悬挑式脚手架施工方案 第一节脚手架的方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全以及工程实际情况,故在选择方案时,充分考虑一下几点情况: 1.架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理; 2.在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全 性和耐久性; 3.选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修; 4.结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便, 便于检查验收; 5.综合以上考虑,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要 求,要符合相关文明标准化工地的有关标准; 6.结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考 虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 普通型钢悬挑脚手架 7.脚手架的搭设,从第四层开始做悬挑,每一悬挑高度为标准层6 层一挑,悬挑高度为3×6=18米,共悬挑7次。

第二节脚手架材料选择 1.脚手架水平支撑梁采用10号工字钢,架设钢管外径48mm,壁厚 3.5mm,钢材强度等级为Q235,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、 分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗压、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 2.本工程的钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢 管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴合面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达65N·m时不得破坏,如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,实验结果满足设计要求后方可在施工中使用。 3.搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求颜色美观。 脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆、底排立杆、扫地杆统一漆黄漆。 剪力撑统一漆黄黑相间色。 4.脚手板采用竹夹板,其力学性能应满足有关要求。 5.安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/cm2,做耐贯穿试

悬挑架搭设方案样本

悬挑脚手架施工方案 一、工程概况 无棣星一皇家酒庄有限责任公司无棣星一皇家酒庄工程由滨州市建筑设计研究院设计, 由建设单位自筹资金进行工程建设; 该工程座落在景观西路以西、飞龙街以南。有主楼和裙楼楼组成。该工程主楼为框架结构,十七层, 无地下室, 主楼东西宽54.6米, 南北长54.6米, 建筑高度59.8米, 建筑面积17326.89平方米。墙体采用200厚的加气砼砌块砌筑; 屋面防水等级为二级; 楼地面分别为水泥楼地面, 花岗岩楼地面, 地面砖楼地面; 内墙为混合砂浆抹墙面、喷涂墙面和瓷砖墙面; 顶棚分别为乳胶漆顶棚, 石膏板吊顶和铝塑板吊顶; 外墙采用干挂大理石。 裙楼与主楼部分设有沉降缝。裙楼框架结构四层,南北长54.6米, 东西宽54.6米 ,建筑高度12.9米。填充墙体采用200厚加气砼砌块砌筑; 屋面防水级为二级; 楼地面分别为水泥楼地面, 花岗岩楼地面, 地面砖楼地面; 内墙为混合砂浆抹墙面、喷涂墙面和瓷砖墙面; 顶棚分别为乳胶漆顶棚, 石膏板吊顶和铝塑板吊顶; 外墙采用干挂大理石 本工程结构安全等级为二级, 基础处理采用桩基, 桩端持力层为( 7) 层粉质粘土层, 采用预制砼管桩。砼强度等级为:承台、地梁、 C30,主楼1~4层柱、为C50,5-7层C45、 8-9层C40、 10-11层C35、 12层以上梁板柱C30,裙楼部分柱、梁、板均为C30。圈梁、构造柱、现浇过梁C30,基础垫层C15。填充墙分别为加气砼砌块, M5砂浆砌筑。 二、搭设方案 悬挑外脚手架的侧立面图、正立面图 ※此架只作为施工用外架不作为顶层支模用架 ※ 大横杆大横杆剪刀撑

钢管悬挑式脚手架施工方案

二、钢管悬挑式脚手架的搭设 为了增加外架结构的强度、刚度、稳定性。综合楼的组外架搭设高度五层楼地面,即18米以下范围内。以上部分采用满堂式钢管脚手架搭设,以保证施工支护结构的安全性。具体所用材料及搭设措施方法如下: (一)、脚手架选型: 根据本工程的结构特点,在五层楼板地面采用钢管式悬挑脚手架,进行主体结构施工。材料采用48型扣件连接,钢管规格为Φ48×3.0mm。脚手架总搭设高度为4.5米计算,室内为满堂式,外侧为悬挑式。施工均布荷载为3.0kN/m2,脚手板共铺设1层。 (二)、施工准备: 1、按规范要求对钢管、扣件、脚手板等进行检查验收,不合格产品禁止使用,不符合规范要求的的钢管禁止使用; 2、搭设脚手架前应清除搭设场地的杂物,障碍物等; 3、操作人员应持证上岗。 4、放线定位,做好明显的标记。 (三)脚手架搭设: 1、搭设顺序:预埋直径园18㎜钢筋埋件→放置纵向悬挑钢管→立杆(立杆下方垫通长脚手板)→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆→依次搭设。(外满铺密目安全网,连墙处白织网兜底)。 2、脚手架搭设必须配合施工进度要求,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步; 3、每搭设完一步脚手架后,应按规范规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度; 4、严禁将外径48mm与51mm的钢管混合使用; 5、相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内,错开距离应符合构造要求;

6、开始搭设立杆时,应按楼层柱距设置一到连墙杆,直至连墙件安装稳定后,方可进行下一步的搭设; 7、纵向水平杆应四周交圈,用直角扣件与内外角部位立杆固定; 8、剪刀撑的搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。 9、脚手架操作层须满铺脚手板,设200mm高的挡脚板和高度1.2m的护身栏(两道水平钢管紧贴外立杆内侧,用扣件扣牢)。 12、脚手架搭设平面图及立面示意图如下:

悬挑脚手架专项施工方案

悬挑式脚手架工程施工方案 施工单位:中维世纪建设集团有限公司工程名称:乳山香榭里中心花园 时间:2015年月日

表B.0.1 施工组织设计或(专项)施工方案报审表 工程名称:乳山市香榭里中心花园编号: 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

山东省建设工程质量监督总站监制

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、设计总体思路 四、脚手架主要施工方法及要求 1、脚手架的布置 2、脚手架构配件的质量标准 3、脚手架的搭设 4、脚手架的安全人行斜道及入口的安全通道 5、脚手架搭设的质量要求 6、脚手架的使用规定 7、脚手架的交底与验收 8、脚手架的拆除方法 9、脚手架搭设时注意事项 1 0、脚手架的维护与管理 五、防雷避电措施 六、脚手架计算书

一、编制依据: 1、施工图纸。 2、国家现行安全规范、规程。 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ—130—2011) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91) 5、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59—2011) 参考手册: 1、中国建筑工业出版社出版的建筑施工计算手册 2、建筑施工手册 3、建筑施工脚手架手册 4、建筑施工计算手册 二、工程概况: 本工程为威海智仁房地产开发有限公司开发新建的乳山香榭里中心花园工程,位于乳山市胜利街北侧、世纪大道东侧、建设街南侧。总建筑面积169274.50㎡,其中地上112247.58㎡,地下57026.92㎡。 三、设计总体思路 1、建筑物四周安全脚手架 本工程三层顶板以下结构施工时,在建筑物四周搭设落地式双排钢管脚手架,三层以上结构施工时,搭设型钢悬挑双排钢管脚手架。悬挑双排钢管脚手架根据工程高度在四层底板和十层底板搭设型钢悬挑梁(1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#标准层高为2.9米,每六层悬挑一次。8#标准层高为3.6米,每五层悬挑一次),施工至四层、十层结构底板时,在底板上板表面预埋钢筋环,用于安装,固定挑架型工字钢悬挑构件,在五层、十一层结构底预

悬挑脚手架搭设施工方案

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130―2001的5.1.7条备注中规定:扣件螺栓拧紧力矩值不应小于40Nm,且不应大于65Nm。?为了保证扣件内壁与钢管外壁之间具有足够摩擦力来保证扣件不产生滑移(即扣件的抗滑移能力)。摩擦力计算式为:F =μN,其中μ为摩擦系数,其取值与接触面的材料特性、粗糙程度、干湿状况等因素有关;N 为直于钢管表面的正压力(即法向力),一般随扣件螺栓的拧紧力矩(也称紧固力矩)的增大而增大。而扣件抗滑承载力为扣件与钢管所有接触面积上摩擦力之和,即抗滑承载力还与接触面积有关。在规范规定的40―65Nm的拧紧力矩下,扣件拧紧力矩越大,抗滑移能力就越好。 悬挑脚手架搭设施工方案?目前高层脚手架主要采用附着升降脚手架、悬挑式脚手架、吊脚手架等。经过多种脚手架比较分析决定采用悬挑式脚手架,但目前使用的多为悬臂结构、下撑结构、悬臂加下撑的组合结构或者悬臂加斜拉的组合结构。但是这几种结构都没有充分利用钢材的抗拉性能,经过研究决定采用斜拉式脚手架。?挑架从裙房顶开始搭设,裙房顶到主楼顶的距离约为75m,分三步搭设,每一步的架体高度为25m。挑架搭接处的施工方法:

在放槽钢底位置放大横杆,然后把槽钢放在大横杆上,再把立杆竖在槽钢上,接下来按普通的搭设方法搭设,同时安装完挑架底座,等到砼强度达到设计要求后再拆除槽钢底大横杆,使上面挑架和下面挑架脱离,成为二个独立的架体。 挑架底座采用二根12 号槽钢,拉杆采用Φ20圆钢(钢丝绳的弹性 较大,容易引起底座下弯和受力不均匀),架体采用Φ48×3.5 的钢管,?立杆在架体的9m以下采用双立杆。 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。?计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为37.0米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.00米,立杆的步距1.50米。?采用的钢管类型为 48×3.5, 连墙件采用3步3跨,竖向间距4.50米,水平间距4.50米。 施工均布荷载为3.0kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设5层。 悬挑水平钢梁采用[8号槽钢U口水平,其中建筑物外悬挑段长度1.50米,建筑物内锚固段长度1.00米。?悬挑水平钢梁采用钢丝绳与建筑物拉结,最外面钢丝绳距离建筑物1.49m 高层型钢悬挑脚手架搭设及拆除施工方案 1.悬挑式外脚手架的概念和特点 悬挑式脚手架是指架体结构卸荷在附着于建筑结构的刚性悬挑梁(架)上的脚手架,用于建筑施工中的主体或装修工程的作业及其安全防护,每段搭设高度不得大于20m。悬挑架依附的建筑结构应是钢筋混凝土结构或钢结构,不得依附在砖混结构或石结构上。悬挑架的支承结构应为型钢制作的悬挑梁或悬挑桁架等,不得采用钢管;其节点应螺栓联结或焊接,不得采用扣件连接。与建筑结构的固定方式应经设计计算确定,并经工程设计单位认可。 悬挑式外脚手架一般在工程施工中都是采用扣件相连和分段连接两种措施进行搭设和安装,在施工的过程中其经常会出现不守常规落地方式的外脚手架高度限制,具有着适应范围广,安全可靠程度高,对施工人员技术要求高和施工便捷的特点和优势。在施工之中悬挑式

悬挑式外脚手架施工方案

碧桂园·翡翠郡二期总承包工程 悬挑外架专项施工方案 中冶天工集团有限公司碧桂园·翡翠郡工程项目经理部

2018年07月15日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工安排 (3) 4、施工进度计划 (4) 5、施工准备及资源配置计划 (4) 6、施工方法和工艺要求 (6) 7、质量保证措施 (16) 8、安全及文明施工保证措施 (18) 9、稳定承载计算书 (20)

1、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 2、工程概况 2.1工程主要情况 本工程住宅楼6栋、地下一层,框架剪力墙结构,总建筑面积56803.33m2。楼高度见下表:

建设单位:文登市碧桂园房地产开发有限公司 设计单位:广东博意建筑设计院有限公司 监理单位:威海诚信建设工程项目管理有限公司 施工单位:中冶天工集团有限公司 勘察单位:威海广厦岩土工程有限公司 2.2、设计简介 本工程除商业为框架结构外,其他均为剪力墙结构。本工程5#、6#、7#楼楼座±0.000相当于绝对标高86.3m;12#楼楼座±0.000 相当于绝对标高87.3m;13#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m;21#楼楼座±0.000相当于绝对标高88.3m。本工程建筑物的抗震设防标准:丙类建筑,抗震设防烈度为7度,结构设计合理使用年限为50年。 2.3、工程施工条件 根据施工方案和施工组织设计编制技术交底,进行三级交底。外架施工属于高空临边作业危险性较大,针对入场施工人员做好实名制并安全交底。根据施工进度对每批进场的施工人员进行分批安全教育和技术交底。

悬挑架施工方案

LOGO 悬挑架施工方案 A :?、? Company number : [0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108]

华强新芒果御象湖项目 /CA 挑 脚 手 架 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 河南华宸工程建设有限责任公司 2017年12月23曰

目录

5.悬挑架技术措施 7.质量标准及验收 9.安全防护措施 10.监控措施 11 .应急预案 一?编制依据 1、工程施工图纸及现场概况 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 4、《混凝土结构工程施丄质量验收规范》GB50204-2015 5、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 6、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 7、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 8、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-1991 9、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009187号文 10、《钢管脚手架扣件》GB15831-2006 11、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 12、《直缝电焊钢管》GB/T13793-2008 13、《碳素结构钢》GB/T700-2006

工程概况 本工程位于郑东新区贺庄路西侧东宁路南侧。建筑规模及分类:建筑层数6#、7扒8#、9#、10#楼为地下2层,地上27层,1#、3#、11#楼地下1层,地上27层。2#、5#楼地下1层,地上26层;12#楼地上4层;13# 楼地上一层。车库1#、2扒3#、5#、11#楼范围内为1层地下室,6#、7#、8#、9#、10#楼范围内为2层地下室。总建筑面积为rrf,耐火等级为一级。 建筑总高度分别为、、;建筑结构为剪力墙结构。总工期510天 建设单位:中牟新芒果房地产有限公司 设计单位:深圳市建筑设计研究总院有限公司 监理单位:河南开大工程管理有限公司 施工单位:河南华宸工程建设有限公司 三.施工部署 安全防护领导小组 项目部设立安全防护领导小组,人员组成如下:

悬挑式脚手架施工方案99338

阳光城·国际社区 悬挑式外脚手架搭设、拆除施工方案 编制: 审核: 批准: 陕西省第三建筑工程公司 阳光城项目部

2010年6月29日 外脚手架搭设、拆除施工方案 一、工程概况 阳光城·国际社区位于沣渭新区(西安绕城高速与咸阳世纪大道相交以北)。由18栋别墅组成。为框架-剪力墙结构,地下一层,地上4层,总建筑面积为70504㎡,建筑高度14.85m。抗震设防烈度为8度,抗震等级为二级。 二、编制依据 1、阳光城·国际社区施工图纸,施工组织设计。 2、JGJ130—2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。 3、JGJ59—99《建筑施工安全检查标准》。 三、外墙脚手架方案确定 1、本方案供主体施工防护和外墙面装饰作业使用。 2、地下室搭设落地式双排扣件式钢管脚架,一层以上搭设悬挑式双排扣件式钢管脚手架,悬挑四层,高度15米。 3、方案搭设参数及材质的确定 3.1立杆纵距确定:脚手架用于施工阶段防护,施工的作业层荷载按2 kN/m2,依据:《规范》表6.1.1-1和《规范》7.3.12中第4条规定(自顶层作业层的脚手板下计,宜每隔12m 满铺一层脚手板。)的要求选取2+Int(27÷12+1)×0.35=2+3×0.35(kN/m2)荷载所对应的纵距1.5米;其中:2(kN/m2)是一层结构作业层荷载;3×0.35(kN/m2)包括一层作业层脚手板,另两层脚手板是根据本规范第7.3.12条的规定确定。 3.2立杆横距确定:根据工程情况在满足施工的条件取0.9米; 3.3靠墙一端外伸长度确定:《规范》6.2.2条主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架

悬挑式脚手架专项施工设计方案专家论证

悬挑脚手架安全施工专 项案 工程名称:定慧小区一期工程25#楼 建设单位:泰兴市兴黄综合投资开发有限公司 施工单位:黄桥建设工程有限公司 监理单位:国兴建设项目管理有限公司 编制人: 审核人: 审批人: 二0一二年八月一日

目录 1 编制说明及依据 ............................................ - 3 - 2 工程概况..................................................... - 4 - 3 施工计划..................................................... - 4 - 4 脚手架的主要搭设法及检查验收........................ - 5 - 5 质量保证措施............................................ - 11 - 6 脚手架安装和拆除的安全技术措施..................... - 14 - 7 监测措施................................................... - 16 - 8 文明施工措施 ............................................. - 16 - 9 施工应急救援预案........................................ - 17 - 10 劳动力计划 .............................................. - 19 - 11 悬挑脚手架安全管理措施.............................. - 19 - 12 脚手架防电、避雷及安全防护装置 ................... - 20 - 13 计算书.................................................... - 21 -

外架搭设悬挑板上方案

外架搭设悬挑结构上加固施工方案 一、工程概况 宜昌三峡保税物流中心(B型)项目-综合服务楼由宜昌三峡鑫物保税物流中心建设,长江航运规划设计院设计,宜昌宏业工程项目管理有限公司监理,山东省路桥集团有限公司总承包。 综合服务楼:总建筑面积17241.99平方米,其中地下3310.50平方米,地上13931.49平米(其中主楼9989.73平方米,附楼3941.76平方米)主楼建筑层数为地上10层,局部11层,地下一层,建筑消防高度45.00米;附楼建筑地上主导4层,局部5层,建筑消防高度18米。建筑单体的结构形式为框架剪力墙结构,抗震设防分类为丙类,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。 由于二层结构10轴到13轴之间有一块1.5米宽的悬挑板。外架在此位置无法断开,所以二层以上的外架搭设在此悬挑板上,板下需要采取加固方案。 2、回撑搭设方案: 由于二层结构外架落在悬挑板上,故需要在楼板下面设置钢管支撑,钢管支撑采用螺栓底座(钢定托)顶紧,按400mm纵横间距设置立杆,纵横向水平间距400,高度方向步距h=1000mm加设水平方向拉杆。 3、回顶支撑架计算书: (1)计算依据: 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》

(JGJ130-2001)、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001)、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003)等规范。《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》 (2)设计选型: 由于二层结构外架落在悬挑板上,故需要在楼板下面设置钢管支撑方式以保证板使用安全。钢管脚手架间距纵横为400×400mm,步距为1000mm,45mm×95mm方木,钢管顶托顶紧。考虑到悬挑板的使用安全,将二层以上外架位置的最大荷载放大至14.0 kN/m2进行验算。 落地平台支撑架立面简图

悬挑式脚手架搭设技术交底

悬挑式脚手架搭设技术交底 《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011),其中型钢类型及规格、锚固构造、锚环直径、锚环埋设方式、附加钢筋、卸荷钢丝绳直径、防滑构造、排布方式、上部架体构造等等,涉及内容较多,今天我们通过视频学习!本技术交底适用于世和二期(2-2#地块)项目中的外脚手架工程施工。 《建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011),其中型钢类型及规格、锚固构造、锚环直径、锚环埋设方式、附加钢筋、卸荷钢丝绳直径、防滑构造、排布方式、上部架体构造等等,涉及内容较多,今天我们通过视频学习! 本技术交底适用于世和二期(2-2#地块)项目中的外脚手架工程施工。 1、技术准备 (1)所有相关工程施工有关人员必须认真熟悉施工图纸和现场相关情况; (2)施工前由技术部编制可行的外脚手架施工方案,并对施工工长做方案交底;

(3)施工前工长应对分包管理人员和操作人员进行详细的、可操作性强的施工技术交底; 2、劳动力准备 为保证外脚手架工程的顺利施工,必须保证人员充足,各工种相互协调及时完成外脚手架悬挑搭设工作及平网和外网挂设、底部封闭、刷漆防锈等相关工作。 3、材料准备 工字钢选择18#号工字钢,预埋环采用直径20HPB300钢筋。卸载钢丝绳采用直径16mm 优质钢丝绳,预埋拉结吊环采用直径20HPB300钢筋。钢管、防护网等相关材料均应满足规范及方案要求。根据现场场地及施工进度情况,制定周密的材料进场计划,合理安排材料进场时间。所有材料进场后作好检验工作,根据有关规定进行抽样检验,要绝对保证各种原材料的质量,杜绝不合格的材料进入下道工序。 4、生产准备 (1)各种材料堆放在塔吊工作半径范围内,以便于直接吊装; (2)材料堆放区内材料堆放须分规格、分类型堆放整齐。 (3)相关预埋件埋设完毕,验收合格且相关资料完毕; (4)做好施工前交底工作。 二、施工工艺及技术要点 1、悬挑式外脚手架搭设应遵循有关施工工艺和技术要点。 2、悬挑脚手架搭设流程 第N层结构施工→第N+1层结构施工(预埋抱箍,附加钢筋)→第N+1层结构强度达到75%)→安装悬挑层钢梁,焊接抱箍、定位钢筋等→安装顶撑、连梁→N+2层结构预埋吊筋→达到75%强度安装钢丝绳卸载→按照落地式外脚手架的搭设方法搭设脚手架→底部封闭→底部硬隔离。

最新悬挑式脚手架专项方案

悬挑式脚手架专项方 案

慧仁家园北地块III标段工程 悬 挑 式 脚 手 架 专 项 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 浙江宝恒建设有限公司 2010年3月

悬挑式脚手架专项方案 一、工程概况 工程名称:三墩镇农转居公寓(慧仁家园北地块III标段) 工程地址:杭州市西湖区三墩镇 建设单位:杭州三墩集镇建设指挥部 设计单位:杭州浙华建筑设计事务所 监理单位:北京中联环建设工程管理有限公司 施工单位:浙江宝恒建设有限公司 慧仁家园III标段是三墩镇农转居公寓项目,由浙华建筑设计事务所 设计。该工程位于杭州市西湖区三墩镇。该工程拟建五幢住宅楼(F1楼、 F2楼、F3楼、F4楼、F5楼)地下一层, F2~F5楼地上18层、F1楼地 上16层。F1~F5楼采用悬挑式脚手架。一层层高为3.9m,标准层层高为 2.9m。 二、编制依据: 1、JGJ80-91 《建筑施工高处作业安全技术规范》 2、JGJ130-2001、J84-2001 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 3、JGJ59-99 《建筑施工安全检查标准》 4、50007-2002 《建筑地基基础设计规范》 5、GBJ9-87 《建筑结构荷载规范》 三、悬挑架内立杆离墙距离300mm,架宽1050mm,每一挑共八~九步, 高度14.4m~16.2m,按每层两跨设置连墙点,其施工操作面外侧设置踢脚板,高度300mm。立杆纵距1500mm均匀布置,对不能取整的,按

1500mm做参考,均匀设置,以保持架体美观。凡在悬挑层槽钢外端部设分层板,分层板刷60度斜条黑白相间油漆。 外架具体见立面图,平面图。

外悬挑结构架施工方案

屋顶外挑弧形梁板结构支撑方案 1.结构概况 佳瑞园办公楼A区屋面层设计有一弧形顶盖,弧形顶盖主梁截面为350mm×800mm、次梁为200mm×450mm和300mm×600mm。板厚120mm。 弧形顶盖从1轴线处向外挑出6600mm。具体情况详见佳瑞园办公楼A区设计图。 2.弧形顶盖结构支模体系设计 根据施工现场及本工程的具体特点。本工程弧形顶盖外挑部分的结构支模体系选用钢梁与钢管支撑架相结合的支模方式。钢梁采用[16b槽钢,板下的槽钢水平方向按@1400设置一道, 槽钢设在58.8m 层楼面层上,钢梁外端采用斜拉钢丝绳卸荷,钢梁设计示意如下图,具体支撑搭设情况详见“弧形顶盖部分支模架剖面图”。 ×0.2×0.45×4)+(16×6.6×0.12-5×9.4×0.12)}/(16×6.6)=0.222m 弧形折算厚度=0.222×0.2=0.044m 总厚度h=0.222+0.044=0.266m

2.1.2钢梁的荷载 钢筋砼自重25kN/m 3 25×1.4×0.266×1.2=11.17kN/m 脚手架、模板自重0.75 kN/m 2 0.75×1.4×3(三层)×1.2=3.78kN/m 施工振捣荷载2kN/m 2 2×1.4×1.4=3.92 kN/m 施工活载1kN/m 2 1×1.4×1.4=1.96 kN/m q=q 静+q 活=14.95+5.88=20.83kN/m 2.2钢梁验算 2.2.1.钢梁计算简图 2.2.2 M A =-qL 12/2=-20.83×M B =(-0.081q 静-0.097q 活)L 32 =(-0.081×14.95-0.097×5.88)2.82=-13.97kN ·m M AB 中= qL 22/8-(M A +M B )/2 =20.83×2.42/8-(20.41+13.97)/2=-2.19kN ·m R C =qL 3/2=20.83×2.8 /2=29.16kN , x=R C /q=29.16/20.83=1.4m M BC 中=R C ·x-qx 2/2=29.16×1.4-20.83×1.42/2=20.41kN ·m 其中:弯矩分配系数由荷载与结构静力计算表查取。 M max =20.41kN ·m 2.2.3抗弯强度验算 M χ/γχW χ≤f ,M χ= M min =20.41kN ·m M χ/γχW χ=20.41×106/(1.05×117×103) =166N/mm 2< f=215 N/mm 2(满足要求) L 1=1400 L 2=2400 L 3=2800 A B 20.41kN ·m 13.97kN ·m 2.19kN ·m 20.41 C

悬挑式钢管脚手架搭设方案

悬挑式钢管脚手架搭设方 案 编制: 审核: 批准: 施工单位:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 编制日期:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 一、工程概况及安装条件 xxxxxxxxxxxxxxxx工程施工主体为:钢筋混凝土xxx结构,地下x层,层高xxm,地上x层,层高为xxxm,建筑高度为xxxm。脚手架搭设高度xxxm。 二、本工程拟采用落地式双排外钢管脚手架。外辅以密目阻燃安全网实行外封闭施工,确保施工作业安全。

1、搭设前提 钢管采用外径48~51mm、壁厚3~3.5mm的钢管,有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用。扣件如发现有脆裂、变形、滑丝的禁止使用。 (1)外脚手架待基础回填土以后,搭设范围内的地基夯实平整,并做好排水沟。 (2)钢管、扣件、脚手架、安全网等检查合格。 (3)持证上岗,搭设人员个体防护充分(已作定期体检、并有安全带、安全帽、防滑鞋等配备)。 (4)6级以上大风和雷雨天应停止脚手架作业。 2、立杆基础 地基处理 搭设前应清除障碍物,平整基土层并且用蛙式打夯机夯实,度铺垫木。做好现场排水。 (1)立杆座落在分层夯填的地基土上,地耐力不得小于80KN/㎡。 (2)立杆必须装设在垫木上,采用长度不小于4m,5cm厚×24cm 宽的木板平行于墙面垫放。 3、杆件接长与连接 (1)立杆首根,应错开搭设。立杆顶端外排应高出建筑物檐口1.5m,内排应低于檐口0.4—0.5m。立杆间距1.5m,大横杆间距1.2m,小横杆间距 1.5m,且小横杆要搭在顺水杆上,用十字卡扣牢,不许放在顺水杆下端,伸出顺水杆不小于100mm。 (2)偏差要求 ①垂直度偏差不大于高度的1/200,相邻两立杆的接头,应错开50cm以上,力求不在同一步内。 ②大横杆同一排水平偏差不大于该片脚手架的总长度的1/300,

悬挑式脚手架施工方案(DOC)

目录 一、编制依据-2- 二、工程概况-2- 三、脚手架的设计说明及采用数据-3- 四、悬挑脚手架设计-3 4.1 、悬挑脚手架设计信息-3 4.2 节点构造:-4- 五、搭设的构造要求-5- 六、脚手架搭设、使用和拆除的一般规定-7- 七、安全技术措施-10- 八、附件- 118.1 、脚手架立面图- 11 8.2 、脚手架平面图- 11 8.3 、各节点详图- 11 、脚手架计算书- 11-

一、编制依据 1. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2. 《钢管脚手架扣件》GB15831 3. 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 4. 《钢结构设计规范》GB50017-2003 5. 《建筑结构荷载规范》GB50009—2001 6. 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 7. 《混凝土结构设计规范》GB50010—2002; 8. 《PKPM安全计算软件2011版》 9. 《建筑结构设计大全》 10. 本工程《施工组织设计》 11. 本工程全套施工图纸 二、工程概况 1、工程名称和规模:衢州碧桂园一期(I标段)总承包工程B地块;由1#~9# 九栋高层住宅和地下车库组成,其中5#楼和9#楼为独立的承台基础,其余一层地下室与地下车库连接组成整体地下室,地下室建筑面积17811m2 ;地上建筑面积87178m2 ; 2、工程地点:衢江区东港三路以南,通江中路以东,百灵路以西衢州碧桂园内。 3、建设单位:衢州碧桂园房地产开发有限公司;施工单位:杭州中庆建设有限公司;监理单位:杭州中研工程监理有限公司;质量安全监督:衢州市建设工程质量监督站 4、工程性质:高层公寓洋房; 5、结构形式:框架剪力墙结构; 6、基础类型:9#楼旋挖钻孔桩+承台基础;其余为承台基础; 7、建筑层数:主楼24 层,底层层高5.4m ,其余层高3.0m;大屋面高度 74.4m ;

悬挑式脚手架专项施工方案(北京市)

14#楼 悬挑钢梁脚手架专项施工方案北京博力建筑工程有限公司

目录 一、工程概况 .................................................................................................................... - 4 - 二、编制依据 .................................................................................................................... - 4 - 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中国建筑工业出版社。..................... - 5 -《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》(DB11-T583-2008) .................. - 5 - 二、材料准备 .................................................................................................................... - 5 - 三、脚手架结构形式 ....................................................................................................... - 6 - 四、搭设方法 .................................................................................................................. - 10 -

工程悬挑架子搭设施工方案

工程悬挑架子搭设施工方案 一、工程概况 ***教育学院综合楼为框架剪力墙结构,地下建筑面积3648m2,地上建筑面积3245m2,其中地下三层、各层层高(由上自下)分别为3.55m、3m、2.8m;地上五层,总高度为18.30m,其中一层层高为3.9m,其它标准层层高为3.6m。 二、脚手架搭设方案 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物周边(有地下室部分)搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架,共搭设11步架,每步架高1.8m,横距1.05m,纵距1.5m(根据工程实际可以适当调整);无地下室部分在二层楼面处搭设型钢式(18#槽钢)悬挑架,槽钢间距见附图,共挑9步架,每步架高1.8m,横距1.05m,一层外脚手架在地下室周边土方回填后方可搭设。 三、脚手架材质 1、所用材料都经建设主管部门产品认证,并经现场取样试验合格后才投入使用。 2、脚手架应选用外径48mm,壁厚3.5mm的钢管,表面平整光滑,无锈蚀、分层、压痕、划道和硬弯。搭设架子前应对钢筋管保养,除锈并统一涂色。搭设架子使用的扣件规格与钢管匹配,采用可锻铸铁,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷、贴合面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。 3、脚手片采用质地坚韧竹竿制作,用2寸铁钉销牢。 四、脚手架计算

悬挑式扣件钢管脚手架计算书(一) 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为16.2米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.05米,立杆的步距1.80米。 采用的钢管类型为48×3.0, 连墙件采用2步3跨,竖向间距3.60米,水平间距4.50米。 施工均布荷载为3.0kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设6层。 悬挑水平钢梁采用[18a号槽钢U口水平,其XX筑物外悬挑段长度1.40米,建筑物内锚固段长度1.60米。 悬挑水平钢梁采用悬臂式结构,没有钢丝绳或支杆与建筑物拉结。 一、大横杆的计算: 大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。 按照大横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。 1.均布荷载值计算 大横杆的自重标准值P1=0.038kN/m

悬挑脚手架技术交底

技术交底记录

2)架体须超过施工操作层1.8m高,中间须加防护栏杆。 3)密目式安全网应紧随架体搭设高度满挂。 4)每步均铺设竹芭,防止物体坠落,脚手架的顶层应满铺脚手板,以保证脚手架的顶端有足够的横向水平刚度。 5)每步架与建筑物处空隙用模板封严。 五、悬挑脚手架节点搭设详图 悬挑脚手架立面图 连墙件节点详图

六、悬挑脚手架验收 1、悬挑脚手架验收的依据:《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011、《表一:悬挑脚手架卡环及吊环隐蔽验收记录》、《表二:悬挑式钢管脚手架验收表》。 2、悬挑脚手架的验收由公司安全部组织进行,卡环及吊环隐蔽验收由项目组织进行。首步脚手架验收合格后才能继续搭设,并在明显部位挂验收合格,同意使用标牌。 3、悬挑脚手架搭设时应分阶段进行质量检查和验收,发现问题及时校正: 1)型钢安装后及脚手架搭设前; 2)操作层上施加荷载前; 3)每搭设两步架后必须进行检查验收,并填写悬挑脚手架验收表。 4、架子未经检查、验收,除架子工外,严禁其他人员攀登。验收合格的架子任何人不得擅自拆改,需局部拆改时,要经技术负责人同意,由架子工操作。 七、脚手架安装和拆除的安全技术措施 1、悬挑脚手架搭设安全技术措施 1.1脚手架搭设前,应做好各项准备工作。应配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。 1.2每搭设完一步脚手架后,应按照规范要求校正步距、纵距、横杆及立杆的垂直度。 1.3 脚手架搭设时,严禁将壁厚不同的钢管混合使用。 1.4在脚手架搭设到一定高度后,应及时按照方案和规范要求随工程进度设置连墙件和剪刀撑。 1.5脚手架搭设应做到竖向垂直,横向交圈,间距均匀,满足垂直度和间距尺寸要求。

7、悬挑式脚手架施工方案

7、悬挑式脚手架施工方案

悬挑式脚手架施工方案 一、现场勘察 本工程为框架结构,根据地质勘察部门提供的勘察报告,本区地势平坦,地质均匀,可以按照工程建设要求根据需要搭设脚手架。 本工程总高度为23米,经研究决定建筑物四面采用悬挑扣件式双排脚手架。 二、脚手架搭设步骤 固定槽钢→在槽钢上排放扫地杆→按立杆间竖立杆→逐根竖立杆并与扫地杆扣紧→安装第一步大横杆→并与立杆扣紧→安装第一步小横杆→安装第二步大横杆→安装第一步小横杆→架设临时斜撑杆→上端与大横杆和小横杆→安装连墙杆→东西两面安装立杆→架设剪刀撑→立杆及小横杆高出作业面1.2米→铺脚手板→护身栏杆并挂立网→挂平网→按步骤随施工进度搭设。 三、搭设脚手架的人员组织安排 根据工程规模,可按照以下人员分配进行脚手架的搭设施工:

本工程架体搭设需要7个人,4人负责具体搭设,3人负责服务工作,工地安全员,施工员负责质量安全检查。 所有脚手架施工人员均持有省建工局颁发的特殊工种人员上岗证书。 四、搭设脚手架专用工具 序号工具数量 1 扳手7套 2 安全带7条 3 安全帽7个 4 水准仪1台 5 工作服7套 五、搭设脚手架材料准备 根据工程规模,需要脚手架材料选择如下: 1、钢管:每批钢管进场应有检验合格证,采用外径48mm壁厚3.5mm钢管,壁厚3.5mm的焊接管,用于立杆、大模杆、斜撑,重量在25kg/m以内,以利人员操作,小横杆长度1.2m为宜,钢管应平直,无锈蚀,槽钢120型长度宜2.5m ,应平直无锈蚀。 2、扣件:认真检查,发现有脆裂、变形、滑丝的禁止使用。扣件内壁圆弧与钢管紧扣时,接触面不小于30%,

悬挑脚手架搭设专项方案

目录 一、工程概况: (2) 二、设计依据及构造要求 (2) 三、外脚手架的搭设 (3) 四、通道口安全隔离设置 (8) 五、“三宝四口”防护 (8) 六、安全技术措施 (9) 七、扣件式悬挑型钢脚手架设计计算书 (10)

一、工程概况: 1、工程建筑物包括:1-8栋住宅楼和1栋商业楼,全部为18层,建筑高度为53.1m;商业楼为2层,5.9m;采用框剪结构,总建筑面积86157.33m2。 2、场地周围环境:工程位于和平县龙湖北路(原活塞厂),本项目距离已建的一排民房约12m,民房层数3/4/6/7层不等,基础型式采用旋挖桩桩基础。 3、本工程地下室设一层,地下车库和设备用房(包括水泵房、发电机房、风机房和配电房),楼梯间也可由地下直达地上各层。 4、该工程的建筑等级为一级,设计使用年限为50年,其耐火等级为一级,安全等级为二级,抗震设防烈度为6度。 5、本工程防水设计:地下工程防水等级为Ⅰ级,除结构采用混凝土强度等级采用C30,抗渗等级P6防水混凝土外,另增加外防水。屋面防水等级为Ⅰ级。本工程设计标高±0.00相当于绝对标高165.20m(黄海高程)。 该工程由本公司总承建施工,根据施工的要求,采用钢挑梁悬挑式钢管脚手架。 本工程建设单位为“和平天麓山碧桂园置业有限公司”,由“广东博意建筑设计研究院”设计,“和平县建设工程监理有限公司”监理。 本工程1#、2#楼4层以下,3#楼5层以下;4#、5#、6#,7#、8#楼7层以下均采用落地式脚手架,其余楼层采用悬挑式脚手架,特编制本悬挑式脚手架专项方案,以指导施工。 二、设计依据及构造要求 1、本方案按最大搭设高度18.00m对扣件式悬挑型钢脚手架进行验算。 2、本计算根据中国建筑出版社《建筑施工脚手架实用手册》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011。 3、外脚手架采用落地式+型钢悬挑扣件式钢管脚手架,1#、2#楼4层以下,3#楼5层以下;4#、5#、6#、7#、8#楼7层以下均采用落地式脚手架,双排落地式脚手架下采用型号为C15、厚15cm的混凝土垫层进行基础硬化,在房子四周设臵宽300mm、深400mm的排水沟,有利于排水畅通。脚手架搭设高度18.00m,

悬挑外架施工专项方案(最新)

第一章编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 5、建筑施工悬挑式脚手架安全技术规定 6、《地基与基础工程施工验收规范》(GB50202-2002) 7、《编制建筑施工脚手架安全技术标准统一规定》 8、《建筑施工脚手架实用手册》 9、建筑施工扣件式钢筋脚手架构造与计算 10、工程施工组织设计及图纸 11、其他相关规定 第二章工程概况 工程名称:四川省军区警卫连、通信站宿舍楼 工程地点:成都市市区 建筑面积:4544㎡ 建筑层高:地下0层,地上6层 结构体系:框架结构。 第三章方案设计 3.1悬挑型钢脚手架的选型设计 悬挑架选型 悬挑脚手架采用工字钢作梁,从结构楼层上挑出,作为悬挑支撑结构。型钢梁临时固定在结构楼面上,用预埋锚筋固定。在悬挑出的工字钢上搭设Φ48×3.5扣件式钢管脚手架,在工字钢悬挑末端按照构造设置一根Φ12上拉的钢丝绳,而钢丝绳仅作为保险装置,不参与槽钢的受力计算及刚度验算。

3.2悬挑工字钢支撑体系的构造要求 悬挑梁为I16号工字钢,长度3.5m或4m,从楼层转角开始布置,沿结构边按水平间距1.7m均匀布置,从悬挑结构外端外挑长度1.45m。见图1悬挑工字钢平面布置图。 一、悬挑工字钢剖面图 双排外架 I16工字钢钢丝绳 预埋锚筋圆钢φ18 预埋锚筋圆钢φ16 1800 300 1050 100 图1悬挑架立面布置图 二、悬挑工字钢的构造要求 1、工字钢的一般构造措施 悬挑梁采用16#工字钢制作,在脚手架立杆根部位置处各焊一个Φ25钢筋头,用于固定立杆防止立杆移位,焊接时要满焊,不得点焊。第一个钢筋头距离挑梁前端100mm,第二个向内1050mm,高出工字钢150mm。工字钢底部,脚手架立杆根部焊接Φ25钢筋头,长度150mm,用于防止斜拉钢丝绳移位。见图2悬挑梁制作图。 焊接φ25钢管或钢筋头图2 悬挑梁制作图