文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10KV中置柜技术协议书

10KV中置柜技术协议书

10KV中置柜技术协议书

一、乙方向甲方提供产品或服务的内容:

二、主要技术参数及规格

2.2、详细技术要求:

2.2.1 应用描述:

应用机型及功用:岸边集装箱门式起重机

环境温度:-25℃~+55℃;

湿度:最大100%;

盐雾度:有盐雾和海洋气候的侵蚀

2.2.2技术要求、

高压柜和变压器安装在一个房体内,房体结构稳定,能方便运输、起吊,房体为户外型,要求能防水防尘,防护等级IP56。

高压柜和变压器整体安装好,布置合理,方便检修,并完成内部接线,完成测试和参数设置,箱变到货后只需连接进线和出线即可使用。

箱变的进线和出线接线点位置合理,设置在方便接线处,进线孔设在底部,须预留好进线孔,开孔处做好电缆保护。

2.1.1 高压进线柜工作电压10kV,馈线柜容量2000KVA,出线柜工作电压4.16kV A,应包括高压真空断路器和高压保护装置,进线柜采用负荷开关,出线柜均采用真空断路器分断,高压开关柜上配有综合保护器;

2.1.2 柜门应有安全完善的连锁机构,柜前操作,控制合闸可以手动和电动两种方式,可带载切断电路,遇故障可自动跳闸;

2.1.3 高压开关柜应设置主开关和明显的进线有电显示,高压开关柜应同时设有过压、失压、短路、过载、漏电等保护,必须有防止电源进线感应雷电致使系统电压突然上升的装置,高压开关柜应设有检修时安全接地开关和避雷器;

2.1.4 面板安装有防震型的电压表、电流表、电度计装置和功率因数表(能显示有功功率、视在功率、无功功率),所有仪表将防震,其精度将优于1.5级,柜内设防冷凝加热器:

2.1.5 高压开关柜应有自诊断装置,该装置具有较强的故障诊断和保护功能

2.1.6 开关设备的防护等级符合IEC60529及GB4208标准,外壳防护等级IP4X

2.1.7 提供反时限过流继电保护特性曲线,以及高压证书,依据的国家及行业标准的检测试验报告、第三方认证

2.2.2 高压柜开关柜技术参数

2.2.3 高压开关柜保护及控制方案

电源进线侧安装:

2.2.

3.1固定式电压互感器V-V接法,提供本开关柜的AC110V操作电源及计量、检测电压量;

2.2.

3.2带电显示装置1套DXN型;

2.2.

3.3配置两相电流互感器(含熔断器);

2.2.

3.4三相避雷器;

2.2.

3.5配多功能电能表DIRIS-A40型CL0.5,可以实现电流、电压、频率、功率因素、有功、无功的测量、最大电流记录、电度表。

负载侧安装:

2.2.

3.6手车式真空断路器VS1。断路器弹簧储能操作机构组成。真空断路器可手动或电动储能,具有可选择的远程合、分闸功能。真空断路器的控制及储能电源110V AC由进线电缆侧PT提供,真空断路器断电后来电需手动启动。

2.2.

3.7带电显示装置1套DXN型;

2.2.

3.8 配置三相电流互感器;

2.2.

3.9 配指针式电流表

2.2.

3.10配置过电压继电器及低电压继电器,提供过压、欠压相关保护。提供门开启-跳闸联锁控制保护;

2.2.

3.11柜内配置综合保护装置AM4-I。该保护装置功能为"电流速断、过流、接地"等保护功能, 对于综合保护器的各类保护,在厂进行设置,并须经过检验测试。其参数

2.2.

3.12 配置容性储能装置以备保护装置紧急状态之用;

2.2.

3.13一套接地开关JN15-12;

2.2.

3.14柜面安装电气高压紧停按钮。

2.2.

3.15变压器告警回路的“超高温跳闸”信号引至本柜分闸;

2.2.

3.16预留“远程合、分闸”接点(各2对接点);

2.2.

3.17预留“远程紧急跳闸”接点。

2.2.4 其他配置

2.2.4.1配置我司标准空气开关控制加热器,加热器电源AC230V由贵司现场提供,并在开关柜送电前48小时投入运行,该加热器全天候运行。具体内容敬见提供的二次原理图。

2.2.4.2 柜仪表门板设有一次回路的模拟指示;

2.2.4.3低压室配置维修照明灯。

2.2.4.4 开关表面有高压警示牌。

2.2.4.5 金属铠装中置式开关柜由母线室、断路器室、低压室和电缆室四部分组成,依据国标相应规范,其防护等级为IP4X。

2.2.4.6 具有完善的五防联锁,并为完全闭门操作开关柜,仅当柜门关闭后才能操作断路器手车,仅当断路器分闸且位于试验位置时,柜门才能打开。

2.2.4.7文件/服务/ 备件:如下供货数量为每1台开关柜为1台套的配置内容:

1)生产厂提供(中文)出厂测试检验报告2套, (中文)安装使用说明书和竣工图纸各3套。

2)生产厂提供现场安装指导及技术培训。

3)生产厂提供维护小车(考虑底架高度)及安装维护工具一套/台。

4)生产厂提供以下随机备件:

5)熔断器(PT高压侧熔断器-0.5A):3只

6)断路器合分闸位置指示器1只;

7)断路器手车位置指示器1只;

8)接地开关位置指示器1只。

1.1 变压器一次侧10kV 50HZ,二次侧为4.16kV 50HZ 三相四线独立绕组,干式自冷,变压器的保护装置具有优先保护功能,初级线圈应设±2?

2.5%手动调节分接头(断电切换),在电阻性负载情况下,变压器负载由空载至额定载荷时次级电压变化不应超过5%;

1.2主变压器请根据二次侧绕组负载为西门子S120、ABB等多传动能量回馈变频器驱动的纯电动机拖动负载(需考虑设计20%裕量);

1.4 变压器采用国内组装的变压器,带外壳供货,带吊耳,每个绕组的额定容量、额定电压、分接电压、相数、绝缘温度等参数应清晰的标示在铭牌上,所有接线端子在变压器防护罩壳内,具备了封闭、安全可靠的防护;

1.6在变压器显眼位置贴有高压警告标志。

1.7主要参数如下:

1.7.1 噪音低:≤60dB(A)

1.7.2 绝缘等级:F级

1.7.3 绝缘水平:冲击电压≥60kV;工频耐压AC 20kV

1.7.4 温升:高低压绕组平均温升不超过100K。

1.7.5 阻燃抗潮耐力强,防震、安全可靠适宜于移动起重机使用。

1.7.6 具有过热保护和各相温度显示。

1.8设计及工艺应考虑盐雾、高温等环境和气候因素,变压器应有足够的裕量和过载能力,以及依据的国家及行业标准的试验报告,耐压试验应符合IEC及GB标准。

三、技术资料

乙方需提供下列技术资料:《产品手册》光盘,(均为电子版)各1套。产品说明书、产品质量检验报告、产品合格证、CE认证证书、操作手册(中、英文各一套)、维护手册(中、英文各一套)、零部件图册(中、英文各一套)。

四、验收标准

4.1物品后者服务完全满足本技术协议约定的各项参数,如性能参数有改动,则应在合同书中说明,否则

以往提供的资料作为验收依据;

4.2技术资料齐全;

4.3按本协议验收。

五、质量保证及售后服务

5.1乙方对产品保修一年,正常使用情况下保修期内产品出现任何非人为因素质量的问题,均由乙方负责解决。产品保修期以外,乙方对设备提供终身有偿服务。

5.2 乙方向甲方提供详细的安装详图及维护保养说明;

5.3 在保修期内,因产品质量造成的故障,乙方应提供无偿服务,包括维修、更换零件以及所有人工费用。

5.4在乙方所提供产品的使用期内,乙方应保证供应甲方维修配件和备件。

六、知识产权

6.1 乙方保证提供的产品、技术、服务和方法的先进性、可靠性、实用性,在企业产品中得到落实应用,并保证本协议涉及的所有产品、技术、服务和方法,乙方均具有合法授权,不可能造成任何知识产权侵权。

如因乙方提供的产品、技术、服务或方法在中国或其他任何国家和地区造成对商标、专利、版权等第三方知识产权构成侵权所导致的损失或罚款,乙方都应给予赔偿,并保证甲方及其关联方免于承担任何赔偿责任。

6.2 在本协议履行过程中,甲方有权对乙方所提供的产品、技术、服务或方法进行后续改进,由此产生的新的技术成果,归甲方所有。

本协议6.1、6.2所指甲方均指甲方及其关联方,其中关联方是指与甲方具有投资、合作等关系的主体。

七、保密协议

乙方应对合作内容高度保密,未经甲方许可,不得向第三方透漏技术协议的任何内容,否则,将依照相关法律追究责任。

KYN58A-12型中置柜使用说明书

1概述 1.1KYN58-12~型高压开关柜的用途 KYN58-12~型高压开关柜是长兴公司引进国外先进技术,自行设计的新概念开关柜,它以防护功能齐全,人机界面清晰明了等显著特点引导了21世纪新一代中置柜。适用于不同类型的变电站、发电厂、工矿企业及高层建筑等场所,特别适于频繁操作。 产品特点 1.2.1 人机界面清晰明了 面板上以不同颜色标注的7个位置十分明了,人们可以按面板上标注的操作示意图进行程序化操作。 1.2.2防护功能齐全,更安全,更可靠 断路器室门与断路器可靠的联锁;断路器合闸状态与一次主触头可靠联锁。断路器在试验位置(一次主触头未接触),断路器可做分、合闸试验;断路器只有在分闸状态,才能推入柜内;断路器室门关上后,才能操作断路器;断路器在合闸位置,柜门不能打开。 断路器在断开试验位置,带电显示器没有指示,电磁锁解锁(可选项)才能合接地开关,接地开关处于合闸位置,才能打开后门。 接地开关在断开位置,才能操作断路器推进机构旋钮,才能将断路器推向工作位置。 柜内一次触头座前有上下两扇活门,拉出断路器,活门自动关闭并强行闭锁,有效防止误碰导电部分。 断路器门把手装有锁,钥匙和锁对应时才能开启。 四点锁门结构解除了往常关门、开门操作繁琐的烦恼,无论何种状态,坚固可靠的门都能有效防止受内部故障电弧的冲击。 不插上二次插头,断路器室门不能关闭,更不能将断路器移到工作位置;工作位置时,绝不可能拔二次插头。 手车的推进与拉出的操作可以通过挂锁锁定。 各柜可以实现电气联锁。 上、下升降,宽度可调的工具小车,可以轻松将不同类型手车放到地面或工作平台检修,工具小车与开关柜内设有可靠闭锁,加强了手车的防跌落措施;工具手车未与柜体可靠接合,不能将手车推入柜内或将手车由柜内拉出。 1.3使用条件 1.3.1 环境温度上限+40℃,下限-25℃;

电气控制柜技术协议书

目录 1 总则 (3) 2 系统运行条件 (4)

3 采用标准 (4) 4 设备规范 (5) 5 卖方的工作范围和责任 (10) 6 油漆、包装、运输和储存 (11) 7 质保措施 (11) 1.总则 1.1本技术规范适用于,它提出了该系统设备及辅助系统的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2买方在本规范中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,卖方应提供一套满足本规范所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对设备安装地点所在国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 卖方须执行本规范所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.4 本技术规范是电气控制柜订货合同的附件,与合同具有同等法律效力,在规范签订后,各方应按时交换资料,满足各方设计和制造进度的要求。 1.5卖方所供设备应按照有关法规、规范、标准等的要求,负责取得有关部门对其产品、文件、图纸的审查和批准。 卖方在进行认证过程中,为使认证工作进度满足交货进度,买方有权进行监督并提出合理的整改意见。卖方应安排足够有经验的人员来进行认证工作,确保能在资料正常审查所需时间内通过官方批准,因资料准备不充分、认证人员经验不足等卖方的原因而造成影响交货进度及工期,由卖方承担。 1.6除非得到买方的认可,卖方提供的设备、材料及零部件不应包含对人体有害的物质。 1.7 如卖方未明确对本技术规范提出差异,则视为其供货产品完全满足本技术规范及供货范围的要求。 1.8卖方提供的资料数据单位全部采用国际单位制。 1.9未尽事宜,双方友好协商解决。

2.系统运行条件 2.1安装地点:室内布置。 2.2海拔≦1000m 2.3环境温度:最高气温+40℃ 最低气温-25℃ 2.4相对湿度:月平均相对湿度不大于90% 日平均相对湿度不大于95% 2.5抗地震烈度8度 3.采用标准 电气设备及总线接口应符合下列标准(但不限于下列标准): -IEC71 绝缘配合 -IEC185 电流互感器 -IEC186 电压互感器 -IEC439 低压开关设备和控制设备组件 -IEC529 外壳防护等级 -IEC51 直接动作指示模拟电气测量仪器及附件 -IEC113 电工技术图表 -IEC158 低压接触器 -IEC255 继电器 -IEC269 低压熔断器 -ISO1690 电气设备噪声传播的测定 -GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范-GB50254-96 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 -IEC-61158 现场总线标准 -EN-50170 欧洲现场总线标准 -JB/T 10308.3-2001 中国行业标准

KYN28开关柜操作程序

KYN28-12(24)高压开关柜操作程序说明 KYN28-12(24)高压开关柜“五防”联锁操作要求; 1.防止误分合断路器—断路器手车必须处于工作位置或试验位置时,断路器才能进行 合、分闸操作。 2.防止带负荷移动断路器手车—断路器手车只有在断路器处于分闸状态下才能进行拉 出或推入工作位置的操作。 3.防止带电合接地刀—断路器手车必须处于试验位置时,接地刀才能进行合闸操作。 4.防止带接地刀送电—接地刀必须处于分闸位置时,断路器手车才能推入工作位置进行 合闸操作。 5.防止误入带电间隔—断路器手车必须处于试验位置,接地刀处于合闸状态时,才能打 开后门;没有接地刀的开关柜必须在高压停电后(打开后门电磁 锁),才能打开后门。 注:KYN28-12(24)高压开关柜在正常运行时,应闭门操作。 一、送电操作程序: 1.通过手车转运小车将断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)推入开 关柜;手车进柜时将手车的左右把手同时向内拉至把手Ⅱ位置并将手车推入开关柜的试验位置,然后将手车的左右把手同时向外推至把手Ⅰ位置,使手车推进机构与开关柜可靠锁定。 2.将手车的二次插头插入开关柜的二次插座内,并用扣件锁定; 3.关闭开关柜后门(电缆室门)和前门(断路器室门);打开接地刀操作活门,用 接地刀操作手柄(逆时针方向)打开接地刀,抽出接地刀操作手柄关闭接地刀操作活门,并确认接地刀处于分闸状态。 4.检查仪表室内的控制、合闸、信号、交流及母线电压等电源开关(或二次熔断器)

处于合闸状态,并测量电源电压属于正常范围后,关闭仪表室门。 5.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜试验位置的)断路器合、分各一次, 确认断路器控制回路接线及信号回路显示正确。 6.打开手车机构操作活门,用手车推进摇把(顺时针方向)将手车推入开关柜工作 位置(手车到达工作位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把并关闭手车机构操作活门。 7.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器合闸。 8.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯亮,此时开关柜已处于高压带电状 态,测量或观察微机保护装置显示的母线电压及出线电流是否处于正常范围。 二、停电操作程序: 1.用就地或远方操作方式控制操作(处在开关柜工作位置的)断路器分闸。 2.检查开关柜的带电显示器A/B/C三相指示灯熄灭。此时开关柜已处于高压出线 侧断电,但高压母线侧仍然处于带电状态(热备用状态)。 3.打开手车机构操作活门,用手车推进摇把(逆时针方向)将手车退出到开关柜试 验位置(手车到达试验位置时会发出“卡嗒”的扣锁响声),取出手车推进摇把并关闭手车机构操作活门。 此时断路器处于开关柜试验位置,属于停电待用状态(冷备用状态)。再次送电时可省略送电操作程序的第1、2、3项操作步骤。 三、手车拉出柜外的操作程序: 1.断路器手车(或PT手车、隔离手车、熔断器手车)需要拉出柜外时,应首先完 成停电操作程序的所有步骤。 2.需要进行接地刀合闸操作时,应先打开接地刀操作活门,用接地刀操作手柄(顺 时针方向)使接地刀合闸,抽出接地刀操作手柄并确认接地刀处于合闸状态。(如不需要接地刀合闸操作,可不进行此项操作)

10kV开关柜技术协议书最新

河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司 10kV高压开关柜 技 术 协 议 书 需方: 委托人: 供方: 委托人:

1.0 范围 本技术协议书规定了动力厂新增2面高压开关柜技术要求。 10kV中置式手车开关柜的设计、制造、检验、检测、包装和运输等的基本要求。 供方应根据技术协议书的技术参数,按照相应的标准规范进行设计、制造、检验、检测、 包装和运输,并提供良好的售后服务。 2.0 标准规范 10kV中置式手车开关柜的设计、制造、检验、检测、包装和运输须遵循下列标准 规范最新版本的要求,标准规范之间若有差异,应按最严格的标准规范执行。 《3~35kV交流金属封闭开关设备》 GB3906-1991 《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》 GB/T11022-1999 《户内交流高压开关柜订货技术条件》 DL/T404-1997 《12kV~40.5kV高压真空断路器订货技术条件》 DL/T403-2000 《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T402-1999 《交流高压断路器》 GB1984-2003 《交流高压熔断器》 GB/T15166-1994 《高压交流隔离开关和接地开关》 GB1985-2004 《电压互感器》 GB1207-1997 《电流互感器》 GB1208-1997 《交流高压电器动、热稳定试验方法》 GB2706-1989 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB/T763-1990 《交流无间隙金属氧化物避雷器》 GB11032-2000 《高压开关设备的共用订货技术导则》 DL/T593-1996 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》 DL/T 620-1997 《高压开关设备常温下的机械试验》 GB/T3309-1989 《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》 DL/T539-1993 《高压带电显示装置技术条件》 DL/T538-1993 《高压开关柜闭锁装置技术条件》 SD/T318-89 《电工成套装置中的指导灯和按钮的颜色》 GB/T2682-1981

高压柜各个柜型作用简要说明

1、电源进线柜:主电源进线,(总进线柜)装有主断路器 2、出线柜:配电系统的出线开关柜,带下级用电设备 3、计量柜:对供电的电量进行测量和记录的,简单说就是用来 收钱的电度表。(里面装有PT、CT和电度表) 4、母联柜:当系统有两路电源进线,且两路互为备用时,需要 将两路电源的主母线进行联通,联通两段母线的开关柜叫母联柜,注意:母联柜与两路进线柜一般禁止同时闭合5、PT柜:安装计量装置及互感器 6、电容柜:一般接在系统主母线上的电容器柜,做集中无功补 偿,一般与进线柜并列安装 (系统有PT柜,应是高压系统,低压系统不设PT柜--PT柜相当于一个降压变压器,只需低压电流互感器;但电容器柜在高压系统很少用,高压电容器很难做,常见的是在低压侧做集中补偿)。 7、联络柜: 联络柜的作用: 1、联络柜是用来在几台变压器所带的几排低压柜联络用的,即当一台变压器出现故障是可以用另外一台来带另外几排的低压柜。 2、从运行方式上来讲,正常状态下,联络断开,两台变压器独立运行。当其中一台出现故障时,断开其总路开关,合上联络开关,其负荷供电由另一台提供保障。8、环网柜(开关柜):环网柜是一个约定俗成的叫法,原指的是负荷开关柜用于环网式供电,现在经常被人当作负荷开关柜的代名词,而不管是否被用于环网式供电。 9、电池柜:相当于电池,储存电源。 电池柜有2个作用:

一:做后备操作电源 二:做为合闸电源的主力电源。开关合闸时需要一个非常大的电流,靠整流电路是无法满足合闸线圈需要的,而蓄电池有允许短时大电流放电的特性,正好弥补了整流电路的不足,使合闸回路能可靠动作。 10、直流屏(充电屏):把交流电源转换成直流电。 组成部分:充电柜-充电模块-监控模块-电池组 11、变频柜:普通的动力柜或控制柜由传统拖动方式改为变频拖动方式。简而言之:应用变频器拖动动力装置的控制柜。 12、高压开关柜: 13、中置柜:全称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,其分三层结构 上层:母线和仪表室 中间层:断路器室 下层:电缆室 由于断路器在中间层,所以称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,简称中置柜。14、动力柜:就起作用而言,为水泵、发电机等转动的机器提供动力的柜子。

作业指导书-中置柜2018.10(完整资料).doc

此文档下载后即可编辑 江西明正智能电气有限公司 安装作业指导书 文件代号 第B版第0次修 改文件名称中置柜第页共页1 目的 为了规范、指导员工组装中置柜的方法与要求,提高生产效率,避免人为失误造成元器件的损坏及质量异常,确保生产正常运行。 2 适用范围 本安装作业指导书适用于总装中置柜元器件。 3 操作方法 领料: a.检验柜体是否符合图纸及设计要求(特别注意进出线方式),按顺序排列摆放整齐做好装配准备,并检查柜体是否有损伤、掉漆等缺陷。 b.按材料清单与图纸要求领取相符合的一次元器件,并核对元器件的规格型号、外形安装尺寸及表面质量状况是否合格,所有元件说明书、合格证、附件包装好后注明项目名称及编号移交给实验站,合格证不齐全应通知上级管理人员。 3.1安装铭牌、横梁、支架 螺牙露出2~5mm 安装顺序为先平垫、 弹垫再螺母,紧固程 度按力矩值,外观看 弹垫压平但不能压爆 安装原器件固定横梁安装铭牌 按照图纸要求,结合主要元器件 安装位置来确定横梁、侧梁的安 装位置,并将横梁与柜体骨架紧 固 按照柜体预留的安装孔使用 气动铆钉枪进行安装 安装前核对铭牌内容是否符合 本台开关型号、电压、电流等 安装避雷器、铜排固定横梁安装避雷器安装零序电流互感器 避雷器安装底部应全部安装在接 地排上,有标识端为接线端,连 接线最后连接 如有零序电流互感器,在电缆夹 上端安装支架固定零序电流互感 器 按照图纸要求安装的元器件确 定横梁、支架的安装位置,并 将横梁与柜体骨架紧固

江西明正智能电气有限公司安装作业指导书 文件代号 第B版第0次修 改文件名称中置柜第页共页3.2安装一次主要元器件 元器件安装时一般按照先装大件后装小件的原则,位置合理,操作方便,便于售后更换,要考虑安全距离,10KV≥125mm,便于铜排的制作及安装,尽量达到铜排节约,整体安装效果美观。 安装穿墙套管安装传感器 安装绝缘子 带有二次接线端固定柜体,二次 接线端头朝上固定螺丝从柜体外侧安装绝缘子盘形结构端连接铜排 安装电压互感器安装一次静触头安装电流互感器 安装前将触头盒内擦干净,将静 触头装入定位孔中用螺栓将静触 头与铜排盒后面的分支排固定 电压互感器按图纸要求,注意考 虑相间及相与地的电气间隙≥ 125mm 电流互感器按图纸要求,P1为进 线端,P2为出线端,如果特殊需 要反装,则二次接线S1、S2也需 要反接 制作编织带 安装PT手车元器件 安装PT手车

10-0.4kV开关柜技术协议2013.4讲解

***小区10/0.4kV配电工程 0.4KV低压开关柜 技术协议 需方:贵阳上亿电力物资有限公司供方: 2016年06月00日

1总则 1.1本技术协议书的使用范围,仅限于***小区10/0.4kV配电工程开关站户内开关柜工 程技术协议。它的内容包括为开关柜的选材,制造,检查和试验的最基本要求。 1.2 本技术协议提出的是最低限度的技术要求,供方应保证提供符合本协议和国家标准 的优质产品。 1.3供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,需方认为供方提供的产品完全 满足本技术协议的要求。 1.4 本技术协议所使用的标准如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 2应遵循的主要现行标准和技术规范 IEC60099 交流无间隙金属氧化物避雷器 IEC60129 交流隔离开关和接地开关 IEC60185 电流互感器 IEC60186 电压互感器 IEC60270 局部放电测量 IEC60529 由外壳提供的防护等级 IEC60694 交流开关设备与控制设备标准共用特性参数 IEC60298 额定电压1kV以上50kV以下交流金属封闭开关设备 GB156 标准电压 GB191 包装贮运标志 GB311.6 高压输变电设备的绝缘配合 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1207 电压互感器 GB1208 电流互感器 GB1985 交流高压隔离开关和接地开关 GB2706 交流高压电器动、热稳定试验方法 GB3309 高压开关设备常温下的机械试验 GB3804 3-63kV交流高压负荷开关 GB3906 3-35kV交流金属封闭开关设备 GB4208 外壳防护等级(IP代码) GB11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB11032 交流无间隙金属氧化物避雷器

10KV开关柜图解解析

10KV开关柜图解解析

1、综述 10kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。 理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:综自厂家提供的保护原理图、接线图;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。 综自厂的图纸是开关柜厂家的设计原始依据,也是我们审核开关柜厂家图纸的依据。开关厂的原理图一般都是根据综自厂的原理图修改的,再示意性的画出电流、电压、信号量的输入,控制量的输出。 2、10kV电缆出线中置柜的二次接线 KYN28A(GZS1)中置柜是城区变电站使用最多的10kV开关柜型式,从正面看,它明显分成三部分,最上面是继电器室,中间是断路器室,下面是空室(什么也没有),母线等高压设备安装在背面的柜体内。如图所示

2.1继电器室 继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。图8-1-1是早期开关柜的图片,继电器室就是安装电流表和指示灯的位置。 2.2断路器室 10kV中置柜最常用的断路器是VS1真空断路器,断路器机构内的接线通过专用插座与继电器室的端子排联接。插头的一段与断路器机构固定连接,另一段是一个专用插头,配套的插座安装在断路器室的右上方,从插座引出线接至继电器室端子排。为了搞明白二次回路,我们需要对操作过程进行一定的了解。 中置柜断路器手车有三个位置:断开、试验、运行(需要注意的是,断路器手车和断路器是两个概念,断路器手车其实就是断路器和它的座)。正常运行时,断路器手车在运行位置,断路器在合闸位置,二次线插头与插座联接;手动跳闸后,断路器在分闸状态、手车在运行位置;用专用摇把将断路器手车摇出,至试验位置,可以将二次插头拔下(手车在运行位置时拔不下来);继续摇,手车退出断路器室,处于断开位置。 断开位置:断路器与一次设备(母线)没有联系,失去操作电源(二次插头已经拔下),断路器处于分闸位置; 试验位置:二次插头可以插在插座上,获得电源。断路器可以进行合闸、分闸操作,对应指示灯亮;断路器与一次设备没有联系,可以进行各项操作,但是不会对负荷侧有任何影响,所以称为试验位置。 运行位置:断路器与一次设备有联系,合闸后,功率从母线经断路器传至输电线路。

10KV中置柜技术协议书

10KV中置柜技术协议书 一、乙方向甲方提供产品或服务的内容: 二、主要技术参数及规格 2.2、详细技术要求: 2.2.1 应用描述: 应用机型及功用:岸边集装箱门式起重机 环境温度:-25℃~+55℃; 湿度:最大100%; 盐雾度:有盐雾和海洋气候的侵蚀 2.2.2技术要求、 高压柜和变压器安装在一个房体内,房体结构稳定,能方便运输、起吊,房体为户外型,要求能防水防尘,防护等级IP56。 高压柜和变压器整体安装好,布置合理,方便检修,并完成内部接线,完成测试和参数设置,箱变到货后只需连接进线和出线即可使用。 箱变的进线和出线接线点位置合理,设置在方便接线处,进线孔设在底部,须预留好进线孔,开孔处做好电缆保护。 2.1.1 高压进线柜工作电压10kV,馈线柜容量2000KVA,出线柜工作电压4.16kV A,应包括高压真空断路器和高压保护装置,进线柜采用负荷开关,出线柜均采用真空断路器分断,高压开关柜上配有综合保护器; 2.1.2 柜门应有安全完善的连锁机构,柜前操作,控制合闸可以手动和电动两种方式,可带载切断电路,遇故障可自动跳闸; 2.1.3 高压开关柜应设置主开关和明显的进线有电显示,高压开关柜应同时设有过压、失压、短路、过载、漏电等保护,必须有防止电源进线感应雷电致使系统电压突然上升的装置,高压开关柜应设有检修时安全接地开关和避雷器; 2.1.4 面板安装有防震型的电压表、电流表、电度计装置和功率因数表(能显示有功功率、视在功率、无功功率),所有仪表将防震,其精度将优于1.5级,柜内设防冷凝加热器:

2.1.5 高压开关柜应有自诊断装置,该装置具有较强的故障诊断和保护功能 2.1.6 开关设备的防护等级符合IEC60529及GB4208标准,外壳防护等级IP4X 2.1.7 提供反时限过流继电保护特性曲线,以及高压证书,依据的国家及行业标准的检测试验报告、第三方认证 2.2.2 高压柜开关柜技术参数 2.2.3 高压开关柜保护及控制方案 电源进线侧安装: 2.2. 3.1固定式电压互感器V-V接法,提供本开关柜的AC110V操作电源及计量、检测电压量; 2.2. 3.2带电显示装置1套DXN型; 2.2. 3.3配置两相电流互感器(含熔断器); 2.2. 3.4三相避雷器; 2.2. 3.5配多功能电能表DIRIS-A40型CL0.5,可以实现电流、电压、频率、功率因素、有功、无功的测量、最大电流记录、电度表。 负载侧安装: 2.2. 3.6手车式真空断路器VS1。断路器弹簧储能操作机构组成。真空断路器可手动或电动储能,具有可选择的远程合、分闸功能。真空断路器的控制及储能电源110V AC由进线电缆侧PT提供,真空断路器断电后来电需手动启动。 2.2. 3.7带电显示装置1套DXN型; 2.2. 3.8 配置三相电流互感器; 2.2. 3.9 配指针式电流表

KYN28型中置式高压开关柜概述及操作顺序说明

KYN28A-12 户内交流金属铠装移开式开关设备 产品概述: KYN28A-12户内交流金属铠装移开式开关设备(以下简称开关柜)适用于三相交流50Hz、额定工作电压3.6~12kV、额定工作电流630~4000A、额定短时耐受电流20~50kA系统中接受和分配电能之用; 并具有对电路进行控制、保护和监测等功能。开关柜满足GB3906-2006、DL/T404-2007、GB1984-2003、IEC60298 IEC60694(2001)等标准的技术要求; 能够配置VZ1、VD4、VS1等多种型号的真空断路器、具有完善的防止误操作的联锁装置(包括“五防”功能);元件布置合理,方案齐全,扩展性好,可满足用户的各种需要. 开关柜是技术先进、结构合理、使用方便、安全可靠、性能稳定的配电设备,已在石化企业、造纸企业、冶金企业、发电厂、变电站及民用建筑中广泛使用。 型号说明: 功能特点:

◆安全可靠——完全金属铠装及全封闭结构;采取均衡电场措施,可配置“D”型母线;各功能室用接地的金属板完全隔开,相互独立;所有设备的操作,包括断路器的分合闸、断路器手车的推入或移出及接地开关的分合闸操作等,均能在断路器门关闭状态下进行;具有可靠完善的联锁装置,能有效地防止误操作。 ◆实用性强——壳体封闭严密,可防止杂物及小动物进入;手车互换性好,更换断路器非常方便;接地开关装设涡轮变速操作机构,操作异常轻便; ◆适应性广——进出线方式可适应电缆或母排上下进出线;一次方案扩展性好;可靠墙安装或背靠背安装,占地面积小;可配置VZ1、VD4、VS1等多种型号的真空断路器和F-C组合电器;额定电流可达4000A,额定短时耐受电流可达50kA;电缆室有充裕的空间,可连接多根电缆。 技术参数:

10kv kyn28开关柜技术协议

KYN28-12高压开关柜 技 术 协 议 书 20年月日

一、总则 1.1 乙方向甲方提供KYN28A-12Z型金属铠装中置式开关柜,配用ABB-VD4断 路器. 1.2 本开关柜在满足本技术协议的要求外,其它部分应满足IEC298、GB-3906、 GB/T11022-99及DL/T404-1997其相关标准和技术条件要求,并应达到“五防” 功能. 1.3 本产品的质量由乙方保证. 1.4 本协议书为商务合同的附件,与商务合同具有同等法律效力。 二、基本技术条件 2.1电气主接线:单母线 2.2本期建设规模:共7台开关柜。其中进线柜1台、母线设备柜1台、出线柜 3台、电容柜1台、站用变柜1台。 2.3柜体型式:中置式交流金属铠装柜。 柜宽:站用变1000mm,其余800mm。 柜深:1660mm 柜高:2300mm 三、使用环境 3.1 室内; 3.2 地震烈度:<8度; 3.3 海拔高度:<1000m; 3.4 环境温度:最高+40℃,最低-15℃; 3.5 湿度:月平均相对湿度90%(+25℃时); 3.6使用环境:不含导电微量粉尘,无严重污秽、化学腐蚀、无火灾,无爆炸危

险及剧烈振动的场所。 四、设备规范 4.1柜体设备型式: 4.1.1断路器:真空断路器ABB VD4. 4.1.2断路器操作机构:弹簧操作机构. 4.1.3电流互感器:LZZBJ9-10. 4.1.4 电压互感器:JDZX10-10. 4.1.5高压熔断器:限流式 PT熔断器:XRNP1-10。 站用变:XRNT-12 4.1.6接地开关:手动弹簧储能操作,JN15; 4.1.7母线氧化锌避雷器:YH5WZ-17/45; 4.1.8 站用变:SC10-50/10.5 4.1.9支持绝缘子选用大爬距有机绝缘子,爬距2.0cm/KV(240mm)。 4.2柜体参数(含柜体元件): 4.2.1额定电压(KV):12; 4.2.2主母线额定电流(A):1250A 4.2.3额定频率:50HZ; 4.2.4绝缘水平:柜体、断路器; 工频耐压:42KV(一分钟); 冲击耐压:75KV(对地及相间); 电压及电流互感器:应符合GB311规定; 4.2.5额定热稳定电流(3s)(kA):25;

KYN28-12中置柜操作流程

KYN28-12中置柜操作流程 送电操作员程序: 1、先锁好后上下门,再关好前下门并锁紧(接地开关处于合位时方可关好前后下门); 2、打开前中门,将服务手车移动到相应的开关柜前并锁定好服务手车;再将手车自身左右定位机构解锁并推至柜内锁定在试验位置;从手车前眉螺柱上取下二次航空插头,手动将插头插在柜内的插座上,关好并锁紧前中门。 3、将接地开关操作手柄插入接地开关操作孔内,逆时针旋转90°,此时接地开关分闸,取出接地开关操作手柄,操作孔处联锁板自动弹起并盖住操作孔,同时前下门及柜后门闭锁(无接地开关时为电磁锁闭锁或封板); 4、将手车进出专用摇把插入手车底盘操作机构孔内,顺时针转动摇把约20圈,能听到有“咔嗒”声,同时手车明显受阻取下摇把,此时手车处于工作位置(二次插头在手车摇进到工作位置时同时被锁定),手车一、二次回路接通; 5、根据操作票的指令,操作控制回路的开关,对开关柜进行分合闸操作(断路器柜)。 停电操作员程序: 1、根据操作票的指令,操作控制回路的开关,对开关柜进行分闸操作(断路器柜)。

2、将手车进出专用摇把插入手车底盘操作机构孔内,逆时针转动摇把约20圈,能听到有“咔嗒”声,同时手车明显受阻取下摇把,此时手车处于试验位置,二次插头锁定解除; 6、确认电缆侧不带电后,用手指按下接地开关操作孔处联锁板(不得借助工具,此操作应无卡阻现象)将接地开关操作手柄插入接地开关操作孔内,顺时针旋转90°,合上接地开关,,取出接地开关操作手柄,此时操作孔处联锁板不会弹回盖住操作孔,(无接地开关时前、后柜下门电磁锁手动解除闭锁); 3、打开前下门或后门进行检修工作; 4、必要时,打开手车室门(前中门),将手车航空插头从柜内插座上手动取下挂在手车前眉的螺柱上;再将手车自身左右这定位机构解锁由柜内移至服务车上锁定;将服务手车停挡(球形手柄)向左扳动,解开服务手车锁定,此时服务手车可从柜前移动至旁边放好。 紧急解锁操作 紧急情况下,用工具松开前下门螺钉或后下门的闭锁挂钩,可以打开柜门而无须使接地开关合闸,对电缆进行紧急处理;(注:紧急情况处理完毕后请即是恢复闭锁装置)。

(完整版)高压开关柜技术协议(10KV配电所10KV高压成套开关柜设备供货)

10KV 配电所10KV 高压成套开关柜设备供货 技 术 附 件

2018年7 月16日 目录 附件 1 概述...................................... 3... 附件 2 设备技术规格 ................................................... 6.. . 附件 3 供货范围 ................................................... 1.. 8. 附件 4 设计、制造、检验标准 ................................................... 2.. 0 附件 5 技术资料交付范围和进度 ................................................... 2.. 2 附件 6 设备的监制、检验及出厂验收................. 2. 4 附件 7 涂漆、包装及运输 ................................................... 2.. 7 附件 8 设备交货及制造进度 ................................................... 2.. 9 附件 9 技术服务及培训

................................................... 3.. 1 附件 10 质量保证和考核方法 ................................................... 3.. 3

KYN58A-12型中置柜使用说明书样本

1概述 1.1KYN58-12~40.5型高压开关柜用途 KYN58-12~40.5型高压开关柜是长兴公司引进国外先进技术,自行设计新概念开关柜,它以防护功能齐全,人机界面清晰明了等明显特点引导了21世纪新一代中置柜。合用于不同类型变电站、发电厂、工矿公司及高层建筑等场合,特别适于频繁操作。 1.2 产品特点 1.2.1 人机界面清晰明了 面板上以不同颜色标注7个位置十分明了,人们可以按面板上标注操作示意图进行程序化操作。 1.2.2防护功能齐全,更安全,更可靠 ●断路器室门与断路器可靠联锁;断路器合闸状态与一次主触头可靠联锁。断路器在实验位置(一次主 触头未接触),断路器可做分、合闸实验;断路器只有在分闸状态,才干推入柜内;断路器室门关上后,才干操作断路器;断路器在合闸位置,柜门不能打开。 ●断路器在断开实验位置,带电显示屏没有批示,电磁锁解锁(可选项)才干合接地开关,接地开关处 在合闸位置,才干打开后门。 ●接地开关在断开位置,才干操作断路器推动机构旋钮,才干将断路器推向工作位置。 ●柜内一次触头座前有上下两扇活门,拉出断路器,活门自动关闭并强行闭锁,有效防止误碰导电某些。 ●断路器门把手装有锁,钥匙和锁相应时才干启动。 ●四点锁门构造解除了往常关门、开门操作繁琐烦恼,无论何种状态,结实可靠门都能有效防止受内部 故障电弧冲击。 ●不插上二次插头,断路器室门不能关闭,更不能将断路器移到工作位置;工作位置时,绝不也许拔二 次插头。 ●手车推动与拉出操作可以通过挂锁锁定。 ●各柜可以实现电气联锁。 ●上、下升降,宽度可调工具小车,可以轻松将不同类型手车放到地面或工作平台检修,工具小车与开 关柜内设有可靠闭锁,加强了手车防跌落办法;工具手车未与柜体可靠接合,不能将手车推入柜内或将手车由柜内拉出。

10kV开关柜技术协议(参考模板)

XXX集团投资有限公司XX110kV变电站10kV开关柜 技 术 协 议 甲方:XXX集团投资有限公司 设计方:XXX电力勘测设计院 乙方:YYY有限公司 ZZZ年7月5日

目录 1 供货范围 (1) 2 基本要求 (2) 3 使用环境 (2) 4 技术参数 (2) 5 技术要求 (2) 6 图纸及资料 (4) 7 技术文件及现场服务 (14) 8 包装、运输及储存 (16) 9 质量保证及试验 (17)

1.供货范围

注:1)除PT柜外,其它各开关柜均装设1套测控保护装置和智能电度表,测控保护装置和智能电度表由二次监控厂家提供,开关柜厂家负责安装和接线,且配合调试。 2) PT柜装设1套微机型消谐装置,微机型消谐装置由二次监控厂家提供,开关柜厂家负责安装和接线,且配合调试。 2.基本要求 2.1本技术协议书提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。 2.2本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准的条文,供货方应按有关标准提供符合国标、行标和本技术协议书的优质产品。 2.3本技术协议书所使用的标准及规定的条款如遇到与供货方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2.4应遵循的标准 按本技术协议书供货的设备,包括供货方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最新版本。 GB3906《3~35kV交流金属封闭开关设备》 GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》 GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB/T5582-93《高压电力设备外绝缘污秽等级》 GB11022《高压开关设备通用技术条件》 DL402《交流高压断路器动热稳定试验方法》 GB156-93 《标准电压》 GB311.1-83 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB763-90 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB7354-87 《局部放电测量》

KYN28中置柜操作程序

10KV中置柜运行与操作规程 进线柜(不带接地刀) 送电操作程序: (1)插入断路器二次航空插座。 (2)将所有柜门关上并旋紧门上螺丝锁。 (3)将解锁手柄插入(解锁操作孔)→逆时针旋转打开(断路器移动操作孔)。 (4)将断路器操作手柄插入(断路器移动操作孔)→顺时针旋转将断路器摇至工作位置(工作指示灯亮)。 (5)将解锁手柄插入(解锁操作孔)→顺时针旋转闭合(断路器移动操作孔)。 (6)操作仪表门上储能,合闸控制开关→断路器合闸。 停电操作程序: (1)操作仪表门上分闸控制开关→断路器分闸。 (2)将解锁手柄插入(解锁操作孔)→逆时针旋转打开(断路器移动操作孔)。 (3)将断路器操作手柄插入(断路器移动操作孔)→逆时针旋转将断路器摇至试验调试位置(试验指示灯亮)。 (4)打开柜门检修。

10KV中置柜运行与操作规程 馈线柜(带接地刀) 送电操作程序: (1)插入断路器二次航空插座。 (2)将所有柜门关上并旋紧门上螺丝锁。 (3)确认断路器处在试验测试位置(试验指示灯亮)→将解锁手柄插入(解锁操作孔)→顺时针旋转闭合(断路器移动操作孔)。(4)将接地开关操作手柄插入接地开关操作孔→逆时针旋转断开接地刀闸。 (5)将解锁手柄插入(解锁操作孔)→逆时针旋转打开(断路器移动操作孔)。 (6)将断路器操作手柄插入(断路器移动操作孔)→顺时针旋转将断路器摇至工作位置(工作指示灯亮)。 (7)将解锁手柄插入(解锁操作孔)→顺时针旋转闭合(断路器移动操作孔)。 (8)操作仪表门上储能,合闸控制开关→断路器合闸。 停电操作程序: (1)操作仪表门上分闸控制开关→断路器分闸。 (2)将解锁手柄插入(解锁操作孔)→逆时针旋转打开(断路器移动操作孔)。

10KV开关柜技术协议书

10KV开关柜技术协议书

目录 1、总则 2、技术要求 3、质量保证 4、试验 5、高压开关柜监造 6、资料 7、供货范围 8、供货清单

1、总则 1.1 本技术协议书仅限于有限公司的10KV高压开关柜的订货。 1.2 本技术协议书提出的是最低限度低技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合技术协议书和有关最新工业标准的优质产品。 1.3 本技术协议书所使用的标准如与供方所使用的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.4本协议书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 1.5本协议书未尽事宜,由双方协商后解决。 1.6本协议一式肆份,双方各执两份。双方代表签字盖章后即生效。 2、技术要求 2.1 应遵循的主要现行标准 GB311 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB11022《高压开关设备通用技术条件》 GB1984 《交流高压断路器》 GB2706《交流高压电器动热稳定试验方法》 GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB5582《高压电力设备外绝缘污秽等级》 VB2900《电工名词术语》 GB3906《3~35KV交流金属封闭开关设备》

2.2 环境条件 2.2.1 周围空气温度 极端最高温度:42℃ 极端最低温度:-20.0℃ 2.2.2 海拔高度小于1000M 2.2.3 环境相对湿度:64%(年平均相对湿度) 2.2.4 污秽等级:Ⅲ级 2.3 工程条件 2.3.1 系统概况 1 系统电压: 10KV 2 系统最高电压:12KV 3 系统额定频率:50Hz 2.3.2 安装地点:户内 2.4 高压开关柜基本技术参数 2.4.1 型号: XGN2-12型金属密闭高压开关柜2.4.2 额定电压:10KV 2.4.3 最高工作电压:12KV 2.4.4 主母排额定电流:500A 2.4.5 动稳定电流:31.5KA 2.5 真空断路器参数 2.5.1 型号:ZN28-12KV陕西宝光 2.5.2 额定电压:12KV

10KV开关柜图解

中置式开关柜操作规程 一.结构简介: 1.柜体采用敷铝锌板经多重折边后组装而成; 2.完全的金属铠装和隔室的彻底分隔; 3.柜体密封度高,防止杂物和小动物的进入,防护等 级达IP4X; 4.高压室内的真空断路器和操动机构只需少量维护, 手车更换方便,互换性好; 5.设备具备可靠的机械联锁,均可在关门情况下进 行. 二. 中置柜(配ZN63A-12)主要操作附件: 1.)手车进出受柄:操作时手柄要按进去,顺时针操作为进车,逆时针操作为出车; 2.)储能手柄:顺时针摇动为储能操作,储能到位情况看断路器面板上的指示或仪表室门板上的指示灯; 3.)接地开关操作手柄:顺时针操作为合,逆时针操作为分; 4.)紧急解锁销:用于特殊需要时打开电缆室门; 5.)门锁钥匙:用于锁紧各隔室门 6.)内六角扳手:主要用于紧固开关静触头和封闭后封板。 7.)转运小车:用于检修时拉出手车及同类型手车的互换。 三. KYN28A-12(Z)“五防”联锁功能介绍: 1.)通过提示性的操作按钮或控制部件来进行分合操作,以防止误合、误分断路器; 2.)断路器底盘上的机械联锁使手车在试验位置和工作位置时才能进行合分闸

操作,而且,在断路器合闸后手车无法移动,防止了带负荷误推拉断路器; 3.)接地开关联锁机构可以达到:仅当接地开关处于分闸状态时,断路器手车才能从试验/断开位置移至工作位置。仅当断路器手车处于试验断开位置时,接地开关才能进行合闸操作(接地开关可带带电显示装置)。这样实现了防止带电误合接地 4.)接地开关处于分闸位置时,下门和后封板均被联锁机构锁住无法打开,达到了防止误入带电间隔。 5.)在摇进断路器前请插入二次插件,手车进入工作位置时,二次插头将被锁定不能拔除。 使用联锁注意事项: 1.)本产品是以机械联锁为主,辅以电气联锁来实现其功能的,操作人员在操作时应注重操作规程与技术手段相结合才能有效的发挥联锁的保障作用,防止误操作事故的发生; 2.)本产品的联锁功能的投入和解除,均为在正常操作过程中实现的,无额外

相关文档
相关文档 最新文档