28400 随工程进度分批进场

第8章定位和测量放线施工方案

本工程测量定位采用先进的高精度激光垂准仪1台,经纬仪1台;根据业主提供的有关图纸进行施工放样。根据场地条件并考虑到以后结构施工中多工种交叉作业的复杂性,采用极坐标法不仅能获得较高的施工放样精度,而且操作方法较为简单。因此本工程采用极坐标法进行平面放样。土方开挖时,放出承台轴线级边线,检测桩轴线是否偏位,当发现桩有偏位情况做好记录,及时跟业主、监理及设计院联系,采取必要的措施并办理相关的手续。

8.01、工程施工测量特点

本工程属于大面积建筑,测量放样的精度要求较高,在平面测量时采用精度较高的经纬仪测量,标高测量采用DS2型水准仪,往返观测,减少误差。轴线竖向传递采用激光垂直仪。

8.02、平面控制网的测设

1、平面控制网布设原则

(1)、平面控制遵循先整体、后局部,高精度控制低精度的原则。

(2)、布设平面控制网根据建筑设计总平面图和施工总平面布臵图。

(3)、控制点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方。

(4)、桩位必须用混凝土保护,需要时用钢管进行围护,用红油漆作好标记。

2、建筑坐标系的建立

为便于施工中测量数据计算,需要建立建筑坐标系,根据业主提供的水准原点,建立建筑坐标系。

施工中的数据计算,放样工作均应以此坐标系为依据。

3、控制点的建立

先用全站仪根据平面控制网放出建筑物轴线,并在场地上做好轴线控制点,并定期(二星期左右)复测一次。

控制点的做法为用2m长钢管打入地下,地面上留200mm,上焊铁板并在铁板上划十字线。并在控制点外砌500mm高砖墙,中间浇捣素混凝土至控制点面并在砖墙上加盖,防止垃圾等杂物进入。

4、控制网加密和施工放线

垫层施工完成后,要根据施工控制网精确测定建筑物位臵,并进行控制网加密,各轴线交点要以红三角作标记,要求轴线间距、线垂直角必须附合规范要求。

5、轴线控制网的精度等级及测量方法

为满足控制网的精度要求,测量仪器采用电子全站仪,一测回测角,二测回测边。测量时,严格按规程中水平角观测和光电测距的技术要求来进行。

8.03、高程控制网布设

1、高程控制网起始依据

高程控制网依据业主提供场区内高程控制基点测设。

2、高程控制网的布设

根据地下工程与上部结构工作分段进行的特点,高程控制网分段测设,但为了保证标高精度一致,要及时进行复测。

考虑到施测方便,高程控制网,拟布设在基坑边上。为了便于施测及校核,每段布设2~3个控制点。在控制点的设臵位臵,用清水冲刷掉墙面浮土,薄抹一层水泥砂浆,做成一块10cm×10cm的平整竖平面,在该竖平面上涂上红色“△”标志,并在旁侧注明相对标高。

3、高程控制网的精度等级及测量方法。

根据《工程施工测量规范》标高控制网拟采用三等水准测量方法测定。水准测量的主要技术要求应符合下表的规定。

等级每千米高差

误差

路线长度

水准仪型

水准标尺观测次数

附合闭合差

(mm)

二等3-2 mm <50

km DS2 双面往返各一次±12L

注:L为往返测段附合水准路线长度(km)

测量仪器选用DS2型水准仪,往返观测。水准观测的技术要求符合下表的规定。水准观测的主要技术要求

等级水准仪型号视线长

前后视距

较差

前后视

距累积

视线离地面

最低高度

基辅分划

读数差

基辅分划所

测高差之差

二级DS2 75

m

2 m 5 m 0.

3 m

2.0

mm

3.0

4、标高竖向传递

标高竖向传递采用激光仪,详见9.05。

5、针对本工程的特点,本工程定位控制测量还应注意以下几点:

根据总平面图设计坐标,为确保控制网的正确,必须由道路上的城市坐标系统

结合建筑物规划红线引入定位;

根据施工现场及周围环境条件,选择适当地方按一次埋设,多种用途、长期使用的原则埋设首级控制点、组成一个完全能满足施工放样及沉降观测需要的永久性施工控制网。控制点按要求进行技术处理、控制点所处位臵要保证今后不被占用且障碍较少、以使对控制点进行使用和保护。控制点既作平面控制之用,又作标高控制之用。

工程开始前,根据工程结构情况,利用首级控制点,放出二级控制点作为施工的二级控制,并进行复测。该控制点既可用于细部点的放样,同时也可用作对工程上各结点的复合检测。

利用全站仪对所有控制点进行精确测定,并将他们与附近的国家城市等级点进行联测,使其坐标与高程统一为一个系统,便于今后使用。

利用配套计算机对所有观测值进行严密平差,保证整个控制精度完全能够符合国家工程测量技术规范和工程设计要求。平差成果存入计算机内。需要时可以随时调用。

随着施工的进展,考虑到各种因素可能造成的影响,经常对所有控制点作必要的检测。

8.04、工程平面放样

1、垂准测量

随着结构的升高,要将首层轴线逐层向上投测,用以作为各层放线和结构竖向控制的依据。其中,以建筑物外廓轴线和控制电梯井轴线的投测更为重要。施工中对竖向偏差的控制要求越高,轴线竖向投测的精度和方法就必须与其适应,以保证工程质量。这是本工程施工测量的重点和难点。

2、测量允许偏差

层间竖向测量偏差不应超过±3mm,建筑全高(H)竖向测量偏差不应超过3H/10000,而且不应大于:

30m

60m

90m

为了满足精度要求,根据本工程特点,无法使用常规的测量方法从外控点测设楼层面上轴线,因此考虑到能投设至最大高度,在楼板上预留孔洞(避开柱梁)使能在上、下贯通且互相通视的位臵设臵内控点。作为楼层平面放线和投测轴线的依据。内控点设在一层楼面上,共三点,以一块150mm×150mm×10mm的铁板作为标志,在浇筑一层楼面混凝土时埋设固定好,然后用电子全站仪精确测定其位

臵并刻上十字丝表示点位,以后各层面预留200mm×200mm孔洞、随着结构每升高一层,将垂直仪架设在底层内控点上,经过中整平后打开电源开关,由望远镜向天顶垂直方向发出激光,并通过在楼板上事先预留好的孔洞投射到接收靶上(接收靶用半透明有机玻璃制成),由靶旁标点员用水笔或玻璃铅笔标出靶上的光斑中心。

由于始终以底层内控点为投测依据,不仅避免了逐层向上投测易产生的累计误差,而且由垂直仪设在底层室内,各种振动干扰相对较少,又不受大风、强光等气候因素影响,因此仪器稳定、操作简便、精度可靠(铅直精度可达1/20000以上)。只是实测时要采取必要的保护措施防止落物击伤仪器。

得到投测点位后,将全站仪搬到楼层投测点上,先个别设站检测其相应的边长及水平角。经检测点位满足精度要求后,据此投测点按极坐标完成所在层面上的定位放样。其他各层参照上述方法放样,测设完毕,各层楼面预留孔洞用盖板上以保安全。

8.05、标高传递

在现场场地质比较稳定且安全可靠的地方,埋设三个标高基准点,具体埋设位臵由现场施工人员会同建设、监理方踏勘选定,这三个基准点既可用来控制楼层标高,又可作为沉降观测水准点。现场标高基准点埋设后,使用S2级水准仪,在建设方指定的水准点上,按国家II等水准测量精度要求,以闭合水准路线法引测一地基准点上,其闭合差应小于±5√n mm(n为测站数)。

楼层的标高传递采用沿结构外墙,边柱或电梯间向上竖直进行,为便于各层使用和相互校核,至少由三处向上传递标高。先用水准仪根据统一的±0.000水平线在各向上传递处准确测出相同的起始标高线,然后用钢尺沿竖直方向向上量至施工层,并画出正米数的水平线,各层的标高线均由各处的起始标高线向上直接量取,高差超过一整钢尺时,在该层精确测定第二条起始标高线作为再向上传递的依据,最后将水准仪安臵到施工层收测由下面传递上来的各水平线,误差控制在±3mm 以内。在各层抄平时以两条后视水平线校核。

H

2=H

1

+ b

1

+a

2

-a

1

-b

2

公式<1>

其中:

H

1

——首层基准点标高值;

H

2

——待测楼层基准点标高值;

a 1——S

1

水准仪在钢尺读数;

a 2——S

2

水准仪在塔尺读数;

b1——S1水准仪在钢尺读数;

b2——S2水准仪在塔尺读数。

为保证高程传递的精度,采取以下基本措施:

1、仪器观测尽量做到前后视线等长;

2、所用钢尺经过计量检定且固定使用;

3、当从±0.000以上向上量取时,要用规定的拉力且加上尺长和温度修正;

4、上、下司尺员事先要碰头交底,做到心中有数,配合默契。

5、在结构施工到一定高度后,应重新引测相应的结构标高,以保证高层建筑的质量要求。

8.06、变形观测控制

建筑从施工准备起,到全部工程竣工后的一段时间内,应按施工规范与设计要求,进行沉降、位移和倾斜等变形观测。由于本工程周边附近没有建筑,且基坑离市政道路有较远的距离,一次本工程重点是整个施工过程中和竣工后,观测建筑沉降变形以及对基坑的变形、沉降观测。

本建筑物沉降观测

沉降观测应在基础底板完成后开始观测,施工期间,每施工1-2层观测一次,如有必要,观测次数根据实际情况调整。竣工后,第一年内每隔2-3个月观测一次,以后每隔4-6个月观测一次,直到建筑物沉降基本稳定为止。本工程的建筑物测量由具有专业资质的实施。

基坑变形、沉降观测

基坑支护施工时,在基坑四周设臵自然地面每隔20m左右设臵一个沉降观测点,派专人每日观测一次,做并好记录,并把记录情况及时通报给业主、监理单位及分包单位,以便提出相应的改进措施。

8.07、质量保证措施

加强现场内的测量桩点的保护,所有桩点均明确标识,防止用错和破坏。

1.所有质量活动均应按照《工程测量专业质量手册》以及实施细则文件规定的程序进行。

2.测量作业的各项技术按《工程测量规范》进行。

3.测量人员必须持证上岗。

4.进场的测量仪器设备,必须检定合格且在有效期内,标识保存完好。

5.施工图、测量桩点,必须经过校测合格才能作为测量依据。

6.轴线放完后要求进行闭合检查。

7.加强现场内的测量桩点的保护,所有桩点均明确标识,防止用错和破坏。

8.每一项测量工作都要进行自检—互检—交叉检。

8.08、外墙垂直度控制措施

1、提高外墙模板边线的放线精度,在钢尺量距时采用统一标准钢尺,并采取固定拉力以消除误差,钢尺严格按规范要求进行标定及量距调整。

2、轴线基本放好后,用全站仪进行复核,确保外墙轴线尺寸万无一失。

3、木工严格按尺寸要求支模,每五层对垂直度进行较核,保证测量精度。

8.09、主要测量仪器及工艺质量检测计量器具一览表

序号器具名称型号规格数量器具用途

1 全站仪宾得300DN 1 基础阶段放线及轴线校核

2 经纬仪WILD 2 墙、柱、梁定位放线

3 钢卷尺5m/50m/100m 15/5/2 定位放线

4 水准仪DS2 2 标高控制

5 垂准仪WILD 2 垂直投点

6 托线板2000×150×12 40 砖墙面、楼地面垂直度控制

7 塞尺10 墙面、楼地面垂直度控制

8 回弹仪HT225S 1 混凝土强度测试

第9章主体结构工程施工方法及技术措施

一、结构层施工程序

弹墙柱、梁中心线及外边线,测水平标高,并做好标志--搭设绑扎柱、梁、板钢筋的脚手架—绑扎柱钢筋——焊接柱模板的限位撑筋--安装管线及隐蔽工程验收--封柱模板--搭设楼梯支撑梁、平台支撑架--铺设楼梯楼层底模(包括连系梁底模)--弹线(轴线、标高尺寸验收) --支梁、板模板--绑扎框架梁、次梁、楼板、楼梯钢筋及管线安装--隐蔽工程验收(包括钢筋、管线、埋件、孔洞)--清理垃圾,浇水安装砼泵管--浇捣柱、板砼、楼梯砼--养护--拆模--测水平标高、并做好标记。

二、钢筋的施工方法和质量保证措施

1、钢筋接头和绑扎:按照设计要求柱、梁、板竖向粗钢筋采用电渣压力焊连接,水平钢筋采用焊接或绑扎搭接。

2、钢筋绑扎程序:绑扎柱筋--梁(包括过梁)筋--板筋,为确保钢筋工程顺利,要求钢筋翻样及时准确地做出钢筋下料表,各种规格的进料计划,按上述绑扎

幼儿园装修施工组织设计范文

幼儿园装修施工组 织设计 1 2020年4月19日

文档仅供参考 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:颍西河水幼儿园附属工程改造编号: 2 2020年4月19日

颍西河水幼儿园附属工程改造 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 3 2020年4月19日

文档仅供参考 阜阳市大地建设公司 年月日 一、编制说明 (一)编制说明 颍西河水幼儿园附属工程改造项目施工组织设计按本工程施工进度计划安排,按施工现场的实际情况排列,开工日期依据甲方发出的书面通知(或合同规定期)为准。 (二)编制依据 (1)工程合同一份。 (2)施工图一套。 (3)现行国家建筑安装工程施工验收规范、技术规程及标准。 (4)施工现场的实际情况。 (5)工程量清单 (三)施工中应严格遵循下列有关规范、规程、规定执行: (1)中华人民共和国颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》;(GB50300- ) (2)中华人民共和国颁发的《建筑安装工人安全技术操作规程》、 4 2020年4月19日

文档仅供参考 《施工现场临时用电安全技术规范》;(JGJ33- )(JGJ46- ) (3)建筑内部装修设计防火规范(GB50222- ) (4)建筑地面工程施工及验收规范(GB50209- ); (5)装饰工程施工及验收规范(GB50210- ); (6)电气工程施工及验收规范(GB50303- ) (7)建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范(JGJ 128- ) (8)钢结构焊接工程施工质量验收规范(GB50205- ) (9)民用建筑工程室内环境污染控制规范(GB 50325—) (10)金属与石材工程技术规范(JGJ133—) 二、工程概况 建设单位:阜阳市颍州区教育局 工程名称:颍西河水幼儿园附属工程改造 工程性质用途:幼儿园 合同工期:120天 监理单位:安徽人和项目管理有限公司 设计单位:广州博夏建筑设计研究院有限公司 施工单位:阜阳市大地建设公司 工程造价:123070.79元 5 2020年4月19日

(11)施工组织设计的针对性、完整性

施工组织设计的针对性、完整性 针对特殊季节的施工措施 本工程根据总体施工进度安排,施工经验丰富雨季、夏季、汛期,我们将对这些季节施工项目采取具有针对性的施工技术措施,将季节性的影响较少到最小程度,以提高整个工程施工质量。 一、夏季施工措施 1、高温季节施工应注意操作环境卫生,安全通道,做好防暑降温工作,并在施工场地分设茶水棚,确保施工人员身体健康及安 2、准时收听天气预报,以便及时采取措施。 二、雨季施工措施 1、雨季施工前,我们将根据现场和工程进展情况制定雨季施工 阶段性计划,并提交监理工程师审批后实施。 2、雨季施工时,现场周围做好排水沟,边坡上做截水沟,现场 排水系统贯通,并派专人进行疏通,保证排水沟畅通。 3、道路出入口做泛水,防止地面水流入,保证施工道路不积水,潮汛季节随时收听气象预报,配备足够的抽水设备及防风防汛的应急 材料。 4、做好防雷、防电、防漏工作,保证施工正常进行。 5、砼浇捣时,必须事先注意天气情况,尽量避开雨天,若不得已情况,必须做好防雨措施,预备好足够的活动防雨棚,准备好薄膜、油布等。必要时,需严格按施工规范允许的方式方法,留置施工缝措施,事后按规范要求处理施工缝,再进行续浇砼。

6、雨季前应组织有关人员对现场临设、机电设备、临时线路等进行检查,针对检查出的具体问题,应采取相应措施,及时整改。 三、防风、防汛、抗汛、抗旱领导小组 1、现场成立防风、防汛、抗汛领导小组。雨季安全大检查结合防雨、防洪工作进行。雨季安全检查由项目经理部、各施工工区、质安部等派员组成,主要检查防洪水的各项准备和应急措施;检查电气设备、线路的绝缘、接地接零电阻是否达到电气安全规程要求;检查架子的材料堆放及土方工程是否有下沉、倒塌的现场;现场的道路、 排水设施是否促进畅通等。 2、专人时时收听天气预报,在干旱季节期内要密切注意天气情 况,以便采取抗旱措施。 3、大风季节到来时切断主要供电线路。由项目部、施工负责人 带队,由安全员和有关工种人员参加。 4、需要加固的设备、临时棚等进行加固处理。主要检查各种暂设工程、起重设备、架设工程、电杆等有无倒塌的危险,如发现问题 则随时加固。 5、采购足够的防风、防汛抗汛、抗旱物资,如草包、麻袋、水 泵、应急照明灯等。

某幼儿园室内装修工程施工组织设计

一、编制说明 (一)编制说明 ******幼儿园装修工程施工组织设计按本工程施工进度计划安排,按施工现场的实际情况排列,开工日期依据甲方发出的书面通知(或合同规定期)为准。 (二)编制依据 (1)工程合同一份。 (2)施工图一套。 (3)现行国家建筑安装工程施工验收规范、技术规程及标准。 (4)施工现场的实际情况。 (三)施工中应严格遵循下列有关规范、规程、规定执行: (1)中华人民共和国颁发的《建筑工程施工质量验收统一标准》;(GB50300-2221) (2)中华人民共和国颁发的《建筑安装工人安全技术操作规程》、《施工现场临时用电安全技术规范》;(JGJ33-2001)(JGJ46-88) (3)建筑内部装修设计防火规范(GB 50222-95) (4)建筑地面工程施工及验收规范(GB50209-95); (5)装饰工程施工及验收规范(GB50210-2001); (6)建筑玻璃应用技术规程(JGPJ113-97); (7)电气工程施工及验收规范(GB50303-2002) (8)建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范(JGJ 128-2000) (9)钢结构焊接工程施工质量验收规范(GB 50205-2001) (10)民用建筑工程室内环境污染控制规范(GB 50325—2001) (11)金属与石材工程技术规范(JGJ133—2001)(J113-2001) 1

二、工程概况 建设单位: ******房地产开发有限公司 工程名称: ******幼儿园室内装修工程 工程性质用途:幼儿园 计划开竣工日期: 2012.03.15 ——2012.05.15 监理单位: 设计单位: ******装饰工程设计有限公司 施工单位: ******装璜有限责任公司 工程造价: 结构形式:框架结构 地理位置: ******项目E地块 本工程为室内装修工程,具体概况:1、卫生间、厨房铺贴防划地砖、墙面彩色乳胶漆、木门、石材窗台板;2、卫生间轻钢龙骨PVC扣板吊顶;3、卫生间卫生洁具、水电安装;5、屋面铺贴塑胶地板;6、墙面铺贴三聚氰胺板。 2

经济适用房施工组织设计11

互助滨河丽景住宅小区工程1号至14号楼 施 工 组 织 设 计

编制单位:陕西建工集团第二建筑工程有限公司 编制日期:二○○九年九月二十五日 目录 第一章编制依据及说明 第二章工程概况及工程特点 2.1建筑工程概况 2.2结构工程概况 2.3自然条件 2.4 水电暖通安装工程概况 2.5 工程特点 第三章指导思想及实施目标 3.1 指导思想 3.2 实施目标(质量、工期、安全、文明施工、环境保护、科技 进步) 第四章施工部署 4.1 施工组织 4.2 施工程序 4.3 施工技术准备 4.4 主要机械准备计划 4.5 主要劳动力准备计划 4.6 主要材料准备计划 4.7主要施工现场准备计划 4.8施工配合 第五章主要项目施工方法 5.1土方工程 5.2基础工程

5.3 主体施工 5.4 脚手架及垂直运输 5.5 砌筑工程 5.6 混凝土工程 5.7 楼地面工程 5.8 装饰工程 5.9 门窗工程 5.10 屋面防水工程 5.11电气安装工程 5.12 给排水工程 5.13采暖工程 5.14安装配合 第六章施工进度控制计划 第七章施工总平面布臵图 第八章新工艺、新材料、新技术、新设备的应用第九章工程质量管理 9.1 质量方针 9.2 工程指标 9.3 质量保证措施 第十章施工工期保证措施 10.1 进度措施 10.2 技术措施 第十一章季节施工保证措施 第十二章确保安全施工技术组织措施 12.1 目标 12.2 安全管理机构 12.3 预防及控制措施 第十三章文明施工和环境保证措施 13.1 管理措施 13.2 环境保证措施 第十四章减少扰民措施

幼儿园装饰工程施工组织设计方案

幼儿园装饰工程 施 工 组 织 设 计 编制单位: 编制时间:

目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工组织设计编制依据及相关文件 (4) 第三章工程施工难点、重点分析 (5) 第四章施工组织管理机构与管理制度 (9) 第五章施工总体项目部署 (17) 第六章工程施工计划及保证措施 (28) 第七章主要分项工程施工方法及技术措施 (37) 第八章质量体系及保证措施 (69) 第九章安全施工和文明管理措施 (79) 第十章应急预案及处理措施 (84) 第十一章成品保护措施 (92) 第十二章工程竣工资料管理及竣工验收 (96) 第十三章工程合同、信息管理措施 (97) 第十四章各单位的配合、协调措施 (107) 第十五章工程竣工资料管理及竣工验收 (124) 附件一施工总进度计划横道图

第一章工程概况 一、工程说明 本工程为重庆市沙坪坝区大孩子幼儿园装饰工程,该幼儿园位于西永丰阁铭豪安置区内,大楼共四层,其中一层主要使用功能包含:接待室、园长办公室、音体活动室、图书室、厨房等,二层和三层主要使用功能为:教室、活动室,四层主要使用功能为:办公室、资料室。本次我司装修工程的施工范围为一层至四层整个幼儿园,装修总面积约1810㎡。 二、工程质量标准 工程质量要求符合国家优良等级,并须遵守国家有关建筑安装和装饰工程施工和验收规范,以及其他有关规定。符合设计施工图纸和规范要求。 三、工程工期 1、计划工程工期:150个日历天 2、计划开工日期:2017年10月25日 3、计划竣工日期:2018年3月25日 四、施工范围 1、装饰工程 幼儿园一层至四层施工图范围内的天棚、地面、墙面装修工程及建设单位指定的其余细部装饰工程。 2、电气工程 幼儿园一层至四层所有强电分项安装工程。

施工组织设计11123

第一章工程概况1、工程概述 1、1 工程名称:大庆市交通中等职业技术学校迁建工程三标段 1、2 建设地点:原三十八中所在地 1、3 质量标准:合格 1、4工期要求:计划开工日期:2013年6月1日 计划竣工日期:2013年12月30日,212日历天 2、建设规模 场内道路及地坪、水暖电及燃气外网、围墙、大门、门卫,最大 管径:给水DN2O0排水DN30Q雨水DN1OO0燃气DN5Q 3、施工组织设计编制依据 本施工组织设计方案的重点为质量、安全、工期的目标实现,以及各部分项工程的施工方法、质量关键点的控制、特殊作业过程的施工方法。3、1 民用建筑设计通则(GB50352-2005) 3、2《低压配电设计规范》GB50045-95 3、3测量规范( GBJ50026-93) 3、4 建筑地基基础工程施工质量验收规范( GB50212—2002) 3、5 钢筋焊接及验收规程( JGJ18-2003) 3、6 建筑防腐蚀工程施工及验收规范( GB502212-2002) 3、7 塑料门窗安装及验收规程( JGJ103-96) 3、8 建筑地面工程施工质量验收规范( GB50209-2002) 3、9 砌体工程施工质量验收规范( GB50203-2002) 3、10 建筑装饰装修工程施工质量验收规范( GB50210-2001) 3、11 砼结构工程施工质量验收规范( GB50204-2002)

3、12 屋面工程质量验收规范( GB50207-2002) 3、13 建筑电气安装工程施工质量验收规范( GB50303-2002) 3、14 给水、排水管道工程施工及验收规范( GB50242—2002) 3、15 地下防水工程施工质量验收规范( GB50208-2002) 3、16 通风空调工程施工质量验收规范( GB50243-2002) 3、17《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92 3、18《建筑设计防火规范》GB50016-2006 3、19《建筑物防雷设计规范》GB500057-95 第二章施工部署 一、施工组织、施工管理 1、施工组织 为了保证工期,保质保量地完成施工任务,由技术水平精湛的土建队、市政队及安装队组成强有力的施工队伍,组织如下: (1)项目经理:由公司最有经验的工程师业务经理担任项目经理,组织项目部负责该工程的全面工作。 (2)项目副经理:具体带领施工生产,指挥现场,文明施工。控制好施工进度。 (3)技术负责人:具体负责施工技术措施掌握施工工艺,严格按施工图及施工规范施工,技术交底要详细到位,并及时解决处理现场技术问题,整理施工技术档案,检查指导交工验收资料整理工作。 ( 4)资料员:具体负责编制、收集工作,做好各种材料试验。保证资料必 须齐全、准确,隐蔽工程资料必须及时、真实填写,确保资料的真实性。 装钉规范成册归档。

施工组织设计概述11

资料范本 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 施工组织设计概述11 地点:__________________ 时间:__________________ 说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容

施 工 组 织 设 计 目录 第一章工程概况 (3)

一、工程简介 (3) 二、建筑设计特点 (3) 三、结构设计特点 (4) 四、机电安装工程概况 (4) 第二章编制依据 (6) 第三章施工部署 (9) 一、工程目标 (9) 二、管理组织机构 (10) 三、施工部署 (11) 四、施工准备 (13) 五、基坑围护 (18) 六、轻钢屋面 (20) 第四章主要分部分项施工技术方案 (21) 一、施工测量 (22) 二、土方开挖 (25) 三、钢筋工程 (27) 四、模板工程 (28) 五、混凝土工程 (33) 六、防水工程 (34) 七、土方回填 (35) 八、脚手架工程 (37) 九、楼地面装修 (38)

十、内装修 (39) 十一、门窗工程 (41) 十二、电气工程 (40) 第五章施工进度计划 (51) 一、总工期控制: (54) 二、工期保证措施: (55) 第六章季节施工措施 (56) 一、冬季施工措施: (57) 二、雨期施工措施: (57) 第七章主要机具设备配备 (58) 第八章技术质量及创优保证措施 (59) 一、质量目标: (60) 二、创优规划: (61) 三、创优管理体系: (63) 四、技术质量保证措施: (64) 第九章现场安全文明施工措施 (66) 一、安全文明施工目标: (65) 二、施工安全: (68) 三、消防安全: (69) 第十章环境保护、降低施工噪音措施 (70) 一、降低噪音污染措施 (70) 二、污水处理措施 (71)

XX幼儿园施工组织设计

纵横幼儿园施工组织设计 第一章纵横幼儿园工程基本情况 1、本工程为纵横幼儿园,幼儿园位于住宅小区主入口 南侧,物业综合楼东侧,具体位置详见总平面图所示, 建筑高度为12.70m。 2、本工程共三层,一层设有两个活动单元、音体活动 室、厨房等。二、三层有两个活动单元及部分办公用 房。三层顶及音体室顶为室外活动平台。 3、热源和生活热水由北面原有集中锅炉房供给。有上 水、污水、雨水、煤气、暖气系统等。 4、本工程为混合结构,其中音体活动室结构形式为框 架结构,其余部分结构形式为砖混结构。内墙均为240 厚,外墙均为370厚,设有构造柱,每层设圈梁,楼板 大部分为预应力长向圆孔板和预应力短向圆孔板,采用 纵横墙承重方案。淋浴间顶板、通长阳台、楼梯以及音 体室屋顶梁板为现浇混凝土。 5、①~⑩轴为条形基础,局部为独立基础,混凝土底 板,砖墙。基底标高为-1.6m,条形基础下面是100m 厚的素混凝土垫层,基础圈梁底标高为-0.3m。

6、外墙檐口、楼梯间外墙、窗口线、阳台栏板及扶手、 雨篷、女儿墙为干粘石,清水墙勾缝。内墙根据各室功能,分别以清水砖墙喷浆,砖墙抹灰、水泥砂浆墙面、油漆墙面、乳胶漆墙面、墙裙有白色涂料、砖红色劈力砖竖贴等。顶棚采用抹灰。 本工程采用木门、钢门、钢窗。 7、本工程正立面设有玻璃幕墙。玻璃幕墙为明框幕墙, 玻璃采用茶色钢化玻璃。

第二章编制原则和依据 一、编制施工组织设计原则 建筑业基本上掌握了建筑施工的客观规律,开始形成建筑施工组织设计的理论和方法,在此基础上,不断改革、提高和发展提出下列组织施工时应遵循的若干基本原则。 1、保证各时期基本建设的重点,统筹安排建设项目的 施工。 根据各时期基本建设项目的轻重缓急和施工准备工作, 施工条件落实情况来确定基本建设情况,以达到保证重 点建设项目,而不致使资源分散和基本建设面过分扩大 基本建设一旦开工,就要速战速决,建成一批再建一 批,同时,也要考虑到重点工程和一般工程之间的结 合,主体和附属配套工程之间的配合,并要注意收尾工 程。要主次分明,统筹兼顾,按时交工投产或使用。2、采用先进的施工技术、合理选择施工方案 在建筑施工中,提高劳动生产率、缩短工期,提高工程 质量、降低工程成本和消耗的关键是采用先进的施工技 术,合理选择施工方案以及科学的组织方法。 当前的施工新技术往往涉及设计与建材等方面的因素,

工程施工组织设计方案(地下一层11层)

厚地和美二期18#-19#、21#-24#楼 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: 中伦建筑工程 年月日 目录

第一章工程概况 (4) 第二章编制依据 (4) 第三章施工部署 (6) 3.1施工准备 (6) 3.2施工进度计划 (6) 3.3施工机械计划 (6) 3.4劳动力计划 (7) 3.5周转材料计划 (8) 3.6施工总平面布署(含临时设施、临时水电) (9) 第四章土建主要施工方法及技术措施 (10) 一土建工程 (10) 1工程测量方案 (10) 2土方工程 (12) 3地下室基础施工 (20) 4地下室结构施工方案 (24) 5上部结构施工方案 (27) 6脚手架施工方案 (35) 7砌体施工方案 (43) 8抹灰工程施工方案 (46) 第五章节能工程 (57) 1工程概况 (57) 2节能概况 (57) 3外墙复合材料保温板建筑节能分项工程 (57)

4屋面复合材料保温板建筑节能分项工程 (59) 5门窗复合材料保温板建筑节能分项工程 (61) 6水泥基复合型保温砂浆节能分项工程 (62) 第六章安装工程 (63) 一电气安装工程 (63) 二给排水安装工程 (67) 第七章确保工程质量的技术组织措施 (71) 第八章确保安全生产的技术组织措施 (81) 第九章确保文明标化施工措施 (87) 第十章特殊季节施工措施 (93) 附;施工进度计划 现场平面图 第一章工程概况 本工程为厚地置业发展泗阳分公司开发的厚地和美二期18#、19#、21#、22#、23#、24#楼,位于泗阳县华夏中学路西侧,文城路以北。18#、19#、21#、22#、23#、24#楼均为

幼儿园施工组织设计[1]

施 工 组 织 设 计 编制人: 技术负责人: 项目经理: 编制时间:2014年2月15日

目录 第一章编制程序 (4) 1 编制依据 (4) 2 编制程序 (5) 第二章工程概况 (6) 1 工程概述 (6) 2 建筑特征 (6) 3 结构特征 (7) 4 工程地质水文情况 (8) 第三章施工总体部署 (8) 1 施工顺序 (8) 2 施工调度 (9) 第四章施工方案及主要技术措施 (22) 1 土方工程施工........................................................ 2 基坑排水降水措施 (25) 3 地梁施工 (26) 4 钢筋工程 (26) 5 焊接工程 (28) 6 模板工程施工方法 (29) 7 混凝土工程施工方法 (35) 8 砌体工程施工技术方案 (36) 9 装修工程施工技术方案 (40) 10 普通门窗工程 (44) 011 铝合金窗施工方法 (45) 12 施工测量方法 (45) 13 地下防水施工方法........................................................... 第五章施工准备工作计划 (50) 1 施工准备 (50) 2 施工技术准备 (51) 3 物资条件准备 (52)

4 施工组织准备 (53) 5 现场施工布臵 (54) 6 场外组织与管理的准备 (55) 第六章施工质量保证措施 (55) 1 施工质量管理及保证质量措施 (56) 2 质量保证体系实施 (56) 3 确保施工质量的技术措施 (57) 4 各工序质量保证措施 (58) 5 保证质量的管理措施 (59) 6 防止质量通病措施.................................. 错误!未定义书签。 7 土建施工对安装工程的配合措施...................... 错误!未定义书签。 8 过程服务与保修服务................................ 错误!未定义书签。 9 雨期施工措施...................................... 错误!未定义书签。第七章保证安全施工措施 (59) 第八章保证工期措施.................................... 错误!未定义书签。 1 保障措施.......................................... 错误!未定义书签。 2 施工进度的控制.................................... 错误!未定义书签。第九章文明施工及保卫措施.............................. 错误!未定义书签。 1 文明施工措施...................................... 错误!未定义书签。 2 半成品、原材堆料放................................ 错误!未定义书签。 3 现第场场地和道路.................................. 错误!未定义书签。 4 污水的处理和排放.................................. 错误!未定义书签。 5 粉尘控制.......................................... 错误!未定义书签。 6 噪音控制.......................................... 错误!未定义书签。 7 运输车辆.......................................... 错误!未定义书签。 8 现场卫生管理...................................... 错误!未定义书签。 9 保卫措施.......................................... 错误!未定义书签。 10 文明施工教育.................................... 错误!未定义书签。 11 现场施工人员管理守则............................ 错误!未定义书签。 12 本工程节能措施 (162) 第十章附图............................................ 错误!未定义书签。

通风空调工程施工组织设计11

第一章工程概述 第一节工程简介 1.工程名称:医院设备影像大楼 2.工程地点:人民医院 3.建设单位:人民医院 4.设计单位:建筑设计院 5.建筑规模、层数及结构形式:本大楼是集核磁共振诊断室、CT机房、门诊、洁净手术室、病房等为一体的一类公共建筑,建筑面积55035平方米,地下一层,地上十九层,框架结构。 6.施工内容:按设计图纸施工空调系统通风、防排烟系统全部内容,只作夏季空调,冬季不作空调(特殊要求房间除外)。具体要求如下: 6-1.空调及通风部分: 6—1—1.空调风系统: A、大楼一层至四层全部采用吊式空调器加新风系统,每层设置新风机组,同时各层均设排风系统。 B、五层至十九层病房、办公室、医学专用房和洁净手术室等全部采用分体式空调机组。 6-1—2.空调水系统: 根据功能不同设置三个制冷系统,系统一为一至四层服务,采用水冷冷水机 组集中式制冷;系统二为病房服务,采用分体式空调机组;系统三为各种有特殊要求的房间如:核磁共振诊断室、CT机房、洁净手术室等单独设置风冷热泵式空调机组。 6-2。通风防排烟部分: 风机为低噪音柜式离心排风、排烟风机。 ?第二节方案编制依据及说明 一、方案编制依据

1、《采暖与空调设计范》GBJ19—87; 2、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 GB50274—98; 3、《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231—98; 4、《通风与空调工程施及验收规范》 GB50243-2002; 5、《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 GBJ126—89; 6、《工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准》 GB50185-93; 7、《压缩机、风机泵安装工程施工及验收规范》 GB50275-98; 8、电气标准规范汇编: 施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-88; 9、国家标准《电气标准规范汇编》; 10、《电气装置安装工程电缆线路及施工验收规范》GB50168-92; 11、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—90; 12、《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92; 13、本工程施工设计图纸及相关图集. 二.编制原则: 1.严格遵守现行的技术规范,施工操作规程和质量评定与验收标准。 2.坚持技术先进性、科学合理性,经济、美观、实用性与实事求是相结合。 三、方案编制说明 1、本施工组织设计的编制除上述依据国家有关规范、规定、设计图纸外,施工组织设计的有关其它内容均按甲方要求进行。 2、施工计划是以甲方总体进度要求安排的,如在施工中可根据具体情况及时合理调整。3、鉴于本工程的重要性及有关技术、质量、工期等方面的要求,确定该工程施工组织设计的

奥园幼儿园施工组织设计

第一章编制依据 一、工程资料编制依据 1、工程合同 合同范围:工程施工图纸中所示的工作内容,包括土建、装饰、水电暖工程等。 2、工程施工图纸: 本施工组织设计依据淄博建筑设计研究院设计的淄博奥林匹克花园44#楼幼儿园设计施工图纸。 4、本工程主要采用的施工图集:

二、编制内容及范围 工程概况、项目部管理人员组织机构、施工部署、主要分部分项工程施工方法及技术措施。质量、安全、文明施工、工期、雨季施工保证措施,所需劳动力及机械设备,材料的计划安排,施工现场平面布置图,施工进度横道图,现场用水,用电施工组织设计等。 第二章工程简介 本工程为淄博奥林匹克花园44#楼幼儿园,建筑面积4094平方米,建筑层数:三层,东西长度为51.4米,南北宽度为30.200米,总高度为11.25 米。 1、工程简介 工程名称:淄博奥林匹克花园44#楼幼儿园 勘察单位:淄博松龄建筑勘察设计院

设计单位:淄博四新建筑设计有限公司 建设单位:淄博奥林匹克花园置业有限公司 施工单位:高青县建筑安装总公司 监理单位:山东振业建设项目管理有限公司 工程位置:淄博市临淄区太公湖畔 开工竣工时间:自2008年08月03日开工至2009年03月20日竣工 质量等级:合格安全等级:市级安全文明工地 主要技术指标 2、施工条件: 3.1场地平整:施工现场采用铲车、挖掘机进行平整,达到施工放线要求。

3.2场区路面:采用3:7灰土做地基处理,随后做15CM厚C20混凝土路面,做工程交通道路(道路宽为5.0米),场区内其他临时道路采用10cm厚屑。3.3施工现场用电:由建设单位提供电源施工单位引至施工现场总箱,由施工单位进行临时线路敷设。 3.4项目部劳动力已落实保证工程有充足的人员进行施工(详见附表) 第三章施工现场组织及安排 (一)项目部的组织机构 项目部代表公司对该工程项目部的质量、施工进度、工期安全、文明、施工等进行全面管理,对整个工程项目进行组织计划协调,控制核算等。项目经理是项目部的最高管理者,按照公司授权对整个项目进行管理。由项目经理、施工员、项目技术负责人组成最高管理层对整个项目部行使管理和决策职能。同时按照分工负责的原则,项目技术负责人负责工程管理,行使工程的技术管理,质量控制等职能。施工员负责进度控制、安全控制、组织协调及生产指挥等。(二)项目部的人员配备 1)项目经理 为保证该工程优质高效的建成,让业主满意放心。我公司选派具有二级项目经理资质的王荣升同志担任该工程的项目经理。该同志具有丰富的框架及砖混结构建筑施工经验,近年来,先后组织施工有工程多次获优质工程,市级文明工地。其所领导的项目部是一支社会信誉好,作风过硬,善打硬仗的队伍,完全有实力承建该工程。 2)施工员的职责 负责统筹施工现场各工序的穿插配合,各工种人员的调配与其它人员工作的具体安排。 3)技术员的职责 负责技术管理工作,主要包括图纸会审、技术交底、编制施工方案新技术的应用和培训,测量、计量和试验检验,工程技术的复核,验蔽工程的验收,编制材料和机具设备使用计划,落实安全措施,参加质量检查与评定及施工技术资

屋面瓦工程施工组织设计方案11

林凯城B1#、5#商业、1#、2#底商屋面瓦工程施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 永基建设工程 2017年3月10日

林凯城B1#、5#商业、1#、2#底商 屋 面 瓦 工 程 施 工 方 案 永基建设工程 2017年3月10日

目录 一、工程概况 (1) 二、施工图纸细化调整说明 (1) 三、屋面瓦及屋脊施工方案 (2) 四、机械要求 (7) 五、文明施工 (7)

林凯城B1#、5#商业1#、2#底商瓦屋面工程施工方案 一、工程概况 1.工程名称:林凯城B1#、5#商业1#、2#底商斜坡屋面瓦工程。 2.工程地点:市阳寨皇南路与世纪大道路东北角。 3.结构形式:框架结构 4.屋面瓦施工面积:3892.01m2 二、施工图纸细化调整说明 1、原图纸设计屋面 (1)、小青瓦用1:1:4水泥石灰砂浆加水泥重3%的麻刀或耐碱短波纤卧瓦,最薄处≥20 (2)、空铺防水卷材一层 (3)、35厚C20细石混凝土防水层(配?6200×200钢筋网与屋面板预埋?10钢筋头绑牢) (4)、采用65厚XPS板保温层(B2级),用聚合物水泥砂浆点粘(5)、3厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯毡胎体)二道。 (6)、钢筋混凝土屋面板,至檐口处上翻高度与保温层厚度齐平,屋面板预埋?10钢筋头1000×1000,伸出保温层面60。 注:屋面坡度为24°,全部瓦件均应采取固定与加强措施,即用?2双股铜丝将瓦件与挂瓦条固定绑牢,挂瓦条必须与屋面基层固定牢靠。 2、由于原图纸屋面瓦设计深度不够,小青瓦适用于民居,林凯城B1#、5#商业、1#、2#底商瓦屋面工程不能与市瓦屋面汉建筑风格相匹配,经甲方考察和专家咨询论证,屋面瓦采用烧结质琉璃瓦,规

幼儿园项目施工组织设计

一、施工组织设计 第一章、综合说明 一、工程概况 1.工程名称:中新天津生态城南部片区23#地块幼儿园项目。 2.建设地点:天津生态城南部片区05-10-04-02地块。 3.发包方式:包工包料 4.合同类型:固定总价合同 5.建设单位:中新天津生态城房地产登记发证交易中心 6.计划工期:2015年7月22日至2015年8月31日。 7.质量目标:国家验收规范合格标准,达到海河杯标准。 8.安全文明施工要求:达到天津市文明工地标准。 9.工程基本情况:本项目为中新天津生态城南部片区23#地块幼儿园项目室内精装修工程,室内装修工程在选材上应符合儿童的年龄特点,并充分考虑到年龄差异和认知情况,满足儿童的兴趣爱好和审美要求,选择材料是应具有教育性、科学性、艺术性和趣味性的风格。同时还应根据幼儿园的实际情况和中新生态城的地方特色,结合施工图文件及设计要求进行精心的制作,创设处体现教育目的、具有幼儿特色的优秀项目。幼儿园园区开设不同方位的门口,以便于消防逃生疏散和日常管理,前门用手幼儿及家长日常出入、接待来访(建议开在交通方便的主路,后门主要用于厨房采购物品及生活垃圾进出(建议开在非主路)。 园舍、园内通道、运动场、活动室、办公室、校园绿化、围墙、水电等基 础设施、燃气管道、幼儿园网络综合布线等设施达到防火使用标准。所有装修材料达到国家颁布消防的一级标准。 装饰艺术的主题内容要符合环境的使用功能,同时,也要充分考虑幼儿的年龄

特征、操作能力、接受能力以及生活经验等因素。否则,只具形式和创意的美而不能使幼儿对其产生共鸣,不仅浪费了资源而且失去了应有的教育和启发作用。运用美化和小装饰品以交流室内外环境、扩展室内空间感及美化空间均起着积极作用。室内颜色除对视觉环境产生影响外,还直接影响大家的心情、心思。科学的用色有利于任务,有助于安康。颜色处置妥当既能契合功用恳求又能获得美的作用。 室内颜色除了必须恪守普通的颜色规则外,还跟着年代审美观的改变而有所异样。人类喜欢大天然的美景,常常把阳光直接引进室内,以消除室内的漆黑感和关闭感,特别是顶光和柔软的散射光,使室内装修设计空间更为亲热天然。光影的改换,使室内愈加五光十色,给人以多种感触,教室墙面布置结合主题追求过程展现,体现动态、自主、体验、互动、多元,给幼儿留出空间,让幼儿与环境互动,让环境说话,让环境体现教育价值,使环境真正促进幼儿自主发展。 10.招标范围:中新天津生态城南部片区23#地块幼儿园项目室内精装修工程招标范围详见图纸及工程量清单。 11.垃圾处理:我公司中标后,我公司将委托环卫公司定期处理垃圾并承担相关费 用,同时每天产生的垃圾每天必须清理。 二、编制说明 1.工期方面:我公司在保证质量的前提下,采用新材料、新技术、新工艺,加大管理力度,科学组织,精心施工。根据本工程工期实际情况,制定合理的施工进度计划,精心选择施工材料,确保按时完成施工任务。 2.质量标准要求:本工程施工质量等级必须全部达到国家验收规范合格标准,达到海河杯标准。 3.安全文明施工要求:达到天津市文明工地标准。 4.环境保护:树立全员意识,采取有效措施,最大限度降低施工噪音等环境污染,保证附近单位职工及周围居民的正常工作和生活。

11128-施工组织设计-复习题

一、单项选择题 1.土样质量500g,烘干后质量450g,土样含水量w为 A.10.00% B.11.11% C.15.00% D.90.00% 2.常用的单斗挖土机中,不适合水下挖土的是 A.正铲 B.反铲 C.拉铲 D.抓铲 3.渗透系数较大的是 A.黏土 B.粉土 C.粉砂 D.细砂 4.多用于小面积填土的压实设备是 A.平碾 B.羊足碾 C.蛙式打夯机 D.振动压实机 5.推土机效率最高的运距是 A.30m B.60m C.80m D.100m 6.基槽在采用机械挖土时,在基底标高以上应留出() A.(100—200)mm B. 200mm C.(200—300)mm D. 50mm 7.当土的渗透系数为2m/d,降水深度为5m时,人工降水方法应选 A.轻型井点 B.喷射井点 C.电渗井点 D.管井井点 8.下列防治流砂的途径中不可行的是 A.减少或平衡动水压力B.设法使动水压力方向向下 C.截断地下水流D.提高基坑土中的抗渗能力 9.下列四种土中渗透系数K最大的是 A.黄土 B. 粘土 C. 粉沙D. 中沙 10.起吊预制桩时,要求混凝土达到设计强度的 A.65% B.70% C.75% D.80% 11.预制桩的锤击方式应采用 A.轻锤低击 B.轻锤高击 C.重锤低击 D.重锤高击 12.预制桩两点起吊时,两个吊点的距离为 A.0.208L B.0.292L C.0.355L D.0.586L 13.在极软或极硬的土中打桩不宜用 A.落锤 B.单动气锤 C.双动气锤 D.柴油锤 14.冲击钻机成孔宜应用于 A.砂 B.黏土 C.含碎石的黏土 D.大理岩 15.套管成孔灌注桩施工中,拔管的方式不包括 A.单打法 B.双打法 C.复打法 D.反插法 16.钢管扣件式脚手架中立柱上的对接扣件应交错布置,相邻立柱的对接扣件尽量错开一步,错开的垂直距离不少于 A. 400mm B. 500mm C. 600mm D. 300mm 17.砌筑砂浆中石灰应用网过滤并充分熟化,熟化时间不得少于 A.7d B.14d C.15d D.28d 18.烧结普通砖砖墙和构造柱应沿墙高设置水平拉结筋,垂直距离为 A.250mm B.500mm C.750mm D.1000mm 19.烧结普通砖常用规格为 A.190mm×190mm×90mm B.240mm×115mm×90mm C.240mm×115mm×53mm D.390mm×190mm×190mm 20.转角与交接处必须同时砌起,如不能同时砌起而必须留槎时,应留 A.直槎 B.斜槎 C.马牙槎 D.凸槎

幼儿园装饰工程施工组织设计

重庆市沙坪坝区大孩子幼儿园装饰工程 施 工 组 织 设

计 编制单位:重庆乘尚建筑工程有限公司 编制时间:二〇一七年九月 目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工组织设计编制依据及相关文件 (4) 第三章工程施工难点、重点分析 (5) 第四章施工组织管理机构与管理制度 (10) 第五章施工总体项目部署 (18) 第六章工程施工计划及保证措施 (29) 第七章主要分项工程施工方法及技术措施 (37) 第八章质量体系及保证措施 (70) 第九章安全施工和文明管理措施 (80) 第十章应急预案及处理措施 (85) 第十一章成品保护措施 (93)

第十二章工程竣工资料管理及竣工验收 (97) 第十三章工程合同、信息管理措施 (98) 第十四章各单位的配合、协调措施 (108) 第十五章工程竣工资料管理及竣工验收 (125) 附件一施工总进度计划横道图 第一章工程概况 一、工程说明 本工程为重庆市沙坪坝区大孩子幼儿园装饰工程,该幼儿园位于西永丰阁铭豪安置区内,大楼共四层,其中一层主要使用功能包含:接待室、园长办公室、音体活动室、图书室、厨房等,二层和三层主要使用功能为:教室、活动室,四层主要使用功能为:办公室、资料室。本次我司装修工程的施工范围为一层至四层整个幼儿园,装修总面积约1810㎡。 二、工程质量标准 工程质量要求符合国家优良等级,并须遵守国家有关建筑安装和装饰工程施工和验收规范,以及其他有关规定。符合设计施工图纸和规范要求。 三、工程工期

1、计划工程工期:150个日历天 2、计划开工日期:2017年10月25日 3、计划竣工日期:2018年3月25日 四、施工范围 1、装饰工程 幼儿园一层至四层施工图范围内的天棚、地面、墙面装修工程及建设单位指定的其余细部装饰工程。 2、电气工程 幼儿园一层至四层所有强电分项安装工程。 3、给排水工程 幼儿园一层至四层卫生间及洗手间内的给排水系统。 五、工程承诺 1、工程总体承诺 完全响应甲方关于本工程有关的质量标准、施工工期的要求,完全响应甲方关于文明施工、环境保护和安全生产的要求,全力实现工程质量好、工期短、配合佳,和甲方满意、用户满意、社会满意的目标,并作如下具体承诺。 2、工程质量承诺 严格按照国家现行设计和施工验收规范、标准及由甲方提供的相关图纸组织施工,确保本工程质量一次交验合格;同时按照ISO9000质量保证体系组织实施,确保本工程满足设计及甲方要求的装修装修质量效果,工程质量达到“合格”验收标准。

实施性施工组织设计3。11

1.编制依据 ①贵州省遂遵高速公路青山至檬梓桥段第QMTJ-5合同段两阶段施工图 设计; ②贵州省遂遵高速公路青山至檬梓桥段项目管理办法; ③《公路工程路基施工技术规范》、《公路工程桥涵施工技术规范》、《公 路工程隧道施工技术规范》、《公路工程混凝土路面施工技术规范》; ④《公路工程质量检验评定标准》; ⑤贵州省遂遵高速公路青山至檬梓桥段第QMTJ-5招投标文件; ⑥国家相关法律法规; ⑦工地现场实地调查情况。 2.总体施工组织布置及规划 2.1.工程概况 2.1.1.工程项目简介 绥遵高速公路青山至檬梓桥段是遵义市绕城高速重要组成部分。其QMTJ-5合同段起讫里程为K21+350~K27+100,路线全长5.75公里。为设计时速80km/h的双向四车道高速公路,整体式路基宽度为24.5m,分离式路基宽12.25m。 2.1.2.地形、地貌 本项目位于云贵高原东北部,地处贵州省东北遵义市境内。区域内地形为低山丘陵、河谷盆地,平均海拔高度800~1200m,相对高差不到300m ,其中山地占64.4%,丘陵占29.3%,盆地及河谷坝子占6.3%。 沿线地貌类型多样,以喀斯特地貌为主,其次为河流冲积盆地地貌及低山地貌区。地形起伏相对较大,植被较发育,第四系覆盖层相对较薄,基岩多有出露。 2.1. 3.地质情况

本项目路线区域内大地构造处于扬子淮地台,黔北台隆遵义断拱构造。黔北太隆从震旦系到晚三叠系中期,大部分地区处于稳定的构造环境。西南面的裂陷作用主要发生于泥盆、石炭、二叠系。 本标段沿线出露地层较复杂,为寒武系至三叠,上覆第四系土层。 2.1.4.气象、水文情况 本项目区属于中亚热带湿润季风气候,年平均气温13~18℃,年降雨量1000~1300毫米,年均日照时数1000~1300小时;全年无霜期254~352天。 路线区域内属长江流域,以大娄山山脉为分水岭,南北分属乌江区和长江上游干流区两大水系。长上干水系包括赤水河干流及主要支流桐梓河、习水河的两条支流,占全区总土地面积的35%,乌江水系包括乌江干流及其主要支流偏岩河、湘江河、余庆河、洪渡河、芙蓉江等河流,控制面积19983平方公里,占全区总土地面积的65%。本项目主要为湘江河水系。 2.1.5.主要技术标准 1.5.1全线整体式路基宽度为24.5m,分离式路基宽1 2.25m; 1.5.2设计时速为80km/h; 1.5.3双向四车道。 2.2.主要工程数量 本合同段路基工程长4.197km;桥梁1840.9m/9座(含6座匝道桥);隧道1676单洞米/1座。具体工程数量如下表。 主要工程数量及结构形式表主要工程数量表

幼儿园装饰工程施工组织设计[精编版]

幼儿园装饰工程施工组织设计[精编版] 重庆市沙坪坝区大孩子幼儿园装饰工程

施 工 组 织 设 计 编制单位:重庆乘尚建筑工程有限公司 编制时间:二〇一七年九月 目录 第一章工程概况....................................... 第二章施工组织设计编制依据及相关文件................. 第三章工程施工难点、重点分析......................... 第四章施工组织管理机构与管理制度..................... 第五章施工总体项目部署............................... 第六章工程施工计划及保证措施......................... 第七章主要分项工程施工方法及技术措施................. 第八章质量体系及保证措施.............................

第九章安全施工和文明管理措施......................... 第十章应急预案及处理措施............................. 第十一章成品保护措施................................. 第十二章工程竣工资料管理及竣工验收................... 第十三章工程合同、信息管理措施....................... 第十四章各单位的配合、协调措施....................... 第十五章工程竣工资料管理及竣工验收................... 附件一施工总进度计划横道图 第一章工程概况 一、工程说明 本工程为重庆市沙坪坝区大孩子幼儿园装饰工程,该幼儿园位于西永丰阁铭豪安置区内,大楼共四层,其中一层主要使用功能包含:接待室、园长办公室、音体活动室、图书室、厨房等,二层和三层主要使用功能为:教室、活动室,四层主要使用功能为:办公室、资料室。本次我司装修工程的施工范围为一层至四层整个幼儿园,装修总面积约㎡。 二、工程质量标准 工程质量要求符合国家优良等级,并须遵守国家有关建筑安装和装饰工程施工和验收规范,以及其他有关规定。符合设计施工图纸和规范要求。 三、工程工期 、计划工程工期:个日历天 、计划开工日期:2017年10月25日

相关文档
相关文档 最新文档