文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 设备故障应急处理预案

设备故障应急处理预案

设备故障应急处理预案
设备故障应急处理预案

设备故障应急处理预案

1 设备维修程序

1.1 设备需要维修,使用部门如实填报报修单,部门负责人签字后送工程部。

1.2 急需维修时,使用部门也可直接电话通知工程部。

1.3 工程部接报修单或电话后应在5分钟内及时派工,维修人员到达现场后,凭报修单进行维修。特殊情况可先维修,然后补报修单。

1.4 修复后使用部门应在报修单上签字认可。

1.5 无法修复时,维修工应将无法修复的原因写在报修单上,签字并送工程部负责人手中 1.6 工程部负责人根据情况,属零配件问题的,可按程序填报申报表;属技术原因无法修复的,在2-4小时内报主管总经理。

1.7 关于维修时现场维修应注意的礼仪,按《维修服务规范》执行。 2 公共部位巡查检修对于几个部门共同使用且较难界定由谁负责的公共部位设施设备,工程部派人进行巡查检修。每周一次,做好记录,一般故障由巡查员现场修复,重大故障由巡查员汇报当班负责人后安排检修。

当设备发生故障时

1、先停用故障设备,起动备用设备,防止故障设备的故障扩大及防止影响服务区域。

2、自动化的设备失灵后,即安排人员进行手动操作确保服务区域正常,与此同时再积极组织抢修。

3、降低设备的负荷,减少服务范围,尽力保证不影响对客服务。

4、如空调设备发生问题时,应严格控制新风量,确保空调区域的温度。

停电

一、事故停电

1、事故停电是指外供电线路发生事故造成停电,这种停电分大面积停电无法恢复和瞬间闪断两种。

2、事故停电由于属于突发事件,所以情况一般都非常紧急需要各部门协调工作。

3、配电值班人员发现停电后要第一时间询问供电部门停电原因,及时通知大堂副理、夜间要通知值班经理、部门经理、及酒店各相关值班岗位。

4、查明原因后要立刻采取措施确定处理案。

(1)严重事故停电无法立刻恢复要立刻按计划停预案处理进行备用线路转换投送。

(2)瞬间闪断停电是由于故障较小没有形成跳闸造成瞬间失压,这种停电情况按正常送电流程对高低压配电柜进行恢复送电,送电流程与变换线路送电流程一样。

(3)送电完毕要电话查询闪断故障原因,了解详细后在工作日志进行登记交接。

4、如连续闪断超过两次要停止送电,进行备用线路转换待供电部门查明原因处理完毕后根据酒店经营情况进行专用线路恢复。

当大厦电气系统出现故障,造成大厦照明系统及动力系统停电时,电梯被迫停梯,这时,维修人员应第一时间赶到现场采取措施,并与监控室联系,查清所有电梯位置及有无被困人员情况。

酒店停电应急处理

突然停电时,酒店管理人员启动应急照明系统,并通过广播温馨提示,按照提示采取应对方法,同时听从现场工作人员的安排,不要乱跑乱挤。特别是不要惊慌,以免引起踩踏事故。

1、配电值班人员接到或发现停事故停电后立刻到事故现场确定事故原因、事故造成停电面积,影响区域。

2、如停电面积影响较小要及时通知使用部门做好停电后的各项应急准备工作。

3、如停电面积较大要及时上报部门、通知使用部门、通知大堂副理,夜间发生问题要及时通知值班经理,详细说明停电原因、影响面积、处理情况以及应急措施。

4、立刻对事故现场进行处理首先要确定故障点,断开故障点将故障范围降到最小,减少影响营业区面积。

5、要尽量采取临时线路保障营业区用电和必要的设备用电供应。

6、对事故处理情况要及时与使用部门沟通,说明事故处理进展情况,让使用部门做好各项应急准备工作。

7、事故处理完毕要要及时恢复用电并通知部门、使用部门、夜值经理及相关岗位。

8、供电正常后要对事故点进行监督跟踪防止故障再次发生。

9、事故处理完毕运行正常后要对事故发生原因进行分析总结,找出发生故障原因从管理或即使角度对设备或线路进行相关改造,并整理文件备档。

二、计划停电

1、计划停电是指供电部门对线路进行计划检修。计划检修前两天会同通知使用部门到供电部门办理工作票。

2、值班室接到通知后要立刻报部门领导,并通知酒店领导。书面通知各部门详细停电时间做好各项准备工作,做好客人的解释工作

3、通知各部门计划停电可以对双路供电线路进行自动转换,时间需要3秒钟,这3秒钟酒店各部门要做好各项准备工作。

4、计划停电各部门要做工作好客人解释工作、电梯停放一楼、使用电脑要提前关闭等工作。

5、停电后工程部按规定对线路进行转换,转换完毕后对酒店低压配电室进行送电、同时对一楼配电室进行投送。投送完毕电话查询各部门各岗位供电情况。

6、供电正常后巡查负二层供水设备、低压配电室、十七层水箱水位,巡查完毕在巡查记录上登记巡查情况。

7、整个供电处理完成后在工作日志上详细登记操作时间、步骤、人员存档。

酒店停水应急预案

一:接到停水通知后,应立即上报值班经理,报工程部、前厅部、客房部经理。遇到临时停水或水压水源出现异常情况,各部门必须第一时间通知主管领导,通知工程部。客房服务中心应立即关闭自来水加压水泵电源,关闭热水加压水泵电源,关闭锅炉系统电源,并进行记录。

二:工程部将停水内容及时通知租赁业户。

三:工程部对出现的异常情况应立即组织检查,进行抢修,并根据实际情况转换水源系统。对出现的异常情况与相关部门进行说明。统一口径,做好客人解释工作。

四:工程部提前将油料准备充足,配合客房部提前将热水烧好,已备房间使用。

五:工程部应提前30分钟关闭热水加压水泵电源,关闭自来水加压水泵电源,转换水源系统,并进行水源、水压检测。根据实际情况关闭锅炉系统电源。

六:水源系统转换后,工程部应与相关部门进行说明。各部门员工应对所负责区域进行排查,随时监控,特别是水管阀门处。发现异常情况,立即报主管领导,通知工程部检查抢修。

七:自来水恢复供水时,工程部应立即进行水源系统转换,开启自来水加压水泵电源,并进行水源、水压检测。同时上报总经理、副总经理,报前厅部、客房部经理。

八:自来水恢复供水时,工程部根据实际情况开启锅炉系统电源,关闭热水阀门,启动锅炉烧水至达到标准温度后开启,开启热水加压水泵电源进行热水系统循环。

九:工程部负责对客房经理及服务班员工进行相应培训和工作的检查督导。

酒店电梯故障应急预案

为保证酒店电梯设备安全可靠运行,减小事故造成的影响和避免人身伤害事故的发生特制定本预案。本预案共分为三个阶段。

一、事故接报处置程序

1、工程部调度或值班工程师接到事故报告时应向报告人了解以下信息:故障电梯位置、是否困人、困在哪个楼层、以及其它的重要信息,并做好记录。

2、工程部调度或值班工程师通过电话向保安部监控中心核实接报情况是否无误。

3、确认情况无误后,工程部调度或值班工程师根据设备区域的划分,将相关信息传达给相关班组(A座电工班或B座运行班)。并通知维保单位立即赶到现场。

4、接到电梯故障通知后,相关班组应立即派出具备电梯操作资格的人员携带电梯机房钥匙、电梯层门钥匙、通讯工具和维修工具赶往现场进行处理。如有需要可要求值班工程师增派人员协助。

二、故障处置程序

1、升降梯困人故障处理程序

(1)A、B两名故障处理人员分别到达电梯机房与电梯轿厢所在楼层。

(2)A处理人员先切断升降机主电源,但必须保留轿厢照明。通过电梯机房的直线电话与被困者取得联系,告知被困者静候解救,切勿尝试自行设法离开。

(3)B处理人员用电梯层门钥匙将电梯层门打开约30—40CM,观察电梯轿厢所在位置。(4)若轿厢位于平层位置上下600cm范围内时,被困者可顺利离开,可直接打开层门协助乘客离开。

(5)若轿厢位于非上述位置时,被困者无法顺利离开,则需要按以下步骤手动盘车平层后再将乘客放出。

a、先安抚乘客情绪,告知正在进行解救操作,让其耐心等待救援。

b、拆除电梯牵引电机尾端的保护罩,将专用盘车手轮套在电机轴上。

c、拆除制动电磁铁的外罩,将松闸手柄扣住制动机构。

d、一人抓住盘车手轮,一人慢慢压下松闸手柄使制动机构松开。在制动机构松开的同时缓慢转动盘车手轮使用轿厢上行或下行(顺时针盘车,轿厢上行。逆时针盘车轿厢下行)。停止转动盘车手轮时应使制装置复位。必须注意:因轿厢重量不平衡,盘车时手动松开制动装置时要十分小心和缓慢,防止产生过大的加速度而造成失控。

e、转动升降机构,当钢缆上的平层标志线与升降机的平层标志对齐时表示电梯轿厢已经平层。此时应将制动机构恢复。

f、用电梯层门钥匙打开电梯层门,放出乘客后将层门恢复关闭。

(6)由维保单位对电梯进行全面检查,消除隐患后方可恢复电源投入运行。

2、手扶电梯故障处理。

(1)、手扶电梯上下行方向故障处理程序。

a、用“相控”专用钥匙对感应装置下部的“运行方向开关”进行设置。

b、待手扶电梯延时停止后再次感应启动将转为正确方向。

c、以上设置无效时可按下电梯的急停按钮,断开手扶梯的电源,由维修单位进行处理。(2)光电感应开关故障处理程序。

a、将“旁路感应选择开关”设置为旁路,将“运行方向开关”设置为停。

b、待电梯延时停止后将不再启动。

c、以上设置若无效可按下电梯的急停按钮再断开电梯的电源。交由维修单位处理。

3、液压梯困人或不平层故障处理程序。

(1)打开液压梯控制箱面板。

(2)将控制板上的“手动—自动”开关打至“手动”位置。

(3)切断液压梯主电源。

(4)事故处理人员A用电梯层门钥匙将电梯层门打开约30—40CM,观察电梯轿厢所在位置并用对讲机告知机房的事故处理人员B。

(5)若轿厢位于平层位置上下600mm范围内时,被困者可顺利离开,可直接打开层门协助乘客离开。

(6)若轿厢位于非上述位置时,被困者无法顺利离开,则需要按以下步骤手动放油平层后再将乘客放出。

a、先安抚乘客情绪,告知正在进行解救操作,让其耐心等待救援。

b、事故处理人员B在机房按动油箱底部的手动泄油阀,此时轿厢会缓慢下降。事故处理人员A可打开电梯层门观察轿厢下行情况,到达平层位置时通知人员B关闭手动泄油阀。

c、轿厢平层后可打开层门后轿厢内门将乘客放出。

d、确认轿厢内门和层门全部关好。

e、将电梯控制箱内的“手动—自动”开关设为“自动”。投入主电源,观察电梯是否正常运行。若无法正常运行则切断主电源,待维保单位进行检修。

三、电梯故障事后处置程序

1、故障处理完成后处理人应及时向值班工程师汇报处理经过与设备现状。

2、分析故障发生的原因。对于因使用不当或维修保养不到位引起的设备事故,相关班组长应向工程部总监提交书面报告。

3、做好设备档案的故障登记工作。

网络故障应急处理预案

网络故障应急处理预案 标签:网络故障应急处理预案编辑/添加标签设置词条首字母 顶[0]分享到开心001人人网新浪微博 1.本预案所指的网络故障指的是由于各种原因导致整个或局部网络不能运行,各终端完全不能访问数据库,不能处理任何医疗工作的故障现象。 目录 ?? 2.故障分类 ?? 3.故障处理流程 ?? 4.故障处理协调工作 ?? 5.网络修复后的数据处理: 2.故障分类编辑本段回目录 当网络系统终端发现计算机访问数据库速度迟缓、不能进入相应程序、不能保存数据、不能访问网络、应用程序非连续性工作时要立即向网络中心汇报,网络中心工作人员对科室提出的上述问题必须重视并核实后给科室反馈信息。网络中心负责人应召集科室有关人员进行讨论,如果故障原因明确,可以立刻恢复工作的,应立即恢复工作。如果故障原因不明确、情况严重不能在短期内排除的,应立即报告医教部,以利于在网络不能运转的情况下协调全院工作。现根据故障严重程度分为三类: 一类故障:服务器不能工作;光纤损坏;主服务器数据丢失;备份盘损坏;服务器工作不稳定;局部网络不通;价表被人删改;重点终端故障;规律性的整体、局部软、硬件故障。 二类故障:单一终端软、硬件故障;单一病人信息丢失;偶然性的数据处理错误;某些科室违反工作流程要求。 三类故障:各终端由于不熟练或使用不当造成的错误。 针对上述故障分类等级,处理方案如下: 一类故障——由信息科室上报医教部,由医务处组织应急工作。 二类故障——由工程人员上报信息科主任,由信息科室集中解决。 三类故障——由工程人员单独解决,并详细登记情况。 3.故障处理流程编辑本段回目录 当信息科一旦确定为网络整体故障,首先是立刻通知医教部值班人员。医务处值班人员应立即按程序向领导汇报。信息科应马上组织抢修工作,并充分考虑到特殊情况如节假日、重大会议、航班车次、人员外出及医院的重大活动对故障恢复带来的时间影响。 主管助理接到消息后,立即通知应急协调小组:医务处、护理部、信息科、药材科、经管办、门诊、急诊、检查、手术室负责人员。 由协调小组根据故障排除的可能性进行工作协调。 当发现网络整体故障时,根据故障恢复时间的程度将转入手工工作的时间明确如下: A 30分钟不能恢复——门诊收费、挂号、药局转入手工。 B 6小时内不能恢复——原则上将医生工作站、护士工作站、中心摆药室、入院、急诊检查、手术室、医技检查转入手工(具体实行时间 及步骤由医务处护理部通知)。 C 48小时不能恢复——将出院核算转入手工。 4.故障处理协调工作编辑本段回目录 门诊挂号工作协调: ①门诊挂号协调工作由门诊部护士长负责协调请示,如手工挂号的转入、转出时间等;

通信联络系统设备故障抢修应急预案

设备故障抢修应急预案 一、目的 为建立健全我矿通信保障和通信恢复应急工作机制,提高应对我矿突发时间的组织指挥能力和应急处置能力,保证应急通信指挥调度工作的需要,确保我矿通信的安全畅通,特制定本预案。 二、适用范围 ①矿区重大通信事故 ②矿生产、生活区特大自然灾害、事故灾难、突发公共卫生事件 ③矿下达的重要通信保障应急保障任务 三、工作原则 在矿党委、行政的领导下,通信保障和通信恢复工作坚持统一指挥、分级负责,严密组织、密切协同,快速反应、保障有力的原则。 四、组织机构和职责 应急组织机构:成立矿通信联络系统保障应急领导组,办公室地点设在矿监控室 组长:安全矿长 副组长:监控主任 成员:监控室全体工作人员 职责: ①监控室负责全矿井上、下通信联络系统线路及设施的日常维护、检修、保养工作,保障通信联络系统的畅通运行。

②负责全矿内部通信联络系统线路及设备、设施的安装敷设与拆卸工作 ③负责矿备用通信联络系统设备、设施的管理与保养工作 ④负责与接入的通信运营商的联络与沟通工作 五、预防和预警 矿通信保障应急办公室要从制度、技术实现、业务管理方面建立健全通信网络安全的预防和预警机制。 ①预防机制 日常工作中要加强业务知识的学习、提高思想素质、增强忧患意识,加强对通信联络系统网络的安全检查和消除安全隐患,加强通信重点保障目标的监管,做好线路与设备的维修保养,定期进行线路检测,及时排除通信设备、设施的故障,提高应对突发事件的能力。 ②预警监测 监控室要与矿各有关部门建立有效的信息沟通渠道,为通信联络系统故障的反馈搭建“绿色通道”,加强日常维护,及时发现预警信息。 ③预警行动 当监控室获得通信联络系统预警信息后,应立即通知通信联络系统保障应急组,由通信联络系统保障应急组部署通信联络系统保障应急工作的应急措施,并通知通信维修小组做好预防和通信保障应急工作的各项准备工作。 通信维修小组在获得预警信息后,应对预警信息加以分析,按照

故障应急处理方案

故障应急处理方案 1.电源不正确引发的设备故障。电源不正确大致有如下几种可能:供电线路或供电电压不正确、功率不够(或某一路供电线路的线径不够,降压过大等)、供电系统的传输线路出现短路、断路、瞬间过压等。特别是因供电错误或瞬间过压导致设备损坏的情况时有发生。因此,在系统调试中,供电之前,一定要认真严格地进行核对与检查,绝不应掉以轻心。 2.由于某些设备的连结有很多条,若处理不好,特别是与设备相接的线路处理不好,就会出现断路、短路、线间绝缘不良、误接线等导致设备的损坏、性能下降的问题。在这种情况下,应根据故障现象冷静地进行分析,判断在若干条线路上是由于哪些线路的连接有问题才产生那种故障现象。因此,要特别注意这种情况的设备与各种线路的连接应符合长时间运转的要求。 3.设备或部件本身的质量问题。各种设备和部件都有可能发生质量问题,纯属产品本身的质量问题,多发生在解码器、电动云台、传输部件等设备上。值得指出的是,某些设备从整体上讲质量上可能没有出现不能使用的问题,但从某些技术指标上却达不到产品说明书上给出的指标。因此必须对所选的产品进行必要的抽样检测。如确属产品质量问题,最好的办法是更换该产品,而不应自行拆卸修理。 4.设备(或部件)与设备(或部件)之间的连接不正确产生的问题大致会发生在以下几 个方面: ⑴阻抗不匹配。 ⑵通信接口或通信方式不对应。这种情况多半发生在控制主机与解码器或控制键盘等有通信控制关系的设备之间,也就是说,选用的控制主机与解码器或控制键盘等不是一个厂家的产品所造成的。所以,对于主机、解码器、控制键盘等应选用同一厂家的产品。 ⑶驱动能力不够或超出规定的设备连接数量。比如,某些画面分割器带有报警输入接口在其产品说明书上给出了与报警探头、长延时录像机等连接的系统主机连成系统,如果再将报警探头并联接至画面分割器的报警输入端,就会出现探头的报警信号既要驱动报警主机,又要驱动画面分割器的情况。 解决类似上述问题的方法之一是通过专用的报警接口箱将报警探头的信号与画面分 割器或视频切换主机相对应连接,二是在没有报警接口箱的情况时,可自行设计加工信号扩展设备或驱动设备。 5.视频传输中,最常见的故障现象表现在监视器的画面上出现一条黑杠或白杠,并且或向上或向下慢慢 滚动。因此,在分析这类故障现象时,要分清产生故障的两种不同原因。 要分清是电源的问题还是地环路的问题,一种简易的方法是,在控制主机上,就近只接入一台电源没有问题的摄像机输出信号,如果在监视器上没有出现上述的干扰现象,则说明控制主机无问题。接下来可用一台便携式监视器就近接在前端摄像机的视频输出端,并逐个检查每台摄像机。如有,则进行处理。如无,则干扰是由地环路等其它原因造成的。 6.监视器上出现木纹状的干扰。这种干扰的出现,轻微时不会淹没正常图像,而严重时图像就无法观看了(甚至破坏同步)。这种故障现象产生的原因较多也较复杂。大致有如下几种原因: ⑴视频传输线的质量不好,特别是屏蔽性能差(屏蔽网不是质量很好的铜线网,或屏蔽网过稀而起不到屏蔽作用)。与此同时,这类视频线的线电阻过大,因而造成信号产生较大衰减也是加重故障的原因。此外,这类视频线的特性阻抗不是75Ω以及参数超出规定也是产生故障的原因之一。由于产生上述的干扰现象不一定就是视频线不良而产生的故障,因此这种故障原因在判断时要准确和慎重。只有当排除了其它可能后,才能从视频线不良的角度去考虑。若真是电缆质量问题,最好的办法当然是把所有的这种电缆全部换掉,换成符合要求的电缆,这是彻底解决问题的最好办法。

设备维修应急预案

设备故障维修应急预案 1 总则 1.1 编制目的 通过本预案的编制,可以及时、有针对性地采取相应的应对方案。熟知自己的职责、工作内容;在故障发生时,能够熟练按照预定的程序和方法进行抢修、处理。 1.2 适用范围 本预案适用于本单位内的生产设备及特种设备发生突发故障的处理。 2.主要设备 生产设备 特种设备 3 组织结构 3.1 人员管理 安全生产领导小组成员名单 3.2 主要职责 3.2.1 车间负责人 3.2.1.1 出现突发状况时,第一时间到达现场指挥,防止事故危害扩大。

3.2.1.2 作出有效措施保证本车间正常生产,降低财产损失。 3.2.1.3 必要时应及时向相关人员联系,尽快修复故障设备。特种设备发生故障时,立即组织相关人员指挥启用各项有针对性的应急预案。3.2.2 当班责任人 3.2.2.1 及时上报部门负责人,同时采取应急措施。 3.2.2.2尽力控制事态的发展。 3.2.3 当班人员 3.2.3.1 介绍情况,协助负责人排查维修故障设备。 3.2.3.2 服从分配、积极负责、不得逃避。 4 定义 4.1 生产设备故障通常不会造成重大的人员伤亡,但可以延误或停滞加工或生产给公司带来不同程度的财产损失。 4.2 特种设备潜在危险性较大,一旦发生事故容易造成群死、群伤、重大经济损失和较大社会影响。 5 应急处置 5.1 生产设备 5.1.1 维修班当接到生产设备故障通知后,迅速到现场排查故障的严重性,尽快修复故障保证全厂的正常生产。当故障得不到解决,应及时报告上级,相关部门应立即通知有关人员启用备用设备或其他预案防止危害扩大。 5.2 特种设备 (一)发生特种设备安全事故时,按下列程序报告 (1)发生事故后,要立即向部门负责人报告,内容包括事故发生的时间、

(完整版)弱电系统故障应急预案

附件八 弱电系统故障应急预案 一、概况 弱电系统应急情况主要发生在台风、雷电、暴风雨等恶劣天气。在出现上述天气条件的情况下,采取以下措施: 1、关闭室外监控设备的电源。 2、关闭红外系统设备的电源。 3、关闭室外停车场道闸系统设备的电源,开启手动装置,用人工控制道闸。 4、弱电系统具体应急操作及注意事项: (1)由相关单位根据具体的天气情况,确定停用的设备及时间段,并做好责任记录。(2)相关单位值班员按要求,停用相关设备。 (3)设备停用期间,客户需做好应对措施,加强人工巡查和管理,确保小区安全。 (4)相关部门员工在设备停用期间加强同各客户的联系,配合客户检查,排除设备的安全隐患。 (5)设备重新开启时间,由相关单位根据具体情况确定,并通知客户,同时做好责任记录。(6)设备重新开启后,由相关单位人员检查各客户设备情况,处理相关故障,保证设备及系统的正常运行。 二、分项 1.计算机网络 1.1 应急预案 计算机网络系统风险等级评估: A级:网络设备/硬件损毁、线路损毁、电力中断…等不可预知因素致使网络瘫痪。 B级:来自外部网络攻击、大规模计算机病毒爆发、网络操作系统/路由&交换系统IOS故障…致使网络通讯中断。 C级:服务器、终端、楼层交换…等节点故障导致部分区域通讯中断或者单机系统故障。 预备操作: A级事件预备措施:做好备用设备的配置以及运行测试、做好预留线路状态检查; B级事件预备措施:做好各区域及楼层服务器、路由器以及交换机系统配置文件更新保存&备份操作;关注网络安全动态,根据及时升级局域网安全软件以及防火墙配置文件。 C级事件运行措施:加强网络管理人员专业知识学习,不断提高网络管理人员技术层次。 应急操作:

设备故障应急预案

有限公司 设备故障应急预案 1.编制目的 建立设备故障应急响应机制,能确保设备发生故障时能够迅速、准确、有效的组织抢修,最大限度的减少停机损失,降低维修成本,依据车间《安全生产管理制度》,结合公司生产设备实际状况,特编制本预案。 2.适用范围 本预案适用于唯一设备突发性停产的设备故障,包括设备故障的报警、处理、抢修、恢复等全过程。 3.应急职责 3.1车间应急职责 3.1. 1工程主管担任现场应急抢修小组组长,负责设备故障的现场应急指挥;并向公司分管副总汇报故障状况及抢修进展情况;负责对备品备件的数量、型号、规格进行确认及抢修物、料的申报和委外维修的申请。 3.1.2 负责组织抢修人员及时就位;保证应急工作的顺利开展;负责实施抢修作业,以及修后设备的检查、试运行。 3.1.3如有人员受伤,除必要的应急救治,生产主管第一时间医院取得联系,保证受伤人员及时得到救治。 3.1.4 设备主管负责对设备故障应急响应预案的制订、审批,并根据情况及时进行修订。 3.2 班长应急职责 3.2.1 加强抢修培训,开展故障预想,掌握故障发生的征兆、原因、后果和应急处理方法、步骤,以及在抢修过程中应采取的防护措施、安全措施、技术措施,确保抢修工作的安全顺利进行; 3.2.2 负责设备故障抢修过程中的技术支持,协调解决抢修过程中遇到的技术难题; 3.2.3 负责故障抢修现场的安全监察,确保抢修过程中的人身安全和设备安全; 3.2.4 设备故障抢修,必须全力协助车间机电维修工的工作。 应急资源概况4. 4.1 人力资源 4.1.1 设备主管1人;班长1人、设备工程师1人、机电工维修师2~3人、操作工协助维修人员由班长根据具体情况临时组织。 4.2 物质资源 4.2.1 仪器仪表。 4.2.2 维修工具。 4.2.3 运输工具。 4.2.4 储备的备品备件,以及按急件采购程序采购配件。 5.故障分析 5.1 设备故障的性质 设备故障是指设备或系统在使用过程中,因某种原因丧失了规定功能或降低了效

设备事故应急处理预案格式范本

整体解决方案系列 设备事故应急处理预案格 式 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-69572设备事故应急处理预案格式Equipment accident emergency treatment plan format template 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1)、目的 为了加强对设备事故的有效控制,提高处理突发事件的应变能力,一旦发生设备事故,能够及时有效地组织抢险救援工作,迅速、有效、有序地开展应急救援行动,控制事故扩大,将事故损失减少到最小程度,依照《安全生产法》和有关法律、法规及公司的相关规定,特制定本预案。 2)、适用范围 本预案适用于公司所属生产各部位设备。 3)、应急救援组织机构 组长:经理 副组长:副经理 成员:财务主管、安全员、业务员、装卸队人、各班组班长。

设备事故应急处理指挥办设在煤场办公室:电话:23533及22874 4)、指挥组职责 (1)事故发生后,分析判断事故,决定启动应急救援预案; (2)召集成员在事故发生后15分钟内赶到现场; (3)批准现场抢险救灾方案,组织指挥现场抢救; (4)负责事故上报工作; (5)负责组织公司设备事故应急处理演练,监督检查各生产相关部门应急演练。 5)、成员职责 (1)承接设备事故报告;请示组长启动应急救援预案;通知指挥组成员立即赶赴事故现场;协调各成员部门的抢险救援工作;及时向上级领导汇报事故情况和应急处理进展情况;落实上级领导关于事故抢险救援的指示;做好相关记录。 (2)协助制定抢险工作的各项安全技术措施和方案,负责协助事故部门提供事故地点设备具体情况;按命令监督停送电工作,协助事故部门及时抢修或安装设备。 (3)负责监督抢险救灾工作中的各项安全措施的有效落

重大设备故障应急预案

重大设备故障应急预案 1.目的和适用范围 1.1目的:在重大设备故障发生后,能快速、有效地控制处理,以保障公司生产秩序有效运行,尽量减少因设备故障造成对生产的影响和损失。 1.2适用范围:凡是设备故障发生后有下列情形之一的均应按本预案的有关规定进行 1.2.1严重影响公司生产秩序正常进行; 1.2.2配电设备、供水管网出现严重安全隐患; 1.2.3关键、贵重设备故障直接经济损失金额达0.3万元以上。 2.术语和缩略语 3.引用标准 4.设备概况 公司现有各类主要生产设备20余台、套,设备配置能满足下料、卷板,抛丸,抛罐,抛管,钻孔、焊接、加工各工序的制造要求。设备生产能力可达到产品年产量超过100套的需求。 5.组织管理 5.1成立公司重大设备故障应急处置领导小组,其组成人员如下: 组长:经理 副组长:生产副经理、安全设备部经理 成员:公司下属安全生产第一负责人 5.2领导小组职责:

负责本预案的制定、修订和完善;组建应急处置小组,并组织实施和演练,检查和督促作好重大设备故障的预防措施和应急处置的各项准备工作,负责各类重大设备故障发生后应急处置的统一领导、组织指挥和协调。 5.3重大设备故障应急处置小组: 指挥长:经理 副指挥长:总工程师、安全设备部经理 成员:设备维修组负责人、材料成品部经理、 设备涉及的相关部门、车间的第一负责人 5.4重大设备故障应急处置小组其主要职责为: 5.4.1发生重大设备故障时,通报重大设备故障信息,发布应急处置命令,负责组织实施应急方案;在最短的时间内以最快的方式向上级部门和相关部门报告事故有关情况,必要时向有关单位发出协助处置请求;进行事故的调查、处理及经验教训的总结工作。 5.4.2指挥小组分工: 5.4.2.1.指挥长:组织、指挥重大设备故障的应急处置工作; 5.4.2.2.副指挥长:协助组长负责应急处置的具体组织、指挥工作;生产系统开停车调度工作; 5.4.3成员:负责组织事故现场的抢险、抢修工作;损失额度的评估;处理善后事宜。 6.重大设备故障的报告制度 6.1凡是发生重大设备故障的部门,应在5分钟内以最快的方式向设备动力部及公司重大设备故障应急处置小组报告,同时作好事故现场

设备故障应急处理预案完整版本

设备故障应急处理预案 1 设备维修程序 1.1 设备需要维修,使用部门如实填报报修单,部门负责人签字后送工程部。 1.2 急需维修时,使用部门也可直接电话通知工程部。 1.3 工程部接报修单或电话后应在5分钟内及时派工,维修人员到达现场后,凭报修单进行维修。特殊情况可先维修,然后补报修单。 1.4 修复后使用部门应在报修单上签字认可。 1.5 无法修复时,维修工应将无法修复的原因写在报修单上,签字并送工程部负责人手中 1.6 工程部负责人根据情况,属零配件问题的,可按程序填报申报表;属技术原因无法修复的,在2-4小时内报主管总经理。 1.7 关于维修时现场维修应注意的礼仪,按《维修服务规范》执行。 2 公共部位巡查检修对于几个部门共同使用且较难界定由谁负责的公共部位设施设备,工程部派人进行巡查检修。每周一次,做好记录,一般故障由巡查员现场修复,重大故障由巡查员汇报当班负责人后安排检修。 当设备发生故障时 1、先停用故障设备,起动备用设备,防止故障设备的故障扩大及防止影响服务区域。 2、自动化的设备失灵后,即安排人员进行手动操作确保服务区域正常,与此同时再积极组织抢修。 3、降低设备的负荷,减少服务范围,尽力保证不影响对客服务。 4、如空调设备发生问题时,应严格控制新风量,确保空调区域的温度。 停电 一、事故停电 1、事故停电是指外供电线路发生事故造成停电,这种停电分大面积停电无法恢复和瞬间闪断两种。 2、事故停电由于属于突发事件,所以情况一般都非常紧急需要各部门协调工作。 3、配电值班人员发现停电后要第一时间询问供电部门停电原因,及时通知大堂副理、夜间要通知值班经理、部门经理、及酒店各相关值班岗位。

设备设施故障突发事件应急预案

设备设施故障突发事件应急预案 一、预案编制目的 为了健全物业管理中心突发公共事件的预警和应急机制,提高企业应对和处理突发共同事件的能力,有效预防、及时控制和最大限度的消除突发公共事件危害,确保发生重大水、电、煤气设施故障等突发事件时,能迅速果断进行处理,确保业主的生活秩序正常。 二、应急救援的组织机构及其职责 1、应急组织构成情况: 组长:张波 副组长:刘玉 成员:全体员工 2、应急组织机构由抢险抢修组、物资供应组、交通运输组、警戒疏散组、医疗救护组、通讯联络协调组等小组组成。 3、应急领导小组职责:负责组织本单位预案的制定、修订;组建应急救援队伍,组织预案的实施和演练;检查督促事故应急救援的各项准备工作;事故状态下按照应急救援预案实施救援。 4、应急职责 (1)组长:负责定时召开消防应急领导小组会议,传达上级相关文件与会议精神,部署、检查落实事宜;宣布紧急状态的启动和解除;全面指挥调动应急组织,调配应急资源,按应急程序组织实施应急抢险。 (2)副组长:负责应急预案工作的具体落实,做好相关应急准备;协助组长作好应急救援的具体指挥工作,若组长不在时,由副组长全权负责应急救援工作。 (3)领导小组各成员具体负责突发事件的处理、报告、监控与协调,保证领导小组紧急指令的畅通和顺利落实;做好宣传、教育、检查等工作。 (4)抢险抢修组(组成人员名单:)应急状态下,设备维修、设备复位,制定安全措施,监督检查安全措施的落实情况。 (5)物资供应组(组成人员名单:)负责应急状态下应急物资的供应保障。 (6)交通运输组(组成人员名单:):负责交通车辆的保障;伤病员和救灾物资的运送。 (7)安全警戒疏散组(组成人员名单:):负责布置安全警戒,保证现场井然有序;实行交通管制,保证现场道路畅通;加强保卫工作,禁止无关人员、车辆通行;紧急情况下的人员疏散。

网络故障应急预案

网络故障应急预案 为确保公司机房安全与稳定,以保证正常运行为宗旨,按照“预防为主,积极处置”的原则,本着建立一个有效处置突发事件,建立统一指挥、职责明确运转有序、反应迅速处置有力的机房安全体系的目标,特制定本预案。 第一条机房日常维护 1.建立健全机房管理制度 (1)在正常工作日内,网络员负责对机房进行监控,主要职责是:巡视网络设备及系统的运行情况,发生异常情况及时处理,消除网络故障隐患。 (2)机房采取来人来访登记制度,未经允许,无关人员不得进入公司机房区域。 2.机房内严格采取防雷、防火、防尘、防静电等措施以及机房入口处24 小时监控录像等措施。 3.认真做好数据备份工作,定期做一次数据库完全备份, 每月检查服务器运行和备份情况。 4.网络员对机房的主要网络设备(路由器、主干交换机等)进行工作时间内全程监控,发现异常情况应及时进行处理,确保整个分公司网络的正常运行。 第二条机房突发事件应急处置方案 1.电源系统应急预案

(1)定期检查机房供电设备的运行状况和电路线缆器材情况,当发生下列突发事件时,按照以下方案进行处置: (2)当机房发生国电供电突然停电或是电源异常时。首先应和计量科联系确认正常停电以及预计停电时间。检查不间断电源的电池可供电时间,确保设备正常运行,如遇到突然断电,应及时将空调等不在UPS电源供电范围内的设备及时断电,预防突然来电时瞬间电流过大导致设备损坏等现象。 (3)当确定停电时间超出机房UPS承载范围后,首先 确定停电的范围以及受影响的设备范围。并及时通知各部门做好停电应急准备。然后到达现场,做好各设备的电源停电准备。在UPS 供电电量仅剩10%之后,严格按操作手册停掉各服务器的电源,最后停核心交换机和路由器,等待电力恢复。 ( 4 )当确定停电原因是在本身供电系统范围内,立即汇报给负责领导,并及时联系相关维护人员达到现场检修。对于恢复时间无法预计的,要通知各单位做好停电准备。 (5)恢复供电后,严格按照操作程序逐步恢复机房设备和UPS的供电,以防瞬间电流过大造成设备损坏。 2.网络和服务器络系统应急预案 ( 1 )发生网络故障时,首先检查机房设备情况,确定网 络故障的原因 (2)确认原因后,通知急需用网部门做好应急准备,具体开始及停止指令由企业管理科负责人在公司微信管理群通知。秤房车

信息系统及网络故障应急处置预案

信息系统及网络故障应急处置预案 一、目的 信息系统目前覆盖全院各个业务和管理部门,已成为医院为医疗、科研和管理提供信息化手段的根本,为保障医院信息系统的安全、稳定运行,特制定本应急预案(以下简称信息网络应急预案)。 二、适用范围 本预案不适用医院停电。 本预案适用于院本部(南区)因服务器软、硬件故障,数据库故障,数据损毁,存储设备损坏,网络链路损坏,网络设备瘫痪以及计算机病毒的爆发等原因致医院信息管理系统无法正常运行,一直严重影响局部或整体业务运转的突发事件(以下简称故障)。 故障类别包括两方面内容:一是网络连接断开简称网络故障(任何与网络相关的操作无法进行,桌面右下角网络连接显示红叉),二是服务器发生软件或硬件故障简称信息系统故障(信息系统打不开或是信息系统使用中报错)。 三、部门及人员职责分工 1、医院信息网络应急预案指挥协调小组(简称应急指挥小组) 由院长(总负责),信息主管院长、行政机关的部门负责人和网络中心技术人员组成。其主要职责是负责HIS的安全领导,负责制定系统安全规章制度,检查督促安全责任制和各项措施的落实情况,

制定信息网络应急预案并指挥实施演练。 2、技术保障组 该组由信息网络中心承担,结合第三方维保公司技术力量,保证机房、网络、信息系统出现故障及时恢复。 四、启动信息网络应急预案程序 1、全院医护人员发现信息系统故障或是网络故障,请在第一时间拨打24小时值班运维支持热线,告知信息网络中心故障问题的发生地及故障类别。(特别说明:不要给技术人员打电话,以免影响处理速度) 2、当信息网络中心值班人员确定为预案所述故障时,技术人员必须在5分钟内判断故障原因,并且赶赴故障现场进行紧急处理,并上报信息网络中心主任。信息网络中心主任组织技术力量进行抢修。 3、门急诊出现大面积故障后,严重影响医院就诊秩序。经网络信息中心技术负责人研判后,无法在30分钟内恢复应立即报告信息网络中心主任,由信息网络中心主任报主管院长,启动门、急诊信息网络应急预案,在受影响区域内启动手工流程。 住院系统出现大面积故障后,经信息网络中心技术负责人研判后,无法在60分钟内恢复应立即报告信息网络中心主任,由信息网络中心主任上报主管院长,启动病区信息网络应急预案,转手工流程。

设备故障应急预案

设备故障应急响应预案(初稿) 1.编制目的 为了建立设备故障应急响应机制,充分发挥设备故障应急抢修的积极作用,确保设备发生故障时能够迅速、准确、有效的组织抢修处理,防止故障进一步扩大,最大限度的减少降产或停机损失,降低维修成本,结合公司生产设备实际状况,特编制本预案。 2.适用范围 本预案适用于突发性的直接导致降产或停产的所有设备故障,用于指导设备故障的报警、处理、抢修、恢复等全过程。 3.机电部相关人员应急职责 3.1 当班电工应急职责 3.1.1、当发生设备故障情况,接到电话10分钟内到现场,初步判断故障原因; 3.1.2、以最快速度到配电房复位电气故障;(如处理不了,立即电话通知相关人员请求协助)3.1.3、复位后,立即到现场与生产部门一起恢复生产,直至生产正常为止; 3.1.4、生产正常后,向上司电话汇报相关情况,记录在值班记录表上。 3.2 当班设备管理员应急职责 3.2.1 设备管理员在接到电话10分钟(非当班期间30分钟)内到现场,初步判断故障原因; 3.2.2 一边往现场,一边将情况电话与班长汇报情况,并根据班长指示进行处理故障; 3.2.3 到现场如发现为电气故障,即时协助电气管理员进行处理,不得有任何借口; 3.2.4 如30分钟内无法处理,要马上请求班长支援。 3.3 当班电所管理员应急职责 3.3.1 电气管理员在接到电话10分钟(非当班期间30分钟)内到现场,初步判断故障原因; 3.3.2一边往现场,一边将情况电话与班长汇报情况,根据班长指示进行处理故障; 3.3.3 到现场如发现为电气故障,即时协助设备管理员进行处理,不得有任何借口; 3.3.4 如30分钟内无法处理,要马上请求班长支援。 3.4 班长应急职责 3.4.1 当接到故障通知后,如当班时间第一时间到现场并与生产了解故障发生部位; 3.4.2 初步了解后,组织相关人员进行分工协作,以最快速度解决故障,恢复生产; 3.4.3 到现场后初步判断需要超过30分钟才能解决,需要马上通知工程师到现场; 3.4.4 故障解决恢复生产后,在内部微信群上进行初步的事故分析,让所有人员当再次出现此种情况时能正确高效处理; 3.5 工程师应急职责 3.5.1 在收到突发故障时,第一时间协调相关人员到现场,并向生产沟通故障情况; 3.5.2 初步了解后,与班长电话沟通得出初步处理方案; 3.5.3 并立即到现场,参与现场故障抢修,直至故障解决; 3.6 机电部经理应急职责 3.6.1 机电部经理负责整个协调处理,并与相关部门进行沟通; 3.6.2负责设备故障抢修过程中的技术支持,加强与各设备制造厂家的联系和沟通,协调解决抢修过程中遇到的技术难题; 4.故障原因分析

信息系统故障处理应急预案

上饶县交通警察大队 信息系统故障处理应急预案 一、信息系统应急预案组织机构 为了保证公安交警网络和信息系统的安全,防止因电脑硬件、软件、网络故障而产生的大队业务、网络使用的瘫痪,特制订上饶县交警大队信息系统安全应急方案。 二、信息系统故障等级划分 1、一级故障 信息系统发生故障,预计将或已经严重影响大队各窗口单位、业务单位相关业务中断1小时以上,并预计4小时以内无法恢复的,具备以下一个或几个特征,即定义为一级故障。 1.交警指挥大楼至支队公安网出现线路和设备故障; 2. 交警指挥大队内部网络出现故障; 3.大队计算机房供电系统、空调系统等外围保障设施出现严重故障; 6.病毒攻击造成大队网络专网中断或传输效率明显下降,关键业务系统不能正常提供服务; 7.病毒攻击造成大楼各网络感染客户端设备10台以上,导致关键业务系统和办公系统不能正常提供服务;

8.利用技术手段,造成业务数据被修改、假冒、泄漏、窃取的信息系统安全事件。 2、二级故障 满足以下条件之一,即定义为二级故障。 1.故障发生后,影响到信息系统的运行效率,速度变慢,但未影响车管等主要业务现场。 2.故障发生后预计在2小时以内恢复。 3、三级故障 满足以下条件之一,即定义为三级故障。 1.故障发生后,可随时应急处理,不会影响的系统全面运行,但是一种隐患。 一级和二级故障为重大故障;三级故障为一般性故障。 二信息系统故障处理程序 1、故障的发现 信息中心人员在发现故障或接到故障报告后,首先要记录故障发生时间和发现时间,以及发现部门、发现人,对故障的等级进行初步判定,并报告相关人员进行处理。 2、故障的处理 1.信息中心科室为故障处理部门,故障处理部门领导负责通知和落实相应岗位人员到出现故障科室部门,应先询问了解设备和配置近期的变更情况,查清故障的影响范围,从而确定故障的等级和发生故障的可能位置。

车辆应急处理预案

1、目的 为了建立公司车辆安全(事件)应急处置机制,确保机动车辆安全事故应急处理工作高效、有序地进行,最大程度地减轻事故灾害,减少人员生命和财产损失,保障公众安全,维护社会稳定。 2、适用范围 适用于公司车辆造成或可能造成危害人员生命安全和财产损失的车辆起火、车辆故障、车辆交通事故、车辆盗抢和车辆遭遇突发自然灾害等各类事故(事件)。 3、工作原则 3.1以人为本,减少损失。把保护人民群众生命、财产安全放在首位,把事故损失降到最低限度。 3.2统一领导,分级负责。按照在处置机动车辆事故(事件)中的职责分工和权限,分级负责,协调有序开展抢救、事故处理和善后工作。 3.3安全第一,预防为主。坚持事故处置与预防工作相结合,建立应对机动车辆事故(事件)的快速反应机制,做到常备不懈、快速反应、处置得当。 4、有关应急预案 4.1车辆起火应急预案 4.1.1机动车辆若在停车场内发生自燃事故,第一目击者应迅速利用停车场常备灭火器灭火,并立即通知车队负责人,视情况拨打119报警电话;车队负责人接到报告后,应立即组织人员参与灭火、疏散停车场车辆,并安排专人引导消防车辆。 4.1.2机动车辆在行驶过程中起火,驾驶员应立即靠右侧停车,并使用车载灭火器灭火;车上人员迅速离开车辆,请求过往车辆和群众的帮助,报告车队负责人,视情况拨打119报警电话,并向保险公司报案;失火车辆如随车带有贵重物品或货物时,随车人员应负责警戒,在保证人身安全的前提下抢救随车物资;车队负责人接到报告后,应立即组织人员迅速赶赴现场参与灭火,保护好现场物资,必要时进行安全转移。 4.1.3机动车辆起火后,车队负责人应及时向行政部报告,并核实损失; 4.2车辆故障应急预案 4.2.1车辆行驶过程中发生故障时,驾驶员应立即将车停靠到道路右侧安全地带,在道路来车方向距故障车50至100米(高速公路不低于150米)处摆放故障车警示牌,亮起示宽灯。 4.2.2妥善安置故障车后,驾驶员应初步判定故障原因,排除故障。 4.2.3驾驶员难以自行排除,应维护现场秩序,确保车辆、人员、随车物品的安全,同时报告车队负责人,等待支援。 4.2.4车队负责人接到报告后,应组织专业维修人员,及时赶赴车辆故障现场,帮助排除车辆故障;现场无法排除时,应请求修理厂或交警帮助,将故障车送修理厂进行维修。 4.2.5送货车辆发生和紧急任务车辆发生故障,车队负责人接到报告后,要立即派出备用车辆赶赴现场进行替换。 4.3车辆交通事故应急预案 4.3.1发生未造成人员伤亡的交通事故时,司机或随乘人员应注意保证自身安 全,保护好现场,立即拨打122电话报警,向保险公司报案,同时向车队负责人报告;因特殊

医疗设备故障应急预案

医疗设备故障应急预案 (一)目的 为确保医疗设备发生故障时能迅速、准确、有效的组织抢救处理,最大限度地减少应医疗设备故障而带来的影响与损失,特制定本预案。 (二)适用范围 本预案适用于突发性的医疗设备故障,用于指导设备故障的报告、处理、抢修、恢复等全过程。 (三)组织机构与职责 医院应急医疗保障小组是科室应急保障小组的领导机构,负责医院应急保障工作的开展,科室应急保障小组负责本科室应急保障任务的执行,科主任为科室应急保障小组负责人。 (三)应急程序 1、当启动器械应急预案时小组成员必须立即在岗在位实行24小时值班制度并保持通讯畅通。 2、平时应做好一定数量的应急保障器材物质的储备以备应急状态下紧急使用定期查看和更新储备物质使之经常处于有效期和正常状态。 3、应急状态下设备维修保障科采取先维修后报告的方式以满足技术保障的需求。 4、应急状态下医疗器材应急保障小组或医院总值班有权临时调配临床科室闲置设备供应急保障使用。原则上不允许调配急诊室、ICU病房、手术室的抢救仪器到其他科室使用。

5、操作人员应熟知相关手术设备使用性能及严守安全操作规范。科室应定时检查仪器性能情况,保证始终处于良好备用状态。 6、医疗科室发现设备使用中出现异常情况,应及时通知设备维修组,并根据情况关机或切断电源,保证人员的安全,控制设备的损坏程度。同时立即给予更换功能正常的仪器,以保证治疗的顺利进行。如中心吸引、中心输氧有故障可立即使用科室备用的吸引器、备用氧气筒。 7、设备维修组在接到医疗设备故障报告后,应在10分钟内携带工具到达故障所在科室。 8、维修组人员到达现场后,应立即协助临床医务人员做好病人安全的相关补救措施,并尽快对设备进行故障的初步分析检查,了解故障发生的原因、性质、范围、严重程度,将掌握的情况向设备科长汇报,做出是否即刻修复或拖离工作区域维修的请求。 9、对立即可修复的,维修组工程师现场修复使用。 10、对不能立即修复的设备,应将故障设备拖离工作区域,调用相应的备用机或其他替代方法;不易搬动的设备,维修人员应挂上“故障暂停使用”的禁用标识。 (1)备用机可首先考虑向最近的科室借用,其次可从设备供应科调用;若无法借用、调用到,应立即上报设备科科长及分管院长,从全院其他科室调配借用。 (2)需带回维修组或委外修理的设备,维修人员须填写“仪器设备维修交接单”。 11、故障修复后,维修人员应及时做好记录,报设备科长,并做好故

医院网络故障应急处置预案

网络故障应急预案 一、网络故障的定义 本方案所指的网络故障系由于各种原因导致的局部或整个网络不能正常运行而影响医疗工作的故障现象。 二、网络故障的判断 当网络系统终端设备在使用过程中出现访问数据库速度迟缓、不能进入相应程序、不能保存数据、不能访问网络时应立即将故障情况反馈到信息科,信息科对科室提出的上述问题应及时核查并将结果反馈给科室。维护人员能确认故障原因时,则立即进行恢复工作。若故障原因不明确时,应向信息科负责人汇报,由信息科科长组织相关工程技术人员进行故障会诊、确认,必要时应及时寻求有关维保单位或相关单位的技术支持,力争在不影响整体网络运行的情况下排除故障。当网络故障情况严重、影响面大、不能在短期内排除时,应立即报告应急小组组长,以便在网络不能正常运转的情况下协调全院工作。 现根据故障严重程度分为三类: 一类故障:主服务器不能工作;光纤损坏;主服务器数据丢失;主交换机出现严重故障;价表被删改;规律性的整体软、硬件故障。 二类故障:局部网络不通;规律性的局部软、硬件故障。 三类故障:单一终端软、硬件故障;单一病人信息丢失;偶然性的数据处理错误;操作者违反网络系统工作流程要求、由于操作不熟练或使用不当造成的错误。

三、网络整体故障的处理 一类故障:此类故障产生经诊断、维护而在短时间难以进行故障恢复时应立即报告主管科室,同时报总值班室、主管领导,并按程序向院领导汇报(待故障解决后详细登记情况)。 根据故障严重性及排除的可能性及时预告有关科室: (1)30分钟不能恢复——门、急诊收费、挂号、药房转入手工。 (2)3小时内不能恢复——医生工作站、护士工作站、住院药房、住院处、手术室、医技检查转入手工(具体实行时间及步骤由信息科通知)。 (3)6小时不能恢复——出院核算转入手工。 二类故障:由工程人员上报信息科科长,由信息科负责人协调组织人员集中解决(并详细登记情况)。 三类故障:由工程人员单独解决,并详细登记情况。 四、网络故障排除的具体协调 1.故障排除的一切步骤、方法由院办统一通知,相关单位严格按照通知时间协调工作,在未接到新的指示前不准私自操作计算机。 2.门诊、急诊挂号工作协调: (1)门诊、急诊挂号应急措施分别由门诊部、急诊科主任、护士长负责协调,进行手工挂号; (2)手工挂号时照常给病人分配ID号;给病人出具所需就诊科室的挂号单;病人凭挂号单依次到科室就诊; (3)建立应急登记本,用于手工挂号时登记病人信息,包括

设备故障应急处理预案

设备故障应急处理预案一、 二、突发事件处理流程:

设备故障应急处理预案

一、供电突发性事故的应急措施 (一)外线故障 1、根据小区设计要求:主供停电、备供自动投入。当外线故障导致小区主供电源停电时,值班人员要检查真空开关的指示牌是否分闸,再检查电压和指示灯,当明确失压断电后,将主供电源进线柜真空开关退出,挂“有人工作,禁止合闸”指示牌。 2、备用电源处于非自动位置,故主供电源断电时不能自动合闸, 检查备供电源进线柜之电表和指示灯、真空开关应处准备合闸位置, 合上备供电源进线柜开关。 3、检查变压器出线柜,是否正常。 4、检查低压受电柜,并合上低压总开关。 5、向供电局调度室报告并了解外线故障情况。 (二)内部故障 当高压柜真空开关、高压电缆或变压器出现故障时(短路或接地),非误操作引起,除该高压柜停电,甚至会引起主供电或备用电源的受电柜停电,此时值班人员应遵守下列程序: 1、将故障柜的真空开关退出(若引起火警,一人用手提式1211灭火器灭火,一人向消防中心报告)。 2、将故障柜的低压总开关退出,挂“有人工作,禁止合闸”指示牌。 3、将低压母联合闸,保证小区设施用电。 4、向工程部主管报告故障经过和处理情况。 5、召开事故分析会,邀请供电局、厂商及有关方面参加,分析事故发生原因和处理措施,并书面总结报告有关部门。 (三)市电全停 1、当主供、备用两路市电全停,启动发电机。

2、退出市电联系开关,合上发电机联系开关,向应急负荷供电,并每隔15分钟检查一次发电机运行状况,如燃油量、水温等。 3、监视市电进线电压,尽快与供电局联系,一旦市电恢复正常,立即退出发电机电源,恢复市电供电。 4、作好记录,及时向上级领导报告。 5、市电失压,发电机正常情况下将在15秒钟自动启动。若有异 常改用手动启动。 (四)通知用户 1、供电系统紧急故障发生后应马上由工程主管预计修复时间。 2、4小时内可修复的故障,应由物业办指挥中心通知受影响业主、物业使用人。 3、4小时以上才可修复的故障应由管理处或供电单位通知受影响业主、物业使用人。 (五)自备发电机发电措施 1. 将发电机打在“手动”档上; 2. 在有“市电供电”和“发电供电”的双回路供电中,断开“市电供电”回路,并挂牌; 3. 断开主变的低压进线开关,并退出母线,使开关与母线有明显的断开点; 4. 在退出母线后的低压进线开关上挂牌; 5. 起动发电机,并多巡视,确保发电机的正常运行和可靠的供电质量。 停电应急处理程序

机械设备事故应急预案

机械设备事故应急预案为有效防止突发性机械设备事故的发生,最大限度地减少事故伤害,结合本项目特点,制定本预案。 一、各单位要加强对机械设备安全工作的领导,经常性地组织操作 人员学习操作规程,提高安全生产意识,排查设备故障,发现问题,及时纠正,消除隐患。 二、各单位机械设备操作人员必须持有有关部门颁发的操作证,并 熟悉设备的构造、原理、性能及安全技术要求,严禁操作人员违规 操作,机械设备带“病”作业。 三、应急救援措施

1、漏电触电。若机械设备出现漏电触电现象,当事人应及时向工区 负责人或应急小组报告,采取有效的抢救措施。若操作人员触电后,应尽快使触电者脱离电源,实施抢救。 2、刹车失灵。上坡时出现刹车失灵,不能脱档,松掉油门,靠边行驶,将发动机熄火,利用手制动将车停住,然后找人打眼。下坡时 出现刹车失灵,挂低速档行驶,不能将发动机熄火,靠边行驶,行 驶至平坦的地方将发动机熄火,利用手制动将车停住,然后找人打眼。 3、提升设备事故。当提升设备出现事故时,立即将现场人员迅速撤离,通知应急救援小组,组织人员对井架、电动葫芦(卷扬机)、联 接件的安全隐患进行处理。 四、应急程序 1、发生事故后,当事人应立即报告现场负责人,事故报告时间不得 超过事故发生后1小时。报告内容为事故发生的时间、地点、单位、事故的简要情况、伤亡人数、初步估计的直接经济损失和已采取的 应急措施等。同时,迅速联系119、120处理事故现场。

2、立即启动应急救援预案,成立现场救援组,实施现场救援工作和 调查处理。事故发生地的有关单位必须严格保护事故现场,并采取 必要措施抢救人员和财产,防止事故扩大和损失加重,确因抢险需 要移动现场物件时,必须做出标志、拍照、详细记录和绘制现场图,并妥善保存现场主要痕迹、物证等。 3、特大事故现场救援组到达后,根据省指挥部应急救援现场指挥部 的命令,按照职责分工,立即开展救援工作,听取事故发生单位的 汇报,分析事故发生原因,制定抢险方案,并按分工组织实施。

医院网络故障应急预案备课讲稿

医院网络故障应急预案 随着目前全院医疗过程逐渐信息化,网络故障带来的一系列问题将成为主要焦点,为保障医疗工作能正常运行,经相关科室认真讨论,特制定此应急预案。 一、网络故障的判断 当网络系统终端发现计算机访问数据库速度迟缓、不能进入相应程序、不能保存数据、不能访问网络、应用程序非连续性工作时,要立即向计算机中心汇报,计算机中心工作人员立即进行判断。 网络故障分为三类: 一类故障:服务器不能工作;光纤损坏;主服务器数据丢失;备份盘损坏;服务器工作不稳定;局部网络不通;价表被人删改;重点终端故障;规律性的整体、局部软、硬件故障。 二类故障:单一终端软、硬件故障;单一病人信息丢失;偶然性的数据处理错误;某些科室违反工作流程要求。 三类故障:各终端由于不熟练或使用不当造成的错误。 二、网络整体故障应急措施 (一)针对上述故障分类等级,处理原则如下: 一类故障:属短时间内不能排除故障的,由计算机中心主任上报医务处,由医务处组织协调恢复医疗工作,并通知各职能科室。当计算机中心一旦确定为网络整体故障,首先是立刻向院领导汇报。计算机中心需马上组织恢复工作,并充分考虑到特殊情况如节假日、病员量大、人员外出及医院的重大活动对故障恢复带来的时间影响。 二类故障:由工程人员上报计算机中心主任,由计算机中心集中解决。 三类故障:由工程人员单独解决,并详细登记情况。 (二)故障时间界定工作方法 当发现网络整体故障时,根据故障恢复时间的程度将转入手工工作的时限明确如下: (1)10分钟内不能恢复-门诊挂号、住院登记、门诊收费、门诊医生工作站、门诊药房转入手工操作;

(2)6小时内不能恢复-原则上将住院医生工作站、住院护士工作站、中心药站、手术室(费用录入)、医技检查(费用录入)转入手工操作。 (3)24小时以上不能恢复-将出院结算转入手工。门诊各科室应保留相应的手工申请单及报告单 (三)具体协调工作 1.手工工作的统一时间确定:所有手工工作的统一时间须由计算机中心通知,相关单位(财务科,门办,急诊,药剂科,检验科,放射科,功能科,B超室)严格按照通知时间协调工作,在未接到新的指示前不准私自操作计算机。 2.门诊挂号工作协调 (1)门诊挂号协调工作由财务科负责协调,当网络系统中断时,改为手工挂号。 (2)手工挂号的转入、转出时间请示计算机中心。 (3)网络恢复后,及时将中断期间的患者信息输入到计算机。 3.门诊划价工作 网络故障后,各部门收费之前要进行人工划价。 (1)门诊划价工作由相应的执行科室完成。(以谁完成谁划价为原则)(2)计算机中心每星期一将最新的价表以excle文件拷贝至各科的计算机上,各科可以此为依据进行划价。 4.门诊收费系统工作协调 由财务科负责人负责总体协调,并与计算机中心保持联系,及时反馈沟通最新消息。 (1)当网络系统运行中断超过10分钟时,应通知收款处转入手工收款工作; (2)财务科应建立手工票据的核对方法及结算方法,确保资金安全; (3)当系统恢复正常时,由收款处负责同志负责对网络运行稳定性进行监测,如不稳定,及时向计算机中心反映情况。 (4)在接到使用计算机的指令并重新启动运行后,门诊收款负责人应组织收款员逐步转入到机器操作

相关文档